通风机正常停机操作规程

(1)、接到上级主管的停机命令,断电停机。

(2)、停机时必须将两级全部停止,先停第二级风机,再停第一级风机。断电后可使用制动闸使叶轮尽快停止转动。

(3)、手动操作停机时,先检查操作柜上转换按钮在“手动”位置,然后按要停止风机电机的“停止”按钮,电机停止运转,所有指示灯灭;再根据需要用同样方法停止下一台电机运转。

(4)、关闭所停风机的立式风门。

(5)、根据上级命令须开备用风机,则应按启动前准备工作的规定,对备用通风机进行检查。

(6)、当出现紧急情况需立即停机时,可将旋转开关转至“停止”位置,立即停机。

本矿利用主扇反转直接反风:

(1)、反风应在矿长或总工程师现场指挥下进行。

(2)、用反转电机反风步骤:

①、根据停机步骤停止正在运转的风机,使用制动闸使叶轮尽快停止转动。

②、各风门与风机正转运行状态相同。

③、手动操作时将操作柜上转换开关旋转至“手动”位置,另一转换开关旋转至“反转”位置,在开关柜上通过按钮直接启动。启动时先按下要启动电机的“启动”按钮,软启动投入指示灯亮,软启动过程结束后,软启动投入指示灯灭,软启动运行指示灯亮,旁路接触器吸合,旁路运行指示灯亮,反转投入指示灯亮,风机投入反转运行;再根据需要用同样方法启动下一台电机。

(3)、注意反风时必须等叶轮停止旋转后方可进行反转,否则有可能损坏设备。

(1)、每1—3个月进行一次倒机运行。

(2)、倒机操作步骤:

①、先对备用风机进行运转前的检查。

②、依次停止正在运转中风机的两级电动机,关闭立式风门。

③、打开备用风机的立式风门,依次启动两级电动机。(3)、检修已停风机进入完好备用状态。

煤矿通风机选型

一、通风设备选型 A 、设计依据 1、进出风井井口标高 (1)主斜井:+1810m (2)副斜井:+1819m (3)回风斜井:+1819m (4)矿井现有2台FBCDZ-6-№18/2×90型防爆对旋轴流式主要通风机,其中1台运行、1台备用,配用电机功率2×90kW ,下面对矿井主要通风机进行校验。 2、矿井通风风量 (1)通风容易时期风量:s (2)通风困难时期风量:s 3、矿井通风阻力 (1)通风容易时期阻力:,自然风压忽略; (2)通风困难时期阻力:,自然风压忽略。 B 、通风机风量、风压及管网阻力系数计算 矿井主要通风设备应具备的通风风量及通风风压如下: 1、通风机工作风量 (1)通风容易时期:Qf1=KQ1=×67=s (2)通风困难时期:Qf2=KQ2=×71=s 2、通风机工作风压 矿井处于高山地区(回风斜井1819m ),考虑海拔因素影响,对矿井风压进行修正。根据《采矿工程设计手册》,按下式对矿井风压修正: h p h k 8 .96.13760??= 经修正,通风容易时期风压:h k1=,通风困难时期风压:h k2=。 (1)通风容易时期:H 1= h k1+h zh +h zr =+300+0= (2)通风困难时期:H 2 =h k2+h zh +h zr =+300+0= 3、通风网路阻力系数计算 (1)通风网路阻力系数计算 通风容易时期:R 1=H 1/ Q f12= =通风困难时期:R 2=H 2/ Q f22= =(2)通风网路特

性曲线方程 通风容易时期:H 1=R 1 Q2= 通风困难时期:H 2=R 2 Q2= C、设备选型及运行工况点 矿井回风斜井(+1819m)各时期均利用2台FBCDZ-6-№18型防爆对旋轴流式主要通风机,其中1台运行、1台备用;每台风机配置2台YBF-315M-6型矿用防爆型电机(N=90kW,U=380/660V,n=980r/min)。主要通风机参数如表6-2-1。 表6-2-1 主要通风机参数 主要通风机运行工况点 通风容易时期通风机运行工况点参数如下: M 1=s H 1工 = α 1工 =-5°η 1工 =% 通风困难时期通风机运行工况点参数如下: M 2=s H 2工 = α 2工 =0°η 2工 =74% 主要通风机运行工况点见图6-2-1 2400 2000 1600 1200 800 400 图6-2-1 主要通风机运行工况图 根据通风机运行工况点,可知主要通风机在通风各个时期均在高效的区域内稳定、可靠的运行。 D、主要通风机电机运行功率计算

矿井主扇风机选型计算

XX煤矿主通风系统选型 设计说明书 一、XX矿主要通风系统状况说明 根据我矿通风部门提供的原始参数:目前矿井总进风量为2726m3/min,总排风量为2826m3/min,负压为1480Pa,等积孔1.46㎡。16采区现有两条下山,16运输下山担负采区运输、进风,16轨道下山担负运料、行人和回风。我矿现使用的BDKIII-№16号风机2×75Kw,风量范围为25-50m3/S,风压范围为700-2700Pa,已不能满足生产需要。 随着矿井往深部开采及扩层扩界的开展,通风科提供数 :6743m3/min,最大负压据要求:矿井最大风量Q 大 :2509Pa。现在通风系统已不能满足生产要求,因此需对H 大 主通风系统进行技术改造。 二、XX煤矿主通风系统改造方案 根据通风科提供的最大风量6743m3/min,最大负压2509Pa,经选型计算,主通风机需选用FBCDZ-№25号风机2×220Kw。由于新选用风机能力增加,西井风机房低压配电盘、风机启动柜等也需同时改造。本方案中,根据主通风机选用的配套电机功率,选用高压驱动装置。即主通风系统配置主通风机2台,高压配电柜6块,高压变频控制装置2套,变压器1台。

附图:主通风机装置性能曲线图附件:主通风机选型计算

附件: 主扇风机选型计算 根据通风科提供数据,矿井需用风量为Q:67433/min m ,通风容易时期负压min h :1480Pa ,通风困难时期负压max h :2509Pa,矿井自然风压z h :±30Pa 。 1、 计算风机必须产生的风量和静压 (1)、通风机必须产生的风量为 f l Q K Q ==67433/min m =112.43/m s (2)根据通风科提供数据,在通风容易时期的静压为1480Pa ,在通风困难时期的静压为2509Pa 。 2、 选择通风机型号及台数 根据计算得到的通风机必须产生的风量,以及通风容易时期和通风困难时期的风压,在通风机产品样本中选择合适的通风机。可选用FBCDZ-8-№25轴流通风机2台,1台工作,1台备用。风机转速为740r/min 。 3、 确定通风机工况点 (1) 计算等效网路风阻和等效网路特性方程式 通风容易时期等效网路风阻 21min /s f R H Q ==1480/112.42 =0.1171(N ·S 2)/m 8 通风容易时期等效网路特性方程式 h=0.1171Q 2 通风困难时期等效网路风阻

主要通风机单机运行安全技术措施11(1)

Xx矿井主要通风机单机运行 安全技术措施 编制部门:通风区 编制日期:2016年3月26日

Xx矿井主通风机单机运行 安全技术措施 由于1#主通风机一级电机损坏,切换至2#主通风机运转,目前主要通风机实际处于单机运行状态。在1#主通风机检修期间,一旦2#主通风机发生意外情况停止运转,矿井主通风机将处于全面停风状态。按照《煤矿安全规程》第124、140 条的有关规定,为了在主通风机停风后的及时有效地进行事故处理,杜绝井下瓦斯积聚,防止瓦斯煤尘爆炸、人员窒息等事故发生,保障矿井安全生产,特制定本措施。 1#主通风机检修时间:2016年3月29日8:00至2016年3月30日6:00 一、2#主要通风机单机运行期间,保障风机安全运行措施。 1、主通风机岗位工必须加强巡检力度,每半小时观测一次风机运行的各种参数及风机现场的运行情况,并做好相关记录。发现异常及时汇报,并进行处理。 2、机电运行队必须加强主通风机的维护、保养、检修工作。严格按照风机的检修流程标准作业,并做好记录。 3、主通风机单机运行期间不得随意更换岗位工。 4、机电运行队必须加强供电系统的巡检工作,定期测试电缆绝缘,出现问题及时处理,并跟供电中心沟通好,确保矿井主要通风机单机运行的正常供电。 5、机电运行队必须对主通风机的巡检内容、巡检路线、检修标准作业流程、出现各种故障的应急处理办法、主通风机的电路图、现阶段主通风机存在的问题重新进行梳理细化,整理成册。机电科对矿井主通风机司机进行

培训、考试,以确保主要通风机的安全运行。 6、机电运行队队干每天必须对主通风机房巡检一次,相关矿领导定期进行巡查,主要检查风机的运行情况及岗位工对单机运行措施的执行情况。 7、调度室当班人员根据上传数据做好对运行主通风机的监护,发现异常情况及时向矿领导汇报。 二、快速恢复、应急抢修主通风机措施 1、加紧督促及时维修1#主通风机,机电科及机电运行队各派一名认真仔细、责任心强的员工进行协调、监督,并将现场实际情况每班反应到矿调度室。 2、机电运行队应提前准备好拆卸、安装风机的专用工器具,并提前编写好拆卸、风机的标准作业流程及安全技术措施,提前对相关作业人员进行培训学习,尽可能的减少抢修主通风机时间。 三、主要通风机停风后应急处置措施 (一)成立应急指挥部 组长:董事长、总经理 副组长:总工程师、生产副总经理、安全副总经理、通风区长兼矿长助理、机电副总经理及其他业务经理 成员:各安全生产科室负责人 应急指挥部设在调度室,总指挥由组长亲自指挥或由组长指定一名副组长代理指挥。 1、应急指挥部下设5个组 A、现场处置组

矿井主通风机管理办法

矿井主通风机管理 办法

矿井主要通风机安全管理办法 一、总则 第一条矿井主要通风机是保证煤矿安全生产的主要设备,为加强矿井主要通风机安全管理,确保主要通风机安全、可靠运行,依据《煤矿安全规程》()、《山西省煤矿安全质量标准化标准》、《矿山安全法》,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条矿井主要通风机是指担负整个矿井、矿井的一翼或一定区域的通风装置,主要包括有:主要通风机、风机的供(配)电设备、润滑装置、控制与监测、调节风门、防爆门(盖)和风道观察孔等。 第三条本办法适用于韩家洼煤业地面主要通风机。 二基础管理 第四条主要通风机房必须张挂的相关制度及图表,矿机电科将相关管理制度装订成册: 1、操作规程。 2、交接班制度。 3、设备维修保养制度。 4、巡回检查制度。 5、岗位责任制。 6、设备包机制度。

7、干部上岗检查制度。 8、要害场所管理制度。 9、消防管理制度。 10、反风操作系统图。 11、供电系统图。 12、巡回检查路线图表。 13、设备主要技术特征表。 电气控制原理图册应在机房内存档。 第五条矿机电科及机电队必须建立有主要通风机管理档案,包括以下内容: 矿机电科建立的档案有: 1、主要通风机说明书。 2、主要通风机安装图。 3、设备技术特征。 4、机房的设备供电系统图 5、电气控制原理图。 6、技术测定与探伤报告。 7、事故记录。 8、风机切换记录。 9、改造及大修记录。 10、主要通风机无计划停电停风应急预案。

11、事故分析追查责任制。 机电队队建立的档案有: 1、主要通风机说明书。 2、主要通风机安装图。 3、设备技术特征。 4、电气控制原理图。 5、技术测定与探伤报告。 6、改造及大修记录。 7、风机切换记录。 8、事故记录。 9、运行日志。 10、干部上岗检查记录。 11、操作工交接班记录。 12、要害场所登记记录。 13、检查维修记录。 14、巡回检查记录。 15、事故分析追查责任制。 其中,7~14应在机房内存放当月记录。 第六条新安装及技术改造后的主要通风设施,必须及时修订操作规程及各项管理制度,并补充完善相关档案管理资料。

矿井主要通风机管理制度

矿井主要通风机管理制度 1 总则 第一条矿井主要通风机是保证煤矿安全生产的主要设备,为加强矿井主要通风机安全管理,确保主要通风机安全、可靠运行,依据《煤矿安全规程》(2011版)、《山西省煤矿安全质量标准化标准》、《矿山安全法》,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条矿井主要通风机是指担负整个矿井、矿井的一翼或一定区域的通风装置,主要包括有:主要通风机、风机的供(配)电设备、润滑装置、控制与监测、调节风门、防爆门(盖)和风道观察孔等。 第三条本办法适用于xx煤业地面主要通风机。 2 基础管理 第四条主要通风机房必须张挂的相关制度及图表,矿机电科将相关管理制度装订成册: 1、操作规程。 2、交接班制度。 3、设备维修保养制度。 4、巡回检查制度。 5、岗位责任制。 6、设备包机制度。 7、干部上岗检查制度。 8、要害场所管理制度。 9、消防管理制度。 10、反风操作系统图。 11、供电系统图。 12、巡回检查路线图表。 13、设备主要技术特征表。

电气控制原理图册应在机房内存档。 第五条矿机电科及机电队必须建立有主要通风机管理档案,包括以下内容:矿机电科建立的档案有: 1、主要通风机说明书。 2、主要通风机安装图。 3、设备技术特征。 4、机房的设备供电系统图 5、电气控制原理图。 6、技术测定与探伤报告。 7、事故记录。 8、风机切换记录。 9、改造及大修记录。 10、主要通风机无计划停电停风应急预案。 11、事故分析追查责任制。 第六条新安装及技术改造后的主要通风设施,必须及时修订操作规程及各项管理制度,并补充完善相关档案管理资料。 3 主要通风机及安全保护设施的要求 第七条主要通风机的各部分,包括主要通风机、蝶阀及其启动设备、防爆门(盖)、供电系统、电动机、控制设备和监测装备以及各种保护设施,必须齐全完整,安全可靠。 第八条主要通风机: 1、矿井主要通风机必须具有矿用产品安全标志证书(MA)。 2、主要通风机必须安装在地面;装有通风机的井口必须封闭严密,其外部漏风率不得超过5%;基本建设期间回风井有提升设备时,外部漏风率不得超过15%。 3、必须保证主要通风机连续运转。 4、必须安装2套同等能力的主要通风机装置,其中1套作备用,备用通风机必须能在10min内开动。

更换主要通风机风叶角度2

编号:LHTFK-----2010015 隆华煤业有限责任公司调整风机风叶角度保证矿井通风系统安全技术措施 编制单位:通风科 编制人:山峰编制日期:2010年6月1日

措施审签意见 签批意见:

隆华煤业有限责任公司调整风机风叶角度 保证矿井通风系统安全技术措施 根据矿井生产实际需要,现井下风量不足,公司领导研究决定将主要通风机风叶角度由00调整到+2.5°,即全矿井风量由8600 mVmin 增加至9100n r/min左右,为保证这次调风工作的安全顺利进行,特编制本措施。 一、主要通风机调整风叶角度前的通风系统情况 矿井的通风方式采用“二进一回”的独立进回风系统,抽出式通风。全矿井共有三路进风巷道,分别是副斜井、主斜井和回斜风井,;所有井下供风由风井独立回出。选用的主要通风机的型号为FBCDZ M24/2 X85型轴流式通风机,《主通风机性能和矿井通风阻力测定报告》通风机的叶片调到+2.5 °,风量在8900n r/min才可以满足目前井下需求。 二、调整风叶角度工作 1.由机电科负责调整,调整时先调备用风机后调主风机。 2.调整风叶角度时由机电科通知通风科作好观察风量的准备工作。 三、调整风叶角度的准备工作 1.通风科提前排查各处密闭墙,特别是主通风机风叶角度调整后处于回风侧的所有密闭墙的完好情况,如有密闭不严的要立即组织人员进行封堵,必须保证井下所有闭墙不漏风。 2.测风人员必须在井下待命,接到风机角度调整的通知后对井下进行全面测风。 3.通风科提前检查通风系统内的所有通防设施。 4.现场瓦检员在各工作面栅栏处待命,禁止其他人员进入。 四、调整主要通风机的时间和日期 调整主要通风机风叶角度的时间暂定在2010年6月5日下午14: 00。如条件不具备,由公司领导根据矿的整体安排,再作具体调整。 五、调风机风叶角度工作的组织安排 参加调风的井下人员和机电科各岗点的配电工,务必于6月5日下午

主要通风机司机安全技术操作规程

主要通风机司机安全技术操作规程 一、一般规定 第1条司机必须专职、专责。 第2条司机必须经过培训、考试合格,取得合格证,方准上岗操作。 第3条司机应熟悉通风机一般结构、工作原理、技术特征、供电系统和控制回路,以及地面风道系统和各风门的用途。 第4条司机必须严格执行《岗位交接班制度》以及《通风机岗位责任制》。 二、操作前的准备工作 第5条通风机的启动,必须有矿调度的许可命令。 第6条通风机启动前应对下列部位进行检查: 1.轴承润滑油油量合适,油质符合规定。 2.各紧固件紧固牢靠。 3.电动机碳刷完整,接触良好。滑环清洁无烧伤。 4.继电器整定合格,各保险装置灵活可靠。 5.电器及电动机接地良好。 6.各指示仪表、保护装置齐全可靠。 7.各启动开关手把应都处于断开位置。 8.电源电压在额定电压的±5%范围内。 9.风道内无杂物。 10.各仪器仪表显示是否正常。 11.对要进行启动操作风机的开关柜进行检查,确认其开关是否在拉开位置。 第7条人工手动盘车2~3圈,应灵活无卡阻现象。 第8条检查蝶阀; 1.对要进行启动的风机检查蝶阀是否打开至正确位置。 2.对停止运行的风机检查蝶阀是否处于关闭状态。 第9条正常启动操作: 1.启动:接到启动主通风机命令→检查各风门是否处于正确状态→操作风门启动设备→缓缓打开通往井下的风门,使各风门处于正常通风状态→启动风机电机→完成风机启动→报告矿调度室。 2、电动启动打开相应碟阀,待碟阀开到90°位置后,再启动变频,首先额定频率调到 20HZ,再调到50HZ,正常运行后检查各数据是否正常。 3、如变频不能启动,需直接启动时,将碟阀开到90°,启动2#电动机,待达到最高转 速时再启动1#电动机。

我国煤矿用主通风机节能现状分析示范文本

我国煤矿用主通风机节能现状分析示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

我国煤矿用主通风机节能现状分析示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 作为煤矿的井下生产系统中最为重要的组成部分,煤 矿通风系统不仅具有有效保障煤矿井下安全生产的重要作 用,还能够对煤矿生产经济效益的有效提高具有重大意 义。因此,必须要保证煤矿的井下通风系统保持在最佳的 运行状态。然而,随着我国科学技术的不断提高与人们对 建设资源节约型与环境友好型社会的不断重视,我国已经 进入了低碳经济的发展时代,这就要求我国要利用先进的 科学技术,做好各项生产领域的节能减排工作。本文将主 要对我国煤矿用主通风机的节能现状进行分析,并针对其 存在的问题提出有效的解决策略。 煤矿用井下通风系统是煤矿生产中最为重要的组成部

分之一,它主要为矿井的安全生产而服务,与此同时,煤矿用井下通风系统的运行状况又制约着煤矿的生产。一旦煤矿用通风系统的运行出现阻碍,就会对矿井的生产安全产生严重的威胁,并严重制约着煤矿产业经济效益的进一步提高。随着我国科学技术的不断进步,低碳经济的发展时代已经到来。这使得人们不仅对煤矿井下通风系统的运行性能提出了更高的要求,对煤矿用通风机的节能效率也相应的提高了标准。本文将主要对我国煤矿用主通风机的节能现状进行分析与研究。 国内外煤矿用主通风机的节能现状 1.1.国外煤矿用主通风机的节能现状 二十世纪八十年代末期,美国利用改动主通风机的叶片角度的方式创造出了液压动叶可调式矿用主通风机,在一定意义上首次实现了煤矿用主通风机的节能性。但是这种制作与运行方法需要进行大量的资金投入,生产价格较

通风机操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 通风机操作规程(新编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

通风机操作规程(新编版) 1.通风机不得露天安装,作业处必须有防火设备。 2.隧道使用的通风机能力,以达到隧道内安全风量为准。 3.装设通风机及管道,不得妨碍人员行走及车辆通行并应采取措施防止车辆碾压。如架空安装,高度必须适宜,支撑式吊挂应牢固可靠。 4.安装风管,不得有急弯,口径不同的风管不得混合连接,风管出风口距工作面以6~10m为宜。 5.启动前检查:各部位螺栓应坚固,风扇转动平稳,电器部分包括电流过载继电保护装置均应齐全,确认正常后方可启动。 6.使用中要经常注意运转平稳,无异响,如发现异常情况应停机检查。 7.经常检查风管系统,发现漏气应立即停机修理。

8.严禁在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件。 9.作业后,切断电源,隧道工作面附近的管道应采取保护措施,防止放炮砸坏。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

煤矿矿井主要通风机操作规程

煤矿矿井主要通风机操作规 程 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

通风机正常停机操作规程 (1)、接到上级主管的停机命令,断电停机。 (2)、停机时必须将两级全部停止,先停第二级风机,再停第一级风机。断电后可使用制动闸使叶轮尽快停止转动。 (3)、手动操作停机时,先检查操作柜上转换按钮在“手动”位置,然后按要停止风机电机的“停止”按钮,电机停止运转,所有指示灯灭;再根据需要用同样方法停止下一台电机运转。 (4)、关闭所停风机的立式风门。 (5)、根据上级命令须开备用风机,则应按启动前准备工作的规定,对备用通风机进行检查。 (6)、当出现紧急情况需立即停机时,可将旋转开关转至“停止”位置,立即停机。

通风机反风操作规程 本矿利用主扇反转直接反风: (1)、反风应在矿长或总工程师现场指挥下进行。 (2)、用反转电机反风步骤: ①、根据停机步骤停止正在运转的风机,使用制动闸使叶轮尽快停止转动。 ②、各风门与风机正转运行状态相同。 ③、手动操作时将操作柜上转换开关旋转至“手动”位置,另一转换开关旋转至“反转”位置,在开关柜上通过按钮直接启动。启动时先按下要启动电机的“启动”按钮,软启动投入指示灯亮,软启动过程结束后,软启动投入指示灯灭,软启动运行指示灯亮,旁路接触器吸合,旁路运行指示灯亮,反转投入指示灯亮,风机投入反转运行;再根据需要用同样方法启动下一台电机。 (3)、注意反风时必须等叶轮停止旋转后方可进行反转,否则有可能损坏设备。

通风机倒机操作规程 (1)、每1—3个月进行一次倒机运行。 (2)、倒机操作步骤: ①、先对备用风机进行运转前的检查。 ②、依次停止正在运转中风机的两级电动机,关闭立式风门。 ③、打开备用风机的立式风门,依次启动两级电动机。(3)、检修已停风机进入完好备用状态。

矿井主要通风机停电停风安全技术措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 矿井主要通风机停电停风安全技 术措施(通用版)

矿井主要通风机停电停风安全技术措施(通 用版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 回风井安设梯子间施工期间利用主要通风机风硐两侧的安全小风门、同时在施工期间需要从防爆盖安设绞车钢丝绳和消防水管口,两处进行风流短路,达到在回风井安设梯子间施工人员和矿井不停产下作业人员所需。特制定如下安全技术措施。 1、当主要通风机 1、矿井主要通风机联合运转两台同时停电停风安全技术措施 (一)有计划停电、停风措施 1.矿调度室接到供电系统停电通知后,立即向矿长、矿总工程师汇报有关停电原因和停电时间,由总工程师安排停电停风措施的编制及审批。 2.由矿长安排调度室通知各生产单位及其它井下施工单位在停电前将井下所有作业人员撤到地面,并安排安监、瓦检人员监督执行。 3.掘进工作面作业人员在接到主要通风机停电停风通知后,由作

业地点跟班领导和安监、瓦检人员共同组织将人员立即撤到地面,并切断工作面所有电源,停止局部通风机运转。该区域瓦检人员负责在巷道出口设置栅栏,揭示警标,禁止人员进入。待主要通风机恢复系统供风后,按排放瓦斯措施执行。 4.主要通风机停电停风期间: ①主要通风机停电停风期间,风机看护人员要及时打开回风井口防爆门,充分利用自然风压形成通风系统。 ②所有进、出风井都要由通风队设专人检查井口瓦斯和风流方向,并将记录资料整理保存; ③所有能够进入井下的通道,都要由安监设置警戒,揭示警标,防止人员随意进入; ④如果在有风的大巷需要做其他工程时,要制定专门措施报矿总工程师批准、调度室签发特别许可证,方可入井。 5.主要通风机恢复送风前,由救护队员对主要通风机附近10米范围内、进出风井井口、井下主要进回风大巷等主要地点进行瓦斯检查并确保不存在超限后,方可通知送电,启动风机。 6.经检查发现存在瓦斯超限现象,需要通过主要通风机排除矿井瓦斯时,风机启动前应首先关闭防爆门,打开风硐行人小风门,提起

风机工安全技术操作规程

编号:CZ-GC-00939 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 风机工安全技术操作规程 Safety technical operation procedures for fan operators

风机工安全技术操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1进入工作岗位劳动保护用品必须穿戴齐全、规范。 2必须严格执行本岗位交接班制度。 3必须严格执行拉闸验电和挂牌制度。 4设备在开停时必须同炼铁调度和集团电调联系,并确认各项设备处于安全状态,同时认真做好运行记录。 5设备发生故障或处理故障时,必须按照本岗位生产操作规程和本岗位安全技术操作规程操作。 6高压配电操作时必须两人以上方可操作,一人操作、一人监护,严格按照《电业安全工作规程》操作。 7发生触电事故应立即切断电源,禁止用手拖和拉触电人员;可用绝缘的物体(如木棒竹杆等)将电线挑开;必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头等)切断电源。 8设备发生火灾时应立即切断电源,如切不断电源,禁止用水灭

火,扑救人员必须穿戴绝缘鞋和手套。 9非岗位人员未经许可不得入内,进入后执行签字登记制度。 10本岗位职工熟悉并掌握各种电气安全规程和生产操作规程。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

矿井主要通风机切换检修期间安全管理措施

矿井主要通风机切换检修期间安全管理措施

贵州林华矿业有限公司二采区 切换检修主要通风机期间通风安全管理措施 总工程师: 通防部: 安全部: 救护队: 机电工区: 调度室: 通风工区: 编制人:

2013年12月21日

措施签批意见:

切换检修主要通风机期间 通风安全管理措施 为保证检修二采区主要通风机期间矿井安全,避免井下通风安全隐患,确保检修主要通风机期间通风安全,特制定此安全管理措施。 一、成立检修期间通风安全管理领导组 组长:田奎国 成员:、薛云贵、王居臣、文臣、谭显友、刘明、王金政、徐旭。 检修期间通风安全管理领导组下设停风领导组、指挥部。指挥部设在公司调度室。 领导组成员必须于计划切换检修前一小时到公司调度室集中待命。 矿井停送电命令人:矿总工程师田奎国 职责: 1、组长:负责指挥主要通风机切换检修停电、停风期间安全管理工作,负责停送电安全操作,对停电和送电、风机停开操作安全负责。 2、成员: 谭显友:负责检修切换停风及恢复通风期间“一通三防”工作,安排井下有害气体检测及排放瓦斯措施的落实管理。 刘明:负责核对井下人员撤离人数及安全监督管理。 王居臣:停送电期间坚守调度室指挥,下达操作指挥程序。

薛云贵:负责井上下停送电制度和操作规程落实,负责风机停开的正规操作指挥工作。 徐旭:负责切换主要通风机时风流测定,恢复通风后安排各采、掘面瓦斯检查员检查井下各采、掘瓦斯及有害气体检查确认工作。 二、切换主要通风机停风前的准备工作 1、主要通风机切换停风前由机运工区区长负责组织对井下所有机电设备、风机房、井上下电话,进行一次全面检查,杜绝失爆,保证各排水点运转、备用设备正常,通讯畅通。 2、主要通风机切换停风前由通风工区区长负责组织对井下所有通风设施进行全面检查,不合格的设施在切换停风前全部处理完。 3、各采、掘区队跟班队干在切换停风前半个小时接到调度室电话后负责开始撤人,由调度室设专人在井口负责人数核对。通风工区瓦检员、机运工区配电工在井下变电所待命。 4、机运配电工接到调度室通知以后,按规定要求进行停风切换主扇。切换完毕后,汇报调度室。 5、井下各工作面人员全部撤出后,瓦检员、配电工到井下变电所后由机运工区区长下达主扇切换运行命令。切换操作必须严格执行具体的操作程序。 6、通风工区派一名瓦检员于停风前20分钟到达井下变电所在井下变电所电话处等候。主要通风机切换正常调度室通知,接到调度室通知以后,立即对井下变电所瓦斯情况进行全面检查,并将检查结果汇报调度室。

矿井主要通风机安全检查项目(2016年3月)

矿井主要通风机安全检查项目 一、2016版《煤矿安全规程》部分摘录 第一百五十八条矿井必须采用机械通风。主要通风机的安装和使用应当符合下列要求: (一)主要通风机必须安装在地面;装有通风机的井口必须封闭严密,其外部漏风率在无提升设备时不得超过5%,有提升设备时不得超过15%。 (二)必须保证主要通风机连续运转。 (三)必须安装2套同等能力的主要通风机装置,其中1套作备用,备用通风机必须能在10min内开动。 (四)严禁采用局部通风机或者风机群作为主要通风机使用。 (五)装有主要通风机的出风井口应当安装防爆门,防爆门每6个月检查维修1次。 (六)至少每月检查1次主要通风机。改变主要通风机转数、叶片角度或者对旋式主要通风机运转级数时,必须经矿总工程师批准。 (七)新安装的主要通风机投入使用前,必须进行试运转和通风机性能测定,以后每5年至少进行1次性能测定。 (八)主要通风机技术改造及更换叶片后必须进行性能测试。 (九)井下严禁安设辅助通风机。 第一百五十九条生产矿井主要通风机必须装有反风设施,并能在10min内改变巷道中的风流方向;当风流方向改变后,主要通风机的

供给风量不应小于正常供风量的40%。 每季度应当至少检查1次反风设施,每年应当进行1次反风演习;矿井通风系统有较大变化时,应当进行1次反风演习。 第一百六十条严禁主要通风机房兼作他用。主要通风机房内必须安装水柱计(压力表)、电流表、电压表、轴承温度计等仪表,还必须有直通矿调度室的电话,并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。主要通风机的运转应当由专职司机负责,司机应当每小时将通风机运转情况记入运转记录簿内;发现异常,立即报告。实现主要通风机集中监控、图像监视的主要通风机房可不设专职司机,但必须实行巡检制度。 第一百六十一条矿井必须制定主要通风机停止运转的应急预案。因检修、停电或者其他原因停止主要通风机运转时,必须制定停风措施。 变电所或者电厂在停电前,必须将预计停电时间通知矿调度室。 主要通风机停止运转时,必须立即停止工作、切断电源,工作人员先撤到进风巷道中,由值班矿领导组织全矿井工作人员全部撤出。 主要通风机停止运转期间,必须打开井口防爆门和有关风门,利用自然风压通风;对由多台主要通风机联合通风的矿井,必须正确控制风流,防止风流紊乱。 二、矿井主要通风机安全检查项目 1、矿井主要通风机是指担负整个矿井、矿井的一翼或一定区域的通风装置,主要包括有:主要通风机、风机的供(配)电设备、润

矿井主要通风机选型设计

矿井主要通风机选型设计

矿井主要通风机选型设计 矿井主要通风机是煤矿生产中的重要固定设备,它担负着向井下输送新鲜空气、排除有害有毒气体、创造良好生产环境,确保矿井安全生产的重任。选型设计当否,对保证矿井正常通风,确保矿井安全生产,具有决定性意义。选型设计的主要任务,就是根据给定的原始资料,在已有的风机系列产品中,选择适合矿井需要的风机类别及型号,以及与之配套的电动机。主通风机功率大,耗能多,除要求其可靠之外,还应有较高的经济性。 一、原始资料 1.通风系统:中央边界式(进风井位于井田中央,出风井位于井田上部边界)。 2.通风方式:抽出式。 3.矿井所需风量Q=89 m3/s 。 4.矿井通风阻力h: 初期(投产时)最小负压:h min =2650 Pa。 末期(达产时)最大负压:h mox =3650 Pa。 5.沼气等级:低诏气矿井。 6.供电电压:6000V.(或1140V、660V、380V)。 7.服务年限:50年。

8.进出风井口标高基本相同,自然风压忽略不计。 9.风井不作提升之用。 二、设计步骤 选型设计时,按照如下步骤,进行各方案计算; 1.计算通风机必须产生的风量和负压; 2.选择通风机的类型和型号; 3.求实际工况点及工况参数; 4.计算电动机的必须容量并选择电动机; 5.计算耗电量; 6.筛选并确定方案。 三、计算风源必须产生的风量和负压 原始资料仅提供矿井通风的风量和负压,并不包括通风设备中风源以外的风道及装置漏风和阻力损失。因此,应求出风源必须产生的风量和负压。 1.风源必须产生的风量 风源必须产生的风量按下式计算: Q y=KQ=1.1×89=102.35 m3/s 式中:Q-矿井所需风量(m3/s) K-设备漏风系数。风井不作提升用途,K取1.15; 2.风源必须产生的负压

主要通风机操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD511 主要通风机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD511 2 / 2 主要通风机操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、 主要通风机由主扇司机专人管理,保持连续运转,不得任意停开。因检修、停电或其他原因需要停止主扇运转时,必须制订安全措施,并经矿长批准后执行。 2、 不论何种原因主扇停止运转,受影响的地区必须立即停工、断电、撤人。主扇必须装有反风设施,10分钟内改变风流方向。主扇安装必须两台,一台备用,一台运转。 3、 主扇司机检查电机性能是否良好,防护装置是否齐全,机内温度不应太高,不能烧机。检查风机机座各种紧固件是否牢固,有无松动脱落。 4、 风机运转过程中,检查风门是否关闭,有无漏风现象,风机叶片有无异常声音,电流电压是否正常。 5、 每天记好主扇运转情况记录,发现运转不正常,立即报告安全科进行处理 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

煤矿更换主要通风机的安全技术措施 新 (1)

贵州紫森源集团投资有限公司 盘州市鸿辉煤矿 一采区更换主要通风机 安 全 技 术 措 施 鸿辉煤矿机电科 2019年

一、概况 鸿辉煤矿现运行的主通风机为:FBDCZ NO.21/2×132型防爆抽出式对旋轴流通风机,随着井下采掘布局的变化,井下采场逐步向边远采区转移,通风距离增加,通风阻力增大,随着矿井扩能(120万吨/年)发展,今后该主要通风机己难以满足矿井通风的需要。 为提高矿井防灾、抗灾能力,保证矿井风量充足,通风系统合理、稳定,使通风能力与生产能力相匹配,决定将主通风机更换为:AN-2450/1400型动叶可调式轴流式主通风机。现新主通风机已经到货,近期内即将更换矿井主要通风机,为确保主要通风机更换的安全顺利进行,特编制此安全技术措施呈报。 二、更换主通风机的技术措施 一)现运行主通风机基本情况 1、供电基本情况:现运行主通风机的1#机、2#机电源分别来自主扇风机控制室I段母线和II段母线;主扇风机控制室II段、I段母线电源分别来自矿地面变电所低压室II段母线的422-2开关和I段母线的412-2开关;地面变电所低压室I段、II段母线电源来自低压变电室1#变压器和2#变压器,1#、2#变压器高压侧电源分别来自地面变电所高压室的I段母线的007开关和II段母线的008开关。地面变电所高压室I、II段10KV 母线电源分别来自乐民35KV变电所(矿井I回)和红石硐变电所(矿井II回)。地面10KV变电所高压室、低压室和主扇风机房控制室的I、II 段母线间均设有联络开关,当任一回路停电时,都可以通过合联络开关,确保停电母线恢复正常供电。矿井电源供电情况通过长期运行的观察,矿井I回电源(乐民35KV变电所供)可靠性低于矿井II回电源(红石硐变

矿井主要通风机停电停风安全技术措施

关于回风井安设梯子间施工期间矿井主要通风机停电停风安全技术措施 回风井安设梯子间施工期间利用主要通风机风硐两侧的安全小风门、同时在施工期间需要从防爆盖安设绞车钢丝绳和消防水管口,两处进行风流短路,达到在回风井安设梯子间施工人员和矿井不停产下作业人员所需。特制定如下安全技术措施。 1、当主要通风机 1、矿井主要通风机联合运转两台同时停电停风安全技术措施 (一)有计划停电、停风措施 1.矿调度室接到供电系统停电通知后,立即向矿长、矿总工程师汇报有关停电原因和停电时间,由总工程师安排停电停风措施的编制及审批。 2.由矿长安排调度室通知各生产单位及其它井下施工单位在停电前将井下所有作业人员撤到地面,并安排安监、瓦检人员监督执行。 3.掘进工作面作业人员在接到主要通风机停电停风通知后,由作业地点跟班领导和安监、瓦检人员共同组织将人员立即撤到地面,并切断工作面所有电源,停止局部通风机运转。该区域瓦检人员负责在巷道出口设置栅栏,揭示警标,禁止人员进入。待主要通风机恢复系统供风后,按排放瓦斯措施执行。 4.主要通风机停电停风期间: ①主要通风机停电停风期间,风机看护人员要及时打开回风井口防爆门,充分利用自然风压形成通风系统。 ②所有进、出风井都要由通风队设专人检查井口瓦斯和风流方向,并将记录资料整理保存; ③所有能够进入井下的通道,都要由安监设置警戒,揭示警标,防止人员随意进入;

④如果在有风的大巷需要做其他工程时,要制定专门措施报矿总工程师批准、调度室签发特别许可证,方可入井。 5.主要通风机恢复送风前,由救护队员对主要通风机附近10米范围内、进出风井井口、井下主要进回风大巷等主要地点进行瓦斯检查并确保不存在超限后,方可通知送电,启动风机。 6.经检查发现存在瓦斯超限现象,需要通过主要通风机排除矿井瓦斯时,风机启动前应首先关闭防爆门,打开风硐行人小风门,提起备用风机控制闸门,然后采用风流短路的方法进行排放。 (1)当风机及附近启动设备附近10米范围内瓦斯浓度不大于0.5%时,可先启动一级风机;待检查风机出口处瓦斯浓度不超过0.75%时,方可启动二级风机排放瓦斯。 (2)采用主要通风机排放矿井瓦斯时,在通风机出风口处检查瓦斯浓度不得大于1.0%,否则应采取加大短路风量的措施解决。只有在排出的瓦斯浓度小于 1.0%时,再逐渐将控制短路风量的风门关闭。 7.通风系统正常后,通风机出口处的瓦斯浓度不大于1.0%时,通风瓦斯检查人员方可入井检查通风瓦斯情况。 经瓦斯检查人员检查证实井下巷道内瓦斯浓度不大于0.75%时,其他人员方准入井。 8.井下中央变电所、采区配电室在恢复送电前应由瓦斯检查人员全面检查,只有瓦斯浓度在0.5%以下时,经瓦检员向调度汇报后,方准由停送电人员恢复送电。 9.采煤工作面恢复送电和生产前,由瓦斯检查人员进行全区域性的检查,只有在证实所有地点瓦斯浓度均符合《煤矿安全规程》规定时,方可通知送电,恢复生产。 10.掘进工作面恢复送电、送风严格执行有关瓦斯排放措施。 (二)无计划停电停风措施 1.矿井正常生产情况下,遇到主要通风机突发性停电停风时,主扇司机应立即汇报矿调度室和机运队;井下各区域安监员、瓦检员及作业地点施工负责人发现巷道无风或比正常情况风量明显减小时,要迅速组织所有人员撤退到主要进风大巷内,并及时汇报矿调度室。

离心式风机的操作规程

离心式风机的操作规程 一、开车前的检查 1.调节阀门应处于关闭状态或变频器开度处于低频位。 2.检查机壳、电机、联轴器附近、传动带防护装置等处,应无妨碍 转动的杂物。 3.检查轴承油箱的油位是否正常,油位应在最高与最低油位之间。 4.检查电器控制器、指示器及仪表是否正常。 5.若有风机冷却部分,应检查引风机冷却部份是否正常。 6.联轴器或者皮带轮传动部分必须有防护罩。 7.检查基础地脚螺栓,应保证紧固。 8.通知电工有效切断风机电源,手动盘车转动叶轮一次至二次,确 认叶轮无卡住和摩擦声,其它部件无卡顿现象。 二、试车与正常开停车的操作 (一)试车与正常开车的操作 1.通知电工送电,确认电气部分正常。 2.操作工,技术员等相关开试车人员到场。 3.若设有轴气封装置,则开启气封气源阀门。 4.点动检查叶轮旋向与标牌是否一致,各部位接线、仪表是否显示 正常。检查有无漏水、漏油现像,有无异味、异响、震动,松动等异常现象,若有应排除后再行试开车。

5.风机启动正常后,逐渐开大调节阀门开度或提高变频器频率,直 至达到要求负荷,运转过程中轴承温升不超过周围环境温度40℃,轴承表温不高于70℃。对新安装的风机满载荷试运转不少于2小时,对修理后的风机满载荷试运转不少于半小时。 运行中发现流量过大或者电流过大,利用关小调节门或降低变频器频率进行调节,直至达到运行正常。 6.根据生产要求或短时间内需要较小的流量时,可关小调节门或降 低变频器频率进行调节,但是风机的温升不得超过设计使用要求。 (二)停车操作 1.风机停车后关闭调节阀门或将变频器调整旋钮关至最小。 2.通知电工切断风机电源。 3.若有冷却装置,必须待风机温度降至环境温度后关闭冷却水。 4.若设有轴气封装置,则关闭气封气源阀门。 三、注意事项 1.在风机的开车、停车或运转过程中,发现下列不正常现象,必须紧 急停车并进行检查,查明原因。 1)发觉风机有剧烈的噪声。 2)轴承的温度剧烈上升。 3)风机发生剧烈振动和撞击。 2.对检查发现的小故障,应及时查明原因,排除故障,发现大故障 时,应立即进行检修。 3.对温度计及油标的灵敏性定期检查。

矿井主通风机技术标准

矿井主通风机技术标准 1 范围 本标准规定了矿井主通风机技术内容和要求。 本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。 2 规范性引用文件 本标准中涉及规范性引用文件,凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 煤矿安全规程 煤矿机电设备完好标准 煤矿安全质量标准化标准 大型机电设备技术测定 3 技术内容 3.1 资质 3.1.1 有生产许可证、产品出厂合格证及煤安标志,防爆设备应具备防爆合格证,有专人验收合格,有验收报告。 3.1.2 各种图纸资料齐全完整。 3.1.3 机房、设备选型、供电及监控符合设计要求。 3.2通风设备 3.2.1 设备机体防腐良好,无明显的变形、裂纹、剥落等缺陷。 3.2.2 机壳结合面及轴穿过机壳处,密封严密,不漏风。 3.2.3 若通风机的噪音超过85db,有降噪措施。 3.2.4 电机加油、排油及监测装置应完好无损。 3.2.5弹性柱销式联轴器弹性圈外径与联轴器销孔内径差不应超过1mm。柱销螺母应有防松装置。 3.2.6 齿轮式联轴器齿圈的磨损量不应超过原齿圈的20%,键和螺栓不松动。 3.2.7蛇形弹簧式联轴器的弹簧不应有损失,厚度磨损不应超过原厚的10%。 3.2.8联轴节处必须安装合格的护罩,并应固定牢固。

3.3反风设施 3.3.1 风风电机反转开启灵活,立式闸门关闭严密,不漏风。 3.3.2 反风装置能在10min内完成反风任务。 3.3.3 风门绞车符合小绞车完好标准,并随时启动,运转灵活 3.3.4 钢丝绳固定牢靠,涂油防锈,断丝数每捻距内不超过25%。 3.3.5 导绳轮转动灵活。 3.4安全保护 3.4.1 防爆门不得小于出风口断面积,并正对出风口风流风向。 3.4.2 防爆门应严密,重锤应悬挂得当,能正确开启关闭。 3.4.3 转动及带电裸露部分有保护栅栏和警示牌。 3.4.4 水柱计、电流表、电压表、电度表、温度计等仪表齐全,指示准确,并进行校验。通风机、电机各轴承有超温报警,并进行试验。 3.4.5 过流和欠压保护装置动作可靠,整定合格,并进行试验整定。 3.4.6 高压电动机装设避雷装置,避雷装置应每年进行一次电气试验。 3.4.7 电气安全绝缘防护用具齐全,电气预防性试验合格,不得超期使用。3.4.8微机监控设备,各处传感器采样准确,显示器显示数据正确。 3.5技术资料 3.5.1 建立健全技术档案设备档案必须实行专人管理、微机辅助管理,做到一台一档内容齐全: 1)设备使用说明书。 2)调试安装验收单。 3)试验、检验记录。 4)设备历次事故记录。 5)设备历次性能测试和关键部件探伤记录。 6)事故分析报告处理及改进意见。 7)设备大修及技术改造记录。 8)设备履历簿和技术特征卡片。 9)安装图纸,配件图册。 3.5.2图纸: 1)供电系统图。 2)反风系统图。 3.6 主通风系统检修周期必须符合表2要求。