电缆符号意义

电缆YJV22-3*35/8.7/15中的8.7和15分别代表什么?

回答一、

35kV及以下交联聚乙烯电缆的额定电压等级分为以下:

3.6/6kV

6/6kV

6/10kV

8.7/10kV

8.7/15kV

12/20kV

18/20kV

18/30kV

21/35kV

26/35kV

“/”前面的数字是表示电缆线芯导体对地的绝缘耐压,也就是相电压额定耐压值;

“/”后面的数字是表示电缆线芯导体彼此之间的额定绝缘耐压,也就是线电压额定耐压值。

可以看出,同样电压等级的都对应两种相电压额定耐压值,取决于供电系统方式的不同

回答二、

回答二、8.7代表线电压、也就是线芯导体对地的绝缘耐压,15代表相电压、表示电缆线芯导体彼此之间的额定绝缘耐压,一般多芯电缆才这么表示、单芯只有线电压。

电缆电缆YJV22-0.6/1KV-3*50+1*35 的具体意义给个详解

回答一

、YJ:交联聚乙烯绝缘套;

V:聚氯乙烯绝缘;

22:钢带铠装;

0.6/1kV:额定相电压为0.6kV,额定线电压为1kV,指电缆的耐压范围;

3*50:3是芯数,50是芯线截面积,即3根50平方的芯线;

1*35:1是芯数,30是芯线截面积,即1根35平方的芯线;

回答二、

YJ-交联聚乙烯绝缘V-PVC护套第一个“2”是镀锌钢带铠装第二个“2”是PVC 外护套

0.6_1KV是电缆所适用的电压等级.

3*50+1*35是四芯电缆,其中三个相线(火线)是50平方的,而N(零)线是35平方的铜电缆.

想了解更多,可去我的空间看一下有关电缆型号及类型的相关文章.

高压电缆MYPTJ3*185+3*95/3+3*2.5 表示什么意思要详细的解释

可以对照这个看看:

电力电缆、控制电缆

型号含义〔1〕-〔2〕〔3〕〔4〕〔5〕〔6〕〔7〕〔8〕-〔9〕

〔1〕ZR-阻燃,NH-耐火,ZA(IA)-本安

〔2〕用途。电力电缆缺省表示,K-控制电缆,P-信号电缆,DJ-计算机电缆

〔3〕绝缘层。V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,YJ-交联聚乙烯,X-橡皮,Z-纸

〔4〕导体。T-铜芯缺省表示,L-铝芯

〔5〕内护层(护套),V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,Q-铅包,L-铝包,H-橡胶,HF-非燃性橡胶,LW-皱纹铝套,F-氯丁胶,N-丁晴橡皮护套

〔6〕特征。统包型不用表示,F-分相铅包分相护套,D-不滴油,CY-充油,P-屏蔽,C-滤尘器用,Z- 直流

〔7〕铠装层。0-无,2-双钢带(24-钢带、粗圆钢丝),3-细圆钢丝,4-粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝) 〔8〕外被层。0-无,1-纤维层,2-聚氯乙烯护套,3-聚乙烯护套

〔9〕额定电压。以数字表示,kV

例如:

VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯铠装护套电力电缆。

YJV 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆

绝缘电线(导线)

〔1〕〔2〕〔3〕〔4〕〔5〕

〔1〕代号。B-电线(有时不表示)

〔2〕导体。T-铜芯(缺省表示),L-铝芯,R-软铜

〔3〕绝缘。V-聚氯乙烯,X-橡皮,F-氯丁橡皮

〔4〕护套。V-聚氯乙烯

〔5〕其他。R-软电线,P-屏蔽,B-平行

控制电缆的种类与符号含义

控制电缆的种类和符号含义 、用途: 电缆适用于交流额定电压450/750V及以下的电器仪表,配电装置的信号传输、控制、测量。电缆的导电线芯长期允许工作温度应不超过70C。 主要产品有: 1、P VC色缘护套控制电缆 2、橡皮绝缘控制电缆。 3、本安型信号控制电缆。 4、信号电缆。 、字母代号及其意义 四、举例:

(J )K I, Y 2 2 (2 ) K X Q 2 3 五、产品结构简图: 铠装细钢丝 控制电缆的型号分类 一、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 1、 用途:适用于常温下电器设备及仪表装置。火警信号及各种自动装置信 号的控制 连接。 2、 特点:该电缆敷设方便,施工简单,安全可靠。阻燃性电缆还具有不易 着火和火后不延燃的特点,电缆长期工作温度不超过 +70C ,弯曲半径不小于电 缆外径的10倍。 3、 使用温度:-10C ~ +70 C 4、 电缆的型号、名称及主要用途。 名称 型号 主要用途 L 聚轴乙怫外护层 L 聚乙烘绝蝶 钳芯 匚聚縄乙烯外护泾 -iftfi 橡哎绝燃 铝芯聚乙烯绝缘钢带铠装,聚乙烯外护层控制电 缆 铜芯橡皮绝缘铅套钢带铠装电缆 KVV^ 1、铜导体 2、PVC 绝缘 6、内护层 7、 3、绕包带 4、PVC 护套 5、铠装钢带

1、产品用途 适用于交,直流额定电压450/750V及以下的高温,有腐蚀性气体等环境较恶劣的范围内的信号的传输及控制线路。 2、产品特性 该电缆有耐高温、耐碱、耐油、耐氧化剂等特性,屏蔽型还具有抗干扰性能。电缆长期工作温度-40C ~200 C。

注:如需阻燃型(氧指数》30)则需在型号前加特征代号“ ZR'如:ZR-KHF4 ZR-KHF4PT等,如需加钢带铠装,则需在型号的右下角加代号“22”,如: ZR-KHF42, ZR-KHF422等。 4、电缆的规格和有关参数见下表: 三、本安型信号控制电缆 广泛用于化学和石油化学工业中有爆炸性环境的自动化控制系统,监制回路及保护线路等各种本安电路中,具有分析参数小,抗外界干扰和线间串扰等优点。 电缆的型号、名称和使用条件:

GB 6995.1-86 《电线电缆识别标志 第1部分:一般规定》

电线电缆识别标志第1部分:一般规定GB 6995.1-86 发布时间:1986-11-20 1适用范围 本标准适用于电气装备电线电缆、电力电缆和通信电缆等电缆识别标志及绝缘线芯的识别标志。 2目的 本标准对电线电缆及其绝缘线芯的识别标志方法作出了统一的标准化规定,以保证电线电缆正确连接、安装和安全运行。 3定义 3.1电缆识别标志 用文字、字母、符号、颜色等标记标出电线电缆的制造厂、产品商标、型号、规格、性能等。 3.2绝缘线芯识别标志 用阿拉伯数字、颜色(单一颜色或组合颜色)区分多芯电缆的不同绝缘线芯或标明绝缘线芯的功能。 3.3标准颜色 为识别标志所规定采用的颜色,并用颜色色版表示。 3.4颜色色序 多芯电缆(二芯以上)绝缘线芯采用颜色识别时规定优先采用的颜色(包括组合颜色)及其顺序排列规则。 4一般要求 4.1颜色识别 4.1.1颜色要求 标志颜色应能确认符合或接近GB 6995.2-86《电线电缆识别标志第2部分:标准颜色》规定的某一种颜色。 4.1.2清晰度 标志颜色应易于识别或易于辨认。 4.1.3耐擦性 标志应耐擦,擦试后的颜色应基本保持不变。 4.2数字识别 4.2.1颜色要求 载体应是同一种颜色;所有识别数字的颜色应具有相同颜色。载体颜色与标志颜色应明显不同,且

应能确认符合或接近GB 6995.2—86规定的某一种颜色。 4.2.2清晰度 数字标志应清晰,字迹清楚。 4.2.3耐擦性 数字标志应耐擦,擦试后的标志应仍保持不变。 4.3压印标志 4.3.1型式 压印标志应采用凸印或凹印型式,直接压印在载体上。 4.3.2清晰度 压印标志的字迹应清晰或易于辨认。 4.4标志线或标志带 4.4.1标志线 用于识别电线电缆产地的标志线,应按有关规定申请注册,其颜色可为单一颜色,也可为组合颜色。 4.4.2标志带 标志带是在带子上印上文字、字母、符号等标记,标出电线电缆的制造厂、产品电压等级、型号、规格、商标等等。 4.4.3清晰度 整个标志线上的颜色应保持一致,组合颜色中两种颜色的分界线应保证清晰。标志线的颜色和标志带上的标记应清楚可辨。 4.4.4牢度 用汽油或其他合适溶剂清洗时,标志颜色应保持不变。 5试验方法 5.1标志清晰度用目力检查,当试样表面受到污染不能辨认时,可用汽油或其他合适溶剂浸过的棉织物擦拭试样表面;或者用洁净的刀片切取试样断面进行检查。 5.2标志耐擦性用浸过水的脱指棉或棉布,轻轻擦拭10次,然后用目力检查。

电缆型号,符号意义NHVV

电缆型号NHVV-4*2.5-SC20-WE,NH-BV-3X4-SC20-FC.WC怎么解释sc20:直径为20的水煤气钢管敷设 WE沿墙敷设 FC暗敷在地面内或地板内 WC暗敷在墙内 NH-RV-2*2.5-CT-SC20-SCE-WC的含义: 耐火RV铜导线 2.5平方2根通过桥架及20mm的焊接钢管沿吊顶内敷设或沿墙暗敷设 在电气施工图中配电箱出线有WDZR-NH-YJY-4*10+E10-CT/RC50-WC 式中RC50是什么管材 RC-镀锌钢管 其它导线穿管表示: SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽

线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式 ;L——链吊式 ;G———管吊式 B——壁装式 ; R———嵌入式 ; BR———墙壁内安装(4)设备标注方法’

⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯

电线电缆的识别标志

电线电缆的识别标志 电线电缆识别标志第1部分:一般规定GB 6995.1-86 1适用范围本标准适用于电气装备电线电缆、电力电缆和通信电缆等电缆识别标志及绝缘线芯的识别标志。 2目的本标准对电线电缆及其绝缘线芯的识别标志方法作出了统一的标准化规定,以保证电线电缆正确连接、安装和安全运行。 3定义 3.1电缆识别标志用文字、字母、符号、颜色等标记标出电线电缆的制造厂、产品商标、型号、规格、性能等。 3.2绝缘线芯识别标志用阿拉伯数字、颜色(单一颜色或组合颜色)区分多芯电缆的不同绝缘线芯或标明绝缘线芯的功能。 3.3标准颜色为识别标志所规定采用的颜色,并用颜色色版表示。 3.4颜色色序多芯电缆(二芯以上)绝缘线芯采用颜色识别时规定优先采用的颜色(包括组合颜色)及其顺序排列规则。 4一般要求 4.1颜色识别 4.1.1颜色要求标志颜色应能确认符合或接近GB 699 5.2-86《电线电缆识别标志第2部分:标准颜色》规定的某一种颜色。 4.1.2清晰度标志颜色应易于识别或易于辨认。 4.1.3耐擦性标志应耐擦,擦试后的颜色应基本保持不变。 4.2数字识别 4.2.1颜色要求载体应是同一种颜色;所有识别数字的颜色应具有相同颜色。载体颜色与标志颜色应明显不同,且应能确认符合或接近GB 699 5.2-86规定的某一种颜色。4.2.2清晰度数字标志应清晰,字迹清楚。 4.2.3耐擦性数字标志应耐擦,擦试后的标志应仍保持不变。 4.3压印标志 4.3.1型式压印标志应采用凸印或凹印型式,直接压印在载体上。 4.3.2清晰度压印标志的字迹应清晰或易于辨认。 4.4标志线或标志带 4.4.1标志线用于识别电线电缆产地的标志线,应按有关规定申请注册,其颜色可为单一颜色,也可为组合颜色。 4.4.2标志带标志带是在带子上印上文字、字母、符号等标记,标出电线电缆的制造厂、产品电压等级、型号、规格、商标等等。 4.4.3清晰度整个标志线上的颜色应保持一致,组合颜色中两种颜色的分界线应保证清晰。标志线的颜色和标志带上的标记应清楚可辨。 4.4.4牢度用汽油或其他合适溶剂清洗时,标志颜色应保持不变。 5试验方法 5.1标志清晰度用目力检查,当试样表面受到污染不能辨认时,可用汽油或其他合适溶剂浸过的棉织物擦拭试样表面;或者用洁净的刀片切取试样断面进行检查。 5.2标志耐擦性用浸过水的脱指棉或棉布,轻轻擦拭10次,然后用目力检查。请在此输入内

电缆等符号大全

电气符号大全 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索

CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架

CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC

沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400

电线电缆规格型号说明及含义

电线电缆规格型号说明及含义

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电线电缆规格型号说明及含义电线电缆规格型号说明 注:B(B) ——第一个 字母表示布 线,第二个 字母表示玻 璃丝编制。 V(V)—— 第一个字母 表示聚乙烯 (塑料)绝 缘,第二个 字母表示聚 乙烯护套。 L(L)—— 铝,无L则 表示铜 F(F)—— 复合型 R——软线 S——双绞 X——绝缘 橡胶 电缆型号含 义 外护层代号 含义 第一个数字第二个数字 代号0 细圆钢丝 粗圆钢丝 代号 型号名称用途 BX(BLX)BXF(BLXF)BXR 铜(铝)芯橡皮绝缘线 铜(铝)芯氯丁橡皮绝缘线 铜芯橡皮绝缘软线 适用交流500V 及以下或直流1 000V及以下的 电气设备及照明 装置之用 BV(BLV) BVV(BLVV)BVVB(BLVVB)BVR BV-105 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘线 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套圆形电 线 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套平形电 线 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘软线 铜芯耐热105°C聚氯乙烯绝缘软线 适用于各种交 流、直流电器装 置,电工仪表、 仪器,电讯设备, 动力及照明线路 固定敷设之用 RV RVB RVS RV-105 RXS RX 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 铜芯聚氯乙烯绝缘平行软线 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 铜芯耐热105°C聚氯乙烯绝缘连接软电线 铜芯橡皮绝缘棉纱编织绞型软电线 铜芯橡皮绝缘棉纱编织圆型软电线 适用于各种交 流、直流电器、 电工仪表、家用 电器、小型电动 工具、动力及照 明装置的连接 BBX BBLX 铜芯橡皮绝缘玻璃丝编织电线 铝芯橡皮绝缘玻璃丝编织电线 适用电压分别有 500V及250V两 种,用于室内外 明装固定敷设或 穿管敷设

电缆符号及意义

电缆符号及意义 电线电缆中BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV是什么意思? 都是电线的一些型号 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V 电线按用途分为电磁线和通用绝缘电线。绝缘电线又称为布电线。 绝缘电线(布电线)是指包覆绝缘层的电线,包括各种连接线、安装线。 V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 T就是铜芯的代码(一般省略不写) R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套

另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套 什么是护套线 护套线是指带有护套层的单芯或多芯电线,带护套的较安全。说白了,我们最常用的“护套线”,一层白色聚氯乙烯护套,里面套着几根BV线。这种线一般是铜芯导线,除了导线外面有一层绝缘层外,导线外面还有一层保护层。常用的护套线有RVV、BVV、RVVB、bvvb这几种型号。护套线的可分为硬护套线和软护套线两种。根据应用环境和形状分为圆护套线和扁护套线,圆护套线一般的是多芯,扁的一般是单芯。 YJV是什么电缆(YJV电缆含义)

(完整版)怎么识别电气仪表图纸符号

怎么识别电气仪表图纸符号? 1、电气图的作用:阐述电的工作原理,描述产品的构成和功能,提供装接和使用信息的重要工具和手段。 2、简图是电气图的主要表达方式,是用图形符号、带注释的围框或简化外形表示系统或设备中各组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。 3、元件和连接线是电气图的主要表达内容 ⑴一个电路通常由电源、开关设备、用电设备和连接线四个部分组成,如果将电源设备、开关设备和用电设备看成元件,则电路由元件与连接线组成,或者说各种元件按照一定的次序用连接线起来就构成一个电路。 ⑵元件和连接线的表示方法 ①元件用于电路图中时有集中表示法、分开表示法、半集中表示法。 ②元件用于布局图中时有位置布局法和功能布局法。 ③连接线用于电路图中时有单线表示法和多线表示法。 ④连接线用于接线图及其他图中时有连续线表示法和中断线表示法。 4、图形符号、文字符号(或项目代号)是电气图的主要组成部分。一个电气系统或一种电气装置同各种元器件组成,在主要以简图形式表达的电气图中,无论是表示构成,表示功能,还是表示电气接线等等,通常用简单的图形符号表示。 5、对能量流、信息流、逻辑流、功能流的不同描述构成了电气图的多样性。一个电气系统中,各种电气设备和装置之间,从不同角度、不同侧面存在着不同的关系。 ⑴能量流——电能的流向和传递。 ⑵信息流——信号的流向和传递。 ⑶逻辑流——相互间的逻辑关系。 ⑷功能流——相互间的功能关系。 四、电气图用图形符号: 1、图形符号的含义:用于图样或其他文件以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。或图形符号是通过书写、绘制、印刷或其他方法产生的可视图形,是一种以简明易懂的方式来传递一种信息,表示一个实物或概念,并可提供有关条件、相关性及动作信息的工业语言。 2、图形符号由一般符号、符号要素、限定符号等组成。 ⑴、一般符号:表示一类产品或此类产品牲的一种通常很简单的符号。 ⑵、符号要素:它具有确定意义的简单图形,必须同其他图形组合以构成一个设备或概念的完整符号。 ⑶、限定符号:用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号。它一般不能单独使用,但一般符号有时也可用作限定符号。 限定符号的类型: ①、电流和电压的种类:如交、直流电,交流电中频率的范围,直流电正、负极,中性线、中性线等。 ②、可变性:可变性分为内在的和非内在的。 内在的可变性指可变量决定于器件自身的性质,如压敏电阻的阻值随电压而变化。 非内在的可变性指可变量由外部器件控制的,如滑线电阻器的阻值是借外部手段来调节的。 ③、力和运动的方向:用实心箭头符号表示力和运动的方向。 ④、流动方向:用开口箭头符号表示能量、信号的流动方向。 ⑤、特性量的动作相关性:它是指设备、元件与速写值或正常值等相比较的动作特性,通常的限定符号是>、 3、图形符号的分类

电缆标注符号的含义

电缆标注符号的含义 时间:2011-02-28 来源:本站作者:本站编辑浏览次数:77021 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯(主人解释:R.软电线;VV.PVC绝缘和PVC护套,只有一个V是指前者,且没有护套;P.屏蔽线K.控制电缆;B.电线;-105.表示最高可用于105摄氏度,橡胶电缆,主要用于电动工具的电源电缆 最后字母是B,表示扁平电缆,就是那种一排多股线粘在一起那种,有白色、灰色等,有些人叫“排线” ,中间有L是铝导线,有J是交联,有ZR连在一起是“阻燃”,有NH连在一起是“耐火” 有下标22表示钢铠装,2表示铜铠装, 最后的P有下标2好象是铜屏蔽层,没有是编织屏蔽) 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网 KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙 烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆 SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接 线用 RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆 RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆 BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 RIB 音箱连接线(发烧线) KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量 SFTP 双绞线传输电话、数据及信息网 UL2464 电脑连接线 VGA 显示器线 SYV 同轴电缆无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆) SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用 JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆 二 1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式

电线电缆规格型号代表的含义

一电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号 1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 2) BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线; RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR 聚乙烯绝缘软电线; BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY 聚乙烯绝缘软线; RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 3)电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;

电气符号大全、电缆型号表示含义、线路敷设字母标示

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 1、电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方 x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管·子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品介绍的册子也有表供查阅。 2、还有先算导线的总截面积,然后留出约1/3的余量,例如:0.666平方毫米 的导线,用1平方毫米管内径的穿管。 3、在什么情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择? ①、电缆引入引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁; ②、引出地面两米高,地下 250mm 深; ③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者; 1

④、电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时; ⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 4、选择管径时,内径要比外径大 50 %。 四、线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 五、线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 六、线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 七、配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 1表示2根导线 2表示3根导线

GB 6995 标准名称: 电线电缆识 别标志 第1部分:一般规定

标准名称:电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.1-86 标准编号: GB 6995.1-86 标准正文: 国家标准局1986-11-20批准1987-10-01实施 1 适用范围 本标准适用于电气装备电线电缆、电力电缆和通信电缆等电缆识别标志及绝缘线 芯的识别标志。 2 目的 本标准对电线电缆及其绝缘线芯的识别标志方法作出了统一的标准化规定,以保 证电线电缆正确连接、安装和安全运行。 3 定义  3.1 电缆识别标志 用文字、字母、符号、颜色等标记标出电线电缆的制造厂、产品商标、型号、规 格、性能等。  3.2 绝缘线芯识别标志 用阿拉伯数字、颜色(单一颜色或组合颜色)区分多芯电缆的不同绝缘线芯或标明 绝缘线芯的功能。  3.3 标准颜色 为识别标志所规定采用的颜色,并用颜色色版表示。  3.4 颜色色序 多芯电缆(二芯以上)绝缘线芯采用颜色识别时规定优先采用的颜色(包括组合颜色 )及其顺序排列规则。 4 一般要求  4.1 颜色识别  4.1.1 颜色要求 标志颜色应能确认符合或接近GB 6995.2-86《电线电缆识别标志 第2部分:标 准颜色》规定的某一种颜色。  4.1.2 清晰度 标志颜色应易于识别或易于辨认。  4.1.3 耐擦性

标志应耐擦,擦试后的颜色应基本保持不变。  4.2 数字识别  4.2.1 颜色要求 载体应是同一种颜色;所有识别数字的颜色应具有相同颜色。载体颜色与标志颜 色应明显不同,且应能确认符合或接近GB 6995.2—86规定的某一种颜色。  4.2.2 清晰度 数字标志应清晰,字迹清楚。  4.2.3 耐擦性 数字标志应耐擦,擦试后的标志应仍保持不变。  4.3 压印标志  4.3.1 型式 压印标志应采用凸印或凹印型式,直接压印在载体上。  4.3.2 清晰度 压印标志的字迹应清晰或易于辨认。  4.4 标志线或标志带  4.4.1 标志线 用于识别电线电缆产地的标志线,应按有关规定申请注册,其颜色可为单一颜色, 也可为组合颜色。  4.4.2 标志带 标志带是在带子上印上文字、字母、符号等标记,标出电线电缆的制造厂、产品 电压等级、型号、规格、商标等等。  4.4.3 清晰度 整个标志线上的颜色应保持一致,组合颜色中两种颜色的分界线应保证清晰。标 志线的颜色和标志带上的标记应清楚可辨。  4.4.4 牢度 用汽油或其他合适溶剂清洗时,标志颜色应保持不变。 5 试验方法  5.1 标志清晰度用目力检查,当试样表面受到污染不能辨认时,可用汽油或其他合 适溶剂浸过的棉织物擦拭试样表面;或者用洁净的刀片切取试样断面进行检查。  5.2 标志耐擦性用浸过水的脱指棉或棉布,轻轻擦拭10次,然后用

CAD电气符号及常用电缆

S R:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一:导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管

二:导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三:灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE

穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P

电缆的符号表示

电缆的符号表示 电缆的规格型号代表的含义 型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编 75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线VV:双层护套线P屏蔽 2:2芯多股线32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线 2:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线2、规格表示法的含义

电力电缆各型号中符号含义

电力电缆各型号中符号含义 35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称 1)型号用字母及数字含义: NH——通过GB12666.6类耐火试验; ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验; B——低卤(型号末位); C——无卤低烟(型号末位); YJ——交联聚乙烯绝缘; V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层; S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层; 22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套; 24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。 2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表 型号名称 NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 NH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆 NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆NH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆 额定电压450/750V及以下控制电缆 型号及名称产品分类绝缘护套屏蔽、铠装特性 代号含义代号含义代号含义代号含义代号含义 K 控制电缆V 聚氯乙烯V 聚氯乙烯P 铜丝编织屏蔽R 软导体结构 Y 聚乙烯P2 铜带屏蔽ZR 阻燃电缆 YJ 交联聚乙烯Y 聚乙烯22 钢带铠装NH 耐火电缆 2 KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。

KYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。 KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。 主要用途及使用特性 适用于额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路等。 交联聚乙烯(XLPE)绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过90℃,聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过70℃,安装环境温度不低于0℃。 铜带屏蔽或钢带铠装电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其它类型电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍。 电力电缆各型号中符号含义 T: 铜(一般省略,不写进型号中) L: 铝 V:聚氯乙烯绝缘或护套 YJ: 交联聚氯乙烯绝缘 22: 钢带铠装 32: 细钢丝铠装 42: 粗钢丝铠装 [ 本帖最后由zql5698 于2006-6-15 11:36 编辑] 35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称 1)型号用字母及数字含义: NH——通过GB12666.6类耐火试验; ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验; B——低卤(型号末位); C——无卤低烟(型号末位); YJ——交联聚乙烯绝缘; V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层; S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层; 22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套; 24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。 2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表

GB 6995 标准名称: 电线电缆识别标志 第1部分:一般规定

标准名称:电线电缆识别标志第1部分:一般规定GB 6995.1-86 标准编号:GB 6995.1-86 标准正文: 国家标准局1986-11-20批准1987-10-01实施 1适用范围 本标准适用于电气装备电线电缆、电力电缆和通信电缆等电缆识别标志及绝缘线芯的识别标志。载体颜色与标志颜色应明显不同,且应能确认符合或接近GB 6995.2—86规定的某一种颜色。 4.2.2清晰度 数字标志应清晰,字迹清楚。 4.2.3耐擦性 数字标志应耐擦,擦试后的标志应仍保持不变。 4.3压印标志

4.3.1型式 压印标志应采用凸印或凹印型式,直接压印在载体上。电线电缆的识别标志(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电线电缆的识别标志(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电线电缆的识别标志(通用版) 电线电缆识别标志第1部分:一般规定GB6995.1-86 1适用范围本标准适用于电气装备电线电缆、电力电缆和通信电缆等电缆识别标志及绝缘线芯的识别标志。 4一般要求 4.1颜色识别 4.1.1颜色要求标志颜色应能确认符合或接近GB699 5.2-86《电线电缆识别标志第2部分:标准颜色》规定的某一种颜色。 4.1.2清晰度标志颜色应易于识别或易于辨认。 4.1.3耐擦性标志应耐擦,擦试后的颜色应基本保持不变。 4.2数字识别 4.2.1颜色要求载体应是同一种颜色;所有识别数字的颜色应具有相同颜色。载体颜色与标志颜色应明显不同,且应能确认符合或接近GB699 5.2-86规定的某一种颜色。 4.2.2清晰度数字标志应清晰,字迹清楚。 4.2.3耐擦性数字标志应耐擦,擦试后的标志应仍保持不变。 4.3压印标志 4.3.1型式压印标志应采用凸印或凹印型式,直接压印在载体

电缆型号含义

电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线 B-绝缘线 C-船用电缆 K-控制电缆 N-农用电缆 R-软线 U-矿用电缆 Y-移动电缆 JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型 NH-耐火型 ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃 ZC-C级阻燃 WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线 L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料 YJ—XLPE绝缘 X—橡皮 Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 4)护层代号 V-PVC套 Y-聚乙烯料 N-尼龙护套 P-铜丝编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 L-棉纱编织涂蜡克 Q-铅包 5)特征代号 B-扁平型 R-柔软 C-重型 Q-轻型

G-高压 H-电焊机用 S-双绞型 6)铠装层代号 2—双钢带 3—细圆钢丝 4—粗圆钢丝 7)外护层代号 1—纤维层 2—PVC套 3—PE套 2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例 VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆 227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆 227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线 BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 JKLYJ—交联聚乙烯绝缘架空电缆 YC、YCW—重型橡套软电缆 YZ、YZW—中型橡套软电缆 YQ、YQW—轻型橡套软电缆 YH—电焊机电缆 2、规格 规格又由额定电压、芯数及标称截面组成。 电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V; 中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。 电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。 标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。 我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。 这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产过程中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。

电气文字符号

断路器文字符号为(QF) 隔离开关文字符号为(QS) 熔断器文字符号为(FU),-----短路保护 刀开关文字符号为(QK),-----通断隔离电路 热继电器,温度继电器文字符号为(KH),----过载保护 接触器的文字符号为(KM),----通断电路 自动空开的文字符号为(ARD)----短路保护; 常用电气设备的文字符号有:自动重合闸装置文字符号为(ARD)、电容,电容器文字符号为(C)、避雷器文字符号为(F)、熔断器文字符号为(FU)、发电机,电源文字符号为(G)、指示灯,信号灯文字符号为(HL)、继电器,接触器的文字符号为(K)、电流继电器文字符号为(KA)、中间继电器文字符号为(KM)、热继电器,温度继电器文字符号为(KH)、时间继电器文字符号为(KT)、电动机文字符号为(M)、中性线文字符号为(N)、电流表文字符号(PA)、保护线文字符号(PE)、保护中性线文字符号(PEN)、电能表文字符号为(PJ)、电压表文字符号为(PV)、电力开关文字符号为(Q)、断路器文字符号为(QF)、刀开关文字符号为(QK)、隔离开关文字符号为(QS)、电阻器文字符号为(R)、启辉器文字符号为(S)、按钮文字符号为(SB)、变压器文字符号为(T)、电流互感器文字符号为(TA)、电压互感器文字符号为(TV)、变流器,整流器文字符号为(U)、导线,母线文字符号为(W)、端子板文字符号为(X)、电

磁铁文字符号为(YA)、跳闸线圈,脱扣器文字符号为(YR)等SB(按钮开关):按下去导通,松开断开 SA(控制开关):按下去一直导通 对于初学弱电安装工程的网友,能够正确识别各种常用弱电线路的代码及其含义是很重要的。 一、型号代码含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。 A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y-预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD-产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表

相关文档