变电运维专业考试题库100道

变电运维专业考试题库100道
变电运维专业考试题库100道

《220kV、500kV变电运维专业考试题库》

一、简答题

1、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象?

答:小电流接地系统发生单相接地时的现象有:

(1)监控系统发接地信号。

(2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压。

(3)系统装有消弧线圈时,消弧线圈测控装置出现系统接地信息。

(4)三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。

2、瓦斯保护动作跳闸时,应重点分析哪些因素?

答:瓦斯保护动跳闸时,在未查明原因消除故障前不得将变压器投入运行,应重点分析以下因素后,做出综合判断:

(1)是否呼吸不畅或排气未尽;

(2)保护及直流等二次回路是否正常;

(3)变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象;

(4)气体继电器中积集气体量,是否可燃;

(5)气体继电器中的气体和油中溶解气体的色谱分析结果;

(6)必要的电气试验结果;

(7)变压器其他继电保护装置动作情况。

3、变压器新安装或大修后,投入后轻瓦斯继电器动作频繁,试分析动作原因,如何处理?答:(1)轻瓦斯的动作原因:可能在投运前未将空气排除,当变压器运行后,因温度上升,形成油的对流,内部贮存的空气逐渐上升,空气压力造成轻瓦斯动作。

(2)处理方法:应收集气体并进行化验,密切注意变压器运行情况,如:温度变化,电流、电压数值及音响有何异常,如上述化验和观察未发现异常,故可将气体排除后继续运行。4、变压器的压力释放阀在运维中有何规定?

答:

(1)变压器的压力释放阀接点宜作用于信号

(2)定期检查压力释放阀的阀芯、阀盖是否有渗漏油等异常现象。

(3)定期检查释放阀微动开关的电气性能是否良好,连接是否可靠,避免误发信号。

(4)采用有效措施防潮防积水。

(5)结合变压器大修应做好压力释放阀的校验工作。

(6)释放阀的导向装置安装和朝向应正确,确保释放通道畅通。

(7)运行中的压力释放阀动作后,应将释放阀的机械电气信号手动复位。

5、有载调压的变压器如何进行有载调压操作?

答:变压器有载分接开关的操作,应遵守如下规定:

(1)应逐级调压,同时监视分接位置及电压、电流的变化。

(2)单相变压器组和三相变压器分相安装的有载分接开关,其调压操作宜同步或轮流逐级进行。

(3)有载调压变压器与无载调压变压器并联运行时,其分接电压应尽量靠近无励磁调压变压器的分接位置。

6、变压器发现哪些情况应立即停运?

答:变压器有下列情况之一者应立即停运,若有运用中的备用变压器,应尽可能先将其投入运行:

(1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声:

(2)严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度;

(3)套管有严重的破损和放电现象;

(4)变压器冒烟着火;

(5)干式变压器温度突升至120°C。

7、当变压器油温指示异常时,应如何处理?

答:当变压器油温指示异常时,运维人员应按以下步骤检查处理:

(1)检查变压器的负载和冷却介质的温度并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对。

(2)核对温度测量装置。

(3)检查变压器冷却装置或变压器室的通风情况。

(4)若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修理者,应将变压器停运修理;若不能立即停运修理,则应按现场规程的规定调整变压器的负载至允许运行温度下的相应容量。

(5)在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,应查明原因,必要时应立即将变压器停运。

(6)变压器在各种超额定电流方式下运行,若顶层油温超过105°C时,应立即降低负载。

8、变压器油面不正常时如何处理?

答:

(1)当发现变压器油面较当时油温所应有的油位显著降低时,应查明原因。补油时应遵照继电保护的有关规定,禁止从变压器底部补油。

(2)变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油,使油位降至与当时油温相对应的高度,以免溢冲。

9、瓦斯保护发出信号时应如何处理?

答:瓦斯保护信号动作时,应立即对变压器进行检查,查明动作的原因,是否因积聚空气、油位降低、二次回路故障或是变压器内部故障造成的。如气体继电器内有气体,则应记录气量,观察气体的颜色及试验是否可燃,并取气样及油样做色谱分析,可根据有关规程和导则判断变压器的故障性质。

若气体继电器内的气体为无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。若气体是可燃的或油中溶解气体分析结果异常,应综合判断确定变压器是否停运。

10、三相电流互感器一相在运行中损坏更换时有何注意事项?

答:

三相电流互感器一相在运行中损坏,更换时要选用电压等级、电流比、二次绕组、二次额定输出、准确级、准确限值系数等技术参数相同,保护绕组伏安特性无明显差别的互感器,并进行试验合格,以满足运行要求。

11、新安装互感器验收项目有哪些主要内容?

答:

(1)设备外观完整、无损,等电位连接可靠,均压环安装正确,引线对地距离、保护间隙等均符合规定;

(2)油浸式互感器无渗漏油,油标指示正常;气体绝缘互感器无漏气,压力指示与制造厂规定相符;三相油位与气压应调整一致;

(3)电容式电压互感器无渗漏油,阻尼器确已接入,各单元、组件配套安装与出厂编号要求一致;

(4)金属部件油漆完整,三相相序标志正确,接线端子标志清晰,运行编号完善。

(5)引线连接可靠,极性关系正确,电流比换接位置符合运行要求;

(6)各接地部位接地牢固可靠;

(7)符合现行部颁反事故措施的有关要求;

互感器外绝缘爬电距离应达到有关规定的要求,如不能满足时,可加装合成绝缘伞裙,但要注意消除变电站构架及引线对互感器雨闪的影响。

12、电容式电压互感器与常规互感器相比还需增加哪些巡视检查项目?

答:除与油浸式互感器巡视项目相同外,还应注意检查如下项目:

(1)330kV 及以上电容式电压互感器分压电容器各节之间防晕罩连接是否可靠;

(2)分压电容器低压端子N (δ、J )是否与载波回路连接或直接可靠接地;

(3)电磁单元各部分是否正常,阻尼器是否接入并正常运行;

(4)分压电容器及电磁单元有无渗漏油。

13、互感器发生哪些情况时,应立即停止运行?

答:

(1)电压互感器高压熔断器连续熔断2~3 次。

(2)高压套管严重裂纹、破损,互感器有严重放电,已威胁安全运行时。

(3)互感器内部有严重异音、异味、冒烟或着火。

(4)油浸式互感器严重漏油,看不到油位;SF 6 气体绝缘互感器严重漏气、压力表指示为

零;电容式电压互感器分压电容器出现漏油时。

(5)互感器本体或引线端子有严重过热时。

(6)膨胀器永久性变形或漏油。

(7)压力释放装置(防爆片)已冲破。

(8)电流互感器末屏开路,二次开路;电压互感器接地端子N (X )开路、二次短路,

不能消除时。

(9)树脂浇注互感器出现表面严重裂纹、放电。

14、电容式电压互感器有哪些异常现象,如何判断?

答:

(1)二次电压波动。二次连接松动,分压器低压端子未接地或未接载波线圈。如果阻尼器是

速饱和电抗器,则有可能是参数配合不当。

(2)二次电压低。二次连接不良;电磁单元故障或电容单元C2 损坏。

(3)二次电压高。电容单元C1 损坏;分压电容接地端未接地。

(4)电磁单元油位过高。下节电容单元漏油或电磁单元进水。

(5)投运时有异音。电磁单元中电抗器或中压变压器螺栓松动。

15、电流互感器二次回路开路如何处理?

答:

(1)立即报告调度值班员,按继电保护和自动装置有关规定退出有关保护;

(2)查明故障点,在保证安全前提下,设法在开路处附近端子上将其短路,短路时不得使

用熔丝。

如不能消除开路,应考虑停电处理。

16、消弧线圈手动切换分接头的操作有什么规定?

答:

操作规定有:

(1)应按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头。

(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障,再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接地线后,才可切换分接头、并测量直流电阻。测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行17、中性点不接地或经消弧线圈接地系统(消弧线圈脱离时)中分频谐振过电压的现

象及消除方法是什么?

答:

现象:三相电压同时升高,表计有节奏地摆动,电压互感器内发出异音。

消除办法:

(1)立即恢复原系统或投入备用消弧线圈。

(2)投入或断开空线路。事先应进行验算。

(3)TV开口三角绕组经电阻短接或直接短接3~5s。

(4)投入消振装置。

18、哪些情况下禁止用刀闸投入或切除消弧线圈?

答:

(1)系统发生单相接地故障。

(2)中性点位移电压超过15%相电压。

(3)35kV残流超过10A,10 kV超过20A。

19、巡视消弧线圈时,发现哪些情况应向调控中心和上级主管部门汇报?

答:

(1)过补偿消弧线圈运行在最高档位,且脱谐度大于5%。

(2)中性点位移电压大于15%相电压。

(3)消弧线圈、阻尼电阻箱、接地变压器有异常响声。

20、消弧线圈装置的操作有哪些规定?

答:

(1)消弧线圈装置从一台变压器的中性点切换到另一台时,须将消弧线圈断开后再切换,不得将消弧线圈同时接到两台变压器的中性点。

(2)主变压器和消弧线圈同时停电时,应先停消弧线圈,再停主变压器,送电操作时与此相反。

(3)系统中发生单相接地时,禁止操作或手动调节该段母线上的消弧线圈。

21、同一母线内两台消弧线圈的停、投顺序有哪些规定?

答:

(1)先停补偿电流大的,后停补偿电流小的,投运时反之。

(2)两台及以上自动跟踪补偿消弧线圈并列运行时,仅保留一台的自动调节功能,其余按电容电流的大小放在固定位置。

(3)如果消弧线圈均运行在过补偿状态,可直接合环。

(4)如合环前一条母线无消弧线圈或消弧线圈运行在欠补偿状态,应将消弧线圈停运,再进行合环操作。

22、干式消弧线圈巡视检查项目有哪些?

答:

(1)设备外观完整无损。

(2)一、二次引线接触良好,接头无过热,各连接引线无发热、变色。

(3)外绝缘表面清洁、无裂纹及放电现象。

(4)金属部位无锈蚀,底座、支架牢固,无倾斜变形。

(5)表面平整应无裂纹和受潮现象。

(6)无异常震动、异常声音及异味。

(7)各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。

(8)各表计指示准确。

(9)引线接头、电缆、母线应无发热迹象。

(10)对调匝式消弧线圈,人为调节一档分接头,检验有载开关动作是否正常。

23、油浸式消弧线圈检查项目有哪些?

答案:

(1)设备外观完整无损。

(2)一、二次引线接触良好,接头无过热,各连接引线无发热、变色。

(3)外绝缘表面清洁、无裂纹及放电现象。

(4)金属部位无锈蚀,底座、支架牢固,无倾斜变形。

(5)无异常震动、异常声音及异味。

(6)储油柜、瓷瓶、套管、阀门、法兰、油箱应完好,无裂纹和漏油。

(7)设备的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。吸湿器完好,吸湿剂干燥。

(8)各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。

(9)吸湿器硅胶是否受潮变色。

(10)各表计指示准确。

(11)对调匝式消弧线圈,人为调节一档分接头,检验有载开关动作是否正常。

24、SF6断路器中SF6气体水分的危害有哪些?

答:在SF6断路器中SF6气体的水分会带来两个方面的危害:

(1)SF6气体中的水分对SF6气体本身的绝缘强度影响不大,但对固体绝缘件(盘式绝缘子、绝缘拉杆等)表现凝露时会大大降低沿面闪络电压;

(2)SF6气体中的水分还参与在电弧作用下SF6气体的分解反应,生成氟化氢等分解物,它们对SF6断路器内部的零部件有腐蚀作用,会降低绝缘件的绝缘电阻和破坏金属表面镀层,使产品受到严重损伤;运行经验表明,随着SF6气体中的水分增加,在电弧作用下,生成的许多有害分解物的量也会增加。

25、运行中的断路器,发生哪种情形时,应立即拉开控制电源,汇报调控部门,由上

级断路器断开?

答:

(1)瓷套有严重破损和放电现象。

(2)SF6气室严重漏气发出操作闭锁信号。

(3)真空断路器出现真空损坏的丝丝声。

(4)液压机构突然失压到零。

26、遇有哪些情况应对设备进行特殊巡视?

答:

(1)设备负荷有显著增加;

(2)设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行;

(3)设备缺陷近期有发展;

(4)恶劣气候、事故跳闸和设备运行中发现可疑现象;

(5)法定节假日和上级通知有重要供电任务期间;

(6)设备新投运及大修后,巡视周期相应缩短,72小时以后转入正常巡视。

27、断路器非全相运行应如何处理?

答:

(1)发生非全相运行时应立即报告调控中心,经调控中心同意进行处理:1)运行中断路器断开两相时应立即将断路器拉开。

2)运行中断路器断开一相时可手动试合断路器一次,试合不成功应将断路器拉开。(2)非全相断路器不能拉开或合上时,可考虑采用旁路断路器与非全相断路器并联、母联断路器与非全相断路器串联及拉开对端断路器等方法,使非全相断路器退出运行。

(3)在处理断路器非全相进行分合操作时应采用”远方”方式,严禁在断路器操作机构箱进行”就地”操作。

28、断路器闭锁分合闸的处理方法是什么?

答:

(1)SF6断路器在运行中SF6气体压力降低到闭锁值时,严禁操作断路器,立即汇报所属调控部门及时进行处理。

(2)有条件时将闭锁合闸(或闭锁重合闸)的断路器停用。

(3)闭锁分闸的断路器应改为非自动状态,但不得影响其失灵保护的启用,必要时母差保护做相应调整。

(4)线路断路器闭锁可考虑采用旁路断路器与(闭锁)断路器并联、母联断路器与(闭锁)断路器串联及拉开对端断路器等方法,使(闭锁)断路器退出运行。

(5)母联断路器闭锁分闸,可考虑采用倒母线方式或者合上出线(或旁路)断路器两把母线隔离开关的方式隔离。

29、隔离开关应满足的要求是什么?

答:

(1)隔离开关应具有明显的断开点;

(2)隔离开关断开点之间应有可靠的绝缘;

(3)隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性;

(4)隔离开关的结构要简单,动作要可靠;

(5)主隔离开关带有接地隔离开关时必须有连锁机构,以保证先断开主隔离开关后,再合上接地隔离开关,先断开接地隔离开关后,再合上主隔离开关的操作顺序;

(6)隔离开关和断路器之间要装有连锁机构,以保证正确的操作顺序,杜绝隔离开关带负荷操作的事故发生。

30、分合电动隔离开关的操作过程中,如发生未分合到位、动静触头放电时应如何处

理?

答:(l)应立即进行手动操作 , 将动静触头分合到位 , 并检查触头是否好 ,

然后再进行检查处理;

(2)检查内容如下 :

1)三相操作电源是否正常;

2)开关辅助接点是否接触不良;

3)限位开关接触不良;

4)接触器或电动机故障;

5)机构卡阻;

6)操作回路断线 , 端子松动等;

7)上述故障不能处理的,则汇报停电处理。

31、隔离开关辅助接点异常如何处理?

答:分合闸操作时,隔离开关三相已经到位,但辅助接点没有切换到位。对于连杆转动型的隔离开关辅助接点,可采用推合连杆使之切换到位的方法,其他形式传动的隔离开关辅助开关辅助接点切换不到位,可将隔离开关拉开后再进行几次分合闸,如辅助接点仍切换不到位,应立即汇报调控人员并通知检修人员处理。

运行中辅助接点位置与实际位置不一致时,不可用晃动隔离开关操作机构的方法使其接触良好,以防出现误带负荷拉开隔离开关事故,应立即汇报调控人员并通知检修人员处理。

32、并联电容器组中串联小电抗的作用是什么?

答:(1)降低电容器组的涌流倍数和频率。

(2)可与电容结合起来对某些高次谐波进行抑制和调谐,保护电容器,滤掉这些谐波,提高供电质量。

(3)电容器本身短路时,可限制短路电流,外部短路时也可减少电容对短路电流的助增作用。

(4)减少非故障电容向故障电容的放电电流。

(5)降低操作过电压。

33、电容器发生哪些情况时应立即退出运行?

答:套管闪络或严重放电;接头过热或熔化;外壳膨胀变形;电容器严重漏油;内部有放电声及放电设备有异响。

34、电容器断路器跳闸后应如何检查?

答:电容器断路器跳闸不准强行试送,值班人员必须检查保护动作情况。根据保护动作情况进行分析判断,检查电容器断路器、电流互感器、电力电缆、电容器有无爆炸或严重过热鼓肚及喷油,检查接头是否过热或熔化、套管有无放电痕迹。

35、电抗器的正常巡视项目有哪些?

(1)接头应接触良好无发热现象。

(2)支持绝缘子应清洁无杂物。

(3)周围应整洁无杂物。

(4)垂直布置的电抗器不应倾斜。

(5)门窗应严密。

36、为何操作500kV电抗器隔离开关之前必须检查线路侧三相无电压?

答:因为并联电抗器是一个电感线圈,一加上电压,就有电流通过。500kV线路电抗器一般未装断路器,如在线路带有电压的情况下操作电抗器隔离开关,就会造成带负荷拉合隔离开关的严重事故。因此在操作线路电抗器隔离开关之前,必须检查线路侧三相确无电压。37、如何防范操作过电压?

答:防范操作过电压的措施有:

⑴选用灭弧能力强的高压断路器;

⑵提高断路器动作的同期性;

⑶断路器断口加装并联电阻;

⑷采用性能良好的避雷器,如氧化锌避雷器;

⑸使电网的中性点直接接地运行

38、如何限制和消除谐振过电压?

答:⑴改善电磁式电压互感器的励磁特性,或改用电容式电压互感器。

⑵加装微机消谐装置和消谐TV

⑶在有些情况下,可在10kV及以下的母线上装设一组三相对地电容器,或用电缆段代替架空线段,以增大对地电容,从参数搭配上避开谐振的可能。

⑷在特殊情况下,可将系统中性点临时经电阻接地或直接接地,或投入消弧线圈,也可以按事先规定投入某些线路或设备以改变电路参数,消除谐振过电压。

39、什么叫重合闸后加速?

答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。

40、发生何种故障时瓦斯保护动作?

答:瓦斯保护可以保护的故障种类为:

(1)变压器内部的多相短路。

(2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路。

(3)铁芯故障。

(4)油面下降或漏油。

(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。

41、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?

答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用:

(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。

(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。

(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。

(4)差动回路出现明显的异常现象。

(5)误动跳闸。

42、500kV变压器有哪些特殊保护?其作用是什么?

答案:500kV变压器有以下特殊保护?

(1)过励磁保护是用来防止变压器突然甩负荷或励磁系统因过电压造成磁通密度剧增,引起铁芯及其他金属部分过热。

(2)500kV、220kV低阻抗保护。当变压器绕组和引出线发生相间短路时作为差动保护的后备保护。

43、综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?

答案:综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。

(1)综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。

(2)三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时再跳开三相。

(3)单相重合闸方式。单相故障跳开故障相后单相重合,重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。

44、双母线运行方式下当某一线路开关的母线刀闸辅助接点接触不良,会有哪些影

响?

答:1)对线路保护影响,线路保护电压通过本开关母线刀闸辅助接点进行切换;

2)对母线差动保护影响,母线刀闸辅助接点作为开关量接入母差保护,可能产生差流,影响母差保护的正确动作;

3)对失灵保护的影响,失灵保护的启动通过母线刀闸辅助接点切换;

4)对五防装置有影响,可能影响到正常的操作;

5)对监控及远动的影响,造成位置指示不正确。

45、在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?

答:在以下情况下重合闸退出运行:

(1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行。

(2)断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后应将重合闸退出运行。

(3)线路有带电作业,当值班调度员命令将重合闸退出运行。

(4)重合闸装置失灵,经调度同意后应将重合闸退出运行。

46、直流接地点查找步骤是什么?

答:在分析、判断的基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分、先室外后室内部分为原则,依次:

(1)区分是控制系统还是信号系统接地。

(2)信号和照明回路。

(3)控制和保护回路。

(4)取熔断器的顺序,正极接地时,先断(+)、后断(—);恢复熔断器时,先投(—)、后投(+)。

47、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关有哪些要求?

答:

(1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。

(2)雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。

(3)雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止就地进行倒闸操作。

48、如何装设和拆除接地线?

答:具体要求:

(1)装设接地线应由两人进行(经批准可以单人装设接地线的项目及运行人员除外)。(2)当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。

(3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。

(4)装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触电。

49、在带电的电压互感器二次回路上工作,应注意的安全事项是什么?

答:注意事项有:

(1)严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应使用绝缘工具,带绝缘手套。

(2)根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动。

(3)接临时负荷时,应装设专用隔离开关和可熔熔断器。

50、工作人员在进入SF6配电装置室工作时,入口处若无SF6气体含量显示器,应如何

处理?

答:

(1)应先通风15min,并用检漏仪测量SF6气体含量合格。

(2)尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。

51、红外测温环境的基本要求?

答:

(1)环境的温度不宜低于5度,如果必须在低温下进行诊断,应注意仪器自身的工作温度要求;

(2)空气湿度不宜大于85%,不应在有雷、雨、雾及雪等环境下进行诊断,必要时应对仪器采取必要的防护措施;

(3)诊断工作宜在风速不大于0.5m/s的环境下进行,若在诊断过程中风速发生较明显变化时,要记录风速,必要时要对测得的数据准确度进行修正。

52、变电站天气过冷时的巡视包括哪些内容?

答:1)充油设备的油面不应过低;2)母线、引线弧度不应过紧,线卡子不应有变形和裂纹;3)蓄电池及开关机构取暖装置应正常。4)检查端子箱、汇控箱是否有凝露、渗漏,加热驱潮装置是否工作正常5)检查并记录SF6表计值。

53、变电站高峰负荷及天气过热的巡视包括哪些内容?

答:1)随时监视电力、电流表,压力表,变压器温度表,并做好记录;2)对于设备的接头、闸口、导线、电缆等进行检查或进行红外测温,不应有过热和示温片熔化现象,无胶套管及电缆应无漏油及油膏流出现象;3)变压器冷却系统应正常投入,同时记录冷却器投入组数、环境温度、变压器顶层油温值;4)室内空调运行是否正常;5)检查配电室通风情况。54、变压器过负荷是如何规定的?

答:

(1)变压器的过负荷倍数和持续时间要视变压器热特性参数、绝缘状况、冷却装置能力等因素来确定;

(2)强油循环风冷变压器过负荷运行时,应投入全部冷却器(包括备用冷却器);

(3)变压器在过负荷时,应加强对变压器的温度及接头的监视、检查和特巡,发现异常立即汇报调度,必要时采取减负荷措施。

55、SF6断路器SF6气体中水分有哪些来源?

答:SF6气体中水分的来源有以下几个方面:

(1)断路器的零部件或组件在制造厂装配过程中吸附过量的水分。

(2)密封件的老化和渗漏。

(3)各法兰面密封不严。

(4)吸附剂的饱和和失效。

(5)在测试SF6气体压力、水分以及补气过程中带入水分。

56、电磁操动机构操作时,对合闸电源的要求是什么?

答:

(1)在任何运行工况下,合闸过程中电源应保持稳定;

(2)运行中电源电压如有变化,其合闸线圈通流时,端子电压不低于额定电压的80%(在额定短路关合电流大于或等于50kA时不低于额定电压的85%),最高不得高于额定电压的110%;

(3)当直流系统运行接线方式改变时(如直流电源检修采取临时措施以及环形母线开环运行等),也应满足(2)项要求。

57、GIS室安全防护有关规定是什么?

答:

(1)GIS室内空气中的氧气含量应大于18%或SF6气体的浓度不应超过1000μL/L(或6g/m3)。(2)GIS室内应安装空气含氧量或SF6气体浓度自动检测报警装置。

(3)GIS室进出处应备有防毒面具、防护服、塑料手套等防护器具。

(4)GIS室应按消防有关规定设置专用消防设施。

(5)GIS室内所有进出线孔洞应采用防火材料封堵。

(6)GIS室内应装有足够的通风排气装置。

(7)根据需要可考虑配置GIS内部放电故障诊断在线监测装置。

58、新投入或检修后的隔离开关的巡视要求有哪些?

答:

(1)检查触头、引线、接头有无过热现象。

(2)检查绝缘子表面有无沿面放电。

(3)应使用红外热像仪进行测温。

59、引起隔离开关接触部分发热的原因有哪些?

答:引起隔离开关接触部分发热的原因有:

(1)压紧弹簧或螺丝松劲;

(2)接触面氧化,使接触电阻增大;

(3)刀片与静触头接触面积太小,或过负荷运行;

(4)在拉合过程中,电弧烧伤触头或用力不当,使接触位置不正,引起压力降低

60、故障录波器的起动方式有哪些?

答案:起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠地起动。一般包括以下起动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压。

61、直流环路隔离开关的方式怎样确定?操作时应注意哪些事项?

答:直流环路隔离开关要根据网络的长短,电流的大小和电压降的大小确定运行方式,一般在正常时都是开环运行。注意事项如下:

(1)解环操作前必须查明没有造成某一网络电源中断的可能性。

(2)当直流系统发生同一极两点接地时,在未查明原因和消除故障前不准合环路隔离开关。

62、若保护与测量共用一个电流互感器二次绕组,当在表计回路工作时应采取什么安

全措施?

答:若保护与测量共用一个电流互感器二次绕组,当在表计回路工作时,应先将表计回路端子短接,防止开路或误将保护装置退出

63、互感器二次侧有何安全技术要求?

答:电压互感器二次侧严禁短路,电流互感器二次侧严禁开路,备用的二次绕组应短路接地,电容型绝缘的电流互感器末屏、电容式电压互感器未接通信结合设备的端子均应可靠接地。

64、两组蓄电池的直流系统短时间并列运行的要求?

答:两组蓄电池的直流系统可短时间并列运行,并列前两侧母线电压应调整一致;由一组蓄电池通过并、解列转代另一组蓄电池的负载时,禁止在有接地故障的情况下进行。

65、铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么?

答:现象:三相电压不平衡,一相或两相电压升高超过线电压。

消除方法:改变系统参数。

(1)断开充电断路器,改变运行方式。

(2)投入母线上的线路,改变运行方式。

(3)投入母线,改变接线方式。

(4)投入母线上的备用变压器或站用变压器。

(5)投、切电容器或电抗器。

66、系统发生振荡时有哪些现象?

答:系统发生振荡时的现象有:A. 变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。B. 距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显。

67、工作票的有效期与延期有何管理要求?

答:第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限。第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运维负责人提出申请(属于调控中心管辖、许可的检修设备,还应通过值班调控人员批准),由运维负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。带电作业工作票不准延期。

68、哪些情况下,必须加挂机械锁?对加挂的机械锁有何管理要求?

答:

下列三种情况应加挂机械锁:1)未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅

大门和网门;2)当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门;3)设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。

机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。

69、电气设备操作后的位置检查怎样进行?

答:

电气设备操作后的位置检查应以设备各相实际位置为准,无法看到实际位置时,应通过间接方法,如设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。若进行遥控操作,可采用上述的间接方法或其他可靠的方法判断设备位置。

继电保护远方操作时,至少应有两个指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。

70、SF6断路器实际位置与机械位置指示、电气位置指示不一致的原因是什么?

答:SF6断路器实际位置与机械、电气位置指示不一致,其原因可能是断路器的操动机构与连杆机构脱节,或连杆机构与导电杆脱节,或机械指示器与连动机构脱节等,此时应将故障修好后再进行分合闸。

二、论述题

1、提高电力系统动态稳定的措施有哪些?

答:提高动态稳定的措施有:

(1)快速切除短路故障。

(2)采用自动重合闸装置。

(3)发电机采用电气制动和机械制动。

(4)变压器中性点经小电阻接地。

(5)设置开关站和采用串联电容补偿。

(6)采用联锁自动机和解列。

(7)改变运行方式。

(8)故障时分离系统。

(9)快速控制调速汽门。

2、断路器压力异常告警应如何处理?

答:(1)SF6断路器在运行中发出SF6气体压力降低信号时,应检查SF6气体是否已降低到报警值,并汇报所属调控中心。

(2)机构压力低于启泵值,但油泵、气泵不启动,应检查油泵、气泵及电源系统是否正常,并报缺陷。

(3)当机构压力不能保持,油泵、气泵启动频繁时,应检查机构有无漏油、漏气等缺陷。(4)“打压超时”,应检查有无漏油、漏气,油泵、气泵是否有机械故障,压力是否升高超出规定值等。若压力异常升高,应立即切断油泵、气泵电源,并报缺陷。

(5)液压机构突然失压处理

1)立即断开油泵电机电源,严禁人工打压。

2)立即取下开关的控制保险,严禁进行操作。

3)汇报调控中心,根据命令,采取措施将故障开关隔离。

4)报缺陷,等待检修。

(6)SF6断路器发生意外爆炸或严重漏气等事故,运维人员不得靠近。如需靠近时,尽量选择从“上风侧”接近设备,并要戴防毒面具、穿防护服。若为室内SF6断路器,除应采取上述措施外,还应开启风机通风30min后方可进入。

3、GIS设备有哪些巡视项目?

答:(1)断路器、隔离开关、接地隔离开关的位置指示是否正确;实际分、合位置与机械、监控机及五防系统指示相一致;各种指示灯、信号灯和带电显示装置的指示是否正常,控制开关的位置是否对应。

(2)各个气室无补气信号

(3)各种压力表和油位计的指示值是否正常,各气室补气阀在关闭状态,联通气阀在全开状态

(4)避雷器的动作计数器指示值是否正常,在线监测泄漏电流指示值是否正常。

(5)外壳、支架等有无锈蚀、损坏,瓷套有无裂纹、破损或污秽情况。外壳漆膜是否有局部颜色加深或烧焦、起皮现象。可见的绝缘件有无老化、剥落或裂纹。

(6)有无异常声音。

(7)机构有无漏油现象。

(8)压力释放装置有无异常,其释放出口有无障碍物。

(9)接地端子有无发热现象,接触是否完好。金属外壳的温度是否超过规定值。

(10)汇控柜内加热器的工作状态是否按规定投入或切除。

(11)闭锁装置完好、无锈蚀。

(12)汇控柜柜门关闭严密并上锁,柜内通风孔畅通,无凝露、生锈。

(13)汇控柜柜内空开、压板投入位置正确;柜内清洁,无异味,孔洞封堵严密。

(14)汇控柜柜内二次元件无过热、变色,无异常气味;继电器外壳完整、安装牢固,照明指示灯是否正常,连锁位置正确。

(15)GIS室内的照明、通风和防火系统及各种监测装置是否正常、完好。

(16)巡视时注意组合电器室外套管支架是否发生基础沉降情况。

4、隔离开关检修后应如何验收?

答:(1)检查试验项目齐全,试验数据符合要求,有明确可以投运的结论和试验报告。(2)支持瓷瓶清洁、完整,无破损、裂纹。

(3)接头线卡牢固,接触紧密。

(4)隔离开关主接头接触应良好,弹簧片压力应足够,刀片吃度合格,各部分螺丝、销子应齐全紧固。

(5)操作机构及联锁装置应完整、无锈蚀,销子或锁扣应牢固、灵活,电动操作箱门应严密并开闭自如,门锁齐全完好。

(6)主刀与地刀机械闭锁有效。

(7)隔离开关屏蔽环安装牢固,屏蔽环下端有放水孔。

(8)隔离开关转换开关接点接触良好,防水罩完好无脱落。

(9)隔离开关架构底座应无变形倾斜,接地良好。

(10)隔离开关传动时操作灵活,无卡涩现象,三相同期良好。

(11)隔离开关电机热耦定值符合要求。

(12)隔离开关远方、当地操作位置信号一致。

(13)操作机构齿轮润滑应良好。

(14)隔离开关机构箱内有手动摇把。

(15)手摇操作应闭锁电动操作回路,实际传动正确。

(16)电动机的转向应正确,机构的分、合闸指示与设备的实际分、合闸位置一致。

(17)限位装置应可靠动作。

(18)拉合传动三次

(19)辅助接点应接入相关保护的,应检查已接入相关保护,电压切换正常;

5、干式电抗器因故障跳闸,其处理原则步骤是什么?

1)检查干式电抗器断路器的位置信号、表计指示,

2)检查系统电压有无变化,将检查结果汇报调度。

3)检查干式电抗器保护动作情况。

4)检查断路器实际位置及本体、机构的情况,并联避雷器有无动作等。

5)详细检查干式电抗器本体、相间情况,找出故障点。

6)将检查情况详细汇报调度,申请将干式电抗器转为冷备用或检修状态,以做处理。6、哪些电气装置和设施的金属部分应接地?

答:电气装置和设施的下列金属部分,均应接地:

a) 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳;

b) 电气设备传动装置;

c) 互感器的二次绕组;

d) 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜和封闭母线的外壳等;

e) 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地端子;

f) 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架;

g) 铠装控制电缆的外皮;

h) 屋内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属围栏和金属门;

i) 电力电缆接线盒、终端盒的外壳,电缆的外皮,穿线的钢管和电缆桥架等;

j) 装有避雷线的架空线路杆塔;

k) 除沥青地面的居民区外,其他居民区内,不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线架空线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;

l) 装在配电线路杆塔上的开关设备、电容器等电气设备;

m) 箱式变电站的金属箱体。

7、避雷器的正常巡视项目有哪些?

答:(1)瓷套表面积污程度及是否出现放电现象,瓷套、法兰是否出现裂纹、破损;(2)避雷器内部是否存在异常声响;

(3)与避雷器、计数器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象;

(4)避雷器放电计数器指示数是否有变化,计数器内部是否有积水;

(5)对带有泄漏电流在线监测装置的避雷器泄漏电流有无明显变化;

(6)避雷器均压环是否发生歪斜;

(7)带串联间隙的金属氧化物避雷器或串联间隙是否与原来位置发生偏移;

(8)低式布置的避雷器,遮栏内有无杂草。

8、母线、架构、绝缘子巡视检查项目和标准有哪些?

答:

母线巡视检查

a)母线在晴天气象条件下,不产生可见电晕,无异物。

b)软母线无断股、松股、晃荡、锈蚀和弛度过紧过松现象及明显损伤,矩形母线弯曲处不应有裂纹,应光洁平整,管形母线不应有变形、扭曲或明显的弯曲,铜铝接头无严重腐蚀现象。

c)母线名称及调控中心编号清晰,无损坏,相序标注清晰,无脱落、变色。

d)装有绝缘护套的母线,护套安装牢固,无开裂。

e)均压环无倾斜、松动、变形、扭曲、锈蚀等现象,

f)线夹接头应紧固,无发热、变色、锈蚀、移动和变形现象。

g)母线各连接处接头,伸缩节应完好,无断裂、过热现象,无异常放电及振动声响。

h)母线金具及支持绝缘子法兰应完整、不变形、无裂纹、锈蚀现象,增爬裙无破裂、扭曲现象。金具连接处销子应齐全、牢固。

架构巡视检查要求

a)架构牢固不倾斜,下沉,铁架构焊接部分良好,无锈蚀,水泥架构无脱灰(不应裸露钢筋)且无严重裂纹。

b)所有构架接地良好,接地引下线无断裂及锈蚀、脱焊现象,接地标识清晰。

c)架构爬梯上应挂有“禁止攀登,高压危险!”标示牌。

绝缘子巡视检查

a)瓷裙表面无放电现象,瓷裙、法兰无裂纹、破损现象。

b)高压瓷柱绝缘子支柱无受力(引线),支柱无倾斜,底座螺丝紧固,基座及法兰无裂纹。

c)高压支柱瓷绝缘子结合处涂抹的防水胶无脱落现象,水泥胶装面无裂纹。

d)设备法兰及铁件等部位应连接牢固、无裂纹、裂缝。

e)支柱的引线及接线端子处无发热变色。

f)RTV 涂层无破裂、起皱、鼓泡、脱落现象。

g)雾、雨等潮湿天气下的设备外绝缘及绝缘子表面无异常放电。

h)开口销子齐全,在打开位置。

9、变(配)电设备的红外检测如何规定?

答:正常运行变(配)电设备的检测应遵循检修和预试前普查、高温高负荷等情况下的特殊巡测相结合的原则。一般220kV及以上交(直)流变电站每年不少于两次,其中一次可在

大负荷前,另一次可在停电检修及预试前,以便使查出的缺陷在检修中能够得到及时处理,避免重复停电。

110kV及以下重要变(配)电站1年检测一次。

对于运行环境差、已陈旧或有缺陷的设备,大负荷运行期间、系统运行方式改变且设备负荷突然增加等情况下,需对电气设备增加检测次数。

新建、改扩建或大修后的电气设备,应在投运带负荷后1个月内(但至少在24h以后)进行一次检测,并建议对变压器、断路器、套管、避雷器、电压互感器、电流互感器、电缆终端等进行精确检测,对原始数据及图像进行存档。

10、根据变(配)电设备的红外检测结果,判断设备缺陷的方法有哪些?

答:(1)表面温度判断法

主要适用于电流致热型和电磁效应引起发热的设备。

(2)同类比较判断法

根据同组三相设备、同相设备之间及同类设备之间对应部位的温差进行比较分析。主要适用于电压致热型设备。

(3)相对温差判断法

主要适用于电流致热型设备。特别是对小负荷电流致热型设备,采用相对温差判断法可降低小负荷缺陷的漏判率。

(4)档案分析判断法

分析同一设备不同时期的温度场分布,找出设备致热参数的变化,判断设备是否正常。(5)实时分析判断法

在一段时间内使用红外热像仪连续检测某被测设备,观察设备温度随负载、时间等因素变化的方法。

11、直流电源充电装置的运行注意事项有哪些?

答:

1)应定期对充电装置进行如下检查:交流输入电压、直流输出电压、直流输出电流等各表计显示是否正确,运行噪声有无异常,各保护信号是否正常,绝缘状态是否良好。

2)交流电源中断,蓄电池组将不间断地向直流母线供电,应及时调整控制母线电压,确保控制母线电压值的稳定。当蓄电池组放出容量超过其额定容量的20%及以上时,恢复交流电源供电后,应立即手动启动或自动启动充电装置,按照制造厂规定的正常充电方法对蓄电池组进行补充充电。

3)充电、浮充电装置在检修结束恢复运行时,应先合交流侧开关,再带直流负荷。

4)直流电源系统同一条支路中熔断器与空气断路器不应混用,尤其不应在空气断路器的上级使用熔断器。防止在回路故障时失去动作选择性。严禁直流回路使用交流空气断路器。12、直流系统巡视检查项目和标准有哪些?

答:

充电装置:

国网技术学院变电运维题库2014年(技能竞赛)

素质课程模块 一、单项选择题 XDD0000A001Y 群体与团队最重要的区别是()方面。 (A)协同配合;(B)工作目标;(C)技能;(D)责任。 答案:A XDD0000A002Y 团队成员的技能是()。 (A)相同的;(B)不同的;(C)部分重叠的;(D)互补的。 答案:D XDD0000A003Z 团队在企业中所处的位置是团队的()。 (A)整体定位;(B)个体定位;(C)权限;(D)计划。 答案:A XDD0000A004Y 构成团队最核心的力量是()。 (A)授权;(B)人员;(C)资源;(D)愿景。 答案:B XDD0000A005N 团队成员对团队的忠诚与奉献精神称为()。 (A)共同愿景;(B);共同目标;(C)一致的承诺;(D)谈判的技能。 答案:C XDD0000A006Y()是管理层应给团队提供完成工作所必需的各种外在资源。 (A)物质条件;(B)非物质条件;(C)外部支持;(D)内部支持。 答案:C XDD0000A007N 沟通中的拉斯韦尔程式又被称为()。 (A)5W模式;(B)7W模式;(C)5W2H模式;(D)4W模式。 答案:A XDD0000A008Z 沟通双方的情绪与态度是指沟通过程中的()。

(A)心理背景;(B)社会背景;(C)文化背景;(D)物理背景。 答案:A XDD0000A009Z 通过(),沟通成为一个双向动态的过程。 (A)反馈;(B)译码;(C)接收者;(D)换位思考。 答案:A XDD0000A010Y ()是沟通中人们对某一类人或事物产生的比较固定、概括而笼统的看法。 (A)第一印象;(B)首因效应;(C)晕轮效应;(D)刻板印象。 答案:D XDD0000A011Y 沟通过程中,体现事实真相的往往是()。 (A)书面语言;(B)口头语言;(C)图表;(D)非语言信息。 答案:D XDD0000A012Z 正确对待沟通需要沟通双方有()态度。 (A)折衷性;(B)回避性;(C)迁就性;(D)合作性。 答案:D XDD0000A013Y 自下而上的沟通被称为()。 (A)平行沟通;(B)下行沟通;(C)上行沟通;(D)团队沟通。 答案:C XDD0000A014Z 倾听过程中,如果想得知关于某一问题更多的信息,应该采取()方式。 (A)开放式提问;(B)封闭式提问;(C)重复提问;(D)反问。 答案:A XDD0000A015Y 与同事日常沟通时,正确的做法是()。 (A)多谈私事;(B)争强好胜;(C)当众炫耀;(D)不直来直去。 答案:D XDD0000A016Z 时间管理是从()开始的。 (A)行动;(B)计划;(C)目标;(D)过程。 答案:B

优化变电运维值班方法,促进电力系统运维水平提升.

优化变电运维值班方法,促进电力系统运维水平提升. 发表时间:2019-11-20T13:09:03.203Z 来源:《中国电业》2019年15期作者:员晶晶[导读] 文章主要分析当前变电运维值班的主要方法及优缺点,并在此基础上提出相应的优化改进措施。 摘要:变电运维值班方法是电力系统正常运转的基本保障,如果不能很好的安排好值班,则会对电力系统的安全性、可靠性以及稳定性产生很大的影响,因此必须要给予足够的重视。基于此,文章主要分析当前变电运维值班的主要方法及优缺点,并在此基础上提出相应的优化改进措施。 关键词:变电运维值班;电力系统运维水平;“4+N”值班方法 1 变电运维值班方法及其优缺点 1.1两班倒值班方式 此种值班方式需将所有变电运维工作人员分为两个组,每个组需工作24小时,并在工作结束后休息24小时,每2天轮换一次,每个变电运维工作人员每周需工作84小时。 选用此种值班方式的优势为:首先,值班班长可迅速、直接的安排每个值班人员的工作任务,对其管理工作有利;其次,每个班组变电运维工作人员数量及人员大致相同,管理较为简便;最后,所有变电运维工作人员都了解本变电运维站的工作环节及工作岗位的要求,可有效提升各岗位配合质量。 选用此种值班方式的劣势为:首先,每个值班组需要多个工作人员,如此才可保证变电维护工作可顺利进行;其次,变电运维工作人员与排班时间较为稳定,灵活性较差;最后,变电运维工作人员工作时间较长,工作压力较大。 1.2三班倒值班方式 此种值班方式需将所有变电运维工作人员分为三个组,每个组需工作24小时,并在工作结束后休息48小时,每3天轮换一次,每个变电运维工作人员每周需工作56小时。 选用此种值班方式的优势为:首先,值班班长可迅速、直接的安排每个值班人员的工作任务,对其管理工作有利;其次,每个班组变电运维工作人员数量及人员大致相同,管理较为简便;最后,并未进行倒班运维,所有变电运维工作人员都了解本变电运维站的工作环节及工作岗位的要求,可有效提升各岗位配合质量。 选用此种值班方式的劣势为:首先,每个值班组需要多个工作人员,如此才可保证变电维护工作可顺利进行;其次,变电运维工作人员与排班时间较为稳定,灵活性较差;再次,若出现突发事件,并不能迅速调动工作人员,致使其他工作难以配合;最后,变电运维工作人员工作时间较长,可能出现负面情绪。 1.3四班倒值班方式 采用此种值班模式需将变电运维人员分为四个小组,每组工作人员需工作24小时,并在工作结束后休息72小时,每4天轮换一次,每个变电运维工作人员每周需工作42小时。 选用此种值班方式的优势为:首先,值班班长可迅速安排值班工作,管理较为简单;其次,每个班组变电运维工作人员数量及人员大致相同;最后,每周工作时间较短,运维人员休息时间较多。 选用此种值班方式的劣势为:首先,每个组需多个运维人员才可顺利完成变电运维工作;其次,运维人员及班组排班时间较为稳定,灵活性较差;最后,操作人员调动难度较大。 1.4四班二倒值班方式 采用此种值班模式需将变电运维工作人员分为四个值班组,一个值班组需在第一天白天工作8个小时之后,在第二天夜班工作16个小时,每4天轮换一次,每个变电运维工作人员每周需工作42小时。 选用此种值班方式的优势为:首先,工作人员连续工作时间不长,工作人员休息时间较长;其次,工作人员每周工作之间较短;最后,并未进行倒班运维,所有变电运维工作人员都了解本变电运维站的工作环节及工作岗位的要求,可有效提升各岗位配合质量。 选用此种值班方式的劣势为:首先,班组之间需进行多次工作交接,工作连续性较差,同时将增加电力企业车辆安排难度;其次,每个组需要的工作人员数量较多,如此才可保证运维工作可顺利进行;最后,在发生突发事件时,不能及时调动操作人员。 1.5“4+1”值班方式 采用此种值班模式需将变电运维工作人员分为四个值班组,一个值班组需在连续工作24小时之后倒班,在第二天白天转为变电运维班,或者在上运维班之后24小时倒班,之后工作人员可休息48小时,每4天轮换一次。此外,还需执行隔班备班工作制度,每个变电运维工作人员每周需工作56小时。 选用此种值班方式的优势为:首先,并不存在倒班运维区分,运维人员了解本变电运维站工作内容及工作程序,可有效提升各岗位配合度;其次,每个值班组运维人员较为固定,管理较为简单;再次,白天值班人数较多,工作人员调动灵活性较强;最后,夜间设置有隔班备班若发生紧急事故可迅速调动运维人员。 选用此种值班方式的劣势为:首先,运维人员上班时间较长(连续上班时间达到32小时),工作人员工作强度较大;其次,电力企业需为夜间隔班备班运维人员配置车辆;最后,运维人员每周需工作56小时,休息时间不足,易出现负面情绪。 2变电运维值班方法的优化对策 2.1“常白班”模式测算 “常白班”模式:班组采取工作日8小时工作制、24小时及非工作日(周一至周五夜班和周六日全天)应急值班相结合方式。在不增加人员的前提下,每年增加了数个新的变电站同时。减轻了运维人员工作强度,解决了人力资源分配不合理的问题。根据班组驻地所处地理位置及距离市区车程远近情况,分为市区、近郊和偏远三类班组;市区和近郊运维班组推行“常白班”值班模式,即工作日上班,夜间和非工作日按照班组驻地距离所辖变电站的远近,可以适当安排部分运维人员在家备班或办公室值班,便于应急处置;“常白班”值班模式后,班组办公地点迁移至市区,全部班组人员按工作日白班(周一至周五)上班,工作日夜间和非工作日,由班组内可以安排两名运维人员在家备班或办公室值班,便于应急处置;偏远(车程超过1.5小时)运维班组考虑应急处置响应效率,留一值(6人)仍保留原有倒班方式,班组其余人员,也实行部分“常白班”值班模式,为了保证事故情况下快速到达现场处置。

输变电工程安全培训考试题库

国家电网有限公司输变电工程 安全培训大纲和考试题库(C2-2) 一、单选题(共397题) 1、钢支撑提升离开基座()m时应停下检查起重机的稳定性、制动的可靠性、钢支撑的平衡性、绑扎的牢固性、确认无误后,方可起吊。当起重机出现倾覆迹象时,应快速使钢支撑落回基座。 A、 B、 C、 D、 答案:A 2、管型母线焊接时,焊接设备电源必须有漏电保护。焊接设备及管母线支撑模具应可靠接地。随时检查氩气瓶的压力,其值不得低于()MPa。 A、 B、 C、 D、 答案:D 3、进行晶闸管(可控硅)低压通电试验时,试验人员应与试验带电体保持()m以上的安全距离,试验人员不得接触阀塔屏蔽罩。 A、 B、 C、 D、 答案:D 4、接地装置人工接地体的顶面埋设深度不宜小于()m。 A、 B、 C、 D、 答案:B 5、热缩电缆头动火制作,作业场所()m内应无易燃易爆物品,通风良好。 A、 B、1

答案:D 6、站内配电线路宜采用直埋电缆敷设,埋设深度不得小于()m,并在地面设置明显提示标志。 A、 B、 C、 D、1 答案:C 7、高处作业的平台、走道、斜道等应装设不低于()m高的护栏(~处设腰杆),并设180mm高的挡脚板。 A、 B、 C、2 D、3 答案:B 8、立杆接长,顶层顶步可采用搭接,搭接长度不应小于()m,应采用不小于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm;其余各层必须采用对接扣件连接。 A、 B、 C、 D、1 答案:D 9、施工用电中,直埋电缆敷设深度不应小于()m。严禁沿地面明设敷设,应设置通道走向标识,避免机械损伤或介质腐蚀,通过道路时应采取保护措施。 A、 B、 C、1 D、 答案:B 10、抬吊中,各台起重机吊钩与吊绳保持垂直,升降或行走必须同步。各台起重机承受的载荷不得超过各自允许额定起重量的()。 A、50% B、60% C、70%

变电运维专业考试题库100道

《220kV、500kV变电运维专业考试题库》 一、简答题 1、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象? 答:小电流接地系统发生单相接地时的现象有: (1)监控系统发接地信号。 (2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其她两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其她两相对地电压升为线电压。 (3)系统装有消弧线圈时,消弧线圈测控装置出现系统接地信息。 (4)三相电压表的指针不停摆动,这时就是间歇性接地。 2、瓦斯保护动作跳闸时,应重点分析哪些因素? 答:瓦斯保护动跳闸时,在未查明原因消除故障前不得将变压器投入运行,应重点分析以下因素后,做出综合判断: (1)就是否呼吸不畅或排气未尽; (2)保护及直流等二次回路就是否正常; (3)变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象; (4)气体继电器中积集气体量,就是否可燃; (5)气体继电器中的气体与油中溶解气体的色谱分析结果; (6)必要的电气试验结果; (7)变压器其她继电保护装置动作情况。 3、变压器新安装或大修后,投入后轻瓦斯继电器动作频繁,试分析动作原因,如何处理?答:(1)轻瓦斯的动作原因:可能在投运前未将空气排除,当变压器运行后,因温度上升,形成油的对流,内部贮存的空气逐渐上升,空气压力造成轻瓦斯动作。 (2)处理方法: 应收集气体并进行化验,密切注意变压器运行情况,如:温度变化,电流、电压数值及音响有何异常,如上述化验与观察未发现异常,故可将气体排除后继续运行。 4、变压器的压力释放阀在运维中有何规定? 答: (1)变压器的压力释放阀接点宜作用于信号 (2)定期检查压力释放阀的阀芯、阀盖就是否有渗漏油等异常现象。 (3)定期检查释放阀微动开关的电气性能就是否良好,连接就是否可靠,避免误发信号。 (4)采用有效措施防潮防积水。 (5)结合变压器大修应做好压力释放阀的校验工作。 (6)释放阀的导向装置安装与朝向应正确,确保释放通道畅通。

创新变电运维值班模式提升电力系统运维效率 刘勤

创新变电运维值班模式提升电力系统运维效率刘勤 发表时间:2018-04-12T15:00:43.080Z 来源:《电力设备》2017年第32期作者:刘勤1 刘玮2 张华中3 朱玲玲4 刘中印5 [导读] 摘要:随着我国电网体系不断完善及运维一体化的进展,要求必须要加强对现场的管控和保障,从而更好的保证电力系统的安全性、可靠性和稳定性。 (1.国网淮阳县供电公司河南淮阳 466700;2.国网河南省电力公司河南郑州 450046; 3.国网周口供电公司河南周口 466000; 4.国网周口供电公司河南周口 466000; 5.国网周口供电公司河南周口 466000;) 摘要:随着我国电网体系不断完善及运维一体化的进展,要求必须要加强对现场的管控和保障,从而更好的保证电力系统的安全性、可靠性和稳定性。 关键词:工作描述;主要做法;效果 一、“常白班”模式工作描述 变电运维班组“常白班”值班模式,是适应国网“三集五大”体系建设要求,为解决电网快速发展和运维人员紧缺、工作强度大、运维班组效率低下等问题而设置的。“常白班”模式:班组采取工作日8小时工作制、24小时及非工作日(周一至周五夜班和周六日全天)应急值班相结合方式。在不增加人员的前提下,每年增加了数个新的变电站同时。减轻了运维人员工作强度,解决了人力资源分配不合理的问题。 二、“常白班”模式主要做法 1.“常白班”模式测算 根据班组驻地所处地理位置及距离市区车程远近情况,分为市区、近郊和偏远三类班组;市区和近郊运维班组推行“常白班”值班模式,即工作日上班,夜间和非工作日按照班组驻地距离所辖变电站的远近,可以适当安排部分运维人员在家备班或办公室值班,便于应急处置;“常白班”值班模式后,班组办公地点迁移至市区,全部班组人员按工作日白班(周一至周五)上班,工作日夜间和非工作日,由班组内可以安排两名运维人员在家备班或办公室值班,便于应急处置;偏远(车程超过1.5小时)运维班组考虑应急处置响应效率,留一值(6人)仍保留原有倒班方式,班组其余人员,也实行部分“常白班”值班模式,为了保证事故情况下快速到达现场处置。 2.工作日白班 白班期间,运维人员至少能达到10-12人,2人一组、分为5-6组,运维人员集中在办公室上班,负责变电站的例行业务和配合工作。比“三班倒”模式下4-5人增加近3倍,完全满足白天工作量相对多的需求,工作效率大大提高。工作日白班人员原则上将非工作日的巡视、设备维护等工作在周一至周五做完,非工作日只留有应急处置人员,其他人员周六日休班。 3.非工作日班、工作日夜班 此期间,班组执行主备班和副备班制度,作为应急处置、担任临时性工作。每天至少安排2名运维人员作为主备班,在办公室值班;其他运维人员按2人一组排序、明确组序号,原则上安排1个组担任副备班,作为主备班的后备人员,在家备班。 4.班值(组)优化与调整 主备班人员按照倒班方式值班,副备班人员正常参加工作日工作;当非白班期间,副备班人员参加工作后,由班长安排倒休。 对于临时性工作较多时,由班长按备班次序,电话通知副备班人员参加工作。班长每月制定备班计划,人员定期轮换。 这样,非白班期间由主备班人员值班,发生临时性工作可以随时进行处置;副备班人员作为主备班人员不足时的人力储备,不会发生工作多时,因人力不足影响工作的问题。 5.合理安排班组应急力量 一是市区运维班主备班人员在办公室值班,至少有1名具备主值及以上运维人员;变电站发生故障时,安排值长及以上人员到现场。二是近郊运维班组在原运维班驻地站安排2人、1台运维车备班,在变电站发生异常或事故时,能第一时间赶到现场进行处置。 6.建立运维班组间应急联动机制 在特殊情况下,推行班组间联动工作机制。当出现电网大面积异常时(如通讯中断),如班组驻地当值备班人员不足,由班长立即汇报主管主任,由变电运维室就近组织抽调其他运维班人员临时补充,然后班长再组织休班人员到站,替换其他运维班人员。这样既保证了运维人员到站的时间要求,又解决了应急人员不足的问题。 7.设置运维工作联系中心,建立整体联动机制 改进前。变电运维班组驻地需要24小时有人值班,能随时接听各级调度电话、调控中心监控班工作电话,以及对外联系。每个变电运维班至少配置2人,占用运维班组的人力资源,人员利用率低下。 改进后。在变电运维室设置工作联系中心,配置值班人员6人、24h三班值班制度,由工作联系中心,接听各级调度、调控电话以及对外联,取消原运维班组驻地留人值班模式。方便了与变电运维班的联系。 三、“常白班”模式实施后的效果 1.工作效率有效提升 一是,能通过常白班集中人力,高效完成各项运维工作,设备巡视、维护完成率等指标得到保障,班组工作效率大大增强。二是,解决了人员少任务多的矛盾,尤其是预试、大型检修作业、新站投运、大修技改等工作,往往需要工作区域集中大兵团作战,这种生产关系的制约得到缓解。三是,常白班后,可以合理安排分组操作,人员不会超负荷工作;剩余人员可以进行设备例行周期巡视和维护,做到现场停电和设备维护两不误。 2.班组管理有效管控 一是,常白班使得集中办公,人力充沛,便于合理安排各项生产任务和班务活动,尤其是大型现场作业实现了“三个百分之百”要求。二是,常白班使得班组内部,有更多精力开展技能培训、基础管理等工作,班组建设工作得到了加强,有效提升了班组的整体管理水平。三是,常白班使得班组可以快速部署、实施公司、工区下达的各项指令性或临时性生产任务;四是,常白班使得班组办公地点迁移至市区,也便于工区对班组各项工作进行督导与指导。 3.人员压力有效缓解

运维知识题库V1.0

《运维手册》包含以下内容 1、日常巡检计划及维护规则 2、保养方法及注意事项 3、分布式光伏电站运行过程中常见问题及处理办法 4、运维人员配备及预算 一、日常巡检计划及维护规则 分布式光伏系统已并网发电,其日常巡检计划及维护规则如下:1、组件日常巡检及维护规则 (1)组件支架巡检及维护规则 1.支架稳定性良好 2.防腐保护、镀锌层完好沥青防腐完善 3.螺丝和夹具紧密 4.接地良好 (2)组件巡检及维护规则 1.组件正面无损伤,背板无划伤、损伤 2.无鸟粪、杂物、灰尘等污染

3.MC4插头链接紧密,接线盒完好、接线端子无腐蚀 4.正常运行中组件温度不大于70℃ 5.用红外热成像仪测试,组件无热斑(组件最高温度不大于平均温度20℃) (3)直流侧线缆巡检及维护规则 1.线缆无动物啃咬痕迹,线缆外皮无损伤,线头无腐蚀 2.线缆穿线孔洞防火泥封堵严密 (4)汇流箱巡检及维护规则 1.汇流箱外壳、密封完好,内部无积灰,安装稳定可靠 2.线缆连接紧密,保险完好,浪涌无动作,接地牢靠 3.汇流箱支路开关完好 4.汇流箱支路电流正常 5.用红外成像仪测量汇流箱各支路开关、底座及电缆接头,无明显或局部过热现象;(最高温升不大于35℃) 6.智能汇流箱每天查看对比支路电流正常,(对异常的进行详细检查处理) 2、逆变器巡检及维护规则 (1)逆变器外观完好,内部无积灰、湿气 (2)风机运转正常、电缆连接紧密完好 (3)母线、绝缘端子完好无腐蚀,端子排连接紧密完好,接地连接完好 (4)控制面板无报警信号,绝缘监测显示正常,显示器和发光二极管正常运行 (5)逆变器支路电流、电压、绝缘电阻、接地电阻值正常,夏季对母排进行红外测量无过热 (6)检查逆变器谐振回路中的电阻线无熔断,电阻线接头无过热老化造现象。 (7)用红外成像仪测量逆变器母排、电缆接头处,无明显或局部过热现象(最高温升不大于35℃) 3、箱变巡检及维护规则 (1)箱变外观完好、变压器油位正常 (2)本体无报警、损伤、放电、漏油、异音,瓦斯继电器无气体溢出 (4)电缆连接完好、防火密封完好,接地装置、电流表、电压表、照明正常 (5)不间断电源保护装置电压正常、熔断器完好、电池无腐蚀,显示器和发光二极管显示正常

变电运维安规考试精彩试题库

2013年度变电运维专业安规考试复习题 一、单选题(共120题) 1. 判断伤员有无意识和反应,应在( )时间以完成。答案:B A. 15s B. 10s C. 16s D. 8s 2. 带电更换63(66)kV绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不得少于( )片。答案:B A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 3. 检修设备停电,应拉开隔离开关(刀闸),( )应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点。答案:C A. 设备 B. 断路器 C. 手车开关 4. 继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,无用的接线应( )清楚,防止误拆或产生寄生回路。答案:A A. 隔离 B. 拆除 C. 查询 5. 线路停电检修工作结束时,应得到( )的工作结束报告。答案:A A. 工作负责人(包括用户) B. 线路工作许可人 C. 工作票签发人 6. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,( )工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。答案:B A. 设备运行单位 B. 双方 C. 承发包单位 7. 总、分工作票在格式上与( )工作票一致。答案:A A. 第一种 B. 带电作业 C. 第二种 8. 电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间恢复的抢修和排除故障的工作,应( )。答案:D A. 使用一种工作票 B. 使用二种工作票 C. 执行口头或命令 D. 使用事故应急抢修单 9. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C A. 三年

B. 四年 C. 两年 D. 一年 10. 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( )的标示牌。答案:A A. “止步,高压危险!” B. “从此上下!” C. “在此工作!” 11. 任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为( )设备。答案:C A. 运行 B. 停电 C. 带电 12. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 13. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过()后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。答案:B A. 学习培训 B. 安全知识教育 C. 考试合格 14. 高压电力电缆需停电的工作,应填用( )工作票。答案:A A. 第一种 B. 第二种 C. 带电作业 15. ()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:A A. 工作监护制度 B. 停役申请 C. 交接班制度 16. 六氟化硫设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )。答案:A A. 30min B. 20min C. 10min 17. 雨雪天气时不得进行室外( )。答案:B A. 装设接地线 B. 直接验电 C. 操作 18. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的( )签发。答案:C A. 调度部门 B. 设计单位 C. 修试及基建单位 19. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司

供电公司变电运维值班模式变革

供电公司变电运维值班模式变革 摘要:在电力运行系统当中,电网运行管理尤其是无人值班变电的普遍推广, 设备的整体性能力获得了进一步提高,但是其管理方式以及管理手段缺少合理性,如何对无人值守变电站实行科学有效的消防安全管理在当前已经成为工作重点某 供电公司针对变电运维专业的现状,分析整理出长沙变电运维专业存在的问题, 并结合地区电网的实际情况,研究采用资源集中统一管理、划分运维工作区块和“2+N”值班方式的新型变电运维值班模式进行试点。试点表明,该模式可以有效 地提高变电运维的工作效率,提高运维水平,促进专业发展。 关键词:供电公司;变电运维;值班模式;变革 1供电公司变电运维的发展现状 传统变电站的二次设备主要由4种类型的设备构成:继电保护,故障记录,实时监控和 遥控设备。随着计算机科学技术的发展,大部分设备都已经具备高度集成化,智能微机装置 虽然在实现的器件及原理方面与常规装置有较大的不同,但在体系结构和功能方面却无明显 的优化改善,每组设备都有自己独立的硬件结构和软件系统。一些设备收集常见的数量和控 制对象,使设备繁琐且重复。需要根据各变电站实际情况,在原有的一次设备基础上进行二 次设备改造,由于设备处于不同时间段,技术标准不统一,改造中存在或多或少的问题,改 造也具有很强的针对性,而改造后对于地方电网整体发展以及达到其“提质增效,建设一流配 电网”的整体目标起着至关重要的作用。无人值守变电站是变电站运行管理的一种模式。第一 种是将有人值守的常规变电站转变为无人值守的运行管理方法。二是采用变电站综合自动化 技术,一般用于建设新的无人值守变电站。随着电网的快速发展,新变电站采用了综合自动 化技术,建成了综合自动化变电站。传统的变电站需要进行改造以实现无人值守的改造。其 中大部分是修改二次系统的接线,保护功能保持不变,控制和计量功能不受影响,信号全部 上传到调度和集中控制,主设备保持不变。重建的变电站必须具有“四遥”功能和原有人变电 站的基本功能。由于设备处于不同时间段,技术标准不统一,改造中存在或多或少的问题, 改造也具有很强的针对性,因此,110kV变电站无人值守改造的研究必须具有针对性和实用性。同时,利用改进的微机保护变电站,更新自动化技术,已建立的通信网络,使变电站具 有一定的管理和运行能力,实施集中控制中心和控制站的运行管理模式。集中控制中心采用 人工负责,负责各控制站的远程操作监控、切换操作、事故异常处理、设备检查和维护,达 到减少操作人员和集中管理的目的。由此可见,对于变电站无人值守改造的研究具有相当大 的价值和很好的应用前景。 2供电公司变电运维值班模式变革 2.1基本情况 随着信息技术的不断进度,变电所实现无人值守是当前电网调度管理发展的方向,拟运 用可靠的一次电力设备以及软硬件设施,通过先进的数据采集、传输等网络技术达到改变管 理模式从而提高变电所工作效率的目的。某供电公司变电运维室现共管辖变电站116座,包 括25座220千伏变电站、74座110千伏变电站、17座35千伏变电站其中8座智能变电站(220千伏3座,110千伏5座),按照地理片区分为10个运维班组。按照十三五规划,预 计至2020年,长沙地区全社会最大负荷将达到843万千瓦,规划新扩改建220千伏变电站 15座、110千伏变电站34座,新扩建35千伏变电站11座。变电运维室班组普遍采取“3+1”模式,即“3个轮班值+1个白班值”模式,轮班值实行24小时值班制,白班值实行工作日8

电站运维培训考试题库

电站运维技能培训考试题 库 一、选择题 1变压器接线组别为Y,yn 时,其中性线电流不得超过额定低压绕组电流( )。 A. 15% B. 25% C. 35% D. 45% 答案:B 2运行中电压互感器引线端子过热应( )。 A.加强监视 B.加装跨引 C.停止运行 D.继续运行 答案:C 3短路电流计算,为了方便采用( )方法计算。 A.实际值 B.基准值 C.有名值 D.标幺值 答案:D 4隔离开关可以进行( )。 A.恢复所用变压器 B.代替断路器切故障电流 C.任何操作 D.切断接地电流

5电流互感器的二次侧应( )。 A.没有接地点 B.有一个接地点 C.有两个接地点 D.按现场情况,接地点数目不确定 答案:B 6断路器零压闭锁后,断路器( )分闸。 A.能 B.不能 C.不一定 D.无法判定 答案:B 7电力系统无功容量不足必将引起( )。 A.电压普遍下降 B.电压升高 C.边远地区电压下降 D.边远地区电压升高 答案:A 8变压器安装升高座时,放气塞应在升高座( )。 A.最高处 B.任意位置 C.最低处 D.中间位置 答案:A 9在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做( )。 A.电压

C.电流 D.电容 答案:A 10设备评级分为一、二、三类,( )设备统称为完好设备。 A.一类 B.一、二类 C.一、三类 D.二、三类 答案:B 11变压器变比与匝数比( )。 A.不成比例 B.成反比 C.成正比 D.无关 答案:C 12用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉( )。 A.长线路 B.充电线路 C.无重要用户的线路 D.电源线路 答案:B 13用绝缘杆操作隔离开关时要( )。 A.用力均匀果断 B.突然用力 C.慢慢拉 D.用大力气拉 答案:A

变电运维岗位能力测评试题I级试卷及复习资料

2013年變電運維崗位能力測評I級考試試卷(一) 理論試卷 一、選擇題(每小題1分,共25分) 1、()變壓器一、二次繞組之間既有磁の聯繫,又有電の聯繫。 (A)單相;(B)三相;(C)自耦;(D)三圈。 2、金屬導體の電阻與導體()有關。 (A)長度;(B)截面積;(C)電阻率;(D)材料。 3、對於頻率為50Hzの交流電,流過人體の電流超過( )時,就有致命危險。 (A)20~30mA; (B)30~40mA; (C)40~50mA; (D)50~100mA。 4、為防止電壓互感器高壓側穿入低壓側,危害人員和儀錶,應將二次側( A)。 (A)接地; (B)遮罩; (C)設圍欄; (D)加防保罩。 5、埋入地下の扁鋼接地體和接地線の厚度最小尺寸為( D)mm。 (A)4.8; (B)3.0; (C)3.5; (D)4.0。 6、胸外按壓與口對口(鼻)人工呼吸同時進行,其節奏為:單人搶救時,每按壓( C)次後吹氣2次,反復進行。 (A)5; (B)10; (C)30; (D)20。 7、中性點接地系統比不接地系統供電可靠性( A)。 (A)高; (B)差; (C)相同; (D)不一定。8、變壓器呼吸器作用( A)。 (A)用以清除吸入空氣中の雜質和水分; (B)用以清除變壓器油中の雜質和水分; (C)用以吸收和淨化變壓器匝間短路時產生の煙氣; (D)用以清除變壓器各種故障時產生の油煙。 9、變壓器溫度計是指變壓器( D)油溫。 (A)繞組溫度; (B)下層溫度; (C)中層溫度; (D)上層溫度。 10、選擇斷路器遮斷容量應根據其安裝處( C)來決定。 (A)變壓器の容量;(B)最大負荷;(C)最大短路電流;(D)最小短路電流。 11、電流互感器在運行中必須使( A)。 (A)鐵芯及二次繞組牢固接地; (B)鐵芯兩點接地; (C)二次繞組不接地; (D)鐵芯多點接地。 12、隔離開關可拉開( B)の空載線路。 (A)5.5A; (B)電容電流不超過5A; (C)5.4A; (D)2A。 13、為防止電壓互感器斷線造成保護誤動,距離保護( B)。 (A)不取電壓值; (B)加裝了斷線閉鎖裝置; (C)取多個電壓互感器の值; (D)二次側不裝熔斷器。 14、線路帶電作業時重合閘( A)。 (A)退出; (B)投入; (C)改時限; (D)不一定。

浅谈如何创新变电运维值班模式提高电力系统运维效率

浅谈如何创新变电运维值班模式提高电力系统运维效率 发表时间:2018-01-26T15:26:41.457Z 来源:《防护工程》2017年第27期作者:雷环宇 [导读] 由于传统的变电运维值班模式实行的是三班倒的形式,因变电运维值班人员的工作强度较大。 国网绵阳供电公司四川绵阳 621000 摘要:由于传统的变电运维值班模式实行的是三班倒的形式,因变电运维值班人员的工作强度较大,由此导致变电运维值班人员的工作效率较低并且在工作中存在着很大的安全隐患。创新变电运维值班模式,可以有效的提高变电运维值班人员的工作效率,并且保证变电运维值班人员的工作的安全性,从而使得电力系统获得更好的工作效率,促使电网企业获得更加广阔的发展空间和更加光明的发展前景。 关键词:创新;变电运维值班模式;电力系统;运维效率 前言 随着我国经济的不断进步,我国的电网企业的发展速度也在不断的提升。开展创新变电运维值班模式提升电力系统运维效率的研究,可以有效的解决传统的变电运维值班模式中所存在的弊端,实现电力系统运维效率的有效提升。 1现阶段变电运维值班模式 现代社会对于电的需求逐日递增,这对电力系统提出了更高的要求,如果值班出现了问题,则会对电力系统的稳定和安全产生影响,所以电力企业和变电运维单位一定要对此问题给予足够的重视,在实际变电运维工作中不断优化和创新运维值班模式。传统的变电运维值班模式是三班倒,因为工作强度大,所以容易出现变电运维值班人员工作效率低的问题,由此导致的安全隐患就很大。所以人们就将传统的值班方法加以创新,使其既可以提高变电运维值班人员的工作效率,又能使变电运维值班人员的安全性得到保障,从而使电力系统能有更高的工作效率,使整个电网企业也能获得更光明的前景和广阔的发展空间。以下对现代变电运维值班方式及其创新进行分析。 1.1四班二倒值班方法 这是一种将运维人员分成四个组进行值班的方法,在第一天白天的时候,需要连续工作8h,第二天的夜班再连续工作16h,每4d进行一次轮转。这样算下来,每个小组内的运维人员一周的工作时间平均为42h。这个方法的优势在于,连续工作的时间和每周工作的时间都相对较短,工作人员在完成工作后可以有充足的时间去休息和进行其他工作,而且这种方法没有倒班运维的区分,这样就可以让每一个运维工作人员都可以有充足的时间去熟悉各个环节和应做的工作后再展开工作,这对值班的配合性有很大帮助,也有效的提升了工作效率。但是这种方法也有其弊端:①就在于4组之间工作交换的非常的频繁,导致工作没有连续性,容易出现在交班时出现一些配合上的失误。②4组的排班固定,失去了灵活性和机动性。如若遇到一些特殊的紧急情况,很难实现短时间内调动大型操作人员,无法实现及时配合其他工作的进行[1]。 1.2纯三班一倒值班方法 这是一种将运维人员分成3组进行值班的方法。需要每个组连续工作24h,结束工作后休息2d,每3d进行一次轮转。这样算下来,每个运维工作人员一周的工作时间长达56h。采取这种方法主要的优势就是,每个运维小组的人员固定,在管理上来说具有一定的便捷,对于值班长来说,容易安排当值工作,对于统筹规划是有好处的。再者说,这种方法不存在倒班运维的问题,所有的运维工作人员都是在熟悉工作内容和工作环节的情况下上岗,对于整体值班工作的配合,是一个提升。但是这种方法的劣势在于,每个组的人数要求多一些,这样才可以完全照顾到各个环节进行正常的工作。对于运维人员来说,排班是固定的,没有可以调整的余地,缺乏机动性,而且每周的工作时间太长。且进行一整天的工作后,运维人员缺乏足够的时间去进行休息,这样会滋生运维人员的不满情绪,使其在工作期间出现抱怨的情绪,这对于工作来说是极其不利的[2]。 1.3运用“2+N”值班模式 为稳妥解决管理中的短板问题,结合设备和人员实际情况,对变电运维劳动组织进行优化,创新采用“2+N”模式值班。人员的值班模式进行优化调整。“2”即为2人组成一个应急值班小组,24小时在运维站值班人员,主要负责值班期间的应急工作,采用三班轮换值班模式。“N”为常白班人员,负责日常的巡视、操作和维护工作,夜间不值班。其中针对路途较近、人员较集中的运维站,就采用普通模式(即应急操作组+白班运维组),这种排班方式灵活,既减少了夜班人员,又能解决在特殊条件下白班当值人员承载力过大的问题。而对于地处乡下、变电站分散、值班人员上下班交通路程较远、当班值班人员承载力过高的运维站,则采取“上四休四大倒班”模式。 2变电运维值班模式的优化设想 2.1变电运维的“4+N”值班模式设想 结合以上对于常见值班模式的论述,我们对于以往值班模式的优势与不足也有了与一定的了解,基于此,初步提出了“4+N”值班模式的设想。这种值班模式是将值班人员划分为10组,每组成员约3人左右,其中4组为值班组,6组为运维组,值班组与运维组之间定期轮换,以保证工作的新鲜感。值班组轮值期间需要工作24小时,休息3天,每4天一次轮换,并循环往复。而运维组可以进一步划分为副班组、作业组、巡检组和应急组,每个班组工作时间为9小时,连续工作4天后,休息两天,每6天一次轮换,并循环往复。并按照副班组、作业组、巡检组和应急组的顺序来安排值班组的备班工作,以应对突发情况。“4+N”值班模式中值班组可以按照每组3人,共12人来划分,运维组可以按照每组3-4人,根据实际工作人数与变电运维的实际需要来进行调整。例如,某市的某变电运维站,有管理人员4人,其余工作人员共计31人,运用“4+N”的值班模式来进行排班,将值班组按照每组3人,共12人的标准安排,将运维组按照5组每组3人,剩余1组4人的标准进行安排。“4+N”的值班模式相较于其他常见的值班模式,具有较好的灵活性与机动性,且工作之间不会发生中断,这对运维工作的正常开展具有非常大的优势[3]。同时,这种值班模式每个值班组或运维组人员相对固定,这便于工作人员之间的默契与配合,会提高工作效率。而相较于其他的值班模式,“4+N”值班模式的工作时间相对较短,给予工作人员充足的休息时间,减轻了工作人员的工作负担与心理压力。但除此之外,这种值班模式每次轮值的工作人员较少,一旦发生大规模的故障事故,紧急调动正在休息的其他班组人员需要一定的时间。 2.2变电运维工作的优化 除以上对于变电运维工作值班模式的优化设想之外,在其他方面也可以进行一定的调整来提升变电运维工作效率,并降低电力企业的

2016年国网变电运维竞赛题库

市变电运维竞赛题库 目录 一、填空题 (2) 二、选择题 (8) 三、判断题 (21) 四、问答题 (23) 五、论述题 (29)

一、填空题 1.断路器操动机构脱扣线圈的端子动作电压应满足:低于额定电压的30%时,应不动作;高于额定电压的65%时,应可靠动作。 2.采用电磁操动机构时,运行中电源电压如有变化,其合闸线圈通流时,端子电压不低于额定电压的80%。 3.液压操动机构及采用差压原理的气动机构应具有防“失压慢分”装置。4.采用液压或气动机构时,其工作压力大于1MPa(表压)时,应有压力安全释放装置。 5.机构箱应具有防尘、防潮、防小动物进入及通风措施,液压与气动机构应有加热装置和恒温控制措施。 6.新装SF6断路器投运前必须复测断路器本体内部气体的含水量和漏气率,7.新装SF6断路器投运前灭弧室气室的含水量应小于150ppm(体积比),其它气室应小于250ppm(体积比)) 8.SF6断路器年漏气率小于l%。 9.运行中的SF6断路器应定期测量SF6气体含水量,新装或大修后,每三个月一次,待含水量稳定后可每年一次,灭弧室气室含水量应小于300ppm(体积比).其它气室小于500ppmm(体积比)。 10.新装或投运的断路器内的SF6气体严禁向大气排放,必须使用SF6气体回收装置回收。 11.每台断路器应有运行编号和名称 12.断接地金属外壳应有明显的接地标志,接地螺栓不小于M12且接触良好13.断路器基本参数必须满足装设地点的运行工况并留有适当裕度,如产品的额定短路开断电流应大于装设地点的最大短路电流 14.真空断路器应配有限制操作过电压的保护装置 15.断路器采用气动机构时,对合闸压缩空气气源的压力要求基本保持稳定,一般变化幅值不大于±50KPa. 16.新设备投运的巡视检查,周期应相对缩短.投运72h以后转入正常巡视. 17.每年对断路器安装地点的母线短路容量与断路器铭牌作一次校核. 18.每台断路器的年动作次数应作出统计,正常操作次数和短路故障开断次数应分别统计. 19.断路器运行中,由于某种原因造成油断路器严重缺油,空气和SF6断路器气体压力异常(如突然降至零等),严禁对断路器进行停、送电操作,应立即断开故障断路器的控制电源,及时采取措施,断开上一级断路器将故障断路器退出运行; 20.分相操作的断路器操作时,发生非全相合闸,应立即将巳合上相拉开,重新操作合闸一次。 21.电力系统的过电压有两种,一种是内部过电压,另一种是外部过电压。22.为运行中的变压器加油、滤油、充氮,更换净油器及呼吸器中的硅胶前,应先将重瓦斯保护改接信号,待工作完毕后再投入跳闸。 23.母线及刀闸长期允许的工作温度通常不应超过70℃。 24.在电气设备上工作,保证安全的技术措施是停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。 25.电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。

创新变电运维值班模式提升电力系统运维效率 时尧

创新变电运维值班模式提升电力系统运维效率时尧 发表时间:2018-06-27T09:55:15.977Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:时尧 [导读] 摘要:在变电运维值班中,传统的“三班倒”值班模式不仅降低了工作效率,还增大了工作强度,时常出现无人可用的问题。 (国网新疆电力有限公司检修公司新疆乌鲁木齐市 830052) 摘要:在变电运维值班中,传统的“三班倒”值班模式不仅降低了工作效率,还增大了工作强度,时常出现无人可用的问题。在这种情况下,采取“常白班”值班模式,可以大大减轻人员工作强度,提高工作效率,其无疑是对变电运维值班模式的创新。 关键词:变电运维;值班模式;电力系统 1现阶段变电运维值班模式 现代社会对于电的需求逐日递增,这对电力系统提出了更高的要求,如果值班出现了问题,则会对电力系统的稳定和安全产生影响,所以电力企业和变电运维单位一定要对此问题给予足够的重视,在实际变电运维工作中不断优化和创新运维值班模式。 传统的变电运维值班模式是三班倒,因为工作强度大,所以容易出现变电运维值班人员工作效率低的问题,由此导致的安全隐患就很大。所以人们就将传统的值班方法加以创新,使其既可以提高变电运维值班人员的工作效率,又能使变电运维值班人员的安全性得到保障,从而使电力系统能有更高的工作效率,使整个电网企业也能获得更光明的前景和广阔的发展空间。以下对现代变电运维值班方式及其创新进行分析: 1.1四班二倒值班方法 这是一种将运维人员分成四个组进行值班的方法,在第一天白天的时候,需要连续工作8h,第二天的夜班再连续工作16h,每4d进行一次轮转。这样算下来,每个小组内的运维人员一周的工作时间平均为42h。这个方法的优势在于,连续工作的时间和每周工作的时间都相对较短,工作人员在完成工作后可以有充足的时间去休息和进行其他工作,而且这种方法没有倒班运维的区分,这样就可以让每一个运维工作人员都可以有充足的时间去熟悉各个环节和应做的工作后再展开工作,这对值班的配合性有很大帮助,也有效的提升了工作效率。但是这种方法也有其弊端:①就在于4组之间工作交换的非常的频繁,导致工作没有连续性,容易出现一些在交班时出现一些配合上的失误。 ②4组的排班固定,失去了灵活性和机动性。如若遇到一些特殊的紧急情况,很难实现短时间内调动大型操作人员,无法实现及时配合其他工作的进行。 1.2四班一倒值班方法 这是一种将运维人员分成4个组进行值班的方法,每个组需要连续工作24h,在结束工作后进行3d的休息,每4d进行一次轮转。这样计算下来,平均每个小组内的工作人员在一周需要工作42h。这种方法最明显的优势就在每周的工作时间短,但不足也很明显,就在于连续工作时间太长,会使人精神很疲劳。 1.3纯三班一倒值班方法 这是一种将运维人员分成3组进行值班的方法。需要每个组连续工作24h,结束工作后休息2d,每3d进行一次轮转。这样算下来,每个运维工作人员一周的工作时间长达56h。采取这种方法主要的优势就是,每个运维小组的人员固定,在管理上来说具有一定的便捷,对于值班长来说,容易安排当值工作,对于统筹规划是有好处的。再者说,这种方法不存在倒班运维的问题,所有的运维工作人员都是在熟悉工作内容和工作环节的情况下上岗,对于整体值班工作的配合,是一个提升。但是这种方法的劣势在于,每个组的人数要求多一些,这样才可以完全照顾到各个环节进行正常的工作。对于运维人员来说,排班是固定的,没有可以调整的余地,缺乏机动性,而且每周的工作时间太长。且进行一整天的工作后,运维人员缺乏足够的时间去进行休息,这样会滋生运维人员的不满情绪,使其在工作期间出现抱怨的情绪,这对于工作来说是极其不利的。 1.43+N值班方法 该方法将其中一些运维人员分成3个倒班班值,执行三班一倒,剩下的运维人员则分成3个机动班和运维班,倒班和运维班每月进行一次轮转。具体的工作时间为,倒班,工作24h后进行2d的休息,三班一倒,每周工作56h。运维班,上4d的白班后休息2d,每6d一轮,每周工作42h。机动班,每周正常上班休息2d,每周工作45h。这种方法的优点就在白天的时候,在站值班力量比较强,人员可以进行灵活的调动,并配有相应的机动班,可以处理一些突发的故障。劣势就是,倒班与运维班的轮换周期长,倒班人员工作量比运维人员要大,容易使倒班人员出现不满情绪。并且在夜间人员的调动不如白天灵活,每周工作时间长,工作任务量大,工作人员抱怨的情绪较高。 1.54+1值班方法 该模式下,运维人员将被分为4个班值,每班要工作24h后倒班,次日白天换成运维班,休息2d,4d一轮。这种方法运维与倒班连续,利于工作人员的工作连贯性,且人员相对稳定,白天的时候人员调动方便,且在站值班力量强,夜间配有备班,可做应急。不过连续工作32h,对工作人员的精神是一种极大的考验,且倒班周工作时间长,职工怨言较大。 2变电运维值班模式的优化设想 2.1变电运维的“4+N”值班模式设想 结合以上对于常见值班模式的论述,我们对于以往值班模式的优势与不足也有了与一定的了解,基于此,初步提出了“4+N”值班模式的设想。这种值班模式是将值班人员划分为10组,每组成员约3人左右,其中4组为值班组,6组为运维组,值班组与运维组之间定期轮换,以保证工作的新鲜感。值班组轮值期间需要工作24小时,休息3天,每4天一次轮换,并循环往复。而运维组可以进一步划分为副班组、作业组、巡检组和应急组,每个班组工作时间为9小时,连续工作4天后,休息两天,每6天一次轮换,并循环往复。并按照副班组、作业组、巡检组和应急组的顺序来安排值班组的备班工作,以应对突发情况。“4+N”值班模式中值班组可以按照每组3人,共12人来划分,运维组可以按照每组3-4人,根据实际工作人数与变电运维的实际需要来进行调整。 例如,某市的某变电运维站,有管理人员4人,其余工作人员共计31人,运用“4+N”的值班模式来进行排班,将值班组按照每组3人,共12人的标准安排,将运维组按照5组每组3人,剩余1组4人的标准进行安排。 “4+N”的值班模式相较于其他常见的值班模式,具有较好的灵活性与机动性,且工作之间不会发生中断,这对运维工作的正常开展具有非常大的优势。同时,这种值班模式每个值班组或运维组人员相对固定,这便于工作人员之间的默契与配合,会提高工作效率。而相较于