定义

项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。平行检验作为工程建设监理在质量过程控制中处于重要的手段,同时也是其他行业进行质量控制的重要方法。

为什么叫“平行检验”?

搞工程建设的人都知道所谓“检验”,“检验”在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中给出的释义是:对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准、规范和设计文件要求进行比较,以确认每项性能是否合格而进行的活动。

所谓“平行检验”,是指一方是承包单位对自己负责施工的工程项目进行检查验收,而另一方是监理机构,他是受建设单位的委托,在施工单位自检的基础上,按照一定的比例,对工程项目进行独立检查和验收。对同一被检验项目的性能在规定的时间里进行的两次检查验收。

国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第二十六条规定:施工单位对建设工程的施工质量负责。第二十九条规定:施工单位必须按照工程设计要求,施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼进行检验。

对监理单位:第三十八条规定:监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。第三十六条规定:工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。

对同一被检验项目的性能在规定的时间里,进行两次检查验收,其最终目的是一致的,都是对工程项目进行检查验收,对工程质量的可靠性有了保证。

[编辑本段]

特点

按照《建设工程监理规范》中术语对“平行检验”给出的释义,“平行检验”有以下几层含义:

1、“平行检验”实施者必须是项目监理机构、监理工程师;

2、项目监理机构实施的“平行检验”必须是在承包单位自检合格的基础上进行;

3、“平行检验”的检查或检测活动必须是监理机构独立进行的;

4、“平行检验”的检查或检测活动必须是按照一定比例进行的。

国家明文规定:监理工程师应当按照工程建设监理规范的要求,采取“旁站”、“巡视”和“平行检验”等形式,对建设工程实施监理。国家以法律的形式规定监理机构在施

工阶段对工程质量控制有三大重要手段。这也就明确了控制手段之一的“平行检验”实施者必须是监理机构、监理工程师。

“平行检验”为什么要在承包单位自检的基础上进行?

虽然承包单位、监理机构同为工程项目质量的责任主体,但承包单位毕竟是建设工程质量的第一责任人,监理机构的性质决定了监理机构不是、也不可能是承包单位在质量控制方面的保证人,从《建设工程质量管理条例》。第二十六条明确规定:施工单位对建设工程的质量负责。建设工程的质量要求承包单位必须有强有力的质量控制体系,具体的质量保证措施和可行的施工方案,并且能正常运行。各级质量控制体系对被检项目必须实行“三检制”,最终实现承包商对建筑产品的质量保证。工程质量是施工企业做出来的。

承包单位在进行了自检的基础上,向监理机构提出报验,专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程验收单和验收批、分项工程报验单等自检结果进行现场复验,符合要求的予以签认,不合格的发监理工程师通知单,要求整改。这样才能实施《建设工程质量管理条例》中要求的:未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用,分项工程检验不合格的,不得进行下一道工序施工的规定。

四、

“平行检验”的独立性,也是由监理的性质决定的,监理机构作为建设工程项目中的第三方,只有他的独立性才能决定他的监理活动的公正性,监理机构不仅对承包单位有监理的责任,同时对业主也应有监督执行国家建设法规和合同的责任,形成承包方、业主方和监理方三方相互制约的建设管理格局。

监理机构按照公正、独立、自由的原则开展监理活动,其检查或检验活动不受其他方的左右,才能使“平行检验”获得的数据和工程质量评估结论:具有确实性和可靠性。只有这种检查和验收,只有在有了这种真实、可靠的“平行检验”的数据后,我们的监理工程师才能在承包单位报送的报验单上签字,才能对工程质量有一个正确的评估。

[编辑本段]

作用

现在执行的“质量验收统一标准”中规定工程质量记录的结论是由监理机构给出的,这一方面表示对监理工作的信任,另一方面也增加了监理工程师的工作责任,你签认的结论是正确的,还是不正确的?监理工程师要负责任的。监理人员对承包单位报验的隐蔽工程、检验批、分部、分项工程的质量评定,不能完全依据承包商报的数据来签认。监理工程师要特别杜绝个别承包商的管理人员在施工过程中对工程实体质量不进行检查验收,在填报验收记录表时凭印象、凭主观认为、凭怕脑袋得出的数据,乱下结论。而我们有些监理人员照样签认了。这是可怕的。工程质量的结论应该是监理机构在“平行检验”复核后,在验证数据正确的基础上作出的。这样的质量结论才具有真实性、可靠性,才是真正对工程质量负责,对国家和人民的生命财产负责。因此

监理机构的“平行检验”是施工阶段质量三控制最重要的工作之一,也是工程质量预验收和工程竣工验收的重要依据之一。

监理规范中规定监理机构应在竣工预验收的基础上提出“工程质量评估报告”。实际上“竣工预验收”是整个工程质量控制过程中最后的阶段,这最终的工程质量是在工程项目施工全过程质量控制中逐步形成的。从基础到屋顶,包括装饰。承包单位和监理部对隐蔽工程、检验批、分布、分项工程的质量验收也是在质量控制过程中逐步进行的,形成最终的工程质量。“平行检验”是监理机构最重要的质量控制手段之一,没有“平行检验”得出的第一手现场数据,最终的工程质量是不受控的。

“平行检验”的资料也是整个工程竣工资料的重要组成部分,监理机构不但要对材料、构配件和设备进行“平行检验”,而且对建设工程的工序、检验批、分项工程、隐蔽工程更要加强“平行检验”,在“平行检验”过程中,监理工程师应该留下具体的记录(包括填表格、写小结、拍照片等),形成系统的、完整的、真实的监理资料。

监理工程师平行检验方案及全套用表

工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字):

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1.前言 2.“平行检验”编制依据 3.基本规定 4.“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检查检验附表 1.测量工程(附表) 1.1 控制点“引测依据、保护措施”监理测量复核记录 1.2 工程定位、放线监理测量复核记录 2.地基与基础工程(附表) 2.1 钻孔灌注桩监理平行检验表 2.2 人工挖孔灌注桩监理平行检验表 2.3 静压预制桩监理平行检验表 3.进场原材料(附表) 3.1 建筑结构工程原材料及实体检查检验要求 3.2 混凝土试验平行检验表 3.3 砂浆试验平行检验表 3.4 工程材料进场质量平行检验汇总表 3.5 钢筋进场外观检验(报验)平行检验记录 3.6 模板拼装及周转检验(报验)平行检验记录 3.7 混凝土塌落度平行检测记录 4.结构工程(附表) 4.1 分部分项工程自检完成通知单 4.2 混凝土回弹平行检验记录 4.3 钢筋保护层厚度平行检测记录 4.4 现浇混凝土构件尺寸检测记录 4.5 建筑物重直度、标高、全高监理抽测表 4.6 轴线、层高、板厚检测记录 4.7 建筑结构工程平行检验、隐蔽验收记录汇总表 5.安装工程(附表) 5.1 线路绝缘电阻监理平行检验表 5.2 防雷接地监理平行检验表 5.3 室内外结水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 5.4 插座监理平行检验记录表 6.节能工程(附表) 6.1 节能工程外墙监理平行检验记录表 6.2 节能工程外门窗及玻璃监理平行检验记录表 7.检验批质量平行验收表 7.1 检验批划分计划 7.2 检验批质量平行验收(附表)

平行检验监理记录

工程名称:宁波市北环路、环城南路快速路工程I-5标段编号: 高℃ 年月日,星期,气温最晴、阴、雨、雪 低℃ 平行检验监理的部位或工序: 平行检验监理开始时间日时分 平行检验监 理结束时间 日时分 检验情况: 在施工单位自检合格的基础上,项目监理机构对年月日进场的钢筋原材料质量保证资料及外观质量进行了平行检验,检验依据为CJJ2-2008、GB1499.1-2007及GB1499.1-2008,检验结果如下: 1、进场钢筋生产厂家、规格、牌号及进场数量: 2、质量保证资料:质量保证资料齐全、有效;是□否□ 3、外观质量:钢筋表面无裂纹□、结疤□、折叠□、锈蚀□和油污□。 4、钢筋直径检验结果: 5、钢筋重量检验结果: 检验结论: 检验发现问题: 处理意见: 质检员: 年月日平行检验监理人员: 年月日

工程名称:宁波市北环路、环城南路快速路工程I-5标段编号: 高℃ 年月日,星期,气温最晴、阴、雨、雪 低℃ 平行检验监理的部位或工序: 平行检验监理开始时间日时分平行检验监理结束时间日时分检验情况: 在施工单位自检合格的基础上,项目监理机构对钢筋进行了平行检验,检验结果如下: 一、主控项目: 1、钢筋品种、规格、数量、形状、连接形式等符合/不符合设计要求。 2、钢筋进场时抽样检测的力学性能试验符合/不符合要求。 3、钢筋接头位置、质量、同一截面接头数量、搭接长度符合/不符合设计要求。 二、一般项目: 1、预埋件规格、数量、位置等符合/不符合设计要求。 2、受力钢筋间距:允许偏差±10mm 实测值(mm): 3、箍筋间距:允许偏差±10mm 实测值(mm): 4、骨架长度:允许偏差±10mm 实测值(mm): 5、骨架宽、高:允许偏差±5mm 实测值(mm): 6、保护层厚度:允许偏差±3mm 实测值(mm): 检验结论: 检验发现问题: 处理意见: 质检员:平行检验监理人员:

工程监理“平行检验” 方案及表格#精选

广西钦州市新隆商住楼工程 工程监理平行检验台帐 程项目管理有限公司

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土试验平行检验表 (2)砂浆试验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

工程监理“平行检验”方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 5、《南京市住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。

监理平行检查表填写规范

平行检查填写规范 一、现浇砼构件尺寸检测记录 1、监理单位在现浇砼构件拆模后及时完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位每一楼层同一类型构件 不少于10个,监理单位每一楼层同一类型构件不少于2个。 3、检测方法:用钢尺。 4、柱和梁的尺寸应注明“高×宽”“600×400”。 5、每一根梁、柱检测两端和中部共三个点;每一块墙板检测四 个角和中间五个点。 二、轴线、层高检测记录 1、轴线、层高检测由施工单位、监理单位在砼构件拆模后及时 完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位全数检测;监理单位每 一层楼轴线检测不少于10条;层高检测不少于10个自然间。 3、检测方法:轴线用钢尺量测轴线控制两端;层高用红外线测 距仪,在每个自人间四个角的附近及中心位置测量。 三、钢筋保护层厚度检测记录 1、测量数量:自检为每层梁板不少于10个构件,其中悬挑构 件等主要受力构件所占的比例不宜小于50%,监理平行检查为每层不少于2个构件,其中一个构件为复核施工单位的自检。 2、砼结构钢筋保护层厚度检测前,应全面进行外观检查,对出 现漏筋和锈斑的构件进行详细记录,并抽取有代表的构件进行

检测。 3、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层进行检 验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保 护层厚度进行检验,对每根钢筋应在有代表性的部位测量1点。 4、纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差;梁类为+10mm,-7mm。 板类构件为+8mm,-5mm。对于超过允许偏差的点应在实测 值中“0”出;不合格点的最大偏差均不应大于规定的1.5倍。 5、检验合格率为90%以上为合格;当合格率小于90%不小于 80%时,可再抽取相同数量构件检验,按两次抽样总和计算合 格率为90%以上时仍为合格,对于不合格应请有资质的检测机 构进行检测鉴定。 6、纵向受力钢筋的砼保护层最小厚度(mm)(GB50010-2002) 环境和条件 板、墙梁柱 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 室内正常环境20 15 15 30 25 25 30 30 30 室外露天环境/ 20 20 / 30 30 / 30 30 基础有垫层40 无垫层70 四、砖(砌块)外观检测(报验)记录 1、每日进场的砖为一检验批,由施工单位材料员、监理单位专 业监理工程师、监理员一起随机抽取20块砖,对几何尺寸、外

工程监理平行检验 方案及用表

工程工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 年月日至年月日

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土试验平行检验表 (2)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 ………………… 5、《广州市住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。

监理平行检查记录用表

涿州市博物馆工程 工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 年月日至年月日

 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 ………………… 5、《住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距

监理平行检查记录

现浇结构外观及尺寸偏差检验批记录表 缔景花园小区工程监理部平行检查记录

砖砌体工程检验批质量验收记录表 缔景花园小区工程监理部平行检查记录

钢筋分项工程钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录

 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检

工程监理“平行检验”方案及用表

XX工程 工程监理平行检验细则 编制人: 审核人: 总监理工程师: 监理单位:xx公司 xx项目监理部 编制日期:年月

 二、工程概况: 1、项目名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、担保单位: 7、工程情况: 总建筑面积约80万平方米,本次一期开发18万平方米,其中地上为18层和32层,约15万平方米,地下为2层,约3万平方米。建筑性质为住宅、商业配套和地下车库,交房标准除公共区域以外为毛坯房,含土方工程、降水护坡工程和桩基工程、结构工程、人防工程、精装修和粗装修工程、外墙装饰工程、门窗工程、消防工程、燃气工程、采暖工程、通风空调工程、给排水工

程、强电工程、弱电工程、电梯安装工程、大市政及小市政(含市政站点)工程、室外照明工程、售楼处工程、样板间工程、绿化环境铺装工程等和一些临时设施。 8、结构形式:剪力墙结构 9、工程质量目标:达到市文明安全样板工地要求 10、工程工期:个月 三、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 ………………… 5、《南京市住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 四、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监

监理平行检查记录表(最新全套)

监理平行检查记录表(最新全套)

土方开挖、回填工程监理平行检验记录表 单位(子单位)乐清市中心区B-c5地块监理平行 施工单位自 检 及报验情况 施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于年月日时收到其报验资料,审查合格,于月日到现场进行平行检验,检验情况如下: 现行施工质量验收规范的规定监理平行检验记录 检查项 目 允许偏差或允许值(mm)实测值 桩基 基坑 基槽 挖方场 地平整管 沟 地(路) 面基层 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人工机械 土方开挖主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 0 2 长度、宽度+200 -50+300 -100 +500 -150 +100/ 3 边坡设计要求一 般 项 4 表面平整度20 20 50 20 20 5 基底土性设计要求 土方回填主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 2 分层压实系数设计要求 3 回填土料设计要求一 般 项 4 分层厚度 及含水量设计要求5 表面平整度20 20 30 20 20

监理单位 平行检验结论 监理员/专业监理工程师: 年月日注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。 渝天骄监平检-2表地下、屋面卷材防水层监理平行检验记录表 单位(子单位) 监理平行检验 施工单位自 检 及报验情况 施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于年月日时收到其报验资料,审查合格,于月日到现场进行平行检验,其检验情况如下: 现行施工质量验收规范的规定监理平行检验记录 主控1 卷材防水层所用卷材及配套材料质量必须符合设计要求。

平行检查记录表格.docx

监理工程师平行检查记录表(1) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称模板工程检查项目模板安装检查部位 施工执行标准 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204— 2002名称及编号 检查项目质量验收规范的规定检查评定记录 主 控 模板及支架第 4.2.1条符合要求1 项 目 1模板安装第 4.2.3条符合要求 2梁、板起拱第 4.2.5条符合要求 一 允许偏差( MM)实测记录 般 截面内基础± 10 3 部尺寸柱、墙、梁+4,- 5 项 层高垂不大于 5米6 4 直度大于5米8 目 5轴线位置5 6底模上表面标高±5 7相邻两板表面高低差2 8表面平整度5 检查检查人员: 结论时间:注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。合格点率

监理工程师平行检查记录表(2) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称钢筋工程 检查项目钢筋连接及安装检查部位 施工执行标准 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204— 2002名称及编号 检查项目质量验收规范的规定检查评定记录 1纵向受力钢筋连接方式第 5.4.1 符合要求 主条 控 2焊接接头性能第 5.4.2 符合要求 项条 目 3品种、级别、规格、数量第 5.5.1 符合要求条 1接头位置第 5.4.3 符合要求条 2接头外观检查第 5.4.4 符合要求条 第 5.4.5 3接头错开 条 符合要求第 5.4.6 一 条 4 受力钢筋搭接长度范围第 5.4.7 符合要求内的箍筋配置条 般允许偏差( MM)实测记录合格点率 5绑扎钢长、宽±10筋网网眼尺寸±20 项 绑扎钢长±10 6 筋骨架宽、高± 5目间距±10 受力钢排距± 5 7基础±10 筋保护层 柱、梁± 5 厚度 板、墙± 3 8绑扎箍筋、横向钢筋间距+20 9钢筋弯起点位置20 10预埋件中心线位置5 检查检查人员: 结论时间:注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立

监理“平行检验” 方案及用表

无锡诺忆重工新建办公楼工程工程监理平行检验方案 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 二零壹壹年壹月

 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 5、《住宅工程质量通病控制标准》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器

监理平行检查记录表

监理平行检查记录表

土方开挖、回填工程监理平行检验记录表单位(子单 监理平 施工单位自 检 及报验情况 施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于年月日时收到其报验资料,审查合格,于月日到现场进行平行检验,检验情况如下: 现行施工质量验收规范的规定监理平行检验记录 检查项 目 允许偏差或允许值(mm)实测值 桩基 基坑 基槽 挖方场 地平整 管 沟 地(路) 面基层 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人工机械 土方开挖主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 2 长度、宽度+200 -50 +300 -100 +500 -150 +100/ 3 边坡设计要求一 般 4 表面平整度20 20 50 20 20 5 基底土性设计要求 土方回填主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 2 分层压实系数设计要求 3 回填土料设计要求一 般 4 分层厚度 及含水量 设计要求5 表面平整度20 20 30 20 20

一般项目4 卷材防水层的基层应牢 固,基面应洁净、平整,不 得有空鼓、松动、起砂和脱 破现象;基层阴阳角处应做 圆弧形。 5 卷材防水层上的搭接缝 应粘(焊)牢固,密封严密, 不得有皱折、翘边和鼓泡等 缺陷;防水层的收头应与基 层粘结并固定牢固,缝口封 严,不得翘边。 6 卷材铺贴方向应正确,搭 接宽度的允许偏差为 7 屋面防水中的排气通道 8 保护层与防水层应粘结 监理单位 平行检验结论监理员/专业监理工程师: 年月日 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。 模板安装工程监理平行检验记录表