文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风量单位换算表

风量单位换算表

风量单位换算表
风量单位换算表

風量單位換算表

Unit-Air Volume:eg.:1m^3/h=16.67l/min

1m^3/h= 0.016 m^3/min

1000 l/h

16.67 l/min

0.59 SCFM

35.34 SCFH

1022.5 SCIM

1m^3/min= 60 m^3/h

60000 l/h

1000 l/min

35.4 SCFM

2120 SCFH

61.3x10^3 SCIM

1l/h= 0.001 m^3/h

16x10(-^6) m^3/min

0.0167 l/min

5.9x10(-^4) SCFM

35.34x10(-^3) SCFH

1.02 SCIM

1l/min= 0.06 m^3/h

0.001 m^3/min

60 l/h

0.0354 SCFM

2.12 SCFH

61.17 SCIM

1SCFM= 1.695 m^3/h

0.0282 m^3/min

1695 l/h

28.25 l/min

60 SCFH

1728 SCIM

1SCFH= 0.0283 m^3/h

4.72x10(-^4) m^3/min

28.30 l/h

0.472 l/min

0.0167 SCFM

28.8 SCIM

1SCIM= 0.98x10(-^3) m^3/h

16.3x10(-^6) m^3/min

0.98 l/h

0.016 l/min

0.00058 SCFM

0.0347 SCFH SCFM = standard cubic foot (feet) per minute

通风管道风压、风速、风量测定

第八节通风管道风压、风速、风量测定(p235)(熟悉) 一、测定位置和测定点 (一)测定位置的选择 通风管道内风速及风量的测定,是通过测量压力换算得到。测得管道中气体的真实压力值,除了正确使用测压仪器外,合理选择测量断面、减少气流扰动对测量结果的影响很大。 部件的距离应大于2.倍.管道直径。当测量断面设在上述部件 后面 ..时,距这些部件的距离应大于4.~.5.倍.管道直径。测量断面位置示意图见p235图2.8-1。当测试现场难于满足要求时,为减少误差可适当增加测点。但是,测量断面位置距 异形部件的最小距离至少是管道直径的1.5 ...倍.。 测定动压时如发现任何一个测点出现零值或负值,表明气流不稳定,该断面不宜作为测定断面。如果气流方向偏出风管中心线15°以上,该断面也不宜作测量断面(检查方法:毕托管端部正对气流方向,慢慢摆动毕托管,使动压值最大,这时毕托管与风管外壁垂线的夹角即为气流方向与风管中心线的偏离角)。 选择测量断面,还应考虑测定操作的方便和安全。 (二)测试孔和测定点 由于速度分布的不均匀性,压力分布也是不均匀的。因此,

必须在同一断面上多点测量,然后求出该断面的平均值。 1 圆形风道 在同一断面设置两个彼此垂直的测孔,并将管道断面分成一定数量的等面积同心环,同心环的划分环数按(236)表2.8-1确定。 对于圆形风道,同心环上各测点距风道内壁距离列于表2.8—2。测点越多,测量精度越高。图2.8-2是划分为三个同 心环的风管的测点布置图,其他同心环的测点可参照布置。 2 矩形风道 可将风道断面划分为若干等面积的小矩形,测点布置在每个小矩形的中心,小矩形每边的长度为200mm 左右,如(p236)图2.8-3矩形风道测点布置图所示。 圆风管测点与管壁距离系数(以管径为基数) 表2.8-2 二、风道内压力的测定 (一)原理 测量风道中气体的压力应在气流比较平稳的管段进行。测试中需测定气体的静压、动压和全压。测气体全压的孔口测静压的孔口应垂直于气流的方所示。 用U 形压力计测全压和静压时,另一端应与大气相通(用倾斜微压计在正压管段测压时,管的一端应与大气相通,

风量风压风速的计算方法

离心式风机风量风压转速的关系和计算 n:转速 N:功率 P:压力 Q:流量 Q1/Q2=n1/n2 P1/P2=(n1/n2)平方 N1/N2=(n1/n2)立方 风机风量及全压计算方法风机 功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%) 全压=静压+动压。风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%= 风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130% 风机的,静压,动压,全压 所谓静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力。通俗的讲:静压是指克服管道阻力的压力。 动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压的的形式。通俗的讲:动压 是带动气体向前运动的压力。 全压=静压+动压 全压是出口全压和入口全压的差值 静压是风机的全压减取风机出口处的动压(沿程阻力) 动压是空气流动时自身产生的阻力P动=*密度*风速平方 P=P动+P静 、两台型号相同且转速相等的风机并联后,风量最高时是两台风机风量的90%左右,风压等于单台风机的压力。 2、两台型号相同且转速相等的风机串联后,风压是单台风机风压的2倍,风量等于单台风机的风量。 3、两台型号不同且转速不等并联使用,风量等于较大的一台风机的风量,风压不叠加。 4、两台型号不同且转速不等,型号较大的一台置前串联使用,风压小于单台风机的风压,风量等于较大的一台风机的风量 风速与风压的关系 我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-

压关系,风的动压为 wp=·ro·v2 (1) 其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。 由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到 wp=·r·v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r= [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度g=[m/s2], 我们得到

风量风压计算公式

该帖被浏览了2690次| 回复了4次 风量风压计算公式 风量计算 风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示: Q=60VA Q(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2 压力常用换算公式 1Pa= 1mbar= 1mmHg= 1psi=703mmAq 1Torr= 1Torr= 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = ft3/min(CFM) 常用名词说明 (1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度 65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为。 (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。

(3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为。 压力 (1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以 kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示. (3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产生变化. 风压与温度 温度变化会影响空气之密度。故在其他条件不变的情况下,温度变化时,其风压必须依下面之关系加以校正,以获得标准情况下之风压值: P = P’[(273 + t)/293] (mm Aq) 同样,当空气密度变更时,其风压值可作如下之修正: P = P’(γ ) (mm Aq) 式中,等号右侧之值如P’、t、γ等之实测压力、温度与空气密度。

风量风压风速的计算方法.docx

n:转速 N: 功率 P: 压力 Q: 流量 Q1/Q2=n1/n2 P1/P2=(n1/n2)平方N1/N2=(n1/n2)立方 风机风量及全压计算方法风机 功率 (W)=风量 (L/S)* 风压 (Kpa)/ 效率 (75%)/ 力率 (75%) 全压 =静压 +动压。风机马达功率 (W)=风机功率 (W)*130%= 风量 (L/S)*风压 (Kpa)/ 效率 (75%)/ 力率 (75%)*130% 风机的,静压,动压,全压 所谓静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力。通俗的讲:静压是指克服管道阻力的压力。 动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压的的形式。通俗的讲:动压 是带动气体向前运动的压力。 全压 =静压+动压 全压是出口全压和入口全压的差值 静压是风机的全压减取风机出口处的动压(沿程阻力) 动压是空气流动时自身产生的阻力P 动 =* 密度 * 风速平方 P=P动+P 静 、两台型号相同且转速相等的风机并联后,风量最高时是两台风机风量的90%左右,风压等于单台风机的压力。 2、两台型号相同且转速相等的风机串联后,风压是单台风机风压的 2 倍,风量等于单台风机的风量。 3、两台型号不同且转速不等并联使用,风量等于较大的一台风机的风量,风压 不叠加。 4、两台型号不同且转速不等,型号较大的一台置前串联使用,风压小于单台风 机的风压,风量等于较大的一台风机的风量 风速与风压的关系 我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风- 压关系,风的动压为

wp=·ro ·v2 (1) 其中 wp 为风压 [kN/m2] , ro 为空气密度 [kg/m3] , v 为风速 [m/s] 。 由于空气密度 (ro)和重度(r)的关系为r=ro ·g,因此有ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到 wp=·r ·v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下( 气压为1013 hPa,温度为15°C),空气重度r= [kN/m3] 。纬度为45°处的重力加速度g=[m/s2],我们得到 wp=v2/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式。应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高 度而变。一般来说, r/g在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下, 其产生的风压在高原上比在平原地区小。 引用 Cyberspace 的文章:风力风压风速风力级别

风量风压计算公式

风量风压计算公式 该帖被浏览了2690次 | 回复了4次 风量风压计算公式 风量计算 风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示: Q=60VA Q(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2 压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq 1mbar=10.197mmAq 1mmHg=13.6mmAq 1psi=703mmAq 1Torr=133.3pa 1Torr=1.333mbar 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(CFM) 常用名词说明 (1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。 (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。 (3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。 压力

(1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以 kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示. (3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产生变化. 风压与温度 温度变化会影响空气之密度。故在其他条件不变的情况下,温度变化时,其风压必须依下面之关系加以校正,以获得标准情况下之风压值: P = P’[(273 + t)/293] (mm Aq) 同样,当空气密度变更时,其风压值可作如下之修正: P = P’(1.2/γ ) (mm Aq) 式中,等号右侧之值如P’、t、γ等之实测压力、温度与空气密度。 压力与速度的关系 多大的压力就固定有多大的速度,不可能压力不变速度会改变,同理,不可能 有关风机风量的计算公式

风量风压的计算方法

风量的计算方法,风压和风速的关系 1、假设在直径300mm的风管中风速为0.5m/m,它的风压是多少帕?怎么计算?(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 2、假如一台风机它的风量为100003/h,分别给10个房间抽风,就是有10个抽风口,风管的主管道是直径400mm,靠近风机的第一个抽风口的风压和抽风量肯定大于后面的抽风口,要怎么样配管才能使所有的抽风口的抽风量一样?要怎么计算? 3、如何快速的根据电机的转速、风机叶片的角度、面积来来计算出这台风机的风量和风压。?(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 4、风管的阻力怎么计算,矩形和圆形,每米的阻力是多少帕,一台风压为200帕的抽风机,管道50m,它的进风口的风压是多少帕??(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 首先,我们要知道风机压力是做什么用的,通俗的讲:风机压力是保证流量的一种手段。基于上述定义,我们可以通过一些公式来计算出在300mm管道中要保证风速为0.5m/s时所需的压力。 1.1、计算压力: 1.2、Re=(D*ν/0.0000151) =(0.3*0.5/0.0000151) =9933.77 1.3、λ=0.35/Re^0.25 =0.35/9933.77^0.25 =0.035 1.4、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65 =(0.035/0.3)*(0.5^2*1.2/2) =0.07Pa 1.5、结论:在每米直径300mm风管中要保证0.5m/s的风速压力应为0.07Pa。 2、计算400mm管道中的流速: 2.1、ν=Q/(r^2* 3.14*3600) =10000/(0.2^2*3.14*3600) =22.11(m/s) 2.2、平衡各抽风口的压力,并计算出各个抽风口的直径: 为保证各抽风口的流量相等,需对各抽风口的压力进行平衡,我们采用试算法调管径。当支管与主环路阻力不平衡时,可重新选择支管的管径和流速,重新计算阻力直至平衡为止。这种方法是可行的,但只有试算多次才能找到符合节点压力平衡要求的管径。 设1-2段的阻力值为Ho,为使节点2的压力达到平衡,应使4-2段的阻力H等于Ho。设每一个抽风口的间距为1m,每条支管长为1m(如图):

罗茨鼓风机选型中风量和风压计算方法的探讨

罗茨鼓风机选型中风量和风压计算方法的探讨 摘要:针对污水处理厂罗茨鼓风机在使用状态与标准状态下,进口温度、压力等条件发生变化时,导致风机的性能也发生变化这种情况,探讨了设计选型时,鼓风机容积流量、出口压力等的确定方法,结合工程热力学原理及罗茨鼓风机的工作原理,推导了流量的计算公式,并通过实际工程中选型设计的计算范例,说明了计算公式的使用方法。 1引言 罗茨鼓风机是污水处理工程中常用的充氧设备,在污水厂鼓风机选型时,风机厂家产品样本上给出的均是标准进气状态下的性能参数,我国规定的风机标准进气状态:压力 p 0=101.3 kP a ,温度T0=20℃,相对湿度 =50%,空气密度ρ=1.2 kg/m3。然而风机在实际使 用中并非标准状态,当鼓风机的环境工况如温度、大气压力以及海拔高度等不同时,风机的性能也将发生变化,设计选型时就不能直接使用产品样本上的性能参数,而需要根据实际使用状态将风机的性能要求,换算成标准进气状态下的风机参数来选型。 2 鼓风机出口压力的计算 2.1出口压力的计算方法 这里所说的出口压力为鼓风机标准状态和使用状态下出口的绝对压力: p 1 ′= p2+△p2(1) 式中p1′——标准状态下风机的出口压力(绝对压力),kPa p 2 ——使用状态下风机进口压力(环境大气压力),kPa △p2——使用状态下风机的升压,kPa 2.2出口压力影响因素的分析 罗茨鼓风机[1]工作过程如图1所示:在图1a中,左面为进气腔,腔内压力与进气压力相等;随着叶轮的旋转,在图1b、c、d中,容积V保持不变,V内气体压力与进气压力相等;当运行到图1e的位置时,V与排气口相连通,排气口的高压气体迅速回流,与低压气体混合,使其压力由进气压力突然跃升到排气压力。因此,容积式鼓风机排气压力的高低并不取决于风机本身,而是气体由鼓风机排出后装置的情况,即所谓“背压”决定的 [2],所以罗茨鼓风机具有强制输气的特点。鼓风机铭牌上标出的排气压力是风机的额定排气压力。实际上,鼓风机可以在低于额定排气压力的任意压力下工作,而且只要强度和排气温度允许,也可以

有效风量计算细则

重庆市元森实业有限公司宏元煤矿矿井风量计算细则 一、矿井供风原则 1 、矿井供风总的原则是,既要能确保矿井安全生产的需要,又要符合经济要求。 2 、矿井所需风量的确定,必须符合安监总煤矿字〔2005〕42 号 “ 关于印发《煤矿 通风能力核定办法( 试行) 》的通知” 及《煤矿安全规程》中有关条文的规定,即: (1) 氧气含量的规定 ; (2) 沼气、二氧化碳、氢气等有害气体安全浓度的规定; (3) 井巷风流速度的规定 ; (4) 空气中悬浮粉尘允许浓度的规定; (5) 空气温度的规定; (6) 每人每分钟供风量不少于4m3 的规定。 二、矿井需要总进风量计算 矿井需要总进风量按各采煤工作面、掘进工作面、硐室、备用工作面及其它巷道等 用风地点实际需要风量分别进行计算。 Q 矿=(∑Q 采+∑Q 掘全+∑Q 硐+∑Q 备 +∑Q 其 它) ×K 矿通( m3/min ) ( 1 - 1 )式中: Q 矿——矿井需要总进风量,m3/min ; ∑Q 采 —— 矿井 独立通风采煤工作面需要风量 之和 ,m3/min ; ∑Q 掘全—— 矿井独立通 风掘 进工作 面局部通风机安装处全风压需要风量之和 ,m3/min ; ∑Q 硐—— 矿井独立通风硐室需要风量之和,m3/min ; ∑Q 备—— 矿井独立通风备用工作面需要风量之和,m3/min ; ∑Q 其它—— 矿井除了采、掘、硐室和备用工作面以外的其它用风巷道需要风量之和, m3/min ; K 矿通 —— 矿井 通 风 系 数,包括矿井内部漏风和配风不均衡等因素,一般可取K 矿 通 =1.15~ 1.2,我矿取K 矿通=1.2。 1 、采煤工作面需要风量计算 每个采煤工作面需要风量,应按瓦斯、二氧化碳绝对涌出量和爆破后有害气体产生 量 以及工作面气温、风速和人数等规定分别进行计算,然后取Q 采1~Q 采 5 的 最大 值作 为 该采煤工作 面需要风量 。 (1) 采煤工作面按气象条件确定需要风量,其计算公式 为: Q 采1=Q 基本×K 采高×K 采面长×K 温(m3/min ) (2-1) 式中: Q 采1——采 煤工作 面 需要风量 , m3/min ; Q 基本 ——不 同 采煤方式工作面所需的基 本 风 量 , m3/min 。

锅炉风量计算

锅炉风量的计算 1、风机型号与锅炉吨位的对应是按风机的风量、风压对应的,估算的风量: 1吨锅炉对应的鼓风机风量约为1250标准立方米/小时; 1吨锅炉对应的引风机风量约为2500标准立方米/小时。 2、风机的系列型号相对的对应不同的锅炉型号。 1 —10T锅炉目前在国内是很重要的设备,随着锅炉本身设计的改造,对风机的风量、风压要求也产生相应的变化。为此机是部推荐上海工业锅炉研究所推荐 的公式估算。锅炉风量的计算的主要原则是根据锅炉所需的用煤量、锅炉的漏风系数、过剩余数,以保证煤能完全燃烧(引出产生的燃气)。这里要注意的是对不同地区的不同煤种,不同地区的空气含氧量的不同(由于海拨高度不同所致)要对其进行修正。下面的计算公式是按5000大卡/公斤煤,1公斤煤需要10立方米标准空气,1吨蒸汽需要100公斤煤,漏风与过剩余数为1.8 — 2.2。一吨蒸汽一般需要2000标准立方米空气,有如下公式:Q=3600X [1+ (T—1)x 0.815] Nm 3 /h 其中T为锅炉吨位。锅炉的风压计算主要原则是在此风压下将锅炉所需的风量通过锅炉本体、附属设备。一般来讲锅炉本体阻力为600 —800Pa,尾部联结压力损失200—300Pa,除尘器损失1200—1800P& —般需要2500 —3000Pa(当采用多管旋风除尘器,还要增加300—500Pa)。在此需要注意的是,在高海拨地区,同一型号的锅炉需的风量要增加,由于风量增加,克服流道的阻力也要增加,所以也要增加风机的风压。此时可由原设计的风压风 量求出此台锅炉的阻力系数(是近似的平均值),然后保持阻力系数不变(实际上阻力系数要增加,但可忽略不计)按压力损失P=Z ? P V 2 /2的公式计算所增加的压力损失值。在类似的其它通风设备,如加热炉、干燥炉等燃油、燃 煤、燃气的系统,都可按上述原则去处理。在处理中要谨慎一些,否则所选用或设计的风机就不可能在高效区工作,或根本达不到设计要求。最好的方法就是 进行实际测量。关于除尘器的阻隔力选择,可查除尘器的手册,目前常用的旋 风除尘器所提供的风量一阻力数据,与风机的流量一压力曲线一样,在不同的风量下,阻力不一样,效率也不一样,所以在选择时应加以注意。锅炉配套风 机的推荐性能表如下(仅供参考)通风机锅炉吨位1 2 4 6 8 10 风机全压Pa 1300 1750 2080 2250 2300 2350 流量Nm 3 /h 1700 3180 6140 9100 12500 15000 引风机锅炉吨位1 2 4 6 8 10 流量NmB /h 3600 6550 12400 18300 24160 30000 配单管除尘器Pa 2160 2500 3000 3100 3200 3200 配多管除尘器Pa 2460 2800 3400 3500 3700 3700管道内的风速风速与管道阻力成平方关系,选择适当的风速是很重要的,因此确定标准管道内的内的风速,并将此作为大致的指标。在通风及空调用空气配管中,将风速低于15米/秒的管道称为低速管道,将风速在此以上或静压超过490Pa(50mmH 2 O的管道称为高速管道。空气输送固体时,空气速度要有充分的余量,以确保固体颗粒处于悬浮状态。当然 加大空气速度,则会增加运行费用,然而低速输送,可能引起阻塞使固体颗粒 不能被输送,并进而使风机进入喘振区。每平方米地面面积的换气量(米3/时?米2 )

风量风管计算方法

风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗, 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗, 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装,铁皮风管,不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1(绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2(确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增

加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。 表6-2-1 一般通风系统中常用空气流速 (m/s) 类别风管材料干管支管室内进风口室内回风口新鲜空气入口工业建筑机械通讯薄钢板、混凝土砖 6等,14 2,8 1.5,3.5 2.5,3.5 5.5,6.5 4,12 2,6 1.5,3.0 2.0,3.0 5,6 工业辅助及民用建筑 自然通风 0.5,1.0 0.5,0.7 0.2,1.0 机械通风 5,8 2,5 2,4 表6-2-2 空调系统低速风管内的空气流速 频率为1000Hz时室内允许声压级(dB) 部位 ,40 40,60 ,60 新风入口 3.5,4.0 4.0,4.5 5.0,6.0 总管和总干管 6.0,8.0 6.0,8.0 7.0,12.0 无送、回风口的支管 3.0,4.0 5.0,7.0 6.0,8.0 有送、回风口的支管 2.0,3.0 3.0,5.0 3.0,6.0 表6-2-3 除尘风管的最小风速(m/s) 粉尘类别粉尘名称垂直风管水平风管 干锯末、小刨屑、纺织尘 10 12 木屑、刨花 12 14 干燥粗刨花、大块干木屑 14 16 纤维粉尘潮湿粗刨花、大块湿木屑 18 20

风量风压计算公式

风量风压计算公式 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

风量风压计算公式 该帖被浏览了2690次|回复了4次 风量风压计算公式 风量计算 风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示: Q=60VA Q(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2 压力常用换算公式 1Pa= 1mbar= 1mmHg= 1psi=703mmAq 1Torr= 1Torr= 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = ft3/min(CFM) 常用名词说明 (1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度 65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为。 (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。

(3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为。 压力 (1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示. (3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产生变化.风压与温度 温度变化会影响空气之密度。故在其他条件不变的情况下,温度变化时,其风压必须依下面之关系加以校正,以获得标准情况下之风压值: P = P’[(273 + t)/293] (mm Aq) 同样,当空气密度变更时,其风压值可作如下之修正: P = P’(γ) (mm Aq) 式中,等号右侧之值如P’、t、γ等之实测压力、温度与空气密度。 压力与速度的关系

风量风压计算公式

风量风压计算公式 该帖被浏览了2690次?|?回复了4次 风量风压计算公式 风量计算 风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示: Q=60VA Q(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2 压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq 1mbar=10.197mmAq 1mmHg=13.6mmAq 1psi=703mmAq 1Torr=133.3pa 1Torr=1.333mbar 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(CFM) 常用名词说明 (1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。 (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。 (3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。 压力

(1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以 kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示. (3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产生变化. 风压与温度 温度变化会影响空气之密度。故在其他条件不变的情况下,温度变化时,其风压必须依下面之关系加以校正,以获得标准情况下之风压值: P = P’[(273 + t)/293] (mm Aq) 同样,当空气密度变更时,其风压值可作如下之修正: P = P’(1.2/γ ) (mm Aq) 式中,等号右侧之值如P’、t、γ等之实测压力、温度与空气密度。 压力与速度的关系 多大的压力就固定有多大的速度,不可能压力不变速度会改变,同理,不可能 有关风机风量的计算公式

风压风量的计算

第四节通风机的实际特性曲线 一、通风机的工作参数 表示通风机性能的主要参数是风压H、风量Q、风机轴功率N、效率η和转速n等。 (一)风机(实际)流量Q 风机的实际流量一般是指实际时间内通过风机入口空气的体积,亦称体积流量(无特殊说明时均指在标准状态下),单位为,或。 (二)风机(实际)全压H f与静压H s 通风机的全压H t是通风机对空气作功,消耗于每1m3空气的能量(N·m/m3或Pa),其值为风机出口风流的全压与入口风流全压之差。在忽略自然风压时,H t用以克服通风管网阻力h R和风机出口动能损失h v,即 H t=h R+h V, 4—4—1 克服管网通风阻力的风压称为通风机的静压H S,Pa H S=h R=RQ24-4-2 因此H t=H S+h V 4-4-3 (三)通风机的功率 通风机的输出功率(又称空气功率)以全压计算时称全压功率N t,用下式计算: N t=H t Q×10-3 4—5—4 用风机静压计算输出功率,称为静压功率N S,即 N S=H S Q×10—3 4-4-5 因此,风机的轴功率,即通风机的输入功率N(kW) , 4—5—6 或 4-4-7 式中ηt、ηS分别为风机折全压和静压效率。 设电动机的效率为ηm,传动效率为ηtr时,电动机的输入功率为N m,则 4-4-8 二、通风系统主要参数关系和风机房水柱计(压差计)示值含义

掌握矿井主要通风机与通风系统参数之间关系,对于矿井通风的科学管理至关重要。 为了指示主要通风机运转以及通风系统的状况,在风硐中靠近风机入口、风流稳定断面上安装测静压探头,通过胶管与风机房中水柱计或压差计(仪)相连接,测得所在断面上风流的相对静压h。在离心式通风机测压探头应安装在立闸门的外侧。水柱计或压差计的示值与通风机压力和矿井阻力之间存在什么关系?它对于通风管理有什么实际意义?下面就此进行讨论。 1、抽出式通风 1)水柱(压差)计示值与矿井通风阻力和风机静压之间关系 如图4-4-1,水柱计示值为4断面相对静压h4,h4(负压)=P4-P04(P4为4断面绝对压力,P04为与4断面同标高的大气压力)。 图4—4—1 沿风流方向,对1、4两断面列伯努力方程 h R14=(P1+h v1+ρm12gZ12)- (P4+h v4+ρm34gZ34) 式中h R14—1至4断面通风阻力,Pa ; P1、P4—分别为1、4断面压力,Pa; h v1、h v4—分别为1、4断面动压,Pa; Z12、Z34—分别为12、34段高差,m; ρm12、ρm34—分别为12、34段空气柱空气密度平均值,kg/m3; 因风流入口断面全压P t1等于大气压力P01,即 P1+h v1=P t1=P01, 又因1与4断面同标高,故1断面的同标高大气压P01’与4断面外大气压P04相等。又ρm12gZ12’—ρm34gZ34=H N故上式可写为 h R14=P04-P4-h v4+H N h R14=|h4|-h v4+H N 即 |h4|=h R14+h v4-H N4-4-9 根据通风机静压与矿井阻力之间的关系可得 H S+H N =|h4|—h v4=h t4 4-4-10 式4-4-9和式4—4—10,反映了风机房水柱计测值h4与矿井通风系统阻力、通风机静压及自然风压之间的关系。通常h v4数值不大,某一段时间内变化较小,H N随季节

离心式风机风量风压转速的关系和计算

离心式风机风量风压转速的关系和计算 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

离心式风机风量风压转速的关系和计算n:转速N:功率P:压力Q:流量Q1/Q2=n1/n2P1/P2=(n1/n2)平方 N1/N2=(n1/n2)立方 风机风量及全压计算方法风机 功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%) 全压=静压+动压。风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%=风量 (L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130% 风机的,静压,动压,全压 所谓静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力。通俗的讲:静压是指克服管道阻力的压力。 动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压的的形式。通俗的讲:动压是带动气体向前运动的压力。 全压=静压+动压 全压是出口全压和入口全压的差值 静压是风机的全压减取风机出口处的动压(沿程阻力) 动压是空气流动时自身产生的阻力P动=0.5*密度*风速平方P=P动+P静 、两台型号相同且转速相等的风机并联后,风量最高时是两台风机风量的90%左右,风压等于单台风机的压力。 2、两台型号相同且转速相等的风机串联后,风压是单台风机风压的2倍,风量等于单台风机的风量。

3、两台型号不同且转速不等并联使用,风量等于较大的一台风机的风量,风压不叠加。 4、两台型号不同且转速不等,型号较大的一台置前串联使用,风压小于单台风机的风压,风量等于较大的一台风机的风量风速与风压的关系 我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为 wp=0.5·ro·v2(1)

散热与风量的计算

散热与风量的计算 风扇总热量=空气比热X空气重量X温差,这里的温差;的,250-80(最加热片的温度)-25(进风空;总功不知道,电器做的总功/=风扇排出的总热;设:半导体发热芯片平均温度T1(工作时的温度上限;求了),散热片平均温度T2,散热片出口处空气温度;简化问题,假设:;1.散热片为热的良导体,达到热平衡时间忽略,则有; 2.只考虑热传导,对流和辐射不予考虑;又因 风扇总热量=空气比热X空气重量X温差,这里的温差是指,你进风的温度与最终加热片的温度的差值,照你说 的,250-80(最加热片的温度)-25(进风空气的温度)=145度,你给的倏件还一样,就是热量不知道,或者电器做的 总功不知道,电器做的总功/=风扇排出的总热量知道的话就可以根空气重量=风量/60X空气密度逆推出风量 . 设:半导体发热芯片平均温度T1(工作时的温度上限,也就是说改芯片能承受的最高温度,取决你的设计要 求了),散热片平均温度T2,散热片出口处空气温度T3 简化问题,假设:

1.散热片为热的良导体,达到热平衡时间忽略,则有T1=T2; 2.只考虑热传导,对流和辐射不予考虑。 又因为半导体发出的热量最终用来加热空气,则有: 880W=40CFM*空气比热*(T3-38°C)注意单位统一,至于空气的比热用定容的吧。。。上式可以求出(实际上也就是估算而已)出口处空气温度T3, 根据散热片的散热公式(也是估算),有: P=λ*【(T3+38°C)】*A 其中:P为散热功率,λ为散热系数,A为与空气的接触面积,【(T3+38°C)】为温差; 其中:λ可以通过对照试验求(好吧,还是估算)出来, 这样就能大概估算出需要的散热器面积A了。。。 . 误差来源1:散热器温度和芯片温度肯定不相等,热传导需要时间,而且散热片不同位置的温度也不严格相同 ,只是处在动态平衡;

风量风压计算

风量风压计算

1、机熔除硫管路计算: 风量的计算: 根据设备使用方提供的图纸得知管路的总管(水平管)尺寸为Φ600,取总管风速为:16m/s 风速取值见下表: 除尘风管的最低风速(m/s)(表F—002)

所以风量为:Q=16278m3/h(根据D=(4 Q/3600πυ)0.5 脱硫除尘系统的阻力确定: ①支管的阻力:(支管为垂直管,风速取14m/s,风量为6000m3/h左右) 支管1的局部压力损失系数:吸风罩ζ=0.15 弯头ζ2=0.28 风阀ζ3=0.17 1 渐扩管ζ4=0.56 Σζ=1.16 所以支管1的压力损失为:△P1=(ΣRm×L+Σζρυ2/2) =5.897×8+1.16×118 =185Pa 支管2和3是对称布置,所以压损基本和1相同。 ②主管的压损: 主管的局部压力损失系数:渐扩管ζ =0.56 弯头ζ3=0.28 风帽ζ4=1 4 Σζ=1.84 所以主管的压力损失为:△P z=(ΣRm×L

+Σζρυ2/2) =4.405×26+1.84×154.112 =399Pa 脱硫除尘系统的总压损:△P=△P1+△P2+△P3+△P z+△P C(废气处理装置压损为800~1000Pa) =1954Pa 根据风量和压损选定风机的型号:4-72No6C 转速:2240r/min(流量19124 m3/h,全压2004Pa) N=15kw 电机型号:Y160L-4 2、铸造厂清理抽风管路计算: 风量的计算: 根据设备使用方提供的图纸得知车间尺寸为77×50×10m,取车间换气次数为:20次/h 换气次数取值见下表: 每小时各种场所换气次数

风量风压计算.

1、机熔除硫管路计算: 风量的计算: 根据设备使用方提供的图纸得知管路的总管(水平管)尺寸为Φ600,取总管风速为:16m/s 风速取值见下表: 脱硫除尘系统的阻力确定: ①支管的阻力:(支管为垂直管,风速取14m/s,风量为6000m3/h左右) 支管1的局部压力损失系数:吸风罩ζ1=0.15 弯头ζ2=0.28 风阀ζ3=0.17 渐扩管ζ4=0.56 Σζ=1.16 所以支管1的压力损失为:△P1=(ΣRm×L+Σζρυ2/2) =5.897×8+1.16×118 =185Pa 支管2和3是对称布置,所以压损基本和1相同。 ②主管的压损: 主管的局部压力损失系数:渐扩管ζ4=0.56 弯头ζ3=0.28 风帽ζ4=1 Σζ=1.84 所以主管的压力损失为:△P z=(ΣRm×L+Σζρυ2/2) =4.405×26+1.84×154.112 =399Pa 脱硫除尘系统的总压损:△P=△P1+△P2+△P3+△P z+△P C(废气处理装置压损为800~1000Pa) =1954Pa 根据风量和压损选定风机的型号:4-72No6C 转速:2240r/min(流量19124 m3/h,全压2004Pa) N=15kw 电机型号:Y160L-4 2、铸造厂清理抽风管路计算: 风量的计算:

根据设备使用方提供的图纸得知车间尺寸为77×50×10m,取车间换气次数为:20次/h 换气次数取值见下表: 所以处理风量为:Q=N×V=770000m/h,由于采用两台风机对称处理,所以单台风机处理量为385000m3/h 铸造厂清理系统的阻力确定: ①支管的阻力:(支管为垂直管,风速取16m/s,风量为77000m3/h左右(5个支管),支 管尺寸Φ1200) 支管1的局部压力损失系数:弯头ζ1=0.28 弯头ζ2=0.28 风阀ζ3=0.17 渐扩管ζ4=0.56 Σζ=1.29 所以支管1的压力损失为:△P1=(ΣRm×L+Σζρυ2/2) =2.012×18+1.29×154.112 =235Pa 支管2、3和4、5是对称布置,所以压损基本和1相同。 ②主管的压损: 主管的局部压力损失系数:渐扩管ζ4=0.56 弯头ζ3=0.28 风帽ζ4=1 Σζ=1.84 所以主管的压力损失为:△P z=(ΣRm×L+Σζρυ2/2) =4.405×45+1.84×195.048 =556Pa 铸造厂清理系统的总压损:△P=△P1+△P2+△P3+△P z+△P4+△P5 =1731Pa 根据风量和压损选定风机的型号:T4-72No2-20E 转速:660r/min(流量408000 m3/h,全压1844Pa) N=315kw 电机型号:Y450-508(JSQ-148-8) 通风除尘管网的设计计算 第六章 第六章:通风除尘管网设计计算 通风管道计算有两个基本的任务: 一是确定管道的阻力, 以确定通风除尘系统所需的风机性能; 二是确定管道的尺寸(直径),管道设计的合理与否直接影响系统的投资费用和运行费用. 第六章:通风除尘管网设计计算 一. 管道压力计算 (一) 管道的阻力计算 管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力. 摩擦阻力由空气的粘性力及空气与管壁之间的摩擦作用产生, 它发生在整个管道的沿程上, 因此也称为沿程阻力. 第六章:通风除尘管网设计计算

水泵和风机的功率计算及风量、风压的附加系数

本资料由“北京-江南雨”整理。 ①通风机(水泵)的机械效率(传动效率):ηm=N/N m ②通风机的(全压)效率或水泵的效率:η=N y/N=P·Q/N(风机) η=N y/N=γ·H·Q/N(水泵) ③通风机(水泵)的电机功率:N m =K×N/ηm= K×N y/(η·ηm)= K×P·Q/(η·ηm) (风机) N m =K×N/ηm= K×N y/(η·ηm)= K×γ·H·Q/ (η·ηm)(水泵) ④通风机或水泵的有效功率(轴出功率):N y= P·Q=γ·H·Q(W) ⑤通风机或水泵的轴功率(轴入功率):N (W) ⑥ 注意:以上公式中,通风机风量Q的单位为m3/h,电机容量安全系数K=1.15~1.5 5.7.2选择通风机时,应按下列因素确定: 1、采用定转速通风机时,通风机的压力附加:10%~15%; 通风机的风量附加: 5%~10%; 2、采用变频通风机时,通风机的压力应以系统计算的总压力损失作为额定风压, 但风机电动机的功率应在计算值上再附加:15%~20%; 3、除尘系统,风量附加:10%~15%(正压除尘器系统不计除尘器的漏风量); 风压附加:10%; 4、排烟系统,风量附加:10%~20%; 风压全压应满足最不利环路要求; 5、风机的选用设计工况效率,不应低于风机最高效率的:90%; 5.8.2风管漏风量应根据管道长短及其气密程度,按系统风量百分率计算。 一般送风系统漏风率宜采用:5%~10%; 一般排风系统漏风率宜采用:5%~10%; 除尘系统漏风率宜采用:10%~15%; 5.8.3通风、除尘、空气调节系统各环路的压力损失应进行压力平衡计算。各并联环路压力 损失的相对差额,不宜超过下列数值: 一般送风系统各并联环路压力损失相对差额,不宜超过15%; 一般排风系统各并联环路压力损失相对差额,不宜超过15%; 除尘系统各并联环路压力损失相对差额,不宜超过10%;

相关文档