文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷却塔温升

冷却塔温升

冷却塔温升
冷却塔温升

frpboligang玻璃钢冷却塔又称凉水塔,常用于工业及民用降温设施,从结构性能上基本分为两大类:

一、逆流式玻璃钢冷却塔(圆形、方形)

二、横流式玻璃钢冷却塔(方形)

玻璃钢冷却塔的结构特点:

1,塔体外表维护结构采用优质玻璃钢制作而成,表面均采用耐候抗紫外线的胶衣树脂,具有耐老化、耐腐蚀、表面鲜艳光洁、不褪色等特点

颜色可据用户需求制做。

2,风机采用专用铝合金风机,具有塔机匹配合理、大风量、低噪声、高效率、运转平稳、风速均匀、遇水不打滑等特点。

3,电机采用冷却塔专用电机,具有节能、高效等优点,减速器采用最新设计的冷却塔专用减速器,运转平稳、效率高、噪音小、温升低、寿

命长。

4填料选用新型高效填料,改性耐温有一定亲水性,具有水的再分布均匀,形成水膜好。结构经过特殊设计,风阻小因而气流通畅,散热效果

好,并具有良好的收水功能。

5,钢支架支承结构采用先进镀锌防腐工艺,坚固耐用防腐能力特别强。

6,可组合安装的特性使处理水量可成倍增加,而土地占用面积较小。

7,外形美观,与建筑物十分协调,特别适宜于宾馆、酒店等高级建筑的空冷系统。

8,积水型塔底盘有积水槽可替代混凝土小池用,贮水量大,并装有手动、自动补给水装置和排污、溢流管等,能节约大量水池费用,是目前

国内新颖系列产品。

逆流式玻璃钢冷却塔:

术语定义:在塔内填料中,水自上而下,空气自下而上,二者流向相反的一种冷却塔。

塔体形状:从塔体形状上逆流式冷却塔又可分为圆形逆流式和方形逆流式两种,方形塔占地面积相对较小,

规格型号:

圆形逆流式冷却塔可分为:低噪声、超低噪声、工业型三种,型号从12T~ 1000T不等。

DBNL3:低噪声型玻璃钢逆流式冷却塔;

CDBNL3:超低噪声型玻璃钢逆流式冷却塔;

GBNL3:工业型中、高温降玻璃钢逆流式冷却塔。

方形逆流式冷却塔可分为:

标准型、中温型、高温型及方形逆流节能型等众多规格型号。

标准型:FBL:标准普通型;FBLD:标准多风机型;FBLS:标准低噪声;FBLSD:标准低噪声多风机型;FBLSS:标准超低噪声型;FBLSSD:标准超低噪声多风机

型;FBLW:标准无底盘型;FBLDW:标准多风机无底盘型。中温型:FBL(Ⅱ):中温普通型;FBL(Ⅱ)D:中温多风机型;FBLS(Ⅱ);中温低噪声型;FBLS(Ⅱ)D:中温低噪声多风机型;FBLSS(Ⅱ)D:中温超低噪声型;FBLSS(Ⅱ)D:中温超低噪声多风型;FBL(Ⅱ)W:中温无底盘型;FB(Ⅱ)DW:中温多风机无底盘型,高温型:FGBL:高温普通型;FGBLD:高温多风机型;FGBLW:高温无底盘型;FGBLDW:高温多风机无底盘型。节能型:DFNL:方形逆流式低温降型;GFNL:方形逆流式中高温降型;CDFNL:方形逆流式超低噪声低温降型,型号后面代有DP为浅水盘型、代有GP为深水盘型。

性能简介:低噪声与超低噪声塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等设备的冷却。超低噪声塔比低噪声塔标准点噪声值相应低约5dB,适合于对噪声要求更严格的地方。工业型即中高温塔,水温降一般为10-25℃,该型增加了塔体直径、风量风压、功率、填料高度等一系列措施,适合于水温降较高的工业用水的冷却。

选用及使用注意事项:

1、选用时须知水量、进水温度、出水温度及设计湿球温度,根据热力性能曲线确定型号。

2、最冷月平均气温于-10℃的地区,订货时说明,以便采取防结冰措施。

3、循环水浑浊度50mg/l,短期不大于100 mg/l,不宜含有油污和机械性杂质,必要采取灭藻及水质稳定措施。

4、本产品适用于水温不超过60℃,如超过订货时提出,以便在选材上加以解决。

5、塔的进水管水压大约为2~5米水柱。设计时不要过高,否则流量过大会飘水。

6、150T以上的冷却塔,风机叶片角度可以调整,但要保证各叶片角度一致,电流不超过电机的额定电流。各型风机可以短期间倒转来

消冰。因此在结冰严重的地区,应设置可逆磁力起动器。

7、冷却塔起动时一定要先开水泵,后开风机,不允许在没有淋水的情况下,使风机运转。

横流式玻璃钢冷却塔:

术语定义:在塔内填料中,水自上而下,空气自塔外水平流向塔内,二者流向正交的一种冷却塔。

塔体形状:方形。

规格型号:横流式冷却塔有:BHZ系列与HBL系列两种。BHZ系列有低噪声和超低噪声型,单塔冷却水量分别为80 100 125 150 175 200m3/h,超过200m3/h 均为组装型。HBL系列除有低噪声和超低噪声型之外,还有中高温降的工业型,单塔冷却水量分别为300、500700m3/h也能并联使用。

性能简介:

BHZ系列特点是气流速度小、噪声小、能耗小,适用于对噪声要求严格的地点使用。

HBL系列特点是气流速度高,噪声略高于组装塔,但低于逆流塔,占地面积小:本系列横流式冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机使空气

经由塔两侧的填料与热水进行质交换,湿热空气再排向塔外,填料采用两面有凸点的点波片,通过安装使点波片粘结成整体,以提

高刚性,由于两面有凸点,避免了水滴直接滴下的机会,提高了形成水膜的作用,填料尾部设有收水措施。风机采用低转速、低动

压的机翼型风机叶片。采用涤沦纤维增强的动力带,它的噪声小,传动效率高,遇水不打滑。由于两侧进风,填料由水池底部直接

堆放到配水槽,因此噪声较小。

⊙选用及使用注意事项:

1、选用时须知水量、进水温度、出水温度及设计湿球温度,根据热力性能曲线确定型号。

2、最冷月平均气温低于-10℃的地区,订货时说明,以便采取防结冰措施。

3、循环水浑浊度50mg/l,短期不大于100mg/l,不宜含有油污和机械性杂质,必要采取灭藻及水质稳定措施。

4、本产品适用于水温不超过65℃,如超过订货时提出,以便在选材上加以解决。

5、进水管由两边分别装设,并连接到配水箱,用户应在接管处设置阀门,以供调节流量用。

6、风机叶片角度应调节一致,电流不超过电机的额定电流,最好等于0.9- 0.93额定电流。

7、冷却塔起动时一定要先开水泵,后开风机,不允许在没有淋水的情况下,使风机运转。

冷却塔的有关知识

冷却塔的有关知识 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

冷却塔的有关知识 1)蒸发量(WE)kg/h ,一般空调用的场合,Tw1-Tw2=5℃,WE=×L,也就是说循环水量的%被蒸发。 2)2)漂水量(WD)kg/h 3) 4)根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量如下: 5) 6)开放式,循环水量的% 7) 8)密闭式,循环水量的% 9) 10)3)排污水量(WB)kg/h 11) 12)排污水量是根据水质、浓缩倍数而不同。一般空调用的场合,开放式、密闭式一样为循环水量的%。 13) 14)补水水量(ΔL)kg/h 15) 16)补水水量是上计3项的合计。(ΔL=WE+WD+WB) 17)补水水量是上计3项的合计。(ΔL=WE+WD+WB) 18) 19)空调用开放式的场合:循环水量的% 20) 21)密闭式的场合:循环水量的%。 冷却塔是一种广泛应用的热力设备,其作用是通过热、质交换将高温冷却水的热量散入大气,从而降低冷却水的温度,其凉水作用主要是靠冷热两股流体在塔内混合接触,借助两股流体间的水蒸汽分压力差使热流体部分蒸发并自身冷却。 进行冷却塔选型时,具体该怎么做啊只是有个流量和进出水温差就可以了么 目前,公知的冷却塔为凉水式和空气冷却式两种主要形式。这两种冷却塔又有自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。 由于凉水塔主要受空气湿球温度的影响,是靠水的蒸发和传导来散热,因此其对水的消耗量非常大。 而空气冷却塔是利用传导使空气吸热来实现散热,主要受空气干球温度的影响。 由于空气干球温度较高,比热小,吸热能力有限,且冷却效率低,因此,需要空气冷却器有很大的表面积,使的空气冷却器造价高。 冷却塔服务的工艺设备各行业有所不同,现在从工艺设备的差异来看冷却塔的合理变化。民用冷却塔所服务的对象都是制冷机,它要求冷却塔的水温是相同的,即:进塔水温37℃,出塔水温32℃。所不同的是:制冷机的容量不同,不同的容量配不同大小水量的冷却塔,民用塔的冷却水量与其它工业冷却

冷却塔技术规范

冷却塔技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

概述 通则 本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。 投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。 投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。 投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。 如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。 所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。

按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。 投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。获得CE认证的品牌优先考虑。 冲突 本技术规格书与其他技术规格书发生冲突时以本技术规格书为准。 技术要求不得低于国家标准或规范的,按照国家相关标准或规范执行,高于国家标准或规范的,按照本技术要求的要求执行。 本技术规格书与图纸(包括图纸说明)发生冲突时以图纸为准。. 审查与交付 投标人应在合同生效后一个月内免费提供四套技术资料(中文文本),一套随设备发放,其余三套后期提供。技术资料包括但不限于以下内容: 设备操作使用说明书及维修手册。 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。 设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。 设备安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸及技术资料, 设备安装、运行、维护、检修说明书 设备和备品发送的详细资料;产品安全合格证明等有关资料。设备运行2年所需备品备件总清单及检修专用工具一套。 送审产品资料,应提供所有仪表清单及样本(规格、型号及性能), 设备制造、使用条件

发电厂自然通风冷却塔教案

自然通风冷却塔 自然塔是我厂最大的设备之一,全称:双曲线逆流式自然通风 冷却 塔,现有8座,新厂6座:淋水面积4500〃水塔编号4#?9#; 老厂有2座:#1塔淋水面积1500吊、#2塔淋水面积2000m 2 一、自然塔实际方位: 发电是一个能量转换过程,由燃料热能一一蒸汽内能一 -电能, 转换 由三大系统完成,燃料系统、汽水系统、电气系统。我们属于 汽水系统:最简单的汽水系统为:朗肯循环、(实际为再热循环+ 回热循环)四个主 要设备之一是:凝汽器,凝汽器又叫复水器,原 汽水系统 汽轮机 9 上水管 G 给水泵 循环水系统 循环水泵 回水沟 自然塔系统位置:

因有二:1、将蒸汽恢复成凝结水;2、二个水系统即:汽侧为汽水系统,水侧为循环水系统。循环水系统是汽水系统的子系统主要设备有三个:循环水泵、凝汽器、自然塔。 三、冷却塔的作用及原理: 1、、供水系统的分类:直流开式冷却系统(流动的江、河、湖、海)、当不具备直流冷却条件时,循环闭式冷却系统,包括:冷却水池(湖泊、水库)、冷却塔两种;我厂属于自然塔循环水系统。 2、冷却塔的作用:(一句话概括)冷却循环水,目的:冷却、凝结汽轮机排汽,提咼真空度。 3、冷却塔原理:在冷却塔中热的循环水与空气进行热交换将 其热量传给空气,从塔筒出口排人大气,将水冷却。在逆流式冷却塔 中,水的冷却分三部分:喷头、填料、雨区。 四、循环水(供水)系统示意图: 循环水(供水)系统 工业水 调节水池 深 井 母 管 深 井 母 管 凝汽器

五、自然塔结构图示及参数如下: 除水器配水槽喷溅 装置网格板边井立 柱『通风筒 中央竖井 f / -------- \ /人字支柱 储水池 上水管 '空气进口 自然塔设备规范 #1#2#4 ?#9型式双曲线逆流式双曲线逆流式双曲线逆流式 、k _ 1 __ 、--- < 60m105m 淋水面积2 1500m 2 2000m 2 4500m 底层直径? 50m? 57m? 90m 喉部直径? 24 m? 29m? 44 m 顶部直径? 28m? 31m? 48m 竖井高度11.3m11.3m12.5m 竖井直径? 4m? 4m/2m中央? 2.5m边井? 2m 水池深度2m2m 2.5m 淋水高度8.2m8.2m9.8m 喷嘴数1560 套1788 套4140 套 烝发损失372m3/h 循环水量5000t/h7000t/h29400t/h 水池储水3000t4000t10000t 双曲线逆流式自然通风冷却塔

冷却塔基本知识

&冷却塔基本知识 简介:工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 关键字:冷却塔 1、冷却塔的作用 工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内 与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 如图 1 所示的火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一热力循环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.挟带废热的冷却水,在冷却塔(5)中将其热量传给空气(6),从塔筒出口排人大气。在冷却塔内冷却过的水变为低温水,水泵将其再送入凝汽器,循环使用。前一循环为锅炉中水的循环,后一循环为冷却水的循环、其他工业部门,如石油、化工、钢铁等,也广泛使用冷却塔。冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度.但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。这些水的亏损必须有足够的新水持续补充,因此,湿塔需要有补给水的水源。缺水地区,补充水有困难的情况下;只能采用干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流动的空气。干塔的热交换效 率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。

冷却塔布置要求

3000 系列冷却塔布置要求 冷却技术学会(CTI)已经对3000系列冷却塔的热性能进行了认证,认证是根据标准STD-201-“水冷却塔的热性能认证”进行的。CTI认证是在由充分掌握相关技术的独立第三方所进行的实际热性能试验的基础上进行的。工程师和用户通过这项认证,可以信赖产品说明书上的热性能数据,并相邻计算机选型软件能够反映出真实的冷却塔性能。 但是这项认证并不能替代在设计冷却塔装置时采用可靠的应用原则的必要性。与所有的BAC公司蒸发冷却设备相同,3000系列要达到认证的热性能,要求其安装按照推荐的布置标准进行。本布置说明提供了几种典型情况的冷却塔安装地点设计指导。所有指导中均提供了最小间距要求推荐值。但只要情况允许,就应该提供更为宽敞的间距。 作为一种典型的轴流风机型设备,3000系列冷却塔不适于室内或管道内的应用。在这类情况下,可以使用例如V系列冷却塔或低型V系列冷却塔这些离心风机冷却塔。 一般性情况 W在选择冷却塔的安装地点时,要考虑以下因素:设备的位置要能够防止高温的排出风和任何相关漂浮物被吸入到设备所服务建筑物或相邻建筑物的新风口;并要防止它们被来输送到任何有人居住的区域,例如建筑物入口。 冷却塔的布置要保证形成的羽流不会造成不利的影响。并要考虑到羽流形成的可能性以及羽流对周边环境的影响,例如对于开有大型窗户的部分以及对行人或车辆主要通道的影响,特别是如果这些设备将在较在较低的环境温度下运行时。 在设备周围提供充足的不受阻挡的空间,以确保设备进风口得到充足的新鲜大气的供应。要避免加重设备排出风的重复循环的现象,要避免例如下列位置: ·安装地点邻近墙壁或建筑结构,而它们有可能将部分气流阻挡折返至进风口。 ·安装地点在进风口附近形成高速向下风流。

冷却塔安装规范

冷却塔 安装规范

冷却塔安装规范 一、概叙 1.本公司生产的冷却塔是一种冷水设备,也是一种与建筑混为一体的工 艺品,因此需认真安装。 2.作为设备就应保质保量制作,冷却塔可以说是三分制、七分装,安装 是冷却塔在交付之前的最后一道工序,因此要十分的负责任地安装好。 二、安装 1.底梁 (1)在安装底梁前应对基础进行核实。 ①支墩的数量、分布是否与双方勾通的基础图相符。 ②支墩的顶部是否都在同一水平面上,如有差异应用垫铁块找平, 误差大的还应用整块铁块垫,不允许用零碎的铁块垒叠,更不允 许用木块或用容易腐朽变形的垫块。 (2)底梁架设 ①每一支底梁都有相应的位置,不能安错位置,否则底梁不能在支 墩上归中。 ②对准螺孔上螺栓,进行整体调整,保正底梁的外边线与冷却塔外 形线吻合,其正矩形的对角线相等,允差<±2mm。 ③拧紧所有螺栓。 2.集水盘(又名存水盘) (1)主底板,有同样外形的两块为一个对角架设,另两块与前两块为轴对称外形的两块,分别置于四角成两组架设。

(2)副底板,全部排放在主底板的中间,按序排放在整个底梁平面上。(3)校正位置,根据塔宽尺寸找准支撑位置,在塔的宽度及每单元塔有中间支撑的副底板块开口让位的副板对准位置,其开的口子应对准下面底粱,支撑中(孔位)与底梁正中相吻合。 (4)校对无误后在每个接缝处嵌入泡沫橡胶密封条,穿入每个孔位的M10×25的螺栓,泡沫橡胶的接头处不应有缝隙,而应叠加20mm后紧螺栓,以保整个底盘不渗漏。 ①主底板及副底板、副底板与副底板之间的高度应在一条线上,无 高低,允差1mm。 ②四周盘顶边也应在一条直线上,目测无凹凸、进出的现象。 3.竖支撑 (1)按照主副底板上的支撑口,放置一支撑,先找准盘帮上的螺孔孔位,划出盘底的孔位,其空位应在下部底梁槽钢的中上,否则需调整到中线,绝不允许在底梁的任何部位动火割口。 (2)内部支称,在相应位置钻孔,使支撑与底梁连接。 (3)所有支撑与底盘接触的位置,中间垫上橡胶垫,螺栓拧紧,以保不漏水。 (4)靠紧墙板面的支称,透过底盘应在边底梁槽钢上焊出一段的槽钢之上,而不应在下面没底梁的地方竖支称。 4.填料托板:在支称中间伸出的小脚孔位上将螺栓拧紧,调整塔形保证 每个孔位都串进螺栓紧固。 5.上大梁

火电厂冷却塔存在的问题及优化设计

内蒙古工业大学能动学院科研训练报告 专业:能源与环境系统工程 班级:能环11-4 学生姓名:郝明义 指导教师:张子敬 训练时间:2015.1.12 ~ 1.18

内蒙古工业大学本科生科研训练任务书 学生姓名郝明义学号201130307042 班级能环11-4 学院能源与动力工程专业能源与环境系统工程 系别热能与动力工程系起止日期2015.1.12 ~1.18 指导教师张子敬职称/学位副教授/硕士 题目名称火电厂冷却塔存在的问题及优化设计 科研训练的目的要求: 目的:通过科研训练,专业理论和实践相结合,使学生掌握文献资料的查阅、理解吸收以及综合应用的方法,提高学生分析问题、解决问题的能力。 要求: 1、通过查阅书籍和网络资源以及社会调研收集课题相关资料; 2、熟悉资料并对所研究内容形成整体构思(要有侧重),并进行可行性分析; 3、对拟研究题目可能遇到的问题及解决方案提出建议; 4、整理所有内容打印成册。 成果形式: 依据内容要求,完成2000字以上(正文采用宋体小四)的报告一份,A4纸打印成册。 指导教师签章: 年月日 系主任签章: 年月日

摘要 冷却塔是火电厂从事电力生产的重要设施,它是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等目的,从而散去工业上或制冷空调中产生的余热,降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行。冷却塔主要由填料、配水系统、通风设备、空气分配装置、挡水器、集水槽等部分构成。文章分析了当前冷却塔存在的不足与需要解决的问题,还有一些优化分析待论证。 关键词:冷却塔回水运行方式

闭式冷却塔的工作原理

闭式冷却塔的 1)闭式冷却塔的应用范围: 1、感应加热和金属熔炼设备,如:高、中频淬火设备、中频电源和电炉、感应透热炉、保温炉等的冷却。 2、化工行业各种反应器、冷凝器循环水的冷却。 3、大型电机、柴油机、整流设备、电焊设备、液压站及连铸设备等的冷却。 4、金属压铸模具,注塑模具等大型模具类冷却。 5、工业溶液的冷却,如淬火液、电镀液等。 (2)闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、使用软水作为冷却介质,不结垢,不堵塞管路,故障少。 3、采用风冷和喷淋水蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高。 4、该装置体积小,占用空间小,移动及放置方便,无需修建水池。 5、采用自动化智能控制,可根据工况要求自动变换冷却模式,操作简单可靠。 6、用途广,可直接冷却淬火液、油类、醇类等对换热器无腐蚀作用的介质,介质无损耗,成份稳定。 (3)闭式冷却塔的特点: 1、真材实料。所有零配件尤其是主要材料、设备均严格选材,精工制作,不掺杂使假。“我用心,您满意”是我们一贯的目标,保证对

每一位顾客都做到以诚相待,确保品质始终最好。持续有效运作的质量管理体系确保顾客在从原材料采购到安装调试等全过程都能得到专业品质的产品及服务。 2、散热能力强。 ①设计气象条件参照开放式冷却塔国家标准的要求设计,设计及设备选用过程中考虑必要之裕量。高标准严要求,自然造就超群的散热能力,适应更严格的气象环境和工况要求。 ②采用业界领先的设计方法和优化的换热模型,高效率、低阻力型换热器和极佳的循环喷淋系统,使换热效率得到大幅度提高,占地面积下降,塔体重量减轻。 3、操作简单。根据需要可选择调速电机以实现节能(最高可达50%),可方便的纳入自控系统,易于管理。 4、环保性好。 ①综合治理措施使振动、噪声、漂水等指标更符合环保要求。 ②采用专用低噪声风机和电机、减速机,效率高,噪声低。优化设计的塔体钢框架结构简单,稳固可靠,运行振动控制在极低范围内。高效收水器保证满足大风量的前提下能最大限度地降低飘水损失,全面符合环保要求。如选用调速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再降低3-5dB(A)。 5、美观耐用。结构设计科学,制作精良,占地小,外形美观,尤其适用于各类现代化企业建筑。结构件材料均使用优级不锈钢或热镀锌钢板,外观平整美观,保用十五年以上。

冷却塔基本知识

冷却塔基本知识 冷却塔定义: 冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备。机械冷却塔它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成。主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。水塔的构造及设计工况在每个厂家产品说明书上均有注明,而我们现在冷却塔循环流量采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位,且冷却塔在选型上应留有20%左右的余量。 冷却塔形式区分: 我们通常所说的冷却塔是指开放式冷却塔:是在塔内通过布水系统将热水喷洒成水滴或水膜状,水从上向下流动,空气由下向上或水平方向流动,利用水的蒸发及冷空气和热水的热传递带走水中热量的设备。 横流式冷却塔:是指冷却热水从上向下穿过填料,而空气从水平、斜方向流动穿过填料,热水和空气的流动方向呈近乎900的一种冷却塔(也有些厂家称为直交式冷却塔)。 逆流式冷却塔:是指冷却热水从上向下穿过填料,而空气从下向上流动穿过填料,热水和空气的流动方向呈近乎1800的一种冷却塔(有些厂家称为对流式冷却塔)。 马达、风机、减速器(一般为皮带减速速器),在冷却塔顶部即为机械抽风式冷却塔,在冷却塔底部即为机械鼓风式冷却塔。 冷却塔降温的实现形式: 主要方面(潜热)一通过水的蒸发吸收水的热量,使水降温; 次要方面(显热)一通过水与空气之间的温差,产生热传递。 冷却塔设计及选型执行标准: 湿球温度定义: 湿球温度难以用简短的文字给出严谨确切的定义。湿球温度是标定空气相对湿度的一种手段,其涵义是,某一状态下的空气,同湿球温度表的湿润温包接触,发生绝热热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。(以下为湿球温度在冷却塔方面解释)

冷却塔技术规范

1概述 1.1通则 1.1.1本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。 1.1.2投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。 1.1.3投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。 1.1.4投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。 1.1.5如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。 1.1.6所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 1.1.7所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。 1.1.8按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。 1.1.9投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。获得CE认证的品牌优先考虑。 1.1.10;ISO14001:2004国际环保体系认证; 1.2冲突

冷却塔基本知识

冷却塔基本知识 名目 1、冷却塔的作用 2、冷却塔的分类 3、各种冷却塔简述 1、冷却塔的作用 如图1 所示的火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝聚成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一热力循环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.挟带废热的冷却水,在冷却塔(5)中将其热量传给空气(6),从塔筒出口排人大气。在冷却塔内冷却过的水变为低温水,水泵将其再送入凝汽器,循环使用。前一循环为锅炉中水的循环,后一循环为冷却水的循环、其他工业部门,如石油、化工、钢铁等,也广泛使用冷却塔。冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直截了当接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度.然而,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,

为了稳固水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的缺失。这些水的亏损必须有足够的新水连续补充,因此,湿塔需要有补给水的水源。缺水地区,补充水有困难的情形下;只能采纳干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流淌的空气。干塔的热交换效率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。 2、冷却塔的分类 目前差不多被剔除的冷却塔型那个地点不再介绍,现还在使用的塔型,分类如下。 A、按通风方式分 按通风方式分有: 自然通风冷却塔 机械通风冷却塔 混合通风冷却塔。 B、按热水和空气的接触方式分 按热水和空气的接触方式分有: 湿式冷却塔; 干式冷却塔; 干湿式冷却塔。 C、按热水和空气的流淌方向分 按热水和空气的流淌方向分有: 逆流式冷却塔; 横流(交流)式冷却塔; 混流式冷却塔。 D、其他型式的冷却塔 其他型式有喷流式冷却塔和用转盘提水冷却的冷却塔。 3、各种冷却塔简述 自然通风逆流湿式冷却塔

冷却塔维护及保养知识

1冷却塔维护及保养知识: 冷却塔维护保养: 冷却塔的维护保养工序分三个阶段,即停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。(一)冷却塔停机后的清洗、保养 1、散水系统 ①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。 ②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。 ③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。 2、散热系统 ①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。 ②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。 3、传动系统 ①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建议业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。 ②减速机:检查减速机转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。 ③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。 ④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。 4、塔体外观 ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。 ②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。

冷却塔技术要求

技术要求 标准与规范 供货商所提供的冷却塔设备满足如下标准和国家现行规范标准(如下述内容不是最新版本,执行最新版本。) 1)《玻璃纤维增强塑料冷却塔第一部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 2)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》GB/T8237 3)《声环境质量标准》GB3096-2008 4)《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95 5)《冷却塔塑料淋水填料技术规定》NDGJ88-89 6)《玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》(GB/T8924-88); 7)《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》(GB/T1449-83); 8)《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》(GB/T2577-89); 9)《纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》(GB/T2576-89); 10)《纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法》(GB/T3854-83); 11)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》(GB/T8237-87); 12)《中碱玻璃纤维无捻粗纱》(JC/T278-94); 13)《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定----工程法》(GB9068)。 14)《低压成套开关设备》 15)《低压开关设备和控制设备》 B/TG 14048 16)《低压电器外壳防护等级》 17)《电磁辐射标准》 IEC1000系列

定义 1)“冷却塔”是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。 冷却塔的主要功能是对冷水机组的冷却水进行降温处理,即使冷却水在塔内与空气进行热湿交换而得到降温,从而将冷水机组通过冷冻水循环、机组内部制冷剂循环、冷却水循环而吸收的热量转移至室外空气中。从冷水机组冷凝器出来的冷却水,送至冷却塔进水口,经过布水器,流过冷却塔内部的填料层,与室外空气进行热湿交换,然后在集水盘中汇集,通过水管及冷却水泵的增压,进入冷水机组冷凝器,与冷水机组压缩机出的制冷剂进行热交换,然后重复上述循环。 2)“横流式冷却塔”是指在塔内填料中,水自上而下,空气自塔外水平流向塔内,二者流向正交的一种冷却塔。 3)“设计工况”是指冷却塔设计的热力性能工作状态数据。包括:进塔空气干球温度、湿球温度、大气压力、进塔空气流量、冷却水流量、进塔水温、出塔水温。 4)“标准设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为28℃、干球温度为℃、大气压力为时的工况。 5)“本工程设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为27℃时的北京地区工况。 6)“设计参数”是指包括设计工况及其他设计的数据,例如冷却数、塔的安装尺寸、淋水密度、气流阻力、电动机功率、噪声值、飘水率等。 7)“名义冷却流量”是指标准设计工况的进塔冷却水流量,单位m3/h。 8)“喷头”是指配水系统的末端组成部分,通常喷头内有一出水套管,叫喷嘴。 9)“耗电比”是指每冷却水流量为1m3/h需输入风机配用电动机的功率。单位为 kW/(m3/h)。 10)“气水比”是指进塔干空气流量(kg/h)与进塔冷却水流量(kg/h)

冷却塔的工作原理

冷却塔的工作原理 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。其工作的基本原理是: 干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程 以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例: 热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空

气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。 冷却塔的分类 一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。 二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。 三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。 四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。 五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。 六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。 冷却塔的适用范围 工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。 例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。 冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。 冷却塔的安装参考 一、环境选择

闭式冷却塔横流、逆流以及开式冷却塔的工作原理

FBN系列—闭式冷却塔(逆流) 1、工作原理 FBN逆流式冷却塔得进风形式为底部逆流进风,与下落得喷淋水逆向交替形成饱与湿热空气,热量由顶部风机排出,水分由特殊结构得脱水器挡回集水槽循环使用,内部空间没有预冷散热得填料,余出更多得空间来增加盘管得单位散热面积,结构紧凑,占地小、特别适用于温度较低或温差较小得流体冷却。 FBN概念:F-风水冷却B—闭式系统 N-逆流式 2、组成部分 成套设备一般有三大部分组成:主机、辅机、电控箱; 主机组成部分: 1)?风机:设计诱风型风筒,符合空气动力学原理,充分利用气体流场均化理论,缩小了涡流区,降低了流阻,使机体内热气能够快速排出机外; 2) 收水器:主要作用就是最大限度得挡回排放得水分,设备正常运行时,下面喷淋泵喷到铜管上面大量水分,由于上部比较靠近风机所在位置,为防止一些水分被风机吸出机外,从而需收水器阻挡一番; 3) 冷却盘管(冷凝器):一般可采用二种材质:a、采用优质T2紫铜管焊接而成,耐压设计1。6Mpa,铜管散热效果相对较好,一般应用在中频炉行业、冷库(食品)、化工等;b、采用优质低碳无缝钢管制成,经过分级与整体三次2。5Mpa强压试验,整体在高温溶槽里进行浸锌处理,确保钢管得卓越性能,一般应用在中央空调(螺杆机组)行业。

注:冷却盘管中需冷却得流体可为多种,如纯洁水、淬火液、液压油、液态氨、氟利昂等; 4)?集水槽:主要就是盛放一定量得水源(一般为普通自来水即可),使喷淋装置工作时保证喷淋泵水得循环,使喷淋泵喷到冷却盘管上面得水自然落入集水槽中,从而保证喷淋工序得正常运行。 5) 喷淋头:为使喷到冷却盘管上面得水分均匀流畅,达到最佳散热效果; 6) 喷淋水泵:主要功能就是将集水槽中得水,通过管道与喷淋头均匀得喷淋到冷却盘管上面,当大量有喷淋泵喷上去得水自上而下流淌时,从而带走一部分从冷却盘管内传出得热量,达到降温得目得; 7)?进风格栅:防水溅、防灰尘、防阳光直射、进风量大、风阻小、降低了风机能耗、且不会有喷淋水外溅现象,避免阳光照射到水槽内部,有效得保证喷淋水得水质及使用温度,有效防止灰尘及水藻滋生; 8) 冷却塔外壳:支撑,机体主要组成部分;采用镀铝锌板制作,就是耐腐蚀、阻热性能最强得板材之一,使用寿命就是普通镀锌板得3—6倍;根据特殊需要,也可采用201、304或316不锈钢板制作、 辅机组成部分: 1)?不锈钢水箱:主要就是盛放需冷却得循环流体,循环流体为封闭式,但还就是有少量得损耗,液位计自动测量与报警,以便及时补充冷却流体(冷却液); 2) 循环水泵:与不锈钢水箱紧密相连,使不锈钢水箱流体通过循环水泵得作用,进入到主机冷却盘管内进行循环,进入到需冷却流体设备,

机械通风冷却塔技术规范书out

机械通风冷却塔技术规范 书o u t Prepared on 24 November 2020

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔 技术规范书 陕西省电力设计院 住建部电力行业甲级 二○一一年十一月西安 批准: 审核: 校核: 编写:

目录

1.总则 本技术规范书的使用范围,仅限于神木县恒东发电有限公司二期热电工程机械通风冷却塔(简称机力塔)及其附件的订货招标。 本次招标范围为2台机械通风冷却塔及其附件。 投标方投标的上述设备必须已经应用于电厂,并具有使用两年以上的成功现场经验。为便于对投标方的资格进行审查,投标方应在投标文件中提供相关的资格文件和同类设备在相似工程中的业绩表。 本技术规范书提出最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。投标方如对本技术规范书有异议,应以书面差异表形式明确提出,在征得招标方同意后,可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改,仍以招标方意见为准。投标方在投标文件中,对与本技术规范书要求有差异的条款,应以差异表的形式明确表明,否则将示为完全响应标书。 在签定合同之后,招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利,投标方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。 从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 本技术规范书经双方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文同等效力。 2 环境与设计条件 环境条件 厂址位于陕西省神木县,环境条件主要参数如下: 神木县地处北温带,大陆性半干旱气候季节性明显,基本特征为冬季严寒而漫长,春季风沙频繁,夏季炎热而短,秋季凉爽,四季冷热多变,昼夜温差悬殊,干旱少雨,蒸发量大,该区的水文气象要素为: 机力塔位置海拔标高 1266.70m(电厂高程系,下同); 地震烈度 6度; 室外气温变幅 29.0℃41.2℃; 最冷月平均气温 -9.6℃ 室外平均相对湿度 55%; 最大积雪深度 12 cm 最大冻土深度 146 cm 全年主导风向 N、SSE

冷却塔工作原理和分类

冷却塔工作原理和分类 冷却塔的工作原理 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。 冷却塔的分类 一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。 二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。 三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。 四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。 五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。 六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。 冷却塔的适用范围 工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风

冷却塔技术要求

冷却塔技术要求 1、气象条件:按成都地区气象参数确定 2、电源 电压: 380V±10% 频率: 50Hz±5% 接地电阻: 4Ω 3、冷却塔形式要求 节能型超低噪音方型横流式玻璃钢冷却塔 4、塔体部分技术要求 (1)冷却塔由多个单体组合而成,每个单体必须能够独立操作并可与其它单体任意组合使用。 (2)冷却塔塔体应为钢骨架(需有国标槽钢跟角钢组合,不得用C型钢代替)结构,所有部件均采用不锈钢,联接紧固件(螺栓)亦应采用不锈钢件。 (3)冷却塔的布水方式应按GB7190-97中所规定采用池式布水,要求散水孔分布合理(配置喷嘴),布水均匀。 (4)冷却塔的水槽部分应采用FRP材料(玻璃钢)制成,其中不允许含有滑石粉等杂质材料,表面胶衣采用进口材料,其厚度应控制在0.3-0.5mm范围内,各项性能指标应完全满足冷却塔国家标准GB7190-2008中所规定的内容,并且要求使用阻燃树脂,其氧指数检测数值不小于30,(提供检测报告)。 (5)冷却塔淋水填料应为PVC片材经热压真空吸塑成型,其表

面形状应有利于冷却水的滞留及换热,且必须为新料,严禁使用再生材料或部分再生材料生产的填料;淋水填料为薄膜式,自带收水器,采用整张悬挂式安装,便于清洗安装和检修,并且具有阻燃性能,其氧指数检测数值不小于35。 (6)冷却塔应设置防飘水结构的百叶板,并应装卸简单方便,以便于冷却塔填料的定期清洗。 (7)冷却塔内部应设置检查用步廊,便于塔体内部的检修。 (8)冷却塔补水机构(浮球阀)材质采用不锈钢或黄铜,且要做到灵敏可靠,能够及时地补充冷却塔在运行期间所蒸发的大量水分。 (9)冷却塔的结构采用耐震设计,水平震度达到 1.0,垂直震度达到0.5。强度应能抵抗7级以上的地震冲击,其抗风强度应达到150kg/m2以上。 (10)冷却塔每个风机电机应配变频器,且带变频控制柜,满足节能及控制夜间噪声的要求。 5、传动部分技术要求 (1)冷却塔应使用轴流式风机,为降低风机噪音,其传动形式为皮带传动。为保证风机运行的平稳及可靠,应采用进口皮带,进口轴承 (2)风机叶片应采用铝合金材质,风机轮毂为铝合金铸件。 (3)风机电机应放置在冷却塔风筒的侧面或顶面,其结构形式应为全封闭屋外型。电机应进口或合资品牌,其绝缘等级为F级,防护等级为IP55。 (4)风机传动轴承应采用内置式免注油结构,以方便冷却塔传动部分日常的维护和保养工作。 6、主要技术参数 投标方在冷却塔设计或选型时,应综合考虑冷却塔在屋面上所处位置、环境、日照和通风散热等情况,对冷却塔的实际冷却能力和循环水量认真核算,从而确定最合理的设备配置方案,确保冷却塔的冷却效果和冷水机组的正常运行。

《电厂冷却塔》

火电站、核电站冷却塔空气动力涡流装置 2011-06-12 14:45:33| 分类:技术革新 | 标签: |字号大中小订阅 一、综述: 在火电站以及核电站中,冷却塔作为电站循环水冷却系统中的工艺设备,是不可分割的,汽轮发电机组的经济指标在很大程度上取决于设计和运行的冷却设备。在夏季,其他条件相同的条件下,冷却塔使循环冷却水每降低1℃,就会在同等发电量下使燃煤的消耗平均减少1—2克/(千瓦.小时)。 因此,提高冷却塔的工作效率,对于提高火电站汽轮发电机组的热效率、降低煤耗会起到重要的作用。对于现代冷却塔而言,其有效作用的热系数为25—40%。提高冷却塔有效作用的热系数,也就提高了冷却塔的工作效率。采用冷却塔空气动力涡流装置对已建及在建电站的冷却塔进行改造,对于提高冷却塔的工作效率可以起到事半功倍的效果,同时对于减小其排热对环境的有害影响也会起到有效的作用。特别是在全球气候变暖的情况下,通过这种物理手段,降低循环水温度,提高机组效率,降低发电成本,可以说该项目具有节能和环保的双重作用。 利用冷却塔空气动力涡流装置来提高冷却塔的工作效率,目前在国内的火电站中还没有应用,因此对该技术的研究应用不仅可以填补国内在这一领域的空白而且能够创造巨大的经济效益和社会效益。 众所周知,2002年下半年以来,随着经济快速增长和部分地区水文、气候出现异常现象,全国矛盾再度突出,电力供应形势紧张,形成了日益严重的电荒。从表面看,引起电荒是由于电力供需矛盾引起的,但从深层次看,能源供应的日趋紧张是产生电荒的深层次的原因,为此,政府将节约能源与开发新能源作为战略提到议事日程。火电站是能源消耗的直接部门,特别是对煤炭的消耗。将冷却塔空气动力涡流装置应用于火力和核电站的冷却塔上来改善冷却塔的冷却效果,提高冷却塔的工作效率,可以显著地降低煤耗。目前全国现有运行的火力发电站装机容量超过1000MW的电站约为70座(2000年统计),如果包括1000MW以下电站的机组估计冷却塔数量超过300座。据有关学者调查指出,现在运行中的冷却塔绝大多数冷却性能不够好,多数有改造需求。 根据对国内外相关技术的调查,目前该技术在俄罗斯已有5项相关技术专利,并已在俄罗斯电厂的1、3、4号冷却塔、马兹里斯科电站、格罗德涅斯科电站以及博波卢易斯科电站的冷却塔上被应用,其节能效果明显,安全可靠,经济效益明显,深受电厂用户欢迎。 二、技术分析: 冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔内与空气进行换热,使废热传输给空气并散入大气。冷却塔的工作原理是冷却水进入冷凝器吸收汽轮机排汽所放出的热量后,在一定的压力下,沿压力管送至塔身下部距地面8-10米的高度处,水沿配水槽由塔中心流向四周,再由配水槽下边的滴水管(短瓷管)呈线状流到下面与孔眼同心的溅水碟上溅成细小的水滴,经淋水装置后流入储水池。水流在飞溅下落时,冷空气依靠塔身所形成的吸力,被吸入塔内与水流呈逆向流动,由顶部排入大气,大部分的水由于受到蒸发被冷却,而小部分的水与空气对流传热被冷却。储水池中的冷却水再沿着供水管路由循环水泵送入冷凝器而重复使用。从冷却塔的作用和