文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 办公楼设计计算书1

办公楼设计计算书1

办公楼设计计算书1
办公楼设计计算书1

1总体设计

1.1设计题目

某办公楼建筑结构设计

1.2工程概况

本工程位于某呼和浩特,拟建一栋六层的框架结构办公楼,建筑安全等级II

级,耐火等级为II级,二类中硬场地,使用年限50年,抗震设防烈度8度。

1.建筑概况

每层高为3.6m,屋面最高处为21.6,外围轴线最长61.8米,宽16.5米,建筑m,标准层建筑面积:965.72m,建筑层数:6层。室内外高差取0.45m。面积:为57942

结构采用钢筋混凝土现浇框架结构,混凝土砌块填充。

2.结构概况

此图书馆基础为C30柱下独立基础,构造柱、板、柱砼标号均为C30。楼面采

用水磨石地面,墙体内墙采用200mm厚的陶砾砌块,外墙采用300mm厚的陶砾砌块

的围护结构。

3.其它概况

采用供暖循环系统、用户终端设备系统保温工程。

本工程一切材料及机械设备均由学校直接运入,施工用电、用水,建设单位已

接至现场,距施工现场50米,本工程位于某学校,施工所需各种材料由本市供应,

机械设备由基地调入,预制构件、商品砼、外墙保温材料和其它配套设备等与建设单

位和监理共同考察确定,劳动力、技术力量配备齐全,材料仓库、工程项目部、休息

室、宿舍、保卫室等,安排搭设于现场。

1.3设计原始资料

1.3.1气象条件

1温度:最热月平均22.7?C;最冷月平均-7.6?C;夏季极端最高38.4?C;冬季极端最低-41.5?C。

2相对湿度:最热月平均43%

=0.55kN/m2 3主导风向:全年为西北风,夏季为东南风,基本风压w

4雨雪条件:年降雨量360mm;日最大降水强度152mm/d;暴雨降水强度

3.3L/s.100m2,最大积雪深80mm,基本雪压S

=0.5kN/m2。

1.3.2工程地质条件

(1)自然地表1m内为填土,填土下层为3m厚砂质粘土,再下为砾石层。

(2)地下水位:地表以下10m,无侵蚀性。

1.4建筑设计的任务和要求

1.4.1建筑设计的任务

(1)首层平面图1:100

(2)标准层平面图1:100

(3)顶层平面图1:100

(4)屋顶平面图1:100

(5)南立面图1:100

(6)北立面图1:100

(7)西立面图1:100

(8)北立面图1:100

(9)1-1剖面图1:50

1.4.2建筑设计的要求

1.施工方案合理,施工方法简便,计算数据准确可靠;计算书条理清晰,书写工整,文字通顺,结构严谨。

2.设计图纸表达正确,制图规范,图面布置合理协调,布局紧凑匀称,线条流畅,

尺寸齐全。

3.熟悉并正确使用各种规范、规程及手册,提高分析问题和解决问题的能力。

1.4.3设计的内容

1.结构设计的主要内容

选择合适的结构体系,选完结构体系后对各个结构的布置,然后根据结构所受的力对结构进行计算和验算从而确定各个结构的尺寸和布置形势,选择合适的基础,最后进行整体结构的验算。

2.完成的结构施工图

(1)结构设计总说明

(2)基础平面布置图

(3)基础布置详图

(4)柱平法施工图

(5)梁平法施工图

(6)板的配筋图

2平面、立面和剖面的设计

2.1平面设计

1.辅助部分平面设计

本设计辅助部分有卫生间。

(1)卫生间

本设计卫生间满足三件设备的布置,门取1000mm×2400mm。

2.交通部分平面设计

本设计交通部分有公共双跑楼梯,其踏步高150mm,踏步宽270mm,梯间宽2700mm。

公共双跑楼梯,踏步高150mm,踏步宽270mm,梯间宽4200mm。

2.2立面设计

为了满足人们的视觉要求,建筑物不仅要满足其使用要求,而且还要求美观大方。建筑物的外形受内部使用功能和技术经济条件的约束,设计时是把适用、经济、美观三者有机地结合起,。以达到人为对精神享受的境界。本建筑使用普通窗、坐落有致,显得比较有灵活多变。

2.3剖面设计

剖面设计的目的是确定建筑物各部分高度、建筑层数、建筑空间的组合和利用,以及建筑剖面中的结构、构造关系等。它与平面设计是从两个不同的方面来反映建筑物内部空间的关系。剖面设计主要研究竖向空间的处理。剖面设计的主要内容包括:

(1)确定房间的剖面形状、尺寸和比例关系。

(2)确定房屋的层数和各部分的标高。

(3)解决天然采光、自然通风、保温、隔热、屋面排水及选择建筑构造方案。

(4)选择主体结构与围护结构方案。

(5)进行房屋竖向空间的组合,研究建筑空间的利用。

2.4构造设计

2.4.1墙体构造

1.内墙和外墙

参考建筑规范并根据结构设计方案要求该图书馆内墙为200mm厚陶砾砌块墙,外墙为300mm厚陶砾砌块墙,并分别做装饰处理。

2.4.2屋面及楼面构造

(1)屋面做法

20mm厚水泥砂浆保护层

1.2厚三元乙丙橡胶防水层

冷底子油热玛蹄脂两道

20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层

干铺100mm厚高密度膨胀聚苯保温板

焦油聚氨酯防水隔汽层

20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层

120mm厚现浇混凝土楼板结构找坡2%

10厚水泥石灰膏砂浆找底

(2)楼面做法

一般层楼面

水磨石地面

120mm厚现浇混凝土楼板

顶棚粉刷

(5)卫生间地面

8厚瓷砖贴面

4厚水泥胶合层

20mm厚1:3水泥砂浆找平层

120厚钢筋混凝土楼板

顶棚粉刷层

(6)外墙做法

300mm厚陶砾砌块

20mm厚砂浆找平

聚苯乙烯保温板

8mm厚的水泥砂浆

外层喷涂料

(7)内墙做法

200mm厚小型空心砌块

15mm厚水泥砂浆

5mm厚水泥砂浆

粉刷层

3框架结构设计及计算

3.1梁柱截面尺寸及柱高度的确定

3.1.1柱网平面布置

图1柱网布置图

3.1.2初估截面尺寸

(1)柱:柱的截面尺寸h=(1/12-1/15)H b=(1/2-1/3)h[4]

1—5层边柱、中柱b×h=600mm×600mm

(2)梁:

梁的截面尺寸得h=(1/8-1/12)H

b=(1/2-1/3)h

3.1.3柱的计算高度

底层柱高度有h=3.6+0.45+1.6=5.65m,其中3.6m为底层层高,其他柱高等于层高,3.6m.

3.2荷载计算

3.2.1屋面均布恒载

按屋面的做法逐项计算均布荷载,

m 20厚水泥砂浆保护层0.02×20=0.400kN/2

1.2厚三元乙丙橡胶防水层0.100kN/m2

聚氨酯底胶一道

m 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层0.02×20=0.400kN/2

m 干铺100厚高密度膨胀聚苯保温板0.1×0.5=0.05kN/2

焦油聚氨酯防水隔汽层0.100kN/m2

m 20厚1:3水泥砂浆找平层0.02×20=0.400kN/2

m 120厚现浇钢筋混凝土板0.12×25=3.000kN/2

10厚水泥石灰膏砂浆找底0.01×14=0.140kN/m2

m

Σ4.69kN/2 3.2.2楼面均布恒载

一般层地面

水磨石地面0.65kN/m2 120mm厚现浇混凝土楼板0.12×25=3kN/m2顶棚粉刷层0.5kN/m2

Σ4.15kN/m2 3.2.3屋面均布活载

0.5kN/m2。

3.2.4楼面均布活载

本建筑楼面均布活载取2.0kN/m2。

3.2.5梁柱自重

b×h=300mm×600mm

梁的自重25×0.3×(0.6-0.15)=3.375kN/m

柱的自重25×0.6×(0.6-0.15)=6.75KN/m

3.3墙体自重

设定墙体外墙为300mm厚,内墙为200mm,门窗洞口折减系数为0.7俩面抹灰近似按加厚墙体考虑抹灰重量。

外墙单位面积上墙体重量为:0.34×18=6.12kN/m2。

内墙单位面积上墙体重量为:0.24×18=4.32kN/m2。

外墙顶层按强高的一半计算,墙长度为156.6m.

顶层按半层计算的墙体重量为:156.6×0.7×6.12×(2.9-0.6)×0.5=771.5KN 外墙2-5层每层墙重为:156.6×0.7×6.12×(2.9-0.6)=1543.01kN

外墙1层墙重为:156.6×0.7×6.12×(3.95-0.6)=22474.3kN

内墙顶层按强高的一半计算,墙长度为:226.8M顶层按半层计算的墙体重量为:226.8×0.7×4.32×(2.9-0.6)×0.5=788.72kN

内墙2-5每层墙重为:226.8×0.7×4.32×(2.9-0.6)=1577.44kN

首层内墙长度为212.4m重量为:212.4×0.7×4.32×(2.9-0.6)=1477.28KN

3.4荷载分层总汇

顶层重力荷载代表值:屋面荷载,50%屋面雪荷载,纵、横梁自重,半层柱自×重,半层墙体自重。其他层重力荷载代表值包括:楼面荷载,50%楼面均布荷载,纵、横梁自重,楼面上、下各半层的柱及纵、横墙体自重。[7]

将前述分项荷载相加,得集中于各层楼面的重力荷载代表值如下:

第六~二层:G6.5、4、3、2=8238.20kN

第一层:G1=8507kN

建筑物总重力荷载代表值

6

1I

i

G =

∑为

6

1I

i

G =

∑=8238.2×5+8507=49698kN.

3.5水平地震作用下框架的侧移验算

3.5.1横梁线刚度

混凝土C30,Ec=3×107kN/m2

在框架结构中现浇层的楼面可以作为梁的有效翼缘,增大梁的有效刚度,减小框架侧移,为考虑这一有利作用,在计算梁截面惯性矩时,对现浇楼面的边框架梁取

I=1.5I

0(I

为梁的截面惯性矩),对中框架梁取I=2.0I

,若为装配楼板,带现浇层

的楼面,则对边框架梁取I=1.2I

0,对中框梁取I=1.5I

表2横梁的线刚度计算结果列于表计算结果

梁号L 截面

b×h

(m)

跨度

L(m)

惯性矩

12

3

bh

I=

(m4)

边框架梁中框架梁

Ib=1.2I

(m4)

L

EI

K b

b

=

(kN·m)

Ib=1.5I

(m4)

L

EI

K b

b

=

(kN·m)

L10.3×0.6 3.5 5.4×10-3 6.48×10-3 5.55×1048.1×10-3 6.94×104 L20.3×0.6 4.1 5.4×10-3 6.48×10-3 4.74×1048.1×10-3 5.93×104 L30.3×0.6 2.6 5.4×10-3 6.48×10-37.47×1048.1×10-39.35×104 L40.3×0.6 2.0 5.4×10-3 6.48×10-39.72×104// L50.3×0.6 3.8 5.4×10-3 6.48×10-3 5.11×1048.1×10-3 6.39×104 L60.3×0.6 1.4 5.4×10-3 6.48×10-313.88×1048.1×10-317.36×104 L70.3×0.6 3.8 5.4×10-3 6.48×10-3 5.11×1048.1×10-3 6.39×104 L80.3×0.6 5.6 5.4×10-3//8.1×10-3 4.34×104

3.5.2横向框架柱的侧移刚度D值

表3柱线刚度表

柱号Z 截面

)

(2m

柱高度

)

(m

h惯性矩线刚度

12

3

bh Ic =)

(4m h

EI K c

c =

(kN·m)1

Z 0.6×0.6

3.6

2.1×10

-3

1.6×10

4

表4横向框架柱侧移刚度D 值计算表

3.5.3横向框架自振周期

按顶点位移法计算框架的自振周期。

[8]

T

T ?=017.1α(公式1)

式中:0α——考虑填充墙影响的周期折减系数,取0.6。

⊿T——框架的顶点位移。⊿T 是将框架的重力荷载视为水平作用力,求得假想框架的定点位移。

表5横向框架顶点位移计算

层次()

i

G kN ()

i

G kN ∑()

i D kN 层间相对位移

i

i

G D δ=

∑⊿i

58238145489747760.0150.15948238227869747760.0230.14438238310249747760.0320.12128238392629747760.0400.0891

8507

47769

572398

0.049

0.049

1 1.70.60.416T =?=(s )

3.5.4横向地震作用计算

在Ⅱ类场地,8度设防烈度,结构的特征周期Tg 和地震影响系数max α为:

Tg =0.3(s)

max α=0.16

由于T1=0.416(s)<1.4Tg=1.4×0.3=0.42(s),底部剪力:

EK

i

i i

i i

F H

G

H G F ∑(公式2)

底部剪力分配给各层质点,对结构上部,特别对地震周期较长震害,上部往往震害严重,顶部附加地震作用系数δn=0。

结构横向总水平地震作用标准值:

5

0.9

max 1

1(0.85g

EK

i i T F G T α==??∑=0.9

0.30.160.854776948400.416??

???= ???KN 顶点附加水平地震作用:

060260n n EK F F kN

δ?==?=

各层横向地震剪力计算见下表,其中:

6

1

(1)i i

i EK n i

i

J G H F F G H

δ==

-∑(公式3)

表6各层横向地震作用及楼层地震剪力表

层次i

h (m)i

H (m)

i

G (kN)

i

i H G (kN.M)

6

1

/i i i i

j G H G H =∑i

F (kN)

i

V (kN)

5 4.215.558238.2128104.010.247119522844 4.212.658238.2104213.230.20197332573 4.29.758238.280322.450.155******** 4.2 6.858238.256431.670.10952845351

4.65

3.95

8507

32602.65

0.063

304

4839

3.5.5横向框架抗震变形验算

多遇地震作用下,层间弹性位移验算见下表。

1

[]550

e e θθ?=

表7横向变形验算表

层次层间剪力

)

(kN V i 层间刚度

)

(kN D i 层间位移

)

(/m D V i i 层高

)

(m h i 层间相对弹性转

角e θ522849747760.0023 4.21/1260432579747760.0033 4.21/878340079747760.0041 4.21/707245359747760.0047 4.21/6171

4839

572398

0.0050

4.65

1/790

层间弹性相对转角均满足要求。

3.5.6纵向框架柱的侧移刚度D值

中框架中柱3 3.990.666303142中框架中柱4

4.34

0.685

215031

∑D

1129429

3.5.7纵向框架自振周期

表9纵向框架顶点位移计算

层次)

(kN

G i ∑)

(kN G i

)

/(m kN D i 层间相对位移

i

i

i

D G ∑=

δi

?582381454811294290.0130.137482382278611294290.0200.124382383102411294290.0270.104282383926211294290.0350.0771

8507

47769

751429

0.042

0.042

1 1.70.60.386()T s =?<1.4Tg=1.4×0.3=0.42(s)

3.5.8纵向地震作用计算

结构纵向总水平地震作用标准值:

5

0.9max 1

1(0.85g

EK

i i T F G T α==??∑=0.9

0.30.160.854776951780.386??

???= ???KN 顶点附加水平地震作用:

δn=0

n n EK F F δ?==各层纵向地震剪力计算见下表,其中:

)1(7

1

n EK J i

i

i

i i F H

G H G F δ-=

∑=(公式4)

表10各层纵向地震作用及楼层地震剪力表

层次i

h i

H i

G i

i H G ∑=6

1

/j i

i i i H G H G i

F i

V 5

4.2

15.55

8238

128104

0.247

1279

2444

4 4.212.6582381042130.201108735313 4.29.758238803220.155******** 4.2 6.858238564320.10956448981

4.65

3.95

8507

32603

0.063

362

5260

3.5.9纵向框架抗震变形验算

多遇地震作用下,层间弹性位移验算见下表,层间弹性相对转角均满足要求。

1

[]550

e e θθ?=

表11纵向变形验算表

层次层间剪力

)

(kN V i 层间刚度

)

(kN D i 层间位移

)

(/m D V i i 层高

)

(m h i 层间相对弹性转角e

θ5244411294290.002 4.21/14504353111294290.003 4.21/9673433411294290.0038 4.21/7632489811294290.0043 4.21/6741

5260

751429

0.007

4.65

1/564

3.6地震力作用下,横向框架的内力分析

3.6.1左地震方向计算左地震方向计算振动质点号:1

8

15

22

2936

振动质点质量:

2075.160

2075.160

2075.160

2075.160

2075.160

2209.535

水平地震标准值作用底层剪力:557.809

底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条):402.731

各质点地震力调整系数: 1.000

地震力调整后剪重比:0.044

第1振动周期T= 1.2892

质点特征向量值:0.2090.4380.6430.812 0.933 1.000

质点水平地震力:27.17356.92383.537105.363 121.079138.236

***各结构节点变位(mm)***

(1) 5.4(2) 5.4(3) 5.4(4) 5.4(5) 5.4(6) 5.4(7) 5.4(8)11.3(9)11.3

(10)11.3(11)11.3(12)11.3(13)11.3(14)11.3(15) 16.5(16)16.5(17)16.5(18)16.5

(19)16.5(20)16.5(21)16.5(22)20.8(23)20.8(24)

20.8(25)20.8(26)20.8(27)20.8

(28)20.8(29)23.9(30)23.9(31)23.9(32)23.9(33) 23.9(34)23.9(35)23.9(36)25.7

(37)25.7(38)25.7(39)25.6(40)25.7(41)25.7(42) 25.7(43)0.0(44)0.0(45)0.0

(46)0.0(47)0.0(48)0.0(49)0.0

第2振动周期T=0.4424

质点特征向量值:0.611 1.0000.8810.313 -0.415-0.939

质点水平地震力:68.013111.27098.00234.834 -46.211-111.255

***各结构节点变位(mm)***

(1) 1.5(2) 1.5(3) 1.5(4) 1.5(5) 1.5(6) 1.5(7) 1.5(8) 2.5(9) 2.5

(10) 2.5(11) 2.5(12) 2.5(13) 2.5(14) 2.5(15) 2.2(16) 2.2(17) 2.2(18) 2.2

(19) 2.2(20) 2.2(21) 2.2(22)0.8(23)0.8(24) 0.8(25)0.8(26)0.8(27)0.8

(28)0.8(29)-1.0(30)-1.0(31)-1.0(32)-1.0(33) -1.0(34)-1.0(35)-1.0(36)-2.3

(37)-2.3(38)-2.3(39)-2.3(40)-2.3(41)-2.3(42) -2.3(43)0.0(44)0.0(45)0.0

(46)0.0(47)0.0(48)0.0(49)0.0

第3振动周期T=0.2797

质点特征向量值:0.8890.746-0.369-1.000 -0.3230.786

质点水平地震力:70.94659.573-29.435-79.837 -25.76566.791

***各结构节点变位(mm)***

(1)0.6(2)0.6(3)0.6(4)0.6(5)0.6(6) 0.6(7)0.6(8)0.5(9)0.5

(10)0.5(11)0.5(12)0.5(13)0.5(14)0.5(15) -0.2(16)-0.2(17)-0.2(18)-0.2

(19)-0.2(20)-0.2(21)-0.2(22)-0.6(23)-0.6(24) -0.6(25)-0.6(26)-0.6(27)-0.6

(28)-0.6(29)-0.2(30)-0.2(31)-0.2(32)-0.2(33) -0.2(34)-0.2(35)-0.2(36)0.5

(37)0.5(38)0.5(39)0.5(40)0.5(41)0.5(42) 0.5(43)0.0(44)0.0(45)0.0

(46)0.0(47)0.0(48)0.0(49)0.0

***左地震各振型叠加(SRSS)水平地震作用效应输出:

***各结构节点变位(mm)***

节点号δx节点号δx节点号δx节点号δx 节点号δx节点号δx

(1) 5.6(2) 5.6(3) 5.6(4) 5.6(5) 5.6(6) 5.6

(7) 5.6(8)11.5(9)11.5(10) 11.5(11)11.5(12)11.5

(13)11.5(14)11.5(15)16.7(16)16.7 (17)16.7(18)16.7

(19)16.7(20)16.7(21)16.7(22)20.9 (23)20.9(24)20.9

(25)20.9(26)20.9(27)20.9(28)20.9 (29)24.0(30)24.0

(31)24.0(32)24.0(33)24.0(34)24.0 (35)24.0(36)25.8

(37)25.8(38)25.8(39)25.8(40)25.8 (41)25.8(42)25.8

(43)0.0(44)0.0(45)0.0(46)0.0 (47)0.0(48)0.0

(49)

柱、梁内力

表13柱(左面为柱下端,右为柱上端)

杆件号弯矩轴力剪力弯矩轴力剪力1107.78-272.9763.877.25272.97-63.8 2125.53-167.4782.09112.53167.47-82.09 3125.53167.4782.09112.53-167.47-82.09 4107.78272.9763.877.25-272.97-63.8 576.59-211.6853.4978.59211.68-53.49 6124.53-102.5785.16122.44102.57-85.16 7124.53102.5785.16122.44-102.57-85.16 876.59211.6853.4978.59-211.68-53.49 969.11-151.2748.6272151.27-48.62 10106.2-51.673.33106.4651.6-73.33 11106.251.673.33106.46-51.6-73.33 1269.11151.2748.6272-151.27-48.62 1358.62-96.2941.7362.5296.29-41.73

1487.58-24.4160.888.7724.41-60.8 1587.5824.4160.888.77-24.41-60.8 1658.6296.2941.7362.52-96.29-41.73 1744.78-49.8832.7250.1949.88-32.72 1865.3119.2945.7667.4-19.29-45.76 1965.31-19.2945.7667.419.29-45.76 2044.7849.8832.7250.19-49.88-32.72 2125.12-16.2820.0833.1516.28-20.08 2234.516.2524.737.14-16.25-24.7 2334.5-16.2524.737.1416.25-24.7 2425.1216.2820.0833.15-16.28-20.08

表14梁(左面为梁左端,右为梁右端)

振型参与质量系数:98.04%

杆件号弯矩轴力剪力弯矩轴力剪力

1-153.54-6.74-65.04-116.38 6.7465.04

2-120.450-133.83-120.450133.83

3-116.38 6.74-65.04-153.54-6.7465.04

4-146.14 4.45-63.57-117.69-4.4563.57

5-109.450-121.61-109.450121.61

6-117.69-4.45-63.57-146.14 4.4563.57

7-128.98 4.07-56.7-106.34-4.0756.7

8-85.940-95.49-85.94095.49

9-106.34-4.08-56.7-128.98 4.0856.7

10-105.84 3.9-46.93-88.94-3.946.93

11-63.640-70.71-63.64070.71

12-88.94-3.9-46.93-105.84 3.946.93

13-74.79 4.62-33.64-64.83-4.6233.64

14-37.030.01-41.15-37.03-0.0141.15

15-64.83-4.62-33.64-74.79 4.6233.64

16-33.15 2.54-16.28-34.5-2.5416.28

177.9908.887.990-8.88

18-34.5-2.54-16.28-33.15 2.5416.28

3.6.2右地震力方向计算

右地震方向计算

振动质点号:714212835 42

【6层】6000平米框架结构办公楼毕业设计板计算书

办公楼设计计算书 设计简介: 拟建建筑多层办公楼为永久性建筑,能满足350左右的人工作,该建筑所在地使用面积(红线面积)2 72151080m ?=位于攀枝花市区,建筑周围配有休闲广场,绿化带。 办公楼实际占地面积69.6114.4L B ?=?=,分为六层。总建筑面积为2 6000m , 采用现浇楼板,现浇框架纵横向承重,各层层高均3.3m ,在设计计算时考虑抗震设防要求。 各层楼的布局中有普通办公室、专用办公室、会议室、接待室、陈列室、卫生间和 开水房等满足使用要求。 第一部分 双向板的设计 板采用现浇整体式楼板,板厚100h mm =,采用25C 混凝土,板中钢筋采用235HPB 级钢筋,在该多层办公楼设计中,除中间两跨为单向板外其余楼板均为双向板。采用弹性理论计算的方法来计算板和支座中的内力,采用弯矩调幅法对结构按弹性理论方法所求的弯矩值和剪力值进行适当的调整,以考虑结构非弹性变形所引起的内力重分布。 一.梁的截面尺寸和板的计算跨度及荷载确定 拟定板厚100h mm =,板的保护层厚度20mm , 则板的有效高度为01002080h mm =-=。纵横向主次梁确定: 主梁高1111 ( )()(60008400)5001050128128h l mm ==?=,取700h mm =, 1111( )()7003502332323b h mm ==?=,取300b mm =。 次梁高1 111( )()60005003331281218h l mm ==?=,取500h mm =, 1111( )()500250166.72 323 b h mm ==?=,取250b mm =。 所以主梁截面尺寸为300700b h mm mm ?=?, 次梁截面尺寸为250500b h mm mm ?=?。 二.板荷载的确定 (一)荷载设计值 1.楼面的做法如图所示:

沥青路面结构计算书

新建路面设计 1. 项目概况与交通荷载参数 该项目位于西南地区,属于二级公路,设计时速为40Km/h,12米双车道公路,设计使用年限为12.0年,根据交通量OD调查分析,断面大型客车和货车交通量为1849辆/日, 交通量年增长率为8.2%, 方向系数取55.0%, 车道系数取 70.0%。根据交通历史数据,按表A.2.6-1确定该设计公路为TTC4类,根据表 A.2.6-2得到车辆类型分布系数如表1所示。 表1. 车辆类型分布系数 根据路网相邻公路的车辆满载情况及历史数据的调查分析,得到各类车型非满载与满载比例,如表2所示。 表2. 非满载车与满载车所占比例(%) 根据表6.2.1,该设计路面对应的设计指标为沥青混合料层永久变形与无机结合料层疲劳开裂。根据附表A.3.1-3,可得到在不同设计指标下,各车型对应的非满载车和满载车当量设计轴载换算系数,如表3所示。 表3. 非满载车与满载车当量设计轴载换算系数

根据公式(A.4.2)计算得到对应于沥青混合料层永久变形的当量设计轴载累计作用次数为8,109,551, 对应于无机结合料层疲劳开裂的当量设计轴载累计作用次数为562,339,245。本公路设计使用年限内设计车道累计大型客车和货车交通量为4,989,710,交通等级属于中等交通。 2. 初拟路面结构方案 初拟路面结构如表4所示。 表4. 初拟路面结构 路基标准状态下回弹模量取50MPa,回弹模量湿度调整系数Ks取1.00,干湿与冻融循环作用折减系数Kη取1.00,则经过湿度调整和干湿与冻融循环作用折减的路基顶面回弹模量为50MPa。 3. 路面结构验算 3.1 沥青混合料层永久变形验算 根据表G.1.2,基准等效温度Tξ为20.1℃,由式(G.2.1)计算得到沥青混合料层永久变形等效温度为21.5℃。可靠度系数为1.04。 根据B.3.1条规定的分层方法,将沥青混合料层分为6个分层,各分层厚度(hi)如表5所示。利用弹性层状体系理论,分别计算设计荷载作用下各分层顶部的竖向压应力(Pi)。根据式(B.3.2-3)和式(B.3.2-4),计算得到d1=-8.23,d2=0.77。把d1和d2的计算结果带入式(B.3.2-2),可得到各分层的永久变形修正系数(kRi),并进而利用式(B.3.2-1)计算各分层永久变形量(Rai)。各计算结果汇总于表5中。 各层永久变形累加得到沥青混合料层总永久变形量Ra=19.2(mm),根据表3.0.6-1,沥青层容许永久变形为20.0(mm),拟定的路面结构满足要求。

沥青路面结构设计与计算书

沥青路面结构设计与计算书 1 工程简介 本路段属于安图至汪清段二级公路.K0+000~K3+500,全线设计时速为60km/h的二级公路,路面采用60km/h的二级公路标准。路基宽度为10m,行车道宽度为2×3. 5m,路肩宽度为2×0.75m硬路肩、2×0.75土路肩。路面设计为沥青混凝土路面,设计年限为12年。路面设计以双轮组单轴载100KN为标准轴载,以BZZ-100表示;根据沿线工程地质特征及结合当地筑路材料确定路面结构为:路面的面层采用4cm厚细粒式沥青混凝土和6cm厚中粒式沥青混凝土,基层采用20cm厚水泥稳定碎石,底基层采用石灰粉煤灰土。 2 土基回弹模量的确定 本设计路段自然区划位于Ⅱ3区,当地土质为粘质土,由《公路沥青路面设计规范(JTG D50-2004)》表F.2查得,土基回弹模量在干燥状态取39Mpa,在中湿状态取34.5Mpa. 3 设计资料 (1)交通量年增长率:5% 设计年限:12年

。 4 设计任务 4.1 沥青路面结构组合设计 4.2 沥青路面结构层厚度计算,并进行结构层层底拉应力验算 4.3 绘制沥青路面结构图 5 沥青路面结构组合设计 5.1 路面设计以双轮组单轴载100KN 为标准轴载,以BZZ -100表示。标准轴载计算参数如表10-1所示。 5.1.1.1 轴载换算 轴载换算采用如下的计算公式: 35 .41 21∑=? ?? ??=k i i i P P n C C N ,()11 1.211c m =+?-=,计算结果如下表所示。

注:轴载小于25KN 的轴载作用不计 5.1.1.2 累计当量轴次 根据设计规范,二级公路沥青路面设计年限取12年,车道系数η=0.7,γ=5.0% 累计当量轴次: ()[][] 329841405 .07 .005.8113651)05.01(3651112 =???-+=??-+= ηγ γN N t e 次 5.1.2 验算半刚性基层层底拉应力的累计当量轴次 5.1.2.1 轴载验算 验算半刚性基层层底拉应力的轴载换算公式为:

办公楼设计计算书

目录 第1章设计总说明 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.1工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.2层面及楼面做法 ................................................................ 错误!未定义书签。 1.2.1 层面做法错误!未定义书签。 1.2.2 楼面做法错误!未定义书签。 1.3结构选型 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.3.1 主体结构错误!未定义书签。 1.3.2 其它结构构件选型错误!未定义书签。 1.4结构布置 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5设计内容 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.5.1 结构布置的坚向荷载计算 6 1.5.2 结构上水平地震力计算6 1.5.3 坚向力及水平作用下的内力分析 6 1.5.4 内力组合 6 1.5.5 梁柱载面设计 6 1.5.6 基础设计 6 第2章构件尺寸初定及材料选定 .............................................. 错误!未定义书签。 2.1确定板截面尺寸 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.2确定框架梁截面尺寸 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.2.1 主梁截面尺寸错误!未定义书签。 2.2.2 次梁截面尺寸错误!未定义书签。 2.3确定框架柱截面尺寸 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.4框架结构计算简图 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.4.1 梁的计算跨度及柱高度: 错误!未定义书签。 2.4.2 确定框架结构的计算简图错误!未定义书签。 第3章荷载计算 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1屋面均布恒载标准值 (10)

某机关办公楼结构计算书

第一章结构方案设计 一.总设计说明: 1.设计依据: (1)依据建筑工程专业2008届毕业设计任务书。 (2)遵照国家规定的现行相关设计规范。 2.设计内容、建筑面积、标高: (1)本次设计的题目为“某机关办公楼”。 (2)总建筑面积:3150m2,占地面积:895m2,本建筑为4层,层高均为3.9m。 (3)室内外高差0.450m,室外地面标高为-0.450m。 3.结构: 1)本工程为钢筋混凝土现浇框架结构。底层:外墙300mm厚空心砖墙,内墙180mm厚空心砖;其他层:外墙300mm厚空心砖,内墙180mm厚空心砖;楼梯间墙180空心砖。 2)本工程抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,计基本设地震加速度值为0.10g。 4.各部分工程构造: (1)屋面:为不上人屋面 改性沥青防水层 20mm厚1:3水泥沙浆找平层 80mm厚苯板保温板 焦渣找坡(最薄处30mm厚,最厚处210mm) 120mm厚钢筋混凝土板 20mm厚混合砂浆抹灰 (2)楼面: 20mm厚水泥砂浆地面 120mm厚钢筋混凝土板 (100mm厚 20mm厚混钢筋混凝土板)合沙浆抹灰 (3)厕所: 面砖地面 150mm厚水泥砂浆保护层 100mm厚钢筋混凝土板 防水剂(2道)

15mm厚水泥砂浆找平 120mm厚钢筋混凝土板 20mm厚混合砂浆摸灰 二.结构设计方案: 1.建筑部分: 该工程位于沈阳市东陵区白塔镇沈营公路两侧,为永久性建筑,共五层。总建筑面积:3116m2,楼内1部楼梯。建筑用地53.06 16.76㎡,柱网尺寸见建筑图。 2.结构部分: (1)自然条件:雪荷载0.30kN/m2,基本风压:0.55kN/m2. (2)地质条件:拟建场地地形平坦,土质分布具体情况见表1,Ⅱ类场地,7度设防,建筑地点冰冻深度-1.2m。 注:1、地下水稳定水位距地坪-10m;2、表中给定的土层深度从自然地坪算起。 (3)材料情况: 非重承空心砖;砂浆等级为M5; 混凝土:C25(基础、梁、板)C30(柱) 纵向受力钢筋:HRB335级;箍筋:HPB235级钢筋 (4)抗震设防要求: 设防基本烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.10g。(5)结构体系:现浇钢筋混凝土框架结构。 (6)施工:梁、板、柱均现浇。

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计

四层框架办公楼结构设计计算书毕业设计 目录 第一章设计任务及基本要求 (2) 1.1 设计原始资料 (2) 1.1.1 工程概况 (2) 1.1.2 设计条件 (2) 1.2 建筑设计任务及要求 (3) 1.3结构设计任务及要求 (4) 第二章建筑设计说明 (5) 2.1建筑平面设计 (5) 2.1.1建筑平面布置 (5) 2.1.2柱网布置 (6) 2.2剖面设计 (6) 2.2.1房间各部分高度 (6) 2.2.2屋面做法 (6) 2.2.3楼面做法 (7) 2.2.4 地面做法 (7) 2.2.5 墙体构造 (7) 2.3 立面设计 (8) 2.3.1 外墙面做法 (8) 第三章结构设计 (8) 3.1 结构方案的选择及结构布置 (8) 3.1.1 结构方案的确定 (8) 3.1.2 基础类型的确定 (8) 3.1.3 结构构件截面尺寸和材料的选择 (8) 3.1.4 结构计算简图 (11) 3.1.5 框架柱的线刚度计算 (12) 3.2 框架荷载计算 (13) 3.2.1 恒荷载计算 (13) 3.2.2 楼面活荷载计算 (17) 3.3 风荷载计算 (18) 3.3.1 风荷载标准值计算 (18) 3.3.2 风荷载作用下的位移验算 (20) 3.4 力计算 (22) 3.4.1 恒荷载作用下的力计算 (22)

3.4.2 活荷载作用下的力计算 (27) 3.4.3 风荷载作用下的力计算 (31) 3.5 力组合 (39) 3.5.1 一般规定 (39)

3.5.2 框架梁柱力组合 (42) 3.6 框架梁、柱截面设计 (74) 3.6.1 框架梁的截面设计 (74) 3.6.2 框架柱的截面设计 (81) 3.7 现浇板的结构设计 (91) 3.7.1 板的结构计算简图 (91) 3.7.2 楼面现浇板设计 (91) 3.8 楼梯设计 (97) 3.8.1 平面布置图 (97) 3.8.2 楼梯梯段斜板设计 (98) 3.8.3 平台板设计 (100) 3.8.4 平台梁设计 (102) 3.9 框架结构柱下基础设计 (103) 3.9.1 设计资料 (103) 3.9.2 基础设计 (104) 3.10 PKPM 力计算 (111) 总结 (122) 参考文献 (123) 致谢 (124) 附录任务书 毕业设计指导书 开题报告 文献综述 外文原文与翻译 实习报告

最新办公楼计算书职业生涯设计

办公楼计算书职业生 涯设计

第一部分 结构工程师的成长之路 1 自我认知 1.1 个性特征 1.1.1 兴趣爱好 我喜欢户外运动,渴望在球场上奔跑,挥汗如雨,全身心的投入,完全的释放自我。和队友合作,和对方拼搏,即使受伤也是那么开心。我喜欢旅行,喜欢一个人的旅行。这样的旅行才是轻松的,没有一点牵挂和阻碍,随心所欲。运动和旅行都可以缓解压力和疲劳,使我有更好的精力投入到学习、生活中去。此外我也有关注时事动态的爱好,我觉得这个爱好使得我有更多的话题能跟朋友们沟通,不至于冷场。 1.1.2性格特点 我性格开朗,幽默,能给大伙带去快乐;不怕苦不怕累,遇到困难能自我鼓励,努力克服;为人宽容,不会因为一些事情跟别人计较;做事认真,谨慎,有耐心;拥有饱满的斗志为自己的未来奋斗。但我太追求完美,做事不够果断,常常因为顾虑太多不肯下手而延误了最佳时机,导致事倍功半。我觉得这是我很大一个缺点,必须努力改正。 1.2 职业价值观 成为一名优秀的结构工程师,进入大型的设计院工作,并和那些建筑精英们一同合作交流,共同进步。但要实现这个目标,我必须更加努力,一步一个脚印,踏踏实实从基础做起,坚持不懈,这样才能在理想的道路上越走越远,最终实现自己的目标,或者达到更辉煌的成就。我相信,只要肯努力,没有什么是不能做到的。 1.3 职业兴趣 我热爱土建行业,喜欢时刻观察周围的建筑并进行思考;乐于发现相关问题,并愿意通过自己的努力解决这些问题。土建是一个充满活力和无穷潜力的行业,我愿为它奋斗终身。 1.4 职业能力 我拥有较好的专业基础水平和人际交往能力;学习能力较强,遇到难题能及时向别人请教,遇事也能很好的和大家沟通。通过将近一年的专业实习,更学到了许多课本上没有的知识。我认为个人的职业能力就是在不断的学习实践

路面结构设计计算书

公路路面结构设计计算示例 、刚性路面设计 交通组成表 1 )轴载分析 路面设计双轮组单轴载 100KN ⑴ 以设计弯沉值为指标及验算面层层底拉力中的累计当量轴次。 ①轴载换算: 双轴一双轮组时,按式 i 1.07 10 5 p °型;三轴一双轮组时,按式 N s i N i P i 16 100 式中:N s ——100KN 的单轴一双轮组标准轴载的作用次数; R —单轴一单轮、单轴一双轮组、双轴一双轮组或三轴一双轮组轴型 i 级轴载的总重KN ; N i —各类轴型i 级轴载的作用次数; n —轴型和轴载级位数; i —轴一轮型系数,单轴一双轮组时, i =1 ;单轴一单轮时,按式 3 2.22 10 P 0.43 计算; 8 0.22 2.24 10 R 计算

N i1 NA 注:轴载小于40KN 的轴载作用不计。 ②计算累计当量轴次 根据表设计规范,一级公路的设计基准期为 30年,安全等级为二级,轮迹横向分布系数 g r 0.08,则 , :t 30 N N s (1 g r ) 1 365 834.389 (1 0.08) g r 4 4 量在100 10 ~ 2000 10中,故属重型交通。 2) 初拟路面结构横断面 由表3.0.1,相应于安全等级二级的变异水平为低 ~中。根据一级公路、重交通等级和低级变异水平等 级,查表 初拟普通混凝土面层厚度为 24cm ,基层采用水泥碎石,厚 20cm ;底基层采用石灰土,厚 20cm 。 普通混凝土板的平面尺寸为宽 3.75m ,长5.0m 。横缝为设传力杆的假缝。 式中:E t ――基层顶面的当量回弹模量,; E 0——路床顶面的回弹模量, E x ――基层和底基层或垫层的当量回弹模量, E 1,E 2 ――基层和底基层或垫层的回弹模量, h x ――基层和底基层或垫层的当量厚度, 1 365 0.2 6900125362 其交通 0.08 查表的土基回弹模量 设计弯拉强度:f cm 结构层如下: E 。 35.0MP a ,水泥碎石 E 1 1500MP a ,石灰土 E ? 550 MP a 5.0MP a E c 3.1 104 MP a 水泥混凝土 24cm E = . x .g'-iF 水泥碎石20cm E :=150OMP Q 石灰土 20cm E =53C MPa E x h 2 D x h ; E z h ; h x 12 3 1500 0.2 12 4.700(MN ( 12D ( W E t 12 6.22 0.202 1500 0.202 550 2 2 1025MP a 0.202 0.202 m 0)2 ( 1 4 3 550 0.2 (0.2 12 m) ( 1025 0.380m 1 )1 E 2h 2 0.2) 4 2 ( 1500 0.2 550 0.2 1 )1 1.51(牙) E 。 0.45 6.22 1 1.51 (^) 0.45 35 4.165 E x 、0.55 1 1.44( ) 1 E E 1 ah E ( -) 4.165 0.38635 1.44 (些)0.55 35 0.786 1025 丄 ( )3 212276MP a 35 按式() s tc 计算基层顶面当量回弹模量如下: h 12 E 1 h ;E 2 2 3) 确定基层 E , E

办公楼毕业设计计算书

目录

1 绪论 工程概况 此工程建于江西省南昌市(某企业4#办公楼建筑结构设计),工程采用框架结构,建筑抗震设防类别丙类,设计使用年限50年,耐火等级为二级,抗震设防烈度6度,地震分组为第二组,类建筑场地;基本雪压m2;基本风压m2,地面粗糙程度为B类;地基允许承载力为f ak=80kPa。 设计内容与方法 建筑设计 1.建筑方案设计 根据房屋建筑学、民用建筑设计通则、民用建筑设计防火规范等相关知识进行建筑方案设计,针对工程的使用性质作出具体的设计。功能分区要细致合理、符合规范,使建筑物发挥出其应有的功能。 2.建筑施工图 运用CAD、天正进行绘图,绘出建筑的平、立、剖等图。 结构设计 1.结构设计内容 (1)结构类型的选择,包括结构的布置及柱网尺寸。 (2)估算结构的梁、板、柱的截面尺寸以及材料等级。

(3)荷载计算:竖向荷载,水平荷载,包括框架柱侧移刚度计算。 (4)内力计算包括恒载,活载,风荷载,以及地震荷载。 (5)内力组合包括恒荷载,活荷载,风荷载以及地震荷载。 (6)框架梁、柱正截面设计斜截面设计。 (7)板的配筋计算。 (8)楼梯设计,包括楼梯板,平台板,梯梁等设计。 (9)基础的截面尺寸确定,承载力验算,冲切验算,配筋计算。 2.结构设计方法 (1)荷载计算:荷载计算包括竖向荷载与水平荷载计算,竖向荷载包括恒荷载与活荷载;水平荷载包括水平风荷载和水平地震作用。 (2)水平荷载作用下的框架结构内力计算:水平荷载作用下的框架结构的位移及内力可采用D值法计算。 (3)竖向荷载作用下的框架结构内力计算:一般取一榀框架单元,按平面计算简图进行内力分析。 (4)内力计算。 (5)通过内力组合求得梁、柱构件各控制截面的最不利内力设计值并进行必要的调整后,即可对其进行截面配筋计算和采取构造措施。

办公楼结构设计手算计算书

1 结构设计说明 1、结构方案选取 选择合理的抗侧力结构体系,进行合理的结构或构件布置,使之具有较大的抗侧刚度和良好的抗风、抗震性能,是结构设计的关键。同时还须综合考虑建筑物高度、用途、经济及施工条件等因素。 1.1竖向框架承重体系选取 框架结构体系:由梁、柱构件通过节点连接而成,其具有建筑平面布置灵活、造型活泼等优点,可以形成较大的使用空间,易于满足多功能的使用要求。在结构受力性能方面,框架结构属于柔性结构,自振周期长,地震反应较小,经合理设计可具有较好的延性性能。其缺点是结构的抗侧刚度较小,在地震作用下侧向位移较大。 1.2横向框架承重体系选取 常见的横向承重体系包括:现浇楼盖、叠合楼盖、预制板楼盖、组合楼盖等。现浇楼盖可分为肋梁楼盖、密肋楼盖、平板式楼盖和无粘结预应力现浇平板楼盖等。肋梁楼盖结构具有良好的技术经济指标,可以最大限度地节省混凝土和钢筋的用量,能充分发挥材料的作用,结构整体性好,抗震性能好,且结构平面布置灵活,易于满足楼面不规则布置、开洞等要求,容易适用各种复杂的结构平面及各种复杂的楼面荷载。 1.3纵、横向混合承重体系选取 在纵、横两个方向布置主梁以承担楼面荷载,就构成了纵、横向混合框架承重方案。纵、横向混合框架承重方案具有较好的整体性,为空间受力体系。 本设计为六层的多层结构,根据功能使用性进行结构布置。经各方案比较筛选,本工程选用框架结构的纵、横向承重体系。 2、楼梯方案的选择 整体式楼梯按照结构形式和受力特点不同,可分为板式楼梯、梁式楼梯、剪刀式楼梯和圆形楼梯、螺旋楼梯等。其中,应用较为经济的、广泛的是板式楼梯和梁式楼梯,剪刀式楼梯、圆形楼梯和螺旋式楼梯属于空间受力体系,外观美

路面结构设计计算书有计算过程的样本

公路路面结构设计计算示例 一、 刚性路面设计 交通组成表 1) 轴载分析 路面设计双轮组单轴载100KN ⑴ 以设计弯沉值为指标及验算面层层底拉力中的累计当量轴次。 ① 轴载换算: 16 1100∑=? ?? ??=n i i i i s P N N δ 式中 : s N ——100KN 的单轴—双轮组标准轴载的作用次数; i P —单轴—单轮、 单轴—双轮组、 双轴—双轮组或三轴—双轮组轴型i 级轴载的总重KN; i N —各类轴型i 级轴载的作用次数; n —轴型和轴载级位数; i δ—轴—轮型系数, 单轴—双轮组时, i δ=1; 单轴—单轮时, 按 式43.031022.2-?=i i P δ计算; 双轴—双轮组时, 按式22.05 1007.1--?=i i P δ; 三轴—双轮组时, 按式22.08 1024.2--?=i i P δ计算。

轴载换算结果如表所示 车型 i P i δ i N 16)(P P N i i i δ 解放CA10B 后轴 60.85 1 300 0.106 黄河JN150 前轴 49.00 43.03491022.2-?? 540 2.484 后轴 101.6 1 540 696.134 交通SH361 前轴 60.00 43.03601022.2-?? 120 12.923 后轴 2?110.00 22.052201007.1--?? 120 118.031 太脱拉138 前轴 51.40 43.0340.511022.2-?? 150 1.453 后轴 2?80.00 22.051601007.1--?? 150 0.969 吉尔130 后轴 59.50 1 240 0.059 尼桑CK10G 后轴 76.00 1 1800 2.230 16 1 )( P P N N i i i n i δ∑== 834.389 注: 轴载小于40KN 的轴载作用不计。 ② 计算累计当量轴次 根据表设计规范, 一级公路的设计基准期为30年, 安全等级为二级, 轮迹横向分布系数η是0.17~0.22取0.2, 08.0=r g , 则 [][] 362 .69001252.036508 .01 )08.01(389.8343651)1(30=??-+?=?-+=ηr t r s e g g N N 其 交通量在4 4102000~10100??中, 故属重型交通。 2) 初拟路面结构横断面 由表3.0.1, 相应于安全等级二级的变异水平为低~中。根据一级公路、 重交通等级和低级变异水平等级, 查表 4.4.6 初拟普通混凝土面层厚度为24cm, 基层采用水泥碎石, 厚20cm; 底基层采用石灰土, 厚20cm 。普通混凝土板的平面尺寸为宽3.75m, 长5.0m 。横缝为设传力杆的假缝。 3) 确定基层顶面当量回弹模量tc s E E , 查表的土基回弹模量a MP E 0.350=, 水泥碎石a MP E 15001=, 石灰土

河南大学综合行政办公楼毕业设计计算书

第一章 工程概况 该工程为河南大学综合行政办公楼,工程占地面积约1113.48㎡,总建筑面积4500㎡左右,层数为四层,层高为3.9m,基础顶面距室外地面为500mm,承重结构体系拟采用现浇钢筋混凝土框架结构。 一、主要建筑做法及设计资料 1.设计标高:室内设计标高±0.000相当于绝对标高4.400m ,室内外高差450mm 。 2.墙身做法:墙身为加气混凝土填充墙,M5水泥砂浆砌筑。内粉刷为混合砂浆打底,纸筋灰面,厚20mm ,“803”内墙涂料两度。外粉刷为1:3水泥砂浆底,厚20mm ,马赛克贴面。 3.楼面做法:瓷砖地面(包括水泥粗砂打底),100mm 厚钢筋混凝土板,V 型轻钢龙骨吊顶。 4.屋面做法:30mm 厚细石混凝土保护层,三毡四油防水层,20mm 厚水泥砂浆找平层,150mm 厚水泥蛭石保温层,100mm 厚钢筋混凝土板,V 型轻钢龙骨吊顶。 5.门窗做法:门厅处为铝合金门窗,其它均为木门,钢窗。 6.地质资料:属Ⅱ类建筑场地,余略。 7.基本风压:200.25kN/m ω=。 8.活荷载:屋面活荷载20.5kN/m ,办公楼楼面活荷载22.0kN/m ,走廊楼面活荷载 22.5kN/m 。 9.多层框架平面图、剖面图见建筑施工图。 二、钢筋混凝土框架设计 各梁柱截面尺寸确定如下: 边跨(AB 、CD )梁:取111 6000600mm,300mm 12102 h l b h = =?=== 中跨(BC )梁:取300mm 500mm b h ?=? 边柱(A 轴、D 轴)连系梁:取300mm 600mm b h ?=? 中柱(B 轴、C 轴)连系梁:取300mm 500mm b h ?=? 柱截面均为:450mm 450mm b h ?=? 现浇楼板厚为:100mm 。 根据地质资料,确定基础顶面离室外地面为500mm ,由此求得底层层高5.15m 。各梁柱构件的线刚度经计算后列于图1-1。其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取02I I =(0I 为不考虑楼板翼缘作用的梁截面惯性矩)。

办公楼结构设计计算书

摘要 本计算书按照学校土木工程专业毕业设计的要求进行编写,毕业设计的课题为榆林 办公楼。主体为五层框架,室内外高差为0.45米,本设计主要分为建筑设计和结构设计两部分。结构设计部分包括手算和电算两部分。建筑设计部分主要内容包括:在了解本工程概况、领会初步设计意图的基础上进行建筑施工图的绘制,共手绘建筑施工图12张。主体五层采用现浇钢筋混凝土框架结构,设计内容包括:结构方案选择、荷载标准值计算、水平风载作用标准值计算、竖向及水平荷载作用下内力分析及组合、框架梁柱截 面设计、板、楼梯设计和基础设计等。 关键词:底框结构、荷载内力组合、截面设计

Abstract According to this calculation on civil engineering graduate school design requirements for the preparation, Graduation to the tasks sanitary Yulin office , In the main for the five-storey frameworks, indoor and outdoor height difference of 0.45 meters, The design consists of architectural design and structural design in two parts. Structural design includes manual calculation and computer operation . The key architectural design elements include : understanding of the project profiles, understanding the intent of the preliminary design, based on the constructral plans, toelve figures were drawn. cast-in-place reinforced concrete frame structure were used in the five-storey, design elements include : structural options. Load standard values, the calculation of seismic standard values calculation,including the vertical and horizontal load under stress analysis, and portfolio section framework column design, floor and stair design,and infrastructure design. Keywords: bottom frame, the load combination of internal forces, the cross-section design

层框架办公楼结构设计计算书doc

一.工程概况 (2) 二.设计资料 (2) 三.横向框架内力计算 (3) (1)各梁柱截面尺寸确定 (3) (2)荷载计算 (3) 1)恒载计算 (3) 1)恒载计算 (3) (3)内力计算 (7) 1)恒、活荷载作用下的内力计算 (7) 2)分层法对一榀横向框架进行受力分析 (8) (4)梁截面计算 (16) 1)顶层梁截面面设计 (16) 2)中间层梁截面面设计 (18) (5)柱截面计算 (19) 四.参考资料 (21) 五.附图

一、工程概况 某企业新建办公楼,总建筑面积4581 m2,主体结构5层,无地下室。 办公楼采用框架结构形式,各层层高均为3.6m。 二、设计资料 (1)冬季采暖室外计算温度-5℃。 (2)主导风向为东北风,基本风压为0.75KN/m2。 (3)基本雪压为0.30 KN/m2。 (4)年降雨量:650mm,日最大降雨量:92mm,时最大降雨量:56mm。 (5)土壤最大冻结深度:450mm。 (6)地基土土质均匀,中压缩性,地基承载力特征值fak=160KPa。 (7)地下水稳定埋深8.5~10.8m,属潜水类型,地下水对混凝土结构不具腐蚀性。 (8)不考虑抗震设防。 图1 柱网布置图

图2横向框架立面图 三、横向框架内力计算 (1)各梁柱截面尺寸确定如下。 =(1/18~1/10)*7200=400~720mm,取h=700mm 梁(A~D轴):h=(1/18~1/10)l 01 h/b<4,取b=300mm =(1/18~1/10)*6300=350~630mm,取h=600mm 梁(1~11轴):h=(1/18~1/10)l 02 h/b<4,取b=300mm 柱截面均为 b*h=550mm*600mm 现浇楼板厚150mm。 (2)荷载计算 1)恒载计算

最新办公楼计算书

办公楼计算书

前言 本设计是按照毕业设计要求编写的毕业设计。题目为“某某城区办公楼设计”。内容包括建筑设计、结构设计. 办公楼是公共建筑,其规范要求比较严格,能体现处建筑和结构设计的很多重要的方面,选择办公楼建筑和结构设计,从而掌握办公楼设计的基本原理,妥善解决其功能关系,满足使用要求。 框架结构的设计始于欧美,二十世纪厚得到了世界各地大范围的使用,其结构建筑平面布置灵活,使用空间大。延性较好。其具有良好的抗震能力。对办公楼有重要建筑结构非常适用。能满足其较大的使用面积要求。 框架结构的研究,对于建筑的荷载情况,分析其受力,采用不同的方法分别计算出各种荷载作用下的弯矩、剪力、轴力,然后进行内力组合,挑选出最不利的内力组合进行截面的承载力计算,保证结构有足够的强度和稳定性。在对竖向荷载的计算种采用了弯矩分配法,对水平荷载采用了D值法,对钢筋混凝土构件的受力性能,受弯构件的正截面和斜截面计算都有应用。 本结构计算选用一榀框架为计算单元,采用手算的简化计算方法,其中计算框架在竖向荷载下的内力时使用的弯距二次分配法,不但使计算结果较为合理,而且计算量较小,是一种不错的手算方法。本设计主要通过工程实例来强化大学期间所学的知识,建立一个完整的设计知识体系,了解设计总过程,通过查阅大量的相关设计资料,提高自己的动手能力。 这次设计是在结构教研室各位老师的悉心指导下完成的,在此向你们表示衷心的感谢! 鉴于水平有限,设计书中还存在不少缺点甚至错误,敬请老师批评和指正。 相关设计依据: (1).《建筑地基设计规范》G B50007-2001 (2).《混凝土结构设计规范》G B500010-2002

六层框架结构办公楼设计计算书

1 工程概况 1.1 概况 本工程为某政府机关办公楼,本工程为六层钢筋混凝土框架结构体系,建筑面积约4000m2左右,建筑平面一字型,受场地限制,宽度≤17m,长度≤40m。开间长4.5m,进深长6.6m,层高3.6m,走廊宽2.4m。框架梁、板、柱均采用现浇混凝土。 1.2 地质资料 1.2.1 场地概况 拟建建筑场地已经人工填土平整,地形平坦,地面高程4.6m。 1.2.2 地层构成 勘察揭露的地层,自上而下除第一层为近期人工填土外,其余均属第四全新世海陆交相互沉积。勘察深度范围内所揭露的地层,厚度变化很小,分布较均匀,其各层概况为: ⑴杂填土:以粘土为主,含大量垃圾和有机质,不宜作为天然地基,平均厚度2.5m。 ⑵淤泥质粉质粘土:深灰色,流塑状态。平均厚度7.1m。 ⑶细砂:以细砂为主,少量粉砂,含粘粒,饱和,松散稍密状。平均厚度为2.4m ⑷中砂:以中粗砂为主,饱和,属密实状态,承载力特征值为220kpa,工程地质性良好,可以做桩尖持力层。本层为揭穿。 1.2.3 地下水情况 场地地下水在勘探深度范围内分上下两个含水层,第一含水层位于第⑵层淤泥质粉质粘土层中,属上层空隙滞水,水位高程约为 4.2m;第二层含水层主要存于第⑶层细砂层中,属空隙潜水,具有一定的静水压力。经取水样进行水质分析,判定该地下水对混凝土无侵蚀性。 1.2.4 工程地质评价 ⑴场地土类型与场地类别:经计算,本场地15m深度以内土层平均剪切波

速(按各层厚度加权平均)为V sm=140~160m/s,即场地土类型为中软场地土;另据区域资料表明,该场地覆盖层厚度D ov为60m,按《建筑抗震设计规范.》划分该场地类别为Ⅱ类土。 ⑵场地地基液化判别:第⑶层细砂层为液化土层,I IE =11.3,属中等液化。 ⑶地基持力层选择与评价:第⑴层杂填土不宜作天然地基;第⑵层淤泥质粉质粘土位软弱下卧层;第⑶层细砂层属中等液化土层,未经处理不可作为地基持力层;第⑷层中砂层物理学性质较好,可作为桩尖持力层。有关桩的设计和要求,详见《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008),各层土的承载力特征值及桩设计参数见下表1.1: 各层土的承载力特征值及桩设计参数表1.1 1.2.5 地基方案 根据拟建建筑物的特点及场地岩土工程条件,基础形式可采用桩基础。建议

【土木毕设】【7层】6000平米左右框架办公楼-计算书

第一部分结构设计 第一章工程设计原始资料 建筑设计图纸:从建施1至建施11 1.规模:本工程为某办公楼,建筑设计工作已完成。地上总建筑面积6118.5m2。总楼层为地上7层。各层的层高及各层的建筑面积、门窗标高详见建筑施工图。 2.防火要求:建筑物属二级防火标准。 3.结构形式:钢筋混凝土框架结构。填充墙材料任选以下一组。 A1—黏土多孔砖; A2—页岩多孔砖; A3—砖渣砖; A4混凝土多孔砖 4.气象、水文、地质资料: 详1)主导风向:夏季东南风、冬秋季西北风。地面粗糙度类别为C类,基本风压值W 见表一。 2)建筑物地处某市中心,不考虑雪荷载和积灰荷载作用。 3)自然地面-20m 以下可见地下水。 4)地质资料:地质持力层为粘土,孔隙比为e=0.8,液性指数I1=0.90,场地覆盖层为1.0M,场地土壤属Ⅱ类场地土。地基承载力详表一。 5)抗震设防:此建筑物为丙类建筑物,地震分组第一组,其抗震设防烈度及设计基本地震加速度见表1.1 6)建筑设计图纸附后。要求在已完成的建筑设计基础上进行结构设计、施工设计,以上任选条件每个同学不重复。 表1.1

第二章结构选型和结构布置 第一节结构选型 一、结构体系选型 (一)结构体系和结构形式的分析比较 建筑结构的分类方法很多,按结构所用材料分类时可分为砌体结构(包括石和砌块砌体)、混凝土结构(包括混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土结构)、钢结构及木结构等。 各类结构都有其一定的适用范围,应根据其材料性能、结构形式、受力特点和建筑使用要求及施条件等因素合理选择。一般来说,无筋砌体结构主要用于建造多层住宅、办公楼、教学楼以及小型单层工业厂房等;钢结构多用于建造超高层建筑以及有重型吊车、跨度大于36米或有特殊要求的工业厂房;其它情况均可采用钢筋混凝土结构。 该设计是多层建筑结构设计,因此宜采用钢筋混凝土结构。 (二)多层建筑的结构体系及选择 1.框架结构体系 框架结构的优点是建筑平面布置灵活,可以提供较大的建筑空间,也可以构成丰富多变的立面造型。但框架结构体系的抗侧刚度主要取决于梁、柱的截面尺寸,一般梁柱截面的惯性矩较小,在水平荷载作用下的侧向变形较大,抗侧能力较弱,属柔性结构,因此其建筑高度受到限制。 2.剪力墙结构体系 现浇混凝土剪力墙结构抗侧移刚度大、变形小,整体性好,采用先进工艺施工时可缩短工期,节省人力;但墙体较密,使建筑平面布置和空间利用受到限制,很难满足大空间建筑功能要求;结构自重较大加上抗侧刚度较大,结构自振周期较短,导致较大的地震作用。 3.框架--剪力墙结构体系 它可提供较大的建筑空间,布置灵活,能为建筑设计提供丰富的建筑造型,且侧移小,减轻节点负担,增加超静定次数,保证塑性铰均匀发展;但水平方向刚度不均匀,抗震性能较剪力墙相对薄弱。

办公楼计算书

1工程设计概况 1.1工程介绍 本办公楼是郑州政府行政办公楼,市南阳路与农业路交叉口,设计为六层室六层框架填充墙结构内设计标高±0.000,室外高差0.600m, 建筑面积约6300 m2,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼板厚度取120mm,填充墙采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块。门窗材料及洞口大小详见建筑图中的门窗表。 1.2工程地质气候资料 1.2.1 地质条件 经地质勘察部门确定,此建筑场地为二类土,表层为耕植土,厚度0.5—0.7m,其下为粉质粘土,塑性指数为10.5,液性指数为0.25。地形平坦,地貌单一,地层结构稳定,主要是第四季冲积原因形成的沉积物。上部为新近堆积物,本地区适合建造各种类型及规模的建(构)筑物。地基承载力特征值为80Kpa,自然容量为2.7克/cm3 。设防烈度为7度。 1.2.2 气候条件 属北温带大陆性季风气候,冬季严寒,夏季炎热,温度升降迅速。历年最大冻结深度为35cm,基本雪压为0.4KN/ m2,历年平均湿度为66%,历年最大绝对湿度为41毫巴。历年平均风速为2.49m/sec,历年最大风速为36.9m/sec,历年盛行风向为:冬季多北风,西北风;夏季多南风,东南风。基本风压为0.45KN/ m2。历年平均降雨量为606.1mm,历年最大降雨量为1182.2mm。 1.3建筑荷载: 上人屋面 2.0 KN/ m2不上人屋面0.5 KN/ m2厕所2.0 KN/ m2办公室 2.0 KN/ m2楼梯间3.5 KN/ m2 填充墙19KN/m3钢筋混凝土25KN/m3水刷石墙面0.5KN/㎡贴瓷砖墙面0.5KN/㎡水泥砂浆20KN/m3铝合金门0.4KN/㎡水磨石地面0.65KN/㎡. 水磨石

(完整版)某办公楼框架结构设计毕业设计

目录 前言 第一章毕业设计目的及任务 第一节毕业设计目的 第二节建筑设计任务 第三节结构设计任务 第二章建筑设计 第一节建筑设计总说明 第二节平面设计 第三节立面设计 第四节剖面设计 第三章结构设计 第一节结构设计总说明 第二节结构方案选择 第三节计算简图及构件选型 第四节荷载计算 第五节竖向荷载作用下的框架内力计算 第六节风荷载作用下的框架内力及侧移计算 第七节水平地震作用下的框架内力及侧移计算

第八节框架内力组合 第九节截面设计 第十节基础设计 第十一节楼梯设计 某办公楼框架结构设计毕业设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。 本组毕业设计题目为《某办公楼框架结构设计》。在毕设前期,我温习了《结构力学》、《钢筋混凝土》、《建筑结构抗震设计》等知识,并借阅了《抗震规范》、《混凝土规范》、《荷载规范》等规范。在毕设中期,我们通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构设计。本组在校成员齐心协力、分工合作,发挥了大家的团队精神。在毕设后期,主要进行设计手稿的电脑输入,并得到老师的审批和指正,使我圆满的完成了任务,在此表示衷心的感谢。 毕业设计的三个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、论文撰写以及外文的翻译,加深了对新规范、规程、手册等相关内容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在进行内力组合的计算时,进一步了解了Excel。在绘图时熟练掌握了AutoCAD,以上所有这些从不同方面达到了毕业设计的目的与要求。

框架结构设计的计算工作量很大,在计算过程中以手算为主,辅以一些计算软件的校正。由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。 2012年5月10日 第一章毕业设计目的及任务 第一节毕业设计目的 毕业设计是重要的教学实践环节,通过多层办公楼楼设计达到下列目的: 1、获得工程师的基本训练,培奍学生运用所学的理论知识,解决实际问题的能力。 2、掌握设计的程序、方法,通过毕业设计练好基本功。 3、培养学生独立思考与独立工作的能力,为毕业后尽快适应本专业工作打下良好的基础。 第二节建筑设计任务 一、设计任务 1、新建办公楼位于郑州某大学内,该地段东西长60米,南北宽20米,北邻主干道,车辆人流干扰较大,东面靠近次干道。

相关文档