危险性较大的分部分项工程安全监理细则

一、工程概况

(一)项目建设概况

1.项目名称:朝阳区崔各庄乡大望京村2#地项目618-1#楼、618-2#楼、文化中心

2.项目建设地点:朝阳区崔各庄乡大望京村

3.建设单位:北京乾景房地产开发有限公司

4.设计单位:中国建筑技术集团有限公司

5. 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司

6.施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

(二)工程概况

本项目为朝阳区崔各庄乡大望京村2#地项目(分为618-1#楼、618-2#楼和623地块地上结构),位于北京市朝阳区崔各庄乡大望京村,位于规划一路以北,望京3号街以西,望京外环路以南,新望京干道以东。本项目由2栋超高层和1栋商业中心组成, 618-1#楼建筑面积76109m2,结构形式为框架-核心筒结构,柱子采用型钢混凝土柱,梁采用混凝土梁,现浇楼板,建筑物高度230.1米,共53层,首层为大堂及商业,二层至五十三层为公寓;618-2#楼建筑面积52953m2,结构形式为框架-核心筒结构,柱子采用钢管混凝土柱,梁采用钢梁,组合楼板,建筑物高度150.1米,共30层,首层为大堂及商业,二层为商业,3-30层为办公层;623地块地上结构建筑面积11332 m2,结构形式为钢结构,建筑物高度24米,共三层,首层为大堂、展厅及后勤,二、三层层为展厅及后勤。

二、编制依据:

1.《中华人民共和国建筑法》;

2.《中华人民共和国安全生产法》;

3.《建设工程安全生产管理条例》;

4.《建设工程质量管理条例》;

5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文;

6.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。

三、细则编制的目的:

为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案

编制内容,规范专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生。

四、本细则实施的范围:

危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。

针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:

1、模板工程及支撑体系:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kn/m2及以上;集中线荷载15kn/m2及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程;

2、爬模、铝模

3、起重吊装及安装拆卸工程:采用非常规起重设备方法,且单体起吊重量在10kn 及以上的起重吊装工程;采用起重机械进行安装的工程;起重机械设备自身的安装、拆卸;

3.附着式整体和分片提升脚手架工程。

4、现场临时用电工程

5.建筑幕墙安装工程

6、钢结构工程

必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是:

1.工具式模板工程:爬模、铝模

2.提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程

3.施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

五、危险性较大的分部分项工程监理管理制度:

1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理;

2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作;

3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施;

4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施;

5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则,现场配备专职安全监理工程师;

6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底;

7.施工单位应上报应急预案,监理单位督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

8.监理单位应当对专项方案的实施情况进行现场监理,对不按专项方案实施的应责令整改;施工单位拒不整改的,应及时向建设单位报告,责令施工单位停工整改;施工单位仍不停工整改的,由建设单位向相关建设主管部门报告;

9.监理单位和施工单位技术负责人对危险性较大的的分部分项工程建立定期巡查制度,对关键工序、关键环节进行巡查,签发整改通知书,直至下发停工令。

六、监理工作流程:

危险性较大的分部分项工程监督管理

七、监理工作控制要点及目标值

(一)前期阶段

1. 按照“安全第一,预防为主”的安全生产方针,建立健全安全生产责任制;建立健全质量管理和安全生产的组织网络和管理体系,制定完善的工程质量安全管理制度,为质量管理和安全生产提供组织保障;

2. 资料收集和现场踏勘。向建设单位和相关单位收集现场相邻建(构)筑物,道路,地下管线资料和大样图,对业主提供的地下管线资料,向施工单位提出管线保护措施或防护要求,并由施工单位上报管线保护专项方案,经监理审核,业主同意后方可实施,并承担相应费用;收集现场有关雨雪、雷电、狂风的气象资料,为脚手架搭设做好准备;对现场实施实地踏勘拍照或摄像,布设标记,必要时建设单位还应当委托房屋和其它安全鉴定部门出具安全鉴定报告;

3. 督促施工单位遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规,由施工单位上报环境保护和安全文明施工的专项方案,采取措施控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害;

4. 督促施工单位为从事危险作业的职工办理建设工程一切险,并支付保险费用;

5. 督促施工单位建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强职工的三级安全教育,未经安全生产教育的人员不得上岗作业,坚持特殊工种持证上岗制度,做好民工教育培训工作;

6. 开工前,设计图纸应由建设单位办理设计文件审查,并在工程质量与安全监督部门办理报监和施工许可相关手续;

7. 图纸会审。对设计图纸认真审核,弄清设计意图,对图纸不明确的地方及时请教设计单位,予以澄清;

8. 专项施工方案的审核。

⑴专项施工方案编制内容:

①工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件;

②编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等;

③施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划;

④施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等;

⑤施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等;

⑥劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等;

⑦计算书及相关图纸。

⑵专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字;不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。

⑶建筑工程实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。

9. 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会;实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会;企业负责人审批,上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施;实行总承包的,应当由施工总承包单位,相关专业承包单位技术负责人签字。

⑴参加专家论证会成员包括:

①专家组成员(5人以上单数);

②建设单位项目负责人或技术负责人;

③监理单位项目总监理工程师及相关人员;

④施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员;

⑤勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员;

⑥本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

⑵专家论证的主要内容:

①专项方案内容是否完整、可行;

②专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范;

③安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。

专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见,专项方案经论证后需做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,并重新组织专家进行论证。

10.针对危险性较大的分部分项工程将严格执行监理旁站制度;

11.对测绘单位移交的桩,认真复测无误并经监理工程师审批后方可使用;

12.根据工程特点,制定工程质量预防措施,消除施工过程中潜在的不合格因素,消除质量通病;

13.专项方案实施前,编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人

员进行质量和安全的技术交底,监理单位进行见证。

(二)施工阶段

1. 施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案,如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应由施工单位的质量、安全、施工技术部门重新按程序审核,施工单位的技术负责人重新签字,对于超过一定规模的危险性较大工程的专项方案,施工单位应当重新组织专家进行论证、签字;

2. 坚持技术交底制度。对设计方法、技术标准、功能作用、施工参数和注意事项进行说明,使所有人员做到心中有数;

3. 施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测;发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域;

4. 对于连续施工工序,交班质检人员就本班施工质量情况以及需要注意事项向接班人员作详细说明,并认真填写交接班记录;

5. 坚持三检制度。技术员、质检员、实验人员必须跟班作业,要强化工序间的检查验收,凡上道工序未经检验合格,不得进行下道工序的施工,工程关键部位必须经监理工程师批准,对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收,验收合格的,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序;

6. 加强对所有原材料、成品、半成品检验,必须严格按照质量标准进行订货、采购、运输、保管和供应,对所有拟用于工程的材料,必须坚持严格的检验制度,认真把关,一切以试验指标为准,不合格材料不能入场,同时要保证检验方法的正确性和检验工具、检验仪器设备的准确性;

7. 采用先进的检测试验设备,选派责任心强的检测人员,加强对整个施工工程的施工控制,坚持一切经过试验检测,一切以数据说话的原则;

8. 服从业主、设计单位的检查、指导和监督,虚心接受提出的改进意见,积极与建设、设计、监理单位搞好配合工作,严格按评审后的意见执行专项施工方案,监理人员进行跟踪检查;

9. 对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收,验收合格的,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序;

10.对不按专项方案实施的,监理单位应当责令整改,施工单位拒不整改的,监理单位应当及时向建设单位报告;建设单位接到监理单位报告后,应当立即责令施工单位停工整改;施工单位仍不停工整改的,建设单位应当及时向住房城乡建设主管部门报告;

(三)目标值

确保安全无事故。

八、危险性较大的分部分项工程的监理工作控制目标及控制要点

在合同工期内完成该工程,不出现任何安全事故,文明施工达到要求。

严格督促施工单位编制的专项施工方案,对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案必须经专家组论证施工单位应当组织专家组对专项方案进行论证,并根据专家组论证意见对专项施工方案作针对性的修改和深化。组织实施过程中加强现场安全检查、防护。

项目监理机构根据专家组论证意见严格对修改和深化后专项方案作针对性审查,过程中须检查施工方是否按方案执行。同时监理人员应加大现场安全生产的日常巡视和检查等工作,确保工程安全生产无事故的目标实现。

(一)、模板及其支撑工程安全监理细则

1、模板及其支撑工程安全专项施工方案审核

各类工具式模板工程,包括爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程均应编制安全专项施工方案。对于高大模板工程、水平混凝土的构件模板支撑系统高度超过8m或跨度超过18m的,以及施工荷载大于15kN/㎡,或集中荷载大于20kN/㎡的模板支撑系统尚须经专家组予以论证。施工单位应根据专家论证意见完善施工方案。

在向监理提交施工方案时,应将专家论证意见附于其后。监理方应进行严格审核,审核确认后报建设单位审批,现场严格按照审批通过的施工方案中的要求,监管落实高大模板工程施工。方案中的设计计算及安全技术措施必须符合强制性条文的要求,并应满足安全生产的需要。对缺少安全技术措施或不符合强制性条文要求的应提出监理审核意见,要求重新编制或补充完善。

模板及支架应具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土自重、侧压力和施工中产生的动荷载及风荷载。各种材料模板的制作,应符合相关技术标准的规定。模板支架材料宜采用钢管、门型架、型钢、塔身标准节等。模板支架材质应符合相关技术标准的规定。

模板支架底部的建筑物结构或地基,必须具有支撑上层荷载的能力。当底部支撑楼板的设计荷载不足时,可采取保留两层或多层支架立杆(经计算确定)加强;当支撑在地基上时,应验算地基的承载力。模板支架立杆底部应设置垫板,不得使用砖及脆性材料铺垫,严禁在未经处理的回填土层上搭设模板支撑。

各种模板的支架应自成体系,严禁与脚手架进行连接。并应在支架的两端和中间部分与建筑结构进行有效可靠的连接。模板支架立杆在安装的同时,应加设扫地杆、水平支撑,立杆高度大于2m时,应设两道水平支撑,每增高 1.5-2m 时,再增设一道水平支撑。

满堂模板立杆除必须在四周及中间设置纵、横双向水平支撑外,当立杆高度超过4m以上时,尚应每隔2步设置一道水平剪刀撑。当采用多层支模时,上下

各层立杆应保持在同一垂直线上。需进行二次支撑的模板,当安装二次支撑时,模板上不得有施工荷载。模板支架的安装应按照设计图纸进行,安装完毕浇筑混凝土前,经验收确认符合要求。应严格控制模板上堆料及设备荷载,当采用小推车运输时,应搭设小车运输通道,将荷载传给建筑结构。

模板支架拆除必须有工程负责人的批准手续及混凝土的强度报告。模板拆除顺序应按设计方案进行。当无规定时,应按照先支的后拆,先拆主承重模板后拆次承重模板。拆除较大跨度梁下支柱时,应先从跨中开始,分别向两端拆除。拆除多层楼板支柱时,应确认上部施工荷载不需要传递的情况下方可拆除下部支柱。当水平支撑超过二道以上时,应先拆除二道以上水平支撑,最下一道大横杆与立杆应同时拆除。模板拆除应按规定逐次进行,不得采用大面积撬落方法。拆除的模板、支撑、连接件应用槽滑下或用绳系下。不得留有悬空模板。

■方案设计应包括的内容

1)绘制模板设计图、连接件和支撑系统布置图、细部结构和异型模板及特

殊部位详图;

2)根据结构构造型式和施工条件确定模板载荷,对模板和支撑系统做力学

验算;

3)制定技术及安全措施,包括:模板结构安装及拆卸的程序,特殊部位、

预埋件及预留孔洞的处理方法,必要的加热、保温或隔热措施、安全措

施等;

■方案设计的有关规定

1)当验算模板及支撑系统在自重与风荷载作用下抗倾覆的稳定性时,抗倾

覆系数不应小于1.15。

2)支撑系统应经过设计计算,保证具有足够的强度和稳定性。当支柱或其

节间的长细比大于110时,应按临界荷载进行核算,安全系数可取3~

3.5。支撑系统中,对连续形式和排架型式的支柱应适当配置水平撑与

剪刀撑,保证其稳定性。

3)简单的模板工程可按预先编制的模板荷载等级和部件规格间距选用图

表,绘制模板排列图及连接件与支持件布置图,并对关键的部位做力学

验算。

2、模板及其支撑工程搭、拆安全检查内容

1)结构复杂的模板,装、拆应严格按照方案中的安全技术措施进行,严禁

任意变动。

2)操作前应对作业人员进行安全教育和安全操作技术交底。

3)支模应按规定的作业程序进行,应边安装边支撑固定。特别是在安装预

组装成片模板时,应边就位、边校正和安设连接件,并加设临时支撑稳

固。模板未固定前不得进行下一道工序,以防倾覆。严禁在连接件和支

持件上攀登上下,并严禁在同一垂直面上装、拆模板。

4)支设悬挑形式的模板时,应有稳固的立足点。支设临空构筑物模板时,

应搭设支架或脚手架。

5)对于上方施工可能坠落物件的通道口,在其受影响的范围内,必须搭设

顶部能防止穿透的双层防护廊。

6)模板的支柱、纵横向水平杆、剪刀撑等均应按设计的规定布置。当设计

无规定时,一般支柱的纵横间距不宜大于1.5m;纵横向水平杆的上下步距不宜大于1.4m,纵横向的垂直剪刀撑间距不宜大于6m。当支柱高度小于4m时,应设上下两道水平撑和垂直剪刀撑。以后支柱每增高2m再增加一道水平撑,水平撑之间还需增加剪刀撑一道。当楼层高度超过10m 时,模板的支柱应选用长料,同一支柱的连接头不宜超过2个。

7)模板支柱底部应夯实,设置木垫板,增加立柱的承压面积及稳固性,不

得随意用砖头等作为垫板使用。

8)现浇整体式多层房屋和构筑物安装上层模板及其支架时,下层楼板结构

的强度应达到能承受上层模板、支撑系统和新浇筑混凝土的重量时,方可进行。否则下层楼板结构的支撑系统不得拆除,且同一部位上下层支柱应在同一垂直线上。

9)安装及拆除模板时,高度超过3.5m时,必须搭设脚手架及工作平台。

不准站在柱模板上操作和在梁底模上行走,更不允许利用拉杆、支撑攀登上下。

10)登高作业时,操作人员应系好安全带。连接件必须放在箱盒或工具袋中,

严禁放在模板或脚手板上,扳手等各类工具必须系挂在身上或置放于工具袋内,不得掉落。

11)模板的预留孔洞、电梯井口等处,应加盖或设置防护栏,必要时应在洞

口处设置安全网。

12)组合钢模板安装及拆除时,上下应有人接应,钢模板应随装拆随转运,不

得堆放在脚手板上。已拆活动的模板,必须一次性连续拆除完毕方可停歇,严禁留下不安全隐患。

13)安装及拆除过程中,除操作人员外,下面不得站人。高处、复杂结构模板

的拆除,应有专人指挥和切实的安全措施,并在下面标出作业区,严禁非操作人员进入作业区。

14)拆模时,混凝土必须满足所需强度的要求,经确认已达拆模强度时,方

可拆除。

15)拆模时应按后支先拆、先撑后拆的原则进行,先拆非承重部位,后拆承

重部位。

16)严禁将支柱全部拆除后,一次性成片拉拽撬落模板。严禁用吊车直接吊

除没有撬松动的模板。

17)混凝土板拆模后形成的临边或孔洞,应进行防护。高处拆模作业时,应

配置登用具或搭设支架。

18)钢模板部件拆除后,临时堆放处离楼层边沿不应小于1m,堆放高度不得

超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处,严禁堆放任何拆下物件。

19)预组装模板拆除时,垂直吊运应采取两个以上的吊点,水平吊运应采取

四个吊点,吊点应合理布置并作受力计算。

20)预组装模板拆除时,宜整体拆除,并应先挂好吊索,然后拆除支撑及拼

接两片模板的配件,待模板离开结构表面后再起吊,吊钩不得脱钩。

21)在组合钢模板上加设的电线和使用的电动工具,应采用36V的安全电

压或采取其他有效的防触电安全措施。

22)钢模板用于高耸建筑施工时,应有防雷击措施。

23)在架空输电线路下面安装和拆

除模板时,起重机吊臂、吊物、

钢丝绳、外脚手架和操作人员等

与架空线路的最小安全距离应

符合下表的要求。如不符合时,

应停电作业;不能停电时,应有

隔离防护措施。

24)遇六级以上大风时,应暂停室外

的高处作业。有雨、霜时应先清

扫施工现场,不滑时再进行作

业。

(二)、起重吊装工程安全监理细则

1、施工机械设备的安全检查

大型施工机械设备必须是合格产品(严禁拼装、存在安全隐患或国家明

令淘汰产品进入现场),进场前应审查设备出厂合格证、特种设备制造许可

证、特种设备监督检验证(07年以后生产出厂的机械设备)、备案证或产权

登记证、使用说明书及相关图纸;审查机械设备的大、中修及保养记录;桩

机须审查主管部门年检核定的登记卡;挖掘机须审查出厂安全检验证明;施

工电梯尚须审查安全坠落器的标定时间,其有效标定期为一年;经核对无误

后方可同意进场。

2、对施工机械设备的安装、顶升、附墙与拆卸的检查

塔吊、物料提升机、施工电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政

主管部门颁发的拆装资质证书的专业队伍负责,并必须由经过专业培训,取

得操作证的专业人员进行操作和维修。塔吊、物料提升机、施工电梯应经企

业技术负责人会同安装单位对基础和附壁支架以及塔吊架设安装的质量、精

度等进行全面检查,且物料提升机、施工电梯尚应按规定程序进行技术试验

(包括坠落试验),经检查合格后,应当委托具有相应资质的检测检验机构

进行检测,待检测合格领到检测合格报告书、检测合格证并到建设主管部门

领取使用登记证后现场挂牌方可投入使用运行。

起重机械(塔吊、外用电梯、物料提升机)安装、顶升、附墙与拆卸

a、施工方案已审批,经总监理工程师签认并加盖公章;

b、基础施工验收合格,资料齐全;

c、基础结构砼达到设计安装需要的强度;

d、开工条件审查已通过;

e、设备必须是合格产品(严禁拼装、存在安全隐患或国家明令淘汰产品进入现场);

f、安装(拆卸)前,施工单位必须按施工方案对安装人员进行书面的安全技术交底(要分工明确、责任到人,所有安装人员签字)并严格按施工方案和操作规程的有关规定、程序进行装拆;

g、设备安装前应做好全面的检修保养和防锈防腐处理;

h、安装、顶升、附墙与拆卸时,现场应划定安全警戒区(含作业人员通行、上下施工作业面及层范围),设置安全警戒线,设置醒目的警示标语和警示人员,由具有装、拆资质和安全生产许可证的单位进行统一指挥进行安装、顶升、附墙与拆卸作业,专职安全员必须在场督促、指挥、协调;

i、装拆人员必须持证上岗;

j、装拆人员正确使用劳保用品。

K、安装时的天气情况应符合施工方案要求。

(3)、施工电梯每年均需作安全监督检验,不合格应停止使用。

3、起重吊装工程安全专项施工方案审核

起重吊装属于危险性较大的施工作业工程。常因吊装方案不当、技术交底不明确、安全措施不够、起重指挥不当、司机误操作,以及违反吊装操作规程等情况而发生机械设备及人员伤亡事故,有些甚至是车毁人亡的重大事故。各类垂直运输机械的安装及拆卸,应由具备相应承包资质的专业人员进行,其工作程序应严格按照原机械图纸及说明书规定,并根据现场环境条件制定安全作业方案。

对于施工难度较大、容易发生重大事故的起重吊装工程,必须结合现场实际,参考同类工程成熟的施工经验,制定两个以上的吊装方案,经专家论证审查,进行安全、技术、经济等方面的比较,择优选取。方案应根据专家论证意见进行修改、补充、完善,由项目部技术负责人审签后提交监理审核。

■施工方案中安全技术措施主要应包括如下内容:

①对起重司机、起重工及起重指挥人员资质及对起重机械完好性的要求。

②对作业前安全技术交底的要求

③吊装作业一般安全措施

④防止高空坠落安全措施。

⑤防止吊装结构失稳安全措施。

⑥防止起重机倾覆安全措施。

⑦防止触电安全措施等。

■监理应对起重吊装安全专项施工方案进行认真审核,方案必须符合强制性条文要求并满足起重吊装之安全需要。对缺少安全技术措施或不符合强制性条文要求的应提出监理审核意见,要求重新编制或进一步补充完善。

转移工地重新安装的垂直运输机械,在交付使用前,应按有关标准进行试验、检验并对各安全装置的可靠度及灵敏度进行测试,确认符合要求后方可投入运行。试验资料应纳入该设备安全技术档案。

起重机的基础必须能承受工作状态的和非工作状态下的最大载荷,并应满足起重机稳定性的要求。

起重机在安装、顶升、附墙与拆卸时,现场应划定安全警戒区(含作业人员通行、上下施工作业面及层范围),设置安全警戒线,设置醒目的警示标语和警示人员,由具有装、拆资质和安全生产许可证的单位进行统一指挥进行安装、顶升、附墙与拆卸作业,专职安全员必须在场督促、指挥、协调。

4、起重吊装工程现场安全检查内容

对起重作业人员资质及对起重机械的要求

1)起重司机必须经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的

操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后,方可持证上岗。

2)起重吊装的作业人员和指挥人员必须经过专业培训并持证上岗。

3)用于大型设备及构配件吊装作业的起重机械,必须状况良好,检验合

格,具有起重机主管部门颁发的登记备案使用许可证。

4)除按规定允许载人的施工升降机外,其它起重机严禁在提升和降落过

程中载人。必须按照垂直运输机械出厂说明书规定的技术性能、使用

条件正确操作,严禁超载作业或扩大使用范围。

5)起重机处于工作状态时,严禁进行保养、维修及人工润滑作业。当需

进行维修作业时,必须在醒目位置挂警示牌。

6)维修更换零部件应与原垂直运输机械零部件的材料、性能相同;外购

件应有材质、性能说明;材料代用不得降低原设计规定的要求;维修

后,应按相关标准要求试验合格;机械维修资料应纳入该机设备档案。

对作业前安全技术交底的要求

1)吊装作业前必须进行施工安全技术交底,未经技术交底的不得实施吊

装。

2)交底执行会签制度,交底结束交底人与被交底人双方应在交底文件上

签字。

3)施工人员应按交底要求进行吊装作业.不得擅自变更吊装方法。

起重吊装作业一般安全检查内容

1)起重机械上的各种安全防护装置及监测,指示,自动报警信号装置等

应齐全完好,安全防护装置不完整或已失效的起重机械不得使用。每

班作业前,起重机司机应对制动器、钢丝绳及安全装置进行检查,各

机构进行空载运转,发现不正常时,应予排除。

2)吊装工作区域应有明显标志,并设专人警戒,与吊装无关人员严禁人

内。起重机工作时,起重臂杆旋转半径范围内,严禁站人或通过。

3)吊装时,应有专人负责统一指挥,指挥人员应位于操作人员视力能及

的地点,并能清楚地看到吊装的全过程。起重机驾驶人员必须熟悉信

号,并按指挥人员的各种信号进行操作;指挥信号应事先统一规定,

发出的信号要鲜明、准确。起重机司机开机前,必须鸣铃示警。作业

中起重机司机不得擅自离开岗位或交给非本机的司机操作。工作结束

后应将所有控制手柄扳至零位,断开主电源,锁好电箱。

4)吊装作业应按方案规定的吊装工艺和程序进行,未经计算和采取可靠

的技术措施,不得随意改变吊装工艺程序。

5)多点吊装时必须防止吊件受力不均遭受破坏。应根据吊装工艺及吊装措

施进行吊装。

6)起重机械工作中如遇故障或有不正常现象时,应放下重物,停止运转

后进行故障排除,严禁在运转中进行调整或检修。

7)当施工现场有多台吊装设备同时作业时应制定防碰撞措施。

8)实行多班作业的要认真执行交接班制度,做好记录和检查工作。

9)当工作地点的风力达到五级时,不得进行受风面积大的起吊作业;当

风力达到六级及六级以上时,禁止在露天进行起重机移动和吊装作

业;遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候或夜间照明不足,致使指挥人

员看不清工作地点,操作人员看不清指挥信号时不得进行起重吊装作

业。

10)起重机停止工作时,应刹住回转和行走机构,锁好司机室门。吊钩上

不得悬挂构件,并应升到高处,以免摆动伤人和造成吊车失稳。

防止高空坠落检查内容

1)吊装人员应戴安全帽;高空作业人员应佩安全带,穿防滑鞋,带工具

袋。

2)运输、吊装构件时,严禁在被运输、吊装的构件上站人指挥和放置材

料工具。

3)吊装层应设临时安全防护栏杆或采取其他确保安全的措施。

4)登高用梯子、临时操作台应绑扎牢靠;梯子与地面夹角以60~70°为

宜,操作台跳板应铺平且绑扎牢固,严禁出现探头板。

防止吊装结构失稳检查内容

1)作业时,机械操作人员必须按设备性能,起重量大小进行试吊,确定

吊点中心,保证平衡起吊就位。对不明重量物体应查清重量再行起吊,

严禁超重吊装。

2)重物吊离地面约10cm时应暂停起吊并进行全面检查,确认良好后方可

正式起吊。

3)起吊物品应绑扎牢固。吊钩悬挂点应与吊物的重心在同一垂直线上,

吊钩钢丝绳应保持垂直,严禁偏拉斜吊,落钩时应防止吊物局部着地

引起吊绳偏斜,吊物未固定时严禁松钩。

4)构件吊装就位,应经初校并临时固定或可靠连接后方可松钩摘钩,最

后固定后方可拆除临时固定工具。高宽比很大的单个构件,未经临时

或最后固定组成一稳定单元体系前,应设溜绳或斜撑加以稳固。

5)构件固定后不得随意撬动或移动位置,如需重校时,必须回钩。

6)起吊大件或不规则组件时,应在吊件不同方向上拴以牢固的溜绳溜住。

7)吊起的重物不得在空中长时间停留,当作业中休息或离开前应将吊物

落到地面。在空中短时间停留时,操作人员和指挥人员均不得离开工

作岗位。

防止起重机倾覆检查内容

1)起重机行驶的道路必须平整、坚实、可靠,停放地点必须平坦。

2)起重机不得停放在斜坡道上工作,不允许起重机两条覆带或支腿停留

部位一高一低或土质一硬一软。

3)起吊构件时,吊索要保持垂直,不得超出起重机回转半径斜向拖拉,

以免超负荷和钢丝绳滑脱或拉断绳索而使起重机失稳。

4)起重机操作时,臂杆提升、下降、回转要平稳,不得在空中摇晃,同

时要尽量避免紧急制动或冲击振动等现象发生。未采取可靠的技术措

施和未经有关技术部门批准,起重机严禁超负荷吊装,以避免加速机

械零件的磨损和造成起重机倾翻。

5)起重机应尽量避免满负荷行驶;在满负荷或接近满负荷时,严禁同时

进行提升与回转两种动作,以免因道路不平或惯性力等原因引起起重

机超负荷而酿成翻车事故。

6)当两台吊装机械同时作业时,两机吊钩所悬吊构件之间应保持5m以上

的安全距离。

7)双机抬吊构件时,要根据起重机的起重能力进行合理的负荷分配(起吊

重量不得超过两台起重机所允许起重量总和的75%,每一台起重机的

负荷量不宜超过其安全负荷量的80%)。

8)双机抬吊操作时,必须在统一指挥下,动作协调,同时升降和移动,

并使两台起重机的吊钩、滑车组均应基本保持垂直状态。两台起重机

的驾驶人员要相互密切配合,防止一台起重机失重,而使另一台起重

机超载。

防止触电检查内容

1)吊装现场应有专人(持证电工)负责安装、维护和管理用电线路和设

备。

2)构件运输、起重机在电线下进行作业或在电线旁行驶时,构件或吊杆

最高点与电线之间水平或垂直距离应符合安全用电的有关规定。

3)使用塔式起重机或长吊杆的其他类型起重机及钢井架,应有防雷接地

措施;各种用电机械必须有良好的接地或接零措施,接地电阻不应大

于4Ω,并定期进行接地极电阻摇测试验。

(三)、爬模工程安全监理细则

1、安全监理工作内容

(1)实施前的检查

●总监主持下对施工单位报审的液压爬模工程施工方案及应急救援预案进行

程序性、符合性、针对性的审核;

●涉及到液压爬模施工的专业单位、应列入总包单位的合格分包方名录中并提

供如下资料,该专业单位的资质等级、经营范围、安全生产许可证、二类人员安全考核证书合同、安全生产协议书、专项方案评审履行相关手续,监理单位审批意见。

●现场作业人员工种配备及持证情况(应配架子工、电工)

(2)过程中检查

●该专业分包单位技术员对作业班进行针对性安全技术交底;

●安装时设警戒线

●配备相应工种人员持证上岗并正确使用个人劳动防护用品

●施工单位安全员或监护人员在场监护。

(3)实施后检查

●专业施工单位的技术负责人、总包单位的技术负责人、验收人员对验收情况

应有结论性意见,参与验收人员履行验收合格签字手续;

●验收结论合格后,上报上海市检测中心检测验收;待检测验收合格后,挂验

收合格牌报监理核验后方能使用。

●安全监理收集相关资料进行复核。

液压爬模安装技术交底单

液压爬模安装检查验收表

液压爬模附着点砼强度验收单

液压爬模爬升前检查验收单日

液压爬模首次爬升令

液压爬模爬升令

液压爬模升降运行中安全检查表

液压爬模爬升就位后安全检查表

液压爬模拆除施工技术交底

液压爬模月度检查记录表

2、液压爬模安装安全注意事项

●1)安装前检查现场所有的零部件质量和数量,符合要求后方可安装使用。

●2)准确预埋好爬架附墙装置的预埋件孔位,是确保顺利爬升的重要环节,

应严格控制预埋件垂直于墙体外表面,孔位前后左右偏差±2mm。

●3)正常情况下,当剪力墙或梁混凝土强度达到C20要求后,即可在预埋锥

形螺栓上安装附墙装置。先将受力螺栓预拧紧,待校正埋件挂座位置后用力拧紧受力螺栓,以保证其安全性。

●4)架体支承跨度的布置,不能超过液压油缸的顶升能力。两附着点直线布

置不应大于6m。

●5)架体的平台横梁悬挑长度,片状爬架不得大于1/2水平支承跨度或3米,

根据本工程的结构特点,四个角的部位采用悬挑,在搭设悬挑部位架体的时候须将悬挑部位上下通联,并将其向架体中间部位拉接,以保证其稳定性。

●6)水平梁架、竖向主承力架及框架在两相邻附着支承装置处的高差应不大

于20mm。

●7)竖向爬模挂架和防倾导向装置的垂直偏差应不大于5‰或30mm。

●8)爬模安装到位后,为保证施工安全,应及时铺设脚手板及安全网。铺设

脚手板时应考虑架体单元体之间爬升时留有100mm左右的间隙,以防止爬升时相互碰撞。架体的底层和外围侧面,以及爬升时的架体开口端,在爬升到位后,用安全网进行全封闭防护。

●9)爬模安装完毕后,应由设备所有单位与安装使用单位的有关人员,共同

对安装完的爬模进行安装检查验收(详见附表1-2:爬架安装检查验收记录表),双方验收合格签字后方可投入使用。

3、液压爬模使用过程的安全注意事项

●1)每次升降作业后必须履行检查验收制度,包括组提升前的检查和提升后

的检查验收。

●2)液压爬升前必须检查内容详见附表2-2;

●①附墙支座是否安装牢固,该混凝土强度是否达到;

●②爬升导轨是否安装就位,调节支座的支撑是否松开。防倾临时装置是否

安装就位;

●③所有不必须的约束是否解除,爬升过程障碍物是否清除;

●④必须撤去的施工活载已撤离完成,无关人员已撤离。

●3)在液压爬模升降时严禁在同一区域进行其它同步作业。

●4)拆装过程中螺栓、螺母配件等应存放在专用工具箱内,防止高空坠落伤

人,严禁向下抛物。

●5)操作人员应佩戴安全带,一般不宜随操作架一起上升或下降。

●6)操作架外围的围护网和栏杆必须按设计满布,不留坠落的危险洞口。主

操作平台与墙体间的空隙必须设斜向翻板覆盖,不留死角洞口。

●7)液压设备和电控设备应有防雨防晒的措施,配电箱应专用,每次作业完

成后,应切断电源,操作人员方可离开工作岗位。

●8)升降过程中必须统一指挥、指令规范,过程中若出现异常情况,必须立

即停机,彻底查明原因,消除故障方能继续升降;

●9)升降时出现不动步倾斜时应通过点动控制与以调整。出现导轨和机位爬

升机构偏位,摩阻力明显增大时,应停机进行处理调正。

●10)升降到位后应完成下列检查(检查内容详见附表4-2)

●①承重挂钩是否挂实,保险销是否安装;

●②升降过程中水平倾斜是否已作调整;

●③下部调节支撑是否已撑紧,完成力系的转换;

●④所有安全隔离网、翻板、过步板等是否复位。

4 、液压爬模拆除时的安全注意事项

●1)液压爬模的拆除应有专项的拆除方案,并经项目部和监理方批准。

●2)拆除前必须对参与拆除人员进行技术交底,并与配合塔机人员和单位很

好沟通协调。

应急水源监理实施细则

盐亭县2014年度抗旱应急水源工程项目 监 理 实 施 细 则 四川腾越建设监理有限公司2015年10月22日

盐亭县2014年抗旱应急水源工程项目 监 理 实 施 细 则 编制: 审批:

第一章四川腾越建设监理有限公司 2015年10月22日 概述................................................................ 1.1工程基本情况..................................................................... 1.2监理工作范围..................................................................... 1.3监理工作目标..................................................................... 1.4监理工作依据..................................................................... 1.5监理工作方法..................................................................... 1.6监理组织........................................................................... 1.7监理职责...........................................................................第二章工程的质量控制................................................. 2.1水源井监理实施细则............................................................ 2.2管理房及井室、阀门井、排气井和排水井监理实施细则监理实施 细则....................................................................................... 2.3输配管网安装监理实施细则.................................................. 2. 4机电设备及安装工程监理实施细则 ···································· ········ 2. 5蓄水池监理实施细则 ················································· ·· 第三章工程的进度控制 ······················································· 第四章投资控制 ··········································································第五章安全控制 ······································································

铁路工程安全风险管理监理实施细则

新建上海至南通铁路(南通至安亭段)工程Ⅳ标风险管理监理实施细则 编制: 审核: 批准: 长沙中大建设监理有限公司 沪通铁路工程Ⅳ标监理站 二0一四年十月

目录 第一章总则 (3) 第二章组织机构及职责 (4) 第三章风险源识别 (5) 第四章风险管理制度 (5) 一、安全风险会议制度 (5) 二、安全风险工点领导包保制度 (6) 三、安全风险工点定期检查制度 (6) 第五章主要工程风险源控制措施 (6) 一、路基土高边坡、高填方 (6) 二、桥梁钻孔灌注桩 (10) 三、桥梁墩柱浇筑 (11) 四、桥梁梁板架设 (16) 五、施工临时用电 (21) 第六章信息管理 (23) 第七章考核 (23)

第一章总则 1、为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,进一步加强监理站所管标段工程安全风险管理,有效规避和控制安全风险,确保施工安全,根据铁路总公司和XX铁路局、XX城际铁路公司的有关规定,结合本监理标段工程实际,遵循“实事求是,科学有效,重点防范,动态调整”的原则,使安全风险始终处于可控状态,特制定本细则。 2、按照共同参予、分级管理的原则,监理站成立安全风险管理组织机构,建立动态安全风险工点管理台帐,将承担的所有工点全部纳入安全风险管理。 3、监理站管内工程安全风险管理除要遵守本办法外,尚应符合国家现行的有关强制性标准规定。 4、编制目的:明确XX铁路工程Ⅳ标DK73+750.785~DK96+662.885段风险源在施工期间的监理要点与控制重点,监督施工单位按照现行的施工规范和设计文件精心组织施工,用于指导今后的施工监理工作,确保工程质量及检测结果符合设计文件与规范要求。 5、编制依据: (1)中华人民共和国《安全生产法》。 (2)原铁道部《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》(铁建设[2010]162号)。(3)原铁道部《关于进一步加强铁路建设安全生产工作的通知》(铁建设[2010]171号)。 (4)原铁道部《关于进一步加强铁路建设管理的若干意见》(铁办[2011]68号)。(5)《上海铁路局安全风险管理办法(试行)》 (6)《上海铁路局建设项目质量安全风险管理“一图四表”法实施意见》(上铁建发[2012]434号)。 (7)铁建设【2008】189 号文《铁路大型临时工程和过渡工程设计暂行规定》。(8)设计院提供的定侧、勘察、调查资料。 (9)设计院提供的《初步设计总说明书》。 (10)国家和铁道部现行设计规范、施工规范、验收标准等。 (11)经批准的本标段监理规划。 (12)经批准的本标段实施性施工组织设计。 6、编制范围:本监理实施细则适用于XX铁路工程Ⅳ标DK73+750.785~DK96+662.885段风险源监理工作。 7、工程概况 (1)工程地貌 为长江冲积平原河口新三角洲平原区,局部为湖沼积平原区。全线地形平坦,地势开阔,海拔标高 2.0~4.5m。沿线河网密布,线路除跨越长江主河道外,还要跨越其支流包括望虞河、新浏河、白茹河等河流。沿线水塘湖泊星罗棋布;通道内公路交通发达,城镇化较快,长江以南厂房、民居密布;其余空地多为高产农田、菜地。路基工程主要以路堤形式通过。 (2)工程地质和水文地质特征 1)工程地质特征 线路所经地区为长江入海口新三角洲平原区,均为深厚第四系地层。成因主要为冲海

高边坡专项安全监理细则

高边坡施工安全监理实施细则 一、工程概况 杭(州)新(安江)景(德镇)高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段,起点位于建德八亩丘,接已建成通车的杭新景高速公路杭州袁浦至建德寿昌段的终点,全长128.506km。 本监理合同段管辖13、14、15、16四个路基施工合同段。13路基施工合同 段(k198+185?k204+400)长6.215km,由浙江省宏途交通建设有限公司承建; 14路基施工合同段(k204+400?k209+300)长4.9km,由浙江交工路桥建设有限 公司承建;15路基施工合同段(k209+300?k214+005)长4.705km;16路基施工合同段(k214+005?k217+400)长3.395km,由宁波交通工程建设集团有限公司承建。 二、编制依据 1、杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段第13、14、15、16 合同段两阶段施工设计图; 2、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004 3、《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95 ; 4、杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段第13、14、1 5、16 合同段审批过的实施性施工组织设计; 5、本工程监理计划。 三、工程特点 1、高路堑高边坡同步施工,工程量大,施工周期长。 路堑开挖须与边坡支护同步施工,且均为高路堑高边坡,边坡支护面积大, 工程量较大,开挖与支护难度大,必须优先组织施工,且尽量谋求安全与进度、质量的矛盾统一。 2、技术要求高,工艺措施须偏重安全性。 设计要求边坡的开挖,应控制放炮开挖,保证岩层完整。开挖应分层进行, 并及时做好护面结构,以免造成边坡风化剥蚀甚至垮塌。施工时应加强施工监测和信息

深基坑开挖专项安全监理实施细则方案

深基坑支护、降水及开挖 专项安全监理实施细则工程名称: 业主单位: 监理单位: 监理工程师: 总监理工程师: 编制日期: 深基坑支护、降水及开挖、 专项安全监理实施细则 1.工程概况 2.监理目标 2.1有责死亡事故监控目标为零。 2.2有责重伤事故监控目标为零。 3.监理依据 3.1政府有关安全生产的法令、法规和规定 中华人民共和国建筑法(国家主席令91号) 中华人民共和国安全生产法(国家主席令70号) 建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号) 建筑安全生产监督管理规定(建设部令第13号) 实施工程建设强制性标准监督规定(建设部令第81号)

3.2有关安全的标准、规范 建筑安装工人安全技术操作规程(国家建设总局、建工劳字(80)第24号) 建筑基坑支护技术规程(JGT120-99) 建筑施工安全检查标准 3.3 委托监理合同 3.4 深基坑支护设计方案(必须经过专家组论证通过)。 3.5 已审批的深基坑施工组织设计及安全专项方案 4.监理范围 4.1 5.监控方式 5.1 现场巡查旁站监控 5.2对违章作业者,应当场指出,要求整改。情况严重的可发监理工作联系单、监理工程师通知单、暂停令等,要求施工单位限期整改,必要时上报当地有关安全监督部门。 6. 深基坑支护与降水工程的安全监理 6.1基坑临边应设置护栏、夜间照明等 6.2 坑壁支护应按方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑监测报警位,水平位移连续3天每天的位移都超过3mm,单日位移超过5mm或累计位移达40mm时应向有关各方报警,并采取有效应急措施。 6.3 基坑坑底及基坑四周应设置有效排水系统

风险源监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxx工程 危险点、风险源排查管控监 理实施细则 编制人: 审批人: 日期: XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目监理部 目录

第一章工程特点及管控依据 (2) 一、工程特点 (2) (1)工程环境 (4) (2)建(构)筑物现状 (5) (3)沿线河涌情况 (5) (1)地形地貌 (5) (2)气候条件 (6) (3)区域地质 (6) (4)水文条件 (7) 二、安全技术标准、编制依据 (7) 第二章风险源部位及风险描述、监理工作范围 (7) 第三章风险源监理工作流程 (9) 第四章风险源监理工作控制要点及卡控措施 (10) 一、风险源监理工作控制要点 (10) 二、危险源卡控措施 (11) (一)危险源的管理规定 (12) (二)危险源的管理措施 (12) (三)火灾应急措施 (18) (四)应急预案的响应和终止 (19)

第一章工程特点及管控依据 一、工程特点 (一)工程名称: (二)工程地点:广州市天河区与黄埔区交界处 (三)建设主体单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: (四)工程简介: XXXXXXXXXXXXXXXX工程位于天河区与黄埔区交界处,经过广州国际金融城东区、黄埔临港经。道路研究范围起点接临江大道东延线(一期),位于深涌以西现状路,向东分别经深涌、九沙涌及鱼珠物流基地,止于现状鱼珠东路。项目规划为城市主干路,设计速度 50km/h,规划红线宽度 50m,双向六车道,道路全长约 2.1km。全线含跨涌桥两座。 临江大道东延线(二期)划分为两个施工标段,除电力隧道划分界面不同,其他工程均以 K3+400为界进行划分,全路段的外水及外电工程均纳入标段一。本工程为标段二:K3+400~K4+631.613 段,路线长 1231.613m,包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力隧道、电力管沟工程等内容,其中电力隧道K1+460~K2+154 为标段二实施范围,本标段桥梁工程主要包括1座九沙涌跨涌桥,主桥为连续钢箱梁,桥位处九沙涌,本工程下穿道路(道路桩号K3+600~K3+710)部分设计人行道路边线距现状堤岸线8m以内,需对现状九沙涌段堤岸进行修复,修复堤岸长度合计100m,修复后的堤岸结构型式为混凝土沉箱+胸墙型式。 本标段主要工程包括临江大道延线(二期)标准路基主线K3+400~K4+631.613 段,路线长1231.613m,规划为城市主干路,设计速度50km/h ,规划红线宽度 50m,双向六车道。其中包括一座跨涌桥九沙涌大桥,北幅里程线跨径为(53.95+63.962+66.276+68.008+41.804)m 连续钢箱梁, 南幅里程线

危险性较大工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:戎家2#地块项目 专业:危险性较大工程安全监理实施细则 编制(专业监理工程师):日期: 审核(总监理工程师):日期: 浙江江南工程建设监理有限公司 戎家2#地块项目监理部 2013年12月1日

危险性较大工程安全监理细则 工程简介 项目名称:戎家2#地块工程 建设地点:宁波市江东区,姚隘路北侧、宁徐路以西、徐戎路以东 建设单位:宁波万江置业有限公司 勘察单位:宁波宁大地基处理技术有限公司 设计单位:宁波市城建设计研究院有限公司 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司(一标)、浙江欣捷建设有限公司(二标)工程规模:该工程总用地面积66833平方米,总建筑面积176216平方米,其中地上面积133665.6平方米,地下室建筑面积42434.4平方米,商业楼为低层建筑,1#~5#、7#、8#、10#为18层或18层以下住宅,6#、9#为21层、23层 工程类型和特点:该工程为住宅工程,其中住宅为剪力墙结构,商业为框架结构,地下室为无梁楼盖、局部框架结构 一、土方开挖及基坑支护工程安全监理细则 1、土方开挖及基坑支护安全专项施工方案审核 ■土方开挖施工方案审核 开挖深度≥5m的基坑(宁波市要求≥4m的基坑)、须经专家组论证,施工单位应根据专家论证意见,以及已有的工程地质、水文地质、周围环境资料以及根据支护结构设计、降排水的要求,确定开挖方案;方案内容应符合有关规程及强制性标准(施工安全篇)有关条文的要求。 土方开挖方案中的安全技术措施审核主要有如下方面: ①降排水及避免基坑漏水、渗水措施; ②根据设计确定边坡放坡坡度及控制(预防)坍塌的安全措施; ③临边防护及坑边荷载要求; ④上下通道的设置; ⑤施工运输道路的布置; ⑥机械化联合作业时的安全措施;

(安全生产)专项安全监理实施细则

漯河市清源供水有限公司三水厂改扩建工程施 工、设备采购及安装 专项安全监理实施细则 (危险性较大工程) 编制人: _________________________________ 审核人: __________________________________ 郑州市豫通市政公用工程监理有限公司 二0一三年七月

土方开挖及基坑支护工程安全监理细则 一、土方开挖施工方案审核 开挖深度》5m的基坑、须经专家组论证,施工单位应根据专家论证意见,以及已有的工程地质、水文地质、周围环境资料以及根据支护结构设计、降排水的要求,确定开挖方案;方案内容应符合有关规程及强制性标准(施工安全篇)有关条文的要求。 土方开挖方案中的安全技术措施审核主要有如下方面: 1、降排水及避免基坑漏水、渗水措施; 2、根据设计确定边坡放坡坡度及控制(预防)坍塌的安全措施; 3、临边防护及坑边荷载要求; 4、上下通道的设置; 5、施工运输道路的布置; 6、机械化联合作业时的安全措施; 7、土方开挖变形监测措施; 8、施工人员安全防护措施等。 二、基坑支护施工方案审核 基坑支护是基坑施工的重要组成部分。当基坑深度超过5m(含5m)时, 须经专家组论证,施工单位应在专家论证意见及专项支护设计的基础上完善基坑支护施工方案。在向监理提交施工方案时,应将专家论证意见及专项支护设计资料附于其后。方案应符合《建筑基坑支护技术规程》相关条 文的要求,并综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深

度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,做到因地制宜,因时制宜。 (1)方案中的安全技术措施审核主要有如下方面: 1、坑壁支护方法及控制坍塌的安全措施; 2、基坑周边环境及防护措施; 3、基坑临边防护及坑边载荷安全要求; 4、上下通道设置; 5、排水措施; 6、支护变形监测措施。 7、施工作业人员安全防护措施等。 (2)对基坑支护设计及施工的有关要求: 1、基坑支护的设计单位必须具有相应资质,其设计必须有图纸及设计计算书。 2、当基坑支护安排给分包单位施工时,应审查基坑支护分包单位的资质、安全生产许可证以及项目经理、安全员、特种作业人员的安全上岗资格证,必须符合要求。 三、土方开挖及基坑支护现场安全检查内容 1、严格执行施工组织设计和安全技术措施,不得擅自修改。 2、现场施工区域应有安全标志和围护设施。危险处,夜间应设红色标志灯。 3、基坑周边必须设置防护栏杆,栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成, 上杆离地高度为1.0 —1.2m,下杆离地高度为0.5 —0.6m。横杆长度大于2m 时,必须加设栏杆柱。 4、栏杆柱的固定及其横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何 处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或

(完整版)安全文明施工监理实施细则

安全文明施工监理实施细则 KMJF/D-27-2004 昆明劲风建设监理有限公司 监理实施细则 安全文明施工监理实施细则 编写人: 审核人: 批准人: 打印:校对: 2004.07.20批准2004.07.20实施

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、设计要求 (2) 四、施工难点及监理要点 (2) 五、预控要点 (2) 六、过程控制监理要点 (3) 七、涉及的规范和标准 (6) - 1 -

安全文明施工监理细则 一、工程概况(根据工程实际情况编写) 二、编制依据 1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、公司体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 三、设计要求(根据实际设计情况编写) 四、施工难点及监理要点: 1、施工难点: (1)噪声的影响:施工中,使用施工机械,以及模板支拆、清理与修复、脚手架的安装与拆除,都会影响正常的工作。 (2)扬尘的排放:施工现场平整作业、土堆、沙堆、砼搅拌等因素都会污染大气,影响环境。 (3)路面及现场环境污染:现场渣土、商品砼、生活垃圾、原材料的运输过程中都会出现遗洒现象。 (4)光的污染:现场夜间施工照明用光,影响施工现场区域内周边居民的休息。 (5)生产生活污水的排放,现场所设食堂、厕所、现场搅拌、特殊工序用水都会排放污水,污染水体。 (6)防火、防爆也是工程安全生产的前提。 (7)“三宝四口”的防护也尤为重要。 (8)临时施工用电也是安全文明施工的重要前提。 五、预控要点: 针对各项污染源,控制施工作业: - 2 -

1、针对现场噪声排放:模板拼装,结构架搭设安排在白天施工;砼振捣时,振动棒尽量避免接触模板、钢筋;装修脚手架拆除时,严禁直接往下扔扣件、钢筋。 2、针对现场扬尘排放:砂浆搅拌站、水泥库房、木工房应采用层板进行封闭,砂石堆放时用蓬布或油布覆盖,现场及时洒水、清扫,现场主要道路采用硬化路面。 3、针对运输无遗洒现场:所有运输车出场前一律覆盖,砼罐车在出场前清洗下料车。 4、针对现场夜间施工光污染:夜间施工时,所有灯具设置灯罩,并注意灯罩方向。 5、针对污水排放:现场搅拌站处设置沉淀池,按标准排放;现场食堂设置隔油池,现场列所应设置化粪池。 6、针对现场防火、防燥现象:木工棚、油库、化学品库一律配备规定数量的环保灭火器。 7、针对施工现场临时用电,确保各用电机械设备不出现漏电现象。 六、过程控制监理要点: 1、现场噪音控制: (1)模板工程的安装及拆除应尽量安排在白天施工,在施工过程中应轻拿轻放,最大限度地减少金属撞击声。 (2)电锯应设置围护式工房,其周边围护以吸隔音材料,在使用时尽量避免同其它机械同步起动,减少机械汇集声所产生的噪音。 (3)振捣棒的使用,在振捣过程中应尽量避免同模板接触和悬空转动而增加噪音。 (4)周转材料(如:钢模、钢管的装卸)转运禁止用翻斗车自卸,禁止卸钢管时以快车急刹自卸钢管,禁止乱丢材料。 (5)现场采用“积分声级计”其性能应符合GB/3785中对Ⅱ型仪器的要求,并在测量前要对声级计进行校准,并保留校准记录。 ①测点的确定:在施工场地边界线上选择离敏感建筑物或区域最近的点作测试 - 3 -

隧道风险源监理实施细则

改建铁路南平至龙岩扩能工程隧道风险源监理实施细则 编制人: 审批人: 编制时间: 上海华东铁路建设监理有限公司

目次 1 编制依据................................................................................................. 2 2 主要内容................................................................................................. 32.1 专业工程特点及其技术、质量标准...................................................... 32.2 监理工作范围及重点........................................................................ 162. 3 监理工作流程.................................................................................... 172. 4 监理工作控制要点、目标及监控手段............................................ 182. 5 监理工作方法及措施........................................................................ 20 2.6 旁站监理具体部位及工序................................................................ 68 3 其他....................................................................................................... 73

安全风险及文明施工监理实施细则(精编版)

安全风险及文明施工监理实施 细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

安全风险及文明施工监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、工程概况 1.1 工程概况 (1)主变压器最终容量2x50MV A, 本期1x50MV A (2)本变电站出线35kV、10kV两种电压等级 (3)35kV系统:终期4回, 本期1回 (4)10kV系统:终期12回, 本期出线6回 (5)无功补偿:最终按2x1200Kvar配置, 本期按1x1200Kvar 1.2 工程特点 挡土墙毛石采用强度等级不低于MU30, 砂浆的等级不低于M7.5;护坡采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石。 事故油池采用C25混凝土, 垫层为C15, 钢筋采用HPB-300和HRB-335。 电缆沟壁用M7.5水泥砂浆砌筑MU10蒸压灰砂砖, 过公路电缆沟壁采用C25混凝土浇筑。 变电站接地系统采用水平接地网与垂直接地极相结合的方式, 水平接地网采用-60*6热镀锌扁钢, 埋深不小于0.8m, 在站内工敷设20个SZJ空腹式接地装

安全施工监理实施细则

安全施工监理实施细则 1.1总那么 〔1〕工程安全生产监督治理目标: 1)创建“安全文明工程”。 2)无人身死亡事故。 3)无重大机械、设备损坏事故。 4)无重大交通事故。 5)无重大火灾、洪灾事故。 6)杜绝重伤事故。 7)杜绝重复发生相同性质旳事故。 〔2〕本细那么编制依据: 1)国家、部、省及有关部门制定旳有关安全生产旳法律、法规、规定及规程。 2)建设单位制定旳有关安全施工旳规定及制度。 3)工程施工合同文件及施工监理合同文件。 〔3〕本细那么适用于水利水电建筑与安装工程施工安全监理工作。〔4〕监理单位对安全施工监督治理所承担旳职责: 1)协助建设单位对承建单位安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批,并监督检查实施情况。 2)负责施工现场旳安全生产监督治理工作,参与直辖市和处理施工

过程中急需解决旳安全问题,并监督承建单位落实必要旳安全施工技术措施。 3)当承建单位安全生产严峻失控时,建议建设单位下令进行停工整改。 4)协助对各类安全事故旳调查处理工作,定期向建设单位报告安全生产情况。 1.2监理安全生产监督保证体系 (1)总监理工程师参加工程安全生产委员会,这是安全治理旳高层机构,由参建各方和有关部门要紧领导组成,负责安全生产工 作旳领导、监督与协调。 (2)在监理机构内部建立以总监理工程师为每一责任人、各部部长分管一块、专职、兼职监理工程师参加旳三级安全生产监督治 理体系,实行全方位、全过程旳安全监督治理机制。安全生产 监理组织保证体系见图1-1。 协助 1.3安全生产监督治理措施 (1)贯彻执行“安全第一,预防为主”旳方针,监督承建单位认真执行国家现行有关安全生产旳法律、法规、建设行政主管部门

重大危险源监理实施细则79150

GD22020□口 锦绣华虹二期(A1、A2、A3 A4座)重大危险源安全监理实施细则 编写: (总监等编与人员签名)______________ 审批: (企业技术负责人签名)______________ 江门市建设监理顾问公司

201年月日 总则 为了贯彻执行江门市建设局颁发的“关于印发《江门市建设工程重大危险源监控管理暂行办法》的通知”(江建[2007]第209号,建立重大危险源监控制度和重大隐患整改制度,以控制好重大危险源,确保监理安全管理目标的实现,特制定本实施细则。 二、专业工程特点 1、工程概况 (1)工程名称:锦绣华虹二期(A1、A2、A3 A4座) (2)工程地点:____________ 鹤山市区____________ (3)建设单位:广东华虹房地产开发有限公司 (4)承包单位:茂名市建筑集团有限公司 (5)监理单位:江门市建设监理顾问公司 ⑹项目总监:胡中标__________ 2、本工程重大危险源清单(执行:“关于印发《危险性较大的分部分项工程安 全管理办法》的通知”(建质[2009]87号文件) (1)基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 (2)土方开挖工程 开挖深度超过3m (含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 (3)模板工程及支撑体系 各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/mf及以上;集中线荷载15kN/mf及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 (4)起重吊装及安装拆卸工程 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10K N及以上的起重吊装工 程。

监理公司安全风险管理办法

监理公司安全风险管理办法 第一章总则第一条为规范公司安全风险管理工作,强化公司安全生产管理,提高对安全风险管理的水平和成效,依据《广州市地下铁道总公司安全风险管理办法》及监理公司职业健康安全管理体系文件的有关要求特制定本办法。第二条安全风险管理是指对生产经营活动中的安全风险进行辨识、评估和管控的全过程管理。第三条各部门、项目部负责本部门、项目重大风险源的辨别、评估与控制措施的制定,在单位、分部或阶段性工程实施前完成安全风险的辨别、评估与控制措施制定,并定期予以更新。第四条公司安全风险管理方针为:“安全第一、预防为主、综合治理”。管理原则为:“风险评估、动态监督,全面监控、分级管理,消除盲点、抓住重点”。第二章工作职责分工第五条公司安全生产管理委员会是公司安全风险管理的最高决策机构,主要职责是:1、组织贯彻落实上级有关安全风险管理的规定、指令及会议精神。2、组织完善公司安全风险管理的组织架构,明确岗位职责,审定有关管理办法或制度;3、审批公司安全风险管理方针、目标及相关制度。4、审定各部门、项目部对安全风险控制的考核结果。5、负责公司安全风险管理工作中重大事项的决策

和总体协调。第六条公司总工程师室是监理公司安全风险管理工作的归口管理部门,全面指导各部门(项目部)开展安全风险源管理工作。主要职责是:1、组织公司安全风险审查、发布,及过程管控。对涉及工工程建设重大技术的安全风险,提交总工程师室,核定并发布《公司安全风险动态控制表》。 2、组织对各部门(项目部)安全风险管理工作开展情况进行核查,及时通报相关情况。 3、提出安全风险管理方针、目标,制定公司安全风险管理相关制度、应急预案。 4、监督、检查、协调、指导、考核各项目开展安全风险管理工作。 5、组织各分管项目副总工程师协助公司新开工项目开展项目全周期的安全风险审查、形成项目全周期《工程建设安全风险动态控制表》,提交总工程师室审查、评估。 6、每年初,督促各项目部根据实际施工进度和现场变化,组织项目进行年度安全风险审查。总工程师室将安全风险管理注意事项纳入年度项目负责人安全交底主要内容。 7、负责公司Ⅰ级、Ⅱ级安全风险的全面监控,抽查各项目III级、IV级安全风险管控情况。第七条公司生产管理部门(包括土建工程部、机电工程部、项目管理部、地铁保护部)其安全风险管理职责如下:1、组织各分管项目对工程建设安全风险实施管理,督促、检查项目部完成本项目《工程建设安全风险动态控制表》的实施情况。 2、组织审查工程建设安全风险处置措施,其中重大风险的控

房建工程安全监理实施细则范本[详细]

目录 1.安全监理依据 (2) 2.专业工程特点 (2) 3.监理工作流程 (3) 4.监理工作控制要点及目标值 (4) 4.1.施工各阶段的安全生产监理 (4) 4.2.施工现场安全生产监理控制要点 (7) 5.危险性较大的分部工分项工程安全监理的实施 (8) 5.1.土方工程 (8) 5.2.脚手架工程 (8) 5.3.模板工程 (12) 5.4.钢筋工程 (14) 5.5.混凝土浇筑工程 (15) 5.6.施工现场临时用电 (15) 5.7.建筑工程高处作业 (21) 5.8.施工现场机械 (28) 6.监理工作方法及措施 (43) 6.1.现场监理人员安全守则、安全监理师岗位职责 (43) 6.2.安全施工监理手段 (44) 6.3.安全施工监理措施 (44)

安全监理实施细则 1.安全监理依据 (1)本工程建设监理委托合同 (2)本工程监理规划、监理大纲中所涉及的相关内容 (3)国家颁布的各项安全技术规范、强制性标准 (4)现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规(5)行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 (6)其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 2.专业工程特点 针对具体工程编制此部分内容

3.监理工作流程

4.监理工作控制要点及目标值 4.1.施工各阶段的安全生产监理 (1)施工准备阶段的安全监理 1)审查施工组织设计中的安全技术措施 该措施应符合工程建设强制性标准;应编制危队性较大的分部分项工程一览表及相应的专项施工方案;应编制生产安全事故应急预案;施工总平面布置应符合有关安全、消防的要求. 2)检查施工现场安全生产保证体系. a)施工单位现场安全生产管理机构的建立应符合有关规定,安全管理目 标应明确并符合合同的约定. b)施工单位应建立健全施工现场施工安全生产责任制度,安全检查制度 和事故报告制度. c)施工单位项目负责人的职业资格证书和安全生产考核合格证书应齐 全有效. 3)协助签订安全管理协议书 为了明确建设单位和施工单位的安全责任,在签订工程合同的同时要签订建设工程承发包安全管理协议,作为今后处理事故及考核的依据. 4)审查施工单位的安全组织系统及安全教育活动 施工组织设计中,必须有安全管理网络,监理要审查其落实情况,尤其是专职安全员的资质及到位情况,按规定对不同工种的操作人员进行相应的安全教育,监理应检查教育的内容及相关的内业资料. 5)检验安全设施 安全监理工程师在安全设施到达施工现场前,应详细了解施工单位安全设施的配备情况,对已经使用过的安全设施是否经过检修和鉴定,对新购置的安全设置,施工单位应提供生产厂商及出厂合格证书等检验资料,必要时可对生产厂家进行考察. 6)检查施工单位进场的机械:安全监理工程师要对施工单位进场的机械设 备进行如下详细的检查和记录: a)核对机械的数量、型号、规格、完好程度与投标书或施工组织设

住宅工程安全监理专项实施细则标准范本

管理制度编号:LX-FS-A49874 住宅工程安全监理专项实施细则标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

住宅工程安全监理专项实施细则标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、建筑工程概况 1、建筑工程名称:水东湾xx城市花园四期(二)高层工程 2、建筑地点:茂名市电白县水东湾新城旦场片区 3、建设单位:茂名市水东湾xx房地产开发有限公司 4、设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 5、监理单位:广东xx建设监理有限公司 6、施工单位:广东腾越建筑工程有限公司

7、本项目组成、规模 本工程项目为7栋小高层住宅(分别:20、21、25、26#楼地上;22、23、24#楼地上18层),2栋2层变配电房,1栋1层发电机房、1栋地下给水泵房。建筑面积约7.8万㎡,建筑工程结构类型为框剪结构。建筑工程投资造价约亿元。 8、建筑工程计划工期: 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 二、编制依据 1、中华人民共和国建筑法 2、中华人民共和国工程安全管理条例 3、国家现行的相关标准、规范和规程 4、建设工程监理规范 5、监理合同、监理规划、施工合同、工程设

重大危险源监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 重大危险源监理实施细则 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5973-68 重大危险源监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、重大危险源的辨识: 重大危险源是指在施工现场存在的、一旦发生意外可能导致人员群死群伤或者重大不良社会影响的危险性较大的分部分项工程或者其他施工活动。重大危险源包括以下内容: (一)基坑支护与降水工程 开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)或地下室二层以上(含二层),并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上、地下管线极其复杂等工程。 (二)土方开挖工程 开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。 (三)地下暗挖工程 地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、

断层等地质复杂的隧道工程。 (四)模板工程 各类工具式模板工程;水平混凝土构件模板支撑系统。水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 (五)起重吊装工程 (六)脚手架工程 高度超过24m的落地式钢管脚手架;附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升;悬挑式脚手架;门型脚手架;吊篮脚手架;卸料平台。 (七)拆除、爆破工程 采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。 (八)其他危险性较大的工程 预应力结构张拉施工;隧道工程施工;桥梁工程施工(含架桥);特种设备施工;6m以上的边坡施工或者高度虽不足6m但地质条件复杂的高大边坡;建筑幕墙的安装施工;采用新技术、新工艺、新材料,可能

《安全风险管理监理工作实施方案细则》

目录 第一章总则 (6) 第一条 (6) 第二条编制依据 (6) 第三条 (7) 第四条 (7) 第五条 (7) 第二章管理机构及岗位职责 (7) 第六条同大西康二线监理站成立安全风险管理监理领导小组 (7) 第七条监理站职责 (7) 第八条总监理工程师安全风险管理岗位职责 (9) 第九条副总监理工程师安全风险管理岗位职责 (10) 第十条分站长安全风险管理岗位职责 (10) 第十一条专职安全监理工程师安全风险管理岗位职责 (11) 第十二条监理工程师安全风险管理岗位职责 (12) 第十三条监理员安全风险管理岗位职责 (13) 第三章安全风险研判与管理 (14) 第十四条西康二线工程安全风险研判与管理的主要内容 (14) 第十五条营业线及临近营业线施工安全风险源 (15) 第十六条营业线及非营业线施工共同存在的风险源 (16) 第十七条非营业线施工安全风险源 (16) 第十八条安全风险等级确定 (17) 第十九条安全风险管理监理工作流程 (18) 第四章危险性较大的分部、分项工程监理工作内容、方法和措施 (19) 第二十条营业线施工监理工作内容、方法和卡死制度 (19) 第二十一条临近营业线施工监理工作内容、方法和卡死制度 (28) 第二十二条非营业线施工的安全风险及监理检查控制要点 (35) 第五章西康二线工程Ⅰ标段安全风险工点风险源识别、风险等级判定及风险控制措施 (51)

第二十三条营业线工点风险识别、风险等级判定及风险控制措施 (51) 1. K32+519跨线桥 (51) 2. K54+642 1-5m箱型涵 (54) 3. k52+000-k52+600一站台风雨棚加固 (55) 4. k24+780-k35+350田王-纺织城接触网施工 (56) 5. k35+400-k41+500纺织城-马兴接触网施工 (57) 6. k41+510-k42+758马兴站接触网施工 (57) 7. k42+800-k50+000马兴站-西安南接触网施工 (58) 8. k51+218-k53+045西安南站接触网施工 (58) 9. k53+800-k62+000西安南-小峪接触网施工 (59) 10. k59+000-k63+000西安南-小峪接触网施工 (59) 11.灞桥、田王、纺织城、西安南、青叉、营镇、柞水车站站改,马兴、小峪、南 五台车站关闭 (60) 第二十四条临近营业线工点风险源识别、风险等级判定及风险控制措施 (62) 1. 豁口特大桥56#-57#门式墩、58#-59#墩 (62) 2. K54+884 1-4m盖板涵 (62) 3. K52+878.11箱形桥接长 (63) 4. K53+053.47盖板涵接长 (64) 5. DK54+359 1-3.5m盖板涵 (64) 6. K54+282 1-1m盖板涵 (65) 7. K54+101 1-12m箱型涵 (65) 8. K54+063 1-1m盖板涵 (66) 9. K53+798 1-5m盖板涵 (67) 10. K53+607 1-5m盖板涵 (67) 11. K57+581.4龙渠村1号桥 (68) 12. D1K77+127青沟中桥 (68) 13. DSK24+464.4--DSK24+840路基 (70) 14. DK41+600-DK42+200路基工程 (71) 15. K51+800~K53+050西安南7、9道路基 (71)

模板工程安全监理实施细则

模板工程安全监理细则 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大 的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M施工荷载大于10KN/M或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急 救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎接全国工程质量监

督执法检查的通知》 沪建安质总(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》沪安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作通知》沪建安质监(2004)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》 三、模板工程强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接; 3、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施; 4、严禁将外径48mn与51mm勺钢管混合使用; 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设; 6、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 7、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换; &模板及其支架应根据工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载; 9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行; 四、安全监理工作内容 1、资料检查 审核施工单位模板支撑系统专项安全方案、图纸、计算书及相应的应急救援 预案;

相关文档