一、电气设备及运行

电力系统及其接线方式

6.何谓热备用状态、冷备用状态和检修状态?

答:电源设备由于开关已断开,但刀闸已接通,电源设备一经合闸即可带电工作的状态称之为热备用状态;设备本身无异常,但所有刀闸和开关在断开位置等待命令合闸,这种状态称之为冷备用状态;设备的所有刀闸和开关都已断开,设备与电源分离,挂标示牌、设遮拦并接地,检修工作人员在停电设备上工作,称之为检修状态。

7.什么是明备用、暗备用?

答:系统正常时,备用电源不工作者称之为明备用;备用电源也投入运行的,称之为暗备用。暗备用实际上是两个运行着的电源互为备用。

12.电力系统的故障有哪些危害?

答:1)短路电流产生热效应和电动力,破坏电气设备或降低设备正常的使用寿命;2)短时电压大幅下降,可能引起系统电压崩溃,造成大面积停电;3)破坏运行稳定,系统产生震荡,造成系统瓦解;4)影响发电机等设备的正常运行;5)造成电磁干扰。

13. 电力系统中的无功电源有几种?

答:1)同步发电机2)调相机3)并联补偿电容器4)串联补偿电容器5)静止补偿器

19. 提高电力系统静态稳定的措施是什么?

答:1)减少系统各元件的感抗;2)采用自动调节励磁装置;3)采用按频率减负荷装置;4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。

21. 常见的系统故障有哪些?可能产生什么后果?答:常见的系统故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线。其后果是:1)产生很大短路电流,或引起过电压损坏设备;2)频率及电压下降,系统稳定破坏,以致系统瓦解,造成大面积停电,或危及人的生命,并造成重大经济损失。

24. 调相机在电力系统中起什么作用?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

27.变电站电气常用主接线有哪些?

答:1)单母线。分为单母线、单母线分段、单母线分段带旁母;2)双母线。分为双母线、双母线分段、双母线分段带旁母;3)3/2接线。分为3/2接线、3/2接线母线分段;4)桥形接线。分为内桥形接线、外桥形接线;5)角形接线。分为三角形接线、四角形接线、多角形接线;6)单元接线。分为线路-变压器组、发电机-变压器组。

28.单母线接线有哪些优点?单母线分段接线方式有什么特点?

答:1)单母线接线结构简单,操作简便,投资少,见效快,运行费用也低,适用于小容量和用户对可靠性要求不高的变电站。2)单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电可靠性。当一段母线有故障时,分段开关在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不间断供电。

29.双母线接线有哪些优点?

答:1)轮流检修母线时,不必中断对用户的供电;2)检修任何一条母线的刀闸时,只需将刀闸所需的线路停电,其余线路可以不停电;3)当一条母线发生故障时,可以用另一条母线迅速恢复供电,缩小线路停电范围;4)任何一条线路的开关因故不能操作时,可以用到母线的方式,用母联开关代替线路开关进行操作;5)运行方式灵活;6)提高了供电可靠性。

变压器

1. 变压器在电力系统中的主要作用是什么?

答:变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的;而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。

9. 什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?

答:变压器靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,称之为半绝缘变压器;与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样,称之为全绝缘变压器。

12. 什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?

答:变压器的不平衡电流指三相变压器绕组之间的电流差。三相三线制变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20% ;在三相四线制变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25% 。如不符合上述规定,应进行调整负荷。

13.变压器在运行中中性点有电压是怎么回事?

答:变压器的中性点是三相绕组引出的公共点。当变压器三相负荷不对称时,无论中性点接地方式如何,中性点是没有电压的。但是,变压器在实际运行中由于具体情况不同,当三相负载严重不平衡时,三相电动势之和不再等于零,在小电流接地系统中,变压器中性点就会出现电压;此外,由于输电线路三相对地电容不等造成的三相不对称,也会在变压器中性点产生电压,通常称之为零序电压。

16.变压器过负荷时应注意什么?

答:变压器过负荷时应将所有的冷却系统投入,并密切监视变压器温度和负荷情况,及时汇报,以便调整负荷。变压器过负荷运行时应增加巡视次数,密切注意冷却系统的工作情况,注意变压器油位及各触点是否发热。17.什么是变压器的分列运行?

答:分列运行是指两台变压器一次母线并列运行,二次母线用联络开关联络。正常运行时,联络开关是断开的,这时变压器通过各自的二次母线带各自的负荷。这种运行方式的特点是在故障状态下的短路电流小。

19.变压器并列运行条件?

答:1)变压比相等,允许相差±0.5%;2)接线组别相同;3)阻抗电压的百分数相等,允许相差±10%;4)

容量比不超过3:1 。

20.两台变压比不相同的变压器为什么不能并列?

答:两台变比当变比不相同的变压器并列运行时将产生

环流,影响变压器的输出功率。因为两台变压器中,这

两个环流是不相等的。在变比小的变压器中,一次绕组

内环流大;在变比大的变压器中,一次绕组环流小,这

样两台同容量的变压器并列运行时,不能按他们的容量

分担负荷。当变比小的变压器满负荷运行时,变比大的

变压器达不到额定负荷;反之,当变比大的变压器满负

荷运行是,变比小的变压器就会过负荷,影响变压器的

功率,总容量不能充分利用。如果变比相差很大时,循

环电流可能大到足够破坏变压器的正常工作。要把它限

制在一个规定的范围内,根据变压器运行规程规定,不

得超过±0.5%。

24.变压器在出现哪些故障应停止运行?

答:变压器有以下情况之一者,应立即停运,投入备用

变压器。1)变压器音响明显增大,很不正常,内部有

爆裂声;2)要重漏油和喷油,使油面下降到低于油位

计的指示限度;3)套管有严重破损和放电现象;4)变

压器冒烟着火;5)当发生危机变压器安全的故障,而

变压器有关保护拒动时;6)当变压器附近的设备着火、

爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时;7)

在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上

升,且经验证温度指示正确,则认为变压器内部发生故

障。

26.什么原因会使变压器发出异常音响?

答:1)超额定电流运行;2)内部接触不良,放电打火;

3)个别零件松动;4)系统中有接地或短路;5)大电

动机启动使负荷变化较大。

29.何谓变压器温升和允许温升?为什么将变压器绕组

的温升规定为65℃?

答:变压器的温度与周围温度的差值叫做变压器的温

升。当变压器的温度升高时绕组的电阻会增大,是铜损

增加。因此对变压器在额定负荷时各部分的温升作出规

定,称为允许温升。变压器在运行中要产生铁损和铜损,

这两部分损耗全部转化为热量,是铁芯和绕组发热、绝

缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器

绕组的绝缘多采用A级绕组,规定绕组温升为65℃.

31.运行中的变压器为什么会发热?个部位温度是否相

同?

答:变压器在运行中,电能在铁芯和绕组中的损耗转变

为热能,引起各部位发热,是变压器温度升高。当热量

向周围辐射传导,发热和散热达到平衡时,各部位的温

度趋于稳定。变压器运行时各部位的温度是不相同的,

绕组温度最高,其次是铁芯,绝缘油温度最低。

35.怎样判断变压器的温度是否正常?如何计算变压器

温升?

答:巡视检查变压器时,应记录环境温度、上层油温、

负荷,并与以前的数值对照、分析、判断变压器是否运

行正常。如果发现在同样条件下油温比平时高出10℃

以上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运行

正常、温度表无误差及失灵时,则可以认为变压器内部

出现了异常。温升=上层油温-环境温度。

37. 有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效

果如何?

答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通

过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和

铁芯内部,其冷却效果不高;而流入有导向强油风冷变

压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁

芯和绕组内部,提高了冷却效果,降低了绕组的温升。

40.强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行?

答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小,

甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因

此,强迫油循环变压器停了油泵运行是非常危险的。

42.冷却器故障的原因有哪些?

答:1)冷却器的风扇或油泵电动机过载,热继电器故

障;2)风扇、油泵本身故障(轴承损坏、摩擦力过大

等);3)电机故障(缺相或断线);4)热继电器整定值

过小或在运行中发生变化;5)控制回路继电器故障;6)

回路绝缘损坏,冷却器组空气开关跳闸;7)冷却器动

力电源消失;8)冷却器控制回路电源消失;9)一组冷

却器故障后备用冷却器由于自动切换回路问题不能自

动投入。

43. 变压器投入运行前对冷却系统进行哪些检查?

答:1)散热器、潜油泵、油枕到气体继电器的阀门全

部打开;2)强油循环冷却系统的两个独立的工作电源

应能自动切换。当工作电源发生故障时,应能自动投入

备用电源并能发出音响及灯光信号;3)强油循环变压

器,当切除故障冷却器时应能自动投入备用冷却器,并

能发出音响及灯光信号;4)冷却器电机转动正常、潜

油泵电机转向负荷要求;5)根据负荷情况,将各组冷

却器分别投入“工作”或“备用”位置,散热器投入状

态分布均匀。

45. 变压器油位的变化与哪些因素有关?

答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变

化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标

内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变

化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况

等。

46. 哪些原因会使变压器缺油?

答:1)变压器长期渗油或大量漏油;2)修试变压器时,

放油后没有及时补油;3)油枕的容量小,不能满足运

行的要求;4)气温过低、油枕的储油量不足。

48.变压器缺油对运行有什么危害?

答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁

芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击

穿。

53. 取运行中变压器的瓦斯气体应注意哪些安全事

项?

答:1)取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,

一人监护;2)攀登变压器取气时应保持安全距离;3)

防止误碰探针。

54.在现场怎样根据气体判断变压器的故障性质?

答:在现场可根据气体的颜色和可燃性粗略判断变压器

的故障性质:(1)无色、无味、不可燃者为空气;(2)

灰色、可燃气体是变压器绝缘降低、接触不良、放电打

火而产生的;(3)黑色、不可燃气体是变压器铁芯接地

放电产生的;(4)黄色、可燃气体是变压器内部绝缘过

热产生的。

56.怎样检查判断压力释放阀已动作?

答:(1)变压器压力释放阀动作时将会有油伴随气体喷

出,若检查有油迹时说明压力释放阀可能动作。(2)压

力释放阀护盖上粉红色标示杆突起,突出盖30一46cm,

则说明动作过。 (3)声光信号。压力释放阀动作后,

保护盘上“压力释放”灯亮;控制盘上“非电量动作”

光字牌亮,同时警铃响。

57. 更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

答:1)应将重瓦斯保护改接信号;2)取下呼吸器时应

将连管堵住,防止回吸空气;3)换上干燥的吸潮剂后,

应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。

58. 变压器的铁芯为什么必须接地,且只允许一点接

地?

答:变压器在运行或试验时,铁芯及其零件等金属部件

均处于强电场之中,由于静电感应作用在铁芯或其它金

属结构上产生悬浮电位,造成对地放电,而损坏零件,

这时不允许的,因此,除穿芯螺杆外,铁芯及其所有金

属构件都必须可靠接地。如果有两点或两点以上的接

地,在接地点之间便形成了闭合回路,当变压器运行时,

器主磁通穿过次闭合回路时,就会产生环流,将会造成

铁芯局部过热,烧损部件及绝缘,造成事故,所以只允

许一点接地。

59. 为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须

将中性点接地?

答:我国的110kV电网一般采用中性点直接接地系统。

在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,

有些变压器的中性点不接地运行。但因为开关的非同期

操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求

在切、合110kV及以上空载变压器时,将变压器的中性

点直接接地。

63. 套管裂纹有什么危害性?

答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进

一步损坏,直至全部击穿.裂缝中的水结冰时也可能将

套管胀裂.可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威

胁的。

65. 变压器在什么情况下进行核相?

答:变压器需与有关变压器并列运行时,或与中、低侧

有关线路并列运行时,必须先做好核相工作,相序相同

才能并列运行,否则会造成相间短路。

73. 对变压器有载装置的调压次数是如何规定的?

答:1)35kV变压器的每天调节次数(每周一个分接头

记录为一次)不超过20次,110kV及以上变压器每天

调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于

1min。(2)当电阻型调压装置的调节次数超过

5000~7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过

2000~2500次时应报检修。

74.什么时候不许调整变压器有载调压装置的分接开

关?

答:(1)变压器过负荷运行时(特殊情况除外);(2)有载

调压装置的轻瓦斯保护频繁出现信号时;(3)有载调压

装置的油标中无油时;(4)调压次数超过规定时;(5)

调压装置发生异常时。

互感器

1.电流互感器有什么用途?

答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供

各种仪表和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压

隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继

电器的制造简单化、

标准化,提高了经济效益。

2. 电流互感器有哪几种接线方式?

答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两

相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器

的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。

4.什么是电流互感器的l0%误差曲线?有什么用途?

答:电流互感器的10%误差曲线是当变比误差为l0%

时一次电流倍数与二次负载的关系曲线。根据误差曲线

确定二次负载,如果二次负载大于允许阻抗,则电流互

感器不能运行,它将影响保护正确动作和可靠性。

8. 为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?

答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表

计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁

芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。

10. 什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常的

音响?

答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏

发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导体漆

涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也

会使电流互感器产生较大的音响。

15.电压互感器的两套低压绕组各有什么用途?

答:电压互感器两套低压绕组中的一组接成星形并将中

性点接地,用来测量相电压和线电压,及供给保护装置

和电能表、功率表等所需要的电压;另一组是辅助绕组,

接成开口三角形,在开口三角两端接有继电保护装置。

18.什么叫做电压互感器的反充电?

答:通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反

充电。因电压互感器变比较大,即使互感器一次开路,

二次侧反映的阻抗依然很小,这样,反充电的电流很大,

会造成运行中的电压互感器二次熔断器熔断,使保护装

置失压。因此,一定要防止运行中电压互感器的反充现

象。

20.为什么llOkV及以上电压互感器二次回路装设快速

电磁小开关而不装设熔断器?

答:当电压互感器二次回路短路时,距离保护将因电

压降低而动作,且动作速度较快。而熔断器的熔断时

间较长,断线闭锁装置需等熔断器熔断后才能动作,

故不能可靠的起闭锁作用。改用电磁开关后,当

二次短路时,能快速跳开,使断线闭锁迅速动作将保

护闭锁。即在电磁小开关动作的同时,闭锁装置动作

切断距离保护直流电源,防止距离保护误动作。

23.为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔

断器?

答:因为110kV及以上电压互感器的结构采用单相串

级式,绝缘强度大,还因为110kV系统为中性点直接

接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压

运行,所以在一次侧不装设熔断器。

24. 电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用

普通熔丝代替?

答:以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额

定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的

灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流

的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求。

25. 什么故障会使35kV及以下电压互感器的一、二次

侧熔断器熔断?

答:电压互感器的内部故障,(包括相间短路、绕组绝

缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线的短路

故障、谐振过电压,都会使一次侧熔丝熔断。二次回

路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。

26.如何判断电压互感器一、二次熔断?

答:1)电压互感器低压侧两相电压为零,一相正常,

一个线电压为零则说明低压侧两相熔断器熔断;2)电

压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两

个降低,一个不变,说明低压侧一相熔断器熔断;3)

电压互感器低压侧两相电压正常,一相降低,线电压

两个降低,一个不变,说明高压侧一相熔断器熔断。

28. 对电压互感器一、二次侧熔断器的容量有哪些规

定?

答:(1)llOkV及以上电压互感器一次侧不装设熔断器。

(2)35及l0kV室外电压互感器一次侧均装设装填石英

砂的套管熔断器.熔断器的额定电流为0.5A,断流量

应满足安装地点断路容量的要求。(3)二次侧熔断器按

电压互感器,负载电流的l.5倍考虑。一般情况下,

主回路的总熔断器按3-5A选择,表计按1-2A选择。

31.电压互感器二次短路有什么现象及危害?为什么?

答:电压互感器二次短路会使二次线圈产生很大短路

电流,烧损电压互感器绕组,以至会引起一、二次击

穿,使有关保护误动作,仪表无指示。因为电压互感

器本身阻抗很小,一次侧是恒压电源,如果二次短路

后,在恒压电源作用下二次绕组中会产生很大短路电

流,烧损互感器,使绝缘损害,一、二次击穿。失掉

电压互感器会使有关距离保护和与电压有关的保护误

动作,仪表无指示,影响系统安全,所以电压互感器

二次不能短路。

32.220kV电压互感器二次为什么要经过电压互感器一

次侧隔离开关的辅助触点?

答:220kV电压互感器隔离开关的辅助触点的开合位置

应与隔离开关的开合位置相对应,即当电压互感器停

用,拉开一次隔离开关时,二次回路也相应断开,防

止在双母线上的一组电压互感器工作时,另一组电压

互感器二次反充电,造成工作电压互感器高压带电。

35.电压互感器故障对继电保护有什么影响?

答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断

器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动

等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,

对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相

位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可

能会造成误动和拒动。

36.电压互感器的二次侧接有哪些保护和自动装置?

答:(1)距离保护;(2)高频保护;(3)方向保护;(4)

低电压闭锁或复合电压闭锁装置;(5)低频减负荷或电

压减负荷装置、振荡解列装置;(6)自投装置;(7)同

期重合闸或无压重合闸; (8)故障录波器。

37.电压回路断线或电压互感器故障时,应停哪些保护?

为什么?

答:应停保护:(1)方向元件控制的电流、电压保护;

(2)低电压或复合电压闭锁过流保护;(3)电流平衡保

护;(4)距离保护;(5)横差方向保护;(6)反应电压降

低而跳闸的保护;(7)低周波保护。因为上述保护都与

电压变化有关,为了防止电压回路断线或电压互感器

故障应立即脱离与电压有关的保护。

38.电压互感器停用时应注意什么?

答:(1)电压互感器所带保护及自动装置,为防止误动

可将有关保护装置停用;(2)电压互感器装有切换装置

时,确认不会造成失压,其所带保护或自动装置可以

不停用;(3)停用电压互感器时,应将二次开关或熔断

器断开,防止反充电。

39. 系统一相接地时,电压表计指示现象如何?电压互

感器开口三角绕组两端的电压是多少?

答:系统一相金属性(死)接地时,接地相的相电压表

指示为零,非接地相的相电压表指示为线电压。电压

互感器开口三角绕组两端出现1OOV电压。系统一相经

高电阻或电弧接地时,接地相的相电压表指示低于相

电压,非接地相的相电压表指示高于相电压,但达不

到线电

压。电压互感器开口三角绕组两端出现不到1OOV电压。

41. 充油式电压互感器在什么情况下应立即停用?

答:1)高压侧熔断路连续熔断二、三次;(2)电压互

感器发热,温度过高(当电压互感器发生层间短路或

接地时,熔断器可能不熔断,造成电压互感器过负荷

而发热.甚至冒烟起火)。

(3)电压互感器内部有劈啪声或其他噪声(这是由

于电压互感器内部短路,接地或夹紧螺丝未上紧所

致)。(4)电压互感器内部引线出口处有严重喷油、漏

油现象(5)电压互感器内部发出焦臭味且冒烟。(6)线

圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电,电压互

感器本体有单相接地。

开关与刀闸

1. 断路器、负荷开关、隔离开关的作用与区别是什么?

答:断路器、负荷开关、隔离开关都是用来闭合和切

断电路的高压电气设备。区别于:(1)断路器主要用于

在正常情况下或故障情况下切断和接通电路。在发生

短路时,继电保护动作能自动切断短路电流。(2)负荷

开关只用来切断负荷电流(即工作电流)。(3)隔离开关

只能在没有负荷电流的情况下起切断线路和隔断电源

之用,也可切断很小的空载电流或电容电流。因此,

用途不同决定了他们的构造和形式不同。

2.高压断路器的主要作用是什么?

答:(1)能切断或闭合高压线路的空载电流(2)能切断

与闭合高压线路的负荷电流。(3)能切断与闭合高压线

路的故障电流。(4)与继电保护配合,可快速切除故障,

保证系统安全运行。

5.断路器额定电流的含义是什么?

答:额定是指在规定的环境温度下,断路器长时间允

许通过最大工作电流。长期通过额定电流时,断路器

导电回路部分的温升均不得超过规定值。

9.什么叫断路器的自由脱扣?自由脱扣有什么作用?

答:开关在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通

跳闸回路,开关均能可靠地断开,这就叫自由脱扣。

若有自由脱扣的开关,可以保证开关合于短路故障时,

能迅速断开,避免事故范围的扩大。

14.一些高压断路器的断口处都并联有电容器,其作用

是什么?

答:断口并接上足够大的均压电容器后,使电压较平

均地分布在各断口上,使每个断口的工作条件基本一

样,从而提高了断路器的开断能力。单断口的断路器,

在断口上加并联电容器,能够降低近区故障的恢复电

压的陡度,提高断路器开断近区故障的能力。

16.断路器的辅助触点有哪些用途?

答:断路器靠本身所带常开、常闭触点变换开合位置,

来接通断路器机构合、跳闸控制回路和音响信号回路,

达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音

响信号,起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路

器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时。

20.断路器跳闸后怎样判断是否为误跳闸?

答:(1)保护未动作,电网中无故障造成的电流、电压

波动,可判断为断路器操动机构误动作;(2)保护定值

不正确、回路错接线、连接片位置投错、电流互感器

或电压互感器回路故障造成的保护误动作,可根据灯

光、音晌信号综合分析判断;(3)直流回路绝缘下降,

发出接地信号、电网中无故障造成的电流、电压波动,

可判断为直流两点接地。

22.断路器分、合闸速度过高或过低对运行有什么危

害?

答:分、合闸速度过高,将使运动机构或有关部件超

过所能承受的机械应力,造成部件损坏或缩短使用寿

命。分闸速度过低,特别是分闸初始速度过降时,不

能快速切除故障,会使燃弧时间拖长,甚至发生触头

烧损、喷油、灭弧室爆炸;若合闸速度过低,在断路

器合于短路故障时,不能克服触头关合电动力的作用,

引起出头振动或处于停滞(燃弧导流),与慢分闸引起

爆炸的后果是相同的。

24. 油断路器误跳闸有哪些原因?

答:1)保护误动作。2)断路器机构的不正确动作。3)

二次回路绝缘问题。4)有寄生跳闸回路

28. 指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么

影响?

答:(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置,故障

时易造成误判断。(2)如果是跳闸回路故障,当发生

事故时,断路器不能及时跳闸,会扩大事故。(3)如

果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后不能自动

重合或自投失败。(4)跳、合闸回路故障均不能进行

正常操作。

31. 断路器出现哪些异常时应停电处理?

答:(1)严重漏油,油标管中已无油位(2)支持瓷瓶

断裂或套管炸裂。(3)连接处过热变红色或烧红。(4)

绝缘子严重放电。(5)SF6断路器的气室严重漏气,发

出操作闭锁信号。(6)液压机构突然失压到零。(7)

少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声音。(8)真空

断路器真空损坏。(9)气动机构的气压低于闭锁值。

(10)弹簧机构拉力不够,闭锁信号不能恢复。

32. 高压断路器可能发生哪些故障?

答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、

假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断

短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能

力的油断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等。

37. 当全站无电(失压)后,是否必须将电容器的断路

器拉开?为什么?

答:当全站无电(失压)后,必须将电容器的断路器拉

开。因为:①全站无电(失压)后,一般情况下所有馈

线断路器已经全部断开,因而系统来电时,母线负荷

为零,电压较高,电容器的断路器如不拉开,会在较

高的电压下突然给电容器充电,可能会造成电容器严

重喷油或鼓肚。②母线没有负荷,电容器充电后,大

量无功向系统到送,致使母线电压更高,即使是将各

路馈线负荷送出,负荷恢复到停电前的负荷还需要一

段时间,母线仍然可能维持较高的电压水平,超过了

电容器允许连续运行的电压值(一般制造厂规定电容

器长期运行电压不超过额定电压的1.1倍)。③当空载

变压器投入运行时,其充电电流在大多数情况下以3

次谐波电流为主,这时,如果电容器电路和电源侧的

阻抗接近于共振条件,其电流可达电容器额定电流的

2~5倍,持续时间为l-30s.可能引起过流保护动作。

38.110kV及以上少油断路器大修时应做哪些电气试验

项目?

答:(1)导电回路直流电阻测量;(2)绝缘电阻测量,

包括本体对地和断口之间的绝缘电阻; (3)直流泄

漏电流测量;(4)断口并联电容器电气试验,包括绝缘

电阻、电容量和介质损失角测量;(5)绝缘油电气简化

试验,包括耐压和水分测试。

41. SF6气体有哪些主要的物理性质?

答:SF6气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体,

具有优良的绝缘性能,且不会老化变质,比重约为空

气的5.1倍,在标准大气压下,-62℃时液化。

43. SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

答:(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较

小。(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度

恢复快,电弧的时间常数只有空气的1/100,即它的灭

弧能力比空气的高100倍。(3)SF6气体的绝缘性能优

良,在均匀的电场结构下为空气的3倍。

45.影响SF6气体绝缘强度的因素有哪些?如何提高SF6

气体的绝缘强度?

答:(1)电场不均匀程度;(2)气体中的杂质;(3)电极

表面的粗糙程度。鉴于上述情况,为了提高SF6气体

的绝缘强度,要改善电场的均匀度,提高SF6气体的

纯洁度和电极表面的光滑度。

53. sF6断路器装设哪些sF6气体压力报警、闭锁及信

号装置?

答:(1)sF6气体压力降低信号,也叫补气报警信号:

一般它比额定工作气压低5%~l0%。(2)分、合闸闭

锁及信号回路。当压力降低到某数值时,它就不允许

进行合闸和分闸操作,一般该值比额定工作气压低8%

-15%。

54.SF6断路器有哪几种型式的灭弧室?

答:sF6断路器灭弧室在灭弧原理上可为自能式和外能

式两类。在具体结构上分为下列几种:①双压式灭弧

室;②压气式灭弧室,即单压式;③旋弧式灭弧室,

适用于中压系统;④气自吹式灭弧室。

55. 测量SF6气体湿度,不宜在哪些情况下进行?

答:(1)不宜在充气后24h内进行。(2)不宜在温度低

的情况下进行。(3)不宜在雨天或雨后进行。(4)不宜

在早晨化露前进行。

56.进入sF6设备配电装置室应遵守哪些规定?

答:(1)进人SF6设备配电装置室之前,先进行强力通

风15分钟。(2)通风完毕,必须用检漏仪在规定的检

测地点测量SF6气体的含量,确定室内空气新鲜。(3)

严格执行现场运行规程规定,必须两人进人室内巡视,

以便于突然发生危险情况时互相救援。(4)为了保护人

身和设备的安全,严禁一人进入SF6配电室内从事检

修工作。

60. 真空断路器有哪些特点?

答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短,触头

在开断故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器

所需的操作能量小,动作快。它同时还具有体积小、

重量轻、维护工作量小,能防火、防爆,操作噪声小

的优点。

62. 什么原因会使液压操动机构的油泵打压频繁?

答:(1)储压茼活塞杆漏油。(2)高压油路漏油。(3)

微动开关的停泵、起泵距离不合格。(4)放油阀密封

不良。(5)液压油内有杂质。(6)氮气损失。

67. 气动机构打压频繁的原因是什么?

答:1)控制阀泄压;2)放气门关闭不严;3)管道连

接接头松动;4)逆止阀失灵。

75. 隔离开关在运行中可能出现哪些异常?

答:(1)接触部分过热(2)绝缘子破损、断裂、导线

线夹裂纹(3)支柱式绝缘子胶合部音质量不良和自然

老化造成绝缘子掉盖。(4)因严重污秽或过电压,产

生闪络、放电、击穿接地。

77.为什么高压断路器与隔离开关之间要加装闭锁装

置?

答:因为隔离开关没有灭弧装置,只能接通和断开空

载电路,所以断路器断开的情况下,才能拉开隔离开

关,否则会发生带负荷拉、和隔离开关的错误。

其他一次设备

1. 并联电容器的作用有哪些?

答:1)补偿感性负荷和电网感性元件的无功功率,提

高功率因数,降低功率损耗和电能损耗;2)改善电压

质量;3)提高发供电设备的效率;4)减少变配电设备

的投资;5)减少用户的电费支出;6)用于静止补偿器,

以提高系统稳定性和维持电压恒定等。

4. 电容器发生哪些情况时应立即退出运行?

答:(1)套管闪络或严重放电。(2)接头过热或熔化。

(3)外壳膨胀变形。(4)内部有放电声及放电设备有

异响。

5. 并联电容器回路安装的串联电抗器有什么作用?

答:(1)抑制母线电压畸变,减少谐波电流;(2)限制

合闸涌流;(3)限制操作过电压(重燃过电压);(4)抑

制电容器对高次谐波的放大。

6.为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组氧

化锌避雷器?

答:装设氧化锌避雷器可以防止电力电容器在拉、合

操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全

运行。

7. 并联电抗器的作用是什么?

答案:(1)防止工频电压升高。(2)降低操作过电压。

(3)避免发生电机带空长线出现自励过电压。(4)有利

于单相重合闸。

9. 并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,

限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的

可靠运行。母线串联电抗器可以限制短路电流,维持

母线有较高的残压;电容器组串联电抗器可以限制高

次谐波,降低电抗。

13.运行中的并联电抗器在什么情况下应退出运行?

答案:(1)电抗器内部有强烈的爆炸和严重的放电声。

(2)释压装置向外喷油或冒烟。(3)电抗器着火。(4)在

正常情况下,电抗器的温度不正常并不断上升超过

105℃时。(5)电抗器严重漏油使油位下降,并低于油位计的指示限度。

17. 阻波器有什么作用?

答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它能阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。

21. 为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电?

答电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差。若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电,验电无电后,方可装设接地线。

22.母线常见故障有哪些?

答:(1)接头因接触不良,电阻增大,造成发热严重使接头烧红。(2)支持绝缘子绝缘不良,使母线对地的绝缘电阻降低。(3)当大的故障电流通过母线时,在电动力和弧光作用下,使母线发生弯曲、折断或烧伤。25. 为什么室外母线接头易发热?有什么危害?

答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大,温度升高。如不及时处理或降低工作电流,氧化腐蚀会更加剧,使接头电阻更大,温度上升更快,这种恶性循环最后导致接头熔断,造成事故。26. 为什么硬母线要装设伸缩接头?

答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。

29.什么叫污闪?有何危险?发生污闪具备哪些条件? 答:污闪是指运行中受污染的绝缘子,在毛毛雨,粘雪等潮湿天气下,沿绝缘子表面发生的弧光闪络。污闪严重性:①造成的损失大;②往往造成大面积停电,有时造成一个地区停电;③往往造成长时间停电。发生污闪必须具备三个条件:表面脏污、受潮、有电场作用。

过电压、防雷接地

1.什么叫接地体、接地线和接地装置?

答:埋入地中并直接与地接触的金属体,称为接地体;电力设备架构与接地体之间连接用的金属导体,称为接地线;接地线和接地体合称为接地装置。

2.什么叫接地电阻?它的大小有何影响?

答:通常将接地网的电压除以经接地装置流人地的电流所得的商值称为接地电阻。接地电阻的大小直接影响到安全保护和过电压保护装置的效果。这个电阻越小越好。因为电阻越小,则接地电流越容易导人大地,使接地网电压不致于过高。

4.什么是跨步电压?什么是接触电压?

答:跨步电压是指电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,这时有人在接地短路点周围行走,两脚之间(人的跨步一般按O.8m考虑)的电位差。接触电压是指人站在发生接地短路故障的设备旁边,距设备水平距离0.8m。这时人手触及设备外壳(距地面1.8m的高处),手与脚之间呈现的电位差叫接触电压。

6. 何谓保护接零?有什么优点?

答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。

11. 接地网的电阻不符合规定有何危害?

答:接地网起着工作接地和保护接地的作用,如果接地电阻过大,则(1)发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。

12. 小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象?答:(1)警铃响,同时发出接地灯窗,接地信号继电器掉牌。(2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压。(3)三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。13.小电流接地系统中,发生单相接地时是否会跳闸?为什么?

答:不会。因为小电流接地系统发生单相接地时,并不破坏系统电压的对称性,通过故障点的电流仅为系统电容电流或经消弧线圈补偿后的电流,数值很小,对电网运行和用户影响很

小,可以继续保持运行一段时间。因此,为了兼顾运行的可靠性和防止故障发展成相间短路,单相接地保护在多数情况下只发信号通知值班人员,而不跳闸。

15.10kv非接地系统中允许单相接地运行几小时?如果超过时间有什么影响?

答:一般来说lOkV非接地系统中允许单相接地运行l-2h,这是因为在中性点不直接接地系统中发生单相接地时,由于故障点的电流很小,而且三相之间的线电压仍然保持对称,对负

荷的供电没有影响。但是在单相接地以后,其他两相的对地电压要升高√3倍,如果长期运行,对于某些在额定电压下磁通就饱和的电压互感器会因严重饱和烧坏。

17.变电站装有哪些防雷设备?

答:为了防止直击雷对变电设备的侵害,变电站装有避雷针或避雷线,按照相应的电压等级装设阀型避雷器、磁吹避雷器、与此相配合的进线保护段,即架空地线、管型避雷器或火花

间隙。在中性点不直接接地系统装设消弧线圈,旋转电机还装设有保护电容器。为了可靠的防雷,所有以上设备都必需装设可靠的接地装置。

20.避雷器在哪些情况下需要停电处理?

答:(1)避雷器爆炸。(2)避雷器瓷套破裂。(3)避雷器在正常的情况下(系统无内过电压和大气过电压)计数器动作。 (4)引线断损或松脱。(5)氧化锌避雷器的泄漏电流值有明显的变化。

26. 中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?

答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直

接与电容的不平衡度有关。在正常情况下,中性点所产

生的电压不能超过额定相电压的1.5%。

29. 消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?

答:(1)应按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线

圈分接头。(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地

故障,再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接地线后,

才可切换分接头、并测量直流电阻。测量直流电阻合格

后才能将消弧线圈投入运行。

31. 在电力系统中怎样合理设置消弧线圈?

答:(1)对于多台消弧线圈,不应把消弧线圈安装在同

一变电站内,应使电网中每一个独立部分都有补偿容

量。(2)消弧线圈尽量装在电网的送电端,以减少当电

网内发生故障时消弧线圈被切除的可能性。(3)尽量避

免在一个独立系统中安装一台消弧线圈,应安装两台或

两台以上,而且应选择不同容量,从而扩大电感电流的

可调范围。

32.什么是过电压?什么叫外部过电压?什么是内部过电

压?

答:电网正常运行时,线路、变压器等设备的绝缘所承

受的电压为其相应的额定电压。但由于某种原因,有可

能发生电压升高现象,以至引起电气设备的绝缘遭到破

坏。我们把对绝

缘有危害的电压升高,统称为过电压。外部过电压,又

叫大气过电压。是由于直击雷、感应雷以及侵入雷电波

引起的过电压。内部过电压是因拉、合闸操作或事故等

原因,使电力系统的稳定状态发生突然变化,在从一个

稳态向另一个稳态的过渡过程中,系统内电磁能的振荡

和积聚引起的电压升高。内部过电压分:①暂态过电压。

主要由长线电容效应、不对称接地故障和甩负荷引起

的,分工频过电压和线性谐振、铁磁谐振和参数谐振引

起的谐振过电压;②操作过电压主要由切除空载线路、

空载线路合闸、系统解列和电弧接地、切空载变压器引

起。

36.限制操作过电压的措施有哪些?

答:(1)选用灭弧能力强的高压断路器;(2)提高断路器

动作的同期性;(3)断路器断口加装并联电阻;(4)采用

性能好的避雷器,如氧化锌避雷器;(5)使电网的中性

点直接接地运行。

直流,二次回路

3. 直流系统为什么要装设绝缘监视装置?

答:变电站的直流系统与继电保护、信号装置、自动装

置以及屋内外配电装置的端子箱、操动机构等连接,因

此直流系统比较复杂,发生接地故障的机会较多,当发

生一点接地时,无短路电流流过,熔断器不会熔断,所

以仍然继续运行,但是当另一点发生接地时,有可能引

起信号回路、控制回路、继电保护等的不正确动作,为

此,直流系统应装设绝缘监视装置。监视直流母线电压

在允许的范围内运行。

4.直流母线电压的允许范围是多少?过高或过低都有什

么危害?

答:直流母线电压允许的范围,一般规定Ue=220±l0%

V。如母线电压过高,对长期充电的继电器绕组、指示

灯等易造成过热烧毁;母线电压过低,则很难保证断路

器、继电保护正确可靠地动作。

5. 对并联电池组的电池有什么要求?

答:并联电池中各电池的电动势要相等,否则电动势大

的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成环

流。另外,各个电池的内阻也应相同,否则内阻小的电

池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使

用。

8. 蓄电池为什么会自放电?

答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质,形

成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引

起蓄电池自放电。另外,由于蓄电池电解液上下的密度

不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电

池的自放电。

9. 为什么要定期对蓄电池进行充放电?

答:定期充放电也叫核对性放电,就是对浮充电运行的

蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大

的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电

池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放

电一般是一年不少于一次。

10.什么叫浮充电?浮充电流应为多少?

答:浮充电就是为了补偿电池的自放电损耗,使蓄电池

组经常处于完全充电状态。装设有两台充电机组,一台

是主充电机组,另一台是浮充电机组。浮充电电流值应

等于本站正常运行状态下的负荷电流值和一个补充电

池自放电的电流值。

11. 直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些

危害?

答:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。

因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘

若这些回路再发生接地过绝缘不良就会引起保护误动

作。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接

地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器

拒动、烧毁继电器、使熔断器熔断等。

12.为什么直流接地时,用试停方法有时找不到接地点?

答:可能的原因如下:(1)直流接地发生在充电设备、

蓄电池本身和直流母线上;(2)当直流采取环流供电方

式,如不断开环路,也找不到接地点;(3)直流串电、

同极两点接地时,用试停方法不会全部拉掉接地点,因

而找不到接地点;(4)直流系统绝缘不良,多处出现虚

接地点,形成较高的接地电压,使表计出现接地指示。

21.二次回路包括哪些部分?

答:(1)按电源性质分为:①交流电流回路;②交流电

压回路;③直流回路。(2)按回路的用途分为:①测量

回路;②继电保护回路;③开关控制回路及信号回路;

④断路器和隔离开关的电气闭锁回路;⑤操作电源回

路。

26.使用兆欧表测量绝缘工作时有哪些规定?

答:(1)使用兆欧表测量高压设备绝缘,应由两人进行。

(2)测量用的导线应使用相应的绝缘导线,其端部应有

绝缘套;(3)测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断

开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。

在测量中禁止他人接近被测设备;(4)在测量绝缘前后,

必须将被测设备对地放电;(5)在带电设备附近测量绝

缘电阻时,测量人员和兆欧表安放位立置,必须选择适

当,保持安全距离,以免兆欧表引线或引线支持物触碰

带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员

触电。

32. 二次接线图中所有电气元件和继电器的触点都是

按什么状态表示的?何谓常开触点?何谓常闭触点?

答:在二次接线图中所有的电气元件和继电器的触点都

是按照一次系统正常状态表示的。通常所说常开触点就

是继电器线圈不通电时,盖触点是断开的,而常闭触点

则是在继电器线圈不通电时,该触点是闭合的。

33.为什么开关跳闸辅助触点要先投入,后切开?

答:先投入,是指开关在合闸过程中,动触头与静触头

未接近之前(20mm的位置),跳闸辅助接点就已经接近,

做好跳闸的准备,一旦开关合入故障时能迅速断开;后

切开,指示开关在跳闸过程中,动触头离开静触头之后,

跳闸辅助触点在断开,以保证开关可靠跳闸。

36.跳闸连接安装使用有哪些要求?

答:1)使用连接片时开口端必须向上,防止连接片解

除使用时,固定螺丝压不紧而自动投入造成保护误动;

2)禁止用一个连接片控制两个回路,严防混用;3)连

接片安装时相互间的距离要保证在打开或投入连接片

时不会互相碰上;4)连接片投入前检查继电器接点位

置是否在断开状态,用万能表直流电压档(大于额定电

压刻度)测定连接片上下端子,确无电压再投连接片。5)

连接片必须注明用途和名称;6)长期不用的连接片应

取下,由值班人员保存;7)对于长期切换的连接片,

其压紧螺丝和引线要经常检查应连接牢固。

37.具有灯光监视采用电磁操动机构的断路器控制回

路,红色指示灯起哪些作用?

答:红色指示灯表示开关在合位,同时起着监视操作电

源和跳闸回路完好的作用。如果断路器合闸后,红灯突

然熄灭,应及时处理,以免造成因跳闸回路故障而发生

断路器拒跳故障。

38. 更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?

答:(1)更换灯泡的现场必须有两人。(2)应换用与原

灯泡同样电压、功率、灯口的灯泡。(3)如需要取下灯

口时,应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地。

39.检修断路器时为什么必须把二次回路断开?

答:检修断路器时如果不断开二次回路,会危及人身安

全,可能造成检修中的断路器误合、误跳闸,并可能造

成直流接地、短路,甚至造成保护误动和拒动,引起系

统故障,所以必须断开二次回路。

40.油断路器切断故障的次数达到规定数时,为什么要

将重合闸装置停用?

答:油断路器切断故障达到一定次数时,绝缘油中就会

混人大量的金属粉末,在电弧的高温作用下,金属粉末

变成金属蒸气,使断路器的灭弧能力降低,此时如果不

停用重合闸,则当线路发生永久性故障,断路器重合后,

再切除故障,易发生爆炸。

50.停用线路自投装置时,为什么要先断开直流电源、

后断开交流电源?

答:线路自投装置通常是用接在交流回路中的电压继电

器的无压触点启动的,如果在未断开直流电源之前将交

流电断开,会造成自投装置的误动作,所以在停用线路

自投装置时必须先断开直流电源,然后再断开交流电

源。

53.小接地电流系统中,为什么单相接地保护在多数情

况下只发信号,而不跳闸?

答:小接地电流系统发生单相接地时,并不破坏系统

电压的对称性,通过故障点的电流仅为系统的电容电

流,或经消弧线圈补偿后的电流数值很小,对电网运行

和用户影响很小,可以继续保持运行一段时间。因此,

为了兼顾运行的可靠性和防止故障发展成相间短路,单

相接地保护在多数情况下只发信号通知值班人员,而不

跳闸。

56. 为什么低压交直流回路不能共用一条电缆?

答:(1)直流回路是绝缘系统,交流回路是接地系统,

共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平。(2)如果直

流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动

等。

59.在配电盘上做振动较大或钻眼工作应采取哪些措

施?

答:(1)必须两人工作;2)工作前必须申请调度停止有

关保护;(3)对相邻受影响的配电盘作同样措施;(4)

防止金属铁屑造成短路;(5)防止误伤二次线。

60.为什么停电后,功率因数表指针没有固定位置?

答:功率因数表是靠一个电流线圈、两个电压线圈电磁

力的相互作用才得到一定指示的,因为它本身没有零位

及游丝,所以停电后,指针就没有固定位置。

61. 电能表和功率表指示的数值有哪些不同?

答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、

传送和消耗的电能数;而电能表的数值是累计某一段时

间内所发出、传送和消耗的电能数。

62. 故障录波器有什么作用?

答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,

自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变

化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事

故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水

平均有着重要作用。

自动化、组合电器

2.变电站综合自动化系统具备哪些功能?

答:(1)监视控制功能;(2)自动控制功能;(3)测量表

计功能;(4)继电保护功能;(5)接口功能;(6)系统功

能。

4-5变电站的远传信息分哪几类?含义是什么?

答案:(1)遥测,又称远距离测量,是在离开测量对象

的场所进行的测量。在电力系统中主要是在调度所通

过远动装置,测各发电厂或变电站的电压、电流、功

率、电量、频率以及火电厂的气压、气温,水电站的

水位、流量等。按遥测的工作方式,分为循环传送遥

测、问答传送遥测,个别地方还采用连续传送遥测;

(2)遥信,即远距离传送信号。在电力系统中主要是将

各发电厂、变电站的断路器位置信号,以及继电保护

装置的动作信号等传送到调度所,使调度人员能及时

掌握电力系统的运行状态。遥信的工作方式有变位传

遥信和循环传送遥信两种。 (3)遥控,即远距离控制。

调度人员在调度所内通过远动装置,对发电厂或变电

站的断路器等进行远距离操作,使其改变运行状态.这

样便于调度人员及时、迅速地处理电力系统故障,以

保证用电的安全可靠;(4)遥调,即远距离调节,在发

电厂和变电站具有较高的自动化水平时,调度所就可

以利用远动装置对变压器分接头、同期调相机的励磁

调节装置、静止补偿器等进行调节,以保证电压的稳

定;同时也可利用远动装置对发电厂的功率或发电机

组的功率进行重新分配,以保证整个电力系统在最佳

运行方式下运行,达到安全经济地发、供电。

6.开展状态检修工作有哪些优点?

答:(1)可更有效的使用设备,以提高设备的利用率;

(2)降低备品和配件的更换,节约维修费用;(3)有目

的进行检修,提高了检修水平,保障了设备的安全、

可靠运行;(4)在电力系统内尽可能地为设备生产厂商

提供设备整改信息,有利于场频质量的提高。

8.GIS有哪些主要特点?

答:(1)GIS为组合电器且充SF6气体,体积小,占地

面积少。2)GIS的内部绝缘在运行中不受环境影响。(3)

运行安全可靠。4)GIS对通信装置不造成干扰。(5)施

工工期短。

9.SF6气体在GIS中的作用是什么?

答案:(1)绝缘。SF6气体是一种绝缘强度很高的气体,

SF6在0.1MPa时绝缘强度是空气的3倍,在O.2MPa

时绝缘强度与变压器油相当(2)灭弧。SF6有优良的对

流散热特性,因此电弧的温度降低快,电弧容易熄灭。

SF6气体具有负电性,当发生离子碰撞时,与正离子复

合成为中性分子的概率高于自由电子,因而降低了电

弧的导电率。SF6气体的电弧时间常数小。

11. GIS出线方式主要有哪几种?

答:(1)架空线引出方式。在母线筒出线端装设充气

(SF6)套菅;(2)电缆引出方式。母线筒出线端直接与

电缆头组合;(3)母线筒出线端直接与主变压器对接。

此时连接套管的一侧充有SF6气体,另一侧则有变压

器油。

13.十么叫气隔?GIS为什么要设计成很多气隔?

答:GIS内部相同压力或不同压力的各电气元件的气室

间设置的使气体互不相通的密封间隔称为气隔。没置

气隔有以下好处:①可以将不同SF6气体压力的各电

器元件分隔开;②特殊要求的元件(如避雷器等)可以

单独设立一个气隔;③在检修时可以减少停电范围;

④可以减少检修时SF6气体的回收和充放气工作量;

⑤有利于安装和扩建工作。

15. GIS外壳接地问题有什么特殊要求?

答:GIS系密集型布置结构方式,对其接地问题要求很

高.一般要采取下列措施:(1)接地网应采用铜质材料,

以保证接地装置的可靠和稳定,而且所有接地引出端

都必须采用铜排,以减小总的接地电阻;(2)由于GIS

各气室外壳之间的对接面均设有盆式绝缘子或者橡胶

密封垫,两个筒体之间均需另设跨接铜排,且其截面

需按主接地网截面考虑;(3)在正常运行,特别是在电

力系统发生短路接地故障,外壳上会产生较高的感应

电动势。为此要求所有金属筒体之间要用铜排连接,

并应有多点与主接地网连接,以使感应电动势不危及

人身和设备(特别是控制保护回路设备)的安全。

二、巡视、验收

1.设备巡视、检查的作用是什么?怎样检查?

答:对设备的定期巡视、检查是随时掌握设备运行情

况、变化情况,发现设备异常情况,确保设备连续安

全运行的主要措施。值班人员必须按设备巡视线路认

真执行,做到正常运行按时查,高峰、高温认真查,

天气突变及时查,重点设备重点查。薄弱设备仔细查。

2. 巡视设备时应遵守哪些规定?

答:(1)进入设备现场要戴好安全帽,与带电部位保

持足够的安全距离。不得进行其他工作,不得移开或越

过遮栏。(2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,

不得接近避雷针和避雷器。(3)高压设备发生接地时,

室内不得接近故障点4m以内,室外不得靠近故障点8m

以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳

或构架时应戴绝缘手套。(4)巡视高压室后必须随手

将门锁好。(5)特殊天气增加特巡。(6)火灾、地震、

台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视,应

得到设备运行管理单位有关领导批准,巡视人员应与

派出部门之间保持通信联络。

3. 变压器正常巡视项目有哪些?

答:1)声音正常,无杂音、异音。2)套管是否清洁,

无裂纹、无放电现象或放电痕迹。3)套管、油枕油位

在标准线内,油色正常。4)压力释放阀、防爆管隔膜

是否完整,无裂纹。5)冷却装置运行良好,正常应保

持有备用。散热器不偏热.油门全在打开位置,油泵

运转正常,转向正确,无异音,无臭味.无振动过大

现象。6)上层油温正常,前后对比无显著变化。7)呼

吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解。8)变压器外壳是否

清洁无渗漏。9)引线接头是否良好,有无过热现象,

导线弛度适当。10)气体继电器应充满油。11)负荷是

否正常,有载调压装置的运行是否正常,分接开关的

位置是否符合电压的要求。12)分接开关无异常。13)

事故排油坑情况符合要求。

13.真空断路器巡视检查项目有哪些?

答:1)检查绝缘瓷柱有无破裂损坏、放电痕迹和脏污

现象2)检查绝缘拉杆,应完整无裂纹现象,各连杆应

无弯曲现象,断路器在合闸状态时,弹簧应在储能状

态。3)检查接头接触处有无过热现象,引线弛度是否

适中。4)检查分、合闸位置指示是否正确,并与当时

实际运行情况相符合。

16.断路器在操作时应重点检查的项目有哪些?

答:1)根据电流、信号及现场机械指示检查断路器的

位置2)有表计(实时监控)的断路器应逐相检查电流、

负荷和电压情况3)检查动力机构是否正常4)发现异常

情况时,应立即通知操作人员和专业人员,并进行有

关的处理。

33. 在什么情况下,对电气设备进行特殊巡视?

答:1)天气突变:火风、大雪、粘雪、雷雨、暴雨天、

浓雾及连雨天。2)系统事故后:如接地、振荡、短路

跳闸后。3)没备出现异常:有异音、温度不正常。4)

高峰及过负荷运行。5)新装设备或大修设备投运后。

6)发现较严重缺陷。7)有重要政治供电任务时。

34. 天气变化或突变时应如何检查设备?

答:1)天气暴热时,应检查各种设备的温度、油位、

油压、气压等的变化情况,检查油温、油位是否过高,

冷却设备运行是否正常,油压和气压变化是否正常,

检查导线、接点是否有过热现象。2)天气骤冷时,应

重点检查充油设备的油位变化情况,油压和气压变化

是否正常,加热设备运行情况,接头有无开裂、发热

等现象,绝缘子有无积雪结冰,管道有无冻裂等现象。

3)大风天气时,应注意临时设施牢固情况,导线舞动

情况及有无杂物刮到设备上的可能性,接头有无异常

情况,室外设备箱门是否已关闭好。4)降雨、雪天气

时,应注意室外设备触点触头等处及导线是否有发热

和冒气现象,检查门窗是否关好,屋顶、墙壁有无漏

水现象。 5)大雾潮湿天气时,应注意套管及绝缘部分

是否有污闪和放电现象,必要时关灯检查。6)雷击后

应检查绝缘子、套管有无闪络痕迹,检查避雷器是否

动作。

35.对特殊巡视的周期有哪些规定?

答:1)恶劣天气应及时巡视。2)、新安装或改造的主

变压器投人运行6h内每小时巡视一

次,其它主设备投入运行3h内每小时巡视一次。3)设

备过负荷和设备异常时,应密切监视,直至设备正常

4)设备检修、试验、改变运行方式或负荷特殊增长时

增加巡视次数5)重要节日或按上级指示增加的巡视次

数6)每月结合运行分析,进行一次鉴定性巡视,包括

对防小动物措施的检查。

36.在什么情况下应对变压器进行特殊巡视?

答:1)每次跳闸后,主变压器过负荷和过电压运行,

应特别注意温度和过热情况以及振动、本体油位等情

况,应没半小时时检查一次,并做好记录。2)每次雷

电、大风、冰雹、暴雨等恶劣天气后。3)变压器近区

故障时。4)其他有必要时。

38.隔离开关在哪些情况下需要进行特殊巡视?

答:1)设备异常运行或过负荷时;2)天气异常,雷

雨后;3)下雪时,应重点检查接头、接点处的积雪情

况;4)倒闸操作。

43. 巡视检查有哪些方法?

答:1)眼看:用双目来测试设备看得见的部位,观察

其外表变化来发现异常现象,是巡视检查最基本的方

法,如标色设备漆色的变化,裸金属色泽及充油设备

油色等的变化、渗漏,设备绝缘的破损裂纹、污

秽等。2)耳听:带电运行的设备,不论是静止的还是

旋转的,在交流电压的作用下,有很多都能发出表明

其运行状况的声音。就能通过它们的高低、节奏、声

色的变化、杂音的轻重来判断电气设备的运行情况。3)

鼻嗅:值班人员在巡视过程中,一旦嗅到绝缘烧损的

焦糊味,应立即寻找发热元件的具体部位,辨别其严

重程度如是否冒烟、变色、有无异音异状,从而对症

查处。4)用手触试:用手触试电器设备来判断缺陷和

故障虽是一种必不可可少的方法。但必须强调的是,

必须分清可触摸的界限和部位,明确禁止用手触试的

部位。5)使用仪器检查:电气设备绝缘故障大多是在

带电状态下由于过热老化引起的,利用红外线测漏仪

对设备各强流部位进行测试,可以及时发现过热异常

情况。

45. 新投入或大修后的变压器运行时应巡视哪些部

位?

答:1.变压器运行时声音是否正常2.散热片温度是

否正常,各阀门确已打开3.油位、油温变化是否正常

4.监视负荷和导线接头有无发热现象、引线弧度适当

5.检查瓷套管有无放电打火现象6.气体继电器应充

满油7.压力释放装置应完好8.各部件有无渗漏油现

象9.冷却装置运行是否良好10.油温变化是否正常,

变压器带负荷后油温应缓慢上升11.外壳接地应良好

12.检查有载调压装置良好。

52.运行人员接到试验报告后应做哪些工作?

答:1)对试验报告的项目及结论应认真审阅,注意设

备是否有影响安全运行的隐患,对已构成缺陷的,应

按照缺陷管理成年公序申报处理;2)应将试验材料分

类归档。

56.断路器的液压机构检修后应验收哪些项目?

答:1)油路无渗漏,常用油箱的油位应正常;2)油

泵启动及停止时间符合规定,压力表电接点的动作值

符合规定;3)微动开关对应的压力值应符合规定,微

动开关的动作应灵活可靠;4)防慢分油路应可靠。

三、倒闸操作

1.什么叫倒闸?什么叫倒闸操作?

答:电气设备分为运行、备用、检修三种状态。将设

备有个状态转变为另一种状态的过程叫做倒闸。所进

行的操作叫倒闸操作。

2.倒闸操作的主要内容包括哪些?

答:倒闸操作是电力系统运行中经常性的重要工作,

它的主要内容有:电气设备的投入和退出运行,即改

变电气设备的运用状态,或改变一次系统的运行方式,

以及保护、二次接线、自动装置的投退、切换等。

3. 倒闸操作分几类?有什么规定?

答:1)监护操作:由两人进行同一项的操作。监护操

作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要

和复杂的倒闸操作.由熟练的运行人员操作,运行值

班负责人监护。2)单人操作:由一人完成的操作。①

单人值班的变电站操作时,运行人员根据发令人用电

话传达的操作指令填用操作票,复诵无误;②实行单

人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单

位批准,人员应通过专项考核。3)检修人员操作:由

检修人员完成的操作。①经设备运行管理单位考试合

格、批准的本企业的检修人员,可进行220kV及以下

的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护

操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人

员。②检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求

应由设备运行管理单位总工程师(技术负责人)审定,

并报相关部门和调度机构备案。

9.值班人员倒闸操作前应考虑哪些问题?

答:1)改变后的运行方式是否正确、合理及可靠。2)

倒闸操作是否会影响继电保护及自动装置的运行。在

倒闸操作过程中,如果预料有可能引起某些保护或自

动装置误动或失去正确配合,要提前采取措施或将其

停用。3)要严格把关,防止误送电,避免发生设备事

故及人身触电事故。4)制订倒闸操作中防止设备

异常的各项技术措施,并进行必要的准备。

10.倒闸操作有哪些技术规定?

答:1)线路的送电操作:先合人母线侧隔离开关,再

合入线路侧隔离开关,最后合上断路器。停电操作则

与送电操作顺序相反。2)倒换母线操作:先合上母联

断路器,取下母联断路器的操作熔断器,再将待

停母线的负荷倒至另一运行母线,检查无误后,将母

联断路器的操作熔断器装上,断开母联断路器。3)变

压器操作:停电时应先断开低压侧、中压侧断路器,

最后断开高压侧断路器。送电的顺序则相反。llOkV及

以上变压器在停、送电操作前必须将中性点接地。

13. 何为误操作?误操作的类型有哪几种?

答:误操作是电气值班员在执行操作指令和其他业务

工作时,由于思想麻痹,违反《安规》和现场运行规

程的有关规定,没有履行操作监护制度以及操作正常

程序,进行的一种操作。误操作往往造成人身伤亡、

设备损坏以及电网事故。其主要类型有:误碰运行设

备元件,误动保护触点,误投设备,误投、退保护压

板,带负荷拉合隔离开关,带接地线合闸或带电装设

接地线,误装拆、漏拆接地线以及其他步骤上的错误。

15.倒闸操作中“五防"指的是什么?

答:1)防止误拉、误合开关2)防止带负荷拉、合隔离

开关;3)防止带电挂接地线或合接地开关;4)防止带

接地线或接地开关合闸;5)防止误人带电间隔。

16.倒闸操作时把“六关"指的是哪六关?

答:1)操作准备关;2)操作票填写关;3)接令关;4)

模拟预演关;5)操作监护关;6)操作质量检查关。

17. 哪些项目应填入操作票内?

答:1)应拉合的设备,验电,装拆接地线,安装或拆

除控制回路或PT回路的熔断器,切换保护回路和自动

化装置及检验是否确无电压等2)拉合设备后检查设备

的位置。3)进行停送电操作时,在拉、合刀闸,手车

式开关拉出、推入前,检查开关确在分闸位置4)在进

行到负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及

负荷分配情况5)设备检修后合闸送电前,检查送电范

围内接地开关已拉开,接地线已拆除。

18. 哪些操作可不用操作票?

答:1)事故应急处理。2)拉合断路器的单一操作。3)

拉开或拆除全站(厂)唯一一组接地开关或接地线。

上述操作完成后应作好记录,事故应急处理应保存原

始记录。

23. 操作中发生疑问时怎么办?

答:1)应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再

行许可后,方可进行操作;2)不准擅自更改操作票;

3)不准随意解除闭锁装置。解锁工具必须封存保管,

所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具。若

遇特殊情况,必须经相应级别的人员批准后,方能使

用;4)担任操作、检修人员操作在倒闸操作过程中严

禁解锁。如需解锁,不需待增派运行人员到现场后,

履行批准手续后处理;5)解锁工具使用后应及时封存。

24. 用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开

关和断路器有哪些要求?

答:1)均应戴绝缘手套;2)雨天操作室外高压设备

时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴;3)接地网电

阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。(4)雷电时,一

般不进行倒闸操作,禁止就地进行倒闸操作。

27. 停、送电的操作顺序有何规定?

答:1)停电拉闸操作必须按照断路器--负荷侧隔离开

关—电源侧隔离开关的顺序依次操作2)送电合闸操作

应按与上述相反的顺序进行3)严禁带负荷拉合隔离开

关。

30.对可能发生二次反送电的设备停电应如何操作?

答:运行中的PT或试验电源,可能通过二次回路向停

电的设备的PT反送电,与检修设备有关的变压器和PT,

必须从高、低压各侧分别断开。

34.变压器停、送电的操作原则是什么?

答案:1)单电源变压器停电时,应先断开负荷侧断路

器.再断开电源侧断路器。最后拉开各侧隔离开关;

送电顺序与此相反;2)双电源或三电源变压器停电时,

一般先断开低压侧断路器,再断开中压侧断路器,然

后断开高压侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电

顺序与此相反。500kV变压器一般在220kV侧停、送电,

500kV侧合、解环。

39.拉合主变压器中性点应遵循哪些原则?

答:退出或投入中性点直接接地系统电压为llokv及

以上的空载变压器时,应将变压器中性点隔离开关合上,防止在拉合变压器时出现的三相不同期,产生操作过电压而危及变压器的绝缘。在倒换主变压器中性点接地的隔离开关时,应先合上一个,后拉开另一个,两个

并列时间间隔越短越好,其目的是为了防止在此期间系统中发生接地故障,单相接地短路电流大幅度增大,扩大了该系统中零序保护的动作范围,在两个中性点接地隔离开关并列期问,当在变压器及其各侧母线上发生接地故障时,两接地隔离开关并列分流作用,降低了主变压器零序保护的灵敏度,而使保护据动。

45. 切换变压器中性点接地开关如何操作?

答:切换原则是保证电网不失去接地点,采用先合后拉的操作方法:1)合上备用接地点的隔离开关2)拉开工作接地点的隔离开关3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上去。

47. 有载调压装置的电动调压失灵时,用什么方法调压?

答:变压器有载调压装置的电动调压失灵时,可以用手动调压。手动调压前先切除自动控制调压电源,然后用手柄调压。根据摇动手柄的圈数(按厂家规定)和分接开关指示的位置,将变压器调到所需分接头。如果是单相变压器组,应将三相同时调压。

53. 断路器停电操作后应检查哪些项目?

答:1)红灯应熄灭,绿灯应亮2)操作机构的分合指示器应在分闸位置3)电流表指示应为零。

56.断路器远方合闸时应注意什么?

答:断路器电动合闸时,当操作把手拧至预合位置,绿灯应闪光。将操作把手继续拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。

59.为什么进行倒闸操作是应先拉断路器,再拉负荷侧隔离开关,最后拉电源侧隔离开关?

答:这样规定的目的是,即使发生意外情况或断路器实际

62. 组合电器停电时应如何判断断路器及隔离开关是否确已断开?

答:对组合电器来说,无法直接观察到明显的断开点,检查断路器、隔离开关是否确已断开。除观看组合电器控制柜上的位置显示器外,还应查看装设在组合电器就地的机械位置指示器进行验证。若有指示器外伸连杆的,还要看拐臂位置是否到位。

64. 对隔离开关有哪几项基本要求?

答:1)隔离开关应有明显的断开点2)隔离开关断开点间应具有可靠的绝缘3)应具有足够的短路稳定性4)要求结构简单、动作可靠5)主隔离开关与其接地开关应相互闭锁。

65. 操作隔离开关时为什么必须戴绝缘手套?

答:操作隔离开关戴绝缘手套,是考虑到万一发生误操作时,可能引起弧光接地短路而导致设备接地部分对地电位升高,危及操作员的安全。对于小接地电流系统当变电站接地网电阻

大于允许时,也可能产生较高的跨步电压,因此操作时必须戴绝缘手套。

66.隔离开关允许进行哪些操作?

答:1)在电网无接地故障时,拉合电压互感器2)在无雷电活动时拉合避雷器。3)拉合220kV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,拉合经试验允许的500kV空母线和拉合3/2接线母线环流4)在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地开关5)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器合好时,可以拉合断路器的旁路电流。6)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器、电抗器和电容皂流不超过5A的空载线路(但20k V以上应使客户外三联刀闸。

72. 带负荷误操作隔离开关时应怎么办?

答:隔离开关由于没有专门的灭弧装置,故严禁带负荷进行操作。操作时如果万一发生带负荷误操作时,则应沉着处理,具体办法是:1)错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头,便发生电弧,这时应立即合上,便可灭弧,避免事故。若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上。如果是单极隔离开关,操作一相后发现已错拉,对其他两相则不应继续操作,立即用断路器切断负荷。

2)错合隔离开关时,不准再拉开隔离开关,因为带负荷拉隔离开关时,将会造成三相弧光短路。万一发生了错合隔离开关的情况,也应立即操作断路器来切断负荷。

73. 隔离开关电动操作失灵,该如何检查?

答:1)操作有无差错;2)操动机构的接地刀机械闭锁是否到位;3)操作电源电压是否正常;4)电机电源回路是否完好,熔断器、空气开关是否正常;5)电气闭锁回路是否正常。

79.倒母线操作应遵循哪些技术原则?

答:在倒母线操作时,首先应使母联断路器及两侧隔离开关均在合位,然后取下母联断路器的控制熔断器,其目的是防止在母联断路器原先断开或因其他原因使母联断路器断开的情况

下,操作人员未及时地发觉,造成带负荷拉、合隔离开关或带电源拉合隔离开关的误操作事故。

85.母线故障处理时,为什么母线侧隔离开关要“先拉后合”?

答:在处理母线故障时,如果按照常规方法操作,将两母线隔离开关同时合上,就可能将故障母线与非故障母线并列运行,而再次造成运行母线人为短路。因此,应先拉开故障母线上隔离开光,后合上运行母线上的隔离开关。

94.旁路带操作应遵循哪些技术原则?

答:1)用旁路断路器旁带其他断路器时,首先应检查旁路断路器与所旁带断路器的保护值相符(若变比不同,保护定值则不同);2)投入旁路断路器专用充电保护给旁母充电;3)充电无故障后,断开旁路断路器,退出专用充电保护;4)投人旁路断路器的旁带保护,合上所旁带断路器的旁路隔离开关,再合旁路断路器(提倡采纳不等电位的操作)。

96. 电压互感器的操作顺序如何?

答:1)电压互感送电时,先送一次再送二次;停电时,

先停二次再停一次。防止二次反送电。

97. 母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波

器采取什么措施?

答:母线停电或电压互感器退出运行时,一定要先将故

障录波器的电压切换开关切换到运行的母线或运行的

电压互感器上,防止故障录波器因失压而误动。

98. 停用电压互感器时应注意哪些问题?

答:1)不使保护及自动装置失去电压。2)必须进行电

压切换。3)防止反充电,取下二次熔断器(包括电容器)。

4)二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。

99.操作电容器时应注意哪些事项?

答:1)当全站停电时,应先拉开电容器断路器,后断各

出线断路器,送电时相反。事故情况下,全站无电后必

须将电容器拉开。这时,因为变电站无负荷后,母线电

压可能较高,可能超过电容器允许电压,对绝缘不利。

此外,无负荷空投电容器可能使电容器与变压器产生参

数谐振导致过流保护动作。2)电容器断路器跳闸或熔断

器熔断后不可强送电,因为这可能是内部故障引起的,

强送会引起事故扩大。3)电容器组切除3min后可合闸。

这是因为电容器再次切除后需要l min左右的放电时

间,只有放电完了,电容器不带电荷合闸才不会引起过

电压。

103.正常情况下,线路投入保护应包括哪些内容?

答:1)投入保护跳闸出口回路;2)投入启动断路器失灵

回路;3)投人启动断路器母差回路;4)投人启动重合闸

回路;5)投入启动远切回路;6)投入启动远方跳闸收发

信回路。

104.断路器失灵保护连接片如何投退?

答:1)在开关断开后,立即将保护启动断路器的失灵保

护连接片退出;2)在开关送电前,投入保护启动断路器

的失灵保护连接片;3)其他特殊方式,按调度命令执行。

106. 何谓准同期并列?并列的条件有哪些?

答:当满足下列条件或偏差不大时,合上电源间开关的

并列方法为准同期并列。1)并列开关两侧的电压相等,

最大允许相差20%以内。2)并列开关两侧电源的频率

相同,一般规定:频率相差0。5Hz即可进行并列。3)

并列开关两侧电压的相位角相同。4)并列开关两侧的

相序相同。

108.停低周波减负荷装置时,只停跳闸压板,不停放电

压板是否可以?

答:停低周波减负荷装置,只停跳闸压板,不停放电压

板是不行的.如果只停跳闸压板,不停放电压板,在此

期间,如果线路有故障发生,保护将开关跳闸,这时由

于放电压板不打开,

重合闸电容器仍处于充电后状态,经低周波保护的接点

和放电压板这一回路放电,会使重合闸不能发出合闸脉

冲,影响线路的重合。

109.为什么投入电磁型按频率降低自动减负荷装置时

先合上交流电源,而停用装置时要先断开直流电源?

答:投入和停用按频率降低自动减负荷装置时,瞬时有

一个反作用力矩,能将触点瞬时接通,但如果直流存在,

就会使继电器误动。所以投入这种装置时应先合上交流

电源,进行预热,

并检查触点应打开,再合直流电流;停用时应先断开直

流电源,后断开交流电源,这样就不会造成按频率降低

自动减负荷装置误动。

111.线路自投在停用时,为什么要先停直流电源,后停

交流电源?

答:线路自投,一般都是用接在交流回路中的电压继电

器的无压触点启动的,如果在直流电源未停之前,就将

交流电源断开,就会造成自投装置的误动作。因此,在

线路自投停用时,必须首先断开直流电源,然后再停交

流电源。

四、事故处理

1. 变电站事故处理的主要任务是什么?

答:1)发生事故后应立即与值班调度员联系,报告事故

情况。2)尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对

人身和设备的威胁。3)尽一切可能的保证良好设备继

续运行,确保对用户的连续供电。4)对停电的设备和中

断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。5)在调度令

下,调整系统运行方式,使其恢复正常运行。

2.处理事故的原则有哪些?

答案:1)根据表计的指示、保护动作的信号指示、设备

的外部特征,分析事故的全面情况。2)如果对人身和设

备有威胁时,应立即设法解除这种威胁,必要时停止设

备的运行。3)在变电站内要尽快进行检查和试验,判明

故障的性质、地点和范围4)尽一切努力保证未直接受

到损害的设备继续运行。保护事故现场,以便调查。5)

值班人员必须记录各项工作的时间,特别是先后的次序

和事故有关的现象,必须迅速正确,不要慌乱。

6.系统发生事故时,当值运行人员必须立即向调度汇报

的主要内容是什么?

答:系统发生事故时,当值运行人员应立即准确地向有

关上级值班调度员报告事故概况。汇报内容包括:事故

发生的时间及现象,断路器跳闸情况,继电保护及自动

装置动作情况和频率.电压、潮流的变化及设备状况等。

9.变压器差动保护动作跳闸后,应如何检查处理?

答:1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围

内的绝缘子是否有闪络、损坏、引线是否有短路;2)

如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查

继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点

接地;3)经以上检查无异常时,应在切除负荷后立即试

送一次,试送后又跳闸,不得再送;4)如果是因继电器

或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动

保护退出,将变压器送电后,再处理二次回路故障及直

流接地;5)差动保护和重瓦斯保护同时动作使变压器跳

闸时,不经内部检查和试验不得将变压器投入运行。

10.变压器的重瓦斯保护动作跳闸时,应如何检查处理?

答:1)收集气体继电器内的气体做色谱分析,如无气体,

立检查二次回路和气体继电器的接线柱及引线绝缘是

否良好;2)检查油位、油温、油色有无变化:3)检查防

爆管是否破裂喷油;4)检查变压器外壳有无变形,焊缝

是否开裂喷油;5)如果经检查未发现任何异常,而确系

因二次回路故障引起误动作时,可在差动保护及过流保

护投人的情况下将重瓦斯保护退出,试送变压器并加强

监视;6)在瓦斯保护的动作原因未查清前,不得合闸送

电。

13. 当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处

理?

答:运行中的变压器发出过负荷信号时,值班人员应检

查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过

负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位、油

温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数

量值及时间按现场规程中规定的执行,并按规定时间巡

视检查,必要时增加特巡。

19. 变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢

出时,应如何处理?

答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负

荷和温度均正常,则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞

造成的假油面。此时应经当值调度员同意后,将重瓦斯

保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境温

度过高引起油枕溢油时,应放油处理。

24.强油循环风冷变压器发生“备用冷却器投入’’信号

时,应如何检查处理?

答:强油循环风冷变压器发生“备用冷却器投入"信号

时,值班人员应立即到现场,检查原因:1)将备投冷却

器打至运行位置;2)停用故障冷却器检查,将其他冷却

器做适当调整;3)检查热耦继电器动作情况,分清是潜

油泵故障还是风扇故障,并着手复归热耦继电器(注意

应有3。5min间隔时间,防止触点损坏);4)手动复归

正常后,试投冷却器正常方可投入运行;5)手动复归失

灵时,应报有关修试部门进行修理。

31.变压器运行中发生火灾事故时,如何处理?

答案:1)断开故障变压器的各侧断路器、隔离开关,停

止交直流电源,并做好安全措施。2)对装有水自动灭火

装置的变压器,应先启动高压水泵,将水压提高到

0.7~O.9MPa,再打开电动喷雾阀门喷雾灭火。3)如

变压器内部着火,严禁放油,以防变压器爆炸,应设法

使油面低于着火处,采取恰当的灭火措施,使用1211

灭火剂等。4)必要时报告消防队。

34. 隔离开关合闸不到位应如何处理?

答:隔离开关合闸不到位,主要因机构锈死、卡涩、检

修时调整不当等原因引起。发生这种情况,可拉开隔离

开关再次合闸。对于220kV及以下的隔离开关,可用绝

缘棒帮助操作,仍不能合到位时应申请停电处理。

35.运行中的隔离开关在什么情况下应立即停电处理?

答:1)触头过热或熔化,接线断股;2)触头熔化变形;

3)支柱绝缘子破裂或绝缘损坏;4)操动机构损坏或连

杆弯曲。

37.运行中的油断路器严重漏油会造成什么危害?应采

取什么措施?

答:油断路器严重漏油使油面过低,在遮断故障电流时,

弧光可能冲出油面,使游离气体混人空气中,发生燃烧

爆炸。同时还会使暴露在空气中绝缘受潮,使绝缘性能

下降。发现断路器严重漏油时,应退出保护跳闸连接片

或取下断路器的操作熔断器,悬挂“禁止拉闸”的标示

牌,并向当值调度员和上级报告,听候处理。

39.线路跳闸时,运行人员应当首先查明哪些内容?

答:1)哪些保护或自动装置动作;2)断路器是否重合

成功;3)是单相跳闸(哪一相)还是多相跳闸;4)该线

路是否仍有电压;5)有无故障录波;6)事件打印、中央

信号、保护屏信号是否正确。7)微机保护打印是否有报

告。到现场检查断路器的实际位置,无论断路器重合与

否,都应检查断路器及线路侧所有设备有无短路、接地、

断线,绝缘子破损,爆炸、喷油等现象。

41. 断路器越级跳闸应如何检查处理?

答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作

情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应

在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其它非故障线

路送电。如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线

路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将

该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其它非

故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动

的原因。

44.断路器分闸闭锁的原因有哪些?

答:1)操动机构压力下降之分闸闭锁压力;2)分闸弹

簧未储能;3)SF6压力低于分、合闸闭锁压力;4)控

制直流熔断器熔断。

53. 断路器压力异常有哪些表现?如何处理?

答:压力异常灯窗显示,压力表指针升高或降低,油泵

或气泵频繁启动或油泵启动压力建立不起来等。压力异

常时应立即加强监视,当发现压力升高,油打压不停应

尽快停止油泵。当断路器跑油造成压力下降或压力异

常,出现“禁分”(即分闸闭锁灯窗显示)时,应将“禁

分”断路器机构卡死,然后再拉开直流电源及脱离保护

连接片,再用旁路带出。

54. 当断路器机构在运行中液压降低到零时应如何处

理?

答:断路器机构的“零压”是指液压降低到与氮气预充

压力相等的情况。这时机构压力表指示为零。断路器在

运行中液压降到零,运行人员应当:1)断开油泵电源

熔断器和操作电源。2)利用断路器上的机械闭锁装置,

将断路器锁紧在合闸位置上。3)根据调度命令,改变

运行方式(用旁路断路器代运行,或3/2断路器接线

开环运行),用隔离开关开环将断路器退出运行。拉开

隔离开关时要短时断开已并联的旁路断路器的跳闸电

源开关;500KV系统开环是否断开跳闸电源开关,可

按调度命令执行。(4)申请紧急检修。

55. 液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何

处理?

答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁信号”信号时,

运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实

已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构

闭锁卡板,再退出有关保护的连接片,向当值调度员报

告,并做好倒负荷的准备。

57.电磁操动机构的断路器合闸后合闸接触器的触点

打不开,应怎样判断、处理?

答:断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流

表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此

时应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸绕组会因

较长时间流过大电流而烧毁。

58. 弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未拉紧”

信号时应如何处理?

答:弹簧储能操作机构的断路器在运行中,发出弹簧机

构未储能信号(光字牌及音响)时,值班人员应迅速去

现场,检查交流回路及电机是否有故障,电机有故障时,

应用手动将弹簧拉紧,交流电机无故障而且弹簧已拉

紧,应检查二次回路是否误发信号,如果是由于弹簧有

故障不能恢复时,应向调度申请停电处理。

60.断路器跳闸,喇叭不响有哪些原因?怎样查找?

答:喇叭不响原因: 1)如事故音响试验按钮不响,则

可能有如下原因:①喇叭绕组断线;②冲击继电器断

线;③事故信号熔丝熔断;④中间继电器断线;④继

电器触点接触不良。2)事故音响试验按钮如响,则可

能有如下原因:①该回路熔断器断;②断路器辅助触

点(或跳闸位置继电器触点)接触不良;③控制断路器

把手l—3、17—19触点接触不良;④该回路电阻断线。

查找的方法有:1)断路器故障跳闸后喇叭不响时,应

先按事故音响试验按钮,如不响,说明是事故信号装

置的故障,应检查事故音响冲击继电器及喇叭是否断

线或接触不良,或事故音响熔断器是否熔断、松动接

触不良。2)喇叭响,则应检查跳闸回路,该回路包括

开关的辅助触(跣阐位置继电器触点)、控制开关触点

及电阻器等。

61.如何查找指示断路器位置的红、绿灯不亮的原因?

查找时应注意什么?

答:1)发现指示断路器位置的红、绿灯不亮,应检查:

①指示灯泡是否烧断,检查控制熔断器是否熔断、松

动或接触不良;②检查灯具和附加电阻是否接触良好;

③检查操作回路各触点的接触情况;④检查跳、合闸

接触器绕组是否断线及防跳继电器电流绕组是否断

线。查找时的注意事项为:①必须由两人进行查找;

②不能造成正、负极接地或短路;③除需要换灯泡外,

其他方面的检查均应上报当值调度员和有关领导。

71.电流互感器在运行中可能出现哪些异常?怎样判断

处理?

答:出现的异常现象有:①二次开路:②一、二次绕

组烧坏、发热、冒烟;③螺丝松动;④声音不正常;

⑤二次接地点脱离等。处理方法:①判断互感器是否

发热,可用试温蜡片检查其发热程度;②互感器是否

开路或过负荷,可根据声音判断;③若互感器的声音

近似于变压器满载时声音,则多数为二次开路所致;

④从指示仪表也可以直观判断互感器有无异常,如电

流为零或保护装置电流回路无电流,此故障多为电流

互感器二次回路断路引起。

73.电流互感器二次开路有什么现象?

答:电流互感器二次回路开路时,对于不同的回路分

别产生下列现象:1)由负序、零序电流启动的继电保

护和自动装置频繁动作,但不一定出口跳闸(还有其他

条件闭锁),有些继电保护则可能自动闭锁(具有二次

回路断路线闭锁功能)。2)有功、无功功率表指示不正

常,电流表三相指示不一致.电能表计量不正常。3)

电流互感器存在有嗡嗡的异常响声。4)开路故障点有

火花放电声、冒烟和烧焦等现象,故障点出现异常的

高电压。5)电流互感器本体有严重发热,并伴有异味、

变色、冒烟等现象。6)继电保护发生误动或拒动。7)

仪表、电能表、继电保护等冒烟烧坏。

77.电容器断路器跳闸后应如何处理?

答:电容器断路器跳闸不准强行试送,值班人员必须

检查保护动作情况。根据保护动作情况进行分析判断,

顺序检查电容器断路器、电流互感器、电力电缆、电

容器有无爆炸或严重过热鼓肚及喷油,检查接头是否

过热或熔化、套管有无放电痕迹。若无以上情况,电

容器断路器跳闸是由外部故障造成母线电压波动所

致,经检查后方可送电,否则进一步对保护做全面通

电试验,对电流互感器做特性试验。如果仍查不出故

障原因,就需要拆开电容器组,逐台进行试验,为查

明原因之前不得试送。

81. 处理故障电容器时应注意哪些安全事项?

答:在处理故障电容器前,应先拉开断路器及断路器两

侧的隔离开关,然后验电、装设接地线。

由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或

熔丝熔断等,因此有一部分电荷可能未放出来,所以在

接触故障电容器前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故

障电容器的两极短接并接地,方可动手拆卸。对双星形

接线电容器组的中性线及多个电容器的串联线,还应

单独放电。

83. 中性点不接地或经消弧线圈接地系统(消弧线圈

脱离时)分频谐振过电压的现象及消除方法是什么?

答:现象:三相电压同时升高,表计有节奏地摆动,电

压互感器内发出异声。消除办法:1)立即恢复原系统

或投入备用消弧线圈。2)投入或断开空线路。事先应

进行验算。3)TV开口三角绕组经电阻短接或直接短接

3-5s。4)投入消振装置。

84.用母联断路器向母线充电后发生谐振,应如何处

理?送电时如何避免发生谐振?

答:应立即断开母联断路器使母线停电,以消除谐振。

送电可采取线路及母线一起充电的方式或者对母线充

电前退出母线PT,充电正常后再投入母线PT。

85. 铁磁谐振过电压现象和消除办法是什么?

答:现象:三相电压不平衡,一或两相电压升高超过线

电压。消除办法是改变系统参数具体方法如下:1)断

开充电断路器,改变运行方式2)投入母线上的线路,

改变运行方式3)投入母线,改变接线方式4)投入母

线上的备用变压器或所用变压器5)将TV开口三角侧

短接6)投、切电容器或电抗器。

89.综合自动化站断路器操作时,若遥控失灵,应如何

处理?

答:断路器操作时若遥控失灵,根据现场运行规程规

定允许进行近控操作,在进行近控操作时,必须进行

三相同步操作,不得进行分相操

91.直流接地点查找的注意事项有哪些?

答:1)接地选择必须两人进行;2)切断时间不许超过

3s;3)使用仪表内阻不得低于2000MΩ/V(不许用灯泡

查找);4)当发生直流回路接地时,停止二次回路上工

作;5)拉路前应采取必要措施,防止直流失电可能引

起的保护及自动装置误动;6)处理直流接地不得造成

直流短路和另一点接地。

92.按什么顺序用试拉断路器的方法寻找单相接地线

路?

答:1)试拉充电线路;2)试拉双回线路或有其他电源

的线路;3)试拉线路长、分支多,质量差的线路;4)

试拉无重要客户或客户的重要程度差的线路;5)最后

试拉带有重要客户的线路。

95.单母线接线的10kV系统发生单相接地后,经逐条线

路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?

答:1)两条线路同时接地。2)站内母线设备接地。

96.用试停法,有时找不到直流接地点原因有啊些?

答:1)接地点处在充电设备,蓄电池组或直流母线上;

2)采取环路供电的直流系统未停运环路隔离开关;3)

寄生回路影响;4)同时两点接地;5)直流系统绝缘不

良。

100. 电能表可能出现哪些异常现象?如何检查处理?

答:电能表在长期运行中可能出现计数器卡字、表盘

空转或不转等异常现象。发现电能表异常应检查电压

互感器的二次熔断器是否熔断,电流互感器的二次侧

是否开路,属于二次回路问题的,值班人员能处理的应

及时处理,属于表计内部故障的,应报专业人员处理。

五、继电保护

1.继电保护装置有什么作用?

答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工

作状态,并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将

故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运

行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,

最大限度地保证向用户安全、连续供电。

3.过流保护的动作原理是什么?

答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电

压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定

电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电

流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选

择性的要求,有选择性的切断故障线路。

6. lOkV配电线路为啥只装过流不装速断保护?

答案:lOkV配电线供电距离较短,线路首端和末端短

路电流值相差不大,速断保护按躲过线路末端短路电

流整定,保护范围太小;另外过流保护动作时间较短,

当具备这两种情况时就不必装电流速断保护。

7. 过流保护为什么要加装低电压闭锁?

答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定

的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提

高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最

大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭

锁。

10. 什么是电压速断保护?

答:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压

下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断

路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。

12.电流保护有几种基本接线方式?简述优缺点?

答:1)三相星形接线,三个继电器,能反应每相电流

的变化,能反应各种短路故障,多用于220kV设备。

2)两相三继电器的接线,对于没有变流器相的接地短

路不反应,在小电流接地系统中有2/3的机会只跳开

一条线路。要求同电压等级电网中的保护和TA必须安

装在相同的两相上,一般都装在A、C相上,第三块继

电器对Y,d接线变压器的二次侧两相短路,灵敏度比

A、C相提高一倍,然而一旦发生某相TA的极性接错,

第三只继电器也能误动作。 3)两相式接线,与两相三

继电器接线方式比较,对Y,d接线变压器二次侧两相

短路时的灵敏度降低1/2;但变流器极性错误不会误

动作,其他相同。对远后备保护作用要求不高时使用,

lOkV以下线路普遍应用。

13. 为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们

的保护范围是什么?

答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保

护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切

除故障,而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以

作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护

可以作为其他两侧和变压器的后备保护。

16. 何种故障瓦斯保护动作?

答:1)变压器内部的多相短路。2)匝间短路,绕组与

铁芯或外壳短路3)铁芯故障4)油面下降或漏油5)

分接开关接触不良或导线焊接不牢固。

18. 轻瓦斯动作原因是什么?

答:1)因滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入

变压器。2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电

器轻瓦斯浮简以下3)变压器故障产生少量气体4)发

生穿越性短路5)气体继电器或二次回路故障。

19.运行中,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由

改接信号位置?

答:1)现场注油或滤油时;2)呼吸器畅通工作或更换

硅胶时;3)除采油样和气体继电器上部放气阀放气外,

其他所有地方打开放气、放油和进油阀时;4)关闭气

体继电器连接管上的阀门时;5)瓦斯保护及二次回路

上进行工作。

22.主变压器差动、瓦斯保护动作的现象和原因是什

么?

答:现象:1)表计指示显著变化;2)警报鸣动,两侧

或三侧油断路器跳闸;3)差动或瓦斯信号标示;4)油

断路器红灯灭、绿灯闪光;5)信号灯窗显示。动作原

因:1)主变压器内部故障,发生层间、匝间短路接地;

2)差动保护区设备故障:引出线套管闪络,绝缘子闪

络,避雷器损坏,二次回路故障,220kV保护区单相接

地短路。

24.母差保护的保护范围包括哪些设备?

答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器

的母差保护用电流互感器之间的一次电气部分,即全

部母线和连接在母线上的所有电气设备。

25.母线差动保护为何要闭锁线路重合闸?

答:防止母线再次遭受短路电流的破坏和冲击,防止

发生非同期并列,防止事故扩大。

26.出现哪些情况时需立即停用母差保护?

答:1)差动电流回路不平衡电流大于30mA。2)电流回

路断线信号3)母差保护出现其他异常。

32.在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?

答:1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或

进行校验时2)继电保护人员测定差动回路电流相量及

差压3)差动保护互感器一相断线或回路开路4)差动

回路出现明显的异常现象5)误动跳闸。

34.为什么设置母线充电保护?

答:母线差动保护应保证在一组或某一段母线合闸充

电时,快速有选择地断开有故障的母线。为了更可靠

地切除被充电母线上的故障,提高系统的稳定性,在

母联断路器或分段断路器上设置相电流或零序电流保

护,作为母线充电保护。母线充电保护接线简单,动

作灵敏度,只在充电保护时投入,充电良好后,及时

退出运行。

40.变压器的零序保护在什么情况下投入运行?

答:变压器的零序保护应装在变压器中性点直接接地

侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也

可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此

当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投

入运行。

48. 保护为什么要每日由值班人员用按钮启动发信机,

检查高频通道?

答:因高频保护收发信机是由多种无线电元件组成,

并由

49.高频保护在运行中出现哪些情况,应同时退出两侧

高频保护?

答:1)线路一侧高频保护因故障需要退出时;2)在该

装置回路上或高频通道上进行工作时;3)收发信机及

高频保护直流电源中断时;4)收发信机及通道检查中

发现所测数据超出规定时;5)当系统正常但区内、区

外故障装置信号指示不正常时;6)其他可能使装置发

生不正常动作的情况时。

51. 什么叫距离保护?

答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保

护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电

流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗

值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或

阻抗保护。

52. 接地距离保护有什么特点?

答:1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继

电器,接线简单。2)可允许很大的接地过渡电阻。3)

保护动作速度快,动作特性好4)受系统运行方式变化

的影响小。

53. 距离保护在运行中应注意什么?

答:距离保护在运行中应有可靠的电源,应避免运行的

电压互感器向备用状态的电压互感器反充电,使断线

闭锁装置失去作用,若恰好在此时电压互感器的二次

熔丝熔断,距离保护会失压而误动作。

54.线路距离保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保护范围是怎样区分

的?

答:Ⅰ段整定值按线路全长的80%整定,也就是在80%

以内区域发生故障时,保护动作跳闸,超出80%Ⅰ段

不动作;Ⅱ段计算时按线路末端短路有一定的灵敏度

考虑,它能保护全线路,整定阻抗和时间与下级线路

保护相配合,并对下级线路出口近区故障有后备保护

的作用;Ⅲ段整定计算时,是按最大负荷电流计算的

动作阻抗,既是本线路Ⅰ段、Ⅱ段的后备保护,又是

下级线路的后备保护,整定阻抗和时间要与上下级保

护配合。

59. 零序电流保护有什么特点?

答:零序电流保护的最大特点是只反应单相接地故障。

因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,

所以零序电流保护不受任何故障干扰。

61.零序保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围是怎样划

分的?

答:Ⅰ段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装

置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长;Ⅱ

段是与保护安装处相邻线路零序保护的Ⅰ段相配合整

定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸至

相邻线路;Ⅲ段与相邻线路的Ⅱ段相配合,是Ⅰ、Ⅱ

段的后备保护;Ⅳ段则一般作为Ⅲ段的后备保护。

62.为什么零序电流保护有时也需要加装零序功率方

向继电器?

答:在大电流接地电网中,如果线路两侧都有变压器

中性点接地,当线路上发生接地短路时,故障点与各

变压器中性线接地点之间都有零序电流流过,因此,

必须判断出零序电流是由线

路流向母线,还是由母线流向线路。为正确地判断故

障点,保证各保护有选择性的动作,就必须加装零序

功率方向元件。

68. 220kV线路为什么要装设综合重合闸装置?

答: 220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构。当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,

没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生相间故障时,保护装置动作跳开两侧三相断路器,另一方面,当需要单相跳闸单相重合、三相跳闸三相重合时,也可由综合重合闸来完成。

69. 什么叫重合闸后加速?

答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。

70. 双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸后加速?

答:当无压鉴定重合闸将断路器重合于永久性故障线路上时,采用重合闸后加速的保护便无时限动作,使断路器立即跳闸。这样可以避免扩大事故范围,利于系统的稳定,并且可以使电气设备免受损坏。

76. 在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?

答:1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行2)断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后应将重合闸退出运行3)线路有带电作业,当值班调度员命令将重合闸退出运行。4)重合闸装置失灵,经调度同意后应将重合闸退出运行。

80.220kV线路具有两套重合闸时,应如何投入重合闸? 答:对于220kV线路具有两套重合闸且有相互闭锁功能时,正常时两套重合闸均可投人运行;没有相互闭锁功能时,只投入一套重合闸,另一套重合闸的出口连接片在退出位置。任何情况下,两套装置的重合闸方式把手位置必须一致。

87. 备用电源自投装置在什么情况下动作?

答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开,使工作母线失去电源的情况,自投装置动作,将备用电源投入。

95.什么情况下应该停用整套微机保护装置?

答:1)微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入回路上有工作时;2)开关量输出回路上工作,须将保护退出运行或须对微机装置进行操作时;3)装置内部重要芯片或回路故障时;4)继电保护人员输入定值时。

六、安全及管理

4. 工作许可人的安全责任是什么?

答:1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;3)负责检查停电设备有无突然来电的危险;4)对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

5.专责监护人的安全责任是什么?

答:1)明确被监护人员和监护范围;2)工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项;3)监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。

26.装设接地线的作用是什么?

答:装设接地线是为了保护工作人员避免触点伤害最直接的保护措施,其作用在于使工作工作地点始终处于“地电位”的保护之中,同时还可以防止剩余电荷和感应电压造成对工作人员的伤害。在发生误送电时,能使断路器保护动作,迅速切除故障。

27. 如何装设和拆除接地线?

答:1)装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固4)拆除接地线的顺序与装设接地线相反。

31.对接地线的存放、保管和交接有哪些要求?

答:1)每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。2)装、拆接地线,应做好记录,交接班时应交待清楚。42.填用第一种工作票的工作有哪些?

答:1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者3)高压电力电缆需停电的工作。4)其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。

43. 哪些工作填用第二种工作票?

答:1)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作:2)二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者;3)转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

4)非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流;5)大于设备不停电的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作。6)高压电力电缆不需停电的工作。

55.低压带电作业对工具和着装有哪些规定?

答:1)使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或相对地短路。2)工作时,应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行。3)严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

56. 在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施? 答:1)将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌2)工作前必须验电3)停电更换熔断器后,恢复操作时,应带手套和护目镜4)根据需要采取其他安全措施。

60.遇有电气设备着火怎么办?

答:1)应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火;

2)对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火;3)对注油的设备应使用泡沫灭火器或干沙等灭火;4)发电厂和变电站控制室内应备有防毒面具,防毒面具要按规定使用并定期进行试验,使其经常处于良好状态。

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

变电站值班员高套

变电站值班员高套 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

试卷答案 一、单选题 1.变电所接地网接地电阻的大小与(D.电气设备的数量。)无关。 2.长200m的照明线路,负载电流为4A,如果采用截面积为10mm2的铝线,则导线上的电压损失(=0.0283·mm2/m)为(A.4.52)V。 3.(D.运行人员切换定值区时)不需要停用整套微机保护装置。 4.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A.发热量较大)5.电流表、电压表本身的阻抗规定是(A.电流表阻抗较小、电压表阻抗较大) 6.若须在(C.35)kV及以下电压等级采用等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 7.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B.既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;)。 8.BP-2B型微机母线保护有死区保护功能,这里的死区是指(C.母联间隔开关至电流互感器间)。 9.造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是(C.欠充电)。 10.当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C.站用电系统) 11.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,只能在(B.220)kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 12.中性点电抗器与线路并联电抗器区别是(B.线路并联电抗器有铁芯,中性点电抗器无铁芯) 13.电力生产场所,风力达(B.5级)以上的露天作业严禁动火。14.用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C.不能补偿无功不足的情况)。 15.开展输变电设备状态检修的目标是增强设备检修的(B.针对性、有效性),以提高设备可用率、供电可靠率及企业综合效益。 16.220kV变压器检修时,对一次中性点刀闸的处理下列说法正确的是(B.可以合上,增强安全措施)。 17.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时。(C.失去复合电压闭锁功能)18.已知加在C=100μF电容器上电压uC=20sin(103t+60°)V。则此电容器储存的最大能量为(D.2*10-2J) 19.电力线路发生相间短路故障时,在短路点将会(B.通过很大的短路电流)。20.铅酸蓄电池在初充电过程中,电解液的温度不许超过(C.40)℃。 21.设备状态评价是依据各级输变电设备状态检修试验规程、状态评价导则等技术标准,通过对收集的各种设备状态量进行综合分析,确定(B.设备状态)和发展趋势。22.装设端电池的蓄电池组,电池的个数应保证在事故放电终止和充电末期,直流母线的电压维持在比用电设备高(A.5%)的水平上。 23.有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,将它并联一个0.05Ω的电阻,则这块电流表的量程将扩大为(B.4)A。 24.SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于(A.A类检修)25.隔离开关触头过热的原因是(B.触头接触面氧化、接触电阻增大). 26.OPGW是(C.光纤复合架空地线光缆) 27.采用一台三相三柱式电压互感器,接成Yyn接线,该方式能进行(B.相间电压的测量)

变电站值班员岗位职责(职场指南)

变电站值班员岗位职责(职场指南) |第1条:变电站值班员岗位工作标准 变电站值班员岗位工作标准 1适用范围 1.1本标准规定了变电站值班员的岗位职责、岗位条件、工作内容和要求、检查和考核。 1.2本标准仅适用于公司的变电站值班员岗位 2职责 2.1参与本工地的安全活动、安全技术培训和队伍建设活动 2.2服从值班长的生产指挥和领导,严格遵守生产纪律,协助站长和值班长做好值的生产管理工作,保持生产安全。 2.3配合值班长完成值班期间的各种设备巡检、监控和参数记录 2.4负责开关操作 2.5参与与职责相关的事故处理 2.6办理工作票,完成确保安全的组织和技术措施 2.7负责实习值班员的监督 2.8完成领导交办的其他任务 3岗位条件 3.1具备电力系统专业知识并了解变电站设备的结构和性能 3.2熟悉安全工作规程,熟悉”电网调度规程”,现场”现场操作规程”,事故预案,二票三制,制动操作 3.3熟悉电气设备和继电保护、自动装置、二次回路的操作方法;能

判断一般电气设备的异常情况 3.4擅长日常操作和维护,能够处理常见设备的缺陷。 3.5正确填写各种操作记录并能使用微机进行各种相关工作;掌握电击急救方法和人工呼吸方法 4工作内容和要求 4.1掌握设备的运行情况和运行方式,及时发现设备的缺陷和异常,根据上级下达的电压和无功指标监控设备的运行,防止任何错误或泄漏。 4.2根据值班员的操作命令,在监护人(或作为监护人)的监护下进行开关操作,确保操作的正确性和操作票合格 4.3在总值班员的指挥下进行事故处理,确保安全正确的操作和处理。 4.4确保办理的工作票合格,安全措施完善,符合现场条件 4.5做好实习服务员的监督和指导工作 4.6认真负责,不推诿 5检查考核 按照公司经济责任制考核办法进行检查考核 第2条:变电站值班人员的职责 变电站值班人员的职责 1。遵守变电站和配电站的职责和工作制度,坚守工作岗位,做好变电站和配电站的安全工作,确保变电站和配电站用电安全 2。积极学习本职工作,认真学习和执行相关规定,熟悉一、二次系

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

变电站值班员安全技术试题(最新版)

变电站值班员安全技术试题 (最新版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0424

变电站值班员安全技术试题(最新版) 一、选择题:(20分) 1、电压继电器两线圈串联时,动作电压为两线圈并联时的()倍。 (A)1/4;(B)1/2;(C)2;(D)4。 2、万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在()。 (A)电阻挡位;(B)最低挡位;(C)交流最高电压挡;(D)刻度的1/2处。 3、造成变电站(所)经济损失1万元以上的现场火灾事故,在事故分类上称()。 (A)火灾事故;(B)较严重火灾事故;(C)严重火灾事故;(D)重大事故。 4、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与

带电设备的最小安全距离()。 (A)0.4mm;(B)0.5mm;(C)0.6mm;(D)0.7mm。 5、主变压器重瓦斯保护在()情况下不能将跳闸改信号。 (A)主变压器大量漏油;(B)主变压器运行中更换硅胶; (C)主变压器进行检修;(D)主变压器油路系统异常时,打开放油阀门。 6、下列各项操作,现场值班人员可不待调度命令自行进行的是()。 (A)将已损坏的设备隔离;(B)将直接对人员生命有威胁的设备停电; (C)线路跳闸后的强送;(D)低压电抗器的投、切。 7、在纯电感电路中,下列各式正确的应是()。 (A)I=U/L;(B)I=U/R; (C)I=U/ωL;(D)U=I/ωL。 8、禁止闸刀进行的操作有()。 (A)拉、合充电低压电抗器(无接地时);(B)拉、合电压互

变电站值班员题库-中级工.

变电站值班员试题库(中级工) 一、填空题 1.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应靠近(避雷器和避雷针). 2.保证安全的技术措施包括(停电、验电、装设接地线)、悬挂标示牌和装设遮拦等。 3.任何人进入生产现场应正确佩戴(安全帽)。 4.“四遥”是指(遥控)、遥信、遥测、遥调。 5.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 6.需要将高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用(电气第一种工作票)。 7.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。 8.变压器声音响明显增大,很不正常,内部有爆裂声此时变压器应(立即停运)。 9.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 10.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 11.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 12.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 13.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 14.监视变电所电气设备运行的各种信号装置总称为(中央信号装置)。 15.电气设备的运行状态可分为四种即运行状态,热备用状态,冷备用状态和(检修状态)。 16.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 17.倍率是电流互感器变比乘以(电压互感器变比)。 18.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 19.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 20.当控制开关在“预备分闸”位置时红灯(闪光)。 21.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 22.(倒闸操作)是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种状态,由一种运行方式转变为 另一种运行方式时所进行的一系列有序操作。 23.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 24.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 25.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 26.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 27.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 28.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。

变电站值班员应会技能

变电站值班员应会技能 一、故障信息收集 要求:1.会查看电脑后台监控系统反映出的故障信息,如事件弹出窗口、故障时线路电流、母线电压数据。 2.会在线路测控模块上查看故障报告。 二、接令与报告 要求:1.接令时会先报出变电站名称及本人姓名,并询问对方所在部门及姓名;接令后会进行复诵,确认无误。 2. 报告时会先报出变电站名称及本人姓名,并询问对方所在部门及姓名;报告时能把要内容清楚明白的报告给对方,待对方复诵一遍,确认无误后再挂电话。 三、后台电脑使用 要求:1.会打开事件窗口。 2.会查看数据报表。 3.会查看历史事件。 4.会查看历史数据。 5.会启动、关闭系统。 四、五防系统开票操作 要求:1.会图形开票。 2.会调用典型票。 3.会调用历史票。 4.会修改操作票编号。 5.会修改操作任务名和操作项。 6.会在任一操作项前后添加一项提示语。 7.会使用跳步钥匙。 五、保护屏、直流屏、低压屏、电表屏等二次设备的巡视与查看 要求:1.会查看二次设备是否显示有故障。 2.会查看保护屏后端子排接线是否有无烧损。 六、倒闸操作 要求:1.清楚倒闸操作的顺序。 2.能进行断路器的远控和就地操作,以及机械操作。 3.会对断路器手动储能。 4.能进行电动隔离开关的电动操作及手动操作。

七、一次设备查看 要求:1.清楚断路器、隔离开关、变压器、开关柜所要巡视的内容。 2.清楚一次设备巡视的注意事项。 八、安全工器具的使用 要求:1.使用绝缘靴、绝缘手套、验电器、绝缘棒、接地线、安全帽、安全带等安全工器具前会检查工器具的好坏及是否在试验合格期内。 2.会正确使用或佩戴安全工器具。 九、灭火器使用 要求:1.要求使用前检查灭火器是否合格。 2.清除什么设备起火用什么种类灭火器进行灭火。 3.会正确使用灭火器进行灭火。

变电站值班员岗位职责(最新整理)

变电站值班员岗位职责 1、变电站值班员岗位职责 岗位职责: 1、电站日常值班; 2、紧急供电处理; 3、负责设备日常维护; 4、负责对设备、设施进行安全监察; 5、管理综合维修的日常工作; 6、变电站维护人员管理。 2、变电站值班员岗位职责 一、岗位职责: 1、严格遵守学.院及部门各项规章制度和有关规定; 2、值班人员必须执二证(操作证、技术等级证)方可上岗; 3、值班人员不准饮酒,不准擅自离岗或从事其它与岗位无关的工作; 4、严格执行各项安全操作规程,做好设备安全运行及保障人身安全; 5、加强设备巡视检查,认真填写各项记录。 二、安全操作规程: 1.上岗必须穿、工作服及电工绝缘鞋,不允许赤背及穿短裤、拖鞋上岗; 2.执行高低压操作,坚持二人作业,认真诵读工作票,穿戴高压胶靴及高压手套; 3.停送电必须挂摘指示牌,认真验电,坚持做好记录及认真填写工作票

4.严禁口头及电话约时停送电。 三、巡回检查制: 1.当值人员应对设备性能、结构、特点有初步了解; 2.对高、低压回路应掌握其规律性及特殊性,详细记录; 3.加强大风、暴雨及特殊情况下的巡视,及时发现问题,及时处理或上报有关部门。 四、交接班制: 1.认真填写交接班记录,不得随意涂改记录; 2.不允许电话及不面对面的交接班; 3.两班交接过程中出现未排除完故障情况时,两班共同处理后,方可离岗。 五、停送电工作票 1.停、送电必须坚持工作制度,不允许口头、电话约时停、送电; 2.认真检查、填写工作票,并坚持二人工作,一人操作,一人监护。 3、变电站值班员的职责 1、运行值班员在运行值长(杨伟)及运行主值(张明)的领导下,负责全厂设备的运行操作、检查维护、调整试验、测量记录等工作,具体承担班长安排的工作项目。 2、在进行倒闸操作时,值班员应负责审核操作票和正确执行监护任务,并担负重要操作任务。 3、当设备发生异常事故时,值班员应迅速进行处理,如自已处理不了时,应立即向主值汇报。 4、值班期间,值班员应每周周三及周五对变电站所有设备进行一次全面的巡回检查,发现设备缺陷应及时报告。 5、值班员应认真作好各种运行记录、各种安全用具、图纸资料及工具仪表的管理。保持摆放有序、干净、随时可用。 6、值班员应作好工作范围内的清洁工作,随时保持设备和工作场地清洁整齐。同时充分作好交接班的准备工作

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

变电站值班员第二版

变电站值班员职业技能鉴定试题库 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。 La5A1001物体带电是由于(A)。 (A)失去电荷或得到电荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C)由于物体是导体; (D)由于物体是绝缘体。 La5A1002我们把提供电能的装置叫做(A)。 (A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。 La5A1003能把正电荷从低电位移向高电位的力叫(C)。 (A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。 La5A1004直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。 La5A2005电荷的基本特性是(A)。 (A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。 La5A2006在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)。 (A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。 La5A2007 在一恒压的电路中,电阻R增大。电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。 La5A2008几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。 (A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。 La5A2009金属导体的电阻与导体(C)有关。 (A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。 La5A3010一个理想电压源,当(B)时,有V=e。 (A)u与e参考方向相反;(B)u与e参考方向相同;(C)无论u与e方向相同、相反;(D)任何时刻。 La5A3011正弦交流电的三要素是(B)。 (A)电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容抗、感抗、阻抗;(D)平均值、周期、电流。 La5A3012电感在直流电路中相当于(B)。 (A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。 La5A3013 电容器中储存的能量是(D)。 (A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。 La5A4014恒流源的特点是(C)。 (A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。 La5A4015三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)。 (A)1;(B) ;(c) ;(D) La5A4016对称三相电路角接时,线电流比对应的相电流(C)。 (A)同相位;(B)超前30°;(C)滞后30°;(D)滞后120°。 La5A4017在电容电路中,通过电容器的是(B)。 (A)直流电流;(B)交流电流;(C)直流电压;(D)直流电动势。

变电站值班员岗位知识正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 变电站值班员岗位知识正 式版

变电站值班员岗位知识正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 在电力生产中,许多事故的发生都和运行人员自身素质有很大关系。大多数事故都是因为运行人员误操作造成的。当前,如果运行人员还停留在以前的工作状态、工作水平上,不立足本职岗位认真学习,将跟不上时代的步伐,跟不上科技的发展,就无法在日常工作中完成自己应当完成的工作任务。 那么,运行人员如何在日常工作中提高自己的素质呢?我觉得应该从以下两方面着手:一是在思想上提高认识,通过加强安全思想教育,做好预防工作。运行人

员应该熟悉和掌握《安规》和《现场运行规程》等基本内容,大力开展安全教育活动,提高运行人员的安全意识和自我保护意识。在工作中班组成员之间要相互监护、相互督促、相互指正,对自己的习惯性违章行为要有认识,对别人的违章行为要及时发现,及时制止。企业领导也要经常到现场做抽查或检查,组织运行人员分析其他企业的事故原因,从中吸取经验教训,开展事故反思活动,使安全警钟常敲常鸣,建立人为事故的预警机制,杜绝人为事故的发生。运行部门要经常开展声势浩大的“反违章、要安全、会安全”的宣传教育活动,配合安全知识竞赛,普及和推广安全基础知识。充分发挥“三级安全

变电站人员岗位职责

变电站人员岗位职责 1、变电站值班员岗位职责 1、严格遵守学.院及部门各项规章制度和有关规定; 2、值班人员必须执二证(操作证、技术等级证)方可上岗; 3、值班人员不准饮酒,不准擅自离岗或从事其它与岗位无关的工作; 4、严格执行各项安全操作规程,做好设备安全运行及保障人身安全; 5、加强设备巡视检查,认真填写各项记录。 2、变电站站长安全岗位职责 1、应熟悉和掌握《电力安全工作规程》《电业生产事故调查规程》《工人职员伤亡事故报告规程》和有关的技术规程,以及公司制定的规程和有关安全生产的制度,管辖设备的主要缺陷及运行方式。 2、认真传达上级有关安全生产的指令,规定和通报,贯彻执行安规和安全管理制度并监督全体成员严格执行。 3、掌握站内人员的思想动态,坚持进行安全思想教育,坚持每周一次的安全活动,表扬和鼓励安全上的好人好事,批评,制止处罚违章作业者。 4、定期检查和正确使用安全工器具,监督现场工作人员按规定穿戴劳保用品。

5、发生事故,障碍和异常时,要保持现场,及时报告并反映真实情况。 6、严格执行施工的安全组织和安全技术措施,贯彻落实施工方案,保证检修质量。 7、开好班前班后会,做到工作前讲任务,讲分工,讲施工方案,保证检修质量。 3、变电站运行人员岗位职责 1.严格执行各项规程、制度,做好设备的运行维护、巡视检查、缺陷及事故处理工作。 2.接受、执行调度命令,按规定认真填写、审核操作票,正确迅速地做好倒闸操作任务。 3.受理、审查工作票,并办理工作许可手续,正确执行各项安全技术措施,参加施工验收工作。 4.及时发现和汇报设备缺陷、异常运行情况。做好设备处缺工作。 5.配合检修、试验人员进行设备修、试工作,工作完毕后,操作前应认真检查设备状况及一、二次设备的位置与工作前相符。 6.认真填写各种运行记录,按时抄录各种数据,做到正确无误,按规定做好交接班工作。 7.负责与市调之间的操作联系,担任与下级站的调度工作。 8.遇有设备事故及异常情况,及时向有关调度、上级领导汇报并进行处理,同时做好相关记录。 9.服从上级领导安排,做好所辖二级站的设备清扫、修试工作。 10.参加站内组织的业务学习、考核、各种例会及安全活动,做好站内保卫、防火及卫生工作。

变电站值班员个人工作总结

总结范本:_________变电站值班员个人工作总结 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

变电站值班员个人工作总结 电厂生产是我站工作重中之重,是电站经济命脉之源,全厂干部职工脚踏实地,埋头苦干,取得了较好的成绩,具体表现如下: 1、加强各级责任,确保安全生产。 电厂一直把安全生产摆在首位,年初与站里签订安全工作责任状后,马上与各值签了目标管理安全责任状,责任落实到班值、到个人。4月份,对电厂职工进行了安规、技术授课。5月份,在电厂进行了现场培训、讲解,并对相关部位职工进行安规和技术考试,对考试优异者给予了奖励表扬,对考试不合格者给予了批评处罚。厂部将每周星期五定为“周安全日”,每月最后一个星期五定为“月安全日”,对全厂各类设备进行全面检查,并记录在案。6月份为“安全月”,定期召开安全工作专题会议,悬挂安全生产宣传横幅,张贴宣传标语,每班值加强日常设备巡视,发现设备缺陷及时处理,将安全隐患消灭在萌芽状态。严格执行“两票三制”,从而确保了xx年上半年电厂安全运行。 2、加强信息交流和突击攻坚,确保安全度讯。 今年上半年降雨量达1084毫米,防汛抗灾形势十分严峻。年初,我站就成立了防汛安全领导小组,召开专门的防汛工作会议,制定了《防洪应急预案》,严格执行了主汛期的防汛值班制度。为能安全度汛,电厂与生技、防汛值班室加强联系,及时了解雨情、水情,合理控制水位,科学调度开关闸;电厂内各班组密切配合,做好汛前准备、讯中应对、讯后处置工作,平安度过一次次洪峰。2月份,维修人员在大坝上游安装了数字水位计,为今年的水位控制起到了关键作用。3月份,对所有供、排水泵设备进行了保养和维护,并更换了3#排水泵底阀橡皮。4月 第 2 页共 7 页

变电值班员技术总结

变电值班员专业技术总结 南宁供电段变电值班员:陈益龙1996年毕业于柳铁分局成人培训学校信号班,自参加工作以来,我一直从事牵引变电所变电值班员及相关工作,1997年6月开始在田东变电所担任变电值班员,2003年3月根据车间工作安排需要到检修组担任了一年半检修工,2004年9月开始任那桐变电所所长一职。在各位领导、技术人员的大力支持和关怀及各位师傅、同事的帮助和教导下,始终坚持以理论知识武装自己的头脑,指导实践,科学地研究、思考和解决工作中遇到的问题,使自己能够与集体共同进步。在日常工作中能够服从上级领导的安排,认真完成所分配的各项工作任务,能够与同事和睦相处。同时,不断加强业务理论知识的学习和巩固,能理论联系实际,将自己所掌握的专业知识结合到实际工作当中,脚踏实地做好本职工作。 虽然是以低学历的身份进入现岗位工作,但是在实际工作中,我始终保持良好的心态和积极的精神面貌,虚心向老员工学习,向书本学习、向变电所设备学习,脚踏实地的投入工作,严谨认真地对待工作中的每一件事情,从身边的小事做起,用实际行动做到让领导放心,让同事放心,同时为了弥补理论水平不足,2001年-2004年开始就读内江铁路机械学校铁道供电中专函授班,2005年-2008年就读中南大学铁道供电大专函授班。作为

一名变电运行人员,最重要的职责是保证设备安全、人身安全,因而不仅要有良好的心理素质和敬业精神,还要有扎实的理论基础、现场经验,而要确保安全,首先就要认真学习《安全工作规程》,该规程的每一项内容都是用血的教训换来的。每班必学的《安规》,使得自己更加系统全面地巩固了《安规》中的每一项安全规定,并将其贯彻于日常工作的始终。另外,我还认真学习和巩固《变电所抢修预案》、《倒闸操作规范》、《变电所运行管理制度》等,并结合实际工作消化吸收,使得自己对变电运行工作有了更加深刻的认识。同时,还积攒了很多的实用的工作经验,像重要操作操作卡片的填写、设备检修时安措的布置与拆除、第一种工作票验收时的注意事项、设备异常情况的分析、设备异常情况的处理等等。同时在检修组工作期间参加了我段管辖的九个变电所中的六个变电所的年检工作,对作业的组织、设备原理等有一个比较系统的了解,掌握了一定的一次设备检修维护的的基本要求,如设备外观养护,充油设备的补油、滤油,隔离开关参数的调整,真空断路器的参数调整等;多次担当工领人或参与处理故障,如更换册亨变电所的避雷器,更换穿墙套管,更换田林变电所馈线,更换真空灭弧室,更换并补电容器,多个变电所少油断路器的滤油等比较大的的作业,在诸多作业过程中吸取了不少好的工作经验,亦吸取不少失败的经验,如担当更换册亨变电所1F避雷器的工领人时,因对工作难度掌握不足,在人员的使用数量安排不足和不合理,拆卸起重设备准备不充足,造成工

变电站值班员岗位职责

变电站值班员岗位职责 变电站值班员的岗位工作标准 1 适用范围 1.1 本标准规定了变电站值班员的岗位职责、上岗条件、工作内容与要求、检查与考核。 1.2 本标准仅适用于公司变电站值班员工作岗位。 2 岗位职责 2.1 参加的安全活动,安全技术培训,并参与班组建设活动。 2.2 服从主值班员的生产指挥领导,严格遵守生产纪律,协助站长、主值做好本值各项生产管理工作,把住生产安全关。 2.3 配合主值班员完成当值期间的各项设备巡检、监视、参数抄录等工作。 2.4 负责倒闸操作。 2.5 参加与当值有关的事故处理。 2.6 办理工作票,完成保证安全的组织措施和技术措施。 2.7 负责实习值班员工作的监护。 2.8 完成领导交办的其他工作。 3 上岗条件 3.1 具备电力系统专业知识,了解变电设备结构与性能。 3.2 熟悉安全工作规程,熟知《电网调度规程》、《现场运行规程》、事故预案、两票三制、倒闸操作。

3.3 熟悉电气设备的操作方法和继电保护,自动装置,二次回路;能判断一般电气设备的异常情况。 3.4 熟练进行日常的运行维护工作,能进行一般设备的缺陷处理。 3.5 正确填写各种运行记录及、能应用微机进行各项相关工作;掌握触电急救法和人工呼吸法。 4 工作内容与要求 4.1 掌握设备运行工况、运行方式,及时发现设备缺陷、异常根据上级下达的电压、无功指标,监视设备运行,不发生错漏情况。 4.2 按值班员的操作命令,在监护下(或担任监护)进行倒闸操作,确保操作的正确性和操作票的合格。 4.3 在主值班员的指挥下开展事故处理,确保操作处理的安全正确。 4.4 确保办理的工作票合格,安全措施完善并符合现场情况。 4.5 做好实习值班员的监护和指导工作。 4.6 认真负责不推诿。 5 检查与考核 按《公司经济责任制考核办法》检查与考核。 变电所值班员岗位职责 1. 遵守变、配电所值班和工作制度,坚守工作岗位,做好变、配电所的安全保卫工作,确保变、配电所的用电安全。 2. 积极钻研本职工作,认真学习和贯彻有关规程,熟悉变、配电所的一、二次系统的结构和设备的位置、结构、性能、操作要求和保

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

变电站值班员技师题库

生产技能人员 职业技能知识测试标准题库 第6分册:变电站值班员 (第二版)

一、单选题 1 .中性点接地开关合上后其()投入。 A .中性点零序过流 B .间隙过流 C .间隙过压 D . 220kV 电流保护 正确答案:A 2 .互感电动势的大小和方向,用()分析。 A .楞次定律 B .法拉第电磁感应定律 C .右手定则 D .左手定则 正确答案:B 3 .当单相接地电流大于400OA 时,规程规定接地装置接地电阻在一年内( )均不超过0 . 5Ω。 A .春秋季节 B .夏季 C .冬季 D ,任意季节 正确答案:D 4 .部分GIS 设备利用开关母线侧接地刀闸代替线路接地刀闸作线路操作接地者,施工时控制开关手柄应悬挂()的标示牌。 A .禁止合闸,线路有人工作 B .禁止分闸,线路有人工作 C .禁止合闸,有人工作 D .禁止分闸 正确答案:D 5 .电磁机构开关在合闸时,必须监视( )变化。 A .交流电流表 B .直流电流表 C .电压表 D .有功表 正确答案:B 6 .超高压输电线路单相接地故障跳闸后,熄弧较慢是由于( ) A .短路阻抗小 B .单相故障跳闸慢 C .潜供电流的影响 D .电压高 正确答案:C 7 .单电源线路速断保护范围是( ) A .线路的10 % B .线路的20 %一50 % C .线路的70 %

D .线路的90 % 正确答案:B 8 .选择电压互感器二次熔断器的容量时,不应超过额定电流的( ) A . 1 . 2 倍 B . 1 . 5 倍 C . 1 . 8 倍 D . 2 倍 正确答案:B 9 .断路器发生非全相运行时,( )是错误的。 A 一相断路器合上其它两相断路器在断开状态时,立即合上在断开状态的两相断路器 B 一相断路器断开其它两相断路器在合上状态时,将断开状态的一相断路器再合一次 C .立即降低通过非全相运行断路器的潮流 D .发电机组(厂)经220 千伏单线并网发生非全相运行时,立将发电机组(厂)解列 正确答案:A 10 .在测量电流互感器极性时,电池正极接一次侧正极,负极接一次侧负极,在二次侧接直流电流表,如何判断二次侧的正极()。 A .电池断开时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极 B .电池接通时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极 C .电池断开时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极 D .电池接通时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极 正确答案:B 11 .变压器差动保护应满足()。 A .无须考虑过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流 B .在变压器过励磁时不应误动作 C .在电流回路断线时应发出断线信号,并闭锁差动保护跳闸出口 D .差动保护的保护范围不应包括变压器套管和引出线 正确答案:B 12 .变压器差动保护投入前要()测相量、差电压。 A .不带负荷 B .带负荷 C .视具体情况 D .带少许负荷 正确答案:B 13 . llC 保护中IOJSCK 意思是( ) A .距离保护出口 B .零序加速出口 C .零序出口 D .距离三段出口 正确答案:B