1 装置功能

WDZ-5221电容器保护测控装置主要用于10KV 及以下非直接接地系统或小电阻接地系统中所装设并联电容器的保护及测控,适用于单Y 、双Y 、△形接线电容器组。

2 保护功能及原理

2.1 过流一段保护 2.1.1

保护动作逻辑框图

I a >I gl1I c >I gl1

I b >I gl12.1.2

保护动作判据

??

??

?>>11

max gl gl t t I I 式中,I gl1:过流一段保护动作电流整定值(A )

t gl1

:过流一段保护动作时间整定值(s )

2.2 过流二段保护 2.2.1

保护动作逻辑框图

I a >I gl2I c >I gl2

I b >I gl22.2.2

保护动作判据

????

?>>2

2

max gl gl t t I I 式中,I gl2:过流二段保护动作电流整定值(A )

t gl2:过流二段保护动作时间整定值(s )

2.3

过流三段保护

过流三段保护提供定时限、正常反时限、非常反时限、超常反时限供选择。反时限曲线

符合IEC 60255-3标准。 2.3.1

保护动作逻辑框图

I a >I gl3I c >I gl3

I b >I gl3

2.3.2

定时限保护动作判据

??

??

?>>33

max gl gl t t I I 式中,I gl3:过流三段保护动作电流整定值(A )

t gl3:过流三段保护动作时间整定值(s )

2.3.3

正常反时限保护动作判据

?????

?

??-???

? ??>>302.03max 3max 1

14.0gl gl gl t I I t I I 2.3.4

非常反时限保护动作判据

???

?

?

???->

>33max

3max 15.13gl gl gl t I I t I I 2.3.5

超常反时限保护动作判据

?????

?

??-???

? ??>>323max 3max 1

80gl gl gl t I I t I I 2.4

过电压保护

为防止系统稳态过电压造成电容器损坏,设置了过电压保护,可以选择告警或跳闸。

2.4.1 保护动作逻辑框图

U ab >U gy U ca >U gy

U bc >U gy

2.4.2 保护动作判据

?

??

??>>开关在合位

gy

gy t t U U max 式中,U max :AB 、BC 、CA 线电压(U ab 、U bc 、

U ca )最大值(V )

U gy :过电压保护动作电压整定值(V ) t gy :过电压保护动作时间整定值(s )

2.5

低电压保护

电容器组失电后,若在其放电完成之前重新带电,可能会使电容器组承受合闸过电压,装置为此设置了低电压保护。低电压保护经PT 断线闭锁。

如果装置不配置操作板,且开关位置接入,或者装置配置操作板,则欠压保护受合位闭锁;否则保护起动前电压必须大于1.05倍整定值。 2.5.1

保护动作逻辑框图

保护启动前

U max >1.05U 开关位置不接入开关在合位

2.5.2

保护动作判据

?

??

??>><开关在合位

保护起动前或05.1max max qy qy

qy U U t t U U 式中,U max :AB 、BC 、CA 线电压(U ab 、U bc 、U ca )最大值(V )

U qy :欠压保护动作电压整定值(V )

t qy :欠压保护动作时间整定值(s )

2.6

PT 断线

装置设有瞬时PT 断线闭锁欠压保护和延时PT 断线报警功能。

PT 断线分三相PT 断线和单相或者二相PT 断线。三相PT 断线主要特征是有流无压;单相或者二相PT 断线主要特征是较大的不平衡电压,利用负序电压来判断。 2.6.1

保护动作逻辑框图

Umax<30V Imax>Iptyl U2>13V

2.6.2

保护动作判据

??

?<>V

U I I ptyl

30max max {V U 132>

式中,I ptyl :PT 断线有流定值(A )

2.7

不平衡电压保护

不平衡电压保护主要反应电容器组的内部故障。 2.7.1

保护动作逻辑框图

U 0u >U

0udz

2.7.2

保护动作判据

??

?>>u

udz

u t t U U 000 式中,U 0udz :不平衡电压保护动作电压整定值(V )

t 0u :不平衡电压保护动作时间整定值(s )

2.8

不平衡电流保护

不平衡电流保护主要反应电容器组的内部故障。不平衡电流测量范围为10mA ~6A 。

2.8.1 保护动作逻辑框图

I 0u >I 0udz

2.8.2

保护动作判据

?

?

?>>i udz

u t t I I 000 式中,I 0udz :不平衡电流保护动作电流整定值(A )

t 0i :不平衡电流保护动作时间整定值(s )

2.9

接地保护一段

零序电流通过专用零序电流互感器得到,利用二段零序过流保护来达到接地保护的目的。装置外接零序电流测量范围为10mA ~6A 。

如果无外部专用零序电流互感器,装置可以软件自产零序,c b a I I I I ?

?

?

?

++=

03。装置设有CT 断线瞬时闭锁自产零序,以防止CT 断线引起的自产零序误动作。为防止三相电流互感器特性不一致产生的不平衡电流引起接地保护误动作,采用了最大相电流I max 作制动量。保护动作曲线如下图所示。

max e

1.05

I 0/I 0

1

带相电流制动的接地保护动作曲线

2.9.1

保护动作逻辑框图

零序过流逻辑,适用于零序电流外接场合:

I 0>I 01dz

带相电流制动逻辑,适用于零序电流自产场合:

I max ≤1.05I e

I 0>I 01dz

I max I 0≥[1+(I max /I e 2.9.2

保护动作判据

零序过流:

??

?>>dz

dz t t I I 010010

相电流制动:

()[]???

??>>-+>≤>dz

e dz e e dz t t I I I I I I I I I I 010max 01max

0max 01005.1

405.1105.1

式中,I 01dz :零序保护一段动作电流整定值(A )

t 01dz :零序保护一段动作时间整定值(s ) I

e :额定电流二次值,取1A 或5A (A )

2.10 接地保护二段

接地保护二段零序电流外接场合提供定时限、正常反时限、非常反时限、超常反时限供选择,反时限曲线符合IEC 60255-3标准。零序电流自产场合不提供反时限。 2.10.1 保护动作逻辑框图

零序过流逻辑,适用于零序电流外接场合:

I 0>I 02dz

带相电流制动逻辑,适用于零序电流自产场合:

I max ≤1.05I e

I 0>I 02dz

I max I 0≥[1+(I max /I e 2.10.2 定时限保护动作判据

零序过流:

??

?>>dz

dz t t I I 020020

相电流制动:

()[]???

??>>-+>≤>dz

e dz e e dz t t I I I I I I I I I I 020max 02max 0max 02005.1

405.1105.1

式中,I 02dz :零序保护二段动作电流整定值(A )

t 02dz :零序保护二段动作时间整定值(s ) I e :额定电流二次值,取1A 或5A (A )

2.10.3 正常反时限保护动作判据

??????

??-???

?

??>>dz dz dz t I I t I I 0202.0020020114.0 2.10.4 非常反时限保护动作判据

???

???

??->>dz dz dz t I t I I 020*******.13 2.10.5 超常反时限保护动作判据

??????

??-???

?

??>>dz dz dz t I I t I I 022*********

2.11瞬时CT断线闭锁功能

CT断线判别是基于以下假设的:

(1)CT断线不是所有相同时发生的;

(2)CT断线与故障不是同时发生的。

满足下述任一条件不进行CT断线判别:

(1)起动前最大相电流小于0.2Ie(Ie取1A或5A),则不进行CT断线判别;

(2)起动后最大相电流大于1.2Ie;

(3)起动后电流比起动前增加;

只有在自产零序元件动作后,才进入瞬时CT断线判别程序。

电流同时满足下列条件认为是CT断线:

(1)只有一相或二相电流为零;

(2)其它二相或一相电流与起动前电流相等;

2.12延时CT断线告警功能

延时CT断线判别逻辑为:三个电流中仅有一个电流小于0.125倍额定电流,且其它二个电流均大于0.125倍额定电流,且连续超过2秒满足此条件,则发出CT断线告警信号,但不闭锁任何保护。

2.13开关量保护

装置提供非电量板,可将从电容器来的非电量信号(如重瓦斯等)直接驱动2路非电量出口继电器跳闸,同时给出2组非电量信号(一组为不保持信号输出,一组为保持信号输出),同时装置本身的CPU记录非电量动作情况。

非电量板1、2、3为3路非电量输入,非电量出口1、2为非电量信号直接起动的出口输出,硬件无延时。非电量跳闸回路的起动电压为额定电压的50%~70%(50%以下可靠不动作,70%以上可靠动作),启动功率大于5W。

非电量原理可分别如下图:

2.1

3.1保护动作逻辑框图

需要延时出口的开关量保护,需要在开入中关联为开关量保护。出口方式可以选择告警和跳闸。

开关量

2.14保护定值

注:①②零序动作一段电流和零序动作二段电流定值的范围:在零序电流外接情况下为0.010-6.000A;在零序电流自产情况下为0.20In-20.00In。零序电流的接入方式选择在“装置菜单->定值设置->系统设置->工程参数->零序电流接入方式”中进行配置。

2.15软压板

装置提供软压板功能,在进行软压板投退过程中,会产生软压板虚拟遥信变位信息。

3测控功能

3.1测量功能

提供三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率。

3.2开入

提供标准24路开入。

3.3开出

提供标准5路继电器输出,有7个开出接点。

3.4遥控

提供断路器开关的遥控跳合闸操作。

3.5操作回路

操作回路功能包括跳圈、合圈、跳位监视、合位监视、跳位信号输出、合位信号输出、控制回路断线输出、保护跳闸输出、遥控跳闸输出、遥控合闸输出、手动跳闸输入、手动合闸输入、DCS跳闸输入、保护跳闸输入、2路位置联跳或保护联跳输出等。

3.64~20mA输出

装置提供1路4~20mA输出,可选配2路4~20mA输出,可以任意整定所对应的测量量和倍数。

4背板端子和接线原理图

4.1模拟量输入

U a、U b、U c为母线电压,装置中作为保护和测量电压共同输入,一般为线电压接入,额定电压为100V。

U0u为电容器组不平衡电压输入。

I A、I B、I C为测量电流,需从专用测量CT输入。测量电流有额定5A和1A之分。

I a、I b、I c为三相保护电流。保护电流有额定5A和1A之分。

3I0为零序电流,从专用零序电流互感器接入。零序电流二次值有效测量范围为10mA~6A。如无专用零序电流互感器,装置也可自产零序

I0u为电容器组不平衡电流输入。不平衡电流二次值有效测量范围为10mA~6A。

4.2背板端子

从装置前面看,背板端子最左边为插槽1,最右边为插槽5,中间分别为插槽2、插槽3、插槽4。从装置背面看,最右边为插槽1,最左边为插槽5。

端子编号为3位数,如“ABC”,第一位A为插槽序号,第二三位BC为自上而下端子的序号。如插槽2的第1个端子,编号为201。

4.2.1操作板基本配置端子

插槽1:模入板

端子101、103、105为线电压输入。

端子107~108为不平衡电压输入。

端子109~110为测量A相电流输入。

端子111~112为测量B相电流输入。

端子113~114为测量C相电流输入。

端子115~116为保护A相电流输入。

端子117~118为保护B相电流输入。

端子119~120为保护C相电流输入。

端子121~122为零序电流3I0输入。

端子123~124为不平衡电流输入。

插槽2:非电量板

端子201为控制负电源输入端子。

端子203为控制正电源输入端子。

端子205~207为3路非电量输入。

端子210为非电量板的3路非电量的不保持信号输出公共端。

端子211~213为3路非电量不保持信号输出。

端子216为非电量板的3路非电量的中央信号(自保持)输出公共端。

端子217~219为3路非电量中央信号输出。

端子222~223为非电量动作出口1。

端子224~225为非电量动作出口2。

插槽3:操作板

端子301~303为位置状态输出。302~301为跳位状态输出;303~301为合位状态输出。

端子304~305为控制回路断线输出。

端子306为合位监视继电器负端。

端子307为跳位监视继电器负端。

端子308为保护跳闸出口(BTJ),可经压板或直接接至端子318。

端子309为遥控正电源输入端子,只有在其接入正电源时装置才将遥跳和遥合功能投入。

端子310为遥控合闸出口(YHJ),可经压板或直接接至端子317。

端子311为遥控跳闸出口(YTJ),可经压板或直接接至端子319。

端子312为控制正电源输入端子。

端子313为控制负电源输入端子。

端子314接外部合闸机构,即断路器合闸线圈。

端子315接外部跳闸机构,即断路器跳闸线圈。

端子317为手动合闸输入端子。

端子318为保护跳闸输入端子。

端子319为手动跳闸输入端子。

端子320为DCS跳闸输入端子。

端子321~322为开出4,默认为保护联跳出口,也可通过跳线选择为位置联跳。

端子323~324为开出5,默认为保护联跳出口,也可通过跳线选择为位置联跳。

端子325~326为装置故障告警信号输出。

端子327~328为保护跳闸信号输出。

端子329~330为保护告警信号输出。

端子331~332为动作告警信号输出,当保护动作或保护告警时,此信号输出。

插槽4:接口板

端子401~402为现场总线1输入,401为正极性,402为负极性。可选择CAN、ProfiBus网络接口。

端子403为信号地。

端子404~405为现场总线2输入,404为正极性,405为负极性。可选择CAN、ProfiBus网络接口。

端子406~407为GPS对时输入端口,接485差分电平。

端子408为信号地。

端子414~416为2路4~20mA输出。414~4165为第1路输出,414为正端,416为负端;415~416为第2路输出,415为正端,416为负端。

装置接地螺柱必须和现场接地网可靠连接。

插槽5:电源板

端子503~504为装置电源输入,装置电源可选择交直流220V或直流110V。503为装置电源负输入端,504为装置电源正输入端。

端子506~530为24路强电直流110V或220V开入。506为开入公共负端,507~530为24路开入输入。507、508、509默认定义为3路开关量保护。

端子531~532为装置闭锁输出,常闭接点。装置24V失电或内部CPU不正常工作,接点闭合。

4.2.2不配置操作板基本配置端子

插槽1:模入板

同操作板配置下模入板端子说明。插槽2:非电量板

同操作板配置下非电量板端子说明。插槽3:出口板

端子301~304为保护联跳输出。301~302为其中一副接点输出;303~304为其中另一幅接点输出。

端子305~308为开出2出口。305~306为其中一副接点输出;307~308为其中另一幅接点输出。

端子309~310为保护跳闸出口。

端子311~312为遥合继电器出口。

端子313~314为遥跳继电器出口。

端子325~326为装置故障告警信号输出。

端子327~328为保护跳闸信号输出。

端子329~330为保护告警信号输出。

端子331~332为动作告警信号输出,当保护动作或保护告警时,此信号输出。

插槽4:接口板

同操作板配置下接口板端子说明。

插槽5:电源板

510默认定义为远方位置,511、512默认定义为断路器跳位、合位接入。其余同操作板配置下电源板端子说明。

4.3端子接线原理图

4.3.1模拟量输入接线原理图

U0u

电流

不平衡

电流

零序

UC

UB

UA

线

线

4.3.2

开入、中央信号、网络、模出回路接线原理图

开入16开入21开入公共端

开入23开入24

开入22开入17开入18开入19开入20

小母线

注1

开入10开入11开入12采

开入13开入14

开入15

置L/DC+

L/DC-源

开入1

开入3远方跳位合位开入7开入2开入8开入9信

电空气开关

输输出公共端

模拟量输出1模拟模拟量输出2量注1:如配置操作板,远方、合位、跳位信号不需要接入。

注2:R为外接电阻,应小于500欧姆,推荐250欧姆。

现场总线1

GPS+

GPS-网讯通现场总线2

GPS对时络

保护告警

保护动作

信号

动作告警信号

装置故障

中装置闭锁

4.3.3 操作板操作回路原理图

开出4

开出5

合位输出

跳位输出控制回路断线

4.3.4

不配置操作板开出回路接线原理图

闸跳

保护跳闸

遥跳遥合

保护联跳

开出2

4.3.5

非电量板接线原理图

信号央中

不持号

控制电源正

非电量出口2非电量出口1

非量出电控制电源负

小母线

空气开关不保持信号公共

中央信号公共

非电量1非电量2非电量3非电量1信号输出非电量2信号输出非电量3信号输出非电量1信号输出非电量2信号输出非电量3信号输出

5 装置选型

1:CAN 网络

0:无操作回路

1:操作回路,有防跳1:直流电源110V 1:二次电流In 1A 5:二次电流In 5A

2:ProfiBus 网络2:直流电源220V 2:操作回路,无防跳

(1)装置网络通讯接口可选配CAN 、ProfiBus ,均为双网配置;如果需要选配RS485接口,

请特殊说明;

(2)装置可选配操作回路,防跳功能可选择取消;联跳继电器默认为保护联跳,如果联跳

继电器需要为位置联跳,请特殊说明;操作回路跳合闸电流默认为0.3~4A 自适应,如果跳合闸电流为0.05~0.3A 或4~10A ,请特殊说明。也可不选配操作回路;

(3)装置操作回路电源和开入电源有直流110V 和直流220V 之分;装置电源不区分110V

和220V ,也不区分交流和直流;

(4)装置二次额定电流有1A 和5A 之分,此电流为保护电流和测量电流,且保护电流和测

量电流同为1A 或5A ;

(5)装置默认配置1路4~20mA 输出,如果不需要4~20mA 输出或需要2路4~20mA 输出,

请特殊说明;

(6)装置零序CT精确工作范围为10mA~6A,如果零序电流不在此范围,请特殊说明;(7)装置不平衡电流CT精确工作范围为10mA~6A,如果不在此范围,请特殊说明;(8)装置二次额定电压为100V、50Hz,线电压接入;

(9)装置不选配硬件电能板;

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

PST642U变压器保护测控装置技术说明书V1.1(精)

国电南自 Q/GDNZ.JB051-2007 标准备案号:708-2007 PST642U 变压器保护测控装置 技术说明书国电南京自动化股份有限公司GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD PST642U 变压器保护测控装置技术说明书 编写 审核 批准 V1.10

国电南京自动化股份有限公司 2009年04月 本说明书适用于PST642U变压器保护测控装置V1.10版本。 a软件 PST642U V1.10 b硬件 PST642U变压器保护测控装置硬件模件版本修改记录表 序号模件名称初始版本(2006-02第一次修改版本(2008-08第二次修改版本1交流模件PST640U-AC.A-A CPU模件EDP03-CPU.A-A EDP03-CPU.B-A 面板模件EDP03-PNL.A-A DIO模件PSL640U-DIO.A-A TRIP模件PSL640U-TRIP.A-A PSL640U-TRIP.A-B 电源模件EDP03-PWR.A-A 母板模件EDP03-MB.A-A 通信模件EDP03-COM.B-A 时钟同步模件EDP03-CLK.A-A PST642U变压器保护测控装置产品说明书版本修改记录表 10

V1.10改进版本PST642UV1.102009.04 1V1.00初始版本PST642UV1.002007.04序号说明书版本号修改摘要软件版本号修改日期 *技术支持电话:(025******** 传真:(025******** *本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符 *2007年4月第2版第1次印刷 *国电南自技术部监制 录 版本声明 1概述 (1 1.1保护功能配置 (1 1.2测控功能配置 (1 2技术参数 (2 2.1保护元件精确工作范围 (2 2.2保护元件定值误差 (2 2.3保护整组动作时间 (2 3保护功能及原理 (3 3.1相间过电流保护 (3 3.2过负荷元件 (3

DMP300型微机变压器差动保护测控装置说明书

一、简介 1.概述 DMP300型微机变压器差动保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的三圈变或两圈变,具有开入采集、脉冲电度量采集、遥控输出、通讯功能。其中DMP321适用于三圈变,DMP322适用于两圈变。 保护功能:a)差电流速断保护 b)二次谐波制动的比率差动保护 c)CT断线识别和闭锁功能 d)过负荷告警 e)过载启动风冷 f)过载闭锁有载调压 遥信量采集:a)本体轻、重瓦斯信号 有载轻、重瓦斯信号 压力释放信号 变压器超温告警 b)主变一侧开关的弹簧未储能、压力异常闭锁、报警 c)从主变一侧开关操作箱中采集开关跳、合位,手跳、手合开关量脉冲电量:一路有功脉冲电度、一路无功脉冲电度 遥控:遥控主变一侧开关 2.特点: 1)差动保护中各侧电流平衡补偿由软件完成,中低压侧电流不平衡系数均以高压侧为基准。变压器各侧CT二次电流相位也由软件自动校正,即变压器各侧CT二次回路可接成丫型(也可选择常规接线),这样简化了CT二次接线,增加了可靠性。 1)变压器保护的差动保护与后备保护完全独立,各侧后备也完全独立,独立的工作电 源、CPU实现真正意义上的主、后备保护,极大地提高了主变保护的可靠性。 2)通过菜单可直接查看主变各侧电流值的大小、相位关系,差电流大小,方便用户调 试与主变投运。 3)选用高性能、高可靠性的80C196单片机,高度集成的PSD可编程外围芯片;宽温军 用、工业级芯片;高精度阻容元件;进口密封继电器。 4)抗干扰、抗震动的结构设计

全封闭金属单元机箱,箱内插板间加装隔离金属屏蔽板;高可靠性的进口接插件,加装固定挡条。 5)独到的多重抗干扰设计 单元装置采取了隔离、软硬件滤波、看门狗电路、智能诊断各种开放闭锁控制,ALL IN ONE的主板电路设计原则,新型结构设计等多种抗干扰措施,取得了良好的效果。 6)体积小、模块化,既可安装于开关柜,构成分散式系统,又可集中组屏。 7)大屏幕液晶汉字显示运行参数、菜单,具有极好的人机界面,操作简单、直观、易 学、易用。 8)所有保护功能均可根据需要直接投退,操作简单。 9)软件实现交流通道的模拟量精度调整,取消了传统的采保通道的误差补偿电位器, 不但简化了硬件,更方便了现场调试、校验,还提高了精度。 10)独到的远动试验菜单功能。装置中设有“远动试验”菜单,通过菜单按钮进行远动信息 传输试验,如“差动速断动作”、“高压侧CT断线告警”等,无需试验接点真正闭合,可在线试验,方便了远动调试。 11)多层次的PASSWORD:运行人员口令、保护人员口令、远动人员口令。 12)事件记录分类记录32条故障信息,32条预告信息,8条自检信息,并具掉电保持功 能。

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

YTP通用型微机保护测控装置使用手册V

目录1概述 (3) 1.1应用范围 (3) 1.2保护功能 (3) 1.3测量功能 (3) 1.4监视功能 (4) 1.5控制功能 (4) 1.6事件记录 (4) 1.7人机接口 (5) 1.8通信功能 (5) 2整定说明 (6) 2.1保护参数整定表 (6) 2.2设备参数整定表 (7) 2.3通讯参数整定表 (7) 3基本操作与使用 (8) 3.1装置上电 (8) 3.1.1主机模块初始化 (8) 3.1.2面板模块初始化 (8) 3.2面板操作 (8) 3.2.1面板功能 (8) 3.2.2液晶显示屏 (9) 3.2.3断路器分位/合位指示灯 (9) 3.2.4故障/告警信号指示灯 (9) 3.2.5信号复归按键 (10) 3.2.6高亮度LED发光指示灯 (10) 3.2.7液晶显示屏操作按键 (10) 3.2.8断路器分闸/合闸操作按键 (10) 3.2.9遥控/本地指示灯 (11) 3.2.10遥控/本地锁 (11) 3.3菜单操作 (12) 3.3.1开机主屏 (12) 3.3.2测量数据 (12) 3.3.3开入量状态 (12) 3.3.4记录显示 (13) 3.3.5参数设置 (13) 3.3.6设备参数 (13) 3.3.7保护功能 (14)

3.3.8时间设置 (14) 3.3.9通讯设置 (14) 4调试大纲 (15) 4.1通电前检查 (15) 4.2通电检查 (15) 4.3投运前检查 (16) 4.4投运后注意事项 (16) 4.5运行维护注意事项 (16) 5附录 (17) 5.1YT201P机械尺寸图及开孔图 (17) 5.2YT201P背面端子图 (18) 5.3YT201P典型接线图(线路保护) (19)

WBH801A变压器保护装置作业指导书

WBH-801系列主变保护装置测试技能实训指导书 调试组: 调试人员: 调试日期: 国网技术学院 2012年4月

1试验过程中应注意的事项 1)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路; 2)存放程序的EPROM芯片的窗口要用防紫外线的不干胶封死; 3)打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘; 4)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需更换芯片时, 则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠; 5)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损 坏芯片; 6)原则上在现场不能使用电烙铁,试验过程中如需使用电烙铁进行焊接时,应采用带接地 线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接; 7)试验过程中,应注意不要将插件插错位置; 8)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复; 9)使用交流电源的电子仪器(如示波器、毫秒计等)进行电路参数测量时,仪器外壳应与保 护屏(柜)在同一点接地; 2 安全措施 1)检查模拟断路器位置,确保一次设备停电(#1主变:5011、5012、201、301开关,#2主变:5022、5023、202、302开关)。 2)检查并记录主变保护屏所有压板位置后退出所有压板 3)检查并记录主变保护屏后三侧电压空开位置后断开。 4)检查并记录主变保护屏电压、电流端子连接片位置,断开电压回路、电流回路与外部回路 的连接: 电压回路:在端子排U1D处打开端子U1D1、U1D2、U1D3 、U1D5(分别是UHa、UHb、UHc 、UH0);U2D1、U2D2、U2D3、U3D5(分别是UMa、UMb、Umc、 UL0);U3D1、U3D2、U3D3、U3D5(分别是ULa、ULb、Ulc、UL0). 注:电压空开后电压端子1U1D、1U2D、1U3D端子连片均应处于连接位置。 电流回路:在端子排1I1处打开端子1I1D1、1I1D2、1I1D3(分别是I1Ha、I1Hb、I1Hc);1I1D9、1I1D10、1I1D11(分别是I2Ha、I2Hb、I2Hc);1I2D1、1I2D2、1I2D3(分别是IMa、IMb、IMc);1I3D1、1I3D2、1I3D3(分别是ILa、ILb、ILc);1I3D9、1I3D10、1I3D11(分别是Ira、Irb、Irc);1I4D1、1I4D2、1I4D3、1I4D9(分别是Iga、Igb、Igc、Igc0) 3通电前检查 1)退出保护所有压板,断开所有空气开关; 2)检查装置内、外部无积尘、无异物;清扫电路板的灰尘; 3)检查保护装置的硬件配置,各插件的位置、标注及接线应符合图纸要求;

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

微机线路保护测控装置AM5-F

微机线路保护测控装置AM5-F 安科瑞徐孝峰 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 1概述 M系列可编程型微机保护测控装置采用大容量、资源冗余设计,适用于35kV及以下的电压等级电网的保护、控制、测量和监视,可配置为线路、电容器、电动机、进线互投(贯通线备投)等不同回路提供保护功能的数字微机继电保护控制装置。它可用于不同的主接线方式,如单母线、双母线及多母线接线等方式,也支持不同类型的电网,如中性点不接地系统、经消弧线圈接地系统和小电阻接地系统。--微机线路保护测控装置AM5-F 应用行业:广泛应用于电力、化工、国防、建材、市政、学校、医院、建筑、交通、冶金等行业。 2产品特点 高可靠性设计 本产品全部采用工业级元器件,所有与外界的连接都做了充分的电气隔离,内置抗雷击保护电路和电源滤波器。专业的EMC设计,对装置输入电源、模拟和数字电源进行实时的监测,保证了其运行的可靠性。 强大的逻辑可编程 通过逻辑元件的组合,同一台装置可设计成为实现不同保护功能的综合保护装置。 灵活方便的接线方式 其输入的交流电压可接相电压、线电压、零序电压或是不平衡电压,适应各种PT接线方式。 高精度的测量和计量 保护CT和测量CT分开输入,保证了测量精度和高可靠性要求。采用频率跟踪技术,实时的检测系统的频率变化,实时的调整数据的采样时间间隔,能保证在基频偏离工频50Hz很大的情况下准确计算出当时系统的基频分量,谐波分量和零序分量。 故障录波 在每个采样点对所有交流输入量、状态量、开出量和保护模块进行实时的采集并记录。 保护定值切换 可通过面板和通讯方式进行切换,组别切换功能使其快速方便地适应多种运行方式。 通讯功能 以太网通讯规约:Modbus;TCP/IP。不同的通讯口可设不同的通讯规约,可以同时运行。 断电保持功能 间隙中断条件下,100ms内电源失电,装置不失电。电源失电50ms后,装置产生失电SOE(事件记录),并保存重要数据。 3功能配置 相瞬时速断电流保护;相限时速断电流保护;相过电流保护;相反时限过流保护;零序定时限一段、二段保护;过电压告警;过电压跳闸;三相一次重合闸;合闸后加速;控制回路断线告警;非电量保护;PT断线告警;负序定时限过流一段;负序定时限过流二段;堵转保护;启动时间过长保护;过热告警保护;过热跳闸保护;零序过压保护;不平衡电压、电流保护;低电压保护;失压重启动保护。

微机保护测控装置

微机保护测控装置 一、微机保护装置特点 1)维护调试方便 2)可靠性高 3)动作正确率高 4) 易于获得各种附加功能 5)保护性能容易得到改善 6)使用灵活、方便 7)具有远方监控特性 二、微机线路保护硬件结构 1、硬件软件结构 ①微机保护硬件分为:人机接口、保护; ②微机保护软件分为:接口软件、保护软件; ③保护软件三种工作状态:运行、调试、不对应状态; ④实时性:在限定的时间内对外来事件能够及时作出迅速反应的性; ⑤微机保护算法主要考虑:计算机精度和速度; 2、继电保护的基本结构大致上可以分为三部分: ①信息获取与初步加工;②信息的综合、分析与逻辑加工、决断;③决断结果的执行 3、微机保护装置实质是一种依靠单片微机智能地实现保护功能的工业控制装置:

①信号输入回路(模拟量、开关量);②单片微机统;③人机接口部分; ④输出通道回路;⑤电源 4、微机保护装置输入信号主要有两类:开关量、模拟信号; 5、目前微机保护的数据采集系统主要有两种方案: ①采用逐次逼近原理的A/D芯片构成的数据采集系统 ②采用VFC芯片构成的积分式数据采集系统 6、变换器:电流变换器(TA),电压变换器(TV),电抗变换器(TL) 7、采样保持器的作用: ①对各个电气量实现同步采样;②在模数变换过程中输入的模拟量保持不变; ③实现阻抗变换; 8、微型计算机中的总线通常分为: ①地址总线(AB);②数据总线(DB);③控制总线(CB) 三、电力变压器微机线路保护 1、比率制动式差动保护的基本概念:比率制动式差动保护的动作电流是随外部短路电流按比率增大,既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有效高的灵敏度; 2、二次谐波制动原理: 在变压器励磁涌流中含有大量的二次谐波分量,一般占基波分量的40%以上。利用差电流中二次谐波所占的比率作为制动系数,可以鉴别变压器空载合闸时的励磁涌流,从而防止变压器空载合闸时保护的误动。 3、变压器零序保护 主变零序保护适用于110KV及以上电压等级的变压器。主变零序保护由主变零序电流、主变零序电压、主变间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式: ①中性点直接按接地保护方式 ②中性点不接地保护方式 ③中性点经间隙接地保护方式 4、在放电间隙放电时。应避免放电时间过长。为此对于这种接地式应装设专门的反应间隙放电电流的零序电流保护,其任务是即时切除变压器,防止间隙长时间放电

变压器微机保护装置的设计方案原理

变压器微机保护装置的设计原理 1、设计背景

键盘输入和液晶显示模块又称为人机接口模块,主要负责参数的输入和状态的显示,这里采用的是小键盘输入和LCD1602液晶模块。 电流检测模块采用的是Maxim公司生产的Max471芯片,电压检测模块采用AD736,温度监测模块选用Maxim公司的MAX6674。在电压、电流分别通过电压互感器和电流互感器后,再经过电流、电压监测模块,进行对数据的采集与转换;变压器的温度直接通过温度监测模块进行收集,接着把转换过的数据通入单片机中进行处理,最后报警并显示变压器当前的参数值并自动地控制、调整变压器的运行。 三、系统模块的设计 从总体上看,变压器智能保护系统可以分为以下模块:CPU模块、温度信号处理模块、电流信号监测处理模块、电压信号监测处理模块及<显示)输出模块、通信模块。下面我们就一一进行较为详细的阐述。 1、CPU模块 在本设计中采用的微处理器

上海思源弘瑞UDT-531变压器保护测控装置技术及使用说明书

UDT-531变压器保护测控装置技术和使用说明书(传统) (Version 1.03) 上海思源弘瑞自动化有限公司 Shanghai SHR Automation Co.,Ltd.

前言 感谢您使用上海思源弘瑞自动化有限公司的产品。为了安全、正确、高效地使用本装置,请您务必注意以下重要提示: 本说明书仅适用于UDT-531变压器保护测控装置。 请仔细阅读本说明书,并按照说明书的规定调整、测试和操作。如 有随机资料,请以随机资料为准。 为防止装置损坏,严禁带电插拔装置各插件、触摸印制电路板上的 芯片和器件。 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。 装置如出现异常或需要维修,请及时与本公司服务热线联系。 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说 明书的版本是否相符。

目录 1装置简介 (1) 1.1 应用范围 (1) 1.2 性能特点 (1) 1.3 功能配置 (2) 2技术指标 (5) 2.1 额定数据 (5) 2.2 装置功耗 (5) 2.3 环境条件 (5) 2.4 抗干扰性能 (5) 2.5 绝缘性能 (7) 2.6 机械性能 (7) 2.7 保护定值整定范围及误差 (7) 2.8 装置测量精度 (8) 2.9 触点容量 (8) 3装置硬件 (9) 3.1 机箱 (9) 3.2 主要模件 (9) 4装置功能 (28) 4.1 主保护 (28) 4.2 后备保护 (34) 4.3 测控功能 (45) 4.4 装置故障告警 (47) 4.5 辅助功能 (47) 5用户压板定值说明 (49) 5.1 软压板 (49) 5.2 硬压板 (51) 5.3 UDT-531AN定值及参数 (52) 5.4 UDT-531BHN定值及参数 (54) 5.5 UDT-531BLN定值及参数 (57) 5.6 UDT-531D定值及参数 (59) 5.7 UDT-531BHN跳闸矩阵 (60) 5.8 UDT-531BLN跳闸矩阵 (61) 6使用说明 (62) 6.1 面板说明 (62) 6.2 指示灯 (62) 6.3 显示说明 (65) 6.4 菜单结构 (66)

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

PA100+系列微机综合保护测控装置

PA100+系列微机综合保护测控装置 1、前面板布置及操作 装置面板布置 前面板有以下六部分组成 1、320x240大屏幕图形液晶显示器LCD,用于显示操作菜单、各种运行数据、参数、波形及状态。 2、七个LED工作状态指示灯,分别为:分闸、合闸、通讯、故障、告警、运行及遥控。 3、编程窗口。 4、LCD液晶背光电源亮度调节孔。 5、八个操作按钮,分别为:分闸、合闸、方向键(向左、向右、向上、向下)、确认、取消。 6、一个三位锁,用于设置本装置以下三种工作模式:遥控、本地和设置。 操作按键 分合操作按键 分合操作按键用于本地控制可操作的电力设备,如断路器的分合控制。在操作时面板上锁必须在本地控制。操作过程分为操作预令和操作动令两个步骤,按键按第一下时启动操作预令,相应的分合闸指示灯闪烁,单元处于“操作预令”状态。此间,第二次按动同一操作按键(动令确认),单元方可执行相应操作。预令与动令操作时间必须在0.5---5秒内,当时间少于0.5秒时动令不被确认,当时间超过5秒,预令过程将自动结束,动令确认不被认可,操作过程必须重新开始。 三位锁开关 三位锁开关指向“遥控”位置时,为允许遥控状态,断路器的分合操作由远方遥控实施,前面板的分合按键将不起作用。并可实现远方保护投退、遥控开关、复归故障指示等下行操作。

三位锁开关指向“本地“位置时,为本地操作状态,此时断路器的分合操作由操作人员在本地通过前面板分合按键操作。 三位锁指向“设置“位置时,为允许设置状态,此时单元将进入设置工作状态。LCD显示设定选择菜单,可在本地通过方向键、”确认“、”取消“或在远方进行保护定值设置、修订等操作,并可将整定后的数据存入EEPROM中永久保存。 2、 主菜单 主菜单显示如下图: 主菜单界面下,被选择的子菜单呈反显状态,按方向键选择子菜单,再按“确认“键,即可进入相应的子菜单,屏幕显示相应的子菜单内容。在任一子菜单下,按”取消“键即可回到主菜单。出厂时默认口令为9999.

微机配电变压器保护测控装置

YH-B2100PDB型 微机配电变压器保护测控装置技术说明书 Ver 1.0

第一章概述 YH-B2100PDB型微机配电变压器保护测控单元作为新一代数字式变电站线路保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的各种箱式变压器、出线变压器等配电变压器,对其进行控制、保护、测量、远动通信、故障录波、事件记录等功能。该装置既可单独供货,亦可与YH-B2100型系统其他装置及监控系统一起组成变电站综合自动化系统。 该装置具有以下特点: ★采样元件采用精密电压电流互感器,体积小,重量轻,负载小。 ★测量采用12位A/D转换器,精度达0.5级,并计及11次谐波,符合国家对RTU 的要求。 ★人机界面采用128×64全汉化大屏幕液晶显示器,界面友好直观,操作简单,使用方便。 ﹡就地及远方定值整定功能(定值、时限独立整定); ﹡实时显示运行参数及保护定值功能; ﹡远方就地位置显示。 ★软硬件均采用标准化模块设计,适用于各种配置要求,能方便的实现用户不同要求的保护组合,硬件通用性好,互换性强。 ★提供一路CANBUS接口和一路232接口,支持与变电站综合自动化系统相关单元通信。 ★ CANBUS波特率为33333 BPS,报文具有优先级,可主动上发报警,大大提高了故障响应时间。 ★可显示测量和保护电量参数的幅值及相位,便于用户检查接线。 ★可记录保护动作前3个周波、故障后5个周波,跳闸前8个周波的电压电流波形,通过CANBUS总线传至后台机或录波显示及打印单元打印或显示。 ★事件顺序记录。 ★可通过就地的分合按钮或后台机遥控命令,控制一台断路器。 ★断路器压力异常闭锁功能。 ★双层印制电路板布线技术及SMT表面贴装工艺,抗干扰能力强。 ★体积小的全密封装置,安装方便,外形美观,内部结构紧凑合理。 第二章工作原理 本单元集远动通信、保护、控制、测量、故障录波、事件记录为一体,采用交流采样技术,采样频率为1200HZ,保护电量的基波及谐波通过数字滤波,用差分和付氏算法求得,做出保护逻辑判断,驱动或闭锁单元上的出口继电器,该算法有利于消除模拟通道的零漂,具有较高的可靠性。测量的电量参数通过模拟量有效值算法求得(计及11次谐波),在大屏幕液晶显示器上显示,精度较高。为保证开关拒动时使继电器不损坏,单元设有完善的防跳回路,同时还具有可靠的自保持回路及断路器控制电路。

变压器的保护配置

电力变压器的保护配置 随着企业的快速发展,供电可靠性的要求不断提高,变压器的安全运行更是必不可少的条件。而合理可靠的保护配置是变压器安全运行的必备条件。现代生产的变压器,虽然在设计和材料方面有所改进,结构上比较可靠,相对于输电线路和发电机来说,变压器故障机会也比较少,但在实际运行中,仍有可能发生备种类型的故障和异常运行情况,这会对供电可靠性和系统的正常运行带来严重影响。为了满足电力系统稳定方面的要求,当变压器发生故障时,要求保护装置快速切除故障。 第一章电力变压器的故障及不正常工作状态 (一)变压器的故障 变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。油箱内故障时产生的电弧,不仅会损坏绕组的绝缘、烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油因受热分解而产生大量气体,有可能引起变压器油箱的爆炸。因此,当变压器发生各种故障时,保护装置应能尽快的将变压器切除。实践表明,变压器套管和引出线上的相间短路、接地短路、绕组的匝间短路是比较常见的故障形式,而变压器油箱内发生相间短路的情况比较少。 (二)变压器的不正常运行状态 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路和过负荷引起的过电流;中性点直接接地电力网中,外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;风扇故障或漏油等原因引起冷却能力的下降等。这些不正常运行状态会使绕组和铁芯过热。大容量变压器在过电压或低频率等异常运行工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件过热。变压器处于不正常运行状态时,继电保护应根据其严重程度,发出告警信号,使运行人员及时发现并采取相应的措施,以确保变压器

LCS621微机线路保护测控装置

LCS621微机线路保护测控装置 1 适用范围 LCS621微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路变压器组保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②反时限过流保护(该功能仅适用于V2.02版以上) ③三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ④低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ⑤零序方向保护(小电流接地选线用) ⑥低压减载(带加速功能) ⑦零序过流保护 ⑧过负荷告警 ⑨PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),两个开关遥信, 弹簧未储能,轻瓦斯告警,重瓦斯跳闸(油浸式) 变压器超温告警,超温跳闸(干式变) ③遥脉:本线路有功,无功电量(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流5A、1A 第 1 页

LCS600微机变电站综合自动化系统 交流电压100V 交流频率50HZ 直流电压220V、110V 3.2功率消耗 交流电流回路IN=5A 每相不大于0.5V A 交流电压回路U=UN 每相不大于0.2V A 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度:-10℃~55℃ 极限工作温度:-25℃~75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 第 2 页

微机型厂用电综合保护测控装置在我厂的应用

微机型厂用电综合保护测控装置在我厂的应用 发表时间:2016-08-16T14:52:02.617Z 来源:《低碳地产》2015年第16期作者:钱赟 [导读] 厂用电系统保护是发电厂继电保护组成中的一个重要环节,厂用电系统运行正常与否,直接影响到机组的安全运行和经济效益。钱赟 大唐南京发电厂 210057 【摘要】微机技术进入继电保护专业领域以来,其优异的性能以精确的算法正在全面取代传统的模拟式保护装置。随着电力工业的发展,机组容量的增大和自动化程度的提高,机组本身以及电网对继电保护装置提出了更高的要求。而微机厂用电综合保护测控装置集保护、测控和通讯功能于一体,大大提高了发电厂综合自动化水平,促进了企业安全生产。本文通过微机型厂用电综合保护在我厂的实际应用,介绍了CSC200系列微机厂用综合保护的结构、原理及在我厂的运用情况,对运行中出现的问题进行了分析,着重对装置中过热保护存在的问题进行了详细的分析并提出解决方案。 【关键词】厂用电;综合保护;应用 1.厂用电保护的构成及特点 厂用电系统保护是发电厂继电保护组成中的一个重要环节,厂用电系统运行正常与否,直接影响到机组的安全运行和经济效益。为了提高厂用电系统供电的安全性、可靠性,确保机组安全经济运行,有必要选用装置性能良好、动作准确、快速的专用保护,为此我厂在机组通流改造控制系统全面进入DCS顺序控制的前提下,选用北京四方生产的CSC200系列综合保护装置,其主要型号有CSC237A、 CSC237C、CSC241C和CSC241G等,其具有相电流和接地电流的时限过流、速断、报警,以及比率差动和差动速断等功能,结合我厂6KV系统中性点不接地的接线方式,使保护具有动作灵敏可靠的优点。 我厂厂用变压器均采用干式变压器,保护配置了高压侧的各种电流保护以及过负荷保护,并且把变压器的超温保护接入装置的开关量保护接口,设置二级、一级报警、二级跳闸,既兼顾了干式变的运行特点,又加强了变压器保护的可靠性。 高压电动机在电厂中占有举足轻重的地位,因此我厂的电动机保护根据其运行的重要性配置了CSC237A型综合保护,对容量比较大的给水泵电动机还配置了CSC237C型综合保护,保护配置了速断、过流和过热、长启动保护以及零序保护等等。差动保护则采用分相比率差动保护和差动速断相配合,在电动机内部发生严重故障时,当差电流大于电机启动时的暂态峰值时保护瞬动,以提高保护在电动机内严重故障时的动作速度,从而全面的对大型电机进行保护。 所有装置均安装在高压开关柜上,现场配置高速RS485现场总线,通讯速率可达115.2Kbps,并支持双网和光纤通讯。各装置通过现场总线联网后进入通讯管理机,通讯管理机再将电气信号分别传输至分布式控制系统及电气控制系统,它采用一个间隔对应一个装置的分布式设计,各间隔之间仅通过网络连接,网络组态灵活,使整个系统的可靠性得到很大提高,任一装置故障仅影响到相应元件。站内使用现场控制总线技术,各装置的信息在通讯层共享,取消了大量的控制电缆,简化了二次接线,减少施工难度及维护工作量,节省了大量的人力物力资源,大大降低了综合成本。 2.厂用电综合保护在实际生产中的运行 我厂两台660MW机组于2010年双双投产,厂用控制系统采用DCS顺序控制,电气部分也全部进入DCS。由于CSC200型综合保护采用了RS485通讯,并内置了电能计量模块,可实现与DCS系统通讯,将保护的测量量、状态量以及动作信号和电能计量信息清晰、直观的反映给DCS系统。 现场采用CSC200型保护装置后之后,使得厂用变压器、高压电动机的保护在配置上更为全面,电动机保护采用了速断、负序过电流、过热、过负荷、长启动和零序保护等,变压器采用了时限速断、过流、过负荷、负序过电流、零序以及非电量保护(通过开关量输入)等,使得一次设备在运行中能得到有效的监控,当故障发生时,保护动作清晰、快速,动作逻辑较为简单、直观。 对于非电量保护以及控制回路断线,控制电源监视等信号,采用外部开关量接入的方式,一旦发生状况,装置通过通讯数据总线在DCS控制系统发生信号并保护等待工作人员处理,从而全面有效地监视一次设备的运行情况。 3.运行中的问题以及解决方法 经过5年多的现场运行,CSC200型微机保护在大多时候对各种设备发生故障以及不正常的工作状态均能正确动作和报警,但过热保护存在严重缺陷。2012年11月12日#2机组现场两台引风机其中一台因机械故障停运后,另一台风机过热保护动作,引发机组停机,经分析现场保护动作时间比较短,通过查看历史曲线等数据发现实际运行电流在1.1-1.2倍,理论动作时间与实际不符。引风机所用综保型号为CSC237C,程序版本号为V2.20。此版本过热保护模型选取的反映过负荷前的负载电流Ip,会导致电流缓慢增长超过过热启动电流值时,或电流在过热启动电流值上下波动时,装置计算的延时短于理论值,使过热保护提前动作。 对此版本程序过热模型进行技术分析,从中可以清楚过热动作偏快(或者说误动)的原因。CSC-237保护装置过热保护所采用的数学模型源自电动机的发热模型,发热模型引自《数字式电动机综合保护装置通用技术条件》,电动机的动作时间t和等效运行电流Ieq之间的特性曲线由下面公式给出: t=τ×ln (其中Ieq= ) 该模型公式综合考虑了电动机正序、负序电流所产生的热效应,同时充分考虑了电动机过负荷前的热积累状态,为各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的后备。公式中各变量说明如下: I1-正序电流图 I2-负序电流 K1-正序电流发热系数,电动机起动过程中取0.5,起动结束后取1 K2-负序电流发热系数 I∞-起动电流,即保护不动作所要求的规定的电流极限值。 τ-时间常数,反映电动机的过负荷能力。 Ip是反映过负荷前的负载电流。如果电机是在冷启动时过载,则Ip=0;如果电机是在运行过程中过载,则取过热启动前半个周波的电流作为过负荷前的负载电流。因此对于电流缓慢增长最终超过定值的情况(有可能是负荷暂时过重,堵转,过负荷等),都可能导致热量

相关文档
相关文档 最新文档