1、认真遵循我院“消毒药械管理制度”的有关规定:凡购置动态空气消毒机(以下简称消毒机)必须报医院感染管理科审批登记。

2、安装、使用和维护消毒机之前,必须仔细阅读《使用说明书》,并对科室医护人员进行培训,掌握该产品的适用环境、使用体积、工作环境条件与保养维护,安排专人负责消毒机的保养和维护,并做好记录。

4、消毒机严禁超范围使用,包括适用环境、适用体积;若温度、湿度等不在标准工作环境条件内,宜改变消毒方法;在有人场所严禁开启“臭氧”功能,严禁用于易燃易爆场所。

5、使用消毒机时,应关闭门窗,注意房间的密闭性,尽可能减少室内人员数量;每天检查消毒机是否运转正常,当发现异常时,立即停机断电,及时报修。

6、保持消毒机清洁干燥,每周对消毒机表面进行湿式清洁,遇到污染时,随时清洁消毒。消毒机不能与水直接接触或冲洗,用湿布擦拭时必须先切断电源。

7、保持室内物品表面及环境卫生清洁,避免产生二次扬尘。

9、每2个月检查清洗一次粗效过滤网,发现灰尘较多时严格按照《使用说明书》的规定进行清洗,怀疑使用场所污染较严重时,宜提高检查、清洗频率。

10、设备科至少每半年检查维护消毒机一次,清除机内灰尘,并有记录。医院感染管理科

2018.4

皮带机保护试验管理规定

皮带机保护实验管理规定 为进一步加强胶带输送机的安全使用,使胶带输送机的管理规范化、制度化,保证矿井安全生产。根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《中华人民共和国煤炭行业标准MT 872-2000》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范AQ 1029—2007》及《淮北矿业集团皮带机刚性规定》并结合淮北矿业的具体情况,特制定本皮带机保护实验管理规定。 一、关于皮带机保护安装的具体规定 据《煤矿安全规程》第三百七十三条,采用滚筒驱动带式输送机运输时,应遵守下列规定: (一) 必须装设驱动滚筒防滑保护、堆煤保护和防跑偏装置。 (二) 应装设温度保护、烟雾保护和自动洒水装置; (三) 在主要运输巷道内安设的带式输送机还必须装设: 1、输送带张紧力下降保护装置和防撕裂保护装置; 2、在机头和机尾防止人员与驱动滚筒和导向滚筒相接触的防护栏。 (四) 倾斜井巷中使用的带式输送机,上运时必须同时装设防逆转装置和制动装置;下运时必须装设制动装置;

(五) 带式输送机巷道中行人跨越带式输送机处应设过桥。 据《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》,钢丝绳芯胶带输送机装设: (1) 电动机保护齐全可靠;(2)堆煤保护;(3)防滑保护; (4)、防跑偏装置;(5)滚筒温度保护; (6)烟雾保护;(7)自动洒水装置;(8)输送带张紧力下降保护;(9)防撕裂保护; (10)上运时装设防逆转装置和制动装置,下运时装设制动装置;(11)安装断带抓捕保护装置;(12)有视频监视系统(装、卸载处);(13)按规定对钢丝绳芯进行检测。 二、皮带机保护安装位置及实验制度 1.防滑保护装置(亦称低速、打滑保护装置)淮北矿业煤矿现使用为管式防滑保护装置和滚轮式防滑保护装置两种。 管式防滑保护装置的磁铁安装在机头导向滚筒轮辐侧 面上,速度传感器安装在固定支架上,传感器与滚筒磁缸间距3-5㎜。 滚轮式防滑保护装置的滚轮传感器安装在顶皮带的底面。 管式防滑保护装置的试验方法: 按下电控箱速度试验按钮,电控箱报警指示灯亮报警,说明防滑保护装置动作可靠;也可将保护装置磁铁或速度传感器拆下移动位置,相距大于20mm或磁铁与速度传感器错

皮带机保护装置的管理规定

行业资料:________ 皮带机保护装置的管理规定 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

皮带机保护装置的管理规定 1、按《煤矿安全规程》第三百七十三条的要求,在强力皮带机沿线装齐各种保护装置,包括厂家所配的温度传感器等,并接入控制回路,不得擅自甩开不用。 2、严格按规定的周期和次数对各点的保护装置进行定期、例行试验,并详细记录试验结果,不得弄虚作假。对保护失灵的要及时汇报处理,在未处理前不准开机。 3、在皮带机各转载点处装一个堆煤保护装置,并安装在卸载落煤点的前方、且正常运行时煤块不能直接撞击的适当位置,本装置应在每班交接班时进行一次试验并做好记录。 4、皮斜主井、付轨下要在皮带机沿线从机头开始每50米装一台智能拉线开关。1#皮下、2#皮下沿线拉线开关从机头开始每50米装一台拉线开关,要将各拉线开关用绳子或铁丝串起使其在任何位置都能停机。各转载点、机尾、机头瞭望台处也必须装设拉线开关,当发生意外事故时各点岗位人员和沿线巡视人员可拉动此开关实现紧急停机。各拉线开关每小班必须试验一次并做好记录,在皮带机沿线维修时,为防止皮带机发生误动作,在停电闭锁后还必须将附近的拉线开关拉断并闭锁,为保险起见要求检修人员事先在皮带空运转过程中检查试验拉线开关是否灵敏可靠。 5、皮带跑偏开关、在机头机尾各装一组,中间段装两组。每小班试验一次并做好记录。 6、传动滚筒处安装超温自动洒水装置,该装置每十天进行一次完好情况检查,检查项目是:看喷嘴有无堵塞,管路有无泄漏情况。每月 第 2 页共 7 页

最新整理等离子体空气消毒机技术参数学习资料

等离子体空气消毒机(挂壁机) PT-100B技术参数 一、技术指标 1、该机集主动消毒与被动消毒与一体,具有杀菌与分解有害气体的双重功能,消毒 净化因子为等离子体; 2、使用寿命长,该机核心部份等离子发生器整体为不锈钢件加工而成,在使用中无 损耗,降低了使用中的维护成本,其寿命为15000小时以上;可提供报告 3、消毒指标:设备持续工作90分钟,可使20m3密闭房间空气中人工喷染的白色葡 萄球菌的杀灭率达99.93%,可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%以上, 符合卫生部《医院室内空气消毒技术规范》;可提供省疾控检测报告 4、净化指标:能净化去除空气中的甲醛、苯化合物等有害气体与异味,甲醛去除率 (降解率)≥80% ,悬浮粒子数≤3500个/L(Φ≥0.5um); 5、带活性碳及除臭氧网去除臭氧味及异味,空气中的臭氧量:≤0.02mg/m3;可提供 省疾控检测报告 6、等离子体密度分布为:1.67*1017-2.77*1017m-3;可提供报告 7、等离子发生器的高压输出电压:6000±200V; 8、适用体积:≤100m3; 9、循环风量:≥1000m3/h; 10、噪声:≤45dB; 11、采用低噪音、低能耗直流无刷电机; 12、正常工作环境:温度范围:5℃~40℃湿度:≤90%; 13、工作电源: 220V 50Hz、输入功率:≤35W; 14、外型尺寸:1040mm×350mm×180mm; 15、机壳采用平板式全塑壳制作,亚克力印花面板,方便日常清洁保养。 16、产品证件:卫生安全评价报告 17、企业通过ISO9001及ISO13485质量体系认证 二、功能指标 1、等离子体净化消毒,绿色环保,可在人机共存的环境中使用,对人与物品无损害, 对环境无二次污染,该机适用于医院II、III类环境,如诊疗室、病房、办公室、 普通手术室等; 2、负离子清新空气,有利于人体的健康; 3、智能控制器具有过滤网累时提示,整机累计时间功能; 4、等离子体故障自动报警,当主要杀菌因子失效时立即报警提醒,确保消毒效果的 稳定可靠;当等离子体发生器短路和非正常放电时保护,防止安全事故; 5、风机故障自动报警; 6、该机具有手动、自动、定时三种工作模式以及五个风速档位供用户自由选择, 7、智能控制:具有三个预设时段,每天可自动循环运行且掉电记忆; 8、LCD高清液晶中文显示屏,触感式控制面板,远红外一键式遥控;

皮带机检修管理制度(2021版)

皮带机检修管理制度(2021 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0505

皮带机检修管理制度(2021版) 随着矿井质量标准化建设的不断深入,为了进一步加强我矿皮带机的现场管理,杜绝皮带、托辊、拉条、H架的乱扔乱放和丢失现象的发生,提高皮带服务年限及完好率,促使全矿皮带管理水平的提高,能够更有效的为矿井安全生产创造有利条件,特制定此办法:(一)、具体要求 1、各转动部位必须按要求安装防护装置; 2、机头架至拉紧装置尾处必须装侧护网,且装设牢固; 3、皮带机必须在有人员经常跨越的地方设置过人桥; 4、主皮带机的综合保护装置和安全设施必须按要求配备齐全,确保有效使用。 5、顺槽皮带必须装综合保护装置,并且实现防滑、跑偏、堆煤、

满仓等保护动作灵敏可靠。 6、皮带机各类托辊齐全,无坏托辊和短缺现象; 7、皮带机拉条应装的涨力销或螺栓齐全无短缺; 8、皮带机拉紧车钢丝绳缠绕圈数符合设计要求,无断股,无死结,绳轮转动灵活; 9、尾滚筒及各支承滚筒转动灵活且不与浮煤磨擦; 10、各转载部位必须装设洒水灭尘装置且雾化; 11、皮带稳装平直,接头正无跑偏现象,托辊无挂毛现象; 12、皮带机尾必须固定牢固无摆动,非地锚固定的机尾必须使用戗尾装置且设置牢固; 13、根据需要必须装设清扫器,且清扫器铁结构不得与皮带磨擦; 14、各转载处必须设挡煤装置,且牢固不漏煤; 15、皮带机主驱动滚筒的胶层磨损不得露出钢筒。 16、皮带机在下皮带每隔100米设防跑偏装置一组。 (二)、考核办法

空气消毒机使用标准操作规程范本

医院空气消毒机使用标准操作规程 一、使用 1、使用前应关闭门窗,以免将室外空气吸入,从而加大室内的尘埃浓度。 2、房间需要开窗通风换气时,则应先关闭空气消毒机。 3、使用空气消毒机的房间应保持室内清洁干燥,日常卫生应采取湿式卫生。 机器内严禁进水,用湿布清洁机器时,须先切断电源。 4、老肯牌KDSJ-Y120型空气消毒机最佳位置为房间内一面墙壁的中央处, 或于墙壁转角处成45°角放置使用,保证消毒机进出风口不被遮挡,且有利于室内空气的循环。 5、消毒机的进出风口严禁有物品覆盖或遮挡。 6、试用中应注意电源电压及灯管表面,反光板表面尘埃对紫外线辐射强度 的影响。 7、当机内紫外线辐射强度低于10000uW/cm2,室温低于20℃,相对湿度 大于60%时应适当延长消毒时间。 8、手术间空气消毒也可与紫外线灯联合使用,即先采用紫外线灯(无人时) 照射30min,当相关人员入内实施手术时,可开启空气消毒机进行动态消毒30min。 9、内科、儿科、妇科普通病房每周消毒1——2次,每次50分钟。产房、 母婴同室、急救室有患者时每天消毒一次,每次50分钟。气管插管患者和特殊患者病房每天消毒两次,每次50分钟。 10、治疗室每天紫外线灯管消毒两次,每次30分钟。 二、维护 1、保持消毒机外表清洁无尘。 2、做好消毒累计时间、过滤网清洗及更换等维护记录,过滤器、静电吸附 装置、负离子发生器每3个月检查清洗一次。 3、紫外线灯管使用寿命为5000h,当机内紫外线辐射强度低于8000UW/c ㎡或累计使用时间超过5000h时,应更换紫外线灯管。

4、定期用酒精棉球或纱布擦拭紫外线灯管和反光板(95%酒精,一周擦拭 一次)。每季度检测一次紫外线辐射强度。 三、清洗与消毒 1、小心拆卸滤网(膜),就地采用塑料袋打包,严禁在清洁区或在洗手水池 内进行清洁,应到指定的卫生处置间进行清洁。 2、采用清水冲洗,自然干燥后,方可安装启用。 3、通常不需要对滤网(膜)进行消毒,如发生经空气传播疾病暴发时,在 清洁的基础上,可采用消毒剂溶液浸泡消毒。 4、在清洁过程中,相关人员应做好个人防护,预防滤网(膜)上尘埃的吸 入以及清洗污水溅到清洗者的身上。

皮带机安全管理制度简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 皮带机安全管理制度简易 版

皮带机安全管理制度简易版 温馨提示:本管理制度文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1 目的 为加强皮带机安全管理,避免各种伤害事 故发生,特制定本制度。 2 适用范围 股份公司所有皮带机相关岗位。 3 管理规定 3.1 操作皮带机前,必须正确穿戴劳动防 护用品,严格遵守“三禁”:禁止戴手套、禁止 系围巾、禁止敞开衣袖,严格执行“三紧”: 领口紧、袖口紧、下摆紧。 3.2 皮带机应设置专门巡检通道,通道与 皮带用护栏进行分离、隔开,巡检通道必须时

刻保证畅通,通道上禁止堆放杂物或存在孔洞、尖锐物体等安全隐患。 3.3 皮带机滚筒加油时,必须使用油嘴较长的油壶,禁止在皮带机运行中将手或身体其他部位越过护栏进行加油。 3.4 皮带机所有转动部分及拉紧装置必须安装有防护栏杆,护栏禁止随意拆除,因清扫、检修等原因临时拆除后,必须及时恢复,否则禁止启运皮带。 3.5 皮带机检修必须断电、挂牌,办理好相关票证,并落实相应的安全措施,具体步骤如下: 停机→断电→验电→挂警示牌→检修。 3.6 皮带机运行时,禁止将身体的各部位伸入皮带机下清理滚筒、物料、打扫卫生、加

医院空气消毒机管理规定

XX医院 空气消毒机使用管理规定(试行) 各科室: 医院内空气质量对医院感染控制具有非常重要的意义,目前我院多采用静电吸附式空气消毒器进行空气消毒,为规范消毒机的管理、使用、维护和保养,特作如下管理规定,望各科室参照执行: 一、静电吸附式空气消毒器工作原理 目前我院各科室多使用的是肯格王等空气消毒机,其原理从下面的进风口吸入室内污染的空气,经过预过滤器、静电吸附装置、活性碳过滤器和紫外线-光触媒系统后将洁净空气从机器顶部的出风口排出到室内,最终达到消毒和净化室内空气的目的。 二、操作使用方法 1、按照消毒机说明书正确安装、使用和操作,注意用电安全。使用前详阅说明书。 2、科室在日常使用中,根据环境污染现状、室内人员数量将风速可调至低风、中风、高风和自动模式。当风量处于自动模式(即自动指示灯亮)时,机器会根据室内污染程度自动调节风量。 3、消毒时间的选择。 (1)预防性消毒:每天定时开机消毒2~3次,每次消毒时间不少于2小时。最好安排在早晨上班前、治疗、护理集中和下午下班后进行。 (2)动态消毒:一般在就诊、治疗操作(如晨间护理、换药、会诊查房等)、人员活动高峰时段进行,根据需要连续开机消毒或设定为自动关、开交替各2小时,特别是ICU和急诊等科室。 (3)手术室消毒时,手术前最好将机器风量调至高风循环消毒1小时,目的加快空气循环,提高消毒效率,保障消毒净化效果,然后再调至低风消毒直至手术结束。 4、手术室、新生儿室、产房等科室使用频率高,在机器使用2~3个月后,请与设备科联系,及时更换复合过滤器等事宜。 5、消毒时注意房间的密闭性,应关闭门窗,保持房间有良好的密闭性,严禁无关人员进入,尽可能减少室内人员数量,以确保消毒效果。 6、该机器具备紫外线灯管、过滤器和活性炭寿命显示等指示灯,使用寿命到期后,

空气消毒机使用管理规定

空气消毒机使用管理规定 一、工作原理 目前临床使用的空气消毒机,其原理从下面的进风口吸入室内污染的空气,经过预过滤器、静电吸附装置、活性碳过滤器和紫外线-光触媒系统后将洁净空气从机器顶部的出风口排出到室内,最终达到消毒和净化室内空气的目的。 (2)动态消毒:一般在就诊、治疗操作(如晨间护理、换药、会诊查房等)、人员活动高峰时段进行,根据需要连续开机消毒或设定为自动关、开交替各2小时。 (3)手术室消毒时,手术前最好将机器风量调至高风循环消毒1小时,目的加快空气循环,提高消毒效率,保障消毒净化效果,然后再调至低风消毒直至手术结束。

4、使用频率高的科室(腔镜手术室、AID手术室、IVF手术室、IVF实验室、精子库实验室、B超室等),在机器使用2~3个月后,及时更换复合过滤器等事宜。 5、消毒时注意房间的密闭性,应关闭门窗,保持房间有良好的密闭性,严禁无关人员进入,尽可能减少室内人员数量,以确保消毒效果。 6、该机器具备紫外线灯管、过滤器和活性炭寿命显示等指示灯,使用寿命到期后,机器会自动报警提示,不需监测紫外线灯管强度、记录累计照射时间。 三、清洗、维护与保养 1、机器的最长使用寿命约10年,为保障机器的使用寿命及消毒效果,及时进行电路系统的检修。 2、清洗、维护内容 ①过滤器(过滤网)清洗,每3个月一次,清洗、擦拭机器进风口,手术室、使用频率高的科室可增加清洗次数。 ②根据科室的使用情况,按照机器指示灯的要求定期更换灯管。 3、科室要建立消毒机清洗、维护登记本,售后人员清洗维护后,科室负责人要认真检查,清洗、维修质量合格后方可双方签字,并详细记录清洗、维修项目、时间、清洗人员等,保存备案。 四、注意事项 1、使用过程中注意观察消毒器功能显示灯变化(如下图),机器报警时请勿私自拆装,请尽快与售后负责人联系。 2、注意室内物体表面的清洁卫生,本机仅对空气消毒有效,如果室内物体表面有较多的灰尘,消毒机工作时将会产生二次扬尘,因此消毒前应对物体

皮带输送机运行安全管理规定

皮带输送机运行安全管理规定 为加强对皮带输送机的安全管理工作,防止发生皮带伤人事故,特制订本制度。 第一条各单位要定期组织对皮带操作人员和检修维护人员进行专门培训,确保皮带操作及检修维护人员熟悉掌握皮带运行的安全注意事项。 第二条各生产岗位要安排专人负责皮带的开停和维护,并配合检修人员落实各项安全措施。 第三条在开启皮带前,操作人员必须做好以下工作方可启动: 一、检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常,防护设备和沿线拉线开关等是否齐全、有效。胶带的张紧度须在启动前调整到合适的程度。 二、检查皮带巡检通道照明是否正常,发现损坏应立即更换。 三、检查机头、机尾防止人员与驱动滚筒、导向滚筒、驱动装置接触的防护栏是否正常;检查防护罩,各部位螺栓是否松动、完整齐全;皮带滚筒轴承座是否有松动;检查电缆吊挂是否整齐。 四、检查皮带驱动滚筒及托辊处有无浮料和其它障碍物,在停机的情况下,及时清理。 五、检查皮带电动机绝缘是否良好,保证其可靠接地。 六、禁止任何人在任何情况下跨钻皮带。

七、现场检查无任何异常后,方可开启皮带。 第四条在皮带运行过程中,操作人员要做好以下工作: 一、将皮带空载运转一周,检查皮带紧急拉绳是否正常,皮带与接头牢固完整,皮带是否跑偏,张紧程度是否正常,各部滚筒托辊转动是否灵活。机器是否振动,发现异常,立即检查处理后,方可开机运行。 二、皮带输送机应空载启动,待运转正常后方可入料,禁止先入料后开车,机器启动困难或负荷增大时,应立即停机,不准强行启动,待找出原因处理后方可开车。有数台皮带输送机串联运行时,应从卸料端开始,顺序起动。全部正常运转后,方可入料。 三、注意输送机运行情况,如皮带张紧情况、跑偏情况,电机、减速器、滚筒轴承温度变化,各部运转情况等,发现信号不清,保护装置不灵,电机及减速箱被浮料埋住,机械有异常响声、电机温度超过80℃,立即停机处理。运行中出现皮带跑偏现象时,应停车调整,不得勉强使用,以免磨损边缘和增加负荷。 四、经常注意皮带运行时料流情况,有大块石头和杂物应停机,将其清除。 五、皮带严禁倒转(检查时例外),不许乘人或拉运其它设备物料。经常清理溜槽和下料筒,防止堵塞。 六、在正常情况下停机时应先停止入料,待皮带上物料卸尽后方可停机。 七、皮带打滑时严禁用手去拉动皮带,以免发生事故。

等离子体空气消毒机技术参数

等离子体空气消毒机技 术参数 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

等离子体空气消毒机(挂壁机) PT-100B技术参数 一、技术指标 1、该机集主动消毒与被动消毒与一体,具有杀菌与分解有害气体的双重功能,消 毒净化因子为等离子体; 2、使用寿命长,该机核心部份等离子发生器整体为不锈钢件加工而成,在使用中无 损耗,降低了使用中的维护成本,其寿命为15000小时以上;可提供报告 3、消毒指标:设备持续工作90分钟,可使20m3密闭房间空气中人工喷染的白色葡 萄球菌的杀灭率达%,可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%以上,符合 卫生部《医院室内空气消毒技术规范》;可提供省疾控检测报告 4、净化指标:能净化去除空气中的甲醛、苯化合物等有害气体与异味,甲醛去除率 (降解率)≥80% ,悬浮粒子数≤3500个/L(Φ≥; 5、带活性碳及除臭氧网去除臭氧味及异味,空气中的臭氧量:≤m3;可提供省疾控 检测报告 6、等离子体密度分布为:**1017m-3;可提供报告 7、等离子发生器的高压输出电压:6000±200V; 8、适用体积:≤100m3; 9、循环风量:≥1000m3/h; 10、噪声:≤45dB; 11、采用低噪音、低能耗直流无刷电机; 12、正常工作环境:温度范围:5℃~40℃湿度:≤90%; 13、工作电源: 220V 50Hz、输入功率:≤35W; 14、外型尺寸:1040mm×350mm×180mm; 15、机壳采用平板式全塑壳制作,亚克力印花面板,方便日常清洁保养。 16、产品证件:卫生安全评价报告 17、企业通过ISO9001及ISO13485质量体系认证 二、功能指标 1、等离子体净化消毒,绿色环保,可在人机共存的环境中使用,对人与物品无损害, 对环境无二次污染,该机适用于医院II、III类环境,如诊疗室、病房、办公室、 普通手术室等; 2、负离子清新空气,有利于人体的健康; 3、智能控制器具有过滤网累时提示,整机累计时间功能; 4、等离子体故障自动报警,当主要杀菌因子失效时立即报警提醒,确保消毒效果的 稳定可靠;当等离子体发生器短路和非正常放电时保护,防止安全事故; 5、风机故障自动报警; 6、该机具有手动、自动、定时三种工作模式以及五个风速档位供用户自由选择,

空气消毒机的使用制度以及维修保养

空气消毒机的使用制度以及维修保养 一、消毒机空气消毒 1、不能超空间范围使用。本机适用于病房体积≤60m3空间范围的空气消毒。 2、注意房间的密闭性。消毒时应关闭门窗,保持房间有良好的密闭性,严禁无关人员进入,尽可能减少室内人员数量,以确保消毒效果。 3、注意室内物体表面卫生。本机仅对空气有效,对物体表面无消毒效果。如果室内物体表面有较多的灰尘,消毒机工作时将产生二次扬尘,造成空气微生物持续污染,最终导致在规定时间内消毒失败,这也是有的环境正常消毒后不合格或消毒过程中细菌不减少反而增加的原因所在。因此,消毒前应对地面、墙面下半部及室内各种物体表面先进行清洁消毒,并每月对墙面及顶全部彻底清洁消毒1~2次,且室内不宜悬挂窗帘等易吸尘、易扬尘的物品。 4、消毒开机时间的选择。 (1)预防性消毒:每天定时消毒1-2次,每次开机1-2小时。每次开机60~120min。一般安排在早晨上班前和下午下班后或夜间进行。一般消毒时间为5小时(2)动态消毒:目的是控制和减少人员活动过程中对环境空气的二次污染。一般在人员活动高峰期间进行,如更换清洁床单位、会诊查房等。每次开机1-2小时( 3)一周可进行一次静态消毒,时间2小时。 5、消毒机采用紫外线循环风物理过滤消毒原理,因此消毒机周围

空间应尽量避免有物体阻挡,以保持空气流动畅通,应尽可能地保护空气的良好循环。 二、消毒机清洁保养 1、保持消毒机的清洁干燥。每天消毒工作结束后用湿布擦抹表面即可。清洁时应切断电源并拔出电源头,避免与水直接接触或冲洗。 2、消毒机工作时,严禁使物体或手接近消毒机通风进、出口;搬运和装卸时应防止本产品受到硬物撞击或倒地。 3、发现消毒机工作异常(故障显示或报警)时,应立即关闭电源开关,并拔出电源插头,电话通知器械科请专业维修人员检查。 4、每1-3个月检查一次过滤器,并用清水或加中型洗涤剂的谁清洗。注意:清洗过滤器时严禁用毛刷类工具刷洗,水温不得超过40度。 5、消毒机紫外线灯管累计使用时间达5000小时须更换,注意备用紫外线灯管启动使用情况,及时记录并告知。 6、消毒机上方应无任何遮盖物,也不能放置在柜内等环境中使用;多个环境轮流消毒时应轻推轻放,减少振动。 7、按照消毒机说明书安装与操作,注意用电安全。未经指导、培训、详阅说明书或受命者严禁使用。

皮带机规章制度

强力胶带输送机使用要求 1、胶带输送机司机与维护工必须熟悉胶带输送机的性能及构造原理, 通晓操作规程,按完好标准维护保养带式输送机,懂得生产过程,经过专业 培训考试合格,持证上岗。 2、胶带输送机必须安设速度、烟雾、温度、堆煤保护,必须装设自动洒水装置与防跑偏装置,强力胶带输送机必须装设防撕裂保护装置。所有保护装置必须灵敏可靠,不得任意拆除,特殊情况需要拆除时,应制定安全技术措施报矿机电副总工程师批准,但不得长时间在缺保护状态下运转。 3、在倾斜巷道安设的胶带输送机必须装设防逆转装置或制动闸,制动装置必须灵敏可靠。 4、胶带输送机一切容易碰到的裸露电气设备和设备外露的转动部位,机头和机尾以及能危及人身安全的部位或场所,必须设置防护罩或防护栏;经常有人横越胶带输送机的地点,必须装设过桥;过桥应有扶手、栏杆。 5、两台以上胶带输送机串接运行时,应设置联锁装置,胶带机与胶带 机,给煤机与胶带机之间应设联锁装置。 6、使用液力偶合器应保持外壳泵轮无变形、损伤或裂纹,运转无异响;易熔合金塞或防爆片应完整,安装位置正确,并符合规定,严禁用其他材料代替。 7、禁止用胶带输送机运送超重超长设备,禁止运送爆炸物品,禁止任 何人乘坐胶带输送机。 8、严禁无信号开机,信号装置要声光兼备,双打、对打保证灵敏可 靠,机巷内要有充足的照明。 9、要维护检修好胶带输送机,严禁带病运转,防爆电气设备严禁失

爆。 10、现场不符合以上规定,司机有权拒绝开车。 595 强力胶带输送机司机操作规程 1.输送机司机接班后启动前应当检查下列各项 1)各种保护装置、连接装置、信号系统齐全、可靠。 2)传动装置,各部螺栓是否齐全、完整、紧固。减速机是否有渗漏现象。 3)清扫器的磨损及使用情况。 4)皮带的张紧程度是否适当,连接是否良好。 5)皮带有无跑偏、装载是否适当,挡煤板是否恰当。 6)胶带驱动滚筒,改向滚筒是否安装牢固,各种拖辊是否齐全、转动灵活, 电缆、油水管有无挤压、破损现象。 7)逆止器是否可靠。 2.输送机启动运行司机应做到:

医用空气消毒机消毒维护保养

医用空气消毒机消毒维护保养 一、空气消毒机使用方法 1、科室保留消毒机使用说明书,按照要求进行操作。 2、注意房间的密闭性。消毒时应关闭门窗,保持房间有良好的密闭性,严禁无关人员进入,尽可能减少室内人员数量,以确保消毒效果。 3、注意室内物体表面卫生。本机仅对空气有效,对物体表面无消毒效果。如果室内物体表面有较多的灰尘,消毒机工作时将产生二次扬尘,造成空气微生物持续污染,最终导致在规定时间内消毒失败。 4、消毒开机时间的选择。1)预防性消毒:每天定时消毒2-3次,每次开机60~120min。一般安排在早晨上班前和下午下班后或夜间进行。一般消毒时间为5小时。2)动态消毒:目的是控制和减少人员活动过程中对环境空气的二次污染。一般在人员活动高峰期间进行。3)一周可进行一次静态消毒,时间2小时。 5、每次消毒结束均应作好相应记录,累计时间不超过4000小时。 6、消毒机采用紫外线循环风物理过滤消毒原理,因此消毒机周围空间应尽量避免有物体阻挡,以保持空气流动畅通,应尽可能地保护空气的良好循环。 二、消毒机清洁保养 1、保持消毒机的清洁干燥。每天消毒工作结束后用湿布擦抹表面即可。清洁时应切断电源并拔出电源头,避免与水直接接触或冲洗。 2、消毒机工作时,严禁使物体或手接近消毒机通风进、出口;搬运和装卸时应防止本产品受到硬物撞击或倒地。 3、发现消毒机工作异常(故障显示或报警)时,应立即关闭电源开

关,并拔出电源插头,电话通知设备科检查。 4、每月检查过滤网,发现灰尘较多时揭开进风面板,卸下过滤网,用清水或加用中性洗涤剂的水清洗,严禁用毛刷类工具刷洗,水温不得超过40℃,以免变形,洗涤干净放在阴冷通风处干燥后,按原路安装,每年更换过滤网。清洗、更换过滤网均应做好记录。 5、消毒机使用累计时间不超过4000小时,如达到累计时间联系设备科对紫外线灯管进行更换,并记录。 6、消毒机上方应无任何遮盖物,也不能放置在柜内等环境中使用;多个环境轮流消毒时应轻推轻放,减少振动。 7、按照消毒机说明书安装与操作,注意用电安全。未经指导、培训、详阅说明书或受命者严禁使用。 医院感染管理科

皮带机安全管理规定

皮带机安全管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

皮带机安全管理制度1目的 为加强皮带机安全管理,避免各种伤害事故发生,特制定本制度。 2适用范围 股份公司所有皮带机相关岗位。 3管理规定 3.1 操作皮带机前,必须正确穿戴劳动防护用品,严格遵守“三禁”:禁止戴手套、禁止系围巾、禁止敞开衣袖,严格执行“三紧”:领口紧、袖口紧、下摆紧。 3.2 皮带机应设置专门巡检通道,通道与皮带用护栏进行分离、隔开,巡检通道必须时刻保证畅通,通道上禁止堆放杂物或存在孔洞、尖锐物体等安全隐患。 3.6 皮带机运行时,禁止将身体的各部位伸入皮带机下清理滚筒、物料、打扫卫生、加油等工作,防止机械伤害事故。 3.7 皮带机启动前,要对皮带机及沿线情况进行彻底检查,确认无误后方可启动。 3.8 无论运行中还是处于停止状态,禁止在皮带上或相关设备(如减速机、料斗等)上站立、穿越、睡觉或传递工具物品等。 3.9 严禁跨越皮带机、在影响通道的皮带上应设置过桥,过桥需设置栏杆。

3.10 禁止从皮带机下方钻过,如巡检通道正处于皮带下方,皮带必须保持一定高度(约2米)或对此处皮带机的托辊和皮带边缘做好防护、隔离。 3.11 在运行的皮带上取样或捡杂物时,应落实好相应的安全措施,作业人员应位于皮带外,使用必要的工具,禁止戴手套从皮带上直接捡杂物,以防被皮带挂住造成事故。 3.12 禁止无关人员在皮带机相关设备周围通行、逗留。 3.13 皮带机基坑清理工作禁止单人进行,须专人进行监护,较狭窄机坑内清理作业必须断电挂牌。 3.14 皮带机基坑内抽积水,潜水泵未断电时,禁止下到未抽干净的基坑内,防止发生漏电伤人事故。 3.15严禁带负荷启动皮带机,皮带打滑时应先停机,挂断电牌并清理完负荷后再启动,禁止用人工助力启动。 3.16 严禁在皮带机上放置器具、材料、物件。

皮带机运输管理规定示范文本

皮带机运输管理规定示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

皮带机运输管理规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、所有皮带机司机必须严格遵守《煤矿安全规程》 的有关规定,执行本岗位安全生产责任制,严格交接班制 度。 二、上岗后,必须穿工作服,衣帽整齐,长发必须盘 在工作帽内,衣袖、裤角要扎好。 三、皮带机在运行期间严禁用铁锨、枇子或其它工具 清理滚筒上的煤泥,不准清理皮带下的杂物,更不准跨越 皮带。 四、严禁其他闲杂人员进入皮带机走廊。 五、挑检煤块人员要爱护皮带机,要在指定的地点按 有关规定工作。 六、开机前,必须严格检查机械有无异常现象,发现

问题及时汇报处理。 七、多台皮带机联合作业时,必须按逆煤流方向逐台启动,严防积煤压死皮带机。 八、皮带机走廊内严禁有火源,并保持清洁卫生,清理卫生时必须先洒水,严防煤尘飞扬。 九、保护皮带机内的安全设施及计量装置。 十、做好皮带机道的洒水防尘工作,严格执行开机洒水制度。 十一、做好防灭火工作,消防器材及消防水管必须齐全,防止皮带机摩擦起火。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

煤矿皮带机检修及管理制度

永红煤矿皮带机维修管理制度为了进一步加强我矿皮带机的管理,提高皮带服务年限及完好率,促使全矿皮带管理水平的提高,能够更有效的为矿井安全生产创造有利条件,特制定此办法: 1、各使用工区必须编制皮带机日检修内容,旬检修内容,每天早班强制检修,检修时间我9:00—13:00,每台皮带及必须确保正常运转20小时。为了明确责任每台设备必须包机到人。 2、各转动部位必须按要求安装防护栏;机头架至拉紧装置尾处必须装侧护网,且装设牢固。 3、皮带机必须在有人员经常跨越的地方设置过人桥。 4、主皮带机的综合保护装置和安全设施必须按要求配备齐全,确保有效使用。 5、皮带机各连接部分螺栓,连接销齐全,紧固无短缺。 6、每台皮带必须装综合保护装置,并且实现防滑、跑偏、堆煤、满仓、等保护且动作灵敏可靠。 7、皮带机主驱动滚筒的胶层磨损不得露出钢筒。各滚筒动灵活且不与浮煤磨擦,皮带机尾滚筒固定牢固无摆动,且必须有接煤板。皮带机各类托辊齐全,无坏托辊和短缺现象。皮带平直,接头正无跑偏现象,托辊无挂毛现象 8、皮带机在下皮带每隔50米设防跑偏装置一组。 9、皮带机涨紧绞车钢丝绳缠绕圈数符合设计要求,无断股,无死结,绳轮转动灵活;

10、各转载点挡煤板紧固可靠。无撒煤现象,各转载点必须装设洒水灭尘装置且雾化。 11、根据需要必须装设清扫器,且清扫器铁结构不得与皮带磨擦; 12、凡安装皮带的巷道必须铺设撒水管,并每隔50米留一阀门,配备相应长度的软管和数量符合要求的消防器材。 13、机电科督促落实各工区皮带日常检修情况,皮带扣撕裂10cm 以上没处罚100元,发生一次断带必须调查分析原因责任人罚500元。有死托辊或缺托辊每个处罚50元,滚筒缺油每次罚200元,中间架脱节每次罚50元。减速机缺油漏油每次罚200元,各连接处缺丝少销每处罚50元,张紧部分不合格每次罚200元,皮带机不能保证运行20小时处罚200元/小时。经常行人地方无过桥罚100元。 永红煤矿机电科 2017年5月17日

WS T 648-2019 空气消毒机通用卫生要求

ICS 11.080 C 50 WS 中华人民共和国卫生行业标准 WS/T 648—2019 空气消毒机通用卫生要求 General hygienic requirement for air disinfecting machine 2019-01-30发布2019-07-01实施中华人民共和国国家卫生健康委员会发布

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 分类 (2) 5 命名与型号 (2) 6 技术要求 (2) 7 检测方法 (4) 8 使用方法 (4) 9 铭牌和说明书 (4) 附录A(规范性附录)空气消毒模拟现场试验 (5) 附录B(规范性附录)空气消毒现场试验 (8) 附录C(资料性附录)空气消毒剂中和剂鉴定试验 (10)

前言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准起草单位:黑龙江省疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、中国人民解放军疾病预防控制所、江苏省疾病预防控制中心、江苏省卫生监督所、河北省疾病预防控制中心、山东省疾病预防控制中心。 本标准主要起草人:林玲、张流波、姚楚水、徐燕、顾健、韩艳淑、曹原、孙巍、崔树玉、王学香、何光怀、钟文泉。

空气消毒机通用卫生要求 1 范围 本标准规定了空气消毒机的分类、命名与型号、技术要求、检验方法、使用方法、铭牌和说明书。 本标准适用于利用物理因子、化学因子和其他因子消毒的空气消毒机。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 9706.1 医用电气设备第1部分:安全通用要求 GB/T 14294 组合式空调机组 GB 28232 臭氧发生器安全与卫生标准 GB 28235 紫外线空气消毒器安全与卫生标准 GBZ/T 189.8 工作场所物理因素测量噪声 消毒技术规范(2002年版)卫生部(卫法监发〔2002〕282号) 消毒产品标签说明书管理规范(2005年版)卫生部(卫监督发〔2005〕426号) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 空气消毒机air disinfecting machine 利用物理、化学或其他方法杀灭或去除室内空气中微生物,并能达到消毒要求,具有独立动力、能独立运行的装置。 3.2 自然衰亡率decay rate 空气中细菌自然降低或自然死亡的百分率。 3.2 消亡率extinction rate 空气中细菌自然衰亡和经消毒处理杀菌总和的百分率。 3.3 杀灭率killing rate

可逆皮带机安全技术规定示范文本

可逆皮带机安全技术规定 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

可逆皮带机安全技术规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、工作时应将袖口系紧,衣服扎紧,以防皮带卷绕。 2、检修时必须挂检修牌。 3、在操作中,走行轨道上不许站人,不准有杂物。 4、严禁非本岗位人员操作。 5、严禁重负荷启动,超负荷运行。 6、设备运转中,严禁清扫、检查各转动部位。 7、严禁把杂物清理进配煤槽内。 8、调节清扫装置,拉紧装置必须在停机时进行。 9、运转中,严禁坐,跨、钻皮带。 10、皮带打滑时,严禁往滚筒与皮带之间塞衣服,扫 帚、煤沫等杂物。

11、严禁私自打开仓口篦子和盖板,篦子和盖板打开使用后要及时盖好。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

空气消毒机使用制度_医院使用的课件

空气消毒机使用制度_医院使用的课件 一、消毒机空气消毒 1、不能超空间范围使用。1)预防性消毒:每天定时消毒2次,每次开机60~120min。2)动态消毒:目的是控制和减少人员活动过程中对环境空气的二次污染。一般在人员活动高峰期间进行,如更换清洁床单位、会诊查房等。每次消毒结束作好相应记录。 5、消毒机采用紫外线循环风物理过滤消毒原理,因此消毒机周围空间应尽量避免有物体阻挡,以保持空气流动畅通,应尽可能地保护空气的良好循环。 二、消毒机清洁保养 1、保持消毒机的清洁干燥。每天消毒工作结束后用湿布擦抹表面即可。清洁时应切断电源并拔出电源头,避免与水直接接触或冲洗。 2、消毒机工作时,严禁使物体或手接近消毒机通风进、出口;搬运和装卸时应防止本产品受到硬物撞击或倒地。 3、发现消毒机工作异常(故障显示或报警)时,应立即关闭电源开关,并拔出电源插头,电话通知设备科或通知专业维修人员检查。 4、消毒机使用累计时间达1000小时,应清洗过滤布和紫外线灯管;紫外线灯管累计使用时间达5000小时须更换,注意备用紫外线灯管启动使用情况,及时记录并告知。 5、消毒机上方应无任何遮盖物,也不能放置在柜内等环境中使用;多个环境轮流消毒时应轻推轻放,减少振动。 6、设备科至少每半年检查维护消毒机一次,并有记录。

皮带机安全管理制度—【安全资料】.doc

皮带机安全管理制度 1目的 为加强皮带机安全管理,避免各种伤害事故发生,特制定本制度。 3.17调整皮带机跑边可不找电工断电,但必须停止运行,并挂牌,且有人在皮带机控制开关处临时监护。 3.18 皮带机各启停开关的名称必须清楚标识,皮带机作业区域内必须悬挂或张贴必要的安全警示牌或提醒标语。