文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气安装工程技术交底前5页

建筑电气安装工程技术交底前5页

建筑电气安装工程技术交底前5页
建筑电气安装工程技术交底前5页

工程名称交底部位

工程编号日期

交底内容:

建筑电气安装工程

(一)技术交底

电气安装工程中的各分项工程的技术交底均应包括以下内容:

1.对材料、设备的要求;

2.主要机具;

3.作业条件;

4操作工艺;

5.质量标准;

6.成品保护;

7.应注意的质量问题。

下面以半硬质塑料管暗敷设分项工程技术交底为例说明。

半硬质阻燃型暗敷设工程技术交底

本技术交底适用于一般民用建筑内的照明工程,不得在高温场所及顶棚内敷设。

1.材料要求

(1)阻燃型塑料管及其附件其氧指数应符合消防规范有关要求,并有产品合格证。

(2)阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象。

(3)开关盒、插座盒、接线盒等塑料盒、箱均应外观整齐、开孔齐全及无劈裂等现象。

(4)镀锌材料:扁铁、木螺丝、机螺丝等。

(5)辅助材料:铅丝、防腐漆、胶粘剂、水泥、砂子等。

2.主要机具

(1)铅笔、卷尺、水平尺、线锤、水桶、灰桶、灰铲。

(2)手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、木锉等。

(3)台钻、手电钻、钻头、木钻、工具袋、工具箱、高凳等。

3.作业条件

(1)配合土建结构施工时,根据砖墙、加气墙弹好的水平线,安装盒、箱与管路。

(2)配合土建结构施工时,大模板、滑模板施工混凝土墙,在钢筋绑扎过程中预埋套盒及管路,同时办理隐检。

(3)加气混凝土楼板、圆孔板、应配合土建调整好吊装楼板的板缝时进行配管。

4.操作工艺

工艺流程:

弹线定位→盒、箱、固定→管路敷设→扫管穿带线

(1)弹线定位:

1)墙上盒、箱弹线定位:

砖墙、大模板混凝土墙,滑模板混凝土墙盒、箱弹线定位,按弹出的水平线,对照设计图用小线和水平尺测量出盒、箱准确位置,并标注出尺寸。

工程名称交底部位

工程编号日期

2)加气混凝土板、圆孔板、现浇混凝土板,应根据设计图和规定的要求准确找出灯位。进行测量后,标注出盒子尺寸位置。

(2)盒、箱固定:

1)盒、箱固定应平正、牢固,灰浆饱满,纵横坐标准确。

2)砖盒稳住盒、箱:

A.预留盒、箱孔洞:首先按设计图加工管子长度,配合瓦工施工,在距盒箱的位置约300mm 处,预留出进入盒、箱的长度,将管子甩在预留孔外,端头堵好。等稳住盒、箱时,一管一孔的穿入盒、箱。

B.剔洞稳住盒、箱,再接短管:按弹出水平线,对照设计图找出盒、箱的准确位置,然后剔洞,所剔孔洞应比盒、箱稍大一些。洞剔好后,先用水把洞内四壁浇湿,并将洞中杂物清理干净。依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔,再用高标号的水泥砂浆将盒、箱按要求稳入洞中,待水泥砂浆凝固后,再接短管入盒、箱。

3)大模板混凝土墙稳住盒、箱:

A.预留箱套或箱体固定在钢筋上。

B.用穿筋盒直接固定在钢筋上。

4)滑模板混凝土墙稳住盒、箱;

A.预留孔洞,下套盒、箱,然后拆除套,再稳住盒、箱;

B.用螺丝将盒、箱固定在扁铁上,然后再将扁铁焊在钢筋上,或直接用穿筋盒固定在钢筋上,并根据墙的厚度焊好支撑钢筋。

5)加气混凝土板:圆孔板稳住灯头盒。标注灯位的位置,先打孔,然后由下向上剔洞,洞口下小上大。将盒子配上相应的固定体放入洞中,并固定好吊板,待配管后,用高标号水泥砂浆稳住。

(3)管路敷设:

1)配管要求:

A.半硬质塑料管的连接可采用套管粘接法和专用端头进行连接。套管的长度不应小于管直径的三倍,接口处应该用胶粘剂粘接牢固。

B.敷设管路时,应尽量减少弯曲。当线路的直线段的长度超过15m时,或直角弯有3个且长度超过8m,均应在中途装设接线盒。

C.暗敷设应在土建结构施工中,将管路埋入墙体和楼板内。局部剔槽敷管应加以固定并用高标号水泥砂浆保护,保护层不得小于15mm。

D.在加气混凝土板内剔槽敷管时,只允许沿板缝剔槽,不允许剔横槽及剔断钢筋。同时剔槽的宽度不得大于15mm。

E.滑模板内的竖向立管不许有接头。

F.管子最小弯曲半径,管子弯曲处的弯扁度应符合质量评定标准的要求。

2)砖墙敷管:

A.管路连接。可采用套管粘接法或端头连接。接头处应固定牢固。管路应随同砌砖工序同步砌筑在墙体内。

工程名称交底部位

工程编号日期

B.管进盒、箱连接:可采用粘接或端头连接。管进入盒、箱不允许内进外出,应与盒、箱里口平齐,一管一孔,不允许开长孔。

3)大模板混凝土墙、滑模板混凝土墙配管时,应先将管口封堵好,管穿盒内不断头,管路沿着钢筋内侧敷设,并用铅丝将管绑扎在钢筋上。受力点应采取补强措施和防止机械损伤的措施。

(4)扫管、穿带线时,将管口与盒、箱里口切平。

5.质量标准

(1)保证项目:

半硬质阻燃型塑料管的材质及适用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。

检验方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。

(2)基本项目:

1)管路连接紧密,管口光滑,保护层大于15mm。检验方法:观察检查,检查隐蔽工程记录。

2)盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度应小于5mm。

检验方法:观察、尺量检查。

3)穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。

6.成品保护

(1)剔槽打洞时,不要用力过猛,以免造成墙面周围破碎。洞口不易剔得过大、过宽,不要造成土建结构缺陷。

(2)管路敷设完后应立即进行保护,其它工种在操作时,应注意不要将管子砸扁和踩坏。

(3)在混凝土板、加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋,剔洞时应先用钻打孔,再扩孔,不允许用大锤由上面砸孔洞。

(4)配合土建浇灌混凝土时,应派人看护,以防止管路位移或受机械损伤。

7.应注意的质量问题

(1)管路有外露现象,或保护层不足15mm,剔槽时要保证深度,并且及时将管子固定,再用水泥砂浆保护。

(2)稳住及预埋的盒、箱有歪斜、坐标不准、灰浆不饱满等现象。稳住盒、箱时一定要找准位置,先注入适量的水泥砂浆,再用线锤找正,然后用水泥砂浆将盒、箱周围的缝隙填实。

(3)管子煨弯处的凹扁度过大及弯曲半径应大于等于6D。煨弯应按要求操作并及时地固定和保护。

(4)管路不通。朝上的管口容易掉进杂物,因此,应及时将管口封堵好。其它工种作业时,应注意不要碰损敷设完的管路,以免造成管路堵塞。

一般民用工程的分项工程交底应包括:配管配线、配电盘(箱、柜)安装、低压电气安装、照明器具安装、避雷针(网)及接地装置安装等内容。

应该强调的是技术交底的文字内容,应交到施工班组长及施工人员手中,使其切实掌握、了解交底的内容。

在地基与基础施工阶段,要有引入电缆的钢管埋设、地线引入以及利用基础钢筋做地基的等项交底内容。

工程名称交底部位

工程编号日期

技术负责人:交底人:接交人:

最新整理电器安装安全技术交底

最新整理电器安装安全技术交底 交底内容:一、安生产: (1).各级分别签定安全生产责任状,履行自已的职责。 (2).施工人员进入现场必须遵守现场的安全制度,做好进场人员的安全教育,建立安全生产教育制度。 (3).严格执行操作规程,不违章施工和违章指挥。 (4).从事高空作业的人员要定期进行体验。凡患有高血压病,贫血病,癫痫病以及其他不适合高空作业的,不得从事高空作业。 (5).从事无法采取可靠防护措施的高空作业人员,必须使用安全带,安全带要挂在牢固的地方,不得挂在带有剪断性的物体上。 (6).在恶劣的气候条件下(六级以上强风,大雨,大雪,大雾)禁止从事露天高空作业。 (7).严禁穿高跟鞋进入施工现场作业。严禁酒后作业。 (8).不准从各种脚手架上爬上爬下,禁止乘坐吊运大模板,楼板和吊笼等非乘人的垂直运输设备上下。不准在吊车吊物范围下行走及停留。 (9).作业中禁止投掷物料,清除楼内物料时应设溜槽或使用垃圾桶。手持工具和零星物料应随手放在工具袋内。用塔吊往高处吊管时,必须绑牢,并应设专人看管。 (10).用车辆运输管材,物件要绑扎牢固。人力搬运,落要一致,通过沟、坑不得负重跨越。 (11).不得使用拉头活动,摇晃的梯子。 (12).现场行走注意钉子扎脚及钢筋茬拌脚。 (13).剔洞槽时要戴防护镜,以免灰块、凿子毛刺伤眼。

(14).作业中禁止互相推打,闹玩。 (15).使用电锤、电钻、砂轮机等机具,要检查地线是否完整、接地效果是否可靠,使用电钻禁止戴手套,使用砂轮机要戴防护眼镜。(16).使用手持电动工具必须接带漏电装置的供电电源。 (17).电气焊及施工用火,要开用火证,清理易燃物,下班后进行检查。 (18).确保安全施工用电,非电气人员、非电工不得接、拉电线及电气设备。 (19).使用临时电源,要符合安全用电规定,要用绝缘子固定。线路距地不低于2.5米或在人不易接触的部位,禁止在路线上搭晒衣服、毛巾,禁止乱拉乱拖导线,以防触电。 (20).潮湿场所,要用安全电压。 (21).电焊机外壳必须接地良好。电焊机要单独设开关,开关设在防雨的闸箱内,并能上锁,焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应带手套。 潮湿地点工作,应站在绝缘板或木板上,把线,地线禁止和钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线,更换场地移动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯登高。雷雨时,应停止露天电焊作业。工作完毕应切断电源并检查操作地点,确认无起火危险后方可离开。 施工员要做好季节性安全技术措施,并组织落实。 二.施工防火措施: (1).现场电气焊,要办用火证,要有专人看火,要有灭火措施(如消防器具或备水桶)上下班要即时拉闸,闸门设锁。 (2).工具房使用电器设备,接线要安全,闸具要齐全,上下班出去干活都要拉闸,切断电源。 (3).冬季生火炉,要注意烟道畅通。要办用火证,下班做到真正灭火,并四周浇水,以防着火事故。

建筑电气施工安全技术交底

AQ—C11—1 工程名称通用润园小区 施工单位中国新兴保信建设总公司交底部位施工现场工种电工安全技术交底内容 交底内容: 1、工人进入施工现场必须戴好安全帽,现场严禁吸烟,严禁酒后作业。 2、二米以上的高空作业,无安全防护设施的必须系好安全带。 3、高空作业时,不准往上或往下乱抛材料和工具等物品。 4、各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。 5、所有特种作业人员必须持证上岗。 6、吊装区域,非操作人员禁止入内,塔吊和吊盘附近不许站人 7、在施工进度和安全发生矛盾时,必须首先保证安全生产。 8、新工人进入施工现场必须进行现场教育和岗位教育。 9、施工现场电气焊施工位置设消防桶,消防锹,灭火器等消防设备,且必须有看火人。 10、五级以上大风,施工现场不允许电焊作业。 11、施工现场加强防火、做到人走灯灭,无火源、无火种。 12、现场临时用电采用TN-S系统,实行三级配电,两极保护。 13、潮湿环境时,施工用电照明必须使用36V的安全电压施工。 14、各种电动工具如无齿锯、手把锯等必须有安全保护罩并配备电源箱、漏电保护装置。 15、施工现场的洞、沟、坑、升降口等危险处,要有防护措施或明显标志。 针对性交底: 1、各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。 2、五级以上大风,施工现场不允许电焊作业。 3、现场临时用电采用TN-S系统,实行三级配电,两极保护。 4、潮湿环境时,施工用电照明必须使用36V的安全电压施工。 5、各种电动工具如无齿锯、手把锯等必须有安全保护罩并配备电源箱、漏电保护装置。 6、跃上层施工时,活动龙门架周围必须设置围栏。 7、二米以上的高空作业(包括楼层内跃上施工时),无安全防护设施的必须系好安全带。 8、楼层内施工时,首先确认施工区域上方顶板是否有未有效封堵的洞口。以免坠物伤人。 交底人签名职务电气工长交底时间2011.5.25 接 受 交 底 人 签 名 注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表;2、签名处不够时,应将签到表附后。

建筑施工安全技术交底(大全)

安全交底多组示例 钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 (2) 电焊机安全操作 (3) 平板振捣器安全操作 (4) 回填土夯实振动夯 (5) 砼工程砼施工 (6) 现场混合作业 (7) 季节施工 (8) 施工机具、手持电动工具 (9) 安全管理措施 (10) 砌体、砌砖工程 (11) 砼、砂浆搅拌机 (12) 01龙门架搭设(1) (13) 01龙门架搭设(2) (14) 塔吊安装过程中安全问题及注意事项 (15) 塔吊拆除安全交底 (16) 起重、塔吊吊装 (17) 塔吊及高空作业 (18) 塔吊安全操作 (19)

施工部位:基础主体施工项目:钢筋工程 交底项目:钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 交底内容: 1、钢筋下料前φ10、φ8、φ6.5筋需要拉直的,使用钢筋拉直机时, 注意其操作规程,当心钢筋四弹伤人。 2、钢筋下料制做钢筋切断机及弯曲机,注意操作规程进行施工。 钢筋绑扎及运输时,应注意钢筋碰人、扎眼。运输时应该绑捆牢固,防止散落、作人。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础主体施工项目:电焊机操作 交底项目:安全操作 交底内容: 1、电焊机应放在干焊绝缘好的地方,在使用前检查一次、二次绝缘线是否良好,接线处是否有防护罩,焊钳是否完好,处壳地否有接零保护,确认无问题后方可使用。 2、在潮湿的地方、地沟、管道、锅炉内施工时,应取绝缘措施,可垫绝缘板或橡胶皮,穿绝缘鞋,应通风良好,防止出评。 3、焊接时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。焊接时,必须双线倒拉,不准利用架子、轨道、管道、钢筋和其它导电物体接线,应用多股铜线。 4、操作时,必须有用火证,设消防器材,并设专人看护。消除附近易燃物,防止焊花回溅引燃物料发生火灾。 5、更换场地移动焊把线时,应切断电源,不得手持把线爬梯登高。 6、工作结束,切断电源检查操作地点,确认无引起火灾危险,方可离开。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础施工项目:平板振捣器 交底项目:安全操作 交底内容: 1、振捣前检查接线盒,漏电保护器和电源线,确认无问题后,方可开机使用。 2、振捣器单设开关箱电源,箱与实际工作点不得超过3m,应专看护电源箱,看护人员集中,搞好配合工作。 3、操作时,两密切配合,动作协调,移动时或转向时,不得用脚蹬踩电机,操作人员穿雨

建筑工程施工技术交底大全68545

目录 一、安全技术交底(范样) (10) 1、钢筋作业安全技术交底 (10) 2、砼施工作业安全技术交底 (14) 3、木工支模作业安全技术交底 (16) 4、砌筑工程作业安全技术交底 (17) 5、脚手架搭设、拆除作业安全技术交底 (20) 6、土方开挖作业安全技术交底 (21) 7、马道、护头棚安全技术交底 (22) 8、卸料平台搭设作业安全技术交底 (23) 9、防水作业安全技术交底 (25) 10、库房防水材料管理安全技术交底 (26) 11、调漆作业安全技术交底 (27) 12、喷漆作业安全技术交底 (28) 13、屋面防水作业安全技术交底 (29) 14、油漆作业安全技术交底 (30) 15、大模板施工作业安全技术交底 (33) 16、钢结构施工作业安全技术交底 (36) 17、清理、清运作业安全技术交底 (37) 18、钢管、料具码放作业安全技术交底 (38) 19、安全网支搭作业安全技术交底 (39) 20、抹灰作业安全技术交底 (40) 21、吊顶作业安全技术交底 (43) 22、玻璃安装作业安全技术交底 (44) 23、大理石干挂作业安全技术交底 (45) 24、玻璃幕墙安装作业安全技术交底 (46) 25、外墙抹灰作业安全技术交底 (47)

26、外墙涂料作业安全技术交底 (48) 27、外爬架作业安全技术交底 (49) 28、外挂架作业安全技术交底 (50) 29、挑脚手架作业安全技术交底 (53) 30、拆除工程作业安全技术交底 (55) 31、回填土作业安全技术交底 (56) 32、内外墙面砖、地砖粘贴作业安全技术交底 (58) 33、井字架搭拆作业安全技术交底 (59) 34、管道施工、水暖工作业安全技术交底 (66) 35、外电线路防护架搭拆作业安全技术交底 (68) 36、电焊作业安全技术交底 (70) 37、现场临时用电作业安全技术交底 (71) 38、冬季施工用电作业安全技术交底 (73) 39、一级(A)配电柜安装作业安全技术交底 (75) 40、二级(B)配电箱安装作业安全技术交底 (77) 41、三级(C)配电线安装作业安全技术交底 (79) 42、塔吊上镝灯安装作业安全技术交底 (80) 43、木工设备照明安装作业安全技术交底 (81) 44、流动箱、手提箱安装使用安全技术交底 (82) 45、砼振捣器接线使用安全技术交底 (83) 46、低变照明安装作业安全技术交底 (84) 47、办公区、生活区食堂用电设备安装作业安全技术交底 (85) 48、雨季施工用电作业安全技术交底 (86) 49、打夯机使用作业安全技术交底 (89) 50、消防水泵安装作业安全技术交底 (90) 51、气焊、气割作业安全技术交底 (91) 52、电焊机的安装搬运和使用作业安全技术交底 (93) 53、塔吊作业(含群塔作业)安全技术交底 (95) 54、外用电梯安装使用作业安全技术交底 (97) 1

水电安装施工技术交底

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002 ,建筑电气工程 施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具 有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要 应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许 可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工套管等生产企业必须取得上海建设工程材 料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C 认证,材料的产品质量证明 书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人 签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许 可证的材料及不合格伪劣产品进场。 (一)联合接地体的施工: 利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一 体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且 不小于钢筋直径的 6 倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别开孔作N 线PE 线接点,同时在该扁铁离地 面50CM 处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM 。在电信箱、 对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处 的局线旁利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼层高度30CM 处,用4 х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM 处,在 2 根引出的主筋上焊一块4MM 厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86 型盒内。测试卡上开ф10 孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号 标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为 1 5CM ,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM ,直线段为1M,在瓦屋面上作专

电工班组施工技术交底大全

页眉 电工班组施工技术交底 一、电气设备安装施工方法 1、电气安装的要求 1.1建筑电气照明装置安装工程的施工技术及质量控制,应严格遵守国家现行《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB-50259)的规定。 1.2本施工技术措施,适用于建筑电气照明装置安装工程的施工及质量控制。 1.3建筑电气照明装置安装工程的施工必须按国家现行的施工及验收规范和已批准的设计进行施工。总包单位与施工单位不得自行修改设计。当修改设计时应以原设计单位同意,方可进行。 1.4建筑电气照明装置安装工程所需的器材及配件,应符合国家现行技术标准的相关规定。 1.5起床及配件的验收应按一下要求进行检查: 技术文件、产品合格证件应齐全。 型号、规格及外观质量应符合设计要求和施工及验收规范的规定。 验收检查项目 灯具(指源在内的由照明附件组成的照明装置),灯具应齐全、无机械损伤、变形、油漆装饰面层完好、无剥落、灯罩地歪翘等缺陷。大(重)型灯具应有产品合格证件。 灯具配线检验 照明灯具使用的导线,应能确保灯具承受一定的机械力和可靠的安全运行,其工作电压等级不应低于交流250V,最小线芯截面,应符合设计和规范的有关规定。灯具配线必须绝缘性能好,严禁有漏电缺陷。照明器具安装施工与装饰装修工序配合,以保证电气照明装置安装工程的质量。电气照明装置施工前,装饰装修工种应全部结束,对电气施工无任何妨碍。安装前,应先检查预埋件及预留孔洞的位置、几何尺寸,是否符合设计要求,应将盒内杂物清理干净。预埋件固定应牢固、端正、合理和整齐。 电气照明装置在砖结构上安装时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀、螺栓,尼龙塞或塑料塞固定,严禁使用木楔及射钉,其固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 电气照明装置的接线必须牢固,接触良好,绝缘处理合理。需接地或接零的灯具、形状、插座与非带电金属部分,应有带明显标志的专用接地螺钉。 建筑电气照明装置的安装应达到正规、合理、牢固及齐全,确保使用功能。正规系指执行建筑电气照明装置的设计要求和有关的技术标准、规范、规程等规定进行安装施工。 合理系指选用的照明器具必须适用、经济、可靠,安装的位置应符合设计要求和实际需要,适于使用。 牢固系指电气照明装置安装牢固、可靠,达到完全正常运行,确保使用的功能。 页脚 页眉 整齐系电气照明装置安装同一环境条件下,安装得横平竖直,品种、规格同意安装位置准确、端正、整齐统一,以达到型色协调美观、装饰性强等。 施工中的安全技术措施,应符合国家现行技术标准和规范的规定。 2、插座、开关安装 (1)、插座安装符合一下要求:

04.建筑施工技术交底大全

目录 一、技术交底说明 (5) 1、土方开挖、回填技术交底 (6) 2、排桩墙支护工程技术交底: (9) 3、降水与排水工程技术交底: (11) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底: (12) 5.灰土地基工程技术交底: (14) 6、砂和砂石地基技术交底: (15) 7.土工合成材料地基技术交底: (16) 8.预压地基和塑料排水带技术交底 (17) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底: (18) 10.灰土地基技术交底 (19) 11.砂和砂石地基技术交底 (20) 12.高压喷射注浆地基技术交底 (21) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底 (22) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底 (24) 15.盾构法隧道技术交底 (28) 16.渗排水、盲沟排水技术交底 (29) 17.隧道、坑道排水技术交底 (30) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底 (31) 19.模板拆除工程技术交底 (33) 20.钢筋原材料与制做技术交底 (35) 20.1钢筋原材料 (35) 20.2钢筋加工 (36) 20.3钢筋连接 (38) 20.4钢筋安装 (41)

22.结构尺寸偏差技术交底 (45) 22.1现浇结构尺寸偏差 (45) 22.2混凝土设备基础尺寸偏差 (47) 23.砖砌体工程技术交底 (49) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底 (52) 25.石砌体工程技术交底 (53) 26.配筋砌体工程技术交底 (55) 27.填充墙砌体工程技术交底 (58) 28.隔离层检验技术交底 (60) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (62) 30.水泥砂浆面层技术交底 (64) 31.水磨石面层技术交底 (66) 32.砖面层工程技术交底 (68) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底 (69) 34.预制板块面层技术交底 (71) 35.料石面层技术交底 (73) 36.一般抹灰工程技术交底 (74) 37.装饰抹灰工程技术交底 (76) 38.清水砌体勾缝工程技术交底 (78) 39.门窗分项工程技术交底 (79) 39.1木门窗安装分项工程技术交底 (79) 39.2金属门窗安装工程技术交底 (81) 39.3塑料门窗安装工程技术交底 (83) 39.4特种门安装工程技术交底 (85) 39.5 门窗玻璃安装工程技术交底 (87) 39.6门窗套制作与安装工程技术交底 (89)

电气安装安全技术交底(安全资料最新)

工程名称 分部工程电气工程楼及地下车库工程 分项工程(工种)名称:电气工程 交底内容: 本工程包括电气配管、管线敷设、管内穿线、照明器具、配电箱、防雷接地、等电位联结 等。 电气配管:采用镀锌钢管,暗敷。 1.1钢管配管 管材的加工与连接: 管材:a.必须符合设计及施工工艺要求,本工程采用标准厚度焊接钢管。 b.壁厚不均,管口破裂,管材粗糙,锈蚀严惩的劣质管不得用到工程中。 c.钢管应无扁折,裂缝。 d.管子在使用前应去毛刺、除锈刷防绣漆; 除锈:可用钢丝刷或电动除锈机,除锈要彻底。 防腐:a.除明配镀锌管和埋在混凝土内的管子,其它管子均应内外防腐。 b.埋在土层内的钢管其壁厚应大于 2 mm厚,且所使用的钢管均应刷两道沥青油或用混凝土保护层防腐。 管子切割:小口径管子可采用钢锯切割,大口径管子可采用砂轮机切割,切害后的管子应 打磨管口,使之光滑,切割时锯口应平齐,禁止使用气焊切割。 管子煨弯:a.其方法有冷煨和热煨,冷煨采用弯管器(适用于DN25以下钢管)DN70以下钢管可采用电动煨弯机煨弯,DN70以上钢管可采用热煨。 b.暗配管弯曲半径不应小于管子外 径的6倍,埋没于地下混凝土楼板内时不应小于外径的10倍。c.所有的管子经弯曲后不得有裂纹、裂缝,其突出度和椭圆度均不应超过管径的10%。d.焊接钢管弯曲时,应把焊缝放在 弯曲线的外边或里边,不得放在侧面,以防把管子弯成扁形。 管子连接: a.钢管与钢管连接:采用加套管焊接的方法,其具体做法:取比管外径大的一段钢管做套 管,套管长度为管径的 1.5-3倍,两段管对插入套管,并且要求对齐,对正不允许有空隙, 连接管的对口处应在套管的中心,将套管两端环焊密封。 b.钢管与接线盒连接:可以直接焊接;将管子插入盒中,插入长度应小于5mm,并且顺直,用电焊枪点焊固定,由于盒壁较薄,不要焊接过度。 交底人: 接底人: 年月日 年月日

电气施工技术交底记录

工程名称:施工单位:

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

建筑装饰装修工程施工技术交底

建筑装饰装修工程

第一章地面基层铺设 1.1灰土垫层施工 本节使用于建筑工程中室内外地坪、管沟、台阶和散水等灰土垫层的施工。 1.1.1 施工准备 1.技术准备 (1)进行图样会审,符合设计做法是否符合现行国家规范的要求。 (2)复核结构与建筑标高差是否满足各构造层总厚度及找坡的要求。 (3)施工前应根据设计要求、涂料种类、施工条件等,合理确定涂料含水率控制范围、虚铺厚度和夯打遍数等参数。重要工程的灰土垫层,其参数应通过压实试验来确定。 (4)大面积垫层使用大型机械施工,制定好施工方案,确定行车路线、材料堆卸点等。 2.材料要求 (1)土。采用就地挖出的黏性土机塑性指数大于4的粉土,土内不得含有松软杂质或使用耕植土。土料应过筛,其粒径不大于15mm。冬期施工不得采用冻土或夹有冻土块的土料。 (2)清理基土。铺设灰土前先检验基土土质,清除松散土、积水、污泥、杂质并打底夯两遍,使表土密实。 (3)弹线、设标志。在墙面弹线,在地面设标桩,找好标高、挂线,做控制摊铺灰土厚度的标准。 (4)灰土拌和。灰土的配合比,除设计有特殊要求外,一般为2:8或3:7(石灰:土)。通过计量控制配合比。拌和时采用土料、石灰边惨和边用铁锹翻拌,至少翻拌两遍。灰土应拌均匀,颜色一致,并保持一定的湿度。现场简易检验方法:以手握团,两指轻捍即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晒干或洒水湿润。 当采用粉煤灰或电石渣代替熟石灰作垫层时,拌和料的体积比应通过试验确定。 3.机具设备 (1)机械:蛙式或柴油打夯机、铲土机、自卸汽车、推土机、翻斗车等。(2)工具:木夯、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~~20mm两种)、耙子。平头铁锹、橡胶管、小线、塑料布等。 (3)计量检测工具:水准仪、塞尺、标准尺、靠尺、钢尺等。 (4)安全防护用品:绝缘手套、绝缘鞋、口罩、护目镜、手套等。 4.作业条件

建筑施工技术交底大全

目录 技术交底说明 (8) 1、土方开挖、回填技术交底 (9) 2、排桩墙支护工程技术交底: (12) 3、降水与排水工程技术交底: (14) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底: (15) 5.灰土地基工程技术交底: (17) 6、砂和砂石地基技术交底: (18) 7.土工合成材料地基技术交底: (19) 8.预压地基和塑料排水带技术交底 (20) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底: (21) 10.灰土地基技术交底 (22) 11.砂和砂石地基技术交底 (23) 12.高压喷射注浆地基技术交底 (24) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底 (25) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底 (27) 15.盾构法隧道技术交底 (31) 16.渗排水、盲沟排水技术交底 (32)

17.隧道、坑道排水技术交底 (33) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底 (34) 19.模板拆除工程技术交底 (36) 20.钢筋原材料与制做技术交底 (38) 21.混凝土施工技术交底 (45) 22.结构尺寸偏差技术交底 (48) 23.砖砌体工程技术交底 (52) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底 (55) 25.石砌体工程技术交底 (56) 26.配筋砌体工程技术交底 (58) 27.填充墙砌体工程技术交底 (61) 28.隔离层检验技术交底 (63) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (65) 30.水泥砂浆面层技术交底 (67) 31.水磨石面层技术交底 (69) 32.砖面层工程技术交底 (71) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底 (72) 34.预制板块面层技术交底 (74)

电气安装工程施工技术交底

欢迎阅读电气安装工程施工技术交底单 施工单位:编号: 工程名称单位工程名称 工程部位施工队组 备料工段电气施工技术交底内容: 1工作内容 电气成套配电柜、控制柜和配电箱安装,电气检测、执行元件安装,桥架、配线管安装,动力、 控制电缆敷设及接线、设备接地(不含接地网安装) 2施工前准备工作 1)施工人员配备齐全、电工要持证上岗 2)图纸经会审,确保图纸正确无误。相关人员要熟悉图纸 4)施工依据:本项目电气仪表及照明工程施工方案 3)施工质量验收标准:施工质量要符合建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303-2015)的要求 3 施工条件 1)配电房完工,达到防火防水要求、能上锁,由专人管理,电气平台完工,并经验 收合格。 2)设备及其附属构件安装完成。 3)电气预埋件埋设完成,电缆沟开挖、浇筑完工。 4 施工材料 1)配电盘、柜,接线箱等需要安装的电气设备已到货,并经开箱验收符合设计要求, 有出厂合格证明文件。 2)电缆到货,并与图纸设计所需的电缆规格型号、种类一致;电缆安装附属配件到 货,规格种类齐全,数量足够。 3)电缆桥架、配线管、波纹管、金属软管及其附属配件等材料到货,规格型号与图 纸设计相符。 5 施工用具 1)弯管机、交流焊机、电锤、砂轮切割机、液压压线钳、角向磨机、接地电阻测试

仪、电压表、电流表、万用表、兆欧表、打码机等。 6 施工方法 6.1 电气安装施工程序 施工准备→电气设备就位(电气元器件、盘、柜安装)→电缆桥架安装、配线管敷设→电缆敷设、穿线→设备、控制柜接线→系统调试→单机试车→联动试车→竣工验收 6.2 盘、柜、箱的安装 1 基础槽钢安装应符合以下要求:水平度、垂直度误差均不超过2/1000,全长误差不超过5mm。 2基础槽钢安装后,其顶部宜高出抹面10mm,并应有可靠接地。 3盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平度偏差以及盘、柜面的偏差和盘、柜间接缝的偏差应符合表1的规定: 表1 项目允许偏差(mm) 垂直度(每米) 1.5 相邻两盘顶部 2 水平偏差 成列盘顶部 5 相邻两盘边 1 盘面偏差 成列盘面 5 盘间接缝 2 4引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应牢固固定,不得使所有连接的端子排受到机械应力。 5铠装电缆在进入盘、柜后应将钢带切断,切断处的端部扎紧,并应将钢带接地。 6.3电缆桥架、线管的安装 1电缆桥架进场后,要求检验其质量,包括外观检查和单个桥架长度、宽度和对角线距离偏差不能大于0.5%。 2金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

建筑电气工程技术交底书

建筑电气工程 技术交底书 电线穿管 一、配管 配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到痊,便于穿线,并接地可靠,暗配电管预埋质量不好,将造成土建大面积剔凿,严重影响质量强度,结构强度。 1、暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒,无 弯时30m 有一个弯时20m 有两个弯时15m有三个弯时8m,不允许有4个弯。 2、暗配管要固定牢固,接线盒旁15cm以内,必须用铅丝或钢筋绑扎。 3、埋入墙或楼(地)面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层,管与管间应至少有25mm的间隙,以免砼浇筑时不能渗入,造成空鼓。 4、开孔应整齐并与管径一致,要求一管一孔。 二、管内穿线 1 、在穿线前应将管中的杂物清理干净。 2、导线间的型号、规格,必须符合设计要求,严禁擅自改变导线规格、型号。

3、导线在管内不得扭结,有接头、断线、背口等现象。 4、接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度15cm,配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2 , 出户线的预留长度为 1.5m。 5、同一支流的回路的导线必须穿在同一管内,不同回路不同电压和交流与直流的导线不得穿于同一管内,但以下几咱情况除外: a、标准电压为65V以下的回路 b、照明花灯的所有回路 c 、同类照明的几个回路,但管内导线总数不多于8 根 d、导线间连接采用浏锡缠头法。 E、缠绕时应保证接触面积和机械强度,至少缠绕5圈 F、焊锡要饱满,表面光滑,不得有虚焊,夹渣,刷锡要均匀,接头部位清洁要控制涮锡的程度,尽量减少烧坏导线的绝缘层。 G涮锡后要马上包扎,内缠橡胶(或粘塑胶)绝缘带, 外用胶布包扎严密 技术交底书电气器具及配电箱安装 一、灯具安装 (一)材料要求 1、灯具的型号、规格符合设计要求。 2、灯具的配件及灯具要齐全,无机械损伤、变形,将层剥落和灯具破裂等缺陷。

电气设备安装技术交底记录

技术交底记录 表B2 工程名称交底日期2014年6月1日 交底部位工序名称电气设备安装 交底提要: 交底内容: 电气设备安装 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下、额定速度3m/s及以下的各类国产曳引驱动电梯电气设备安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、励磁柜应有出厂一合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、射钉、射钉子弹、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、盒尺、射钉器、防护面罩、电锤、脱线钳、螺丝刀、克丝甜、电工刀、手电钻。 2.3 作业条件: 2.3.1 机房、井道的照明要求同第二章的有关要求。 2.3.2 进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不能用手扒开。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 配线槽、配管 1、安装控制柜挂随行电缆 2、安装极限开关安装缓速开关、限位开关、开关碰铁 3、安装感应开关感应板 4、指示灯、铵钮、操纵盘安装 5、安装底坑检修盒 3.2 安装控制柜 3.2.1 根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。一般应远离门窗,与门窗、墙的距离不小于600mm,并考虑维修方便。 3.2.2 控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若无控制柜过线盒,则要制作控制柜型钢底座电混凝土底座。

控制柜与型钢底座采用螺丝连接固定。控制柜与混凝土底座采用地脚螺丝连接固定。 3.2.3 控制柜安装固定要牢固。多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。 3.2.4 小型的励磁柜安装在距地面高1200mm以上的金属支架上(以便调整)。 3.3 安装极限开关: 3.3.1根据布置图,若极限开关选用墙上安装方式时,要安装在机房门入口处,要求开关底部距地面高度1.2~1.4m。 当梯井极限开关钢丝绳位置和极限开关不能上下对应时,可在机房顶板上装导向滑轮,导向轮位置应正确动作灵活、可靠(图5-101)。 极限开关、导向滑轮支架分别用膨胀螺栓固定在墙上和楼板上。 钢丝绳在开关手柄轮上应绕3~4圈,其作用力方向应保证使闸门跳开,切断电源。 3.3.2 根据布置图位置,若在机房地面上安装极限开关时,要按开关能和梯井极限绳上、下对应来确定安装位置。 极限开关支架用膨胀螺栓固定在梯房地面上。极限开关盒底面距地面300mm (图5-102)。将钢丝绳按要求进行固定。 3.4 安装中间接线盒、随缆架。 3.4.1 中间接线盒设在梯井内,其高度按下式确定: 高度(最底层厅门地坎至中间接线盒底的垂直距离)= 电梯行程+1500mm+200mm。 若中间接线盒设在夹层或机房内,其高度(盒底)距夹层或机房地面不低于300mm。 3.4.2 中间接线盒水平位置要根据随缆既不能碰轨道支架又不能碰厅门地坎的要求来确定。 若梯井较小,轿门地坎和中间接线盒在水平位置上的距离较近时,要统筹计划,其间距不得小于40mm。 3.4.3 中间接线盒用膨胀螺栓固定于墙壁上。 在中间接线盒底面下方200mm处安装随缆架。固定随缆架要用不小于16的膨胀螺栓两条以上(视随缆重量而定),以保证其牢度。 3.5 配管、配线槽: 3.5.1 机房配管除图纸规定沿墙敷设明管外,均要敷设暗管,梯井允许敷设明管。电线管的规格要 根据敷设导线的数量决定。电线管内敷设导线总面积(包括绝缘层)不应超过管内净面积的40%。 3.5.2 配20以下的管采用丝扣管箍连接。25以上的管可采用焊接连接。管子连接门、出线口要用 钢锉锉光,以免划伤导线。管子焊接接口要齐,不能有缝隙或错口。 3.5.3 进入落地式配电箱(柜)的电线管路,应排列整齐,管口高于基础面不小于50mm。 3.5.4 明配管以下各处需设支架:直管每隔2~2.5m,横管不大于1.51m。金属软管不大于1m,拐 弯处及出入箱盒两端为150mm。每根电线管不少于2个支架,支架可直埋墙内或用膨胀螺栓固定。 3.5.5 钢管进入接线盒及配电箱,暗配管可用焊接固定,管口露出盒(箱)小于5mm,明配管应用 锁紧螺母固定,露出锁母的丝扣为2~4扣。 3.5.6 钢管与设备连接,要把钢管敷设到设备外壳的进线口内,如有困难,可采用下述两种方法: 3.5.6.1 在钢管出线口处加软塑料管引入设备,但钢管出线口与设备进线口距离应在200mm以内。 3.5.6.2 设备进线口和管干出线口用配套的金属软管和软管接头连接,软管应用管卡固定。

变电站电气设备安装安全技术交底

********110kV变电所电气安装工程 安全技术措施交底 ******兴电力工程建设有限公司

主管:审核:编制:交底人: 接受人:

********110kV变电所电气安装及调试工程 安全技术交底 一、工程概况及特点 (一)工程概况: 1.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开关、 电流互感器、避雷器安装; 1.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF6)组合电器7组; 1.3 电容器:框架式电容器组4组 1.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1 台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3 台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜 1台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸 柜1台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套 管6只 1.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台, 10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 (二)工程特点: 本所为无人值守变电所,由****电业局调度中心通过远动主站对本站主 要电气设备进行监察,控制。本所设微机监控系统,不设常规监控屏或 模拟屏。有关人员可在本所内通过布置在控制室内的工程师站对主要电 气设备进行调试、检修、维护。在施工中应严格遵守《电力建设安全工 作规程》(变电所部分)等有关规定,将安全施工作为头等大事来抓。 二总的要求: 1、设备及器材到达现场后,应检查包装及密封是否良好;而后开箱检查清点,认真核对设备、器材、有关技术参数、尺寸是否符合设计要求,发现问题,及时反馈给设计部门;检查设备及器材是否符合国家现行技术标准的规定,有否合格证及铭牌,发现问题,应及时向公司领导汇报。

28 (电气照明)分部分项施工技术交底记录4

(电气照明安装)分部分项施工技术交底记录 渝建竣-28 工程名称重庆康达环保产业(集团)有限公 司办公楼三楼装饰工程 施工单位东泰华美建筑装饰有限公司 分部分项名称电线、电缆导管和线槽敷设施工班组电工组交底部位3F、顶楼计划完成日期2011.10.10 交底日期2011.9.30 1.质量标准及执行规程规范:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.安全操作事项:(1)登高作业应注意安全,人字梯应有防滑链;(2)严禁两人在同一梯子上作业;(3)施工场地应做到工完料清。 3.操作要点及技术措施:(1)弹线定位:根据设计图的要求,确定盒、箱位置后进行弹线定位,并测出盒、箱、灯头盒、开关盒的准确位置并标出尺寸。(2)稳埋盒、箱:盒、箱固定应平整、牢固,灰浆饱满,收口平整,纵、横坐标标识准确,符合设计图和施工验收规范规定。(3)管路连接:管路连接使用套箍边接。用小刷子粘上配套的塑胶胶粘剂,均匀涂抹在管得外壁上,将管子插入套箍,管口应到位,胶粘剂要求粘接后1min内不移动,黏性保持时间长,并具有防水性。管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300~500mm处加一个固定点。管进盒、箱,一管穿一孔,先接端头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料堵好盒口。(4)管路暗敷设。(5)扫管穿带线。 4.其它注意事项:(1)剔槽打洞时,应预先划好线,避免洞口或管槽剔得过大,过宽,影响土建结构质量。(2)管路敷设完毕后应注意成品保护。(3)在混凝土、加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋。 主要参加人员: 许建、杨品泽、廖勇、冯彦、黄邦雄、程志明 项目技术负责人: 交底人: 交底接收人: 年月日 重庆市城市建设档案馆 重庆市建设工程质量监督总站监制

关于建筑工程施工技术交底大全

关于建筑工程施工技术交底大全

目录 一、技术交底说明 (6) 1、土方开挖、回填技术交底 (7) 2、排桩墙支护工程技术交底: (10) 3、降水与排水工程技术交底: (12) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底: (13) 5.灰土地基工程技术交底: (15) 6、砂和砂石地基技术交底: (16) 7.土工合成材料地基技术交底: (17) 8.预压地基和塑料排水带技术交底 (18) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底: (19) 10.灰土地基技术交底 (20) 11.砂和砂石地基技术交底 (21) 12.高压喷射注浆地基技术交底 (22) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底 (23) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底 (25) 15.盾构法隧道技术交底 (29) 16.渗排水、盲沟排水技术交底 (30) 17.隧道、坑道排水技术交底 (31) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底 (32) 19.模板拆除工程技术交底 (34) 20.钢筋原材料与制做技术交底 (36) 20.1钢筋原材料 (36) 20.2钢筋加工 (37) 20.3钢筋连接 (39)

20.4钢筋安装 (42) 21.混凝土施工技术交底 (43) 22.结构尺寸偏差技术交底 (46) 22.1现浇结构尺寸偏差 (46) 22.2混凝土设备基础尺寸偏差 (48) 23.砖砌体工程技术交底 (50) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底 (53) 25.石砌体工程技术交底 (54) 26.配筋砌体工程技术交底 (56) 27.填充墙砌体工程技术交底 (59) 28.隔离层检验技术交底 (61) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (63) 30.水泥砂浆面层技术交底 (65) 31.水磨石面层技术交底 (67) 32.砖面层工程技术交底 (69) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底 (70) 34.预制板块面层技术交底 (72) 35.料石面层技术交底 (74) 36.一般抹灰工程技术交底 (75) 37.装饰抹灰工程技术交底 (77) 38.清水砌体勾缝工程技术交底 (79) 39.门窗分项工程技术交底 (80) 39.1木门窗安装分项工程技术交底 (80) 39.2金属门窗安装工程技术交底 (82) 39.3塑料门窗安装工程技术交底 (84) 39.4特种门安装工程技术交底 (86) 39.5 门窗玻璃安装工程技术交底 (88)

电气配管安装工程技术交底

电气配管安装工程技术 交底 Revised by Petrel at 2021

1、编制依据、编制目的 1.1编制依据 1.1本工程的施工图纸; 1.2对施工现场的考察并结合施工现场的实际情况、周边环境和有关部门对施工现场工程质量、安全、文明施工、环境保护等方面的要求; 1.3《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 1.5《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95); 1.6地方政府、建设主管部门颁布的有关法规及相关文件; 1.7招标方提供本工程施工的技术说明。 1.2编制目的 1.2.1技术交底是施工企业极为重要的一项技术管理工作,是施工方案的延续和完善,也是工程质量预控的最后一道关口。其目的是使参与建筑工程施工的技术人员与工人熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺及应注意的问题。 1.2.2使参与施工活动的每一个技术人员,明确本工程的特定施工条件、施工组织、具体技术要求和有针对性的关键技术措施,系统掌握工程施工过程全貌和施工的关键都位。 1.2.3使参与工程施工操作每一个工人,通过技术交底,了解自己所要完成的分部分项工程的具体工作内容,操作方法、施工工艺、质量标准和安全注意事项等,做到施工操作人员任务明确,心中有数达到有序地施工,以减少各种质量通病,提高施工质量的目的。 2、适用范围 适用于地铁汇通大厦公共区域精装修工程,26层及以下电气配管安装分部分项工程。 3、开始施工的条件及施工准备工作 技术部组织对施工验收规范及相关标准的学习,做好审图工作,确定模板工程的控制重点和难点,并制定相应的措施。

(完整版)建筑施工技术交底大全

目录 一、技术交底卡说明 (5) 1、土方开挖、回填技术交底卡 (7) 2、排桩墙支护工程技术交底卡: (9) 3、降水与排水工程技术交底卡: (11) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底卡: (12) 5.灰土地基工程技术交底卡: (14) 6、砂和砂石地基技术交底卡: (15) 7.土工合成材料地基技术交底卡: (16) 8.预压地基和塑料排水带技术交底卡 (17) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底卡: (19) 10.灰土地基技术交底卡 (20) 11.砂和砂石地基技术交底卡 (21) 12.高压喷射注浆地基技术交底卡 (22) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底卡 (23) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底卡 (25) 15.盾构法隧道技术交底 (29) 16.渗排水、盲沟排水技术交底卡 (30) 17.隧道、坑道排水技术交底卡 (31) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底卡 (32) 19.模板拆除工程技术交底卡 (34) 20.钢筋原材料与制做技术交底卡 (36) 21.混凝土施工技术交底卡 (42) 22.结构尺寸偏差技术交底卡 (46) 23.砖砌体工程技术交底卡 (50) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底卡 (53)

26.配筋砌体工程技术交底卡 (56) 27.填充墙砌体工程技术交底卡 (59) 28.隔离层检验技术交底卡 (61) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (63) 30.水泥砂浆面层技术交底卡 (65) 31.水磨石面层技术交底卡 (67) 32.砖面层工程技术交底卡 (69) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底卡 (70) 34.预制板块面层技术交底卡 (72) 35.料石面层技术交底卡 (74) 36.一般抹灰工程技术交底卡 (75) 37.装饰抹灰工程技术交底卡 (77) 38.清水砌体勾缝工程技术交底卡 (79) 39.门窗分项工程技术交底卡 (80) 39.1木门窗安装分项工程技术交底 (80) 39.2金属门窗安装工程技术交底 (82) 39.3塑料门窗安装工程技术交底 (84) 39.4特种门安装工程技术交底 (86) 39.5门窗玻璃安装工程技术交底 (88) 39.6门窗套制作与安装工程技术交底 (90) 40.吊顶工程技术交底卡 (91) 40.1暗龙骨吊顶工程技术交底 (91) 40.2明龙骨吊顶工程技术交底 (94) 41.隔墙分项工程技术交底卡 (96) 41.1板材隔墙分项工程技术交底 (96) 41.2骨架隔墙工程技术交底 (98)

相关文档
相关文档 最新文档