文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架空配电线路设计技术规程

架空配电线路设计技术规程

架空配电线路设计技术规程
架空配电线路设计技术规程

中华人民共和国水利电力部

关于颁发《架空配电线路设计技术规程》SDJ206-87的通知

(87)水电电生字第4号

为适应电力建设发展的需要,我部委托北京、上海、武汉、重庆、长春等供电(电业)局对一九七九年颁发的《加榨配电线路设计技术规程》SDJ4--79进行修订。

这次修订工作,是在广泛的调查研究基础上,根据当前我国的技术经济政策和近几年来我国的建设和生产运行经验,并尽可能吸收了有关先进技术而进行的。

一九八五年十一月我部电力规划设计院和生产司召开会议,对送审稿进行了审查修改,现予颁发,自一九八七年七月一日起执行,原规程同时作废。

在执行过程中,若有需要修改和补充,请将意见寄北京供电局,并抄送我部电力生产司和电力规划设计院。

一九八七年一月十六日

第一章总则

第1.0.1条架空配电线路是电力系统的重要组成部分。架空配电线路(以下简称配电线路)的设计必须全面地贯彻国家的技术经济政策,并积极慎重地采用新设备、新材料,做到技术先进,经济合理,安全适用。

第1.0.2条本规程适用于城镇10kV及以下新建配电线路;原有配电线路的大修和改造;与城镇配电线路相连接的农用配电线路;临时配电线路的设计。

第1.0.3条配电线路不应采用两线一地制配线方式。

第1.0.4条配电线路分为高压(1kV至10kV)配电线路和低压(1kV以下)配电线路。

第1.0.5条配电线路的设计应符合城镇的总体规划,确定导线截面应与配电网络发展规划相协调。

如无配电网络规划的地区,导线截面宜按十年用电负荷发展规划确定。

第1.0.6条配电线路的路径和杆位的选择,应符合下列要求:

一、与城镇规划相协调,与配电网络改造相结合;

二、综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素;

三、不占或少占农田;

四、避开洼地、冲刷地带以及易被车辆碰撞等地段;

五、避开有爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂房、仓库、贮罐等;

六、避免上起交通和机耕的困难。

第1.0.7条主干配电线路的导线布置和杆塔结构等,应考虑便于带电作业。

第1.0.8条配电线路大档距的设计,应符合《架空送电线路设计技术规程》SDJ3--79的规定。

第二章气象条件

第2.0.1条配电线路设计所采用的计算气象条件,应根据当地的气象资料(采用10年一遇的数值)和附近已有线路和运行经验确定。如当地气象资料与附录一典型气象区接近,宜采用典型气象区所列数值。

第2.0.2条配电线路的最大设计风速值,应采用离地面10m高处、10年一遇min平均最大值。若无可靠资料,在空旷平坦地区不应小于25m/s,在山区宜采用附近平坦地区风速的1.1倍,且不应小于25m/s。

第2.0.3条电杆、导线的风荷载,应按下式计算:

式中W--电杆或导线的风荷载(N);

C--风载体型系数,采用下列数值:

环形截面的钢筋混凝土杆…………………………0.6

矩形截面的钢筋混凝土杆…………………………1.4

导线直径<17mm……………………………………1.2

导线直径≥17mm……………………………………1.1

导线覆冰(不论直径大小)…………………………1.2

F--电杆杆身侧面的投影面积或导线直径与水平挡距的乘积(m2);

υ--设计风速(m/s)。

各种电杆,均应按风向与线路方向相垂直的情况计算(转角杆按转角等分线说方向)。

第2.0.4条配电线路设计冰厚,应根据附近已有线路的运行经验确定。如无资料,除第Ⅰ气象区外,宜采用附录一所列数值。

第三章导线

第3.0.1条配电线路所采用的导线,应符合国家电线产品技术标准。

供计算用的导线性能参数宜采用附录二所列数值。

第3.0.2条钢芯铝绞线及其它复合导线,应按综合计算拉断力进行计算。

第3.0.3条导线的设计安全系数,不应小于表3.0.3所列数值。

表3.0.3 导线设计的最小安全系数

第3.0.4条导线截面的确定应符合下列要求:

一、应结合地区配电网发展规划,无配电网规划地区不宜小于表3.0.4所列数值。

二、采用允许电压降校核时:

1.高压配电线路,自供电的变电所二次侧出口至线路末端变压器或末端受电变电所一次侧入口的允许电压降为供电变电所二次侧额定电压(6kV、10kV)的5%。

2.低压配电线路,自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压降为额定低压配电电压(220V、380V)的4%。

表3.0.4 导线截面(mm2)

第3.0.5条校验导线的载流量时,导线的允许温度宜采用±70℃。

第3.0.6条三相四线制的零线截面,不宜小于表3.0.6所列数值。

单相制的零线截面,应与相线截面相同。

表3.0.6 零线截面(mm2)

第3.0.7条配电线路不应采用单股的铝线或铝合金线。高压配电线路不应采用单股铜线。

第3.0.8条在对导线有腐蚀作用的地段,宜采用防腐型导线或采取其它措施。

第3.0.9条导线的连接,应符合下列要求:

一、不同金属,不同规格,不同绞向的导线,严禁在档距内连接;

二、在一个档距内,每根导线不应超过一个接头;

三、接头距导线的固定点,不应小于0.5m。

第3.0.10条导线的接头,应符合下列要求:

一、钢芯铝绞线,铝绞线在档距内的接头,宜采用钳压或爆压;

二、铜绞线在档距内的接头,宜采用绕接或钳压;

三、铜绞线与铝绞线的接头,宜采用铜铝过渡线夹、铜铝过渡线,或采用铜线搪锡插接;

四、铝绞线、铜绞线的跳线连接,宜采用钳压、线夹连接或搭接。

导线接头的电阻,不应大于等长导线的电阻。档距内接头的机械强度,不应小于导线计算拉断力的90%。

第3.0.11条导线的弧垂应根据计算确定。导线架设后塑性伸长对弧垂的影响,宜采用减小弧垂法补偿,弧垂减小的百分数为:

铝绞线…………………………20%

钢芯铝绞线……………………12%

铜绞线…………………………7~8%

第3.0.12条配电线路的铝绞线、钢芯铝绞线或铝合金线,在与绝缘子或金具接触处,应缠绕铝包带。

第四章绝缘子、金具

第4.0.1.条配电线路绝缘子的性能,应符合国家有关标准。各类杆型所采用的绝缘子,应符合下列要求:

一、高压配电线路

1.直线杆采用针式绝缘子或瓷横担。

2.耐张杆宜采用一个悬式绝缘子和一个E 10(6)型蝴蝶式绝缘子或二个悬式绝缘子组成的绝缘子串。

二、低压配电线路

1.直线杆宜采用低压针式绝缘子或低压瓷横担。

2.耐张杆应采用低压蝴蝶式绝缘子或一个悬式绝缘子。

三、绝缘子的组装方式应防止瓷裙积水。

第4.0.2条在空气污秽地区,配电线路的电瓷外绝缘应根据运行经验和年处地段外绝缘污秽等级,增加绝缘的泄潜心距离或采取其他防污措施。如无运行经验,应符合附录三所规定的数值进行设计。

第4.0.3条绝缘子机械强度的使用安全系数,不应小于下列数值:

瓷横担…………………………3.0

针式绝缘子……………………2.5

悬式绝缘子……………………2.0

蝴蝶式绝缘子…………………2.5

绝缘子机械强度的安全系数,应按下式计算:

式中T--瓷横担的受弯破坏荷载(N);

针式绝缘子的受弯破坏荷载(N);

悬式绝缘子的一小时机电试验的试验荷载(N);

蝴蝶式绝缘子的破坏荷载(N);

Tmax--绝缘子最大使用荷载(N)。

第4.0.4条配电线路采用的金具,应符合国家的有关技术标准。

第4.0.5条金具的使用安全系数不应小于2.5。

第五章导线排列

第5.0.1条高压配电线路的导线应采用三角排列或水平排列。双回路线路同杆架设时,宜采用三角排列,或采用垂直三角排列。

低压配电线路的导线宜采用水平排列。

城镇的高压配电线路和低压配电线路宜同杆架设,且应是同一回电源。

第5.0.2条同一地区低压配电线路的导线在电杆上的排列应统一。零线应靠电杆或靠建筑物。同一回路的零线,不应高于相线。

第5.0.3条低压路灯线在电杆上的位置,不应高于其他相线和零线。

第5.0.4条沿建(构)筑物架设的低压配电线路应采用绝缘线,导线支持点之间的距离不宜大于15m。

第5.0.5条配电线路的档距,宜采用表5.0.5所列数值。耐张段的长度不宜大于1km。

表5.0.5 配电线路的档距(m)

第5.0.6条配电线路导线的线间距离,应结合运行经验确定。如无可靠资料,导线的线间距离不宜小于表5.0.6所列数值。

表5.0.6 配电线路导线最小线间距离(m)

注 1.表中所列数值适用于导线的各种排列方式。

2.靠近电杆低压的两导线间的水平距离,不应小于0.5m。

第5.0.7条同杆架设的双回线路或高、低压同杆架设的线路、横担间的垂直距离不应小于表5.0.7所列数值。

表5.0.7 同杆架设线路横担之间的最小垂直距离(m)

注转角或分支线如为单回线,则分支线横担距主干线横担为0.6m;如为双回线,则分支线横担距上排主干线横担为0.45m,距下排主干线横担为0.6m。

第5.0.8条高压配电线路与35kV线路同杆架设时,两线路导线间的垂直距离不宜小于2.0m。

第5.0.9条高压配电线路架设在同一横担上的导线,其截面差不宜大于三级。

第5.0.10条配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离,不应小于下列数值:

高压…………………………0.3m

低压…………………………0.15m

第5.0.11条配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离,不应小于下列数值:

高压…………………………0.2m

低压…………………………0.1m

高压引下线与低压线间的距离,不宜小于0.2m。

第六章电杆、拉线和基础

第6.0.1条各型电杆,应按下列荷载条件进行计算:

一、最大风速、无冰、未断线;

二、覆冰、相应风速、未断线;

三、最低气温、无冰、无风、未断线(适用于转角杆和终端杆)。

第6.0.2条钢筋混凝土杆的强度计算,应采用安全系数计算方法。普通钢筋混凝土杆的强度设计安全系数不应小于1.7;预应力混凝土杆的强度设计安全系数不应小于1.8。

混凝土及钢材的设计强度应符合《架空送电线路设计技术规程》SDJ3 79中的规定。

第6.0.3条配电线路的钢筋混凝土杆,应尽量采用定型产品,电杆构造的要求应符合国家标准。

第6.0.4条需要接地的普通钢筋混凝土杆,应设置接地螺母。接地螺母与主筋应有可靠的电气连接。

配电线路采用预应力混凝土杆时,其主筋不应兼作接地引下线。

第6.0.5条配电线路的金属横担及金属附件应热镀锌。采用木横担时应选用优质木材,并应经防腐处理。

横担应进行强度计算,选用应规格化,其规格不应小于附录四所列数值。

第6.0.6条转角杆的横担,应根据受力情况确定。一般情况下,15度以下转角杆,宜采用单横担;15度至45度转角杆,宜采用双横担;45度以上转角杆,宜采用十字横担。

第6.0.7条多雾或空气污秽地区,当采用木横担时,在绝缘子固定处应装设分流绑线。

第6.0.8条拉线应采用镀锌钢绞线或镀锌铁线,其强度设计安全系数和最小规格应符合表6.0.8的要求。

表6.0.8 拉线的强度设计安全系数及最小规格

第6.0.9条拉线应根据电杆的受力情况装设。拉线与电杆的夹角宜采用45度,如受地形限制,可适当减少,但不应小于30度。

跨越道路的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于6m;拉线柱的倾斜角宜采用10度至20度。

第6.0.10条跨越电车行车线的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于

9m。

第6.0.11条郊区配电线路连续直线杆超过10基时,宜适当装设防风拉线。

第6.0.12条钢筋混凝土杆的拉线,宜不装设拉线绝缘子。如拉线从导线之间穿过,应装设拉线绝缘子。在断拉线的情况下,拉线绝缘子距地面不应小于2.5m。

第6.0.13条拉线棒的直径应根据计算确定,且不应小于16mm。

拉线棒应热镀锌。严重腐蚀地区,拉线棒直径应适当加大2~4mm或采取其它有效的防腐措施。

第6.0.14条电杆基础应结合当地的运行经验、材料来源、地质情况等条件进行设计。在有条件的地方,宜采用岩石的底盘、卡盘和拉线盘。

第6.0.15条电杆的埋设深度,应进行倾覆稳定验算。单回路的配电线路,电杆埋设深度宜采用表6.0.15所列数值。

表6.0.15 电杆埋设深度

第6.0.16条电杆基础的上拔及倾覆稳定安全系数,不应小于下列数值:

直线杆…………………………1.5

耐张杆…………………………1.8

转角杆、终端杆………………2.0

第6.0.17条钢筋混凝土基础的强度设计安全系数不应小于1.7,预制基础的混凝土标号不宜低于200号。

采用岩石制作的底盘、卡盘、拉线盘,应选择结构完整、质地坚硬的石料(如花岗岩等),并进行强度试验。其强度设计安全系数不应小于下列数值:

岩石底盘 (3)

岩石卡盘 (4)

岩石拉线盘 (5)

第6.0.18条配电线路选用铁塔时,可参照《架空送电线路设计技术规程》SDJ3-79中的规定进行设计。

第七章变压器台和开关设备

第7.0.1条配电变压器台应设在负荷中心或重要负荷附近便于更换和检修设备的地方。其容量应考虑负荷的发展、运行的经济性等。

第7.0.2条下列电杆不宜装设变压器台:

一、转角、分支电杆;

二、设有高压接户线或高压电缆的电杆;

三、设有线路开关设备的电杆;

四、交叉路口的电杆;

五、低压接户线较多的电杆。

第7.0.3条400kVA及以下的变压器,宜采用柱上式变压器台。400kVA以上的变压器,市区内宜采用室内装置,郊区宜采用落地式变压器台。

第7.0.4条柱上变压器台距地面高度,不应小于2.5m。安装变压器后,变压器台的平面坡度不应大于1/100。

落地式变压器台应装设固定围栏。围栏的设计和围栏与带电部分间的安全净距,应符合《高压配电装置设计技术规程》SDJ5 85的要求。

第7.0.5条变压器的引下线、引上线和母线,宜采用多股绝缘线,其截面应按奕坟吕额定电流选择,但不应小于16mm2。

变压器的高、低压侧应分别装设高、低压熔断器。高压熔断器的装设高度,对地面的垂直距离不宜小于4.5m,低压熔断器的装设高度,对地面的垂直距离不宜小于3.5m。各相熔断器间的水平距离:高压熔断器不应小于0.5m,低压熔断器不应小于0.3m。

第7.0.6条高压熔断器应选用国家的定型产品,并应与负荷电流、运行电压及安装点的短路容量相配合。选择低压熔断器时,其额定电流应大于电路的工作电流。

第7.0.7条配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:

容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的2~3倍选择;

容量在100kVA以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;

变压器低压侧熔丝(片)按低压侧额定电流选择。

第7.0.8条高压配电线路较长的主干线或分支线,应装设分段或分支开关设备。环形供电网络应装设联络开关设备。

第7.0.9条高压配电线路在线路的管区分界处,宜装设开关设备。

第7.0.10条在配电线路上装置电容器,可参照部颁《并联电容器装置设计技术规程》的有关规定进行设计。

第八章防雷和接地

第8.0.1条无避雷线的高压配电线路,在居民区的钢筋混凝土杆宜接地,铁杆应接地,接地电阻均不宜超过30Ω。

中性点直接接地的低压电力网和高、低压共杆的电力网,其钢筋混凝土杆的铁横担或铁杆,应与零线连接。钢筋混凝土杆的钢筋宜与零线连接。

中性点非直接接地的低压电力网,其钢筋混凝土杆宜接地,铁杆应接地,接地电阻不宜超过50Ω。

沥青路面上的或有运行经验地区的钢筋混凝土杆和铁杆,可不另设人工接地装置,钢筋混凝土杆的钢筋、铁横担和铁杆也可以不与零线连接。

第8.0.2条有避雷线的配电线路,其接地装置在雷雨季节干燥时间的工频接地电阻,不宜大于表8.0.2所列的数值。

表8.0.2 电杆的接地电阻

注:如土壤电阻率较高,接地电阻很难降到30Ω,可采用6~8根总长不超过500m的放射形接地体或连续伸长接地体,其接地电阻不限制。

第8.0.3条柱上油开关的防雷装置应采用阀型避雷器。经常开路运行而又带电的柱上油开关或隔离开关的两侧,均应设防雷装置,其接地线与柱上油开关等金属外壳应连接。

第8.0.4条配电变压器的防雷装置应采用阀型避雷器。防雷装置应尽量靠近变压器安装,其接地线应与变压器低压侧中性点以及金属外壳相连接。

第8.0.5条多雷区,为防止反变换波或低压侧雷电波击空配电变压器高压侧的绝缘,宜在低压侧装设避雷器或击穿保险器。如低压侧中性点不接地,应在低压侧中性点装设击穿保险器。

第8.0.6条为防止雷电波沿低压配电线路侵入建筑物,接户线上的绝缘子铁脚宜接地,其接地电阻不宜大于30Ω。公共场所(如剧院和教室等)的接户线以及由木杆或本横担引下的接户线,绝缘子铁脚应接地。

年平均雷暴日数不超过30的地区和低压线被建筑物屏蔽的地区以及接户线与低压干线接地点的距离不超过50m的地方,绝缘子铁脚均可不接地。

如低压配电线路的钢筋混凝土杆的自然接地电阻不大于30Ω,可不另设接地装置。

第8.0.7条中性点直接接地的低压电力网中的零线,应在电源点接地。低压配电线路,在干线和分干线终端处,应重复接地。

低压配电线路在引入车间或大型建筑物处,如距接地点超过50m,应将零线重复接地。

第8.0.8条总容量为100kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4Ω,每个重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω。总容量为100kVA及以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于10Ω,每个重复接地装置的接地电阻不应大于30Ω,且重复接地不应少于3处。

第8.0.9条柱上油开关或隔离开关的防雷装置,其接地装置的接地电阻,不应大于10Ω。

第8.0.10条通过耕地的线路,接地体应埋设在耕作深度以下,且不宜小于0.6m。

第8.0.11条接地体宜采用垂直敷设的角钢、圆钢、钢管或水平敷设的圆钢、扁钢等。

接地体和接地线的规格,不应小于表8.0.11所列数值。

表8.0.11 接地体和接地线的最小规格

第九章接户线

第9.0.1条本章适用于配电线路与用户建筑物外第一支持点之间架空导线的设计。

第9.0.2条高压接户线的档距不宜大于40m。档距超过40m时,应按高压配电线路设计。

低压接户线的档距不宜大于25m。档距超过25m,宜设接户杆。

低压接户杆的档距不应超过40m。

第9.0.3条高压接户线导线的截面,不应小于下列数值:

铜绞线…………………………16mm2

铝绞线…………………………25mm2

低压接户线应采用绝缘导线,导线截面应根据允许载流量选择,但不应小于表9.0.3所列数值。

表9.0.3 低压接户线的最小截面

第9.0.4条高压接户线采用绝缘线时,线间距离不应小于0.45m。

低压接户线的线间距离,不应小于表9.0.4所列数值。

表9.0.4 低压接户线的最小线间距离

低压接户线的零线和相线交叉处,应保持一定的距离或采取绝缘措施。

第9.0.5条接户线受电端的对地面距离,不应小于下列数值:

高压接户线…………………………4m

低压接户线…………………………2.5m

第9.0.6条跨越街道的低压接户线,至路面中心的垂直距离,不应小于下列数值:

通车街道………………………………6m

通车困难的街道、人行道……………3.5m

胡同(里、弄、巷)……………………3m

高压接户线至地面的垂直距离应符合表10.0.2内的规定。

第9.0.7条低压接户线与建筑物有关部分的距离,不应小于下列数值:

与接户线下方窗户的垂直距离…………………………0.3m

与接户线上方阳台或窗户的垂直距离…………………0.8m

与窗户或阳台的水平距离………………………………0.75m

与墙壁、构架的距离……………………………………0.05m

第9.0.8条低压接户线与弱电线路的交叉距离,不应小于下列数值:

低压接户线的弱电线路的上方…………………………0.6m

低压接户线的弱电线路的下方…………………………0.6m

如不能满足上述要求,应采取隔离措施。

高压接户线与弱电线路的交叉角,应符合表10.0.8的规定。

第9.0.9条高压接户线与道路、管道、弱电线路交叉或接近,应符合表10.0.9的规定。

第9.0.10条低压接户线不应从高压引下线间穿过,严禁跨越铁路。

第9.0.11条自电杆上引下的导线截面为16mm2及以上的低压接户线,应使用低压蝶式绝缘子。

第9.0.12条不同金属、不同规格的接户线,不应在档距内连接。

跨越通车街道的接户线,不应有接头。

第9.0.13条接户线与导线如为铜铝连接,应有可靠的过渡措施。

第十章对地距离及交叉跨越

第10.0.条导线对地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离,应根据最高气温情况或覆冰情况求得的最大弧垂和最大风速情况或覆冰情况,求得的最大风偏计算。

计算上述距离,不应考虑由人电流、太阳辐射以及覆冰不均匀等引起的弧垂增大,但应计及导线架线后塑性伸长的影响和设计施工的误差。

第10.0.2条 导线与地面或水面的距离,不应小于表10.0.2数值。

表10.0.2 导线与地面或水面的最小距离(m)

注 1.居民区--工业企业地区、港口、码头、火车站、市镇、乡等人口密集地区。 2.非居民区--上述居民区以外的地区,均属非居民区。虽然时常有人,有车辆或农业机械到达,但未建房屋或房屋稀少的地区,亦属非居民区。

3.交通困难地区--主要指车辆、农业机械不能到达的地区。

第10.0.3条 导线与山坡、峭壁、岩石之间的

净空距离,在最大计算风偏情况下,不应小于表

10.0.3所列数值。

表10.0.3 导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小距离(m)

浅谈10kV配电线路设计

浅谈10kV配电线路设计 摘要:在社会的经济发展过程中,人们的生活水平也相应的提高,人们对电力 系统的需求也有了更高的供电要求;现阶段我国电力系统的发展非常快,为达到 人们的供电要求,并能在市场竞争中占有一席之地,为此,对配电线路的设计必 须加强重视程度;本文着重介绍10kV的配电线路是如何进行设计的,并对此做 相应的总结,从而提供优化配电线路的设计依据。 关键词:市场竞争力;10kV的配电线路;优化设计 前言 在供电系统中,严格控制配电线路的设计,是电力系统对配电线路进行控制 的重要内容,在电力系统的运行当中,配电线路所起到的作用就是对电能的传输,所以,设计配电线路的合理性以及在电力系统中对运行状态的好坏,都对供电系 统有着重要的影响作用;因此,在进行电力系统的运行管理过程中,必须提高对 配电线路的设计优化。 一、在进行设计10kV配电线路时应依据的相关准则 电力系统中重要的组成机构单元是配电线路,配电线路的设计合不合理,直 接影响电力系统的整体运行,甚至影响电力公司的长远发展;为此,在进行设计 配电线路过程中,必须与实际情况相结合,充分合理的运用科学技术,更好的设 计配电线路;第一,设计人员要按照科学性的设计原则来确保配电线路设计的科 学性,对配电线路的设计必须符合科学的理论要求,同时还要满足在实践中切实 可行;第二,配电线路的设计者在进行设计时,还要思量其安全性的问题,保证 整个设计线路的安全性;第三,设计者在进行配电线路的设计时,还要重视其经 济性的准则,在进行设计时,尽可能多的设计出多种设计方案,同时列出所用的 相关设备等,最后在确定出最佳的配电线路方案,在确保配电线路的稳定安全下,节约配电线路的成本费用。 二、设计10kV配电线路的相关流程 我国的农村普遍运用10kV的配电线路,它的供电形式主要采用架空线路来进行供电;10kV的配电线路运行复杂,牵涉内容比较多,所以设计者在进行设计前,要加强完善每一个设计环节,从而保证其10kV配电线路的设计合理科学。 1、设计者拉手配线工作后,要结合配电区域的规划情形,设计出合理的配电线路路径,明确配电线路的起始位置和终端位置,同时还要进行测量配电线路的 整体长度;设计者还要重视配电区域的地理特征,掌握相关地形特点,绘制配电 线路的路径图纸,涉及的配电线路数据要准确,设计好的配电线路要上交审核, 通过审核方可实施;防止设计路径与规划区域冲突,设计者必需按照科学理论“两点之间,直线段最短”,降低线路的曲折情况,保证线路的设计满足科学合理的要求。 2、完成绘制路线图纸后,还要与实际地理特点相结合,设计配电线路的杆塔;所选杆塔的路径要方便进行后续检修工作,在进行杆塔的设计时,也要与实际地 理环境结合分析,如,在管线埋设时,要确保其安全性。 3、确定线路的路径方案后,还要重视路径的整体设计符合科学,经济的原则,并对设计出的路径方案进行对比分析,从中选出合理科学的设计路径;因此,在 设计10kV的配电线路时,要遵守科学,有效经济的原则,从而达到整个设计实 施的可行性目的。 三、针对10kV配电线路进行设计

10kV配电线路设计的技术要点探讨

10kV配电线路设计的技术要点探讨 发表时间:2019-08-29T11:49:03.123Z 来源:《云南电业》2019年2期作者:任晓丹 [导读] 我们必须在线路设计的时候考虑众多的因素,以此来保障电力工程的顺利运行。本文将着重分析10kV配电线路设计技术要点。(包头供电局昆区供电分局内蒙古包头市 014030) 摘要:在电力建设的工程中,对于配电线路设计和施工建设有着严格的要求,这些设计和施工的合理与否将会直接影响着电力工程的运行的效率和获得的效益。因此我们必须在线路设计的时候考虑众多的因素,以此来保障电力工程的顺利运行。本文将着重分析10kV配电线路设计技术要点。 关键词:10kV配电线路;设计技术;要点 配电线路和负荷构成了完整的电力系统。其中配电线路是将电力输送到用户手中的最后一个环节。由于电力的生产、供应和销售是同步进行的,这就要求提高配电线路的质量,保证整个电力系统的安全可靠运行,同时保障供电企业的经济效益得到实现。配电线路设计是电力传输实施的前提和保障。设计质量的优劣直接关系到电力线路工程建设的经济效益、环境效益和社会效益。近年来,在配网工程建设和改造中,10kv配电路线大多数运用在农村地区,采用架空线或者是以架空线为主的混合结构形式,一般为放射性供电方式。 一、10kV配电线路设计基本过程 很多地区的10kV配电线路运行环境比较恶劣,容易受到各种外界因素的干扰,在设计10kV配电线路时应充分考虑到各种影响因素,这也给10kV配电线路设计带来很大难度,使得10kV配电线路设计更加复杂。为了提高10kV配电线路设计的合理性和科学性,应全面分析各种因素之间的内在联系,10kV配电线路设计要按照以下流程:第一,相关设计单位接到10kV配电线路设计工作以后,首先根据要设计要求明确和测量10kV配电线路的起点、终点确定10kV配电线路的长度,然后明确和测量10kV配电线路的起点、终点,接着确定10kV配电线路导线截面;第二,全面勘察10kV配电线路周围的地形地貌,对于10kV配电线路沿途的地势地形情况了然于心,结合实际的地形情况,运用计算机专业软件系统编制10kV配电线路设计方案,和现实情况进行科学对比分析,然后准确进行分析和计算,绘制更加准确、详细、完整的10kV配电线路路径图;第三,完成10kV配电线路路径图以后,结合10kV配电线路设计要求,根据10kV配电线路的档距、导线截面、气象天气、地形地势等,合理设置杆塔;第四,结合10kV配电线路设计方案,分析其经济性,编制完整、详细的10kV配电线路设计预算文件;第五,在10kV配电线路设计准备阶段,仔细对比各个设计方案,结合实际情况,选择经济合理、技术可行的设计方案,按照相关设计要求适当调整和优化,完善设计内容,为10kV配电线路设计奠定良好的基础。 二、10kV配电线路设计技术要点 2.1影响配电装置选择的因素 (1)温度因素 在选择裸导体和电器的时候,环境温度要符合要求,即最热月的平均最高温度为最热月日最高温度的月平均值,要取多年的平均值。在选择屋内裸导体和其他电器的时候,如果该处没有通风设计温度的资料,最高温的设定要在最热月的平均最高温的基础上加5℃。当温度低于仪表电器的最低允许温度时,要加强保稳措施,防止冰雪事故的发生。另外隔离开关设置的破冰厚度要大于最大的覆冰厚度。 (2)湿度因素 在选择导体和电器的相对湿度时,采用当地湿度最高月份的平均相对湿度。根据不同的地区选择不同的类型。在湿热地区要采用湿热带型电器产品,在亚湿热带地区可采用普通电器产品,实际运用中要根据当地运行经验采取防护措施。 (3)抗震因素 配电装置的抗震设计要符合现行的国家标准,即《电力设施抗震设计规范》的规定。 (4)风速因素 在设计配电装置的最大风速时,采用离地10m高,30年一遇10min的平均最大风速。在这个最大风速超过35m/s的地区进行配置的时候,屋外的配置要采取降低电气设备的安装高度、加强设备与基础之间的固定等措施。 (5)噪音控制因素 在配电装置设置在居民区和工业区内的情况,其噪声要控制在一定范围之内,符合国家现行标准《工业企业噪声控制设计范围》《城市区域环境噪声标准》的规定和要求。 (6)海拔因素 在海拔高度超过1千米的地区,配电装置要选择适合高海拔地区的电器和电磁产品,外部绝缘的冲击和工频实验电压要符合现行的国家标准的相关规定。 三、10kV配电线路初步设计 10kV线路初步设计的线路部分一般分为总的编制说明部分、机电部分、杆塔和基础部分。 3.1线路总的部分线路总的编制说明部分主要包括设计依据、线路走径、工程概况三部分。 线路设计依据让我们从设计的基本原则出发,应符合当地的具体情况,严格执行有关文件、规程设计线路。列出工程设计任务书及批准的文号、经审核批准后的电力系统设计文件、上级机关或下达设计任务单位对工程设计的有关指示性文件等,以及与建设单位签订的设计合同。 路径方案要从路径长度,可利用的铁路、公路、水路等交通条件,沿线路地形、地势、水文、地质情况,特殊气象区,污秽地区,森林资源,矿产资源,跨越河流,各种障碍物,选用的线路转角及线路曲折系数等情况,来说明各路径方案的优势。 经过对各路径方案从技术方面、线路的安全运行、经济运行、方便施工、障碍物的处理及大跨越情况等方面全面分析比较,推荐最佳的线路走径方案。 工程概况包括设计线路的电压等级、线路始终点、路径长度,全线路地形情况,污秽区情况,导线和避雷线型号的选取,导线和避雷

南方电网公司配电线路防风设计技术规范

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 南方电网公司配电线路防风设计技术规范 中国南方电网有限责任公司发布

前言 (Ⅱ) 1 总则................................................... 错误!未定义书签。 2 规范性引用文件 ......................................... 错误!未定义书签。 3 术语和定义............................................. 错误!未定义书签。 4 路径选择............................................... 错误!未定义书签。 5 基本风速............................................... 错误!未定义书签。 6 导线、地线、绝缘子和金具 ............................... 错误!未定义书签。 7 杆塔荷载和材料 ......................................... 错误!未定义书签。 8 杆塔结构............................................... 错误!未定义书签。 9 基础................................................... 错误!未定义书签。条文说明.............................................. 错误!未定义书签。

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

10KV_架空配电线路典型设计

10KV 架空配电线路典型设计 第一章总说明 1.1 概述 10K V 架空配电线路典型设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布臵、预应力及非预应力直线杆的选用、无拉线转角杆及带拉线转角杆的选用、金具及绝缘子选用、绝缘导线防雷、柱上开关及电缆头布臵、耐张及分支杆引线布臵等。 1.2 气象条件 典型设计在广泛调研的基础上选取以下A、B、C 三种气象条件,见下表。架空配电线路典型设计用气象电线路典型设计用气象区表1-1 10KV 架空配电线路典型设计用气象区气象区最高最低覆冰大气温度最大风安装外过电压内过电压年平均气温最大风覆冰风速安装外过电压内过电压覆冰厚度(mm) 冰的密度(kg/m 3) A -10 +10 0 +20 35 B +40 -20 -5 -5 -10 +15 +10 25 10 10 C -40 -5 -15 -5 30 15 17.5 5 10 15 10 0.9×10 3 10 15 10 导线选取和使用 1.3 导线选取和使用 1.3.1 导线截面的确定 (1)10K V 架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185、240mm2 等多种截面的导线。 (2)同杆架设的380/220V架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185 mm2 等多种截面的导线。 (3)使用时应根据各自的需要选择3~4种常用截面的导线,可使杆型选择、施工备料、运行维护得以简化。导线型号选取、导线适用档距、 1.3.2 导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度(1)出线走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的城区、集镇推荐采用JKL YJ 系列交联架空绝缘铝线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷的乡村地区均可采用裸导线。 (2)导线的适用档距是指导线可以使用到的最大档距,实际运用中要结合电杆的使用条件最终确定导线的使用档距。 (3)考虑到绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过80m。 (4)裸导线最大使用至100m,超过100m 的使用档距不在本典型设计考虑的范围之内。 (5)为减少小截面裸导线的断线几率,95mm2 及以下的裸导线均采用LGJ 钢芯铝绞线。

10KV配电线路规划与设计

10KV配电线路规划与设计 摘要:10KV配电线路主要包括10KV架空线路和10KV电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区一条10KV架空线路为例来简要分析10KV配电线路的规划与设计。 关键词:10KV配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv配电线路规划与设计的一般流程 在实际设计过程中,影响10kv配电线路规划与设计因素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV架空线路设计实例 本文主要以浙江省宁波奉化市一居民小区供电设计为例。小区配电所供电方案的接线方式如图1所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6或真空断路器来进行配置,采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。 配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按照配变容量的40%左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。每座配电室可容纳200户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8回路不等。楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。

10kV配电线路设计的技术要点分析

10kV配电线路设计的技术要点分析 发表时间:2016-08-22T14:14:49.310Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:付守恒[导读] 在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题。 付守恒 (内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善电业局 750300)摘要:电力建设中,配电线路的设计直接关系着整个工程能够顺利运行,因此相关设计人员必须在设计中进行多方面的考虑,以此保障电力工程的顺利运行,本文就10kV配电线路设计的技术要点进行相关研究,希望能够以此推动我国电力工程的相关发展。关键字:10kV;配电线路;技术要点前言:在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题,就很有可能影响电力系统的正常运转,对我国民众的生产与生活带来重大影响,为了保证我国电力系统的正常运转,对10kV配电线路设计的技术要点进行相关分析,就有着很强 的现实意义。 1.10kV配电线路设计的重要意义在我国电力系统中,不同等级的配线电路肩负着不同的电力运输工作,而10kV配电线路负责的是电网与用户之间的电力传输,其运用效果的好坏,直接关系着用户的用电质量,所以我们常将10kV配电线路称之为我国配电系统的最重要组成部分。在10kV配电线路的具体工作中,由于其存在着线路长、设备质量不一、覆盖面积广、受环境影响大等特点,这就使得其10kV配电线路很容易出现相关故障,最终导致相关用户无法正常用电。为了保障10kV配电线路的安全运行,相关设计人员需要根据10kV配电线路的具体运行情况,为其选择合适的造型结构与高质量的电气设备,以此保证电力系统的安全、稳定运行[1]。 2.10kV配电线路设计的设计流程在相关设计人员进行具体的10kV配电线路设计时,其首先需要考虑10kV配电线路应用地的各种环境因素与相关需求,然后严格按照行业规定的10kV配电线路设计流程进行具体的设计工作,具体设计流程分为五步。 2.1导线选择相关设计人员在进行10kV配电线路设计时,首先需要分清需要设计线路的起始点和导线的横截面,在10kV配电线路设计中,采用的导线横截面一般为70mm以上,采用的导线多为稀土钢芯铝绞线,这点需要设计人员予以注意。 2.2路径图设计在进行具体的10kV配电线路设计时,上文中我们提到了相关设计人员需要了解相关环境情况,具体来说,相关设计人员应对10kV配电线路现场进行实地调查,了解相关环境情况后方可进行10kV配电线路设计中,路径图的具体设计[2]。 2.3塔杆选择在进行具体的10kV配电线路设计时,塔杆的选择关系着10kV配电线路能否较好的发挥自身功效,所以相关设计人员必须参考10kV配电线路当地的气象环境、现场地质以及地形环境等因素,方可进行具体的塔杆选择。 2.4工程预算为了提高10kV配电线路设计的规范性,相关设计人员在进行具体的设计工作时,必须将整个线路工程所需的材料与设备,清清楚楚的列为清单,并通过清单进行具体的10kV配电线路工程预算。 2.5比对方案在进行具体的10kV配电线路设计时,相关设计人员往往会设计出几套不同的设计方案,这时为了保证方案的最优性,相关设计人员需要对相关方案进行对比,以此选出最优秀的设计方案[3]。 3.10kV配电线路设计的设计要点上文中我们了解了10kV配电线路设计的重要意义与具体的设计流程,在下文中笔者将结合自身工作经验,对10kV配电线路的设计要点进行具体论述,希望能够以此推动我国电力事业的相关发展。 3.1配电装置选择在10kV配电线路设计中,配电装置的选择关系着10kV配电线路功能能够正常发挥,因此相关设计人员必须通过参考多种因素进行具体的配电装置选择。 3.1.1天气因素在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,由于温度变化会对10kV配电线路中的配电装置产生不小的影响,所以在具体的10kV配电线路设计中,相关设计人员必须对10kV配电线路所在地的天气情况进行具体调查,了解当地能够达到的最高温度与最低温度,以此进行具体的配电装置选择。在这里需要注意的是,相关设计人员需要在所得到的相关温度数值上加减5摄氏度,以此进行具体的配电装置选择,避免因异常天气造成的配电装置损坏[4]。 3.1.2特殊地域在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,一些10kV配电线路所在地的特殊地域条件,有可能造成普通配电装置的损坏,所以针对这类地域10kV配电线路配电装置的选择,相关设计人员需要有针对性的进行相关选择。例如,在进行湿热带的10kV配电线路设计中,相关设计人员就需要选择湿热带配电装置,以此保证10kV配电线路的正常稳定运行。 3.1.3符合规范在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,相关设计人员必须遵守相关国家规范,在我国当下的10kV配电线路设计中,《电力设施抗震设计规范》是相关设计人员必须遵守的设计规范。 3.1.4风力因素

380V220V低压配电线路施工技术规范标准

380V220V低压配电线路施工技术规范 一.基本技术原则: (三).低压电缆: 1.临主干道或重点地区(保护文物、绿化区等)选用低压电缆穿管敷设,低压电缆选用比低线线径大1—2个线级。 2.电缆宜采铠装交联电缆,截面按最大工作电流作用下缆芯温度允许值选择,并按热稳定条件校验。主杆线线芯截面不宜小于35平方毫米。 (六).避雷装置: 配变高低压侧均安装避雷器。 (七).接地装置: 按有关设计技术规程要求配变100kV A以上接地电阻不超过4Ω,100kV A以下接地电阻不超过10Ω,重复接地电阻不超过10Ω。二.施工技术规范: (一).导线架设: 1.电杆架设线路档距不宜大于30m,如有特殊的大跨越应采用钢芯铝塑线均采用特殊设计。线间距离不小于0.15m,沿墙敷设档距不宜大于6m,线间距离不小于0.1m。每个耐张段不超过200m。 2.同一档距内,每根导线只允许一个接头,接头距导线固定点不应小于0.5m,不同规格,不同金属和绞向的导线严禁在一个耐张段内连接。 3.耐张导线固定要紧贴绝缘子周边,跳引线弧度要流畅,不得变折为角。 4.导线连接应原则上使用接线端子连接,使用导电脂。 5.跨越街道的导线至路面中心的垂直距离不应小于下列数值:5.1.对非居民区:5m 5.2.通车街道、居民区:6m 5.3.通车困难的街道、人行道:3.5m 5.4.胡同(巷、里、弄):3m。接户线受电端的对地面距离,

不应小于2.5m。 5.5.建筑物:垂直0.3m;水平0.6m。 5.6.树木:垂直0.3m;水平0.6m。 6.导线与建筑物有关部份的距离不应小于列数值。 6.1.与导线下方窗户的垂直距离0.3m。 6.2.与导线上方阳台或窗户的垂直距离0.8m。 6.3.与阳台或窗户的水平距离0.75m。 6.4.与墙壁、构架的距离0.05m。 6.5.考虑线路与建筑物的安全距离,要避免今后建筑物的装饰装修成为障碍物。 7.线路与弱电线路的交叉跨越,一般导线架设在弱电线路上方,交叉距离不应小于下列数值: 7.1.导线在弱电线路上方0.6m。 7.2.导线在弱电线路下方0.3m,如不能满足上述要求,应采取隔离措施。 7.3.导线与一级弱线路交叉角应大于45度,与二级弱电线路交叉角应大于30度。 8.低压线路与低压线路交叉跨越最小距离:0.5m。 9.铝芯线:单股小截面可采用钎焊法或压接法,多股采用压接法。 10.接头、导线绝缘层损伤点应用耐气候型的自粘性橡胶带至少缠绕5层作绝缘。 (二).杆塔支架: 1.三相四线导线截面35mm2及以上,耐张杆、转角杆用Φ150系列,直线杆用Φ120系列;导线截面35mm2以下,电杆用Φ120系列。电杆埋设深度=杆长/6m。电杆长度不小于7米。 2.横担、支架角铁全部要求热镀锌,并不应小于以下规格: 2.1.横担不小于L50×5; 2.2.支架不小于L40×4,1m高以上的主材用L63×6。

【精编】浙江省~架空配电线路典型设计

· 浙江省~架空配电线路典型设计

浙江省配电工程通用设计380V/220V架空配电线路分册 (送审稿) 2008.11

《浙江省配电工程通用设计》380V/220V架空配电线路分册工作人员批准: 审核: 校核:

第一章总则概述 1.1设计原则及目的 1.1.1设计原则: 安全可靠、自主创新、技术先进;标准统一、覆盖面广、提高效率;注重环保、节约资源、降低造价;努力做到统一性与可靠性、适应性、先进性、经济性和灵活性的协调统一。 1.1.2设计目的 统一建设标准,统一模式规范;方便运行维护、方便招标;提高工作效率,降低建设和运行成本;发挥规模优势,提高整体效益。 1.2主要规程规范 GB50054—95《低压配电设计规范》 GB50052—95《供配电系统设计规范》 DL/T5220—2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》 DL/T499—2001《农村低压电力技术规程》 SD117—84《农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管理暂行规定》 DL/T601—1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T7651—2001《架空配电线路金具技术条件》 QGDW176-2008《架空平行集束绝缘导线低压配电线路设计规程》 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》 GB50017-2003《钢结构设计规范》 1.3设计范围 380/220V架空配电线路典型设计包括:技术条件一览表、电气部分、结构部分、图纸部分等。 1.4设计深度目标 1.4.1全部铁件达到加工图深度。 1.4.2金具组合图、绝缘子串组合图达到施工图深度。 1.4.3杆型组装图达施工图深度,具体按模块化选择。(不含基础)

输配电线路设计

代表档距由于荷载或温度变化引起张力变化的规律与耐张段实际变化规律几乎相同的假设档距。耐张段内,当直线杆塔上出现不平均张力差,悬垂绝缘子串发生偏斜,而趋于平衡时,导线的应力(称代表应力)在状态方程式中所对应的档距,即为代表档距。代表档距是指:为一假设档距,该档距由于荷载或温度变华引起张力变化的规律与耐张段实际变化规律几乎相同。代表档距是一个加权平均的概念,类似于求该耐张段内的均方差,主要用于求各个控制工况及控制张力。为了简化导线应力的计算,将具有若干连续档的耐张段,用一个悬挂点等高的等价档距来代表,此档距称为代表档距,也叫规律档距。临界档距两个气象控制条件同时起作用的档距。在仅考虑最低气温和最大比载两种气象条件下,档距L由零逐渐增大到无限大的过程中,必然存在这样一个档距:气温的作用和比载的作用同等重要,最低气温和最大比载是架空线的应力相等,即最低气温和最大比载两个气象条件同时成为控制条件。两个或两个以上气象条件同时成为控制条件是的档距称为临界档距,用L0表.四种气象条件两两组合,可以得到6个临界档距。:架空线应力在主要受气温影响的同时也受比载的影响,在最大比载和最低气温时出现的应力相等时的档距,称为临界档距。有这样一个档距,当耐张段的代表档距小于它时,最大应力出现在气象条件Ⅰ下;大于它时,其出现在气象条件Ⅱ下;等于它时,在两种条件下均出现最大应力,那么我们就把这个档距称为气象条件Ⅰ和Ⅱ的临界档距..用于判别控制条件。水平档距是指相邻两档的每一档中点之间的距离。当计算杆塔结构所承受的电线横向(风)荷载时,其荷载通常近似认为是电线单位长度上的风压与杆塔两侧档距平均值之乘积,其档距平均值称为“水平档距”,即Lh=(L1+L2)/2; L1、L2分别为杆塔两侧的档距(m);垂直档距是指相邻两档中每一档离地面最近的点的两点之间的距离。当计算杆塔结构所承受的电线垂直荷载时,其荷载通常近似的认为是电线单位长度上的垂直荷载与杆塔两侧电线最低点的水平距离之乘积,此距离因系供计算垂直荷载之用故称为“垂直档距”.垂直档距又称重力档距(Weight Span),即用于计算铁塔承受的线条重力荷载,其计算为铁塔两侧端点到两侧弧垂的水平切线(弧垂最低点)的距离之和,需要注意的是由于地形的高差较大,可能出现负档距的情况。 标准档距在保证对地距离并利用导线机械强度的前提下充分利用杆塔高度所得到的最大档距叫做计算档距。根据导线力学计算公式,可以很容易地导出“计算档距”的理论公式。用理论公式求“计算档距”,要进行多次计算,才能得到结果。此外,也可以作出一系列档距下导线的力学、特性曲线,由此决定某一杆高所对应的最大档距—计算档距.与标准塔高对应的计算档距,叫标准档距。它是指充分利用标准塔高的档距。 极限应力对于塑性材料,当其达到屈服而发生显著的塑性变形时,即丧失了正常的工作能力,所以通常取屈服极限作为极限应力;对于无明显屈服阶段的塑性材料,则取对应于塑性应变为0.2%时的应力为极限应力。对于脆性

浅述10kV配电线路设计技术要点

浅述10kV配电线路设计技术要点 发表时间:2016-11-03T16:00:11.617Z 来源:《电力设备》2016年第15期作者:李文斌 [导读] 近年来,我国电网建设进程持续加快,各个地区的10kV配电线路覆盖面越来越广泛。 (深圳市达能电力技术有限公司广东深圳 518000) 摘要:近年来,我国电网建设进程持续加快,各个地区的10kV配电线路覆盖面越来越广泛,由于10kV配电线路比较长,节能降耗、安全稳定成为10kV配电线路设计中最关键的问题。相关电力部门必须高度重视10kV配电线路设计,采用科学有效的设计方法,降低10kV 配电线路损耗,提高10kV配电线路的经济性和可靠性。 关键词:配电线路;设计;技术要点 一、10kV配电线路设计的重要意义 在整个配电线路中,根据电压的不同可以划分很多等级。例如35kV以上的电压线路主要运用于远距离配电中,10kV配电线路则主要运用于连接电网和用户,10kV配电线路是将电能输送到用户手中的最后环节,也是整个配电系统最重要的部分。由于配电线路具有线路长、设备质量不统一、覆盖面积广和容易受环境、地理因素的影响等特点,一旦在电能的输送过程中出现线损和故障等问题,不仅会影响居民的正常用电,还会给供电企业造成经济损失。所以对10kV配电线路进行科学合理的设计是非常重要的。在线路工程的实施过程中,要根据线路的实际情况,选择质量较好的电气设备和结构造型,从而提高10kV配电线路的可靠性和安全性,使配电线路在运行的过程中的安全得到保障,最终实现整个电力系统的安全、稳定运行。 二、10kV配电线路设计基本过程 很多地区的10kV配电线路运行环境比较恶劣,容易受到各种外界因素的干扰,在设计10kV配电线路时应充分考虑到各种影响因素,这也给10kV配电线路设计带来很大难度,使得10kV配电线路设计更加复杂。为了提高10kV配电线路设计的合理性和科学性,应全面分析各种因素之间的内在联系,10kV配电线路设计要按照以下流程:①相关设计单位接到10kV配电线路设计工作以后,首先根据要设计要求明确和测量10kV配电线路的起点、终点确定10kV配电线路的长度,然后明确和测量10kV配电线路的起点、终点,接着确定10kV配电线路导线截面;②全面勘察10kV配电线路周围的地形地貌,对于10kV配电线路沿途的地势地形情况了然于心,结合实际的地形情况,运用计算机专业软件系统编制10kV配电线路设计方案,和现实情况进行科学对比分析,然后准确进行分析和计算,绘制更加准确、详细、完整的10kV 配电线路路径图;③完成10kV配电线路路径图以后,结合10kV配电线路设计要求,根据10kV配电线路的档距、导线截面、气象天气、地形地势等,合理设置杆塔;④结合10kV配电线路设计方案,分析其经济性,编制完整、详细的10kV配电线路设计预算文件;⑤在10kV配电线路设计准备阶段,仔细对比各个设计方案,结合实际情况,选择经济合理、技术可行的设计方案,按照相关设计要求适当调整和优化,完善设计内容,为10kV配电线路设计奠定良好的基础。 三、10kV配电线路设计技术要点 1选择配电装置 1.1风速的控制 在线路设计过程中选择配电装置时,要考虑到所在地区的网速,一般采用离地10m高,30年一遇的大风在10min内的平均最大网速作为最大风速进行参考。当所在地区的最大风速超过35m/s时,配电装置的安置需要降低安装高度,做好固定措施,使设备与基础之间更好的结合在一起。 1.2环境温度的控制 环境温度直接影响着配电线路所用材料的物化性质,因此选择配电线路的材料时,尤其是裸导体和配电装置时,一定要确保环境温度符合所选材料的要求。受地理气候等因素的影响,配电装置的外部环境温度处于不断的动态变化中,一般采用月平均值来代替最热月的外部环境温度。如果因特殊客观因素原因,配电装置环境温度无法达到温度仪表等所要求的最小温度,就要考虑采取相应措施避免冰雪等自然灾害对配电装置的损害,如安装保温装置等。 1.3配电装置相对湿度的控制 一般把线路所在环境的最高月份的平均相对湿度当作导体和电器之间的相对湿度的参考,不同的地区要根据所在地区的具体情况,实事求是的控制选择湿度。如湿热地区一般安置湿热带型的产品,而在亚湿热地带,普通的配电装置便能满足装置对湿度的要求,并且根据所在地区的实际情况,做好配电装置的保护工作。 2材料及电器的选用 材料的选择关系着电力在传输过程中的消耗,有时也会对人们的财产及生命安全带来威胁,因此在设计电路时,必须要注意以下几点:①配电装置的绝缘水平要达到要求,在中国,要符合《电力装置的过电压保护设计规范》的标准;②当设计中选用的导体和电器采用高压限流熔断器保护时,一定要根据其特性对稳定和热稳定性进行验算;当有电路中采用有熔断器保护电器时,可不验算;③线路中所选用的电器所能承受的最高工作电压一定要高于最高运行电压,所采用的导体允许的电流也要能够最大持续工作电流的要求,还要充分考虑日照等因素对电器载流量的影响。 3路径选择 10kV配电线路径的选择是配电线路设计最关键的一步,直接决定着线路的设计质量。在进行路径的选择时,要坚持经济合理与技术合理的原则,要想使配电线路正常安全的运行,就一定要在设计过程中,保障线路路径选择的正确性以及线路设计的合理性,一旦出现故障,也便于工程师的维修。在设计前,为保证线路路径的合理,工作人员一定要到所要施工的地点进行实地考察,做好调研工作。施工时,也要在设计人员及测量人员的指挥下进行,保证施工人员随时得到指导遇到问题时及时地进行现场探讨协商,合理的修改施工方案,从而保证路径选择和线路设计的合理性。除此之外,还要考虑到施工地居民的感受,结合当地地形的实际情况,将路径设计的合理化。一定要做到:①避开不良地形或特殊场所,如坟地、油库或石场等;②尽量减少对农田的占用,选择路径短曲折系数小的方案,做到安全合

架空配电线路设计说明

架空配电线路设计说明 1. 设计依据及气象条件设计依据本设计主要依据下列标准和规程进行设计:对表l,应注意以下几点:对有的地区覆冰超过 10 mm或风速超过 30 m/s的特殊气象条件,使用时可根据实际情况进行验算。对当地不同的气象条件,可分别以最大风速和覆冰厚度相对应,选出大致相当的气象条件。对于相差较大的气象条件,其参照定值如下:1) 电杆强度计算大致以aCdLPv2为定值进行参照计算。其中:a-----风速不均匀档距折减系数,取值为,,;c-----导线风载体型系数,取值为; d-----导线外径或覆冰的计算外径,m;LP----水平档距,m;S-----计算风速,m/s;2) 横担强度计算大致以γ3ALv为定值进行参照计算。其中:γ3-----导线自重加最大覆冰重的比载,N/(m·mm2); A-----导线截面面积,mm2; III 40 -10 -5 -5 25 10 0 5 30 10 0 5 25 10 0 10 -20 -20 -5 -5 30 10 0 10 -40 IV 《66 kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-1997 《架空配电线路设计技术规程》SDJ206-1987 《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ7-1979 《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T601-1996 《架空绝缘配电线路施工及工程验收规程》DL/T602-1996 《农村低压电力技术规程》DL/T499-

20XX 《农村电网节电技术规程》DL/T738-20XX 《平行集束架空绝缘电缆线路设计技术规范》气象条件根据全国气象情况及电杆、横担等的计算控制条件,本典型设计具体分为4种气象条件,如表l所示。表1 4种典型气象条件最高最低导线覆冰最大风最大风导线覆冰风速(m/s) 最高最低气温时冰厚(mm) 冰的比重(×103kg/m3) 大气温度 (℃) I II Lv----垂直档距,m。需注意:对于以上电杆和横担部分的换算说明仅供参考,不能作为最终确定的依据。城区设计风速按SD206-1987《架空配电线路设计技术规程》的规定执行。山区风速可按不低于30m/s考虑,该部分的设计已包含在本典型设计中,可查阅杆型一览表中。 2.设计技术条件导线截面及安全系数本设计裸导线型号最大为LGJ-185型,在标称截面为70 mm2以上时,建议采用铝绞线。及以下架空配电线路常用的导线有钢芯铝绞线、铝绞线、绝缘线、集束导线等,对于有条件的地区推荐采用稀土导线。导线的安全系数见表2。表2 导线截面及安全系数导线型号LJ-50 LJ-70 LJ-95 LJ-120 LJ-150 LJ-185 安全系数导线型号 LGJ-35 LGJ-50 LGJ-70 LGJ-95 LGJ-120 LGJ-150 LGJ-185 安全系数表3 配电线路的档距单位:m 线路电压地区城镇郊区高差大的地区低压 40~50

架空线常用计算公式和应用举例

架空线常用计算公式和应用举例 前言 在基层电力部门从事输电线路专业工作的技术人员,需要掌握导线的基本的计算方法。这些方法可以从教材或手册中找到。但是,教材一般从原理开始叙述,用于实际计算的公式夹在大量的文字和推导公式中,手册的计算实例较少,给应用带来一些不便。本书根据个人在实际工作中的经验,摘取了一些常用公式,并主要应用Excel工作表编制了一些例子,以供相关人员参考。 本书的基本内容主要取材于参考文献,部分取材于网络。所用参考文献如下: 1. GB50545 -2010 《110~750kV架空输电线路设计规程》。 2. GB50061-97 《66kV及以下架空电力线路设计规范》。 3. DL/T5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》。 4. 邵天晓著,架空送电线路的电线力学计算,中国电力出版社,2003。 5. 刘增良、杨泽江主编,输配电线路设计, 中国水利水电出版社,2004。 6.李瑞祥编,高压输电线路设计基础,水利电力出版社,1994。 7.电机工程手册编辑委员会,电机工程手册,机械工业出版社,1982。 8.张殿生主编,电力工程高压送电线路设计手册,中国电力出版社,2003。 9.浙西电力技工学校主编,输电线路设计基础,水利电力出版社,1988。 10.建筑电气设计手册编写组,建筑电气设计手册,中国建筑工业出版社,1998。 11.许建安主编,35-110kV输电线路设计,中国水利水电出版社,2003。 由于个人水平所限,书中难免出现错误,请识者不吝指正。 四川安岳供电公司 李荣久 2015-9-16 目录 第一章电力线路的导线和设计气象条件 第一节导线和地线的型式和截面的选择 一、导线型式 二、导线截面选择与校验的方法 三、地线的选择 第二节架空电力线路的设计气象条件 一、设计气象条件的选用 二、气象条件的换算 第二章导线(地线)张力(应力)弧垂计算 第一节导线和地线的机械物理特性与单位荷载 一、导线的机械物理特性 二、导线的单位荷载

配电线路设计论文

配电线路设计论文 1、10kV配电线路设计要点 1)配电装置的合理选择。对于10kV配电线路配电装置的选择方面, 其设计技术要点体现在以下几个方面:①在电器一级裸导体的选择方面,应该满足温度条件。温度环境的设计依据应该以每年最热月中最 高温度的平均值。对于屋内电器以及裸导体选择方面,应该根据以往 的温度统计资料,以最热月平均温度+5度的基础上进行设计。当温度 低于仪表电器的最低允许温度时,要加强保稳措施防止冰雪事故的发生。另外隔离开关设置的破冰厚度要大于最大的覆冰厚度。②配电装 置的抗震等级应该满足国家相关文件的规定,目前我国主要的相关文 件为电力设施抗震等级设计规范。③在配电装置最大风速设计过程中,应该以10米高空中30年内最大风速10分钟的平均值。如果最大平均 风速大于每秒35米,安装户外配电装置时,应该保证安装高度低于10米,并采取相应的加固保护措施。 2)配电线路中电器、导体的设计选择。在配电线路导体以及电器的 设计过程中,其技术要点包括以下几个方面:①相关导体以及电器的 绝缘水平应该满足相关标准。②保证选用电器的承受电压,确保其高 于该配电回路中的最高运行电压。设计中选用的导体,其允许的最大 电流应该大于该回路汇总最大的持续电流。并且导体、电器等在设计 中需要考虑日照对其的影响。③在导体、电器热稳定性、动稳定、开 断电流验算设计过程中,应该严格的按照设计规划进行,并考虑配电 系统长远的规划。具体的计算应该按照三相短路实施相关的验算。④ 当配电线路电压互感器回路采用熔断器进行保护石,不用对其热稳定 以及动稳定进行验算。如果用高压限流熔断器对其进行保护,需要根 据限流熔断器的特性实施热稳定以及动稳定的验算。 3)配电线路路径的选择。在配电线路路径设计选择方面,主要的设 计选用原则包括以下几个方面:①配电线路的选择尽可能的方便施工,尽可能避免对农田的占用,需要具有便利的交通条件以及运行维护条

浅谈10KV配电线路设计中的技术要点

浅谈10KV配电线路设计中的技术要点 发表时间:2016-08-03T14:52:06.610Z 来源:《基层建设》2016年10期作者:顾巍 [导读] 本文通过总结配电工作的实际操作经验和对输配电线路的设计经验,分析了输配电线路中存在的问题。 常州凌峰润源电力工程设计有限公司常州市 213119 摘要:输配电线路安全运行与否直接关系到电力工程的实施和运行,输配电线路的设计和规划对电力工程的安全运行意义重大。因此,在对输配电线路进行设计时,一定要注重对线路各部分进行合理的安排和规划,只有这样才能确保输配电线路的安全运行。本文通过总结配电工作的实际操作经验和对输配电线路的设计经验,分析了输配电线路中存在的问题。 关键词:输配电线路设计要点 【前言】发电厂、变电站、输电线路、配电线路和负荷构成了完整的电力系统。其中配电线路是将电力输送到用户手中的最后一个环节。由于电力的生产、供应和销售是同步进行的,这就要求提高配电线路的质量,保证整个电力系统的安全可靠运行,同时保障供电企业的经济效益得到实现。配电线路的设计是电力传输实施的前提和保障。设计质量的优劣直接关系到电力线路工程建设的经济效益、环境效益和社会效益。近年来,在配网工程建设和改造中,10kv配电路线大多数运用在农村地区,采用架空线或者是以架空线为主的混合结构形式,一般为放射性的供电方式。 一、10kV供电线路导线及相应的选择 (1)、合理选择10kV线路导线截面积。为使10kV配电线路既能满足用户需求,又能达到节能的要求,应采用高于规范中一个等级来选择导线截面积,在输送负荷不变的条件下,加大导线截面积,可以减少线路电阻产生的损耗。 (2)、使用节能型金具。目前配电线路中大量应用铁磁材料金具,如悬垂线夹、耐张线夹、并沟线夹、防震锤等与导线接触的金具,这些铁磁材料制成的金具在运行中会产生磁滞损耗和涡流损耗,因此采用无磁金具或低磁金具也是节能的一种有效手段 二、二线路设计流程 配电线路的设计受到很多因素的影响,在进行设计的过程中每一个步骤都必须要确切地落实到位 (1)、在接受任务之后,对线路起点、终点和导面截面进行明确。 (2)、掌握沿途地形,在地形图上初步选定路径方案,并进行现场的勘测计算,绘制出路径图。 (3)、根据实际情况,气象、导线截面、转角、档距和现场地质地形等,选择杆塔的型式。 (4)、根据设计列出所需设备材料的清单,套用现行的定额、计费程序编制工程预算。 (5)、对各个方案进行技术经济的对比,确定最佳的方案。并对其进行整理完善,形成全套设计资料。 三、配电线路设计要点分析 1、线路走廊 线路走廊应与建设局等有关部门协商确定,一般宜在人行道树的位置(人行道上,距路沿石0.5m)沿城市道路架设,如果条件受限也可在绿化带位置架设。我们主干线路选在南北道路西侧人行道树位置,分支线路选在东西道路北侧人行道树位置。这样比较美观大方,不与通讯线路干扰。在满足技术条件的要求下,杆塔位置要离开路口,不宜正对房门口,以便顺利施工。线路建设中双回同杆架设节省走廊,也比较经济,而且故障时切除故障段所停的客户数量较少,故在负荷较密集的路段宜采用双回同杆架设线路,以道路为分界线,路左侧用左侧线路供电,路右侧用右侧线路供电。在负荷较小的道路段宜架设单回线路。 2、线路相序 在手拉手双电源配电网,联络、分段开关动作,切除故障,恢复送电过程中,供电电源改变,故线路相序一定要对应。线路相序宜以一个主变变电所为电源,背向变电所,从左到右(或从上至下)为A、B、C相,直至另一变电所。现在变电所多用中置柜、电缆出线,实现换相十分方便,若有架空一变电所,则应以该所为电源侧,背向变电所设置相序。 3、导线选择 采用电力电缆有利于美化环境,提高供电可靠性,但价格高,不便检修,可在最繁华路段采用;架空线路,便于施工和检修。绝缘架空线有普通型和轻型,普通型绝缘层较厚,允许与树木频繁接触,轻型绝缘层较薄,允许与树木不频繁接触,可根据具体情况选用。绝缘线雷击后易断线,风荷较大,弧垂较大,档距要求较小,适用市区选用,郊区可选裸钢芯铝绞线。导线截面宜用10~20年(中长期)预测负荷,一般城区走廊受限,改造新建难度大,主干线路建设后寿命较长,故障时还要转移负荷,故导线线径宜选大一点,现在看来一般应不小于150mm2,以防重复投资。我们主干选用240、185mm2两种,分支选用120、70mm2两种。 4、杆塔及基础 10kV线路的杆塔杆塔型式主要分为四种型式:耐张杆塔、直线杆塔、转角杆塔、终端杆塔。在工程设计中,应尽量选用典型设计或经过施工、运行考验过的成熟杆塔型式。在选择杆塔型式的时,必须说明采用直线杆塔或承力杆塔型式的理由,包括各种杆塔型式的特点、使用钢材、混凝土量、适用地区等技术经济指标,综合考虑基础及线路占用走廊等因素后,对技术经济进行综合比较,优选杆塔型式。受力杆如转角、T接、耐张杆,如果打拉线受限,可以考虑钢管塔,钢管塔基础一般有两种,即深埋式和浅埋式。一般设计采用浅埋式,开挖面积较大,在位置受限的城区不便施工。我们选用深埋式灌注桩基础。直径1.5m左右。施工时采用人工开挖,实践证明既经济实用,又不需其它配套设备,无噪音,无污染。深埋灌注桩铁塔基础和人工开挖的施工工艺在城区应广泛推广。 5、金具、绝缘子选择 绝缘架空线用的新型金具较多,如耐张线夹的型式就有楔式、螺栓式,材料有铝合金、铸钢,可根据具体情况合理选用,但应注意校验握力。节能型金具虽一次性投资较大,但从长远来看还是合算的,应优选选用。在选用金具时注意选用配套绝缘罩。复合绝缘子,重量轻,防污闪,施工方便,减少运行维护工作量,应优先选用。因绝缘线雷击后易断线,故在架空绝缘线路中应优先选用防雷绝缘子。 6、10kV配网馈线自动化设备的选择 目前配网自动化设备功能强大,技术含量高,投资也高,适用于大中城市。馈线自动化相对来说能满足一般县级城镇需要,经济实

相关文档
相关文档 最新文档