文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SO2风机自动控制系统与联锁保护

SO2风机自动控制系统与联锁保护

SO2风机自动控制系统与联锁保护
SO2风机自动控制系统与联锁保护

SO2风机自动控制系统与联锁保护

【摘要】SO2鼓风机是有色冶炼烟气制酸系统的关键设备,文章简要介绍了SO2鼓风机系统的设备构成,详细描述了鼓风机本体及辅助设备的控制要求,重点阐述了风机控制保护功能的设计,包括控制系统的硬件架构,控制流程,风机联锁保护等。

【关键词】制酸;SO2鼓风机;硬件配置;联锁保护

The Design of SO2 Centrifugal Blower Control System

Liu Lifeng

(China ENFI Engineering Corporation,Beijing 100038,China)

Abstract:SO2 centrifugal blower is a key equipment in sulfuric acid-producing system dealing with metallurgical off-gas.This paper brifely introduces the SO2 blower,as well as its auxiliary facilities,and describes the control requriments of the blower system,emphasises on explaining the design of control&protect function of the control system,including the control system hardware configuration,control process and the requriments of interlock control.

Key words:acid-producing system;SO2 blower;hardware configuration;interlock control

前言

SO2鼓风机是有色冶炼厂烟气制酸系统中最大的电动机和最关键的工艺设备,是烟气制酸流程的动力来源,具有功率大、辅助配套设备多、保护要求高、控制复杂、运行环境差等特点。通常,在烟气制酸工艺流程中,SO2风机能否正常运行,直接影响着整个生产工艺流程,风机控制系统正是风机正常运行的保障。本文以国外某大型铜冶炼厂硫酸SO2风机控制系统为设计研究对象,简单介绍了风机系统的构成,重点阐述了风机控制系统的功能和联锁保护要求。

1、系统概述

SO2风机系统机电设备主要由以下几部分组成:主电机、KK&K风机、入口导叶装置、油箱、水冷装置、齿轮变速箱、连轴器、高压电机液态电阻软启动装置等。SO2风机系统设备构成框图如图1所示:

该冶炼厂SO2风机为德国KK&K风机,电机为国产配套,额定功率3750kW,额定电压10kV,采用液态电阻降压起动方式。

除尘风机节能改造方案

第一部分项目综述 一、本次拟改对象简介 通过我公司工程师对炼铁分厂原料场除尘风机的细致勘察和科学分析,调查工况如下: 原料场除尘系统采用布袋除尘方式,风机动力由一台1250kw的电机提供,采用风门调节来控制系统风量,主要是针对翻斗机来料和返矿经皮带机输送至料场,再将料从料场经堆取料机提取,经混料机混匀后供给烧结的过程中产生的扬尘进行处理。期间主要扬尘来自于各皮带转换时,卸料产生。系统将扬尘经除尘点进行收集后,进行集中除尘处理。系统除尘管道共包含各类阀门39个,以下为阀门相关情况:

二、本项目实施的必要性 原料场除尘风机采用调节阀的方式调节系统参数,这种调节方式是最原始的调节方法,仅仅是改变通道的流通阻力,其开合度大小不与流量成比例,从而驱动源的输出功率并没有改变,浪费了大量电能,而且调节阀调节人工操作控制精度差、无法实现自动化控制,容易误操作,且设备使用效率不高,不能充分满足工艺要求。经我司技术人员根据风机工况进行多次检测,如采用适配风机加变频调速,年节能量在42万Kwh。 原料场除尘系统覆盖范围广,除尘点多且位置分散,除尘管道比较长且弯道多,导致风阻、风损增大,进而降低了除尘风量和风压,导致除尘效果差,达不到环保要求。 由于大功率电机的起停和非线性负载的使用,供电线路中电压、电流谐波含量大;电力污染较严重;电压、电流波形失真;设备及短网损耗大、输送效率降低。电力系统低劣的电力品质,易造成输电线路及电机等设备温升增高,噪音增大,损耗增加,设备故障率上升,严重时可引起开关保护跳闸和其它停车事故,增加企业生产成本,造成设备维修成本升高、生产不稳定等危害。 因此企业有必要采取有效措施减少能源的浪费,提高除尘系统能源利用率,提升系统除尘效果。

风机维护保养规程

风机日常保养维护 1.运转时的维护 1.1检查润滑系统是否正常工作 1.2检查风机是否存在超振现象 1.3检查固定螺栓和连接螺栓的紧固性 2静止时的维护 2.1叶轮 在风机运转初期,如果遇到全面定期检修的机会,就应对叶轮进行检修,保证叶轮牢固地固定在轴肩上。叶轮应保持清洁,定期除掉灰尘和污泥,否则由于灰尘的不断增加将会使叶轮失去平衡,从而引起振动。 由于设计叶轮时,不能对其磨损进行预先计算,因而应该对叶轮进行定期检查和修理。 每次对叶轮进行修理后,都需要重新进行平衡校正。在做平衡之间,应检查一下螺栓的紧固性,因为这些螺栓在叶轮失去平衡的情况下,运转一段时间就可能松动。 2.2主轴及联轴器 主轴应该保持清洁状态,并需检查其腐蚀状况,特别注意对穿过机壳、进气箱密封处主轴表面进行检查。 对联轴器应该保持清洁的环境,并且定期更换润滑脂应该定期检查弹性柱销的紧固性。 2.3轴承

对高速旋转的自润滑的调心轴承,如果装配适当,基本上是不用保养的。最重要的是对油量做定期检查,特别是在运转初期阶段防止泄露。 润滑油是每年至少应该更换一次,一般应为两次。 检查或更换轴承时应注意下列几点 (1)切断电源 (2)关闭调节门 (3)固定叶轮 (4)拆掉防护罩,并拆掉联轴器上的柱销,脱离联接。 2.4机壳、进气箱 机壳、进气箱的维护与其它零部件有所不同,因为它们不可能有严重磨损的迹象;以及除掉残留灰尘沉积的必要。因此对机壳、进气箱本体根本不需要维修,只是对紧固螺栓的紧固性做一下检查即可。 2.5调节门 在正常的操作条件下,调节门部件一般很少注意,然而,在便利的时间,建议检查下列几点: (1)检查所有螺栓的紧固性。 (2)检查叶片心轴和轴承的磨损。 (3)检查调节叶片转动的灵活性。 注:调节门上的铸铁轴承不要加润滑脂或润滑油。 2.6可能出现的问题和应采取的措施

常见电动机控制电路图

电机启动常见方法 1、定时自动循环控制电路 说明:(技师一) 1、题图中的三相异步电动机容量为,要求电路能定时自动循环正反转 控制;正转维持时间为20秒钟,反转维持时间为40秒钟。 2、按原理图在配电板上配线,要求线路明快、工艺合理、接点牢靠。 3、简述电路工作原理。 注:时间继电器的延时时间不得小于15秒,时间调整应从长向短调。 定时自动循环控制电路电路工作原理:合上电源开关QF,按保持按钮SB2,中间继电器KA吸合,KA的自保触点与按钮SB2、KT1、KT2断电延时闭合的动断触点组成的串联电路并联,接通了起动控制电路。按起动按钮SB3,时间继电器KT1得电,其断电延时断开的动合触点KT1闭合,接触器KM1线圈得电,主触点闭合,电动机正转(正转维持时间为20秒计时开始)。同时KM1动合触点接通了时间继电器KT2,其串联在接触器KM2线圈回路中的断电延时断开的动合触点KT2闭合,由于KM1的互锁触点此时已断开,接触器KM2线圈不能通电。当正转维持时间结束后,断电延时断开的动合触点KT1断开,KM1释放,电动机正转停止。KM1的动断触点闭合,接触器KM2线圈得电,主触点闭合,电动机开始反转.同时KM1动合触点断开了时间继电器KT2线圈回路(反转维持时间为40秒计时开始)。这时KM2动合触点又接通了KT1线圈,断电延时断开的动合触点KT1闭合,为下次电动机正转作准备。因此时串联在接触器KM1线圈回路中的KM2互锁触点断开,接触器KM1线圈暂时不得电。与按钮SB2串联的KT1、KT2断电延

时闭合的动断触点是保证在电动机自动循环结束后,才能再次起动控制电路。热继电器FR常闭触点,是在电动机过负载或缺相过热时将控制电路自动断开,保护了电动机。 2、顺序控制电路(范例) 顺序控制电路(范例)工作原理:图A:KM2线圈电路由KM1线圈电路起动、停止控制环节之后接出。按下起动按钮SB2,KM1线圈得电吸合并自锁,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。 图B:控制电路由KM1线圈电路和KM2线圈电路单独构成。KM1的动合触点作为一控制条件,串接在KM2线圈电路中,只有KM1线圈得电吸合,其辅组助动合触点闭合,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。

一次除尘风机操作工岗位职责示范文本

一次除尘风机操作工岗位职责示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

一次除尘风机操作工岗位职责示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、服从上级领导,严格执行各项规章制度,遵守劳动 纪律,按时完成本职工作和上级交给的临时工作。 2、熟知本岗位各种设备的技术性能和工艺用途,了解 本岗位相关联岗位设备的技术性能和工艺用途。 3、熟练掌握本岗位各设备的操作规程和点检要求。 4、负责除尘风机组、各除尘器及相关阀门通风机和风 机循环冷水的运行操作和检查。 5、认真做好本岗位各设备的运行记录,对设备的一些 小故障要及时采取措施处理,对处理不了的及时向有关部 门反映。 6、认真执行交接班制度,对设备运行情况、安全情况 及卫生情况要交接清楚。

7、认真学习技术知识,不断积累经验,努力提高操作技能和维护水平。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

直流有刷电机的续流保护电路

本实用新型公开了一种直流有刷电机的续流保护电路,通过独立开启一个续流回路将电流释放回直流有刷电机,基本杜绝了二极管烧毁的可能。本实用新型包含有MCU控制模块,MCU控制模块连接续流保护模块;续流保护模块包括电阻R1、R2、R4,三极管Q2,P-MOS管Q1。本实用新型在直流有刷电机完全停止后,再关闭独立续流回路,因独立续流回路的开启阻很小,所以续流时的发热也非常小,可以较好的解决二极管续流导致的发热及烧管问题。

摘要附图

1、一种直流有刷电机的续流保护电路,包含有:MCU控制模块(11),所述MCU控制模块(11)包含有IC芯片U1、电容C1,其特征在于,所述MCU控制模块(11)连接续流保护模块(16);所述续流保护模块(16)包括电阻R1、R 2、R4,三极管Q2,P-MOS管Q1; 所述MCU控制模块(11)信号控制管脚的PA4管脚经过电阻R4后接到三极管Q2的B极,所述三极管Q2的E极接电源地,所述三极管Q2的C极经过电阻R2、R1后接到直流有刷电机M的正极,所述三极管Q2的C极经过电阻R2后接到P-MOS管Q1的G极,所述P-MOS管Q1的D极接直流有刷电机M的正极,所述P-MOS管Q1的S极接直流有刷电机M的负极。 2、根据权利要求1所述的一种直流有刷电机的续流保护电路,其特征在于,所述P-MOS管Q1与直流有刷电机M之间并联二极管D1,所述二极管D1的负极接直流有刷电机M的正极,所述二极管D1的正极接直流有刷电机M的负极。 3、根据权利要求2所述的一种直流有刷电机的续流保护电路,其特征在于,所述IC芯片U1的VDD1、VDD2、VDDA、VREF+管脚接直流电源Vcc,所述直流电源Vcc经过电容C1后接电源地,所述IC芯片U1的VSS1、VSS2管脚接电源地。 4、根据权利要求2所述的一种直流有刷电机的续流保护电路,其特征在于,所述MCU控制模块(11)信号控制管脚的PA3管脚经过电阻R3后接到P-MOS 管Q3的G极,所述P-MOS管Q3的D极接直流有刷电机M的负极,所述P-MOS 管Q1的S极经过电池群组BATT后接到直流有刷电机M的正极,所述电池群组BATT的正极接直流有刷电机M的正极,所述电池群组BATT的负极接P-MOS管Q1的S极。

风机的日常运行与维护(最新版)

风机的日常运行与维护(最新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0037

风机的日常运行与维护(最新版) 随着科技的进步,风电事业的不断发展。宁夏贺兰山风力发电场的规模也日益扩大,从装机容量2。04万千瓦逐渐升至9。18万千瓦,。伴随着风机种类和数量的增加,新机组的不断投运.风机的日常运行维护也是越来越重要。现在就风机的运行维护作一下探讨。 一.运行 风力发电机组的控制系统是采用工业微处理器进行控制,一般都由多个CPU并列运行,其自身的抗干扰能力强,并且通过通信线路与计算机相连,可进行远程控制,这大大降低了运行的工作量。所以风机的运行工作就是进行远程故障排除和运行数据统计分析及故障原因分析。 1.远程故障排除 风机的大部分故障都可以进行远程复位控制和自动复位控制。

风机的运行和电网质量好坏是息息相关的,为了进行双向保护,风机设置了多重保护故障,如电网电压高、低,电网频率高、低等,这些故障是可自动复位的。由于风能的不可控制性,所以过风速的极限值也可自动复位。还有温度的限定值也可自动复位,如发电机温度高,齿轮箱温度高、低,环境温度低等。风机的过负荷故障也是可自动复位的。除了自动复位的故障以外,其它可远程复位控制故障引起的原因有以下几种: (1)风机控制器误报故障; (2)各检测传感器误动作; (3)控制器认为风机运行不可靠 2.运行数据统计分析 对风电场设备在运行中发生的情况进行详细的统计分析是风电场管理的一项重要内容。通过运行数据的统计分析,可对运行维护工作进行考核量化,也可对风电场的设计,风资源的评估,设备选型提供有效的理论依据。每个月的发电量统计报表,是运行工作的重要内容之一,其真实可靠性直接和经济效益挂钩。其主要内容有:

除尘风机工岗位操作规程示范文本

除尘风机工岗位操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

除尘风机工岗位操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 岗位职责: 负责转炉除尘风机的操作、维护、保养、检查,确保 风机的正常运行,满足炼钢生产的需要。负责填写本岗位 记录。负责本岗位责任区域卫生。严格执行安全规程。 1、风机启动前确认 1.1检查变频器工作是否正常。 1.2检查逆止水封水位情况。 1.3润滑系统: 1.3.1启动油泵检查压力是否正常,检查油箱,测试各 润滑点是否回油。待高位油箱溢流管回油后方可启动风 机。 1.3.2油位:油站油标的2/3以上。

1.3.3油泵旁路开关在合位置。 1.4冷却系统:冷却水的压力是否正常。 1.5风机:盘车灵活,护罩安装正确。 1.6机组各部位螺丝不得松动缺件。 1.7手动盘车,确认转动灵活。 1.8待确认正常,具备送电条件后,通知电工送电,准备启动风机。 1.9启动风机时,严格执行变频器操作方法,启动正常后投入自运控制。 2、风机运行 2.1设备运行参数 2.1.1风机工作转速2400--2600 r/min。 2.1.2轴承温度:45℃--75℃。 2.1.3电机温度大于75℃,电流小于100A。 2.1.4振动小于0.04㎜

有刷直流马达驱动电路

有刷直流马达驱动电路MX612 有刷直流马达驱动电路 MX612 概述 该产品为电池供电的玩具、低压或者电池供电的运动控制应用提供了一种集成的有刷直流马达驱动解决方案。电路内部集成了采用N沟和P沟功率MOSFET设计的H桥驱动电路,适合于驱动有刷直流马达或者驱动步进马达的一个绕组。该电路具备较宽的工作电压范围(从2V到10V),最大持续输出电流达到1.2A,最大峰值输出电流达到2.5A。 该驱动电路内置过热保护电路。通过驱动电路的负载电流远大于电路的最大持续电流时,受封装散热能力限制,电路内部芯片的结温将会迅速升高,一旦超过设定值(典型值150℃),内部电路将立即关断输出功率管,切断负载电流,避免温度持续升高造成塑料封装冒烟、起火等安全隐患。内置的温度迟滞电路,确保电路恢复到安全温度后,才允许重新对电路进行控制。 特性 ●低待机电流(小于0.1uA); ●低静态工作电流; ●集成的H桥驱动电路; ●内置防共态导通电路; ●低导通内阻的功率MOSFET管; ●内置带迟滞效应的过热保护电路(TSD); ●抗静电等级:3KV (HBM)。 典型应用 ● 2-6节AA/AAA干电池供电的玩具马达驱动; ● 2-6节镍-氢/镍-镉充电电池供电的玩具马达驱动; ● 1-2节锂电池供电的马达驱动

引脚排列 引脚定义 功能框图

注:D A JA T A表示电路工作的环境温度,θJA为封装的热阻。150℃表示电路的最高工作结温。 (2)、电路功耗的计算方法: P =I2*R 其中P为电路功耗,I为持续输出电流,R为电路的导通内阻。电路功耗P必须小于最大功耗P D (3)、人体模型,100pF电容通过1.5KΩ 电阻放电。 注:(1)、逻辑控制电源VCC与功率电源VDD内部完全独立,可分别供电。当逻辑控制电源VCC掉电之后,电路将进入待机模式。 (2)、持续输出电流测试条件为:电路贴装在PCB上测试,SOP8封装的测试PCB板尺寸为25mm*15mm。

风机的日常维护

风机的日常维护 风机的日常维护 一、风机定期维护保养制度 风机用过两年后就要维持保养工作,保证一年一次的频率。每年度必须检查一次固定或连接螺栓是否有松动现象;风机的轴承虽然采用永久性润滑油,轴承内冲有稠化锂润滑脂,但时间长了,也应每隔两年将电机轴承取下清洗,电机拆卸时,二端盖也顺便予清洗,清洗时用矿物油和苯彻底清洗,溶剂蒸发后,轴承须用一级锂皀稠化滚动轴承油脂润滑(油脂熔点>130℃)为防止润滑腔过渡充注而引起轴承过热,所以油脂润滑腔不能冲满,只限50%。风机长期不使用一年以上需使用时,应检查电机是否有受潮、浸水等情况,应到对电机进行烘干处理,电机轴承仍按上述要求清洗和更换润滑油脂。 二、风机维护保养说明 为了避免由于维护不当而引起人为故障发生,同时为充分发挥设备的效能,延长设备的使用寿命,必须加强对风机的维护保养。

风机维护、保养管理保员工作规范: 1、风机开启时必须在正常的工作电流、电压情况下。 2、风机开启时不应发出异常声。 3、风机开启时不应出现剧烈的振动 4、风机运行时要定期检查是否在运行的工况范围内 5、风机属运转机械,不得违章作业。 6、不允许在风机运行时进行检修。 7、风机维护、保养人员应经培训合格,持证上岗。 三、风机运行说明 风机运行时如发出异常声音,应立即停机,检查管道内有否硬质杂物碰撞风机叶轮,或通风道突然意外堵塞引起喘振。风机与系统匹配极为重要,初始运行时必须调试风机运行正常化,以免由于选型不当(当系统阻力过大,风机压力不够)引起风量偏小,或电流过载,严重的甚至引起风机发生喘振,以致损坏电机。 运行中的风机,任何时候必须保证接近风机安装处无障碍物,否则影响风机作功,或者风机突然检修缺乏足够的检修空间。 深圳市禹臣慧博科技有限公司专业从事散热风扇,工业风扇,轴流风扇,轴流风机,直流风扇,无刷风机,交流风扇,滚珠风扇、鼓风机专业研发生产

电机控制线路图大全

电机控制线路图大全 Y-△(星三角)降压启动控制线路-接触器应用接线图 Y-△降压启动适用于正常工作时定子绕组作三角形连接的电动机。由于方法简便且经济,所以使用较普遍,但启动转矩只有全压启动的三分之…,故只适用于空载或轻载启动。 Y-△启动器有OX3-13、Qx3—30、、Qx3—55、QX3—125型等。OX3后丽的数字系指额定电压为380V时,启动器可控制电动机的最大功率值(以kW计)。 OX3—13型Y-△自动启动器的控制线路如图11—11所示。(https://www.wendangku.net/doc/718736119.html,) 合上电源开关Qs后,按下启动按钮SB2,接触器KM和KMl线圈同时获电吸合,KM和KMl 主触头闭合,电动机接成Y降压启动,与此同时,时间继电器KT的线圈同时获电,I 星形—三角形降压起动控制线路

星形——三角形降压起动控制线路 星形——三角形( Y —△)降压起动是指电动机起动时,把定子绕组接成星形,以降低起动电压,减小起动电流;待电动机起动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。 Y —△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。 1.按钮、接触器控制 Y —△降压起动控制线路 图 2.19 ( a )为按钮、接触器控制 Y —△降压起动控制线路。线路的工作原理为:按下起动按钮 SB1 , KM1 、 KM2 得电吸合, KM1 自锁,电动机星形起动,待电动机转速接近额定转速时,按下 SB2 , KM2 断电、 KM3 得电并自锁,电动机转换成三角形全压运行。 2.时间继电器控制 Y —△降压起动控制线路 图 2.19 ( b )为时间继电器自动控制 Y —△降压起动控制线路,电路的工作原理为:按下起动按钮 SB1 , KM1 、 KM2 得电吸合,电动机星形起动,同时 KT 也得电,经延时后时间继电器 KT 常闭触头打开,使得 KM2 断电,常开触头闭合,使得 KM3 得电闭合并自锁,电动机由星形切换成三角形正常运行。 图2定子串电阻降压起动控制线路

除尘风机管理制度

除尘风机管理制度 一、除尘风机的安装要求 1、除尘风机由使用单位安装、移设、使用和维护。 2、除尘风机在入井前必须进行防爆、绝缘性能检查,各部件完好的检查和试运转检查,合格后方可入井。 3、除尘风机安设在距工作面不大于50m处,指定专人看管。 二、除尘风机运行过程中的管理 1、严禁设备带故障运行。发现除尘效率降低、风量变小等故障现象时,必须采取正确的方法排除,严禁乱拆、乱卸。处理故障时必须将风机可靠停电。 2、必须在风机停运的状态下断电后,挂牌检修风机。清洗风机时,防止电机进水。施工单位每天要安排专人对除尘风机进行检修,并做好记录。 3、使用的开关要上架,电缆吊挂整齐,严禁电气设备失爆。 4、设备标志牌齐全,必须标明维护、检修负责人并及时签字。 5、除尘风机停机后,要将风机启动开关手把扳到零位。 三、使用除尘风机的拆除与搬运 1、除尘风机要整体搬运,不得拆件搬运,严禁部件丢失。 2、设备装车要轻装轻放,不得造成除尘风机外壳变形或损坏其他部件。 四、使用除尘风机的注意事项 1、除尘风机工必须经过技术培训,掌握除尘风机的结构、性

能,会进行维护保养及故障处理。考试合格,持证上岗。 2、除尘风机必须设专人挂牌管理,严格按除尘风机操作要求进行操作。 3、启动除尘风机前,检查喷雾系统是否正常,水质过滤器是否堵塞,振旋过滤板是否有堵塞,漏斗排污管是否畅通,有问题必须先进行处理。 4、先打开除尘风机进水管阀门,后开启除尘风机,启动后,注意观察除尘风机脱水是否正常,喷雾应能全部、均匀并有一定压力覆盖振弦过滤板断面,排气口应无明显水雾,排污口应水流畅通,若排风口带水,可人为用手堵住排污口约30秒,待形成负压后撤手,以排风口不带水为准。 5、严禁无喷雾或水压低没形成喷雾使用除尘风机。 6、除尘风机停机后,立即用清水清洗振弦过滤板,防止堵塞。本班喷完浆后,将除尘风机停机彻底清洗,特别是振弦过滤板、吸尘罩及其间、喷雾上的积块,两块振弦过滤板拆下清洗完后,安装时注意两块振弦过滤板的纤维要互相垂直,前纵后横,振弦过滤板断弦较多时要及时更换。 7、要经常检查除尘风机各种装置,保证灵敏可靠。 五、使用除尘风机现场管理规定 1、除尘风机无证上岗罚款50元。 2、除尘风机运行过程中,发现异常情况,不停泵处理,视除尘风机损坏情况给予100-500元的罚款。 3、除尘风机外表不及时清洗,一次罚款50元。 4、喷雾系统堵塞,水质过滤器堵塞,振旋过滤板堵塞,漏斗

矿井压风机运行、维护、保养管理(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 矿井压风机运行、维护、保养管 理(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

矿井压风机运行、维护、保养管理(新版) 第一条为了加强煤矿压风机的运行、维护和保养的管理,保证压风设备的完好、安全和高效运行,特制定本规定。 第二条各煤矿的每台压风机必须实行包机制,各煤矿机电负责人负责制定运行维护责任制、包机制度和实施办法,并认真组织实施,包机制度要严密细致,压风系统发生问题要严格按照包机制追究责任。 第三条包机责任人要认真做好压风机、电控、风包及各种保护装置、附属装置的维护和管理,保持设备性能良好,对丢失和损坏保护装置的要追查其责任。 第四条压风机的维护、保养要结合现场实际情况,以压风机司机和维修工检查为基础,矿机电负责人考核、落实,原料部机电科指导、监督和服务为主的工作原则进行。

1、班检:由压风机司机负责实施,并将点检情况填入检查记录内,存档,其工作内容和工作质量由机电班长负责考核; 2、日检:由压风机包机维护责任人负责实施,按日检的方法和内容进行,并将点检情况填入检查记录内,存档,其工作内容和工作质量由机电班长或机电队长负责考核。 3、月检:由矿机电队长负责组织实施,每月检修时间不少于一班,由机电副矿长或机电技术负责人负责考核,考核留有记录,并有改进意见。 4、季检:由矿机电矿长或负责人负责实施,根据压风机的特点和状况,每季度对压风系统检查一遍及以上,并留有记录。由机电科负责考核。 5、年检:由机电副矿长和机电科共同负责组织实施,恒鼎公司原料部机电副经理或机电副总工程师负责考核。 第五条压风设备及各种保护装置在运行时,都必须遵守《煤矿规程安全》第437条、第438条、第439条的规定。 第六条压风机每天必须保证有1小时的检查维护时间。每天必

解析国标图集_常用电机控制电路图_

BUILDING ELECTRICITY 2011年 第期 Jun.2011Vol.30No.6 6 *:国家科技支撑计划子课题,课题名称:村镇小康住宅规划设计成套技术研究(课题任务书编号:2006BAJ04A01),子课 题名称:村镇住宅设备与设施设计技术集成及软件开发(子课题任务书编号:2006BAJ04A01-3)。Xu Lingxian Sun Lan (China Institute of Building Standard Design &Research ,Beijing 100048,China ) 徐玲献 孙 兰(中国建筑标准设计研究院,北京市 100048) Explanation and Analysis of National Standardization Collective Drawings Control Circuit Diagrams of Common Electric Machines * 解析国标图集《常用电机控制电路图》摘 要 对多年来国家建筑标准设计图集 10D303-2~3《常用电机控制电路图》(2010年合订本,已修编出版发行)使用中遇到的疑问进行汇总、解析,以加深读者对10D303-2~3的理解。 关键词信号灯端子标志消防控制室的监控消防风机消防水泵 过负荷 水源水池水位 双 速风机 0引言 国家建筑标准设计图集10D303-2~3《常用电 机控制电路图》 (2010年合订本) (以下简称 10D303)适用于民用及一般工业建筑内3/N /PE ~220/380V 50Hz 系统中常用风机和水泵的控制,是对99D303-2《常用风机控制电路图》和01D303-3《常用水泵控制电路图》的修编。根据现行的国家标 准,对图集中涉及到的项目分类代码和图形符号进行了修改,并在原图集方案的基础上,增加了两用单速风机、平时用双速风机、射流风机联动排风机及冷冻(冷却)水泵控制电路图。根据节能环保的要求,增加了YDT 型双速风机的控制方案。并根据电气产品的发展,增加了控制与保护开关电器(CPS )和电机控制器的控制方案,供设计人员直接选用。 10D303从立项调研、修编到送印,历经两年多的时间,期间收到了不少反馈意见和建议,为图集的编制提供了宝贵的建议,在此答谢。 《常用电机控制电路图》 (2002年合订本)发行 十余年中一直受到读者青睐,使用者涉及设计、生产和建造等多领域,通过国标热线和其他途径咨询问题的读者很多。问题中除风机和水泵的控制电路外,经常牵涉到现行的国家标准、制图要求和电气设计技术等多方面的内容,有些问题无法通过修编图集 10D303直接解决,因此借助《建筑电气》平台,把《常用电机控制电路图》经常咨询的问题归纳汇总、解析,以利于读者更好使用和理解10D303图集。 1有关国家标准、规范和制图要求的问题 1.1指示器(信号灯)和操作器(按钮)的颜色 标识 10D303中有关信号灯和按钮的颜色标识是依据国家标准GB /T 4025-2003/IEC 60073:1996《人-机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和 作者信息 徐玲献,女,中国建筑标准设计研究院,高级工程师,主任工程师。 孙兰,女,中国建筑标准设计研究院,教授级高级工程师,院副总工程师。 Abstract The collective drawings of national building standard design 10D303-2~3Control Circuit Diagrams of Common Electric Machines (2010bound volume )has been revised and published.This paper summarizes and analyzes the questions encountered during use over the years so as to deepen the readers 'understanding of the collective drawings. Key words Signal light Terminal symbol Fire control room monitoring Fire fan Fire pump Overload Water level of the water tank of water source Two -speed fans * 34 330

风机的日常检查与维护

一、风机的安装和使用安装前:应对风机各部件进行全面检查,各部件联接是否牢固,传动部件是否运转灵活。安装时:风机进、出口管道联接应调整使之自然吻合,不得强行联接,必要时可采用软联接。安装后:应手动盘车,检查风机是否运转灵活,有无碰撞现象,方可试运转。为了防止电机过载烧毁,风机启动时必须在无载荷情况下启动,如情况良好逐渐增大载荷。二、风机的操作 2.1 风机启动前应将进气口关闭。 2.2 检查风机各部位是否正常。 2.3 风机在规定载荷下运转一段时间后,应检查轴承温度是否正常。当轴承温度无特殊要求时,轴承温升一般不得高于环境温度40℃。轴承部位的振动速度有效值V≤7.1mm/s。如发现有剧烈振动、撞击,轴承温升迅速上升等现象时必须紧急停车。三、风机的维护通风机与其它机械设备一样,需要正常的维护。通风机的正常维护,是通风机正常运行的保证。通风机的维护贯串在通风机运转的始终,其核心就是严格照有关技术规定要求和操作规程,进行通风机的运转,并对运转中出现的问题进行及时的维修。 3.1 对于没有油泵润滑、没有冷却水系统的中小型通风机的维护,一般比较简单,维护的工作量也不大,只要加强管理,执行操作规程就可以了。 3.2 对于有油泵润滑和冷却水系统的大型通风机的维护,必须经予足够的重视。在通风机的正常运转中,操作人员必须经常检查通风机润滑不的温度和压力,轴承的径向振幅(见表3-7),通风机工作介质的温度和压力,电动机的电流、电压以及通风机前的除尘设备的运行情况。一般每1~2小时检查一次,并作好值班记录。与此同时,还要随时注意检查通风机各个部位的地螺栓的松动状况,注意电动和通风机发出的不正常声响,发现问题,及时处理。 3.3 通风机的维护,还必须包括通风机前面的除尘设备的维护。除尘设备的正常高效运行,直接影响通风机的运转和通风机的寿命。某烧结厂烧结机的排烟,由于除尘设备维护得好,净化效率高,通风机的转使用寿命达5~6年。 3.4 通风机的维护除技术维护外,还必须建立一整套的维护制度。某厂在通风机维护工作中建立了岗位责任制、巡回检查制、设备维修保养制、质量负责制、岗位练兵制、安全生产制以及交接班制等七项制度,使通风机始终在良好的状态下运转,保证了生产顺利进行。 3.5 通风机在运转中的维护风机日常点检内容: a.确认风机运行状态是否良好,有无异音或杂声。 b.确认轴承振动、温度有无异常,是否在允许值范围内运行。

三相异步电动机常用控制电路图

三相异步电动机常用控制 电路图 Prepared on 22 November 2020

三相异步电动机的控制电路 1.直接启动控制电路 直接启动即启动时把电动机直接接入电网,加上额定电压,一般来说,电动机的容量不大于直接供电变压器容量的20%—30% 时,都可以直接启动。 1).点动控制 合上开关S,三相电源被引入控制电路,但电动机还不能起 动。按下按钮SB,接触 合,常开主触点接通, 电动机定子接入三相电 源起动运转。松开按钮 SB, 接触器KM线圈断电,衔铁松开,常开主触点断开,电动机因断电而 停转。 2).直接起动控制 器KM线圈通电,与SB1并联的KM的辅助常开 触点闭合,以保证松开按钮SB1后KM线圈持续 通电,串联在电动机回路中的KM的主触点持续

闭合,电动机连续运转,从而实现连续运转控制。 接触器KM线圈断电,与SB1并联的KM的 辅助常开触点断开,以保证松开按钮SB2 后KM线圈持续失电,串联在电动机回路 中的KM的主触点持续断开,电动机停 转。 与SB1并联的KM的辅助常开触点的这种作用称为自锁。 图示控制电路还可实现短路保护、过载保护和零压保护。 a)起短路保护的是串接在主电路中的熔断器FU。一旦电路发生 短路故障,熔体立即熔断,电动机立即停转。 b)起过载保护的是热继电器FR。当过载时,热继电器的发热元 件发热,将其常闭触点断开,使接触器KM线圈断电,串联在 电动机回路中的KM的主触点断开,电动机停转。同时KM辅 助触点也断开,解除自锁。故障排除后若要重新起动,需按 下FR的复位按钮,使FR的常闭触点复位(闭合)即可。 c)起零压(或欠压)保护的是接触器KM本身。当电源暂时断电 或电压严重下降时,接触器KM线圈的电磁吸力不足,衔铁自 行释放,使主、辅触点自行复位,切断电源,电动机停转, 同时解除自锁。

除尘风机管理制度(最新版)

除尘风机管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0710

除尘风机管理制度(最新版) 一、除尘风机的安装要求 1、除尘风机由使用单位安装、移设、使用和维护。 2、除尘风机在入井前必须进行防爆、绝缘性能检查,各部件完好的检查和试运转检查,合格后方可入井。 3、除尘风机安设在距工作面不大于50m处,指定专人看管。 二、除尘风机运行过程中的管理 1、严禁设备带故障运行。发现除尘效率降低、风量变小等故障现象时,必须采取正确的方法排除,严禁乱拆、乱卸。处理故障时必须将风机可靠停电。 2、必须在风机停运的状态下断电后,挂牌检修风机。清洗风机时,防止电机进水。施工单位每天要安排专人对除尘风机进行检修,

并做好记录。 3、使用的开关要上架,电缆吊挂整齐,严禁电气设备失爆。 4、设备标志牌齐全,必须标明维护、检修负责人并及时签字。 5、除尘风机停机后,要将风机启动开关手把扳到零位。 三、使用除尘风机的拆除与搬运 1、除尘风机要整体搬运,不得拆件搬运,严禁部件丢失。 2、设备装车要轻装轻放,不得造成除尘风机外壳变形或损坏其他部件。 四、使用除尘风机的注意事项 1、除尘风机工必须经过技术培训,掌握除尘风机的结构、性能,会进行维护保养及故障处理。考试合格,持证上岗。 2、除尘风机必须设专人挂牌管理,严格按除尘风机操作要求进行操作。 3、启动除尘风机前,检查喷雾系统是否正常,水质过滤器是否堵塞,振旋过滤板是否有堵塞,漏斗排污管是否畅通,有问题必须先进行处理。

无刷直流电机的保护电路

无刷直流电机的保护电路 摘要:为了使无刷直流电机长期稳定运行,采用加保护电路的方法使其正常工作,保护电路主要由欠压保护、过流保护、短路保护等组成,在软件里设置电压、电流的阈值,直接对电压、电流进行检测并产生相应的保护,以免对电路和电机造成损害,并且做了相应的欠压、过压、过流测试实验。实践应用表明,该设计的几种方案切实可行,能够在异常情况下及时对电机做出保护动作。 关键词:无刷直流电机;欠压保护;过压保护;过流保护 0 引言 电机广泛应用于人们的生产、生活及科研等各个领域,因此各种类型的电机保护装置应运而生,如欠压保护、过压保护及过流保护等。这些保护装置相互独立,不仅安装麻烦,总体生产成本高,而且在电机正常运行过程中,还要消耗一定的电能,造成能源浪费。其实,上述保护装置,归根到底都是预防电机因自身过热而烧毁。本文给出几种电机的保护方案,它不仅响应速度快,控制可靠,而且大大地降低了保护装置的生产成本。该保护电路与传统的保护电路相比,省去了热继电器、交流接触器等保护装置的能耗,与电机为一体。经测试验证,效果良好。 1 电流检测原理 要实现过流保护,首要的任务是检测电机的电流。通常有2种检测电流的方法: (1)小阻值无感采样电阻。通常采用康铜丝或者贴片件,这是一种廉价的方案,但是要注意采样电阻阻值的选取,功率要足够大,同时电阻的电感要小,以排除感抗在电阻两端引起的电压降。 (2)霍尔电流传感器。适合驱动开发,采用LEM公司的LA28-NP霍尔电流传感器的电流测量,它的优点是精度高,可靠性高。 在电流采样的位置上也有2种方法可以选择: (1)相电流采样。将采样电阻或者霍尔电流传感器置于每一相,假设三相电流分别为ia,ib和ic,又因为无刷电机的三相电流有如下关系:ia+ib+ic=0,所以只要检测出无刷电机中两相电流就可以得到另一相的电流信息。 (2)母线电流采样。一般是将采样电阻或者电力传感器置于母线负侧进行电流采样。 下面介绍一种基于LEM霍尔电流传感器采样母线电流的方法,该方法精度高,可靠性高。 将霍尔传感器LA28置于母线负侧到地之间进行电流检测,LA28将检测到的初级电流按1 000:1的比例进行缩小,得到次级电流,次级电流经过I/V电路之后转化为方便A /D(模/数转换模块)采集的电压量,但是I/V输出的电压信号含有丰富的PWM斩波的高次谐波分量,所以如果直接送单片机的A/D口,会检测不到电压信息,因此需要加信号调理电路,即将I/V电路得到的电压送入巴特沃思(Butterworth)二阶低通滤波器进行低通滤波。经过低通滤波之后可以将高次谐波分量滤除,进而得到直流分量,同时为了便于A /D口采集,将滤波后的小电压信号进行比例放大,之后送入A/D口进行检测。这个硬件电路示意图如图1所示。

压缩机联锁

120万吨/年延迟焦化装置 富气压缩机K-9201联锁逻辑说明焦化富气压缩机F-9201联锁在ESD上实现,ESD上位机画面包括:启车条件、气路系统、 油路系统、复水系统、干气密封、防喘振、转速调节、气液分离器调节、入口放空阀调节、轴系图、盘车逻辑、报警画面、停机联锁。 压缩机报警联锁值见下表:

HV-9601开50%, 50%?100%需在ESD “入口放空阀调节”画面或者“气路系统” 画面中手动打开;压缩机入口阀HV-9602 电磁阀失电,阀门打开;压缩机出口阀HV-9603 电磁阀失电,阀门关闭;压缩机出口放火炬阀HV-9604 电磁阀失电, 阀门打开;防喘振阀FV-9640 电磁阀失电,阀门打开。

焦化富气压缩机K-9201开车步骤 (一)焦化富气压缩机开机前需提前进行二次暖管, 投用干气密封,开润滑 油小透平,建立油路循环,然后进行盘车。 FIAM64 l”27,rvE% PDIAM 輕 I x x [FQIAff 乐*B d>S4E E g S W M T r 1 LJLJ □nnoU lUQnrPUU □门CtlUQ 门 IMCLtfT <7\ FlA?4~a X

p 1、 在ESD 画面中调用“盘车逻辑”画面; ■O h =s PISA 軸弭 氏力正驚 TLA ■碇 J 26.3 t 国附M 為 k FJtAM2> ^^4 :.品 I: l,277Rrs |_| FldA^iJ I 饲sm 箱贱 LUUL UlLHIzSH 礙1L P 换3話I FM 仙E|PM 前呵 屋力正常|息力正常|思力正情 I ; ' , ' ■■~~ HSA9i^f PSiAJi '■f LA 呦 iftii 1 M 1£ S L 汽册 _压缙机1】 五160匚] I f TH*- J19?2I 263 r L1A4C21 < J$. mm I F 1 建车画颈 位号 名称 设定值 宾时值 狀态 ISO9S"4 速关阀令开 伞开 未全开 ? 空〔:皿可 3关阀全黃 全关 全关 5 ES0?S"5 邃关阀全开 全开 未金开 ?_ ZSCf(7? 逸关爾全提 命关 全关 ?SPEED 转連欄旨憤 -0 0,0 9 MODE 机组运打棋式 1 不允许盘车) 備许启动fir 车油慕 (二)开盘车油泵步骤: CM ] 4车停止 we H i

矿井压风机运行、维护、保养管理示范文本

矿井压风机运行、维护、保养管理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井压风机运行、维护、保养管理示范 文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条为了加强煤矿压风机的运行、维护和保养的 管理,保证压风设备的完好、安全和高效运行,特制定本 规定。 第二条各煤矿的每台压风机必须实行包机制,各煤 矿机电负责人负责制定运行维护责任制、包机制度和实施 办法,并认真组织实施,包机制度要严密细致,压风系统 发生问题要严格按照包机制追究责任。 第三条包机责任人要认真做好压风机、电控、风包 及各种保护装置、附属装置的维护和管理,保持设备性能 良好,对丢失和损坏保护装置的要追查其责任。 第四条压风机的维护、保养要结合现场实际情况,

以压风机司机和维修工检查为基础,矿机电负责人考核、落实,原料部机电科指导、监督和服务为主的工作原则进行。 1、班检:由压风机司机负责实施,并将点检情况填入检查记录内,存档,其工作内容和工作质量由机电班长负责考核; 2、日检:由压风机包机维护责任人负责实施,按日检的方法和内容进行,并将点检情况填入检查记录内,存档,其工作内容和工作质量由机电班长或机电队长负责考核。 3、月检:由矿机电队长负责组织实施,每月检修时间不少于一班,由机电副矿长或机电技术负责人负责考核,考核留有记录,并有改进意见。 4、季检:由矿机电矿长或负责人负责实施,根据压风机的特点和状况,每季度对压风系统检查一遍及以上,并