工作前安全分析表

记录编号: JL-CX07-01 日期: 2015年1月5日单位河北华北石油工程建设有限公司工作前安全分析组长韩涛分析人员郑绍伟潘小峰刘东亮赵瑞龙

工作任务简述:

彭阳压气站压缩机厂房25T桥吊检维修平台焊接安装工程。

■新工作任务已作过工作任务交叉作业■承包商作业■相关操作规程■许可证■特种作业人员资质证明

工作步骤危害描述后果及影响人员

风险评价

现有控制措施建议改进措施

残余风险

是否可接

暴露频

可能性严重度风险值

平台预制下料施工器具使用

不当

造成施工人员人身伤

害。

3 1 1 3

正确劳保着装,机具等专

人操作,正确佩戴安全

帽。

施工作业时做好遮挡,机具操作人

员佩戴防护面罩。

可接受

平台焊接焊机电源线、

把线破损

人员触电、焊机电源

线、把线短接导致设

备损毁。

3 2 2 12

检查焊机电源线、把线,

焊机做好可靠接地

现场必备常用医疗用品。可接受

平台安装高空坠落人员或施工材料坠落

造成人员或设备砸

伤、损伤事故。

3 2 2 12

穿好劳保用具,正确戴好

安全帽;专业人员监护,

佩戴安全带。

1. 指挥、操作配合密切,作业人员

服从指挥;

2. 施工人员佩戴安全带;

3. 吊用物体栓牢,检查吊索的可靠

性;

4. 执行起重作业管理规定。

可接受

防腐刷漆人员中毒人员中毒 3 1 2 6 穿戴好防护面罩、做好通

无可接受

动火作业安全规范

动火作业安全规范(修订) 1.目的及适用范围 本规范规定了本公司动火作业分级、动火作业安全防火要求、动火分析及合格标准、职责要求及《动火安全作业证》的管理。 本规范适用于本公司禁火区的动火作业。 本规范不适用于固定动火区作业和固定用火作业。 2.编制依据 GB50016 建筑设计防火规范 GB30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规程 AQ3028-2008 化学品生产单位动火作业安全规范 3.职责 动火作业负责人(动火作业单位现场负责人) 对动火作业负全面责任。 对所属生产系统在动火过程中的安全负责。主持制定、负责落实动火安全措施,负责生产与动火作业的衔接。 检查、确认《作业证》审批手续,对手续不完备的《作业证》应及时制止动火作业。 在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,立即通知停止动火作业。 应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。 作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种后方可离开现场。 生产单位负责人(动火所在单位主要负责人) 负责办理《作业证》对所属生产系统的安全负责。制定、负责落实动火安全措施,负责生产与动火作业的衔接。 检查、确认《作业证》审批手续,对手续不完备的《作业证》应及时制止动火作业。

在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,立即通知停止动火作业。 应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实,向作业人、监火人交代作业任务和防火安全注意事项。 动火人(持有特种作业证的人员) 参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。 逐项确认相关安全措施的落实情况。 确认动火地点和时间。 若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。 随身携带《作业证》。 监火人(车间岗位人员或车间岗位人员和维修人员共同担任) 负责动火现场的监护与检查,发现异常情况立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。 坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 当发现动火人违章作业时应立即制止。 在动火作业完成后,车间监火人员会同有关人员清理现场,清除残火,灭火器、消防水袋等消防设施放回原处,确认无遗留火种后方可离开现场。 动火分析人(车间专兼职安全员) 动火分析人对动火分析方法和分析结果负责。根据动火点所在车间的要求,到现场取样分析,在《作业证》上填写取样时间和分析数据并签字。不得用合格等字样代替分析数据。 动火初审人(一级动火由所在单位的负责人审批,二级动火由所在单位专兼职安全员审批) 动火作业的初审人是动火作业安全措施落实情况的确认人,对自己的批准签字负责。 审查《作业证》的办理是否符合要求。 到现场了解动火部位及周围情况,检查、完善防火安全措施。 实施安全教育人(作业单位负责人、专兼职安全管理人员)

动火作业的自查自检

井下维修队动火作业实施办法 一、动火作业分类 动火作业分为特殊危险动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。 1 特殊危险动火作业 具有易燃易爆物品的装置、输送管道、储存容器、存放场所等部位上及其它特殊危险场所的动火作业。 2 一级动火作业 在易燃易爆场所、项目接待运行区域进行的动火作业。 3 二级动火作业 除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。 二、一级和二级动火作业安全防火要求 1 动火作业必须办理动火安全作业证,进入设备内、高处等进行动火作业,应升级管理 2存有易燃易爆油品场所、管道的设备及设备间、库房应按一级动火作业管理,带压动火作业按特殊危险动火作业管理。 3高空进行动火作业,其下部地面如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等,应检查分析,并采取措施,以防火花溅落引起火灾爆炸事故。 三、动火作业规定

第一条、动火作业应指定现场负责人,加强监护,危险场所的动火作业必须要遵守公司《消防安全管理规定》执行。 第二条、动火作业前必须检查清楚动火现场的易燃可燃物,不能清除的,要采取防火措施并严密监视;装置、设备、管线的动火,要按其维修维护规程进行处理。 第三条、动火现场必须准备足够的与动火现场相适应的灭火器材,危险场所和重大的动火作业,应安排消防车辆和专业人员监护。动火作业的监护人不得在进行作业时离开现场,要动火全过程进行监督和检查。发生火灾必须立即扑救和报告,遇较大火灾时同时向公司消防队报警。 要对动火全过程进行监督和检查。发生火灾必须立即扑救和报告,遇较大火灾时同时向公司消防队报警。 第四条、动火作业结束后,要认真检查清理作业现场,排查无残留火种后,方准离开现场。 四、动火作业检查排查表 动火作业检查表

动火作业事故分析与控制措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A94103 动火作业事故分析与控制措施标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

动火作业事故分析与控制措施标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 引言(1) 近几年来,我厂动火作业引发的事故屡有发生,从统计结果来看,因动火引发的事故频度愈来愈高;检查中新的问题不断出现,如监火人不到位、氧气瓶与乙炔瓶间距不够等问题。本文从动火作业所要遵循的法律法规着手,结合我厂管理的实际情况,运用工作危害分析方法对动火作业的危害因素进行辨识和风险评估,从而制定削减风险措施来控制动火作业风险。 法律法规识别(2)

动火作业气体分析填写模板

动火安全作业申请 本申请由动火负责人发起。只有本申请获得通过,方可办理动火安全作业证。 动火安全作业证NO

A---H项符合要求,EHS总监/总助(一级、二级)审批签名:年月日时分A---H项符合要求,CEO/常务副总经理(特殊)审批签名:年月日时分 J、完工验 收关闭动火作业结束,完工验收人与动火人共同确认现场无残留火种后收回动火作业票签名、关闭作业票 动火人签名:年月日时 分 验收人签名:年月日时 分 白联-交动火执行人确认后放置告知卡②红联-放置动火点所在岗位或控制室看板③黄联-管理人员归档 请将此图印在封面背面: 动火安全作业程序图

封面内容:

SHE管理体系台账票证 名称动火安全作业证 使用单位 启用日期 江苏淮河化工有限公司 印刷要求:1、用A3版面印刷,将2页票证并列1页,票证改为侧翻,每页3联,依次为白、红、黄颜色,每本40页,120联,带自复印;编号从170001开始,共印30本。 各位领导、同事:动火作业气体分析是动火安全保障的重要环节,2017年作业安全评审时对我们的气体分析内容填写提出了整改要求:动火作业证中气体监测取样点应填写;现结合近期作业票检查情况,提出如下要求:1、动火初始分析时间不能滞后于动火作业证审批时间;因为审批时间确定的前置要件是所有的安全条件均满足动火作业的安全要求,所以分析时间滞后是不符合要求的,请今后务必更正,并确保动火作业时间、分析时间、审核审批时间在30分钟限时内达到基本统一,如果审批时间滞后超过30分钟或实际作业时间滞后超过30分钟,请务必增加分析频次;2、介质/取样点填写要求:介质填写设备或环境原始存在的危险物质,根据危险物质选择合适的测爆仪并在危险物质名称(分子式)后填写检测结果即危险物质含量;取样点请内容填写具体,如某某设备的什么位置或者动火点10米范围内;3、LEL填写要求:请在LEL%同一栏下方标注易燃易爆物质的名称(分子式); 4、在最后一栏填写氧含量。谢谢! 具体填写模板见附件

动火作业前风险分析表

动火作业前风险分析表 序号风险分析对策措施备注 1 电、气焊作业人员是否持证上 岗?电、气焊作业人员必须持有有效的焊工证,其他用火人员应持有效的本岗位工种作业证 2 劳保着装是否规范?必须戴安全帽、防护眼镜、防护手套,穿工作服、劳保鞋,电焊工必须穿戴绝缘手套、绝缘劳保鞋 3 动火人和监护人是否了解现场情 况,清楚潜在的风险?作业前必须进行安全教育,现场情况要交底 4动火监护人员是否持证上岗?动火监护人应有岗位操作合格证,应参加由安全监督管理部门组织的动火监护人培训班,考核合格后由安全监督管理部门发放动火监护人资格证书 5是否有动火作业程序或安全规 程? 没有时,监护人停止其作业 6 动火证是否实行“一处、一证、 一人”?一张动火作业许可证只限一处用火,实行一处(一个用火地点)、一证(动火作业证)、一人(动火监护人),不能用一张动火作业证进行多次动火 7动火部位与“动火作业许可证” 是否相符? 当发现动火部位与动火作业许可证不相符 合,或者动火安全措施不落实时,动火监 护人有权制止动火 8施工动火涉及到其他管辖区域 时,相关方是否进行了会签? 施工动火涉及到其他管辖区域时,由所在 管辖区域单位领导审查会签,并由双方单 位共同落实安全措施,各派1名动火监护 人 9系统是否彻底隔绝?切断物料来源并加好盲板 1

10系统内是否存在易燃易爆物质?进行置换、冲洗至分析合格 11动火设备是否存在无法彻底置换 的易燃物质? 动火设备通以蒸汽(或氮气)后进行动火 12动火部位是否存在有毒介质?动火部位存在有毒介质的,应对其浓度检测分析,若含量超过车间空气中有害物质最高容许浓度时,应采取相应的安全措施 13是否严格执行“三不动火”?“三不用火”是指没有经批准的动火作业许可证不动火,动火监护人不在现场不动火,防火措施不落实不动火 14生产系统是否保持不低于100毫 米水柱正压? 必须设专人负责监视生产系统内压力变化 情况,使系统保持不低于100毫米水柱正 压。低于100毫米水柱压力应停止动火作 业 15溶解乙炔气钢瓶是否卧放?必须直立摆放 16氧气瓶与乙炔气瓶是否在烈日下 曝晒? 夏季采取防晒措施 17电焊回路接线是否正确?电焊回路线接在焊件上,不得穿过下水井或与其他设备搭接 18在有可燃物或难燃物构件的凉水 塔、脱气塔、水洗塔等内部进行 动火作业前,是否已采取了防火 隔绝措施? 凡在有可燃物或难燃物构件的凉水塔、脱 气塔、水洗塔等内部进行动火作业时,必 须采取防火隔绝措施,以防火花溅落引起 火灾 19动火现场是否设有安全警示标志 和安全警戒线? 现场设立安全警示标志和安全警戒线 20配备的个人防护用品用具是否充 分,所用的防护用品、用具是否 符合安全要求? 按标准配备个人防护用品,选用的防护用 品、用具应是国家认可的厂家生产的合格 产品 21动火作业前,应检查电、气焊工 具及其附件,是否安全、可靠、 灵敏? 动火作业前,应检查电、气焊工具,保证 安全可靠,不准带病使用 22氧气瓶与乙炔气瓶之间的间距以 及二者与动火作业地点之间的间 氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米,二者 与动火作业地点不小于10米 2

HSE检查表

目 1. 表 2. 表 3. 表 4. 表 5. 表 6. 表 7. 表 8. 表 9. 表 10. 现场文明施工检查 表 .................... 11?临边作 业 .................... 12. 高温作业检查 表 .................... 13. 消防管理检查 表 .................... 14. 仓库消防管理检查 表 .................... 15. 动土作业检查 表 .................... 录 设备管理检查 吊装作业检查 高空作业检查 受限空间作业检查 ........................... 4 脚手架搭设与拆除作业检查 ....................... 5 动火作业检查 临时用电作业检查 危险化学品管理检查 雨季作业检查 10 11 12 13 14 15 1 .设备管理检查表 Q/SYQGS SR T 832017

设备、小型工机具在投入使用 1. 前是否进行了检查验收。设备固定 是否稳固,运行是否 2.平稳;设 备外观是否清洁。,吊具、3.车辆 (起重、运输) 索具是否经过检 查验收。特种设备操作人员是否经 过培4.训并持证上岗。特种设备 在投入使用前是否向 5.特种设备 安全技术监督局监督管理部门登 记报验,登记标志在特 种设备上 是否明显。是否设置了特种设备安 全管理6.机构或指定专人对特种 设备进行监管,并进行定期检查 维护。 2 .吊装作业检查表 Q/SYQGS SR T 832017 记录人: 日 检查部门保存 1 审核人: 日期: 保存期3年

动火作业安全知识

什么是动火作业? 直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非 动火分级 1.特级动火作业 在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器部位上等特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作业按特级动火作业管理。 2.一级动火作业 在易燃易爆场所进行的除特级动火作业以外的动火作业。在厂区输送易燃易爆介质管廊上的动火作业按一级动火作业管理。 3.二级动火作业 除特殊动火作业和一级动火作业以外的非固定动火区的动火作业。易燃易爆场所的生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后,该区动火视为二级动火。 4.固定动火区动火作业 在火灾危险性小安全措施落实妥当的化验室、机械加工车间、食堂等固定区域内经常性、重复性的常规动火作业。 动火种类 1高处动火作业 1.高处动火作业应执行《高处作业安全许可标准》,佩戴好阻燃安全带等防护用品。

2. 高处动火作业,其下部地面如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等,应检查并采取措施,在下方铺垫阻燃毯、封堵孔洞等防止火花溅落措施,动火监护人应随时关注火花可能溅落的部位。 3.遇有五级以上(含五级)风不应进行室外高处动火作业。 2进入受限空间动火作业 1.进入受限空间的动火作业,应执行《受限空间作业安全许可标准》,并将受限空间内部物料清理干净。特级、一级动火还应采取蒸汽吹扫(或蒸煮)、氮气置换或用水冲洗等措施,并打开上、中、下部人孔,形成空气对流或采用机械强制通风换气。 2.受限空间的气体检测应包括可燃气体浓度、有毒有害气体浓度、氧气浓度等,其可燃介质(包括爆炸性粉尘)含量符合《受限空间作业安全许可标准》要求。 3动土作业中的动火作业 1.动土作业中的动火作业还应执行《动土作业安全许可标准》,采取安全措施,确保动火作业人员的安全和逃生。 2.在埋地管线操作坑内进行动火作业的人员应系阻燃或不燃材料的安全绳。 4带压不置换动火作业

动火作业安全事故分析及对策正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 动火作业安全事故分析及 对策正式版

动火作业安全事故分析及对策正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 动火作业--禁火区与动火区的划定 企业根据生产工艺过程的危险程度与维修工作的需要,在厂区内划分固定动火区和禁火区。在化工企业中设立固定动火区应符合下列条件。 (1)固定动火区距可燃易燃物质的设备、贮罐、仓库、堆场等应符合国家有关防火规范的防火间距要求,距易燃易爆介质的管道最好在15m以上; (2)在任何气象条件下,固定动火区区域内的可燃气体含量在允许含量以下。设备装置正常放空时的可燃气体扩散不到

动火区; (3)若设在室内,应与防爆生产现场隔开,不准有门窗串通,允许开的门窗要向外开,道路要通畅; (4)固定动火区周围10m内不得存放易燃易爆及其他可燃物质; (5)固定动火区应备有适用的、数量足够的灭火器具,并设置“动火区”字样一类的明显标志。 除固定动火区外的其他区域均为禁火区。凡需要在禁火区动火时,必须申请办理“动火证”。禁火区内的动火可划分为两级,一级动火是指在正常生产情况下的要害部位、危险区域动火。一级动火由厂安全技术和防火部门审核、主管厂长或总

动火作业安全规范

动火作业安全规范 动火作业分级 1、固定动火区外的动火作业一般分为特殊动火、一级动火、二级动火。遇节日、假日或其 他特殊情况,动火作业应升级管理。注:企业应划规定固定动火区及禁火区。 2、特殊动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆上产装置、输送管道、储罐、容器等部位 上及其他特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。3、一级动火作业:在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。厂区管廊上的 动火作业按一级动火作业管理。 4、二级动火作业:除特殊动火作业和一级动火作业以外的动火作业。凡生产装置或系统全 部停车,装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经所在单位安全管理部门批准,动火作业可按二级动火作业管理。 动火作业基本要求 1、动火作业前,应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火器具安全程序,保证安全可靠。 2、动火作业应由专人监火,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有 效的安全防火措施,配备足够使用的消防器材。 3、凡在盛有或盛过危险化学品的容器、设备、管道等生产、储存装置及处于 GB50016规定的甲、乙类区域的生产设备上动火作业,应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗、置换,取样分析合格后方可动火作业;因条件限制无法进行清洗、置换而确需动火作业时按特殊动火作业规定执行。 4、拆除管线的动火作业,应先查明其内部介质及其走向,并制订相应的安全防 火措施。 5、动火点周围或其下方地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等,应检查分 析,距用火点15 m以内的,应采取清理或封盖等措施;对于用火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备,应采取有效的空间隔离措施。 6、在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部惊醒动火作业时,设备内部进行动 火作业时,应采取防火隔绝措施。 7、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过21%。 8、动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体;距动火点15 m内不得排 放各类可燃液体;不得在动火点10 m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 9、在铁路沿线(25 m以内)进行动火作业时,遇装有危险化学品的火车通过或 停留时,应立即停止作业 10、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间 距不应小于5 m,二者与动火作业地点不应小于10 m,并不得在烈日下曝晒。 11、动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场, 监火人确认无残留火种后方可离开。 12、五级风以上(含五级风)天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需要 确需动火作业时,动火作业应升级管理。 特殊动火作业要求 特殊动火作业在符合动火作业规定的同时,还应符合以下规定: 1、在生产不稳定的情况下不得进行带压不置换动火作业。 2、应事先制定安全施工方案,落实安全防火措施,必要时可请专职消防队到现 场监护。

安全动火分析操作规程

安全动火分析操作规程 一分析目的 安全动火分析系指安全分析(设备、容器、管道等进人的分析)和动火分析。安全动火分析是化工企业中一项特别重要的分析工作,因为化工生产的特点是易燃、易爆、易中毒、易窒息。我厂主要的易燃物有原料气(半水煤气)、氢、一氧化碳、氨、硫化氢、甲烷、甲醇及其它油类等物质;主要的有毒物质有一氧化碳、氨、硫化氢、甲醇等;窒息物质有氮、二氧化碳等。 易燃物质与空气混合,达到一定浓度时遇明火即发生燃烧或爆炸;有毒物质在空间超过规定允许浓度时,会使作业人员中毒甚至致死;易窒息物质会使人呼吸缺氧窒息而死亡。因此,在周围有易燃易爆物质的装置界区或场地作业,必须进行动火分析,可燃物含量合格后方能动火。作业人员进入设备、容器前必须进行安全分析,有毒物质含量合格且氧含量大于19%后方可进入。凡作安全动火分析的人员,必须树立安全第一的思想,要做到严肃认真、一丝不苟、及时准确地报出分析结果,以确保人身、生产的安全。 二安全动火分析取样 1 管道、设备内取样 1.1 取样前必须了解管道、设备是否经过置换(气体管道、设备要 经氮气或惰性气体置换),确认置换后方能取样。 1.2 取样时应考虑到各种气体的比重。当被测气体比重大于空气时,

取中、下部各一个气样。 1.3 取样要有代表性,要特别注意死角部位及阀门、法兰间隙缝等 残存的气体。取样插入的深度应符合以下各点要求: 在一般设备、管道中取样,插入深度为2米以上; 在法兰间隙缝或容器上的小孔中取样,插入深度为1米以上; 在较大容器和较大管道中取样,插入深度为3米以上; 在各类气柜、球罐中取样,插入深度为4米以上; 对庞大复杂设备,必须多点取样。 2 空间取样 2.1 首先了解动火点或作业点周围、上下有哪些是可燃或有毒介质 的管道和设备。 2.2 注意风向与动火点或作业点的位置,以及来风方向有无可燃、 有毒气体。 2.3 了解上述情况后再行取样,取样时应特别注意动火点和作业点 附近的管道接头处,必要时应专门在接头处取样。其次应注意作业者经常活动的地方,离地面或操作台1.5米高处的呼吸等。 3 注意事项 3.1 根据样品特性、存在状态及测定方法,确定例行的取样设备和 取样量。 3.2 取样时间必须在动火或作业前半小时进行,超过半小时应重新 取样分析。 3.3 分析后须将样品保留至作业结束为止,以便复查。(测爆仪方法

工作安全分析JSA(动火作业)

动火作业工作安全分析表 编号(年月日+序号): 单位JSA负责人JSA人员 作业名称动火作业作业地点提交日期 涉及物料使用的工具或设备 工作任务简述: □新工作任务 已作过工作任务□交叉作业 承包商作业 相关操作规程 许可证□特种作业人员资质证明步骤编号作业步骤内容风险因素描述风险控制措施责任人 1 作业前未办理安全作业证,违章作业引发事故严格办理动火作业证 2 作业前安全措施未落实,未进行安全交底,引发事故1、动火作业负责人负责安全措施的落实 2、作业前对作业人员进行安全交底 3 作业前没有安排监护人,不能及时发现、处理作业现场 出现的问题 安排责任心强、有经验的人员进行监护 4 作业前特种作业人员无证作业,引发事故1、检查特种作业证 2、禁止无证作业 5 作业前检修设备、管线清洗置换不合格或未进行动火分 析引发1、火灾2、爆炸 3、人员伤害 1、严格按照清洗、置换方法进行,并分析合格 2、取样分析合格 3、设备内 通氮气保护 4、塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离 5、 进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》 6 作业前检修设备、管线未与外界其它设备隔绝引发1、火 灾2、爆炸 3、人员伤害 1、专人切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板可靠隔断,挂牌,并办理 《抽堵盲板作业证》2、拆除一段管线 7 作业前动火点周围的下水道、井盖未封堵,易燃物未清 理引发1、火灾2、爆炸 3、人员伤害 1、清理周边易燃物 2、动火点附近下水道、井、电缆沟等进行清理和覆盖封 闭 3、电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝 8 作业前应急物资、消防器材不到位引发不能及时灭火, 导致事故扩大 作业前足量配备到位 9 作业中监护人履职不到位,监护不当,出现违章、事故 不能及时处理,造成事故扩大 1、安排责任心强、有经验的人员进行监护 2、监护人应熟悉现场环境和检查 确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随 时掌握工况变化,并坚守现场。 10 作业中不正确接电焊机或不按规定接地结引发1、触电 2、人员伤害 3、财产损失 1、由专业人员进行接电 2、电焊机必须进行接地

动火作业安全事故分析及对策(正式版)

文件编号:TP-AR-L8808 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 动火作业安全事故分析及对策(正式版)

动火作业安全事故分析及对策(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 动火作业--禁火区与动火区的划定 企业根据生产工艺过程的危险程度与维修工作的 需要,在厂区内划分固定动火区和禁火区。在化工企 业中设立固定动火区应符合下列条件。 (1)固定动火区距可燃易燃物质的设备、贮 罐、仓库、堆场等应符合国家有关防火规范的防火间 距要求,距易燃易爆介质的管道最好在15m以上; (2)在任何气象条件下,固定动火区区域内的 可燃气体含量在允许含量以下。设备装置正常放空时 的可燃气体扩散不到动火区;

(3)若设在室内,应与防爆生产现场隔开,不准有门窗串通,允许开的门窗要向外开,道路要通畅; (4)固定动火区周围10m内不得存放易燃易爆及其他可燃物质; (5)固定动火区应备有适用的、数量足够的灭火器具,并设置“动火区”字样一类的明显标志。 除固定动火区外的其他区域均为禁火区。凡需要在禁火区动火时,必须申请办理“动火证”。禁火区内的动火可划分为两级,一级动火是指在正常生产情况下的要害部位、危险区域动火。一级动火由厂安全技术和防火部门审核、主管厂长或总工程师批准;二级动火是除固定动火区和一级动火区以外的动火。二级动火由所在车间主管主任批准即可。 动火作业--动火的含义:在化工企业中,凡是动

动火作业事故分析与控制措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 动火作业事故分析与控制 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9014-53 动火作业事故分析与控制措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 引言(1) 近几年来,我厂动火作业引发的事故屡有发生,从统计结果来看,因动火引发的事故频度愈来愈高;检查中新的问题不断出现,如监火人不到位、氧气瓶与乙炔瓶间距不够等问题。本文从动火作业所要遵循的法律法规着手,结合我厂管理的实际情况,运用工作危害分析方法对动火作业的危害因素进行辨识和风险评估,从而制定削减风险措施来控制动火作业风险。 法律法规识别(2) 动火作业必须严格执行国家、集团公司、工厂有关安全规范、标准、制度及要求,主要有:《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160—92)、中国石化集团公司《安全用火管

理制度》、《临时用电安全管理制度》及本厂《安全用火管理制度实施细则》等。 危害因素辨识和风险评估(3) 对于生产作业活动一般都采用工作危害分析法(JHA)。工作危害分析是一种通过表格形式较细地分析工作过程中存在危害的方法,把一项工作活动分解成几个步骤,识别每一步骤中的危害和可能的事故,设法消除危害。 1 动火作业的步骤 现场动火作业不是一种孤立行为,它是由确定动火部位→用火申请→现场分析,落实安全措施→动火工、器具的检查→动火审批→动火人作业→现场监护→动火结束,清理现场各个环节组成,任何一个环节出现问题,都可能出现违章,留下隐患。 2 动火作业的风险评估模型 动火作业的风险评估包括动火作业危害发生的可能性、评估动火危害及影响后果的严重性和风险评估

动火作业安全规定

动火作业安全规定 1、目的 为了保证动火作业安全,使动火者、监火人各自明确自己的责任,做好防范工作,避免火灾事故的发生。 2、范围 动火作业系指在具有火灾爆炸危险场所内进行的施工作业过程。凡进入具有火灾爆炸危险场所动火作业的必须严格执行本动火安全管理规定。动火作业涉及到进入受限空间、设备内作业、高处作业、断路作业、临时用电等情况时,必须办理相应的作业许可证。 3、动火作业的风险辨识(危害识别) 3.1 动火作业前,要针对作业内容进行风险辨识(危害识别),制定出相应的作业程序(施工方案)及安全措施。 3.2 将制定的作业程序(施工方案)及安全措施传授给每位作业人员,并按制定的安全措施填入“动火作业许可证”内,开出动火证。 4、动火作业系指采用以下方式作业。 4.1 各种气焊、电焊、塑料焊等各种焊接作业,以及气割、等离子切割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业。 4.2 使用喷灯、火炉、电炉、电钻等明火作业。 4.3、熬沥青、铁锤击物件(产生火花)、喷砂和产生火花、赤热表面的其它作业。 4.4 禁火区内生产装置和储罐区使用非防爆电器设备和工具。 5、企业动火作业分级 5.1 特殊危险动火作业 5.1.1 在生产运行状态下易燃易爆、有毒介质的生产装置、管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险的动火作业。 5.1.2 在未拆除易燃填料的塔内、凉水塔内动火作业。 5.1.3 节假日期间进行的一级动火作业应升为特殊动火作业。

5.2 一级动火作业 在易燃易爆、有毒场所进行的动火作业,为一级动火作业。 5.3 二级动火作业 除特殊危险作业和一级动火作业以外的动火作业为二级动火作业。 6、动火安全作业许可证的办理 6.1 动火安全作业许可证办理之前,动火单位必须对动火作业的内容进行风险辨识和风险评价,并根据辨识和评价结果,制定出安全作业方案和安全措施,以确保作业安全。 6.2 动火安全作业证的办理,由申请单位指定的动火作业负责人办理,办证人应该按《动火安全作业证》的项目进行逐项填写,不得空项,并将经过风险辨识、风险评价制定出的安全措施,逐条填写到《动火安全作业证》分析数据及安全措施栏内,然后根据确定的动火等级,按规定的审批权限和程序办理审批手续。 6.3 动火作业证批准后,由动火作业负责人下达动火指令,保管好动火安全作业证,并负责整个动火作业过程的安全。 7、动火安全作业证的审批权限和程序、 7.1、特殊危险动火作业证的审批,由动火地所在部门(车间)的主管领导对动火安全作业方案、动火安全措施进行初审、签字,然后报安全保障部经理复审签字,无问题后开出动火证,安全总监审核签字,总经理(基地主任)签字。 7.2 一级动火安全作业证的审批,按特殊危险动火作业的审批程序,由安全保障部经理复核,安全总监签字后作为终审签批。 7.3 二级动火安全作业证的审批,由动火地所在车间的主管领导对动火安全作业方案、动火安全措施进行初审、签字,而后报部门经理复审后签字作为终审签批。 8、动火作业前的检查

动火作业危害分析记录表-风险识别及评价

XXXXXX有限公司 动火作业危害分析记录表 分析人员:分析日期: 审核人:审核日期: 岗位工作步骤危害因素可能的后果L S R 风险等级控制措施L S R 可否接受备注 动火作业作业前 不办理动火安全作 业证 违章作业引发事故 1 3 3 轻微风险严格办理动火安全作业证 1 2 2 可接受安全措施不落实引发事故 1 3 3 轻微风险动火负责人负责安全措施的落实 1 3 3 可接受没有安排监护人 不能及时发现处理作 业现场出现的问题 1 3 3 轻微风险 安排责任心强有经验的人员进行 监护 1 3 3 可接受 检修的设备、管线清 洗置换不合格 火灾、爆炸、人员伤害 1 4 4 一般风险 严格按照处理方案进行清洗置 换,并分析合格 1 3 3 可接受 检修的设备、管线不 与外界隔绝 火灾、爆炸、人员伤害 1 4 4 一般风险 安排专人进行加盲板或者拆除一 段管线进行隔绝 1 3 3 可接受 动火作业周围下水 道、井盖没封堵、易 燃杂物没清理 火灾、爆炸、人员伤害 1 3 3 轻微风险安排专人进行清理 1 3 3 可接受监护人不到位 出现事故不能及时处 置,造成事故扩大 2 2 4 一般风险 安排责任心强有经验的人员进行 监护 1 2 2 可接受 消防器材不到位 不能及时灭火,造成事 故扩大 1 3 3 轻微风险作业前仔细检查落实配备到位 1 3 3 可接受 作业证手续不全引发事故 2 2 4 一般风险 严格按照公司有关管理规定办理 作业票证 1 2 2 可接受

作业中焊接把线、电焊把子 漏电 触电、人员伤害 1 2 2 轻微风险使用前认真检测检查 1 2 2 可接受不正确接电焊机或 不按规定接地线 触电、人员伤害、财产 损失 2 2 4 一般风险由专业人员进行接线 1 2 2 可接受焊接时焊烟大、超标人员伤害 1 2 2 轻微风险加强通风、佩戴劳动防护用品 1 2 2 可接受焊渣飞溅人员伤害 1 2 2 轻微风险佩戴劳动防护用品 1 2 2 可接受焊光强烈人员伤害 2 2 4 一般风险佩戴劳动防护用品 1 2 2 可接受气割时劳保护品穿 戴不齐全 烫伤 2 2 4 一般风险佩戴劳动防护用品 1 2 2 可接受焊花飞溅烫伤 2 2 4 一般风险佩戴劳动防护用品 1 2 2 可接受氧气瓶、乙炔瓶与动 火点之间的距离小 于10米 爆炸、火灾、人员伤害 2 3 6 一般风险按要求定置 1 3 3 可接受 氧气瓶与乙炔瓶之 间的距离小于5米 爆炸、火灾,人员伤害 2 3 6 一般风险按要求定置 1 3 3 可接受作业人员不穿戴劳 动保护用品 人员伤害 2 2 4 一般风险佩戴劳动防护用品 1 2 2 可接受 完工后 现场没有清理人员伤害 1 2 2 轻微风险及时清理 1 2 2 可接受 余火没有扑灭引发事故、人员伤害 2 2 4 一般风险扑灭余火后方可离开现场 1 2 2 可接受 注:依据表中进行风险评价分级(R=L*S),评价结果分为:轻微风险(R=1-3)、一般风险(R=4-6)、中度风险(R=8-12)、高度风险(R=15-25)四个等级。

动火作业安全事故分析及对策

编号:AQ-JS-05589 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 动火作业安全事故分析及对策Safety accident analysis and Countermeasures of hot work

动火作业安全事故分析及对策 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 动火作业--禁火区与动火区的划定 企业根据生产工艺过程的危险程度与维修工作的需要,在厂区内划分固定动火区和禁火区。在化工企业中设立固定动火区应符合下列条件。 (1)固定动火区距可燃易燃物质的设备、贮罐、仓库、堆场等应符合国家有关防火规范的防火间距要求,距易燃易爆介质的管道最好在15m以上; (2)在任何气象条件下,固定动火区区域内的可燃气体含量在允许含量以下。设备装置正常放空时的可燃气体扩散不到动火区; (3)若设在室内,应与防爆生产现场隔开,不准有门窗串通,允许开的门窗要向外开,道路要通畅; (4)固定动火区周围10m内不得存放易燃易爆及其他可燃物质;

(5)固定动火区应备有适用的、数量足够的灭火器具,并设置“动火区”字样一类的明显标志。 除固定动火区外的其他区域均为禁火区。凡需要在禁火区动火时,必须申请办理“动火证”。禁火区内的动火可划分为两级,一级动火是指在正常生产情况下的要害部位、危险区域动火。一级动火由厂安全技术和防火部门审核、主管厂长或总工程师批准;二级动火是除固定动火区和一级动火区以外的动火。二级动火由所在车间主管主任批准即可。 动火作业--动火的含义:在化工企业中,凡是动用明火或可能产生火种的作业都属于动火作业。例如电焊、气焊、切割、熬沥青、烘砂、喷灯等明火作业;凿水泥基础、打墙眼、电气设备的耐压试验,电烙铁锡焊、凿键槽、开坡口等易产生火花或高温的作业。在禁火区内从事上述作业都应办理动火证审批手续,落实安全动火的措施。 一、引言 石油化工企业目前正向着生产装置大型化方向发展,生产从原

动火作业安全管理制度

动火作业安全管理制度 动火作业安全管理制度 现行版本:A 2013-10-10发布

2013-10-10实施 长春青怡坊经销有限公司发布 目次 1.目的 2.适用范围 3.职责 4.工作程序 5. 相关文件

1.目的 规范在易燃易爆作业场所动火作业过程的安全管理,明确公司经营区域动火作业分类,安全防火要求及动火分析等,杜绝违章作业,控制重大安全事故的发生,特制定本制度。 2 适用范围 本制度规定了生产区域动火作业分类、安全防火要求、动火分析及合格标准、《动火安全作业许可证》的管理等。 3 职责 3.1 安全生产领导小组负责《动火安全作业许可证》的管理。 3.2 作业相关人员必须对整个动火作业过程负责。 3.3 公司办公室负责《动火安全作业许可证》的批准。 4 工作程序 4.1 定义 4.1.1 动火作业 能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业,如使用电焊、气焊、气割、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。 4.1.2 易燃易爆场所 生产和储存的物品的场所符合GB50016-2006中火灾危险分类为甲、乙类的区域。 4.2 动火作业分类 动火作业分为一级动火作业和二级动火作业二类。 4.2.1 一级动火作业 在生产运行状态下的配电室、空调控制室的动火作业按一级动火作业管理。 4.2.2 二级动火作业 在生活区和营业区外部附近区域的动火作业。 4.3 遇节日、假日或其它特殊情况时,动火作业应升级管理。

4.4 动火作业安全条件 4.4.1 在下列情况下不得进行带压不置换动火作业: 设备、管道等严重腐蚀。 4.4.2 必要时要进行风险分析,落实安全措施。动火作业时,物业部门主管领导、安全员必须到场,消防人员到现场监护。 4.4.3 动火作业现场的通风排风要顺畅,以保证泄漏的气体能顺畅排走。 4.5 动火作业安全措施 4.5.1 动火作业必须进行动火作业风险分析并办理动火安全生产证,在高处等进行动火作业,还应执行高处等作业规定。 4.5.2 动火现场或附近的下水井、沟道、地槽、电缆沟等应清除易燃物和可燃物并予以封闭。 4.5.3 动火设备内的可燃物、气体、化学危险品应彻底消除,并进行置换或用直流风机吹风,达到设备内动火条件。 4.5.4 拆除管线的动火作业,必须查明其内部介质与走向,采取相应的风险控制措施;地面动火时,周围有可燃物,应采取防火措施。动火点附近如有阴井、地沟、水封等应进行检查分析,并根据现场的具体情况采取相应的安全防火措施。 4.5.5 电焊回路线应接在焊接件上,不得穿越其他设备搭火。 4.5.6 高空作业动火,在执行《高处作业安全管理制度》的同时,对动火物件以石棉布或其它不燃物体进行围栏,防止火花四处飞溅。 4.5.7 动火过程中,若遇跑、冒、滴、漏易燃气体,液体,应立即停止动火,进行整改。 4.5.8 室内动火,应将门窗打开,周围设备遮拦,消除油污,附近严禁用汽油等易燃易挥发的物质清洗设备零件。 4.5.9 用火作业过程的安全监督。用火作业实行“三不用火”,即没有经批准的用火作业许可证不用火;用火监护人不在现场不用火;防火措施不落实不用火。安全管理部门有权随时检查用火作业情况。在发现违反用火管理制度的用火作业或危险用火作业时,有权收回用火作业许可证,停止用火,并根据违章情节,对违章者进行严肃处理。 4.5.10 五级风以上(含五级风)天气,禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时,动火作业应升级管理。 4.5.11 动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。

动火作业安全管理要点

第一章总则 第一条为规和加强建龙钢铁有限责任公司(以下简称公司)动火作业安全管理,预防火灾和减少火灾危害,保护公司的人员、财产安全,制定本规。 第二条本要点适用于公司所辖区域的动火作业。 第三条能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业称为动火作业。 第四条在研制、生产、试验、贮存、使用过程中,易发生火灾、爆炸事故,造成人身伤害和财产损失的场所称为易燃易爆场所。 第五条在公司固定用火、固定动火区之外的区域称为禁火区。 第二章动火作业分级 第六条动火作业分为特级动火作业、一级动火作业和二级动火作业。 (一)特级动火作业。在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作业按特级动火作业管理。 (二)一级动火作业。在易燃易爆场所进行的除特级动火作业以外的动火作业。厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。 (三)二级动火作业。除特级动火作业和一级动火作业以外的禁火区的动火作业。 凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后,

可根据其火灾、爆炸危险性大小,经属地安全工程师批准,动火作业可按二级动火作业管理。 遇节日、假日或其他特殊情况时,动火作业应升级管理。 第三章职责 第七条动火作业负责人 (一)负责办理《动火安全作业证》(以下简称《动火证》),并对动火作业负全面责任。 (二)应在动火作业前详细了解作业容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定与落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。 (三)作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种后方可离开现场。 第八条动火人 (一)应参与制定风险危害因素辨识和安全措施。 (二)应逐项确认相关安全措施的落实情况。 (三)应确认动火地点和时间。 (四)若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。 (五)应随身携带《动火证》。 第九条监火人 (一)负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。 (二)应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 (三)当发现动火人违章作业时应立即制止。 (四)在动火作业完成后,应会同有关人员清理现场,清除残火,确认无遗留火种后方可离开现场。 第十条动火部位负责人

相关文档