地下室管道综合布线专题会议

会议控制目的:

因安装工程各系统多,内容复杂,设计施工图是各系统单独出图,各专业在空间布置往往存在冲突、交叉的情况,这就需要对各专业进行综合排布,以求空间布局合理,排布美观紧凑。具体做法:首选将各专业综合在一张图纸上,及综合布置图(该部分已由中建海峡水电负责人:郑新福完成。),根据综合布置图,调整各专业的平面布置:然后再综合布置图上选取典型部位做剖面图,对各专业空间布置及标高进行排布,以满足施工规范及使用功能;最后根据剖面设计各种管道支架图,管路密集处尽量采用联合支吊架。

主控内容:

主要涉及对以下专业:给排水、电气、暖通空调(正压送风、防排烟系统)系统、消防报警及联动系统、水喷淋、消防等吊顶安装进行合理调配最终确定各系统标高走向及净高要求。最终保证地下室净高不低于2.4M。

同时须遵循以下避让原则:

1、先大后小原则;

选布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线。遇管线

交叉时,应小管避让大管,因为小管易于安装,成本低。

2、有压让无压的原则;

3、冷水管让热水管;

4、气体管道让液体管道的原则;

5、强弱电分设原则(图纸已分开设计);

6、附件少的管道让附件多的管道原则;

7、可弯管道让不可弯管道的原则;

8、各种管线在垂直方向布置时,遵循以下原则:

风管在上、电气管槽在中间,给排水在下

风管在线槽或电气管上面,水管在线槽或电缆下面。

风管在上水管在下(喷淋支管除外)。

热水管在上冷水管在下,

无腐蚀介质管道在上,腐蚀介质管道在下,

气体介质管道在上,液体介质管道在下;

保温管道在上,不保温管道在下;

高压管道在上,低压管道在下;

金属管道在上,非金属管道在下;

不经常检修管道在上,经常检修管道在下。

施工现场要求:

1、原材料进厂把控,各专业原材料均需符合设计及相关规范要求。

2、现场支吊架制作需根据不同专业安装工艺要求及管道大小合理

选择对应规格、材质的原材料;

3、现场放样定位根据会议深化后的专业排列规则,统一做到各专

业水平标高、间距要求合理范围内统一排列;

4、管道安装的水平、纵横弯曲应严格控制在规范允许范围内;

5、由市政部门施工的专业部分(自来水公司二次供水、供电局桥

架)应严格预留,以保证对应专业安装后与项目内各专业管道安装后的协调一致性。

6、综合考虑土建交叉安装过程中工序衔接(砖砌体、墙面粉刷、

天棚腻子等)及做好成品保护工作。

7、专业管道穿越墙体、剪力墙、防火分区工艺做法及人防相关封

堵要求。

8、地下室动力(照明)箱、盘、柜现场定位及安装要求。

9、服从现场工程师的合理要求调配,最终达到最大净高及更好观

感的要求。

中骏·龙岩骏龙房地产开发有限公司

蓝湾香郡项目部

二零一四年四月三日

签到栏:

地下管线保护专项施工方案

浙建监A2 地下管线保护专项施工方案报审表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

104国道(瓯海段)拓宽工程一期投资施工一体化项目 编制人: 审核人: 审批人: 温州市兴海市政建设有限公司 二0一四年八月十日 目录 一、工程概况 (1) 二、施工区域原有管线的保护处理程序 (1) 三、地下管线处理前的准备工作 (1) 1、收集地下管线资料 (1) 2、实地勘踏 (1) 四、各类管线防护措施 (2) 1.探沟开挖 (2)

2、管线开挖 (3) 3、管线保护方法 (3) 4、管线事故的处理 (4) 五、管线保护责任制 (5)

地下管线保护方案 一、工程概况 工程名称:104国道(瓯海段)拓宽工程一期 工程地点:瓯海大道——南白象加油站 合同工期:18个月 工程内容:道路、桥梁、给排水管道、电力管沟、路灯、交通设施、绿化工程等。 建设单位:温州市瓯海区广化路和双南线道路建设办公室 设计单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司、温州市城建设计院 监理单位:浙江明康工程咨询有限公司 本工程由于道路管线交错复杂,老路东侧移动管线、电信管线、架空管线、军用光缆、DN600给水总管、雨水管道、污水管道,老路西侧有联通管线、铁通管线、网通管线、中广有线电视、架空管线、军用光缆、雨水管道、污水管道等众多地下管线。施工前,进一步探明管线具体布局,做好现有管线的防护工作尤为重要。因此,经项目部各部门研究制定本管线保护方案。 二、施工区域原有管线的保护处理程序 收集管线资料实地勘踏开挖探沟情况报告 人工开挖保护 三、地下管线处理前的准备工作 1、收集地下管线资料 向业主及监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度,地上架空电线杆位置、数量、埋置深度等。并请业主提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 2、实地勘踏 由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行实地勘踏。将不符的通过照片,文字形式记录下来,并且联系业主、监理、设计方进行确认。 四、各类管线防护措施 1.探沟开挖 (1)根据图纸信息和实地勘探资料,确定管线和电线杆大概位置。然后通过开挖探沟,找出浅埋地下管线。确定管线位置前施工区域内不得堆放各种物资、设备,各种车辆机械不得驶入本区域。探沟开挖必须使用人工。 成立6人的探沟开挖及管线保护施工队,专门负责探沟开挖工作。5人为一组,设组长一名,组长负责本组人员的安全及文明施工,同时,负责检查组员所挖电缆是否被破坏,发现问题及时上报施工员。开挖前联系各管线单位现场负责人,共同现场查验管线大体位置。开挖时必须小心,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。 (2)采用开挖探沟的方式,首先沿施工现场周边(距边线1-2米)开挖四条探沟,再根据业主提供的地下管线方位及周边开挖的探沟所露管线,垂直其管线每隔10米挖一条长度2米左右探沟。探沟的宽度为0.6米,总体深度不小于0.8米。

地下室综合管线标准定稿版

地下室综合管线标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

目录 1.目的 2.编制依据 3.术语定义 4.技术规定 4.1总原则 4.2专业技术要求 4.2.1给排水专业 4.2.2空调专业 4.2.3电气专业 5.管线综合管理要求 5.1设计阶段 5.1.1设计前期 5.1.2设计审核 5.1.3设计出图 5.2施工阶段 5.2.1施工准备 5.2.2施工开展 5.2.3施工验收

综合管线标准(地下室部分) 1.0目的 使地下室管道施工布置规范、合理有序,在满足建筑使用需求的前提下,减少地下室空间占用率,提高地下室使用空间,提升客户空间感受及楼盘品质,同时避免盲目施工造成的返工,避免施工成本额外增加。 2.0编制依据 1.验收规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) 《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2007) 2.以上施工内容的对应设计规范; 3.集团和城市公司相关程序文件、标准。 3.0术语定义 综合管线的定义: 1.强弱电管线:高低压、动力、照明、通信、广播、电视、楼宇自 控、安全防范、电梯、计算机网络等各种强弱电控制系统管线、导 线敷设管路、桥架、金属线槽等。 2.给排水管线:给水、雨水、污水、中水、热力(蒸汽、热水)、消 防、喷淋、压力排水等管道。 3.空调管线:冷冻冷却管道,通风空调、防排烟等风管。 4.动力管线:燃气等管道。 4.0技术规定 4.1总原则 1.综合管线的施工不能仅限于满足最低设计高度要求,需紧凑布置,

地下的室的车库综合管线施工布置

某小区车库综合管线施工布置分析 王良科 摘要:小区车库为保有其良好的停储车辆的功能,对其范围内的综合管线有着极为高的要求。它需要综合管线在限定的范围内完成:通风管道、给水排水管道、强电、弱电等所有涉及水电通风专业的管线完成有序合理的排布。在这个限定的空间内保持水电安装专业所有管线的功能,预留出维修空间通道,同时兼顾美观等多项需求。 关键词:通风管道、给水排水管道、强电、弱电、管线布置 背景因素:经济高速发展,人们的生活、工作、学习条件都得到的很大的提高,越来越多的家庭都将私家车纳入家庭的基本的配置之一。伴随着这个情况,现场的住宅小区地下室车库的功能重要性体现的越来越重要,在某些优质地段甚至成为了业主购房的首要考虑因素之一。为了更好的为业主服务,提供能满足业主基本的车辆存储功能,并在这个基础上进行进一步优化,地下室车库的综合管线的施工统筹布置,需要能有利于提升业主的感知度,做到管线排布有序,车库净高控制良好,所采用的工艺对所停车辆无不利影响利于车辆的通行。除规范的基本要求外,这些都是指导地下室车库综合管线的重要因素。 主要的施工过程分析: 一、小区及车库概况 本工程为苏地某号地块项目地下车库,本汽车库为Ⅰ类汽车库,建筑耐火等级为一级,停车总数1238辆,总面积41712m 。其中。地下一层停车数642辆,建筑面积19986m;地下二层停车数358辆,建筑面积12256m。其中人防区建筑面积:7546m,人防区停车位:206辆。非人防建筑面积:4710m,非人防停车位:152辆;综合管线涉及范围:给排水系统:为地下车库防火分区消火栓给排水、灭火器配置、自动喷淋系统给排水、生活给水。通风系统:送风系统:车库采用自然进风的方式和机械送风的方式。排风系统:平时保证汽车库内4次/小时的换气次数,由装在排风机房中的风机(兼排烟)排出室外。排烟系统:汽车库的排烟量均按6次/小时计算,排风系统兼作排烟系统. 电气系统:照明,配电及通信,通风方式信号,火灾自动报警及消防联动控制系统。

地下室设计规范

地下室设计规范整理 目录 一、地下室设计 1、地下室范围控制 2、地下室构造埋置深度 3、地下室各层功能分配 4、地下室层高的确定 5、地下室防火分区、防烟分区划分的原则 6、地下室防水设计 二、地下室汽车库设计 1、汽车库的建筑分类、防火分类、耐火等级 2、地下汽车库的防火分区及防烟分区 3、安全疏散 4、地下汽车库车位的经济排放 5、设计要点 三、地下室设备用房设计 1、一般原则

2、设备用房防火门等级 3、安全出口数量 4、层高控制 5、规范有关条文规定 6、建筑构造 地下室设计 就高层建筑设计而言,地下室设计是其不可分割的一部分,也是较为复杂而重要的一部分。地下室设计是否合理,直接影响工程造价乃至正常使用。 地下室按性质分为:半地下室、地下室及多层地下室; 按其使用功能分为:平战结合地下室,即人防工程和汽车库;商业用房, 如地下商场、歌舞厅等,还有附建设备用房。 我们重点讲三部分内容: 1、地下室设计 2、地下室车库设计 3、附建于地下室的设备用房设计 一、地下室设计 (一)地下室范围控制:(总体设计条件) 0.7H(地下室埋深)≥5.0m。深圳市个别工程最小退占地红线2~3.0m, 地下室范围必须在占地红线内,但可出建筑红线。 (二)地下室构造埋置深度:

地下室构造埋置深度其目的是满足建筑物稳定要求,根据新结构高规规定: a)H/18 桩基础 b)H/15 天然地基筏基 (三)地下室各层功能划分: 多层地下室,当为平战结合的功能时,设计者应根据功能不同合理划分地下室各层功能。 例如:人防工程应放在最底层,这样只有顶板按抗核爆设计;设备用房,除规范4.1.2.2条及4.1.3条规定,锅炉房、变压器室及柴油发电 机室放在地下一层外,其余均应考虑放在地下室最底层。 (四)地下室层高的确定: 确定地下室层高: 地下室层高确定需要考虑众多的因素,设计中应具体分析,今天我们具体讲两种情况的地下室,即人防地下室,无人防地下室。 1、人防地下室 人防地下室除需考虑与普通地下室功能相同的条件外,还应考虑人防的荷载,人防主出入口的位置,以及重力管线的走向等。对于平时是汽车库,战时为人防的地下室空间分配基本尺度见下图。 ①覆土层厚度的控制

地下室综合管线施工布置方案

地下室管线综合布置方案 根据地下室水、电、通风设计图纸要求及施工现场实际情况制定本方案。一、总则 有压管道让无压管道、小管让大管、各种管道分层布置原则;满足地下室净高保证2.4m,车道入口等公共部位的管路尽量减少或靠墙边(角)敷设,大空间内各类消防管道要求上翻,以保证空间使用功能及管线布置的合理美观。 三、各种管线具体布置如下: 1、喷淋、消火栓主管:D(max)=159mm,紧贴梁底安装,支、吊架采用L50*5角钢现场制作。其占用空间:209mm,位置走向按图施工。与电缆桥架、自流排水管交叉处采取下列措施: 2、防、排烟风管:风管尺寸按图纸设计,风管顶面离主梁底300mm安装,支、吊架采用L40*5角钢现场制作,位置走向按图施工。与电缆桥架、消防管道交叉处采取下列措施: 3、管道的安装位置应符合设汁要求。管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应

符合下表规定。 三、地下室管道支架布置要求 1、成排主干道(含桥架、风管)三至六根,支架选用10#槽钢;七根及以上采用12.6#槽钢; 2、成排主干道(含桥架、风管)两根采用6#槽钢; 3、单根DN25、DN32管道支架采用L30*3等边角钢;单根DN40、DN50、DN65管道支架采用L40*4等边角钢,单根80以上管道支架采用L50*5等边角钢; 4、消防主管道和直径大于等于80mm的支管道均要求做U型角钢支架并做U型圆钢包箍,直径小于等于65mm的支管道作L型角钢支架并做U型圆钢抱箍; 5、风管需严格按照施工规范和相关图集做防晃支架。 6、管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离不应大于本表的规定。 7、在同一水平线上安装的管道支架应采用经纬仪及水准仪测定支架的中心线及标高,保证同一管路上安装的支架在同一水平面上。

2021年地下管线保护专项施工方案

GDAQ21101 欧阳光明(2021.03.07) 地下管线保护专项施工方案 工程名称:************************工程 编制人: 审核人: 审批人: 总承包单位:*******有限公司 年月日 目录 一、编制依据及原则 (3) 二、工程概况 (3) 三、管线保护原则 (4) 四、组织程序 (4) 五、组织措施 (4) 六、施工措施 (5) 七、应急处置措施 (6) 八、地下管线保护目标 (6) 九、地下管线保护责任制 (6) 十、调查分析 (6)

十一、保护措施 (7) 十二、交通配合组织方案 (9) 十三、应急预案 (9) 十四、附件 (10) 1、应急小组人员及联系电话 (11) 2、应急处置工作相关联系电话 (11) 一、编制依据及原则 (1)编制依据 1.根据********工程设计图纸; 2.我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; 3.《**市地下管线管理办法》。 (2)编制原则 1.在熟悉施工设计图纸、场地水文地质情况及施工现场管线调查的基础上采用先进、合理、经济、可行的施工保护方案; 2.施工进度、劳力资源等安排均衡、高效; 3.严格贯彻“安全第一”的原则; 4.保护环境、保护文物,文明施工。 二、工程概况 ************************************。 三、管线保护原则 所有管线尽量就地保护,能不迁移的尽量不动。对必须迁移的管线,应编制详实可行的施工方案,并征得管线主管部门的同意后,方可进行。 四、组织程序

向地方相关部门、业主、监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。如有可能,请他们提供相应的图纸资料,以此作为制定地下管线处理方案的依据。工程开工前,先会同管网埋设、管理部门进行确认,必要时进行试挖确认,并在上面作好标记,以便施工时确定保护措施。施工进场后,还须与有关管理部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,并刨验以确定其准确位置。在此基础上,与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及防护措施。 五、组织措施 (1)项目部设专人负责地下管线调查及保护事宜,采取走访所有管线单位,委托专业物探单位探测地下管线,开工动土前,对动土位置开设样洞,摸清地下管线的全部走向,设立管线档案,并在所有施工图上用红线标明。 (2)施工中发现不明管线应及时报告相关单位,并会同相关管线单位专业人员实地鉴定确定相关施工方法和处理办法,不准擅自处理。 (3)施工过程中若发现管线有异常现象或管位有差异可能对地下管线的安全和维修产生影响时,应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的安全措施后方可连续施工。 (4)探沟开挖 ①探沟开挖必须采用人工探挖,探挖为十字形,探挖深度为2m,宽0.8m,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。开挖时重点放在燃气管线、电缆井、过路保护管、过路盖板、用电设施、给水管线附近。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。

地下室交付规范标准及其质量规范标准指引

地下室交付标准指引

1.目的 随着人们生活水平的提高,从车库直接回家已经成为趋势。地下室已经成为广大业主直接感受楼盘品质的重要区域。为更好的体现成都公司所建楼盘的品质和解决各项目在移交物业时没有参考标准的困惑,特制定本标准指引以供参考执行。 2.说明 ?本标准包括3个部分:1、地下室土建部分;2、地下室电梯厅及辅厅部分(土建及安装交给装修单位的强制要求);3、地下室安装部分。 ?修订周期:试行期为1年,1年后无修订内容则自行正式执行,若有修订内容则进行讨论增补、删减,确定后正式执行。本标准由成都公司工程管理部负责修 订、解释、执行。 ?所有在2011年1月1日以后交付的项目都应该严格按照该标准执行。当该标准与项目的交付标准有冲突时须报工程管理部、设计部、成本部、客户中心讨论后 确定。 3.适用范围 本交付标准颁布生效后,适用于成都公司所有项目。 4.参考标准 1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2)建筑工程施工质量评价标准(GB/T50375-2006) 3)建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 4)建筑涂饰工程施工及验收规程(JGJ/T29-2003) 5)地下建筑照明设计标准(CECS45-92) 6)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 7)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) 8)建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 9)自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-96) 10)建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003) 11)民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008) 12)采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003)

地下室综合管线施工布置方案设计

地下室管线综合布置万案 根据地下室水、电、通风设计图纸要求及施工现场实际情况制定本方案。 —、总则 有压管道让无压管道、小管让大管、各种管道分层布置原则;满足地下室净高保证 2.4m,车道入口等公共部位的管路尽量减少或靠墙边(角)敷设,大空间内各类消防管道要求上翻,以保证空间使用功能及管线布置的合理美观。 三、各种管线具体布置如下: 1、喷淋、消火栓主管:D(max)=159mm紧贴梁底安装,支、吊架采用L50*5角钢现场制作。其占用空间:209mm位置走向按图施工。与电缆桥架、自流排水管交叉处米取下列措施: 2、防、排烟风管:风管尺寸按图纸设计,风管顶面离主梁底300mm安装,支、吊架采用L40*5角钢现场制作,位置走向按图施工。与电缆桥架、消防管道交叉处采取下列措施: 3、管道的安装位置应符合设汁要求。管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应

符合下表规定 三、地下室管道支架布置要求 1、成排主干道(含桥架、风管)三至六根,支架选用10#槽钢;七根及以上采用12.6# 槽钢; 2、成排主干道(含桥架、风管)两根采用6#槽钢; 3、单根DN25 DN32管道支架采用L30*3等边角钢;单根DN40 DN50 DN65管道 支架采用L40*4等边角钢,单根80以上管道支架采用L50*5等边角钢; 4、消防主管道和直径大于等于80mm勺支管道均要求做U型角钢支架并做U型圆钢包箍,直径小于等于65mm勺支管道作L型角钢支架并做U型圆钢抱箍; 5、风管需严格按照施工规范和相关图集做防晃支架。 &管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离不应大于本表的规定。 7、在同一水平线上安装的管道支架应采用经纬仪及水准仪测定支架的中心线及标高,保证同一管路上安装的支架在同一水平面上。

地下管线保护措施施工方案

羲和路(蓝天路~神舟路)市政工程 地 下 管 线 设 施 保 护 方 案 中铁国际集团有限公司南京分公司 2017年3月10日

地下管线保护方案 我司承建的羲和路(蓝天路~神舟路)市政工程位于南京江宁开发区空港经济区。其中,蓝天路,华商路,神舟路,路基开挖施工时,地下各类管线多,施工时必须保证地下管线的完好畅通,作好充分的保障措施。 开工前,组织各有关人员实地勘察,搞清施工内现状的地下障碍物:地下水、气、电力、通讯管线的具体位置,必要时进行地下物探工作并制定施工保护方案。施工进场后,还须与相关部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,确定其准确位置,在此基础上与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及保护措施,确保施工区和相邻区各管线完好,运行畅通;管线露出后密切配合有关单位和安全部门,完整无缺地迁移、保护管线,为后续工程创造条件。 1、摸清管线的功能作用和结构形式,依据这些功能 的作用 和结构,因地制宜进行加固和保护措施。 2、电缆管线由人工挖沟并立牌标注,警示施工人员 和机 械操作人员。 3、将管线埋设情况向全体施工人员交底,对于管线 位置的 开挖,坚持利用人力层层开挖,以防对管线产生损伤,并通知主

管单位人员到位,边施工边迂移。 4、加快施工进度,抓紧时间,缩短工期,使管线早 日恢复 原状。 5、如果发生意外情况的处置措施:在施工中万一出 现意外 况,一方面向有关管线单位反映,要求组织抢修,另一方面立即报告自己上级主管部门领导,保护事故现场,在出事地点拉上警戒线,由专人看守,防止伤害行人。组织人力、配合管线单位全力抢修,缩短抢修时间,使管线尽快恢复,减少损失。事后要按照“四不放过”原则分析事故原因,分析事故责任,提出整改措施,杜绝类似事故的发生对有关人员进行通报批评或处罚。

地下室综合管线标准9doc

 3.0术语定义 综合管线的定义: 1.强弱电管线:高低压、动力、照明、通信、广播、电视、楼宇自控、 安全防范、电梯、计算机网络等各种强弱电控制系统管线、导线敷 设管路、桥架、金属线槽等。 2.给排水管线:给水、雨水、污水、中水、热力(蒸汽、热水)、消防、 喷淋、压力排水等管道。 3.空调管线:冷冻冷却管道,通风空调、防排烟等风管。 4.动力管线:燃气等管道。 4.0技术规定 4.1总原则 1.综合管线的施工不能仅限于满足最低设计高度要求,需紧凑布置,

地下管线施工方案

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据: (1) 三、施工准备 (1) 四、材料管理 (2) 五、施工方法及技术措施 (2) 六、降水施工方法 (5) 七、施工工艺 (6) 八、质量保证措施 (6) 九、安全保证措施 (7) 十、施工计划 (10) 十一、施工人员一览表 (10) 十二、施工机具 (11)

汽、柴油加氢精制装置 给排水施工方案 一、工程概况: 本方案适用于汽、柴油加氢精制装置给排水工程,管线有生产给水管、消防给水管、循环给水和回水管。 二、编制依据: 1、GB50268-97 《给水排水管道工程施工及验收规范》 2、GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 3、GBJ141-90 《给排水构筑物施工及验收规范》 4、SHJ3505-1999 《炼油、化工施工安全规程》 三、施工准备 为缩短工期,确保工程质量和施工安全,减少浪费和降低工程成本,保证安装工程的顺利进行,为此做好以下施工准备工作。 1、协调好该施工段的临时用电、临时搭建房屋占道等手续,为工程施工创造良好的条件。 2、认真做好图纸会审、设备的调配、材料的购进各工程及专业技术人员的落实,并组织各专业技术人员对规范、标准、施工图纸的学习,做到现场人员施工有依据,操作有标准。施工图纸、安装规范、标准等资料齐全。 3、技术人员应向参加施工的有关人员进行技术交底。 4、到货的配管材料满足施工要求,施工所需机具、工具、仪器及消耗材料等配备齐全。 5、与管道连接的机械找正合格,固定完毕。 6、焊接人员已经过培训并经考试合格。 7、为了保证管道安装的质量,加快施工进度,提高组对、焊接、加工的精度。管道宜提前进行现场预制、加工,预制加工应设置管道预制厂、预制平台同时配备好相应的机具、设备。 8、编制施工计划网络图,施工进度计划表。 9、做好“三通一平”工作,确保施工现场水、电、路畅通及场地平整,做好场地的排水工作。 10、焊条、焊丝及其他焊接材料,应设专用库储存,防止变质、锈蚀。

地下室综合管线标准审批稿

地下室综合管线标准 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

目录 1.目的 2.编制依据 3.术语定义 4.技术规定 4.1总原则 专业技术要求 4.2.1给排水专业 4.2.2空调专业 4.2.3电气专业 5.管线综合管理要求 设计阶段 5.1.1设计前期 5.1.2设计审核 5.1.3设计出图 施工阶段 5.2.1施工准备 5.2.2施工开展 5.2.3施工验收

地下室车库综合管线施工布置

地下室车库综合管线施 工布置 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

排烟系统:汽车库的排烟量均按6次/小时计算,排风系

厂区地下管线施工方案

PPG老厂地下消防管线开挖施工方案 一、工程概况 1、基本情况 本次施工方案编制围为消防系统与喷淋系统管线与老厂系统对接工程,管道根据业主要求采用输送流体用无缝焊接钢管作为管材,口径为DN273和DN325,牵涉到的系统一共有2个,分别为喷淋系统与消防系统,由于管道为埋地管道,需要对PPG老厂一期厂房的道路进行开挖,在不影响其他系统的情况下安装穿越消防通道的埋地消防管道。消防埋地管线施工前,先期对施工围腐植土和有草的地方进行清除,清除厚度为30cm以上,外运至甲方指定的地点。本次开挖需要对消防通道的混凝土地面用机械进行破除,再由机械队破除完毕的地面开挖。开挖深度1米。处理方法根据现场实际情况另行确定。 2.各管线技术参数见下表: 3、主要工程量

二、施工编制依据 1.厂区给排水地下管道图纸总说明; 2.厂区给排水管道布置图: 3. 现场条件和实地勘察实际情况及业主专业人员现场交底情况; 4.《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-97; 5.《现场设备、工业管道焊接工程施工用验收规》GB50236-2011; 6.工业金属管道工程施工验收规GB50184-2011; 7.《给排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008; 8.石油化工安全技术规程SH3505-1999; 9.《建筑施工安全检查标准》JBJ59-2011; 10.PPG业主EHS规定。 三、施工质量保证措施

3.1保证施工工艺的主要技术措施 贯彻公司技术交底制度:每项工程开工前由该项工程的主管工程师对各工艺环节的操作人员进行技术交底。讲清设计要求、技术标准、定位方法、功能作用、施工参数、操作要点和注意事项,使所有操作人员心中有数。 落实“四不施工”“三不交接”;“四不施工”即:未进行技术交底不施工、图纸及技术要求不清楚不施工、未明确埋地管道实际情况前不施工、上道工序末进行三检不施工;“三不交接”即:三检无记录不交接、技术人员未签字不交接、施工记录不全不交接。 3.2保证工程质量的主要组织管理措施 健全组织制度,本着“谁主管谁负责”的原则,现场主管亲自挂帅。项目部成立以机电经理为组长的质量管理领导小组,作业班组设质检员,形成自上而下的质量管理网络。明确各级质检人员实现质量创优目标的任务、责任和权限,并赋予他们验工计价质量签证否决权。 落实各项制度,组织施工人员熟悉相关设计图纸、学习施工规及施工工艺,使全部施工人员明确标准,全方位有章可循,全过程措施到位,严格执行以下各项制度,确保工程质量。 3.3坚持样板工程引路,严格质量管理 坚持样板引路,施工前都要先试做样板,经专业工程师确认达到标准后再展开施工,特别是焊接质量,在焊接前焊接小样,后开始在给水管道上焊接。 施工过程中,做到安装有标准,安装依标准,规施工;用标准规作业行为。把好技术交底关,严格控制原材料质量,各种原材料、成品、半成品必须有合格证、出厂证明书或检验合格报告单,并按规定进行抽样检查,否则不准进场使用。

地下管线保护专项施工方案

地下管线保护专项施工方案

GDAQ21101 地下管线保护专项施工方案工程名称:************************工程 编制人: 审核人: 审批人: 总承包单位:*******有限公司 年月日

****工程地下管线保护方案

一、编制依据及原则 (1)编制依据 1.根据********工程设计图纸; 2.我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; 3.《**市地下管线管理办法》。 四、组织程序 向地方相关部门、业主、监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。如有可能,请他们提供相应的图纸资料,以此作为制定地下管线处理方案的依据。工程开工前,先会同管网埋设、管理部门进行确认,必要时进行试挖确认,并在上面作好标记,以便施工时确定保护措施。施工进场后,还须与有关管理部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,并刨

验以确定其准确位置。 (3)施工过程中若发现管线有异常现象或管位有差异可能对地下管线 的安全和维修产生影响时,应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的安全措施后方可连续施工。 (4)探沟开挖 ①探沟开挖必须采用人工探挖,探挖为十字形,探挖深度为2m,宽0.8m,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。开挖时重点放在燃气管线、电缆井、过路保护管、过路盖板、用电设施、给水管线附近。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。 ②在探挖过程中,发现地下管线要及时报告现场工程师(必要时报业主及监理),在现场工程师的监视下轻轻扩宽范围,探明管线的种类、规格、根数、走向和深度并作记录。同时要采取清理周边大块石渣土块,用细土托住管线底部(不得使其悬空),上用木板封盖,插上彩旗作标记,专人负责监护等重点防护措施。 ③将路面路肩及雨水方沟范围内所发现的地下管线全部清理暴露出地面,不留死角,探明管线路径、埋深。现场施工人员需认真检查,不能漏挖、错挖。在挖出的电缆旁立警示牌,并用砖、砂等暂时覆盖保护并及时上报项目部,再由监理、业主相关部门进行确认,确定保护方案进行保护。

地下管线迁移方案

目录 第一章工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2建筑概况 (2) 1.3地下管线概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章管线迁移方案 (3) 3.1地下管线位置 (3) 3.2准备工作 (3) 3.3管线开挖方法的确定 (4) 3.4管线开挖施工方案 (4) 第四章质量保护措施 (5) 4.1剥削导线绝缘层 (5) 4.2压接铜套管 (6) 4.3导线包扎 (6) 第五章安全保护措施 (7)

第一章工程概况 1.1工程概况 工程名称:北京京源学校食堂及教学试验楼工程 建设单位:北京市石景山区教育委员会 设计单位:北京中色北方建筑设计院有限责任公司 监理单位:北京建宇工程管理有限责任公司 施工单位:中集建设集团有限公司 工程地点:北京市石景山区京原路10号 1.2建筑概况 建筑面积(㎡):总建筑面积4444㎡,占地面积898㎡,地下面积858㎡,地上面积3586㎡。建筑层数:地上4层,地下1层。建筑高度(m):绝对标高相对北侧楼低300mm, 室内外高差450mm,基底标高-5.52m。 1.3地下管线概况 根据测绘院提供的工程地形图和施工现场勘察结果显示原有食堂存在地下电缆,共计8根电缆。电缆位置在新建食堂东侧基坑内,在基坑开挖时,影响土方施工。而且电缆位置在新建食堂结构基础外墙内,影响结构施工,并给施工带来一定的危险。不符合电缆敷设的规定。所以必须将地下电缆迁移到基坑之外,保证工程的正常施工和学

校原有建筑的正常用电。 第二章编制依据 北京测绘研究院提供的北京京源学校食堂及教学试验楼工程地形图; 北京测绘研究院提供的北京京源学校食堂及教学试验楼工程测量成果表; 施工现场勘察结果; 校方提供的地下管线位置; 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005; 建筑电气安装分项工程施工工艺标准DBJ/T-01-26-2003; 第三章管线迁移方案 3.1地下管线位置 根据北京测绘研究院提供的北京京源学校食堂及教学试验楼工程地形图及测量成果表,校方提供的地下管线位置,施工现场勘察结果确定地下管线位置。具体位置见详图。 3.2准备工作 1、材料准备

地下室综合管线布置方案(超高层)

根据地下室水、电、通风设计图纸要求及施工现场实际情况制定本方案。 一、工程概况 1#及裙房、2#楼及裙房、3#、4#、5#楼数据中心及地下室。总建筑面积约258063平方米,其中地上总建筑面积约188266平方米,地下建筑面积约69797平方米。项目由5幢楼组成并分三个区域,1#楼为办公区域,高度约151米,三十一层,地下二层;2#楼为酒店区域,高度约151米,三十一层,地下二层;3#、4#及5#楼为数据中心区域,高度约29米,四层。 1、地下室空调设计 1.1水系统:地下室空调水系统采用4管制系统,地下室的冷冻水由制冷机组直接供给,供回水温度为6/11℃;制热系统经设置于地下一层的热交换机房换热后,供回水温度为60/45℃;酒店裙房及客房低区共用换热系统。 1.2、风系统:地下室设风机盘管+新风系统。新风机组布置在新风机房内。 1.3核心筒弱电井根据建设方要求设计风冷VRF单冷系统、主机分别置于11F、22F避难层及屋面。 1.4酒店通信机房、三合一机房和有线电视机房分别设置单冷空调。 2、通风设计 2.1 有热量、蒸汽、烟气或气味散发以及地下室的房间均采取通风措施。排风口设于室外。 2.2 通风措施尽量采用自然通风方式;当自然通风方式不能满足卫生要求时,才采用机械通风方式。 2.3 送风系统的室外进风口均设置在室外空气较清洁的地方,并远离排风口、设在排风口的上风侧和较排风口低的位置。内附金属风道。 2.4公共卫生间设置独立机械通风系统;排风在室外高空排放。 2.5 厨房预留独立排油烟管道、出屋面排放。当厨房为密闭房间时(设燃气系统时),需设置事故通风系统,出屋面排放。 2.6 真空热水机组烟气通过成品烟道引致屋顶高空排放,排放满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014的相关要求。 2.7 对于采用气体灭火系统的房间设置灭火后的事故排风系统(排风量按换气

地下管线施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】 目录

一、工程概况: (2) 二、编制依据: (2) 三、施工准备 (2) 四、材料管理 (3) 五、施工方法及技术措施 (3) 六、降水施工方法 (6) 七、施工工艺 (7) 八、质量保证措施 (7) 九、安全保证措施 (8) 十、施工计划 (11) 十一、施工人员一览表 (11) 十二、施工机具 (12) 汽、柴油加氢精制装置

给排水施工方案 一、工程概况: 本方案适用于汽、柴油加氢精制装置给排水工程,管线有生产给水管、消防给水管、循环给水和回水管。地下室机电综合管线安装样板指引

目录 一、实施地下室机电综合管线安装样板的目的错误!未定义书签。 二、样板实施时间及部位的要求...... 错误!未定义书签。 1、样板实施时间 (1) 2、样板实施部位要求 (1) 三、样板实施管理的相关要求 (1) 1、前期准备工作 (2) 2 、实施过程注意事项 (4) 3、过程检查及验收 (4) 四、样板实施流程 (5)

地下室机电综合管线安装样板指引 一、实施地下室机电综合管线安装样板的目的 1、合理控制地下室机电管线所占用空间,最大化提升地下室净高,为降低结构层高和节约建造成本提供支持; 2、优化各种管线位置及路由,使其布置更加科学合理; 3、为大面积实施提供标准和指导作用; 4、提升地下室整体观感质量并便于物业后期使用和维修。 二、样板实施时间及部位要求 1、样板实施时间 各项目不同分期,地下室机电安装大面积展开前1 个月,须完成样板工程及相关点评工作。各项目需结合自身实际情况,制定样板实施计划并提交工程管理中心备案,并在集团下达专项计划上进行提交相关资料。各项目应充分考虑样板工程实施及点评所需时间,避免对大面积实施造成影响。 2、样板实施部位要求 样板实施部位应能指导大面积施工,起到优化施工图和降低成本作用,达到样板实施目的;部位选择应符合以下条件: 1)对地下室整体施工进度影响小; 2)对其他工序、或主要施工通道影响小; 3)该样板区应为一个完整防火分区; 4)所选实施区域应涵盖所有专业。 三、样板实施管理的相关要求 1、前期准备工作 1.1图纸综合及优化 实施前15 天完成样板区施工图优化,由地区公司工程部牵头,组织设计部、成本部共同参与该项工作,优化后施工图报集团工程管理中心、研发管理中心、成本招采管理中心备案。

地下室综合管线布置方案2

安州长虹?世纪城一期项目消防工程A标段 地 下 室 管 线 综 合 布 置 方 案 编制人: 校核人: 审批人:

施工单位:四川明辉建筑工程有限公司 2015年6月15日 地下室管线综合布置方案 根据地下室水、电、通风设计图纸要求及施工现场实际情况制定本方案。一、总则 有压管道让无压管道、小管让大管、各种管道分层布置原则;满足地下室净高保证2.25m,车道入口等公共部位的管路尽量减少或靠墙边(角)敷设,大空间内各类消防管道要求上翻,以保证空间使用功能及管线布置的合理美观。 二、各种管线具体布置如下: 1、喷淋、消火栓主管:D(max)=219mm,紧贴梁底安装,支、吊架采用8#槽钢现场制作。其占用空间:2mm,位置走向按图施工。与电缆桥架、自流排水管交叉处采取下列措施: 2、喷淋支管:D(max)=60mm,紧贴喷淋、消火栓主管安装,支、吊架采用角钢现场制作。其占用空间8mm,位置走向按图施工。与电缆桥架、自流排水管交叉处采取下列措施:

3、防、排烟风管:风管尺寸按图纸设计,风管顶面离主梁底300mm安装,支、吊架采用L40*5角钢现场制作,位置走向按图施工。与电缆桥架、消防管道交叉处采取下列措施: 4、管道的安装位置应符合设汁要求。管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合下表规定。 三、地下室管道支架布置要求 1、成排主干道(含桥架、风管)三至六根,支架选用8#槽钢; 2、成排主干道(含桥架、风管)两根采用6#槽钢; 3、单根DN25、DN32管道支架采用L30*3等边角钢;单根DN40管道支架采用L40*4等边角钢,单根50、65、80以上管道支架采用L50*5等边角钢;