1、砌体结构,7度,层高加到6m,墙厚减为120时,仍然抗剪通过;同时高厚比无数字显示,什么原因?答:初次使用砌体模块时,可能将墙体材料定义成了混凝土墙,改了砖墙即可。

2、梁施工图中300mm宽的梁全部配的四肢箍,什么原因?

答:因为是一级抗震,根据混凝土规范11.3.8条,最大肢距为200mm,300-50=250,除以200=1.25,至少要配3肢箍,程序默认不用奇数箍筋,所以取了四肢。50是两个保护层厚度。

3、剪力墙竖向暗柱纵筋计算有否考虑平面外弯矩?

答:未考虑平面外弯矩。考虑了只受轴力时,按混凝土规范墙平面外稳定的配筋计算

4、2010年后新SATWE计算,混凝土柱选择单偏压和双偏压计算,柱子B边和H边配筋大小相反,如单偏压B边和H边配筋分别为10和20,而双偏压配筋为20和10,差别过大,什么原因?

答:新SATWE计算双偏压时,先确定初始钢筋,如钢筋不满足承载力,则先增加B边钢筋,导致双偏压可能出现上述情况。B边和H边的识别与PMCAD建模柱子转角关联,PM中0度和180度的B边是水平边,90度转角时B边是竖向边,所以同一柱子在PM中使用0度和90度转角建模,SATWE双偏压计算配筋可能有较大不同,但都满足受力要求。

5、PMCAD退出时提示PMSRWDATA出错。楼层逻辑关系混乱?

答:楼层组装时标高定义错误,2层与5层使用了同一标高,且两层平面位置也一样。

6、SPASCAD中荷载定义TF是什么荷载?

答:是特殊风荷载。

7、SATWE计算混凝土柱子轴压比没有超规范限值,但是提示超限,为什么?

答:这种情况经常是柱子剪跨比在2-1.5之间,程序取限值为高规表6.4.2减去0.05,如剪跨比小于1.5,限值再减0.05,相当于减去0.1.。目前SATWE柱子剪跨比计算为简化公式,层高除以2倍的H,h为柱截面高度。

8、砌体中有部分混凝土构件时,如何计算混凝土构件的内力及配筋?

答:可使用砌体中的“砌体和混凝土构件三维计算”,设定风荷载和地震信息、砌体材料、容重等用SATWE 计算,结果中输出混凝土构件的配筋。砌体墙的验算还以“砌体信息及计算”中为准。

9、目前可否通过修改SATWE水平风荷载文本文件,来修改高层建筑的风荷载?

答:暂时不能,只能直接在“水平风荷载查改”点击形心修改。

10、计算框剪结构传基础内力时,使用模拟施工二,一般可将剪力墙的轴力减小,框架柱轴力大一些较模拟一及三。但L形剪力墙角部带端柱的情况,由于该处既有柱又有墙,使用模拟二可能轴力减小的不多,可将端柱按墙建模,或不要端柱计算。

11、STS钢管不显示整体稳定应力比?

答:STS钢结构中,只计算钢结构规范中提供的几种常见截面的稳定应力,暂时无钢管。

12、复杂空间结构建模导入PM模型提示USERSTL.LIB安装不正确,无法导入PM模型。

答:出现此提示需要安装PKPM的钢结构模块,不管有无购买。然后操作则无问题。

13、偶然偏心只用于刚性楼板假定?弹性板不能准确考虑偶然偏心吗?

答:任何情况都可使用偶然偏心,与弹性楼板无关。如果有弹性楼板,则计算内力和配筋时也应勾选偶然偏心。

14、剪力墙满足高规7.2条规定时,还是否需要按高规附录D计算稳定?

答:不需要。如SATWE输出该墙稳定超限,可不予参考。

———————————————————分割线(一)———————————————————

1、SATWE考虑了自定义组合,计算后都为构造配筋,轴压比也为0?

答:使用SATWE自定义组合,在参数“荷载组合”中勾选了“采用自定义组合及工况”后,需要进入自定义组合列表,先删除其中任一组合系数,如改为0确定后退出列表;再次进入列表,改回正常值,确定退出列表。再进行SATWE计算即可。

2、不等高基础的柱底内力放大是否可以识别?如楼层组装的2层柱直接与基础相连,该柱子能否按照规范底层柱子内力放大来处理?

答:可以识别该柱子为底层柱,并按高规6.2.2和6.2.4进行弯矩及剪力放大。

3、钢结构二维桁架,连续三跨,每跨柱距24m,桁架跨度23m,如何STS建模?

答:按照桁架及柱子实际位置建模,其中柱子与桁架端部用钢结构“任意截面”中的刚性杆来连接来实现跨度不等。

4、PMSAP中不能定义高耸结构,可以通过调整基本风压或体型系数解决

5、门式刚架纵向支撑地震力是否考虑,如何计算?

答:如果是08版,门式刚架三维设计模块可以自动纵向榀计算,能够自动导算纵向支撑承担的地震力。如果是05版,可以建一个纵向榀来进行计算。

7度或7度以下地区,轻型门式刚架地震力一般不起控制作用,也可以不进行地震力的计算,支撑计算时只考虑纵向风、刹车力就可以。

6、柱按双偏压计算并双偏压复核,为何配筋还显示不够?

答:双偏压计算配筋结果是正确的。但在计算配筋时,程序内部预设了所配的钢筋根数。

双偏压验算时,也需要设定钢筋根数,如果两者不一致,就会产生这种现象。程序在改进。

08版对柱施工图中实配钢筋自动考虑双偏验算,也会产生上述情况。一般双偏计算后,可以不必作双偏压验算。

7、关于JCCAD中关于桩筏筏板有限元计算的配筋值问题,计算出来的配筋值大小差别较大,这这种情况该怎么配筋呢?

答:一般可采用均匀(平均)配筋,局部大的地方加短筋。

8、SATWE选择层间剪力与层间位移算法时,并未输出楼层的扭转刚度,即WMASS.OUT中的RJZ输出为0,只有选择剪弯和剪切刚度时才会输出楼层的扭转刚度。

9、厚板转换中,按虚梁建模,厚板应定义为弹性板3,虚梁不用定义为转换梁。如按等代梁建模,楼板不应定义为弹性板,等代梁可定义为转换梁。

10、新SATWE中参数“地震信息”中加入“抗震构造措施的抗震等级提高、降低一级”用于什么情况?

答:根据高规4.8.1 各抗震设防类别的高层建筑结构,其抗震措施应符合下列要求:

2 丙类建筑:应符合本地区抗震设防烈度的要求。当建筑场地为Ⅰ类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。

4.8.4 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。

当SATWE中烈度、场地类别与上两条符合时,“抗震构造措施的抗震等级”变为可修改,否则为灰色。

题目:PMCAD中不同标准层变为同一标准层的解决方法

08版结构建模PMCAD出现该情况,一般是由于杀毒软件引起,方法有二:

1、以卡巴斯基为例,右键点取电脑右下角卡巴斯基快捷键“设置”--点击“选项”--点击“威胁和排除”--点击“排除对象”--点击“设置”--点击“排除规则”--点击“添加”—“选择对象”—指定文件夹为C:\PKPM\PM --最后确定。

2、先安装PKPM,再安装杀毒软件。

———————————————————分割线(二)———————————————————

1、异形柱抗剪承载力产生的薄弱层放大1.2倍地震剪力,如何实现?

答:可手工指定薄弱层号,再在“全楼地震放大系数”中填入1.2\1.15=1.04,则程序自动对薄弱层地震剪力放大1.2倍,非薄弱层不放大。结构体系选择异形柱体系。

2、抗震规范6.2.2条,框架顶层及柱轴压比小于0.15者不需进行柱端弯矩调整,SATWE如何执行?答:SATWE顶层柱子不调整,没有按照轴压比判断;即次顶层即使柱子轴压比小于0.15也进行了弯矩放大。

3、STS二维桁架,下弦连续,未设铰接,出施工图时为何分开,显示为拼接?

答:因为选择了“对称”画法,此时程序自动对节点进行拼接处理。可选择“完全”画法,下弦出图为连续。

4、SATWE目前计算地下室外墙的侧向水、土和侧向人防荷载时,并未将这些荷载施加到整体结构上,而是单独计算,给出剪力墙平面外配筋,也没有考虑将这些荷载作用到外墙的端柱上。PMSAP是将这些荷载施加到整体结构计算,较为精确。

5、扭矩折减与梁两边是否有楼板有关、是否考虑了楼板平面外刚度有关、以及楼板平面外刚度是否与梁中间协调有关。由于SATWE在考虑楼板平面外刚度时,没有考虑其与梁中间的协调。所以在有楼板时,梁都可以考虑扭矩的折减。

6、SLABCAD复杂楼板没有考虑活荷载的不利布置计算。

7、PKPM软件将基础同上部结构分开计算,但按照结构力学理论,基础沉降将引起上部超静定结构的内力,请问软件和规范如何考虑?

答:两个办法:1.控制差异沉降在允许范围内。2.设缝取消差异沉降的影响。软件可以设后浇带并计算。

7、侧刚、总刚是指周期计算时,采用的结构刚度形式。用得到的周期再进行地震力的计算。

8、基础中,柱墩对筏板的影响按刚性与柔性分别考虑,刚性柱墩就是变截面的柱子,计算内力不影响,计算配筋考虑。柔性柱墩就是变厚度的板,内力及配筋均有影响。

10、为什么剪力墙端柱的配筋不是0,而是15?如果去了水平力,就是0。那15是一侧端柱的配筋吗?答:15表示是柱单侧的配筋面积,即1500;如果去掉水平力为0是因为力分配使得该柱的内力发生变化,为0表示只需构造配筋。端柱输出的配筋简图中只考虑了计算配筋,未考虑构造,端柱的配筋要与墙一起,查看"剪力墙边缘构件简图"。

———————————————————分割线(三)———————————————————

1、柱的剪跨比是否大于或小于2在哪可以查出?

答:剪跨比查不到在SATWE中。柱的剪跨比程序按简化计算,层高除以2倍的柱边长,手算就行

2、转换层在第三或大于第三层,框支柱自动提高一级抗震等级,包括地下室层数吗?

答:不包括在SATWE中.

3、多塔结构,三层裙房均为为商场(包括主体塔楼的裙房),三层以上塔楼为住宅,如要考虑柱、墙的活荷载折减,如何处理商场与住宅的关系?

答:根据荷载规范,商场的柱墙活荷载折减,是在附属面积大于50平方米才起作用,而本工程无这么大房间,所以本工程商场即裙房部分柱墙活荷载不应折减。目前SATWE等还不能按使用功能进行详细的折减处理:

这样该工程可以计算两次,一次考虑柱墙活荷载折减,此时三层以上柱、墙配筋可用于设计。另一次不考虑柱墙活荷载折减,此时三层裙房柱墙配筋用于设计。对梁,两次计算所有楼层结果一样。

SATWE中考虑柱墙活荷载折减,是在整体计算后考虑。即初始计算时,活荷载按未折减进行构件内力计算,之后进行内力组合时,再对活荷载标准值进行折减,再配筋。即更改柱墙活荷载折减系数,不影响结构的周期和位移。

而如果PMCAD中考虑了对梁的活荷载折减,则SATWE按照折减后的荷载进行整体计算,结构的周期和位移与不折减可能发生变化。一般两折减只用一个(在SATWE中)。

PMSAP中提供了更准确的算法,即整体计算都按未折减计算。在内力组合时,再分别对梁、柱墙进行活荷载折减处理,并配筋。即使用PMSAP时,PMCAD不要勾选对梁的折减,后续计算后可实现对梁、柱墙的同时折减处理。

4、转换层结构,用到剪弯刚度,新旧SATWE计算不一样,为什么?

答:主要是新旧SATWE剪力墙网格划分不一样导致的。层高较大时,如5m,可能新旧SATWE有些差别。

5、PMSAP两次计算,周期相差多?

答:原因是一次计算未勾选PMSAP参数中的“定义的弹性楼板参加计算”,不勾选,弹性楼板及上的荷载就丢失,导致质量改变,周期也变化。

6、SATWE结果文本文件WZQ.OUT与WMASS.OUT中的地震倾覆弯矩有什么区别?

答:WMASS.OUT中的倾覆弯矩验算,采用简化算法,将基底剪力乘以三分之二楼高得到倾覆弯矩。WZQ.OUT中的倾覆弯矩,先计算每个振型每层的倾覆弯矩,再CQC得到最终倾覆弯矩。

7、梁配筋显示为1000,如何查看真实配筋面积?

答:软件中如果输出配筋为1000,表示承受弯矩大于极限承载弯矩,不会给出配筋,需要增大截面或提高混凝土强度等级。如是港澳地区,没有该限制的情况下,可以手算配筋。

———————————————————分割线(四)———————————————————

1、使用2010年新SATWE与旧版SATWE进行结果对比时,要注意一下几点:

A、墙元细分最大控制长度均取1m

B 、新SATWE梁柱主筋强度要在PMCAD“本层信息”中设置,不在SATWE参数中定义。要保持与旧SATWE 钢筋强度一致。

C 、新SATWE连梁的自动判断为跨高比小于5,剪力墙之间的梁。旧SATWE不对跨高比做判断,只要是剪力墙间的梁(梁中不与其他梁连接),就判定为连梁。

D、新SATWE层高方向对墙的单元划分按1m一个单元,而旧SATWE层高只划分三个单元。当层高较大时,如5m,新旧SATWE可能计算有些差别,新的更加精确。

2、墙体稳定计算的轴力,也考虑了墙的活荷载折减。

3、顶塔楼放大系数对其他楼层及结构的位移比,周期等是否有影响?

答:无影响。只是将顶层构件的地震内力标准值放大,再进行内力组合及配筋。目前SATWE使用振型分解法,只要有效质量系数大于90%,就不用设置顶塔楼放大系数。

4、PMCAD模型布置主梁后,点“保存”后,该梁消失,柱子也一样,回到原有界面,什么原因?

答:因为工程文件夹设置了“只读”属性。全选工程文件夹中所有文件,右键“属性”,将“只读”属性取消。

5、特殊构件补充定义——特殊梁中的“滑动支座”,目前SATWE不能计算

6、新SATWE生成数据出错,提示搜索边界区域无效

答:模型中上下两层同一位置轴线剪力墙长度不等,上层墙长略大于下层,导致提示该错误,属于建模误操作。遇到该错误可返回PMCAD检查模型,如20层楼,每次组装5层,可较快发现错误所在楼层。

7、平板式筏基,在JCCAD运算完桩筏及筏板有限元计算后,计算结果中板的剪力图,这里的数值可做为筏板抗剪验算的参考。

8、PMSAP 软件对于梁的铰接端,只放松其垂直面内的弯矩,扭矩并不放松(否则可能出现机构)。如果算出的扭矩较大,且梁与楼板相邻的话,可以对其扭矩大幅折减,比如可以取扭矩折减系数为0.1。如果不与楼板相邻,要根据实际情况酌情考虑。

9、PKPM计算风荷载时有没包括外围悬挑梁部分的面积?

答:包含了。迎风面取最大外轮廓尺寸。

10、由于地下室的楼层绝对位移较小,一般不必控制位移比。Satwe与PMSAP中强制取地下室楼层的位移比为1.0。

———————————————————分割线(五)———————————————————

1、在pmcad模型显示中,楼板开洞处显示为一片白色,无法消除。不知道是什么原因,如何能解决这个问题。从模型上看,荷载、尺寸等都没有问题,就是洞口显示的问题。

答:在PMCAD中点击上部标题栏“状态设置”——“点网设置”——“显示设置”——将

“显示填充”的勾去掉。

2、筏板及桩筏这样的整体基础时,JCCAD程序未考虑柱、墙的基底剪力。

3、基础CAD新增功能平面荷载替换SATWE空间荷载?

答:主要用于框剪结构设计基础,类似于模拟施工2的作用,使用后剪力墙轴力可能变小,柱子轴力变大,但基底总轴力不变化。

4、混凝土结构鉴定加固-结构类型选择“ A类”与“全国”梁配筋不一样,A类大。由于A类考虑了承载力抗震调整系数的折减系数0.85,正常的A类配筋应该小一些,为什么比全国大?

答:如果是非地震组合控制,A类按89规范荷载组合公式,其组合系数与01全国规范不同,

且设计内力可能要大于01规范,此时由于是非地震,又不考虑其承载力抗震调整系数的折减系数,所以可能出现A类计算梁配筋大于全国的情况。

5、多塔结构,切开按单塔计算时,是否仍然可以设置遮挡面,考虑风力的折减,让受力接近实际情况?答:可以考虑。

6、TCAD程序绘直线,按F4角度捕捉后只能绘制水平直线,为什么?

答:按F9,将弹出的“角度捕捉”菜单中的角度改为常用角度即可。出现该现象可能是使用新TCAD程序打开了较老的T图,当时角度捕捉未做入程序。

7、SATWE参数定义,自定义荷载组合系数中风荷载没有0.2,只有0.6,是否需要在自定义组合系数中添加0.2的组合,再进行计算?

答:不需要。如果勾选了“按高规或高钢规设计”,则SATWE计算后自动考虑地震组合时,风为0.2的组合值系数,可从WPJ1.OUT中查看荷载组合系数表,0.28的系数就是风与地震同时参与组合时的风工况系数,为0.2×1.4=0.28。

8、JCCAD计算桩筏基础,输入了地质资料,在桩筏有限元计算界面,点“单桩刚度”时,程序根据地质资料自动计算的大部分桩的刚度是一致的,但个别桩刚度小很多,为什么?

答:是由于个别桩的长度,在地质资料自动插值时,恰好处于两层土的交界处,计算刚度时未考虑下层土的影响。可手工将个别小的桩刚度改为与其他桩一致。

9、同一个模型我用单偏压计算的时候,主跨度方向的配筋面积大,我们认为合理下。但是按双偏压计算的时候主跨度方向的配筋面积反而比平面外小,不知道软件是怎么考虑的,到底是怎样的配筋计算才算合理?答:双偏压计算的时候是综合考虑N、Mx、My的,先确定布筋方式,然后不够的话一个方向加钢筋,再不够的话再加另一方向的钢筋,但是先加钢筋的方向并不一定是Mx和My中较大的那个方向,所以就出现了M大的一侧配筋小的情况,有些不合习惯,但是结果没问题。可以直接采用双偏压计算的结果,也可以采用单偏压计算,双偏压验算的结果。另外,如出现上述现象,可在PMCAD中将该柱子的布置角度旋转90度,再计算,主跨度方向配筋一般会变大。

10、在用JCCAD的防水板抗浮计算模块时对抗浮板反力图的结果有疑问。请问反力图中括号内的支座反力是如何计算的?

答:防水板只起抗浮作用,上部结构荷载主要由相应的基础承担。程序假定上部竖向构件柱、墙作为不动支座,竖向位移为0。防水板只是承担本身自重,面荷载及水浮力。在计算结果中只是输出防水板上的水浮力、筏板自重、板上覆土重等荷载验算结果,不考虑上部结构的荷载。反力就是在该工况下,假设柱墙都是固定支座得到的反力。

11、用prec1计算,和采用prec2计算(二维数据由prec1生成),结果相差较大,尤其是外荷载引起的弯矩相差有7000KN.m左右,是否因为二维计算未考虑另一方向预应力共同作用?实际设计以哪个模块为准?

答:二维是没考虑另一方向的预应力及另一方向的梁等,二维和三维计算方法不一样,区别就如PK和satwe 的区别,所以以prec1计算为准。

12、用prec1进行计算与用satwe模块不加预应力计算结果相比较,prec1计算结果的柱配筋偏小,且加预应力楼层的框架柱比未加预应力楼层的框架柱配筋小,这就意味着预应力的偏心弯矩对柱子受弯是有利的,而《后张预应力混凝土设计手册》(陶学康主编)分析好像是对柱不利。Prec1计算结果是否准确?答:对柱的影响不一定是不利的,跟柱的受力状态,控制内力有关。

13、prec1菜单4(三维等效荷载及预应力筋设计)中,在预应力等效荷载计算及预应力筋初估计算后,直接修改预应力筋,直接点击“继续”,程序是否按用户修改后的预应力数重新进行等效荷载及应力计算呢?答:程序按用户修改后进行计算的,可以修改数据后查看计算结果内力。

14、本工程转换梁跨度为27米,相邻跨梁跨度为8米。使用prec1主菜单8(按三维画梁施工图及验算)计算后,发现程序均在最右边跨的左截面分别按梁截面上部、下部受拉进行抗裂计算,其余截面均未进行此计算。程序是否有误?

答:程序计算是取上部和下部中弯矩最大的两个截面,就是最不利的两个截面计算。

15、关于《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中第11.8.3条中折算配筋率,prec1是如何计算的,非预应力筋数量是在哪儿输入?

答:折算配筋率在极限承载力的计算结果文件中有,只是没有校核是否超标。普通钢筋计算后在第八步验算前可以修改。

16、PM里面的上下开间的轴线可以换不同颜色吗?

答:不能对轴线设置不同颜色,对轴线较多不好区别定位的情况,可以对轴线进行命名,轴线显示,可比较方便进行操作。

17、08版PKPM梁平法施工图中,如何分别对纵向梁与横向梁进行平法标注?

答:主菜单中,“钢筋标注”-“标注开关”,按平面位置分别勾选水平梁与竖直梁即可。

18、08版PKPM柱平法施工图中,如何修改柱钢筋?

答:主菜单中,“平法录入”,“立面改筋”,都可以对柱修改钢筋。

19、底框砌体结构中的墙梁在PKPM模型中怎么建模?程序如何考虑计算?

答:用QITI模块,按框架梁输入,输入底框层数,用规范算法计算,程序自动对底框梁进行内力调整。

20、砌体结构底层局部底框,上部配筋计算采用“砌体和混凝土构件三维计算”合理些?还是采用“配筋砌体结构三维分析”合理些?

答:对上部结构中梁柱构件的计算,采用“砌体和混凝土构件三维计算”,程序默认采用有限元整体算法,此方法将砌体结构房屋结构作为一个整体,按弹性方法进行结构内力分析。

21、平板式筏型基础X方向配筋率很大φ32@200,而Y方向配筋率很小φ14@180,板厚是1000mm,请问是否合理?

答:考虑上部结构共同作用计算,且有限元网格控制边长为2m,采用均匀配筋方式,计算结果比较合理,局部应力集中导致配筋较大属正常情况。

22、筏形基础输入时集水沟、集水井是否要输入计算?输入与不输入计算会对实际工程有什么影响?电梯井底、地下室消防水池又是如何考虑?

答:可以采用布置子筏板的方式输入,如果集水井尺寸较小,输入与否对计算结果影响不大,可不输入。

23、梁板式筏基计算参数里面有“弹性地基梁计算参数修改-梁式基础梁肋向上(否则向下)”这一选项,模型中右边三跨是梁肋向上的,其余左边是梁肋向下,存在两种情况该怎么选?

答:选择梁肋向上或向下,对计算结果没有影响。

24、用PKPM生成的独立基础,基础面积大小和上部结构不成比例,比如对应的只有一层,生成的基础却比其他的大?

答:柱轴力较小,弯矩较大,基底反力产生拉应力,不是由轴压力控制面积,而是由偏心控制基底面积。可以修改“承载力计算时基础底面受拉面积/基础底面积”来减小基础大小,程序默认基础受拉面积的比例为0,可适当放大。或者加大上部结构荷载,使基底面积由轴压力控制,从而减小基础面积。

25、JCCAD中,如何输出打印“荷载输入”-“当前组合”中任意荷载组合类型的图纸?

答:先选择需要输出的荷载组合,在主菜单中,“图形管理”-“写图文件”-只勾选自定义内容文件(可修改图

形名称)-自定义文件的显示内容(勾选节点号,节点荷载与线荷载),到图形编辑打印转DWG即可在CAD 中打印。

———————————————————分割线(六)———————————————————

1、在PKPM的JCCAD中设计剪力墙下的桩基和承台,如何建模?

答:剪力墙下承台,可按非承台桩布置,由围桩承台方式生成,也可以用布置筏板的方式生成,最后用桩筏有限元计算。

2、请问底层柱子配筋比上层小, 这种情况正常吗?

答:正常。如果底层柱为大偏心受压,起控制作用的内力为弯矩大、轴力小的组合内力,这样底层柱的配筋就可能比上层柱的配筋大。

3、SATWE内力与配筋计算,怎么运行到VSS模态分析时就运行不下去了?

答:如果选择模拟施工3或VSS求解,可能会出现计算到“VSS模态分析”停止,表明振型数取的过多,超过了VSS求解器的限制。降低振型数试试看,再不行,选择“模拟施工1+LDLT分解”计算。

4、08版PKPM,独立基础怎么没有标注尺寸和独基编号了呢?

答:在基础施工图的下拉菜单,在“标注构件”与“标注字符”中分别标注独基尺寸与独基编号。

5、筏板后浇带如何设置?

答:在新版JCCAD,基础人机交互输入中筏板菜单下增加“布后浇带”功能,可直接输入后浇带宽度后进行布置。

6、08版PMCAD中楼板层间复制如何使用?

答:选择当前标准层,勾选需要复制的目标标准层号,即可把当前标准层的楼板开洞和板厚等信息复制到目标标准层里。

7、PKPM里面生成的吊筋有没有考虑人防荷载?

答:没有考虑。SATWE内力作整体分析,按照等效静力荷载考虑人防荷载,而次梁集中力属于局部内力计算,可以不考虑。目前程序只是考虑1.2恒+1.4活工况组合下的次梁集中力来计算次梁箍筋加密与吊筋。

8、PKPM楼梯建模,可以建剪刀梯吗?

答:楼梯布置菜单下暂时没有剪刀梯的楼梯类型,可按照斜杆来近似模拟剪刀梯板的作用。

9、请问WDISP.OUT文件中竖向恒载作用下的楼层最大位移为星号是什么原因?

答:模型输入有问题,请检查。局部构件没有竖向构件的支撑,形成长悬臂结构而导致恒载作用下竖向位移超大的现象。

10、用JCCAD筏板有限元计算的土最大反力出现超大的异常情况?

答:地质资料输入不完整,该部分筏板下无地质资料,增加孔点使输入的地质资料范围扩大至筏板所有区域。

11、混凝土梁做成型钢混凝土梁后,梁施工图中挠度反而变大?

答:型钢混凝土梁挠度的计算与内部型钢及配筋均有关。虽然变为型钢砼梁,但相应配筋也减小,导致挠度变化不大。可使用“考虑楼板作为翼缘的作用“来计算型钢混凝土梁的挠度,考虑会挠度有较明显减小。

12、多塔、设缝结构的遮挡部分风荷载如何考虑计算?

答:设缝结构、分缝的多塔结构,其遮挡部分的风荷载计算,通过SATWE多塔定义的遮挡面定义来处理。默认遮挡面即背风面的体型系数为0.5。如遮挡面与屏幕竖向平行,则+X,—X风力的体型系数均取为1.3-0.5=0.8;Y风的体型系数仍然取1.3。可从WMASS.OUT中查看每层每方向的风荷载变化。

13、底层两柱子内力完全对称,且全部使用JCCAD自动生成的三桩承台。但两承台桩反力确不一样,为什么?

答:同一柱子下,三桩承台不同布置角度下的桩反力是不同的。

外力完全对称的情况下,三桩承台布置角度也要对称,用户初始布置的三桩承台是平行关系,非对称关系,出现上述异常现象。

还要注意JCCAD布置桩承台时,如果是“自动生成”,则程序可自动以柱子形心为承台中心;如果是手工的“承台布置”,最初是以节点作为承台中心;当上部柱子是偏心布置时,需要注意两者区别;在执行手工布置的“承台布置”时,可输入相对节点的偏心值。否则两承台实际位置不一样,计算桩反力也会不同。

14、《钢管混凝土结构设计与施工规程》CECS 28:90中未对钢管混凝土柱的轴压比进行规定,但SATWE 结果中给出了轴压比,该值如何参考?

答:当套箍指标(钢管受压承载力设计值与内填混凝土受压承载力设计值的比值)大于0.9时,即使用于抗震地区,轴压比为1时,钢管混凝土柱仍具有较好的抗弯抗压及延性,所以一般不用控制轴压比。程序给出的数值仅供参考。

15、三维计算出现层间位移比大于2的情况,除了结构不规则原因外,还有可能是不等高基础,或者使用了柱底标高命令,将柱子向下层延伸较多。

16、两个截面一样的转换梁,SATWE计算后箍筋及纵筋完全一样,但一个显示红色超限,另一个不超,什么原因?

答:其中超限梁为转换梁的剪压比超限,即剪力过大。由于转换梁的最小配箍率远大于普通梁,所以两梁显示的箍筋都按最小配箍率配置,即按超限剪力算得的箍筋也小于最小配箍率。这种现象在普通梁中很少出现,因为其最小配箍率较小,如果普通梁剪力超限,用超限剪力算得的箍筋往往大于最小配箍率。

17、SATWE参数“荷载自定义组合”,SATWE旧不能完全读取荷载参数中的自定义组合;2010年后的新SATWE可以完全读取,只按照用户自定义的工况及系数进行组合。

18、10年后的PMCAD中增加了“墙洞荷载”命令,用于在剪力墙洞口上方施加荷载,但只能接力2010年后的SATWE计算。如果接力“SATWE旧”,该荷载读不到。

19、“SATWE旧”结果显示“底层柱、墙最大组合内力简图”选项会提示“本菜单那为89规范遗留,不适应新规范”。2010年后SATWE没有该提示,是否已经采用02版规范组合?

答:没有采用02版规范组合,仍然要以JCCAD中的荷载组合为准。

20、STS三维门式刚架中,“受荷简述”文本文件有节点的风力,但没有地震力,为什么?

答:该文件给出了各节点的重力荷载代表值,程序使用该代表值进行地震作用计算。具体地震作用的内力查看要在每榀刚架的结果文件中查看。

21、SATWE参数定义:地震信息“中设置了斜交附加地震数,在哪里查看是否计算了?

答:在SATWE结果文本文件WWNL.OUT中可看到该附加地震的构件内力。其工况名为EX1、EY1,如有2组附加角度,则还有EX2、EY2。斜交附加地震角度只需要输入一个角度,如45度,与其垂直的135度不需要输入,程序可以自动计算。

22、SATWE参数“设计信息”中新增“抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋”什么意思?

答:计算梁端配筋时,一级抗震梁,取受压钢筋为0.5As;二、三级抗震时,取受压钢筋为0.3As(依据高规及抗规中,一级抗震时,梁端底面与顶面钢筋面积比值不小于0.5、二、三级不小于0.3);四级抗震仍然不考虑受压钢筋。该命令对梁端顶面受拉、梁端底面受拉两种情况都有效。

PKPM框架结构设计—

摘要 该办公楼位于天门市,是五层框架结构。办公楼总长57.6m,宽16.8m,总高18.3m。此设计为五层钢筋混凝土框架结构办公楼,分为建筑设计和结构设计两部分。在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,采用天正建筑和PKPM 软件进行设计,综合考虑了使用功能、施工、材料、建筑设备、建筑艺术及经济等因素。在建筑选型方面,采用“一”字型布置。 在完成结构部分的计算之后,依据建筑方案和结构设计计算结果完成结构部分的施工图设计。结构设计内容主要是框架设计,首先必须满足水平地震力作用下的框架侧移验算的要求,其次还要满足风荷载作用下的框架侧移验算的要求。 关键词:钢筋混凝土;框架结构;抗震设计;内力组合;

Abstract The office is located in Tianmen: five layers framework structure. The length of office building is 57.6m, the width is 16.8m, the height is 18.3m. The design for a five-layer reinforced concrete frame office building which divided into two parts-- building design and structure design. The architectural design is the premise of the overall plan, according to the requirements of the design mission, use PKPM software to design structure, considering the functional use, construction, materials, construction equipment, architectural art and economy,using"—" font layout in construction shape. After completing the calculation structure part,structure of the construction design was completed on the basis of the construction scheme and the structure design. This scheme is a business office building, reinforced concrete frame structure is divided into five layers.The main content of structure design is the framework for the design stage,which must satisfy the request of motion checking under the action of horizontal seismic force firstly,secondly,it has to meet the request of motion checking under the action of wind force. Keywords: reinforced concrete; frame structure ; seismic design; the combination of internal force

pkpm软件实习心得体会【精品】

通过这次软件实习,说是对我们在学校学到的知识的加深与巩固,也是让我们对以 后工作的了解。下面是为大家收集整理的软件实习心得体会,欢迎大家阅读。 本学期我们重点学习了广联达图形算量软件和钢筋抽样软件。通过对广联达软件的培训 学习,不仅提高了我的识图能力,还提升了我对有关工程软件操作的热爱。 在学习广联达软件之前,我们重点学习了A CAD制图软件,并简单地学习了解了计 价软件。通过对三种软件的学习和比较,我觉得在绘图速度方面,广联达图形算量软件和 计价软件更为优秀。因为这两种软件可以直接建立轴,在画门窗时也不需要创建块慢慢插入,只要定义好构件直接画就好了。但是,两种软件毕竟不是专门的制图软件,对比A CAD制 图软件来说,它们在绘图上做不到足够的精确细致。 广联达图形算量软件 C . 操作起来比较简单,基本上只要按照图纸设定好各个构件的 信息属性就行。但是,在操作过程中若不小心弄错层就不好处理了了,而这一点是它不如 C 2 之处。很遗憾,因为没有对 C 2 软件的集中学习,对于它在处理错层方面还是不大了解。 在我看来,广联达软件中的三维显示功能是非常实用的。三维显示使我们所绘制的图形 立体画,能从不同的角度观察图形从而清晰地了解建筑物的一部分构造,这对提高我们的空 间想象能力是大有帮助的。而识图最大的障碍就是空间想象能力不佳。 画图过程中,我觉得在设置“工程信息”方面有必要认真、严谨。一定要把各个信息(如 基础形式、檐高、结构标高等)确定好,以免影响后续的作业。对于主体结构,应该注意是否 需要偏移。确定好了,再做梁、柱、钢筋等工程时才不会出现算量错误。 我觉得广联达的钢筋抽样软件是广联达公司最有特色的软件。它最大限度开放了各类钢 筋的计算方法并能自动考虑构件之间的关联和扣减,因此我们只需完成绘图即可实现钢筋量 计算。 在钢筋编辑中设置的计算规则可以修改,而计算结果能直观显示每根钢筋的形状、计算 过程、搭接形式、计算公式,这样便于查看和控制钢筋绘制以便满足多种算量需求。 在软件学习中,共享应该是个比较值得提倡的问题。广联达钢筋抽样软件与图形算量软 件 C . 实现统一平台,并且不用安装CAD就能直接将CAD图导入,很好地节省了算量时间。 在使用软件过程中,我觉得应该注意的问题: 在工程设置时,结构类型、设防烈度、檐高、抗震等级的输入不正确,会影响计算结果。 绘制板时,单边标注板负筋长度不含支座宽时,即使在计算设置里设了“单边标注负筋长度 到支座内边线”,除负筋在墙处能计算正确外(墙不是板的支座),在有梁(梁为板支座)处的板 负筋,软件在计算时会扣除1/2支座宽,计算有误。为避免此类问题发生,需在有墙的地方 布置。单边标注板负筋时应选择“按墙布置”,同理有梁时选“按梁布置”,在有连梁的地方 选“按板边布置”或“画线布置”。 在绘制柱时,框架柱在画完构件后,顶层柱应自动判断边角柱,顶层柱不可在“全部纵

PKPM框架结构步骤

一、执行PMCAD主菜单1,输入结构的整体模型 (一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线 1、结构标准层“轴线输入” 1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸 2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁 3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层 2、“网格生成”——轴线命名 (二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义” 1、梁 1)抗震规范第6.3.6条规定:b≥200 2)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b=(1/3~1/2)h 3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b=(1/3~1/2)h 2、框架柱: 1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱bc、hc≥300,圆形柱d≥350 2)控制柱的轴压比 ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0 ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响, =1.2~1.4 ——楼面竖向荷载单位面积的折算值, =13~15kN/m2 ——柱计算截面以上的楼层数 ——柱的负荷面积

3、板 楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h≥60mm h = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h≥80mm (三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义” 1、构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。 2、偏心,主要考虑外轮廓平齐。 3、本层修改,删除不需要的梁、柱等。 4、本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。 5、截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。 6、换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。 (四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义” 1、荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。 2、此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在PM主菜单3局部修改 (五)根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型,“楼层组装” 1、楼层的组装就遵循自下而上的原则。 2、楼层组装完成后整个结构的层数必然等于几何层数。 3、确定“设计参数”,总信息、地震信息、风荷载信息等。 二、执行PMCAD主菜单2,布置次梁楼板 1、此处次梁是指未在主菜单1布置过的次梁,对于已将其当作主梁在主菜单1布置过的梁,不得重复布置。 2、对楼梯间进行全房间开洞,“楼板开洞”

PKPM使用手册说明及使用方法

P K P M使用手册说明及 使用方法 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

PKPM使用手册、说明及使用技巧 一、人机交互方式 本章执行PMCAD的主菜单A、人机交互方式输入各层平面数据 1. 特点 本程序采用屏幕交互式进行数据输入,具有直观、易学,不易出错和修改方便等特点。PMCAD系统的数据主要有两类:其一是几何数据,对于斜交平面或不规则平面,描述几何数据是十分繁重的工作,为此本程序提供了一套可以精确定位的做图工具和多种直观便捷的布置方法;其二是数字信息,本程序大量采用提供常用参考值隐含列表方式,允许用户进行选择、修改,使数值输入的效率大大提高。对于各种信息的输入结果可以随意修改、增删,并立即以图形方式显现出来。使用户不必填写一个字符的数据文件,为用户提供了一个十分友好的界面。 由于该程序采用本专题自行开发的图形支持系统,具有下拉菜单、弹出菜单等目前最流行的界面风格,图形快捷清晰、色彩鲜明悦目、中文提示一目了然、支持各类显示屏。 2. 如何开始交互输入数据 在运行程序之前应进行下列准备工作: (1) 熟知各功能键的定义 (2) 为交互输入程序准备配置文件。配置文件各为,在PM程序所在子目录中可以找到该文件的样本,用户需将其拷入用户当前的工作目录中,并根据工程的规模修改其中的“Width”值和“Height”值,它们的含意是屏幕显示区域所代表的工程的实际距离。其它项目一般不必修改。 (3) 从PMCAD主菜单进入交互式数据输入程序,程序将显示出下列菜单: 对于新建文件,用户应依次执行各菜单项;对于旧文件,用户可根据需要直接进入某项菜单。完成后切勿忘记保存文件,否则输入的数据将部分或全部放弃。

pkpm框架结构设计附上主要步骤

设计说明: 一、建模前的准备工作: 1、确定结构体系: 根据设计任务,本工程为一五层建筑,采用全钢筋混凝土框架结构,底层至顶层全部采用现浇楼板。 2、结构尺寸估算: 根据建筑图中的开间、进深及层高,结合各楼层采用的砼强度等级及受荷情况,根据设计规范及构造要求可以估算基本构件尺寸(单位:mm ) A 、柱:本工程可取400×400mm 。 B 、梁: 主梁:128 L h L ≥≥; 32h b h ≥ ≥; 本工程根据图纸得5700/12=475《h 《5700/8=712.5,取 h=600mm,b=300mm 次梁:1812 L h L ≥≥; 32h b h ≥ ≥; 本工程根据图纸得4200/18=233《h 《4200/12=350,取 h=350mm,b=200mm 悬挑梁:一般取为悬臂长的1/6, C 、板: 40/;80L h mm h ≥≥,本工程可取120mm ; 3、确定荷载 A 、楼面恒载(包括楼板自重): 一层~五层楼面:4KN/m 2,卫生间:3.5KN/m 2,楼梯间:5.5KN/m 2, 屋面:6KN/m 2,

B、楼面活载: 一层~五层楼面:2.0KN/m2,卫生间:2.0KN/m2,楼梯间:2.0KN/m2, 阳台:2.5KN/m2 不上人屋面:0.5KN/m2, C、墙荷载: 外横墙:9.4KN/m 外纵墙:4.0KN/m 内墙:6.0KN/m 女儿墙:4 KN/m 4、确定结构标准层和荷载标准层 根据建筑图及所采用的结构体系进行标准层划分,本工程根据建筑图及荷载情况,可分为3个结构标准层,2个荷载标准层。 三个结构标准层: 第一标准层为▽3.000楼板,层高4000(1000+3000=4000); 第二标准层为▽6.000、9.000、12.000楼板,层高均为3000; 第三标准层为▽15.000屋面板,层高3000。 二个荷载标准层: 第一标准层楼面恒载:4KN/m2,活载:2.0KN/m2, 第二标准层屋面恒载:6KN/m2,活载:0.5KN/m2, 二、结构建模基本步骤: 1、执行PMCAD主菜单1建筑模型与荷载输入 A、建立和生成网格,根据所给建筑图建立第一结构标准层的轴线 可用正交轴网进行,然后进行轴线命名

PKPM使用手册说明及使用方法

P K P M使用手册说明及使 用方法 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

P K P M使用手册、说明及使用技巧一、人机交互方式 本章执行PMCAD的主菜单A、人机交互方式输入各层平面数据 1. 特点 本程序采用屏幕交互式进行数据输入,具有直观、易学,不易出错和修改方便等特点。PMCAD系统的数据主要有两类:其一是几何数据,对于斜交平面或不规则平面,描述几何数据是十分繁重的工作,为此本程序提供了一套可以精确定位的做图工具和多种直观便捷的布置方法;其二是数字信息,本程序大量采用提供常用参考值隐含列表方式,允许用户进行选择、修改,使数值输入的效率大大提高。对于各种信息的输入结果可以随意修改、增删,并立即以图形方式显现出来。使用户不必填写一个字符的数据文件,为用户提供了一个十分友好的界面。 由于该程序采用本专题自行开发的图形支持系统,具有下拉菜单、弹出菜单等目前最流行的界面风格,图形快捷清晰、色彩鲜明悦目、中文提示一目了然、支持各类显示屏。 2. 如何开始交互输入数据 在运行程序之前应进行下列准备工作: (1) 熟知各功能键的定义 (2) 为交互输入程序准备配置文件。配置文件各为WORK.CFG,在PM程序所在子目录中可以找到该文件的样本,用户需将其拷入用户当前的工作目录中,并根据工程的规模修改其中的“Width”值和“Height”值,它们的含意是屏幕显示区域所代表的工程的实际距离。其它项目一般不必修改。 (3) 从PMCAD主菜单进入交互式数据输入程序,程序将显示出下列菜单:

对于新建文件,用户应依次执行各菜单项;对于旧文件,用户可根据需要直接进入某项菜单。完成后切勿忘记保存文件,否则输入的数据将部分或全部放弃。 (4) 程序所输的尺寸单位全部为毫米(mm)。 3. 各结构标准层的描述过程 本程序对于建筑物的描述是通过建立其定位轴线,相互交织形成网格和节点,再在网格和节点上布置构件形成标准层的平面布局,各标准层配以不同的层高、荷载形成建筑物的竖向结构布局,完成建筑结构的整体描述。具体步骤正如进入程序时所出现的菜单次序一样: 第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段,也可以是一整条建筑轴线。 可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。 第2步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。 第3步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。 第4步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。

PKPM多版本软件共存安装方法与常见问题

PKPM多版本软件共存安装方法与常见问题 1.单机版多版本共存安装方法 1)首先找到V1.3版安装目录pkpm\cfg\regpkpm.exe,把路径清空: 2)安装单机版PKPM应用程序:运行光盘根目录下的setup.exe,不要跟V1.3版装在一个目录下。 3)安装完成以后,可以通过改写regpkpm.exe来改变V1.3版和V2.1版的路径,从而决定用哪个版本 的程序,建议把这个程序发送到桌面,方便修改。切记一定要用那个程序就切换到相应的路径。 V1.3版路径 V2.1版路径 另外,PKPM安装程序还提供了一个多版本启动器这个程序的应用: 双击这个图标出现一个对话框:

单击新建版本出现下图对话框, V2.1版路径选择同上,按照这个方法,可以添加多个版本的程序,添加完了以后出现如下图所示,想用哪个版本的程序,选上点运行就可以了。 如果还有08版或其他版本,也可以添加到多版本启动列表中。 注意:V1.3版与V2.1版多版本切换的,一定要用V2.1版安装程序提供的多版本切换程序。 2. 网络版多版本共存安装方法 1) 首先要确保已经安装了PKPM V1.3版本的软件的服务器端,找到V1.3版安装目录, pkpm\cfg\regpkpm.exe ,把路径清空:

2)安装V2.1版锁服务程序:运行V2.1版光盘server目录下的setup.exe,安装锁服务,不要跟V1.3 版装在同一个目录下: 注意:安装前不要插锁,如果操作系统自带网络防火墙(如WINXP SP2)或安装有防火墙的软件(如瑞星实时监控,360,腾讯管家),建议在使用前关闭防火墙或确认该端口没有被屏蔽。 3)安装网络版应用程序:运行光盘根目录下的setup.exe(选择网络版),不要跟V1.3版装在一个目录 下。

PKPM框架结构步骤

一、执行PMCADfe菜单1,输入结构的整体模型 (一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线 1 、结构标准层“轴线输入” 1 )结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸 2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁 3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层 2、“网格生成”——轴线命名 (二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义” 1、梁 1)抗震规范第条规定:b> 200 2)主梁:h = (1/8 ?1/12) I ,b=(1/3 ?1/2)h 3)次梁:h = (1/12 ?1/16) I ,b=(1/3 ?1/2)h 2、框架柱: 1)抗震规范第条规定:矩形柱bc、hc>300,圆形柱d>350 2)控制柱的轴压比 ――柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为? ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响, ――楼面竖向荷载单位面积的折算值,=13?15kN/m2 ――柱计算截面以上的楼层数 ――柱的负荷面积

(三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义” 构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。 复布置。 3、板 楼板厚: h = l /40 I /45 ( 单向板)且h > 60mm h = l /50 I /45 ( 双向板)且h > 80mm 2、 对楼梯间进行全房间开洞,“楼板开洞” 1、 2、 偏心,主要考虑外轮廓平齐。 3、 本层修改, 删除不需要的梁、柱等。 4、 本层信息, 给出本标准层板厚、材料等级、层高。 5、 截面显示, 查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。 6、 换标准层, 进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。 (四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义” 1、 荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。 2、 此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在 PMI 主菜单3局部修改 ( 五 ) 根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型, 楼层组装” 1、 楼层的组装就遵循自下而上的原则。 2、 楼层组装完成后整个结构的层数必然等于几何层数。 3、 确定“设计参数”,总信息、地震信息、风荷载信息等。 二、执行PMCADfe 菜单2,布置次梁楼板 1、 此处次梁是指未在主菜单 1 布置过的次梁,对于已将其当作主梁在主菜单 1 布置过的梁,不得重

PKPM安装及使用注意的问题

PKPM安装及使用注意的问题 建议第一次安装及新手先阅读后安装 很多人在安装PKPM软件的时候,都说不能使用,或是安装不上等等,比如常见的如安完软件后,打不开软件,或者是打开瞬间又退出(以下称闪退)。 其实每个人买到的软件都是一样的,锁也基本上一样(本人用的2010版有驱,以前08版的时候用的是无驱。估计2010版无驱的要好用点,好用是说安装方便,在这里不讨论计算结果),所以不要抱怨这个不行那个不对。因为经过正常的安装,基本上都是可以使用的。除了那种极个别的锁也有可能有硬件问题。连生产线上都会有残次品,所以也不要抱怨着人工弄得东西都一定不出问题。 下面就自己使用经验,以及大家在群里的讨论,在这里说说自己的建议: 1.软件的安装,尽量不要安装到中文的文件夹(目录)下。 比如有人喜欢把软件都安到一些指定的目录,比如(D:\常用软件\结构工程软件\建科院软件\PKPM结构计算软件\pkpm),像这样安装的软件,运行中就很有可能会出现问题。所以安装软件的时候,建议不要放在多层的安装目录下,并且使用英文的文件夹,比如(D:\Soft\pkpm\,或者D:\program files\pkpm\),或者是软件默认的目录都可以。这样的安装方式,基本能确保不因为安装目录的问题对使用、计算结果造成太大影响。 2.安装过程中,尽量退出杀毒软件,安全卫士等(第一次重启后再退出一次)。 因为一些驱动拥有较高权限,可能在获取权限的时候被杀毒软件拦截。如果没有退出杀软,有提示的时候,应选择“通过,允许,同意”等等,可以使软件获得权限的方式,而不是“禁止,禁用”等等,所以不要贪图点的快,什么都不看一路乱点。如果安装完使用也没问题,下次开机杀毒软件检测出该软件的某些病毒或异常,应该通过设置,不要杀除程序相关的文件。这种情况很少,只是遇到的人以及安了杀毒软件,杀毒级别又设置为高的应该注意下。 3.软件的安装过程中,要先安装软件,并尽量根据自己的使用需要去安装软件模块。 全套的PKPM软件有很多模块,但我们常用的模块其实就只有那几个。比如高耸的烟囱类的,日照分析的,设备安装,钢结构等等等等,其实更多的人是不需要

史上最完整pkpm使用技巧及问题归纳

PKPM技巧及问题总结 目录 1. PKPM中主梁与次梁的区别 (3) 2.PKPM结构设计使用心得 (5) 3.PKPM程序学习的一些体会 (6) 4.参加pkpm学习班的笔记 (14) 5.PKPM公司论坛精华帖 (17) 6.PK/PM 问答 (32) 7. PKPM新规范版本变化笔记 (42) 8.运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 (48) 9.TAT计算模型的合理简化 (49) 10.pkpm新天地三期咨询台答问摘编 (51) 11.多层框架电算结果的人工调整 (54) 12.建筑结构(SATWE)的总信息 (55) 13. PKPM参数问题 (60)

一. PKPM中主梁与次梁的区别 ----------- --次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析 次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。 次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。 次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。 在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。 1、导荷方式的不同 作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。 两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。 2、结构计算模式的不同 在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TA T进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。 在PM主菜单2输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算。计算时,次梁铰接于主梁支座,其端跨一定铰支,中间跨连续。其各支座均无竖向位移。 3、梁的交点连接性质的不同 按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。 PM主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为0。 4、梁支座负弯矩调幅的不同 在SATWE、TA T计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用

PKPM计算书排版技巧大全

1、问:Word里边怎样设置每页不同的页眉?如何使不同的章节显示的页眉不同? 答:分节,每节可以设置不同的页眉。文件——页面设置——版式——页眉和页脚——首页不同 2、问:请问Word中怎样让每一章用不同的页眉?怎么我现在只能用一个页眉,一改就全部改了? 答:在插入分隔符里,选插入分节符,可以选连续的那个,然后下一页改页眉前,按一下“同前”钮,再做的改动就不影响前面的了。简言之,分节符使得它们独立了。这个工具栏上的“同前”按钮就显示在工具栏上,不过是图标的形式,把光标移到上面就显示出”同前“两个字来了 3、问:如何合并两个Word文档,不同的页眉需要先写两个文件,然后合并,如何做?答:页眉设置中,选择奇偶页不同/与前不同等选项 4、问:Word编辑页眉设置,如何实现奇偶页不同?比如:单页浙江大学学位论文,这一个容易设;双页:(每章标题),这一个有什么技巧啊? 答:插入节分隔符,与前节设置相同去掉,再设置奇偶页不同 5、问:怎样使Word文档只有第一页没有页眉,页脚? 答:页面设置-页眉和页脚,选首页不同,然后选中首页页眉中的小箭头,格式-边框和底纹,选择无,这个只要在“视图”——“页眉页脚”,其中的页面设置里,不要整个文档,就可以看到一个“同前”的标志,不选,前后的设置情况就不同了。 6、问:如何从第三页起设置页眉? 答:在第二页末插入分节符,在第三页的页眉格式中去掉同前节,如果第一、二页还有页眉,把它设置成正文就可以了 ●在新建文档中,菜单—视图—页脚—插入页码—页码格式—起始页码为0,确定; ●菜单—文件—页面设置—版式—首页不同,确定; ●将光标放到第一页末,菜单—文件—页面设置—版式—首页不同—应用于插入点之后,确定。 第2步与第三步差别在于第2步应用于整篇文档,第3步应用于插入点之后。这样,做两次首页不同以后,页码从第三页开始从1编号,完成。 7、问:Word页眉自动出现一根直线,请问怎么处理? 答:格式从“页眉”改为“清除格式”,就在“格式”快捷工具栏最左边;选中页眉文字和箭头,格式-边框和底纹-设置选无 8、问:页眉一般是---------,上面写上题目或者其它,想做的是把这根线变为双线,Word中修改页眉的那根线怎么改成双线的? 答:按以下步骤操作去做: ●选中页眉的文字,包括最后面的箭头 ●格式-边框和底纹 ●选线性为双线的 ●在预览里,点击左下小方块,预览的图形会出现双线

PKPM操作流程自己总结

PKPM操作流程 (以砌体结构为例,版本PKPM2010) 目录 第一部分 1、选择工作目录 2、建模 3、荷载输入 4、板厚 5、换标准层 6、楼层组装 7、设计参数 8、存盘退出 第二部分 9、结构平面图 10、计算参数 11、绘图参数 12、楼板计算 13、绘制配筋图 第三部分 14.图形完善 15、其他技巧

1、选择工作目录 选择pkpm砌体结构——砌体结构辅助设计——1砌体结构建模与荷载输入 2、建模 【1】选择轴线输入——矩形轴网——输入上/下开间、左/右进深数据(具体数据由建施平面图轴网取得,轴线要完整。)轴线不需要命名,最后粘贴建施轴网。 【2】我们建立轴网,其实就是一个网格。然后我们对照建施平面图删除不需要的线(使用删除按钮或者图素编辑),增加部分线(使用偏移功能,包括阳台雨篷线),然后要删除多余的节点。 【3】在修改后的网格上布置墙体,注意墙宽与是否需要偏移。 【4】柱布置,按照设置要求(抗震规范84页)布置不同的构造柱,构造柱应符合构造要求(抗震规范85页)。 【5】梁布置。一般设置在卫生间、阳台处,以及可以将板分隔成规则状位置。 【6】洞口设置。由建施门窗表设置洞口尺寸,注意设置窗的窗底标高。 【7】构件删除。使用构件删除选项,选择若干种构件,然后选定目标删除。 【8】构件检查。使用本层修改选项,查改或者替换相关构件。 【9】本层信息填写。注意底层一般为水泥砂浆,选择1. 3、荷载输入 【1】恒活设置 自动计算现浇楼板自重选项前打勾,楼面恒载自己计算,计算条件查找建施楼面做法(例如最后计算为1.5)。活载查找荷载规范(第10、11页)按条件确定。 【2】楼面荷载——楼面恒载,需要修改的输入相关数据,然后点击相应楼面。 【3】楼面荷载——楼面活载,修改相应荷载。如阳台。 【4】梁间荷载 A梁荷定义:添加模型中各种类型的荷载。 B恒载输入:依次选择不同的荷载类型设置到相对应的梁上。 4、板厚 【1】生成楼板。选择楼层定义——楼板生成——生成楼板。 【2】修改板厚。选择修改板厚,输入数值,点击相应板完成修改。注意楼梯间板厚改为0。【3】楼板错层。选择楼板错层,下为正,输入数值(由建施总说明查),然后点击错层较低位置。如厨房、卫生间、阳台等。

PKPM框架结构设计

PKPM框架结构设计

工程概况 1.1建筑设计部分 1.1.1工程概况 本项目建筑名称为水口卫生院,建筑层数为二层,1-2层层高 均为 3.7m,,且都为钢筋混凝土框架结构体系,总建筑面积约为 635m2,采用柱下独立基础。建筑工程等级为三级、建筑耐火等级 为二级,合理使用年限为50年,屋面防水等级为三级,本地区为 地震设防烈度6度,故建筑结构设计时用构造满足其抗震要求。 建筑使用年限50年。基本风荷载0.45kN/ m2;基本雪荷载为0.45 kN/ m2。 1.1.2设计依据 《总图制图标准》(GB/T 50103-2001) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001) 《建筑结构制图标准》(GB/T 50105-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2002) 1.1.3标高及建筑细部作法 1、设计标高:室内设计标高为±0.000,室内外高差350mm。 2、屋面作法: 屋面1 1. 水泥彩瓦(颜色见立面) 2. 2.5水泥砂浆(内掺107胶),内设16号镀锌钢丝 网格一曾,网格25*25 3. 25厚挤塑保温隔热板(50*50水泥砂浆分格条). 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 80厚憎水性珍珠岩板保温层

6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 现浇混凝土结构层 屋面2(用于雨蓬) 1. 4厚SBS卷材防水层,下涂冷底子油 2. 20厚1:2.5 水泥砂浆 3、楼面作法: 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆结合层一道 3. 现浇钢筋混凝土楼板 结构柱混凝土采用C25,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235;梁混凝土采用C25,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235。基础采用C25,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235;板采用C25, 钢筋采用HPB235;楼梯板采用C25, 梯板及平台钢筋采用HPB235,楼梯梁纵筋采用HRB335。 1.2结构设计部分 1.2.1工程概况 本工程为二层,主体高度为7.75M,属多层建筑。 多层建筑采用的结构可分为钢筋混凝土结构、钢结构、钢筋 混凝土组合结构等类型。根据不同结构类型的特点,正确选用材料,就成为经济合理地建造多层建筑的一个重要方面。经过结构论证以及设计任务书等实际情况,以及本建筑自身的特点,本工程决定采用钢筋混凝土结构。 框架结构体系是由梁、柱构件通过节点连接构成,既承受竖 向荷载,也承受水平荷载的结构体系。这种体系适用于多层建筑 及高度不大的高层建筑。本建筑采用的是框架结构,框架结构的优点是建筑平面布置灵活,框架结构可通过合理的设计,使之具 有良好的抗震性能;框架结构构件类型少,易于标准化、定型化;

pkpm实用技巧

【讨论】PKPM新规范版本参数变化笔记 PKPM新规范版本变化 本笔记属于听课记录,可能有误,请以说明书为准。 SATWE推荐使用,TAT不推荐使用。 滚轮的操作:可以缩放、平移、旋转。 Pkpm系列都可以渲染现实,比如pm和jccad 当鼠标移动到构件的时候可以显示构件的各种信息。另外,此时可以使用鼠标右键唤出窗口来修改此构件的各个参数。 新版SATWE能够计算上部刚度。 考虑上部结构刚度的基础计算更合理。如果考虑了上部结构刚度,基础梁的弯矩会重分布。 一般选择“施工模拟1”。但有时“施工模拟1”的结果明显不合理,这是需选“施工模拟2”,可以减少柱底的剪力和轴力分布不合理的情况。如果是框剪结构,选“模拟施工2”。 杆件截面剪力不均匀系数在新程序中可以输入。 虽然程序提供了荷载组合系数的编辑功能,但一般不要更改。另外,在程序中没有给出全部的荷载组合系数的编辑功能,在程序中就按照规范数值来计算。比如恒荷为主的的荷载组合系数1.35,标准组合的荷载组合系数1。在SATWE 底层计算结果中给出了各种荷载组合的说明,其他层的结果文件没有这些说明。 程序能计算侧向土压力对地下室墙体的作用。 底框结构必须按照砖混计算。 底部框架可以用SATWE计算,在SATWE中要选“砌体结构”选项,并选底框底层数。计算方法要用规范算法,不要用有限元。 还要选“底框”来画图。底框箍筋全长加密。腰筋不能小于14,腰筋受拉锚固。梁钢筋伸入柱中。 需要去掉构造柱,检查支座情况。 在讲座中,推荐多看文本文件信息。有很多信息在图形结果中没有。 PM变化: l 取消检查模块 l 增加了设计参数: n 需要选择结构形式:框架的底层柱根放大25%,而框架剪力墙不放大;如果选择高层则套用《高规》。 n 不同主材的选择。 n 可以填保护层厚度。ho=h-保护层厚度-12.5mm n 可以填地下室层数,但必须是四周完全被土包围才是地下室。地下室不考虑风荷载,地下室验算墙的抗侧压力。 n 可以填和基础相连最高层。和基础相连的层全部按嵌固考虑。并且这些层的

pkpm使用技巧

Pkpm使用技巧 1.彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别 2PKPM结构设计使用心得 3.PKPM程序学习的一些体会 4.参加pkpm学习班的笔记 5.PKPM公司论坛精华帖 6.PK/PM 问答 7.PKPM用户常遇问题解疑---PKPM官方(8004咨询台) 8.PKPM新规范版本变化笔记 9.次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析 10.运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 11.TAT计算模型的合理简化 1.彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别----------次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2 不同输入方法的比较分析 次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。 次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。 在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。 1、导荷方式 作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。 两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。 2、结构计算模式 在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TA T进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。 在PM主菜单2输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算。计算时,次梁铰接于主梁支座,其端跨一定铰支,中间跨连续。其各支座均无竖向位移。 3、梁的交点的连接 按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。

最新PKPM操作流程自己总结

PKPM操作流程 1 2 (以砌体结构为例,版本PKPM2010) 3 目录 4 第一部分 5 1、选择工作目录 6 2、建模 3、荷载输入 7 8 4、板厚 9 5、换标准层 6、楼层组装 10 11 7、设计参数 12 8、存盘退出 13 第二部分 14 9、结构平面图 15 10、计算参数 16 11、绘图参数 17 12、楼板计算 18 13、绘制配筋图 19 第三部分 20 14.图形完善 by探索者@迎春 2012.04.12 1

21 22 15、其他技巧 23 1、选择工作目录 选择pkpm砌体结构——砌体结构辅助设计——1砌体结构建模与荷载输入 24 25 26 2、建模 27 【1】选择轴线输入——矩形轴网——输入上/下开间、左/右进深数据(具28 体数据由建施平面图轴网取得,轴线要完整。)轴线不需要命名,最后粘贴建施29 轴网。 【2】我们建立轴网,其实就是一个网格。然后我们对照建施平面图删除不 30 31 需要的线(使用删除按钮或者图素编辑),增加部分线(使用偏移功能,包括阳32 台雨篷线),然后要删除多余的节点。 33 【3】在修改后的网格上布置墙体,注意墙宽与是否需要偏移。 34 【4】柱布置,按照设置要求(抗震规范84页)布置不同的构造柱,构造35 柱应符合构造要求(抗震规范85页)。 【5】梁布置。一般设置在卫生间、阳台处,以及可以将板分隔成规则状位 36 37 置。 38 【6】洞口设置。由建施门窗表设置洞口尺寸,注意设置窗的窗底标高。 【7】构件删除。使用构件删除选项,选择若干种构件,然后选定目标删除。 39 40 【8】构件检查。使用本层修改选项,查改或者替换相关构件。 41 【9】本层信息填写。注意底层一般为水泥砂浆,选择1. 42 43 3、荷载输入 by探索者@迎春 2012.04.12 2

框架输PKPM时,拉梁(基础梁)如何设置

框架输PKPM时,拉梁(基础梁)如何设置 框架结构在结构设计输PKPM时,拉梁(基础梁)如何设置?是增设一层标准层?还是单计算传到柱节点上集中荷载,再手算基础梁呢? 基础拉梁与基础梁-1 001:拉梁的计算方法有两种: 1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。 2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。 推荐:关于多层框架基础拉梁的几点看法 一、框架计算简图 无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋埋置较深,在-0.05左右设有基础拉梁时,应拉梁按层1输入。以某学生宿舍为例,该项目为3层钢筋混凝土框架结构,丙类建筑,建筑场地为Ⅱ类;层高3.3m,基础埋深4.0m,基础高度0.8m,室内外高差0.45m。根据《抗震规范》第6.1.2条,在8度地震区该工程框架房屋的抗震等级为二级。设计者按3层框架房屋计算,首层层高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m处的基础拉梁顶面;基础拉梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算。显然,选取这样的计算生产力简图是不妥当的。因为,第一,按构造设计拉梁的断面和配筋无法平衡柱脚弯矩;第二,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(以下简称《混凝土规范》第7.3.11条规定,框架结构底层柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度。工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层1输入,拉梁上如作用有荷载,应将荷载一并输入。这样,计算简图的首层层高为H1=4-0.8-0.05=3.15m,层2层高为3.35m,层3、4层高为3.3m。根据《抗震规范》第6.2.3条规定,框架柱底层柱脚弯矩设计应行乘以增大系数1.25。当设拉梁层时,一般情况下,要比较底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁处的截面控制。考虑到地基土的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为1,并复算一次,按两次计算结果的包络图进行框架结构底层柱的设计的配筋。 二、基础拉梁层的计算模型不符合实际情况 基础拉梁层无楼板,用TAT或SATWE等电算程序进行框架整体计算时,楼板厚度应取零,并定义弹性结点,用总刚分板的方法进行分析计算。有时虽然定义楼板厚度为零,也定义弹性结点,但未采用总刚分析,程序分析时仍然会自动按刚性楼面假定进行计算,与实际情况不符。房屋结构的平面不规则时,应特别注意这一点。

相关文档