文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 含湿量 空气调节

含湿量 空气调节

含湿量  空气调节
含湿量  空气调节

含湿量:湿空气中水蒸气质量与干空气质量之比值。

相对湿度:空气中水蒸汽分压力和同温下饱和水蒸汽分压力之比。

冷负荷:指为维持室温恒定,在某个时刻需向室内供应的冷量。

得热量:在某一时刻进入空调房间的热量总和。

室外空气综合温度:相当于将室外空气温度tw提高了一个由太阳辐射引起的附加值(),并非实际存在的空气温度。

空调基数:指空调房间温度和相对湿度的基数指标。

空调精度:指空调房间温、湿度允许偏离空调基数的指标。

舒适性空调:主要从人体舒适感出发确定室内温、湿度设计标准,无空调精度要求。

工艺性空调:主要满足工艺过程对温、湿基数和空调精度的特殊要求,同时兼顾人体的为卫生要求。

1.何谓“机器露点”?它与空气露点是一回事吗?

在空气调节技术中,当空气通过冷却器或喷淋室时,有一部分直接与管壁或冷冻水接触而达到饱和,结出露水,但还有相当达的部分空气未直接接触冷源,虽然也经过热交换而降温,但他们的相对温度却处在90~95%左右,这时的状态温度称为机器露点温度。

在空气所含水气量(含湿量)不变的情况下,通过冷却降温而达到饱和状态时的温度称为露点温度。此时空气湿度是100%

2.影响空调房间负荷的因素有哪些?

太阳辐射;设备散热;维护结构隔热效果;窗的数量,朝向;外墙的朝向;照明散热;人体散热;气候条件;使用面积;房间人数;房间用途

3.在理想条件下,空气与水接触可以实现哪些处理过程,实现这些过程的假象条件是什么?水温条件如何?

能发生七种空气状态变化过程,见i-d图

A-1冷却减湿减焓过程;tw

A-2等温冷却减焓过程;tw=tl

A-3冷却加湿减焓过程;tl

A-4等焓加湿冷却过程;tw=ts

A-5冷却加湿增焓过程;tA>tw>ts

A-6等温加湿增焓过程;tw=tA

A-7加热加湿增焓过程;tw>tA

4.在空调系统中,加大送风温差,减少送风量可以节能,但为什么还要限制送风温差?

选择送风温差要从技术和经济两方面考虑。加大送风温差可减少送风量,处理和输送空气的设备相应减少,系统运行费用和初投资可以减少,达到节能效果。但送风温度过低,送风量过小会使是内温度和湿度分布的均匀性和稳定性受到影响。因此,有些场合要对送风温差加以限制。5.在空调系统中,加大送风温差,减少送风量可以节能,但为什么还要限制送风温差?

5.两种空气环境的相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?为什么?

不能。虽然两种空气的相对湿度都一样,但温度的不同造成两种空气的绝对含湿量不同

从i-d图上可看出,温度低的空气含湿量比温度高的空气含湿量小,因此,从吸湿能力上看,温度低的空气更干燥。

6.下图各种过程中,空气的温度、湿度和焓是如何变化的,用什么样的空气处理装置或方法可以实现?

A-1 干式加热增焓过程;采用表面式加热器或电加热器;

A-2 等温加湿增焓过程;采用喷蒸汽方法;

A-3 等焓加湿冷却过程;采用喷水室;

A-4 等湿冷却减焓过程;采用表冷器或喷水室;

A-5 冷却减湿减焓过程;采用表冷器或喷水室;

A-6 等焓减湿加热过程;采用固体吸湿剂;

7.在i-d图上确定夏、冬季室外状态点时采用什么参数,这些参数是如何确定的?

夏季:确定室外状态点采用夏季空调室外计算干球温度和夏季空调室外计算湿球温度两个参数。上述两个参数的确定方法:干球温度--采用历年平均不保证50小时的干球温度。

湿球温度--采用历年平均不保证50小时的湿球温度。

冬季:确定室外状态点采用冬季空调室外计算干球温度和冬季空调室外计算相对湿度。上上述两个参数的确定方法:冬季空调室外计算温度应采用历年平均不保证1天的日平均温度。冬季空调室外计算湿度采用累年最冷月平均相对湿度。

8.何谓封闭式系统、直流式系统和混合式系统?简述封闭式系统、直流式系统和混合式系统的优缺点及它们的应用场合。

封闭式系统是指空调系统送风全部采用室内再循环空气。主要具有节能有点,缺点是房间空气质量不好。适用于仓库和人员较少的一些场所。

直流式系统使用的空气全部来自室外新风。主要优点是房间空气质量好,缺点是能耗非常大。适用于一些要求全新风的场所,如产生剧毒物质、病菌及散发放射性有害物的空调房间。混合式系统是指使用的空气一部分为室外新风,另一部分为室内回风的空调系统。这种系统综合了封闭式系统和直流式系统优缺点,即具有经济性又具有卫生性,可以大量地用于工业性空调系统和民用空调系统中。

9.比较一次回风系统和二次回风系统的优缺点,以及它们的适用范围。

一次回风优点:1、便于空气的集中统一进行处理(除尘、加湿、加热、降温等);2、降低降温或加热设备的运行能耗,比如在春秋季的时候,当外界温度低于室温要求时可不用开启冷冻机,把回风外排用新风即可。缺点:1、初期设备的投入成本增加(风机管道等);2、占用场地较大。假如风量是与冷量取的就必须用一次回风

二次回风优点:1.减小空调机组的空气处理量,减少空调机组的体积和管排数量,初投资减少;

2.空调机组管排数量减少,所以水量减少,水管造价降低;

3.水量减少,主机冷量减少,水泵流量减少,运行耗能减低;缺点:1.系统控制复杂,在实际中很难实现。2.二次回风系统的机器露点比一次回风系统的低,所以一些天然冷源的使用会受到限制。较低的蒸发温度会使制冷机的出力减少。二次回风是在风量需求很大,而制冷量又偏小的情况下使用的。

10.空调系统的分类。

根据空气处理设备的集中程度:集中式空调系统、半集中式空调系统、分散式空调系统根据空调系统使用的空气来源:封闭式系统、直流式系统和混合式系统

根据负担室内热温负荷所用的介质不同:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统

11.空调系统气流组织有哪些形式?各适用于哪些场合?

侧送侧回;上送上回;中送下、上回;下送上回;上送上回

侧送侧回可使工作区气流速度和温度场均匀、稳定。且射流射程较长,可加大送风温差,故侧送侧回事用得最多的气流组织形式。

上送上回可形成平行流流型、涡流少,断面速度场均匀。适用于对于温湿度要求精度要求较高的房间,特别是要求洁净度很高的房间。

中送下、上回送风量大,能使房间上、下部温差小,适用于高大房间。

下送上回可使送风与室内空气迅速混合和均化,使送风温差加大,适用于对于室内余热量大,特别是热源又靠近顶棚的场合。

上送上回气流可能会短路,适用于对于那些因各种原因不能在房间下部布置回风口的场合。

12.空气的加湿,减湿有哪些方法?需用哪些设备。适用于哪些场合?

空气加湿的方法有喷水室加湿,喷蒸汽加湿,电加湿,直接喷水加湿和水表面自然蒸发加湿。空气减湿的方法有加热通风法减湿,冷却减湿,液体吸湿剂减湿,固体吸湿剂减湿。

从本质上讲,加湿方法主要有两类,等温加湿和等焓加湿。

等温加湿蒸汽喷管要求不高的地方干蒸汽加湿器净化空调、组合式空调箱电热式加湿器电极式加湿器小型空调系统中压缩空气喷雾器

等焓加湿电动喷雾器超声波加湿器

冷却减湿喷水室表面冷却器冷冻减湿机室内余湿量、余热量小

热湿比:空气的焓值变化与含湿量变化之比值。

集中式空调系统:这种系统是将所有的空气处理设备以及通风机全都集中在空调机房布置。半集中式空调系统:指除了有集中的中央空调机组外,在每个房间还分别有处理空气的末端装置。

一次回风系统:在全空气系统中,仅利用一次回风进行能量回收的空调系统。

二次回风系统:在全空气系统中,回风分别利用两次进行能量回收的空调系统。

变风量系统:依靠改变送风量的办法来维持空调房间参数的集中式空调系统。

全空气系统:空调房间的热、湿负荷全部由集中处理后的空气来承担的空调系统。

空气-水系统:指空调房间的冷(热)、湿负荷由空气、水共同担负处理的空调系统。

机器露点:相应于空调机中冷却盘管外表面平均温度的饱和空气状态,又指经过喷水室冷却处理后接近与饱和状态的空气温度。

送风温差:进入房间的送风温度与房间的温度之差。

换气次数:单位时间呃逆流经房间的送风量(按体积计)与房间容积之比。

接触系数:表示喷水室或表面式换热器在进行热交换过程中,实际过程与理想过程接近的程度的系数。

气流组织:使送入空调房间的空气在室内有合理的流动和分布措施。

流速当量直径:设定某一圆形风道中空气流速与矩形风道中流速相等,并且单位长度摩擦阻力也相等,则该圆形风道直径就称为此矩形风道的流速当量直径。

加湿量计算

对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。 例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg, 即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h 加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.99kg/h 问题:现在的100m3/h新风是湿空气,而非含湿量所对应的干空气。 100 m3新风其中水蒸气的含量应为:2.25*100*1.2/(1+0.00225)=269.4g 即:水蒸气质量=单位含湿量*总湿空气量/单位湿空气量 注:1.2为湿空气的的密度, 所以计算加湿量应为:((100*1.2)-(269.4/1000))*8.25/1000=0.988 kg/h 两者相差甚小,在计算精度不高,加湿风量较小的地方即可直接用湿空气质量乘以两状态点含湿量之差 另一计算方法: 加濕量=狀態點10.5g/kg時候的水蒸氣的量-狀態點2.25g/kg時候的水蒸氣的量,10.5g/kg時候的水蒸氣的量=10.5*100*1.2(1+0.0105)=1246.9g/h,2.25/kg時候的水蒸氣的量=2.25*100*1.2/(1+0.00225)=269.4g/h.即加濕量

=1246.9-269.4=977.5g/h=0.977kg/h. 查见计算结果偏小,造成成这样的原因是什么呢? 原来我们加湿前后的湿空气的密度都以1.2kg/m3计,含湿量为10.5g/kg時候密度约为:1.21kg/m3 10.5g/kg時候的水蒸氣的量=10.5*100*1.21(1+0.0105)=1257.2g/h 即加濕量=1257.2-269.4=977.5g/h=0.988kg/h. 计算结果一致

湿度空气计算方法

相对湿度、露点温度转换的基本原理说明 湿度研究对象是气体和水汽的混合物。 无论是对于自由大气中的空气而言,还是对密闭容器中的特定气体而言,但凡是气体和水汽的混合物,都可以作为湿度的研究对象,湿度研究的一般理论大多都是通用的。 湿度的表示方法很多,包括混合比、体积比、比湿、绝对湿度、相对湿度等等,虽然各单位之间的转换非常复杂,但其定义都是基于混合气体的概念引出的。相对湿度是比较常用的湿度单位,是一个相对概念(所以,相对湿度是一个无量纲单位),主要有以下几种定义表达: 1、 压力为P,温度为T的湿空气的相对湿度,是指在给定的湿空气中,水汽的摩尔分数(或实际水汽压)与同一温度T和压力P下纯水表面的饱和水汽的摩尔分数(或饱和水气压)之比,用百分数表示。 2、实际水汽压与同一温度条件下的饱和水汽压的比值 从相对湿度的定义中可以看出,相对湿度的计算,是通过混合气体的实际水汽压与同状态下(温度、压力)水汽达到饱和时其饱和水汽压相比得来的。 对于混合气体而言,其实际水汽压与总压力和混合比相关,但对于物质的量而言,是独立的,也就是无相关的。但是,在保持混合气体压力不变的情况下,混合气体的饱和水汽压是与温度相关的(在湿度论坛中,本人给出了温度to饱和水汽压的简化公式以及计算程序,可下载)。 上面说道:饱和水汽压是与温度相关的量。 在保持系统的混合比、总压力不变的情况下,降低混合气体的温度,能够降低混合气体的饱和水汽压,从而使得混合气体的饱和水汽压等于混合气体的实际水汽压,此时,相对湿度为100%,该温度,即为混合气体的露点温度。 基于上述解释,可以看出,只要测量得到了露点温度,通过温度to饱和水汽压的计算公式或者计算程序,即可计算出混合气体的在露点温度时的饱和水汽压,也就是正常状态下混合气体的实际水汽压。 同样,只要测量了当前混合气体的正常温度,就可以通过温度to饱和水汽压的计算公式或者计算程序,得到当前系统正常温度下的饱和水汽压 实际水汽压除以饱和水汽压,就可以得到相对湿度。 湿度的单位换算 测湿仪表的显示值,通常是相对湿度或露点温度,在需要用其它单位时可进行换算。换算的方法如下: 1.相对湿度与实际水汽压间的换算 由相对湿度的定义可得: ---------------------------(1) 式中:RH----相对湿度,%RH; e----实际水汽压,hPa; E---饱和水汽压,hPa。 因此: -------------------------------(2) 即:实际水汽压等于相对湿度乘以相同温度下的饱和水汽压。 由于饱和水汽压E是温度的函数,所以用相对湿度换算为实际水汽压或用实际水汽压计算相对湿度,都必须已知当时的温度值。在计算饱和水汽压时,应确定是冰面还是水面,以正确选用计算公式。 2.相对湿度换算为露点温度 由于露点温度定义为空气中的水汽达到饱和时的温度,所以,必须先计算出实际水汽压。根据露点的定义,这时的水汽压就是露点温度对应的饱和水气压。因此,可以用对饱和水汽压求逆的方法计算露点温度。 用Goff-Grattch方程求逆非常困难,常用饱和水汽压的简化公式计算,而 简化公式很多,一般采用国军标GJB1172推荐的公式: ----------(3) 式中:E------为饱和水汽压,Pa;

空气密度表(含不同温度下含湿量)

空气温度干空气密度 饱和空气密 度 饱和空气 饱和空气含 湿量 饱和空气焓 水蒸气分压 力 t ρρb pq.b db ib ℃kg/m3 kg/m3 ×102Pa g/kg干空 气 kJ/kg干空 气 -20 1.396 1.395 1.02 0.63 -18.55 -19 1.394 1.393 1.13 0.7 -17.39 -18 1.385 1.384 1.25 0.77 -16.2 -17 1.379 1.378 1.37 0.85 -14.99 -16 1.374 1.373 1.5 0.93 -13.77 -15 1.368 1.367 1.65 1.01 -12.6 -14 1.363 1.362 1.81 1.11 -11.35 -13 1.358 1.357 1.98 1.22 -10.05 -12 1.353 1.352 2.17 1.34 -8.75 -11 1.348 1.347 2.37 1.46 -7.45 -10 1.342 1.341 2.59 1.6 -6.07 -9 1.337 1.336 2.83 1.75 -4.73 -8 1.332 1.331 3.09 1.91 -3.31 -7 1.327 1.325 3.36 2.08 -1.88 -6 1.322 1.32 3.67 2.27 -0.42 -5 1.317 1.315 4 2.47 1.09 -4 1.312 1.31 4.36 2.69 2.68 -3 1.308 1.306 4.75 2.94 4.31 -2 1.303 1.301 5.16 3.19 5.9 -1 1.298 1.295 5.61 3.47 7.62 0 1.293 1.29 6.09 3.78 9.42 1 1.288 1.285 6.56 4.07 11.14 2 1.284 1.281 7.04 4.37 12.89 3 1.279 1.275 7.57 4.7 14.74 4 1.27 5 1.271 8.11 5.03 16.58 5 1.27 1.26 6 8. 7 5.4 18.51 6 1.265 1.261 9.32 5.79 20.51 7 1.261 1.256 9.99 6.21 22.61 8 1.256 1.251 10.7 6.65 24.7 9 1.252 1.247 11.46 7.13 26.92 10 1.248 1.242 12.25 7.63 29.18 11 1.243 1.237 13.09 8.15 31.52 12 1.239 1.232 13.99 8.75 34.08 13 1.235 1.228 14.94 9.35 36.59 14 1.23 1.223 15.95 9.97 39.19 15 1.226 1.218 17.01 10.6 41.78 16 1.222 1.214 18.13 11.4 44.8

空气含湿量就是空气中水的含量

复习题 一、填空题 1.工业有害物主要是指工业生产小散发的悬浮微粒、有害蒸气和气体、余热和余湿。 2.粉尘对人体危害的大小取决于空气中所含粉尘的性质、浓度和粒径。 3.有害物的浓度即单位体积空气中所含有害物的含量,它决定了有害物对人体和大气的危害程度,也是制定各类标准的一个重要参数。粉尘的浓度的表示方法有质量浓度和颗粒浓度 4.暖通空调引起室内空气品质下降的主要因素有:①通风不良:②空气过滤不佳:③设计不合理:④系统污染严重 5.室内空气品质的评价方法分为:主观评价和客观评价。 6.主观评价包括两方面的工作:一方面是表达对环境因素的感觉;另一方面是表达环境对健康的影响。 7.按空气流动的动力分类,通风可分为机械通风和自然通风。 8.按服务范围分类,通风可分为局部通风与全面通风。 9.防火阀是安装在通风、空调系统的送回风管上,平时处于开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时关闭 10.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,平时关闭,发生火灾时,通过火警信号自动开启或人工开启进行排烟。 11.粉尘从静止状态变成悬浮于周围空气的过程,称为尘化作用。 12.防烟设施的设置取决于该建筑是否设置防烟楼梯间和消防电梯。 13.火灾过程:初始期、成长期、旺盛期、衰减轻期 14.火灾发生时,燃烧可分为两个阶段:热分解过程和燃烧过程。 15.火灾烟气是指火灾时各种物质在热分解和燃烧的作用下生成的产物与剩余空气的混合物.是悬浮的固态粒子、液态粒子和气体的混合物。 16.《高层民用建筑设计防火规范》规定十层及十层以上的居住建筑、建筑高度超过24m的公共建筑即为高层建筑。高层建筑的特点决定了其设置防火排烟设施的重要性。 17.空气调节的指标常用“四度”来衡量,这四度是温度、相对湿度、流速和洁净度 18.空气的焓-湿图主要由焓、含湿量、相对湿度、温度4条参数线组成。 19.空调技术的未来发展方向是舒适、健康、环保、节能。 20.空调系统按服务对象或用途分为:舒适性空调系统和工艺性空调系统21.人的冷热感觉与空气的温度、相对湿度、流速和周围物体表面温度等因素有关。 22.人的热舒适感除了与空气因素有关外,与非空气因素也有很大关系。

加湿量计算

加湿量计算 加湿量计算摘要:假设地区为上海,冬季室外温度为-4℃,相对湿度75%.而你要送风量为2000CMH,送风温度26℃,相对湿度60%.具体负荷计算如下: 第一步,查焓湿图,或 者用软件,得出室外参数:焓为1.19kj/kg,含湿量为2.1g/kg. 送风参数:焓为58.45kj/kg,含 湿量为12.63g/kg. 第二步,等湿升温过程,先把风加热到26℃,而含湿量不变,同为2.1g/kg. 查表得出焓为31.61kl/kg. 第三步,等温加湿过程,喷温度为26℃的蒸汽,把空气加湿到相 对湿度60%. 第四步:计算负荷Q=2000*1.2*(58.45-31.61)/3600=18KW(空调的冷量) D=2000*1.2*(12.63-2.1)*3.6/3600=25kg/h(空调的加湿量) 关于中央空调加湿量的计算公式 关于中央空调加湿量的计算公式摘要:爱特诺玛循环水湿膜加湿器的工作特点 1.洁净加湿—湿膜加湿无“白粉”现象;2.加湿距离短—湿膜加湿的汽化距离仅为300-400mm;3. 饱和效率高—可达90%以上;4.节水节能—加湿器的水可以循环使用,节水效果好,整个 系统除循环水泵外,无耗能部件; 5.安全可靠—湿膜材料国外生产,防霉、防菌,寿命可 达6-8年;且不会对空调箱产生腐蚀; 6.具有降温效果●[计算有效加湿量] E=1.2×Q×μ× (X2-X1)×1.2 =1.2×10000×1×(0.0074-0.0027)×1.2=67.7(Kg/h)●[计算有效截面积] S= Q÷3600÷2.5 =10000÷3600÷2.5=1.11 m2 ●[计算1m2标准加湿能力] L= E÷S=67.7÷1.11=60.99 (Kg/h/m2 新风加湿量与除湿计算 发布时间:2010.09.20 新闻来源:抽湿机|除湿器-宁波伊岛电器有限公司浏览次数:319 新风加湿量计算过程如下: 1、首先要确定工程所在地点冬夏季气象条件,即室外计算温度和相对湿度,然后在焓湿图上查到对应点的含湿量; 2、然后根据室内计算参数,温度和湿度,在焓湿图上查到相应含湿量; 3、确定新风量,加湿量(kg/h)=新风量(m3/h)*空气密度(1.2kg/m3)*(加湿后室内所要求的空气含湿量-加湿前空气的含湿量)(g/kg)/1000)*1.1(安全系数) 注:加湿量主要针对冬季新风,应根据I-D图查出

如何计算压缩空气含水量

如何计算压缩空气含水 量 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

如何计算压缩空气含水量 关于压缩空气中含水值的计算与比较 1.在大气温度30℃,相对湿度70%的条件下,min的空压机: 24小时吸入水量=g1*70%**60*24=*70%**60*24=。 ( 由大气压力露点/水份含量表查出30℃下含水量g1为 m3) 2.通过冷冻式干燥机后的压力露点大概为15℃,在压力下: 通过冷干机后24小时含水量= g2**60*24=**60*24=38.63kg (在此温度下大气露点为-13℃,由大气露点/水份含量表查出g2为1.8764g/ m3。.) 3.通过吸附式干燥机后压力露点为-35℃,在压力 MPa下: 通过吸干机后24小时含水量=g3**60*24=**60*24=0.824kg (在此压力露点下大气露点为-53℃,由大气露点/水份含量表查出g3为0.04g/m3。.) 以上计算的是压缩空气中的饱和含水量,除了以上38.63Kg的水通过冷冻式干燥机进入后压缩空气管道外,其余378.93Kg水中除了一部分被过滤器、冷干机、贮气罐的排水阀排除外,还有相当一部分也进入了后压缩空气管道,经过温差的不断变化,冷冻式干燥机后除了潮湿的压缩空气以外,还有大量的液态水出现,对设备及生产带来了极大的危害。因此只有通过吸附式干燥机才能从根本上将压缩空气中的水份吸附排除,从而从根本上解决压缩空气中的水份对设备及生产的危害。 露点——指气体中的水份从未饱和水蒸气变成饱和水蒸气的温度。当未饱和水蒸气变 成饱和水蒸气时,有极细的露珠出现,出现露珠时的温度叫“露点”,表示气体中的含水量。 ? 露点分为压力露点和大气压力露点 压力露点——在该压力下水份凝结温度。 大气压力露点——在大气压力下水份的凝结温度。 露点与压力有关,与温度无关

相对湿度计算含湿量焓值

根据相对湿度计算含湿量的公式 op d 622- =B ( op )) /( 其中:o为相对湿度,百分比 P为水蒸气饱和分压力,可查水蒸气表,和温度一一对应,pa B为大气压,不同的海拔和地区不一样。一般为101325pa 温度与湿空气的水蒸气饱和分压力的拟合公式(我们一般用到的范围为(0~50°),拟合范围越小,则精度越高。 饱和水蒸气表 Linear model Poly3: f(x) = p1*x^3 + p2*x^2 + p3*x + p4 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = 0.07394 (0.06667, 0.08122) p2 = -0.2556 (-0.8097, 0.2985) p3 = 62.49 (50.92, 74.06) p4 = 581.9 (518.4, 645.4) Goodness of fit: SSE: 6391 R-square: 1 Adjusted R-square: 0.9999 RMSE: 30.21

空气焓值的定义及空气焓值的计算公式: 空气的焓值是指空气所含有的决热量,通常以干空气的单位质量为基准。焓用符号i表示,单位是kj/kg干空气。湿空气焓值等于1kg干空气的焓值与dkg水蒸气焓值之和。 湿空气焓值计算公式化: i=1.01t+(2500+1.84t)d 或i=(1.01+1.84d)t+2500d (kj/kg干空气) 式中:t—空气温度℃ d —空气的含湿量g/kg干空气 1.01 —干空气的平均定压比热kj/(kg.K) 1.84 —水蒸气的平均定压比热kj/(kg.K) 2500 —0℃时水的汽化潜热kj/kg 由上式可以看出:(1.01+1.84d)t是随温度变化的热量,即“显热”;而2500d 则是0℃时dkg水的汽化潜热,它仅随含湿量而变化,与温度无关,即是“潜热”。

湿空气的计算

第八章 湿空气 学习重点 掌握湿空气、饱和湿空气、未饱和湿空气、露点、绝对湿度、相对湿度、比湿度等概念; 掌握湿空气状态参数的意义及计算方法; 掌握用解析法和图解法计算湿空气的热力过程的方法。 8-1 湿空气的一般概念 湿空气—干空气和水蒸气的混合物。 常温常压下,湿空气中水蒸气的分压力很低,可看作理想气体,因而湿空气可看作理想气体混合物。即 未饱和湿空气—过热水蒸气+干空气,如点A 所示。 保持T=const ,↑m v →p v ↑ →(p v =p s ) →水蒸气达到饱和状态。即水蒸气的含量达到对应温度下的最大值。 饱和湿空气—饱和水蒸气+干空气,如点B 所示。 保持pv =const ,↓T,当温度降至pv 所对应的饱和温度时,水蒸气达到饱和状态,如C 所示。如继续冷却,有露滴出现。 露点温度(露点)—p v 对应的饱和温度。记作t s 或T s 。 8-2 绝对湿度、相对湿度和含湿量 绝对湿度、相对湿度和含湿量均为描述湿空气中水蒸气含量的参数。 绝对湿度—每立方米湿空气中含有的水蒸气的质量。按理想气体状态方程式,有 T s

相对湿度 说明了吸收水蒸气的能力。φ↓→吸收水蒸气的能力↑,当φ=100% (饱和湿空气)→吸收水蒸气的能力为零。 由理想气体状态方程,相对湿度可表示为 相对湿度的测量:毛发湿度计 干湿球温度计 含湿量d—单位质量干空气的湿空气所含有的水蒸气的质量。单位g/kg(干空气)。即 按理想气体状态方程,有 即 将R g,a=287.1J/(kg·K)及R g,v=461.5J/(kg K)代入上式,即有 因,

由 得 8-3 湿空气的焓—含湿量图 工程上还常用焓-含湿量图(h-d图)分析湿空气的状态变化及其水蒸气含量的变化。 湿空气过程分析是按单位质量干空气所对应的湿空气进行计算。因此,湿空气的焓值为1kg干空气的焓与dg水蒸气的焓之和,即 式中,h、ha、hv的单位为kJ/kg(干空气);d的单位为g/kg(干空气)。若规定0℃时干空气的焓及饱和水的焓为零,则有 将其代入焓的表达式可得 焓-含湿量图上有下述图线 ①定含湿量线。为一组垂直线。 ②定焓线。一组与垂直线成135°角的直线。 ③定温线。当温度为定值时,焓h和含湿量d之间保存线性关系,故定温线为一组直线,但不同温度的定温线其斜率不同。

空气中水分计算

空气中水份含量可通过查相关资料来计算 1.在百度文库中查到的不同温度下饱和湿空气含水量(单位:g/kg 干空气) https://www.wendangku.net/doc/7d9058682.html,/view/6d6e73707fd5360cba1adbd4.html 在百度文库中查到的空气密度表(单位:kg/ m 3) https://www.wendangku.net/doc/7d9058682.html,/view/777046848762caaedd33d4fe.html 如果按今天下午6点钟重庆市区温度37℃,相对温度50%,从上述两表可查到:37℃饱和湿空气含水量为41.679 g/kg 干空气,,干空气的密度为1.139kg/m 3,,可计算这一时刻重庆市空气中的含水量为: 50%*41.679*1.139=23.736克水/ m 3空气 如果按重庆市全年平均气温为25℃,平均相对湿度为80%,可计算出平均空气中含水量为: 80%*20.356*1.185=19.297克水/ m 3空气 2.也可通过经验公式 Hs=ηPs P Ps -??.42218 其中:Hs-----空气中含水量,kg/ m 3 η-----相对湿度 Ps---某一温度下水的饱和压力,Pa P----当地当时大气压力,一般可当做一个标准大气压101325Pa 今天下午6点钟重庆市空气中的水分含量为: Hs=0.56280 1013256280.42218-??=0.0265 kg/ m 3, 如果按重庆市平均气温和相对湿度,可计算出平均空气含水量:

Hs=0.83169 1013253169.42218-??=0.0207 kg/ m 3, 如果考虑温度变化导致空气密度、大气压力变化这与第一种方法计算相当。 如果按焦亚硫酸钠的风机为18000 m 3/h ,按宜化现在焚硫岗位所测定的炉气中水份为0.37~0.42mg/L(按0.4mg/L 计算,相当于0.4克/ m 3),那么每天从空气(水份按0.02 kg/ m 3计算)带入系统的水份为: 18000*24*(0.02-0.0004)=8367公斤/天 如果按夏天34℃,相对湿度为72%,空气中的含水量为: Hs=0.725307 1013255307.42218-??=0.031 kg/ m 3 每天带入系统的水分为:0.030*18000*24=12960公斤

含湿量 空气调节

含湿量:湿空气中水蒸气质量与干空气质量之比值。 相对湿度:空气中水蒸汽分压力和同温下饱和水蒸汽分压力之比。 冷负荷:指为维持室温恒定,在某个时刻需向室内供应的冷量。 得热量:在某一时刻进入空调房间的热量总和。 室外空气综合温度:相当于将室外空气温度tw提高了一个由太阳辐射引起的附加值(),并非实际存在的空气温度。 空调基数:指空调房间温度和相对湿度的基数指标。 空调精度:指空调房间温、湿度允许偏离空调基数的指标。 舒适性空调:主要从人体舒适感出发确定室内温、湿度设计标准,无空调精度要求。 工艺性空调:主要满足工艺过程对温、湿基数和空调精度的特殊要求,同时兼顾人体的为卫生要求。 1.何谓“机器露点”?它与空气露点是一回事吗? 在空气调节技术中,当空气通过冷却器或喷淋室时,有一部分直接与管壁或冷冻水接触而达到饱和,结出露水,但还有相当达的部分空气未直接接触冷源,虽然也经过热交换而降温,但他们的相对温度却处在90~95%左右,这时的状态温度称为机器露点温度。 在空气所含水气量(含湿量)不变的情况下,通过冷却降温而达到饱和状态时的温度称为露点温度。此时空气湿度是100% 2.影响空调房间负荷的因素有哪些? 太阳辐射;设备散热;维护结构隔热效果;窗的数量,朝向;外墙的朝向;照明散热;人体散热;气候条件;使用面积;房间人数;房间用途 3.在理想条件下,空气与水接触可以实现哪些处理过程,实现这些过程的假象条件是什么?水温条件如何? 能发生七种空气状态变化过程,见i-d图 A-1冷却减湿减焓过程;twtw>ts A-6等温加湿增焓过程;tw=tA A-7加热加湿增焓过程;tw>tA 4.在空调系统中,加大送风温差,减少送风量可以节能,但为什么还要限制送风温差? 选择送风温差要从技术和经济两方面考虑。加大送风温差可减少送风量,处理和输送空气的设备相应减少,系统运行费用和初投资可以减少,达到节能效果。但送风温度过低,送风量过小会使是内温度和湿度分布的均匀性和稳定性受到影响。因此,有些场合要对送风温差加以限制。5.在空调系统中,加大送风温差,减少送风量可以节能,但为什么还要限制送风温差? 5.两种空气环境的相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?为什么? 不能。虽然两种空气的相对湿度都一样,但温度的不同造成两种空气的绝对含湿量不同

湿负荷计算(参照材料)

湿负荷计算 房间的送风量可以根据房间的冷负荷和空气处理前后的焓差值计算得出 Gw =Qw /(iq-ih) (1)湿负荷计算 (a)人体散湿量 人体散湿量应同人体散热量一样考虑。计算过程如下: 查资料得,成年男子散热散湿量为:显热61W/人,潜热73W/人,109g/h?人;房间人数为20人。 Q=qnn′=109×20×0.77=0.00047kg/s (b)水面散湿量 W=β(Pq?b-Pq)F kg/s 式中Pq?b——相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸汽分压力,Pa; Pq——空气中水蒸汽分压力Pa; F——蒸发水槽表面积,m2; β——蒸发系数,kg/(N?s),β按下式确定: β=(α+0.00363v)x10-5; B——标准大气压力,其值为101325Pa; B′——当地实际大气压力,Pa; α——周围空气温度为15~30℃,不同水温下的扩散系数,kg/(N?s); v——水面上周围空气流速,m/s。 表3—11 不同水温下的扩散系数α 水温(℃) <30 40 50 60 70 80 90 100 α kg/(N?s) 0.0043 0.0058 0.0069 0.0077 0.0088 0.0096 0.0106

0.0125 (c)食品的散湿量 餐厅的食品的散湿量可按就餐总人数每人10g/h考虑。 以207餐厅为例,计算过程如下: 已确定餐厅人数为200人。则Q=10×200=2000g/h=0.00056kg/s 热负荷的计算和供热基本相同只是采用了平均温度的计算方法。 湿负荷计算要求的空气参数要计算干燥房间的湿负荷,首先要确定温湿度的设计参数。 通风的湿负荷 当房间除湿时通风量应减至最小,通常是开门及泄露的通风量或室内人员需要的通风量。一间封闭性好的房间每小时的换气量最少为0.1次/小时,封闭性不好的房间例如门经常开关,其换气可达0.3次/小时。通风量是由环境空气参数决定的,其湿负荷关系式如下:Mv=1.2*V*(X1-X2)/1000 其中 Mv=新风湿负荷[Kg/h] V=总通风量X1=室外空气含湿量[g/Kg]-根据当地气象条件查焓湿图或表 X2=室内空气含湿量[g/Kg]-根据干房设计条件查焓湿图或表。 人体湿负荷 人在呼吸及出汗时都会产生湿负荷。人在休息时湿负荷为0.05Kg/h,而人在工作时湿负荷为0.1~0.3Kg/h。 水面的湿负荷 越热的水产生的湿负荷越多。干空气和气流通过水面也会使水很快蒸发。 M w=δ*A*(X1-X2)/1000 其中 Mw=水面的湿负荷[kg/h] δ =蒸发系数,一般为25[Kg/(㎡h A=水表面积[㎡ X1=水表面的饱和空气含湿量,查表可得 X2=室内空气含湿量[Kg/h] 产品的湿负荷 因为包含的因素太多,产品的湿负荷很难计算,可以通过实验一步步估算。

如何计算压缩空气含水量

如何计算压缩空气含水量 关于压缩空气中含水值的计算与比较 1.在大气温度30℃,相对湿度70%的条件下,14.3m3/min的空压机: 24小时吸入水量=g1*70%*14.3*60*24=30.38*70%*14.3*60*24=437.91kg。 ( 由大气压力露点/水份含量表查出30℃下含水量g1为30.38g/ m3) 2.通过冷冻式干燥机后的压力露点大概为15℃,在压力0.7MPa下: 通过冷干机后24小时含水量= g2*14.3*60*24=1.876*14.3*60*24=38.63kg (在此温度下大气露点为-13℃,由大气露点/水份含量表查出g2为1.8764g/ m3。.) 3.通过吸附式干燥机后压力露点为-35℃,在压力0.7 MPa下: 通过吸干机后24小时含水量=g3*14.3*60*24=0.04*14.3*60*24=0.824kg (在此压力露点下大气露点为-53℃,由大气露点/水份含量表查出g3为0.04g/m3。.) 以上计算的是压缩空气中的饱和含水量,除了以上38.63Kg的水通过冷冻式干燥机进入后压缩空气管道外,其余378.93Kg水中除了一部分被过滤器、冷干机、贮气罐的排水阀排除外,还有相当一部分也进入了后压缩空气管道,经过温差的不断变化,冷冻式干燥机后除了潮湿的压缩空气以外,还有大量的液态水出现,对设备及生产带来了极大的危害。因此只有通过吸附式干燥机才能从根本上将压缩空气中的水份吸附排除,从而从根本上解决压缩空气中的水份对设备及生产的危害。 露点——指气体中的水份从未饱和水蒸气变成饱和水蒸气的温度。当未饱和水蒸气变成饱和水蒸气时,有极细的露珠出现,出现露珠时的温度叫“露点”,表示气体中的含水量。 露点分为压力露点和大气压力露点 压力露点——在该压力下水份凝结温度。 大气压力露点——在大气压力下水份的凝结温度。 露点与压力有关,与温度无关

加湿量计算

加湿量计算 加湿量计算摘要: 假设地区为上海,冬季室外温度为-4?,相对湿度75%.而你要送风 量为2000CMH,送风温度26?,相对湿度60%.具体负荷计算如下: 第一步,查焓湿图,或 者用软件,得出室外参数:焓为1.19kj/kg,含湿量为2.1g/kg. 送风参数:焓为58.45kj/kg,含 湿量为12.63g/kg. 第二步,等湿升温过程,先把风加热到26?,而含湿量不变,同为2.1g/kg. 查表得出焓为31.61kl/kg. 第三步,等温加湿过程,喷温度为26?的蒸汽,把空气加湿到相 对湿度60%. 第四步:计算负荷 Q=2000*1.2*(58.45-31.61)/3600=18KW(空调的冷量) D=2000*1.2*(12.63-2.1)*3.6/3600=25kg/h(空调的加湿量) 关于中央空调加湿量的计算公式 关于中央空调加湿量的计算公式摘要: 爱特诺玛循环水湿膜加湿器的工作特点1.洁 净加湿—湿膜加湿无“白粉”现象; 2.加湿距离短—湿膜加湿的汽化距离仅为300-400mm; 3. 饱和效率高—可达90%以上; 4.节水节能—加湿器的水可以循环使用,节水效果好,整个 系统除循环水泵外,无耗能部件; 5.安全可靠—湿膜材料国外生产,防霉、防菌,寿命可

达6-8年;且不会对空调箱产生腐蚀; 6.具有降温效果 ?[计算有效加湿量] E=1.2×Q×μ× (X2-X1)×1.2 =1.2×10000×1×(0.0074-0.0027)×1.2=67.7(Kg/h) ?[计算有效截面积] S= Q?3600?2.5 =10000?3600?2.5=1.11 m2 ?[计算1m2标准加湿能力] L= E?S=67.7?1.11=60.99 (Kg/h/m2 新风加湿量与除湿计算 发布时间:2010.09.20 新闻来源:抽湿机|除湿器-宁波伊岛电器有限公司浏览次数: 319 新风加湿量计算过程如下: 1、首先要确定工程所在地点冬夏季气象条件,即室外计算温度和相对湿度,然后在焓湿图上查到对应点的含湿量; 2、然后根据室内计算参数,温度和湿度,在焓湿图上查到相应含湿量; 333、确定新风量,加湿量(kg/h)=新风量(m/h)*空气密度(1.2kg/m)*(加湿后室内所要求的空气含湿量-加湿前空气的含湿量)(g/kg)/1000)*1.1(安全系数) 注:加湿量主要针对冬季新风,应根据I-D图查出 新风除湿负荷计算公式: 除湿风量(cbm/hr)=[电热(kcal/hr)/(.空气定压比热约0.24 kcal/hr?×干燥温差)]?空气密度(kg/cbm) 表达式=v,[q/(sa*?t]?d,?安全系数(0.85) 空气密度d=1.2931*[273/(273+t)]

湿空气的单位换算及计算公式

湿空气的单位换算、原理、及计算公式 1bar(巴)=103毫巴=105Pa==750.1mmHg P=ρgh 1atm(标准大气压)=760mmHg=1.013bar 1at(工程大气压)=1kgf/cm2=735.6mmHg=0.981bar 根据道尔頧分压原理: P(湿空气的总压力)=Pv(水蒸气的分压力+Pa(干空气的分压力)单位mbar= =P b[(大气压力)用水银压力计测定)P=ρgh 相对湿度φ:就是湿空气中实际所包含的水蒸气量ρv于同温度下最大可能包含的水蒸气量ρs的比值。即φ=ρv/ρs 露点;若未饱和空气中水蒸汽的含量不变,而湿空气的温度逐渐降低,当达到饱和状态(露点),如再冷却将有水滴析出。 绝对湿度和相对湿度: 湿度:指湿空气中所含水蒸汽的分量。 热湿比ε:指湿空气状态发生变化的过程中,(空调过程:一态到二态)焓变化量Δh与含湿量变化量Δd 的比值。即ε=Δh/Δd 绝对湿度:每一立方米湿空气中所含水蒸汽的质量(千克)称湿空气的绝对湿度。不能说明湿空气所具有吸收水蒸汽能力的大小。 相对湿度:就是湿空气(在一状态下,温度、大气压)中实际所包含的水蒸汽量和同温度下最大可能包含的水蒸汽量ρ″或ρS.的比值。即φ=ρv/ρs 因ρ与P成正比也可φ=P V/Pmax(最大)Pv(未饱和水蒸气分压力)P max(饱和水蒸气分压力) 相对湿度的求法: 相对湿度φ通常用干湿球温度计来测量,函数关系Φ=f(t w ' t) 式中t w------湿球温度t----干球温度或湿空气的实际温度。 说明:此函数关系不能表示成简单的数学式,通常制成数据表或线图,同时测得了t w, t后即从表中查得φ。 湿空气的状态参数: 含湿量d(单位:克)=1000m v/m a==1000ρv/ρa(g/kg干空气) 用千摩尔质量代入逐步得:含湿量d==622Pv(水蒸气分压力)/Pa(干空气分压力) 因P=P b=P V+Pa 所以含湿量d==622P v/(P b--P v) 又因Pv=φPs 代入上式得d=622φP S/ (P b--φPs) 焓:【含湿量为d的(湿空气)的焓】 h(湿空气)=h a(干空气)+0.001dh v(kj/kg干空气) 式中h a---1千克干空气的焓(kj/kg干空气) h v---1千克水蒸汽的焓(kj/kg水蒸汽) h---湿空气的焓(kj/kg干空气) 干空气的焓;h=c pa t 式中c pa=1.005kj/(kg.k)为干空气定压比热。t为湿空气温度(干球温度)所以h=1.005t(kj/kg干空气) 水蒸汽焓精确的经验公式:h=2501+1.86t(kj/kg水蒸汽)式中2501为水在0℃时饱和水蒸汽的焓值,1.86为常温低压下水蒸汽的平均定压比热。 h=1.005+0.001d(2501+1.86t) (kj/kg干空气) 通常在通风和空气调节等工程中,对空气的加热或冷却,都是在定压条件下进行的。所以空气在过程中吸热或放热,均可用过程前后的焓差来计算。 其他参数:干度和湿度 《工程热力学》第二版

加湿量计算

加湿量计算 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

加湿量计算 加湿量计算摘要:假设地区为上海,冬季室外温度为-4℃,相对湿度75%. 而你要送风量为2000CMH,送风温度26℃,相对湿度60%.具体负荷计算如下: 第一步,查焓湿图,或者用软件,得出室外参数:焓为kg,含湿量为2.1g/kg. 送风参数:焓为kg,含湿量为12.63g/kg. 第二步,等湿升温过程,先把风加热 到26℃,而含湿量不变,同为2.1g/kg.查表得出焓为kg. 第三步,等温加湿 过程,喷温度为26℃的蒸汽,把空气加湿到相对湿度60%. 第四步:计算负荷 Q=2000**空调的冷量) D=2000**25kg空调的加湿量) 关于中央空调加湿量的计算公式 关于中央空调加湿量的计算公式摘要:爱特诺玛循环水湿膜加湿器的工作特点 1.洁净加湿—湿膜加湿无“白粉”现象; 2.加湿距离短—湿膜加湿的汽 化距离仅为300-400mm; 3.饱和效率高—可达90%以上; 4.节水节能—加湿器 的水可以循环使用,节水效果好,整个系统除循环水泵外,无耗能部件; 5.安 全可靠—湿膜材料国外生产,防霉、防菌,寿命可达6-8年;且不会对空调箱 产生腐蚀; 6.具有降温效果●[计算有效加湿量] E=×Q×μ×(X2-X1)× =×10000×1×()×=(Kg/h)●[计算有效截面积] S= Q÷3600÷ =10000÷3600÷=1.11 m2 ●[计算1m2标准加湿能力] L= E÷S=÷=(Kg/h/m2 新风加湿量与除湿计算 ? 发布时间:新闻来源:抽湿机|除湿器-宁波伊岛电器有限公司浏览次数:319 ? 新风加湿量计算过程如下: 1、首先要确定工程所在地点冬夏季气象条件,即室外计算温度和相对湿度,然后在焓湿图上查到对应点的含湿量; 2、然后根据室内计算参数,温度和湿度,在焓湿图上查到相应含湿量; 3、确定新风量,加湿量(kg/h)=新风量(m3/h)*空气密度(1.2kg/m3)*(加湿后室内所要求的空气含湿量-加湿前空气的含湿量)(g/kg)/1000)*(安全系数) ? 注:加湿量主要针对冬季新风,应根据I-D图查出

空气中水份含量的计算方式

空气中水份含量的计算方式 1.在百度文库中查到的不同温度下饱和湿空气含水量(单位:g/kg 干空气) https://www.wendangku.net/doc/7d9058682.html,/view/6d6e73707fd5360cba1adbd4.html 在百度文库中查到的空气密度表(单位:kg/ m 3) https://www.wendangku.net/doc/7d9058682.html,/view/777046848762caaedd33d4fe.html 如果按今天下午6点钟重庆市区温度37℃,相对温度50%,从上述两表可查到:37℃饱和湿空气含水量为41.679 g/kg 干空气,,干空气的密度为1.139kg/m 3,,可计算这一时刻重庆市空气中的含水量为: 50%*41.679*1.139=23.736克水/ m 3空气 如果按重庆市全年平均气温为25℃,平均相对湿度为80%,可计算出平均空气中含水量为: 80%*20.356*1.185=19.297克水/ m 3空气 2.也可通过经验公式 Hs=ηPs P Ps -??.42218 其中:Hs-----空气中含水量,kg/ m 3 η-----相对湿度 Ps---某一温度下水的饱和压力,Pa P----当地当时大气压力,一般可当做一个标准大气压101325Pa 今天下午6点钟重庆市空气中的水分含量为: Hs=0.56280 1013256280.42218-??=0.0265 kg/ m 3, 如果按重庆市平均气温和相对湿度,可计算出平均空气含水量:

Hs=0.83169 1013253169.42218-??=0.0207 kg/ m 3, 如果考虑温度变化导致空气密度、大气压力变化这与第一种方法计算相当。 如果按焦亚硫酸钠的风机为18000 m 3/h ,按宜化现在焚硫岗位所测定的炉气中水份为0.37~0.42mg/L(按0.4mg/L 计算,相当于0.4克/ m 3),那么每天从空气(水份按0.02 kg/ m 3计算)带入系统的水份为: 18000*24*(0.02-0.0004)=8367公斤/天 如果按夏天34℃,相对湿度为72%,空气中的含水量为: Hs=0.725307 1013255307.42218-??=0.031 kg/ m 3 每天带入系统的水分为:0.030*18000*24=12960公斤

空气密度表含不同温度下含湿量

空气 温度干空气密度 饱和空气密 度 饱和空气 饱和空气含 湿量 饱和空气焓 水蒸气分压 力 t ρρb pq.b db ib ℃kg/m3 kg/m3 ×102Pa g/kg干空 气 kJ/kg干空 气 -20 1.396 1.395 1.02 0.63 -18.55 -19 1.394 1.393 1.13 0.7 -17.39 -18 1.385 1.384 1.25 0.77 -16.2 -17 1.379 1.378 1.37 0.85 -14.99 -16 1.374 1.373 1.5 0.93 -13.77 -15 1.368 1.367 1.65 1.01 -12.6 -14 1.363 1.362 1.81 1.11 -11.35 -13 1.358 1.357 1.98 1.22 -10.05 -12 1.353 1.352 2.17 1.34 -8.75 -11 1.348 1.347 2.37 1.46 -7.45 -10 1.342 1.341 2.59 1.6 -6.07 -9 1.337 1.336 2.83 1.75 -4.73 -8 1.332 1.331 3.09 1.91 -3.31 -7 1.327 1.325 3.36 2.08 -1.88 -6 1.322 1.32 3.67 2.27 -0.42 -5 1.317 1.315 4 2.47 1.09 -4 1.312 1.31 4.36 2.69 2.68 -3 1.308 1.306 4.75 2.94 4.31 -2 1.303 1.301 5.16 3.19 5.9 -1 1.298 1.295 5.61 3.47 7.62 0 1.293 1.29 6.09 3.78 9.42 1 1.288 1.285 6.56 4.07 11.14 2 1.284 1.281 7.04 4.37 12.89 3 1.279 1.275 7.57 4.7 14.74 4 1.27 5 1.271 8.11 5.03 16.58 5 1.27 1.26 6 8. 7 5.4 18.51 6 1.265 1.261 9.32 5.79 20.51 7 1.261 1.256 9.99 6.21 22.61 8 1.256 1.251 10.7 6.65 24.7 9 1.252 1.247 11.46 7.13 26.92 10 1.248 1.242 12.25 7.63 29.18 11 1.243 1.237 13.09 8.15 31.52 12 1.239 1.232 13.99 8.75 34.08

泳池除湿量计算.

275.0㎡春秋季:tn= 28℃ φ=65%,dn=15.4g/kg干空气(室内温度比池水高1℃夏季:tn= 29℃ φ=70%,dn=17.7g/kg干空气(室内温度比池水高2℃春秋季:tw= 20℃ φ=70%, dw=10.2夏季:tw= 35.7℃ φ=62%,tw湿=27.9℃ dw=22冬季:tw=-2.2℃ φ=82%, dw= 1.90.2m/s 25.2mmHg 19.8mmHg 18.4mmHg 取1016.6hPa , 763mmHg 39.02kg/h 49.14kg/h 5㎡/人 55 0.926.22 6L/(S?人 10.2g/㎏干空气 15.4g/㎏干空气 g ——单位人体散湿量,取 B---当地大气压力,三、春秋季泳池湿负荷

2.1.3新风量: 其中 Q新——新风量,m3/s q ——人均新风量,取 时,池区蒸发量2.1.2人体散湿量 其中:L人——人体散湿总量,㎏/h; 人体散湿总量: n’ ——群集系数,取 S人---人均所占面积取0.123kg/(h?人(28℃,65%取Pq’=其中:n---泳池综合服务人数 F池---室内泳池的水表面面积 F池---室内泳池的水表面面积 泳池区服务人数:n= F池/S人 时,池区蒸发量1.2室内设计参数 1.3室外设计参数 Lw(28℃,70%Lw(28℃,65%取Pqb=(26℃,100% Lw=(0.0174Vf+0.0229×(Pqb-Pq ×F 池×760/B 其中:Lw---泳池水面上蒸发量,kg/h Pq---游泳池的环境空气的水蒸气分压力 取Pq=(28℃,70%室内泳池取 g/kg干空g/kg干空g/kg干空

相关文档