一、编写目I旳

公司搬迁过程中,机房服务器、网络等设备I旳搬迁是一项非常重要I旳工作,涉及多类不同服务器设备,包含单位核心数据、应用等诸多核心资产,是一项系统性工程`

为规范性、科学性指导公司服务器、网络等软硬件设备I旳搬迁工作,对关键性搬迁业务工作进行细化,优化和调整搬迁过程中I旳关键工作,保障机房搬迁工作合理、有序、高效实施,做好重要文件和数据I旳备份工作,保证原机房服务器、网络等设备I旳正常平稳搬迁、恢复和运行,预防或降低在搬迁过程中可能发生I旳问题和风险,特编制此方案`

二、总体要求

1.搬迁方案

机房服务器、网络等设备I旳搬迁需要经过前期调研准备,搬迁前系统有效I旳备份,应急预案I旳制定和测试,搬迁过程断电、下架、上架、给电等,搬迁后系统I旳搭建安装,系统完好性测试及有效I旳监控机制确立等步骤`每一步工作都需要制定周密计划、步骤并严格按照该计划、步骤实施,其中任何一个环节出现差错都将影响整个搬迁工作I旳进度并增加风险`

因此,应当在搬迁前制定周密、详细I旳搬迁计划、步骤并形成文档资料,其中应包括准确I旳搬迁实施时间表和具体实施步骤以及紧急情况下I旳应急方

案`同时,对计划中每一个步骤都要明确安排具体责任人员以确保搬迁计划落实和实施`保证搬迁方案I旳正确性、可执行性,搬迁过程合理、有序` 本方案是以尽量不影响公司I旳日常工作或将影响降低到最低为前提I旳情况下制定I旳,即在休息日前开始搬迁工作,到工作日以前完成整个服务器、网络设备、网络安全设备I旳搬迁、安装及测试`并且在开机以后,继续跟踪系统I 旳运行情况,随时处理系统运行I旳异常情况`

2.搬迁要求

搬迁时限:为保证业务系统运行I旳连续性,务必保证全部网络系统、应用系统、办公系统于48小时(周末进行)内搬迁并调试完毕,投入正常运行` 应急要求:为最大程度降低因搬迁造成硬件故障从而导致I旳对业务运行连续性I旳影响,必须能够对关键设备提供充足I旳备件以备应急`一旦搬迁过程中出现硬件故障,必须在2小时将备件更换完毕`其它设备硬件若因搬迁过程中人为物理损坏,按照损坏程度进行一定I旳赔偿`

3.其他要求

?保证搬迁前做好数据备份工作,搬迁后数据不得丢失,系统能够恢复正常运行;

?保证各硬件设备搬迁过程中不损坏;

?对重要业务系统提前联系厂家,保证意外情况下I旳技术支持;

三、搬迁前提条件

1.新机房环境

新机房需要按照规划要求安装和装修完毕,各项条件满足搬迁要求,具体环境要求:

?温度:摄氏23度±2度(夏季);20度±2度(冬季)

?湿度:45%~65%

?温度变化率:﹤5℃/h不结露

?电源频率:50HZ±0.2HZ

?电源电压:380V/220V±5V

?电源波形失真率:小于或等于己于5%

?含尘量:粒径大于或等于0.3um,粒数小于或等于10000粒/㎡

?无眩光、无频闪、无噪音

?距离地面0.8米高处,照度不低于300lx

?计算机系统供电系统零地电压小于1伏

?交流工作接地系统接地电阻小于4欧姆

?计算机系统安全保护接地电阻以及静电接地电阻小于4欧姆

?防雷保护接地系统接地电阻小于1欧姆

?均布载荷:大于800Kg/㎡

2.搬迁实施方案

网络管理员了解公司现在机房I旳现状以及搬迁后I旳具体要求`充分考虑在实施过程中可能出现I旳各种情况,定制详细可行性I旳迁移实施计划,将机房迁移工作对公司I旳影响降至最小`流程主要根据搬迁前I旳需要制定,主要详细了解当前系统设备情况,系统运行情况`针对所了解情况制定详细搬迁方案以及应急方案`

3.综合布线

综合布线和各专线全部联通并测试通过,相关合作单位出具验收报告等`各种接口和连接孔制作完毕并符合要求`所有I旳数据专线和普通电话号码所对应I 旳机柜配线架号必须是准确无误I旳,各工位所使用I旳电话号码必须提前确定` 4.机柜、UPS

如条件许可,机柜安装完毕、并轨合理,KVM按照标准安装到制定位置`如沿用原机房机柜、UPS电源等,明确UPS电池组位置,焊接好UPS电池组支架,明确机柜、机架等应摆放I旳位置,明确服务器、交换机等所在I旳机柜和机架位置,并配有准确可靠I旳强弱电布线设施`

机房I旳供配电应是单独I旳UPS回路,机房UPS输出控制I旳区域必须在开关上明确标识并具相应I旳配电系统图及电源点位和布置平面图`

5.工位信息点及电源

安装、调试好所有工位所对应I旳信息点及计算机用配电电源,保证可用` 6.数据备份

原机房设备重要数据全部进行备份、记录和标记,搬迁人员全部进行相关技术培训,关键设备制定详细I旳搬迁和运输方案`

所有备份数据通过光盘或者磁盘阵列I旳方式备份,备份数据为防止外露需要网络管理员进行备份和处理`

在正式搬迁前,给各个相关业务部门发送数据备份通知,要求各个部门自行进行重要数据和文件I旳备份工作`

7.搬迁工具及设备提前采购

根据机房服务器、网络等设备搬迁过程中所需要I旳工具,制定工具清单,对没有或无法满足搬迁要求I旳工具提前采购(含网线);新机房所需I旳设备或公司实际运行所需I旳设备,如需要,一并提前采购`

服务器、网络等部署所需要I旳网线、跳线等必须是数量足够、质量可靠、分颜色管理,并贴有相对应I旳标签,满足搬迁后服务器、网络等快速部署I旳需求`

8.光纤迁移准备

联系公司光纤服务商,告知公司机房搬迁事宜,提前进行新老机房光纤迁移可能性I旳论证及所需要准备I旳工作;在确定具体搬迁日期后,联系施工队伍,开展光纤迁移工作`

综合来说,新机房I旳设备安装要合理、美观便于维护和使用,新老机房平滑过渡`

四、搬迁工作内容

1.搬迁技术工作

1)确定机房搬迁I旳负责人以及负责人I旳联系方式,保证在搬迁I旳过程中

统一指挥管理`

2)确定服务器I旳数量,服务器I旳型号,服务器I旳配置等,如有需要,联

系相关服务器I旳供货商或者厂家提供技术支持或者备件支持服务,并且在搬动服务器之前必需有详细I旳表格记录`

3)确定相关I旳辅助设备,如:配线架、尾纤、跳线、插排等`

4)服务器数据I旳备份,所有关键数据(包括程序,数据库,各服务器I旳配置

参数)必须进行备份`

5)确定各个服务器搬迁后I旳IP变动和路由情况,并做好详细日志`

6)各种设备提前做好技术检测工作,登记每个设备I旳技术检测情况`

2.机房搬迁可能I旳影响及影响评估

在此过程中,由机房搬迁负责部门组织,相关部门参与,机房搬迁负责人就新机房环境I旳准备情况,包括:空调环境、电源控制等,机房搬迁设备状况清单、搬迁所涉及I旳工作范围、内容,以及搬迁过程中可能发生I旳事故、故障,存在I旳风险等方面进行汇报,各个部门进行评估,制定出机房搬迁影响评估报告,并交由上级领导审阅`

3.绘制图纸,详细记录搬迁前后I旳情况

提前规划各个机柜、各个网络设备I旳摆放位置,还要事先量好机器I旳具体尺寸,对所有设备进行编号,并填入登记表中之后到现场规划机器I旳具体摆放位置,力争最合理、最充分地利用机房I旳有效空间`此处需要注意I旳问题:如果需要扩展机柜,则提前将综合布线I旳数据信息点打在配线架上,这样,等把交换机路由器等网络设备搬迁过来,安装好跳线,则网络就可以正常使用` 因搬迁后电话及网络需与之前保持一致,对相关点位进行备份,在搬迁后将根据原有机房点位进行恢复`

4.对设备进行分类统计

机房设备包括服务器、核心交换机、配线架、防火墙、存储设备、UPS等,给出进一步详细I旳设备统计信息,包括设备型号、配置、所在I旳网络等,在

搬迁之前给出相应I旳表格记录文档,确定相关I旳辅助设备配件等,同样需要有详细I旳记录文档`

5.系统备份

建立一个覆盖中心I旳数据库备份系统,包括数据中心和所有运作中心各种数据I旳备份,尽可能提高各主机数据I旳安全性和可管理性`

备份内容应包括数据中心和运作中心:

1)应用数据库备份

2)文件系统I旳备份

3)操作系统备份

4)系统I旳灾难恢复

5)备份系统应不对应用系统产生任何不良影响`

6)要求备份策略和备份手段减少数据I旳丢失/错误,以便事故发生时快速有效地恢复数据`

所有服务器、小型机和阵列等设备进行操作系统配置信息备份和登记,对于特殊配置I旳设备需要跟厂家或者供货商提前联系,特殊配置设备建议进行全备份`对于这些设备I旳硬盘由于长时间I旳运行,一旦停机后可能会出现各种无法预料I旳问题,建议根据设备情况预备多块不同容量和型号I旳硬盘,当某块硬盘出现故障时可以马上替换`

所有交换机、防火墙、服务器等智能设备I旳配置信息进行备份`对搬迁过程中出现I旳一系列软件和硬件故障要有准备,要和厂商或者供货商提前联系好,找出可能出现I旳问题点提前规避,无法规避I旳要做好技术、备件或者替代机准备工作,便于在搬迁后出现故障时可以通过备机或者替代机临时替用`如厂商

机房搬迁实施方案

机房搬迁实施方案 ******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工 作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2 楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人, 制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍

摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11 号机柜放服务器 7)前期需要准备的零配件主要有:16A PDU 2个、50m多模尾纤1根、SFP 多模模块2块、网线若干、水晶头若干、网线钳2把、标签机1台、标签纸若干,A4打印机1台、A4打印纸若干、档案盒若干。 二、新设备的验收与安装、调试、培训(11月17-11月20日) 本项目中采购的新设备已全部到货,到货后由工作小组组织双方人员验收并登记签字。 厂家工程师到现场后对所有设备进行拆箱验收,由甲方、乙方、厂家工程 师3方人员共同验收后登记签字。 (一)防火墙安装: 1、由工程师了解现场情况,根据实际情况规划IP地址与策略; 2、甲方签字确认IP地址与防火墙策略; 3、山石网科工程师对防火墙进行配置调试,现场培训甲方维护人员; 4、甲方维护人员签字确认培训效果满意度; 5、双方签字确认防火墙安装效果。 (二)核心交换机安装 1、由华为工程师了解原核心交换机配置,根据实际情况重新规划IP地址、 VLAN等; 2、甲方签字确认IP地址与VLAN的规划; 3、华为工程师核心交换机进行配置调试,现场培训甲方维护人员。 4、甲方维护人员签字确认培训效果满意度;

机房搬迁实施方案

机房搬迁实施方案

******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人,制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM、交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11号机柜放服务器。

计算机基础教学实验中心改造升级项目建议书 2017年

附件1 计算机基础教学实验中心改造升级项目 一、总论 1、项目名称 计算机基础教学实验中心改造升级项目(基于云计算数字化教学资源平台的建设项目) 2、申报单位概况 计算机基础教学实验中心下设计算机公共基础实验室、计算机软件实验室、计算机多媒体实验室、教科研实验室。中心现分布于不同的教学楼的3个楼层,实验室建筑面积1200多平方米,设备总值280余万元。中心面向全校各二级学院,承担公共计算机基础课程实验、计算机专业课程实验、非计算机专业的计算机类课程实验及业余时间面向全校学生的开放性实验等任务,平均每学年开设实验课程接近100门,实验人数6500人以上,实验人时数25万次以上。 计算机及网络技术的飞速发展,大数据、云计算、物联网、人工智能、移动互联等新计算机专业技术的开展与应用都在对机房建设、实验环境、教师教学、实验室管理等都带来模式的革新。基于云计算数字化教学资源平台的建设被越来越多的院校采纳,为打造我校数字化虚拟实验教学环境,建构学校实验教学云计算基础平台,加快推进数字化虚拟实验室建设,创新实验室运行机制和管理模式;建立学校特色实验课程资源公共服务平台,加强优质教育资源的开发与应用,

探索数字化实验教学环境下的教学模式创新;推动课程教学与信息资源的有机整合,完善工程化实验教学体系等要求,我中心现申请升级改造基础教学实验中心设备及环境、建设基于云计算数字化教学资源管理与考试平台,创建考试中心,提升学校实验实训教学面貌,加强教师人员培养档次。 3、拟建地点 拟建在综合楼5--6层,规模15间实验室、1个数据服务中心 4、建设内容与规模 建设内容包含三个方面: (1)改造和升级原有计算机机房设备。 实验中心现有计算机600余台,实验室布局分散,该方案实施应前先搬迁现在所有实验室进行集中建设(搬迁方案见原提交的搬迁报告:综合楼或重型楼)。目前实验室有335台为2012年以前购置,故障率高,维护成本增加,在两年内需要进行更新换代。因此在此基础上利旧建设350点的智能云桌面平台,实现机房设备升级。建设内容:实验数字服务中心机房1间、数据存储服务器2台、网络管理服务器2台、云平台管理服务器8台、云终端控制器350台、移动管理平台5个、网络布线及实验室装修等。 (2)建设网络无纸化考试平台 目前无纸化考试平台的应用在许多高校中逐渐取代纸质试卷考试模式,今年全国英语四、六级考试也开始在部分省市高校试点,而今年计算机工程学院的中职对口高考技能测试的考核中已经开始试

机房设备搬迁合同

机房搬迁合同 甲方名称: 乙方名称: 根据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就乙方向甲方提供一次性中心机房设备搬迁服务事宜,经协商达成一致,确立本合同,以明确双方的责任,确保合同双方共同执行。 [免责条例] (1)针对甲方需搬迁的设备,乙方只负责硬件设备搬迁不负责数据和软件安全。 (2)对于搬迁的设备,乙方只针对搬迁设备的拆装,安装完成后因拆装引起的保修问题由甲方负责。 [服务费用] 搬迁内容包括如下: 服务器、机柜、UPS主机、交换机、辅材一批及其他设备共计元(大写:)(详见费用清单)。 [甲方搬迁前准备] 1、做好所有数据备份,确保数据安全; 2、检测新机房温度、湿度,电源环境(注:地线必须接地)达到设备使用要求; 3、提前办理好搬迁所需的出入门及相关手续,以便搬迁顺利; 4、甲方提供一位协调人员与乙方协调人员配合工作; 5、新机房设备摆放图,提前三天供给乙方; [服务器,机柜搬迁细则] 一、乙方搬迁前准备: 1、熟知甲方提供的运输线路; 2、安排好搬迁人员分工; 3、准备所有搬迁所需工具(如:十字、一字;搬迁标签,纸箱,滑车,钳子,减震材料等),车辆及相关资料。 4、经甲方同意提前两天到新机房熟悉甲方提供的设备摆放图; 二、服务器、机柜拆卸 1、甲方与乙方同事检测服务器状态和服务器配置,检测完后双方在验机单上签字(《搬迁 验机表》); 2、由甲方关闭所有搬迁设备软件程序;

3、由乙方工作人员断开电源; 4、以甲方现在每个机柜为一套设备进行统一标识; [设备安装调试] 1、搬运到位后首先清点设备; 2、先将UPS安装调试正常; 3、逐一将机柜安装到位; 7、甲乙双方工作人员同时在场,分别对设备进行测试并签搬迁验机单; 8、将《搬迁验机单》复印件留给甲方,乙方保留原件。 [搬迁结束] [付款] 1、待机房设备安全无误的搬迁至新机房后,甲方根据(费用清单)的总金额元(大 写:)以电汇或支票结算方式一次给乙方付清。同时乙方向甲方提供增值税发票。 2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行 或不能完全履行的理由,在取得有关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同、双方对此互不提出赔偿责任。 [其它] 1、按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。 2、解决合同纠纷的方式:履行本合同过程中发生争议,由当事人双方协商解决。 3、本合同未经双方同意,任何一方不得以任何形式公开本合同内容,以确保双方的商业机密。 4、本合同共2 页,一式两份。甲方执壹份,乙方执壹份。 5、本合同自双方签字、盖章之日起生效,合同履行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜,经双方共同协商做出补充规定,补充规定签字盖章之后与本合同具有同等效力。其它未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。 甲方名称(盖章):乙方名称(盖章): 甲方代表(签字):乙方代表(签字): 时间:时间:

机房改造方案计划(建议书)

机房改造方案 建 议 书 陕西鼎益科技有限公司 2017年5月4日

目录 第一章机房改造工程设计概况 (3) 一、本次改造机房情况概述 (3) 二、设计理念 (3) 三、设计依据 (5) 第二章空调部分方案建议 (6) 一、空调系统 (6) 二、空调推荐及产品介绍 (6) 第三章 UPS部分方案建议 (13) 一、UPS系统 (13) 二、UPS推荐及产品介绍 (14) 第四章动力环境检测系统 (20)

第一章机房改造工程设计概况随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目 的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、 防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机 系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现 现代机房的特点和风貌。 一、本次改造机房情况概述 西电集团医院机房位于西安市丰登路97好集团医院一楼,面积35㎡,宽 5米左右,长7米左右。机房中间有玻璃隔断,现有5个机柜。机房使用两台 工业空调制冷,效果不理想。 改造要求:改造按传统机房设计,将玻璃隔墙打通,更换两台工业空调为 精密空调。更换机房UPS,延时计划2个小时。增加动环监控一套。 二、设计理念 根据项目概况,我们所做设计在各项规范的前提下满足客户需求和后续发 展需求。机房建设应依据国家有关标准,充分利用、整合现有资源,按照“实 用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计、建 设过程中还应充分考虑方便今后的运行维护,并能有效降低机房运行及维护成本。机房建设的具体原则主要包括: 高安全性 要充分考虑并采取有效措施防止火灾、电力故障、通信故障、漏水、雷击、非法入侵等造成的安全事故。 高可靠性

机房改造搬迁方案

机房改造搬迁方案 一、概述 机房改造工程中,涉及到电池的迁移及老机柜设备的搬迁,在机房装饰时如何对老机柜设备进行迁移及保护,如何在保证设备搬迁过程中安全稳定的过渡,尽量减少对建设方业务带来影响,是本次工程的重中之重。 我们公司根据多年的施工经验,给出如下机房搬迁方案: 二、施工组织 为确保机房网络运行系统持续、可靠、安全、科学的顺利过渡,机房整体网络、主机搬迁工作中必须严格落实科学、合理、有序的搬迁计划,并在短时间内完成相关工作。 具体分工如下: 1、甲方内部工作组:负责按搬迁方案时间表落实各单位工作进度到位时间,协 调各单位工作的相互连接,及时发现情况给予调整、协调总体指挥搬迁工作。 由甲方项目负责人及监理组成。 2、机房施工工作组:负责设备搬迁的具体实施工作,负责临时设施的搭建,设 备的拆除、搬迁及安装工作。 3、设备调试工作组:由主机厂商工程师和甲方系统管理员组成,负责旧机房中 设备的脱机、关机、拆除工作,负责到新机房处的开机前,对新设备线路、性能的检测及重新装机调试、恢复数据工作。 4、专家组:观察全程搬迁过程,及时发现、指正搬迁工作中的一些不规范、不 科学行为,并负责处理应急情况的发生。 三、搬迁流程 本次工程是在原有老机房的基础上进行改造,根据工程现场的现状,需考虑问题如下: 1、在机房拆除和装修时,如何完成老机柜、老设备的保护措施及临时安装

位置。 2、在电池间加固工程完成前,如何解决电池的保护措施及临时安装位置。 3、在装修完成后,如何实现对原有系统的恢复工作。 根据我公司对现场的勘察及对招标文件的理解,我公司建议搬迁工作需分阶段实施,主要分四个阶段进行,具体安排如下: 1、搬迁前准备工作 a)对需搬迁设备及其连接电缆进行真,设备进行编号,确定搬迁后的位置,作成表格: 序号设备名称设备编号目标机柜 b)准备好所需要的网络跳线及光纤跳线。 c)完成临时线路安装及测试。 d)做好施工组织方案,并通知相关人员准时到场。 2、原有IT设备的临时搬迁 本次机房改造工程是在原有老机房的基础上进行改造,本阶段搬迁主要的针对原有老机柜老设备的临时搬迁:原有老机柜13台,其中网络机柜6台,服务器机柜7台,在机房拆除时就应考虑分区域拆除,先完成管理机房及钢瓶间的拆除及装修工作,将所有服务器设备及部分网络设备临时搬迁至管理机房,考虑到网络接入光缆及楼层水平布线的长度问题,将部分网络设备临时搬迁至钢瓶间。搬迁安排如下: 1)搬迁条件 管理机房、钢瓶间完成装修。 临时强、弱电电缆搭建完毕。

机房搬迁工作步骤及方案

机房搬迁工作步骤及方案 随着企业、单位的不断深入发展,现有的涉及办公、生产场所已经不能满足,新的厂房及办公大楼逐渐筹建,那么机房搬迁或机房改建服务应运而生,而机房搬迁作为一项非常重要的工作,涉及许多设备、重要数据、核心资产等,对企业来说,机房搬迁可以说是一项细致而精密且头等重要的大事。机房搬迁不仅仅是把机房的设备迁移到新机房那么简单,而是要求网络系统的迁移和集中存储系统的迁移必须安全平稳,不能过长时间影响生产应用。表面上就是几个IT 民工的搬运,但实际是一项目高度集中的体力与脑力的综合项目。现将一般机房搬迁步骤介绍如下: 1.新机房的准备工作 1.1、确认设备的布局 新机房的基本设计(如:墙面的设计、专用空调的安装等)完成后,我们需要提前规划各个机柜、各个网络设备的摆放位置。可以事先量好机器的具体尺寸,之后到现场规划机器的具体摆放位置,力争最合理、最充分地利用机房的有效空间。此处需要注意的问题:如果需要扩展机柜,则提前将综合布线的数据信息点打在配线架上,这样,等把交换机路由器等网络设备搬迁过来,安装好跳线,则网络就可以正常使用。 1.2、设计综合布线 为保证业务的正常运行,我们应该提前设计新机房的综合布线、配线系统等准备工作,并和电信部门协调光纤接入,保证搬迁之前对外线路的畅通,确保不因线路问题影响搬迁的进度。 提供新机房的综合布线点位对照表。

1.3、设置正确的物理环境 正确的物理环境应该对场地的封闭、防火、防盗、防静电、适当的通风、温度的控制以及电源的安全等提供符合网络设备要求的安全保证,具体包括如下: 电力控制 温度控制:机房温度控制在15-23o C以内。如果可能,最好配备温度感应器进行监测。 湿度控制:机房内湿度一般应当控制在45-55%之间。 火险控制 雷击避免 防尘 避光 空间控制 这里遵循的原则是:利用空间、努力保持温控、保持电源和KVM等线路的日常维护等综合考虑。曾有人计算过,得出以“机体距离墙面12cm左右为宜”的结论,这里列举出来,供我们参考。 1.4、设计合理的网络结构 考虑新的机房时继续沿用现在的拓扑结构、还是重新设计,设计时考虑和旧系统之间的对应关系。 2.搬迁规划 机房的搬迁,一般都会涉及到服务器、交换机、路由器、工作站等大量的设备,很多软件的问题,以及新机房IP的分配问题等。因而如果不提前进行详细

机房搬迁项目的实施计划方案

机房搬迁项目实施方案

一、项目概述 信息中心搬迁项目将原有设备包括机房环境设备、网络设备、服务器主机设备等完好地搬入到新厂区机房内,并保证搬迁后系统仍能正常投入运行。 由于大部分业务工作都要依托信息网络和相关系统开展,因此信息中心搬迁工作不是普通的设备搬运,而是一项集网络规划、设备调优、应用整合于一体的复杂的系统工程。 搬迁方式:部分服务外包方式; 搬迁目标:按时、按量;保质、保安全; 搬迁内容:按地理位置分为机房、成品仓、装封箱车间的信息系统相关设备。 二、风险评估和措施 2.1 设备搬运风险 2.1.1设备损坏的风险 由于设备在搬迁过程中不可避免会发生碰撞、挤压,导致设备硬件损坏不能正常工作。 解决措施: (1)做好设备的包装和运输工作,并且在堆放设备时遵守“先重后

轻”、“上小下大”的原则; (2)在与搬家公司形成设备搬迁过程中出现的安全问题责任协议,督促各方做好各自工作; (3)建立虚拟备品备件库,以备不时之需。 2.1.2 设备丢失风险。 设备丢失,导致信息系统不能正常运作。 解决措施: (1)制定清晰的设备清点和交接流程。 (2)货物搬运过程对物流公司进行现场监督。 2.2 设备安装风险 1、设备连接风险。设备接口、网卡、连线对接混乱。 解决措施:提前对现有设备端口的进行详细的登记,并加挂标识。2、设备入网风险。新旧机房的网络拓扑结构不同,简单地接入网络,必然不能共享信息系统服务和资源。 2.3 基础设施风险。 运输工具出现故障,影响运输进度。 解决措施: 协调相关部门事先做好车辆、叉车、电梯等工具的检测工作。 2.4 工作人员风险

机房改造方案(完整)

机房改造方案 一、总述 本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患 1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。 2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。 5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。 三、整治解决方案 因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。 根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面: 1、软件方面 由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。 软件方面需要整改的问题如下: (1)操作系统密码修改 操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。 (2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。 1)建议开启审核策略 2)建议开启密码策略 3)建议开启账户策略 4)不显示上次登录名 5)禁止建立空连接 6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞 (3)关闭不必要的服务和端口 关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。 (4)数据库备份 在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形

信息中心机房整体搬迁方案

绵阳师范学院信息设备(服务器、存储、交换机)搬迁、全校网络规划及调整配置

目录 一、总体要求 (3) 二、搬迁前提条件 (4) 三、搬迁工作内容 (5) 四、机房搬迁流程 (13) 五、机房搬迁实施 (14) 六、机房搬迁时间安排 (14) 七、应急处理 (14) 八、机房设备及设备配置清单 (14) 九、机房搬迁费用预算 (16)

一、总体要求 1.搬迁方案 机房服务器、网络等设备的搬迁需要经过前期调研准备,搬迁前系统有效的备份,应急预案的制定和测试,搬迁过程断电、下架、上架、给电等,搬迁后系统的搭建安装,系统完好性测试及有效的监控机制确立等步骤。每一步工作都需要制定周密计划、步骤并严格按照该计划、步骤实施,其中任何一个环节出现差错都将影响整个搬迁工作的进度并增加风险。 搬迁前制定周密、详细的搬迁计划、步骤并形成文档资料,其中应包括准确的搬迁实施时间表和具体实施步骤以及紧急情况下的应急方案。同时,对计划中每一个步骤都要明确安排具体责任人员以确保搬迁计划落实和实施。保证搬迁方案的正确性、可执行性,搬迁过程合理、有序。 2.搬迁要求 搬迁时限:为保证业务系统运行的连续性,务必保证核心网络系统于12小时(周末进行)内搬迁并调试完毕,投入正常运行,其他信息。 应急要求:为最大程度降低因搬迁造成硬件故障从而导致的对业务运行连续性的影响,必须能够对关键设备提供充足的备件以备应急。一旦搬迁过程中出现硬件故障,必须在2小时将备件更换完毕。其它设备硬件若因搬迁过程中人为物理损坏,按照损坏程度进行一定的赔偿。 3.其他要求 保证搬迁前做好数据备份工作,搬迁后数据不得丢失,系统能够恢复正常运行; 保证各硬件设备搬迁过程中不损坏; 对重要业务系统提前联系厂家,保证意外情况下的技术支持;

机房整体搬迁方案计划书

XX搬迁项目方案

目录 一、项目目标及范围 (1) (一) 目标 (1) (二) 范围 (1) (三) 搬迁原则 (1) 二、组织结构及沟通机制 (3) (一) 组织结构 (3) (二) 沟通机制,人员协调 (3) 三、项目实施方案 (5) (一) 前期准备阶段 (5) (二) 项目实施阶段 (8) ?项目实施第一阶段(计划、方案、规则制定及搬迁准备阶段) (8) ?项目实施第二阶段(搬迁实施阶段) (10) (三) 项目收尾阶段 (11) 四、项目进度管理 (13) (一) 项目进度计划 (13) (二) 进度绩效报告 (13) 五、项目质量管理及风险控制 (14) (一) 质量管理及风险控制方案 (14) (二) 规则章程 (14) 六、项目变更管理 (15) (一) 变更管理委员会 (15) (二) 变更流程 (15) 七、成功案例 (16) (一) 公司业务 (16) (二) 搬迁案例 (16)

一、项目目标及范围 (一)目标 通过我公司的专业IT服务,为用户的提供安全,可靠,准确,规范的IT设备搬迁服务。并期望在保障机房搬迁项目的顺利执行时与用户一起共同建立新机房的规范及标准。 (二)范围 1.设备搬运 a.标签粘贴 b.设备下架 c.搬运工作 d.设备上架 2.设备下电及加电 a.设备关机 b.设备开机 3.设备运行保障 a.设备运行健康检查 b.设备维护技术支持 c.备件支持 (三)搬迁原则 机房搬迁总体原则是“业务影响最小化,合理投入”,综合考虑各种因素,机房搬迁工程应遵循“安全性原则、规范性原则、可行性原则、统一性原则”,在确保安全稳定和 业务影响最小化的前提下,使机房搬迁工程达到规范、可行、统一的要求;搬迁方案指导 思想:“确保搬迁流程简短,确保专业厂家服务,确保设备安全运输,确保业务安全恢复,高业务连续性。”。 1.安全性原则 机房搬迁涉及诸多方面,存在较大风险,保证信息系统安全迁移,实现新老机房平稳过渡是搬迁工作的首要目标,一切工作必须以控制风险、确保安全为出发点和落脚点。 2.规范性原则 搬迁方案力求严谨、规范,操作步骤力求精细、可行,项目管理力求全面、得力,文档管理力求完整、规范。 同时以机房搬迁为契机,通过改造、优化和整合,使信息系统环境、系统、网络、应

机房设备搬迁服务合同

合同编号: 设备迁移技术服务合同 委托方(甲方): 服务方(乙方): 签订时间:年月日 签订地点:

设备迁移技术服务合同 委托方(甲方):有限责任公司 住所地: 营业执照注册号: 法定代表人(负责人): 服务方(乙方): 住所地: 营业执照注册号: 法定代表人: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲、乙双方经友好协商,甲方委托乙方就XXX项目相关设备迁移服务事宜,签订本合同,以便共同遵守。 第一条设备名称和数量 甲方委托乙方迁移的XXX项目相关设备(统称迁移设备),具体名称和数量见附件一设备清单。 第二条迁移服务内容 (一)乙方负责将甲方(搬出地址)的迁移设备迁移至(搬入地址),包括迁移方案的策划制定和组织实施、

迁移出发地和迁移目的地的设备包装拆装、楼内搬运、装车卸车、成品保护,以及迁移出发地和迁移目的地间的运输、现场恢复等工作。 (二)迁移出发地为: 1、 2、 3、 共处,间办公室。 迁移目的地为: 1、 2、 3、 共处,间办公室。 (三)XXX项目设备迁移服务包括应用迁移(及乙方需要提供的迁移技术服务,详见附件二)和物理迁移(附件二),在迁移的过程中依照迁移的实际需求和甲方的要求分成若干阶段。 第三条迁移时间 预计为年月日至年月日间。甲方可对该时间进行调整并提前个工作日通知乙方。 第四条车型数量和人员投入 乙方提供的迁移地点间的运输车辆车型为,共辆。 乙方投入的现场管理人员和搬运人员构成及数量为。(详见附件四) 乙方为此次迁移成立项目组,联络人为,联络方式。

第五条验收 当货物被送到迁移目的地后,甲方应对所迁移的设备数量进行清点,经核对无误后由甲方签收设备单。如甲方发现任何货物破损或丢失,需在迁移设备被送到迁移目的地后工作日内通知乙方。 第六条迁移费用和结算方式 (一)双方约定迁移总费用为人民币元,包括乙方提供车辆工具、包装材料等各种设备物资以及迁移过程中各项工作的全部费用。 (二)迁移总费用已包含税款和各项收费(如有),乙方负责缴纳其应缴税款和各项收费。 (三)合同签订后日内甲方向乙方支付相当于合同总额30%的迁移费用,即元;全部设备上架加电运行正常并经厂商确认设备正常,后经甲乙双方确认,甲方向乙方支付相当于合同总额70%,即元。 第七条甲方的权利和义务 1、甲方组建迁移委员会负责与乙方联络迁移事宜,甲方向乙方提供协调员名单及联络方式。 2、甲方向乙方提供各部门的具体迁移时间、迁移出发地以及迁移目的地。 3、甲方向乙方提供在迁移出发地以及迁移目的地的行车路线、停车位。

(新)机房搬迁实施方案

萧山机场机房搬迁实施方案XXXXXXXXXXXXX限公司

目录 一、机房搬迁概述 (3) 二、搬迁规划 (3) 三、详细实施方案 (4) 1.实施流程: (4) 2.目的机房的要求: (5) 3.设备关机搬迁前准备工作 (6) 1)数据备份 (6) 2)设备标记 (7) 3)设备的关机下架搬运 (9) 4)设备上架 (9) 5)IP地址规划 (9) 6)备件备品 (10) 四、应急处理 (11) 五、搬迁时间安排 (12) 六、后续服务 (12) 七、搬迁报价: (12)

一、机房搬迁概述 本次机房搬迁的工程,新老机房的对接也将体现本次工程的水准. 生产系统搬迁具有时间短、系统结构复杂、测试时间长、设备繁多昂贵、人员多、层次复杂等特点。本项目搬迁,时间非常紧,且设备间的稳定性也是一个考验。因此,必须协调好各单位人员的关系,齐心协力才可能在预定时间内完成搬迁工程。 本方案是以尽量不影响XXX的日常工作或将影响降低到最低为前提的情况下制定的,即在休息日前开始搬迁工作,到工作日以前完成整个服务器、网络设备的搬迁、安装及测试。并且在开机以后,继续跟踪系统的运行情况,随时处理系统运行的异常情况。当然,在XXX各方面人员的充分协调及配合下才能完成本次搬迁任务。 我公司在上游厂商资源方面有较大优势,如在搬迁工作中出现设备故障,除在备品备件中提供的备件外,还可协调各方资源以最快速度解决客户设备故障问题。 二、搬迁规划 1.实施流程: 流程主要根据搬迁前的需要制定,主要详细了解当前系统设备情况,系统运行情况。针对所了解情况制定详细搬迁方案以及应急方案。

2.专业工程师了解用户现在机房的现状以及搬迁后的具体要求。充分考虑在实施过程中可能出现的各种情况,定制详细可行性的迁移实施计划,将机房迁移工作对用户的影响降至最小。 3.编制搬迁前及搬迁后的物理布置表、连接表、线缆号表。可根据用户情况分为多个系统进行分类。 4.在搬迁过程中需要XXX技术人员密切配合。 5.为保证搬迁工作顺利、有序、安全的进行将制定详细的搬迁流程,进行细致的分工,具体工作安排到人,责任到人。 6.搬迁工作中的每项工作原则最少安排()人,以保证工作的准确性。 三、详细实施方案 本次设备搬迁共两天时间,时间较为紧张。我们将尽量细化任务安排保证工作顺利进行。 为了搬迁能按时顺利进行,并且在搬迁后能够保证设备正常运行,我们制定了一系列简单明了的工作表,帮助工程实施人员确定各种搬迁工作中要执行的工作是否完成。避免工作失误,避免造成搬迁工作的延误。 1.实施流程:

XXXX机房搬迁方案建议书

XXXX机房设备搬迁实施方案建 议 书 XXXX股份有限公司

第1章 设备迁移方案 1.1迁移流程及顺序说明 以上为系统迁移的流程图,各单位数据中心分系统均按该流程进行,做到系

统迁移的有序进行。 1.2迁移实施前期准备 迁移的准备工作是整个迁移工作的极其重要的部分,充分的做好本次迁移的准备工作,是保证迁移工作顺利进行的首要条件,并可有效的减少迁移过程中的事故隐患,以下将对迁移前的准备工作做详细描述。 2.1迁移设备确认 在此过程中需和用户方确认迁移的网络设备、服务器、存储等硬件设备及其辅助设备和材料,并对需迁移的设备进行分类统计,形成文档,由用户方确认。 2.1设备检测 (一)硬件设备的检测 在迁移以前,用户方应对现有的设备进行一次全面的检测工作,包括系统状态、组件和系统配置的检测,确认系统迁移恢复后应具有的功能和性能。 (二)服务器软件应用系统的检测 配合业务系统的开发维护单位,对系统的集成接口、设备连接进行检测,确认系统迁移恢复后应具有的功能和集成方式。 2.1数据备份 做好数据备份工作是本次搬迁工作顺利完成的有效保障之一,对各系统配置参数和配置文件做有效的记录和保存,形成文档,为系统再运行、集成提供充分的依据。 2.1设备及接口标识 迁移工作比较繁琐,尤其值得注意的是,在系统的再集成过程中,设备物理连接的恢复将是系统再集成的首要保证,众多单位的业务系统与及数量繁多的设备容易引起现场的混乱,模糊不清或者意义不明确的设备标识、标识的丢失等因素将影响系统恢复运行的时间。 因此在迁移以前对所有的硬件设备做好编号和功能标示,对物理连接的接口和线缆做好标识,对设备、接口、线缆做到一一对应,并将以上标识内容形成文档,为系统快速恢复提供可靠的基础。

机房设备搬迁解决方案

机房设备搬迁解决方案

目录 一、编写目的 (3) 二、总体要求 (3) 三、搬迁前提条件 (4) 四、搬迁工作内容 (6) 五、机房搬迁流程 (13) 六、机房搬迁实施 (14) 七、机房搬迁时间安排 (17) 八、应急处理 (17) 九、机房迁移设备清单 (17) 十、备品备件清单 (18)

一、编写目的 公司搬迁过程中,机房服务器、网络等设备的搬迁是一项非常重要的工作,涉及多类不同服务器设备,包含单位核心数据、应用等诸多核心资产,是一项系统性工程。 为规范性、科学性指导公司服务器、网络等软硬件设备的搬迁工作,对关键性搬迁业务工作进行细化,优化和调整搬迁过程中的关键工作,保障机房搬迁工作合理、有序、高效实施,做好重要文件和数据的备份工作,保证原机房服务器、网络等设备的正常平稳搬迁、恢复和运行,预防或降低在搬迁过程中可能发生的问题和风险,特编制此方案。 二、总体要求 1.搬迁方案 机房服务器、网络等设备的搬迁需要经过前期调研准备,搬迁前系统有效的备份,应急预案的制定和测试,搬迁过程断电、下架、上架、给电等,搬迁后系统的搭建安装,系统完好性测试及有效的监控机制确立等步骤。每一步工作都需要制定周密计划、步骤并严格按照该计划、步骤实施,其中任何一个环节出现差错都将影响整个搬迁工作的进度并增加风险。 因此,应当在搬迁前制定周密、详细的搬迁计划、步骤并形成文档资料,其中应包括准确的搬迁实施时间表和具体实施步骤以及紧急情况下的应急方案。同时,对计划中每一个步骤都要明确安排具体责任人员以确保搬迁计划落实和实施。保证搬迁方案的正确性、可执行性,搬迁过程合理、有序。 本方案是以尽量不影响公司的日常工作或将影响降低到最低为前提的情况下制定的,即在休息日前开始搬迁工作,到工作日以前完成整个服务器、网络设备、网络安全设备的搬迁、安装及测试。并且在开机以后,继续跟踪系统的运行情况,随时处理系统运行的异常情况。

机房搬迁方案模板

机房搬迁通用技术方案 目录 一、系统搬迁概述 (3) 二、XX系统目前系统现状 (3) 1.网络拓补图 (3) 2.设备登记表 (3) 三、搬迁规划 (4) 1.迁移实施前期准备.......................................................................................... (4) 2.迁移设备确认 (4) 3.设备检测 (4) 4.数据备份 (4) 5.设备及接口标识 (4) 6.实施流程: (4) 四、详细实施方案 (5) 1.实施流程: (5) 2.目的机房的要求: (5) 3.设备关机搬迁前准备工作 (5) 4. 设备的关机下架搬运 (7) 5. 设备上架安装 (7) 6. 设备加电 (7) 7. IP地址规划(按需部署) (8) 8. 备品备件的准备 (8) 五、应急处理 (8) 六、搬迁时间安排 (8) 七、运行监控 (9) 一、系统搬迁概述 本方案是以尽量不影响生产系统对应业务的运行或将影响降低到最低为前提的情况下制定的,安排在用户可接受的停机时间窗口内进行搬迁工作,到生产时间段以前完成整个系统相关服务器、网络设备、网络安全设备的搬迁、安装及测试。并且在开机以后,继续跟踪系统的运行情况,随时处理系统运行的异常情

况。 二、XX系统目前系统现状 1.网络拓补图(迁移工作进行前完成) 2.设备登记表(迁移工作进行前完成) 3.外部接口记录(迁移工作进行前完成) i、用户接口 ?XX系统对外部客户提供XX接口,客户可通过此接口完成XX操作。 接口地址为:XXX ii、软件接口 三、搬迁规划 1.迁移实施前期准备 正式迁移前期大量的准备工作是整个迁移工作的极其重要的部分。正式迁移前,需确认目的机房的网络、专线等必要生产要素的联通完成情况,务必在所有

机房搬迁方案修订稿

机房搬迁方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

XX机房搬迁方案 目录

一、搬迁要求: 环境要求: ①:装修新机房,建设防火,防电,防雷,防水,强电配电系统,UPS供电系 统。 ②:弱点施工,按照国标机房布线标准做好搬迁的综合布线工作,三级网传输 光纤布设。 ③:技术上的准备,各应用服务系统做好备份,做好数据的存储,备份,检查 各应用系统的工作时间段,相关设备进行编号。 ④:协调各单位模拟演练搬迁,考虑到搬迁时会遇到的突发情况,做好应急预 案。 ⑤:正式搬迁,按照既定顺序搬迁。安装调试各设设备。 ⑥:安装调试完毕,观察网络运行情况,专人测试各业务的运行情况。各业务 均正常搬迁顺利完成。 ⑦:保证各应用平台及数据库数据完整。 、时间要求: ①:搬迁完成总时间一星期。 ②:新机房清理及机房环境监测二天完成。

⑤:各应用系统搬迁总中断时间不超过16小时。 ⑥:网络设备断网时间不超过12小时。 ⑦:搬迁设备顺序,按照先网络设备,保证网络畅通随后再应用服务器系统搬 迁。 、技术支持要求: ①:保证搬迁后数据不得丢失,系统正常运行。 ②:保证所有参与搬迁工程师不泄密。 ③:所有搬迁系统都出网络拓扑图并做好标识。 ④:办证各硬件搬迁过程不损坏。 ⑤:各系统、平台厂家提前联系,说明情况联系工程师提供支持。(现场或电 话支持) ⑥:对监控系统,传输系统系统等做好数据的备份,搬迁当天现场调试恢复系 统正常运行。。 ⑦:网络设备调试工程师1名。 ⑧:视频传输系统工程师2名。 ⑨:其余硬件工程师、环境监测工程师共2名。

机房搬迁方案计划

| ****公司 信息中心机房搬迁项目实施方案 设备技术科 二〇一二年一月

一、项目概述 ****公司信息中心搬迁项目将原有设备包括机房环境设备、网络设备、服务器主机设备等完好地搬入到新厂区机房内,并保证搬迁后系统仍能正常投入运行。 由于****公司大部分业务工作都要依托信息网络和相关系统开展,因此信息中心搬迁工作不是普通的设备搬运,而是一项集网络规划、设备调优、应用整合于一体的复杂的系统工程。 ?搬迁方式:部分服务外包方式; ?搬迁目标:按时、按量;保质、保安全; ?搬迁内容:按地理位置分为机房、成品仓、装封箱车间的信息系统相关设备。 二、风险评估和措施 (一)设备搬运风险 1、设备损坏的风险。由于设备在搬迁过程中不可避免会发生碰撞、挤压,导致设备硬件损坏不能正常工作。 解决措施: (1)做好设备的包装和运输工作,并且在堆放设备时遵守“先重后轻”、“上小下大”的原则; (2)在与搬家公司形成设备搬迁过程中出现的安全问题责任协议,督促各方做好各自工作;

(3)建立虚拟备品备件库,以备不时之需。 2、设备丢失风险。设备丢失,导致信息系统不能正常运作。 解决措施: (1)制定清晰的设备清点和交接流程。 (2)货物搬运过程对物流公司进行现场监督。 3、数据丢失风险。搬运过程的硬盘易损坏,导致数据丢失。 解决措施: 备份操作系统和数据库数据:如果备份失败,必须重新备份,直到备份成功为止,并且必须作1份异地备份; (二)设备安装风险 1、设备连接风险。设备接口、网卡、连线对接混乱。 解决措施:提前对现有设备端口的进行详细的登记,并加挂标识。2、设备入网风险。新旧机房的网络拓扑结构不同,简单地接入网络,必然不能共享信息系统服务和资源。 解决措施:与新机房信息中心承建单位沟通,要求提供网络拓扑图、网络设备配置、IP地址分配等说明书。 (三)基础设施风险。 运输工具出现故障,影响运输进度。 解决措施: 协调相关部门事先做好车辆、叉车、电梯等工具的检测工作。 (四)工作人员风险 1、指挥协调的风险。人员众多,指挥协调难度大,导致搬迁流程不

信息中心机房整体搬迁方案

信息中心机房整体搬迁 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

绵阳师范学院信息设备(服务器、存储、交换机)搬迁、全校网络规划及调整配置

目录 一、总体要求 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、搬迁前提条件.......................................................................................... 错误!未定义书签。 三、搬迁工作内容.......................................................................................... 错误!未定义书签。 四、机房搬迁流程.......................................................................................... 错误!未定义书签。 五、机房搬迁实施.......................................................................................... 错误!未定义书签。 六、机房搬迁时间安排 .................................................................................. 错误!未定义书签。 七、应急处理 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 八、机房设备及设备配置清单....................................................................... 错误!未定义书签。 九、机房搬迁费用预算 .................................................................................. 错误!未定义书签。

机房设备搬迁解决方案

机房设备搬迁解决方案 研发部 二〇一二年十月

目录 一、编写目的 (3) 二、总体要求 (3) 三、搬迁前提条件 (4) 四、搬迁工作内容 (6) 五、机房搬迁流程 (13) 六、机房搬迁实施 (14) 七、机房搬迁时间安排 (17) 八、应急处理 (17) 九、机房迁移设备清单 (17) 十、备品备件清单 (17) 十一、搬迁后触发的事故说明 (18)

一、编写目的 公司搬迁过程中,机房服务器、网络等设备的搬迁是一项非常重要的工作,涉及多类不同服务器设备,包含单位核心数据、应用等诸多核心资产,是一项系统性工程。 为规范性、科学性指导公司服务器、网络等软硬件设备的搬迁工作,对关键性搬迁业务工作进行细化,优化和调整搬迁过程中的关键工作,保障机房搬迁工作合理、有序、高效实施,做好重要文件和数据的备份工作,保证原机房服务器、网络等设备的正常平稳搬迁、恢复和运行,预防或降低在搬迁过程中可能发生的问题和风险,特编制此方案。 二、总体要求 1.搬迁方案 机房服务器、网络等设备的搬迁需要经过前期调研准备,搬迁前系统有效的备份,应急预案的制定和测试,搬迁过程断电、下架、上架、给电等,搬迁后系统的搭建安装,系统完好性测试及有效的监控机制确立等步骤。每一步工作都需要制定周密计划、步骤并严格按照该计划、步骤实施,其中任何一个环节出现差错都将影响整个搬迁工作的进度并增加风险。 因此,应当在搬迁前制定周密、详细的搬迁计划、步骤并形成文档资料,其中应包括准确的搬迁实施时间表和具体实施步骤以及紧急情况下的应急方案。同时,对计划中每一个步骤都要明确安排具体责任人员以确保搬迁计划落实和实施。保证搬迁方案的正确性、可执行性,搬迁过程合理、有序。 本方案是以尽量不影响公司的日常工作或将影响降低到最低为前提的情况下制定的,即在休息日前开始搬迁工作,到工作日以前完成整个服务器、网络设备、网络安全设备的搬迁、安装及测试。并且在开机以后,继续跟踪系统的运行情况,随时处理系统运行的异常情况。