控制器的外形图如下:

电源

控制器的电源使用12V直流电源,如果和电锁使用同一个电源,请注意电源的容量需足够使用。

电源的接入端子在控制板的左下脚,接线如图,请注意其级性。

1.通讯

控制器采用的通讯协议是485,输串行通讯的工业协议。具有良好的安装性能和抗干扰性能。

通讯的接入端子在控制板的左上脚,有正负区别。

多台连接

控制器可以多台同时连接,但要按总线型连接,单台控制器到总线的距离建议不要大于5米。

一端连接到电脑。

终端电阻

在多台控制器按总线型连接的时候,如果通讯质量不好,可以使用终端电阻。方法是在距离电脑最远的控制板上的跳线调到1-2脚,默认的是2-3脚,如上图。注意不要跳其他控制器的终端电阻。

通讯以后控制器的状态灯将快速闪烁。

2.读卡器

单门控制器可以接 4 个Wiegand格式读卡器,也可以接Wiegand格式的其他输入设备。控制板上的输入输出有Reader A 、Reader B、Reader C、Reader D,分别接4个读卡器。

他们分别代表2个门的出入。

Reader A 门1进门读卡器端子

Reader B 门1出门读卡器端子

Reader C 门2进门读卡器端子

Reader D 门2出门读卡器端子

他们的位置如图:

其他读卡器的接线方法一样!

每个读卡器的输入脚有6个,分别是

DC12V 读卡器的电源正极

GND 读卡器电源的地

Data0 数据0

Data1 数据1

LED 读卡器的灯

BUZ 读卡器的蜂鸣器

其中LED 和BUZ 可以不接,但它们的作用是可以提示卡的状态,是否是有效卡。

无效卡读卡器的蜂鸣器响3短声

无效时间响3长声

有效卡响1声

控制器也可以使用带有按钮的读卡设备,但不兼容所有的键盘读卡器的键盘输入。如果你不知道是否兼容可以和供应商联系,以修改产品来获得兼容。

读卡器WG接口有4条线+12V GNG Data0 Data1,其中Data0和Data1是必须接的数据线;一般另外还有2条线,功能分别是LED和BUZ,可以用来控制读卡器的声音和灯光。

根据读卡器可以判断出入的方向,ReaderA、ReaderC表示进门,ReaderB 、ReaderD 表示出门;该功能可以通过软件设置为全部显示为有效开门。门的进出方向只有在鉴别方式为单卡识别的时候才有效,其他鉴别方式显示为对应方式的开门。

所有的卡只有通过软件授权以后才能出入。关于软件的设置请阅读《门禁软件手册》。

关于鉴别方式:

卡只用一张卡设置就可以进行身份识别。

卡+密码需要通行时,要求刷卡且接着按下密码,通过鉴别以后,才能通行。密码为4位的数字,且每次按下时间间隔不能大于5秒。否则请重新刷卡重新输入密码。如果按错一个密码,可以按“*”键重新输入,也可以按“#”结束输入,再重新刷卡。等待按密码时读卡器有声音和灯光提示。

密码只要密码就可以进行身份识别,而不需要刷卡。按密码时候请连续输入8位的数字。每次按键时间不能大于5秒。等待按密码时读卡器有声音和灯光提示。

双卡用2张卡同时刷才能开门。要求2张卡在这个时间段有权出入且都是双卡鉴别方式。刷第1张卡以后,在5秒内需刷第2张卡才能开启门,刷卡不分先后。

自由通行具有自由通行的卡刷了以后,门将保持开的状态,直到手工通过软件关门或到该自由通行的时间的结束,自由通行的结束时间就是该授权的开放时间的结束。

3.出门按钮

每个门对应一个出门按钮,如图,A出门按钮对应门1;B出门按钮对应门2。当按下出门按钮的时候,也就是短接按钮输入的2个端子,控制器可以打开电锁,同时增加一条记录“出门按钮打开”。在经过一段时间以后,门将自动锁上。

其接线如图:

4.门磁

门磁的作用就是检测门开关状态,2门控制器有2个门磁输入。当门磁输入点短接的时候表示门关闭,断开表示门是开的状态。门磁的信号也在软件上显示,你可以在软件上看到门的开关状态。门磁的接法如图:

当电锁保持在关闭的时候,如果门磁开,就会产生一条报警记录:“门报警”,意味着门被非法打开,将启动报警输出,且保持10秒的输出。

当电锁关闭以后,经过一段时间门磁仍然没有检测到门关,将产生一条报警记录:“开门时间太长”,同时启动报警输出,且保持10秒的输出。该功能可以通过软件设置是否启用。

5.报警输入输出

报警输入是其他设备信号的输入端,以控制报警输出。2门控制器具有2个报警输入点。可以

控制2个报警输出,当报警触发的时候将分别控制2个报警输出。

6.电锁

2门控制器可以接2个电锁,分别对应2个门。他们的位置如图:

锁A 对应门 1

锁B对应门 2

电锁的输出都是继电器控制,可以控制其它电路的开关。每个都是3个接线柱,可以选择是长开还是长闭2种状态,发生控制动作时,其由一种状态变成另外一个状态,也就是由长开变成长闭,另外一端由长闭变成长开,中间的接线柱是公共端。根据不同的锁:断电开锁和通电开锁。他们的接线图如下:

断电开锁:当断开电源时,锁打开(仅画了门2的接线,门1的接线类似)

通电开锁:通电时,锁打开的接线:(门1的接线类似)

7.断电保护

其作用是在断电后保护数据不丢失,通电以后控制器能继续工作。

1-2 跳线断线保护无效

2-3 跳线断电保护有效

默认的接到2 ---3 也就是保护有效!!

如果需要清除数据,请跳到1-2,同时断开电源和通讯接口。等1分钟后就能清除数据,重新通电以后控制器的指示灯不再闪烁;这时如果有继电器乱跳动的情况,请再次断通电一次。

该断电保护使用了专业的控制芯片,再断电的时候,可以保存数据达1年之久。如果是断电很

长时间再通电,请在重新通讯以后,进行控制器参数更新,以进行时间同步,使控制器的时间和电脑的时间一致。

8.指示灯

本控制器上面有3个灯,其中2个分别代表电源,1个代表控制器的状态。

控制器指示灯的意义:

闪烁频率1 秒钟表示控制器工作中,但没有和电脑通讯

快速闪烁表示和电脑通讯

熄灭或长亮表示控制器有故障或被清除数据

门禁管理系统说明

门禁管理系统 1.1.1 系统概述 采用现代信息传输技术、网络技术,结合非接触式IC卡技术,对建筑物各通道出入口实施门锁控制,并在系统中进行相关资料的记录与存储,对进出相关通道的人员实施管理。 1.1.2 门禁设计 在门禁系统服务器设置在网络中心。选用科学的系统结构,该系统采用分布式IP网络结构。各门禁控制器直接连接网络交换机(支持TCP/IP协议)与智能卡系统管理服务器之间建立双向数据通道从而构成完整的系统,各门禁控制器能够在网络不畅乃至通信中断时单独正常工作。网络门禁控制器由UPS 供电(接口?),网络门禁控制器采用加密进行通讯(如何加密?标准),其接入到就近的智能网交换机。 门禁管理子系统数据通过智能化专网提供数据传输链路。系统的管理工作站中心机房内(与消防控制中心合用),并连接一卡通管理服务器进行系统功能设置、发卡、权限控制统一管理。 达实门禁管理系统为两级控制,即:服务器→网络交换机→门禁控制器→门禁点设备(门禁感应器、电锁、门磁、开门按钮、紧急按钮等),无需其他中间设备。 1.1.3 系统功能 ?出入口管理系统采用1/2/4网络控制器,可以满足100万用户名单的记录,在跟服务器中心断开的情况下可自主读取并保持用户进出记录,待 网络恢复记录会自动上传至智能卡管理服务器,每个门禁控制器均有 100000条事件记录的存储容量和5000条报警事件,5000条巡更记录。 ?存储各门控的所有用户名单及权限信息

?支持用户名单和记录数量均是100,000 ?设备支持TCP、RS485等多种通讯方式,通讯电路具备自检功能,损坏后自动断开,不会影响其它设备稳定运行 ?支持256个时间段,16个时间组,128个节假日同时,每个时段允许设定运行模式(常开/常闭),支持卡、密码、卡或密码、卡加密码等认证方式,验证组合(比如首卡、多卡等),支持节假日及调休配置; ?定时开关门: 支持非节假日定时开关门。 ?设备存储空间大,采用双存储芯片实现名单与记录隔离 ?支持脱机、实时多种运行模式 ?开门控制方式多样化:刷卡、按钮、计算机远程、公共密码、胁迫密码、卡+密码、多卡开门、多卡多群组开门、首卡常开、首卡启动 ?支持多种组合控制类型:单向门、双向门、反潜回门、互锁门 ?支持跨网段通讯 ?存储各门控的通行数据、报警数据、日志数据 ?针对门控级别的多门互锁 ?支持半联机及实时状态下的用户权限判断 ?针对门控级别的防潜回功能 ?针对门控故障更换设备时的触发式数据下载 ?随时切换门禁运行模式(常开/常闭) ?支持门禁数据WEB浏览 ?支持远程开门功能 ?门锁控制:控制门锁开与关,亦可加装门磁设备,实时监测门开关状态;?远程控制:在管理中心可通过系统软件远程控制门锁的开、关,并能实时监控门禁的开关情况; ?远程设置:在管理中心可通过管理软件随时更改门禁工作状态和运行参数; ?用户管理:支持用户级别设置及级别分配,用户级别采用全灵活配置以支持普通用户、超级管理员及胁迫用户等;对人员的权限及时限进行统一管理,可按个人及团体两种方式进行权限的设置及下载;

门禁系统安装规范及调试要点

门禁设备安装规范及系统调试要点
RS485 联网通讯 门禁系统示意图


第一章 门禁设备的安装与系统调试步骤 ........................................................................................................... 2
门禁设备的安装 .........................................................................................................................................................................2
第二章 选用线材及工程布线 ............................................................................................................................... 3
第 2.1 节 布线接线注意事项 .................................................................................................................................................3 第 2.2 节 网线选用及布线技巧--RS485 联网门禁...............................................................................................................3 第 2.3 节 网线选用及布线技巧—TCP/IP 网络门禁.............................................................................................................5 第 2.4 节 门禁控制单元---线材选用及布线技巧................................................................................................................6
第三章 门禁设备的安装与接线 ........................................................................................................................... 8
第 3.1 节 门禁控制器的安装 .................................................................................................................................................9 第 3.2 节 读卡器的安装与连接 .............................................................................................................................................9 第 3.3 节 电锁及锁电源的安装与连接 ...............................................................................................................................10 第 3.4 节 出门按钮的安装与连接 .......................................................................................................................................12 第 3.5 节 消防联动、门磁、红外、声光报警器的安装与连接........................................................................................12
第四章 门禁系统调试中的常见问题 ................................................................................................................. 12
第 5.1 节 门禁系统 RS485 总线通讯方面的问题................................................................................................................12 第 5.2 节 门禁系统 TCP/IP 网络通讯方面的问题..............................................................................................................13 第 5.3 节 开不了门(电锁不动作)的问题 .......................................................................................................................13

门禁控制器接线

门禁控制器接线 以下为485实用型门禁控制器接线图,TCP除通讯线为以太网连接外其他都一样485型门禁控制器接线图: TCP嵌入式门禁控制器接线图 建议安装调试过程

1.安装控制器主机,接通电源,短接一下出门按钮端子,观察继电器开锁指示灯状态变化。 2.接通485或TCP/IP通讯,安装软件,在软件里面添加控制器,注意填写正确的序列号或I P ,485的要选择正确的串口。 3.打开调试界面观察通讯情况。 4.观察是否正常通讯,通讯后用软件开关门,是否成功。 5.安装读卡器,刷卡操作是否有正确的记录。 6.增加用户、发卡、授权操作,下载卡到控制器,刷卡观察记录是否正常。 7.安装锁接上锁的连接线,再刷卡后观察记录和锁是否正常。 8.安装其它附属设备如按钮、门磁等。 9.复位清零操作:给控制器断电→短接复位跳线→通电5秒(听到控制器响两声)→断电→断开跳线→重新通电 门禁系统的施工布线规范和注意事项 读卡器到控制器:建议用8芯屏蔽多股双绞网线。红与红白接12V正,棕与棕白接12V负,绿接数据0,绿白接数据1,蓝接声光两条线(强烈建议接声光线),不同的网线颜色, 不一定相同。线径建议0.5毫米以上。实际应用最长不可以超过60米,屏蔽线接控制器的GND;如通讯效果不佳,可增加读卡器的供电线线径。 按钮到控制器:采用两芯线,线径在0.3毫米以上。建议使用八芯网线,按钮接其中任意两根线即可,以后可以轻松改接读卡器,实现进出双向刷卡功能。 电锁到控制器:建议使用两芯电源线,线径在1.0毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联。最长不要超过100米,一般控制在70米以内。 门磁到控制器:建议选择两芯线,线径在0.3毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态或者无需门长时间未关闭报警和非法闯入报警等功能,门磁线可不接。 控制器到控制器:以及控制器到转换器的线,建议使用线径在0.5毫米以上2芯屏蔽双绞线。485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果通讯质量不佳,请选用485集线器或者中继器来改善通讯环境。 485通讯布线说明:正接正,负接负,从最远的一个控制器到第二台、第三台……一直接到最近的一个控制器然后接到通讯转换器与电脑连接。

门禁系统使用说明书

安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书。 请妥善保管好本手册,以便日后能随时查阅。 GST-DJ6000系列可视对讲系统 液晶室外主机 安装使用说明书 目录 一、概述 (1) 二、特点 (2) 三、技术特性 (3) 四、结构特征与工作原理 (3) 五、安装与调试 (5) 六、使用及操作 (10) 七、故障分析与排除 (16) 海湾安全技术有限公司

一概述 GST-DJ6000可视对讲系统是海湾公司开发的集对讲、监视、锁控、呼救、报警等功能于一体的新一代可视对讲产品。产品造型美观,系统配置灵活,是一套技术先进、功能齐全的可视对讲系统。 GST-DJ6100系列液晶室外主机是一置于单元门口的可视对讲设备。本系列产品具有呼叫住户、呼叫管理中心、密码开单元门、刷卡开门和刷卡巡更等功能,并支持胁迫报警。当同一单元具有多个入口时,使用室外主机可以实现多出入口可视对讲模式。 GST-DJ6100系列液晶室外主机分两类(以下简称室外主机),十二种型号产品: 1.1黑白可视室外主机 a)GST-DJ6116可视室外主机(黑白); b)GST-DJ6118可视室外主机(黑白); c)GST-DJ6116I IC卡可视室外主机(黑白); d)GST-DJ6118I IC卡可视室外主机(黑白); e)GST-DJ6116I(MIFARE)IC卡可视室外主机(黑白); f)GST-DJ6118I(MIFARE)IC卡可视室外主机(黑白)。 1.2彩色可视液晶室外主机 g)GST-DJ6116C可视室外主机(彩色); h)GST-DJ6118C可视室外主机(彩色); i)GST-DJ6116CI IC卡可视室外主机(彩色); j)GST-DJ6118CI IC卡可视室外主机(彩色); k)GST-DJ6116CI(MIFARE)IC卡可视室外主机(彩色); GST-DJ6118CI(MIFARE)IC卡可视室外主机(彩色)。 二特点 2.1 4*4数码式按键,可以实现在1~8999间根据需求选择任意合适的数字来 对室内分机进行地址编码。 2.2每个室外主机通过层间分配器可以挂接最多2500台室内分机。 2.3支持两种密码(住户密码、公用密码)开锁,便于用户使用和管理。 2.4每户可以设置一个住户开门密码。 2.5采用128×64大屏幕液晶屏显示,可显示汉字操作提示。 2.6支持胁迫报警,住户在开门时输入胁迫密码可以产生胁迫报警。 2.7具有防拆报警功能。 2.8支持单元多门系统,每个单元可支持1~9个室外主机。 2.9密码保护功能。当使用者使用密码开门,三次尝试不对时,呼叫管理中 心。 2.10在线设置室外主机和室内分机地址,方便工程调试。 2.11室外主机内置红外线摄像头及红外补光装置,对外界光照要求低。彩色 室外主机需增加可见光照明才能得到好的夜间补偿。 2.12带IC卡室外主机支持住户卡、巡更卡、管理员卡的分类管理,可执行 刷卡开门或刷卡巡更的操作,最多可以管理900张卡片。卡片可以在本机进行注册或删除,也可以通过上位计算机进行主责或删除。

门禁控制器接线原理图

门禁系统维护方案门禁控制器接线原理图

1

一.设备特性:1.485控制器特性第一部分门禁控制器硬件手册 门禁系统操作手册 485 门禁控制器使用标准的工业串口通信,通信距离可达1200 米,每个总线可以接255 台设备,使用 485 集线器可以扩展多条总线。支持多达6 个输出和10 个输入。型号有单门、双门、4门等。 ? 标准485(波特率9600)通讯; ? 大容量存储卡,54000 卡记录,60000 刷卡记录,10000 报警记录(控制器的记录保存在Flash 里 面; 双存储器,卡数据、刷卡记录分别存储,数据不易丢失;在脱机状况下,如果记录(刷卡记录和报 警记录)超出容量,将覆盖最早的记录); ? 开门时区设置多达16 组,且可以分别设定对应的多种开门方式,如卡、卡+密码、密码、双卡、 首卡开门等; ? 支持远程操作开关门、远程开关火警、报警。支持软件锁门常闭功能; ? 支持多个报警事件的报警输出,如无效卡、无效时间、门报警、门开超时等; ? 默认支持2—4个weigend 读卡器,自动适应26、34、37协议; ? 支持多达6 个输出,分别控制门和报警输出联动; ? 多门控制器支持互锁、防潜返功能; ? 所有设备可以混合安装在一个系统里面; ? 配合软件支持考勤、实时在线巡更功能。支持多用户多机实时管理监控; ? 内置web 网页,同时可以网络实时监控; 2.T CP/IP控制器特性 以太网门禁控制器是专门为对通信要求比较高而设计的门禁设备。具有远程升级、远程初始化、数据 复位、防区功能的功能;可以扩展的485 接口空间;支持多达6个输出和10 个输入。是一个可以通过以太 网进行远程管理的门禁系统。型号有单门、双门、4门等。 ? 标准10M TCP/IP 通讯; ? 大容量存储卡,支持远程升级版卡容量4000,刷卡记录4000,报警记录6000; ? 标准版卡容量54000,刷卡记录60000,报警记录20000(控制器的记录保存在Flash 里面。在 脱 机状况下,如果记录(刷卡记录和报警记录)超出容量,将覆盖最早的记录);双存储器,卡数据、

门禁控制器接线原理图

门禁系统操作手册门禁控制器接线--原理图

1

一.设备特性:1.485控制器特性第一部分门禁控制器硬件手册 门禁系统操作手册 485 门禁控制器使用标准的工业串口通信,通信距离可达1200 米,每个总线可以接255 台设备,使用 485 集线器可以扩展多条总线。支持多达6 个输出和10 个输入。型号有单门、双门、4门等。 ? 标准485(波特率9600)通讯; ? 大容量存储卡,54000 卡记录,60000 刷卡记录,10000 报警记录(控制器的记录保存在Flash 里 面; 双存储器,卡数据、刷卡记录分别存储,数据不易丢失;在脱机状况下,如果记录(刷卡记录和报 警记录)超出容量,将覆盖最早的记录); ? 开门时区设置多达16 组,且可以分别设定对应的多种开门方式,如卡、卡+密码、密码、双卡、 首卡开门等; ? 支持远程操作开关门、远程开关火警、报警。支持软件锁门常闭功能; ? 支持多个报警事件的报警输出,如无效卡、无效时间、门报警、门开超时等; ? 默认支持2—4个weigend 读卡器,自动适应26、34、37协议; ? 支持多达6 个输出,分别控制门和报警输出联动; ? 多门控制器支持互锁、防潜返功能; ? 所有设备可以混合安装在一个系统里面; ? 配合软件支持考勤、实时在线巡更功能。支持多用户多机实时管理监控; ? 内置web 网页,同时可以网络实时监控; 2.T CP/IP控制器特性 以太网门禁控制器是专门为对通信要求比较高而设计的门禁设备。具有远程升级、远程初始化、数据 复位、防区功能的功能;可以扩展的485 接口空间;支持多达6个输出和10 个输入。是一个可以通过以太 网进行远程管理的门禁系统。型号有单门、双门、4门等。 ? 标准10M TCP/IP 通讯; ? 大容量存储卡,支持远程升级版卡容量4000,刷卡记录4000,报警记录6000; ? 标准版卡容量54000,刷卡记录60000,报警记录20000(控制器的记录保存在Flash 里面。在 脱 机状况下,如果记录(刷卡记录和报警记录)超出容量,将覆盖最早的记录);双存储器,卡数据、 刷卡数据分别存储。

门禁考勤管理系统_使用说明书

声明 衷心感您购买并使用新中新电子股份的产品,请您在安装使用前仔细阅读本说明书。本公司向您做出如下严肃声明:本手册述的容基本有效,请您认真遵照执行。但在今后的程序升级时可能会有所变动,我们将在系统软件说明书的电子文档中做出相应更改并以其为准,恕不另行通知。本手册的例子中使用的单位均为虚构。依据有关服务规程的规定,本公司只对发行的正版软件在合法的使用围承担服务的义务。对于本系统软件和相关的文档资料,在未得到新中新电子股份的正式书面许可下,您不得擅自拷贝和传播。否则将根据知识产权保护的相关法规追究相应的法律责任。 本公司不承担如下情况的相关责任: 1)未正确按照本操作手册说明的规程进行操作 2)病毒感染和黑客破坏造成的各种故障 3)因其他厂家生产的软硬件的不兼容或存在缺陷而导致的 故障 4)使用非法软件(操作系统和数据库) 本系统采用的产品的注册商标声明: 1)金龙、Synjones是新中新电子股份的注册商标 2)SCO UNIXWARE 是SCO公司的注册商标 3)Solaris是SUN公司的注册商标 4)Windows是美国微软(Microsoft)公司的注册商标 5)奔腾、Pentium是美国英特尔(Intel)公司的注册商标 6)ORACLE 是Oracle公司的注册商标

7)本书提及的所有其它公司及产品名称属各自公司的专有 商标或注册商标 金龙卡金融化一卡通系统软件V2.6.0.4产品登记号为: 黑DGY-2004-0099,本软件系门禁考勤管理系统软件模块。

目录 声明 (1) 版本历史 (4) 1. 系统概述 (5) 1.1 系统功能 (6) 1.2 系统特点 (9) 1.3 系统构成 (9) 1.4 系统联系 (9) 2. 术语定义 (10) 3. 业务流程 (10) 3.1流程概述 (10) 3.2流程图 (11) 4. 使用说明 (11) 4.1系统登陆 (12) 4.2系统缺省主页面 (13)

可视对讲门禁系统原理及接线图

可视对讲门禁系统原理及接线图 可视对讲门禁系统原理说明可视对讲门禁系统接线图可视对讲门禁系统原理说明下图是该对讲门铃的 主电路,二图是室内话机部分。变压器次级输出的交流低压经桥式整流、电容滤波、7812稳压,得到+12V直流电压,经插座Vl输入,一路直接给继电器K供电,另一路经D3隔离,产生VCC给其他电路供电。当户外有人按下按键S1~S10之一时,如按下的是Sl,此时Q5 基极通过R17、插座V6①脚经Sl、话机开关SA②、③脚,喇叭LB到地,形成电流通路,相当于把R17下端接地,故Q5基极为低电平,Q5饱和导通,音乐lC②脚有触发高电平,其③脚输出音乐信号,经Ul(LM386)放大后,由Ul⑤脚输出,经V6①脚、Sl,话机又簧开关SA②、③脚送到喇叭LB,使之发出声音。由于话机开关SA的特殊结构,该音频信号还可耦合至话机开关SA④脚,再经插座V3②脚耦合至 U2(TDA2822M)⑦脚,放大后由①脚输出,使按门铃者也可以听到LB1发出的声音。主人听到LB发出的声音后,摘下话机,屋内与户外的二人可以通话。MIC1拾取的声音信号送入U2⑥脚,放大后由③脚输出,经插座V3①脚、话机上的C3,话机开关SA①、③脚耦合到喇叭LB,主人可听到对方的说话声。VCC经主电路的R5降压后,再经插座V3②

脚给室内话机的MIC2和Ql供电。主人的说话声经MIC2拾取、Ql放大后,又经话机开关SA④、⑥脚,插座V3②脚送至U2⑦脚,放大后由①脚输出,推动喇叭LB1发声,从而实现二人间的通话。主人摘下话机后,插座V6①脚到地的通路就切断了,R17下端恢复了高电平,Q5截止,音乐lC和Ul都停止工作。插座V3①脚由于开锁开关SB的断开,通常是高电平,稳压管ZD1处于击穿状态,Ql饱和,Q2截止,继电器K不吸合门无法打开。当主人按下开锁开关SB后,V3①脚接地,ZD1截止,Ql截止,Ql集电极的高电平经Cll耦合到Q2基极,Q2饱和,继电器K得电,触点闭合,电磁锁LOCK得电动作,楼宇门打开。可视对讲门禁系统接线图 可视对讲系统门铃故障维修按下Sl~ Sl0中的任意一键,若能听到门铃声,说明Q5、音乐IC和Ul工作基本正常。双方能通话,说明U2和室内话机工作基本正常。插座V3①脚正常是高电位,①脚对地短接时,若能听到继电器K的吸合声,说明开锁电路是正常的。楼宇门对讲系统,分立元件多、电路复杂,但有了原理图,维修就容易了。由于供电电压低,故障率并不高。电磁锁使用频繁,故易损坏。维修时,若能听到继电器K的吸合声,但电磁锁不动作,可认定电磁锁损坏。另外,由于震动的原因,主电路易发生开焊故障。

门禁控制器的接线方式20151210

PRO3000门禁控制器的接线方式: 1.读卡器的接线方式: 靠近走道内侧的读卡器接门禁控制器的TB5,线序1-LED 棕色,线序2-D0绿色,线序3-D1白色,线序4-GND黑色,线序5-+12V,线序6-TAMP紫色。 靠近楼梯口的读卡器接门禁控制器的TB6,线序1-LED 棕色,线序2-D0绿色,线序3-D1白色,线序4-GND黑色,线序5-+12V,线序6-TAMP紫色。 2.开门按钮的接线方式: 靠近走道内侧的感应开门按钮接门禁控制器的开关电源和TB7,感应开门按钮的红色电源线接开关电源的+V1,感应开门按钮的黑色电源线接开关电源的-V1,感应按钮的绿色信号线接TB7的SUP1,感应开门按钮的白色信号线接TB7的COM。 靠近楼梯口的感应开门按钮接门禁控制器的开关电源和TB7,感应开门按钮的红色电源线接开关电源的+V1,感应开门按钮的黑色电源线接开关电源的-V1,感应按钮的绿色信号线接TB7的SUP3,感应开门按钮的白色信号线接TB7的COM。 3.逃生锁的接线方式: 靠近走道内侧的逃生锁接门禁控制器的开关电源和TB7,逃生锁的红色电源线接开关电源的+V1,逃生锁的黑色电源线接TB3的Relay1的NC,TB3的Relay1的C接开关电源的-V1,逃生锁的NC信号线接TB7的SUP2,逃生锁的C信号线接TB7的COM。 靠近楼梯口的逃生锁接门禁控制器的开关电源和TB7,逃生锁的红色电源线接开关电源的+V1,逃生锁的黑色电源线接TB3的Relay2的NC,TB3的Relay2的C接开关电源的-V1,逃生锁的NC信号线接TB7的SUP4,逃生锁的C信号线接TB7的COM。 4.阴极锁的接线方式: 靠近走道内侧的阴极锁接门禁控制器的开关电源和TB7,阴极锁的红色电源线接开关电源的+V1,阴极锁的黑色电源线接TB3的Relay1的NC,阴极锁的NC信号线接TB7的SUP2,阴极锁的C信号线接TB7的COM。 靠近楼梯口的阴极锁接门禁控制器的开关电源和TB7,阴极锁的红色电源线接开关电源的+V1,阴极锁的黑色电源线接TB3的Relay2的NC,阴极锁的NC信号线接TB7的SUP4,阴极锁的C信号线接TB7的COM。 5.门禁控制器与门禁控制器之间的联网 门禁控制器与门禁控制器之间的连接通过TB9来连接,门禁控制器联网的红色线接TB9的

F6门禁管理系统用户手册

F6门禁管理系统用户手册 目录 1.系统软件 (2) 2.服务器连接 (2) 3.系统管理 (3) 3.1系统登录 (3) 3.2修改密码 (3) 4.联机通讯 (4) 4.1读取记录 (4) 4.2自动下载数据 (5) 4.3手动下载数据 (5) 4.4实时通讯 (6) 4.5主控设置 (6) 5.辅助管理 (8) 5.1服务器设置 (8) 5.2系统功能设置 (9) 5.3读写器设置 (10) 5.4电子地图 (13) 6.查询报表 (14) 6.1开锁查询 (14) 7.帮助 (18) 7.1帮助 (18)

1.系统软件 图1 门禁管理软件主界面 F6版门禁管理系统的软件界面如上图,顶端菜单栏包括“系统管理”、“联机通讯”、“辅助管理”、“查询报表”和“帮助”菜单;左侧快捷按钮包括“系统管理”、“联机通讯”、“辅助管理”、“查询报表”、“状态”等主功能项,每个主功能项包含几个子功能,在主界面上可以不依靠主菜单,就可在主界面中找到每个功能的快捷按钮。以下按照菜单栏的顺序进行介绍。 2.服务器连接 如图2点击设置则进入远程服务器设置,此处的远程服务器IP地址不是指数据库服务器,而是指中间层Fujica Server服务管理器的IP地址。 图2 服务连接

图2 远程服务器设置 3.系统管理 3.1系统登录 系统默认的操作员卡号为“0001”,密码为“admin”,上班人员输入管理卡号和密码后可以进入系统,进行授权给他的一切操作。 图3 系统登录 3.2修改密码 修改密码是指操作员登录成功后,可以修改自己登录的密码。先输入操作员的旧密码,再输入新密码并确认,则密码修改成功。

门禁控制器接线原理图

门禁系统操作手册门禁控制器接线原理图

1

一.设备特性:1.485控制器特性第一部分门禁控制器硬件手册 门禁系统操作手册 485 门禁控制器使用标准的工业串口通信,通信距离可达1200 米,每个总线可以接255 台设备,使用485 集线器可以扩展多条总线。支持多达6 个输出和10 个输入。型号有单门、双门、4门等。 标准485(波特率9600)通讯; 大容量存储卡,54000 卡记录,60000 刷卡记录,10000 报警记录(控制器的记录保存在Flash 里面; 双存储器,卡数据、刷卡记录分别存储,数据不易丢失;在脱机状况下,如果记录(刷卡记录和报 警记录)超出容量,将覆盖最早的记录); 开门时区设置多达16 组,且可以分别设定对应的多种开门方式,如卡、卡+密码、密码、双卡、首卡开门等; 支持远程操作开关门、远程开关火警、报警。支持软件锁门常闭功能; 支持多个报警事件的报警输出,如无效卡、无效时间、门报警、门开超时等; 默认支持2—4个weigend 读卡器,自动适应26、34、37协议; 支持多达6 个输出,分别控制门和报警输出联动; 多门控制器支持互锁、防潜返功能; 所有设备可以混合安装在一个系统里面; 配合软件支持考勤、实时在线巡更功能。支持多用户多机实时管理监控; 内置web 网页,同时可以网络实时监控; 2.T CP/IP控制器特性 以太网门禁控制器是专门为对通信要求比较高而设计的门禁设备。具有远程升级、远程初始化、数据 复位、防区功能的功能;可以扩展的485 接口空间;支持多达6个输出和10 个输入。是一个可以通过以太 网进行远程管理的门禁系统。型号有单门、双门、4门等。 标准10M TCP/IP 通讯; 大容量存储卡,支持远程升级版卡容量4000,刷卡记录4000,报警记录6000; 标准版卡容量54000,刷卡记录60000,报警记录20000(控制器的记录保存在Flash 里面。在脱

博克门禁系统使用说明书

《门禁系统使用说明书》

陕西********科技有限公司 单位地址:**************************** 联系电话:**************************** 目录 ( 1.1)软件系统---------------------------------------------------------------------------------------1-135 第一章软件基本操作...................................................................................................................... - 5 - 2.1进入操作软件 (5) 2.4人事管理 (7) 2.4.1 企业信息.................................................................................................................................................................. - 7 - 2.4.2添加/编辑部门信息 ................................................................................................................................................ - 9 - 2.4.2.1添加部门 ............................................................................................................................................................... - 9 - 2.4.2.2修改部门 ............................................................................................................................................................ - 10 - 2.4.2.3 删除部门 ........................................................................................................................................................... - 11 -

多台门禁系统接线图

一台门禁机接一把电磁锁或接一把不通电常开电插锁接线图 12V 电源 负 正 负 正 注:接线时要区分正负极,用万用表测量电压,以免设备短路烧坏。

两台门禁机接一把电磁锁或接一把不通电常开电插锁接线图 12V 电源 正 13- 14+ 负 正 12V 电源 注:接线时要区分正负极,用万用表测量电压,以免设备短路烧坏,如果电源支持的电流够 大可以共用12v 电源。

两台门禁机接一把电磁锁或接一把不通电常开电插锁接线图 12V 电源 4 8 12 12V 电源 注:接线时要区分正负极,用万用表测量电压,以免设备短路烧坏,如果电源支持的电流够 大可以共用12v 电源

一台门禁机接一把刷卡锁或接一把不通电常闭电插锁接线图 12V 电源 负 正 负 正 注:接线时要区分正负极,用万用表测量电压,以免设备短路烧坏。刷卡锁要接12v 电源供 电,如果电源支持的电流够大可以共用12v 电源。

两台门禁机接一把刷卡锁或接一把不通电常闭电插锁接线图 12V 电源 12V 电源 注:接线时要区分正负极,用万用表测量电压,以免设备短路烧坏。刷卡锁要接12v 电源供 电,如果电源支持的电流够大可以共用12v 电源。红色线表示两个接线柱要接在一起。

两台门禁机接一把刷卡锁或接一把不通电常闭电插锁接线图 12V 电源 负 正 8脚继电器 负 12V 电源 注:接线时要区分正负极,用万用表测量电压,以免设备短路烧坏。刷卡锁要接12v 电源供 电,如果电源支持的电流够大可以共用12v 电源。红色线表示两个接线柱要接在一起。

K1门禁管理系统说明书

K1门禁管理系统 使用说明

目录 第一章系统安装及配置 (1) 1.1 系统使用流程图 (1) 1.2 系统安装 (1) 1.3系统配置 (2) 第二章系统使用流程-- 门禁 (4) 2.1人员管理 (4) 2.1.1录入/导入人员 (4) 2.1.2查询人员 (8) 2.1.3(批量)修改人员 (8) 2.1.4删除人员 (9) 2.1.5查看/恢复已删除人员 (9) 2.1.6导出/打印人员表 (10) 2.2设备管理 (10) 2.2.1添加设备 (10) 2.2.2修改/删除设备 (11) 2.2.3设备设置 (11) 2.2.4数据采集 (16) 2.3门禁设置 (17) 2.3.1地图管理 (17) 2.3.2时段设置 (18) 2.3.3时组设置 (19) 2.3.4人员注册 (20) 2.3.5实时监控 (24) 2.3.6电子地图 (24) 2.3.7下传所有门禁参数 (25) 2.4门禁报表查询 (25) 2.4.1人员信息报表 (25) 2.4.2门禁明细报表 (26) 2.4.3进出次数统计报表 (26) 2.5系统维护 (27) 2.5.1修改密码 (27) 2.5.2重新登录 (27) 2.5.3系统配置 (27) 2.5.4数据库维护 (28) 2.5.5软件更新 (30) 2.5.6关于 (30) 第三章系统使用流程–考勤 (31) 3.1考勤制度设置 (31) 3.1.1 班次设置 (31) 3.1.2节假日设置 (33) 3.1.3 周末公休设置 (34) 3.1.4早退、迟到、缺勤设置 (34)

3.1.5加班制度设置 (34) 3.1.6出差制度设置 (35) 3.1.7外出制度设置 (35) 3.1.8考勤项目单位设置. (35) 3.2请假、出差、加班、公休登记 (36) 3.2.1登记请假/出差/公休/加班 (36) 3.2.2修改登记时间 (40) 3.2.3删除请假、出差、公休、加班登记 (43) 3.2.4历史记录查询 (43) 3.3补签 (44) 3.3.1登记补签 (44) 3.3.2修改补签 (47) 3.3.3删除补签 (47) 3.4考勤报表 (48) 3.4.1原始考勤记录表 (48) 3.4.2请假公休登记表 (49) 3.4.3日考勤明细表 (49) 3.4.4月考勤统计表 (51) 3.4.5月考勤明细表 (51) 3.4.6考勤报表的导出/打印 (52) 第四章MSSQL数据库配置及连接 (54) 4.1本地连接 (54) 4.2远程连接 (54) 4.2.1服务器数据库配置 (55) 4.2.2客户端连接服务器 (55)

门禁控制器常见问题以及解决方法以及接线方式和故障排除

门禁控制器常见问题以及解决方法以及接线方式和故障排除: 刷卡无反应 1.读卡器刷卡,在管理软件里控制器在线,出门按钮动作可通过软件看到,而软件无刷卡 记录:在用的电源为SMPS1260时,一般为电源输出在13.50V左右,输出过高电压造成,可以通过螺丝刀调节SMPS1260电源上面的+ - 符号所对应的旋转按钮来调节电源的输出电压到12V来调试; 2.读卡器屏蔽线接地; 3.读卡器的GND线接大地(在门禁控制器的读卡器接口往读卡器方向20厘米处左右引一 根0.5的铜线到固定门禁控制器的四个螺丝的左上角螺丝,然后从此螺丝再引线到和建筑物相连的金属物体上面,此金属物体不应是强电桥架之类物体); 4.加粗读卡器两根传输数据的线缆线径(在用屏蔽网线时,只用到棕色-棕白色【GND】, 绿色【Data0】,绿白色【Data1】,橙色-橙白色【+12V】三组线)把剩下的那组(蓝色蓝白色)分别和Data0和Data1接到一起,这时要注意在读卡器接口那里对应的蓝色和蓝白色线缆要剪断;例如绿色线和蓝色线一组做为Data0,绿白色和蓝白色一组做为Data1。 5.水晶头打的有问题,请重新打水晶头; 6.读卡器所用线缆通断路测试; 7.还可以通过更改开门方式为密码开门,用超级密码开门试一下; 8.读卡器接线是否正确,更换读卡器测试; 9.门禁控制器读卡器接口有问题,更换门禁控制器。 485通讯问题: 首先检查485通讯线(屏蔽双绞线)通断;其次再检查接线端子是否接线正确(正对正,负对负);再者检查电脑串口是否正常(门禁管理软件串口设置是否和通讯转换器所用串口一致;电脑串口通讯波特率是否为9600bps);第四步检查通讯转换器波特率设置是否在9600bps (在用的通讯转换器为IC-232时,拨码开关拨法是否正确,第二个开关是否为OFF状态); 第五,RS485单点接地:如传输线带屏蔽网或者要有接地线,请将每个控制器的屏蔽网或者接地线连在一起,在任意一个控制器处接地即可。请勿将每个控制器的RS485线的金属网都接到该控制器的GND上。最后,检查控制器地址拨码开关是否为零,控制器地址为零时,管理软件同样搜索不到控制器。 附录一系统接线与安装 系统接线与安装包括电源线连接、控制器之间的网络连接、读卡器与控制器之间的接线与安装、电锁电源与电锁的接线与安装、出门按钮的接线以及控制器读感器的固定。 1.1 电源供应 1.1.1 220VAC市电供应 正常情况下,控制器在DC12V电源下工作,通过专用外接电源线直接与生活用电连接,可参照图4-1接线。 图4-1

单双门禁系统安装方法

单门、双门、四门系列门禁安装及说明 门禁系统分为两种类型,总线和网络型。总线型分单门、双门、四门等门禁控制器通过485总线方式直接接入门禁服务器串口,前端按钮、电磁锁(电插锁)、读卡器、门磁接入门禁控制器。网络型分两种方式:1、单门、双门等网络门禁控制器通过网络接入门禁服务器,2、前端按钮、电磁锁(电插锁)、读卡器、门磁先接入门禁控制器然后接入网络门禁控制器,通过网络接入门禁服务器,门禁控制器可接入门的数量及网络门禁控制器可接入门禁控制器的个数根据现场情况而定。下面介绍门磁、各种锁、按钮、读卡器、防爆门禁、门禁控制器的介绍及安装方法,因门禁的厂家较多,赞只找了一些有代表性的产品,和其他门禁原理相同。 一、门磁 1).门磁的功能和原理,门磁在门禁系统中的应用。 门磁是用来检测门是否关闭的一个小型感应器,有很多电锁是带了门磁功能的,建议客户如果门禁系统中用到门磁,最好是采购带门磁功能(门状态反馈功能)的电锁。如果电锁没有带门磁功能,可以自行选购门磁,门磁大小比一元硬币略大,价格在十几块钱左右。 市面上常见的一款暗装式门磁,不带电线的一端内藏磁铁,带电线的低端内部藏有干簧管等元器件,当磁铁接近时,电线输出闭合信号,当磁铁远离时,两条电线输出开路信号。不带电线的一端装在门的顶部,带电线的一端装在门框上。门关好时,两端正好重叠接近。市面上还有一些门磁是方形的,适用于明装场合,用于门窗上。 2).门磁在门禁系统中的主要作用在于以下几点: 在软件实时监控时,可以看到每个门现在的状态是开着的还是关着的。 可以配合门禁控制器启用门被非法闯入(没有刷卡或者按按钮的合法操作,而门被打开了,例如踹开或者撬开)报警。 可以配合门禁控制器启用门长时间未关闭报警。 备注:如果不需要这几个功能的门禁系统,可以不接门磁。如果需要这几个功能,就将门磁接到控制器的门磁输入点(例如 Sen1 GND)上,不用区分正负。如果一个大型多门门禁系统,只有几个门用到门磁的这几个功能,则其他的门磁输入点(例如 Sen1 GND)用导线进行短接,避免产生误报警信号 二、电磁锁 目前,门禁控制器控制门开、闭的主要执行机构是各类电锁,包括锁扣、磁力锁、电插锁等,锁扣、磁力锁多用于木门,而电插锁多用于玻璃门,一般锁具是采用直流方式供电,供电电压从12V到18V甚至24V不等,因此功耗也各不相同,出于节能的考虑,门锁要根据具体需要进行合理选择:在重要场合,门锁要经得住一定的外界冲击破坏,因此可以选用大功率的电锁,而一般性的场合,如果要求不高,可以采用12V供电的电锁。就目前具体使用情况来看,绝大多数电锁是采用工作电压为12V,待机状态电流消耗小于1A的小功率电锁。 以下为门锁安装步骤及示意图: 1).双开门(电插锁ML150-6 )

中控门禁系统设计方案2

门禁系统设计方案 目录 第一章门禁系统概述 (3) 1.1.门禁系统介绍 (3) 1.2.系统的功能和作用 (3) 第二章设计原则和主要设计依据规范 (4) 2.1设计原则 (4) 2.2主要设计依据规范 (5) 第三章门禁系统的设计技术要求及功能特点 (6) 3.1门禁系统设计技术要求 (6) 3.2系统功能 (6) 3.3系统特点 (6) 第四章系统硬件介绍 (7) 4.1门禁最小运行单元结构示意图 (7) 4.2.不同形式的门对门禁系统的安装要求 (8) 4.3.电锁种类及安装示意 (9) 4.4门禁一体机介绍 (11) 第五章门禁系统软件介绍 (12) 5.1门禁管理软件Access3.0 (12) 5.2门禁管理系统功能 (13) 第六章XX项目设计方案及建议 (14) 第七章门禁系统示意图及工作流程 (14) 7.1门禁系统示意图 (17) 7.2门禁系统工作流程 (17)

第一章门禁系统概述 1.1.门禁系统介绍 随着科学技术的不断进步,人们对工作,生活的自动化水平也提出了越来越高的要求,“智能门禁管理系统”就是为了满足人们对现代化办公和生活场所的更高层次安全管理的需要应运而生的。目前智能门禁管理系统已广泛应用于工厂、学校、写字楼宇、物业小区、商店、金融系统、电信系统、军事系统、宾馆等多种场合,大大提高了整体的工作效率及系统安全管理需求。传统的方法是工作人员对出入人员进行登记放行,这种方法费事、费力又容易出错,而且管理不严格。因而智能、安全、高效的现代化门禁管理已经成为社会发展的必然趋势,同时它也是现代化智能建筑的一个重要组成部分。 门禁管理是现代安全防范系统的重要组成部分,随着国内对门禁系统的安全性、先进性和稳定性要求的提高,迫切需要一种高性能的门禁系统,现在比较常用门禁系统主要有生物识别(指纹、掌形、虹膜等)和以射频卡系统为代表的系统,应用最广最传统的还是射频卡门禁系统。 1.2.系统的功能和作用 可以树立公司、大厦或机关办公场所规范化管理形象,提高管理档次,同时规范化内部的管理体制。 一张感应卡可以代替所有的大门钥匙,且具有不同的通过权限,授权持卡进入其职责范围内可以进入的门。所有的进出情况在电脑里都有记录,便于针对具体事情的发生时间进行查询,落实责任。 可以将不受欢迎的人员拒之门外,例如可以杜绝传销、保险等行业的业务员在未经许可的情况下擅自闯入您的办公室,干扰您正常的办公秩序。同行的竞争者不会轻易地进入您的办公或开发场所顺手拿走您的业务资料或核心技术资料。您可以有充裕的时间在存心刁难的上级主管单位人员进入您办公室之前处理好相应的文件。 如果员工的感应卡遗失可以在系统内即时挂失,这样即使其他人捡到了该感应卡也无法进入公司,这样相对与普通机械锁要方便得多,您不必为了安全起见重新换锁,为每个人重新配钥匙。对于辞职或开除、离开的人员感应卡采用禁用的方式,该员工以后都无法进入公司进行窃取或破坏等报复活动,如果您不采用感应卡门禁管理方式,您恐怕为了以防万一必须多次更换大门的锁。 采用先进的国际内部加密协议,外人无法通过机械或其他高科技方法打开您的电锁进入您的场所。而其他诸如密码门禁,机械锁都无相应安全机制,可以通过电路短路或万能钥匙轻易进入您的场所。 可以进行软件强制性操作,例如您在办公室里正进行秘密重大的协商或电话,不想被人打扰,您可以通过软件的功能强制门关闭,这样即使授权的持卡人员也无法进入,进行完毕后,您可以通过软件恢复系统正常。 可以实时监控门的状态和感应卡执卡者的出入状况,并可以比较显示照片,避免非法持有者冒充进入。