临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

临水临电专项施工方案(1)

临水临电专项施工方案 一、编制依据 1.1根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 1.2根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 1.3根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为3个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,钢筋加工房和砼搅拌场为一区)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 3.1施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆拌合用水,用水量取 q1=1.5L/S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=0.02L/s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=1.5+0.08+0.02=1.6L/S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=2.5M/S) 四、现场临时给水管布置 从业主提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

临时用电施工方案(最新)

住邦万晟广场四标段临 时用电施 工 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 施工组织设计(方案)审批记录 施2002—10

住邦万晟广场四标段临时用电方案 审批页 施工单位:编制人: ____________ 技术负责人: ___________ 审核批: ____________ 监理单位:审批人: ____________ 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 目录

一、工程概况------------------------------------ 5 二、主要施工用电设备-------------------------------- 5 三、防雷接地设计- ------------------------------------ 5 四、负荷计算--- - -------------------------------- ■ 5 1、塔吊的负荷计算:- -------- ------------------- -------- 6 2、外用电梯的负荷计算----------------- ------- --------- -6 3、砼、砂浆机械设备的负荷计算: (6) 4、钢筋加工机械设备的负荷计算: -------------- ----- ---- 6 5、照明灯负荷计算一: ___________________________ _________ 7 6、总负荷计算------------------------- -------- --------- 7 五、分配电箱、开关箱内电气设备、导线截面选择 ------- -- 7 六、绘制临时供电施工图... ..... . .... ....... .... . ^七安全用电技术措^施..... ...................... ------- 1、安全用电技术措施...... .......... . . ...... ..... .... 2、安全用电组织措施...... .......... .......... ..... .... 八、安全用电防火措施------------ ----- ------------------ 1、施工现场发生火灾的主要原因---------- ----------- ------ 2、预防电气火灾的措施-------------------------------------

施工用电专项施工方案

施工用电专项施工方案一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用直接埋地敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、塔吊 K x =,Cosφ=,tgφ= 将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量 P n =42kW P e =n×(J c /J c1 )1/2×P n =1×1/2×42= kW P js =K x ×P e =×= Q js =P js ×tgφ=×= (2)、建筑施工外用电梯 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×33= Q js =P js ×tgφ=×= (3)、高压汞灯 K x =,Cosφ=,tgφ=

P js =×6×= Q js =P js ×tgφ=×= (4)、钢筋调直机切断机 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×= Q js =P js ×tgφ=×= (5)、钢筋弯曲机 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×3= Q js =P js ×tgφ=×= (6)、交流电焊机 K x =,Cosφ=,tgφ= 将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量 P n =S n ×Cosφ=×= P e =n×(J c /J c1 )1/2×P n =1×1)1/2×= kW P js =K x ×P e =×= Q js =P js ×tgφ=×= (7)、100m高扬程水泵 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×20=15kW Q js =P js ×tgφ=15×= (8)、灰浆搅拌机 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×3= Q js =P js ×tgφ=×= (9)、电动液压弯管机 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×= Q js =P js ×tgφ=×=

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

临时用电专项施工方案(最新)

临时用电专项施工方案(最新) 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司 施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期:2017年8月1日~ 2018年04月30日

第三章用电布置 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

临时用电专项施工方案

临时用电专项施工方案 xxxxxxxxxx 工程名称: xxxxxxxxxx 工程地点: xxxxxxxxxxxx 施工单位: xxxxxxxxxxxxxxxxx 监理单位: xxxxxxxxxxxxxxxxx 编制单位: 编制人: 编制日期:2011 年月日审核人: 审核日期:2011 年月日审批人: 审批日期:2011 年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、施工条件 (2) 三、设计内容和步骤 (3) 四、绘制临时供电施工图 (32) 五、安全用电技术措施 (40) 六、安全用电防火措施 (52) 七、防雷装置设计 (54) 八、接地装置设计 (55)

施工现场临时用电组织设计一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、施工条件

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、建筑施工外用电梯 K x=0.2,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.2×11=2.2kW Q js=P js×tgφ=2.2×1.33=2.93kvar (2)、交流电焊机 K x=0.35,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

临时用电专项施工方案(最新)

施工组织设计(或方案)审批表 渝市政竣-5

工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程 临 时 用 电 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间: 2013年8月25日 目录 第一章编制依据………………………………………………………………第二章工程概况………………………………………………………………第三章用电布置………………………………………………………………第四章用电负荷计算…………………………………………………………第五章临时用电施工安全技术措施………………………………………… 5.1 外线防护现场踏勘………………………………………………… 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护………………………………… 5.3 漏电保护器………………………………………………………… 5.4 支架的架设………………………………………………………… 5.5 现场照明…………………………………………………………… 5.6 配电箱和开关箱…………………………………………………… 5.7 配电室……………………………………………………………… 5.8 建筑机械和手持电动工具………………………………………… 5.9 防触电措施与触电急救……………………………………………

第六章安全防火及灭火注意事项……………………………………………第七章用电管理……………………………………………………………… 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《开县工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程》施工设计图纸 第二章工程概况 工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程位于开县渠口镇,共新建9段市政道路:1#、2#、3#、4#道路全长均为500.645m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为16 m;1~2#、3~4#道路全长均为70.01 m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为12 m;C4#道路全长均为500.645 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m;C5#、C6#道路全长均为368.525 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m。 1、建设单位:开县百嘉港口开发建设有限公司 2、监理单位:重庆楚江建设工程咨询有限公司 3、设计单位:中国市政工程东北设计研究总院 4、审计单位: 重庆市华西造价咨询有限公司 第三章用电布置

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

施工现场临时用电验收记录表

项目名称总容量(KW) 95 进线截面(mm 2 ) 10验收日期2015/3/10序号 检查结果 123456 78910111213141516 中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行新技术大厦六层装修工程室内配线、距地面高度不得小于 2.5m ,绝缘铝线截面不得小于 2.5mmm 2 。 专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 架空线路必须采用绝缘铝线或绝缘铜线。绝缘铝线截面不小于16mm 2 ,绝缘铜线的截面不小于 10mm 2 。 架空线路档距不得大于 35m ;线间距离不得小于 1.3m ,并按相序排列。 自备发电机组符合<<施工现场临时用电安全技术规范>>JGJ46--2005 6.2.1至 6.27要求 架空线路中最大狐垂与地面最小垂直距离;施工现场为4m ;机动车道为6m 。 电缆干线应采用埋地或敷设,严禁沿地面明设。 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m 高度 至地下0.2m 处,必须加设防护套管。 橡皮电缆敷设时,应高墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,橡皮电缆的最大狐垂距地不得小于是 2.5m 。与电气设备连接的保护零线应为截面就小于 2.5mm 2 的绝缘多股铜线,与手持 式用电设备连续的保护零应为截面不小于 1.5mm 2 的绝缘多股铜线。保护零统一标志为绿/黄双色线。 在建工程(含脚架具)的外侧边缘与外电架空线路的电小安全操作距离;1KV 以下:4m ;1-10KV :6m ;35-110KV :8m 。施工现场机动车道与外电架空线路(1KV 以下)交叉时,电小垂直距离为6m 。 当不能满足最小安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。中性点直接接地的电力线路必须采用 TN-S 接零保护系统。专用保护零线除在 配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线的中间处和末端处做重复接地,接地电阻不应大于10欧。施工现场临时用电验收记录表 检查内容与要求 临时用电设备5台及5台以上(或设备总容量在50KW 及50KW 以上)应编制临时 用电施工组织设计。 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

临时用电专项施工方案最新

临时用电专项施工 方案最新

施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194- )《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- ) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司

施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期: 8月1日~ 04月30日 第三章用电布置 电源使用专线变压器,能够满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配

电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

l临时用电施工专项施工方案

滨二首站消防系统隐患治理工程临时用电(专项)施工方案 1、施工临时用电施工方案 项目部计划施工进行流水作业,施工1座1000m3消防水罐及配套流程安装和消防系统管网以及土建的施工任务。我项目部从业主指定总配电箱,引到我项目部现场设置的配电箱,再分配到用电设备。 1.1用电量计算 用电量包括动力用电和照明用电二种,动力用电计算时考虑全工地所使用的机械动力设备及施工高峰期间用电设备的最高数量。 (1)主要用电设备总用电量 1)施工电动机械(见表A) 表A

2)根据SHT3550-2012标准进行用电量计算:(a)按照用电负荷选择电力电缆: P总=1.10(K1 ∑ Φ P Cos 1 +K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)= 265kW 式中: P总—供电设备总需要容量(kW); P1—电动机额定功率(kW); P2—电焊机额定功率 (kW); P3—室内照明电容量(kW),考虑5kW; P4—室外照明电容量(kW),考虑10kW; CosΦ—电动机的平均功率因数,取0.7;

K1、K2、K3、K4—一般需要系数,分别取0.6、0.5、0.8、1.0。 (b )导线截面允许电流值: a) 从总配电箱接至现场配电箱,电缆线径计算: I 总= ?cos 3??线U P K =7.0732.138.0265725.0???=417A 式中:I 线:电流值,A; K :同时用电系数;U 线:电压值,V; Cos Φ—功率因素,取0.7; 根据电流总数查表选择电缆为:YJV 22-1kV 4×185+1×95mm 2电力电缆。 b) 照明电缆线径计算: I 线= ?cos 3??线U P K =7.0732.138.0140.1???=30.4A 根据电流总数查表选择电缆为:YJV 22-1kV 5×6电力电缆。 1.2现场配电箱布置 在施工现场布置2台配电箱;在新建1000m 3罐附近布置1台配电箱,泵房改造区域布置1台配电箱。 1.3电源选择及配电布置 施工用电需三相AC380V 电源,照明需AC220V 电源,变压器必须满足使用要求。 1.4电缆施工要求 现依据工程的实际用电情况,进一步验算业主提供的用电量是否足够,并作好现场施工用电布设。现场用电线使用五芯电力电缆。

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

临时用电施工组织设计(最新)

临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 南和县建筑安装有限责任公司

目录 一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 二、临时施工用电量概算: 1、总用电量负荷计算 2、线路敷设 3、备用电源 三、工地临时用电计算书 一、施工条件 二、设计内容和步骤 三、绘制临时供电施工图 四、安全用电技术措施

一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 (1)严格按照现行国家标准规范《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)的规定,做到统一标准、规范编制。遵循总施工组织设计文件、规范的原则,在编制项目施工方案中,严格按施工现场的剖实际要求,执行现行的规范及验收标准,优化施工方案,正确组织施工,确保临时用电安全。 (2)《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国计划出版社出版 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 2、工程概况 本工程为南和县闫里乡段村小学综合楼项目,砖混,地上两层,建筑面积:699.5㎡。 二、临时施工用电量概算: 根据施工程序安排,本工程主要用电负荷为基础及主体结构工程施工期间的各种机械设备以及钢筋加工和混凝土施工时的各种机具设备。装饰施工阶段的用电负荷相对结构施工要小,为此,本方案用电量计算主要依据基础及主体结构施工阶段进行施工用电负荷验算。 1、总用电量负荷计算 业主提供的一个施工区域上总功率为350KVA的电力,能满足施工要求。尽量避免用电高峰期的长时间出现,保证正常施工。

临水临电专项施工方案最新完整版

临水临电专项施工方案 最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

嘉鸿广场临电临水专项方案 一、编制依据 根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。在施工现场在甲方指定管网上接入DN50的管道作为生产用水。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为2个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆

拌合用水,用水量取 q1=S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1= K3——施工机械不均衡系数K3= (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=++=S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=S) 四、现场临时给水管布置 从市政提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分为3个大的功能区,施工场区为

施工临时用电专项施工方案

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程 临 时 用 电 施 工 案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工机械用电量 四、配电式 五、系统接地式 六、漏电开关设置位置 七、防雷保护 八、配电箱选型及安装位置确定 九、主要线路选型及敷设式 十、施工临时用电案计算书 十一、安全用电技术措施 十二、安全用电防火措施

施工临时用电专项施工案 一、工程概况 蒙城县六里安置小区中区(三期)附属工程施工是由蒙城县发展和改革委员会,发改投资【2010】039号文批准实施,资金已落实,计划投资约,600万元人民币。工期90日历天。主要容包括小区道路、绿化、开闭所、值班室、围墙、自行车棚、综合管线、小区监控机巡更等。 建设单位:蒙城县重点工程建设管理局 勘察单位:水文工程勘察研究院 设计单位:省建设工程勘察 监理单位:卓越工程管理有限公司 施工单位:天晟建设工程有限公司 二、编制依据 编制依据主要包括以下规程规及资料 1、《建设工程施工现场供用电安全规》GB50194-93 2、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 3、《低压配电设计规》GB50054-95 4、《供配电系统设计规》GB50052-95 5、《通用用电设备配电设计规》GB50055-93

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S 系统,格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 三、施工机械用电量 四、配电式 配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电,对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数量一般为2~3个,由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配,对较小的负荷可采用链式配线,但每路设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW,对大容量的对焊机、塔吊可从总箱以放射式单回