一、建筑

1、建施05中烟道无具体作法。

答:参照XGJ图集作。

2、室外楼梯21轴是否保温,梁柱是否保温?

答:都做保温,梁柱采用5cm厚笨板。

3、建施06中干部宿舍(21轴)及1轴是否都为予留

洞?小房子用何材料隔开。

答:干部宿舍及1轴为予留洞,小房子用陶粒块

砌筑。

4、建施07中三层平面图中E轴与结施03框架柱不

符?

答:以结施为准。

5、结施05中所有楼梯都查图集(配筋及TZ、基础配

筋)?

答:所有构件均参照图集。

6、设施02中是否有管道?

答:有管道,作法参见06G306图集,2级荷载。

7、建施06,2层平面图中雨棚的上翻梁穿钢管影响结

构主筋保护层及排水不畅,是否改为从梁上找坡,

排水?

答:可以。

二、电气

1、电源线实际在北面,是否进户改为由北进?

答:改为由北进

2、进AL0箱是否改为由地下室进?

答:改为由地下室进。

3、插座箱标高是多少?

答:定为1.5m

4、眷帘门接线盒标高如何确定?

答:距顶30cm。

二O一O年七月十三日

施工图纸会审制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A76468 施工图纸会审制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工图纸会审制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、目的 为了使施工单位熟悉设计图纸,了解工程设计特点和设计意图,掌握工程关键部分的质量要求,同时,也为了减少图纸中的差错,发现潜在的质量问题,特制定本制度。 二、定义 1、施工图纸会审:是指建设单位、监理公司及施工单位在收到施工图图纸后,分专业对施工图纸进行详细阅审,并提出书面意见的过程;施工单位派专业人员参加设计交底会,以便全面了解设计意图并审查其可操作性。

2、参与会审:是指设计单位必须派该项目主设计人及指定的各专业工地代表出席;监理公司应参加由建设单位组织的设计技术交底会,并在收到正式施工图纸后,组织现场相关专业技术人员会审图纸,提出审图意见;凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图,视具体情况由组织者邀请制造厂家代表到会,与设计单位代表一起进行技术交底与图纸会审。 3、设计单位必须提交完整的正式施工图纸;对施工单位急需的重要的分项专业图纸,必要时也可提前交底与会审,但在成套图纸到达后应再统一交底与会审。 4、在技术交底与图纸会审之前,监理单位必须事先安排各有关专业监理工程师熟悉图纸,并对图纸进行初步审查。 5、施工监理及公司对施工图纸的初步阅审

建筑工程图纸符号大全

1板 B 2屋面板 WB 3空心板 KB将板的横截面做成空心的称为空心板 4槽行板 CB 5折板 ZB 6密肋板 MB 7楼梯板 TB 8盖板或沟盖板GB 9挡雨板或檐口板YB 10吊车安全走道板 DB 11墙板 QB 12天沟板 TGB 13梁 L 14屋面梁 WL钢筋砼梁:在现代建筑中占有很大席位,一般有矩形梁、T 形梁、薄腹梁、屋架;矩形梁和T 形梁适于现浇钢筋砼结构,薄腹梁和屋架均由现场预制或由预 制厂家预制,采用机械进行吊装;钢筋砼梁又有预应力和非预应力之分。钢架梁:钢架结构在厂房 和大跨度建筑结构中比较常见,由型钢杆件采用焊接、螺栓链接拼装在一起屋架结构。 15吊车梁DL 16单轨吊DDL 17轨道连接DGL 18车挡CD 19圈梁QL 20过梁GL

钢筋砖过梁 (一般用于荷载不大、跨度较小的门、窗、设备洞口等过梁之用)砖拱过梁 (用于洞口宽度小于 1 米) 钢筋 (混凝土 )砼过梁(宽度同墙厚,高度及配筋根据结构计算确定) 钢过梁 木过梁等 21连系梁LL

22基础梁JL 23楼梯梁TL 24框架梁 KL(指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于 5 的梁) 25框支梁 KZL 因为建筑功能要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连 续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的剪力墙的 时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的柱子就叫做框支柱。 26屋面框架梁 WKL 27檩条 LT 28屋架 WJ 29托架 TJ 30天窗架 CJ 31框架 KJ 32刚架 GJ 33支架 ZJ 34柱 Z 35框架柱 KZ 36构造柱 GZ 1. 当混凝土墙(柱) 分隔的直段长度,120( 或100) 厚墙超过 3.6m , 180( 或190) 厚墙超过5m 时,在该区间加混凝土构造柱分隔; 2. 120( 或 100) 厚墙当墙高大于 3 米时,开洞宽度大于 2.4m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁; 3.180( 或 190) 厚墙当墙高大于 4m, 开洞宽度大于 3.5m 时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。37承台CT 38设备基础SJ

项目设计任务书格式范文

*******项目设计任务书 一、项目概况: 项目名称为******,位于*******,控规地块编号为11-09,由“西双版纳*****房地产开发有限责任公司”建设开发,用地面积为*****平方米(含代征城市道路),净用地面积为****平方米,暂定总建筑面积为****平方米,层数为3层(局部4层)。 二、总图设计要求: 除了满足各类建筑规范的规定外,以下几条要求提请格外注意: 1、****项目应包含以下户型:双拼别墅、独立别墅、商铺、单元住宅、小户型住宅。双拼别墅面积在****平方米以内;独立别墅面积在****平方米左右;商铺层高5.7米,开间4米,进深10米;单元住宅面积***平方米左右;小户型住宅面积**平方米左右。主力户型是双拼别墅。 2、双拼别墅、独立别墅按砖混结构设计;商铺、单元住宅、小户型住宅按底层框架上层砖混设计。混合结构设计在上层结构布局与商铺发生矛盾时以考虑商铺合理布局为主。 3、双拼别墅、独立别墅的停车位安排在房屋侧面。小区公共室外停车位只需考虑20个车位的到访停车需求;总平面中需要考虑安排非机动车的统一停车区。原则上北面(以小区大门)考虑机动车停车区,南面安排非机动车停车区。 4、商铺统一按进深10米、开间4米设计,不考虑建筑退界。

5、总图设计在原方案zt8.dwgl的基础上进行调整。 6、小区路网应满足防火规范及用户需求。路网设计在原方案的基础上调整为每两排住户共用一个车行道,另一侧改为人行道,车棚可设在客厅侧面(客厅侧面不开窗)。结合专业设计考虑车辆的进出便利。 7、小区排水方向向东或向南。西侧规划道路标高高于小区路面约3米。应结合地形处理好场地与外部道路的高差,以及地块内部场地排水问题。小区内部道路与外部道路接口处必须保证内部道路一侧至少4m范围内高于外部道路路沿标高,且坡度不应小于1%;必须处理好场地与建筑内部的高差,建筑周围不应有积水,排水通畅。 8、给排水专业外管网设计应考虑小区内雨水管网系统。场地内设置管道及化粪池等采取埋地方式,且应注意安全问题。 9、电气专业应提供整个小区配电总图,估算小区环境照明负荷。住宅用电高压部分考虑用室外箱变,后期方案阶段总图设计应提出需要的准确的室外箱变场地位置及尺寸或室内配电房位置尺寸。场地内的室外箱变应尽量布置于负荷中心、且使商业受影响最小的室外区域;室内配电房应注意布置于使商业受影响最小室内的区域(即尽量避免布置于一层临街处)。上述设备及设备用房确定位置时应经本公司工程部认可,无特殊原因不得在施工图设计阶段随意改动。 10、要求在总图、户型及平立面设计时水、电、结构各专业应提前参与建筑方案设计。本项目拟采取限额设计,设计概算不得突破:砖混结构680元/平方米,

建筑工程图纸中可能出现的常见问题。

结构图 1、沉降缝在基础挡土墙处,如何处理有待明确。 2、后浇带处“钢板拉网”一层何意? 3、独立基础之间构造底板是否满铺?防水如何处理? 4、挡土墙在沉降缝,是否断开? 5、基坑开挖至设计标高如何处理?请明确。 6、地下室防水在沉降缝处做法,外墙防水从何处标高做? 7、A区水池底板与墙面防水材料不同,如何连接? 8、结构图03中车库坡道净尺寸以那个为准? 9、后砌墙的拉结筋可否设为后期植筋? 10、结构图05中A区筏板无轴线斜梁处附加筋的长度有待 明确。 11、结构图06中A区基础梁支座处无标注时是否无加筋? 12、结构图11中M-Q交3-7配筋不明确。 13、A区水池顶板为-1.5,建施中节点图与一层公用同一顶 板,以那个为准? 14、后浇带是否可取消(筏板基础部分)?影响工期。 15、结构图12中电梯基坑A-A标高与结构图13中800的 梁标高重叠,电梯基础何处生根? 16、电梯井道是否按图纸尺寸施工? 17、结构图12中16轴交P-T有无框架梁?挡土墙与框架梁 冲突部分如何处理?

18、独立基础梁上平面高出车库地面,如何处理? 19、结构图8中KZ9a柱表中没有配筋。 20、结构图04中节点4/6竖向筋在水平筋外侧? 21、结构图23中H-G交3轴与楼梯间KZ17冲突,如何处 理? 22、结构板面配筋中未注明处是否为? 建筑图 1、J03中一层地面做法?(楼2)卫生间地面做法? 2、一层地沟室外处底为-1.500,1%找坡室内高度不一致? 3、一层门厅外截水沟、排水沟问题。 4、南北门庭外门洞口墙体材料及尺寸表示不清楚。 5、急诊输液抢救间开间尺寸不明确。 6、J05中3轴部分风井无标注部分是否按F/29做法? 7、建筑说明中地下室顶板保温在何处做? 8、J07中5-6交A-B短墙无长度标注。 9、J06中B区大厅无暗沟做法。 10、J06中2/P轴1M是否为双开门?

施工图设计任务书(模板)

施工图设计任务书 1、项目概况 1.1项目名称 所填项目名称应与立项批复的名称相一致。 1.2项目用地范围及现状 1)项目所处的地理位置,所在区域的特点。 2)规划用地范围:规划用地四界,本期用地范围,周边地块用地性质。 3)地形、地貌特点:地势标高变化情况;地块内的市政道路、河流、湖泊、暗浜、高压走廊等情况;如果地块地质情况比较特殊应加以说明。 1.3项目规划设计主要技术指标 1)用地性质,用地面积。 2)规划总建筑面积,地下总建筑面积,地上总建筑面积。 3)分项建筑面积:住宅、商业、办公、酒店、公建配套等面积。 4)建筑密度,容积率。 5)结化面积,绿地率。 6)机动车停车位数量,非机动车停车位面积,地下停车位数量,地面停车位数量。 7)建筑退界:道路红线退界,河道蓝线退界,绿地绿线退界,地下车库退界要求。 8)其他规划指标和要求。 1.4周边配套情况 1)项目周边交通、供水、供电、电信、有线电视、燃气、供暖、排水等市政配套情况。 1.5建设开发要求 1)项目定位和建设标准。 2)本项目拟采用新材料、新技术、新标准等要求。 3)项目分期开发计划:分期开发的界面划分,开发顺序,已开发范围,本期开发范围。 2.设计依据 1)项目用地界线勘测报告。 2)设计方案等设计成果文件。 3)政府主管部门对规划设计、方案设计的批复文件。 4)规划、消防、环保、卫生防疫、人防、绿化、交通、环卫、河道等主管部门对设计方案的审批意见。 5)供电、供水、供暖、燃气、电信、有线电视、排水等市政配套部门的征询意见。

6)建设单位对设计方案的评审意见。 7)工程地质勘察报告。 8)国家及项目所在地现行有关规范、标准和规定。 9)工程设计合同。 10)设计任务书。 3.设计范围 对本期设计工作范围进行详细描述,明确本次设计的工作内容,与其他专业设计间的界面划分。当需分期开发时,应明确分期开发界限划分和开发顺序,要求设计时考虑分期开发要求。、 4.各专业设计要求 根据项目定位、产品品质和技术配置要求,提出对各专业(包括建筑、结构、给排水、暖通、强电、弱电、室内装修、室外总体、概算编制等)的具体要求。 5、设计深度要求 5.1 初步设计深度要求 初步设计深度必须满足国家和当地关于初步设计深度的要求,满足当地政府对初步设计审批的要求,并满足下列要求: 1)应对土方平衡情况进行详细分析。 2)必须能够反映建筑平面、立面和主要内部空间的效果。 3)必须能够反映门厅、电梯厅等公共部位的效果。 4)明确主要建筑材料、建筑构造和装修做法。 5)明确结构主要材料,进行可望而不可及基基础和上部结构布置。 6)通过必要的结构计算,确定主要结构构件的截面尺寸。 7)给排水、强弱电、采暖通风、动力等各系统及主要设备选型必须确定。 8)图纸深度达到可以较精确估算成本的要求。 9)如本项目是分期开发的,应明确前、后期设计衔接的技术要求。 5.2施工图设计深度要求、 施工图设计深度必须满足国家和当地关于施工图设计深度的要求,满足当地政府对施工图设计审批的要求,并满足下列要求: 1)能够详细反映建筑各层平面中各部位的详细尺寸、标高和构造做法。 2)能够详细反映建筑各立面的交果、细部尺寸、标高和构造做法。 3)能够详细反映内部空间的相互关系和构造做法。 4)卫生间、楼梯间等复杂部位应绘制局部放大平面图。

建筑施工图纸看图技巧

精品文档看懂建筑图纸的技巧 一、识图 1、先看现场平面布置图,了解工程概况及周围建筑对本工程的影响。 2、再看施工组织,大概了解工程的具体施工情况。 3、看施工结构图和建筑图,两图结合看,整体了解工程概况。 4、详细看施工图结合结构施工图集查看做法,建筑施工图结合建筑施工做法图集。 5、结构图从轴线尺寸看,查看剪力墙、柱、梁、板等配筋是否有无前后出入,结构是否与建筑图相符。梁、板等原位标高是否正确,卫生间板面是否标注详细,沉降缝处的结构处理是否合适,楼梯的做法是否详细,各种洞口的详细做法。 6、建筑图看每层的布置是否合理,非承重墙及承重墙的布置是否合理,梁、柱等布置是否美观,位置、尺寸与结构图是否一致,各种洞口有无精品文档2、建筑设计图纸中,长度一般以mm 为,有加以说明的除外;看图时注意结合“建筑用料说明”与其他图纸进行综合。“建筑用料说明”中,在各小项的前面有打上“啲;为该设计所采用的做法。没有打勾的,非该设计所采用的做法。 3、如在建筑设计图中:“c2(钢冈筋砼jl (240400)配4?16络?6@200箍。”解读为:强度为c的钢筋混凝土结构的基础梁,宽240mm,高400mm,配4条直径16厘(16mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘的钢筋长方形环络。(长方形环络长约340--350mm,宽约180mm--190mm)。 4、如在建筑设计图中:“C20砼小柱(240240)配4?12箍]6@200。”其中,“]6@200”为不规范标注,应为“?@6200”。解读为:强度为c20的钢筋混凝土结构的小梁,截面为长240mm,宽240mm,配4条直径12厘(12mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘钢筋的

图纸疑问答疑表(范例)

图纸疑问答疑表 项目名称:东莞清溪梧桐花园售楼处、公寓、住宅样板 房项目 施工单位:深圳市万博装饰设计工程有限公司设计单位:深圳市布鲁盟室内设计有限公司日期2016 年10 月28 日答疑日期2016年10月28日 施工方疑问(装饰)问题照片设计院答疑建设方意 见 备注意见 1 施工图售楼部项目大样图(二) 1D02中J904/A和JP04/B圈出部分 灯槽下方凹槽造型处考虑施工难 度较大,建议凹槽部分全部采用铜 收口,且往天花白色乳胶漆饰面延 伸5mm采用铜收口,与凹槽铜造 型形成整体效果 按照图纸

2 施工图售楼部天花平面图(1P04) 中的大样图1D02/B中圈出部位在 平面中所指的部位在哪里,请明 确。 销售台顶部天花 3 施工图售楼部天花平面图(1P04) 中,大厅天花墙布材料填充中的分 割线指的是什么。 墙纸满帖,没分 割线

4 施工图售楼部天花(1P04)沙盘天 花处如图中十字交叉处没见大样 图。(相同工艺其他处天花没见大 样图) 不锈钢和小凹槽 走通

5 施工图售楼部天花(1P04)中洽谈 区天花中的铜装饰材料图纸中分 割长度标注最长尺寸超过 8000mm,最短的超过4000mm,施 工中怎么分割,请明确。 8米分4等分; 2米分2等分(均 为密拼) 6 施工图售楼处项目客餐厅立面图 (1E01中的1P02/1)中35mm线 条没有大样图 参照 1D05-1E01/C座

7 施工图售楼处项目客餐厅立面图 (1D09中的1E06/A)中灯槽下方 (如图中)的铜与墙布收口处,建 议不要使用圆角收口,用铜与墙布 直角收口,用铜包墙布收口出 5mm。 做平收口 8 施工图售楼处项目大厅立面图 (一)1E05中的1P02/01与大样图 1D08/A内容不符,如1:如图中, 请明确此处为木饰面还是墙布。 2:立面图纸内容与对应的大样图 中内容不符。 按立面做

建筑施工图设计任务书范本

项目 建设单位: 时间:年月日 一、项目概况 1.1、工程名称: 1.2、建设单位: 1.3、工程地点: 1.4、建设规模: 二、施工图设计依据、目标和深度要求 1.施工图设计依据: 1.1项目方案、初步、扩初设计成果(文本) 1.2项目方案设计批复、初步、扩初设计批复,包括各职能部门专业审批意见 1.3项目施工图设计任务书。 1.4岩土工程勘察报告及相关补勘资料。 1.5国家和地方现行有关技术规范、规定等。 2.目标: 确保项目设计能更好地满足居住舒适、造价经济、管理安全、维修便利的要求,力求使用功能完善合理,立面及造型协调美观,细部处理精致到位,通过施工图设计全面提高住宅产品的设计附加值。 3.设计深度要求: 满足国家和建设部标准对施工图出图深度的要求,符合地方各相关职能部门对施工图报批报建深度和本设计任务书的相关要求。 4.与项目有关的其他专项要求: 4.1 4.2 三、施工图出图和设计配合的一般要求

1施工图设计文件应最大限度地满足设计合同的要求,在内容上应包含设计合同要求所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表)。 2施工图应延续和完善前一阶段的设计成果,落实相关管理部门对项目的审批要求,落实业主对项目的使用功能、产品特色、工程质量和节点的要求,符合工程强制性条文的要求。 3施工图应满足工程实际施工的需要,能指导现场具体施工的定位放样、材料选择、工序安排和质量控制,最大限度地描述和表达产品的设计意图、构造要求和细部节点。4施工图设计过程中的重要技术经济要点和环节应确保与甲方的充分沟通,在总图尺寸和细部调整、住宅平立剖面调整,结构优化设计,以及重要节点大样的做法确定等方面甲方需参与讨论。 5有关通用做法可套用通用图集,但应明确标注采用的图集和具体选用做法,当尺寸有明显差异时应出大样图,禁用院标通用图。 6在施工图设计完成前二周内,应出具地下室基础平面布置图,明确相应竖向标高,便于基坑围护方案设计。 7设计单位内部图纸会签完成前一周内,应向甲方提供施工图电子文件,供甲方内部审核,甲方在一周内反馈相关信息后正式出图。 8设计单位应根据甲方需要提供根据施工图建模而成的两个不同立面单体效果图、小区整体鸟瞰图、原始建模资料及建筑施工图的电子文档(光盘),并提供一套A1彩色效果图。 9设计单位提交的施工图图纸深度必须达到有关规范、规定要求,特别是各节点大样,均需详尽表示。 10设计单位提交的各专业工种图纸必须相互统一,彼此协调。避免管道打架,标高碰头,墙梁偏位,节点不统一等情况发生。 11设计单位应在施工图图审、施工图审批和专业管线外部衔接等方面为甲方与相关部门的沟通提供技术支持,必要时出具专项设计资料、调整局部设计和参加有关的协调会、会审会等。 四、总平面图设计要求 1、各项技术经济指标和尺寸标注应严格符合各职能部门的审批要求,并与初步设计保持一致性、连续性,要求设计单位有书面核对自查记录。提供经济技术指标表。 2、明确项目基地范围,准确标注征地红线、规划红线(四线)、建筑红线的具体位置和相对位置,建筑物、构筑物定位应同时标注绝对坐标和相对尺寸,且应确保两者相互统一,对保留的地形和地物、周边相邻建筑等应突出标示。 3、严格按规划条件和规范标注各类间距,且须严格复核相对尺寸与绝对坐标,尺寸标注应清晰明显,无关定位和重复尺寸不应标注。沿红线或外围道路的建筑、围墙应注

建筑施工图纸基本识图方法

建筑施工图纸基本识图方法 施工图纸是建造房屋的依据,是“工程的语言”,它明确规定了要建造一幢什么样的建筑,并且具体规定了形状、尺寸、做法和技术要求。 除了较多地接触本工种的图纸外,有时还要结合整个工程图纸看图,才能交圈配合,不出差错。为此必须学会识图方法,才能收到事半功倍的效果。今天给大家一些基本的识图方法。 一、循序渐进 拿到一份图纸后,先看什么图,后看什么图,应该有主有次。 一般是按如下顺序进行: 1、首先仔细阅读设计说明,了解建筑物的概况、位置、标高、材料要求、质量标准、施工注意事项以及一些特殊的技术要求,在思想上形成一个初步印象; 2、接着要看平面图,了解房屋的平面形状、开间、进深、柱网尺寸,各种房间的安排和交通布置,以及门窗位置,对建筑物形成一个平面概念,为看立面图、剖面图打好基础; 3、看立面图,以了解建筑物的朝向、层数和层高的变化,以及门

窗、外装饰的要求等; 4、看剖面图,以大体了解剖面部分的各部位标高变化和室内情况; 5、最后看结构图,以了解平面图、立面图、剖面图等建筑图与结构图之间的关系,加深对整个工程的理解; 6、另外,还必须根据平面图、立面图、剖面图等中的索引符号,详细阅读所指的大样图或节点图,做到粗细结合,大小交圈。 只有循序渐进,才能理解设计意图,看懂设计图纸,也就是说一般应做到“先看说明后看图;顺序最好为平、立、剖;查对节点和大样;建筑结构对照读”,这样才能收到事半功倍的效果。 二、记住尺寸 内容建筑工程虽然各式各样,但都是通过各部分尺寸的改变而出现各种不同的造型和效果。 俗话说:“没有规矩,不成方圆”,图上如果没有长、宽、高、直径等具体尺寸,施工人员就没法按图施工。 一般来说,作为要牢记以下一些尺寸:开间进深要记牢,长宽尺寸莫忘掉;纵横轴线心中记,层高总高很重要;结构尺寸要记住,构件型号别错了;基础尺寸是关键,结构强度不能少;梁柱断面记牢靠,门窗洞口要留好。 三、弄清关系 看图时必须弄清每张图纸之间的相互关系。因为一张图纸无法详细表达一项工程各部位的具体尺寸、做法和要求。必须用很多张图纸,从不同的方面表达某一个部位的做法和要求,这些不同部位的做法和要求,

5-室内设计任务书范本

**项目室内精装修设计任务书 一项目概况 1、项目名称:**项目 2、项目地点:**市**路**号 3、设计面积: 4、设计用途:配合销售,作为精装修交房标准的样板房(举例) 二设计要求 1、设计内容和范围(以下为举例) 1.1、室内设计项目:A,B,C型各一套标准户型 1.2、拼接组合的大户型2套----B+C打通1套,以下简称D1 ----2B+2C打通1套,以下简称D2 (户型平面详见附件) 2、设计定位及风格(以下为举例) 2.1、标准户型 根据不同房型设计出不同装饰效果,注重风格的体现、色彩的搭配,并关注收纳系统功能设计、照明系统设计、室内的扩展与可交流性。要特别关注设计的细部处理和不同材料的组合。内部装饰色彩明亮,让空间显现宽敞。具备人性化、美观,时尚的特质。 硬装修要求:1500~1800元/每平米标准 进户门、窗不包括在硬装标准内,进户门、窗按每个项目的标准配置。隔断墙改动包括在硬装标准内。客厅及主卧各做一个背景墙,餐厅或其它空间可按需设计。

空调采用小中央形式。主卫设置浴缸,次卫设置淋浴。 2.2、拼接组合的大户型D1 设计出简欧或新古典的装饰效果,注重风格的体现、色彩的搭配,并关注收纳系统功能设计、照明系统设计、室内的扩展与可交流性。要特别关注设计的细部处理和不同材料的组合。内部装饰色彩明亮,让空间显现宽敞。具备人性化、美观,时尚,高档,豪华的特质。 硬装修要求:2000~2500/每平米元标准 进户门、窗不包括在硬装标准内,进户门、窗按每个项目的标准配置。隔断墙改动包括在硬装标准内。空调采用VRV小中央形式。 2.3、拼接组合的大户型D2 设计出新中式或新古典的装饰效果,注重风格的体现、色彩的搭配,并关注收纳系统功能设计、照明系统设计、室内的扩展与可交流性。要特别关注设计的细部处理和不同材料的组合。具备人性化、美观,高档、豪华的特质。 硬装修要求:3500~4000/每平米元标准 进户门、窗不包括在硬装标准内,进户门、窗按每个项目的标准配置。隔断墙改动包括在硬装标准内。空调采用VRV小中央形式。 3、设计进度计划(以下为举例,建议细化到以星期为单位) 计划1个星期完成2011年5月底设计概念方案提交及汇报。 计划2个星期完成2011年6月中旬第二轮方案设计成果汇报。 计划2个星期完成2011年7月初招标图完成。 计划2个星期完成2011年7月底前完成全套施工图,成果提交。

答疑文件

广州铁路新客站汽车客运站(一期)工程建筑智能化工程 施工专业承包招标答疑纪要 对投标人在阅读招标文件等招标资料后提出的疑问做出解答如下,凡招标文件与本答疑纪要不一致之处,以本答疑纪要为准。 一、对招标文件的修改及补充说明 1、本项目工程量清单、招标控制价已调整,详见本项目答疑纪要附件处的电子招标文件 (GZZF)、XML文件及附件1《招标控制价公布函》,请投标人重新登录下载。 2、《发包人推荐主要材料、设备品牌一览表》已修改,详见本答疑纪要附件2。 3、招标文件第三章合同条款已修改详见本答疑纪要附件3。 4、本项目原定于2012年9月14日的投标截止时间和2012年9月17日的开标时间现 予推迟,具体的招标时间安排以广州建设工程交易中心网站的公布为准。 二、对各投标人的疑问解答 1、视频监控系统的清单里只有监控台的清单项,而没有电视墙的清单项,请问监控系统的 电视墙是否在本项目的招标范围?为N*N结构的?另清单也没有说明监控台是几位的,请明确?对于监控台和电视墙请提供图纸以便准确报价? 答:电视墙含在“46"LCD单元(内置拼接控制器)”清单子目中,由投标人综合考虑报价。 监控台工位数详图纸。 2、监控系统工程量清单缺少电源线的工程量? 答:图纸己有,详见新的工程量清单。 3、工程量清单中设备数量、技术要求与招标图纸有冲突时,以哪个为准?例如:LED信息 发布系统中,招标图纸中有室外全彩屏和室内全彩屏,而工程量清单中没有室外全彩屏和室内全彩屏,只有双基色和单基色的LED,请问本次招标LED系统只按清单报价即可?答:设备数量以工程量清单为准;技术要求以《广州铁路新客站汽车客运站智能化系统工程用户需求书》为准。 4、出入口控制系统招标清单只有系统通讯总线的工程量,没有控制器到读卡器、开门按钮、 电锁、门磁等工程量,也没有系统供电的电源线的工程量,请补充提供相关的工程量。答:按新的工程量清单。 5、触摸屏软件的要求疑点:(1)要求从数据库实时查询显示班点信息,甲方(站场)是否 有原来的数据库,原来的数据库的结构是什么类型---要了解清楚,因为根据不同类型的数据库存,开发不同的数据接口。(2)公交线路查询是否要实现交叉查询(所谓的交叉查询,例如查某个站点,是否还要显示转站后的另一个线路的信息) ?(3)站场简

施工图设计任务书范本教程文件

×××建筑工程项目施工图设计任务书 一工程项目概况 ×××××××。 二设计依据 1、《城市居住区规划设计规范》 ××市城市规划管理技术规定》、《2××规划局关于地块的规划设计要求》、《3××号地块设计任务书政挂出4、5、地块红线图(CAD文件) 6、现行相关国家建筑设计规范 三设计内容 1、本项目合同中约定的内容。 2、本项目建设工程施工图设计。主要包括总图、建筑、结构、消防、给排水、电气、电信网络、有线电视、暖通空调、室外工程(红线范围内)设计(环境园林施工图设计除外)。 3、本项目室外环境工程的土建、电气、给排水工程的施工图设计。 4、室外综合管网图规划及设计汇总协调。 四设计定位 1、项目开发定位:本项目的开发定位为余杭区的高品质、高档精装修公寓,为求为当地乃至杭州地区的居民提供优雅宁静,舒适宜人的现代化城市社区,满足人们对居住生活品质的更高追求。###楼为302层塔楼,楼上部为26层塔楼,局部二层裙房及一层地下室, 2、户型定位:1、3下部设两层通高大堂。三幢塔楼均嵌固于地下室顶板上。套内面积为均小于90平方米的小户型商品房住宅。 3、建筑定位:整个小区的建筑形态力求高品质风格,富有简约韵律感,端庄典雅、精致高贵、稳重大气,外立面的色彩基调为暖色,体现稳重、高贵的气质。在建筑材料选择上,采用面砖与外墙涂料(线条处)结合玻璃窗、铝材窗套的形式,提升居住建筑的品质。 4、结构定位:三塔楼均采用钢筋砼框架—剪力墙结构形式,各塔楼上部楼盖及地下室均采用现浇钢筋混凝土梁板体系。采用设置后浇带的办法解决地下室结构超长的问题。 五设计要求 (一)、设计总则 1、在设计中除满足现行的国家和浙江省杭州市有关规定、规范、规程的条件下,特别应注意居住环境的安全卫生、环境保护、节能、节水、节材、保温隔热、防噪音等问题。在设计中提倡采用成熟、先进、可靠且经济性好的新技术、新材料、新产品。以人为本,在满足一切居住使用的功能前提下外还应满足老年人和残疾人的特殊要求。 2、设计中涉及到的建筑、结构、防火、热工、节能、隔声、采光、照明、给排水、暖通空调、强弱电等各专业有关规定、规范外,尚应符合国家和地方强制性标准、规定、规范。 3、设计中要落实杭州市余杭区政府规划、消防、供电等建筑主管部门对该项目规划及方案设计的的审批意见和要求。 4、设计严格按批准的建筑面积设计,建筑设计总说明中关于面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算直至最终成果。不得超过面积设计,如有变化应及时与我司联系。 、项目主体建筑施工图设计单位负责向当地各专业设计(供电、给排水、燃气、智能化5 等)单位提供管外综合设计条件图,并负责统筹和协调室外管线工程施工图设计。(包括园林环境室外管线工程施工图设计)

建筑工程施工图纸入门知识

建筑工程施工图纸入门知识(图文) 总结建筑工程图纸识读的入门知识,力求达到以下四个方面能力: 1、理解建筑施工图的成图原理与制图标准; 2、瞧懂房屋的组成与各部分的材料、做法,能够瞧懂一般建筑工程的主要施工图纸; 3、能够根据施工图纸进行建筑面积与一般工程量的计算以及常用构件数量的统计; 4、能够发现图纸中较明显的错误、遗漏与图样之间相互矛盾的地方。 第一节建筑工程施工图的组成 各专业施工图的内容 1、总图:建筑场地范围内建筑物的位置、形状与尺寸,道路、绿化及各种室外管线的布置等。 2、建筑专业图:建筑平面图、立面图、剖面图、各种详图及门窗表、材料做法表。 3、结构专业图:基础图、各层顶板的平面、剖面、各种构件详图,构件数量表及设计说明。 4、设备专业图:包括给水、排水、采暖、通风各系统的平面图、轴测图与各种详图。 5、电气专业图:包括照明、动力与弱电的系统图、平面图及详图等。 第二节建筑工程图的成图原理 一、投影的概念 用一组假想的投射线把物体的形状投到一个平面上,就可以得到一个图形,称为投影法。 二、投影的种类 1、中心投影:投影线由一点放射出来投射到物体上,这种作图方法称为中心投影法。 2、平行投影:投影线呈相互平行状投射到物体上,称平行投影。 (1)正投影:使投影线垂直于投影面时,并且使物体的一个面也垂直于投影线。 (2)斜投影:当投影线倾斜于投影面时,所作出的投影。

三、物体的三面正投影图 1、三面正投影体系的形成 (1)将物体放在三个相互垂直的投影面间; (2)用三组垂直于投影面的投影线作投影; (3)在三个投影面上得到三个正投影图。 2、三面正投影体系的展开 (1)正立投影面不动; (2)水平投影面向下转动90°; (3)侧立投影面向右后方转动90°。

景观施工图设计任务书(模板)

XX和昌广场(暂定名)景观施工图设计任务 书 (2018模版) 编写日期 审核日期 签发日期 修订日期

一、项目名称:xx和昌广场(暂定名) 二、项目基本情况 1、项目位置 xx和昌广场项目(以下简称本项目)位于项目位于____市____区____路____侧(____地块),位于____区____街以南、____街以北、____路以东和____路以西。(具体位置详见附件:宗地界址图及CAD图)。 项目地块总用地面积约____万平方米(约合____亩),其中地上建筑面积约____万㎡,地下建筑面积约____万㎡。其中购物中心总建筑面积约____万㎡,商业街区总建筑面积约____万㎡,SOHO总建筑面积约____万㎡,写字楼总建筑面积约____万㎡,底商总建筑面积约____万㎡。(以上如有) 2、自然条件 1)水文:年均降雨量xx毫米,集中在xx月—xx月之间 2)土壤:土壤地带性、理化性等情况,地质条件 3)气候:气候条件,年均温度,极温及出现时间 4)地形:描述场地内各类地形地貌特点,及需注意的地质条件 3、项目定位 本项目定位为________综合体,购物中心定位________,商业街区定位________,长租公寓定位________,写字楼定位________,底商定位 ________。(以上如有) 三、设计依据 1、项目总图及建设指标; 2、市政综合等有关部门意见和要求; 3、规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸; 4、测绘部门提供的实测地形图和地质水文勘测资料; 5、项目市政条件;

6、经甲方确认的建筑设计方案,规划局审批通过后的审查方案 (包括甲方确认的技术经济指标、总图、各层平面图纸、立面 效果图、剖面图及竖向设计图等); 7、甲方要求的建造标准; 8、景观方案至扩初设计任务书(本书); 9、已确认的经济技术指标及建造标准; 10、双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求(详见景观 方案至扩初设计合同); 11、甲方对各阶段设计图纸的评审意见。 四、设计范围及内容 1、设计范围 本次景观设计的范围包括项目地块红线内和红线外到市政路牙的室外环境部分㎡、室外及室内连廊环境部分㎡、所有的甲方规划的屋顶花园及屋顶美化景观设计㎡;整个地块景观设计面积约为。(以上如有) 红线内部分: 1)项目用地红线范围内及红线外直到市政路道牙范围内室外景观环境设计; 2)建筑地面环境景观设计、屋顶花园及屋顶美化景观设计; 3)室外步行街环境景观设计(含规划道路面积); 4)建筑负一层、下沉空间、外连廊及其他通道空间的室外环境设计; 5)各其他物业类型用地红线内及用地红线至市政路道牙的所有区域内的景观设计。 红线外市政部分: 城市公共绿地及城市交接面环境景观设计。 2、设计内容 1)相关专业施工图和图,平面调整; 2)硬质铺装做法设计(含盲道、无障碍设计) 3)种植品种及点位设计(包括花、草、树等);

一套完整的建筑施工图包含哪些图纸

一套完整的建筑施工图包含哪些图纸 建筑工程图纸是用于表示建筑物的内部布置情况,外部形状,以及装修、构造、施工要求等内容的有关图纸。建筑工程图纸分为建筑施工图、结构施工图、设备施工图。 一、建筑类施工图包含的各专业图纸一套完整的施工图,根据其专业内 容或作用的不同,一般分为: 1. 图纸目录 列出新绘制的图纸、所选用的标准图纸或重复利用的图纸等的编号及名称。 2. 设计总说明(即首页) 内容一般应包括施工图的设计依据;本工程项目的设计规模和建筑面积;本项目的相对标高与总图绝对标高的对应关系;室内室外的用料和施工要求说明,如砖和砂浆的强度等级、墙身防潮层、地下室防水、屋面、勒脚、散水、台阶、室内外装修等做法(可用文字说明或用表格说明,也可直接在图上引注或加注索引符号),采用新技术、新材料或有特殊要求的做法说明,门窗表(如门窗类型和数量不多时可在建筑平面图上列出)。 以上各项内容,对于简单的工程,可分别在各专业图纸上写成文字说明

3. 建筑施工图(简称建施)包括总平面图、平面图、立面图、剖面图和 构造详图。 4. 结构施工图(简称结施)包括结构平面布置图和各构件的结构详图。 1/3 123 下一页尾页 5. 建筑装修施工图(简称装修图)对装修要求较高的建筑物应单独画出装修图,包括平面布置、楼地面装修、天花平面、墙柱面装修、节点装修等图样。 6. 设备施工图(简称设施)包括给水排水、采暖通风、电气等设备的平 面布置图和详图。 二、施工图分类 根据施工图所表示的内容和各工种不同,分为了不同的图件: 1、建筑施工图 主要用来表示建筑物的规划位置、外部造型、内部各房间的布置、内外装修构造和施工要求的图件。 主要图件有:施工首页图、建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图和建筑详图(主要详图有外墙身剖面详图、楼梯详图、门窗详图、厨厕详图)。简称建施。 2、结构施工图主要表示建筑物承重结构的结构类型、结构布置,构件 种类、数 量、大小及作法的图件。 主要图件有:结构设计说明、结构平面布置图(基础平面图、柱网平面

《工程制图》习题三答案

《工程制图》习题三答案 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分) 1、三面投影图中水平投影反映形体的:( B ) A. 上下、左右、前后的三个方位的关系 B. 左右、前后的方位关系 C. 上下、左右的方位关系 D. 上下、前后的方位关系 2、三面投影图中正面投影反映形体的:( C ) A. 上下、左右、前后的三个方位的关系 B. 左右、前后的方位关系 C. 上下、左右的方位关系 D. 上下、前后的方位关系 3、三面投影图中侧面投影反映形体的:( D ) A. 上下、左右、前后的三个方位的关系 B. 左右、前后的方位关系 C. 上下、左右的方位关系 D. 上下、前后的方位关系 4、如果A点在V投影面上,则:( B ) A. A点的x坐标为0 B. A点的y坐标为0 C. A点的z坐标为0 D. A点的x、y、z坐标都不为0 5、如果A点在H投影面上,则:( C ) A. A点的x坐标为0 B. A点的y坐标为0 C. A点的z坐标为0 D. A点的x、y、z坐标都不为0 6、如果A点在W投影面上,则:( A ) A. A点的x坐标为0 B. A点的y坐标为0 C. A点的z坐标为0 D. A点的x、y、z坐标都不为0 7、右图中两直线的相对几何关系是:( C ) A. 相交 B. 交错 C. 相交垂直 D. 交错垂直

8、右图中两直线的相对几何关系是:( C ) A. 相交 B. 交错 C. 平行 D. 无法判断 9、右图中两直线的相对几何关系是:( A ) A. 相交 B. 交错 C. 相交垂直 D. 交错垂直 10、右图中两直线的相对几何关系是:( D ) A. 相交 B. 交错 C. 相交垂直 D. 交错垂直 11、右图中两直线的相对几何关系是:( B ) A. 相交 B. 交错 C. 平行 D. 交错垂直 12、右图所示平面的类型是:( D ) A. 水平面 B. 正平面 C. 侧平面 D. 任意倾斜平面

图纸会审格式

图纸会审记录

2结-09(2-36)~(2-38)轴/(3-E)~(3-F)轴KL9(2)梁顶标高为 多少 梁顶标高为,梁顶至—处结构做法, 补充相应节点 3结-16(2-39)~(2-40)/d~e轴区域2-2、1-1 标高与建筑标高不符标高调整为+ 4结-071-46/3-F轴MKQb结构安装高度与建筑图安装高度不一致安装高度按照建筑图施工,结构节点如右图: 5 6 7 8 9 10 施工单 位项目技术负责人: 项目负责人: (公章) 监 理 单 位 监理工程师: 总监理工程师: (公章) 建 设 单 位 专业工程师: 项目负责人: (公章) 设 计 单 位 专业设计人员: 项目负责人: (公章) 图纸会审记录 工程名称石家庄宝能中心6、7#楼共性问题时间2015年月日会审地点石家庄宝能投资公司施工现场会议室专业建筑 序 号 图名图纸问题 1-2F~机 房层 1/4轴~D~1/D轴填充墙与1#楼梯间踏步存在10cm间隙,建议 厚度调整为砼相邻剪力墙厚度 23F~27F 公共走廊进G户型处M1022的位置与G户型大样平面尺寸不一致 3建-18J户型大样中缺少走廊进门处M1022的平面定位

图纸会审记录

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。 For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales. толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях. 以下无正文

样板房设计任务书

二七新区样板房 设计任务书 公司名称:郑州置业有限公司时间:2015年11月2日

目录 第一章项目概况及周边条件第二章项目设计简介 第三章室内设计要求 第四章室内设计深度要求第五章需设计单位配合事项第六章设计时间节点要求第七章附件、附图、附表

第一章项目概况及周边条件 1. 项目概况 项目位于郑州市基地位于三四环之间,距南四环500米,距离南三环 3.4 公里,区域地标华南城路西,项目定位为纯正法式望族墅品官邸,打造南郑州龙湖区域首屈一指品质标杆项目,作为公司2015年南龙湖重点标杆项目,肩负着提升公司形象,树立公司品质标杆和回收现金流的重任。目前主推三期,在产品配置方面较二期产品有了进一步的提升 2. 设计原则 1.1 项目定位 康桥九溪郡尊居南龙湖墅区核心,总占地24万平方米,共分4期开发,致力于打造一座集购物中心、风情商业、主题邻里、星级会馆为一体的名门生活盛宴。入市两年来,已奠定了在龙湖标杆的市场地位。 1.2 客户定位 三期产品以25-30岁品质刚需以及部分30-35岁改善型客户,刚需占比较多。 其中B户型(86.60叭对应客群为25-30岁品质刚需,客群相对年轻;C户型(124.57川)对应客群为经济能力有限的首改型客户,年龄集中在35岁左右;D 户型(139.35 m2)对应客群为经济能力较强的首改型或再改型客户,年龄集中在

35—40岁之间 1、有别于郑州市场在售项目,建议参考其他一二线城市中高端项目优秀样板间装

1.3 设计依据 (1)项目单体建筑、结构、设备各专业施工图 (2)《住宅建筑设计规范》、《建筑内部装修设计防火规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,现行建筑、结构、设备、电气等各专业设计规范标准等(最新版 本)及相应法规 第二章项目设计简介 一.项目理念及意象 请详见附件二 二.规划设计简介 (附:总平面图) 三.建筑设计简介 (一)平面功能布局 (二)立面风格、形态 (三)建筑材料、色彩 (四)附:各层平面图,建筑效果图,主要立面图,主要剖面图, 屋顶平面图(如有屋顶花园) 第三章室内设计要求 一.设计理念及意向

图纸会审答疑文件回复函_20130813

设计工作联络函 项目内容:普宁英歌山高尔夫球会所 【2013】第0813号日期:2013 年08 月13 日?收件人: ?发件人:审核:复核: ?抄送: ?关于:普宁英歌山高尔夫球会所设计事宜..................................................................................................................................................................... 关于中茵会所设计图纸会审答疑文件,我方已做如下回复: 1、大堂模型展示地面及台阶铺装材料是否跟大堂一样? 答:不一样。详见本次提供图纸FC-1.0铺装图。 2、大堂E~K轴*9~10轴天花跌级是否是400mm高? 答:跌级高度为500mm高。 3、大堂地面铺装有ST 01石材、ST 02石材、ST 03石材是否拼花铺装,如果是拼花缺少拼花大样图。答:是的,参见附图,详见本次提供图纸FC-1.0铺装图。 4、大堂入口白灰石子散置下面是否铺ST 11石材? 答:是的。 5、大堂墙面挂干挂ST 01石材骨架是否L50镀锌角钢间距800@800? 答:是的。 6、门廊地面坡道地面ST 01石材是否开防滑槽? 答:是的。 7、门廊墙面没有装饰图纸。 答:墙面做法详见建筑立面图纸。 8、门廊台阶及坡道结构是否要做? 答:是的。 9、过厅地面波打线是什么材质的? 答:ST-11。 10、餐厅四周房间的门槛铺装是什么材质? 答:ST-06。 11、包间(一)、包间(三)地面周边是否全部是铺石材ST 01? 答:所有的包间地铺图以厂家深化图纸为准。 12、包间(一)、包间(三)地面波打线是什么材质?

相关文档
相关文档 最新文档