现青岛地区某村委计划建设某单层门式轻钢厂房,无吊车荷载,占地面积20x50m2,地址条件很好,0.8m厚覆土,下部是强风化岩,地耐力450KPa,无地下水。请给其做建筑施工图和结构施工图,应能达到施工深度。

要求:

1.给出设计过程简介和设计注意事项。

2.给出主要构件设计计算过程。

3.提供施工图。

该厂房为单层,采用单跨双坡轻型门式刚架结构,厂房跨度18m,总长度50 m,檐口高度8.6m,牛腿标高为5.50 m,屋面坡度为0.10;共有9榀刚架,两侧柱距7 m,其他柱距6m;刚架平面布置见图,刚架形式及几何尺寸见图。刚架梁、柱除,另有注明外,均采用Q345钢。高强螺栓除另有注明外,均采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓。锚栓除另有注明外,均采用Q345钢。

刚架形式及几何尺寸图

二、设计荷载

1.屋面恒载:0.30 kN/m2

计算刚架活载:0.30 kN/m2

计算檩条活载:0.50 kN/m2

雪荷载:0.20 kN/m2

基本风压:0.6 kN/m2 风压调整系数:1.05

2.由于青岛地区地震设防烈度为6度,故本工程结构设计不考虑地震作用

三、内力分析

考虑本工程刚架跨度较小、厂房高度较低、荷载情况及刚架加工制造方便,刚架采用等截面,梁柱选用变截面。柱脚按铰接支承设计。采用弹性分析方法确定刚架内力。

1.在恒载作用下

2.在活载作用下

3.在风荷载作用下

四、截面设计

该门式轻钢厂房的柱截面采用焊接工字钢450*250*10*12,梁截面采用两种焊接工字钢:变截面焊接工字钢(H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(600~450)*250*250*6*10*10

不变截面焊接工字钢(H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(450~450)*250*250*8*10*10

柱的截面特性A=121.8cm2Xc =12.5cm;Yc =22.5cm;Ix =43774cm4;Iy =41702 cm4

高厚比、宽厚比

腹板计算高厚比H0/Tw=41.8 ,满足要求;翼缘宽厚比B/T=7.50,满足要求

梁的截面属性

截面:H形变截面:(H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(600~450)*250*250*6*10*10

小头截面特性:

A =75.80 cm2;Xc =12.5cm;Yc =22.5cm;Ix =28180 cm4;Iy=2.6049 cm4;

大头截面特性:

A =84.8 cm2;Xc =12.5cm;Yc =30cm;Ix =53272 cm4;Iy =26052 cm4;

高厚比、宽厚比

大头截面腹板计算高厚比H/Tw=96.67 ,满足要求;

小头截面腹板计算高厚比H/Tw=71.67 ,满足要求

翼缘宽厚比B/T=12.20 ,满足要求

H形截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(450~450)*250*250*8*10*10

截面特性:A =84.4 cm2;Xc =12.5cm;Yc =22.5cm;Ix =29505 cm4;Iy =26060 cm4;

高厚比、宽厚比

大头截面腹板计算高厚比H/Tw=53.75 ,满足要求;

小头截面腹板计算高厚比H/Tw=53.75 ,满足要求

翼缘宽厚比B/T=12.10 ,满足要求

五、刚架梁设计

本刚架梁柱是从中间7榀中选出

钢梁1

截面类型= 27; 布置角度= 0;计算长度:Lx= 18.09, Ly= 3.00

构件长度= 3.01;计算长度系数: Ux= 6.00Uy=1.00

变截面H形截面H: B1= 250, B2= 250, H1= 600, H2= 450 T1= 6 T2= 10 T3=10

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类;构件钢号:Q345

梁的弯矩包络

梁下部受拉:

截面1 2 3 4 5 6 7

弯矩-41.69 -35.71 -33.61 -31.22 -28.54 -25.57 -23.70

梁上部受拉:

截面1 2 3 4 5 6 7

弯矩140.50 112.83 91.93 71.85 52.58 37.94 28.51

考虑屈曲后强度计算应力比= 0.304

抗剪强度计算应力比= 0.130

平面内稳定最大应力(N/mm*mm)=88.55

平面内稳定计算最大应力比=0.286

平面外稳定最大应力(N/mm*mm)=85.93

平面外稳定计算最大应力比=0.277

考虑屈曲后强度计算应力比= 0.304 < 1.0

抗剪强度计算应力比= 0.130 < 1.0

平面内稳定最大应力< f= 310.00

平面外稳定最大应力< f=310.00

腹板高厚比H0/TW= 84.17 < [H0/TW]= 206.33 (CECS102:2002)

翼缘宽厚比B/T = 12.20 < [B/T] =12.38

(恒+活)梁的相对挠度(mm

)截面1 2 3 4 5 6 7

挠度值0.00 -0.02 0.11 0.34 0.67 1.07 1.51

最大挠度值=1.51 最大挠度/梁跨度= 1/ 5995.

斜梁坡度初始值: 1/10.00

变形后斜梁坡度最小值: 1/10.40

变形后斜梁坡度改变率= 0.038 < 1/3

六、刚架柱设计

本刚架梁柱是从中间7榀中选出

钢柱3

截面类型= 16;布置角度=0;计算长度:Lx= 14.24, Ly= 3.10; 长细比:λx= 75.1,λy= 53.0 构件长度= 3.10; 计算长度系数: Ux=4.59Uy=1.00

截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 450, Tw= 10, T1= 16, T2= 16

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:b类;构件钢号:Q345验算规范: 门规CECS102:2002

考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制M= -140.50, N= -54.44

考虑屈曲后强度强度计算应力比= 0.278

抗剪强度计算控制, V=-25.77

抗剪强度计算应力比= 0.034

平面内稳定计算最大应力(N/mm*mm) =80.10

平面内稳定计算最大应力比=0.258

平面外稳定计算最大应力(N/mm*mm) =78.53

平面外稳定计算最大应力比=0.253

门规CECS102:2002腹板容许高厚比[H0/TW] =206.33

翼缘容许宽厚比[B/T] =12.38

考虑屈曲后强度强度计算应力比= 0.278 < 1.0

抗剪强度计算应力比= 0.034 < 1.0

平面内稳定计算最大应力< f= 310.00

平面外稳定计算最大应力< f= 310.00

腹板高厚比H0/TW= 41.80 < [H0/TW]= 206.33

翼缘宽厚比B/T = 7.50 < [B/T]= 12.38

压杆,平面内长细比λ=75. ≤[λ]= 180

压杆,平面外长细比λ=53. ≤[λ]= 180

验算刚架在风荷载作用下的侧移

风荷载作用下柱顶最大水平(X 向)位移:

节点( 4),水平位移dx=11.630(mm) = H /739.

梁的(恒+活)最大挠度:梁( 4),挠跨比= 1 / 2161.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/739<柱顶位移容许值: H/180

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/2161<梁的容许挠跨比:1/180

七、隅撑的设计

隅撑计算

轴力N=A*f/60/cosθ*sqrt(fy/235);应力=N/υ/A

梁下翼缘截面面积A=0.0025m*m;横梁钢材型号Q345钢

翼缘钢板厚度10mm;横梁钢材屈服强度值fy =345 N/mm2

横梁钢材强度设计值f=310 N/mm2;角钢计算长度=733.249mm

角钢截面=L50x4角钢回转半径=0.99cm;角钢截面面积=0.00039m*m

长细比λ=74.0656 <= 220;折减系数=0.6+0.0015*λ=0.711098

稳定系数υ=0.628263;轴力N=11.0665 kN;应力=45.1653 N/mm2<220.44 N/mm2 螺栓计算

角钢钢材钢号Q235钢;檩条的板件厚度2mm;螺栓直径14mm

螺栓有效截面面积115.4mm*mm;螺栓孔径15mm

螺栓连接抗剪强度设计值140 N/mm2;螺栓连接抗压强度设计值305 N/mm2

螺栓连接抗剪承载力设计值16.156 kN;螺栓连接抗压承载力设计值8.54 kN

螺栓连接承载力设计值< 轴力N=11.0665 kN

八、檩条的设计

冷弯薄壁型钢檩条设计

屋面坡度(度): 5.711

檩条跨度(m): 6.000

檩条间距(m): 0.750

设计规范: 门式刚架规程CECS102:2002

风吸力下翼缘受压稳定验算:按附录E验算

檩条形式: 斜卷边Z形冷弯型钢XZ140X50X20X2.0

钢材钢号:Q235钢

拉条设置: 设置一道拉条

拉条作用: 能约束檩条上翼缘

净截面系数:1.000

檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为1/150

屋面板为两跨或两跨以上面板

屋面板能阻止檩条侧向失稳

构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性

每米宽度屋面板的惯性矩(m4): 0.200000E-06

建筑类型: 封闭式建筑

分区: 中间区

基本风压: 0.630

风荷载高度变化系数: 1.000

风荷载体型系数: -1.200

风荷载标准值(kN/m2): -0.756

屋面自重标准值(kN/m2): 0.300

活荷载标准值(kN/m2): 0.500

雪荷载标准值(kN/m2): 0.300

积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000

检修荷载标准值(kN): 1.000

截面及材料特性

檩条形式: 斜卷边Z形冷弯型钢XZ140X50X20X2.0

b =50.000 h =140.000

c =20.000 t =2.000

A = 0.5392E-03 Ix = 0.1860E-05 Iy = 0.1547E-06

It = 0.7190E-09 Iw = 0.1299E-08

Ix1 = 0.1621E-05 Iy1 = 0.3936E-06 θ = 0.2199E+02

Wx1 = 0.3038E-04 Wx2 = 0.2247E-04 Wy1 = 0.6107E-05 Wy2 = 0.8067E-05 钢材钢号:Q235钢

屈服强度fy=235.000

强度设计值f=205.000

考虑冷弯效应强度f'=215.220

截面验算

| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰)组合|

弯矩设计值(kN.m): Mx =3.653

弯矩设计值(kN.m): My =0.268

有效截面计算结果:

Ae = 0.5364E-03 θe = 0.2204E+02 Iex = 0.1845E-05 Iey = 0.1545E-06

Wex1 = 0.2868E-04 Wex2 = 0.2221E-04 Wex3 = 0.2902E-04 Wex4 = 0.2241E-04 Wey1 = 0.5871E-05 Wey2 = 0.7711E-05 Wey3 = 0.5890E-05 Wey4 = 0.7678E-05 截面强度(N/mm2) : σmax = 199.182 <= 205.000

| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合|

弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -2.158

弯矩设计值(kN.m) : Myw = -0.250

有效截面计算结果:全截面有效。

截面强度(N/mm2) : σmaxw = 127.016 <= 215.220

按门式刚架规程CECS102:2002 附录E 计算:

下翼缘压弯屈曲承载力降低系数: χ=0.712

垂直荷载引起的下翼缘侧向弯矩: My'= -0.029

下翼缘的稳定性(N/mm2): fstabw = 143.271 <=205.000

荷载标准值作用下,挠度计算

垂直于屋面的挠度(mm) : v = 32.306 <=40.000

计算满足

檩条能够承受的最大轴力设计值为(KN): N= 2.000

九、墙梁的设计

冷弯薄壁型钢墙梁设计

墙梁跨度(m): 6.000

墙梁间距(m): 1.500

设计规范: 门式刚架规程CECS102:2002

风吸力下翼缘受压稳定验算:按附录E验算

墙梁形式: 斜卷边Z形冷弯型钢XZ140X50X20X2.0

墙梁布置方式: 口朝下

钢材钢号:Q345钢

拉条设置: 设置一道拉条

拉条作用: 能约束墙梁外翼缘

净截面系数: 1.000

墙梁支承压型钢板墙,水平挠度限值为1/100

墙板能阻止墙梁侧向失稳

构造不能保证风吸力作用墙梁内翼缘受压的稳定性

墙梁支撑墙板重量

单侧挂墙板

墙梁上方一侧板重(kN/m) : 0.300

每米宽度墙板的惯性矩(m4): 0.200000E-06

建筑类型: 封闭式建筑

分区: 边缘带

基本风压: 0.525

风荷载高度变化系数: 1.000

迎风风荷载体型系数: 1.100

背风风荷载体型系数: -1.500

迎风风荷载标准值(kN/m2): 0.577

背风风荷载标准值(kN/m2): -0.787

截面及材料特性

墙梁形式: 斜卷边Z形冷弯型钢XZ140X50X20X2.0

b =50.000 h =140.000

c = 20.000 t = 2.000

A = 0.5392E-03 Ix = 0.1860E-05 Iy = 0.1547E-06

Ix1 = 0.1621E-05 Iy1 = 0.3936E-06 θ= 0.2199E+02

Wx1 = 0.3038E-04 Wx2 = 0.2247E-04 Wy1 = 0.6107E-05 Wy2 = 0.8067E-05 Ww1 = 0.1183E-05 Ww2 = 0.5918E-06 k = 0.4601E+00 Uy = 0.0000E+00 钢材钢号:Q345钢

屈服强度fy= 345.000

强度设计值f= 300.000

考虑冷弯效应强度f'=312.953

设计内力

| 1.2恒载+1.4风压力组合|

绕主惯性轴强轴弯矩设计值(kN.m): Mx =4.484

绕主惯性轴弱轴弯矩设计值(kN.m): My =-0.868

水平剪力设计值(kN) : Vx =3.638

竖向剪力设计值(kN) : Vy =0.770

| 1.35恒载|

绕主惯性轴强轴弯矩设计值(kN.m): Mx1 =-0.779

绕主惯性轴弱轴弯矩设计值(kN.m): My1 =-0.482

水平剪力设计值(kN) : Vx1 = 0.000

竖向剪力设计值(kN) : Vy1 =0.867

| 1.2恒载+1.4风吸力组合|

绕主惯性轴强轴弯矩设计值(kN.m): Mx2 =-6.901

绕主惯性轴弱轴弯矩设计值(kN.m): My2 =-0.090

水平剪力设计值(kN) : Vxw =4.961

竖向剪力设计值(kN) : Vyw =0.770

风压力作用验算

抗弯控制组合:1.2恒载+1.4风压力组合

有效截面特性计算结果:全截面有效。

截面强度(N/mm2) : σmax = 289.719 <=312.953

抗剪控制组合:1.2恒载+1.4风压力组合

截面最大剪应力(N/mm2): τ= 20.064 <= 175.000

风吸力作用验算

组合: 1.2恒载+1.4风吸力

有效截面特性计算结果:

Ae = 0.5026E-03 θe = 0.2278E+02 Iex = 0.1727E-05 Iey = 0.1488E-06

Wex1 = 0.2900E-04 Wex2 = 0.2189E-04 Wex3 = 0.2552E-04 Wex4 = 0.1985E-04 Wey1 = 0.5669E-05 Wey2 = 0.7490E-05 Wey3 = 0.5318E-05 Wey4 = 0.8206E-05 截面强度(N/mm2) : σmaxw = 349.939 > 300.000

内翼缘受压稳定性验算:

按门式刚架规程CECS102:2002 附录E 计算:

内翼缘压弯屈曲承载力降低系数: 0.576

内翼缘的稳定性(N/mm2) : fstab 574.278 > 300.000

截面最大剪应力(N/mm2): τw = 27.360 <= 175.000

荷载标准值作用下,挠度验算

竖向挠度(mm) : fy =1.782

水平挠度(mm) : fx =43.786 <=60.000

十、山墙抗风柱设计

钢材等级:Q345

柱距(m):3.000;柱高(m):9.050

柱截面:焊接组合H形截面:H*B1*B2*Tw*T1*T2=450*300*300*10*12*12

铰接信息:两端铰接

柱平面内计算长度系数:1.000

柱平面外计算长度:9.050

强度计算净截面系数:1.000

设计规范:《钢结构设计规范》

容许挠度限值[υ]: l/400 = 22.625 (mm)

风载信息:

基本风压W0(kN/m2):0.300

风压力体形系数μs1:1.000

风吸力体形系数μs2:-1.000

风压高度变化系数μz:1.380

柱顶恒载(kN):0.000

柱顶活载(kN):0.000

墙板自承重

风载作用起始高度y0(m):0.000

抗风柱设计

1、截面特性计算

A =1.1460e-002; Xc =1.5000e-001; Yc =2.2500e-001;Ix =4.0983e-004; Iy =5.4036e-005; ix =1.8911e-001; iy =6.8667e-002;W1x=1.8215e-003; W2x=1.8215e-003;

W1y=3.6024e-004; W2y=3.6024e-004;

2、风载计算

抗风柱上风压力作用均布风载标准值(kN/m): 1.242

抗风柱上风吸力作用均布风载标准值(kN/m): -1.242

3、柱上各断面内力计算结果

△组合号1:1.35恒+0.7*1.4活

断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m):0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 轴力(kN) :10.921 10.011 9.101 8.191 7.281 6.371 5.460 断面号:8 9 10 11 12 13

弯矩(kN.m):0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

轴力(kN) : 4.550 3.640 2.730 1.820 0.910 0.000

△组合号2:1.2恒+1.4风压+0.7*1.4活

断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m):0.000 -5.439 -9.890 -13.351 -15.824 -17.307 -17.802

轴力(kN) :9.708 8.899 8.090 7.281 6.472 5.663 4.854

断面号:8 9 10 11 12 13

弯矩(kN.m):-17.307 -15.824 -13.351 -9.890 -5.439 0.000

轴力(kN) : 4.045 3.236 2.427 1.618 0.809 0.000

△组合号3:1.2恒+0.6*1.4风压+1.4活

断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m):0.000 -3.264 -5.934 -8.011 -9.494 -10.384 -10.681

轴力(kN) :9.708 8.899 8.090 7.281 6.472 5.663 4.854

断面号:8 9 10 11 12 13

弯矩(kN.m):-10.384 -9.494 -8.011 -5.934 -3.264 0.000

轴力(kN) : 4.045 3.236 2.427 1.618 0.809 0.000

△组合号4:1.2恒+1.4风吸+0.7*1.4活

断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m):0.000 5.439 9.890 13.351 15.824 17.307 17.802 轴力(kN) :9.708 8.899 8.090 7.281 6.472 5.663 4.854

断面号:8 9 10 11 12 13

弯矩(kN.m):17.307 15.824 13.351 9.890 5.439 0.000

轴力(kN) : 4.045 3.236 2.427 1.618 0.809 0.000

△组合号5:1.2恒+0.6*1.4风吸+1.4活

断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m):0.000 3.264 5.934 8.011 9.494 10.384 10.681 轴力(kN) :9.708 8.899 8.090 7.281 6.472 5.663 4.854 断面号:8 9 10 11 12 13

弯矩(kN.m):10.384 9.494 8.011 5.934 3.264 0.000

轴力(kN) : 4.045 3.236 2.427 1.618 0.809 0.000

柱底剪力设计值:

风压力作用(kN): 7.868

风吸力作用(kN): -7.868

4、抗风柱强度验算结果

控制组合:2

设计内力:弯矩(kN.m):-17.802; 轴力(kN):9.708

抗风柱强度计算最大应力(N/mm2): 10.620 < f=310.000

抗风柱强度验算满足。

5、抗风柱平面内稳定验算结果

控制组合:2

设计内力:弯矩(kN.m):-17.802; 轴力(kN):9.708

平面内计算长度(m):9.050

抗风柱平面内长细比λx:48

轴心受压稳定系数υx:0.818

抗风柱平面内稳定计算最大应力(N/mm2): 10.817 < f=310.000

抗风柱平面内稳定应力验算满足。

抗风柱平面内长细比λx:48 < [λ]=150

6、抗风柱平面外稳定验算结果

控制组合:2

设计内力:弯矩(kN.m):-17.802; 轴力(kN):9.708

平面外计算长度(m):9.050

抗风柱平面外长细比λy:132

轴心受压稳定系数υy:0.254

受弯整体稳定系数υb:0.611

抗风柱平面外稳定计算最大应力(N/mm2): 19.337 < f=310.000

抗风柱平面外稳定应力验算满足。

抗风柱平面外长细比λy:132 < [λ]=150

7、局部稳定验算

控制组合:1

腹板计算高厚比H0/Tw=42.60 < 容许高厚比[H0/Tw]=61.9

翼缘宽厚比B/T=12.08 < 容许宽厚比[B/T] =12.4

8、挠度验算

△标准组合:1.0恒+1.0风

断面号: 1 2 3 4 5 6 7 风压弯矩(kN.m):0.000 -3.885 -7.064 -9.537 -11.303 -12.362 -12.715

风吸弯矩(kN.m):0.000 3.885 7.064 9.537 11.303 12.362 12.715 断面号:8 9 10 11 12 13

风压弯矩(kN.m):-12.362 -11.303 -9.537 -7.064 -3.885 0.000

风吸弯矩(kN.m):12.362 11.303 9.537 7.064 3.885 0.000

抗风柱挠度计算结果:

断面号: 1 2 3 4 5 6 7

风压挠度值(mm):0.000 0.336 0.646 0.910 1.110 1.235 1.278 风吸挠度值(mm):0.000 -0.336 -0.646 -0.910 -1.110 -1.235 -1.278 断面号:8 9 10 11 12 13

风压挠度值(mm): 1.235 1.110 0.910 0.646 0.336 0.000 风吸挠度值(mm):-1.235 -1.110 -0.910 -0.646 -0.336 0.000 风压最大挠度所在截面: 7

计算最大挠度: 1.278(mm) < 容许挠度: 22.625(mm)

风吸最大挠度所在截面: 7

计算最大挠度: -1.278(mm) < 容许挠度: 22.625(mm)

抗风柱挠度验算满足

门式刚架计算模板

一、设计资料 某单层工业厂房,采用单跨双坡门式刚架,刚架跨度24m ,长度48m ,柱距6m ,檐口标高11m ,屋面坡度1/10。屋面及墙面板均为彩色钢板,内填充保温层,考虑经济、制造和安装方便,檩条和墙梁 均采用冷弯薄壁卷边C 型钢,钢材采用Q345钢,2 /310mm N f =,2/180mm N f v =,基础混凝土标号C30,2 /3.14mm N f c =,焊条采用E50型。刚架平面布置图,屋面檩条布置图,柱间支撑布置草图, 钢架计算模型及风荷载体形系数如下图所示。 刚架平面布置图 屋面檩条布置图

柱间支撑布置草图 计算模型及风荷载体形系数 二、荷载计算 2.1 计算模型的选取 取一榀刚架进行分析,柱脚采用铰接,刚架梁和柱采用等截面设计。 2.2 荷载取值计算: (1) 屋盖永久荷载标准值 彩色钢板 0.40 2kN m 保温层 0.60 2kN m 檩条 0.08 2kN m 钢架梁自重 0.15 2kN m 合计 1.23 2 kN m (2) 屋面活载和雪载 0.30 2 /KN m 。

(3) 轻质墙面及柱自重标准值 0.50 2 /KN m (4) 风荷载标准值 基本风压:m kN /525.050.005.10=?=ω。根据地面粗糙度类别为B 类,查得风荷载高度变化系数:当高度小于10m 时,按10m 高度处的数值采用,z μ=1.0。风荷载体型系数s μ:迎风柱及屋面分别为+0.25和-1.0,背风面柱及屋面分别为-0.55和-0.65。 2.3 各部分作用的荷载标准值计算 (1) 屋面荷载: 标 准 值: m kN /42.7cos 1 623.1=??θ 柱身恒载: m kN /00.3650.0=? (2) 屋面活载 屋面活载雪载m kN /81.1cos 1 630.0=? ?θ (3) 风荷载 以左吹风为例计算,右吹风同理计算,根据公式0ωμμωs z k =计算,z μ查表m h 10≤,取1.0,s μ取值如图1.2所示。(地面粗糙度B 类) 迎风面 侧面2 /131.050.005.10.125.0m kN k =???=ω,m kN q /79.06131.01=?= 屋顶2 /525.050.005.10.100.1m kN k -=???-=ω,m kN q /15.36525.02-=?-=

钢结构梯形屋架课程设计计算书(绝对完整)

第一章:设计资料 某单跨单层厂房,跨度L=24m,长度54m,柱距6m,厂房内无吊车、无振动设备,屋架铰接于混凝土柱上,屋面采用1.5*6.0m太空轻质大型屋面板。钢材采用Q235-BF,焊条采用E43型,手工焊。柱网布置如图2.1所示,杆件容许长度比:屋架压杆【λ】=150 屋架拉杆【λ】=350。 第二章:结构形式与布置 2.1 柱网布置 图2.1 柱网布置图 2.2屋架形式及几何尺寸 由于采用大型屋面板和油毡防水屋面,故选用平坡梯形钢屋架,未考虑起拱时的上弦坡度i=1/10。屋架跨度l=24m,每端支座缩进0.15m,计算跨度l0=l-2*0.15m=23.7m;端部高度取H0=2m,中部高度H =3.2m;起拱按f=l0/500,取50mm,起拱后的上弦坡度为1/9.6。 配合大型屋面板尺寸(1.5*6m),采用钢屋架间距B=6m,上弦节间尺寸1.5m。选用屋架的杆件布置和尺寸如施工图所示。

图2.2 屋架的杆件尺寸 2.3支撑布置 由于房屋较短,仅在房屋两端5.5m开间内布置上、下弦横向水平支撑以及两端和中央垂直支撑,不设纵向水平支撑。中间各屋架用系杆联系,上下弦各在两端和中央设3道系杆,其中上弦屋脊处与下弦支座共三道为刚性系杆。所有屋架采用统一规格,但因支撑孔和支撑连接板的不同分为三个编号:中部6榀为WJ1a ,设6道系杆的连接板,端部第2榀为WJ1b,需另加横向水平支撑的的连接螺栓孔和支撑横杆连接板;端部榀(共两榀)为WJ1c。 图2.3 上弦平面

12 1 2 1---1 2---2 图2.3下弦平面与剖面 第三章:荷载计算及杆件内力计算 3.1屋架荷载计算 表3.1 屋架荷载计算表 3.2屋架杆件内力系数 屋架上弦左半跨单位节点荷载作用下的杆件内力系数经计算如图所示。屋架上弦左半跨单位节点荷载、右半跨单位节点荷载、全跨单位节点荷载作用下的屋架左半跨杆件的内力

门式脚手架施工方案

中心小区专项治理工程(主体工程)脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 大庆油田工程建设有限公司油建公司 第五工程部 2014年4月27日

第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 工程名称:中心小区专项治理工程(主体工程) 建设单位:大庆油田矿区服务事业部物业管理二公司 监理单位:大庆石油工程监理有限公司 建设地点:中心小区 本工程为住宅楼外墙装饰工程,主要为外墙保温及涂料粉刷,新安装装饰构件,考虑住户正常通行、施工安全及施工顺利进行,采用门式脚手架作为工程施工用脚手架。 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合江西省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架脚手架方案: 第四节脚手架的材质要求 门架 1、门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2、周转使用门架及配件的维修保养或报废,可按门架及配件的质量分A、B、C、D四类,对每类按不同情况作出保养、修理保养、试验后确定类别和报废处理等四种不同处理方法。 A类属于外观检查有轻微变形、损伤和锈蚀,不影响正常使用和安全承载。所以,门架及配件在清除表面粘附砂浆、泥土等污物,除锈后可以使用,重新油漆属于经常性的保养工作。 B类属于外观检查有一定程度变形、损伤、锈蚀,用肉眼或器具测量可见,该类门架及配件将影响正常使用和安全承载,所以应经矫直、平整、更换不见、修复、补焊、防锈、油漆等修理工作后方能继续使用;该类别除锈、油漆指用砂纸、铁刷等将锈除去,重新涂刷油漆。 C类指有片状剥落,锈蚀面积大(达总表面面积的50%以上),有修坑,但无贯穿锈洞等严重锈蚀现象,这类门架及配件不能由外观确定承载力,而应由试验确定其承载力。承载力试验方法按现行国家标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)中6.2及表

单层厂房结构课程设计计算书

课 程 设 计 专业: 土木工程(本科) 学号: 姓名: 杨树国 日期: 2008年4月16日 一、设计资料 1、白银有色(集团)公司某单层车间建筑平面图。 2、钢筋混凝土结构设计手册。 二、计算简图的确定 计算上柱高及全柱高: 室外地坪为-0.15m ,基础梁高0.6m ,高出地面 m ,放置于基础顶面,故基础顶面标高-0.65m 。 根据设计资料得: 上柱高u H =吊车梁高+轨道构造高度+吊车高度+安全距离 =900+200+2734+166=4000=4m 全柱高H =轨顶标高-(吊车梁高+轨道构造高)+上柱高-基顶标高 =++4+= 故下柱高u l H H H -==6.35m 上柱与全柱高的比值 386.035 .100 .4===H H u λ 柱截面尺寸:

因电车工作级别为5A ,故根据书表(A )的参考数据, 上柱采用矩形截面 A 、C 列柱:mm mm h b 500500?=? B 列柱:mm mm h b 700500?=? 下柱选用Ⅰ型 A 、C 列柱:mm mm mm h h b f 2001200500??=?? B 列柱:mm mm mm h h b f 2001600500??=?? (其余尺寸见图),根据书表关于下柱截面宽度和高度的限值,验算初步确定的截面尺寸,对于下柱截面宽度 A 、C 列柱: mm b mm H l 50025425 6350 25=<==(符合) B 列柱: mm b mm H l 50025425 635025=<==(符合) 对于下柱截面高度: A 、C 及 B 列柱皆有: mm h mm H l 120052912 6350 12=<==(符合) 上、下柱截面惯性及其比值 排架A 、C 列柱 上柱 49310208.5500500121 mm I u ?=??= 下柱 33800200121 21200500121???-??=l I +]502002 1 )27005032(50200361[423???+?+???41010067.7mm ?= 比值:074.010067.710208.510 9 =??==l u I I η 排架B 列柱 上柱 410310429.1700500121 mm I u ?=??= 下柱 33120020012 1 21600500121???-??=l I

门式刚架计算书

门式刚架计算书 项目编号: No.1项目名称: XXX项目 计算人: XXX设计师专业负责人: XXX总工 校核人: XXX设计师日期: 2017-12-08

目录 一. 设计依据................................................................................................................................................................................ 二. 计算软件信息........................................................................................................................................................................ 三. 结构计算简图........................................................................................................................................................................ 四. 结构计算信息........................................................................................................................................................................ 五. 结构基本信息........................................................................................................................................................................ 六. 荷载与效应组合.................................................................................................................................................................... 1. 各工况荷载表.................................................................................................................................................................. 2. 荷载效应组合表.............................................................................................................................................................. 七. 地震计算信息........................................................................................................................................................................ 1. 左地震.............................................................................................................................................................................. 2. 右地震.............................................................................................................................................................................. 八. 内力计算结果........................................................................................................................................................................ 1. 单工况内力...................................................................................................................................................................... 九. 节点位移................................................................................................................................................................................ 十. 构件设计结果........................................................................................................................................................................十一. 荷载与计算结果简图........................................................................................................................................................ 1. 结构简图.......................................................................................................................................................................... 2. 荷载简图.......................................................................................................................................................................... 3. 应力比图.......................................................................................................................................................................... 4. 内力图.............................................................................................................................................................................. 5. 位移图..............................................................................................................................................................................

钢结构工业厂房设计计算书

钢结构工业厂房设计计 算书 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

钢结构工业厂房设计 计算书 单层工业厂房设计计算书 一、设计概况 单层工业厂房,长60米,宽30米,梁与柱均为桁架结构,屋面只有雪荷载和活荷载。 二、设计条件 1.设计使用年限:50年 2.自然条件 (1)地理位置:兰州市某郊区 (2)环境条件:除雪荷载外不考虑其他环境条件 3.荷载条件 ①结构自重(Q235):容重7.698×10-5N/mm3 ②静力荷载(雪荷载):50年一遇最大雪荷载0.15kN/m2 ③动力荷载(吊车):起重最大量10吨 4.材料 (1)Q235碳素结构钢 (2)①热轧普通槽钢(格构式柱) ②冷弯薄壁方钢管(横梁、檩条) ③热轧普通工字钢(吊车梁) ④热轧普通H型钢(吊车轨道) ⑤钢板(缀板)

⑥压型钢板(屋面) 4.安装条件:梁与柱铰接,柱与基础固定连接,其他连接部分焊接。 二、结构尺寸 ①模型透视图 ①俯视图 长宽A×B=60m×30m ②左视图 柱高H=5.5m 单跨宽度b=30m/3=10m 吊车梁高度h=5m 桁架屋盖高h'=2m ③正视图 单跨长度a=60m/8=7.5m 吊车轨道支柱距离a'=60m/12=5m 三、内力计算及构件设计 1.格构式轴心受压柱设计 由软件模拟分析得柱的轴心受压最大设计值为N=50000N=50kN ①对实轴计算,选择截面尺寸 假定λ y =50,按Q235钢b类截面查表得:ψ=0.856,f=215N/mm2 所需截面面积: A=N/(ψf)=50000/(0.856×215)N/cm2=2.7cm2 回转半径: i y =l oy /λ y =500cm/50=10cm 查表试选: 2[25a A=2×34.91=69.82cm2,i y =9.81cm,i 1 =2.42cm,Z =2.07cm,I 1 =175.9cm4 验算绕实轴稳定:λ y =l oy /i y =500cm/9.81cm=50.97<[λ]=150,满足要求 查表得:ψ=0.852(b类截面)

门式脚手架计算书

门式脚手架计算书计算依据: 1、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、基本参数

落地门架_门架简图

落地门架_门架平面图 四、门架稳定性计算 门架型号MF1219水平架设置2步1设脚手板设置1步1设剪刀撑设置4步4跨剪刀撑钢管类型Ф48×3水平加固杆设置4步1设水平加固杆类型Ф48×3 每米高度脚手架构配件自重产生的轴向力标准值: N Gk1= (G k1 + G k2 ×2+ G k3 ×1/2+ G k4 ×2×1/1+ G k5 ×2+ G k6 ×2) /h =(0.224+ 0.040×2+ 0.165×1/2+ 0.184×2×1/1+ 0.006×2+ 0.0085×2) /1.950 =0.402 kN/ m

1/2表示水平架设置2步1设 1/1表示脚手板设置1步1设 每米高度脚手架附件重产生的轴向力标准值: N Gk2= (G k7 ×l/cosα×2/4+ G k8 ×l×1/4+ G k9 /4+ G k10 ×4/4+ G k11 ×l+ G k12 ×l×h) /h =(0.038×1.830/0.684×2/4+ 0.038×1.830×1/4+ 0.014/4+ 0.015×4/4+0.015×1.830+ 0.050×1.830×1.950) /1.950 =0.15 kN/ m 1/4表示水平加固杆4步1设 各施工层施工荷载产生的轴向力标准值: N Qk =n× Q k ×b×l=2×3×1.219×1.83=13.385 kN 门架宽度b,见门架型号编辑风荷载标准值: ω k =μ z ×μ s ×ω o =0.74×0.8×0.3=0.178 kN/ m2 q k = ω k × l=0.178×1.83=0.325 kN/ m 风荷载产生的弯矩标准值: M k = q k H 1 2/10=0.325×3.92/10=0.494 kN . m 2、作用于门架的轴向力设计值 不组合风荷载时: N=1.2(N Gk1+ N Gk2 )H+1.4 N Qk =1.2×(0.402+0.15)×33.6+1.4×13.385=40.975 kN 组合风荷载时: N w =1.2(N Gk1 + N Gk2 )H+0.9×1.4 (N Qk +2M k /b) =1.2× (0.402+0.15)×33.6+0.9×1.4× (13.385+2×0.494/1.219) =40.123 kN 门架轴向力设计值:N=max[N, Nw]=40.975 kN 3、门架的稳定承载力设计值

钢结构单层厂房计算书

钢结构课程设计2016/3/20 目录 一、设计资料????????????????(1) 二、结构形式与布置?????????????(1) 三、荷载计算????????????????(2) 四、内力计算????????????????(2) 五、杆件设计????????????????(3) 六、节点设计????????????????(8)参考文献???????????????????(12)

钢屋架设计 一.设计资料 人字形屋架跨度19.8 m,屋架间距6 m,铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面为400 mm ×400 mm,混凝土强度等级为C 25。厂房长度51.45。屋面材料为长尺压型钢板,屋面坡度1/10,轧制H型钢檩条的水平间距为6 m,屋面积灰核载0.91kN/m2,.屋面离地面高度15 m,雪荷载为0.1 kN/m2。钢材采用Q235-B,焊条采用E43型。 二.结构形式与布置 屋架计算跨度L0=L-400=19400mm,端部及中部高度均取做2500 mm。屋架杆件几何长度及支撑布置如下图所示:

三.荷载计算 1.永久荷载(水平投影面) 压型钢板0.15×101/10=0.151 kN/m2 檩条0.1 kN/m2 屋架及支撑自重0.12+0.011×36=0.516 kN/m2 合计0.767 kN/m2 2.因屋架受荷水平投影面积超过60 m2,故屋面均布活荷载为0.30 kN/ m2大于雪荷载,顾不考虑雪荷载。 3.风荷载:风荷载高度变化系数为1.14,屋面迎风面的体形系数为-0.6,背风面为-0.5,所以负风压的设计值(垂直于屋面)为 迎风面:ω1=-1.4×0.6×1.14×0.55=-0.52668 kN/m2 背风面:ω2=-1.4×0.5×1.14×0.55=-0.4389 kN/m2ω1和ω2垂直于水平面的分力未超过荷载分项系数取1.0时的永久荷载,故将拉杆的长细比依然控制在350以内。 4.上弦节点集中荷载的设计值按可变荷载效应控制点组合为: Q=(1.2×0.767+1.4×0.3)×6×6=48.2544 kN · 四.内力计算 跨度中央每侧各两根腹杆按压杆控制其长细比,不考虑半跨荷载作用情况,只计算全跨满载时的杆件内力。 因杆件较少,以数解法(节点法)求出各杆件的内力(见图1)。

门式刚架厂房设计计算书

门式刚架厂房设计计算书 一、设计资料 该厂房采用单跨双坡门式刚架,厂房跨度21m ,长度90m ,柱距9m ,檐高 7.5m ,屋面坡度1/10。刚架为等截面的梁、柱,柱脚为铰接。 材料采用Q235钢材,焊条采用E43型。 22750.6450/160/mm EPS mm N mm g mm ≥2y 屋面和墙面采用厚夹芯板,底面和外面二层采用厚镀锌彩板,锌板厚度为275/gm ;檩条采用高强镀锌冷弯薄壁卷边Z 形钢檩条,屈服强度 f ,镀锌厚度为。(不考虑墙面自重) 自然条件:基本风压:20.5/O W KN m =,基本雪压20.3/KN m 地面粗糙度B 类 二、结构平面柱网及支撑布置 该厂房长度90m ,跨度21m ,柱距9m ,共有11榀刚架,由于纵向温度区段 不大于300m 、横向温度区段不大于150m ,因此不用设置伸缩缝。 檩条间距为1.5m 。 厂房长度>60m ,因此在厂房第二开间和中部设置屋盖横向水平支撑;并在 屋盖相应部位设置檩条、斜拉条、拉条和撑杆;同时应该在与屋盖横向水平支撑相对应的柱间设置柱间支撑,由于柱高<柱距,因此柱间支撑不用分层布置。 (布置图详见施工图) 三、荷载的计算 1、 计算模型选取 取一榀刚架进行分析,柱脚采用铰接,刚架梁和柱采用等截面设计。厂房檐 高7.5m ,考虑到檩条和梁截面自身高度,近似取柱高为7.2m ;屋面坡度为1:10。 因此得到刚架计算模型: 2.荷载取值 屋面自重: 屋面板:0.182/KN m

檩条支撑:0.152/KN m 横梁自重:0.152/KN m 总计:0.482/KN m 屋面雪荷载:0.32/KN m 屋面活荷载:0.52/KN m (与雪荷载不同时考虑) 柱自重:0.352/KN m 风载:基本风压200.5/W kN m = 3.各部分作用荷载: (1)屋面荷载: 标准值: 10.489 4.30/cos KN M θ ??= 柱身恒载:0.359 3.15/KN M ?= kn/m (2)屋面活载 屋面雪荷载小于屋面活荷载,取活荷载10.509 4.50/cos KN M θ ??=

完整版门式脚手架计算书

门式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、基本参数 二、荷载参数 三、设计简图

门架简图_落地门 架. 门架平面图落地门架_四、门架稳定性计算

每米高度脚手架构配件自重产生的轴向力标准值: N= (G+ G×2+ G×1/2+ G×2×1/1+ G×2+ G×2) /h k6k2k4k1k3k5Gk1=(0.224+ 0.040×2+ 0.165×1/2+ 0.184×2×1/1+ 0.006×2+ 0.0085×2) /1.950 =0.402 kN/ m 设1步2表示水平架设置1/2 1/1表示脚手板设置1步1设 每米高度脚手架附件重产生的轴向力标准值: N= (G×l/cosα×2/4+ G×l×1/4+ G/4+ G×4/4+ G×l+ G×l×h) /h k12k9Gk2k8k7k11k10=(0.038×1.830/0.684×2/4+ 0.038×1.830×1/4+ 0.014/4+ 0.015×4/4+0.015×1.830+ 0.050×1.830×1.950) /1.950 =0.15 kN/ m 1/4表示水平加固杆4步1设 各施工层施工荷载产生的轴向力标准值: N=n×Q×b×l=2×3×1.219×1.83=13.385 kN kQk门架宽度b,见门架型号编辑 风荷载标准值: 2 0.3=0.178 kN/ m0.8××μ×ω=0.74×ω=μokzs q= ω×l=0.178×1.83=0.325 kN/ m kk风荷载产生的弯矩标准值: 22/10=0.494 kN . m 3.9/10=0.325×M= q H 1kk 2、作用于门架的轴向力设计值 不组合风荷载时: N=1.2(N+ N)H+1.4 N =1.2×(0.402+0.15)×33.6+1.4×13.385=40.975 kN QkGk2Gk1组合风荷载时: N=1.2(N+ N)H+0.9×1.4 (N+2M/b) kGk1QkwGk2=1.2×(0.402+0.15)×33.6+0.9×1.4×(13.385+2×0.494/1.219) =40.123 kN 门架轴向力设计值:N=max[N, Nw]=40.975 kN 3、门架的稳定承载力设计值 参数计算: 4 1536/1930=193593 mm/h=107800+107800×+I·h I=I01100.50.5=21.37 mm i=(I/A)=(193593/424) 1λ=kh/i=1.22×1930/21.37=110.19 0由λ查规范表B.0.6,得φ=0.516

单层工业厂房课程设计计算书(完整版)

《单层工业厂房混凝土排架课程设计》1.1 柱截面尺寸确定 由图2可知柱顶标高为12.4 m,牛腿顶面标高为8.6m ,设室内地面至基础顶面的距离为0.5m ,则计算简图中柱的总高度H、下柱高度 l H、上柱高度Hu分别为: H=12.4m+0.5m=12.9m, l H=8.6m+0.5m=9.1m Hu=12.9m-9.1m=3.8m 根据柱的高度、吊车起重量及工作级别等条件,可由表2.4.2并参考表2.4.4确定柱截面尺寸,见表1。 表1 柱截面尺寸及相应的计算参数 计算参数柱号截面尺寸 /mm 面积 /mm2 惯性矩 /mm4 自重 /(KN/ m) A , B 上柱矩400×400 1.6×10521.3×108 4.0 下柱I400×900×100×150 1.875×105195.38×108 4.69 本例仅取一榀排架进行计算,计算单元和计算简图如图1所示。

1.2 荷载计算 1.2.1 恒载 (1).屋盖恒载: 两毡三油防水层0.35KN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层20×0.02=0.4 KN/m2 100mm厚水泥膨胀珍珠岩保温层4×0.1=0.4 KN/m2 一毡二油隔气层0.05 KN/m2 15mm厚水泥砂浆找平层;20×0.015=0.3 KN/m2 预应力混凝土屋面板(包括灌缝) 1.4 KN/m2 2.900 KN/m2 天窗架重力荷载为2×36 KN /榀,天沟板2.02 KN/m,天沟防水层、找平层、找坡层1.5 KN/m,屋架重力荷载为106 KN /榀,则作用于柱顶的屋盖结构重力荷载设计值为: G1=1.2×(2.90 KN/m2×6m×24m/2+2×36 KN/2+2.02 KN/m×6m +1.5 KN/m×6m+106 KN/2) =382.70 KN (2) 吊车梁及轨道重力荷载设计值: G3=1.2×(44.2kN+1.0KN/m×6m)=50.20 KN

单层钢结构厂房毕业设计计算书

单层钢结构厂房毕业设计 绪论 毕业设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。 本组毕业设计题目为《单层钢结构厂房实际》在毕业设计前期,我温习了《结构力学》《钢结构设计原理》《建筑结构抗震设计》等知识,并借阅了《抗震规范》《钢结构规范》、《荷载规范》等规范。在毕业设计中期,我们通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构设计。特别是在地震期间,本组在校成员齐心协力、分工合作,发挥了大家的团队精神。在毕设后期,主要进行设计手稿的电脑输入,并得到老师的审批和指正,使我圆满的完成了任务,在此表示衷心的感谢。 毕业设计的三个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、论文撰写以及外文的翻译,加深了对新规范、规程、手册等相关内容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在绘图时熟练掌握了天正建筑、AutoCAD、PKPM 等建筑软件,这些都从不同方面达到了毕业设计的目的与要求,巩固了所学知识。 由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。 零零八年六月十日

结构设计计算书 1工程概况 1.1设计条件 1. 工程水文地质条件 水文地质条件:从上到下依次为淤泥0.5m,16.5kN/m3;粘粒含量 c 8%的粉土厚5 m,18.2kN/m3,f ak 170kF>,可不考虑地下水的影响。 2.6度抗震,近震,U类场地。 3. 某机加工车间基本数据:车间长度72m,厂房为单跨,跨度30m,厂房框架由柱脚底面到横梁下弦底部的距离H大于9m,但不超过18m,每个车间设两台30/5吨桥式吊车。 4. 屋面基本要求:该普通机加工工厂在南方某地,年平均气温在21度左右,最高气温39度,最低气温0度,主导风向为东南风,屋面采用轻质屋面板(如压型钢板),屋面坡度i?1/3。 2 5. 屋面活荷载标准值0.7KN/m 。 6. 材料:屋架和柱:Q235、Q345,基础:C10、C20、C25,钢筋:I、U 级,砂浆:混合砂浆、水泥砂浆。 7. 建筑场地(如图1.1 ) 1.2题型及要求 1. 题型:三角形钢屋架+实腹式柱 2. 要求 (1)厂房的平面设计、立面设计与剖面设计; (2)屋架与柱设计; (3)基础设计。

单层厂房计算书(完整版)

第2章、单层工业厂房设计计算书 2.1设计条件 1.金加工车间跨度21m ,总长60 m ,柱距6 m 。 2.车间设有2台200/50kN 中级工作制吊车,其轨顶设计标高9 m 。 3.建筑地点:市郊区。 4.车间所在场地:低坪下0.8 m 为填土,填土下4 m 为均匀亚黏土,地基承载力设计值2200/a f kN m ,地下水位-4.05 m ,无腐蚀。 基本风压W=0.45KN/ m 2,基本雪压S=0.40KN/m 2。 5.厂房中标准构件选用情况: (1).屋面板采用G410(一)标准图集中的预应力混凝土大型屋面板,板重(包括灌浆在)标准值1,4KN/m 2,屋面板上做二毡三油,标准值为20.35/kN m 。 (2).天沟板采用G410(三)标准图集中的TGB77—1,板重标准值为2.02/kN m 。 (3).屋架采用G410(三)标准图集中的预应力混凝土折线型屋架YWJA —21,屋架辎重标准值91KN 每榀。 (4).吊车梁采用G425标准图集中的先发预应力混凝土吊车梁YXDL6—8,吊车梁高1200 m m ,翼缘宽500 m m ,梁腹板宽200 m m ,自重标准值45KN/根,轨道及零件重1/kN m ,轨道及垫层构造要求200 m m 。 (5)材料: A.柱:混凝土C30 B.基础.混凝土C30 C.钢筋.Ⅱ级。 2.2结构构件选型及柱截面尺寸确定 因该厂房跨度在1536m 之间,且柱顶标高大于8m ,所以采用钢筋混凝土排架结构。为了是屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。厂房各主要构件选型见下表: 表2.1主要承重构件选型表

轻型门式刚架钢结构-荷载计算

轻型门式刚架钢结构——荷载计算 恒载包括刚架自重及屋面板,檩条,保温棉等重量。以下为一些常规的恒载取值: 檩条+屋面板(0.5mm):0.10 KN/m2 檩条+屋面板(0.5mm)+屋面内衬板(0.5mm) 0.15 KN/m2 檩条+夹芯板:0.15 KN/m2 具体的恒载计算还需要根据具体情况进行计算,如果屋面悬挂设备较多,用于悬挂设备的联系梁的重量也不容忽视,都应该计入屋面恒载。 2活载及屋面悬挂荷载 屋面活荷载:当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向活荷载的标准值应取0.5KN/m2 (注:当刚架或檩条仅有一个可变且受荷面积超过60m2时,对钢框架,活荷载可取0.3KN/m2)。 屋面悬挂荷载是指由喷淋,管道,灯具等,屋面悬挂荷载可以被包括在屋面活荷载内。 常用的屋面悬挂荷载值可参考如下: 石膏天花板吊顶0.15 KN/m2 空调管道0.05 KN/m2 灯具0.05 KN/m2 喷淋0.15 KN/m2 需要指出的是,由于轻钢结构屋面系统很轻,当采用STS 等设计软件时(该软件不允许用户增加悬挂荷载工况),屋面悬挂核载归并在活荷载是比较适合的。如将屋面悬挂荷载考虑在恒载内,则恒载+风载组合时设计偏于不安全。 3雪荷载 在考虑雪荷载时需要注意: 1.需要按照规范50009-2012,考虑μr—屋面积雪分布系数,基本雪压乘以积雪系数便是雪荷载标准值;

2.在设计建筑结构及屋面的承重构件时,可按下列规定采用积雪的分布情况: (1)屋面板和檩条按积雪不均匀分布的最不利情况采用; (2)屋架和拱壳可分别按积雪全跨均匀分布情况、不均匀分布的情况和半跨的均匀分布的情况采用;(3)框架和柱可按积雪全跨的均匀分布情况采用。 4风荷载 门式刚架的风荷载体型系数,可以按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)取值,也可按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002,2012版)。请注意以下事项: 1.基本风压应按荷载规范附录E.4 中附表E.5给出的50 年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2。2.并非所有门式刚架的体型系数都可以按CECS,门规仅适用于:屋面坡度α≤10,屋面平均高度≤18m,房屋高宽比≤1,且檐口高度≤房屋最小水平尺寸; 3.当柱脚铰接且刚架的l/h小于2.3和柱脚刚接且l/h小于3.0,采用GB50009-2012规定的风荷载体型系数进行刚架设计偏于安全,而在其他各种情况用GB50009-2012取值,将会导致设计不安全; 4.任何情况下,横向刚架两侧墙面体型系数的代数和不宜小于1.2。 5吊车荷载 1.桥(梁)式吊车或悬挂吊车的竖向荷载应按吊车的不利位置取值; 2.对手动吊车及电动葫芦可不考虑水平荷载。 6地震荷载 当抗震设防烈度较高并且房屋跨度很大、高度很高,或宽度方向有很多摇摆柱时,可按《建筑抗震设计规范》进行水平地震作用效应下刚架地震左右组合下的验算。计算时,阻尼比可取为0.05。

单层双跨重型钢结构厂房设计计算书

一.建筑设计说明 一、工程概况 1.工程名称:青岛市某重型工业厂房; 2.工程总面积:3344㎡ 3.结构形式:钢结构排架 二、建筑功能及特点 1.该拟建的建筑位于青岛市室内,设计内容:重型钢结构厂房,此建筑占 地面积3344㎡。 2.平面设计 建筑物朝向为南北向,双跨厂房,每跨跨度为21m,柱距为6m,采用柱网为21m ×6m,纵向定位轴线采用封闭式结合方式。 3.立面设计 该建筑立面为了满足采光和美观需求,设置了大面积的玻璃窗。 4.剖面设计 吊车梁轨顶标高为 6.9m,柱子高度H=6.9+3.336+0.3=10.536,取柱子高度为10.8m。 5.防火 防火等级为二级丁类,设一个防火分区,安全疏散距离满足房门只外部出口或封闭式楼梯间最大距离。 室内消火栓设在两侧纵墙处,两侧及中间各设两个消火栓,满足间距小于50m 的要求。 6.抗震 建筑的平面布置规则,建筑的质量分布和刚度变化均匀,满足抗震要求。 7.屋面 屋面形式为坡屋顶:坡屋顶排水坡度为10%,排水方式为有组织内排水。屋面做法采用《01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》中夹芯钢板屋面。 8.采光 采光等级为Ⅳ级,窗地比为1/6,窗户面积为1160㎡,地面面积为3344平方米,窗地比满足要求,不需开设天窗。 9.排水 排水形式为有组织内排水,排水管数目为21个。 三、设计资料 1.自然条件 2.1工程地质条件:场区地质简单,无不利工程地质现象,条件良好, 地基承载力标准值1000Kpa,为强风化花岗岩,场区内无地下水。 冻土深度为0.5m。 2.2抗震设防:6度 2.3防火等级:二级 2.4建筑物类型:丙类 2.5基本风压:W=0.6KN/㎡,主导风向:东南风

门式脚手架计算书

门式脚手架计算书 1.计算说明 1.1概况: 工程项目:京广客专信阳东站 门架高度:8.8m 5层 工程内容:站台雨棚吊顶 1.2本工程采用门式脚手架规格如下:

水平架5步4设,脚手板5步1设,交叉拉杆两侧设置,剪刀撑4步4跨设置,水平加固杆4步1设,脚手架顶部施工层采用密目安全网进行封闭,目数不少于2000目/㎡,自重标准0.5kg/m。 2.根据上述条件进行脚手架稳定性计算 2.1 脚手架自重产生的轴向力N GK1计算 门架1榀18.6*9.8*10-3=0.182KN 交叉支撑2副4*9.8**10-3=0.078KN 水平架(5步4设)16.5*9.8*4/5**10-3=0.129KN 脚手板2块(5步1设)0.184*2*1/5=0.074KN 连接棒2个6*2*10-3=0.012KN

锁臂2副0.0085*2=0.017KN 合计0.492KN 每米高脚手架自重:N GK1=0.492/1.72=0.286KN 2.2 加固杆、附件产生的轴向力N GK2计算 tgɑ=4*1.7/(4*1.83)=0.93 对应cosɑ=0.732 钢管重(2*1.83/0.732+1.83)*0.038=0.18KN 扣件重1*0.0135+4*0.0145=0.072KN 每米高脚手架加固件重(0.18+0.072)/(4*1.7)=0.037KN 密目网重0.5*9.8*10-3=0.005KN/m 加固杆、附件产生的轴向力N GK2=0.037+0.005=0.042KN/m 2.3 施工荷载产生的轴向力标准值 N标准=2*1*1.83=3.66KN 2.4 风荷载对脚手架产生的计算弯矩标准值(倾覆力) 根据顶部施工层使用密目网,偏于安全考虑,按不透风的全封闭情况,查表知风荷体型系数, μ8=1.0 ψ=1.0风荷载标准值 W k=0.7μZ.* μ8=0.7*1.23*1.0*0.45=0.387KN/㎡ 作用于脚手架计算单元的风线荷载标准值 q k= W k*L=0.387*1.83=0.708KN/m 风荷载时脚手架计算单元产生的弯矩标准值 M k=0.708*62/10=2.549KN.m

相关文档