风盘故障及排除

一。风机盘管加新风系统是中央空调的主要方式之一,因此风机盘管是空调设备的主要组成部分。
机盘管是一种将风机和表面式换热盘管组装在一起的装置。加强对风机盘管空调机的维护管理,正确消除其故障,保证系统安全、高效、节能运行。
表1所列为风机盘管的故障与维修方法。表1风机盘管的故障与维修方法漏水1.安装不良2.接水盘倾斜3.排水口堵塞4.水管有漏水处
1.机组水平安装2.调整3.清除堵塞物4.检查更换水管
故障现象产生原因排除方法风机不转1.停电2.忘记插电源3.电压低4.配线错误或接线端子松脱5.电动机故障6.电容器不良7.开关接触不良
1.查明原因或等待复电2.将插头插入3.查明原因4.用万用表查线路,修复5.用万用表检查修复或更换6.更换7.
修复或更换风机转但不出风或风量少1.电源电压异常2.反转3.风口有障碍物4.空气过滤器堵塞
1.查明原因2.改变接线3.去除4.清洗
风不冷(或不热)1.盘管内有空气2.供水循环停止3.调节阀关闭4.阀被异物堵塞
1.从排气阀排出空气2.检查水泵3.将调节阀开启4.取出异物机壳外面结露1.内部保温破损2.机壳在装配时与火焰接触保温层烧毁3......(本文共计1页)

二。电路故障 用万用表检查供电情况 修复电路
电容器不良或烧坏 用万用表电阻档测量电容或更换新电容实验 更换
电动机绕组烧坏 用万用表检测绕组直流电阻值,用绝电阻表检测绝缘电阻值 修复更换
闸板阀开度不够 检查闸板阀 开大闸门
电动水阀不能开启 检查温控器是否正常转换,检查电动水阀电动机绕组,电动水阀齿轮减速机构 更换温控器或电动水阀
盘管内有空气 管路有震动与杂音 从跑风阀排出空气
盘管内脏污 在出水侧检查水流情况 用压缩空气,清洗液
换热盘管表面脏堵 目测检查 清洗
风机丢转 检查风机叶轮脏污程度 清扫
空气过滤网堵塞 目测检查 清洗
温控器调整不当 检查温度设定值和风速开关档位 从新调整
供水温度异常 测量供水水温 检查冷水机组或板换
接水盘无坡度或反坡 检查接水盘坡度 调整
排水口堵塞 检查排水口 清除堵塞物
盘管或连接处漏水 目测检查盘管或管路连接处 修复或重新拧紧
管路上凝结水下滴 检查管路保温状况 重新保温
跑风阀未关闭 检查跑风阀 关闭
安装不牢靠 检查吊架,吊杆和链接 调整
风机轴承损坏或缺油 检查轴承运转是否有噪声 更换或加油
风机叶轮松动或变形 目测检查 紧固或更换

三。风机不转 停电 查明原因或等待复电
忘记插电源 插入电源
电压低 查明原因

线错误或接线端子松脱 用万用表检查线路、修复
电动机故障 用万用表检查后修复或更换
电容器不良 更换
开关接触不良 修复或更换

风机转但不出风或风量少 电源电压异常 查明原因
反转 改变接线
风口有障碍物 去除
空气过滤器堵塞 清洗

冷风效果不良 调节阀开度不够 重新调节开度
盘管堵塞,通风不良 清洗盘管
盘管内有空气 排空气
空气过滤器堵塞 清洗过滤器
供水不足 调节供水阀
供水温度异常 检查冷冻水温度
风机反转 重新接线
送风口、回风口有障碍 去除障碍物
设备选用不当 重新设计、选用
温度调节不当 重新调整送风档
风不冷 盘管内有空气 排空气检查水泵
供水循环停止 检查水泵
调节阀关闭 调节调节阀开启度
阀被异物堵塞 取出异物

有震动与杂音 机组安装不良 重新安装调整
外壳安装不良 重新安装
固定风机的部件松动 紧固
风机电机故障 修复或更换
风机叶片破损 更换
送风口百叶松动 紧固
盘管内有空气 排空气
皮带打滑 调整紧度或更换皮带

漏水 安装不良 机组水平安装
排水口堵塞 清除堵塞物
水管有漏水处 检查更换水管
接头安装不良 检查后紧固
排气阀忘记关闭 将阀关闭

如何正确处理风机盘管排水积水问题 发布日期:2011-04-01 58空调网
在风机盘管吊装完成后,应该把盘管包起来,在风管和谁管连接前,在机器上尽可能少的结余灰尘。
其次:排水管道到排水口得距离不要过远,条件允许的情况下采用多点排水,如果条件不允

许,适当的加大排水管的管径。
第三:排水管必须保证排水管的坡度到标准,如果排水管的距离过远,还应该适当的加大坡度。
安装时要达标、就不会出现这个问题了。
排水不畅:
有可能两个原因,
第一个:冷凝水管出水口被赃物堵住,或者如zoeliu所说;接水盘与管箍连接不妥,中心线不在同一直线上,
第二个:就是水盘的坡度过小,不利于冷凝水的顺利排出,
第一种原因的话就很好解决了,清洗检查下,或检查连接管路,
第二种原因的只能更换水盘,或者加一个风机盘管专用的排水泵;
安装时没有按标准放排水的坡度,按标准调好排水坡度就可以排尽水了。
定期清洗,改由大一管径的排水管或增加坡度



风机盘管的常见故障分析
2011-10-11 15:14:25 来源:《科技传播》 作者:魏光恒 李洪鑫 【大 中 小】 浏览:202次 评论:0条 摘要
本文分析了风机盘管在运行中经常出现的故障及成因和解决办法,并提出了针对故障在安装及使用过程中的注意事项和应对措施。
关键词 风机盘管;故障;漏水;堵塞;清洗

风机盘管作为中央空调系统的一种末端装置,由于它结构紧凑,布置灵活,易于独立控制等特点,在住宅、办公、宾馆、
医院等场所被广泛应用。它由调速风机和换热盘管两部分组成,风机一般由前倾式叶片和低噪音电机组成,一般有三档风速,
电机为抽头调速,靠调速开关接通不同抽头,控制电机工作电压来实现调速。
盘管是高效翅片式换热器,由紫铜管和亲水性铝翅片经高压胀管而成,是冷却和加热空气的部件,
另外还有凝结水盘、空气过滤器等附件。 供回水一般为下进上回。
风机盘管按安装方式可分为立式明装立式暗装卧式明装卧式暗装壁挂式吸顶式等几种,其中卧式暗装盘管易置于吊顶内,
与室内装修配合。在住宅办公等场所最为多见。
1 风机出风量小,空调效果差
风机盘管送风过程是经回风口进入风道,再由风机吹过盘管送入室内。为保证空气质量,一般在回风口处装有过滤网,过滤灰尘。
仔细分析风量小的原因:风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况很少有出现,也很好处理。
而进风量小的原因多是由于回风口过滤网堵塞造成的,解决办法是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,
灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏物堵塞,会导致风机通风能力下降。
灰尘还会堆积在风机叶轮上,致使叶片角度变小而使风量减小,风机电流增大。因此,及时清洗回风口过滤网是非常必要的 。
一般至少每季度清洗一次,否则堵塞越来越严

重,维修也越来越困难。
2 盘管运转噪音大,随着风速高噪音加大
此现象一般有以下几个原因:1)安装施工过程减震措施差,运行中产生共振;2)风道内有异物;
3)风机叶片变形或电机轴承损坏,动平衡变差。遇此类现象请先检查盘管支吊架是否松动,然后打开风道检查并清除异物。
最后用手转动风轮检查转动是否平稳,是否能自由停在任意位置。若每次都自由停在某一固定位置,说明叶轮平衡出现问题,
应坚决换掉。同时检查电机转动是否有噪音,若有噪音一般是电机轴承损坏异常摩擦引起,更换电机轴承即可。
为避免此类现象发生,施工过程中需注意:1)采用减振支座和吊架安装盘管;
2)注意各连接处固定点一定要牢固,避免使用过程中出现松脱和坠落物。使用维护阶段要经常检查清理,
并注意电机和轴的温度,经常给轴承注油和润滑。
3 盘管电机不转
一般可按以下顺序检查:首先送电检查盘管接线处电源是否正常,若无电源输出,先查电源是否有故障,再查调速开关是否损坏,
若有电则首先送电检查是否有嗡嗡声和电机发热现象,若有,用力转动叶轮看是否被卡住,若未被卡主而不能正常转动,
或转到某一角度就停则是由于电机电容或轴承损坏是启动性能差或阻力大而引起。由于盘管电机功率较小,启动力矩也不大,
稍有阻力可能就会被卡住,叶轮上的异物、长时间不用、轴承电容损坏等都能导致电机不转,
若长时间送电而无法启动,会使电机温度不断升高,甚至烧毁。应随时发现尽快检修。
4 出风量正常,送风温度有偏差
此类故障大多出在盘管供回水系统。首先检查供水温度是否正常,水量是否正常。
若供回水管温差较大,大多是进水过滤器堵塞或管道内存气造成。因为管道有堵塞或存气水流速度就会变慢,流经盘管的时间变长,
换热充分,供回水温温差就变大。为避免此类故障,
施工过程中应尽量避免出现急弯、存渣点和集气点,
虽然规范要求应在高点低点设排气阀和排污阀,但施工现场往往很难实现,必须提前规划认真施工。安装完成后尽可能多冲洗排污。
在运行过程中要经常清洗水过滤器,保持管路畅通。
5 设备和管路滴水
此故障多发于夏季供冷期,多由于保温不好和冷凝水管路排水不畅造成。
一般工程现场与盘管相连的管路部分有阀门、过滤器和软管等异形管件,保温不容易密实,而且日常维护中经常拆卸,很容易造成冷凝水滴漏,
工程实践中,可采用将供回水局部管路坡向盘管一侧的方法来预防和补救。或者采用Carrier公司的做法-外部加挂接水盘的办法。
我也曾在

工程中采用局部保温做成可拆卸式保温管的做法。就是将同一工程中做成一个模具,用聚氨酯发泡做成可拆式保温管,
每次拆卸后仅在紧贴管件外更换一层薄的橡塑保温。
然后套上做好的保温管包扎严密即可。冷凝水排水不畅多表现为从同一系统中某一盘管冷凝水接水盘处往外溢水,
在空调系统运行使用过程中局部受力过大或支吊架失效,容易造成坡度改变或局部存水,容易造成冷凝水溢水,
这需在安装时严格控制好水管坡度,疏通排水管路并控制与其他管道的合理间距。不得靠的太近,以防意外受力变形。并检查好支吊架的安装固定点以防止变形和脱落。
需要说明的一点是,在施工过程中,有人认为只要从冷凝水管网最高点进水,最低点能出水即可,但是,仅能出水是不够的,还应保证进出水等量才行。
否则就存在局部存水问题,这些地方还容易积存杂质和滋生细菌苔藓等,长时间容易堵塞管路。这种问题必须加强施工管理,在冷凝水管保温后很难发现和处理。
在水管材质方面,从利于使用和维护方面,我个人建议使用PVC管而不用钢管。因钢管内壁没有PVC管光滑且容易锈蚀。容易累积杂质而堵塞管道。在投入使用阶段,
日常的维护工作应经常清理接水盘,防止杂质进入管道,保持冷凝水管路通畅。并经常检查管道保温的密实性。做到滴水不漏,否则极易污染吊顶造成很大麻烦。
总之,风机盘管作为中央空调系统中最接近用户的末端设备,其性能优劣关系重大。在施工过程中,在严格按设计和规范施工的同时,多注意施工细节,
多从使用维护的较多考虑,做好安装使用环节的配合和技术交底。使用过程中注意经常维护和清理检修,定期清洗回风口滤网和水过滤器,有问题早发现早处理。风机盘管一定能发挥其最大效能。



关于气堵与脏堵
1系统中气体过多造成的,要排气!循环水泵停止后要镇静4小时左右,让气体自由上浮到排气口再排气(间隔30分钟一次).不可开启循环泵后再排气,气体受到压力会缩小体积,
系统就会补充冷冻水(系统内负压).排气口不仅不排气还会倒吸气.气永远也排不完!!,如果不行那有可能你们的补水流量跟不上,水封封不住.在运行的同时到补水箱观察一下是否水箱见底了.
2进回水倒冲和正冲,电磁阀手动控制,最高处自动排气阀排气。
3若盘管进出水全无拆盘管进水软管,放水,如正常,则盘管前无问题,接好再拆出水软管,放水,如放不出来,则盘管脏堵严重,如有水,则放水至水温正常,然后再看盘管的效果,如正常则应该是气堵.