文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市监理中心排水管道暗标

市监理中心排水管道暗标

市监理中心排水管道暗标
市监理中心排水管道暗标

目录

一、工程概况

二、旁站监理

三、质量控制

四、进度控制

五、投资控制

六、组织协调

七、合同管理

八、安全监理

九、检测设备

1 工程监理概述

1.1 工程概况

工程项目名称:库尔勒市老城区排水管网改造工程

工程项目地点:库尔勒市滨河路、交通东路、梨香路、青年路工程规模:4312米

1.2 监理目标

1.2.1 工期目标:2010年6月30日至2010年8月20日

1.2.2 质量目标:合格。

1.3 对本工程重点、要点和关键部分的阐明及监理实施意见

1.3.1 工程质量控制点的设置及控制手段

注:以上内容均以图纸内容为准,再做必要的增减。

1.3.2 施工测量控制

复核水准点及坐标点:对规划勘测部门或业主提供的坐标桩及水准点进行复测,确定水准点和坐标的准确性。

地上结构平面控制,为确保轴线传通的准确性,每层的轴线均从首层基点向上传递。轴线竖向投测的误差符合《工程测量规范》的要求。

地下结构高程测量,在结构层内引测标高时,要使用水准仪引测,并往返测量与基准点校核,误差要控制在规范控制范围内。

1.3.3 基坑及地基基础分部工程

基坑开挖施工方案必须经监理审批。机械挖土监理实行旁站,严禁挖机碰撞工程桩。土方开挖前,监理以规划定点为依据,进一步复核施工单位的轴网及标高测量控制方案,并进行实地复测,签署技术校验单。同时对已打好的桩位进行初步验收,复查定位放线、轴线尺寸、基槽截面尺寸、基底标高,使之符合设计要求和施工规范的规定。

土方工程现场要注意以下一些要点:

开挖边坡顶部附近加荷过重。一般是由于抛土过近,堆料过多或有较大外力振动等造成较大侧压力。

放坡或坑壁支撑不良。

不允许扰动老土,严禁开挖时超挖后再撒土找平,超深部分基槽应取得设计单位同意,并按规定采用阶梯衔接,高度与长度之比不应大于1:2。基础作业前如发现基槽被雨雪或地下水浸软,必须将浸软的土挖去后,按超挖处理。

槽底部要平整,常见通病是基底不清理有浮土等,或基底为萝卜坑,致使地基造成应力集中,降低地基的承载能力。补救措施是进行二次清理。

开挖断面验收:此为实测项目,验评标准规定允许偏差值是-0,即底部宽度、长度不得小于设计基础底边尺寸。对于基槽上限验评标准没作规定;考虑施工方便,基槽底部宽度应为设计基底宽度、工作面宽度与四周支撑宽度之和。在保证满足三个宽度的前提下,应尽量减少基槽开挖宽度。实际验收要先用经纬仪重新复核中心线,基槽断面尺寸,要从轴线向两边量。

开挖标高验收:此为实测项目,验评标准规定允许偏差值为+0mm,-50mm,验收以水准控制点为标准,用水准仪直接检查,验收中应结合检查基底是否平整。

基槽隐蔽工程记录(验槽记录):要全面记录基槽施工检查情况,包括平面位置、开挖断面尺寸、基底标高、边坡坡度、地耐力复查结论,基槽底下异常地质处理施工情况、设计变更或扰动老土基底处理情况、排

水降水施工措施等。

1.3.6 混凝土工程

1.3.6.1 混凝土浇注前的监理工作要点

1.3.6.1.1 对混凝土浇筑方案进行审批:要根据浇筑面积、浇筑工程量,劳力组织、施工设备、浇筑顺序、、混凝土原材料供应、保障混凝土浇注的连续性有及停电的应急措施等问题进行认真的综合研究并落实,确保万无一失。

1.3.6.1.2 模板,钢筋应作好预检和隐检,在浇注砼前应再次检查,确保模板位置,标高,截面尺寸与设计相符,且支撑牢固,拼缝严密,模板内杂物清除干净,钢筋位置固定正确,变形的钢筋已被修好,关键部位应再次查验钢筋品种、数量、规格、插筋、锚固情况。

1.3.6.1.3检查机具准备,振捣器等要准备充足,对可能出现的故障已有所准备。必要时应进行试转。

1.3.6.1.4 混凝土浇灌申请书已办妥;

1.3.6.1.5 对天气预报已做了解和必要的冬施、雨施准备;

1.3.6.1.6 水、电、照明等现场子条件已做好,且应有保证。

1.3.6.2 常规混凝土浇筑过程中的监理要点

1.3.6.

2.1混凝土浇筑中,要加强旁站监理,严格控制浇注质量,检查砼塌落度,严禁在已搅拌好的砼中注水,不合格混凝土要退回搅拌站。

1.3.6.

2.3 检查震捣情况,不能漏震、过震,注意模板、钢筋的位置和牢固度,有跑模和钢筋移位情况及时处理。

1.3.6.

2.4 根据砼浇注情况,在监理工程师指定的时间和部位,留置监理工程师亲自监制的试块,并在标准养护后,亲自送到有资质试验室在

监理人员监督之下做试验,以验证承包单位的试验结果。

1.3.6.

2.5施工单位拆模要事先向监理工程师提出要求,经监理工程师依拆模条件判断确认后方可进行。

1.3.6.3混凝土工程缺陷修补的监理要点

需修补部位必须认真剔凿,用高压水及钢丝刷将基层冲洗干净;

修补用水泥品种应与原混凝土的一致,强度等级一般高于原混凝土等级,并适量掺加微膨胀剂;

修补部位,应略高于原混凝土表面,待达到构件设计强度后,再将外面凿平。

1.3.7.2、混凝土浇筑后应及时养护,,并定时浇水以减少混凝土的收缩和徐变,减少裂缝出现。

1.3.8.钢筋混凝土管安装

1.3.8.1.管节的规格、性能、外观质量及尺寸偏差应符合国家有关标准的规定。

1.3.8.

2.管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,应修补并经鉴定合格后方可使用。

1.3.8.3.管节安装前应将管内外清扫干净,安装时应使管道中心及内底高程符合设计要求,稳管时必须采取措施防止管道发生滚动。

1.3.8.4.采用混凝土基础时,管道中心、高程复验合格后,应按规定及时浇筑管座混凝土。

1.3.8.5.柔性接口形式应符合设计要求,橡胶圈应符合下列规定:(1)材质应符合相关的规定。

(2)应由管材厂配套供应。

(3)外观应光滑平整,不得有裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷。

(4)每个橡胶圈的接头不得超过2个。

1.3.8.6.柔性接口的钢筋混凝土管安装前,承口内工作面、插口外工作面应清洗干净,套在插口上的橡胶圈应平直、无扭曲,应正确就位,橡胶圈表面和承口工作面应涂刷无腐蚀性的润滑剂;安装后放松外力,管节回弹不得大于10mm,且橡胶圈应在乘、插口工作面上。

1.3.8.7.刚性接口的钢筋混凝土管道,钢丝网水泥砂浆抹带接口材料应符合下列规定;

(1)选用粒径0.5—1.5mm,含泥量不大于3%的洁净砂;

(2)选用网格10mm×10mm、丝径为20号的钢丝网;

(3)水泥砂浆配比满足设计要求。

1.3.8.8.刚性接口的钢筋混凝土管道施工应符合下列规定:

(1)抹带前应将管口的外壁凿毛、洗净;

(2)钢丝网端头应在浇筑混凝土管座时插入混凝土内,在混凝土初凝前,分层抹压钢丝网水泥砂浆抹带;

(3)抹带完成后应立即用吸水性强的材料覆盖,3h—4h后洒水养护;(4)水泥砂浆填缝及抹带接口作业时落入管道内的接口材料应清除,管径大于或等于700mm时,应采用水泥砂浆将管道内接口部位抹平、压光;管径小于700mm,填缝后应立即拖平。

1.3.8.9.钢筋混凝土管直线安装时,管口间的纵向间隙应符合设计及产品标准要求,无明确要求时应符合要求。

钢筋混凝土管管口间的纵向间隙

1.3.9 管道附属结构

(1)管道附属构筑物的位置、结构类型和构造尺寸等应按设计要求施工。(2)管道附属构筑物的施工除应符合本章规定外,其砌筑结构、混凝土结构施工还应符合国家有关规范规定。

(3)管道附属构筑物的基础应建在原状土上,当原状土地基松软或被扰动时,应按设计要求进行地基处理。

(4)施工中应采取相应的技术措施,避免管道主体结构与附属构筑物之间产生过大差异沉降,导致结构开裂、变形、破坏。

(5)管道接口不得包覆在附属构筑物的结构内部。

2 旁站监理

2.1 工程概况

本工程位于库尔勒市内,工程规模;全长4312米。

2.2 编制依据

2.2.1建设工程旁站监理规定;

2.2.2建设工程相关法规、法律;

2.2.3相关技术标准、规范、规程;

2.2.4建设工程承包合同文件、委托监理合同;

2.2.5经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划。

2.3 旁站监理程序

2.3.1施工单位应在旁站监理开始24小时前书面通知旁站监理人员,旁站监理人员在约定的时间内到达施工现场进行旁站监理;

2.3.2旁站人员作好旁站准备;

2.3.3旁站监理人员进场后应对施工单位人员、机械、材料、施工方案及安全施工措施等进行检查,具备条件时准予施工;

2.3.4依据旁站情况做好旁站记录;

2.3.5旁站监理过程中,监理人员发现有施工质量和安全隐患时,应按规定及时上报;

2.3.6旁站结束后,旁站监理人员及施工质检人员在旁站记录上签字。

2.4旁站监理的主要内容

2.4.1是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工;

2.4.2是否使用合格的材料、构配件和设备;

2.4.3施工单位现场管理人员、质检人员是否到岗;

2.4.4施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求、特殊操作人员是否持证上岗;

2.4.5施工环境是否对工程质量产生不利影响;

2.4.6施工过程是否存在质量安全隐患。

2.5旁站监理的方式

采用现场监督、检查方式。

2.6旁站监理人员

2.7旁站监理的部位及工序

2.8 旁站监理人员的职责及权力

2.8.1职责

2.8.1.1旁站监理前,应对施工单位的施工准备工作进行检查,并将检查记录上报项目监理机构。

2.8.1.2熟悉相关的技术规范、设计图纸、建设工程承包合同和委托监理合同。

2.8.1.3旁站监理工作完成后,应向项目监理机构提交完整、准确的旁站监理记录。

2.8.1.4当发现施工活动可能危害工程质量和安全时,应当及时制止,并监督施工单位纠正处理。

2.8.1.5当发现重大施工质量和安全问题时,必须立即上报项目监理机构,项目监理机构通过一定程序上报建设单位和建设行政主管部门。

2.8.1.6旁站监理人员应客观公正的开展旁站监理工作。

2.8.2权力

2.8.2.1当发现施工单位在施工中有违反技术标准、规范、规程、建设

工程承包合同、经批准的施工方案等行为时,有权要求施工单位即时整改。

2.8.2.2当发现工程施工过程中出现严重质量和安全隐患时,有权口头发布局部工程暂停指令,并即时报告总监理工程师,于24小时内由总监理工程师补签工程暂停令。

3 施工阶段的质量控制

本工程施工阶段的质量控制按事前控制、事中控制、事后控制三个阶段进行。

在事前控制中,重点是将工程施工中影响工程质量的不良因素,及时发现和排除,严格进行预控,在工程施工全过程中,对影响工程施工质量的五大因素(人、机、料、法、环)进行全面控制。

3.1质量控制目标

质量目标:保证工程质量合格,力求使该工程总体质量达到国家《市政排水管渠工程施工质量验收标准》(XJJ033-2006)标准及《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》(XJJ030-2006)和《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

(一)、施工前质量控制

1、施工单位应提交以下资料

(1)、测量放线成果。

(2)、施工方案。

(3)、配合比设计。

(4)、成品,半成品出厂合格证。

(5)、水泥出厂合格证,化验单。

(6)、钢筋出厂合格证,试验报告。

(7)、砖出厂合格证,试验报告。

(8)、机械设备年检证明。

(9)、现场组织机构及人员证明

2、应督促施工单位完成以下工作

(1)、探明地下管线、设施情况,并加以保护。

(2)、探明地下水位、土质情况,并制定应对措施。如:坑槽支护、排水、降水。

(3)、与有关单位部门协商,组织好现场交通,因开挖可能造成现场交通受阻。

(4)、落实机械、设备、人员、材料的组织。

(5)、落实安全、文明施工、环保的保证措施。

(6)、落实与其它管线施工单位的协调、沟通。

(二)、沟槽开挖,

(1)、督促施工单位注意以下内容:

a、有地下管线、设施段避免使用机械开挖。

b、开挖可能影响附近建筑物,电杆等的安全时,应采取预防措施,重要措施应合同设计单位共同研究确定。

c、弃土应堆放在距槽边1m以外,沟槽两侧不能满足堆土需要时,应即时清运。

d、机械挖土应即时测量槽底高程和宽度,并预留20cm不挖,待人工

清挖以确保槽底土壤结构不被扰动或破坏,严禁超挖,防止少挖。

e、软弱地质情况地段,地下水位较高地段施工时,应尽量缩短开槽长度,加快施工进度,减少槽基裸露时间。采用防雨水,排明水,降地下水,加强支护等措施,确保槽基不蠕动、不破坏、不坍塌。

(a)、降低地下水位的方法有:排水井排水、井点排水及深井泵排水等。(b)、沟槽支护方法有:单板撑、井字撑、稀撑、横板密撑、立板密撑、企口板桩等。

f、沟槽内作业人员均需佩带安全帽。

g、沟槽内防水不得乱排,加强环保意识。

h、已开挖的沟槽边应设必要的防护警示设施,以确保施工人员及行人车辆安全。

(三)、施工后质量控制

(1)沟槽开挖隐检记录。

(2)沟槽开挖分项工程报审表。

(3)工序质量评定表。

(四)平基、管座施工中质量控制

(1)、检查沟槽开挖分项质量证明及签证。

(2)、检查沟槽是否清理干净,无烂泥、杂物、无积水。

(3)、督促施工单位复核中线及检验控制桩高程,并提交预检表。(4)、检查支模是否符合要求。

(5)、督促施工单位按要求捣制平基砼管座,严禁带水浇砼。

(6)、施工单位现场制作砼试件。

(7)、雨天施工须有防雨遮盖.

(五)平基、管座施工后质量控制

施工单位提交以下资料及签证:

a、砼试件试验报告。

b、隐蔽记录。

c、分项工程报审表。

d、工序质量评定表。

e、排水管道基底情况检查表

(六)管道安装施工中控制

(1)、检查平基层有无因沟槽滑塌、涌泥等造成平移、扭曲、破坏。(2)、检查进场管材是否符合质量要求。

(3)、检查施工单位机械、人员及工艺落实情况。

(4)、检查施工单位对中线,高程的复核结果严禁出现反坡、倒流水。(5)、管道安装必须从下游向上游进行,承插式砼管承口向上游,插口向下游。

(6)、检查管道是否垫稳,缝宽是否均匀,管道内有无泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。

(7)、检查相邻管错口是否符合规范要求。

(8)、检查管道相交处,管道与检查井相交处,管道外露是否超长。(9)、管道接口是否按规定进行。

(七)、管道安装施工后控制

(1)、安管充许偏差应符合下表

(2)、施工单位提交以下资料并签证。

a、隐蔽工程记录

b、分项工程报审表

c、工序质量评定表

(八)、闭水试验施工中质量控制

闭水试验一般要求:

(1)、在管道回填前进行。

(2)、在管道灌满水后24h进行。

(3)、上游水头2m或至井口。

(4)、两井间上游管口砌砖封口3天后进行。

(5)、允许渗水量符合规范要求。

(6)、闭水不合格时,查找原因,重新再做。

(九)、回填施工中质量控制

(1)、管道安装隐检记录。

(2)、闭水试验结果。

(3)、回填材料合格证。

(4)、督促施工单位按要求进行对称回填,用水冲插密实或分层压实。(十)、回填施工后质量控制:

(1)、回填土压实标准应符合设计或规范要求。

(2)、审查回填土的压实、实验报告。

3.2施工阶段工程质量控制程序:

附图1:质量控制工作流程图

附图2:工序交接检查控制流程图如下:

附图3:隐蔽工程质量验收监理工作流程如下:

3.3质量控制内容。

3.3.1质量事前控制

3.3.1.1把握和熟悉质量控制的技术依据;

3.3.1.2查承包单位现场项目管理机构的质量管理、技术管理和质量保证的组织机构及质量管理、技术管理制度;

3.3.1.3查施工单位的资质及现场项目机构的专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证;

3.3.1.4工程所需原材料、半成品及构配件的质量控制;

3.3.1.5对施工机械设备的质量控制;

3.3.1.6审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案;

3.3.1.7对测量标桩审核检查;

3.3.1.8参加图纸会审及技术交底;

3.3.1.9审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料,把好开工关;

3.3.2质量的事中控制

3.3.2.1在施工过程中,采取巡视检查及平行检验方法,对工序施工质量进行控制检查,以工序质量保证分部分项工程质量。

3.3.2.2严格执行隐蔽工程验收制度,保证隐蔽工程质量。

3.3.2.3对工程的关键项目、关键部位,严格按国家规定进行旁站监理,确保关键部位质量。

3.3.2.4抓好分部分项工程及时报验工作,对不合格分部分项工程督促

其及时返工整修,直至达到合格标准。

3.3.3质量的事后控制

3.3.3.1分部、分项、检验批工程验收

凡分部、分项、检验批工程完工后,施工单位自验合格再提出验收申报表。其工作流程图如下:

3.3.3.2项目竣工验收。其流程图如下:

市政排水管道安装施工监理细则

A.0.4 临江东路延伸道路工程工程 监理实施细则 (路基、排水) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

排水管道工程监理实施细则 一、监理依据 1、施工合同、监理合同; 2、施工图及相关勘测、设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 5、《建设工程监理规范》GB50319—2013; 6、监理规划; 7、国家及省市现行的工程建设强制标准及其他相关的法律法规; 8、经过批准的施工组织设计、(专项)施工方案。 二、专业工程特点 排水管道工程是线形构筑物工程,属于隐蔽工程,相关的图集、规范及管道形式较多,且施工程序繁杂,施工过程中不可预见性较多,发生质量问题,修复困难,同时对具体施工的工人也有较大的责任心要求,因此,必须重视管道工程的质量监理工作。 三、监理工作流程 详见附件工作流程图 四、监理控制目标及控制要点 (一)目标控制值和见证试验项目及频率 1、原材料

2、功能试验 3、沟槽开挖允许偏差

4、管道基础允许偏差 5、管道铺设允许误差(mm) 6、检查井允许偏差

7、雨水口、支管的允许偏差 (二)监理控制要点 (1)施工准备阶段 1、检查承包人的测量人员对图纸的熟悉状况,测量所需用的有关数据是否正确。 2、复核检查临时水准点闭合差,导线方位角闭合差。 3、检验管渠中线的控制点、中心桩、中心钉高程、坡度板设置位

-监理投标文件(技术标)

技术投标文件 (正本)

目录 一、工程项目概况及编制依据 (3) 二、监理工作范围 (5) 三、质量控制方案 (11) 四、进度控制方案 (205) 五、投资控制方案 (225) 六、安全文明控制方案 (243) 七、合同、信息管理方案 (290) 八、协调工作的原则及方法 (337) 九、合理化建议 (347) 十、检测仪器设备 (351)

一、工程项目概况及编制依据 (一)工程概况 1、建设地点:阿拉善左旗; 2、工程规模:新建学校总用地面积122743.51m2,规划总建筑面积 约86456m2,主要建筑包括图书报告厅、教学楼、科 技文体馆、实验楼、行政办公楼、宿舍楼、学生餐厅、 体育馆、教师周转用房、室外运动场地及室外配套工 程;以上新建工程的监理 3、监理周期:同相对应施工工期; 4、标段划分:一个监理标段; 5、资金来源:政府投资; 6、最高招标费率:1.4%; 7、项目投资概算:3.9亿元。 (二)编制依据 1、招标文件依据:本工程监理招标文件。 2、主要法律、法规依据 与本工程项目有关的法律、法规包括但不限于下列内容: 《中华人民共和国建筑法》; 《中华人民共和国环境保护法》(2014年最新修订); 《中华人民工程和国安全生产法》(2014年最新修订); 《中华人民共和国招标投标法》; 《中华人民共和国合同法》;

《中华人民共和国反不正当竞争法》; 《中华人民共和国担保法》; 《中华人民共和国特种设备安全法》; 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号令); 《房屋建筑和市政基础设计工程施工招标投标管理办法》(建设部令第89号); 《评标委员会和评标办法暂行规定》(国家计委、建设部第七部委第12号令)(2013版); 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家计委第3号);《关于健全和规范有形建筑市场的若干意见》(国发办(2002)21号);《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号令; 《安全生产许可证条例》国务院2003年第397号令; 《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号令; 本地政府及行政主管部门颁布的有关工程建设的法规、规章及政策性文件。 3、主要规范、标准、规程依据 主要规范、标准、规程依据包括但不限于下列内容: 《建设工程监理规范》GB50319-2013; 《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《建设工程量清单计价规范》GB50500-2013; 《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009; 《建设工程文件归档整理规范》GB50328-2014;

给排水管道工程监理实施细则

安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日

目录 1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (18) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (19) 6安全及文明施工监理措施 (21)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》GJJ3-90; 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.7 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程新建项目设计施工图及其有关说明; 2.8监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.9其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 根据雨水专项规划,本项目雨水分属于破罡湖系统的白泽湖组团与东部组团雨水分区,道路及两侧地块雨水经收集后,最终排至石塘湖及破罡湖: 1.起点~石塘湖1号大桥段(下穿段):泵站汇水面积共3.82ha,设计流量为3.68m3/s,道路下主线管道管径为d500~d1000,辅道管径为d500~d600,人行道管径为d500,泵站进水管管径为d1600; 2.石塘湖1号大桥~城际铁路段:此段现状以田地、水塘为主,规划为城市绿地,本次设计不计入地块汇水,仅考虑道路路面排水及相交道路转输雨水量,最终排至现状水系; 3.城际铁路~阳光路段:道路及地块雨水由南向北汇集,设计管径分别为d500~d1000,最终排至现状水系; 4. 阳光路~元山路段:道路及地块雨水由北向南汇集,设计管径分别为d500~d1600,排至元山路交口处现状水系;

市政道路工程监理细则

工程 监 理 细 则 编制: 审核: 四川元丰建设项目管理有限公司 都江堰项目部 年月日

目录一、工程概况 二、编制依据 三、监理要素 四、质量控制 五、道路排水管道的检查程序(工序) 六、监理工作制度 七、安全文明施工及环境保护监理措施

一、工程概况 1、工程名称: 2、工地位置: 3、项目内容:。 4、设计单位: 5、质量监督:都江堰市质量监督站 6、建设单位:都江堰市新城建设投资有限责任公司 7、施工单位: 8、监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 二、编制依据 1.本细则依照施工设计图,市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1—2008);市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3—90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006),业主与施工、监理各方签定的合同(示范本)等。 三、监理要素 ⒈核验施工单位资质和操作人员上岗许可证; ⒉检查路基测量和施工放样,施工机械和进场材料的检查、抽检与审批; ⒊审查开工报告、施工组织设计和质量保证体系; ⒋审查施工用料如水泥、砂石料的出厂合格证及其检验报告,混凝土配合比⒌混凝 土试块强度以及沥青混凝土的材质合格证等; 混凝土预制件及管材的出厂合格证及其检验报告等。 四、质量控制 ⑴道路基础(土路基) 1.一般规定路基填方用土,应经施工现场用土鉴定合格后方可采用; 2.路基填土应不含有任何不适宜使用的土,如淤泥、沼泽土、含有残树根和易于腐朽物质的土,以及含水量超过规范的土; 3.路基填土应分层回填夯实,每层压实厚度不得大于30~35厘米,保证压实厚度为20 cm 左右; 4.每一层填土铺松土后,应检查含水量是否接近最佳含水量,若含水量超过最佳含水量过多(一般大于3%以上),就必须进行翻松、晾晒。 5.道路路基施工在重型击实条件下的压实度为:路基以下0~30厘米路基压实度为87%,30~80厘米以下路基压实度为90%,挖方在0~30厘米内的路基压实度为90%;

房监理大纲技术标

目录 第一章工程概况--------------------------------------3 第一节工程概况等各项参数及现场状况--------------3 第二节工程特点、实施难点、监理工作重点----------11 第二章项目监理班子组织形式、人员结构、职责任务------14 第一节项目监理部的组织形式、人员结构------------14 第二节监理人员岗位职责--------------------------15 第三章质量控制--------------------------------------22 第一节质量控制目标及各分部的分解----------------22 第二节各分部分项的质量控制点及措施--------------23 第三节质量控制的程序及预控措施------------------148 第四节监理工作质量管理制度----------------------167 第四章进度控制--------------------------------------183 第一节进度控制的原则、任务和工作制度------------183 第二节总进度目标的分解及措施--------------------195 第三节进度计划的合理性与科学性------------------223 第五章造价控制--------------------------------------230 第一节造价控制的原则、任务及制度----------------230 第二节造价控制的措施----------------------------233 第三节造价控制的内容及要点----------------------238 第四节投资控制的其他措施及建议------------------252 第六章安全文明施工管理------------------------------257 第一节安全生产文明施工的内容及控制措施----------257 第二节工程监理安全生产文明管理制度--------------277 第七章合同信息管理----------------------------------304

给排水管道工程监理实施细则(doc 4页)

给排水管道工程监理实施细则(doc 4页)

管道监理实施细则 1、检查管道、管道附件及阀门、法兰的材质、型号、规格和高压管密封面的质量是否符合要求。 2、检查管道预制加工中切割、坡口、弯曲、焊接是否符合要求。 3、检查管道液压强度试验和气密试验是否符合要求。 4、检查夹套管内管、外管试验及试验介质是否符合要求。 5、检查管道焊接的焊接材料、焊接工艺、焊接外观和焊接质量是否符合要求。 6、检查管道弹簧架,支、吊、托架及补偿器安装和膨胀带施工是否符合要求,垂直度、水平度和坡度是否在允许范围以内。 7、检查管道防腐、衬里、保温、保冷、脱脂、清洗、除锈、酸洗是否符合要求。 8、检查剧毒、易燃、可燃介质管道静电接地是否符合要求。 9、检查施工安装记录资料是否齐全。 一.给排水管道工程监理实施细则 1、给排水管道工程的施工,必须按设计文件和施工图施工。 2、检查给排水管道工程中所采用的管子、管件、阀门、卷管板材料及接口材料,必须有其制造厂的质量合格证明书方可使用。 3、给排水工程所用管子、管件、阀门安装前,应按设计要求核查,其规格、材质、型号及外观是否符合要求。 4、检查给排水工程的放线是否符合设计要求。 5、管沟开挖应征得有关部门的同意方准动土。 6、采用机械挖土时,沟底应留出150-300mm厚土、由人工清理到设计标高,不准超挖。 7、管道在管沟内不得悬空。 8、管道基础应严格按设计要求施工,管道应铺设在未经扰动的原状土上。 9、检查管沟回填是否按要求分层夯实。

10、管道焊缝应进行无损检测,应按焊工所焊焊缝1%抽查,每条管线上检查不得少于一个焊口。 11、地下给排水管道必须按要求经试压、渗水量试验合格后方可回填。 12、埋地管道试压防腐后,应办隐蔽工程验收。 二.焊接质量监理实施细则 1、根据管道设备使用温度、压力、介质、材质的不同要求,检查相应的焊接材料、焊接工艺和焊接施工方案。 2、检查焊接坡口,间隙焊缝宽度、焊接外观成型、焊缝平滑过渡、焊渣清理是否符合要求。 3、检查焊缝表面及热影响区是否有气孔、咬边、余高、凹面、错边、夹渣、溶合性飞溅、焊瘤等缺陷,是否在允许范围以内。 4、检查焊接预热和焊后热处理是否符合要求。 5、检查焊工资格、焊工合格证是否符合施焊项目。 6、检查焊条二级库管理,检查焊条烘干、保管、发放、回收制度及二级库环境、温度是否符合要求。 7、检查施工现场电焊工地否携带焊条保温筒。 8、检查焊接环境、风速及相对湿度是否超标,雨雪天气和低温环境下施焊是否有防护措施。 9、检查焊接施工记录资料是否齐全。 三.无损探伤监理实施细则 1、审查管道、设备的探伤比例是否符合要求。 2、审查焊缝射线、超声、磁粉、渗透报告是否符合要求。 3、审查焊接返修记录及二次以上返修片。 4、审查焊缝射线底片质量是否符合要求。 5、审查焊缝内部质量和表面质量报告。 6、根据现场的具体情况和需要提出抽照射线方案。 7、对固定口焊缝射线底片进行重点审查。

排水管道工程监理

第十章排水管道工程监理 1.专业特点: 雨水工程采用浆砌毛石雨水渠;污水系统采用 D800、D400HDPE双壁波纹管。2.监理工作流程 根据监理实施细则要求,对承包商进行交底 对工程控制点、工程基准点、水准点进行复核 密切关注并掌握地基加固及井点降水的过程和效果 密切关注并掌握环境监测资料,检查保护措施 控制沟槽开挖的槽底标高,严禁超挖;控制沟槽轴线走向;检查堆土及基坑支护情况复测高程样板的标高,复测中心线的位置,检查槽底的处理情况 旁站管道基础施工 复测高程样板架,检查基础表面情况和管道质量,旁站管道铺设及检查井的砌筑 检查管道接口情况,旁站闭水试验 旁站护管施工 回填土土质及密实度的控制 检查承包商竣工资料、测量、成品质保单、材料试验报告、闭水试验资料、回 填土密实度资料、竣工图,写出监理质量评估报告 图 10— 1排水管道工程监理工作流程 3.监理要点

本工程采用双壁波纹管做排水管道,下面重点阐述其施工旁站监理要点。 (1)基础开挖施工监理 1)监理工程师根据承建商申报的排水管渠基础施工组织设计、 施工工艺、操作规程以及配合比、抗压强度等,审查批准开工申请;完工后,经监理工程师复核检查,质量合格后签认交工证书。 2)监理人员在平基、管座浇筑前,复核检查有无超挖或扰动破 坏槽底土壤,如发生超挖,严禁用土回填;监理人员复测地基容许承载力,用环刀法复测地基压实度值不得小于设计规定;复查砼配合比、抗压强度。 3)在施工过程中,监理人员随机复测平基、管座的中心位置、 内底高程、宽度、厚度、蜂窝麻面等偏差是否控制在允许范围之内。 4)检查验收模板工程及混凝土拌和物的配合比和塌落度是否符 合要求,施工过程是否规范。 5)浇筑 12h后要求覆盖和浇水养护;混凝土应密实,不得有蜂窝,表面应平整,棱线直顺;混凝土强度必须达到设计及规范要求。 6)管座混凝土与管道结合紧密,不得有严重漏浆及空洞。 7)注意预防管基不振捣、管基厚度不够、平基强度不够便按管、带泥水浇注混凝土管基、平基不凿毛,管座与平基之间夹土、管座跑模、管基蜂窝孔洞等质量通病。 8)双壁波纹管的基础是垫层基础,宽度与槽底同宽,质量控制 应注意:回填料的颗粒大小及分层回填夯实和回填厚度、平整度、坡

市政道路工程和排水管道监理实施细则四部

市政道路工程和排水管道监理实施细则 一、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。 4、审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量管理体系。 审查内容包括: (1)、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构; (2)、质量管理、技术管理制度; (3)、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。 5、审查施工单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资格资料。 6、审查承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施。 内容包括: (1)、检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书; (2)、复核控制桩的校核成果,控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。 7、审查承包单位报送的拟进场材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明材料。 8、审查承包单位报送的工程开工报审表及相应资料。 二、施工阶段的质量控制

(一)、路基工程质量控制 1、预控措施 (1)、检查施工单位的人员组织机构是否落实,督促施工单位按已审批的施工方案进行施工; (2)、探明地下管线设施走向,并加以保护; (3)、对控制桩进行复测和施工放样工作予以抽查; (4)、清除路基范围内的杂物和障碍物; (5)、排引处理影响施工的地面水和地下水; (6)、依据进场压实机具性能进行实地压实试验,确定有效压实厚度和压实遍数等施工参数; (7)、对填方土样作击实试验,以得出最佳含水量和最大密实度的技术数据。 2、施工阶段的质量控制 (1)、路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾土和淤泥; (2)、路基填土不得含草、树根等杂物,粒径超过10cm的土应打碎; (3)、新填路基地段,应将原地面翻松整平、压实。若原地面横坡度陡于1:5时,应将原地区挖成台阶形,台阶宽度不小于1m,高度不宜大于30cm.; (4)、填筑路堤必须在整个宽度内分层填筑碾压,逐层检验压实度,最大厚度必须与压实机具的功能相适应,一般不超过20~30cm,具体厚度应由现场试验确定。填筑时应先填路中,逐渐填至路边。原地面不平时,应从低处开始填筑; (5)、路堤填土宽度每侧应宽于填层设计宽度,压实宽度不得小于设计宽度,最后削坡;

监理大纲,监理技术标范本

目录 十、对招标文件及合同条款认同程度声明 (7) 技术标部分 (8) 监理大纲 (9) 第一章、项目概述 (9) 第二章、监理工作的指导思想和监理目标 (9) 一、监理工作指导思想 (9) 二、监理工作目标 (9) 第三章、监理组织机构 (11) 一、监理人员情况 (11) 二、监理人员分工 (12) 三、监理岗位职责 (12) 1、总监理工程师职责 (12) 2、副总监理工程师职责 (14) 3、监理工程师职责 (14) 4、监理员职责 (15) 5、监理人员工作守则 (16) 四、监理工作制度 (17) 第四章、质量控制任务及方法 (19) 一、工程质量控制目标 (19) 二、工程质量控制的任务 (19) 三、质量控制原则 (20) 四、质量控制的方法 (21) 1、施工准备阶段的控制方法 (21) 2、施工过程的控制方法 (21) 3、竣工验收阶段质量控制方法 (26) 五、质量通病与防治 (27) 六、质量控制措施 (28) (一)施工质量预控措施——事前控制 (28) (二)施工过程质量控制措施——事中控制 (37) (三)质量验收控制措施——事后控制 (40)

(四)其他质量控制措施 (41) (五)主要分项工程质量针对性控制措施 (43) 七、质量保证措施 (61) 八、质量控制程序 (61) 第五章、投资控制任务及方法 (69) 一、费用控制目标 (69) 二、投资控制任务 (69) 三、费用控制原则 (69) 四、工程投资控制方法 (69) (一)事前预控 (69) (二)施工过程跟踪计量监控 (70) (三)投资动态监控 (71) (四)投资审核监控 (71) 五、工程投资控制措施 (72) 1、组织措施 (72) 2、经济措施 (72) 4、合同措施 (74) 六、工程投资控制程序 (75) 1、工程计量和工程款支付基本程序 (75) 2、竣工结算基本程序 (75) 3、投资控制流程图 (76) 第六章、进度控制的任务及方法 (80) 一、工程进度控制目标 (80) 二、进度控制的原则 (80) 三、进度计划的依据 (81) 四、工期进度控制的任务 (81) 五、工程进度控制方法 (82) 1、严格审查施工单位的施工组织设计 (82) 2、检查、督促工程进度计划的落实 (82) 3、工地会议制度 (83) 4、建立工程进度控制信息档案 (84) 5、对影响进度的各种因素进行控制,确保合同工期如期实现 (84) 六、工程进度控制措施 (84) 1、组织措施 (84)

市政道路给排水工程监理细则

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理…………………………8 六、排水工程质量监理 (10) 七、道路施工质量监理……………………………19 八、安全监理工作细则.................................32 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35) 附录C 各方通用表.......................................35 工程监理表格汇总和应用 (36)

一、工程概况 1、工程名称:西江佳园道路、给排水工程 2、工程地点:西江口社区 3、工程规模:总面积约5万平方米 4、总投资:约2万元; 5、建设单位:南京宁浦房地产开发有限公司 6、设计单位:南京市园林经济开发有限责任公司 二、监理依据 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2013); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-2008); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB5009-2012); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2015); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、质量监督部门下达的有关文件要求; 4、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更;5、本工程地质勘察资料; 6、建设单位与监理单位签订的工程建设监理合同; 7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同。

污水处理厂工程监理投标文件技术标

污水处理厂工程监理投 标文件技术标 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

投标文件 (技术标) 投标人:河北xxxx建设监理有限责任公司(盖章)日期: 监 理 大 纲 目录 第一章工程概况 (5) 第一节工程概况 (5) 第二节工艺方案 (6) 第二章本工程特点及难点分析 (6) 第一节对本工程的认识 (6) 第二节特点、难点的理解和分析 (7) 一、控制测量 (7) 二、平面位置和高程的控制 (10)

三、地基基础(PHC管桩) (25) 四、构筑物结构混凝土施工的控制措施 (27) 五、降水施工 (30) 六、基坑支护 (31) 七、工艺钢管的焊接和防腐施工 (32) 八、防雷、接地监理控制方法及措施 (33) 九、设备安装 (33) 十、安全问题 (34) 十一、施工交叉作业的影响 (34) 十二、进度控制方面的重点和难点 (35) 第三章监理工作范围、内容、目标 (35) 第一节监理工作范围 (35) 第二节监理内容 (36) 第三节监理目标 (44) 第四节监理依据 (46) 第五节监理工作指导思想 (46) 第四章本工程旁站监理的关键部位和关键工序分析 (46) 第一节旁站监理的范围和内容 (46) 第二节旁站监理人员的职责 (46) 第三节旁站监理程序 (47) 第四节关键部位、关键工序旁站监理措施 (47) 第五节本工程关键部位、关键工序的旁站监理要点 (48) 第五章质量控制目标及控制措施 (56) 第一节质量控制原则 (56) 第二节质量控制方法 (57) 第三节对承包单位质量保证体系的控制 (58) 第四节对工程材料的控制 (58) 第五节分项工程开工审批控制 (59) 第六节施工过程控制 (60)

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

排水管道监理细则

中环线浦东段(上中路隧道---申江路)新建工程(1---4标)排水管道工程 监理细则 上海市市政工程管理咨询有限公司中环线浦东段(上中路隧道—申江路)新建工程 (1-4)标监理组 二OO七年十一月

一、工程概况 工程名称:中环线浦东段(上中隧道路—申江路)新建工程。 工程地点:临浦路—上南路 施工1—4标起止桩号:K0+00—K0+451.589段,全长3450米 本工程采用雨污水分流的排水体制。 (1)雨水管道 沿线埋设DN600—DN1800,平均埋深约2.5m; 高架下铺设DN400—DN600,平均埋深约2.0m。 (2)污水管道 沿线埋设DN400—DN1000。 (3) 顶管 沿线埋设DN600—DN1000 (4)管材: DN225—DN400:UPVC加强筋管,橡胶圈接口; φ600—φ1200:钢筋混凝土承插管(PH—48机制管系列),“O”型橡胶圈接口; φ1350—φ1500:企口钢筋混凝土管(丹麦管),“q”型橡胶圈接口。 设计钢筋混凝土管道基座采用C25砼基础,中粗砂坞膀至管中。 UPVC管采用垫层基础,垫层采用厚150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石或砾石砂,上面再铺50mm厚中砂找平。中粗砂坞膀至管外顶。 中粗砂干重不小于16KN/mm3,中粗砂以上部分严禁用淤泥、腐植土、杂质土及含大石块土回填。 管道要求选用具有ISO9002质量认证体系厂家产品。 污水管道管径大于φ1000和污水检查井临水面须做防腐措施。其材料详见有关规定。 二、监理依据 1、施工合同; 2、施工图纸; 3、施工设计规范; 1)上海排水管道施工与验收规程 2)市政排水管道工程施工及验收规范BJ08-220-96 3)埋地塑料排水管道工程技术规程G/TJ08-308-2002 4)玻璃纤维增强夹砂排水管道施工及验收规程DGT08-234-2001 三、测量放样 1、施工要求 施工单位将设计平面图上的管道及检查井的位置,按设计要求测量放到现场,正确埋设。(1)制定测量方案。

污水处理厂工程监理投标文件(技术标)

投标文件(技术标)

投标人:河北xxxx建设监理有限责任公司(盖章)日期:

监理大纲

目录 第一章工程概况 (8) 第一节工程概况 (9) 第二节工艺方案………………………………………………………… 10 第二章本工程特点及难点分析 (10) 第一节对本工程的认识 (10) 第二节特点、难点的理解和分析 (11) 一、控制测量 (11) 二、平面位置和高程的控制 (15) 三、地基基础(PHC管桩) (32) 四、构筑物结构混凝土施工的控制措施 (34) 五、降水施工 (38) 六、基坑支护 (39) 七、工艺钢管的焊接和防腐施工 (39) 八、防雷、接地监理控制方法及措施 (40) 九、设备安装 (41) 十、安全问题 (41) 十一、施工交叉作业的影响 (42) 十二、进度控制方面的重点和难点 (42) 第三章监理工作范围、内容、目标 (43) 第一节监理工作范围 (43) 第二节监理内容 (43) 第三节监理目标 (51) 第四节监理依据 (52) 第五节监理工作指导思想 (52) 第四章本工程旁站监理的关键部位和关键工序分析 (53)

第一节旁站监理的范围和内容 (53) 第二节旁站监理人员的职责 (53) 第三节旁站监理程序 (54) 第四节关键部位、关键工序旁站监理措施 (55) 第五节本工程关键部位、关键工序的旁站监理要点 (56) 第五章质量控制目标及控制措施 (64) 第一节质量控制原则 (64) 第二节质量控制方法 (64) 第三节对承包单位质量保证体系的控制 (65) 第四节对工程材料的控制 (66) 第五节分项工程开工审批控制 (67) 第六节施工过程控制 (68) 第七节分项/分部工程施工验收管理要求 (69) 第八节指定分包评审措施和方法 (70) 第九节工程质量问题及工程质量事故处理工作要求 (71) 第六章投资控制目标及控制措施 (72) 第一节造价控制依据 (72) 第二节造价控制原则 (72) 第三节造价控制计划 (72) 第四节工程洽商变更报价的建议 (73) 第五节中间计量 (74) 第六节竣工结算 (75) 第七章进度控制目标及控制措施 (76) 第一节进度控制原则 (76) 第二节进度计划的审批要点 (76) 第三节进度计划的审批程序 (77)

最新雨污水管道监理实施细则.资料

徐工集团临港奉贤一期A项目I标段工程 厂区排水管道工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间:

目录 一、工程概况 (2) 二、施工监理范围、目标和依据 (5) 三、编写监理细则的依据 (5) 四、监理控制要求 (5) (一)事前监理控制要求和方法 (5) (二)事中监理控制要求和方法 (6) (三)事后监理控制要求和方法 (24)

一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程简介 本标段为徐工集团临港奉贤一期A项目一标段,主要建筑物有:新建中挖联合车间、整机调试车间,另外包括附属的职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间及周边道路和管网,项目总建筑面积为123422.74平方米。 整机调试车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(三层),总建筑面积14348.62平方米,占地面积12505.54平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 中挖联合车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(二、三层),总建筑面积104213.14平方米,占地面积100322.97平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 附属配套设施:职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间:单层框架(职工浴室局部三层),总建筑面积4860.98平方米。 1.2、工程名称:徐工集团临港奉贤一期A项目一标段 1.3、工程地点:上海市临港奉贤园区A0203地块内,东侧为F8路,西侧为新四平公路,南侧为两港大道,北侧为规划G2路。 1.4、建设单位:上海徐工工程机械有限公司 1.5、设计单位:中国机械工业第三设计研究院 1.6、勘察单位:中船勘察设计研究院有限公司 1.7、监理单位:上海市建设工程监理有限公司 1.8、施工单位:江苏盐城二建集团有限公司 2、排水管道工程概述 本工程±0.000相当于绝对标高4.700m;现场回填平整后绝对标高4.600m,经强夯处理后场地绝对标高约4.20m。根据工程总体计划安排并结合以后厂区道路布置,施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置,即将现场施工道路作为以后厂区道路的基层,考虑到排水管道数量较多,直径较大,埋深较深的实际情况,为防止后期管道施工时对已完道路基层的损坏,现先将道路附近及过路的排水管道先行施工。其他管线如给水、

【最新版】市政工程监理实施细则(道路、给排水、照明)

市政道路、给排水、照明工程 监 理 实 施 细 则 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 宁夏信立监理咨询有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、监理依据 (1) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理 (8) 六、道路施工质量监理 (10) 七、给排水工程质量监理 (19) 八、电气工程质量监理…………………………… 九、安全监理工作细则 (32) 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35) 附录C 各方通用表 (35) 工程监理表格汇总和应用 (36)

一、工程概况 1、工程名称:道路、给排水工程 2、工程地点: 3、工程规模: 4、总投资:XXXX万元; 5、建设单位: 6、设计单位: 二、监理依据 1、国家有关法律法规。 (1)《中华人民共和国建筑法》; (2)《建筑工程质量管理条例》(国务院279号); (3)《工程建设监理规定》(建设部【95】737号); (4)《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号); 2、国家行业和地方工程建设的技术标准、规范 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2000); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 3、质量监督部门下达的有关文件要求; 4、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更; 5、本工程地质勘察资料; 6、建设单位与本监理公司签订的工程建设监理合同; 7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同; 8、本监理公司编制的监理规划。

[天津]工业厂房联合工程监理大纲(框架结构 技术标 2013年)_secrethpv

二、监理大纲 目录 一、工程概况 二、监理工作依据及指导思想 三、监理工作的目标及内容、范围 四、监理人员组织结构及岗位责任 五、职业守则 六、工程质量控制措施 七、工程投资控制措施 八、工程进度控制措施 九、施工现场环保、安全、文明控制措施 十、工程质量保修期的监理 十一、合同管理控制措施 十二、信息资料管理控制措施 十三、组织协调措施 十四、监理工作制度 十五、监理报告目录 十六、监理手段 十七、针对本工程技术难点采取的进度、质量、投资措施 十八、项目监理监督管理措施 十九、监理资源优势 二十、监理规划

二十一、工程建设监理细则 一.工程概况: 1. 工程名称:xx消防(xx)有限公司消防器材制造 2. 建设地点:xxxx新区临港经济区xx十二南路1368号 3.建设单位:xx消防(xx)有限公司 建设规模:61873.95平方米,其中:多层厂房A:31349.74平方米,联合厂房B:6298.21平方米,厂房C:24226平方米。 4.结构类型:混凝土框架结构 5.要求质量标准:合格。 6.监理工期:2013年6月1日开工,2015年5月31日竣工。 二、监理工作依据及指导思想 2.1监理工作依据 1、国家及地方政府颁布的有关工程建设法规、条例。 2、业主与本工程有关单位(设计、勘察除外)签订的施工承包合同、设备供销合同、建设监理合同。 3、设计单位提供的施工图及相关文件资料。 4、国家及地方政府颁发的施工质量验收规范(现行版本)、工程建设监理规范(GB50319-2000) 5、经审核批准的“工法”、“工艺标准”、“技术规程”及“组织设计”“施工方案”、经本工程各行为主体(建设、设计、施工、设备供应、

排水管道工程监理

. 排水管道工程监理第十章专业特点:1. D400HDPE双壁波纹管。、雨水工程采用浆砌毛石雨水渠;污水系统采用D800 2.监理工作流程

排水管道工程监理工作流程—110图3.监理要点 . . 本工程采用双壁波纹管做排水管道,下面重点阐述其施工旁站监理要点。 (1) 基础开挖施工监理 1) 监理工程师根据承建商申报的排水管渠基础施工组织设计、施工工艺、操作规程以及配合比、抗压强度等,审查批准开工申请;完工后,经监理工程师复核检查,质量合格后签认交工证书。 2) 监理人员在平基、管座浇筑前,复核检查有无超挖或扰动破坏槽底土壤,如发生超挖,严禁用土回填;监理人员复测地基容许承载力,用环刀法复测地基压实度值不得小于设计规定;复查砼配合比、抗压强度。 3) 在施工过程中,监理人员随机复测平基、管座的中心位置、内底高程、宽度、厚度、蜂窝麻面等偏差是否控制在允许范围之内。4) 检查验收模板工程及混凝土拌和物的配合比和塌落度是否符合要

求,施工过程是否规范。 5) 浇筑12h后要求覆盖和浇水养护;混凝土应密实,不得有蜂窝,表面应平整,棱线直顺;混凝土强度必须达到设计及规范要求。 6) 管座混凝土与管道结合紧密,不得有严重漏浆及空洞。 7) 注意预防管基不振捣、管基厚度不够、平基强度不够便按管、带泥水浇注混凝土管基、平基不凿毛,管座与平基之间夹土、管座跑模、管基蜂窝孔洞等质量通病。 8) 双壁波纹管的基础是垫层基础,宽度与槽底同宽,质量控制应注意:回填料的颗粒大小及分层回填夯实和回填厚度、平整度、坡. . 度,在接口部位应预留凹槽以便接口操作。 (2) 管道安装监理 1) 监理工程师根据承建商申报的下管安装准备工作、下管方案、安全措施,审批开工报告。完工时,须经监理工程师复核,质量合格后签认交工证书。 2) 监理人员在下管安装前,复核检查承建商下管安全措施(人工法、吊车吊)、沟槽的槽底、地基、槽帮、堆土以及管材外观检查结果等是否符合设计规定。 3) 对进场的管材验收,要求管材外观不得有裂缝、破损、露筋等缺陷,并且有出厂合格证、二次送检合格证明。 4) 在安装过程中,监理人员随机复测管线中位置、高程,使其质量

市政污水管网工程监理实施细则

- 市政监-23市政基础设施工程 监 理 实 施 细 则 工程名称:丹阳市 监理机构: 总监理工程师: 二0 0七年六月

目录 一.编制目的和依据 (2) 二.工程施工测量监理 (2) (一) 开工前测量准备和控制测量监理 (二) 管道(渠)工程测量监理 (三) 地基处理(搅拌桩)测量监理 三.材料见证取样监理 (4) 四.排水管道工程施工质量监理 (5) (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.道路施工质量监理 (13) 六.顶管施工质量监理 (18) 七.安全监理实施细则 (24) 八.监理工作的方法和措施 (28) 九.旁站监理方法和要求 (29)

一.编制目的和依据 为实现工程施工监理的控制目标,在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则,起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1.本工程设计文件、施工图纸 2.工程委托监理合同、工程施工合同 3.本工程监理规划 4.《给水排水管道工程施工及验收规》(GB 50268—97) 5.《埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程》(DBJ/T 15—33—2003) 6.《纤维缠绕玻璃钢管道安装设计与施工》 7.《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管道工程施工及验收规程》(CECS129-2001) 8.《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》(JC/T83-1998) 9.《建筑地基处理技术规》(JGJ79—2002) 10.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99) 11.《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB 50202—2002) 12.《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB 50204—2002) 13.《砌体工程施工质量验收规》(GB 50203—2002) 14.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 二.工程施工测量监理 (一)开工前测量准备和控制测量监理 1.开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量;测量仪器型号、

相关文档