文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排架搭设规范

排架搭设规范

排架搭设规范
排架搭设规范

排架搭设技术交底

一.排架有关规定

(1). 排架的基本要求:坚固、稳定,能保证施工期间在各种荷载作用下,不变形、不倾斜、不摇晃。搭拆简单,能多次周转使用。

(2). 排架必须符合以下安全技术条件;总安全系数不小于3;大小横杆的挠

度不大于杆长的1/150;立杆的垂直偏差不大于立杆全长的1/200;排架搭设标准:横平竖直,连接牢固,底叫着实,层层拖牢,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。

(3). 排架的水平方向原则上不得断开,如因施工特殊情况,必须断开的地方

应征得企业技术负责人的许可,并有相应的技术加固措施。

(4).排架不得钢、竹混搭。主要受力件(如立杆、大横杆、小横杆和剪刀撑等),

在同一建筑立面必须使用同材质的材料。

(5).架设工必须经培训考核合格,取得“江苏省特种作业人员安全操作证”后,

才能进行排架的搭设和拆除工作。

(6).施工现场必须进行排架验收,验收记录应存档。

二.排架选材:

(1).对排架进场材料要检查验收,不合质量要求的材料不准进场。

(2).钢管必须符合国家标准,外径不得小于48毫米,壁厚不得低于3.5毫米;

禁止使用严重锈蛀、弯曲变形或有裂缝的钢管。

(3).钢管排架的扣件必须符合建设部颁发的<<钢管排架扣件标准>>的要求;

严禁使用无出厂合格证的产品。

三.排架的搭设:

(1).架设工必须熟悉排架安全操作规程,严格按规程的要求搭设;搭设中正确使用劳动防护用品。

(2).排架地基必须平整夯实,有排水措施;排架一经搭设,其地基不准随意开挖。

(3).钢管排架立杆底脚应采取木板垫平,在排架底脚搭设一道横纵向扫地杆。

(4).立杆的设置必须等距对直,纵向间距不得大于0.8米;横向间距为0.8米;

(5).纵横向扫地杆向上1.8米为第一道,第二道为3.6米,第三道为顶板下标准水平杆,在梁下及板水平下增加防滑扣件;底层步距不得大于0.2-0.3米;小横杆挑出里外立杆的长度分别不得小于40厘米和60厘米。

(6).排架必须设剪刀撑,与地面的夹角应控制45~60度之间,自下而上连续设置,对跨度度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板按设计要求起拱,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

(7).立杆和大横杆的接头必须错开;钢管剪刀撑的接头必须搭接;搭接长度不得小于1米。

(8).钢管排架扣件的扭力距应控制在4.5~5公斤/米;每根顶撑和立杆的绑扎不得少于三道。

(9).钢管排架必须有良好的接地装置,接地电阻不大于4欧姆;雷雨季节应按规范设置避雷装置。

四.排架的管理

(1).严禁在排架上拉缆风绳和设置起重把杆。

(2).排架上的杆件、扣件和拉接等严禁随意拆除;违者要从严处罚。

(3).排架的拆除应明确专人负责指挥;拆除前必须进行全面检查加固;拆除应按搭设顺序自上而下进行,做到一步一清,严禁上下同时拆除;不得向下乱抛材料。

方泰建设集团有限公司

泰信·81公馆二期工程项目部

年月日

建筑施工-脚手架搭设标准

建筑施工脚手架搭设标准 一、总则 1、所有房地产项目外排栅应使用双排扣件式钢管脚手架。 2、为了加快周边环境建设,提高公司楼盘销售形象,高层建筑的外排栅必须在二 层楼面以上做悬挑设置。样板房所在塔楼的外排栅悬挑方案按销售策划具体要求实施。 3、扣件式钢管脚手架施工前,应根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130—2001(2002年局部修订)的要求编制施工组织设计,施工组织设计应通过监理机构审批后方可施工。 4、门式脚手架的搭设应符合《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128—2000的要求。 5、安全网的设置和质量应符合《安全网》B5725-1997的要求。 二、扣件式钢管脚手架 1、钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定:钢管上严禁打孔。 2、立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定:当脚手架搭设尺寸中的步距、立 杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时,除计算底层立杆段外,还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算。3、横向水平杆的构造应符合下列规定:主节点处必须设置一根横向水平杆,用直 角扣件扣接且严禁拆除。 4、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮 不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6.3.2)。 5、 6、6.3.5 立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 7、6.4.2 连墙件的布置应符合下列规定: 8、4一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建 筑物的层高,并不应大于4m(两步)。 9、6.4.4 对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 10、 6.4.5 连墙件的构造应符合下列规定: 11、2连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。 12、 6.6.2 剪刀撑的设置应符合下列规定: 13、2高度在24m以下的单,双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道 剪刀撑,并应由底至顶连续设置。 1-横向扫地杆;2-纵向扫地杆 图6.3.2 纵、横向扫地杆构造

边坡防护排架搭设方案

阆中市马哮溪大酒店项目 边坡治理工程 排架搭设专项方案 批准: 审核: 编写: 编制单位: 四川高广建筑工程有限公司 编制日期: 2017年5月3日 目录 1、概述.......................................................................................32、编制依据 (3) 3、排架设计施工程序………………………………………………………………………3 4、排架结构设计.......................................................................................34、1排架设计基本参数 (4) 4、2排架设计荷载………………………………………………………………………4 4、3排架搭建施工方案 (4) 5、排架搭设技术要求 (5) 5、1基本要求 (5)

5、2搭设作业程序 (6) 5、3坡面清理……………………………………………………………………………6 5、4搭设 (6) 6、质量要求 (7) 6、1排架得搭设与使用 (7) 6、2排架得拆除 (7) 7、安全保证措施 (8) 8、钢管脚手架搭设注意事项………………………………………………………………9 9、附件…………………………………………………………………………10 《排架设计计算书》 《排架搭设布置图》

阆中市马哮溪大酒店项目边坡治理工程 排架搭设专项方案 1、概述 四川圣源置业有限公司拟建得阆中市马哮溪大酒店项目边坡治理工程,位于四川省阆中市嘉陵江二桥南侧,七里大道东侧,交通位置方便,地理位置优越。场地为沟谷斜坡地形,原始地貌为浅丘区平坝区,北、西、南三面环山,场地相对高差达7、7m左右,红线范围已经场坪,场地北侧与西侧均为原始陡坡。该边坡为挖方边坡,长度为约460m。该边坡分为AB、BC、CD、DE、EF、FG、GH,HI,9段边坡,以上边坡基本为岩质边坡,坡顶覆土较薄,下伏基岩为泥岩、砂岩为主。 根据设计图纸所示得支护类型,该工程主要包括: 1、钢筋锚杆+网喷砼护面:(AD、EH、HI段边坡) Φ25mm锚杆,M30水泥砂浆,布置Φ8钢筋网片20×20cm,喷C25混凝土厚15cm。 2、重力式挡土墙(DE段边坡): C25片石混凝土浇筑。 2、编制依据 (1)《阆中市马哮溪大酒店项目边坡治理工程施工设计图》; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (3)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002); (4)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); (5)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003); 3、排架设计施工程序 场地平整、夯实→材料配备→定位设置底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙杆→脚手挡板→扎防护栏杆→扎安全网。 4、排架结构设计

单排脚手架施工方案-(1)

脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为第六师农科所科研附属设施(科研设备试验材料保存室、食用菌培养室、冷藏考种室)建设项目工程,建设场地位于第六师农科所。建设层数及面积:食用菌培养室为135.88㎡,建筑层数为一层;冷藏考种室面积为1749.42㎡,建筑层数为一层。 二、施工前准备工作 1.材质要求 1.1.1钢管:必须具备质量合格证,钢管材质检验报告,钢管一律采用φ48A焊接钢管,表面应平直光滑,不应有分层、裂缝、压痕、划道和硬弯,钢管外径、壁厚、端面等的偏差必须符合规范要求,钢管弯曲变形在端部弯曲部分长部超过1.5米,弯曲值不大于5mm,立杆弯曲值不小于3mm,钢管端面应平整。 1.1.2扣件:新扣件应有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,九扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的禁止使用,出现滑丝的螺栓必须更换,新旧扣件应进行防锈处理。当扣件加紧钢管时,开口处的最小距离应在5mm~10mm之间。扣件分对接扣件、旋转扣件和十字扣件。各种型号扣件分类堆放保存,正确使用。 1.1.3脚手板: 钢脚手板应有产品质量合格证,不得有裂缝、开焊与硬弯,板面桡曲不大于12mm,板面扭曲不大于10mm,必须进行防锈处理。 1.2根据工程总进度计划,制定出各阶段钢管、扣件、脚手板等周转材料的需用量。根据施工计划,提前向租凭公司租,进场后按规格、型号分开堆放,严禁混乱堆放。 1.3架子工,必须是由专门培训合格,并取得资质上岗证的工人。 1.4操作人员在作业前,必须明晓各搭设部位的用途,搭设方法和安全注意事项。 1.5当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中应尽量让开,否则必须采取加固措施。 三、室外单排钢管脚手架的搭设方法: 脚手架搭设顺序:夯实平整—放线定位—放垫木—纵向扫地杆—立杆—横向扫地杆—第一步大横杆—第一步小横杆—连墙秆(或抛横)—第二步大横杆—第二步小横杆 1、尺寸:立杆间距1.5m,步距1.5mN,架体离墙间距1.2m,连墙件按两步跨距形设置。 2、垫板易采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm的木垫板,垫板应准确定位,靠近建筑物外边1200mm。垫板应高于自然地坪上50mm。能满足立杆承载力的要求。避免脚手架整体或局部沉降失稳。 3、立杆 (1)搭设竖向立杆,应随时吊线检查,立杆的垂直度每米允许偏差不宜大于3mm,做到简洁明快,传力正确。 (2)设置扫地秆,纵向扫地杆应采用直角构件固定在距底垫座块上皮不大于150mm处的立杆上。 (3)连墙件:连杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。应建筑物较高,在竖向间距以2h(h为步距),水平间距3Ln(ln为纵距)。 (5)接长立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余层各步接必须采用对接扣件连接,且两相邻立秆的接头不应设置在同部内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,搭接长度不应小于1米,应采用步少于两个旋转构件固定。端部扣件盖板边缘至秆端距离在100mm~150mm之间,立杆顶端应高处女儿墙上皮1.3mm. 4、纵向水平杆: (1)纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 (2)纵向水平杆头采用对接扣件连接,纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻水平杆

脚手架搭设规范最新版

脚手架搭设规范最新版 脚手架搭设规范最新版 (一)施工方案 1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。 2、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。 (1)扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。 (2)当搭设高度在25 -50m 时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m 的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。 ( 3 )当搭设高度超过50m 时,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。 (4)对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技

术负责人审批。 3、脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场固故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可施工。 (二)立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。 ( 1 )搭设高度在25m 以下时,可素夯实找平,上面铺5cm 厚木板,长度为2m 时垂直于墙面放置;长度大于3m 时平行于墙面放置。 ( 2 )搭设高度25-50m 时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm 厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12 -16 号槽钢。 ( 3 )搭设高度超过50m 时,应进行计算并根据地耐力设计基础作法,或于地面下1m 深处采用灰土地基,或浇注50m 厚混凝土基础,其上采用枕支垫。 2、扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种,搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载 传递,试验表明:标准底座下加设木垫板(板厚5cm,板长A200cm), 可将地基土的承载能力提高 5 倍以上。当木板长度大于 2 跨时,将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。

脚手架搭设规范最新版.

脚手架搭设规范 (一)施工方案 1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。 2、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。 (1)扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。 (2)当搭设高度在25-50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。 (3)当搭设高度超过50m时,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。 (4)对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技术负责人审批。 3、脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场固故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可

施工。 (二)立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。 (1)搭设高度在25m以下时,可素夯实找平,上面铺5cm厚木板,长度为2m时垂直于墙面放置;长度大于3m时平行于墙面放置。(2)搭设高度25-50m时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12-16号槽钢。 (3)搭设高度超过50m时,应进行计算并根据地耐力设计基础作法,或于地面下1m深处采用灰土地基,或浇注50m厚混凝土基础,其上采用枕支垫。 2、扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种,搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载传递,试验表明:标准底座下加设木垫板(板厚5cm,板长≥200cm),可将地基土的承载能力提高5倍以上。当木板长度大于2跨时,将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。 3、当立杆不埋设时,离地面20cm处,设置纵向及横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆相同,其作用以固定立杆底部,约束立杆水平位侈及沉陷,从试验中看,不设置扫地杆的脚手架承载能力也有下降。 4、木脚手架立杆埋设时,可不设置扫地杆。埋设深度30-50cm,坑底应夯实垫碎砖,坑内回填土应分层夯实。

排架搭设规范

排架搭设技术交底 一.排架有关规定 (1). 排架的基本要求:坚固、稳定,能保证施工期间在各种荷载作用下,不变形、不倾斜、不摇晃。搭拆简单,能多次周转使用。 (2). 排架必须符合以下安全技术条件;总安全系数不小于3;大小横杆 的挠度不大于杆长的1/150;立杆的垂直偏差不大于立杆全长的1/200;排架搭设标准:横平竖直,连接牢固,底叫着实,层层拖牢,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。 (3). 排架的水平方向原则上不得断开,如因施工特殊情况,必须断开的 地方应征得企业技术负责人的许可,并有相应的技术加固措施。 (4).排架不得钢、竹混搭。主要受力件(如立杆、大横杆、小横杆和剪刀 撑等),在同一建筑立面必须使用同材质的材料。 (5).架设工必须经培训考核合格,取得“江苏省特种作业人员安全操作证” 后,才能进行排架的搭设和拆除工作。 (6).施工现场必须进行排架验收,验收记录应存档。 二.排架选材: (1).对排架进场材料要检查验收,不合质量要求的材料不准进场。 (2).钢管必须符合国家标准,外径不得小于48毫米,壁厚不得低于3.5毫 米;禁止使用严重锈蛀、弯曲变形或有裂缝的钢管。 (3).钢管排架的扣件必须符合建设部颁发的<<钢管排架扣件标准>>的要 求;严禁使用无出厂合格证的产品。 三.排架的搭设: (1).架设工必须熟悉排架安全操作规程,严格按规程的要求搭设;搭设中正

确使用劳动防护用品。 (2).排架地基必须平整夯实,有排水措施;排架一经搭设,其地基不准随意开挖。 (3).钢管排架立杆底脚应采取木板垫平,在排架底脚搭设一道横纵向扫地杆。 (4).立杆的设置必须等距对直,纵向间距不得大于0.8米;横向间距为0.8米; (5).纵横向扫地杆向上1.8米为第一道,第二道为3.6米,第三道为顶板下标准水平杆,在梁下及板水平下增加防滑扣件;底层步距不得大于0.2-0.3米;小横杆挑出里外立杆的长度分别不得小于40厘米和60厘米。 四.排架的管理 (1).严禁在排架上拉缆风绳和设置起重把杆。 (2).排架上的杆件、扣件和拉接等严禁随意拆除;违者要从严处罚。 (3).排架的拆除应明确专人负责指挥;拆除前必须进行全面检查加固;拆除应按搭设顺序自上而下进行,做到一步一清,严禁上下同时拆除;不得向下乱

单排脚手架方案

一、工程概况 吐鲁番地区2市司法局业务用房工程位于吐鲁番示范区内。本工程总面积为5006.6m2,总投资为1005.5万元,框架结构,地上4层,纵向轴线全长73.36米,横向轴线全长20.85米,建筑总高度为19.2米,独立基础,基底标高-3.00米,室内外高差1.50米。合同开竣工日期为2011年11月30日至2012年11月30日。建设单位:吐鲁番地区2市司法局; 勘察单位:新疆宏基兴土木工程公司; 设计单位:新疆维吾尔自治区建筑设计研究院; 监理单位:吐鲁番地区监理中心; 施工单位:安徽亚坤建设集团有限公司; 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》 3、建设部部颁标准《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》 4、中国建筑工业出版《建筑施工脚手架实用手册》 5、建筑施工图及结构施工图。 三、施工准备 1、材料准备: (1)钢管杆件:钢管杆件采用Φ4833.0mm,焊接钢管其材质应符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度分别为4m、6m,用于小横杆的钢管长度为2m、3m。 (2)扣件:扣件应采用GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁制造。扣件的附件采用的材料应符合GB700-88《碳素结构钢》中Q235钢的规定;螺纹均应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB96-76《垫圈》的规定。 (3)脚手板:脚手板采用白杨木板。 (4)防护立网采用绿色密目安全网,水平网采用大眼网,防护网必须有产品合格证,安全网的选用必须符合GB5725-85《安全网》的规定。 2、人员配备 各专业施工人员及上岗证、防护用具应配备齐全。

满堂脚手架搭设规范标准

满堂脚手架(脚手架)搭设规 一、地面 现场清理,确保脚手架搭设围无障碍物,场地无积水,脚手架平台已具备作业条件。 二、材料 1、采用外径48毫米、壁厚3.5毫米的钢管,其材质应符合GB 700-793号钢的 技术条件。 2、钢管、扣件等材料进场必须有准用证、许可证、企业营业执照、产品合格证 及相应检验报告等。发现有脆裂、变形、滑丝等现象者禁止使用。 3、钢管、扣件、螺栓等零配件,必须规格统一,材质优良,并应有出厂证明书。 三、施工人员 设专业质量检查员负责脚手架搭设的具体操作和安全管理材料由材料员负责购买,架子工均经过上岗培训获得上岗操作证书,持证上岗。 四、交底 对脚手架搭设施工人员在上岗前进行施工交底,并作安全教育培训,对相关操作人员必须持证上岗。 一满堂脚手架搭设 一、钢管扣件满堂脚手架的搭设工艺流程 测量放线→竖立管并同时安装扫地杆→搭设水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→搭挡脚板和栏杆 二、扣件式钢管脚手架的构造要求和及全技术条件

1、横杆的允许挠度不大于杆长的1/150; 2、立杆的垂直偏差不大于立杆全长的l/200; 3、脚手架搭设标准:横平竖直,连接牢固,底脚着实,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。 4、脚手架主要受力杆件,如立杆、横杆和剪力撑等,在同筑立面必须使用同一材质的材料。 5、脚手架的搭设顺序为: (1)现场材料料及整理,立杆→横杆→剪刀撑→竹笆板→满铺E1级木工板→栏杆。 (2)每根立杆铺设时应准确的放在定位线上。 (3)立杆搭设应满足下列要求 a.立杆各向间距按照计算结果确定,并实施。 b.立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定: ?立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步,同步隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 ?搭接长度不能小于1m,须采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不能小于100mm。 c.立杆搭设时应符合下列规定: ?严禁将外径48mm与其他型号的钢管混合使用; ?相邻立杆的对接扣件不得在同一高度,错开距离应符合对接、搭接规定; (4)脚手架纵横向底部必须设置纵横向扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。 (5)横向水平杆的构造应符合下列要求: a.水平杆的长度不能小于3跨; b.横向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接要求应符合下列规定: ?对接扣件应交错布置:两根相邻水平杆的接头禁止设置在同步或同跨;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不能小于500mm;各接头中心至最

排架安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A44830 排架安全管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

排架安全管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一总则 1.1为了加强对各类排架的安全管理,规范排架搭设、拆除和验收各工序,特制定本规定。 1.2排架的设计、搭设、验收、使用等部门,必须严格按照本规定执行。 二设计、审批 2.1一般排架搭设必须由单位技术人员设计,并制定安全作业指导书。 2.2高排架(指高度20m以上)、悬空排架,由项目部技术部进行设计并制定安全作业指导书,报项目部总工审批,同时报监理工程师审批。

2.3排架的设计应满足工程的需要,各类排架设计必须标明其用途,最大静载荷,最大动载荷,及其水平推力。 2.4排架的设计立杆、横杆、斜撑、连墙杆、拉条及各类卡扣的选用应满足安全要求,保证排架的稳定。 三搭设 3.1排架搭设单位,必须严格按照设计审批图纸施工,未经审批的图纸不得进行施工。 3.2施工单位应严格按照设计要求选用满足设计意图的材料并要对材料进行材质检验,防止不符合质量要求的材料被使用而影响其安全。 3.3设计单位必须在现场对实施搭设的施管人员、施工人员进行技术安全交底。 3.4搭设中必须严格按照技术部门及其作业指导

单排脚手架专项施工方案

单排脚手架施工方案 编制人:xxx 审核人:xxx

摘要 脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等 部门也广泛被使用。 关键词:扣件脚手架管理安全网强度荷载横杆立杆钢 管防范措施

目录 引言 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (5) 第三节单排脚手架搭设方案选用 (6) 第四节安装单排脚手架的施工管理 (10) 第五节脚手架材料检测要求 (29) 第六节单排脚手架安全性验算.................. 错误!未定义书签。附图 .. (48) 参考文献 (1)

引言 脚手架施工组织设计是根据初步设计或扩大设计图纸以及其他有关资料和 现场施工条件编制,用以指导工地各项安全施工准备。本脚手架施工组织设计是xx楼脚手架施工组织设计,该设计的编制依据招标文件、设计图纸、各种规范、国家政策及当地法规等。其编制包括:工程概况和编制依据;单排脚手架搭设方案选用;安装单排脚手架的施工管理;脚手架材料检测要求,单排脚手架安全性验算等。 第一节编制依据 1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版 2、《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 3、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 4、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001; 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001;

脚手架搭设规范

项目安全生产活动 地点:施工现场会议室 时间:2011年6月11日 活动主题:脚手架搭设规范及安全文明施工 参与人员:现场管理人员及各班组班组长 一)立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。 5、脚手架基础地势较低时,应考虑周围没有排水措施,木脚手架立杆埋设回填土后应留有土墩高出地面,防止下部积水。 (二)架体与建筑结构拉结 1、脚手架高度在7m以下时,可采用设置抛撑方法以保持脚手架的稳定,当搭设高度超过7m 不便设置抛撑时,应与建筑物进行连接。 (1)脚手架与建筑物连接不但可以防止因风荷载而发生的向内或向外倾翻事故,同时可以作为架体的中间约束,减小立杆的计算长度,提高承载能力,保证脚手架的整体稳定性。

脚手架搭设规范(2)

脚手架搭设规范 1脚手架工作技术要求1.1脚手架搭设的基本要求 1)按设备班组要求的部位搭设脚手架。 2)要求搭设脚手架全部为钢管脚手架。 3)脚手架应有足够的面积,能满足人员操作、材料堆放和运输的要求。 4)脚手架的构造应合理简单,搭设、拆除要易于操作且搬运要方便。 5)脚手架荷重一般只承受工作人员和放置小型器具,总重量不能超过270kg/ itf;搭设好的脚手架应经搭设部门和使用部门验收合格后方可交付使用,使用中应定期检查和维护。 6)荷重超过270kg/ rf的脚手架应进行设计,并经技术负责人批准后方可搭 设。 7)在构筑物上搭设脚手架应验算构筑物的强度。 8)非专业工种人员不得搭、拆脚手架,搭设脚手架时作业人员应挂好安全带, 递杆、撑杆作业人员应密切配合,施工区周围应设围栏或警告标志,并由专人监护,严禁无关人员入内。 9)脚手架的立杆应垂直,钢管立杆应设置垫板或金属底座,横杆应平行与立 杆成直角搭设,小横杆应设置在横杆上。离基准面2米以上的脚手架应加绑两道 防护栏杆,并保证牢固可靠。 10)脚手架的立杆、大横杆及小横杆的间距要符合要求,间距距离为:立杆 2 米,大横杆1.2米,小横杆1.5米。 11)脚手架的两端、转角处以及每隔6?7根立杆,应设支杆及剪刀撑。支杆 和剪刀撑与地面的夹角不得大于60C。支杆必须牢固可靠。架子高度在7m以上或无法设支杆时,竖向每隔4m横向每隔7n必须与建筑物连接牢固。 12)脚手架搭设严格按照一板三杆的标准搭设,所捆绑的铁丝必须捆绑结实 牢固(不得用铅丝绑扎),无松动滑脱现象。 13)脚手架结构保证整体坚固、稳定,保证作业期间内在规定的荷载作用下, 或在气候的影响下,不变形、不摇晃、不倾斜,满足安全使用的要求。 1.2移动、悬吊式脚手架注意事项

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

脚手架搭设要求及规范

脚手架搭设要求及规范

 二)立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。

(4)连墙杆宜靠近主节点设置,距主节点不应大于300mm。 2、连墙杆必须与建筑结构部位连接,以确保承载能力。 (1)连墙杆位置应在施工方案中确定,并绘制作法详图,不得在作业中随意设置。严禁在脚手架使用期间拆除连墙杆。 (2)连墙杆与建筑物连接作法可作成柔性连接或刚性连接。柔性连接可在墙体内预埋φ8钢筋环,用双股8号(φ4)铅丝与架体拉接的同时增加支顶措施,限制脚手架里外两侧变形。当脚手架搭设高度超过24m时,不准采用柔性连接。 (3)在搭设脚手架时,连墙杆应与其他杆件同步搭设;在拆除脚手架时,应在其他杆件拆到连墙杆高度时,最后拆除连墙杆。最后一道连墙杆拆除前,应先设置抛撑后,再拆连墙杆,以确保脚手架拆除过程中的稳定性。 (四)杆件间距与剪刀撑 1、立杆、大横杆、小横杆等杆件间距应符合规范规定和施工方案要求。当遇门口等处需加大间距时,应按规范规定进行加固。 2、立杆是脚手架主要受力杆件,间距应均匀设置,不能加大间距,否则降低立杆承载能力;大横杆步距的变化也直接影响脚手架承载能力,当步距由1.2m增加到1.8m时,临界荷载下降27%。 3、剪刀撑是防止脚手架纵向变形的重要措施,合理设置剪刀撑还可以增强脚手架的整体刚度,提高脚手架承载能力12%以上。 (1)每组剪刀撑跨越立杆根数5~7根(>6m),斜杆与地面夹角在45°~60°之间。 (2)高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一组剪刀撑,由底部至顶部随脚手架的搭设连续设置;中间部分可间距不大于15m。 (3)高度在25m以上的双排脚手架,在外侧立面必须沿长度和高度连续设置。

搭设(拆除)排架安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K2403 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 搭设(拆除)排架安全措施标准版本

搭设(拆除)排架安全措施标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、板、梁底模支撑系统采用钢管扣件排架支撑,板梁模板用Ф48*3. 5钢管排架支撑,立杆横向、纵向间距一般为1米左右,特殊情况视实际适当加密立杆,同时在梁底横向增设剪刀撑,以加强整体的稳定性。 二、排架搭设必须横平竖直,支撑点必须牢固,扣件及螺栓必须拧紧,在浇捣砼前对整个排架的支撑、螺栓、扣件等紧固件派专人进行检查、发现问题及时整改。 三、排架与主体结构的拉接点是保证排架安全的

重要因素,拉接点一端用扣件与排架紧紧扣牢,另一端在主体结构上予埋钢管或铁件,把拉接连杆固定在予埋钢管或铁件上(严禁采用电焊焊接),确保排架的整体稳定性。 四、底层排架搭设前须做好立杆基础(采用槽钢),楼层高度为6米,在搭设排架的作业面需在横杆上满铺脚手板,并与立杆连接固定。作业面外侧临边应设防护栏杆。 五、架体的四周设剪刀撑,中间沿纵向每隔4排立杆设一道剪刀撑,确保排架的整体稳定。 六、拆除模板应按砼的强度确定拆模时间,注意成品的保护和现场的文明施工 七、排架拆除时,应注意由上而下的顺序进行拆除,设立安全禁示牌,在拆除时严禁乱扔钢管、扣件,应摆放在指定的位置,,并派专人对拆除工程进

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

脚手架搭设规范2012最新版

脚手架搭设规范 更多内容请访问加固改造网https://www.wendangku.net/doc/7510510328.html, (一)施工方案 1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。 (1)搭设高度在25m以下时,可素夯实找平,上面铺5cm厚木板,长度为2m 时垂直于墙面放置;长度大于3m时平行于墙面放置。 (三)架体与建筑结构拉结

(整理)高支模排架搭设方案要点

乌海市热力公司隔压换热站及燃气锅炉房工程 模板工程专项施工方案及 高支模排架搭设方案 工程名称:乌海市热力公司隔压换热站及燃气锅炉房工程 编制单位:中国市政工程华北设计研究总院 编制人: 审核: 批准: 日期:2011年8月10日

乌海市隔压换热站工程模板工程方案论证审批

一、工程概况 本工程位于乌海市海勃湾区华山楼,建设单位:乌海市热力公司;EPC总包单位:中国市政工程华北设计研究总院。结构类型:钢筋砼框架结构、柱最大截面尺寸为800mm×800mm,梁最大截面尺寸为350mm×700mm,梁的跨度为7.9米,最大跨度为7.9米;顶板厚为120mm。首层至四层柱混凝土强度等级为C30,梁板砼强度等级为C30;二次结构梁、板混凝土强度等级为C20,采用商品混凝土。 为了抢工期,本工程采用从基础-1.20米标高直接支模板至6.97米,超过8米,论证如下: 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 2、《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程》(DG/TJ08—016—2004) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑施工模板安全技术规定》(JGJ162-2008) 6、工程相关施工图纸 三、模板材料选用及安装方案 本模板工程所用方木尺寸为70mm×70mm,树种为马尾松、樟子松,顶板模板为18mm厚多层木夹板(采用2440*1220规格夹板),梁、柱模板为18mm厚多层木夹板(采用2440*1220规格夹板)。 1、柱模板

相关文档