1.继电保护的任务及基本要求是什么?(P1)基本原理是什么?(P4第一段话)

继电保护的主要任务是:

1)自动、迅速、有选择地切除故障器件,使无故障部分恢复正常运行,故障部分设备免遭毁坏。2)发现电气器件的不正常工作状态,根据运行维护条件动作于发信号、减负荷或跳闸。

继电保护的基本要求:

为了使继电保护能有效地履行其任务,在技术上,对动作于跳闸的继电保护应满足四个基本要求,即选择性、速度性、灵敏性和可靠性。

继电保护的基本原理:

反映被保护线路电气设备故障前故障后某些物理量的突变。为完成继电保护的任务,首先需要正确区分电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态之间的差别,找出电力系统被保护范围内电气器件(输电线路、发电机、变压器等)发生故障或不正常运行时的特征,配置完善的保护已满足继电保护的要求。

2.什么是最大最小运行方式?什么时候出现最大、最小短路电流?(P47)

答:(1)系统最大运行方式:在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小,而通过保护装置短路电流为最大的运行方式;

系统最小运行方式:在同样短路的短路情况下,系统等值阻抗最大,而通过保护装置短路电流为最小的运行方式。

(2)在最大运行方式下三相短路时,通过保护装置的短路电流为最大;而在最小运行方式下两相短路时,则短路电流为最小。

3.何谓主保护、后备保护?何谓近后备、远后备?(P3)

所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。考虑主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备保护。

/**主保护:在满足系统稳定性要求的时限内切除保护区域内故障。后备保护:当主保护拒动时用以切除该故障的另一种保护。远后备保护:与主保护安装位置不同的后备保护。近后备保护:与主保护同一安装位置的后备保护。**/

4.何谓电流三段式保护?

答:电流速断保护(电流I段)、限时电流速断保护(电流II段)和定时限过电流保护(电流III 段)都是反应电流增大而动作的保护,它们相互配合构成一整套保护,称作三段式电流保护。(电流I段与II段称为主保护,电流III段称为后备保护)

三段的区别主要在于起动电流的选择原则不同。其中速断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而定时限过电流保护是按照躲开最大负荷电流来整定的。

习题二零序保护

1.零序电流一般如何获得?

采用零序电流过滤器三相电流互感器

当中性点直接接地的电网(又称大接地电流系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。零序电流可以看成在故障点出现一个零序电源而产生的,经变压器中性点构成回路,零序电流的方向

仍规定从母线流向故障线路为正,而对零序电压的方向是线路高于大地的电压为正。

2.何为大电流接地系统?何为小电流接地系统?各自适用的电压等级范围?

答:1)中性点直接接地:是指电力系统中变压器的中性点直接跟大地相联,当发生接地短路时,将出现很大的零序电流,因此我们又把它称为大电流接地系统,而在正常运行情况下它们是不存在的,这种系统一般适应于110KV及以上的系统。

2)中性点非直接接地:是指中性点不接地或中性点经消弧线圈接地,当发生单相接地时,故障点的电流很小,因此我们又称它为小电流接地系统,这种系统一般适应于35KV及以下的系统。

3.消弧线圈的作用是什么?通常采用哪种补偿方式,为什么?为什么中性点经消弧线圈接地电网实

现有选择性的接地保护较为困难?

答:作用:当中性点不接地电网中发生单相接地时,在接地点要流过全系统的对地电容电流,如果此电流比较大,就会在接地点燃起电弧,如果在中性点接入一个电感线圈,当发生单相接地时,在接地点就有一电感分量的电流通过,此电流和原系统中的电容电流相抵消,就可以减少流过故障点的电流,阻止电弧的产生。

对电容电流的补偿一般采用过补偿的方式,即,补偿后的残余电流是电感性的,不可能发生

串联谐振的过电压问题。当采用过补偿方式时,流经线路的零序电流将大于本身电容电流,而电容性无功功率的实际方向仍然是由母线流向线路,和非故障线路的方向一样,因此在这种情况下,无法利用稳态功率方向的差别来判别故障线路,而且由于过补偿度不大,也很难像中性点不接地网那样,利用零序电流大小的不同来找出故障线路。因此中性点经消弧线圈接地电网实现有选择性的接地保护较为困难

4.零序电流的分布主要取决于哪些因素?与哪些因素无关?

答:零序电流的分布主要取决于送电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关。

5.试述中性点非直接接地系统保护的特点。

答:中性点非直接接地又称小接地电流系统。当其发生单相接地时,由于故障点的电流很小,而且在三相之间的的线电压仍保持对称,对负荷的供电没有影响,因此,在一般情况下都允许再继续运行1-2h,而不必立即跳闸。这也是采用中性点非直接接地运行的主要优点。但是在单相接地以后,其他

两相的对地电压要升高倍。为了防止故障进一步扩大成两点或多点接地短路,就应及时发出信号,

以便运行人员采取措施予以消除。因此,在单相接地时,一般只要求继电保护能有选择性地发出信号,而不必跳闸。但当单相接地对人身和设备的安全有危险时,则应动作于跳闸。

6.在中性点直接接地电网中发生接地短路时,零序电压和零序电流的特点?

答:1)零序电压:故障点最高,中性点最低。

2)零序电流:又故障零序附加电源产生;从故障点流向接地的变压器中性点(比正序和负序电流范围小)。

7.试述我国电网中性点有哪几种接地方式?各有什么优缺点?分别适用于国内哪些电压等级?

答:1)直接接地(包括经小电阻接地),单相短路时无过电压,短路电流较大,保护动作于断路器,供电可靠性低;适用于110kV及以上电网。

2)非直接接地(包括不接地、经消弧线圈、大电阻接地),单相短路时有过电压,短路电流为容性短

路电流,较小,保护一般动作于信号,可持续运行一段时间,供电可靠性高;适用于10kV,35kV配网;电网中性点采用哪种接地方式主要取决于供电可靠性和限制过电压。

习题三距离保护

1.什么是距离保护?其特点是什么?

答:定义:距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离远近而判断故障是否发生在被保护区内的一种保护。是反应测量阻抗降低而动作的阻抗保护。核心部件为阻抗继电器(或称为距离继电器/阻抗元件/距离元件)。

特点:在多电源的复杂网络中能保证动作的选择性。a)优点:(1)距离保护不但反应故障时电流增大,同时反应故障时电压降低,较电流保护灵敏度更高;受系统运行方式影响小。(2)比电流保护具有更高的选择性,在多电源复杂网络中保证有选择性动作(采用带方向的阻抗继电器)。(3)除应用于输电线路外,还可用于发电机、变压器保护中作为后备保护。距离保护是继电保护的标准配置之一。b)缺点:(1)距离I段只能保护线路全长的80一85%; II段0.5s延时。(2)相比电流保护,距离保护的构成、接线和算法都较复杂,装置自身的可靠性稍差。(3)距离保护受系统振荡、短路点过渡电阻、电压回路断线等因素的影响。

2.三段式距离保护装置的主要组成元件(4部分)?

答:1)启动元件:启动元件的主要作用是在发生故障的瞬间启动整套保护,并和距离元件动作后组成与门,启动出口回路动作于跳闸,以提高保护装置可靠性。启动元件可由过电流继电器、低阻抗继电器、反映负序、零序电流的继电器等构成。2)距离元件:距离元件的主要作用实际上是

测量短路点到保护安装地点之间的阻抗(亦即距离)。一般和采用方向阻抗继电器,采

用偏移特性阻抗继电器。3)时间元件:时间元件的主要作用是根据预定的时限特性确定动作的时限,以保证保护动作的选择性。常规保护一般采用时间继电器。4)闭锁元件

距离保护的构成:三段式(同单侧电源方向电流保护)

主保护:I段无时限速动保护;II段:与相邻线路的I段或II段配合;

后备保护: III段:作为本线路及下级线路的后备,按躲过最小负荷阻抗整定。所用继电器为全阻抗继电器,且一般都是带方向的。

3.距离保护中,测量阻抗、整定阻抗、启动阻抗的区别?

答:测量阻抗由加入继电器的测量电压和测量电流计算得出。

整定阻抗:取继电器安装点到保护范围末端的线路阻抗作为整定阻抗。由线路阻抗整定计算得出。一旦整定,基本不变。

启动阻抗:表示当继电器刚好动作时,加入继电器的测量阻抗。全阻抗继电器:;方向阻抗继电器:模值随的不同而变化。

4.影响距离保护(线路保护)的主要因素?(6方面,教材4-3节)

答:影响因素:1)短路点的过渡电阻;

2)电力系统系统振荡(用振荡闭锁装置解决);

3)电压互感器二次回路断线(用断线闭锁装置解决);

4)保护安装处与短路点之间有分支线

5)电流互感器和电压互感器的误差;

6)在Y/△接线变压器后面发生短路;输电线路上的串联补偿电容等。

5.常用的阻抗继电器一般有哪几种?

答:阻抗继电器:计算保护安装点至短路点之间的测量阻抗,与整定阻抗比较,确定保护是否动作,是距离保护的核心元件。全阻抗继电器、方向阻抗继电器、偏移阻抗继电器。

习题四纵联保护

1.什么是纵联保护?其适用场合?

答:输电线路的纵联保护,就是用某种通信通道,将输电线路的两端或各端的保护装置纵向连接起来,将各端电气量传送到对端并加以比较,以判断故障在本线路范围之内或之外,从而决定是否切断被保护线路。(用某种通信手段将输电线两端的保护装置纵向联系起来,将各端的信息传送到对策进行比较判别,以确定故障是否在保护范围内,可实现全线、无时限的故障切除。)适用于一些重要线路和超高压线路

2.高频通道的工作方式有哪几类?(3个)

答:①长期发信方式-正常有高频电流,高频电流的消失代表故障②故障启动发信方式-正常无高频电流,出现高频电流代表故障③移频方式。

3、高频信号的主要作用?

答:①闭锁信号,收不到高频信号是跳闸的必要条件②允许跳闸信号,收到高频信号是跳闸的必要条件③无条件跳闸信号,收到高频信号是跳闸的充要条件。

4.高频保护的概念,分类,高频信号的主要作用?

答:a)高频保护就是将线路两端的电流相位(或功率方向)转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成高频电流的通道,将此信号送至对端进行比较。

b)分类:按工作原理可以分为两种:方向高频保护是比较线路两端的功率方向,相差高频保护是比较线路两端的电流相位。

c)作用:高频信号是指线路一端的高频保护在故障时向线路另一端的高频保护所发出的信息或命令。高频收信机接收由本端和对端所发送的高频信号,经过比较判断之后,再动作于继电保护,使之跳闸或将其闭锁。

5纵联差动保护的基本原理是什么?

答:依据两侧电流的相量和(瞬时值和)的故障特征,即基尔霍夫电流定律。内部故障:两侧电流和为电路电流Ik,不为0 正常或外部故障:两侧电流和为0。

习题五自动重合闸

1.什么是自动重合闸?实际中一般有哪几种运行方式?

答:自动重合闸指将因故障或人为误碰而跳开的断路器再进行自动合闸的一种自动装置。

自动重合闸的分类:1)根据电压等级的不同,可分为三相重合闸、单相重合闸,综合重合闸和停用重合闸。

在110KV及以下电压等级一般选用三相重合闸,220kv及以上电压等级选用单相重合闸或自动重合闸。

2)根据网络结构的不同可分为单侧电源网络重合闸和双侧电源网络重合闸。3)按重合次数可有一次重合闸和多次重合闸。4)综合前者,则有单侧电源三相、单相一次重合闸,三相、单相多次重合闸,双侧电源三相、单相一次合闸和三相、单相多次重合闸以及综合重合闸等不同的称呼。

2.自动重合闸为何要带时限?

答:为了尽可能缩短电源中断的时间,重合闸的动作时限原则上应越短越好。因为电源中断后,电动机转速急剧下降,电动机被其负荷所制动,当重合闸成功恢复供电以后,很多电动机要自启动。此时由于自启动电流很大,往往会引起电网电压的降低,因而又造成自启动的困难或拖延其恢复正常工作的时间。电源中断的时间越长则影响就越严重。重合闸带时限的原因有:1)在断路器跳闸后,要使故障点的电弧熄灭并使周围介质恢复绝缘强度是需要一定时间的,必须在这个时间以后进行合闸才能成功。在考虑上述时间时,还必须计及负荷电动机向故障点反馈电流所产生的影响,因为它是使绝缘强度恢复变慢的因素。2)在断路器动作跳闸以后,其触头周围绝缘强度的恢复以及消弧室重新充满油需要一定的时间。同时其操作机构恢复原状准备好再次动作也需要一定的时间。重合闸必须在这个时间以后才能向断路器发出合闸脉冲,否则,如重合闸在永久性故障上,就可能发生断路器爆炸的严重事故。因此,重合闸的动作时限应在满足以上两个要求的前提下,力求缩短。如果重合闸是利用继电保护来启动,则其动作时限还应该加上保护动作和断路器的跳闸时间。根据我国电力系统的运行经验,如果整定时间为0.3-0.5s,重合成功率较低,而采用1s左右的时间则较为合适。

3)若由保护启动重合闸,还应加上保护动作时间。

3.重合闸为何要与继电保护相配合?二者的配合方式一般有哪两种方式?

答:为了能尽量利用重合闸所提供的条件以加速切除故障,继电保护要与自动重合闸相配合

方式:(1)重合闸前加速保护:当任何一条线路故障时,第一次都由离发电机最近的保护切除瞬时性故障。

(2)重合闸后加速保护:当线路第一次故障时,保护有选择性地动作,然后进行重合。如果重合于

永久性故障上,则在断路器合闸后,再加速保护动作,瞬间切除故障,而且与第一次动作是否带有时限无关。(35kV以上的网络及重要负荷)

习题六变压器保护

1.变压器的故障类型及不正常状态?其主保护、后备保护主要有哪几类?

答:变压器的故障可以分为油箱外部故障和油箱内部故障两种故障。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生相间短路以及中性点直接接地侧的接地短路。这些故障的发生会危害电力系统的安全连续供电。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁心的烧损等。油箱内故障时产生的电弧,不仅会损坏绕组的绝缘、烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油因受热分解而产生大量的气体,有可能引起变压器油箱的爆炸。

变压器的不正常工作状态主要有:1)由于外部短路引起的过电流;2)负荷长时间超过额定容量引起的过负荷;3)油箱漏油造成的油面降低;(油一绝缘+冷却);4)由于外加电压过高或频率降低引起的过励磁。对于不正常工作状态,变压器保护也必须能够反应一一发告警信号,或延时跳闸。

主保护:1)瓦斯保护:优点,能发现油箱内部所有故障,有较高灵敏性。缺点,动作时间较长,不能反应油箱外部的故障。

2)纵差保护或电流速断保护:(根据变压器容量选择)主要反应绕组、套管及引出线上的相间短路,并在一定程度上反应绕组内部匝间短路及中性点接地侧的接地短路。特点,瞬时动作切除故障;变压器差动保护可反映变压器内部绕组相间、匝间、接地短路故障。(这些故障相当于改变了一次或二次绕组的匝数-影响变比)。电流速断保护用来切除变压器电源侧套管、引出线及部分绕组故障。

后备保护:1)外部相间短路的后备保护:过电流保护、复合电压启动的过流保护、负序电流保护及

单相式低压启动的过电流保护、阻抗保护。

2)外部接地短路的后备保护:零序电流保护(若中性点接地)、零序过电压保护、在中性点装放电间隙加零序电流保护。

3)过负荷保护。4)过励磁保护。5)他非电气量保护。油箱内部温度、压力升高。冷却系统故障。两种配置模式:(1)主保护、后备保护分开设置;(2)成套保护装置,重要变压器双重化配置。2.变压器纵联差动的保护原理?(P159)

答:变压器的纵联差动保护是基于基尔霍夫电流定律。使正常运行及外部故障时,流过差动继电器的电流为零。由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不同,因此,为了保证纵联差动的正确的工作,就必须适当选择两侧电流互感器的变化,使得在正常运行和外部发生故障时,两个二次电流相等。

3.影响变压器保护正确动作的主要因素有哪些?

答:1)变压器励磁电流产生的不平衡电流;2)变压器两侧的电流相位不同;3)电流互感器型号不同的影响;4)电流互感器计算变比与实际变比的不同;5)变压器带负荷调节分接头的影响。

4.何为变压器的励磁涌流?其产生的不平衡电流如何防止?

答:变压器励磁涌流是:变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流。变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生极大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角,变压器铁芯的剩余磁通和电源系统地阻抗等因素而变化,最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。

当变压器在停电状态时,变压器铁芯内部的磁通接近或等于零,当给变压器充电时,铁芯内产生交变磁通,这个交变磁通从零到最大叫做铁芯励磁,我们把这一过程产生的电流叫做变压器励磁涌流,这个电流要高于变压器的额定电流,从变压器的机械力、电动力到保护整定都要为躲过励磁涌流整定.

变压器的励磁电流紧流经变压器的某一侧,因此,通过电流互感器反映到差动回路中不能被

平衡。在正常运行情况下,此电流很小,一般不超过额定电流的2%---10%。在外部故障时,由于电压低,励磁电流小,它的影响就更小。但是当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,可能出现数值很大的励磁电流(又称励磁涌流)。

所产生的不平衡电流:采取励磁涌流闭锁措施。

1)由于变压器励磁涌流

2)由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流:防止措施,将变压器星形侧的三个电流互感器接成三角形,而将变压器三角形侧的三个电流互感器接成星形,并适当考

虑连接方式后即可把二次电流的相位校正过来。在微机继电保护中可用软件自动校正

其相位。

3)由于两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流:采用电流互感器的同型系数

不平衡电流仍按式,计算。同型系数取0.5,不同型系数取1,且整定时考虑增大动作电流门槛值。

4)电流互感器的计算变比和实际变比间不同产生的不平衡:对不平衡电流进行补偿。整定时增大动作电流门槛值。

5)由于变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流:整定时增大动作电流门槛值。

习题七发电机保护

1.何谓横差保护?

答:横联差动(横差)保护:大容量发电机,因额定电流很大,其每相均由两个并联绕组组成。

正常时,两个绕组的电势相等,各承担一半的负荷电流。而当任一绕组发生匝间短路,使两绕组的电势不等,会出现电势差而产生环流。

2.何为发电机失磁(低励)保护?

答:发电机励磁系统的作用:1)维持发电机端的电压在给定水平上;2)在并列运行的发电机合理稳定分配无功功率(调差);3)提高电力系统的稳定性(稳态、暂态和动态)。发电机失磁:是指发电机励磁电流下降或完全消失的故障。(励磁消失) 原因:励磁设备中的励磁回路短路或断路、自动灭磁开关误动、半导体励磁系统元件或回路故障、人的误操作等。

失磁判据(常用):根据发电机失磁后机端测量阻抗z的变化轨迹来识别失磁故障。失磁后果:1)发电机输出的电磁功率减少,转子加速,进入异步运行。2)失磁后将从系统吸收大量的感性无功,端部发热。若系统无功充足,发电机最终可以稳定在异步状态;若系统无功缺额较大,可能引起电压不稳定,导致系统电压崩溃,造成大面积停电。3)机组振动较大、转子过热等。为此,在发电机上,尤其大型发电机上应装设失磁保护,以便及时发现失磁故障,并采取必要措施,例如,发出信号由运行人员及时处理,自动减负荷或动作于跳闸,以保证电网和发电机的安全。

3.何为逆功率保护?

答:逆功率运行:对汽轮发电机,当机炉动作关闭主汽门或由于调整控制回路故障,而误关主汽门,将会造成发电机转为电动机运行,使有功功率倒送。由于原动机的转速非常快,受到这里的功率变换后会在原动机上产生一个反向力矩,损坏原动机,同时无谓地消耗电力。逆功率运行于发电机自身无害,但残留在汽轮机尾部的蒸汽与长叶片产生摩擦,使叶片过热而受损。这是不允许的,一般规定逆功率运行不能超过3min,逆功率保护作为汽轮发电机出现有功功率的倒送,发电机变为电动机运行时异常工况的保护。

逆功率保护反应发电机从系统吸收有功功率的大小。(又称功率方向保护)

习题八母线和断路器失灵保护、微机保护基础

1.何为断路器失灵保护?

答:当故障线路的继电保护动作发出跳闸命令后,断路器拒绝动作时,能以较短的时限切除相邻的元件断路器,将故障部分隔离,并使停电范围限制为最小的一种近后备保护。造成断路器失灵的原因是多方面的,例如断路器跳闸线圈断线,断路器操作机构失灵等。

2.何谓微机继电保护?硬件主要构成?

答:微机继电保护是以微计算机为核心,配置相应的外围接口,执行元件的计算机系统。根据保护装置微处理器的多少可分为单处理器系统和多处理器系统。其硬件部分包括以下五个部分:1)微机系统;2)模拟数据采集系统;3)开关量输入输出系统;4)人机对话微机系统;5)电源系统。

3.微机保护和传统机电保护的主要区别和联系?

答:1.原理上:微机保护与传统保护在原理上并无本质差异,只是微机本身强大的计算能力和存储能力使得某些算法在微机上可以很容易的实现;

2.使用上:微机保护集成化的软硬件模式,使得微机保护装置的可靠性大大提高,因此在使用

上也更加简便,基本上就是一个黑匣子。

3.通讯上:传统保护基本上没有通讯功能,而微机保护可以扩展出以太网、485等多种通讯接口,

通信很方便。

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 从目前电力发展状况来看,继电保护已经成为电力系统重要组成部分之一,且随着电力系统的快速发展和智能化技术的不断更新应用,普通的继电保护技术已不能满足现行电力系统发展的需求。怎么样利用继电保护技术来减少电力系统中的故障,保障电力系统的安全稳定运行,这是目前电力系统继电保护技术研究的主要内容和热点。文章探讨电力系统继电保护技术,阐述了其基本理念和发展趋势,分析了其发展趋势。 标签:电力系统;继电保护技术;现状与趋势 1 继电保护的组成、工作原理、作用和工作要求 1.1 继电保护的组成与工作原理 继电保护的种类有很多,可是组成上一般都包括测量、逻辑、执行模块。输入信号获取的测量信号需要与给定的整定数值进行对比,并将对比结果传送至逻辑模块。逻辑模块按照测量模块传输的对比值特点、大小和出现的次序或上述各种参数的组合,进行逻辑计算,得出的逻辑数值也是决定动作是否进行的重要依据。 1.2 继电保护的作用 继电保护的主要作用就是在电力系统发生损坏用电设备或影响到电力系统安全运行的故障时,能够对电力系统起到保护的措施;并对整个电力系统进行监控,当电力系统非正常运行或某些用电设备处于非正常工作状态时能够及时发出警报信号,以便于提醒值班工作人员发现故障所在,能使故障得到处理,使其正常运行。 1.3 继电保护的应用 在一些工厂企业高压供电系统,变电站中对继电保护设备的应用非常普遍,除此以外还用于保护供电系统高压线路,主变保护中。变电站应用的继电保护的情况包含:(1)保护线路,通常应用的是二段或者三段式的电流保护,一段属于速断电流保护,二段属于速断电流显示保护,三段是过电流保护;(2)保护母联;(3)保护主变设备,保护主变主要是主保护与后备保护;(4)保护电容设备,保护用电设备主要包含了电压零序保护、过电流保护、过电压或失电压保护。伴随着继电保护技术的快速发展,逐渐开始了微机保护设备的应用。 2 电力系统继电保护技术现状分析 从目前来看,我国电力覆盖面积逐渐扩大,电力系统的安全问题得到了广泛关注,而且由于对电力系统安全问题的重视,促使继电保护技术不断提高和创新。

电力系统继电保护重点

2.对本元件主保护起后备作用的保护称为近后备保护。 3.在两相星形接线的中性线上接入一个继电器是为了提高保护的灵敏系数。 4.功率方向继电器用90°接线方式,若,则= Uab 。 5、为保证选择性,过电流保护的动作时限应按阶梯原则整定,越靠近电源处的保护,时限越长 7、距离I段和距离II 8.方向所占面积大的动作特性的阻抗继电器。 、目前在电力系统中,自动重合闸与继电保护配合的方式主要有两种:即 2.简述瞬时电流速断保护的优缺点。 优点:简单可靠、动作迅速。 缺点:不能保护本线路全长,故不能单独使用,另外,保护范围随运行方式和故障类型而变化。 4.纵联保护根据通信通道的不同可分为哪几类保护? 1、电力线载波纵联保护(简称高频保护)。 2、微波纵联保护(简称微波保护)。 3、光纤纵联保护(简称光纤保护)。 4、导引线纵联保护(简称导引线保护)。 3、、定时限过流保护的特点是什么? 2、何谓继电保护装置的可靠性? 3、什么叫重合闸后加速? 4、相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用90°接线方式有什么优点?

1. 电力系统运行状态:是指电力系统在不同运行条件下的系统与设备的工作 状态; 2. 短路故障类型:三相故障、两相故障、两相短路接地、单相接地故障 ● 常见故障单相接地故障 3. 负荷电流与供电电压之间的相位角就是通常所说的功率因数角,一般小于 030 4. 电流速断保护:优点:简单可靠、动作迅速;缺点:不可能保护线路的全长,并且保护范围直接受运行方式变化的影响。 5. 限时电流保护:增加一段带时限动作的保护,用来切除本线路速段保护范围以外的故障,同时也能作为速断保护的后备。 6. 定时限过电流保护:保护启动后出口动作时间的固定的整定时间 7. 电流保护的接线方式 是指保护中的电流继电器与电流互感器之间的连接方式。有两种:三相星型接线、两相星型接线 8. 方向性电流保护的主要特点:在原有电流保护的基础上增加一个功率方向判断元件,以保证在反方向故障时把保护闭锁使其不致误动作。 用以判断功率方向或测定电电压间相位角的元件(继电器)称为 功率方向元件(功率方向继电器) 9. 零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成 10. 整定阻抗 1set set Z z L =,1z 为单位长度线路的复阻抗;set L 整定长度 11. 距离保护一般由启动、测量、振荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口等几部分组成。 12. 电压形式相位比较方程: 0090arg 90C D U U -≤≤ 13. 只有实际测量电流在最小和最大精确工作电流之间、测量电压在最小精确工作电压以上时,三段式距离保护才能准确地配合工作,其误差已被考虑在可靠系数中。最小精确工作电流是距离保护测量元件的一个重要参数,越小越好。 14. 纵联保护:将线路一侧电气量信息传到另一侧去,安装于线路两侧的保护对两侧的电气量同时比较、联合工作,就是说在线路两侧之间发生纵向的联系 15. 纵联保护按4种:导引线纵联保护;电力线载波纵联保护;微波纵联保护;光纤纵联保护。 16.电力载波通道的优点:无中继通信距离长;经济、使用方便;工地施工比较简单。缺点:通信速率低;抗干扰能力低。 光纤通信组成发射机、光纤、中继器和光端接收机 前加速优点:(1)能够快速地切除瞬时故障,(2)提高重合闸的成功率;能保证发电厂和重要变电所的母线电压在0.6~0.7倍额定电压以上,从而保证厂用电和重要用户的电能质量;(4)只需装设一套重合闸装置,简单经济。 ●前加速的缺点:(1)断路器工作条件恶劣,动作次数较多;(2)重合于永久性故障上时,故障切除的时间可能较多;(3)如果重合闸装置或断路器QF3拒绝合闸,则将扩大停电范围。

继电保护知识点的总结

继电保护知识点的总结 电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态 1.故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生 2.不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡 3.继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用: 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围指示不正常状态,并予以控制 4.继电保护的基本原理 利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号 5.继电保护装置的三个组成部分 1)测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动 2)逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 3)执行部分 6.保护的四性 1)选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少 2)速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。 3)灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和 4)可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 7.主保护、后备保护 1)保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置 2)后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置 3)远后备:后备保护与主保护处于不同变电站 4)近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。 8.继电器的相关概念: 1)继电器是测量和起动元件 2)动作电流:使继电器动作的最小电流值 3)返回电流:使继电器返回原位的最大电流值 4)返回系数:返回值/动作值

输电专业技术工作总结

输电专业技术工作总结 本人95年7月毕业于*****,所学专业为电力系统及自动化。后分配至文秘部落,96年8月取得助理工程师资格。几年来在身边师傅同事及领导的帮助下做了一些专业技术工作,现做如下介绍: 一、继电保护定值整定工作(10kV及以下) 96年9月至97年担负分公司10kV配电线路(含电容器)、10kV用户站继电保护定值整定工作,由于分公司原来没有整定人员,但自从开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范管理,还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程,形成较为完善的定值整定计算的管理资料。近两年时间内完成新建贯庄35kV变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象,且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择提供了依据。97年底由于机构设置变化,指导初级技术人员开展定值整定工作并顺利完成工作交接。 二、线损专业管理工作 96年至98年9月,作为分公司线损专责人主要开展了以下工作:完成了线损统计计算的微机化工作,应用线损计算统计程序输入表码,自动生成线损报表,并对母线平衡加以分析,主持完成理论线损计算工作,利用理论线损计算程

序,准备线损参数图,编制线损拓补网络节点,输入微机,完成35kV、10 kV线路理论线损计算工作,为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据,编制“九五”降损规划,96-98各年度降损实施计划,月度、季度、年度的线损分析,积极采取技术措施降低线损,完成贯庄、大毕庄等35kV站10kV电容器投入工作,完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作,98年关于无功降损节电的论文获市电力企协论文三等奖,荣获市电力公司线损管理工作第二名。参与华北电力集团在天津市电力公司试点,733#线路降损示范工程的改造工作并撰写论文。 三、电网规划的编制工作 98年3月至98年11月,作为专业负责人,参与编制《东丽区1998-XX年电网发展规划及20xx年远景设想》工作,该规划涉及如下内容:电网规划编制原则、东丽区概况、东丽区经济发展论述、电网现状、电网存在问题、依据经济发展状况负荷预测、35kV及以上电网发展规划、10kV配网规划、投资估算、预期社会经济效益、20xx年远景设想等几大部分。为电网的建设与改造提供了依据,较好地指导了电网的建设与改造工作,并将规划利用微机制成演示片加以演示,获得了市电力公司专业部室的好评。 四、电网建设与改造工作

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 【摘要】电力系统继电保护是确保电力系统运行安全性,提升电力企业社会经济效益的有效措施。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。 【关键词】电力系统;继电保护;原理;配置与应用;常见故障;措施 现今,伴随着我们国家社会经济的快速进步与电力系统的迅猛发展,电网规模逐渐增大,网络结构也是越来越复杂,系统短路电流容量变化的速度也是越来越大。在这个大背景之下,电力系统继电保护也就面临着更大的压力,怎样有效利用继电保护相关技术来保障电力系统的正常运转,提升电力系统运转的质量与效率具有十分重要的现实意义。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。 1.电力系统继电保护概述 1.1电力系统继电保护基本原理 电力系统出现运转不正常之时,会导致电流电压间相位角的改变、电压减小、电流上升等方面的变化,所以此时系统中各个参数和系统安全运行时各个参数之间的区别就能构成不同类型、不同工作原理的继电保护。通常继电保护由测量回路、逻辑回路、执行回路构成,其工作原理由下图一所示。 测量回路从电力系统中读取相关信号,并将此信号与规定的整定值比较,最后将结果输送到逻辑回路之中;逻辑回路依据上一环节输出量的组合、出现的顺序、大小性质等方面决定是不是需要动作;假设逻辑回路判定需要动作之时,则会将需动作这个信号发送到执行回路;执行回路延时又或者是马上输出跳闸信号或者是警报信号。 1.2电力系统安装继电保护的意义 当电力系统被保护设施设备运转出现问题的时候,继电保护设备可以有选择、快速、自动地从电力系统中把故障设施设备切断,进而确保电力系统运转正常的部分快速恢复工作,避免故障设施设备的损害程度继续加大,将停电范围尽可能减小;当被保护设施设备发生故障,出现异常工作状态之时,继电保护装置应当可以反应及时,并且依据工作维护相关信息,输出信号、降低跳闸又或者是负荷动作指令的发生概率。这个时候一般对保护快速动作不作要求,而是依据对系统相关元件与整个电力系统危害程度规定某种程度的延时,防止不必须的动作。与此同时,继电保护装置也承担着监控整个电力系统的责任,它能通过测量系统电流电压情况将电力系统设施设备工作状态反映出来。 2.在电力系统中继电保护的配置与应用

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

电力系统继电保护工作总结

时光飞逝,岁月如梭,眨眼间大学毕业一年有余。在这期间,我在山东魏桥铝电有限公司从事电厂继电保护的工作。在这一年里,我在公司正确领导和关心支持下,本着积极的工作态度和强烈的求真精神,一边尽己所能的工作,一边虚心的学习新知识。为电厂正常运行及设备维修做出自己的贡献,取得了一定的成绩,但还存在一些不足,有待提高和改进。现将一年来的具体工作情况总结如下: 一、努力工作,在实践中不断提高和锻炼自己 我在校所学习的专业是电力系统继电保护与自动化专业,因此毕业以后就分配到电厂电气检修车间继保班。刚进入车间我虚心向老师傅学习,把自己的理论知识和实践相结合,工作取得不断的进步,在较短的时间内能够独立担任修改保护定值、查找二次回路、校验简单保护的检修工作。 二、工作内容 我的工作内容大致分为二次设备检修和培训工作 二次设备检修工作: 1、继电保护及运行装置完整齐全、动作灵敏可靠、正确。 2、二次回路排列整齐、标号完整正确、绝缘良好。 3、图纸齐全正确与现场实际相符。4控制和保护盘面整洁、标志完整。6、每年一次预防性试验 培训工作: 1、搜集近一周的工作内容及相关资料,整理编辑。 2、组织车间人员展开培训工作。 3、监督各个班组的培训进行情况,及对班组学习情况进行抽查。 三、经验体会 1、塌实刻苦提高专业技能

作为一名技术人员,专业技术水平是根本。搞技术是学无止境的,还要发扬吃苦耐劳的精神。不光要学习书本上的理论知识,还要联系实际,在实际中不断摸索、不断积累。同时,也要虚心求教,掌握各种相关专业知识。 1、努力钻研提高学习能力 对于刚从事电力工作的我来说,面对的一切都是崭新而富有挑战的。因此需要充实自己,我经常用业余时间,看些与电力系统相关的书籍,或者上网查一些继电保护方面的资料及前辈们的经验心得。而运用这些专业知识到工作中才是最重要的,否则就是“纸上谈兵”了,我在这方面还做得不够,还需加大力度。 重视思考,有时遇到同一个问题,有的人处理得恰当,而有些人就处理得草率。作为一名缜密者,就要养成勤思考的习惯,以至能处理复杂的电力故障问题。 同时经常性的与同事进行沟通,积极谈论,总结工作心得。 四、存在不足与今后打算 1、工作中有时有点粗心、不够细致; 2、在专业技术上钻研不够; 3、组织管理力度不够; 针对上述问题,在今后的工作中要克服粗心、加强专业技术、技能的学习力争更大的进步,同时还要加强将所学到的专业知识运用到工作中去,把工作做得更上一个台阶。 “金无足赤,人无完人”。一年的工作,有成绩也有不足,有欢乐也有苦涩,但收获却是主题。虽没做惊天动地的大事,却在一件件小事中体现出了工作的意义和人生的价值。为了锻炼自我、成长成材。在今后的工作中,我会更加勤奋工作,不断完善自己,提高自己,并在实践中臻于成熟。

继电保护技术总结

继电保护技术总结 个人专业技术总结 20XX年10月 专业技术工作总结 --- 我20XX年7月毕业于理工大学电力工程学院电气工程及其自 动化专。毕业后即进入发电有限责任公司工作,一直从事电力系 统及其自动化(主要是继电保护与自动化)工作。并于20XX年底 获得电力工程助理工程师职称。 自参加工作以来,我严格遵守公司及所在部门的各项规章制度,认真贯彻执行公司文件及会议精神,坚决服从公司领导的各 项工作安排,积极维护集体荣誉,圆满完成工作任务。思想上要 求进步,工作上积极努力,任劳任怨,认真学习专业知识,不断 充实完善自己。 走出校门,走进西电,开始了一种全新的生活方式,得到了 领导和同事们的关心帮助,让我对将来的工作充满了热情。回顾 过去6年的工作,有困难也有收获,经历了从学生到职工的转变,收获了为人处事、专业技术方面的实践经验。现将这几年工作简 要总结如下: 一、思想方面我以主人翁的意识,时刻关注电力的发展,切身为公司和集体的利益着想,凡事以公司大局着眼考虑,对公

司及自身的发展充满信心。作为一名入党多年的老党员,在日常 检修维护工作中,我时刻以身作则,力争处处起到带头作用。 我自参加工作起,从点点滴滴做起,虚心向老师傅求教,持 之以恒,尽心尽力,不断提高自己的工作技能,脚踏实地的做好 自己本职工作的每一个工作任务,保证机组及线路的检修质量。 次回路、500kV II母线母差保护装置及二次回路、500kV5011、5012、5013断路器保护及短引线二次回路;全厂AVC系统、GPS时钟系统、厂用电监控系统总站; 四、具体工作及工作收获我重点介绍一下前几年工作中的重 大改造工程 20XX年我参与了#2机组给粉电源控制回路改造。改 造的原因是热控联锁的投入速度太慢,会导致备用电源投入时给 粉机掉闸。将联锁回路改造由电气联锁实现就可以解决这个问题。通过这个工作,我学习到热工控制与电气控制的区别,并完全掌 握了给粉电源回路的设计及维护技能。 20XX年在#1机组控制系统改造中我负责低压动力系统电气回 路改造。在这次改造中,机组低压动力及开关全部实现了远控及 远方监视。大大降低了运行值班员的工作效率。经过这次改造, 我完全掌握了发电机组低压厂用电的回路特点及检修维护方法, 提高了独立处理缺陷及独立负责检修改造项目的能力。这是我第 一次独立的负责重大的技术改造项目,受益匪浅。 20XX年9月我负责我厂220kV西柳线保护更换升级工程(保 护I更换为南瑞继保的RCS931GMV,保护I更换为许继电气的

浅谈电力系统继电保护的运行管理

浅谈电力系统继电保护的运行管理 随着我国社会经济的高速发展,各大城市化进程加快与工农业的进度,对电能的需求量将会越来越大。在这样的形势下,对电网的安全运行有了更高的要求,其中电力系统继电保护是非常关键的一个环节,电力系统继电保护运行管理工作的有效性将会直接影响到电力系统的安全稳定运行。因此,在电力系统安全运行管理过程中,要注重电力系统继电保护管理的重要性,只有保障运行管理的合理性、有效性与准确性,才能最大限度确保电力系统继电保护在实际运作中不会出现差错,进而确保电力系统的安全稳定运行。文章针对电力系统继电保护运行管理中存在的一些问题进行分析,并尝试提出一系列改善措施,从而提升管理质量,确保电力系统安全运行。 标签:电力系统;继电保护;运行管理 电力系统继电保护的主要功能是在电力系统发生突发故障的情况下,能对设备故障进行及时的消除与修复,进而确保电力系统运行的安全稳定性。因此,电力系统继电保护运行管理的重要性必须得到正视,从而为电力系统设备的安全运行打下坚实的基础。 1 电力系统中继电保护管理的重要性与主要任务 1.1 电力系统继电保护管理的重要性 整个电力系统工作中继电保护是不可替代的一个组成部分,所涉及到责任、工作量、技术性都非常大。电力系统继电保护工作人员需要面对的是:保护装置、电网结构、设备配置、运行实际情况以及故障出现情况等相关的很多信息,需要通过电脑系统对其进行准确的统计、分析,进而进行处理工作,这类工作十分重要,并且十分繁重。為了对现场运维人员的工作量进行有效的降低,并且要更好地确保其劳动生成质量与效率,对电力系统继电保护信息管理系统的开发是当前电网改革发展的一个主要项目。 1.2 电力系统继电保护管理的主要任务 电力系统继电保护的主要任务是:针对继电保护所涉及到的表格、文件、数据以及图像等进行分析、查询、修复、浏览以及删除。由此可见,管理对象的结构是很复杂的,而且其中层次很多,无论什么样的一次设备、二次设备参数、统计分析及运行状态、档案管理等等事务管理。在分工过程中,每一层保护专业都非常详细,也是造成数据库与表格种类很多的主要因素,充分利用管理系统的优势与功能,才能最大限度地提升电力系统继电保护的工作效率与数据使用的准确性。 2 电力系统中继电保护管理存在的问题

电力专业技术工作总结

电力专业技术工作总结 专业技术人员是企业人才队伍的重要力量,对专业技术人员进行职称评审及客观、公正的评价,可以使专业技术人员工作的主动性、积极性、创造性得到充分的发挥,有助于提高专业技术人员竞争意识、调节企业人才队伍结构等作用。今天给大家整理了电力专业技术工作总结,希望对大家有所帮助。 电力专业技术工作总结范文一 本人95年7月毕业于*****,所学专业为电力系统及自动化。后分配至文秘部落,96年8月取得助理工程师资格。几年来在身边师傅同事及领导的帮助下做了一些专业技术工作,现做如下介绍: 一、继电保护定值整定工作(10kV及以下) 96年9月至97年担负分公司10kV配电线路(含电容器)、10kV用户站继电保护定值整定工作,由于分公司原来没有整定人员,但自从开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范管理,还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程,形成较为完善的定值整定计算的管理资料。近两年时间内完成新建贯庄35kV变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象,且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择提供了依据。97年底由于机构设置变化,指导初级技术人员开展定值整定工作并顺利完成工作交接。

二、线损专业管理工作 96年至98年9月,作为分公司线损专责人主要开展了以下工作:完成了线损统计计算的微机化工作,应用线损计算统计程序输入表码,自动生成线损报表,并对母线平衡加以分析,主持完成理论线损计算工作,利用理论线损计算程序,准备线损参数图,编制线损拓补网络节点,输入微机,完成35kV、10 kV线路理论线损计算工作,为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据,编制“xx”降损规划,96-98各年度降损实施计划,月度、季度、年度的线损分析,积极采取技术措施降低线损,完成贯庄、大毕庄等35kV站10kV电容器投入工作,完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作,98年关于无功降损节电的论文获市电力企协论文三等奖,荣获市电力公司线损管理工作第二名。参与华北电力集团在天津市电力公司试点,733#线路降损示范工程的改造工作并撰写论文。 三、电网规划的编制工作 98年3月至98年11月,作为专业负责人,参与编制《东丽区1998-20xx年电网发展规划及20xx年远景设想》工作,该规划涉及如下内容:电网规划编制原则、东丽区概况、东丽区经济发展论述、电网现状、电网存在问题、依据经济发展状况负荷预测、35kV及以上电网发展规划、10kV配网规划、投资估算、预期社会经济效益、20xx年远景设想等几大部分。为电网的建设与改造提供了依据,较好地指导了电网的建设与改造工作,并将规划利用微机制成演示片加

浅谈电力系统继电保护技术的意义和发展趋势

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7f10523660.html, 浅谈电力系统继电保护技术的意义和发展趋势 作者:李建红 来源:《华中电力》2013年第11期 摘要:电力系统继电保护技术的发展状况,直接关系到整个电力系统的运行效率。为充分保障我国电力系统的安全性,加强对电力系统继电保护研究就显得尤其的重要。当前,人类社会已经步入了计算机信息时代,继电保护技术也在逐渐地朝着计算机化、网络化、智能化等方向不断发展与完善。本文主要研究了我国电力继电保护技术的发展,历程及其现状,并且概括了相关技术之后,提出了电力系统继电保护术的发展趋势。 关键词:电力系统;继电保护;技术;现状;发展趋势 前言:作为保证电力系统安全运行、提高经济效益的有效技术,电力系统继电保护经过了长时间的发展,目前,计算机技术已经被运用到了电力系统计算保护当中,使电力系统继电保护技术无论从智能化、网络化,都有了一定的提升。笔者从事相关工作,对此有着较为深刻的认识,就电力系统继电保护技术的意义和未来发展方向,谈谈自身一些看法。 一、电力系统继电保护的意义 随着我国社会经济的发展,社会用电量越来越大,因此,可能发生电力系统故障的概率也随之增大,在如此严峻的形式下,加强对继电保护的意义就非常的重大。 电力系统继电保护装置是在电力系统发生故障和不正常运行情况时,用于快速切除故障,消除不正常状况的重要自动化技术和设备。电力系统发生故障或危及其安全运行的事件时,他们能及时发出告警信号,或直接发出跳闸命令以终止事件。 (一)有利于保障电力系统的正常运行 当电力系统发生故障时,继电保护装置会在最短的时间内切除故障设备,尽可能地缩小了停电范围,防止电力故障扩大。此外,继电保护装置会以最快的速度,通过监控警报系统发出电力系统故障信息,使电力系统管理人员能够及时地发现系统故障,并迅速地采取措施来加以解决。电力继电保护装置,不仅可以将电力故障带来的损失降低到最小,起到保障电力系统正常运行的作用,而且可以辅助电力系统管理人员对故障设备进行有效、快速的维护。 (二)有利于促进社会主义市场经济的进一步发展 继电保护技术在保障电力系统正常运行的同时,在维护社会生活秩序、促进社会主义市场经济的进一步发展等方面,也占据着举足轻重的地位。一方面,继电保护技术能及时地发现并

电力系统继电保护期末复习知识点张保会

第一章 I. 电力系统的正常工作状态、不正常工作状态和故障状态(填空) 2 .一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备。 3. 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,称为电力系统的二次设备。 4. 所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的电力系统工作 状态,称为不正常运行状态。 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺 陷等原因会发生如短路、断线等故障。(选择) 5. 电力系统继电保护的基本任务:(1)自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切 除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 6. 保护类型:过电流保护、低电压保护、距离保护、电流差动保护、瓦斯保护、过热保护 7. 继电保护装置组成由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件。 8. 电流互感器TA将一次额定电流变换为二次额定电流5A或1A,测量电流二次侧绝不开路 电压互感器TV二次测绝不短路,输出100KV以下电流。 9. 电力元件配备两套保护:主保护、后备保护。 安装位置不同,选近后备/远后备 10. 继电保护基本要求:可靠性、选择性、速动性和灵敏性 II. 四个基本要求关系:四个特性即相互统一,又相互矛盾,要根据实际情况考虑。继电保 护的科学研究、设计、制造和运行的大部分工作也是围绕如何处理好这四者的辩证统一关系 进行的。相同原理的保护装置在电力系统的不同位置的元件上如何配置和配合,相同的电力 元件再电力系统不同位置安装时如何配置相应的继电保护,才能最大限度地发挥被保护电力 系统的运行效能,充分体现着继电保护工作的科学性和继电保护工程实际的技术性。 第二章 1. 无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,不可能停留在某一个中间为位置,这种 特性称为"继电特性” 2. 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数Kre=Ire/Iop过电流继电器的返回系数恒小于1 3. 在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最大,对继电保护而言称为系统最大运行方式。 4. 对于反应于短路电流幅值增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。 5. 电流速断保护的优点是简单可靠、动作迅速,因而获得广泛的应用。缺点是不可能保护线路的全长,而且保护范围直接受运行方式的影响。 6. 灵敏度最高III段,最低1段。 7. 使用1段、II段或III段组成的阶段式电流保护,其主要优点是简单、可靠 8. 电流保护的

热电厂继电保护工种【热电厂继电保护2015年度工作总结】

热电厂继电保护工种【热电厂继电保护2015年度工作总结】 **电力有限公司**热电厂继电保护2015年度工作总结2015年,对于继电保护专业来讲,是极为充实的一年。在全班人员的共同努力下,在厂领导与部门领导的高度重视和大力支持下,继电保护专业全体成员齐心协力,顽强拼搏,任劳任怨,仅仅围绕生产准备部的工作计划和培训目标,精心组织、周密部署、合理安排各项工作,在专业培训上取得了圆满的成功。 在迎接2016年到来之际,为使今后的各项工作更上一层楼,取得更好的成绩,现将2015年继电保护专业工作进行回顾和总结,并对2016年的工作目标进行归纳。 1、人员情况2015年,继电保护专业人员结变动不大。2015年初本专业共有4人,分别为刘欢、韩永莹、白征鹏、李卓航,4人均为高校毕业后进入我厂工作,缺少现场工作经验。4月份,**电厂的张宇调入我厂继电保护专业,张宇有丰富的现场工作经验,为继电保护专业充实了力量。 2、工作情况1、组织完成了电气二次设备的EAM设备拆分; 2、组织编写了继电保护设备的检修规程和检**件包的初版; 3、组织完成了**热电电气培训教材中关于继电保护知识的章节的编写;

4、梳理了MIS模块以及各模块的详细流程; 5、梳理了继保、励磁、直流等技术监督中的要求,为今后技术监督的开展准备好资料; 6、组织整理了设备台账的格式,为今后台账的建立准备好资料; 7、成立电气专业组,配合推进安全生产文明标准化; 8、推进继电保护定值计算,确保我厂定值计算工作顺利进行; 9、配合完成继电保护试验室设备的招评标工作; 10、完成厂主变、起备变、转子、凝结水泵电机、一次风机电机、送风机电机等设备的监造试验。 3、安全情况虽然我厂尚未投产并网发电,但培训人员的安全教育培训必不可少,我们严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,定期开展安全活动,共同讨论,深入分析、总结经验,举一反三、联系实际、深刻剖析,提高大家的安全生产意识。 1、在**热电参加培训时,组织进行厂级、车间、班组三级安全教育; 2、参加**电气二次班班组班前班后会,学习**热电的安全事故案例;

继电保护及安全自动装置技术监督年度总结报告

2016 年贵州大方发电有限公司技术监督电气二次专业上半年总结 继电保护及安全自动装置技术监督年度总结报告 1.概况在贵州电力试验研究院及贵州中调相关专家的大力帮扶和技术指导下,在我厂各级领导的充分重视和大力支持下,为了保证我厂生产设备的安全、稳定运行,提高发电设备可靠性,全面完成2015 年我厂生产工作任务,按照技术监督工作必须全面坚持“安全第一,预防为主”的指导思想,根据技术监督标准,结合我厂实际情况,开展技术监督工作。通过各部门人员的共同努力,不断细化管理,加强设备消陷,使我厂的继电保护技术监督工作能持续良好的开展。为了保证各项工作安全顺利开展,确保主网及机组的安全稳定运行,我厂始终把技术监督工作贯穿于各项生产工作中。现将我厂2015 年度继电保护技术监督年终工作总结如下。 2 技术监督指标的完成情况 2.1 继电保护正确动作率 按电压等级分别统计全年6kV及以上继电保护(含线路保护、母线保护、变压器保护或发变组保护、断路器保护、短引线保护、启备变保护和6kV工作/ 备用开关保护)动作总次数、正确动作次数均为69次,正确动作率为100%。发变组保护动作次数按照变压器高压侧电压等级统计。统计如下:

2016 年贵州大方发电有限公司技术监督电气二次专业上半年总结 主保护投运率2.2 断路器保护、变压器或发变组保护、该列表统计线路保护、母线保护、短引线保护、启备变保护的应投天数以及实际投运天数,投运率均为统计如下:100%

2016 年贵州大方发电有限公司技术监督电气二次专业上半年总结 日)月(注:截止到1130 继电保护定检计划完成率2.3 线路保护、母线保护、变压器保护或发变组保护、断路器保护、短引线保护、启备变保

浅谈电力系统继电保护的意义、维护及前景(一)

浅谈电力系统继电保护的意义、维护及前景(一) 摘要:继电保护对电力系统的安全有效运行影响重大,要确实保证电力系统的正常使用,就要在保护措施上做好工作,而继电保护是其中最主要,最有效的方式。因此,为保障电力系统的安全运行,必须对继电保护有一定的了解,才能有效使用。本文将对继电保护的作用意义和装置使用及维护,以及其技术发展前景进行分析。 关键词:电力系统;继电保护;保护装置及技术 Abstract:Toensurethenormaloperationoftheelectricitysystem,wemustpayatteniontothesafeguard. Amongthevarioussafegard,relayisthemostimportantandeffectiveone.Soitisessentialforustoknowso methingabouttherelay.Thisarticleemphsiseonthemaintanceandprospectofrelay. Keywords:electricitysystem;relayprotection;protectorandtechnique电力在现代社会各方面起着重大的作用,没有电力的支持,社会生活和生产根本就无法正常进行。基于电力在现代社会中的重要性,对电力的维护就显得格外重要。而对电力维护起重要作用的继电保护,则是电力系统能否正常工作的关键。继电设施的正常运转,技术运用与发展对电力系统的运行影响重大。如何确保继电保护设施和技术的可靠性和有效性,是电力系统应该着重关注的,也是社会各界所关注的问题。 1继电保护的作用与意义 改革开放30年来,中国的市场经济得到快速的发展,我国的经济建设取得了举世瞩目的成就。随着经济的发展,对电力的需求越来越大,电力供应开始出现紧张,在很多地方都出现了供电危机,使其不得不采取限电、停电等措施,以缓解电力供应的紧张。在如此严峻的形式下,加强对电力系统的安全维护至关重要,而继电保护正是其中主要的保护手段之一。继电保护对电力系统的维护有重大的意义。一是,继电保护可以保障电力系统的安全、正常运转。因为当电力系统发生故障或异常时,继电保护可以实现在最短时间和最小区域内,自动从系统中切除故障设备,也可以向电力监控警报系统发出信息,提醒电力维护人员及时解决故障,这样继电保护不仅能有效的防止设备的损坏,还能降低相邻地区供电受连带故障的机率。同时还可以有效的防止电力系统因种种原因,而产生时间长、面积广的停电事故,是电力系统维护与保障最实用最有效的技术手段之一。二是,继电保护的顺利开展,在消除电力故障的同时,也就对社会生活秩序的正常化,经济生产的正常化做出了贡献,不仅确保社会生活和经济的正常运转,还从一定程度上保证了社会的稳定,人们生命财产的安全。前些年北美大规模停电断电事故,就造成了巨大的经济损失,引发了社会的动荡,严重的威胁到了人们生命财产的安全。可见,电力系统的安全与否,不仅仅是照明失效的问题,更是社会安定、人们生命安全的问题。所以,继电保护的有效性,就给社会各方面带来了重大的影响。 2继电保护装置使用条件和维护 继电保护装置是实现继电保护的基本条件,要实现继电保护的作用,就必须要具备有科学先进、行之有效的继电保护装置,所谓“工欲善其事,必先利其器”,有了设备的支持,才真正具备了维护电力系统的能力。因此,要做好继电保护的工作,就必须要重视保护的设备。而设备的质量问题,直接决定了继电保护的效果,因而必须对继电保护的装置提出较高的要求。首先是继电保护装置的灵敏性,即要求继电器保护装置,可以及时的把继电保护设备,因为种种问题而出现的故障和运行异常的情况,灵敏的反映到保护装置上去,及时有效的反映其保护范围内发生的故障。以便相关部门和人员采取及时有效的防治措施。其次是可靠性。即要求继电器保护装置的正常,不能发生误动或拒动等不正常的现象,在继电器接线和回路接点上要保证其简练有效。第三是快速性,即要求继电设备能在最短时间内,消除故障和异常问题,以此保证系统运行的稳定,同时可以把故障设备的损坏降到最低限度,以最快的速度启动正常设备的正常运转,避免出现由局部故障而造成全面故障的情况出现。最后是选择性。即在要求继电器在系统发生故障后,可能选择性的断开离故障点最近的开关或断路器,有目标的,有选择性的切除故障

(完整word版)《电力系统继电保护》课程教学大纲

《电力系统继电保护》课程教学大纲 一、课程简介 课程名称:电力系统继电保护 英文名称:Principles of Power System Protection 课程代码:0110355 课程类别:专业课 学分:4 总学时:52(52理论+12实验) 先修课程:电路、电子技术、电机学、电力系统分析 课程概要: 《电力系统继电保护》是理论与实践并重的一门课程,是从事电力系统工作的人员必须掌握的一门专业课程,主要介绍电力系统继电保护的构成原理、运行特性及分析方法。其目的和任务是使学生掌握电力系统继电保护的基本原理、整定计算及其运行分析方法,为学生毕业后从事电力系统及相关领域的设计制造、运行维护和科学研究工作打下理论及实践基础。 二、教学目的及要求 本课程的教学目的是:本课程是在分析复杂的电力系统故障状态的前提下讲述保护构成原理、配置及动作行为的,并配以一定的实验。故而是一门理论与实践并重的学科。使学生深刻理解继电保护在电力系统中所担负的任务,并通过本课程学习,掌握电力系统继电保护的基本原理,基本概念,考虑和解决问题的基本方法及基本实验技能,为毕业后从事本专业范围内的各项工作奠定专业基础。 通过本课程的学习要求同学们掌握电力系统的基本知识;通过课程教学,使学生掌握电流保护、方向性电流保护、距离保护和差动保护等几种常用保护的基本工作原理、实现方法和应用范围、整定计算的基本原则和保护之间的配合关系;使学生了解电力系统各主要一次主设备(发电机、变电器、母线、送电线路)的故障类型,不正常运行状态及各自的保护方式;使学生了解各种继电器(电流、方向、阻抗)的构成原理、实现方法、动作特性和一般调试方法,熟悉常用继电保护的实验方法。 三、教学内容及学时分配 第一章绪论(4学时) 掌握电力系统继电保护的任务、基本原理、基本要求及发展概况。 重点:继电保护的任务、对继电保护的基本要求。

相关文档
相关文档 最新文档