文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼宇智能化工程技术专业毕业论文

楼宇智能化工程技术专业毕业论文

XXXXXXXXXX学校2015届毕业论文(设计、调查报告)基于YL-714型楼宇智能化系统安装与调试

学生姓名:XX 学生学号:XX

年级:2012 级专业:楼宇智能化工程技术指导老师:XX 职称:讲师

2015年5月

毕业论文原创性声明

兹呈交的毕业论文基于YL-714型楼宇智能化系统安装与调试,是本人在指导老师指导下独立完成的。本人在毕业论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果,均在文中以明确的方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人(签名):

2015年5月

[内容摘要]

亚龙YL-714型楼宇智能化系统是楼宇智能化实训考核设备,根据现代智能化建筑的特点,针对楼宇智能化工程技术专业进行专门设计,包含了计算机、消防报警和视频监控等技术,适合相关专业的教学和培训。

智能楼宇是信息时代的必然产物,楼宇智能化的目标在于综合利用现代科学技术为建筑物提供一个节能、安全、舒适、高效和投资回报率高的工作和生活环境。智能建筑包括楼宇自动化系统,办公自动化系统,通讯自动化系统,其中楼宇智能化系统是最重要的系统。

该设备在结构上以智能建筑模型为基础,包含了智能大楼、智能小区、管理中心和楼道等典型结构,涵盖了可视对讲门禁及室内安防、闭路电视监控及周边防范、消防报警联动、综合布线和DDC监控及照明控制5个系统,各系统既可独立运行,也可实现联动。通过此系统进行项目训练,检验学生的团队协作能力、计划组织能力、楼宇设备安装与调试能力、工程实施能力、职业素养和交流沟通能力等。

本论文主要以可视对讲门禁及室内安防系统、消防报警联动系统和消防报警联动系统展开描述,内容包括系统概述、系统框图、安装接线说明、系统调试等。

[关键词]楼宇智能化、门禁安防、监控防范、消防报警

目录

第一章可视对讲门禁及室内安防系统 (1)

一、系统概述 (1)

二、系统框图 (1)

三、主要产品介绍 (1)

(一)可视室外主机 (2)

(二)管理中心机 (2)

(三)前端探测器 (2)

四、工作任务 (3)

五、系统接线方法 (3)

六、安装调试流程 (4)

第二章闭路电视监控及周边防范系统 (6)

一、系统概述 (6)

二、系统框图 (6)

三、主要产品介绍 (6)

(一)监视器 (6)

(二)硬盘录像机 (7)

(三)矩阵主机 (7)

(四)前端摄像机 (8)

四、工作任务 (8)

五、系统接线方法 (9)

六、安装调试流程 (9)

第三章消防报警联动系统 (11)

一、系统概述 (11)

二、系统框图 (11)

三、主要产品介绍 (12)

(一)消防报警主机 (12)

(二)感烟、感温探测器 (12)

(三)手动报警按钮、消火栓按钮 (12)

(四)单输入/输出模块 (13)

四、工作任务 (13)

五、系统接线方法 (14)

六、系统调试流程 (14)

(一)设备编码 (15)

(二)设置火灾报警控制器参数 (15)

(三)设置火灾报警控制器参数 (15)

(四)联动编程 (15)

(五)设备注册操作 (15)

总结 (16)

参考文献 (17)

第一章可视对讲门禁及室内安防系统

一、系统概述

可视对讲系统是一套现代化的小区住宅服务措施,通过对住宅建筑的智能化控制管理,提供访客与住户之间双方向可视通话,通过对图像、语音双重识别来增加安全可靠性,同时节省大量的时间,提高了工作效率,起到防盗、防灾、防煤、气体泄漏等安全保护作用,为屋主的生命财产安全提供最大程度的保障。系统把楼宇的入口、住户及小区物业管理部门三方面的通信包含在同一网络中,成为防止住宅受非法入侵的重要防线,有效地保护了住户的人身和财产安全。

二、系统框图

三、主要产品介绍

(一)可视室外主机

可视室外主机是安装在单元楼门口的对讲控制装置,一般安装在单元楼防盗门上或者附近墙上,具有呼叫住户、密码开门、刷卡开门、可视对讲等功能,是门禁系统的重要产品。

(二)管理中心机

管理中心机是安装在管理中心的设备,可控制防盗门的开启,是整个系统的中枢,一旦发现险情安保人员可通过管理中心机得知后采取下一步行动,可以接受每户住户的呼叫,与住户对讲,开门等。

(三)前端探测器

前端探测器包括被动红外空间探测器、被动红外幕帘探测器、燃气探测器、感言探测器等,它们的共同点就是通过不同的触动方式,探测险情并通过信号传送到管理中心以便管理中心人员对不同的险情进行处理和消除解决。

四、工作任务

通过安装、接线和调试,该系统应实现如下的功能:

1.设置室外主机地址为001栋01单元;

2.设置室内分机地址,分别为101房间、201房间,给每个房间配置一张ID卡;

3.室外主机呼叫内分机,实现可视对讲;

4.室内分机呼叫管理中心机,实现对讲;

5.室外主机呼叫管理中心机,实现可视对讲;

6.设置ID卡,实现刷卡开锁;

7.单元用户密码开锁;

8.室内分机主动开锁;

9.可视对讲软件能记录并处理开门与报警信息;

10.可视室内分机实现安防功能;

11.按下紧急按钮,室内分机立即将报警信号上传到管理中心机,警号不发声;

12.居家布防时,红外和幕帘探测器功能被禁闭,其他探测器工作正常;

13.外出布防时,所有探测器均能正常工作;

14.室内分机检测到探测器动作后,启动警号,同时上报给管理中心机

五、系统接线方法

以可视室内分机为中心,JH和G端分别连接警号的电源和地端,M12、MA、G、MV 端分别接到门前铃同名称端口上,LK端与电磁所控制器PUSH端相连接,D、Z、A、G、V端口分别与层间分配器同名称端口相连,HP、SA、DA、GA、FA、SAI端分别与紧急按

钮、红外探测器、门磁开关、燃气探测器、感烟探测器、幕帘探测器的信号端连接;层间分配器的D、Z、A、G分别连接到对讲室内分机同名称端口上, V、G、A、Z连接到联网器的同名称接线端上,D端口串联到DC18V上,D、G端与管理中心机D1、D2还有CAN通讯模块V+、V-端口以及室外主机的D、GND串联接入到配电箱的DC18V;联网器V1、VG、A、G端分别连接管理中心机V1、GND、A1、GND端,CL、CH端分别和管理中心机以及CAN通讯模块同名称端口相串联,V、G、A、Z端口连接到室外主机同名称端口上;室外主机LKM端接到开门按钮的NC端上,GND与电插锁GND相连;开门按钮的COM与电插锁DC12+端相连;电磁锁控制器NC端接到电磁锁D12V+上,PUSH端与开门按钮的NO端相连接,12V与可视室内分机、红外探测器、燃气探测器、感烟探测器、幕帘探测器的12V串联接到配电箱12V电源上,GND端和电磁锁、开门按钮、可视室内分机紧急按钮红外探测器、门磁开关、燃气探测器、感烟探测器以及幕帘探测器的COM端和GND端相互串联接到配电箱12V对应的GND上。

六、安装调试流程

住户模块的调试,呼叫、通话和开锁:按住户门口机呼叫键,室内分机【可视免提】振铃并显示来访者图像,按通话键可和来访者进行通话,按开锁键将打开住户电插锁。住户可以根据自己的需要,是否开锁。监控:室内分机【可视免提】在挂机的状态下,按监视键,显示住户门口图像,监视过程中手动按通话或自动延时15秒,都将结束此次监视。布防:在撤防状态下,按下布防键,布防指示灯开始闪烁,表示进入布防状态,延时60秒进入布防状态,布防指示灯常亮。延时的作用是为住户布防后离家过程而设,为了防止误报。撤防:在预布防状态下,再按布防键将撤防。在布防状态下,先按布防键,再输入撤防密码加#键确认,即可撤防。报警:在任何情况下,紧急求助开关、感烟探测器和燃气探测器检测到报警信号,室内分机【可视免提】面板对应指示灯点亮,并输出声光警号,同时向管理中心报警并显示住户号码。

大楼模块的调试,单元门口机地址设置:重复按设置键,直至显示F3,按确认键后输入系统密码显示P1,按任意键,输入单元门口机地址(1~9),按确认键。住户模块室内分机地址设置:重复按设置键,直至显示F2,按确认键后输入系统密码,进入室内分机地址状态,此时室内分机按住开锁键,显示屏上显示该室内分机的当前地址。再按设置键,之后按数字键输入想要设置的地址,按确认键,设置完毕。单元门口机呼叫室内分机时,室内分机可以进行监控,通话和开锁功能。住户可以根据自己的需

求选择。

小区模块的调试,小区门口机地址的设置与单元门口机地址的设置相同。单元门口机设置单元联网器地址:在单元门口机上重复按设置键,直至显示F4,按确认键后输入系统密码,若单元门口机识别不到地址则一直显示Addr,若能识别则显示单元联网器的当前地址。之后按设置键,输入三位楼号,按确认键,再输入两位单元号设置完毕。室内分机呼管理中心按呼叫键即可,管理中心呼叫室内分机:在待机状态下直接输入“楼号+确认+单元号+确认+房间号+呼叫”。

在调试过程中,总会出现一些问题,如室内分机【可视免提】不能监视住户门口机,燃气探测器不能正常工作,显示屏的图像模糊,有干扰声等等。有多细节上的东西都会造成故障,实训要求我们要注意每一细节,尽量少一些因粗心而造成的故障。因为哪怕是一个接线口接的不好,就可能出现一些故障,影响我们的调试和下一步的工作。所以我们无论在做什么事情都要细心,注意每一细节,这样对我们的工作进一步深入会有所帮助。

第二章闭路电视监控及周边防范系统

一、系统概述

闭路电视监控及周边防范系统是安全技术防范体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统,它可以通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)直接观看被监视场所的一切情况,可以把被监视场所的情况一目了然,且提供录像可供事后查询和分析。同时,周边防范还可以通过红外对射对周边环境进行防范,一旦触动将会报警。

二、系统框图

三、主要产品介绍

(一)监视器

监视器是监控系统的标准输出,有了监视器才能观看前端送过来的图像。监视器分彩色、黑白两种,尺寸有多种,常用的是14英寸。监视器也有分辨率,同摄像机一样用线数表示,实际使用时一般要求监视器线数要与摄像机匹配。另外,有些监视器还有音频输入、S-video输入、RGB分量输入等,除了音频输入监控系统用到外,其余功能大部分用于图像处理工作。

(二)硬盘录像机

硬盘录像机即视频录像机,有分为DVR、NVR两种,相对于传统的模拟视频录像机DVR,NVR主要录制数字网络摄像机图像,故常常被称为图像更加清晰,但价格比较贵。硬盘录像机是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像、语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能。

(三)矩阵主机

简短地说,矩阵主机主要是配合电视墙使用,完成画面切换的功能,不具备录像功能;而硬盘录像机是录像设备,但也可以完成对前设备云台的控制以及报警的接入,甚至有的硬盘录像机还可以控制电视墙,功能是非常强大的。

(四)前端摄像机

监控系统的前端摄像机有变速云台摄像机、枪式摄像机、红外摄像机、半球摄像机等,另外还有模拟监控和IP网络监控的区分,广泛应用于银行、交通、平安城市等多个安保领域。它们的功能都是前端采集图像设备,通过线路传送到后端录像机上。

摄像机的像素和分辨率比电脑的视频头要高,比专业的数码相机或DV低。监控摄像机大多只是单一的视频捕捉设备,但是也有少数具备数据保存功能。

四、工作任务

通过安装、接线和调试,该系统应实现如下的功能:

1.各类常见设备的安装与接线操作;

2.监视器的图像调整、视频切换、浏览设置;

3.矩阵输出视频的切换,包括不同输出通道的切换、输出视频的切换;

4.矩阵视频队列切换,使输出的视频按照一定的时间、顺序进行切换;

5.矩阵控制云台转动、调节镜头、预置点设置;

6.硬盘录像机视频切换,实现单画面的切换及四画面的切换;

7.硬盘录像机控制云台转动、调节镜头、自动轨迹、线扫的操作;

8.手动录像及录像查询;

9.定时录像及录像查询;

10.硬盘录像机报警联动录像,实现外部报警输入、动态监测报警输入、联动录

像、报警、云台自动控制及录像查询。

五、系统接线方法

红外摄像机、枪式摄像机的12V电源和地端分别串联连接到配电箱12V电源上;电源适配器的A24V、GND、A24V端口连接到变速球摄像机同名称端口上;变速球摄像机RS485+、RS485-端口连接到硬盘录像机RS485串行接口上,视频输出连接到硬盘录像机视频输出端口上;枪式摄像机、一体化摄像机和红外摄像机的视频输出也连接到硬盘录像机的输出端口上;解码器ZOOM、FOCUS、COM端口连接到一体化摄像机同名称端口上,DATA/485+、DATA/485-端口与一体化摄像机的RS485+、RS485-端口分别串联到矩阵主机的DATA+、DATA-端口上,D12V+、GND端口连接到一体化摄像机的同名称端口上,AUTO、UP、DOWN、LEFT、RIGHT、COM连接到云台同名称端口上;矩阵主机VIDEO IN1、2、3、4连接到硬盘录像机VGA端口上,VIDEO OUT1连接到CRT监视器音频上。

六、安装调试流程

系统各设备按安装并接线完毕后,就要进行通电调试了。在上电之前,必须重新检查220V的电源线接线是否正确、接头是否松动,确保无误后才能上电。系统调试包括系统功能参数设置、系统编程操作两大部分,在正确接线的基础上,必须经过调试,才能达到系统所要求的功能。

在系统上电调试之前,要求大家必须仔细阅读相关设备的使用手册,并按照系统功能要求编制出来调试步骤,然后再进行系统参数设置和编操作。

系统参数设置

(一)高速球机参数设置

(二)解码器通讯协议及地址设置

(三)视频矩阵的参数设置及编程操作(四)硬盘录像机的参数设置及编程

第三章消防报警联动系统

一、系统概述

消防报警联动系统是楼宇智能化工程实训系统的一个组成部分,具有独立性。它主要由火灾报警控制器、输入输出模块及模拟消防设备(消防泵、排烟机、防火卷帘门)和多种消防探测器(感烟探测器、感温探测器)等组成。在火灾自动报警系统打到自动状态下,当感温探测器或者感烟探测器探测到火灾时,会自动触发声光报警器报警。

联动是指在火灾自动报警系统打到自动状态下,火灾报警被触发后,消防系统会去切掉非消防用电,关掉空调,触发放火阀动作,启动排烟风机、板排、电梯自动到一层并开门,刷卡门自动断电等系统的相关触发动作。

二、系统框图

三、主要产品介绍

(一)消防报警主机

消防报警主机也叫火灾报警控制器,是火灾自动报警系统的中心,可以实现集中控制,可以向探测器供电,具有用来接收火灾信号并启动火灾报警装置、能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备、自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警等功能。本控制器是海湾公司推出的新一代火灾报警控制器,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统。

(二)感烟、感温探测器

火灾时物质的燃烧产生大量的热量以及烟雾,使周围温度发生变化。感烟、感温探测器是对警戒范围中某一点或某一线路周围温度变化时响应的火灾探测器。它是将温度以及烟雾度的变化转换为电信号以达到报警目的。

(三)手动报警按钮、消火栓按钮

手动报警按钮是火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发现火灾时,在火灾探

测器没有探测到火灾的时候,人员手动按下手动报警按钮,报告火灾信号。按下手动报警按钮的的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,这个状态灯表示火灾报警控制器已经收到火警信号,并且确认了现场位置。

消火栓按钮一般放置于消火栓箱内,其表面装有一按片,当发生火灾时可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,通过连接的一些外部电路便可以实现启动消防泵、排烟机等的功能。

(四)单输入/输出模块

输入输出模块也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分,市场上的输入输出模块都可以提供一对无源常开/常闭触点,用以控制被控设备。

四、工作任务

通过安装、接线和调试,该系统应实现如下的功能:

1.依次设置各个模块、探测器等总线设备的原码地址,要求地址码统一且有规律;

2.设备联动功能要求:任何消防探测器动作或消防报警按钮(手动报警按钮、消

火栓按钮)按下,立即启动声光报警器

3.感烟探测器动作,立即启动排烟机,延时5秒启动消防泵,延时10秒降下防

火卷帘门;

4.感温探测器动作或者消火栓按钮按下,立即启动消防泵,降下防火卷帘门;感

烟探测器动作,并且手动按钮按下,立即启动消防泵。

五、系统接线方法

隔离器Z1、Z2端连接到火灾报警控制器Z1、Z2端,Z01、Z02和所有感烟、感温探测器1、3端口以及手动报警按钮、消火栓按钮、所有的单输入/输出模块分别串联到火灾声光报警器上的Z1、Z2端上;火灾报警控制器输入24V+与继电器K1端口8、继电器K2端口8、继电器K3端口10、停止按钮SB2C端口以及继电器K4端口相互串联连接到配电箱24V+上,输入24V-与消防泵GND、光电(低)GND、光电(高)GND、卷帘门GND、继电器K3端口9以及继电器K4端口9连接到配电箱24V-上,输出24V 电源和所有单输入/输出模块D1、D2端口串联到火灾声光报警器的D1、D2上;单输入/输出模块1#和单输入/输出模块2#的G和NG端分别相互连接,V+和NO也分别互相连接;单输入/输出模块1#I、G端口分别接到继电器K1的端口5和端口9上并并联一个4.7K的电阻,COM、S-端口连接到继电器K1的端口13和14上;单输入/输出模块2# I、G端口分别接到继电器K2的端口5和端口9上并并联一个4.7K的电阻,COM、S-端口连接到继电器K1的端口13和14上;单输入/输出模块3#NO端口和停止按钮SB2端口NC以及启动按钮SB1端口NO串联起来,I、G端口和继电器K3的8、12端口分别相连并串联一个4.7K的电阻,COM端口与继电器K4的4端口以及启动按钮SB1端口C相互串联;继电器K1端口12与消防泵D24V+相连;继电器K2端口12与排烟机D24+相连;继电器K3端口1与继电器K4端口1、卷帘门D24V+相互串联,端口2与继电器K4端口2、卷帘门GND端口相互串联,端口3与停止按钮SB2端口NO相连,端口11与继电器K4端口14相连,端口13与光电(低)D24+相连,端口14与继电器K4端口12相连;继电器K4端口13与光电(高)D24V+相连。

六、系统调试流程

本系统布好线路后,即可对设备进行系统调试。调试内容主要有:

(一)设备编码

(二)设置火灾报警控制器参数

火灾报警控制器参数很多,主要操作包括设备定义(手动盘定义、总线设备定义)、联动编程(常规编程)、设备注册(外部设备注册)等。

(三)设置火灾报警控制器参数

设置火灾报警控制器参数之前,先学习火灾报警控制器的使用。

(四)联动编程

联动公式是用来定义系统中报警信息与被控设备间联动关系的逻辑表达式。当系统中的探测设备报警或被控设备的状态发生变化时,控制器可按照这些逻辑表达式自动地对被控设备执行“立即启动”、“延时启动”或“立即停动”操作。本系统联动公式由等号分成前后两部分,前面为条件,由用户编码、设备类型及关系运算符组成;后面为被联动的设备,由用户编码、设备类型及延时启动时间组成。

(五)设备注册操作

在系统设置操作状态下(如图5-23),键入“6”,便进入调试操作状态,如图5-44所示。调试状态提供了设备直接注册、数字命令操作、总线设备调试、更改设备特性、恢复出厂设置五种操

总结

踉踉跄跄地忙碌了两个月,我的毕业设计也终将告一段落。。

不久就要离开学校,走上工作的岗位了,这是我人生历程的又一个起点,在这里祝福大学里跟我风雨同舟的朋友们,一路走好,未来总会是绚烂缤纷。

大学三年的生活是我人生的转折点,最后的毕业设计培养了我独立思考问题和分析解决实际问题的能力,是对我大学三年里所学知识的总结和应用。首先要感谢的是我的指导老师XX,毕业设计期间,XX老师对我的选题,对我论文的指导,对我的课题提出了很多宝贵意见。XX老师严谨的治学态度、渊博的学识、开拓进取的精神、认真求实的工作作风给我留下了深刻的印象,是学生我永远学习的楷模。这期间他以身作则、严格要求、不辞辛劳、悉心教诲以及生活上无微不至的关怀使我深受感动,并将激励着我在未来的人生旅途上不断进步。在次论文完成之际,谨向指导老师致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

接下来要感谢同班的同学们,有了他们的帮助指点,我一次次从迷茫与困惑中走出,同时学习生活也变得轻松愉快,感谢所有的同学给我提出的许多宝贵意见。

我要感谢我的父母和家人,感谢他们一直以来对我的关心和鼓励,理解与支持。我今后会更加努力的工作来回报你们!

感谢我的朋友,在这三年里给我的支持和帮助。

最后,对评审论文的各位老师、教授表示衷心的感谢!

相关文档
相关文档 最新文档