文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第九章 核电站三废的收集与处理

第九章 核电站三废的收集与处理

第九章 核电站三废的收集与处理
第九章 核电站三废的收集与处理

第九章核电站三废的收集与处理

核电厂与一般工厂一样,会产生一些诸如粉尘、热量和化学产物之类的废物。但在核电厂的生产过程中,由于存在裂变产物及活化腐蚀产物等,因而还会产生一些带有放射性的液体、气体和固体废物。

为保护环境免受污染、防止工作人员和电厂周围居民受到过量的放射性辐照,核电站在排出或再利用这些放射性废物之前,一定要采用必要的工艺对它们进行处理,经监测符合有关标准后再进行排放或回收再利用。

为此,大亚湾核电站设立了一整套排出物的处理和排放系统。这些系统主要有:

——核岛排气和疏水系统(RPE);

——硼回收系统(TEP);

——废液处理系统(TEU);

——废液排放系统(TER);

——废气处理系统(TEG);

——固体废物处理系统(TES)。

9.1核电站三废的来源及分类

1. 废液的分类

废液按其不同来源和化学性质,分为可复用废液和不可复用废液。

可复用的废液是指从一回路排出的未被空气污染的,含氢和裂变产物的反应堆冷却剂。这部分排水由RPE系统收集并送往硼回收系统(TEP),经处理后供一回路重新使用。

不可复用的废液又分为工艺排水、地面排水和化学废液三类。其中,工艺排水是指从一回路排出的、已暴露在空气中的、低化学含量的放射性废液;地面排水是指来自地面的、化学含量不定的低放射性废液;化学废液是指被化学物质污染的,并可能含有放射性的废液。这三种废液都是由RPE系统收集、就地分类,分别送往废液处理系统(TEU)的工艺排水箱、地面排水箱和化学废水贮存箱,经处理后通过废液排放系统(TER)排放。

除了上述三种废液外,还有一种废液,叫做公用废液,是指淋浴、洗涤和热加工车间使用去污剂去污的废水。这些废水通常会有较弱的放射性。公用废液由联系核岛、机修车间和厂区实验室的放射性废水回收系统(SRE)收集的,经监测,或直接排放,或被送往TEU系统的地面排水箱,随地面排水进行处理和排放。

2. 废气的分类

按照废气的化学性质,将废气分为两类:一类是含氢废气,另一类是含氧废气。

含氢废气是指那些由稳压器卸压箱(RCP002BA)、化容系统的容控箱(RCV002BA)、核岛排气和疏水系统的冷却剂排水箱(RPE001BA)以及硼回收系统的前置贮存箱和除气

- 99 -

- 100 -

器排出的气体。这些气体都含有氢气和裂变气体。这些废气将被送往废气处理系统(TEG )的含氢废气分系统,经压缩贮存和放射性衰变后排往大气。

含氧废气是指那些来自反应堆厂房通风系统和通大气的各种水贮存箱的排气。这种废气是被轻度污染的空气。含氧废气将被送往TEG 系统的含氧废气分系统,经过滤后直接排往大气。

3. 固体废物的分类

固体废物被分为四类,它们是:各种除盐器的废树脂、蒸发器的浓缩液、过滤器的失效滤芯和其它固体废物。其它固体废物包括被污染的零部件和工具以及在现场使用过的纸张、抹布和塑料制品等。

所有固体废物都将在生物防护的条件下被送往固体废物处理系统(TES ),经处理后贮存。

排出物的分类如图9.1所示。

图9.1 排出物的分类

9.2 核岛排气和疏水系统(RPE )

9.2.1 系统功能

排气和疏水系统(RPE )一部分是每个机组专用,一部分是两个机组共用。

本系统分类收集在核岛产生的全部气体、液体废物(有或无放射性)并送往相应的处理系统;在失水事故后,收集在NX 和KX 的高放射性废液并泵回RX 。

9.2.2 系统的收集管网

1. 可复用的一回路排水的收集管路

可复用的一回路排水在不同工况下的收集管路是不同的。

(1) 在稳态工况下,一回路的排水有:稳压器卸压箱的间断排水、主泵2号和3号轴封的引漏、压力容器一号密封的引漏、化容系统的过剩下泄和所有未被空气污染的一回路泄漏水。这部分排水的温度如果低于60℃,将被直接收集到冷却剂排水箱RPE001BA中,高于60℃的排水则被排入稳压器卸压箱中,经冷却后再转送到RPE001BA中。RPE001BA 的容积为5m3。进入RPE001BA的排水用排水泵(RPE001、002PO)送往硼回收系统的前置贮存箱(TEP001、008BA)。

(2) 在瞬态工况下,一回路的排水是指:反应堆启动与停堆过程中的排水,硼浓度改变过程中的排水,或改变负荷时引起一回路平均温度变化的过程中的排水。这部分排水总量较大,将通过化容系统三通阀RCV030VP直接排入硼回收系统的前置贮存箱。

可复用的一回路排水的收集管路如图9.2所示。

图9.2 可复用一回路排水的收集管路

2. 不可复用的一回路排水的收集管路

(1) 工艺排水的收集管路

工艺排水的收集管路分布于反应堆厂房、燃料厂房和核辅助厂房,管路分布如图9.3所示:

——反应堆厂房在标高+2.70m以上设备的工艺排水靠重力自流到工艺排水汇流管;来自汇流管下方的工艺排水先被收集到工艺排水箱RPE003BA,再用输液泵RPE014PO将其送到工艺排水汇流管。汇流管将反应堆厂房的工艺排水送入核辅助厂房工艺排水污水坑

- 101 -

RPE002PS。

——核辅助厂房的工艺废水由两个网路收集:标高+5.00m网路汇集的工艺排水靠重力排入TEU系统的工艺排水贮存箱;标高+0.00m网路主要收集RCV、REA、TEU和TEP 设备的工艺排水,并将它们汇集到核辅助厂房的工艺污水坑(RPE002PS)中。

——燃料厂房的工艺排水经共用泄流管流入工艺排水汇流管,最终排入核辅助厂房的RPE002PS。

RPE002PS中收集到的工艺排水由输水泵送往TEU系统的工艺排水贮存箱。

图9.3 工艺排水收集管路

(2) 地面排水的收集管路

地面排水的收集管路也分布于反应堆厂房、核辅助厂房和燃料厂房,其管路分布如图9.4所示。

——反应堆厂房的地面废水和化学废水均被收集在安全壳内的通用污水坑(RPE011PS)内,再由输水泵RPE003或004PO排入核辅助厂房通用污水坑RPE001PS。

——燃料厂房的地面废水由RPE010PS和RPE014PS等两个污水坑收集,再由RPE009或010PO排入RPE001PS。

——核辅助厂房的地面排水被收集到RPE001和005PS中,这两个污水坑收集的地面排水由输水泵送往废液处理系统的地面排水贮存箱TEU003和004BA。

- 102 -

图9.4 地面排水收集管路分布示意图

(3) 化学废水的收集管路

化学废水包括燃料厂房内乏燃料屏蔽罐冲洗池的最后排水、连接厂房内的污染工具间和热实验室的废水、核辅助厂房内TEU系统酸碱贮存箱及其相关泵的疏水和排气以及其它核辅助系统设备的去污水。

所有这些废水均被收集在核辅助厂房内的化学废水污水坑(RPE003PS)中,再由RPE021或022PO送往TEU系统化学废水贮存箱TEU005和006BA。

(4) 公用废水的收集

公用废水由放射性废水回收系统(SRE)收集。

该系统为两机组共用,回收热洗衣房、热更衣室、热化学分析室和热工具间带放射性的或可能带放射性的废液。这些废液经贮存和取样后,被送往TEU系统,或经处理后排放,或通过TER系统直接排放。

3. 废气的收集

(1) 含氢废气的收集

含氢废气的来源包括:稳压器卸压箱(RCP002BA)的废气,容积控制箱(RCV002BA)的排气和扫气,硼回收系统前置贮存箱(TEP001和008BA)的排气,TEP系统脱气装置中的排气冷凝器(TEP001CS)的排气。

上述所有含氢废气均被送往TEG含氢废气处理分系统的缓冲箱(TEG001BA)。

(2) 含氧废气的收集

含氧废气的主要来源包括:TEP系统的中间贮存箱(TEP002、003和004BA)、除气器(TEP001、002DZ)和蒸发器(TEP001、002EV),TEU系统的工艺排水贮存箱(TEU001和002BA)和蒸发器(TEU001EV),TES系统的浓缩液和废树脂贮存箱(TES001、002

- 103 -

和003BA),TEP、RCV系统的过滤器和除盐器,RCV系统的热交换器,REN系统的通风柜,一回路通风系统的排气等。

这些废气被送至含氧废气分系统风机TEG001和002ZV的吸口,并经DVN排到烟囱。

9.3硼回收系统(TEP)

9.3.1 系统的功能

TEP系统接受并处理可复用冷却剂,得到合格的除盐除氧水和浓度为4%的硼酸溶液,供给REA系统;在反应堆寿期末时,本系统还用于化容系统下泄流的除硼,以补偿堆芯寿期的燃耗;

9.3.2 系统流程

TEP系统流程方框图如图9.5所示。硼回收系统由净化、硼水分离和除硼三部分组成。净化部分包括前置暂存、过滤除盐和除气三个工段,设置两条完全相同的序列各用于一台机组,必要时又可互为备用。硼水分离部分包括三台中间贮存箱、两套蒸发装置、两台蒸馏液监测箱和一台浓缩液监测箱,为两个机组共用。另外,TEP系统还有一个独立的除硼段,包括用于1号机组化容系统下泄流除硼的TEP005DE,用于2号机组化容系统下泄流除硼的TEP007DE和用于蒸馏液除硼兼作TEP005DE和TEP007DE备用的TEP006DE。

图9.5 TEP系统流程方框图

下面按第一序列叙述工艺流程。堆冷却剂排出液收集在有密封和氮气覆盖的前置暂存箱TEP001BA内。开启TEP135VP,用泵TEP001PO可以搅拌箱内液体,以便取样和避免悬浮固体在箱底沉积。开启TEP131VP,用泵TEP001PO可以对箱内液体过滤除盐,实现净化再循环。正常运行时,TEP001BA达到20m3水位使1号除气装置自动起动,TEP001PO 将箱内液体经过滤除盐后泵入除气装置除气。氢气和放射性裂变气体等不凝结气体通过RPE管道送往废气处理系统(TEG)含氢废气分系统处理。TEP001BA水位降到10m3时,除气装置将自动停运。已除气的堆冷却剂用TEP003PO送到中间贮存箱TEP002-004BA中的一台贮存。中间贮存箱内的液体用TEP007PO进行再循环,搅拌均匀后取样分析,箱顶与TEG含氧废气分系统相连保持负压。蒸发处理时用TEP005PO将中间贮存箱内的液体送往蒸发装置,产生的蒸馏液送往蒸馏液监测箱TEP005BA或006BA,装满一箱后,用

- 104 -

- 105 -

图9.6 T E P 系统第一序列工艺流

TEP013PO或012PO再循环,搅拌均匀箱内液体。取样分析,将合格的蒸馏液泵入REA 系统补给水箱贮存备用。硼浓度超过5μg/g时,用除硼床TEP006DE处理,化验合格后再送往补给水箱。浓缩液送往浓缩液监测箱TEP007BA,搅拌均匀并化验合格后用TEP014PO送往REA系统硼酸贮存箱贮存备用。必要时,可以用蒸馏液来调节浓缩液的硼浓度。

TEP005DE和007DE除硼床分别于用1、2号机组化容系统下泄流的除硼,除硼后的堆冷却剂返回化容系统的容积控制箱内。

第一序列工艺流程图9.6所示。

9.4废液处理系统(TEU)

9.4.1 系统功能

TEU系统用于接收两台机组来自RPE系统、TEP系统、TES系统、TER系统和放射性废水回收系统(SRE)收集的热洗衣房废水等不可复用废液,对它们进行贮存、监测和处理。废液经过滤、除盐或蒸发处理和监测后送往TER系统排放,蒸发产生的浓缩液送往TES系统装桶固化。

9.4.2 废液处理原则

系统根据废液化学成分和放射性强度,在排放前进行如下处理:

(1) 对放射性水平低的废液进行过滤处理;

(2) 对化学含量低、放射性水平高的废液进行除盐处理;

(3) 对化学含量高、放射性水平高的废液进行蒸发处理。

废液处理原则可简化为下表:

9.4.3 系统流程

TEU系统流程如图9.7所示。

工艺疏水、地面疏水和化学疏水分别暂存在水箱TEU001BA和002BA、003BA和004BA、005BA和006BA内,其中一台水箱用于收集废水,另一台水箱贮存的废水经混合均匀和取样后进行处理。三种废液均可采用过滤处理,排出的废液直接送往TER系统;也均可采用蒸发处理,蒸馏液送到监测箱TEU009BA或010BA,浓缩液送TES系统装桶固化。工艺疏水还可以采用除盐循环处理,然后将已除盐的废液送到监测箱TEU009BA 或TEU010BA。监测箱内的废液取样分析合格后,用TEU008PO排到TER系统。

- 106 -

- 107 -

蒸发装置用TEU006PO 在加热器TEU001RE 和蒸发塔TEU001EV 间建立流量为500m 3/h 的强制循环,循环液进入蒸发塔后经孔板节流减压部分汽化。夹带的液滴重力沉降,蒸汽上升,并进入净化塔TEU001ZE 。在净化塔内蒸汽被回流的冷凝液洗涤,再经过金属筛网过滤,进一步除去夹带的液滴,然后进入冷凝器冷凝。冷凝的蒸馏液用TEU007PO 抽送、冷却器TEU001RF 冷却后进入监测箱。浓缩液用压缩空气输送到TES 系统装桶固化,TES 系统的废液亦可用压缩空气送回蒸发装置浓缩处理。

中和站包括40%的NaOH 碱罐和TEU010PO 以及65%的HNO 3酸罐和TEU011PO ,用于过滤处理前调节废液pH 值为5.5-9或蒸发前改善废液品质,有利于蒸发浓缩和固化。

图9.7 TEU 系统流程简图

9.5 废液排放系统(TER )

9.5.1 系统功能

TER 系统用于收集、暂存和监测排放来自核岛和常规岛的放射性废液。

- 108 -

9.5.2 系统的组成

TER 系统主要由室外混凝土贮留坑TER003PS 、坑内的三台暂存罐TER001-003BA 、排水泵TER001-003PO 、辐射监测系统(KRT901-903MA )、积分流量计TER001-003MD 和相应的管道、阀门组成的,系统结构如图9.8所示。

来自核岛和常规岛的待排放的放射性废液被收集在三台有效容积为500m 3的暂存罐(TER001-003BA )内,每台暂存罐内设置搅拌装置,以减少固体颗粒在箱底的沉积,并为每次排放前的放射化学分析提供取样。暂存罐处于常压,每台暂存罐都配有一台排水泵(TER001-003PO ),用于混合均匀、排放罐内液体及回收泄漏废液。

经监测符合排放标准的废液经过暂存罐暂存后由排水泵输送到公用的排放管道,最终在SEC 终端排放沟处稀释排放。在公用排放管道上配备了一个放射性监测系统(KRT-901MA ),当废液的放射性剂量达到4×105Bq/m 3时它发出报警,当剂量达4×106Bq/m 3时,它将使排放阀门TER049VE 自动关闭。

图9.8 废液排放系统结构示意图

9.6 废气处理系统(TEG )

9.6.1 系统功能

TEG 系统用于处理两个机组产生的放射性含氢废气和含氧废气。

含氢废气经压缩贮存,使放射性裂变气体衰变后,排到核辅助厂房通风系统(DVN ),

再经放射性监测、过滤除碘和稀释后排入大气。

含氧废气经过滤除碘后由DVN系统排入大气。

9.6.2 系统的组成

1. 含氢废气处理分系统

含氢废气由含氢废气处理分系统处理,其流程如图9.9所示:

TEG001BA接收盛装反应堆冷却剂的容器和脱气器所排出的废气,其中主要是来自稳压器卸压箱、RCV系统容控箱、RPE系统冷却剂排水箱和TEP系统脱气器的排气。在TEG001BA上游装有一个测氧仪,连续测量废气中的氧浓度。TEG001BA上游废气的凝结水由汽水分离器TEG001CN排出。之后,废气进入两台并列的气体压缩机。经冷却器TEG001RF(或002RF)冷却和汽水分离器TEG005CN(或006CN)汽水分离后,废气被压缩进入衰变箱(TEG002BA~007BA),凝结水排到RPE系统。衰变箱内的待排放废气通过一条共用的排气管排气。排气管上装有两个并列的气动阀TEG028VY和029VY,将废气排入DVN系统的碘吸附器的上游,经除碘和稀释后排入烟囱。

六个衰变箱之间有管道连接,可以利用压缩机将任一个衰变箱内的废气输送到另一个衰变箱。

另外,含氢废气分系统还设有氮气吹扫和排放的管道系统。

图9.9 TEG含氢处理分系统流程简图

- 109 -

2.含氧废气分系统

含氧废气分系统接收的废气主要是核岛系统盛装放射性液体的贮水箱等一些容器的通风和排气。其流程如图9.10所示。废气排入本系统后,由TEG057VA闸板上的平衡锤调节空气进入量,以维持系统中的负压为0.004MPa.g。加热器TEG001RS(或002RS)将回路内的废气加热,使相对湿度小于40%,以保证碘去除率。最后再进入活性炭碘吸附器TEG001PI(或002PI),由风机TEG001ZV(或002ZV)送入DVN系统,排入烟囱。

图9.10 TEG含氧处理分系统流程简图

9.7固体废物处理系统(TES)

9.7.1 系统功能

TES系统收集两台机组产生的放射性固体废物,对其暂时贮存进行可能的放射性衰变,压实可压缩的固体废物,以及将放射性固体废物固化在混凝土桶内或压实在金属桶内。

9.7.2 系统的组成

TES系统是本电厂两个机组共用的,其设备分别布置在核辅助厂房(NAB)和废物辅助厂房(QS)内。系统由废树脂处理站、浓缩液处理站、废过滤器滤芯支承架装卸系统、装桶站、混合物配料站、最终封装站和压缩站组成。

TES系统流程如图9.11所示。

1. 浓缩液的收集和处理

浓缩液收集在容积为5m3的浓缩液暂存箱TES001BA,箱内有两个恒温加热器加热,以防止硼结晶。箱内还备有一个搅拌器TES001AG用来定期搅拌混合浓缩液,以防止浓缩液产生沉淀。浓缩液靠重力排入容积为32L的浓缩液计量箱TES001PM。计量后,浓缩液排往4号装桶站的混合器TES001EG。与此同时,由混合物配料站配制的干混合料装于

- 110 -

TES003DM料车,也被输送到混合器TES001EG内,再在混凝土桶内与浓缩液混合制成废物固化块。

图9.11 TES系统流程示意图

2. 废树脂的收集和处理

来自RCV、PTR、TEP、TEU以及APG系统(仅在放射性高时)除盐床的废树脂由SED系统除盐水冲排到容积均为9m3的两台废树脂贮存箱TES002BA和003BA中。箱体下部的排放管将废树脂靠重力送往废树脂计量箱TES002PM,计量后输入4号装桶站的混合器TES001EG。与此同时,由混合配料站的TES003DM料斗输送干混合料到TES001EG,配制的混合物卸入混凝土桶制成废树脂装桶固化块。

在正常情况下,APG系统除盐床的废树脂由水力冲排到可移动的贮存箱004BA中进行单独装桶。

3.过滤器芯子的收集和处理

因废过滤器滤芯子放射性较高,须由铅容器屏蔽拆卸和运输。将铅容器在NX+13.15 m 标高的大厅平台就位后,吊出过滤器滤芯子支承架,然后由铅容器将其运往5号装桶站的正上方。打开铅容器的下拉板,废过滤器滤芯子从下降管坠入5号装桶站的混凝土桶,再由该桶运到3号装桶站。与此同时,由混合物配料站配制的湿混合料经TES002DM料车输送到3号站装有废过滤器滤芯的混凝土桶内,制成废过滤器滤芯固化块。

- 111 -

4.固体杂物的收集和处理

在现场收集的各种可压缩固体杂物,装在塑料袋里运到废物辅助厂房(W AB)的压缩站,被压实与于200L的金属桶内。放射性强的固体废物(接触剂量率 2mSv/h)放在混凝土桶内固化。

- 112 -

三废处理

制药工业三废处理技术 目录 图书信息 内容简介 图书目录 编辑本段图书信息 书名: 制药工业三 废处理技术作者:王效山出版社:化学工业出版社出版时间:2010年04月ISBN: 9787122076014 开本:16开定价: 68.00 元 编辑本段内容简介 《制药工业三废处理技术》在分析制药工业三废综合处理技术的现状和发展趋势的基础上,结合大量生产应用实例,详细介绍了当前我国制药工业废水、废气、废渣的常用处理技术,具有较强的实用性。《制药工业三废处理技术》可供从事制药、化工、环境保护管理等工作的相关人员参考,也可供大专院校药学、制药工程、环境科学等相关专业的师生使用。 编辑本段图书目录 第1章绪论 1.1 基本概念1 1.1.1 水资源、水污染的定义和分类1 1.1.2 大气污染的定义和分类2 1.1.3 固体废物的定义和分类6 1.2 环境保护法规与三废处理7第2章制药工业废水处理10 第2章制药工业废水处理2.1 制药废水处理概述10 2.1.1 制药废水及其分类10 2.1.2 制药废水的

基本特性13 2.1.3 制药废水处理的名词术语13 2.1.4 制药废水处理的基本方法15 2.1.5 制药废水处理的工程设计25 2.1.6 制药废水处理技术与进展28 2.1.7 制药废水处理后的达标排放46 2.2 发酵及生物工程类制药废水处理技术53 2.2.1 发酵类制药生产概况54 2.2.2 发酵类制药废水的特性54 2.2.3 发酵类制药废水处理工艺设计56 2.2.4 发酵类制药废水处理工程实例66 2.2.5 发酵类制药废水处理工艺总结与展望104 2.2.6 生物工程类制药废水处理106 2.3 化学合成类制药废水处理技术109 2.3.1 化学合成类制药生产概况110 2.3.2 化学合成类制药废水的特性116 2.3.3 化学合成类制药废水处理工艺设计117 2.3.4 化学合成类制药废水处理工程实例125 2.3.5 药用辅料生产废水处理138 2.4 提取与中药类制药废水处理技术139 2.4.1 提取与中药类制药生产概况139 2.4.2 提取与中药类制药废水的特性142 2.4.3 提取与中药类制药废水处理工艺设计142 2.4.4 提取与中药类制药废水处理工程实例145 2.5 混装制剂类制药废水处理技术164 2.5.1 混装制剂类制药生产概况165 2.5.2 混装制剂类制药废水的特性166 2.5.3 混装制剂类制药废水处理工艺设计170 2.5.4 混装制剂类制药废水处理工程实例172 第3章制药工业废气处理179 3.1 制药工业废气处理的主要方法179 3.1.1 吸收法180 3.1.2 吸附法184 3.1.3 催化转化法189 3.1.4 燃烧法190 3.1.5 冷凝法192 3.1.6 生物处理法192 3.2 制药工业生产中各种废气处理技术194 3.2.1 含硫化合物废气处理194 3.2.2 含氮氧化物废气的处理202 3.2.3 含氯及氯化氢废气的处理205 3.2.4 处理制药工业废气的发展210 第4章制药工业废渣处理214 4.1 制药工业废渣处理概述214 4.1.1 废渣的收集、运输和贮存214 4.1.2 危险废渣的收集、运输和贮存217 4.1.3 废渣的预处理219 4.1.4 废渣处理的方法222 4.1.5 废渣的资源化231 4.2 无机物废渣的处理技术233 4.2.1 中和法234 4.2.2 氧化还原法234 4.2.3 沉淀法235 4.2.4 化学浸出法237 4.2.5 吸附法237 4.2.6 离子交换法238 4.2.7 化学稳定化法的重要应用238 4.2.8 无机物废渣处理应用实例239 4.3 化学合成药物产生废渣的处理技术253 4.3.1 热解254 4.3.2 好氧堆肥化257 4.3.3 厌氧发酵技术262 4.3.4 化学合成类制药废渣处理应用实例264 4.4 发酵生产药物产生废渣的处理技术276 4.4.1 发酵废渣资源化利用研究进展及其发展对策277 4.4.2 复合菌发酵乳酸废渣生产蛋白质饲料279 4.4.3 利用发酵法丙酮酸产生的废渣制备超微碳酸钙279 4.4.4 抗生素生成过程中的废渣处理280 4.4.5 发酵生产药物废渣处理应用实例281 4.5 中药废渣的处理技术290 4.5.1 中药渣的主要来源及化学成分290 4.5.2 出渣间药渣的处理291 4.5.3 药渣的综合利用处理291 4.5.4 中药药渣焚烧和堆肥方案投资分析298 4.5.5 中药废渣处理应用实例300 第5章制药工业三废综合处理312 5.1 制药工业三废处理的改造工程——实例:上海市第十五制药厂污水处理工程313 5.1.1 工程概况313 5.1.2 工艺流程313 5.1.3 工艺设计参数及特点314 5.1.4 运行

化学实验室废弃物处理制度

化学实验室废弃物处理制度 我校在化学实验废弃物处理方面采取多种方式,力争在条件许可之下将废气、废液进行无毒无害化处理,减少对环境的污染。并利用对废气、废液进行无毒无害化处理的行动对学生进行有关环境保护的教育,使学生树立保护环境和可持续发展观。具体措施如下: 在实验时,每各实验小组都分发有2~3个塑料烧杯,用于分类回收废弃物,然后将其进行分类处理。 一:无机废酸、废碱 中学化学实验对酸碱的使用较为频繁,且用量相对很大,鉴于此我们通常把废酸、废碱分别集中回收保存,然后用于处理其它废弃的碱性、酸性物质。最后用中和法使其pH值达到5.8~8.6之间,如过此废液中不含其它有害物质,则可加水稀释至含盐浓度在5%以下排放。 二:废弃重金属 中学化学实验中用到的重金属及排放形式为:铬(重铬酸钾,硫酸铬);汞(氯化汞,氯化亚汞);铜(硫酸铜),等等。 以实验室现有的条件,较简便的金属回收方法是利用硫酸铜、氯化汞、硫酸铬具备直接沉淀的性质将金属离子以氢氧化物的形式沉淀分离。

另外,鉴于重铬酸钾毒性较强,通常采取先用废弃的硫酸酸化,再用淤泥还原的方法处理。 三:废气 对于无毒害气体,我们采取直接通过通风设施排放。对于有毒害气体,我们针对不同的性质进行处理。例如:对于碱性气体(如NH3)用回收的废酸进行吸收,对于酸性气体(如SO2、NO2、H2S等)用回收的废碱进行吸收处理。 另外,在水或其它溶剂中溶解度特别大或比较大的气体,只要找到合适的溶剂,就可以把它们完全或大部分溶解掉。对于部分有害的可燃性气体,在排放口点火燃烧消除污染。四:有机类实验废液的处理方法 1).尽量回收溶剂,在对实验没有妨碍的情况下,把它反复使用 2).为了方便处理,其收集分类往往分为:a)可燃性物质b)难燃性物质c)含水废液d)固体物质等。 3).可溶于水的物质,容易成为水溶液流失。因此,回收时要加以注意。但是,对甲醇、乙醇及醋酸之类溶剂,能被细菌作用而易于分解。故对这类溶剂的稀溶液经,用大量水稀释后,即可排放。 将可燃性物质的废液,由于数量很少,可把它装入铁制或瓷制容器,选择室外安全的地方把它燃烧。点火时,取一长棒,在其一端扎上沾有油类的破布,或用木片等东西,站在

化工企业中的“三废”管理

化工企业中的“三废”管理 化工企业中的“三废”管理 摘要:随着近年来我国化工企业的快速发展,在生产过程中出现的各种废物也逐渐增加,尤其是“三废”,即废水、废气、废渣的出现也越来越严重,这些废物的出现,就会给社会环境造成不同程度的影响,危及到人民的身心健康。因此,采取多种综合性的技术手段,从多方面强化化工企业的“三废”处理,将有着重要的现实意义。本文旨在从当前化工企业“三废”管理的现状出发,围绕化工企业的实际生产需要,构建“三废”处理的优化模式,更好的促进化工企业的发展与社会经济同步发展的良好效应。 关键词:化工企业三废管理 化工企业中“三废”管理的技术运用,是关乎到企业生存的重要砝码,尤其是通过技术处理的综合应用,能全面做好为民服务的环保管理模式。在具体的运用上,化工企业针对企业污染源特点,制定有针对性的废水、废气收集处置方式,取得良好效果,并通过改进落后工艺,淘汰污染严重产品,完善废气废水吸收处理装置、科学堆放固废等,更好的实现化工企业的良性发展氛围。 一、简述当前化工企业“三废”管理的现状 1.管理机制不够健全 在当前的化工企业管理中,环保问题是一个刻不容缓的问题。但是,由于受到企业主主观因素的影响,给企业的发展带来不同程度的影响,尤其是在管理机制的建立上还存在有一定的漏洞。在管理层次上,管理人员的慵懒作风,没有相应的环保管理机构,监察执法力量也较为薄弱,执法和管理力度不够,对破坏环境的行为采取包容的态度,加之意识淡薄,对一些认为破坏自然环境的行径漠不关心,造成水土流失加剧、生物多样化减少等严重的环境问题。 2.经济效益的追求目的 在当前的一些化工企业中,首先还是讲对经济效益的追求放在第一位,有时甚至对整个化工企业的建筑没有进行深入的分析,对化工

环评爱好者论坛_化学实验室废水处理方法的探讨

化学实验室废水处理方法的探讨 摘要:针对无机化学实验室废水排放的特殊性和对环境的危害性,提出了射流一酸碱中和一沉淀一固液分离的废水处理工艺流程,并对废水处理装置的组成进行了具体的说明。此方法广泛地适应于各类无机化学实验室的废水处理。 关键词:实验室;废水处理;工艺;装置;方法 0 引言 随着中国科学技术的发展,对化学实验室的需求越来越多,特别是近十几年来,各类化学实验室建设数量不断增加。从实验室的分布来看,主要集中在学校、科研机构、检测中介机构和企业中的检验研究部门。企业内部实验室的污染问题可归纳为企业的环保问题,易于被各级环保部门重视,企业在处理自身的环保问题的同时,污染问题也得到了相应的处理。而其它各类实验室多为相对独立的事业单位,区域分散,废水排放量不大,其污染易于被忽视。 实验室实际上是一类典型的小型污染源,建设的越多,污染的总量越大。这些实验室,尤其是在中心城区和居民区的化学实验室对环境的危害特别大,因为历史的原因,许多化学实验室的排水管道与居民的排水管道相通,污染物通过下水道形成交叉污染,最后流入江河中或者渗入地下,对水资源的危害不可估量。随着人们环保意识的不断增强和相应环保法规的不断完善,化学实验室废水处理已成为化学实验室管理体系的考核项目之一。因此,对化学实验室废水处理方法进行探讨,有着十分重要的意义。 1 化学实验室废水排放的现状 总体来讲化学实验室的废水排放情况复杂,不同工作性质的化学实验室的废水中污染物的成分不同。按化学性质可分为有机化学和无机化学二大类。本文仅针对无机化学类实验室废水处理的方法进行探讨,因为此类实验室在国土资源行业有较大的数量,具有较强的针对性。 pH值是控制废水排放酸碱度的指标,我们在对国土资源、水务等行业的二个有代表性的无机化学类实验室废水排水管口进行了随机取样测试,总体测试结果是排放的废水pH值呈偏酸性,部分时间段pH测试值呈强酸性,其它污染主要是废水中重金属元素含量超标,如Hgl、cr、Pb等有害元素。从时问分布上看,污染程度不同,并有随机性;从污染物成份上看,种类较多,并且复杂。 对照中国《污水综合排放标准》(GB8978—1996)¨中的相关要求,从检测统计数据的情况可见,大多数检测数据超出排放标准。同时无机化学类实验室废水排放有一个最大的特点,它不同于一般企业污水的排放有相对稳定的排放量和污染物成分含量,而是随着实验方法的不同,药品、试剂的使用种类也随之变化,其排放量和污染物成分含量就显得比较复杂,同时在不同的时间段废水的pH值变化非常大,随机性很强。如果直接将工业化污水处理的模式应用于实验室废水的处理,很难达到理想的废水处理效果。因此,有必要针对实验室废水的特点提出一个有效、实用、节能的实验室废水处理工艺流程和处理装置,使实验室废水的排放达到《污水综合排放标准》中的相关要求。 2 实验室废水处理工艺流程 根据实验室废水的排放量和污染物成分随机性较大的特点,我们将废水的pH进行值调整和重金属元素含量的超标准排放处理作为整个废水处理工艺流程中的二个主要环节,进行工艺流程的研究、设计。 2.1 废水处理工艺流程的总体思路 根据实验室废水排放的实际状况,将制定一个实用性强、适应性广、运行成本低的工艺流程作为设计的主要思路,通过多种方案的比较,提出了收集→射流曝气→酸碱中和→沉淀→固液分离的工艺流程总体思

制药废水处理方案

目录 第一章概述 (2) 第二章设计依据、范围及原则 (3) 第三章设计规模与目标 (4) 第四章处理工艺流程设计 (5) 第五章主要构(建)筑物说明及报价 (10) 第六章主要设备及报价 (14) 第七章运行费用 (15) 第八章服务承诺 (16)

第一章概述 制药行业是我国传统支柱产业。随着国民经济的快速发展,制药企业迅速发展。制药行业是工业废水的来源之一。制药废水包括四种类型的废水,即有机合成药物废水、无机合成药物废水、抗生素废水和草药生产废水。这些废水具有浓度高、色度深、含难降解和对生物产生抑制作用的毒性物质以及间歇排放的特点。多数厂家未经处理就直接排放,对水体环境造成严重危害。 近年以来,我们从各种制药废水污染的环境中探索出高效降解制药废水中污染物的方法,并将它们实践于治理制药废水的项目。XX制药厂位于西高新,主要生产中药药剂,其废水排放量在3吨/小时左右,废水来源主要是设备清洗废水和原料浸泡清洗废水,废水不含对生物有毒的物质,主要成分为糖类、淀粉、纤维素和乳酸菌等有机物。此种废水如不加以处理,会对水体和周围环境造成一定污染。 XX制药厂在全厂奋力进取,不断跨越发展的同时,对环境保护高度重视,加强终端处理,严格达标排放,以顺应环保法规要求,体现企业的社会责任,为保护人类赖以生存的水环境作出应有的贡献。 我公司工程部应业主要求,编制了本设计方案。

第二章设计依据、范围及原则 一、设计依据 1、《污水综合排放标准》GB8978-1996; 2、《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88; 3、工程建设的有关文件与设计资料及说明。 二、设计范围 废水处理站内从废水进口至出口的工艺流程与处理设备。 三、设计原则 1、设计方案严格执行有关环境保护的规定,污水处理后必须保证出水指标均达到国家污水综合排放二级标准。 2、采用经济合理的处理工艺,保证处理效果,并节省投资和运行管理费用。 3、设备选型兼顾通用性和先进性,处理稳定可靠、效率高、管理方便、维护维修工作量小、价格适中。 4、尽量减少对周围环境的影响,合理控制噪声、气味,妥善处理废弃物,避免二次污染。 5、工程建设完成后,力争达到社会效益、经济效益、环境效益的最佳统一。

实验室三废的处理

化验室三废处理 三废:废气、废水、固体废弃物的总称。又可称为“放在错误地点的原料”。其中许多是有毒有害物质,有些还是剧毒物质和强致癌物质,如果不进行处理随意排放,将会污染空气和水源,造成环境污染,危害人体健康。若将其回收利用,还可改善环境卫生。 目前我国随着人们环保意识的增强,为了防止污染,保护环 境,实验室也在加强对三废的处理。根据国家发布的《中华人 民共和国固体废弃物污染环境防治法》(1995年10月30日中 华人民共和国主席令第五十八号)、《危险废弃物贮存污染控制标准》(2001年12月28日国标GB18591 2001)、《危险化学品安全管理条例》(2002年1月26日中华人民共和国国务院第344号令)的有关规定,汇集一些实验室常见三废的处理方法。我们所提废弃物是根据国家规定的废弃物鉴别标准和鉴别方法认定的废弃物。 一、处理原则 根据实验室废弃物的特点,应做到分类收集、存放、集中处理。处理方法应简单易操作,处理效率高,不需要很多投资。 1.化验室废气的处理及排放 对于无毒害气体,我们采取直接通过通风设施排放。对于有毒害气体,针对不同的性质进行处理。 1.1汞蒸气的处理和排放 (1)对贮存的液态汞,为了减少汞液面的蒸发,应在汞液 面上覆盖化学液体,如甘油、50g/L硫化钠(Na2S?9H2O溶液,

无条件时可选择用水覆盖。 (2)对于溅落的汞(如打碎水银温度计、水银压力计等)撒硫磺粉或200g/L的三氯化铁溶液(每平方米使用300m— 500mL),使汞生成不挥发的难溶盐,干后扫除。 1.2其它废气的处理和排放 (1)化验室的少量废气(主要有盐酸蒸气、硝酸蒸气、硫酸酸雾、有机物蒸气、溴蒸气、氨蒸气等)应通过排风设备排出室外。通风管道应有一定高度,使排出的气体被空气稀释。 (2)产生的毒气量大时必须经过吸收处理,然后才能排出,例如:对于碱性气体(如NH3用回收的废酸进行吸收,对于酸性气体(如SO2 NO2 H2S等)用回收的废碱进行吸收处理。另外,在水或其它溶剂中溶解度特别大或比较大的气体,只要 找到合适的溶剂,就可以把它们完全或大部分溶解掉。 (3)对某些数量较少,浓度较高的有毒有机物可于燃烧炉中供给充分的氧气使其完全燃烧,生成二氧化碳和水。 2.废渣的处理 分析检验产生的一般废渣(如纸屑、木片、碎玻璃、废塑料等)直接排往实验室垃圾桶。 废液处理产生的沉淀以及其它有害固废物转交指定管理人员妥善保管。 废液通过集中处理后的固体废弃物,应按危险物品进行安全处置或统一妥善保管。

实验室的废水怎么处理

随着人们对生活环境的要求越来越高,人类保护环境的意识越来越强,对于各类实验室污染源的不同,废水排放无规律。作为实验人员,应考虑到保护环境的重任。然而经过调研,发现许多科研实验室对产生的废水仅仅是简单的处理,甚至不作任何处理就排放。为了进一步加强对实验室的管理,研究实验室废水处理的方法和处理效果好、技术先进、投资较少的设备势在必行。 一、废液定义: 1.过期的药品,实验废弃的高浓度溶液、标准溶液及配置不当的溶液。 2.检测仪器使用过程当中排除的废弃化学药液。 二、化验室废液处理: 1.目的:为防止实验室的药液污染扩散。 2.适用范围:生产、检验过程中产生的废物、废液。 3.责任与监督:化验操作人员执行该管理制度,主管领导负责监督本制度的执行。

三、化验室处理废液的一般原则: 1.在证明废液浓度已相当小而又安全时,可以排放到排水沟中; 2.尽量浓缩废液,使其体积变小,放在安全处隔离储存,处置。 3.利用蒸馏、过滤、吸附等方法,将危险物分离,而只弃去安全部分。 4.无论液体或固体,凡能安全燃烧的则燃烧,但数量不宜太大,燃烧时切勿残留有害气体或残余物,如不能焚烧时,要选择安全场所填埋,不能裸露在地面上。 5.一般有毒气体可通过通风橱或通风管道,经空气稀释后排除,大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸附处理后才能排放。 6.废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,标明废物种类,贮存时间,定期处理。 四、废液的分类处理如下:

1.化学废液 废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。一般废液可通过酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放,有机溶剂废液应根据性质进行回收。 2.生物废液 生物类废液应根据其病源特性、物理特性选择合适的容器和地点,专人分类收集进行消毒、烧毁处理,日产日清。液体废物一般可加漂白粉进行氯化消毒处理。 3.综合废液 用酸、碱调节废液PH为3-4、加入铁粉,搅拌30min,然后用碱调节pH 为9左右,继续搅拌10min,加入硫酸铝或碱式氯化铝混凝剂、进行混凝沉淀,上清液可直接排放,沉淀于废渣方式处理。 五、化验室废液的具体处理:

制药废水现状及处理介绍

1 制药工业概述 1.1 分类 根据生产工艺的特点,制药工业可以分为发酵类、化学合成类、混装制剂类、生物工程类、提取类、中药类。 1.1.1 发酵类 1)定义 发酵类制药指通过微生物发酵的方法产生抗生素或其他的活性成分,然后经过分离、纯化、精制等工序生产出药物的过程。 2)分类及其代表性药物 发酵类药物主要包括抗生素、维生素、氨基酸和其他类,其代表性药物如下表所示: 1.1.2 化学合成类 1)定义 化学合成类制药指采用一个化学反应或者一系列化学反应生产药物活性成分的过程,包括完全合成制药和半合成(主要原料来自提取或生物制药方法生产

的中间体)之制药。 2)分类及其代表性药物 其主要品种有合成抗菌药(如喹诺酮类、磺胺类等)、解热镇痛药和非甾体抗炎药、麻醉药、镇静催眠药(如巴比妥类、苯并氮杂卓类、氨基甲酸酯类等)、抗癫痫药、抗精神失常药、镇痛药和镇咳祛痰药、中枢兴奋药和利尿药、拟肾上腺素药、心脑血管系统药物、解痉药及肌肉松弛药、抗过敏药和抗溃疡药、寄生虫病防治药物、抗病毒药和抗真菌药、抗肿瘤药、甾体药物、代谢类药物等约近千个品种。 1.1.3 混装制剂类 1)定义 混装制剂类制药是指用药物活性成分和辅料通过混合、加工和配制,制成各种剂型药物的过程。 2)分类及其代表性药物

1.1.4 生物工程类 1)定义 生物工程类制药指利用微生物、寄生虫、动物毒素、生物组织等,采用现代生物技术方法(主要是基因工程技术等)进行生产,作为治疗、诊断等用途的多肽和蛋白质类药物、疫苗等药品的过程 2)分类及其代表性药物 主要包括括基因工程药物、基因工程疫苗、克隆工程制备药物等。根据不完全统计,我国已经批准上市的基因工程药物和疫苗如下表所示:

化学实验室三废处理

化学实验室“三废”处理措施 为防止实验室的污染扩散,污染物的一般处理原则为:分类收集、存放,分别集中处理。尽可能采用废物回收以及固化、焚烧处理,在实际工作中选择合适的方法进行检测,尽可能减少废物量、减少污染。废弃物排放应符合国家有关环境排放标准。实验室排污主要是废水、废气、废渣,由于其排污比较分散,排污量小,而且成分复杂,一般不采用工业化的处理方法。根据排污特点和国家环境保护有关规定特制定化学实验室的“三废”处理措施。 1、废气 (1)对可能产生毒害性较小的气体的实验,放在通风橱内操作、废气通过排气管道稀释排放到高空大气中。 (2)可能产生毒害性较大的气体的实验,通过吸收瓶吸收转化处理,稀释排放。如二氧化氮NO2、二氧化硫SO2、氯气Cl2、硫化氢H2S等酸性气体用碱液吸收。 2、废液 (1)废酸、废碱采用中和方法,用水稀释后排入污水管道。 (2)一般盐溶液直接排放,含有有害离子的盐溶液进行化学法转化处理后稀释排放。贵重金属离子的溶液,采用还原法处理后回收。 含氰化物的废液用氢氧化钠溶液调至pH10 以上,再加入3% 的高锰酸钾使CN—氧化分解。CN—含量高的废液可用碱性氯化法处理,即先用碱调至pH值大于10,再加入漂白粉(次氯酸钠),使CN—氧化成氰酸盐,并进一步分解为二氧化碳和氮气。在pH10以上加入使CN—氧化分解。 含汞盐的废液:①硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液调至pH8~10,然后加入过量硫化钠,使其生成硫化汞沉淀,再加入共沉淀剂硫酸亚铁,生成的硫化铁将水中的悬浮物硫化汞微粒吸附而共沉淀,静置后分离,再离心过滤,清液中的含汞量降到0.02mg·L-1以下,可直接排放。少量残渣可埋于地下,大量残渣用焙烧法回收汞、或再制成汞盐。但要注意,一定要在通风橱内进行。②还原法:用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂,可以直接回收金属汞。 含铬废液量较大的是废铬酸洗液,可用高锰酸钾氧化法使其再生,继续使用。方法是:先在110~130℃下不断搅拌加热浓缩,除去水分后,冷却至室温,缓缓加入高锰酸钾粉末,每1000mL中加入10g左右,直至溶液呈深褐色或微紫色(注意不要加过量),边加边搅拌,然后直接加热至有三氧化硫出现,停止加热。稍冷,通过玻璃砂芯漏斗过滤,除去沉淀,冷却后析出红色三氧化铬沉淀,再加适量硫酸使其溶解即可使用。少量的洗液可加入废碱液或石灰使其生成氢氧化铬沉淀,将废渣埋于地下。 含砷废液:①加入氧化钙,调节pH 为8,生成砷酸钙和亚砷酸钙沉淀。或调节pH10 以上,加入硫化钠与砷反应,生成难熔、低毒的硫化物沉淀。②在含砷废液中加入FeCl3,使Fe/As达到50,然后用消石灰将废液的pH值控制在8-10。利用新生氢氧化物和砷的化合物共沉淀的吸附作用,除去废液中的砷。放置一夜,分离沉淀,达标后,排放废液。 含铅废液中加入消石灰,调节至pH值大于11,使废液中的铅生成Pb(OH)2沉淀。然后加入Al2(S04)3(凝聚剂),将pH值降至7-8,则Pb(OH)2与Al(OH)3共沉淀,分离沉淀,达标后,排放废液。 含镉废液的处理:①氢氧化物沉淀法:在含镉的废液中投加石灰,调节pH值至10.5以上,充分搅拌后放置,使镉离子变为难溶的Cd(OH)2沉淀。加入硫酸亚铁作为共沉淀剂,

化工生产的三废治理

化工生产的三废治理 【摘要】本文主要介绍了工业三废常规处理方法与氯碱工业、硫酸工业三废常见处理方法。 【关键词】化工生产;废水;废气;治理;硫酸;氯碱 【引言】 化工生产曾今给人类创造了很多财富,生产了许多各个领域必须的产品,满足了人们生产和生活的越来越高的要求。但生产过程中的一些废弃物排入环境中,造成水体、大气和土壤的污染,这些污染物在水环境、大气环境和土壤环境之间不断地时行互相迁移、循环给人类的生活环境带来严重的危害。到20世纪末期尤为严重,已经形成了21世纪的一大“公害”。 据资料统计,当今世界各国生产使用十多万种化学化工产品。人们利用各种原料进行加工,其中1/3直接转化为废物和污染物,2/3转化为产品。据统计美国化学工业每年大约排放30亿吨化学废物进入环境,如果再加上世界各国的排放量每年排入环境的废物将是一个天文数字,照此以往那将严重危害人类的生存环境。为了保护人类的生存环境,人类也逐渐意识到破坏环境的严重性,许多国家都陆续出台了保护环境的法律法规,积极的来保护环境。 【正文】 一、工业三废处理方法 “工业三废”是指工业生产所排放的“废水、废气、固体废弃物”。“工业三废”中含有多种有毒、有害物质,若不经妥善处理,如未达到规定的排放标准而排放到环境(大气、水域、土壤)中,超过环境自净能力的容许量,就对环境产生了污染,破坏生态平衡和自然资源,影响工农业生产和人民健康,污染物在环境中发生物理的和化学的变化后就又产生了新的物质。好多都是对人的健康有危害的。这些物质通过不同的途径(呼吸道、消化道、皮肤)进入人的体内,有的直接产生危害,有的还有蓄积作用,会更加严重的危害人的健康。不同物质会有不同影响。三废处理就成为化工生产中需要解决的问题。

化学实验室废液的处理方法

化学实验室废液的处理方法 1、实验室中经常有大量的废酸液。废液缸中废液可先用耐酸塑料网纱或玻璃纤维过滤,滤液加碱中和,调至pH=6—8后就可排出,少量滤渣可埋于地下。 2、对于回收较多的废铬酸洗液,可以用高锰酸钾氧化法使其再生,还可使用。少量的废液可加入废碱液或石灰使其生成Cr(OH)3沉淀,将沉淀埋于地下即可。 3、氰化物是剧毒物质,含氰废液必须认真处理。少量的含氰废液可加入Na OH调至pH=10以上,再加入几克高锰酸钾使CN-氧化分解。量大的含氰废液碱液氯化法处理,先用碱调至pH=10以上,再加入次氯酸钠,使CN-氧化成氰酸盐,并进一步分解为CO2和N2。 4、含汞盐废液应先调pH至8—10后加适当过量的Na2S,使生成HgS沉淀,并加FeSO4与过量S2-生成FeS沉淀,从而吸附HgS共沉淀下来,静置后分离,再离心,过滤;清液含汞量可降至0.02mg/L以下排放。少量残渣可埋于地下,大量残渣可用焙烧法回收汞,但要注意一定要在通风橱内进行。 5、含重金属离子的废液,最有效和最经济的方法是加碱或加Na2S把重金属离子变成难溶性的氢氧化物或硫化物而沉积下来,从而过滤分离,少量残渣可埋于地下。 化学实验室废液废气处理办法 1、溶解法:在水或其它溶剂中溶解度特别大或比较小的气体, 用合适的溶剂把它们完全或大部分溶解掉。 2、燃烧法:部分有害的可燃性气体,在排放口点火燃烧,消除污染。例如,一氧化碳等。化学实验中废弃的有机溶剂,大部分可回 收利用,少部分可以燃烧处理掉,有些在燃烧时可能产生有害气体的废物,必须用配有洗涤有害废气的装置燃烧。 3、中和法:对于酸性或碱性较强的气体,用适当的碱或酸进行吸收。对于含酸或碱类物质的废液,如浓度较大时,可利用废酸或废碱相互中和,再用pH 试纸检验,若废液的pH值在5.8~8.6之间,如此废液中不含其它有害物质,则可加水稀释至含盐浓度在5%以

制药废水处理方案

1概述 1.1项目名称、地点 1.1.1项目名称 本工程项目主要针对西南合成制药股份有限公司一分厂现有的产品结构、数量所排放的废水情况,改造原有的废水处理设施,使西南合成制药股份有限公司一分厂的废水经处理后,出水可以达到废水综合排放标准(GB8978-1996)的一级排放标准,现为初步设计阶段。 本项目名称为:西南合成制药股份有限公司一分厂污水处理场技改(扩容)工程。 1.1.2项目地点 本项目的工程地点:重庆市渝北区东南边的洛碛镇。 1.1.3项目简介 西南合成制药股份有限公司一分厂是西南合成制药股份有限公司属下的骨干企业,每天向长江排放未彻底治理的生产废水7000吨,排污量大,废水有机物浓度高。这些废水如不达标排放,必然会对纳废水体长江造成一定的污染,进而影响到长江下游水源水质。 长江是我国非常重要的河流之一,是我国的主要淡水水源补给河流之一。随着三峡大坝和三峡库区的建成,长江将成为我国许多地区工、农业生产及人民生活赖以生存的基础,它的水质将直接影响到长江两岸广大地区的工农业生产及人民生活。随着长江流域治理力度的加大,国家对长江水质标准提出了新的更高要求,要求到2005年三峡库区及其上游主要控制断面水质基本达到国家地表水环境质量三类标准,2010年达到国家地表

水环境质量二类标准。这就要求长江上游各污染源企业的污水必须做到稳定达标排放。并使部分处理后的出水作杂用水使用、提高水的重复利用率,减少新水用量。 该公司领导对环境保护历来十分重视,同时随着三峡库区的蓄水,国家相应政策法规也更加严格,治理污染的决心会更加坚定,如不进行技改扩容,公司一分厂势必面临被强制关停的局面,所以该项目建设的好坏,关系到公司的生死存亡。因此,该公司为加快污水达标排放处理进程,推进公司全面实行清洁生产制度,同时确保国务院关于三峡库区及其上游水污染防治规划的批复精神的贯彻落实,完成保护三峡库区及周边水资源环境的任务,决定对现有的污水处理设施进行彻底的改扩建。 1.2设计依据 1.2.1国务院(国函2001147号)文“国务院关于三峡库区及其上游水污染防治规划的批复”; 1.2.2重庆市经济委员会文件(渝经投200252号)“关于申报重庆市重点工业污染治理项目的通知” 1.2.3重庆市市环境保护局(渝环[2004]32号)关于重庆江北化肥有限公司等单位的工业废水治理项目控制指标及执行标准的通知 1.2.4国家环保总局专家组的审查意见 1.2.5项目业主(西南合成制药股份有限公司一分厂)提供的相关资料; 1.2.6西南合成股份有限公司一分厂污水处理场技改(扩容)工程可行性研究报告 1.2.7渝经资源[2004]48号文关于西南合成股份有限公司一分厂污水处理场

实验室废弃物废水处理流程

实验室废弃物、废水处理流程 一、按照规定,废弃物按要求存放,统一销毁。 二、为加强环境保护,防止有毒有害废弃物的流散而污染环境。特制定本办法: 1、实验室医学废物的处理要严格遵守国家有关法律法规和标准,在设计和执行关于生物危害性废弃物处理、运输和废弃的规划之前,必须参考最新版的相关文件。 2、废弃物处理的首要原则是所有感染性材料必须在实验室内清除污染、高压灭菌或焚烧。 3、本室明确专人负责实验室废弃物的登记、收集和处理,在各室配套污物收集桶。 废水:配有废酸缸、废碱缸、中性废液缸 废物:废注射器、加样头等固体废物交院感科统一无害处理。 废气:经换风扇、通风柜排出室外,备有个人防毒面罩、胶手套、防护眼镜等劳保用品,防止气溶胶的伤害。 4、凡剧毒废弃物和性质不明的药品,实行严格登记制度,两人以上负责处理,不能在本室处理的,封装后及时交院感科统一按环保规定处理。 5、应在每个工作台上放置盛放废弃物的容器、盘子或广口瓶,最好是不易破碎的容器(如塑料制品)。当使用消毒剂时,应使废弃物充分接触消毒剂(即不能有气泡阻隔),并根据所使用消毒剂的不同保持适当接触时间。盛放废弃物的容器在重新使用前应高压灭菌并清洗。

6、培养基、组织、体液及其他具有潜在危险性的废弃物须放在防漏的容器储存、运输及经压力蒸汽灭菌处理后按医疗废物处理。 7、高压蒸汽灭菌是清除污染时的首选方法。需要清除污染并丢弃的物品应装在容器中[如根据内容物是否需要进行高压灭菌和(或)焚烧而采用不同颜色标记的可以高压灭菌的塑料袋]。也可采用其他可以除去和(或)杀灭微生物的替代方法。 8、废弃物处理办法: (1)液体废弃标本: 如尿、胸水、腹水、脑脊液、涎液、胃液、肠液、关节腔液等每100ml加漂白粉5 g或二氯异氰尿酸钠2 g,搅拌后作用2~4小时消毒处理或12l℃30分钟高压灭菌处理。痰、脓、血、粪(包括动物粪便)及其他液体标本,高压灭菌后焚烧或加25—50g/L有效氯的漂白粉或二氯异氰尿酸钠溶液,拌匀后作用2~4小时;若为肝炎或结核病者则作用时间应延长为6小时后。对废酸、废碱等废液采用中和法、稀释法后,PH值为中性时直接排入下水道; (2)固体废弃物标本: 带有血凝块等的废弃样品管,在加盖后应当放在适当的防漏容器内高压灭菌和(或)焚烧。皮下注射针头用过后不应再重复使用,包括不能从注射器上取下、回套针头护套、截断等,应将其完整地置于盛放锐器的一次性容器中。单独使用或带针头使用的一次性注射器应放在盛放锐器的一次性容器内焚烧,如需要可先高压灭菌。可反复利用的已被污染的材料应选择先消毒再高压灭菌或直接高压灭菌。灭菌后的材料经洗涤、干燥、包扎、再灭菌后使

化工三废处理教学内容

化工三废处理

化工生产中的三废处理 近些年,我们一般所说的工业“三废”是指的是工业生产当中产生的废气、废水和废渣。而“三废”的产生主要有这几个来源,一是化学反应不完全或者有副反应,二是物理分离中产生的,三是通过非正常时期的短期排放产生的。“工业三废”中含有多种有毒、有害物质,若不经妥善处理,如未达到规定的排放标准而排放到环境(大气、水域、土壤)中,超过环境自净能力的容许量,就对环境产生了污染,破坏生态平衡和自然资源,影响工农业生产和人民健康,污染物在环境中发生物理的和化学的变化后就又产生了新的物质。好多都是对人的健康有危害的。这些物质通过不同的途径(呼吸道、消化道、皮肤)进入人的体内,有的直接产生危害,有的还有蓄积作用,会更加严重的危害人的健康。不同物质会有不同影响。 化工生产曾今给人类创造了很多财富,生产了许多各个领域必须的产品,满足了人们生产和生活的越来越高的要求。但生产过程中的一些废弃物排入环境中,造成水体、大气和土壤的污染,这些污染物在水环境、大气环境和土壤环境之间不断地时行互相迁移、循环给人类的生活环境带来严重的危害。到20世纪末期尤为严重,已经形成了21世纪的一大“公害”。据资料统计,当今世界各国生产使用十多万种化学化工产品。人们利用各种原料进行加工,其中1/3直接转化为废物和污染物,2/3转化为产品。 一、化工三废的产生、分类及特点 (1) 化工废弃物的分类。 化学工业中所产生的废弃物,可以按聚集在一起时的状态来分类,也可按它们被处理和利用的办法来分类。其中最常用且又合理的是按聚集状态来分类,即将废弃物分为固体废物、液体废物和气体废物三大类,也就是我们通常意义上的“三废”。固体废物,这是些成粉末状、灰状、块状或凝固状的废物。属于这一类的有:残渣,灰渣,飞灰和烟灰,塑料丢弃物,废橡胶,选矿后留下的含金属的矿渣,有腐渣的有机物等。液体废弃物大都是些被污染的水体或其它废溶液,其中溶有盐类、碱类、酸和有机物,也包括分散的“油”液和含有悬浮的颗粒状杂质。属于

化学实验室废液处理方法

化学实验室废液怎么处理 化学实验室每天都消耗化学试剂,产生废液。虽然与工业废液相比在数量上是很少的,但是,由于其种类多,加上组成经常变化,导致难于集中处理,化学实验室的废液大多都具有易燃性、腐蚀性、毒害性,有的对人体健康有很大的危害,所以各实验室根据废液的性质分别加以处理。 一、实验室废液时应把握下列原则 (1)收集分类、尽量回收的原则废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。为了方便处理,其收集分类往往分为:可燃性物质、可回收利用的物质、含水废液、固体物质,沾附有害物质的滤纸、包药纸、棉纸、废活性炭及塑料容器等实验用品,要分类收集,加以焚烧或其它适当的处理,然后保管好残渣。 (2)明确废液性质,避免发生危险的原则,注意毒性气体的产生:注意爆炸性物质的产生:应完全按照已知的处理方法进行处理,不可任意混合废液,否则容易产生爆炸的危险。 (3)少量废液进行处理,以防止大量反应。处理剂倒入时应缓慢,以防止激烈反应,充分搅拌,以防止局部反应。必要时于水溶性废液中加水稀释,以缓和反应速率以及降低温度上升的速率。 二、常用无机废液类实验废液的处理方法 1.一般废液可通过酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放,有些液体废物一般可加漂白粉进行氯化消毒处理。 2.综合废液处理 用酸、碱调节废液ph为3-4、加入铁粉,搅拌30min,然后用碱调节p h为9左右,继续搅拌10min,加入硫酸铝或碱式氯化铝混凝剂、进行混凝沉淀,上清液可直接排放,沉淀于废渣方式处理。 3.含铜废液的处理 实验用过的硫酸铜废液通过加适量铁粉回收金属铜,母液再经沉淀、过滤、稀释排放。 4.含汞废液的处理 排放标准:废液中汞的最高容许排放浓度为0.05mg/l(以hg计)。 处理方法:①硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液的ph值调至8-10,然后加入过量的na2s生成hgs 沉淀。再加入fes04(共沉淀剂),与过量的s2-生成fes沉淀,将悬浮在水中难以沉淀的hgs微粒吸附共沉淀.然后静置、分离,再经离心、过滤,滤液的含汞量可降至0.05mg/l以下。 ②还原法:用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂,可以直接回收金属汞。 含镉废液的处理 ①氢氧化物沉淀法:在含镉的废液中投加石灰,调节ph值至10.5以上,充分搅拌后放置,使镉离子

制药三废的产生及处理

制药三废的产生及处理

制药三废的产生及处理 制药产业是保障民生健康的基础产业之一,但在保障百姓健康的同时,制药过程中产生的大量有毒有害废弃物也严重危害着人们的健康。制药工业生产工序繁多,使用原料种类多、数量大,原材料利用率低,产生的“三废”量且成分复杂。制药工业的“三废”包括了制药工业生产中产生的废液、废气、废渣,它们都属于环境科学中定义的污水、大气污染物、固体废物的范畴,对环境和人体都有着严重的危害。 制药废水的产生主要包括:工艺废水,如各种结晶母液、转相母液、吸附残液等;冲洗废水,包括反应器、过滤机、催化剂载体、树脂等设备和材料的洗涤水,以及地面、用具等地洗刷废水等;回收残液,包括溶剂回收残液、副产品回收残液等;辅助过程废水,如密封水、溢出水等;厂区生活废水。其特点包括:废水的水质、水量变化大;多含生物难以降解的物质和微生物生长抑制剂;化学合成制药废水COD和SS高,含盐量大,主要污染物质为有机物,如脂肪、苯类有机物、醇、酯、石油类、氨氮、硫化物及各种金属离子等。 制药工业废水常用的处理方法大多为:物化法、化学法、生化法、其他组合工艺等。 物化法是根据制药废水的水质特点,在其处理过程中需要采用物化处理作为生化处理的预处理或后处理工序。目前应用的物化处理方法主要包括混凝、气浮、吸附、氨吹脱、电解、离子交换和膜分离

法等。 化学法包括铁炭法、化学氧化还原法、深度氧化技术等。应用化学方法时,某些试剂的过量使用容易导致水体的二次污染,因此在设计前应做好相关的实验研究工作。 生化处理技术是目前制药废水广泛采用的处理技术。由于制药废水中有机物浓度很高,所以一般需要用厌氧和好氧相结合的方法才能取得好的处理效果。好氧生物处理有普通活性污泥法、序列间歇式活性污泥法、生物接触氧化法等。厌氧处理中常用工艺有升流式厌氧污泥床、厌氧流化床、厌氧折流板反应器等。 其它组合工艺,制药废水仅靠单一的处理工艺很难使出水达标排放,必须采用多种工艺联合处理的方法,才能稳定达标排放。 药厂排出废气种类包括:含悬浮物废气,来源于原材料的粉碎,粉状药品,中间体及锅炉燃烧等;含无机物废气,包括HCl、NO等;含有机物的废气。 制药工业废气处理工艺 , 从处理的机理考虑, 主要分为四类。 (1)物理法物理法治理废气时,不改变废气物质的化学性质,只是用一种物质将它的臭味掩廠和稀释, 或者将废气物成由气相转移至液相或固相。常见方法有掩蔽法、稀释法、冷凝法和吸附法等。 (2)化学法化学法是使用男外一种物成与废气物质进行化学反应,改变废气物质的化学结构,使之转变为无毒害的物质、无臭物质或

实验室“三废”处理操作规程

1目的P URPOSE 为了加强实验室管理,保护环境,维护实验室工作人员的身体健康,保护检测实验的顺利进行,确保实验室需要排放的废弃物--废水、废气、废渣,即实验室“三废”符合我国环境保护法的有关规定,特制定本规程。 2范围SCOPE 适用于实验室进行各项实验时所产生的废弃物,废弃物的标示、储存、收集、处理、资料的建立等。 3责任RESPONSIBILITY 实验室最高管理者负责配备“三废”处理所需的设备和安全防护设施的配备,及批准相关措施和规定; 技术负责人负责组织制定“三废”处理的具体方案及人员的相关技术培训; 安全员负责具体处理实验室产生的综合废料,监督实验室工作人员的“三废”处理。 4程序PROCEDURE 4.1实验废弃物的产生 4.1.1检测人员进行各项实验时应考虑实验可能产生的废弃物种类、数量,并依实验废弃 物管理作业规范做好分类、收集等工作,并尽可能考虑处理成本及其对环境所造成的影响。 4.1.2实验废弃物包含 :①化学品空容器,②过期与报废化学品,③研究、试验等产生的 化学废弃物,④沾染化学品的实验器皿、耗材等废弃物,⑤化学废气⑥生物样品废弃物。 4.2实验废弃物的分类收集、标示及暂储存 4.2.1实验废弃物除洗涤用的低浓度废液之外,均不得倾倒于水槽,应妥善收集、标示交 仓库统一保存和处理。 4.2.2实验废弃物的分类收集 4.2.2.1实验废弃物应依不同性质进行分类收集,不具兼容性的实验废弃物应分别收集 储存; 4.2.2.2兼容性:实验废弃物与容器、材料接触,或两种以上实验废弃物混合,不应发 生下列效应:产生热,产生激烈反应、火灾或爆炸产生可燃性流体或有害流体,造成容器材质劣化;产生可燃、有毒气体。 4.2.2.3实验所产生的实验废弃物由检测人员分类收集,根据废弃物类别分别倾倒于实

化工生产的三废治理

一、三废的产生 在化工企业中,三废的来源无可厚非是在生产中排出来的。主要来源是两个方面: 一是化工生产原材料和中间物质,另一个是化工生产过程中排泄物。 1、化工生产原材料及中间品。该废物是由于原材料在反应炉内反应不充分导致的,这些没有充分反应的材料又不可回收,也不能再利用,因此就成为了废弃物原材料的自身的纯性不足,含有其他杂质,当在反应炉内一起反应时就会产生不可回收的废弃物。还有生产的设备不够严密,导致进入不良气体,与原材料一起反应产生的废弃物。 2、化工生产过程中排泄物。原材料的燃烧和反应难免会产生大量的热气和粉尘以及烟气,还有其他有害物质,成为三废,影响环境。 在化学反应的同时还有一些不期望发生的反应,即副反应。在副反应和正常反应同时进行以后,由于副反应排放的废弃物成分不良二成为三废。在化工生产中还有一些添加剂和催化剂以及转化物在反应中产生废弃物 二、化工生产中的废气治理 气体废弃物是指在化工生产中一些干燥设备和排气设备以及化学污染气体,其中包括毒气、酸碱性气体、一些废水的蒸汽等等。废气易燃易爆、有毒性和刺激性而且含有粉尘,废气的处理技术就是使其液化处理减少危害。目前国内废气气体处理常见的方法有活性碳吸附法、等离子法、植物喷洒液法和UV光解净化法等等。 1活性碳吸附法是利用活性炭内部空隙结构发达,有巨大比表面积原理来吸附通过活性炭池的恶臭气体分子,初期处理效率可达65%,但极易饱和,通常数日即失效,需要经常更换,并需要寻找废弃活性碳的处理办法,运行维护成本很高,适用于低浓度、大风量气体,对醇类、脂肪类效果较明显,但湿度大的废气效果不明显,且容易造成环境二次污染。

相关文档
相关文档 最新文档