文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 福建住宅区广电规程(140306)20140117A-R(余)

福建住宅区广电规程(140306)20140117A-R(余)

福建住宅区广电规程(140306)20140117A-R(余)
福建住宅区广电规程(140306)20140117A-R(余)

福建省工程建设地方标准

工程建设地方标准编号:DBJ/T13-187-2014

住房和城乡建设部备案号:J1××××-××××

住宅区和住宅建筑内有线广播电视设施工程设计、施工和验收规程

Specification for design,installation and acceptance of cable television facilities in residential district

2014-3-6 发布2014-4-15 实施

福建省住房和城乡建设厅发布

福建省工程建设地方标准

住宅区和住宅建筑内有线广播电视设施工程设计、施工和验收规程

Specification for design,installation and acceptance of cable television facilities in residential district

工程建设地方标准编号:DBJ /T13-187-2014

住房和城乡建设部备案号:J1××××-××××

主编单位:福建省建筑设计研究院

福建广电网络集团股份有限公司

批准部门:福建省住房和城乡建设厅

实施日期: 2014年4月15日

2014年福州

前言

本规程是根据福建省住房和城乡建设厅《关于印发2013年第一批科学技术项目计划的通知》(闽建科〔2013〕8号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考国内有关标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本规程。

本规程共有10章和7个附录,主要内容包括:1 总则;2 .术语;3 基本规定;4 机房与设备间;5 室外设施;6 楼内设施;7 户内设施;8 接入分配网络;9 工程施工;10 工程验收;附录等。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理,由主编单位福建省建筑设计研究院和福建广电网络集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议,请寄送福建省住房和城乡建设厅建筑节能与科学技术处(地址:福建省福州市北大路242号,邮编:350001)、福建省建筑设计研究院(地址:福建省福州市鼓楼区通湖路188号,邮编:350001)和福建广电网络集团股份有限公司(地址:福建省福州市鼓楼区华林路207号,邮编:350003),以供今后修订时参考。

本规程主编单位:福建省建筑设计研究院

福建广电网络集团股份有限公司

本规程参编单位:福建省建筑业协会建筑智能化分会

福建广电网络集团福州分公司

福建省工程建设科学技术标准化协会建筑智能化专业委员会

福建广电网络集团厦门分公司

厦门合道工程设计集团有限公司

福建广电网络集团泉州分公司

福州市建筑设计院

福建广电网络集团宁德分公司

本规程主要起草人:陈汉民林绍宽林卫东戴怀生林洪钟杨生椿

蔡永明陈长安张诚孙希光韩晓安林杰

林能影黄世华谢进国林传东甘建峰彭国江

林福光郑志华赵立民肖建明

本规程主要审查人:成彦陈明希潘明林钦华陈元桂江祥永

洪文化陈俊

目次

1 总则 (1)

2 术语 (2)

3 基本规定 (5)

4 机房与设备间 (7)

4.1 机房选址 (7)

4.2 机房面积 (7)

4.3 机房环境 (7)

4.4 设备间 (8)

4.5 电源、防雷与接地 (8)

5 室外设施 (10)

5.1 管道敷设 (10)

5.2 槽盒敷设 (11)

5.3 室外箱 (11)

6 楼内设施 (13)

6.1 设备箱 (13)

6.2 其他箱体 (13)

6.3 水平通道 (14)

6.4 竖向通道 (14)

6.5 管道敷设 (14)

7 户内设施 (16)

7.1 家居配线箱 (16)

7.2 户内管线 (16)

7.3 电视插座 (16)

8 接入分配网络 (17)

8.1 FTTB网络 (17)

8.2 FTTH网络 (18)

9 工程施工 (20)

9.1 一般规定 (20)

9.2 机房、设备间内施工 (20)

9.3 室外管道施工 (21)

9.4 楼内管道、桥架(槽盒)施工 (23)

9.5 箱体安装 (24)

9.6 缆线施工 (24)

9.7 器件安装 (26)

10 工程验收 (28)

10.1 机房、设备间和建筑配套设施的验收 (28)

10.2 有线广播电视网络工程的验收 (29)

附录A 常用同轴电缆规格及主要参数 (33)

附录B 常用器件规格及主要参数 (36)

附录C CMTS 网络通道测试表 (37)

附录D EPON+LAN 网络通道测试表 (38)

附录E EPON+EOC 网络通道测试表 (39)

附录F系统吞吐量及接入带宽测试表 (40)

附录G 光缆施工质量测试表 (41)

本规程用词说明 (42)

引用标准名录 (43)

附:条文说明 (44)

Contents

1 General provisions (1)

2 Terms (2)

3 General requirements (5)

4 Cable television room and equipment room (7)

4.1 Requirements of site selection for cable television room (7)

4.2 Usable area for cable television room (7)

4.3 Requirements of environment for cable television room (7)

4.4 Equipment room (8)

4.5 Power supply , lighting protection and earth connection (8)

5 Facilities outside the building in residential district (10)

5.1 Construction of pipe (10)

5.2 Construction of slot (11)

5.3 Cabinet outside the building (11)

6 Facilities inside the building (13)

6.1 Equipment cabinet (13)

6.2 Other boxes (13)

6.3 Horizontal closed conduit (14)

6.4 Vertical closed conduit (14)

6.5 Construction of pipe (14)

7 Indoor facilities for residential unit (16)

7.1 Distribution box for residential unit (16)

7.2 Indoor pipe network (16)

7.3 Television socket (16)

8 Accessing distribution network (17)

8.1FTTB network (17)

8.2FTTH network (18)

9 Engineering construction (20)

9.1 General requirements (20)

9.2 Installation process in cable television room or equipment room (20)

9.3 Construction of outdoor pipe (21)

9.4 Construction of indoor pipe and slot (23)

9.5 Box installation (24)

9.6 Laying and connection of the cable (24)

9.7 Device installation (26)

10 Engineering acceptance (28)

10.1 Acceptance of Cable television room and equipment room and architecture facilities (28)

10.2 Acceptance of cable television network engineering (29)

Appendix A Common coaxial specification and parameter (33)

Appendix B Common radio frequency device specification and parameter (36)

Appendix C CMTS network channel test table (37)

Appendix D EPON+LAN network channel package test table (38)

Appendix E EPON+EOC network channel test table (39)

Appendix F System throughput and access bandwidth test table (40)

Appendix G Optical cable construction quality test table (41)

Explanation of wording in this specification (42)

List of quoted standards (43)

Addition: Explanation of provisions (44)

1 总则

1.0.1 为规范住宅区和住宅建筑内有线广播电视设施的建设,适应“三网融合”信息化发展的需要,确保有线广播电视综合信息安全、优质传输,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于福建省新建住宅区和住宅建筑内有线广播电视设施的工程设计、施工及验收。

1.0.3住宅区和住宅建筑内的有线广播电视设施应纳入小区建设规划,其中住宅区规划红线或用地范围内的室外管线部分应纳入小区综合管线规划。

1.0.4 住宅区和住宅建筑内有线广播电视设施的设计必须纳入小区建设项目的设计文件,并随小区建设项目同步施工和验收。

1.0.5有线广播电视设施工程设计应选用符合国家或行业管理部门现行有关技术标准的定型产品。未经产品质量监督检验机构鉴定合格的设备及主要材料,不得在工程中使用。

1.0.6住宅区和住宅建筑内有线广播电视设施建设除应符合本规程外,尚应符合国家、行业和福建省现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1住宅区和住宅建筑内有线广播电视设施 cable television facilities in residential district

指建设规划用地红线或用地范围内,为住宅区用户提供有线广播电视业务的室外设施、楼内设施、户内设施,以及用于安装有线广播电视设备的机房、设备间等场地。

2.0.2 有线广播电视机房 cable television room

住宅区内安装有线广播电视网络信号传输、交换设备及其他设施的专用房间,简称机房。机房可包含设备间职能。

2.0.3 设备间 equipment room

建筑物内,进行光节点传输设备及线缆安装操作的场地。

2.0.4 光节点 optical node

用于连接有线广播电视网络干线光缆与电缆(接入分配)网络之间的信号转换、传输交换的装置,是上、下行信号传输光电转换的组合。

2.0.5 光纤到楼(FTTB) fiber to the building

将光信号接入至楼栋内部,实现光纤信号的接入,而在楼栋内部则是利用同轴电缆或双绞线实现信号的用户接入的技术。

2.0.6 光纤到户(FTTH) fiber to the home

利用光纤媒质实现家庭住户到网络局端设备的连接,是一种每个家庭住户独享一根光纤的接入方式。

2.0.7 配线设施 wiring facilities

住宅区和住宅建筑内连接各种线缆的配线机柜(架)、箱体和器件的统称。

2.0.8 室外设施 facilities outside the building in residential district

建筑物外用于穿放传输线缆的管道、桥架(槽盒)及与其相连接的室外箱体、器件、线缆等设施的统称。

2.0.9 楼内设施 facilities inside the building in residential district

建筑物内用于穿放线缆的管道、桥架(槽盒)、电缆或光缆及配线设施的统称。

2.0.10 户内设施 indoor facilities for residential unit

住户套(户)内用于穿放线缆的管道、电缆或光缆、电视插座、家居配线箱及器件的统称。

2.0.11 主梯位 main staircase

负责本栋楼或其他楼与光节点信号连接的梯位,并将信号分配到本栋楼或其他楼的住宅单元。

2.0.12 设备箱 equipment cabinet

安装有线广播电视光节点的光电转换、信号传输设备的箱体,分为室内设备箱和室外设备箱。

2.0.13 光缆交接箱 optical cable intersection box

为主干光缆、配线光缆和用户光缆提供光缆成端、跳接、配线的箱体。

2.0.14 楼道箱 staircase box

位于梯位进线处,提供进梯位缆线的敷设与转接或成端操作及器件安装空间的箱体。

2.0.15 分配箱 distribution box

安装有线广播电视信号分配器及起过线作用的箱体。

2.0.16 过路箱 passage box

线缆敷设管段之间为施工和维护提供方便的箱体。

2.0.17 家居配线箱 distribution box for residential unit

住户套(户)内数据、语音、图像等信息传输线缆的接入及匹配的箱体。

2.0.18 混合光纤同轴电缆网(HFC) hybrid fiber-coaxial

由光纤干线、同轴电缆支线和用户配线网络三部分组成,从前端出来的信号先变成光信号在干线上传输,到用户区域后把光信号转换成电信号,经同轴电缆支线和用户配线网络送到用户。

2.0.19 接入分配网 accessing distribution network

光节点至其服务区用户终端之间的网络。

2.0.20 分支分配器 splitter

将射频信号进行分路的无源器件。

2.0.21 DOCSIS data over cable service interface specification

HFC网的有线传输数据业务接口规范,是实现同轴网络双向接入的一种技术。

2.0.22 CMTS cable modem terminal systems

同轴电缆局端接入设备,负责管理控制同轴电缆调制解调器(Cable Modem)。

2.0.23 EOC ethernet over coaxial cable

基于同轴电缆以太网承载技术。

2.0.24 NGB next generation broadcasting network

以有线电视数字化和移动多媒体广播(CMMB)的成果为基础,以“高性能宽带信息网”核心技术为支撑,构建的下一代广播电视网络。

2.0.25 无源光网络(PON)系统 passive optical network system

由光线路终端(OLT)、无源光分配网(ODN)、光网络单元/终端(ONU/ONT)组成的点到多点的信号传输系统。

2.0.26 光分配网(ODN) optical distribution network

OLT 与 ONU 之间的由光纤光缆及无源光元件(如光连接器和光分路器等)组成的无源光分配网络。

2.0.27 光线路终端(OLT) optical line terminal

光接入网的局端设备,为光接入网提供网络侧与本地交换机之间的接口,并经一个或多个ODN与用户侧的ONU通信。

2.0.28 光网络单元(ONU) optical network unit

光接入网的远端/用户端设备,为光接入网提供用户侧通信接口。

2.0.29 配线区 wiring zone

以每个光节点覆盖的区域组成的1个HFC或FTTH的接入分配区域。

2.0.30 光配线箱 optical fiber cable distribution box

连接配线光缆与引入光缆或者连接楼内垂直光缆与水平光缆的配线设备。箱内包含光缆终端、光纤熔接/机械接续保护单元。当箱内安装光分路器时,又称为光分路箱。

2.0.31 室外箱outdoor box

包含安装于室外的光缆交接箱、设备箱以及分配箱等各类箱体。

3基本规定

3.0.1 新建住宅区和住宅建筑的有线广播电视设施应配置完整,满足安全传输管理、接入分配网无源化、住户全覆盖的要求,设计方案应技术先进、经济适用、具备良好的扩展升级功能。

3.0.2 普通住宅区的接入分配网宜按光纤到楼(FTTB)、同轴电缆入户方式进行建设,射频传输带宽应达到1GHz;有条件的住宅区可按同轴电缆与光纤到户(FTTH)复合方式进行建设。

3.0.3 住户数超过300的住宅区,必须配置与户数对应面积要求的有线广播电视专用的机房;住户数超过1500的住宅区,应分区域设置机房。

3.0.4 光节点宜设置在覆盖区的中心位置,光节点处宜设置设备间。设备间未具条件独立设置时,可与大楼的弱电系统的设备间共用,其空间应能满足设备机柜安装使用要求。

3.0.5 多层、中高层及高层住宅区的光节点覆盖户数不宜超过96户,光节点距最远端用户传输通道不宜超过150m;低层住宅区的光节点覆盖户数不宜超过48户,光节点距最远端用户传输通道不宜超过200m。

3.0.6 1000户或建筑面积为40000m2以上的住宅区内管道(通道)应有两个不同方向的路由与邻近的市政管道、广电管道或相邻住宅区管道相通。

3.0.7 无整体地下室的住宅区内的有线广播电视缆线应采用地下管道或管沟方式敷设,有整体地下室的住宅区缆线宜采用槽盒方式敷设。

3.0.8 机房的供电等级应为住宅区内最高供电负荷等级。机房和设备间的接地与防雷应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343和《广播电视工程工艺接地技术规范》GY/T5084的有关规定。

3.0.9机房和设备间的场地基础装修应采用不燃烧、不起灰、耐久的环保材料,进行防水处理,并符合消防的有关规定。

3.0.10 新建建筑物内或有内装饰的改建工程宜采用金属管暗敷设方式,既有建筑物内可采用明敷设方式。高层建筑明敷的线缆应采用金属导管或金属槽盒敷设。

3.0.11 各种功能的箱体应根据本规程的规格要求预埋或明装,箱门及箱锁应牢固可靠,箱体盖板上应有有线广播电视网络的“广电”标志。

3.0.12 所有的广电公共设施应设在住宅区或住宅建筑内的公共区域。

3.0.13 住宅区与住宅建筑内有线广播电视设施的建设分工,应符合下列规定:

1 有线广播电视专用的机房和设备间的室内装修,住宅区内楼栋外有线广播电视独立使用的地下管道、人手孔及与其相连接的箱体,住宅建筑内的有线广播电视网络光(电)缆、各类传输交换设备、器件,应由有线广播电视网络运营方负责建设;

2 机房与设备间的防火门、照明,与其他弱电系统共用的设备间装修,住宅区内室外与其他弱电系统共用的综合管沟、人手孔,住宅建筑内的桥架(槽盒)及与其相连接的箱(盒),随土建工程同步施工预埋的暗管、各类预埋在墙內的箱体以及机房、设备间与光节点(设备箱)的电源供应与接地设施,应由住宅建设方负责建设。

4 机房与设备间

4.1 机房选址

4.1.1 机房宜设在小区的中心区域,宜选择在建筑物的地面一层或以上楼层。

4.1.2 机房的位置不应设在高温、高压及电磁干扰区,应远离易燃、易爆、腐蚀严重区和地势低洼地。

4.1.3 机房的设置不应在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻。

4.1.4 机房设置在建筑物内时,宜靠近电缆竖井,且便于线缆进出机房和与住宅区外的广播电视管道或市政管道相衔接。

4.2 机房面积

4.2.1 根据住宅区的户数规模,机房使用面积的设置应符合表4.2.1的规定: 表4.2.1 机房面积配置表

4.3 机房环境

4.3.1 机房室内梁下净高应不小于2.5m ,高度受限时,应适当增加面积。

4.3.2 机房地面等效均布活荷载不小于6.0kN/m 2 。

4.3.3 与广播电视无关的管道不宜穿过机房。

4.3.4 机房应具有良好的通风,必要时应留出空调外机位置及相应孔洞,机房出口直通室外或疏散通道,机房应采用乙级防火外开双扇门,宽度应不小于1m 。

4.3.5 机房内部应设置基本的照明,地面照度不小于200lx 。

4.3.6 机房内温度要求100C ~300C ,机房内的相对湿度要求20%~85%(温度≤300C ,不得凝露)”。

户数

面积(m2) 尺寸(m) 备注 ≤300

- - 根据城市统筹规划,可由邻近的机房覆盖该小区 301~500

10 ≥2.6×3.82 可安装3个机柜(宽600mm × 深800mm)及1个ODF 柜 501~1500 ≥12 ≥2.6×4.42 可安装4个以上的机柜(宽

600mm ×深800mm)及1个ODF 柜

4.4设备间

4.4.1设备间的设置应符合以下规定:

1设备间面积、空间应符合表4.4.1要求,并符合以下规定:

1)达到或超过48户的高层住宅楼内应设置一个设备间;

2)高层以外的其它住宅建筑,宜在每个光节点处设置一个设备间;无设备间时,应设置设备箱满足光节点设备安装使用。

表4.4.1 覆盖户数、空间

住宅类别及户数面积(m2)备注

高层建筑

≥3.6

(1.5m×2.4m)

1)可安装2个机柜(宽600mm×深600mm);

2)不在设备间内的光节点,其设备可安装

在弱电竖井的设备箱内。

由多栋多层、中高层建筑组成的光节点,

户数≤96 ≥1.8

(1.5m×1.2m) 1)可安装1个机柜(宽600mm×深600mm);2)光节点处无设备间时,设备安装在设备箱内。

由多栋低层建筑

组成的光节点,

户数≤48

2 设备间宜设置在地下一层或首层。多栋楼共用的设备间宜设在中间区域的建筑物内;

3设备间宜为封闭式区域,宜采用丙级防火外开门,门宽应不小于0.9m;

4设备间应远离高温、高压、腐蚀严重,易燃易爆、低洼等严重影响安全的地方。

4.4.2 设备间的220V交流电源取自本座楼最高等级电源,并设置电表箱。

4.4.3 设备间内部设置一般照明,水平面照度不小于150lx。

4.4.4 设备间宜具有良好的通风口。

4.5电源、防雷与接地

4.5.1机房和设备间的交流电源容量最低配置应符合表4.5.1的规定。

表4.5.1交流电源容量配置

用途面积(m2) 交流电源容量(kW)

设备间- ≥3(单相)

机房≥10 ≥15(三相)≥15 ≥20(三相)

4.5.2 交流电源质量应符合以下要求:

1额定电压为交流220/380V,允许偏差范围+10%~-15%;

2额定频率为50Hz,允许变动范围为额定值的±4%;

3 电压波型正弦畸形率应≤5%。

4.5.3机房和设备间接地形式应采用TN-S或TN-C-S系统,室内应设置等电位接地端子板,应预留不少于1处的AC220V单相两孔、三孔电源插座。

4.5.4 机房和设备间的配电箱内应按《建筑物防雷设计规范》GB50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的要求安装电涌保护器(SPD)。

4.5.5 机房的工频接地电阻值不应大于4Ω,设备间的工频接地电阻值不应大于 10Ω,且应与主体建筑的工频接地电阻值一致。

4.5.6 接地装置应优先采用建筑物自然接地体,在自然接地体不能满足要求时应增加人工接地体装置。

5室外设施

5.1管道敷设

5.1.1 住宅区的地下管道宜采用Φ100的塑料管或钢管,并应符合下列要求:

1在下列情况宜采用塑料管:

1)管道埋深位于地下水位以下或易被水浸泡的地段;

2)地下综合管线较多及腐蚀情况比较严重的地段;

3)地下障碍物复杂的地段;

4)施工期限紧迫或要求尽快回填土的地段。

2在下列情况宜采用钢管:

1)管道附挂在桥梁上或跨越沟渠,或需要悬空布管的地段;

2)管线跨越主要道路,不具备包封条件的地段;

3)管道埋深过浅或路面载荷过大的地段;

4)受电力线等干扰,需要防护的地段;

5)建筑物引入管道或引上管道的暴露部分。

5.1.2 地下管道与其它地下管线及建筑物间的最小净距,应符合现行国家标准《通信管道与通道工程设计规范》GB50373中表3.0.3的规定。

5.1.3 地下管道的埋深应根据场地条件、管材强度、外部载荷、土壤状况、与其它管道交叉、地下水位高低、冰冻层厚度等因素确定,并应符合表5.1.3规定:

表5.1.3 管道管顶至路面最小埋深表(m)

管材绿化带下人行道下车行道下

塑料管0.5 0.7 0.8

钢管0.3 0.5 0.6

5.1.4 管道埋设采用Φ100钢管时,壁厚要求大于4mm,并需进行防腐处理;采用Φ100塑料管时,壁厚要求大于4.5mm,接头处应进行混凝土包封处理。

5.1.5 由住宅区外部信号源引入小区机房的管道应不少于1孔。设备间(光节点)到各楼栋(梯位、竖井)的管孔数量应能满足按终期容量设计所需的光(电)缆条数、规格要求,公共通道的管孔应不少于2孔,引接至单座楼栋的管孔为1孔。5.1.6 机房或设备间到各楼间的地下管道,由管道与相应的手孔组成,直线手孔间距宜小于50m,管道的转弯处及分支处均应设有手孔。

5.1.7 引入机房或设备间的管孔应向外部手孔方向倾斜,坡度不应小于4?,并应做好防渗水处理。

5.1.8 机房或设备间的进出管道应用Φ100的钢管,该段长度不宜超过15m,管孔数量应满足以下要求:

1与设备间相连的应不少于4孔;

2与机房间相连的应不少于6孔。

5.1.9 住宅区的手孔应根据管道情况,分别采用SK3、SK2 、SK1或SSK,手孔盖的材质要求为球墨铸铁或钢纤维混凝土复合材料,根据不同承载要求选用轻型(承载力大于210kN)或重型(承载力大于360kN)手孔盖,手孔盖应具备权威检验部门的检验报告。手孔盖上应有有线广播电视网络的“广电”标志。

5.1.10 楼外管道直线部分的手孔应采用SK1,转弯或有分叉的应采用SK2,与设备间或机房相连的应为SK3。

5.1.11 楼外管道引入到楼内主梯位时,引入管为4根Φ50钢管。主梯位宜设置在中间梯位,主梯位与其他梯位宜采用横向管道或槽盒连接。主梯位与其他梯位采用楼外管道联接时,其他梯位的引入管为2根Φ50钢管。在楼内引上至楼内箱处应有引上穿管的SSK辅助手孔,无法设置手孔位的,管道弯曲处的弯曲半径应大于0.5m且弯曲次数不超2次。

5.2槽盒敷设

5.2.1 槽盒的设计安装应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16有关电缆槽盒的规定,满足住宅区缆线传输通道的使用要求。

5.2.2 槽盒容量应不小于200mm×100mm。材料宜采用冷轧钢板或玻璃钢,厚度应不小于1.5 mm。

5.2.3 槽盒穿梁处的管孔容量应与槽盒容量匹配。

5.3室外箱

5.3.1 未能配置设备间的低层住宅区,应根据光节点设计位置配置室外设备箱。当该区域总户数超过300时,应在靠近中心区域的设备箱位置安装一个容量不小于288芯的室外光缆交接箱,用于光缆的分配。

5.3.2 室外设备箱及基座应设置于SK2以上手孔位置旁边,宜设置于人行道、绿化地、公共场所等可用场所,宜选用安全及中心点的位置,周围应留有足够空间便于操作,朝向应有利于箱体门的开启和操作人员的施工。

5.3.3 室外基座应用混凝土做基础,基座应高于地面300mm。基座可用于安装室外设备箱或光缆交接箱。

5.3.4 手孔到基座应采用4根Φ100的塑料管或钢管,且应适当向手孔倾斜。

5.3.5 基座应埋设接地装置,工频接地电阻值不宜超过10Ω。

5.3.6 室外设备箱的设计应符合散热、防水、防虫及防锈的要求,应达到《外壳防护等级(IP代码)》GB4208标准中IP55级的要求,应配有350C启动的温控T35-11低噪声轴流风机和防虫网。

5.3.7 箱体材料应采用厚度不小于1.5mm的优质304拉丝不锈钢板,各表面机械强度应能承受与表面垂直的压力不小于980N,箱体防锈涂层应静电喷塑。箱内宜设有1层高度可调节的安装隔板。

5.3.8 设备箱采用天地栓式门锁的对称双开门方式,配置低压断路器、电涌保护器(SPD)、AC220V单相两孔、三孔电源插座,并设有接地引出端子。箱体盖板上应有电源警示标志及广电标志。

5.3.9 室外设备箱应引入220V/10A交流电源,电源应采用铠装阻燃电力电缆,电缆材质为铜芯,三根导线截面积不小于2.5mm2,并采取强、弱电安全隔离措施。

6楼内设施

6.1设备箱

6.1.1楼内设备箱应满足光节点设备的安装使用要求,其尺寸应不小于600 mm×800 mm×180mm(宽×高×深),符合散热、防虫、防锈的设计要求,箱体冷扎钢板厚度不小于1.2mm。箱体为上下开孔,下开孔4×Φ50与进楼管连接,上开孔与上升管对应连接,位于弱电竖井内的设备箱应采用槽盒或6根Φ32金属软管与槽盒连接。

6.1.2 设备箱应引入220V/10A交流电源,配置低压断路器、电涌保护器(SPD)、AC220V单相两孔、三孔电源插座,箱体应可靠接地。箱体盖板上应有电源警示标志及广电标志。

6.1.3 设备箱安装位置为底层、架空层或弱电竖井内,不在弱电竖井内的箱体宜采用预埋方式,安装高度宜为箱底边距地面1.2m以上。

6.1.4设备箱的配置应符合光节点开通使用及光节点拆分的要求,并满足以下要求:

1高层住宅的每个梯位应设置1个设备箱;梯位内户数超过96户时,应在增设的光节点处设置1个设备箱;

2多层、中高层住宅应在每座楼的主梯位设置1个设备箱;

3低层住宅应根据总体布局要求设置设备箱,每个设备箱覆盖户数不宜超过48户。

6.2其他箱体

6.2.1 为便于线缆的敷设与成端、信号接入分配,住宅楼内应根据楼层户数、线缆敷设情况设置相应的楼道箱、分配箱、过路箱等箱体,宜采用预埋方式,安装高度宜为箱底边距地不小于500mm。

6.2.2 箱体应选用优质冷扎钢板,厚度应不小于0.8mm,防锈涂层应静电喷塑。

6.2.3 各类箱体的设置应满足以下要求:

1楼道箱的设置应满足以下规定:

1)楼道箱尺寸不小于450mm×400mm×150 mm(宽×高×深);

2)多层、中高层住宅内的梯位底层或架空层的进线处应设置1个楼道箱,满足线缆的转接、成端或配线需求。

2分配箱的设置应满足以下规定:

1)分配箱尺寸不小于450mm×400mm×150 mm(宽×高×深);

2)低层、多层、中高层、高层住宅内以不超过16户设置1个分配区,分配区不宜跨梯位,低层住宅的分配箱设置在底层,其他住宅宜设置在分配区的中间楼层;

3)低层住宅区宜以每(4~8)户设置1个分配箱,宜设置在底层或架空层。未具条件设置在室内时,应设置室外型分配箱,其箱体尺寸不小于为650mm×500mm×300 mm(宽×高×深),并与管道系统相通。

3过路箱的设置应满足以下规定:

1)过路箱尺寸为280mm×240mm×120mm(宽×高×深);

2)楼层箱体间管道长度大于20m的以及管道弯曲次数大于2次的地方应设过路箱;

3)每个楼层至少要设1个过路箱或其他箱体,用于楼层辅助穿线及用户的接入。

6.3水平通道

6.3.1住宅楼内的过道槽盒容量要求如下:

1高层住宅中5户/层以内的应不小于100mm×50mm,5户以上/层应不小于100mm ×70mm;

2高层住宅的过道设有吊顶时,位于过道的槽盒与各入户管交接处应设检测孔,尺寸为500mm×500mm。

6.3.2 不设桥架、槽盒的住宅楼内的梯位底层楼道箱、设备箱之间的水平连接横管应不少于2根Φ50金属管,弯曲处的弯曲半径应大于0.5m。

6.4竖向通道

6.4.1 低层和多层住宅上升管宜为底层贯穿至顶楼连接各楼层箱的垂直管道,上升管宜采用金属管,上升管不得弯曲。

6.4.2低层住宅的梯位不超过12户时,上升管的容量应不小于2×Ф32;户数超过12户应不小于3×Ф32。

6.4.3多层住宅的梯位不超过16户时,管孔容量应不小于3×Ф32;超过16户时,管孔容量应不小于4×Ф32。

6.4.4中高层住宅的上升管的容量宜不小于4×Ф32。

6.4.5高层住宅宜采用竖井槽盒,其设计规格为:15层以内的应不小于150mm×

100mm,15层以上应不小于200mm×100mm。

6.5管道敷设

6.5.1楼内预埋管道宜使用金属管,接口处应采用直接头,严禁采用弯接头及直角接头。管道需弯曲的地方,弯曲半径应足够大,管道与箱(盒)接口处应伸入箱体(盒

福建省人民政府办公厅关于印发福建省生产安全事故灾难应急预案的

福建省人民政府办公厅关于印发福建省生产安全事故灾难应 急预案的通知(2015) 【法规类别】扶贫救灾救济机关工作综合规定 【发文字号】闽政办[2015]132号 【发布部门】福建省政府 【发布日期】2015.09.21 【实施日期】2015.09.21 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10 福建省人民政府办公厅关于印发福建省生产安全事故灾难应急预案的通知 (闽政办〔2015〕132号) 各市、县(区)人民政府,平潭综合实验区管委会,省人民政府各部门、各直属机构,各大企业,各高等院校: 经省人民政府同意,现将修订后的《福建省生产安全事故灾难应急预案》印发给你们,请认真组织实施。2006年12月30日印发的《福建省安全生产事故灾难应急预案》(闽政办〔2006〕273号)同时废止。 福建省人民政府办公厅 2015年9月21日

福建省生产安全事故灾难应急预案 1 总则 1.1 编制目的 1.2 编制依据 1.3 适用范围 1.4 预案体系 1.5 工作原则 2 组织体系及相关机构职责 2.1 省政府安委会 2.2 省政府安办 2.3 负有安全监管和服务保障职责的省有关部门(单位) 2.4 事发地政府 2.5 应急救援专兼职队伍 2.6 工作组 2.7 应急救援专家组 3 事故预防预警分级与信息报告 3.1 预防 3.2 预警分级 3.3 事故分级 3.4 信息报告 4 应急响应

4.1 响应标准 4.2 响应级别 4.3 响应行动 4.4 指挥和协调 4.5 紧急处置 4.6 应急救援人员安全防护 4.7 医疗卫生救助 4.8 群众安全防护 4.9 社会力量动员与参与 4.10现场监测与评估 4.11信息发布 4.12应急结束 5 后期处置 5.1 善后处置 5.2 保险 5.3 总结和评估 6 保障措施 6.1 通信与信息保障 6.2 应急支援与保障 6.3 技术储备与保障 7 监督管理 7.1 宣传教育 7.2 预案演练

小区火警灭火应急处理规程(7)正式版

Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 小区火警灭火应急处理规 程(7)正式版

小区火警灭火应急处理规程(7)正式版 下载提示:此管理规范资料适用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成 员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按 要求达到预计目标。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 小区火警灭火应急处理规程(七) 1.0目的 小区在出现火灾时,做到"忙而不乱",有效控制灾情,将损失降低至最小范围。 2.0适用范围 适用于zz城消防安全管理工作。 3.0职责 见QP-11-08《各级人员扑救火灾主要职责》 4.0程序要点 4.1消防控制中心接到消防报警信号:

4.1.1接收到消防信号,设置延时; 4.1.2用对讲机通知巡逻安管员立刻前往火警现场; 4.1.3到达火警地点后立即利用对讲机与中心联络; 4.1.4若为火警误报通知中心消除警号; 4.1.5火警证实情况严重,通知中心启动报警设施,报告上级领导,并在现场利用现有设施进行灭火。 4.2火警信号被证实,情况严重,中心应急事项: 4.2.1打"119"电话报警; 4.2.2启用报警设施通知相关人员到场施救;

4.2.3利用消防疏散广播,引导人群利用消防楼梯向安全地点疏散; 4.2.4迫降电梯至首层; 4.2.5切除非消防电源,启用应急电源; 4.2.6启用相关送、排烟风机、消防泵。 4.3服务中心经理到场指挥灭火 4.3.1一查火场是否有人被困,二查燃烧物质种类,三查到达火场的最近路线。一看火烟定方向、定火势、定性质,二看建筑定结构、定通路,三看环境,定重点、定战力、定路线。 4.4确定灭火策略 4.4.1室内火灾,内攻近战;

文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制实施方案

文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制实 施方案 根据《中共x委x人民政府关于印发的通知》(x[x]8号),组建x文化广电新闻出版局,挂x版权局牌子,正科级,为市人民政府工作部门。 一、职能转变 (一)取消已由市人民政府公布取消的行政审批事项。 (二)承接上级人民政府下放的行政审批事项。 (三)承接省直管县(市)体制改革下放、委托授权市文化广电新闻出版局行使的行政审批事项等经济社会管理权限。 (四)将原市文化教育局的文化和新闻出版(版权)职责、原市广播电影电视局职责划入市文化广电新闻出版局。 二、主要职责 (一)贯彻执行中央、省、市有关文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)等工作的方针政策和法律法规,拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版事业发展规划并监督实施。 (二)指导、管理文化艺术、广播影视、新闻出版事业。指导文化体制改革,协调、指导文学艺术、广播影视作品的创作和生产,把握正确的舆论导向和创作导向,扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;指导和管理社会文化、图书馆、

文化馆(站)事业,推进公共文化服务;归口管理全市性重大文化艺术、广播影视、新闻出版活动。 (三)指导、管理文物、博物馆事业。研究和制订文物、博物馆事业的发展规划和有关政策、法规,并组织或监督实施;指导文物的保护、执法和管理工作,组织、协调全市物质文化遗产与非物质文化遗产管理和保护工作。 (四)拟订文化产业规划,指导、协调文化产业的发展;规划、实施重大文化设施建设,管理市级公共文化设施。 (五)负责全市广播电影电视行政管理;负责广播电视的日常宣传监管,依法查处危害、破坏广播电视设施的违法案件;负责数字影院发展和监管,农村电影放映管理指导。 (六)负责全市新闻出版活动(包括出版物的出版、制作、印刷、复制、发行、进出口贸易等)的日常监督管理,依法查处非法出版物;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作,调解著作权纠纷,查处著作权侵权案件。 (七)负责图书、报刊、电子出版物的批发、零售和包装、装潢及其他印刷品单位的审批工作,负责市内部资料性出版物出版核发工作。 (八)承办市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作,负责全市出版物市场“扫黄打非”的组织协调、督促检查,研究提出全市出版物市场“扫黄打非”工作的计划和措施并组织实施。

宜兴市文化广电新闻出版局2020年市文广新局各部门、科室上半年...

宜兴市文化广电新闻出版局2020年市文广新局各 部门、科室上半年... 2015年市文广新局各部门、科室上半年工作总结 源:宜兴市文化广电新闻出版局 今年以来,文化艺术科全体人员,围绕全年工作大局,按照局领导“瞄准主攻方向,突出工作重点”的总体要求,坚持高质量、高效率的工作目标,创新工作机制,突出服务实效,以有力的举措,扎实的工作,圆满完成了上半年各项任务.具体体现在以下几个方面: 一、激发活力,精心实施,夯实各项工作基础 (一)立足新起点,推动公共文化服务建设新跨越. 1、有序推进国家级示范区创建工作.在成功创建省级公共文化服务示范区基础上,积极随同无锡大市创建国家级示范区.4月、7月分别完成了无锡对宜兴市的创建调研及中期督导工作.一阶段来,我市创建工作的资金投入、组织保障得到强化,硬件建设、管理水平有了提升,得到无锡领导的充分肯定.围绕创建要求及专家督导意见,向全市各镇(街道)及相关单位发出我市创建工作中期督导的情况通报,明确要求解决问题,整改不足,落实举措完成下阶段重点任务;积极引导有关乡镇、单位调整思路,扎实推进. 2、延续镇村文化建设热潮.一是完善镇级文化中心建设.以示范区创建为动力,形成全市比学赶超的良好氛围,在90%的乡镇达标无锡建设基础上,镇级文化中心的建设标准和管用水平不断提升.新庄街道已完成文化中心阵地规划,新建镇有效整合利用企业资源,完善阵地.杨巷、高塍积极规划新建现代化的镇级文化服务中心,整体达到镇级文化中心高标准、高水平建设.二是村级工程建设不断深入.

通过2014年的探索实践,全市有97个村(社区)建设达标,优质高效.3月底成功召开新一轮全市村级工程现场会,进行现场观摩、学习与总结.五个镇村(社区)单位进行现场交流,创建经验各具特色.会议推举创建典型,推广成功经验,查找存在问题;增强了该项工作的推动力和影响力,促进各级高度认识与重视,成为新一轮建设的有力举措.艺术科认真制定村(社区)文化服务阵地设施设备新要求,统一规范,标准化引领.2015年有116个村(社区)申报在建. (二)整合资源,搭建文化惠民服务新平台. 1、文化志愿服务活动全面启动.调动全市各类公共文化资源,创新启动“文化使者,点亮幸福生活”文化志愿服务活动.以大讲堂、大舞台、大展台为主要形式,以文化志愿者为骨干力量,广泛开展文艺演出、艺术培训辅导、展览展示、公益放映等内容丰富的惠民活动,多项目、多类型、多样式满足百姓文化需求.贯穿全年组织实施,打响文化志愿服务品牌. 2、文化区域互动再掀惠民高潮.整合利用多种特色文艺资源,创新实施2015文化区域互动,突出一个平台,按需配送,多样服务.文艺科突出常规工作创新做,重点工作全力做的理念,在互动组织机构健全,运行机制成熟的良好基础上,对互动实施方案及首场启动演出、第一阶段演出计划、节目初审等各项工作作了整体统筹,5月6日,在周铁镇沙塘港村隆重举行了启动仪式暨万石镇首场演出.全体同志赴各个演出点,抓过程,抓质量,抓安全;倾力倾为.目前,9个乡镇,锡研会、义工演出队等6个民间团队于第一阶段5、6两月顺利完成演出71场,受众达14余万人次. (三)精心组织,丰富各类特色活动新样式 组织举办“天骄之夜”迎春晚会,“阳羡之春”新年音乐会,丰富文化惠民活动载体,彰显文化活动魅力.全力会同图书馆组织“全民阅读手拉手春风行动”宜兴现场会节目汇演、2015全民阅读主题活动启动仪式,亮点纷呈.认真组织素食节”开幕式文化活动,调动社会资源、民间团队,组织舞台演出、特色文艺迎宾展示,彰显地方特色.全程统筹保障首届中国宜兴梁祝戏剧节工作,尤其是开闭幕式的策划实施,效果突出.

福建省广播电视行政事业单位财务收支具体情况3年数据分析报告2019版

福建省广播电视行政事业单位财务收支具体情况3年数据分析报告2019版

前言 福建省广播电视行政事业单位财务收支具体情况数据分析报告围绕核心要 素广播电视行政事业单位财务总收入,广播电视行政事业单位财政补助收入,广播电视行政事业单位事业收入,广播电视行政事业单位经营收入,广播电视行政事业单位财务总支出等展开深入分析,深度剖析了福建省广播电视行政事业单位财务收支具体情况的现状及发展脉络。 福建省广播电视行政事业单位财务收支具体情况分析报告中数据来源于中 国国家统计局等权威部门,通过整理和清洗等方法分析得出,具备权威性、严谨性、科学性。本报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有,其他方用我方报告均需注明出处。 本报告从多维角度借助数据客观反映当前福建省广播电视行政事业单位财 务收支具体情况真实状况,趋势、规律,福建省广播电视行政事业单位财务收支具体情况数据分析报告必能为大众提供有价值的指引,提供更快速的效能转化。

目录 第一节福建省广播电视行政事业单位财务收支具体情况现状 (1) 第二节福建省广播电视行政事业单位财务总收入指标分析 (3) 一、福建省广播电视行政事业单位财务总收入现状统计 (3) 二、全国广播电视行政事业单位财务总收入现状统计 (3) 三、福建省广播电视行政事业单位财务总收入占全国广播电视行政事业单位财务总收入比 重统计 (3) 四、福建省广播电视行政事业单位财务总收入(2016-2018)统计分析 (4) 五、福建省广播电视行政事业单位财务总收入(2017-2018)变动分析 (4) 六、全国广播电视行政事业单位财务总收入(2016-2018)统计分析 (5) 七、全国广播电视行政事业单位财务总收入(2017-2018)变动分析 (5) 八、福建省广播电视行政事业单位财务总收入同全国广播电视行政事业单位财务总收入 (2017-2018)变动对比分析 (6) 第三节福建省广播电视行政事业单位财政补助收入指标分析 (7) 一、福建省广播电视行政事业单位财政补助收入现状统计 (7) 二、全国广播电视行政事业单位财政补助收入现状统计分析 (7) 三、福建省广播电视行政事业单位财政补助收入占全国广播电视行政事业单位财政补助收 入比重统计分析 (7)

2006年中国游戏产业大事记

本文由v5158贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 2006 年中国游戏产业大事记 ●2006 年 1 月 11 日,由新闻出版总署、福建省新闻出版局、厦门市人民政府支持,中国出版工作者协会主办,中国出版工作者协会游戏工作委员会、搜狐公司、17173 网站共同承办的“2005 年度中国游戏产业年会”在厦门国际会展中心隆重开幕。新闻出版总署、国务院法制办、国家体育总局、国家版权局、厦门市政府等相关领导,以及盛大、网易、九城、光通、搜狐、金山等企业代表和专家代表在会上进行了演讲。新闻出版总署音像电子和网络出版管理司副司长寇晓伟在年会主题演讲中将产业归纳为六大方向,并宣布将在民族原创、人才培养、基地建设、技术创新、经济产业扶持、打击私服外挂、帮助未成年人戒除网瘾等方向进一步加强规划和管理,促进中国动漫游戏产业迈入世界强国行列。此次大会同时还发布了《2005 年度中国游戏产业报告》,报告显示,2005 年中国网络游戏用户达到2634 万,比 2004 年增长了 30.1%,网络游戏的实际销售收入达到 37.7 亿元人民币,比2004 年增长了 52.6%。 ●2006 年 1 月 20 日,广州光通通信公司宣布代理冰岛 CCP 公司网络游戏《EVE Online》,这是一款太空题材的大型网络游戏,设计人员包括计算机博士、天文学博士等,该笔代理也是冰岛历史上最大的软件出口。 ●2006 年 2 月 6 日世界最大的互动娱乐软件开发商和发行商美国艺电公司Electronic Arts (以下简称:EA)于上海张江高科技园区正式成立艺电计算机软件(上海)有限公司。 EA 全球发行业务高级副总裁、EA 中国执行总裁韩力克表示,公司计划通过投资建立游戏制作室,引进 EA 在全球的成功经验和世界级的顶尖技术,吸引国内优秀的创意人才,通过众多的培训课程,精心培养新一代的游戏开发人员,并以此在日益增长的中国市场获得成功。 ●2006 年 2 月 27 联众世界宣布进行重大改革。更换沿用多年的 logo 以及 Slogen,将无线增值业务外包给 TOM,将相关商品如游戏装备、道具、联众币等外包给卓越网运营,全部启动雅虎搜索及雅虎邮箱。除此之外,联众的在线广告也会全部外包。并且开放联众世界平台与其他网络游戏开发商合作。 ●2006 年 3 月 21 日国家新闻出版总署音像电子和网络出版管理司副司长寇晓伟表示, 正在酝酿《网络游戏实名制方案》,网络游戏实名制将有三个系统:一是注册系统,玩家需提供身份信息;二是面向社会的查询系统,家长可查询到孩子在玩哪些游戏及在线情况;三是认证系统,与公安部门配合对注册信息进行认证。一旦发现使用虚假身份注册的用户,将会对玩家级别、经验值、道具等清零。《网络游戏实名制方案》将在盛大、九城、金山、光通、新浪、搜狐和网易等 7 家国产网络游戏公司的游戏中进行试点,并与网络游戏防沉迷系统配合推广。此项政策是继《网络游戏防沉迷系统》以后又一重要政策,对网络游戏产业的发展产生了深远的影响。 ●2006 年 4 月 8 日史玉柱正式进入网络游戏行业,旗下征途网络公司的免费游戏《征途》投入运营。 ●2006 年 4 月 15 日第九城市宣布签约韩国最大的游戏开发商 NCsoft,正式代理该该公司大型 3D 多人在线角色扮演游戏(MMORPG)《Guild Wars》(中文名称为“激战”)。 ●2006 年 4 月 25 日国务院办公厅转发了财政部、教育部、科技部、信息产业部、商务部、文化部、税务总局、工商总局、广电总局、新闻出版总署等 10 部门《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》(以下简称《意见》。)《意见》明确,动漫产业是指以“创意”为核心,以动画、漫画为表现形式,包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧

小区安保中心火警火灾应急处理规程

小区安保中心火警火灾应急处理规程 1.0目的 规范火警、火灾的处理程序和方法,确保火警、火灾得到及时有效的控制和处理。 2.0适用范围 适用于本物业管理公司辖区内火警、火灾的应急处理。 3.0职责 3.1安保部经理负责监督及抽查培训实施情况,验证培训效果及对外联系培训讲师。 3.2安保部主管负责制定年度培训计划,并负责具体组织实施。 3.3安保部负责协助安保中心组织灭火扑救。 4.0程序要点 4.1报警与确认。 4.1.1火警信息。火警信息可以是: a)消防中控室接收的火警信号(包括灯光、音响、消防主 机显示屏显示);

b)保安员在执勤和巡逻中发现的火警; c)客户的报警。 4.1.2火警信息的确认根据据火警来源的不同,火警信息 确认可以是: a)消防中控室值班员从自动报警装置系统接收的火警信息,应立即用对讲机、电话通知巡逻保安员赶赴预警现场确认是否由于自动报警装置系统误动发出的信息或有人违章(如烧纸、施工、向探头喷烟)引起报警,若属于非误报,则应查明非误报原因,追踪烟雾来源,确认中应随时保持与消防中控室的联系,并报告确认情况; b)发现火警的保安员应立即赶赴火警现场,判明是否属于火警,若是人为违章造成的火警现象应予制止;若是火警,则按火警、火灾处理方法进行处置; c)客户报警。公司任何人员或部门接到报警时,应立即用最有效的手段报告消防中控室,并按火警、火灾处理方法进行处置。 4.2火警、火灾处理原则及办法。

4.2.1火警、火灾的处理原则: a)确认的火警应在第一时间内向消防中控室和“119”台报警的原则; b)立即开展扑灭火警、火灾的原则; c)积极疏散所影响的客户,抢救被困人员的原则; d)将易燃、易爆物品迅速撤离火源及毗邻场所的原则; e)尽力抢救公司财产和客户生命财产安全的原则。 4.2.2火警、火灾的处置办法: a)公司任何员工发现火警,应立即就近取用灭火器材迅速扑灭火警; b)若火警有发展趋势,应一边呼叫邻近人员参与控制火势,一边呼叫消防中控室和相关人员前往扑救; c)取用灭火器材时应正确选用灭火器(根据物质的燃烧特性)以免用错灭火器使回火复燃; d)若是机房、电气发生火灾,应先切断一切电源,选用“1211”、干粉和CO2。 等灭火器直接喷射火源处,如有油的电器设备(如变压器、油

福建省广播电视局关于申报2020年度第一批福建省电视剧创作生产专项扶持项目的通知(2020)

福建省广播电视局关于申报2020年度第一批福建省电视剧创作生产专项扶持项目的通知(2020) 各设区市文旅局(广电局),平潭综合实验区党工委宣传办,省广播影视集团,福建教育电视台,各电视剧制作机构: 为积极引导“闽派”电视剧精品的创作生产,进一步繁荣发展我省电视剧产业,省局设立“福建省电视剧创作生产专项扶持资金”,并发布了专项资金申请使用规程(详见省局官网略)。现组织开展2020年度第一批福建省电视剧创作生产专项扶持项目的征集和评审工作,就有关事项通知如下: 一、申报主体和项目条件 (一)申报剧本创作、拍摄制作、宣传推广、专题研讨专项资金扶持的项目 1.申报机构须在福建省注册并获得《广播电视节目制作经营许可证》。 2.申报项目须在福建省备案立项,并通过国家广播电视总局备案立项公示。 3.申报项目原则上为原创作品。如非原创作品(改编自小说、电影等),项目方须获得原著作权人授权,并无著作权等法律纠纷。 4.专题研讨项目须是国家广电总局发布的重点电视剧选题,或收视率位居前列并且具有较强社会影响力的福建省电视剧。 (二)申报重要节展、采风活动、拍摄服务体系建设专项资金扶持的项目单位须是福建省广电系统的机构。 二、申报剧本创作、拍摄制作、宣传推广专项资金扶持项目的题材方向 (一)围绕重要宣传时间节点而创作播出的优秀作品。 (二)展现党的十八大以来改革发展取得的巨大成就,记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的优秀作品。 (三)挖掘和展现福建历史文化、礼赞新福建建设新成就的优秀作品。 (四)列入重大现实、重大革命和重大历史题材作品。 (五)其它重要选题作品。 三、申报时限和材料要求 请各申报单位在2020年4月15日前将以下申报材料报送省局电视剧管理处(地址:福

文化广电新闻出版局法律宣传栏内容

《互联网上网服务营业场所管理条例》解读 为了满足网民通过网吧上网的巨大需求,同时对管理混乱、经营无序、事故不断的网吧进行监管,国务院于2002年9月29日公布了《互联网上网服务营业场所管理条例》,该条例自2002年11月15日起施行。《互联网上网服务营业场所管理条例》作为一部行政法规,其内容与《互联网上网服务营业场所管理办法》相比更为严厉。条例明确了审批、管理权限,强化了经营者的责任和管理要求。具体如下:首先,设立网吧的要求更为严格。条例规定设立互联网上网服务营业场所经营单位,应当采用企业的组织形式。按照工商登记管理规定,企业包括有限责任公司以及个人独资企业、合伙企业等非法人企业,而不包含个体工商户。个体工商户必须规范成为有限责任公司或个人独资企业或合伙企业等企业组织形式。这就意味着设立要求的提高。对于设立条件,条例除了规定设立网吧所必须具备的资金、场所、设备、人员及安全管理制度和措施外,还授权文化部制定互联网上网服务营业场所的最低营业面积、计算机等装置及附属设备数量、单机面积的标准,并授权文化部及省级文化行政部门制定网吧总量和布局要求。这些规定都反映了政府从严控制的意图,通过实施上述规定,个体网吧和规模较小的

网吧都将被淘汰,这为政府部门加强监管创造了条件。 其次,条例调整了审批机构,明确了审批程序。按照原办法,设立网吧须先向公安、文化部门申请批准文件,再向电信部门申请经营许可证,然后办理工商登记。条例改为先向文化部门申请筹建,完成筹建后,向公安部门申请信息网络安全和消防安全审核,再向文化部门申请最终审核,由文化部门发给《网络文化经营许可证》,最后办理工商登记手续。也就是说网吧的设立审批权将由电信部门变更为文化部门。 再次,网吧须对未成年人说不。网吧虽然为青少年获取新知识、开拓视野提供了便利,但是其对青少年的负面作用也不可小视,青少年沉迷于网吧、接触不良信息等成了家长和校方的一大心病。以前的管理办法都对未成年人进入网吧设定了一些限制条件,但是效果不佳。条例因此让网吧对未成年人关门。条例规定,互联网上网服务营业场所经营单位不得接纳未成年人进入营业场所,并应当在营业场所入口处的显著位置悬挂未成年人禁入标志,而且中学、小学校园周围200米范围内和居民住宅楼(院)内不得设立互联网上网服务营业场所。 第四,条例着重强调了网络安全。上网者在网吧接触、传播有害信息始终是管理部门监管的重点,为此条例规定:

卫星接收及有线电视系统说明..

第1章卫星接收及有线电视系统说明 1.1总体设计方案 1.1.1系统概况 构成了现代化高标准的办公写字间和完善的社会化服务功能,在该楼内卫星及有线电视系统做为现代信息化的一个组成部分,提供高质量的电视节目,即时传播世界各地的政治、经济、文化、军事动态等各种音视频信息等功能。。 1.1.2系统设计依据 1、GY/T106-99《有线电视广播系统技术规范》; 2、GB6510-86《30MHZ-1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》; 3、GBJ《民用建筑电缆电视系统工程设计规范》; 4、GBJ1200-88《工业企业共用天线电视系统设计规范》; 5、GBJ57-83《建筑防雷设计规范》 6、GBJ79-85《工业企业通讯接地设计规范》; 7、B11318.5-89 《30MHZ-1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件, 可靠性要求与试验方法》; 8、广发技字[1992]7号《关于有线电视现阶段网络技术体制的意见》; 9、GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》。 10、GYJ33-88《广播电视工程建筑设计防火标准》 11、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收标准》 1.2系统设计方案 1.2.1总体要求及总体设计方案 本有线电视网络系统按双向传输860MHZ信号容量进行系统设备配置。系统由大连有线电视台的有线电视电视节目和卫星电视节目、自办节目信号构成。在

共缆传输网络的任意一个终端,可接收所有的传送节目。 1.2.2系统前端设计与设备选择 节目源: 根据下发的《大连外商通关大厦卫星电视设计与施工招标文件》的要求,确定节目源为: 自办节目:来自DVD、录象机、多媒体计算机节目等。(根据甲方实际需要可选择配置) 大厦拟开通卫星电视节目表 卫星节目接收表

新闻直通车 校园广播稿

校园广播站广播稿 节目名称:新闻直通车节目时间:2013-10-28 星期一 责任编辑:责任播音: 内容简要 1.中共代表团访问澳大利亚 2.李克强:改革为新兴生产力护航 3.第十四届西博会闭幕投资签约总额5631.8亿元 4."383"改革方案公开:设公务员廉洁年金 5.专家研究:未来十年四成大学毕业生进入蓝领岗位 6.中国海军第一支核潜艇部队组建42年首次解密 7.中国公路轮滑马拉松公开赛在武夷山举行 8.安徽将推广“在线课堂” 望解决农村师资紧缺 9.安徽省残疾儿童康复协会近日成立 10.芜湖:药企让利20% 补偿零差率 主要内容 1.中共代表团访问澳大利亚 应澳大利亚自由党邀请,中共中央委员、青海省委书记骆惠宁率中共代表团于23日至26日访问澳大利亚。访问期间,骆惠宁分别会见了澳外交贸易部秘书长瓦吉斯、自由党国际书记爱德华兹,并与新南威尔士州州长代表、道路和港口部长盖伊,新州上议长哈文共同出席青海省与澳有关企业经贸合作签约仪式。 骆惠宁对新州发生严重山林火灾表示慰问,表示中澳同为亚太地区重要国家,拥有广泛共同利益。中方愿同澳方共同努力,推动两国战略伙伴关系不断向前发展。中国共产党重视同澳自由党的友好关系,愿通过党际交流增进相互理解和友谊,促进两国关系稳定健康发展。青海省愿深化同澳大利亚的务实合作。 澳方表示,澳高度重视发展对华关系,澳新政府就任以来,双边关系发展良好,澳方希进一步提升双方交流合作的广度和深度。澳自由党愿加强同中国共产党的交流,增进政治互信,造福两国人民。

2.李克强:改革为新兴生产力护航 10月25日,李克强主持召开国务院常务会议,研究部署公司注册资本登记制度改革工作。此次制度改革,通过促进小微企业,特别是创新企业更好更快发展,毫无疑问,再次体现了新一届政府坚定转变政府职能的总体部署。 近年来政府职能一定程度上存在的缺位、越位与错位,给市场经济的健康发展带来了一系列问题。本届政府以转变政府职能为抓手,正是意图通过简政放权,使政府职能回归本位,以适应社会主义市场经济体制的需要。 注册资本登记制度改革,放宽公司注册资本登记门槛,除法律、法规另有规定外,有限责任公司最低注册资本3万元、一人有限责任公司最低注册资本10万元、股份有限公司最低注册资本500万元的限制都被一一打破。将极大地激活一批中小企业、小微企业的发展活力,特别是代表新兴生产力发展的企业,带动创业就业,巩固经济稳中向好态势,让人民群众在深化改革、不断解放和发展生产力中更多受益。 自2009年起,在中央的统筹部署下,北京中关村、上海浦东、福建平潭、广东深圳珠海等地陆续开展公司注册登记制度改革试点,工商部门按照“宽进严管”的原则为企业办理注册登记,简化登记条件,提高登记注册效率,放松市场主体准入管制,使市场主体更加方便快捷地进入市场,最大限度地为投资主体松绑,释放投资创业活力,取得了显著的效果。 3.第十四届西博会闭幕投资签约总额5631.8亿元 第十四届中国西部国际博览会27日在成都闭幕。据悉,本届西博会共签约投资项目462个,投资签约额5631.8亿元人民币(下同)。其中四川省投资额占签约总额的65.5%。据了解,本届西博会共举办56项投资促进活动,包括重大活动8项、专项活动48项,涉及投资、贸易、金融、教育、文化等10多个领域,其中国际性活动占活动总数的50%左右。 本届西博会共签约投资项目462个,投资签约额5631.8亿元。从资金来源看,签约内资项目437个,投资额5264.6亿元;外资项目25个,投资额59.2亿美元(折合人民币367.1亿元)。从地区看,四川省签约项目307个,投资额3688.2亿元,占签约总额的65.5%。西部11省(区、市)及新疆生产建设兵团签约项目155个,投资额1943.5亿元。据悉,本届西博会首次设立主宾国,由蒙古国担任;轮值主席单位为云南省;主题市(州)为四川省阿坝州;首次在县级城市——汶川县设立分会场,举行系列活动。 西博会组委会秘书处秘书长、四川博览事务局局长慕新海透露,下一届西博会将在2014年10月下旬在成都举办,将加大在重点国家和地区的嘉宾邀请力度,更加凸显国际化。 4."383"改革方案公开:设公务员廉洁年金

物业管理公司火警、火灾应急处理规程

火警、火灾应急处理规程 1. 目的 规范火警、火灾的处理程序和方法,确保火警、火灾得到及时有效的控制和处理。 2. 适用范围 使用于广州新世界物业管理有限公司辖区内火警、火灾的应急处理。 3. 职责 3.1 物业服务中心经理负责监督及抽查培训实施情况,并验证培训效果。 3.2 保安主任负责制定年度培训计划,并负责具体组织实施工作。 3.3 保安大队负责协助消防中心火灾是4的灭火扑救工作。 4. 程序要点 4.1 报警与确认。 4.2 火警信息。火警信息可以是:消防中心接收的火警信号(包括光、音响、 消防主机显示屏显示);保安大队执勤和巡逻中发现的火警。 4.3 住户的报警。 火警信息的确认。根据火警信息来源不同,火警信息确认可以是:消防 中心从火灾自动报警控制系统接收的火警信息,应立即用对讲机/电话 通知机电维修电工(或附近治安员)赶赴预警现场确认,是否由于自动报 警控制系统误报发出的信息或有人违章作业引起的报警, 4.4 若属于非误报,则应查明原因,追踪烟雾来源,确认中应随时与消防中心 联系,并报告确认情况;发现火警的治安员应立即赶赴火警现场,判明是 否属于火警, 4.5 若是人为的违章操作造成的火警应立即制止;若是火警,则按火警、火 灾处理方法进行处理。 4.6 住户报警。公司任何人员或部门接到报警时,应立即用最有效的手段报 告消防中心,并按火警、火灾处理方法进行处理。

5. 火警、火灾的处理原则及办法: 5.1 火警、火灾的处理原则: 5.1.1 确认的火警应在第一时间向消防中心、“119”台报警的原则; 5.1.2 立即开展扑灭火灾的原则; 5.1.3 将易燃易爆物品迅速撤离火源及毗邻场所的原则; 5.1.4 尽力抢救公司财产和住户生命财产安全的原则。 5.2 火警、火灾的处理办法: 5.2.1 公司任何员工发现火警,应立即就近取用灭火器材迅速扑灭火灾; 取用灭火器材时应正确选用灭火器(根据物质的燃烧性质)以免用错灭火器使回火复燃; 5.2.2 若是机房、电气发生火灾,应先切断一切电源,选用CO2等灭火器直接 喷射火源处,如有油的电器设备(如变压器、油开关)着火时,可用 干燥的黄沙盖住火焰,使火熄灭。 6. 火灾扑救及现场控制 6.1 由消防中心指挥,具体要求如下: 6.1.2 向“119”台报警并派队员到必经路口引导消防车驶入; 6.1.3 通知保安大队紧急组织治安员赶赴火灾现场,立即开展外围警戒和交 通管制工作; 6.1.4 通知机电维修电工断开相关电源,开启自动灭火系统、排烟系统、消 防泵供水系统; 6.1.5 火灾现场及影响区人员的疏散 6.1.6 通过消防应急广播,通报火灾情况,引导群众疏散。 6.1.7 通知受火灾影响的住户,引导住户疏散或做好撒离准备。 6.1.8 值班电工在切断电源后应开通应急照明电源,火灾现场部门员工打开 所有安全通道,引导住户有序地撤离。 6.2 扑救 6.2.1 将火灾单元的电梯迫降到底层,以供消防队员救火所用。 6.2.2 扑救工作应有组织的进行,在公安消防队来到之前,保安主任、消防领 班负责现场的指挥工作,调动一切人员利用所有消防设备和装备器材开

莆田市文化广电新闻出版局

莆田市教育局 莆田市人民政府纠风办 莆田市监察局 莆田市物价局文件莆田市财政局 莆田市审计局 莆田市文化广电新闻出版局 莆教〔2008〕监7号 关于做好2008年规范教育收费 进一步治理教育乱收费工作的通知 各县区(管委会)治理教育乱收费局际联席会议办公室: 为全面深入开展规范教育收费、进一步治理教育乱收费工作,切实纠正损害群众利益的不正之风,根据《莆田市人民政府关于2008年度民主评议政风行风工作的实施意见》(莆政综[2008]109号)和《莆田市人民政府关于实行纠风工作责任制的实施意见》(莆政综[2008]108号)的有关精神,现就我市2008年规范教育收费、进一步治理教育乱收费工作提出如下方案: 一、指导思想 规范教育收费、进一步治理教育乱收费工作要坚持以邓小平理

论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,按照“谁主管、谁负责”的原则,坚持标本兼治,综合治理,重在治本,建立长效机制;坚持教育、制度、监督并重,严肃纪律,进一步建立健全治理和预防教育乱收费的体系;坚持学校收费工作透明公开,加强社会监督,认真解决人民群众关心的教育问题,促进教育公正、协调发展,为构建社会主义和谐社会做出应有贡献。 二、主要任务 按照全国、全省治理教育乱收费的总体工作部署,结合我市实际,今年我市治理教育乱收费重点抓好六个方面的工作: (一)扎实推进农村义务教育经费保障机制改革,严禁“一边免费,一边乱收费” 按照上级部署,认真落实义务教育经费保障机制改革各项措施,落实“两免一补”,全部免除义务教育阶段学生学杂费。对农村义务教育阶段学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费。根据教财[2006]6号文件规定,由政府财政资金建设的学生宿舍,原则上不收取住宿费,其他资金建设的学生宿舍可暂时适当收取住宿费,但从2009年春季开学后全部取消,各地要提前做好准备并采取有效措施,确保取消住宿费工作顺利进行。强化对服务性收费的监管力度。严禁“一边免费,一边乱收费”。 (二)促进义务教育阶段均衡发展,严禁城市义务教育阶段学校“择校”乱收费问题 要认真落实新修订的《义务教育法》,进一步加大投入,完善相关政策,合理配置公共教育资源,切实加大对薄弱学校的改造力度;要重视农村学校建设,加快薄弱学校的改造进程,缩小校际间办学条件和教学水平的差距。要重视教育资源整合,对生源确实不足的学校进行合理撤并和合理划片。严禁城市义务教育阶段学校“择校”

福建省财政厅、福建省新闻出版广电局关于印发农村电影公益放映场

福建省财政厅、福建省新闻出版广电局关于印发农村电影公益放映场次补贴专项资金管理办法的通知 【法规类别】专项资金管理 【发文字号】闽财教[2014]5号 【发布部门】福建省财政厅福建省新闻出版广电局 【发布日期】2014.01.27 【实施日期】2014.01.27 【时效性】现行有效 【效力级别】地方规范性文件 福建省财政厅、福建省新闻出版广电局关于印发农村电影公益放映场次补贴专项资金管 理办法的通知 (闽财教〔2014〕5号) 各设区市财政局、广电(广电新)局,平潭综合实验区财政金融局,社会事业局:为加强我省“农村电影公益放映场次补贴专项资金”管理,提高资金使用效益,根据财政部《关于印发中央补助地方农村文化建设专项资金管理办法的通知》(财教〔2013〕25号)精神和国家现行财政财务制度,结合我省农村电影“2131”工程实施情况,特制定《福建省农村电影公益放映场次补贴专项资金管理办法》。现印发你们,请遵照执行。执行中如有问题,请及时向我们反映,以便进一步完善此项工作。 附件:福建省农村电影公益放映场次补贴专项资金管理办法

福建省财政厅 福建省新闻出版广电局 2014年1月27日福建省农村电影公益放映场次补贴专项资金管理办法 第一章总则 第一条为贯彻落实财政部《关于印发中央补助地方农村文化建设专项资金管理办法的通知》(财教〔2013〕25号)要求,加强我省农村电影公益放映场次补贴专项资金(以下简称场次补贴专项资金)的管理,提高财政资金使用效益,根据国家现行财政财务制度,结合我省农村电影放映的实际,制定本办法。 第二条场次补贴专项资金是各级财政为保障农民群众观看公益电影,对放映公益电影活动进行直接补助而安排的专项资金。 第三条场次补贴专项资金管理和使用坚持中央、省、市、县(区)分级承担,专款专用的原则。专项资金的使用必须接受财政、审计和电影主管部门的监督检查。 第四条电影主管部门负责按照“一个行政村一个月放映一场”的要求,确认放映单位当年公益放映场次,组织发

公寓、小区消防(火警)处理标准作业规程

公寓、小区消防(火警)处理标准作业规程 公寓、小区消防(火警)处理标准作业规程提要:秩序协管员主管立即通知工程主管切断火灾影响范围内所有电源和气源 更多资讯 公寓、小区消防(火警)处理标准作业规程 目的 当火灾事故发生时,管理服务处能够做出及时、迅速的反应,最大限度的控制局面,降低人员生命及财产的损失。 范围 适用于xx公寓小区火灾事故处理。 职责 管理服务处主任全面负责现场指挥协调 秩序协管人员全面负责各部门协调工作及火灾现场扑救、人员逃生疏散的组织。 工程人员负责确保消防系统的正常运行,同时保障各系统的正常运转。 物业管理员负责对业主进行安抚、救护以及事后的损失统计工作。 绿化保洁人员负责现场的清理及环境恢复工作。 程序 火灾现场火势初始阶段: 管理服务处主任 a.在接的火警时,管理服务处主任立即将情况向公司领导汇报。 b.必须到现场进行查看并作出抢救指令。 秩序协管员主管: a.在接报火警时,秩序协管员主管迅速到火灾现场进行查看并组织义务消防队员进行扑救。 b.秩序协管员主管立即通知工程主管切断火灾影响范围内所有电源和气源,同时用对讲机向管理服务主任汇报火灾现场情况,汇报内容包括:起火部位、燃烧物质、火势大小、有无受困人员以及所采取的扑救措施。 c.秩序协管员主管安排专门人员迅速通知各部门主管,汇报、通知内容包括:起火时间、起火部位、燃烧物质、火势大小、现场人员及财产受困情况。 物业管理员主管: a.在接到秩序协管员火警通知后,及时快速、最大限度的掌握业主及物业情况后向火灾现场扑救指挥(秩序协管员主管)进行介绍。 b.如有必要与火灾影响范围内的业主取得联系,通知在家的业主业主迅速撤离(外出的业主迅速返回)。 c.当物业管理服务处办公地在火灾影响范围内,管理员主管立即组织部门人员对部门财产及档案资料进行抢救撤离。迅速将不能转移的重要财务票据、账册及现金锁入保险柜。锁好办公桌及文件柜,携带必要物品迅速撤离。 工程主管: a.根据秩序协管员主管的要求及时切断火灾影响范围内所有电源和气源,并留人值守消防泵房随时做好启动消防水泵准备。 b.组织部门义务消防员随时准备增援扑救工作。 c.当物业管理服务处办公地在火灾影响范围内,工程主管组织人员迅速对现场的财产及资料进行抢救撤离。 绿化保洁主管:(当物业公司办公地在火灾影响范围内)

文化体育新闻出版、广电影视局合并后的“三定”方案

文化体育新闻出版、广电影视局合并后的“三 定”方案 文化体育新闻出版、广电影视局合并后的“三定”方案关于呈送《xxx市文化体育广播影视局(新闻出版局、版权局)局主要职责内设机构和人员编制规定》(草案)的报告中共xxx市委机构编制委员会办公室:根据中共xxx地委办公室、xxx地区行署办公室《关于印发xxx市人民政府机构改革方案的通知》(阿xxx党办字〔xx〕7号)文件精神,结合实际,我们拟定了《xxx 市文化体育广播影视局(新闻出版局、版权局)局主要职责内设机构和人员编制规定》(草案))现呈上,请审定。 附件: 1、xxx市文化体育广播影视局(新闻出版局、版权局)局“三定”规定(草案) 2、 xxx市文化体育广播影视局(新闻出版局、版权局)局“三定”规定(草案)说明 3、 xxx市文化体育广播影视局(新闻出版局、版权局)局机构编制情况表 xxx市文化体育广播影视局(新闻出版局、版权局)局 xx年8月21日附件一: xxx市文化体育广播影视局(新闻出版局、版权局)局主要职责内设机构和人员编制规定(草案)

根据中共xxx地委办公室、xxx地区行署办公室《关于印发xxx市人民政府机构改革方案的通知》(阿地党办字〔xx〕7号)文件精神,设立xxx市文化体育广播影视局(新闻出版局、版权局)局,为xxx市人民政府工作部门。 一、职责调整(基本是增加了职责) (一)将原广电局的职责整体划入市xxx市文化体育广播影视局(新闻出版局、版权局)局 (二)增加了由国家、自治区、地区和市政府公布新闻出版的行政审批事项。 (三)将基层97个行政村文化室建设及考核经费核拨划归本局。 (四)将十五个乡镇场街道文化站硬件建设项目及业务考核、经费核拨划归本局。 (五)新增三馆免费开放项目管理及资金拨付。 (六)新增新闻出版、版权局全部职责。 二、主要职责 (一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物博物、体育工作、广播影视、新闻出版、版权工作的方针、政策和法律、法规,完成市委、市政府有关工作目标任务。 (二)拟订并监督实施全市文化艺术、文博、体育、新闻出版事业发展战略,发展规划和年度计划,规划组织重点文化体育设施建设。

有线电视前端设计方案

中州酒店有线电视前端系统 设 计 方 案 河南先科信息网络工程有限公司 2011年10月

一、前言 随着人们物质生活和精神生活的提高,对身边的琐碎事情要求日渐苛刻,电视文化也不外乎其中。丰富的电视节目内容,清晰的画面品质成了百姓日常生活不可缺少的视觉和精神享受。 根据贵单位的要求,整个系统共计50套电视节目,并在2颗卫星天线接收,节目内容丰富。 二、设计思路 依据有线电视网络发展方向,提高信号品质,丰富节目内容、降低网络故障,保证正常收看电视的前提下,确保有线网络先进、实用、安全的设计思路三、设计依据 规划和设计应该依照国家现行有关标准规范,技术参数应优于标准规定值。 1、GB6510-86:《30MHz-1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统》; 2、GBJ -92:《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》; 3、GY106-92 :《有线电视广播糸统技术规范》; 4、GB50200-94:有线电视系统工程技术规范》 5、GY/T114-94:《建筑智能化系统工程设计标准》 6、GYJ41-89:《卫星广播电视地球站设计规范》 7、GB50057-94:建筑防雷设计规范 8、GBJ120-88:工业企业共用天线电视系统 9、广电总局文件:《关于有线电视现阶段网络技术体制的意见》(修订稿) 10、GY5075-2005:《城市有线广播电视网路设计规范》 11、GY5075-2005:《有线电视网路工程施工及验收规范》 12、河南郑州中州酒店有线电视系统工程设计要点

四、系统概述 根据酒店工程有线电视系统设计要点的要求及有线电视系统的发展趋势,综合考虑酒店工程的潜在需求和国内有线电视系统的发展现状,系统总体技术和装备应达到目前已成熟技术的先进水平,有线电视系统选用高质量广播级860MHz邻频调制前端,传输网络设计为单向860MHz邻频传输方式,最大可传输99套电视节目(DS1-DS57,Z1-Z42),本方案实际使用50个频道。节目套数是本系统方案设计的基本参数,它是决定网络传输频带宽度,选择干线传输方式等技术问题的依据。系统中选用高质量、低衰减的物理高发泡同轴电缆,以后可扩展到1000MHz带宽,能满足贵酒店的目前工作需要,又能适应今后五年到十年的技术发展变化。 根据设计要求,系统传输共50套节目,本方案拟接收亚州-3S、中星6B、电视节目50套。根据酒店有线电视工程的特点和实际需要,系统设计为主干线型无线电视系统,分配系统采用分配分支方式,该方式线路简明清晰,特别适合于楼群用户分配系统。 本工程按有线电视系统工程技术规范规定属A类,系统应满足下列设计性能指标: 载噪比≥ 44dB 交扰调制比≥ 47dB 载波互调比≥ 58dB 五、方案介绍 1、概述根据有线电视系统设计要求,贵酒店工程的有线电视系统带宽按860MHz邻频系统设计,实现多功能、多节目、高性能的图像,语言,数据等的实时传输,适应我国信息产业发展的长期需要,适应贵酒店工程先进性的要

相关文档