文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 转换层梁支撑系统构造说明

转换层梁支撑系统构造说明

转换层梁支撑系统构造说明
转换层梁支撑系统构造说明

转换层梁支撑系统构造说明

木工班:按现有构造增加部分

1、1000*2300梁底支撑:按梁底(构件尺寸)宽每边收100,三排均

布,立杆间距450、纵横扣件连接;

2、1000*2200梁底支撑:按梁底(构件尺寸)宽每边收100,三排均

布,立杆间距500、纵横扣件连接;

3、1000*2000、1000*1800梁底支撑:按梁底(构件尺寸)宽每边收

100,三排均布,立杆间距550、纵横扣件连接;

4、800*2200梁底支撑:按梁底(构件尺寸)宽每边收200,两排均

布,立杆间距450、纵横扣件连接;

5、800*2000、800*1800、梁底支撑:按梁底(构件尺寸)宽每边收

200,两排均布,立杆间距500、纵横扣件连接;

6、700*1500梁底支撑:按梁底(构件尺寸)宽每边收150,两排均

布,立杆间距550、纵横扣件连接;其它构件尺寸较少的梁底支撑,按梁底(构件尺寸)宽,两排均布,立杆间距500~600、纵横扣件连接。

7、斜撑:沿建筑物四周向内呈45~60度角连续到板底、间距6 m

均匀布置,纵横扣件连接。

8、剪刀撑:按建筑物尺寸纵横双向连续到板底、间距6 m均匀布置,纵横扣件连接。

2O15年3月2日

梁式转换层施工方案模板

金洲国际B栋工程B2、B3栋转换层模板支撑及混凝土 施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 兴义市金洲国际居住小区B栋,位于兴义市机场大道侧建筑面积:总建筑面积35666.7m2,其中地下部分1678.8 m2,地上部分 33987.9m2。结构类型:框支剪力墙结构,地下一层,地上32层。建筑安全等级二级,地基基础设计等级甲级,本工程合理使用年限50 年。 该工程B-2、B-3栋转换层梁板面结构标高均为-0.450米,层 高为4.8m,为梁式转换层。支撑高度 4.8米,支撑立杆直接支撑在地下室底板上。梁截面尺寸分别为500x 800~1100X 1800,根据其 荷载和支撑设计,将该转换层的梁分为四类分别进行支撑。(详情 见梁分类表),转换层板厚200mm,剪力墙及柱混凝土标号C45,梁板混凝土标号C50。 梁截面尺寸统计表

本工程最大梁截面1100X1800,集中线荷载63.16KN/m,属于建设部()87号和254号文件规定的需单独编制方案并需专家论证的高大模板范围。 二、施工平面布置 详见平面布置图(图一)。 三、施工要求 确保在施工过程中支撑体系的刚度、稳定性。 四、技术保证条件 模板的搭设和拆除需严格执行本《专项施工方案》 第二章编制依据 一、现行相关标准、规范、规程 1、《工程测量规范》(GB50026-93) 2、《建筑工程测量规程》(DBJ01-21-95) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-) 5、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-) 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-) 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-) () 10、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162() 11、《建筑结构荷载规范》(GB50009-)()

结构构件(柱梁板墙)基本构造要求

9. 9 结构构件的基本规定 两对边支承的板应按单向板计算; 2 四边支承的板应按下列规定计算: 1)当长边与短边长度之比不大于2.0时,应按双向板计算; 2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算; 3)当长边与短边长度之比不小于3.0时,宜按沿短边方向受力的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。 9.1.2 现浇混凝土板的尺寸宜符合下列规定: 1 板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。 2 现浇钢筋混凝土板的厚度不应小于表9.1.2规定的数值。 9.1.3 板中受力钢筋的间距,当板厚不大于150mm时不宜大于200mm 当板厚大于150mm时不宜大于板厚的1.5倍,且不宜大于250mm。 9.1.4 采用分离式配筋的多跨板,板底钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求。

简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于钢筋直径的5倍,且宜伸过支座中心线。当连续板温度、收缩应力较大时,伸入支座的长度宜适当增加。 9.1.5 现浇混凝土空心楼板的体积空心率不宜大于50%。 采用箱型孔时,顶板厚度不应小于肋间净距的1/15且不应小于50mm。当底板配置受力钢筋时,其厚度不应小于50mm。孔间肋宽与孔高度比不宜小于1/4,且肋宽不应小于60mm,对预应力板不应小于80mm。 采用管型孔时,孔顶、孔底板厚均不应小于40mm,肋宽与孔径之比不宜小于1/5,且肋宽不应小于50mm,对预应力板不应小于60mm。 (Ⅱ)构造配筋 9.1.6 按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙时,应设置板面构造钢筋,并符合下列要求: 1 钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,且单位宽度的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的1/3。与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的非受力方向,钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3。 2 钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板的长度不宜小于l0/4,砌体墙支座处钢筋伸入板边的长度不宜小于l0/7,其中计算跨度l0对单向板按受力方向考虑,对双向板按短边方向考虑。 3 在楼板角部,宜沿两个方向正交、斜向平行或放射状布置附加钢筋。 4 钢筋应在梁、墙或柱可靠锚固。 9.1.7 当按单向板设计时,应在垂直于受力的方向布置分布钢筋,单位宽度上的配筋不宜小于单位宽度上的受力钢筋的15%,且配筋率不宜小于0.15%;分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250mm;当集中荷载较大时,分布钢筋的配筋面积尚应增加,且间距不宜大于200mm。 当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条的限制。 9.1.8 在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋。配筋率均不宜小于0.10%,间距不宜大于200mm。防裂构造钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置钢筋并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。 楼板平面的瓶颈部位宜适当增加板厚和配筋。沿板的洞边、凹角部位宜加配防裂构造钢筋,并采取可靠的锚固措施。 9.1.9 混凝土厚板及卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度大于2m时,除应沿板的上、下表面布置的纵、横方向钢筋外,尚宜在板厚度不超过1m围设置与板面平行的构造钢筋网片,网片钢筋直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于300mm。 9.1.10 当混凝土板的厚度不小于150mm时,对板的无支承边的端部,宜设置U形构造钢筋并与板顶、板底的钢筋搭接,搭接长度不宜小于U形构造钢筋直径的15倍且不宜小于200mm; 也可采用板面、板底钢筋分别向下、上弯折搭接的形式。

高层建筑的梁式转换层结构施工

高层建筑的梁式转换层结构施工 摘要:由于社会的发展,高层建筑已成了人们最为关注的问题。由于高层建筑空间功能的多元化,使得建筑结构越来越复杂化。随之问题就也越来越多,本文结合多年工作经验对梁式转换层结构的施工技术进行了探讨。 关键词:高层建筑;梁式转换层;施工技术 abstract: as the development of the society, high-rise building has become the people of the most attention problems. due to the diversity of high-rise building space function, making the building structure is more and more complicated. then problem more and more, combined with years of work experience of a beam type conversion layers structure construction technology were discussed. keywords: high building; beam type conversion layers; construction technology 中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号: 1 前言 由于高层建筑空间功能的多元化,使得建筑结构越来越复杂化,为了适应上部小空间下部大空间的功能需要,需在两种结构类型的交接部位设置过渡结构,也就是转换层。为实现高层建筑内部上、下层结构形式与柱网的变化,可以采用以下的结构转换形式:梁式

城建梁式转换层技术的运用及分析

城建梁式转换层技术的运用及分析 摘要:随着社会主义市场经济增长速度的不断提升,城建工程行业作为国民经济的重要支撑,其行业的发展对国民经济的增长起着决定性的作用。转换层施工作为城建工程施工重要组成部分,其施工技术水平高低对城建工程质量的提升具有重要意义。本文通过工程实例,主要对梁式转换层施工流程进行了分析与探究。 关键词:城建工程;梁式转换层;施工流程 梁式、箱式、板式及空腹析架式等都为转换层的主要类型。为满足建筑工程功能多样性的需求,可将转换层结构设置于建筑结构中,以此达到由上到下的结构形式,并实现轴线自然过渡设置的目的。梁式转换层结构是一种通过下部转换梁,在框支梁设置上部剪力墙,再通过框支柱支撑框支梁的结构体系,也被叫做梁式框式剪力墙结构。高层建筑施工中,梁式转换层具有多种形式,根据跨度进行划分,可分为单跨、双跨等。由材料方面进行分析,梁式转换层可分为钢筋混凝土、预应力混凝土等多种类型。以上部墙体为依据,可分为满、不满跨与开、不开洞等。由此可见,不同划分依据,梁式转换层结构形式也所有不同。 一、工程实例 某工程地上24层,地下1层,商业用房为1到3层,

4到24层2栋塔楼为高层住宅。79.05米为建筑总高度,98.1米为其长度,36.4米为其宽度,0.3米为室内外高度差,38238.16平方米为建筑总面积,71.46%为标准层使用面积系数,建筑工程等级为一级。大底盘框支剪力墙结构为该工程结构,选取板式筏形为主楼基础,裙楼为柱下桩基承台基础。二级为建筑结构安全等级,丙类为建筑抗震设防类别,甲级为地基基础设计等级。其中,1到3层裙楼为正交布置柱网,裙楼屋面设置转换层。根据工程施工具体情况,选取梁式转换,大底盘框支剪力结构位于转换层下方裙楼。柱网为8.7(7.2)米x6.7(8.0、6.9、6.0)米,4.8米、4,5米、6米分布为由下到上层的高度,在裙楼屋面大底盘上设置转换层,与地面距离控制在15.6米。 二、城建梁式转换层施工流程 伴随高层建筑规模的不断扩大,其施工难度也随之增大,传统施工技术已经无法对高层建筑施工要求进行有效满足,梁式转换层施工技术在高层建筑施工中的大量应用,可以对高层建筑工程中面临的诸多问题进行有效解决。基于此,施工企业必须对梁式转换层施工技术要点进行准确把握,只有这样才能有效提高建筑工程的质量,才能推动企业的发展。 1、模板与架体施工 (1)斜撑施工

梁板式转换层的板是什么之欧阳歌谷创作

梁板式转换层的板是什么 欧阳歌谷(2021.02.01) 建筑物某层的上部与下部因平面使用功能不同,该楼层上部与下部采用不同结构类型,并通过该楼层进行结构转换,则该楼层称为结构转换层。结构转换层的实际应用现代高层建筑向多功能和综合用途发展,在同一竖直线上,顶部楼层布置住宅、旅馆,中部楼层作办公用房,下部楼层作商店、餐馆和文化娱乐设施。不同用途的楼层,需要大小不同的开间,采用不同的结构形式。建筑要求上部小开间的轴线布置、较多的墙体,中部办公用房要小的和中等大小的室内空间,下部公用部分,则希望有尽可能大的自由灵活空间,柱网要大,墙尽量少。这种要求与结构的合理、自然布置正好相反,因为结构下部楼层受力很大,即正常应当下部刚度大、墙多、柱网密,到上部逐渐减少。为了满足建筑功能的要求,结构必须以与常规方式相反进行布置,上部小空间,布置刚度大的剪力墙,下部大空间,布置刚度小的框架柱。为此,必须在结构转换的楼层设置转换层,称结构转换层。按结构功能,转换层可分为三类:1.上层和下层结构类型转换。多用于剪力墙结构和框架-剪力墙结构,它将上部剪力墙转换为下部的框架,以创造一个较大的内部自由空间。2.上、下层的柱网、轴线改变。转换层上、下的结构形式没有改变,但是通过转换层使下层柱的柱距扩大,形成大柱网,并常用于外框筒的下层形成较大

的入口。3.同时转换结构形式和结构轴线布置。即上部楼层剪力墙结构通过转换层改变为框架的同时,柱网轴线与上部楼层的轴线错开,形成上下结构不对齐的布置。转换层的结构形式:当内部要形成大空间,包括结构类型转变和轴线转变时,可采用梁式、桁架式、空腹桁架式、箱形和板式转换层;当框筒结构在底层要形成大的入口,可以有多种转换层的形式,如梁式、桁架式、墙式、合柱式和拱式等。目前,国内用得最多的是梁式转换层,它设计和施工简单,受力明确,一般用于底部大空间剪力墙结构。当上下柱网、轴线错开较多,难以用梁直接承托时,可以做成厚板或箱式转换层,但其自重较大,材料耗用较多,计算分析也较复杂。

[中梁,高层建筑,工艺]高层建筑中梁式转换层的施工工艺

高层建筑中梁式转换层的施工工艺 【摘要】现代建筑为了满足人们的多样化需求,在高层建筑中梁式转换层越来越多,梁式转换层施工较之其它层施工无论是要求还是难度都要大得多。本文结合湖南某商务酒店实例,介绍高层建筑梁式转换层的模板支撑体系设计、钢筋工程和混凝土施工,对施工中的重点和难点进行了深入剖析并提供了解决方案。 【关键词】转换层;混凝土;钢筋;支撑;施工工艺 1、引言 近年来,国内外高层建筑迅速发展,现代建筑越建越大、越建越高,建筑向着功能多样化和综合化方向发展,许多建筑集公用、商用、住宅为一体,这些建筑在为人们提供良好的生活环境和工作条件同时,也给建筑业带来了不小的挑战。在同一栋建筑中,不同用途的房间间隔要求是不一样的,会沿房屋高度方向发生变化,为了应对这种变化,现代建筑大多都设计了转换层,转换层拥有重大梁,施工难度大,由于转换层承载力大,因此,转换层也是整个建筑安全的关键。对转换层的施工应当引起工程建设方的高度关注。 2、工程概况 1)模板支撑系统 本转换层梁截面尺寸巨大,梁体自重及施工荷载非常大,且属高支模,施工的安全度和稳定性要求高。因此,确定转换层梁板的支撑系统方案,确保支撑系统具有足够的承载力和整体稳定性,是施工首先要解决的问题。 2)钢筋连接与绑扎 转换层梁的配筋量大、主筋长、布置密,梁柱节点区钢筋纵横交错。因此,关键是正确地翻样和下料,保证钢筋绑扎到位。 3)叠合层承载力验算 设置模板支撑系统后,转换结构施工阶段的受力状态与使用阶段是不同的,应对转换梁及其下部楼层的楼板进行施工阶段的承载力验算。 4)混凝土浇筑及裂缝控制 梁柱节点核心区钢筋密集,混凝土自由下落困难,截面尺寸巨大,大体积混凝土容易产生温差及收缩裂缝。因此,关键是保证混凝土的密实度和防止裂缝的产生。 3、方案选择 4、模板及支撑系统

转换层施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工部署 (2) 三、钢筋工程 (3) 四、混凝土工程 (11) 五、模板工程 (19)

金泓凯旋城位于深圳市宝安区新中心区,新圳河畔,我司所施工的10、11栋建筑面积10.9万m2,共有塔楼6座。本工程框剪结构,10栋建筑面积49767.983㎡,有三座塔楼,半地下室一层(面积10799.228㎡),半地下室底板标高为-1.65m,地上26层,建筑高度84.55m。 11栋建筑面积约为57694㎡,有三座塔楼,地下室一层(面积约为12500㎡),地下室底板标高为-4.15m,地上25层(其中裙房一层,面积9040.08㎡),建筑高度80.95m。 转换层墙柱砼为C50,梁板砼为C40。转换层钢筋规格从8~28,钢筋等级有一、二、三级。本工程转换层最大特点是转换层框支梁大量使用宽梁(梁宽大于柱宽),框支梁的施工需同时参见宽扁梁节点和框支梁节点施工。 转换层梁截面主要有600×1500,800×1500,1000×1500,1200×1500, 2000×1500, 600×1000,1000×1000。 二、施工部署 钢筋工程采用人工绑扎,机械加工;砼采用商品泵送砼,机械振捣辅以人工;模板工程采用人工散拼模板,辅以机械加工。 转换层的施工顺序:墙柱定位放线→支设模板钢管架→铺设板模和梁底模→绑扎墙柱钢筋→绑扎转换梁钢筋→绑扎楼板钢筋→上部墙体钢筋插筋→验收钢筋→封模→抄设楼层标高→浇筑转换层砼

1、钢筋工程特点 转换层钢筋规格从8~28,钢筋等级有一、二、三级;钢筋的连接形式有:搭接焊,闪光对焊,冷搭,转换梁钢筋直径28采用机械连接。转换层框支梁梁宽多大于柱宽,其梁钢筋按施工图B4-B6宽遍梁钢筋节点施工。 钢筋工程施工准备 施工机具、人员准备 钢筋加工场设四台钢筋切断机、七台钢筋弯曲机、两台对焊机、一台钢筋冷拉调直机,以及两台钢筋剥肋螺纹机。 钢筋加工工人30人;单栋钢筋绑扎工人30人。 钢筋垫块制做 梁板底筋垫块全部采用塑料垫块,转换层梁钢筋重量大,梁底垫块用一般的水泥垫块不能满足在要求,在梁底的垫块采用塑料实心垫块,垫块垫在箍筋下边(箍筋与主筋交叉处),规格:厚度15㎜、长80㎜、宽50㎜。800宽以上的梁 底垫块放三排、间距500;600宽及以下的梁放二排、间距600。 梁侧按钢筋规格,采用塑料定型垫块500间距放置。板面筋垫块采用同梁板同标号的砼预制。如下图所示。 m m

转换层大梁施工方案

1编制依据 1.1南京国际商城项目一期工程设计图纸:结构部分、建筑部分。 1.2《建筑施工手册》。(缩印本第二版) 1.3《建筑施工脚手架实用手册》 1.4《建筑施工现场安全监督管理文件选编》南京市建筑安全生产监督站 2工程概况 南京国际商城项目一期工程总建筑面积213,617m2,其中±0.000以下部分40460 m2, ±0.000以上部分173,157 m2;占地面积35,422.39 m2;结构南北总长213.849m,东西总长84.3m;±0.000相当于绝对标高11.350m。 本工程转换层共三处,分别是南塔楼11层和25层(标高分别为55.250、112.25),北塔楼11层(55.250)。转换层结构形式为钢-混凝土组合结构梁与钢梁组成压杆体系。 南塔楼钢—钢筋混凝土组合结构梁截面尺寸有1200×2200mm(工字钢尺寸为350×1600mm)、1200×1600mm(工字钢尺寸为300×1000mm);其中十一层转换梁全长150.268m,混凝土强度等级C35,方量312.6m3;二十五层转换梁全长36.092m,混凝土强度等级C35,方量58.5m3。转换梁最大跨度9m。 北塔楼钢—钢筋混凝土组合结构梁截面尺寸有1200×2200mm(工字钢尺寸为350×1600mm)、600×1500mm(工字钢尺寸为250×1200mm);十一层周边(截面1200×2200mm)转换梁全长132.068m,混凝土强度等级C35,方量274.7m3;内部转换梁(截面600×1500mm)全长51.931m,混凝土强度等级C35,方量31.1m3。转换梁最大跨度9m。

梁板式转换层施工方案(实用)

二、梁底木楞验算 梁底木楞采用60*80木枋,计算跨度为800mm,计算单元为150mm,按四跨连续梁进行验算。 荷载统计 模板自重:q1=0.35*0.15*(2*1.5+0.8)/0.8=0.25kn/m 砼自重:q2=25.5*1.5*0.15=5.7 kn/m 振捣砼时产生的荷载标准值:q3=2*0.15=0.3 kn/m 合计:Q=1.2*(q1+q2)+1.4*q3=1.2*(0.25+5.7)+1.4*0.3=7.56kn/m 强度验算: M=0.121*QL2=0.121*7.56*0.8*0.8=0.58kn.m W=60*80*80/6=64000mm3 f=M/W=0.58*106/64000=9.06N/mm2<f m=13 N/mm2 强度符合要求。 挠度验算: Q=0.25+5.7=5.95kn/m I=60*80*80*80/12=2560000mm4 ωA=KwqL4/100EI=0.967*7.2*6004/100*9.5*103*2560000=0.3mm ≤L/400=800/400=2mm 挠度符合要求。 三、梁底钢管验算 梁底沿宽度方向设置φ48*3.5mm钢管,钢管计算跨度为750mm,钢管间距800mm,按单跨梁验算。 荷载统计: 支模架自重:q1=0.5*0.8*(2*1.5+0.8)/0.8=1.9kn/m 砼自重:q2=25.5*1.5*0.8=30.6 kn/m 振捣砼时产生的荷载:q3=2.0*0.8=1.6kn/m 合计:Q=1.2*(q1+q2)+1.4*q3=1.2*(1.9+30.6)+1.4*1.6=41.24kn/m 强度验算: M max=0.88kn.m

高层建筑结构转换层

高层建筑结构转换层 层建筑的发展趋势,既集吃、住、办公、娱乐、购物、停车为一体的综合建筑。由于空间功能的复杂化,使得建筑结构也随之变化。为了适应上部小空间下部大空间的功能需要,需在两种结构的交接部位设置过渡结构,也就是转换层。因高层建筑结构的多样性,转换层也呈现多种形式。 关键词:高层结构转换层多样 在我国高层建筑发展的早期阶段,所设计建造的高层建筑大都为单一用途,例如高层住宅、高层旅馆、高层办公楼等。近年来高层建筑发展迅速,建筑朝体型复杂、功能多样的综合性方向发展,因而相应的结构形式也复杂多样。后来陆续开始在高层住宅底层设置生活福利设施,并且开始大量兴建集吃、住、办公、购物、停车等为一体的多功能综合性高层建筑,尤其是在城市主干道两侧,并已成为现代高层建筑的一大趋势。 高层建筑功能综合化的优点: (1)将各种使用功能的建筑单元集中布置并上下组合在一起,使用上更方便省时,为人们提供良好的生活环境和工作条件,适应现代社会高效率、快节奏生活的需要; (2)集中紧凑的建筑布置,达到建筑面积最高利用率,相应集中紧凑的管道线路,有利于节约建设投资及减少能源消耗,也有利于物业管理,

节约管理经费; (3)可减少建筑占地面积,节约土地费用,增加城市的绿化面积。一、多功能综合性高层建筑结构体系的特点 从建筑使用功能而言,在设计中,通常将大柱网的购物商场、餐厅、娱乐设施设于多功能综合性高层建筑的下层部分,而将较小柱网、较小开间的住宅、公寓、旅馆、办公功能的建筑设于中、上层部分。这种建筑使用功能的特点相应决定了多功能综合性高层建筑结构体系的特点。由于不同建筑使用功能要求不同的空间划分布置,相应地,要求不同的结构形式,如何将他们之间通过合理地转换过渡,沿竖向组合在一起,就成为多功能综合性高层建筑结构体系的关键技术。这对高层建筑结构设计提出了新的问题,需要设置一种称为转换层的结构形式,来完成上下不同柱网、不同开间、不同结构形式的转换,简单地说,就是上下两层的结构不一样,必需设置一个转换层来承上启下。结构上的转换层概念,主要是指在整个建筑结构体系中,合理解决竖向结构的突变性转化和平面的连续性变化的结构单元体系。它在主要满足结构安全功能要求的同时,多数情况下解决一些特殊技术性建筑功能要求。比如在结构转换层空间内布置管道、设备等等。这种转换层广泛应用于剪力墙结构及框架剪力墙等结构体系中。 二、转换层的类型及其工程实例 按照不同的结构转换功能,转换层可分为三种类型: 1、高层建筑上层与下层的结构形式不同,通过转换层完成其从上层至下层不同结构形式的变化。

钢筋混凝土板的钢筋构造要求

钢筋混凝土板的钢筋构造要求 钢筋混凝土板的钢筋构造要求 板配筋规定 : 钢筋混凝土板是受弯构件,按其作用分为 :底部受力筋、上部负筋、分布筋几种。 一、受力筋主要用来承受拉力。悬臂板及地下室底板等构件的受力钢筋的配置是在板的上部。当板为两端支承的简支板时,其底部受力钢筋平行跨度布置; 当板为四周支承 并且其长短边之比值大于 2 时,板为单向受力,叫单向板,其底部受力钢筋平行短边方向布置 ;当板为四周支承并且其长短边之比值小于或等于 2时,板为双向受力,叫双向板,其底部纵横两个方向均为受力钢筋。 1、板中受力钢筋的常用直径:板厚h 100mm时为6~8mmm;h=100~150mm为 8~12mm;h 150mr时为12~16mm采用现浇板时受力钢筋不应小于 6mm预制板时不应小于4mm。 2、板中受力钢筋的间距,一般不小于 70mm当板厚h 150mmi时间距不宜大于 200mm当h 150mm时不宜大于1.5h或250mm板中受力钢筋一般距墙边或梁边 50mn开始配置。 3、单向板和双向板可采用分离式配筋或弯起式配筋。分离式配筋因施工方便,已成为工程中主要采用的配筋方式。 当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时,跨中下部钢筋宜全部伸人支座支座负筋向跨内的延伸长度 a 应覆盖负弯矩图并满足钢筋锚固的要求。 4、简支板或连续板跨中下部纵向钢筋伸至支座的中心线且锚固长度不应小于 5d。当连续板内温度收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。

对与边梁整浇的板,支座负弯矩钢筋的锚固长度应为La,见图2-21右侧支座 负筋 5、在双向板的纵横两个方向上均需配置受力钢筋。承受弯矩较大方向的受力钢筋,布置在受力较小钢筋的外层。 二、分布钢筋 它主要用来使作用在板面荷载能均匀地传递给受力钢筋; 抵抗四温度 变化和混凝土收缩在垂直于板跨方向所产生的拉应力 ; 同时还与受力钢筋绑扎在一起组合成骨架,防止受力钢筋在混凝土浇捣时的位移。 1 、单向板中单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm直径不宜小于6mm 对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于 200mm。 2、在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜为150,200mm并应在 板的配筋表面布置温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于 0.1%。温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。 三、构造钢筋 为了避免板受力后,在支座上部出现裂缝,通常是在这些部们上部配置受拉钢筋,这种钢筋称为负筋。 板的配筋原则 : 1、对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承 周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于 8mm痩距不宜大于200mm并应符合下列规定:

转换层施工技术方案

转换层的施工技术方案 一、工程概述 本工程为名苑三期住宅项目1#、6#楼工程,位于********与*****交叉口西北角。1#地上31层、6#楼地上24层,地下2层,为框支剪力墙结构,三层为结构转换层。混凝土标号C60,转换层层高5.99M,梁构件最大截面1.75×2.0M,为保证转换层施工质量安全圆满完成,特编制方案确保施工顺利完成。 二、施工方案的选择 高层住宅的结构转换层是一个住宅建筑物中不同结构形式相连结的关节点,它既是下部结构的封顶,又是上部结构的“空中基础”,在整个建筑物结构体系中起着至关重要的连结纽带作用。梁式转换层一般采用一次支模浇筑混凝土成型的施工方法,施工速度快,砼整体性好。三、施工顺序 弹线→搭满堂架,铺梁底→绑扎柱墙钢筋→绑梁筋→支平台模板及梁邦模板→绑平台板筋→支墙柱模板→加固墙柱梁模板→自检,报验→浇注混凝土 四、施工方法及质量控制要点 根据施工情况,我们在施工中面临几个难点,一是转换层结构自重及施工荷载大,支模难度大。二是转换梁截面太大,砼强度等级较高,且砼施工期间正处7月高温期间,水化热控制及收缩,温度裂缝控制难度大。三是采用较大直径HRB400级钢筋且梁筋层数、根数较多,梁柱节点钢筋密集,钢筋连接及钢筋绑扎难度大,混凝土浇筑难度大。针对这三方面的困难,我们对模板支设、砼浇筑及钢筋绑扎等施工环节严格控制,确保质量和速度。 4.1支撑架搭设: 4.1.1满堂架搭设:板支撑架立杆间距1000mm,使用接头扣对接的立杆接头应相互错开,并在接头位置处增加横杆将各立杆加强连结,保证立杆在接头处的稳定性。扫地杆双向隔一拉一,离地200~300mm,其余横杆步距1200~1400mm,总高范围内横杆数量为5道(含扫地杆)。 4.1.2梁支撑架搭设:梁两侧第一排立杆离梁边250~300mm,梁底范围内立杆纵向间距为500mm,隔一与板支撑架立杆横向成排,横杆拉通。横向间距不大于500mm(立杆不应有接头),且应经过荷载验算满足安全施工。验算结果见页。 梁底范围内立杆全部配顶托支撑于梁底横杆(梁底横杆间距同梁底立杆纵

【结构设计】必须学习的结构转换层知识

必须学习的结构转换层知识 转换层的分类 1.上层和下层结构类型转换。多用于剪力墙结构和框架-剪力墙结构,它将上部剪力墙转换为下部的框架,以创造一个较大的内部自由空间。 2.上、下层的柱网、轴线改变。转换层上、下的结构形式没有改变,但是通过转换层使下层柱的柱距扩大,形成大柱网,并常用于外框筒的下层形成较大的入口。 3.同时转换结构形式和结构轴线布置。即上部楼层剪力墙结构通过转换层改变为框架的同时,柱网轴线与上部楼层的轴线错开,形成上下结构不对齐的布置。 结构形式 1.当内部要形成大空间,包括结构类型转变和轴线转变时,可采用梁式、桁架式、空腹桁架式、箱形和板式转换层。 2.当框筒结构在底层要形成大的入口,可以有多种转换层的形式,如梁式、桁架式、墙式、合柱式和拱式等。 3.当上下柱网、轴线错开较多,难以用梁直接承托时,可以做成厚板或箱式转换层,但其自重较大,材料耗用较多,计算分析也较复杂。 4.目前,国内用得最多的是梁式转换层,它设计和施工简单,受力明确,一般用于底部大空间剪力墙结构。

转换层的应用 梁式转换层 作为目前高层建筑结构转换层中应用最广的结构形式,它具有传力直接明确及传力途径清晰,同时受力性能好、工作可靠、构造简单、计算简便、造价较低及施工方便等优点。转换梁不宜开洞,若必须开洞则洞口宜位于梁中和轴附近。转换梁有托柱与托墙两种形式,其截面设计有4种方法,即普通梁截面设计法、偏心受拉构件截面设计法、深梁截面设计法和应力截面设计法。转换梁的截面尺寸一般由剪压比计算确定,应具有合适的配箍率,以防发生脆性破坏。 厚板转换层 当转换层上、下柱网轴线错开较多而难以用梁直接承托时,可采用厚板转换层,但厚板的巨大荷载会集中作用于建筑物中部,振动性能复杂,且该层刚度很大、下层刚度相对较小,容易产生底部变形集中,其传力途径十分复杂,是一种对抗震十分不利的复杂结构体系,应进行整体内力分析、动力时程分析及板的内力分析等。厚板的厚度可由抗弯、抗剪、抗冲切计算确定;可局部做成薄板,厚薄交界处可加腋或局部做成夹心板,一般厚度可取2.0~2.8m,约为柱距的1/3~1/5。厚板应沿其主应力方向设置暗梁,一般可在下部

高层建筑工程梁式转换层施工技术分析 史建华

高层建筑工程梁式转换层施工技术分析史建华 发表时间:2019-07-26T16:36:09.647Z 来源:《建筑细部》2018年第27期作者:史建华 [导读] 本文就高层建筑工程梁式转换层施工技术的相关问题,进行了简要分析与讨论。 身份证号码:37292919811009XXXX 摘要:为适应我国社会发展和城市建设的需要,高层建筑的建设工程越来越多,高层建筑具有极大的优越性,能够满足人们对建筑实用性以及多功能的要求,但与其它中低层建筑的建设相比,更具难度,要综合考虑不同高度的承重以及不同区域的功用等。梁式转换层技术的出现,可以对高层建筑就爱弄和进行合理的布局安排,具有极大的优越性。本文就高层建筑工程梁式转换层施工技术的相关问题,进行了简要分析与讨论。 关键词:高层建筑;建筑工程;梁式转换层;施工技术分析 高层建筑的建设是我国当前城市化建设中最主要的建设项目之一,它可以满满足建筑的多样性以及多功能性的要求,具有十分可观的优势前景。在高层建筑的施工过程中,转换层技术的应用能够满足建设的需要,促进高层建筑的结构科学、受力均匀,其中梁式转换层技术因为其便利性在实际建设中得到了越来越广泛的应用。对梁式转换层施工技术进行分析,有利于促进技术的进步,为建设者提供建设借鉴和参考经验。 1 梁式转换层施工技术 1.1 转换层 建筑物建设过程中,各部分的功用不同,因此需要采用不同的结构建设,不同部分之间进行结构转换的过渡楼层,就称为转换层。转换层结构的主要形式有梁式、板式、箱式、桁架式等[1]。 1.2 梁式转换层 梁式转换层是最常见的转换层结构形式之一。在我国现代高层建筑的工程实施中,应用十分广泛。梁式转换层的施工,主要就是在原有的楼板基础上,布置承托梁柱,用来承托上面各楼层的承重柱以及剪力墙,从而保障高层建筑的内部结构稳定,保证高层建筑的安全性[2]。梁式转换层的优点有很多,比如其传力与受力相对简洁明了,因此在进行工程的相关设计与计算时,数据处理不那么复杂;再比如它的施工操作比较简单,且建设成本相对不高,因此具有应用优势。 2 梁式转换层施工技术 2.1 模板施工 模板工程是梁式转换层施工中必须要重视的一项工程,主要包括斜撑杆的支建、支撑钢管的布置、支撑架的建设等,是对工程建设模板和支撑体系的整体称谓[3]。在模板施工中,必须关注其形状大小硬度等,是否能满足混凝土施工成型的需求。建设模板施工要坚持实用性原则、要保障其经济适用型、保障其建设安全性。 2.2 钢筋施工相关的建设人员 在进行钢筋的连接与架构时,必须根据实际情况,注意建筑楼层所需要承担的压力,进行合适的材料选择与建设方法。比如对受力较大的区域,用冷挤压法对钢筋进行连接;对承力较小的区域,使用捆绑连接法对钢筋进行处理等。 2.3 混凝土施工 混凝土施工是梁式转换层建设时,必须运用且使用频繁的一项施工工程。在混凝土浇筑入模板时,极易受到气温等的影响;并且施工相对复杂,浇筑时间较长,必须保障电力供应机器运转使用;转换层的混凝土体积和厚度都很大,硬度要求较高,且容易产生裂纹,因此必须按照适合的比例对混凝土进行制作,浇筑时进行分层处理,保障混凝土施工的质量。 3 梁式转换层施工时需注意的问题 3.1 选材方面 首先是材料的规划,材料的质量是影响工程质量的根本因素,因此必须选择高质量的建材。其次是设备的规划,在建设时,必须选择合适的施工设备,比如依据施工范围材料运输所需的距离,安装相应型号以及臂长的塔机。根据管理要求,在合适位置安装监控装置对施工进行监督等。根据用电要求,比如满足大型设备运行时的电力需求,避免断电影响需一次性完成的工作等,设置相应的发电供电机器。 3.2 规范施工步骤 在施工前,进行施工的精细化设计,包括施工中的材料建设框架、工程的具体化划分,各阶段要运用什么方法和器械进行怎样的操作等等,比如模板阶段使用什么规格的钢管、对钢管怎样进行搭设,斜撑杆设置的角度与距离等;再比如钢筋施工阶段主筋的设置、具体下料的操作等。同时还要建立健全责任制度,明确各施工阶段相应的责任人,在计划的执行出现问题时进行问责与追责等。 3.3 进行工程检测 一方面,相关人员要对材料设备等的选择、购买、保管进行监督,材料设备准备完成后要进行检查,看看是否存在质量不合格等问题;另一方面,在建设过程中可以采取实地监察、远程视频监督等手段,监控建设中的施工是否符合要求;最后,在每个步骤施工完成后都要进行测试,在全部工程完毕后还要再次进行检验,保障相关建设的安全与稳定。 4 结语 梁式转换层技术在高层建筑建设时,凭借自身结构简单、操作便捷等的优势,得到了越来越广泛的应用。但当前我国在使用这项技术时,仍存在着一些问题,我们必须对相关问题加强关注,并及时解决,进而有效促进梁式转换层技术的发展,加强该技术实际应用时的效果。从而促进我国的建筑行业的技术进步,促进相关企业的发展,实现更好更快的城市建设,推动我国的经济发展和社会进步。 参考文献: [1]郑梦龙.钢筋混凝土梁式转换层施工技术在高层建筑工程中的应用[J].中国住宅设施,2018(7):127-128. [2]刘凤侠.高层建筑钢筋混凝土梁式转换层施工技术分析[J].江西建材,2016(17):70. [3]高鹏,谭泽龙.基于高层建筑工程中梁式转换层施工技术的分析[J].建设科技,2016(11):151-152

宽扁梁配筋构造要求

宽扁梁配筋构造要求 (发稿时间:2011-3-24 阅读次数:441) 框架梁的截面高度与跨度之比为1/16-1/22且不小于板厚的2.5倍时,称之为扁梁。梁的 宽度大于矩形柱的截面尺寸,大于圆形柱直径的80%称为宽扁梁。宽扁梁应双向布置,抗震 等级为一级的框架不宜采用宽扁梁。宽扁梁中的纵向受力钢筋应有一定比例在柱内贯通,并 在端柱的节点核心区内可靠的锚固,穿过中柱的纵向受力钢筋的直径,对于抗震设防等级为 一、二级时,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;不能在柱截面内通过的纵向受力钢筋, 要在边框架梁中可靠的锚固;宽扁梁节点的内、外核心区均视为梁的支座。节点外核心区系 指两向宽扁梁相交面积扣除柱截面面积部分。在节点外核心区可配置附加水平箍筋及竖向拉 筋,拉筋勾住宽扁梁纵向钢筋并与之绑扎。 1、宽扁梁纵向钢筋宜单层放置,间距不宜大于100mm;箍筋的肢距不宜大于200mm。 2、宽扁梁端的截面内要有60%的上部纵向受力钢筋穿过柱截面,并在端柱的节点核心区内 可靠的锚固;未穿过柱截面的纵向钢筋应可靠的锚固在边框架梁内。

3、当纵向钢筋在端支座采用弯折锚固时,弯折端竖直段钢筋外砼保护层厚度不应小于 50mm。 关于扁平梁(宽扁梁) 普通矩形截面梁的高宽比h/b一般取2.0,3.5;当梁宽大于梁高时,梁就称为扁梁(或称宽扁梁、扁平梁、框架扁粱)。 框架扁粱的外形特点是扁梁的宽度通常超过柱子横截面宽度,这种梁一般是因建筑净空的要求,在结构上来说并不经济。采用相同断面积,扁平梁比正常梁惯性矩小,承载力低且挠度大,但可以节省空间,一般配筋量也稍多些,所以可以采用无粘结预应力扁平梁等技术。根据建筑平面尺寸及结构平面布置,扁梁有单向、双向正交或斜交楼盖结构,此外还有变截面宽度即横向加脓的预应力混凝土框架扁粱。 在高层结构中,随着层高的减少,为了获得更多的使用空间,可设计成扁梁,按下列公式预估尺寸: h=(1/18,1/25)l;b=(1,3)h; l为跨度,h为扁梁梁高,b为扁梁梁宽。 板带:板带实际上是板的一种表现形式,通常应用于无梁楼盖板中。柱上板带指布置在框架柱上的板带,结构形式类似梁,通常也被称为扁平梁。 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)对扁梁的规定: 6.3.2 采用梁宽大于柱宽的扁梁时,楼板应现浇,梁中线宜与柱中线重合,扁梁应双向布置,且不宜用于一 级框架结构。扁梁的截面尺寸应符合下列要求,并应满足现行有关规范对挠度和裂缝宽度的规定: bb?2bc bb?bc+hb

转换层大梁模板工程施工组织设计方案

转换层模板施工方案 第一节工程概况 1.1编制依据 1、****施工组织设计; 2、施工设计图纸; 3、建筑施工计算手册; 4、混凝土结构工程施工质量验收规; 5、建筑结构荷载规; 6、工程施工现场实际情况。 1.2 工程概况: ****工程转换层位置为三层,标高12.45m,下部为二层裙楼,转换层层高6.500m,转换层大梁最大截面尺寸为1400X1700mm,最大主筋直径Φ32Ⅲ级螺纹钢筋,箍筋最大直径Φ14Ⅱ级螺纹钢筋,转换层梁钢筋均采用直螺纹套筒连接。转换层墙柱墙柱混凝土强度等级C50、梁板混凝土强度等级均为C60。 1.3工程特点难点 ****工程转换层施工主要突出的特点难点有:工程转角位置多,测量定位困难;本工程裙楼2层、地下室2层,其转换层梁板模支撑系统设计与搭设较困难;框支柱与框支梁柱头位置钢筋满足锚固长度的排距控制与钢筋穿铁顺序确定;保护层控制与砼抗裂控制。 针对测量定位困难,项目上采用在楼板上留孔,用激光垂准仪进行投测,确定主要控制线,由控制线进行定位,先在二层楼板面将框支梁放线定位,然后再在框支梁对应位置搭设其支模架,铺设梁底板前,再次吊线核对其位置。对转换层梁板模支撑系统在方案设计中选择多单元最不利位置进行验算,依次验算支撑系统及下层结构的承载能力,对下层结构不满足承载要求时对

结构进行调整加强,并报复核,详模板、支撑体系计算。对柱头框架梁钢筋除了理论上计算出钢筋穿筋位置间距外,按实际比例绘出节点图,对操作班组进行交底指导施工。对于砼质量控制,在确定钢筋排距位置后对梁、柱头等钢筋密集处先找好下料点,作好记录,采用布料杆灵活布料,砼分层浇筑,加强养护及外温差控制,对钢筋重叠过高造成砼保护层过厚位置采用挂钢筋网片处理,防止砼表面开裂。 第二节模板工程 转换层结构施工中支承方案的选择,根据施工经验,本工程转换层支撑体系拟采取如下方案:二层梁板支撑系统不拆除,首层梁板及地下室梁板局部加设顶撑,由上至下逐层转递荷载,直至地下室底板。 本方案模板支撑系统的计算顺序以:选择计算单元(选择多个计算单元)荷载清理梁侧板、底板强度计算梁底枋计算梁侧枋计算钢管围柃计算对拉螺栓计算支承钢管脚手架计算二层梁板结构计算 3.1 模板支撑体系计算 框支梁模板工程:材料采用七层板(18厚),50×80硬木枋,80×100硬木枋,Φ48×3.5脚手架钢管,扣件。转换层模板工艺如下:支二层墙、柱模板——支三层框支梁底模——支梁侧模——支设平台板 框支梁支撑系统见附图 (一)、模板支撑验算。 1、选计算单元 根据《3#楼三层梁平法施工图》结3-31可知转换层梁产生荷载最大、对下部支撑最不利的梁为3-J~3-N轴交3-18轴处KZL2-3(2)梁(1400×1700,L

转换层(梁式)施工方案

转换层(梁式)施工方案

第一章编制说明 第一节编制依据 一、建设单位提供的工程施工图及会审纪要。 二、施工合同及协议书。 三、施工组织设计及模板施工方案。 四、国家有关现行施工规范、规程、标准以及省、市对于建筑施工管理有关规定。 五、工程所在地的环境和地质条件,施工组织设计。 六、我公司技术管理水平和机械设备装备能力。 七、我公司ISO9002质量体系标准文件。 八、相关的施工计算手册。 第二节主要承包内容 施工图所示的、工程承包合同约定的范围内的10栋、14栋±0.000m(不含±0.000m)以上施工。 第三节本工程采用主要技术标准、规范、规程、规定 一、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 二、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003) 三、建筑施工安全扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 四、建筑安装工程质量检验统一评定标准(GB50300-2001) 五、建筑工程质量检验评定标准(GB50210-2001)

六、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-96) 第二章工程概况 第一节工程概况 一、工程概况: 建设单位:***房地产有限公司 设计单位:***标办建筑设计院有限公司 工程名称:****二期10、14栋工程 工程地址:******* 建筑总面积:约82650㎡。 建筑层数:地上18+1层 建筑高度:59.95m。 本工程为****房地产有限公司的“城南名著”10、14栋住宅,位于*******。工程为18+1层商住建筑。 二、结构概况 1、抗震设防烈度:7度 2、结构类型:框支抗震墙结构 五层以下框支框架抗震等级:1级 五层以下剪力墙抗震等级:1级 五层以上剪力墙抗震等级:3级 转换层位于三层(标高8.800) 3、砼强度等级:

高层建筑梁式转换层结构设计的实际工程的应用探讨

高层建筑梁式转换层结构设计的实际工程的应用探讨 发表时间:2019-07-01T10:46:10.587Z 来源:《建筑模拟》2019年第20期作者:邓丽娜[导读] 梁式转换层结构设计是高层建筑结构设计的重要组成部分,其直接关注建筑结构整体刚度、稳定性和抗震性能。高层建筑工程梁式转换层结构设计时,需要考虑到工程安全以及设计质量,进一步优化高层建筑结构设计。 邓丽娜 广州博厦建筑设计研究院有限公司广西 543000摘要:随着我国社会经济持续稳定的发展,对高层建筑施工质量提出了更高的要求,在进行高层建筑工程中转换层的设计工作时,由于梁式转换层结构有着施工便利、传力清晰以及构造简单等方面的优势,因而该结构在现阶段的转换层结构设计中有着广泛的应用。 关键词:高层建筑;梁式转换层;结构设计; 1高层建筑梁式转换层结构设计原理在设计建筑梁式转换层结构时必须重视合理科学地计算结构,就整体而言提高整个结果的准确性。在实践过程中,一般是按照受力变形情况构建求解模型,对三维空间架构特点进行全方位研究以完成计算规则。转换结构是综合结构中一个重要环节,出于对精确性的考 虑,可使用有限元法分级求解。在具体实施过程中,一方面要对模型中的结构层数量(两层及以上)给予重视,另一方面要注重边界条件适应真实情况。在计算综合结构过程中,必须利用两种及以上的力学模型确认抗震性能,而在求解弹性时程时,处理方法宜选择弹塑性时程。高位转换过程中应当结合重力荷载环境计算结构。梁式转换层是高层建筑结构的一个重要组成部分,因此,分析内力时应当从整体出发,全面分析与研究其结构。而在综合内力和位移求解上,处理方式可选择三维空间和空间关系协作分析,通过两种不同算法应用从而确保计算结果搭符要求。为防止沿竖向刚度变化过于悬殊形成薄弱层,设计中应考虑使上、下层刚度比γ≤2°,尽量接近1,这样的设计能保证竖向刚度不会有太大的变化,上柱可以保持良好抗侧力的性能,使整体结构受力良好,上层刚度比可以利用如下公式进行计算。 其中:°Gi、Gi+1—第i、i°+1层混凝土剪变模量; °Ai、Ai+1-第i、i°+1层折算抗剪截面面积(°A°=°A°W°+0.12AC)°; A°W-在所计算的方向上剪力墙的全部有效截面面积; Ac—所有柱的截面面积;hi、hi+1—第i、i°+1层的层高。 2高层建筑梁式转换层的设计原则 2.1科学布置竖向构件 在设计高层建筑结构转换层的过程中,包含了竖向构件和横向构件等众多形式建筑构件。若设置比较多的竖向结构构件,则会影响建筑转换层结构的稳定性,降低其强度,进而会使整体建筑结构稳定性和抗震性等综合性能大打折扣,所以在设计梁式转换层的时候,必须要注意对竖向构件进行科学、合理地布置。 2.2确保构件的对称性 在进行转换柱和剪力墙结构的布设时,尽可能遵循对称性原则。通过提高结构中转换柱、剪力墙的对称效果,进而确保柱结构的剪切变形与弯曲变形得到有效的控制。 2.3确保结构整体刚度 一方面,要确保高层建筑转换层有足够刚度。在进行建筑结构设计期间,必须要注意对其跨度和高度的比例进行合理调整,这是在下部建筑构件和转换层中合理分配结构内力,有效发挥剪力墙柱和转换梁良好受力性能,确保转换层整体刚度的关键因素之一。另一方面,要注意增强转换层下部建筑主体结构的强度,力求可以通过弱化转换层上部结构刚度,强化转换层下部建筑主体结构刚度来确保转换层上部和下部之间抵抗弹性性能和结构变形性能二者之间保持协调性和一致性,最终达到提升高层建筑整体结构刚度和抗震性的目的。而为了增强转换层下部建筑结构刚度,可以采用高强混凝土材料,增加剪力墙的数量以及扩大转换层下侧建筑主体结构界面面积等方法。 2.4合理设置结构位置 若在高层建筑结构设计过程中,转换层结构设置位置较高,则会极大地影响其周边框支剪力墙的强度与内力,削弱建筑抗震能力,所以在设计高层建筑转换层中,为了对层间位移角和内力突变等情况进行有效防范,必须要对其“三刚度刚度”(剪切刚度、轴向变形刚度和弯曲刚度)进行科学、准确地分析地分析,借此来对高层建筑转换层下部结构刚度进行有效控制,同时还要注意严格控制落地剪力墙之间的间距。 3高层建筑梁式转换层结构设计要点分析 3.1梁式转换层结构设计 (1)模板支撑系统 在进行模板支撑系统的设计过程中,需要相关的设计人员立足于建筑安全的角度进行相关的作业。在这一过程中,设计人员可借助专业的软件设备,结合实际测量到的数据,在科学合理的模型之下计算出工程施工建设需求的安全参数、支撑钢管的横截面等数据。除此之外,为了提高梁式转换层施工建设的便利性,需要相关的设计人员在实际的设计作业过程中,对施工材料的利用效果以及模板装拆卸的便利性进行充分的考虑以及分析,继而在此基础上实现相关设计的合理性以及科学性。 (2)转换大梁结构 除此之外,设计人员在进行高层建筑工程梁式转换层结构的设计作业过程中,需要其加强对于结构的功能需求分析。诸如在进行转换大梁的设计过程中,需要设计人员加强对于结构受力数据的计算,并以计算结果为依据,进行相关组建的构建,从而提高建筑工程的质量。此外,还需要作业人员加强对于梁式转换层结构的刚度以及强度分析,由此提高工程建筑中各楼板之间的负载性能。 3.2钢筋下料与绑扎

相关文档
相关文档 最新文档