档案号:
题目:行波原理在查找电缆故障点过程
中的应用
作者:马强
单位:青岛钢铁控股集团有限责任公司
2009年11月
行波原理在查找电缆故障点过程中的应用摘要:利用电波在电缆传输过程中因故障点的阻抗不同而产生的反射波波形发生突变的特性,再通过判断波形图上突变点和电波在电缆中的传输速度来精确定位电缆故
障点距离测试点有多少米。
关键词:行波反射波波形距离故障类型故障点
前言
随着工厂的飞速发展,供电线路急速增加,而供电线路通道没有及时升级扩容,造成供电线路交叉纵横,层层叠加,堵塞供电线路通道,使通道内严重积水、积淤,同时把支架压垮从而变成利刃。电缆的运行环境变坏使电缆事故频发,为了充分利用电缆以及及时恢复该电缆的供电状态,需要高效地查找电缆故障的方法,这时利用行波原理来查找电缆故障点的方法以其查找故障点得快速、定位准确等优点成了我们在查找电缆故障点的主要手段。这篇文章重点是以作者所测试的几个典型波形为例,从理论上解释怎样从波形上分析、确认故障点的距离。
正文
电波在均匀传输线中传播时,传输线中只存在由电源向负载方向传输的入射波。如果传
Z发生变化,那么当电波传输到该点后,电波输线不均匀,即传输线中某一点的特性阻抗
除了继续向负载传输外,还将产生反方向传输并回到电源端,我们把这一反方向传输的电波叫反射波,分别用U-和I-表示电压电流反射波。我们把电波产生反方向传输的现象叫做电波的反射现象。所谓行波就是入射波和反射波的总称。
P 为了表示入射波和反射波的关系,以反映传输线的反射特性,我们引入反射系数概念,用
f 表示。所谓反射系数,是指传输线某一点的反射电压波U-(或发射电流波I-)与入射电压波U+(或入射电流波I+)之比,
及f P =U -/U +
=-I -/I +
(1)
式中负号是假设电流方向一致,但实际方向相反。那么传输线的特性阻抗也可表示为
0Z =U +/I +=-U -/I -。(2)
如果传输线中某一点特性阻抗发生变化,其等效阻抗为D Z ,那么这一点的电压及电流应为入射电压、入射电流与反射电压和发射电流之和,
即D D U U U I I I
+-
+-
?=+??=+??(3) 同时符合欧姆定律,即D
D D
U Z I =
(4) 联合求解以上公式可得0
D f D Z Z P Z Z -=
+ (5) 。
通过分析可以得到以下几点:
(1) 若D Z =0Z ,即传输线中不存在特异点,该点不存在反射波。
(2) 若D Z =0,该点短路,f P =-1,称为短路全反射现象,电波传到该点后全部返回电
源端,不可能再越过短路点向终端传输。
(3) D Z =∞,该点传输线断线, f P =+1,U +
=U -
,称为开路全反射现象,电波传到开
路点后将全部返回电源端,不可能越过开路点传输。
(4) 对传输线的终端点。若负载为电阻L R ,当L R =0Z 时,f P =0,传输线不存在反射,
电波全部被负载吸收,这种情况即为终端匹配情况;若L R =0,f P =-1,电波在终端产生反极性全反射;若L R =∞,类似于传输线断线情况,即终端开路无负载,
f P =+1,电波在开路终端产生同极性全反射。
行波法测试电力电缆故障的基本原理
根据行波理论,电力电缆故障被分为四种类型:开路故障、泄漏性低阻故障、泄漏性高阻故障和闪络性高阻故障。
1、 故障的测试原理
(a)原理电路(b)等效电路
开路故障测试线路
图1
如图1所示,若电缆在G 点绝缘介质存在开路故障,那么这一点的线电阻为k R ,若电阻的特性阻抗为0Z ,则故障点的等效阻抗为 D Z =0Z +k R (6) 根据行波理论,当从始端在 由(1)-(6)求得0
2k
k R U U R Z -
+=
?+ (7)
由此可得
1)开路故障属于同极性反射。
2)当k R =∞时, U -
=U +
,属全反射现象。
3)当k R =0时说明电缆芯线无故障, U -
=0电波在该点不存在反射现象。 4)当0 若电缆某相在G 点绝缘介质存在漏导,其电阻值为g R ,若电缆的特性阻抗为0Z ,则故障点的等效阻抗为000 ()g D g R Z Z Z R Z ?= <+,由于故障点的等效阻抗发生变化,脉冲波形在故障 点将产生反射波,同时脉冲波也通过故障点继续向终端传输,有以上几式可知故障点的反射电压波为0 2g Z U U R Z - +-= + 由此分析可知: 1) 泄漏性故障的反射电压波与入射电压波反极性。 2) 当g R =0时,电缆在G 点接地,U - =-U + ,属于短路全反射。 3) g R =∞时,U - =0电缆不存在绝缘故障。 4) g R 越大,该点的反射系数f P 就越小。 t 0t 1t 2t 3 t 4 T 3、高阻故障的测试原理 在实际中,电力电缆的泄漏性故障电阻值在一个很大的范围内,当电阻值很大时,由于Z0很小,以及加到电缆上的脉冲电压波幅度有限,故障点的反射电压波将很小,在始端就很难分辨出故障点的反射波形。因此,对于阻值较高的泄漏性故障,采用“高压闪络放电测试法”简称闪络法,也叫“高压脉冲法”,它并非是增大加到电缆上脉冲电压幅度的方法来提高故障点的反射脉冲幅度,而是利用高电压信号使电缆故障点瞬间变成短路或低阻值故障,使故障点反射系数接近-1,故障点近乎全反射,如此在测试端才能清楚地检测出故障反射波。 通常有两种方法,及冲闪法和直闪法。 (1) 冲击高压闪络法(冲闪法)。图3为冲闪法测试原理线路, R g=0 E (b)等效电路 图3 冲闪法测试原理图 Z Js (a)原理电路 直流高压电源的输出电压可正可负,通常为负极性且输出幅度连续可调,S J 为球隙,Z 为电压取样元件,对照图4, t 0 t 1′t 2t 3t 4 T 0000000 t 1 其测试原理:在0t 时刻直流高压使球隙放电,球隙相当于短路,一个负阶越信号通过Z 向电缆入射,在1t 时刻到达故障点。故障点的电压建立直至闪络放电要经历T 的延迟时间, 在'1t 时刻故障点闪络放电,瞬间形成短路故障,此时反射系数1f P =-,那么在故障点形成反极性全反射波,并与2t 时刻到达始端。由于S J 与直流高压电源在放电时的等效阻抗几乎为零,因此增加取样元件的阻抗Z ,并大于0Z ,则第一次反射波将同极性反射波传向故障点,并在2t 时刻到达故障点。此时故障点仍被电弧短路,这一入射波在故障点又形成反极性反射第二次传向始端,并与4t 时刻到达始端。若使0Z Z >>,始端的反射系数可认为1f P ≈,实际故障点及球隙放电形成的短路电弧维护时间约在几百微秒至几百毫秒,那么在故障点及始端将会形成多次反射波。在始端Z 上形成的合成波形为12U U U +--++。 因此故障点到测试端的距离为: 421 ()2 g L v t t = - (2)直流高压闪络法(直闪法)。 图5为直闪法测试原理线路, R (a)原理电路 (b)等效电路 G 图5 直闪法测试原理图 T 00000 在0t 时刻,当直流负高压由0V 开始慢慢升高到m U 时,在1t 时刻故障点被迫闪络放电,形成瞬间短路故障,在故障点产生反射波1U -同时传向始端和另一端,1U -在2t 时刻到达始端,由于0R Z >>,1U -在始端将产生同极性全反射传向故障点,在3t 时刻到达故障点,又由于 故障点仍处于被电弧短路状态,1U -在故障点产生反极性全反射-2 U 再次传向始端,并与4t 时刻到达始端,只要故障点短路电弧不消失,这一发射过程将持续进行,在始端形成的合成波形为123+U U U ---++???,见图 ,故障点到测试端的距离为 421 ()2 g L v t t = - 4、故障分类 目前,电力电缆故障使用最多的测试方法就是行波反射法,也叫脉冲反射法。由于脉冲反射法有两种基本方法:低压脉冲法和高压脉冲法(闪络法),所以将电缆故障分为以下几种类型故障。 (1)开路故障。包括导体芯线和金属屏蔽层以及金属外护套等断线和似断非断故障,一般可采用低压脉冲法进行测试。 (2)低阻故障。若电缆的相间或相对地出现泄漏性故障,当其电阻值小于某一个数值时,而能用低压脉冲法测试的一类故障。因为种种原因,这里的某一数值是不确定的。 (3)高阻故障。凡不能用所提供仪器的低压脉冲法测试的电缆故障绝缘损伤故障都叫电缆的高阻故障。此类故障通常采用高压脉冲反射法即闪络法进行故障点测试,包括泄漏性高阻和闪络性高阻两种故障。 5、电力电缆故障的判别方法 (1)开路故障。 在终端将芯线与金属屏蔽层短接,在始端用欧姆表测试芯线与金属屏蔽层的电阻值,R 应稍大于0=L R S ρ,一般应满足02R R <。若R =∝,为开路故障,若02R R ∝>≥为似断非断 故障。 (2)低阻故障。用低压脉冲法测试相间或相对地的波形,若波形中产生与仪器发射脉冲反极性的反射波形时,一般可判定电缆存在低阻故障。但应区分是否是电缆中的接头反射波,因为有些接头的反射波极性与低阻故障相类似。一般来讲,低阻故障应小于几千欧姆。 (3)高阻故障 ①泄漏性高阻故障。通常有两种方法:一是兆欧表或欧姆表法。若有兆欧表或欧姆表测得相间或相对地电阻值远小于电缆正常的绝缘电阻值时,可判别为泄漏性高阻故障。一般电阻值在数千欧至几十兆欧。二是直流耐压预试。在电缆的额定电压下分相加直流电压,当电缆的泄漏电流值随预试电压的升高而连续增大,并远大于电缆的允许泄漏值时,即可判断为泄漏性高阻故障。 ②闪络性高阻故障。由于闪络性故障几乎全在高阻状态,且阻值很高,通常稍低于或等于电缆正常的绝缘电阻值。因此,在现场只有通过做预试一种方法来判别。在电缆的允许额定试验电压下,当试验电压高于某一个电压值时,泄漏电流值突然增大,而当试验电压下降后, 泄漏电流值恢复正常,此时可判别为电缆闪络性高阻故障。 6、冲击高压闪络法在电力电缆测试方面的应用实例 在实际应用中,冲击高压闪络法(冲闪法)应用频率高。闪络法其优点:闪络法不受直流高压电源的等效内阻大的影响,它采用大容量电容器作为较大功率的直流电源,其等效内阻小,相当于一个恒压源,因此冲闪法主要用于测试电力电缆的泄漏性高阻故障,也可用于测试电力电缆的低阻、开路及闪络性高阻故障。所以只列举了采用冲击高压闪络法的几个实例。例1 某公司1#烧结电力电缆故障实例 测试时间:2006年6月9号 电缆型号:10kV交联聚乙烯电缆 故障性质:用5000V兆欧表测得故障相对地绝缘电阻为20kΩ,属于泄漏性高阻故障。 测试方法:采用冲击闪络电压法 测试波形:如图 波形分析:当电压加到12kV时,闪测仪出现如图所示波形,次反射波为故障点未放电波形。当电压加到18kV时,闪测仪出现波形,故障反射拐点清晰可见。 例2 某公司3#鼓风高配电力电缆故障实例 测试时间:2004年12月23号 电缆型号:10kV交联聚乙烯电缆 故障性质:用5000V兆欧表测得故障相对地绝缘电阻为10MΩ,属于泄漏性高阻故障。 测试方法:采用冲击闪络电压法 测试波形:如图 波形分析:当电压加到17kV时,闪测仪出现波形如图,故障距离为527m,因现场噪音太大,用声测法很难精确定位,为了更准确的丈量故障距离,于是在电缆的另一侧用同样的测试方法测得图如下。 方法缩小了范围,最终发现了故障点。 电缆故障点查找方法 【摘要】企业电缆因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成短路、接地故障。本文针对电缆不同故障方式提出相应故障定位方法。 【关键词】电缆;电缆故障;接地;短路 0.前言 唐山不锈钢有限责任公司作为一个国有股份制冶金企业,拥有110kv变电站3座、35kv变电站2座、高压配电室26个,变压器130余台,为其提供可靠的电力供应,其中高压电缆总长度约10万米,其敷设方式多样,部分电缆因施工、运行等原因,时常发生短路和接地性短路故障,因此迅速找出电缆故障点,并及时进行处理,对降低事故损失,具有重大意义。通过近几年电缆故障处理,我总结、探索出一套寻找电缆故障点迅速而有效的方法,现介绍如下: 1.电缆故障种类 当运行中的电缆发生故障时,首先判别故障的种类。电缆故障种类大致可以分为三种:接地故障、短路故障、断线故障、断线及接地故障。其故障类型常见的有以下几方面: ①三芯电缆单相或两相接地。 ②二相间短路。 ③三相间短路。 ④单相断线或多相断线。 判别电缆故障性质时,首先采用兆欧表法对故障电缆线路进行判定,测量电缆相间及相与地之间的绝缘电阻,根据阻值判定电缆是否断线、短路、接地等。测量的断线的方法是将电缆两相电缆的一头短接,在电缆另一端进行阻值测量,得出结果。短路及接地故障,是将非检测相接地,然后用高压摇表对检测相进行电阻测量,根据阻值情况,判断电缆是短路故障(一般阻值为零)、低阻故障、还是高阻故障。 2.电缆故障点排查方法 确定好电缆故障类型后,采取相应的排查方法,对故障点进行定位,是电缆故障处理中的关键环节,下面由简到繁介绍几种方法: 2.1感官搜寻法 当运行中的电缆发生故障造成断路器报警动作后,先用兆欧表测量判断电缆故障类型,电缆遥测为短路或低阻故障时,表明电缆已经击穿,此类事故暴露较为明显,如果电缆敷设方式及位置便于人员进入观察,且距离不是很长时,可采用感官搜寻法,即采用眼观、手摸、鼻闻等方式进行逐步排查,重点对电缆终端头、中间头部位进行排查。可在较短时间内迅速找到故障点。 2.2分割查找法 分割查找法是将故障电缆线路分段,此方法用于电缆敷设路线较长,中间有串联设备或电缆头采用高压插头连接方式的场合,可以起到缩小排查范围,减小排查难度的作用。 2.3电桥法 电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。用电桥法测寻单相或两相低阻接地故障,原理接线如图一所示。在三相电缆中,将一相绝缘损坏的缆芯 https://www.wendangku.net/doc/7511314144.html, 电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。 https://www.wendangku.net/doc/7511314144.html, 注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 https://www.wendangku.net/doc/7511314144.html, 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 注:(HZ-TCD全智能多次脉冲电缆故障测试仪) 全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪彻底摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,3G 通信技术,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。考虑到现在地 ( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅析电缆的故障及测寻方法(新 版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times. 浅析电缆的故障及测寻方法(新版) 【摘要】电力电缆在电力系统中作为传输和分配电能,以及连接各种电气设备等,起着不可估量的作用,因此,维护电缆的安全运行,是一项至关重要的工作。当地下电缆发生故障时,可以使用简易的测寻方法——声测法来寻找电缆故障点,缩短修复时间。 【关键词】电缆故障声测法供电可靠 随着社会经济的发展和现代化建设步伐的加快,工农业生产及人民生活的用电量日益增加,对电力的需求量越来越大,要求电网的安全运行也越来越高。而作为连接各种电气设备、传输和分配电能的电力电缆,已逐渐取代了架空线的位置。电缆供电的传输性能在城乡内比架空线既稳定,可靠性高,且占地小,不会造成对市容的影响,也不受自然环境的制约,从而提高了供电的安全性。电力电缆长期在电网的工作电压下运行,充分具备承受内部过电压和大 气过电压的能力,可靠地输送电能。但电缆在某些情况下也会发生故障,其原因很多,常见的有以下几种:(1)电力电缆在敷设过程中受到外力损伤而造成电缆绝缘层的破坏;(2)由于地下杂散电流的电化腐蚀或中性土壤化学腐蚀,从而使地埋电缆产生腐蚀;(3)由于地面的下沉或地面上叠放重物,而造成电缆受外力损害变形,导致电缆防护层、铠装、铅包、铝包破裂甚至折断;(4)长期过负荷运行或散热不良造成电缆过热或接头过热;(5)电力电缆的安装敷设不符合工艺技术和质量的要求,电缆的附件质量不过关或电缆头制作工艺不良,密封性能差,都会造成电缆在运行中发生故障,等等。这样就影响了电缆线路的运行和用户的正常用电。为了进一步了解电缆的故障,我们可以按其故障点电缆绝缘损坏的程度进行分析。 1.低阻故障:故障点绝缘阻值下降至该电缆的特性阻抗,甚至支路电阻值等于零,电缆就呈现低阻故障; 2.开路故障:电缆的绝缘电阻值为无限大或虽与正常电缆的绝缘电阻值相同,但电压却不能馈送到用电设备,电缆就呈现开路故障; 电缆故障的查找与处理 电缆常见故障有漏电接地、短路(俗称电缆“放炮“)、断线等。主要原因是电缆老化或受到外力碰、砸、挤压、接线工艺不合格以及保护失灵等。电缆故障的查找与处理程序是:先判断故障性质,后找故障点,再根据情况按规定进行处理。 (一)电缆故障性质的判断 1、漏电故障 ①电缆的绝缘水平低,出现漏电现象。 ②芯线相间或对地绝缘电阻达不到要求。 ③芯线之间或对地泄露电流过大。 2、接地故障 ①完全接地(也称“死接地”),即电缆某相芯线接地,如用摇表(或万用表)测量两者之间绝缘电阻为零。 ②低电阻接地,即电缆一相或几相芯线对地的绝缘电阻值低于500K?。 ③高电阻接地,即电缆一相或几相芯线对地的绝缘电阻值在500 K?以上,甚至1M ?以上。 3、短路故障 有完全短路、低电阻或高电阻短路;有两相同时接地短路或两相直接短路;有三相短路或接地。 4、断线故障 电缆一相或几相芯线断开,或者一相导电芯线断一部分。 5、闪络性故障 当电缆的电压达到某一定值时,芯线间或芯线对地发生闪络性击穿;当电压降低后,击穿停止。在某些情况下,即使再次提高电压时,击穿亦不出现,经过若干时间后又会发生。这种故障有自动封闭故障点的特点。 6、电缆着火 电缆着火事故,其原因是发生相间短路故障后,熔断器、过电流继电器等保护失灵,强大的短路电流产生的高温点燃了橡套电缆的胶皮,引起火灾。 7、橡套电缆龟裂 这种故障在煤矿井下低压橡套电缆中较为常见,其主要原因是由于长期过负荷运行,造成绝缘老化,芯线绝缘与芯线粘连,就容易出现相间短路事故。产生的故障原因,除电缆的型号和截面选择不当、施工工艺质量不好、电缆质量有问题外,许多故障都和电缆的管理、运行和维护有关。因此,对电缆的选用、敷设、吊挂等都要按《煤矿安全规程》有关规定进行。 (二)电缆故障点的查找 1、直接判断 首先应确定哪条电缆出了故障。当维修人员无法查明是过负荷跳闸还是故障跳闸时,可以进行一次试送电来判断跳闸停电原因。 如果属于电缆事故跳闸,应首先用摇表测定电缆芯线之间和对地的绝缘电阻,初步判断故障的性质。凡属电缆漏电故障,往往是通过检测绝缘电阻和做泄露实验时发现,或者从检漏继电器指针数值判断。凡接地事故,可通过检漏继电器跳闸发现;如果属于短路故障,常常是因接地短路或短路后接地,也有少数只短路不接地。 对于在空气中敷设的电缆,包括井下沿巷道敷设的电缆,如果因短路故障造成外皮烧伤,一般通过沿电缆线路查找外观就可找到故障点。电缆接线盒出现短路事故时,如果检查得及时,接线盒表面可以摸到有温度。电缆某处短路,有时可以看到烧穿的伤痕或穿孔,在短路点还可以嗅到绝缘烧焦的特殊气味。 2、用万用表查找 首先将电缆两端的芯线全部开路,如果电缆故障是相间短路,将发生短路的两根芯线的端头与万用表相连接;如果是接地故障,就将发生接地的芯线和接地芯线接到万用表上。将万用表的选择开关打到欧姆档,然后由检修人员对电缆逐段进行弯曲或翻动。当弯曲到某一点,万用表指针有较大的摆动时,说明这就是故障点;也可用干燥的木棒敲打电缆护套,当敲打到某处,万用表针有较大的摆动时,也就找到了故障点。 https://www.wendangku.net/doc/7511314144.html, 电缆故障点查找分析 随着我国国民经济迅猛发展,电力电缆在全国的各工矿企业、事业单位得到了广泛的 应用,特别是近几年城网和农网改造以来,城市美化日益突出,大量的架空线路下地,使 得电缆的用量进一步加大。但是在供用电力电缆过程中,一旦发生故障,很难较快地寻测 出故障点的确切位置,不能及时排除故障恢复供电,往往造成停电停产。对于配电运行维 护人员而言,如何快速查找电缆故障点是一项必备的技能,以下是笔者根据电缆故障发生 后分析查找故障点的顺序进行的一些讨论。 1.电缆故障巡视 按笔者实际电缆急修经验,在电缆故障发生后,运行人员若对于电缆走向较为清晰, 熟悉电缆中间接头位置,一般会采取先对故障电缆进行巡视的方式,从外观上初步看能否 判断到电缆的故障点。重点巡视包括:一是电缆路径上是否有人开挖施工。二是电缆路径 上路基是否有塌陷或明显地形变化。三是检查有中间接头位置,中间接头是否异常等等。 若能发现异常,基本能确认电缆的故障点。若无法发现异常,则只能使用仪器辅助定位电 缆故障。 2.电缆故障初步判断 10kV电缆故障类型概括而论有接地、短路和断线三种,主要包括以下类型:(1)三 芯电缆一芯或两芯接地;(2)二相相间短路;(3)三相芯线完全短路;(4)一相或多相断线。初步判断电缆的故障可使用兆欧表或万用表或做交流耐压试验。比如使用兆欧表测 量某相绝缘电阻,测得零值则代表该相已完全接地。 3.电缆故障探测方法及讨论 初步判定电缆类型后,一般会采用电缆故障探测仪对故障进行粗探和定位。目前国内外,故障探测仪种类繁多,但原理及方法多相似。电缆故障点粗探,使用电桥法通常简单有效,因电缆运行环境及故障种类千奇百怪,通常也结合脉冲法测量电缆具体长度及确定故障点,下面是对电桥法、脉冲法及用以精确定位的声探定位法进行的一些探讨。 3.1 电阻电桥法 此方法,可以粗略判断1相电缆芯完好,另外1相或2相低阻接地的电缆故障,原理图 如1-1: https://www.wendangku.net/doc/7511314144.html, 电缆故障测试仪的四种实用测定方法电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 一、电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力损坏等原因造成故障。电缆故障分为接地、短路、断线三类。三芯电缆故障类型主要有以下几方面:一芯或两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断 https://www.wendangku.net/doc/7511314144.html, 线或多相断线。对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接池故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 二、电缆故障点的查找方法 1、测声法所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障 https://www.wendangku.net/doc/7511314144.html, 芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生"滋、滋"的火花放电声,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到"滋、滋"放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 2、电桥法电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2RX+R,其中R为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a’和b’芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a’相和b’相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b’与C’短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示。RL=RX +R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL。因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,经径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊搂,计算过程中小数位要全部保留。 电缆故障点的四种实用检测方法 1 电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面: ①三芯电缆一芯或两芯接地。 ②二相芯线间短路。 ③三相芯线完全短路。 ④一相芯线断线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面根据笔者的经验,介绍几种查找故障点的方法,供参考。 2 电缆故障点的查找方法 (1) 测声法: 所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。 当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 (2) 电桥法: 电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 电缆故障点查找方法 一、电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力损坏等原因造成故障。电缆故障分为接地、短路、断线三类。三芯电缆故障类型主要有以下几方面:一芯或两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断线或多相断线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生"滋、滋"的火花放电声,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。RL=RX+R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL。 3、电容电流测定法电缆在运行中,芯线之间、芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的,电容量与电缆长度呈线性比例关系,电容电流测定法就是根据这一原理进行测定的,对于电缆芯线断线故障的测定非常准确。测量电路如图4所示,使用设备为1~2kV A单相调压器一台,0~30V、0.5级交流电压表一只,0~100mA、0.5级交流毫安表一只。 测量步骤 (1)首先在电缆首端分别测出每芯线的电容电流(应保持施加电压相等)Ia、Ib、Ic的数值。(2)在电缆的末端再测量每相芯线的电容电流Ia’、Ib’、Ic’的数值,以核对完好芯线与断线芯线的比容之比,初步可判断出断线距离近似点。 (3)根据电容量计算公式C=1/2πfU可知,在电压U、频率f不变时C与I成正比;因为工频电压的f(频率)不变,测量时只要保证施加电压不变,电容电流之比即为电容量之比。设电缆全长L,芯线断线点距离为x,则Ia/Ic=L/x,x=(Ic/Ia)L。测量过程中,只要保证电压不变,电流表读数准确,电缆总长度测量精确,其测定误差比较小。 4、零电位法零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,其接线如图5所示。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在两端加压E时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端 10kV电力电缆故障测寻技术与波形分析 摘要:随着城市电网建设持续快速发展,为了整洁明快的城市市容市貌,地下电力电缆输配电线路逐步取代架空线路。由于电力电缆敷设隐蔽,很难发现故障位置,这给迅速排除故障恢复供电带来困难。文章介绍了采用脉冲反射法(即闪测法)波形分析进行电缆故障点的测寻,它可以减少测距误差,从而迅速精准地确定电缆故障位置,便于维修,以确保正常供电。 关键词:供电系统电力电缆故障测寻波形检测分析 1 前言 随着我国城市化的快速推进,电力电缆以其安全、可靠、隐蔽性好等优点在城市配电网中得到了越来越广泛的应用。配电网的供电方式已逐渐由电缆供电取代架空线供电,尽管电缆供电有着显而易见的优点。由于电缆数量的急剧增加。故障频率也相应加大,且电缆地下隐蔽性,在故障排查等问题上难以像架空线路那样直观,给电缆运行维护带来了许多麻烦,对电网持续可靠供电带来了困难,所以如何快速准确查找电力电缆故障点,提高城市电缆供电的可靠率、提升优质服务水平,是供电企业迫需解决的问题。本文现对电缆故障发生的原因及测寻方法与原理进行分析探讨。 2 电缆故障主要原因分析 2.1机械损伤。机械损伤是电缆故障中较为常见的,所占比例也是最大的,主要由于安装时损伤、外力直接破坏和自然损坏等。 2.2绝缘受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。如果电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。 2.3长期过负荷运行。超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。 2.4电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。 2.5化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。 电缆故障点的查找方法 1.电缆故障的种类与判断 电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面: ①三芯电缆一芯或两芯接地。②二相芯线间短路。③三相芯线完全短路。④一相芯线断线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判断故障类型。 2.电缆故障点的查找方法 故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面介绍几种查找故障点的方法。 (1)零电位法 零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,其接地如图1所示。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点之间的电位差必然为零,反之,电位差为零的两点必然是对应点。因为微伏表的负极接地,与电缆故障点等电位,所以,当微伏表的正极在比较导线上移动至指示值为零时的点与故障点等电位,即故障点的对应点。 S为单相闸刀开关,E为6E蓄电池或4节1号干电池,G为直流微伏表,测量步骤如下: 1)先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S,该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应相等,不能有中间接头。 2)将微伏表的负极接地,正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。 3)合上闸刀开关S,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。 (2)电桥法 电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路如图2所示,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,R1=2RX+R其中RX为a相或b相至故障点的一相电阻值,只为短接点的接触电阻。再就电桥移到电缆的另一端,测出a1与b1芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,R(L-X)为a1相或b1相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b1与c1短路,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该组织的1/2为每相芯线的电阻值,用RL 表示,RL=RX+R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL表,因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。 采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,线径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊接, 既有线信号电缆故障快速处理方法 中铁二十局集团电气化工程公司王振 【摘要】信号电缆是铁路信号设备的控制通道,是机车运行神经系统的延伸,通过它控制信号机的显示、道岔的动作、轨道电缆的占用和空闲,而且还为机车提供了可靠的监控信息,信号电缆中断会导致机车自动运行系统的瘫痪,本文从信号电缆的故障判断出发,快速找到故障点,然后快速、简捷的方法,迅速恢复设备使用确保列车安全运行,对施工及维修具有很好的借鉴作用。 【关键词】信号电缆故障处理施工方法 1前言 铁路信号电缆是信号设备的重要组成部分,担负着轨道电路、机车信号的信息传递同时担负着信号机控制电源和转辙机控制电源的传输。无论因自然灾害或人为的原因,造成电缆中断,直接造成信号设备不能正常运行,列车不能实现自动控制,干扰了正常的铁路运输秩序,影响了铁路运输效率。一是既有线施工,由于时间长久或者站场改造变化较大,标识不明确导致施工单位将信号电缆挖断的事故常有发生;二是设备运行时间长了,由于自然灾害或者原来电缆本身的事故隐患,日积月累,突然间爆发,导致电缆故障。事故发生后,如何迅速找到事故点并立即处理故障,是我们研究的主要课题。 我项目先后承担了浙赣线技术改造工程、西康线技术改造工程、沈阳北环技术改造工程等大型既有线改造工程,积累了丰富的现场施工经验,总结了先进的信号电缆故处理方法,最大限度地降低了因电缆故障造成的行车影响,提高了设备运行效率,确保了行车安全。 2故障分析 电缆故障的形式 我们国内现在电缆施工的主要方式有两种,一种是直埋,第二种是电缆槽。前一种主要应用在普通铁路,后一种主要应用在高速铁路。 电缆故障按照故障性能分为短路故障和短路故障;按照故障后果分为隐形故障和事故故障。我们结合故障的各种现象,将故障分为:绝缘故障、短路故障和断路故障。 绝缘故障表现为电缆芯线绝缘层破损导致电缆芯线对地或者与其他电缆芯线之间绝缘达不到要求而导致的隐形故障; HL-2132电缆寻迹 及故障定位仪 使用说明书 武汉华力通达电力设备有限公司 Wuhan HuaLiTongDa Power Euqipment Co., Ltd. 地址:武汉市东湖高新技术开发区水蓝路3号 电话:86-27-87775951 传真:86-27-87775851 https://www.wendangku.net/doc/7511314144.html, 尊敬的客户: 感谢您选用武汉华力通达电力设备有限的产品!我们将竭诚为您提供全面周到的服务和技术支持。为了您能安全有效的使用本仪器,充分发挥本仪器的各项功能,在使用本公司仪器之前,请仔细阅读本使用说明书,以便您能更好更全面的体验本公司产品给您带来的便利和高效。 本使用说明书手册将向您提供电缆寻迹及故障定位仪的性能、设置方法、测试方法、安装注意事项和操作使用的其他须知。 欢迎您随时向我们反馈您在使用本产品过程中对我们产品的意见和建议,我们将热忱为您服务! 本手册版权归属武汉华力通达电力设备有限公司所有,未经许可,不得转印、发布和扩散,及将本手册内容用于其他用途。 武汉华力通达电力设备有限公司 Wuhan HuaLiTongDa Power Euqipment Co., Ltd. 地址:武汉市东湖高新技术开发区水蓝路3号 电话:86-27-87775951 传真:86-27-87775851 https://www.wendangku.net/doc/7511314144.html, 目录 1 概述 3 2 主要特点 3 3 主要技术参数 3 4 仪器工作原理 3 4.1寻迹原理 3 4.2定位原理 5 5 仪器组成 6 5.1 HL-2132路径仪 6 5.1.1面板结构 6 5.1.2作用说明 6 5.2 HL-2132定位仪 7 5.2.1面板结构 7 5.2.2作用说明 8 6仪器操作使用 9 6.1路径探测 9 6.1.1路径仪接线图 9 6.1.2定位仪接线图 9 6.1.3操作步骤 9 6.2用差分电位法定位故障 10 6.2.1路径仪接线图 10 6.2.2定位仪接线图 10 6.2.3操作步骤 10 6.2.4注意事项 11 7充电 11 8装箱清单 12 9产品保证 12 低压电缆故障检测方法 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020. 低压电缆故障检测方法 高压电缆一般辐射路径较易确定,但高压电缆需要填砂加砖深埋,其故障点查找较低压电缆难度大;低压电缆辐射长度较短,但辐射随意性较大,路径不十分清楚。华意电力对低压电缆故障点测定方法进行了研究总结。 低压电缆故障检测方法: 为解决低压电缆故障问题,华意电力科研人员研发生产出了以“冲闪法”为原理的电缆故障测试仪。 第一步先用测距仪测距离。其实,先要判断电缆故障是高阻还是低阻或者是接地,根据这个条件采用不同的测试方法。如果是接地故障,就直接用测距仪的低压脉冲法来测量距离;如果是高阻故障就要采用高压冲击放电的方法来测距离,用高压冲击放电的方法测距离时又要许多的辅助设备:如高压脉冲电容、放电球、限流电阻、电感线圈以及信号取样器等等,操作起来既麻烦又不安全,具有一定的危险性,更为烦琐的是还要分析采样波形,对测试者的知识要求比较高。 第二步是查找路径(如果路径清楚这一步可以省掉)。在查找路径时,要给电缆加一信号(路径信号发生器),再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就确定了电缆的路径。但是,这个路径的范围大致要在1-2米之间,不是特别准确。 第三步是根据测出的距离来精确定位。其依据是打火放电产生的声音,当从定点仪的耳机听到声音最大的地方时,也就是找到了故障点的位置。但是,由于是听声音,所以,受环境噪音的影响,找起来相当费时间,有时要等到晚上才可以。当遇到交联电缆时,就更费时间了,因为,交联电缆一般都是内部放电,声音非常小,几乎听不到,最后只有丈量了。 因此上说,用这种方法可以解决大部分的以油侵纸作绝缘材料的电力电缆故障,对于近几年出现的以交联材料和聚乙烯材料作绝缘材料的电缆故障,测试效果不是太理想,原因是打火放电所产生的声音往往很小(电缆外皮没有损伤,只是电缆内部放电),遇到这种情况时,就只有用其它方法来解决了。 电力电缆常见故障检测方法 随着城市环网电缆数量的增多,由于电缆绝缘损坏等原因,故障发生概率大大增加,电缆故障带来的查找困难也越来越受到电力系统运行部门的关注和重视。电缆故障点的及时、快速查找与测量是保证电力供应畅通、保证供电可靠性的必需手段,但由于受到电缆线路的隐蔽性、电缆运行资料不完善以及测试设备探测水平的局限性,使电缆故障的查找非常困难。下面,根据多年的运行经验和参考有关资料,总结出电力电缆的常见故障和检测办法。 1电力电缆故障常见原因 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。电缆发生故障的原因是多方面的,常见的几种主要原因归纳如下。 1.1机械损伤 很多故障是由于电缆安装敷设时造成的机械损伤或安装后靠近电缆路径作业造成的机械损伤而直接引起的。损伤如果轻微,很可能在当时不影响正常运行,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展到铠装或绝缘护套,造成绝缘降低,形成故障。 1.2绝缘老化变质 电缆绝缘介质内部气隙在电场作用下产生游离使绝缘下降。当绝缘介质电离时,气隙中产生臭氧、腐蚀绝缘,绝缘中的水分使绝缘纤维产生水解,造成绝缘下降。过热会引起绝缘老化变质。造成电缆过热的因素有 多方面。内因主要是电缆绝缘内部气隙游离造成局部过热,从而使绝缘炭化外因是电缆过负荷产生过热。安装于电缆密集地区、电缆沟及电缆隧道等通风不良处的电缆、套管中的电缆,以及电缆与热力管道接近的部分等,都会因本身过热而使绝缘加速损坏。长期过负荷运行,会使电缆的绝缘随之下降,薄弱处和对接头处首先被击穿。在夏季,电缆故障率高原因正在于此。 1.3化学腐蚀 电缆路径在有酸碱作业的地区通过,或煤气站的苯蒸汽往往造成电缆铠装和铅(铝)护套大面积长距离被腐蚀,出现麻点、开裂或穿孔,造成故障。 1.4设计和制作工艺不良 电缆中间头、终端头安装工艺不良,材料选用不当,不按技术要求敷设电缆,同样会造成电场分布不均匀,这些往往也都是形成电缆故障的重要原因。 材料缺陷主要表现在三个方面。一是电缆制造的问题,铅(铝)护层留下的缺陷,在包缠绝缘过程中,纸绝缘上出现褶皱、裂损、破口和重叠间隙等缺陷二是电缆附件制造上的缺陷,如铸铁件有砂眼,瓷件的机械强度不够,其它零件不符合规格或组装时不密封等三是对绝缘材料的维护管理不善,造成电缆绝缘受潮、脏污和老化。 2电力电缆故障检测方法 对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障 电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 1 电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L 为电缆芯线。 测量电路如图2所示,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2Rx+R,其中Rx为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a′与b′芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a′相或b′相芯线至故障点的一相电阻值,测完R1与R2后,再按图3所示电路将b′与c′短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示,RL=Rx+R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL,因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:Rx=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。Rx、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,线径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊接,计算过程中小数位数要全部保留。 (3) 电容电流测定法: 电缆在运行中,芯线之间、芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的,电容量与电缆长度呈线性比例关系,电容电流测定法就是根据这一原理进行测定的,对于电缆芯线断线故障的测定非常准确。测量电路如图4所示,使用设备为1~2kV A单相调压器一台,0~30V、0.5级交流电压表一只,0~100mA、0.5级交流毫安表一只。 检测故障电缆3大常用方法 故障电缆初测法分为回路电桥平衡法、低压脉冲反射法、闪测仪法,在电缆故障初测法中,先按故障性质不同,选用合适的电缆故障测试仪,利用电缆线路技术资料测量并计算出故障点离测试点的距离和故障点的路径位置。初测法主要有回路电桥平衡法、低压脉冲反射法和闪测仪法三种。回路电桥平衡法, 简称电桥法,是利用故障电缆的长度与电阻成线性的关系,将直流电桥改接成便于测量电缆一相或两相低阻抗接地的方法。电桥法的原理示意如图1 所示。接地电阻值的范围依电桥的使用电压和检流计的灵敏度而定,一般图1 电桥法原理示意 电桥法的特点和要求是:①只适用于测量电缆线路中的单点故障,如果线路中同时存在几个故障点,就不能应用;②电缆线路另一端的跨接线越短越好,其截面积应接近电缆导体的截面积,并紧固连接,使其接触电阻接近于零;③提高试验电压作高电阻接地故障测试时,必须特别注意安全问题。 用故障烧穿装置将闪络性故障转化为接地故障后,需立即用电桥法测量,以免绝缘恢复使故障点重新封闭。同时不要把故障的接地电阻烧得太低,以免用精测定点法时带来音量过小的困难。 低压脉冲反射法,简称脉冲法,是利用脉冲信号在电缆线路中传播时遇到波阻抗不匹配点产生电磁波反射的原理,由示波器上测得脉冲波反射时间和电缆波速,确定电缆故障点的距离。脉冲法的接线示意如图2 所示。通常电缆线路中的阻抗不匹配点,除了导体断线(开路)、短路和接地故障外,在电缆接头和电缆穿过金属管道等处也都是阻抗不均匀点,同样会产生波的反射,测试时必须仔细辨别。尤其是当接地电阻值大于电缆波阻抗的2~3 倍以上时,反射波幅值很小,更难以辨别故障点。脉冲法最适用于测寻断线故障,同时也适用于电缆故障点查找方法
电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)
浅析电缆的故障及测寻方法(新版)
电缆故障的查找与处理
电缆故障点查找分析
电缆故障测试仪的四种实用测定方法
电缆故障点的四种实用检测方法
电缆故障点查找方法
10kV电力电缆故障测寻技术与波形分析
怎样电缆查找故障点
信号电缆故障快速处理方法
电缆故障测试检测查找仪器使用方法
低压电缆故障检测方法
电力电缆常见故障检测方法
电力电缆故障原因及其普通地检测方法(超全讲解)
电缆故障的种类与判断
检测故障电缆3大常用方法