文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砖混结构钢筋施工方案

砖混结构钢筋施工方案

砖混结构钢筋施工方案
砖混结构钢筋施工方案

三河(二期)安置点工程

编制

审核

四川省旭冠建筑工程有限公司

钢筋施工方案报审表

工程名称:大邑县安仁镇4.20灾后重建土地整理安置房建设项目-三河(二期)安置点工程

钢筋施工方案

1.1 材料及主要机具:

1.1.1 钢筋:应有出厂合格证,钢筋应无老锈及油污。

1.1.2 绑扎铁丝;采用20~22号镀锌铁丝(铅丝)。

1.1.3 钢筋保护层用的砂浆垫块、塑料卡。

1.1.4 工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。

1.2 作业条件:

1.2.1 按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整,砌筑好钢筋堆放场地,准备好垫木。按不同规格型号堆放并垫好垫木。

1.2.2 核对钢筋级别、型号、形状、尺寸及数量,是否与设计图纸及加工配料单相同。

1.2.3 弹好标高水平线及构造柱的外皮线。

1.2.4 梁及现浇板模板已做完预检,并将模内清理干净。

一、以下工艺标准适用1.2号楼底框结构的柱、梁、板筋绑扎工艺。

(1)、柱钢筋

1)、工艺流程

搭设柱筋支撑脚手架→套柱箍筋→连接并绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋。

2)、搭设柱筋支撑脚手架。柱筋支撑架采用脚手架钢管搭设,操作面四周铺跳板。

3)、套柱箍筋。按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将

箍筋套在基础伸出的钢筋上,然后绑扎定位钢筋,立柱子钢筋。

4)、连接竖向受力筋。柱子主筋立起后,采用电渣压力焊连接接头、焊接头应符合设计及有关规范要求。

5)、画箍筋间距线。在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔画箍筋间距线。

6)、柱箍筋绑扎、连接。箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上,柱角钢筋与箍筋间用双扣交错绑牢,绑扣相互间应成八字形。箍筋与主筋要垂直。

7)、下层柱竖向筋露出露面部分,用柱箍将其固定。

8)、柱主筋封头处理,见图

9)、柱筋保护层厚度应符合设计及规范要求。

(2)、墙钢筋绑扎及安装

1)、工艺流程

摆放并固定好墙筋脚手架→绑扎竖向梯子筋→绑扎横向梯子筋

→绑扎竖筋→绑扎横筋。

2)、摆放并固定好墙筋脚手架。在绑扎墙筋前,在已画好的线的

至柱内变弯下时伸至柱顶后截断

两侧各摆放并固定好墙筋脚手架(见图)。

3)、绑扎并调整竖向梯子筋位置。在伸出混凝土面的钢筋上绑扎竖向梯子筋,根据第一排横筋标高调整竖向梯子筋的位置。

4)、绑扎横向梯子筋。在竖向梯子筋及柱筋上绑扎横向梯子筋,根据第一排横筋标高调整竖向梯子筋的位置。

5)、绑扎横竖钢筋。按绑住调整好的横竖向定位筋,绑扎横竖墙筋。

6)、第一排墙体保护层为净保护层。所有墙体钢筋均为竖筋在内,水平筋在外。墙体水平筋放置在墙体暗柱主筋外,墙体连梁放置在墙体主筋内。钢筋的弯钩朝向混凝土内。

(3)、梁与板钢筋绑扎及安装

1)、梁筋绑住采用模内绑扎。

2)、梁筋绑扎工艺:画主次梁箍筋间距→放主次梁箍筋→穿主梁底层纵筋→ 穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎。

3)、板筋绑扎工艺:清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→

绑负弯矩钢筋。

4)、楼板保护层为15mm,受力钢筋在下,分布筋在上。

5)、绑扎梁筋的脚手架同绑扎墙筋脚手架。

6)、梁板钢筋上层弯钩朝下,下层钢筋采用伸入梁内直锚。板、次梁与主梁交叉处,板筋在上,次梁筋在中层,主梁筋在下。相同箍筋接头交错布置在两根纵筋架立筋上。纵向受力筋为多层时,层间垫以短钢筋保证其间距。

7)、梁纵向受力钢筋,上部净距≥30mm或1.5d(d为钢筋中最大直径),下部筋净≥25或1d:下部纵筋钢筋配置≥两层时,钢筋水平方向中距比下面两层中距大一倍。

8)、梁的下部钢筋不在跨中1/3范围连接,上部钢筋不在支座1/3范围连接。

9)、板中钢筋从距墙或梁边50mm开始配置。

10)、板底下部钢筋不在跨中1/3范围搭接或连接,上部钢筋不在支座1/3范围连接。

11)、从距墙或梁边50mm开始配置箍筋;箍筋间距及数量见图纸。

12)现浇板钢筋具体绑扎及措施同砖混施工工艺

13)、钢筋绑扎安装时还应满足图纸、相关规范要求。

(4)、绑扎或焊接连接

1)、检查焊接器、模具、检查工具型号是否与被连接钢筋规格一致。

2)、清除钢筋上被连接部位的锈皮、泥沙、油污等杂物。

3)、将钢筋与绑扎或焊接连接进行试验,如钢筋端部有严重马蹄、弯折或纵肋尺寸超大者,应预先矫正。

4)、焊接时,应先按给定压力进行试压,若焊接头在规定值范围内,则可按此压力进行施工。若焊接头未在规定范围内,则可适当增大或减少,调整到压力合适后再进行施工。当焊接表有少量失真时,则可在此失真焊接的基础上加上焊接连接。焊接表失真过多时,则应

更换焊接表。

5)、焊接顺序是从钢筋焊接端头压接。5.技术质量保证措施二、以下工艺标准适用3.4.5.6.7.8号楼砖混结构的构造柱、圈梁、板钢筋绑扎工艺。

2.1 构造柱钢筋绑扎:

2.1.1 工艺流程:

绑扎构造柱钢筋骨架→修正底层伸出的构造柱搭接筋→安装构造柱钢筋骨架→绑扎搭接部位箍筋

2.1.2采取先将绑扎好的构造柱钢筋骨架,安装后再砌墙体。

2.1.3 绑扎时应先将每根柱所有箍筋套在下层伸出的搭接筋上,接长构造柱钢筋,划上箍筋间距,逐个绑扎。注意在箍筋搭接处,要沿受力钢筋方向错开绑扎。

2.1.4 构造柱钢筋与圈梁钢筋应绑扎连接,使形成一框架体系,在柱脚、柱顶与圈梁相交的节点处应适当加密柱的箍筋,加密范围应符合设计要求。

2.1.5为使构造柱钢筋的位置正确,在砌砖墙马牙槎时,沿墙高每50cm埋设两根?6.5水平拉结筋,每边伸入墙内1000mm且与构造钢筋连接。

2.1.6依据本次施工图说明构造柱埋设深度为室外地面下500mm。

3.1圈梁钢筋绑扎

3.1.1工艺流程

划钢筋线→放箍筋→穿圈梁受力钢筋→绑扎箍筋

3.1.2先将箍筋穿入圈梁主筋,在圈梁主筋上画好箍筋间距,然后按照画好的箍筋间距绑扎箍筋。绑扎时箍筋应与受力钢筋垂直。

3.1.3 圈梁钢筋在内外墙交接处、伸入构造柱内的锚固长度均应符合规范要求。

3.1.4 圈梁钢筋的搭接长度应符合规范要求。搭接位置应相互错开,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率应符合:同一截面受拉区不大于25%,受压区不大于50%。

3.2.5 圈梁在楼梯间、附墙烟囱、垃圾道及洞口部位相碰,钢筋需切断时应搭接补强,构造要符合设计要求。标高不同的高低圈梁钢筋,其搭接或连接亦应符合设计要求。

3.2.6 圈梁钢筋绑扎完后应加垫水泥砂浆垫块,以控制保护层厚度。

4.1板钢筋绑扎

4.1.1工艺流程:清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯短钢筋

4.1.2板筋构造要求:

1)板短向分布筋应放在下面(一般情况下);

2)双层双向钢负弯距筋交叉点应逐点绑扎;其它应在板筋支座边缘逐交叉点绑扎,中间可梅花型挑绑扎;

3)板底部钢筋锚固同非框架梁;

4)边处板筋离梁边缘距离应为50mm;

5)悬挑板受力筋应在板上皮,不得踩踏;

4.1.3 绑扎工艺

1)清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。 2)按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

3)绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,根据该工程现浇板配筋及厚度确定,马凳筋为Φ8 “几”字型,钢筋脚长150mm上口宽度250mm,高度按板厚减去保护层确定。布置间距1000*1000;以确保上部钢筋的位置。

4)在钢筋的下面垫好砂浆垫块,垫块大小要基本一致,每一平米设置一块。垫块的厚度等于保护层厚度。

5.1允许偏差项目,见下表。

5.1 .1 构造柱、圈梁钢筋如采用预制骨架时,应在指定地点垫平码放整齐。

5.1.2 往楼层上吊运钢筋存放时,应清理好存放地点,以免变形。

5.1.3 不得踩踏已绑好的钢筋,绑圈梁钢筋时不得将梁底砖碰松动。

5.1.4 钢筋变形:钢筋骨架绑扎时应注意绑扣方法,宜采用十字扣或套扣绑扎。

5.2 箍筋间距不符合要求:多为放置砖墙拉结筋时碰动所致、应在砌完后合模前修整一次。

5.3 构造柱伸出钢筋位移:除将构造柱伸出筋与圈梁钢筋绑牢外,并在伸出筋处绑一道定位箍筋,浇筑完混凝土后,应立即修整。

砖混结构房屋工程施工方案

砖混结构施工方案 一、基础工程本工程施工图中基础采用条形基础,本施工组织设计主要对条形基础进行编制 1.1基础施工 1.施工顺序施工放线——基槽开挖——检查轴线、标高——浇垫层砼——养护——砌条石基础——地圈梁 2.施工工艺 (1)地槽开挖采用人力开挖方式进行,开挖过程中其土石方应及时运至现场指定位置放置,严禁场内土石方乱弃。 (2)地槽开挖施工应有序进行,不得随意切断场内临时排水沟道,开挖某处地槽前应将要切断的临时排水沟道改道后再行施工,以免造成现场排水不畅。 (3)垫层砼浇好后,在垫层上抄平并弹好中心线,经检查合格,做好隐蔽验收资料,再砌条石基础、关模扎筋浇地圈梁。条石基础的组砌要严格按规范和设计图纸的要求施工,施工时,砂浆打座灌缝应密实,组砌得当,收阶合理,不得有松动、通缝,漏灌砂浆等现象。 (4)基础完成后,应及时进行土方回填。 基础工程完成后,用经纬仪放出各条轴线墨线,用水平仪侧出基础设计表面标高,经建设、质检、监理、设计等有关单位共同对基础进行全面验收,作出鉴定并签字后,才能进行主体施工。主体施工前应将开挖基槽剩下的土外运出场,以免影响主体的砌筑。 二、主体结构施工 2.1砖砌体工程 1、砖砌体工程的施工工艺流程 2、施工方法

1)组砌方法:组砌方法应符合规范的规定,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形成,并不得有通缝。砌体宜采用一顺—丁、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用包心砌法。 2)排砖撂底:按设计要求经测量放出轴线和门窗洞口位置的尺寸线。采用千砖排砖撂底,以砖的模数按测量放线,标出位置尺寸进行排砖撂底,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。排砖时应严格核对门窗洞口的位置、窗间墙、垛、构造柱的尺寸是否符合排砖的模数。在保证砖砌体灰缝8—10mm的前题下全盘考虑排砖撂底。 排砖时要注意卫生主管道及门窗的开启不受影响,在其洞口处砌体的边缘必须用砖的合理模数,不得出现破活。 3)选砖:砌砖前应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。 4)盘角:砌筑砖砌体前应先进行盘角,每次盘角高度应以3—5层砖为宜,盘角要及时、准确地用吊线及靠尺检查。若有偏差应随时修整。盘角应严格对照底盘线、皮数杆的竖向标高,水平灰缝要均匀一致。盘角应坚持及时检查和修整,保持新盘角的平整和垂直必须完全符合验评标准规定的允许偏差值,方可挂线砌砖。 5)挂线:砌筑一砖半及其以上厚墙体时,应及时双面挂线进行砌筑。砌一砖厚清水墙与混水墙体的时候。应挂外手线进行砌筑。如果工作面长,几个人使用一根通线时,工作面的中间应设挑线点;此挑线点应以两端盘角点或“起墙”点贯通穿线看齐;水平灰缝应均匀一致,平直通顺。 6)构造柱马牙搓设置:砌体留置马牙搓要求先退后进,应于每层往脚开始先退五皮砖、后挑出五皮砖做马牙搓,搓宽为60mm,搓高为300mm,以保证柱脚为大断面。 7)砌砖:砖砌体的砌筑,应上下错缝,内外搭砌。砌筑时上口拉线采用一铲灰、一块砖、一挤揉的&ldqu 三、一”砌砖法进行作业。 操作方法:砌筑时,首先应将灰打匀打平,砖要放平,垒砌时一定要跟线,左、右相邻要对平,注意做到:“准确的尺码边角正,浆满缝直墙面平。”水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应控制在10mm,但不应小于8mm.砌筑墙时.混水墙严禁半分头集中砌筑出现三皮砖及其三皮砖以上的通缝.砖墙中砖缝搭接不得少于1/4砖长,组砌形式,应根据砌筑部位的受力性能而定.18砖和1/2砖厚墙砌体严禁使用分头砖。 8)留搓:砌体的转角处和交接处及其楼梯间应同时砌筑.如不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜援.实心砖砌体的斜搓长度不应小于高度的2/3.临时间断处加

砖混结构主体工程施工组织设计方案

砖混结构主体工程施工方案 主体工程施工方法及技术措施 一、结构层施工程序 弹墙、梁中心线及外边线,测水平标高,并做好标志——焊接柱模板限位撑筋——受力柱、构造柱钢筋绑扎——砌砖墙——封柱子模板——搭设楼梯支撑梁平台支撑排架——铺设楼梯楼层底模(包括连系梁底模)——弹线(轴线、标高尺寸验收)——绑扎圈梁钢筋——绑扎框架梁、次梁、楼板、楼梯、钢筋、管线安装——隐蔽工程验收(包括钢筋、管线、埋件,孔洞)——清理垃圾,浇水安装砼泵管——浇捣柱、板砼、楼梯砼——养护——拆模(保证)每个楼层均按此顺序循环,施工工序不得颠倒。 二、钢筋的施工方法和质量措施: 1、本工程柱筋采用垂直绑扎、板钢筋均为绑扎。 2、钢筋绑扎程序:绑扎柱筋——梁(包括过梁、阳台梁)筋——板筋,为确保钢筋工程顺利,要求钢筋翻样及时准确地做出钢筋下料表,各种规格的进料计划,按上述绑扎顺序按时进场,适时做好半成品加工,力争做到半成品钢筋随出,随吊、随绑扎。 3、钢筋绑扎、安装质量要求 (1)钢筋的交叉点应用20#铁丝(或22#)扎牢,不得有变形、松脱、位移。 (2)所有钢筋的规格、间距,根数,位置均应符合设计要求。 (3)所有箍筋均应与受力筋垂直。 (4)绑扎网和钢筋骨架外形尺寸允许偏差:(单位:毫米) 网眼尺寸±10 骨架的宽及高±5 受力钢筋:间距±10 排距±5 箍筋间距±20 (5)受力钢筋的绑扎应互相错开,接头数在同截面上,受拉区不超过25%,受压区不得超50%,二级钢筋均不得超过50%。 (6)钢筋的保护层厚度应符合下列规定: 樯板、楼板:15mm 梁和柱:受力筋25mm 箍筋和构造筋15mm (7)所有插入筋的规格、尺寸、间距、锚固长度均应符合设计要求。 (8)板和柱的钢筋网;除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉间隔交错扎牢。 4、质量保证措施: (1)楼板上所有电气管线必须在楼板底层筋铺设后安装,使楼板底面砼保护层达到设计和规要求。 (2)墙、柱、梁、板的钢筋保护层热卖必须按间距0.7-1m用铁丝与主筋扎牢。 (3)钢筋在施工过程中,派专人对钢筋规格、品种、间距、尺寸、根数、搭接位置与长度进行复核验收,不符合之处应及时派人整改直至合格。 (4)柱的竖向主筋与模板间应有相应的加因措施,即主筋与箍盘电焊点牢、与水平筋电焊点牢,箍筋,水平筋与模板间用垫块撑住,以免砼浇捣时冲动柱主筋,从而保证立柱的轴线正确。 (5)在砼浇捣过程中,应派专人“看筋”,如发现松动,移位,保护层不符合均应及时修整。 (6)因本工程楼板配筋直径不大,且多数为圆钢,所以在浇捣砼时,钢筋容易位移变形,为避免以

==砌体结构施工方案

第一章编制依据 1)重庆和美建筑规划设计有限公司设计的图纸、图纸会审记录及相关设计变更。 2)国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 3)国家强制性标准、施工验收规范、规程。 4)工艺标准及安全操作规程。 5)与甲方签订的施工合同。 第二章工程概况 2.1建筑设计概况 重庆城口·美都香榭(一期)工程位于重庆市城口县葛城镇柿子坝。 (1)本工程总建筑面积92413.45m2。结构类型及抗震设防烈度:抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。商业(1~5#):框架结构,建筑工程二级;A、B、C、I、J栋住宅:部分框支剪力墙结构,建筑工程二级;车库:框架、框架剪力墙结构,建筑工程二级。 耐火等级:商业(1~5#):二级;A、B、C、I、J栋住宅:一级;车库:一级;地下室防水等级:二级;电气设备用房防水等级为一级,地下室种植顶板防水等级一级。 (2)建筑总层数及建筑高度:商业(1、2、3、5#):2层,建筑高度:9.3M;商业(4#):3层,建筑高度:13.2M;A栋住宅:6+1F/吊2F,建筑高度21M;B栋住宅:8F/-1F,建筑高度24M;C栋住宅:7+1F/-1F/吊2F,建筑高度24M;I栋住宅:27F/吊2F,建筑高度81M;

J栋住宅:28F/吊2F,建筑高度84M。 2.2结构设计概况 本工程建筑抗震设防类别丙类,建筑抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。 本工程商业(1~5#):主要结构形式为框架结构,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级;A、B、C、I、J栋住宅:主要结构形式为部分框支剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,抗震等级:部分框支框架柱为一级(KZL),框柱为二级;底部加强部位部分框架梁(KZL)及一般框架梁均为二级;剪力墙加强部位二级(I、J栋住宅一级),一般部位三级;车库:主要结构形式为框架,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级。 A、B、C、J、I栋填充墙外墙体采用200~220mm加气砼砌块,内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 商业1-5#及裙房商业填充墙外墙体采用单壁加厚(≥25mm)烧结页岩空心砖(节能保温砖),内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 卫生间、厨房等有防水要求的房间填充墙按照建筑图的说明施工。填充墙采用M5水泥砂浆砌筑。 第三章施工组织与部署 3.1、施工目标: 3.1.1质量目标: (1)施工过程中,A、B、C、I、J每栋每两层划为一个检验批,商业 1、2、3、5#每栋划为一个检验批,商业4#划为两个检验批。根 据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《蒸压加气混凝土砌

主体施工方案(砖混结构)

恩施职院D栋学生公寓 主体工程施工方案 编制单位:重庆佳信建设集团有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二O O 八年十二月十日 恩施职院D栋学生公寓主体分部工程 施工方案 我公司承建的恩施职院D栋学生公寓工程,砖混结构七层。为了确保优

质、低耗、安全、文明、高速完成该分部工程,根据设计图纸、施工组织总设计及现场实际情况编制,是指导该分部工程施工的重要文件。 一、主体概况 二、施工组织 1、主要管理人员及特殊工种的组成:公司领导兼总工卢红宇,项目经理窦吉林,施工员汪建华,安全员李作民,材料员李亚平,资料员汪前梅,塔吊司机方发军、陈宗敬,电工机修黄邦富,电焊工晏永生。 2、劳动力的组织计划:木工班15人,钢筋班8人,泥工班25人,按照生活区的布置住宿安排到位。 3、机械设备的进场、就位、试用、报验等工作。(按施工组织总设计的机械计划落实到位)。

4、物资投入计划是工程顺利进行的重要环节,使业主和监理工程师有足够的时间对进场的材料进行抽检和验收签证。 5、技术组织,现场中、平、标高专人负责控制,组织质量员、施工员、资料员、班组长等相关技术人员,熟悉施工图纸,并进行方案编制、技术交底等工作,形成纪要。 三、进度计划 主体总工期控制在90天。 1、施工顺序及流向 考虑工程实际情况,主体施工从一区开始,分三个施工段,即1/1~6/1×A/1~P/1轴为第一施工段,1/3~4/2轴为第二施工段,4/2—23/2×A/2~G/2轴为第三施工段。 2、关键工期控制 主体结构每层12天,七层共计84天,顶层水箱、女儿墙等6天完成。 3、施工网络计划(详见施工组织总设计网络计划图) 4、控制进度计划顺利进行的具体措施:安排充足的劳动力,确保材料计划、机械设备计划,拉大作业面,提高工作效率。采用胶合板模板、成型柱模、剪力墙模,节约劳动力、缩短施工周期。主要管理人员驻守现场,以便及时发现和解决施工中的疑难问题,确保工期不耽搁、不延误。坚持例会制度,对延误的工期进行分析,采取积极有效的措施进行补救。 四、主要施工方法及技术措施 1、主体结构施工程序 弹出梁、柱中心线及外边线和水平标高并做好标志绑扎构造柱钢筋砌筑墙体再弹出楼面以上500mm水平标高线并做好标志搭设外

砖混结构模板施工方案

竞合?城市花园9#楼 模板施工方案 工程概况及编制依据

1?工程概况 本建筑物为条形基础砖混结构,内外墙厚度为240mm局部内隔墙120 mm 混凝土等级分类:基础为C30, 土0.000以上受力构件为C25 墙体砂浆强度等级为 Mu7.5、Mu10砂浆,砌筑砂浆为混合砂浆 2?编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 本工程施工图纸、本省有关文件 二?材料设备要求 1、木方(厚度为60?80mm),镜面板(91.5 mm X 183 mm),阴、阳角模, 连结角模。 2、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12?14号),隔离剂等。二 ?作业条件 1、弹好墙身+ 50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线。办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 3、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三?操作工艺 工艺流程: 作清理准备工作 - —办预检

1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A ?砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于? 20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构造柱大马牙槎以外一个砖处。 B ?外砖内模结构的组合柱,用角模与大模板连接,在外墙处为防止浇筑混 凝土挤胀变形应进行加固处理,模板贴在外墙面上,然后用拉条拉牢。 C.外板内模结构山墙处组合柱,模板采用木模板,用斜撑支牢。 D.根部应留置清扫口。 (2)、圈梁模板: A ?圈梁模板可采用木模板上口弹线找平。 B圈梁模板采用落地支撑时,下面应垫方木,当用木方支撑时下面用木楔楔紧。用钢管支撑时高度调整合适。 C.钢筋绑扎完以后,模板上口宽度进行校正定位,并用木撑进行校正定位,用铁钉临时固定。如采用组合钢模板,上口应用卡具卡牢,保证圈梁的尺寸。 D砖混,外砖内模结构的外墙圈梁,用横带扁担穿墙平面位置距墙两端24cm 开始留洞,中间每隔50cm左右留一道,每面墙不宜少于5个洞。 (3)、安装楼板模板: 地面夯实—支立柱—安大小龙骨—铺模板—校正标高—加立杆的水平拉杆 —办预检 A、底层地面应夯实,并垫通长脚手板,楼层地面立支柱前也应垫通长脚手板,采用多层支架支模时,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上。 B、从边跨一侧开始安装,先安第一排龙骨和支柱,临时固定在梁上再安第二排龙骨和支柱,依次逐层安装。支柱与龙骨间距应根据模板设计规范设计规定。 一般支柱间距为80?120厘米,大龙骨间距为60?120厘米,小龙骨间距为40? 60 厘米。

砖混基础施工方案

目录 一、工程简介 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程目标 (3) 四、施工部署及准备 (4) 五、操作工艺 (4) 六、质量标准 (10) 七、成品保护及注意的质量问题 (16) 八、质量控制体系 (18) 九、安全保证措施 (20) 十、环境保护措施 (23) 十一、其它施工措施 (24)

一、工程简介 本工程***区**镇示小城镇*期***************8坐落在**镇**村,现场南侧为已有规划道路****路,东侧为远*****路,西侧为已有规划的永久绿化带,北侧为******标段*******楼。建筑面积48413.58㎡,结构类型为砖混结构,基础垫层混凝土采用C15,基础-0.000混凝土采用C30,0.000-屋面混凝土采用C25;基础挡土墙墙体采用承重型页岩烧结实心砖;主体墙体采用承重型页岩烧结多孔砖KP1型。最高层数5层;基坑深度为现场地坪下深0.8至1.2米左右;室地坪±0.000相当于**高程5.350;室外高差0.60m,勘察期间实测地下水初见水位埋深0.40m-1.70m,水位标高 1.90m-3.19m;实测地下水静止水位埋深0.20-1.50m,水位标高2.00m-3.48m;住宅楼都为5层,建筑高度为16.90m,屋脊高度为17.80m.现场地势平坦,施工区域施工环境较为紧凑,地下无管线及待拆建筑物,电源及水源均已引入厂区; 本工程设计使用年限50年,建筑结构安全等级Ⅱ级,地基基础设计等级为丙级,建筑桩基设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级。抗震设防烈度为七度,屋面防水等级二级,一道防水设防。高程采用大沽高程。 二、编制依据 1.由建设单位提供的《**********************************************》

砖混结构施工组织设计方案资料

目录 第一章编制依据及讲明 (1) 工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三节材料堆放 (3) 施工方案 (3) 第四节施工预备 (3) 第五节施工现场临时用水 (3) 第六节施工测量 (3) 第七节沉降观测周期的确定 (4) 第八节要紧分项工程的施工方法 (4) 1. 钢筋砼工程 (4) 2. 钢筋工程 (5) 3. 设备安装工程 (5) 4. 装饰工程 (6) 5. 脚手架工程 (6) 6. 砖砌体工程 (7) 7. 模板工程 (8)

8. 屋面工程 (8) 9. 基础工程 (9) 第二章施工组织及施工进度打算 (11) 第一节施工段的划分 (11) 第二节要紧工序 (11) 第三节劳动力安排 (11) 第四节施工治理机构和项目经理部的组成 (11) 第五节施工进度打算及措施 (11) 1. 进度打算监督治理 (11) 2. 施工进度打算 (12) 第六节施工协调配合 (12) 第三章质量保证措施 (13) 第一节施工质量把关措施 (13) 第二节施工现场监督检查 (13) 第四章工期保证措施 (14) 第一节建立严格的施工进度打算检查制度 (14) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (14) 第三节土建与安装的配合协调工作 (14) 第四节实行资金专款专用 (14)

第五章施工部署 (15) 第一节质量目标 (15) 第二节工期目标 (15) 第三节安全治理目标 (15) 第四节文明工地治理目标 (15) 第五节抓好施工现场环境建设 (15) 第六章施工技术措施 (17) 第一节建立严格的技术治理体系 (17) 第二节施工过程技术操纵 (17) 第三节冬季施工治理措施 (17) 第四节雨季施工治理措施 (19) 第七章机械设备配备情况 (20) 第八章安全施工措施 (20) 第一节安全生产组织机构 (20) 第二节安全保证体系 (20) 第三节安全用电治理措施 (20) 第四节现场保卫治安安全措施 (21) 第五节施工现场消防安全措施 (21) 第六节施工现场机械设备安全措施 (21)

砖混结构__水电安装施工组织设计

宁都县赖村初级中学梅励苑 小区公租房 水电安装施工方案 编制温辉

目录 第一节、工程概况 第二节、施工准备 第三节给排水系统施工方案第四节电气安装施工方案第五节、进度计划及保证措施第六节、质量保证措施 第七节、成品保护措施措施第八节、安全生产的技术措施第九节、文明施工保证措施

第一节、工程概况 本工程位于宁都县赖村镇赖村中学,六层砖混结构,高度21米建筑面积 .平方米。鼎盛科技(电气)施工。 1、工作内容 (一)给排水系统:室内给水管采用PP-R管,热熔连接;排水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接;室外雨水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接。 (二)电气系统:配电方式:商铺、动力及照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用穿阻燃电工导管暗敷,一层设单元电表箱,一户一表,每户设分配电箱。配电线路:一般干线配线采用ZR-YJV电缆,支干线均为BV-500V铜线。 (三)消防系统:消火栓系统安装 2、工程特点 1)工期短、综合性强、配合协调要求高 水电安装工程必须与土建、装修等工种同时配合进行,各专业之间交叉作业,对各专业、各系统的协调要求高,工作量大,各方必须互相紧密配合协作,确保工程顺利实施。 2)工程施工涉及面广、量大 本水电安装工程的电线管、空调管道和给水管道量大,需相互之间交叉作业,故施工之间应彼此配合。 3)质量要求高 工程质量必须经检验评定达到优良样板工程标准,本工程质量标准根据国家现行施工验收规范进行检验评定,在确保系统达到设计功能的同时,还需要保证各项设施使用的可靠性、稳定性及安全性。 3、工程难点

1)多专业,多工种同在一空间位置布管和布线,需要花费相当的精力和时间与其它专业搞好协调,以保证各专业管线布置合理、有序、整齐。 2)各系统的联动调试技术要求高,竣工资料和文件严格按照科学技术档案案卷中构成的要求执行。 3)工期非常紧张,而且要在保证工期的前提下,提高文明施工和工程质量的管理,确保工程达到县优良工程。 4)工期短、既要保证工程进度,又要确保工程质量。 4、工程重点 1)认真做好施工组织的管理协调工作,尽可能把各专业、各系统相互之间的干扰降至最小。 2)强化施工质量意识,消除常见工程“质量通病”,严格把好每一施工工序关,实事求是地对工程质量负责。 3)竣工资料的收集、整理工作必须与工程施工同步进行;确保竣工资料的真实与完整。 4)充分理解和吃透设计图纸、技术文件和质量要求,详细计算工程量。 5)根据工作量及工期要求,科学、合理地安排进度计划,并制订有针对性的技术措施、施工工艺及施工方法。 6)运用现代化管理手段,对现场工程进度计划、劳动力、材料、成本等实行有效的控制,加强宏观调控力度,实行动态管理。 7)注意对特殊工序及关键部位施工工艺的控制。 4、施工安排 为了加强现场施工管理,有计划地组织施工,根据施工计划进度表,结合土建和装饰工程的实际进度,拟定出交叉配合施工的项目、时间和要求,以主动积极的态度,配合好土建和装饰工程施工,为下一步安装创造良好的条件,保证安装按期保质地完成。采用分层流水和穿插作业的方法组织施工。 (1)合理安排施工顺序和组织流水施工,重点部位抢工,保证各分项施工活动相互促进,紧密衔接,工种之间互相创造条件,充分利用工作面,争取时间,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期;

砖混结构施工方案全集

主要分部分项施工方案 1、施工测量 (1)测量放线所用经纬仪、水准仪、钢尺、卷尺、塔尺必须经过校验,确保检测仪器的精密、准确。 (2)开工前,主轴线要用经纬仪闭合测设。主轴线的引桩要妥善保护。引桩位置应考虑高层放线的需要合理安置。 本工程以主轴线作为竖向垂直控制轴线,各层均由初始控制线向上投测。层间垂直测量偏差不超过期3mm,全高垂直度测量偏差不超过15mm。 (4)建筑物的标高控制网采用往返测法,根据复核后的水准点引测,闭合差不超过±5√nmm(n为测站数)或±2√nmm(1为测线长度,以km为单位)。 (5)施工时沿建筑物每隔8m至12m及四角应同时设置沉降观测点。并在设置稳定后及时做原始观测;施工过程中每加高一层,观测一次沉降结果,且做好观测记录。工程交工验收前一个月做最后一次观测,然后将所有的沉降观测记录整理归档,以备使用单位的后期观测。 2、土方开挖 (1)工艺流程: →→(2)土方开挖从上到下分层分段依次进行,随时作成一定坡势。 (3)土方开挖采用机械大开挖,人工辅助成形的开挖方式。 ①开挖前,了解地址情况和地下管线情况,针对实际情况采用相应的措施,进行保护。 ②、挖土前在基坑周围设置标高控制点,挖土时设专人指挥,防止超挖扰动地基土。 ③、开挖土方时,根据工程所处位置及工程实际情况确定放坡坡度。 ④、采用机械开挖至设计标高30cm进行人工清底。 (4)修边和清底 在距槽底设计标高50cm槽帮处,抄出水平线,钉上小木橛,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。 (5)槽底修理铲平后,进行质量检查验收。 3、基土钎探施工 (1)、范围

砖混结构工程施工组织设计方案

1.方案建议书 一、施工组织设计方案说明 (一)工程概况 1、本工程为中国移动通信集团**传输汇聚机房项目,建设地点为**区域。 2、建筑特征、设计情况如下: 2.1结构形式:砖混结构。 2.2基础形式:钢筋砼结构 2.3内装饰: 2.3.1地面:地板砖面层 2.3.2墙面:抹灰 2.3.3天棚:抹灰 2.4外装饰:外墙涂料 2.5门、窗:防盗门、铝合金窗 3、屋面防水材料:SBS卷材防水 (二)编制依据 根据国家有关法律、政策及建设单位的招标文件要求,结合本工程的特点、规模、场地条件等,从技术和经济的全局出发,做科学合理的全面布置。另根据本工程的具体情况,合理安排施工进度,选用较优的施工方案、降低成本、充分利用施工机械及设备装置,组织好劳动力、机具、材料、构件等的供应,针对工程实际情况,采用新工艺,新技术,对现场道路、运输、水电供应、仓库和生产、生活临时设施做出规划和安排,使施工活动有计划、有条不

紊地进行,确保优质、低耗、高效安全地完成本工程,主要编制依据如下: 1、中国移动**传输汇聚机房施工项目招标文件 2、《河南移动工程建设管理规范》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、《砌体工程施工质量验收规范》 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 7、国家或地方强制性要求的施工要求和施工规范等。 二、工程进度计划与措施 (一)工程进度计划 1、施工进度计划编制的依据 1.1根据各工种难,易程度和装饰要求及施工规范的要求。 1.2根据施工高度相应影响及各部位特点、难点进行施工进度计划安排。 1.3根据季节性施工和气候影响工期的因素进行安排。 1.4根据本工程投入的机械设备、劳动力、主要材料供应、施工技术状况进行安排。 我公司将在保证质量的前提下,通过加强对人力、财力、物力的投入、充分运用科学的管理方法和先进的设备,合理的调配资源,确保工程如期完工。 2、施工进度计划编制的原则 本工程采用横道图作为施工进度计划,并进行细化。 2.1现场施工条件及水、电到位。 2.2全部临时设施、材料、人员、堆场、机械停放位置,减少二次搬运。

砖混结构模板施工方案1

襄垣县富阳循环工业区付村新区办公楼、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼工程模板专项施工方案 编制: 审核: 河南红旗渠建设集团有限公司有限公司

模板施工方案 一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本建筑物为筏板基础砖混结构,外墙厚度为370mm,内墙厚度为240mm,局部内隔墙120 mm。混凝土等级分类:基础为C30,±0.000以上受力构件为C25, 墙体采用煤矸石烧结砖,砂浆强度等级为Mu7.5、Mu10砂浆,砌筑砂浆地上部分为混合砂浆,地下部分及120隔墙为水泥砂浆。 2.编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 本工程施工图纸、本省有关文件 二.材料设备要求 1、木方(厚度为60~80mm),镜面板(91.5 mm×183 mm),阴、阳角模,连结角模。 2、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 二.作业条件 1、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位

置是否符线。办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 3、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程: →→ 1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A.砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于φ20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构

砖混结构施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工部署 (2) 2.1、施工总体目标 (2) 2.2、施工程序 (2) 2.2、材料设备要求 (2) 2.2、作业条件 (2) 三、操作工艺 (7) 四、质量标准 (7) 5.1、保证项目 (7) 5.2、基本项目 (7) 5.3、允许偏差项目 (7) 五、成品保护 (8) 六、应注意的质量问题 (9) 七、应注意的质量问题 (9) 八、扣件钢管楼板模板支架计算书 (9)

一、工程概况 包头市北梁改造安置区西一区幼儿园服务用房,B1段商铺,B2段物业用房,C1段商铺工程位于包头市九原区,C1段商铺基础为筏板基础,其余基础为混凝土条形基础,主体为两层砌体结构,C1段商铺地基已强夯处理,B1段商铺,B2段物业用房地基处理采用整片3:7灰土垫层,处理范围为基础外边缘以外1米,幼儿园服务用房地基处理采用基础外边线外扩2m范围内基础底标高以下500mm 厚3:7灰土换填。 二、施工部署 1、施工总体目标: 工程质量目标:合格 2、施工程序: 在本工程施工中,必须严格遵循以下施工程序:先基础,后地上;先结构,后装修;先土建,后设备;先干线,后支线。 3.材料设备要求 1)、木方(40*70),复合多层板。 2)、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 4.作业条件 1)、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙的位置是否符线。办理预检手续。 2)、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3)、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 4)、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程:

砖混基础施工方案

S(ff时 一、工程简介 二、编制依据 三、工程目标 四、施工部署及准备 五、操作工艺 六、质量标准 七、成品保护及注意的质量问题19 八、质量控制体系21 九、安全保证描施'25 十、环境保护措施'28卜一、其它施工措施29

、工程简介 本工程***1X**镇示范小城镇*期***************8坐落在林镇林村,现场南侧为已有规划道路杠林路,东侧为远十**路,西侧为已有规划的永久绿化带,北侧为 ******标段*******楼。建筑面积48413.58 m\结构类型为砖混结构,基础垫层 混凝土采用C15,基础0000混凝上采用C3(b 0.000-屋面混凝土釆用C25;基 础挡上墙墙体采用承巫型页岩烧结实心砖;主体墙体采用承重型页岩烧结多孔砖 KP1型。最烏层数5层;基坑深度为现场地坪下深0.8至1.2米左右;室内地坪 ±0.000相当于衬高程5350;室内外高差0.60m,勘察期间实测地下水初见水 位埋深0?40m?l?70m,水位标高1.90m-319m;实测地下水静止水位埋深 0?20?l?50m,水位标高2?00m?348m;住宅楼都为5层,建筑高度为16.90m, 屋脊高度为17.80m.现场地势平坦,施工区域内施工环境较为紧凑,地下无管线及 待拆建筑物,电源及水源均已引入厂区内; 本工程设计使用年限50年,建筑结构安全等级II级,地基基础设计等级为丙 级,建筑桩基设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级。抗震设防烈度为七度,屋

编制依据 山 建设单位提供的《**********************************************》施 工图; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2012 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2016) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2016) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 13. 《砌体结构设计?规范》GB50003-2011 14. 《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001 (2002年局部修订) 15. 《砌筑砂浆配合比设计?规程》JGJ98-2010 1. 2. 主要国家、行业、地方标准及规范、规程、图集文件 3. 4. 6. 《工程测量规范》GB50026-2007 7. 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010 8. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2010 9. 《建筑施工安全检査标准》JGI59-2011 10. 《焊接与切割安全》GB9448-2008 11. 12. 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011

砖混结构砖砌体施工方案

一、工程概况 本工程地点位于崇州市羊马镇中华村,结构形式为砖混、底框结构,建筑层数为五~六层,共28幢楼。规划总建筑面积约为83242.15平方米,建筑高度为18.80米。 二、组织机构 砖砌体组织机构图 三、施工准备 (一)材料及主要机具 1、本工程砌体砖主要为页岩实心砖和页岩多孔砖。对于进场的砌块、水泥等材料项目经理部 经理:张道友 工程技术负责人: 董正武、陈德義 现 场 工 长 : 钟 德 富 劳 务 现场 工长 : 孙 强 劳务 现 场 工 长 :姚新成 劳务 现 场 工 长 : 姚 学 动

应有检验合格证,合格证上包括:生产厂名、材料的品种、规格、强度等级和生产日期。同时材料进场后在现场监理的见证取样送检,检验合格后方可使用。 2、水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,基础砌体采用425号水泥,主体采用325号水泥。 3、砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、本工程所用砌筑砂浆:基础采用页岩实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑;主体-0.05~5.95采用页岩多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑;5.95~18.75采用页岩多孔砖,M5混合砂浆砌筑。砌筑砂浆应具有足够的强度和良好的和易性。 5、掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。 6、其它材料:墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。 8、主要机具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖灰子、扫帚等。 (二)作业条件 1、完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 2、办完地基、基础工程隐检手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4、弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 5、砌筑前将砌体基层清扫干净,并在基层上弹好轴线、边线、门窗洞口位置和其他尺寸线,并按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。

砖混结构施工方法详细

某工程砖混结构施工方法 7.1 施工测量 1.测量放线 依据建设单位、规划单位提供的坐标点或基准线,采用经纬仪、钢尺等测量工具进行定位放线,要做好轴线桩保护工作。放线完成后必须经建设单位及有关方面复核签字后方可进行下道工序。 2.标高控制 依据建设单位提供的原始水准点采用S2 水准仪测设施工用水准点(水准点不应少于3 个,且通视良好)。竖向标高用钢尺由±0.00直接丈量至各楼层,楼层标高由水准仪测定。 3.轴线垂直传递 采用J-2 经纬仪逐层传递主轴线,做好校核调整工作。 4.沉降观测 按设计及规范规定埋没沉降观测点,每施工层观测一次,收尾工作完毕观测一次,竣工交付前复核一次,以后按设计规定观测,沉降观测应准确记录,并定人、定仪器、定时观测。 7.2 主体工程 7.2.1 土方工程 1.土方开挖 土方开挖阶段正处雨期,土方的开挖与基础施工应连续进行,最大限度地压缩时间。施工中防止地基暴露时间及地面水流入槽内,以免边坡塌方及影响

地基持力层。 流水段的划分: 5 号、7 号、9 号楼和号10. 11 号、12 号、13号在土方开挖时分别作为一个流水段,同时开挖,并在每个施工段内组织流水作业,一次开挖成功土方工程采用机械开挖与人工修槽相结合的方法。在土方开挖过程中严格控制,不超深、不欠挖。在槽外侧围以土堤并开挖水沟,防止地面水流入。 基槽开挖完成后,按规定进行钎探,使基底标高和土质满足设计要求。 2.土方回填 (1) 回填土前应将基础两边基槽内和房心的垃圾、杂物清净,同 时清出松散物,回填由基础底面开始。 (2) 回填土的质量必须符合图纸要求和规范规定,含水量适中。 (3) 土方回填时,两边同时分层回填,用蛙式打夯机分层压实(土 块粒径不大于5cm,每层厚度不大于200mm),每层都按规定取样做干 密度试验。土方工程质量控制程序见附表1 7.2.2 基础工程 1.模板工程 基础模板采用定型组合木模板,模板对缝严密,无漏浆,支撑应 牢固,无松动、位移、跑模现象。 施工中应搭设专用施工用跑架,严禁将施工坡道支设在模板或其 支撑上。 2.钢筋工程 (1) 本工程所用钢筋均由工地技术员开出规格。必须经复核无误后方可加工制作。

砖混结构施工方案

砖混结构施工方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

目录 2. 2. 2. 2.

一、工程概况 包头市北梁改造安置区西一区幼儿园服务用房,B1段商铺,B2段物业用房,C1段商铺工程位于包头市九原区,C1段商铺基础为筏板基础,其余基础为混凝土条形基础,主体为两层砌体结构,C1段商铺地基已强夯处理,B1段商铺,B2段物业用房地基处理采用整片3:7灰土垫层,处理范围为基础外边缘以外1米,幼儿园服务用房地基处理采用基础外边线外扩2m范围内基础底标高以下500mm厚3:7灰土换填。 二、施工部署 1、施工总体目标: 工程质量目标:合格 2、施工程序: 在本工程施工中,必须严格遵循以下施工程序:先基础,后地上;先结构,后装修;先土建,后设备;先干线,后支线。 3.材料设备要求 1)、木方(40*70),复合多层板。 2)、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 4.作业条件 1)、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙的位置是否符线。办理预检手续。 2)、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3)、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。

4)、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程: →→ 1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A.砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于φ20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构造柱大马牙槎以外一个砖处。 B.外砖内模结构的组合柱,用角模与大模板连接,在外墙处为防止浇筑混凝土挤胀变形应进行加固处理,模板贴在外墙面上,然后用拉条拉牢。

砖混结构房屋的基础施工方案

砖混结构房屋的基础施工方案 一、施工的总体顺序 本工程施工总体顺序依照土方开挖的先后顺序进行验槽、施工,各子项工程内部则依照施工段施工的先后顺序进行施工。 二、基础梁施工中施工缝的留设位置和处理方法 1.施工缝留设的位置 该分阶段施工中竖向上共留设二道水平施工缝,第一道水平施工缝留设在阶基上口平面处,第二道水平施工缝留设在地基梁上口平面处。 2.施工缝的处理时间 应通过实验室确定混凝土的早期强度,以便按施工缝处理后组织浇筑混凝土。 3.水平施工缝的处理 施工缝处混凝土的处理应在施工前清除垃圾,水泥薄膜及表面民松动的石子,并应凿毛后用水冲洗表面让其充分润湿,浇筑前无积水,混凝土浇筑前先浇筑50~100mm水泥砂浆一层。 三、浅基础结构施工前的各项技术准备 1.基坑底民挖至基础设计标高,且地基承载力民经监理单位、甲方代表、质监站、勘测部门、设计院验收合格。 2.轴线标高的投测。 垫层浇筑完毕后,采用经纬仪将基础中线投放到垫层上,并依据基础的平面布置图弹出基础的外边线。阶形基础阶口部位的支模位置由坑边控制桩直接拉线定位。

对于标高,在混凝土浇筑前用水准仪将基础顶面设计标高测设于模板内表面上,并画线标明。 四、基础梁结构施工 1.钢筋工程 (1)钢筋在现场机械加工制作,Φ12以上的钢筋先对焊后配料。 (2)基础梁主筋分开间制作,每段两端锚入柱位置内35d。 (3)基础梁主筋焊接接头应错开布置,同断面内接头的钢筋百分率不大于50%。 (4)柱子插筋应与独立柱基下网钢筋点焊牢固。 (5)框架柱钢筋应预埋准确,并在独立柱基上口200mm处,焊接定位箍,并在竖筋的四周均绑好混凝土垫块,以保证钢筋保护厚度。 2.模板工程 (1)地基梁模板类型的选择和支模形式 模板类型选用木模,侧模选用25mm厚木板,底模选用40mm厚木板,侧板采用长条木板加竖向木档拼制,底模采用整板,位于悬空位置的地基梁采用钢管架支撑(支撑形式同框架梁),其它位于基槽内的地基梁的侧模用斜撑和横撑顶于木桩上,并每隔1.5m设一搭头木。 (2)模板安装的顺序 轴线引测→安装独立柱基础侧板、钢筋→预插框架柱钢筋浇筑独立柱基础→再次测放轴线、绑扎柱子钢筋、支柱模(挖地基梁基槽)→绑扎基础梁钢筋→校核轴线→搭设操作支承架→安装地基梁模板→浇筑混凝土

砖混结构主体施工方案汇总

砖混结构主体施工方案 一、工程项目概况 (一)工程名称:某商混住宅楼砖混结构主体施工 (二)工程地点:河南东环路东,唐尧路南 (三)质量目标:符合《建筑工程施工质量验收规范》标准(四)建筑功能:商混住宅楼 二、工程设计概况 (一)建筑规模及功能 该工程除10#、11#、12#、13#楼为商混住宅楼,局部一层为商业网点外,其余均为住宅。总建筑面积41853.82平方米,其中住宅面积:34884.9平方米,商铺面积:1588.91平方米,地下室面积:5380.01平方米。 (二)结构类型 底层商铺部分为框架-剪力墙结构,住宅部分为砖混结构 (三)基础形式:筏板基础 (四)标高 本项目工程10#、11#、12#、13#、28#、29#楼的±0.00相当于绝对高程73.9m,底商部分基底标高-3.02m,住宅部分基底标高-2.87m。23#、26#楼的±0.00相当于绝对高程73.95m;30#、31#楼的±0.00相当于绝对高程73.8m。13#楼及12#楼局部的自然地坪绝对标高为72.6m,基坑开挖深度1.57m~1.72m。其余各栋楼基础开挖控制标高参照《某城一期工程补勘岩土工程勘察报告》,以实际土层状

况为准进行开挖。 (五)抗震构造及施工要求 1.框架部分 位于2.81m的托墙梁应满足03G101—1中框支梁KZL的构造要求。 2.砌体结构的圈梁和构造柱 本项目工程建筑仅在基础、三层、五层标高、屋面檐口标高处、坡屋面设圈梁。二、四、六层标高处不设圈梁,其楼板沿240墙体加强配筋构造按照结构总说明施工。 构造柱与圈梁(基础和屋面)及楼面梁板相交,其箍筋均要加密,箍筋间距100㎜构造柱的加密范围及构造按03ZG002施工。 构造柱应设马牙槎,并沿墙高每500设置2φ6拉筋,拉筋伸入墙内1000mm,锚入构造柱250。 过渡层构造柱纵筋应锚入下部框架柱、梁或墙中,锚固长度为纵筋的45d,锚固在框架梁内时,在梁上增加附加箍筋,构造柱两边各三根,间距50mm,附加箍筋的形状与肢数均与主梁箍筋相同。 3.砌体结构中梁端构造:砌体部分凡未表示出梁端构造者均按设计总说明施工,梁(梁垫)以下500高范围内砌体孔洞用砌筑砂浆填实。 (六)梁 1.梁(不包括连梁)的抗扭腰筋按各楼层的梁平法施工图中的标注施工。凡各楼层梁平法施工图中未表示出腰筋的梁,当hw≥450

相关文档