文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 002__风洞试验概述_黄本才

002__风洞试验概述_黄本才

002__风洞试验概述_黄本才
002__风洞试验概述_黄本才

第六章 风洞实验概述

风洞试验是依据运动的相似性原理,将被试验对象(飞机、大型建筑、结构等)制作成模型或直接放置于风洞管道内,通过驱动装置使风道产生一股人工可控制的气流,模拟试验对象在气流作用下的性态,进而获得相关参数,以确定试验对象的稳定性、安全性等性能。

世界上公认的第一个风洞是英国人于1871年建成的。美国的莱特兄弟于1901年制造了试验段0.56米见方、风速12m/s的风洞,从而于1903年发明了世界上第一架实用的飞机。风洞自19世纪后期问世以后,为风效应研究创造了良好的试验条件,开始了风对建筑物的破坏作用的研究。1894年,丹麦J. O. V. Irminger在风洞中测量了建筑物模型的表面风压。

风洞的大量出现是在20世纪中叶,随着工业技术的发展,风洞试验(主要是低速风洞)从航空航天领域扩大到一般工业部门。到了20世纪20年代,Jaray将空气动力学理论应用于汽车外形设计,以降低汽车的气动阻力系数。例如,当汽车速度达到180km/h时,空气阻力可占总阻力的1/3。对小汽车模型进行风洞试验,合理修形,可使气动阻力减小75%。

20世纪30年代,英国国家物理试验室(NPL)在低湍流度的航空风洞中进行了风对建筑物和构筑物影响的研究工作,指出了在风洞中模拟大气边界层湍流结构的重要性。1934年,德国L.Prandtl在哥廷根流体力学研究所(AVA)建造了世界上第一座环境风洞,开展环境问题的试验研究。20世纪50年代末,丹麦M. Jensen对于风洞模型相似律问题作了重要阐述,认为必须模拟大气边界层气流的特性。另外,美国J. E. Cermak在科罗拉多州大学和加拿大A.G.Davenport在西安大略大学分别建成了长试验段的大气边界层风洞,标志着对风工程有了专门的模拟试验研究设备。从20世纪80年代开始,大气边界层风特性的模拟技术,特别是大尺度湍流的模拟技术有了较大的发展,另外一些专用的实验设备及测试仪器的研制成功,使风洞中模拟各种气象、地面及地形条件的范围扩大以及研究空气污染和风载、风振问题的能力提高。

对建筑物模型进行风载荷试验,从根本上改变了传统的设计方法和规范,大型建筑物如大桥、电视塔、大型水坝、高层建筑群、大跨度屋盖等超限建筑和结构,我国结构风荷载规范建议进行风洞试验。对于大型工厂、矿山群等也可以做成模型,在风洞中进行防止污染和扩散的试验。

§4-1 风洞实验基础

一、风洞

风洞就是用来产生人造气流(人造风)的管道。在该管道中能造成一段气流均匀流动的区域,利用这一经过标定的流场,可以进行各种有关学科的科研活动。风洞种类繁多,有不同的分类方法。按行业分,有航空风洞和工业风洞;按实验段气流速度大小来区分,可以分为低速、高速和高超声速风洞;按回路分类,风洞可分为直流式、回流式;按运行时间分类,风洞可分为连续式、暂冲式。

近年来,由于工程材料及施工方法的大幅进步,工程设计逐步走向轻质量、大跨度及超高度的方向发展,使得在传统上地震力为结构的主要水平荷重观念逐渐改变。风荷重成为超高层建筑、体育场馆大跨屋盖、斜拉桥等结构的主要水平荷载。除此之外,由于环保意识的加强,社会上对于生活质量的要求,使得工业废气的排放及都市中大型建筑物造成环境微气候的改变,亦成为工程界必须予以重视的课题。为此,应运而生出现了许多大气边界层风洞(BLWT)。在这种风洞中,试验段的气流并不是均匀的,从风洞底板向上,速度逐渐增加,模拟地表风的运动情况(称为大气边界层)。大气边界层风洞是工业风洞的一种,为低速

风洞,回路形式有直流式和回流式。国内已出现了十几座这样的风洞。

直流式低速风洞(Open circuit type )(图6-1)一般由进气口、稳流段(包括蜂窝器和阻尼网)、收缩段、试验段(可分为主试验段和第二试验段)、扩散段、动力段(包括电机)以及支架和流速控制系统组成。[1]在这种风洞中,动力段的风扇向右端鼓风而使空气从左端外界进入风洞的稳定段,这种形式为鼓风式,动力段也可置于试验段的右侧,这是吸风式。过渡段是为了保证实验段稳定的气动性能所设计的辅助结构。稳定段的蜂窝器和阻尼网使气流得到梳理,然后由收缩段使气流得到加速而在实验段中形成流动方向一致、速度均匀的稳定气流。试验段是整个风洞的核心,长度应该是直径的1.5-2.5倍,在实验段中可进行大气边界层的模拟和模型的吹风实验,以取得作用在模型上的空气动力实验数据。扩散段的目的是减少气流速度,降低风洞耗能。这种风洞的气流速度是靠风扇的转速来控制的。直流式低速风洞造价低,但试验段气流品质受外界环境影响大,噪音大。

(a)典型的直流式低速风洞主要组成

(b) 典型的直流式低速风洞

图6-1 直流式低速风洞

回流式低速风洞(Close circuit type)(图6-2)实际上是将直流式风洞首尾相接,增加回流段,形成封闭回路。[1]气流在风洞中循环回流,既节省能量又不受外界的干扰。除了直流式风洞的主要组成外,回流式风洞设有调压缝,可以向风洞内补充空气。导流片和整流装置可调整空气流的不均匀度,使气流的剖面和紊流度达到实际要求。

建筑模型试验所采用的风洞既有直流式,又有回流式,还有直流和回流两用式,图6-3所示为国内同济大学土木工程防灾国家重点实验室三个边界层风洞。

图6-2 典型的回流式低速风洞平面示意图

(a )TJ-1直流式边界层风洞 (b )TJ-2边界层风洞 (c )TJ-3回流式边界层风

实验段 1.8 m 高×1.8m 宽×14m 长 实验段 2.5m×3.0m×15m 实验段 2.0 m×15m×14m

风速1~30 米/秒 风速3~67 米/秒 风速0.5~17 米/秒

图6-3 同济大学土木工程防灾国家重点实验室边界层风洞

二、相似理论

建筑和结构的风洞模拟通常采用缩尺模型,其理论依据就是流动的相似性原理。从流体流动的运动微分方程出发,可寻求流体流动的一般相似性判据。流体运动可通过运动微分方程及边界条件和起始条件来描述,流体的缩尺模型试验中模型与原型之间须满足运动相似(遵循相同的运动方程)和几何相似(边界条件相似),起始条件相似的要求通常不用考虑。两种流动相似的必要和充分条件是几何相似和运动相似。[2]

1.几何相似

几何相似就是模型与原型的外形相同,各对应部分夹角相等而且对应部分长度(包括粗糙度)均成一定比例。

长度*l l C l

=;面积2**2A A l C A l ==;体积3

**3V V l C V l == (6-1)

夹角

***;;ααββγγ=== (6-2)

带*的变量为模型变量,不带*的原型变量。几何相似即使通过比例尺C l 来表达,只要

C l 维持一定,就能保证两个流动保持几何相似。

2.运动相似

运动相似指的是原型和模型的流体运动遵循同一微分方程,物理量间的比值彼此互相约

束,则可以认为它们是相似的。风工程中的空气为低速、不可压缩、牛顿粘性流,其运动的控制方程为

1j i i i j i j i j j

i u u u u p u f t x x x x x νρ??

??????+=?++???????????? (i ,j=1~3) (6-3) /νμρ=为空气的动力粘度,原型和模型物理量之间的关系采用式(6-4)表示,带*

的变量为模型变量,不带*的原型变量,C t ,C l ,C u ,C f ,C v ,C ρ分别为时间、几何、速度、

附加外力、动力粘度、密度的比值,为常数。

*t t C t =,*i l i x C x =,*i u i u C u =,*p p C p =, *f f C f =,*C ννν= ,*C ρρρ= (6-4)

将式(6-4)代入动量方程(6-3)得到式(6-5)

**2********2***p j u i u u

i j i f t j l i l l j j i C u C u C C C u u p u f C t C x C x C C C x x x νρ????????+=?++????????????

(6-5) 对式(6-5)所有项乘以2

/l u C C ,得到

*********2*2***f l p j l i i j i u t j u i u u l j j

i C C C u C u C u u p u f t C C x C x C C C C x x x ν

ρ????????+=?++???????????? (6-6) 式(6-3)表示原型中流体的运动方程,式(6-6)表示模型中流体的运动方程,为

保证原型和模型流体运动的相似性,物理量的比值必须满足式(6-7)

221p f l l u t u u l u

C C C C C C C C C C C C νρ==== (6-7) 由此得到粘性不可压缩流的相似准则: (1)

L

u t

C C C =1 即:*

**

t l l S ut u t == (6-8)

St 为斯特劳哈数(Strouhal ),须为常数。 若两种流动的斯特劳哈数相等,则流体的非定常惯性力是相似的。对周期性非定常流动,反映其周期性相似。对定常流动,不必考虑斯特劳哈数。

(2)

1u l C C C ν

= 即:

**

*

Re ul

u l νν

== (6-9)

Re 为雷诺数(Reynolds ),须为常数。

若两种流动的雷诺数相等,则流体的粘性力是相似的。对于雷诺数很大的湍流,惯性力起主导作用,粘性力相对较小,雷诺数相等的要求可相对放低。

(3)

21p u

C C C

ρ=

即:*

2

**2p p Eu u u

ρρ== (6-10) Eu 为欧拉数(Euler ),须为常数。

流体中的压力不是流体固有的物理性质,其数值取决于其它参数,因此欧拉数并不是相似准数,它是其它相似准数的函数,即它不是相似条件,而是相似结果。

(4)

21f l u

C C C

=

即:2*2

**

u u Fr fl f l == (6-11)

Fr 为佛劳德数(Froude ),须为常数。

若流体所受的质量力只有重力,f=f*=g ,则

2

u Fr gl

= (6-12)

Fr 数相等,表示了流动的重力作用相似,反映了重力对流体的作用。

如果粘性不可压缩流体的流动相似,则在边界条件和起始条件相似情况下,St 、Eu 、Re 和Fr 数应相等,这就是相似准则。

3. 决定性相似准则

并不是所有的流动现象都能做模型实验。只有对其流动现象有充分的认识,并了解支配其现象的主要物理法则。在实际的流体流动中,流体总有重力、粘性力、压力和惯性力等同时作用,但是在流体流动的力学现象中,通常只有一到两种力起主要作用,决定着流动现象的本质,另外一些力处于次要地位,因而在任何流动现象中,都存在着决定现象本质的主要作用力。

由于实际流动的复杂性,同时满足上述四个相似准则十分困难,而且有些相似准则要同时满足也不可能实现,因此在流体力学的相似理论中,一般采用最主要的相似准则。实际上,工程实际中起主导作用的决定性相似准则通常较少超过两个。

实际的风洞试验或水洞试验中,一般很难同时实现Re 和Fr 或Re 和St 准则数相等。模型的试验的一个优点是采用缩尺模型,但此时Re 数就难以满足。例如建筑模型的风洞试验,若几何缩尺比为C l =100,采用空气介质C v =1,这就要求增加风速100倍才能满足雷诺数相等,此时风速已超过声速,流体的性质也已发生改变,这在试验中是难以实现的。

在有压流动的情况下,流体的质量通常可以忽略,因此可以不考虑Fr 数相等的要求。流动有层流状态、过度状态和湍流状态三种,它由临界雷诺数Re c1(称为第一临界值)决定,当试验的Re 在小于Re c1的范围内流动时,流体处于层流状态,这是模型与原型的流速分布彼此相似,与Re 数无关,这种现象称为“自模性”。当Re> Re c1时,流动发展为湍流状态。在最初,随Re 数增加,流动的紊乱程度和流速分布随Re 数变化较大,随着Re 数继续增大,这种变化逐渐减小,当Re 数大于某一临界值Re c2(称为第二临界值)时,流体的紊乱程度

和流速分布已不再随Re数的增加而变化,此后流体又处于自模化状态,称为第二模化区。当模型和原型处于同一模化区时,模型试验的Re数可不必与原型中的Re数相等。显然,这对模型设计和试验带来很大方便。实践证明,建筑物和结构的风洞试验通常处于第二模化区,因此常常不考虑Re数相等,而只是满足St数相等。

§6-2 建筑模型风洞试验

对于超过风荷载规范规定的建筑和结构,通常需要采用风洞试验方法来确定风荷载及风效应。建筑模型的风洞试验包括大气边界层的模拟、建筑模型上风荷载及风效应的测试。本节首先将介绍大气边界层模拟的技术及要点,然后系统阐述风洞试验在建筑工程领域的应用范围,最后介绍建筑模型上压力测试方法及风环境测试要点。

一、大气边界层的模拟

为了能正确反应实际结构上的风荷载和风致响应,风洞模型试验需要考虑两个方面的问题:一是所涉及的大气边界层风场特征,包括风剖面、湍流结构等因素:二是如何恰当地模拟结构的外形,质量和刚度等结构特性。前者涉及湍流风场的模拟,后者则涉及实际结构的模型模拟。前者是后者的基础,直接决定了后者模拟的精度。[3]

粘性大气流附着地面附近时,因地面粗糙度的影响,形成了很大的沿垂直方向的风速梯度,其相对增量因地表磨擦不同而异,通常称为大气边界层(ABL),风洞实验必须按建筑物所处环境的风速梯度的规律模拟沿高度的变化。此外大气边界层气流中具有复杂的湍流结构,其湍流强度随高度的变化及风谱规律都应得到相似的满足。

大气边界层的模拟过程见图6-4。在建筑物模型上游区域布置尖塔和粗糙源,其目的是促使总体大气边界层的形成,在模型上游布满粗糙源可以诱使地表附近初始速度亏损,最后在模型附近能形成一个具有接近地面粗糙度的流场,使其风速剖面和湍流强度剖面达到要求,也即满足α指数和湍流度Iu的要求。我国规范规定有A~D四类地面粗糙度,对应的α分别为0.12、0.16、0.22、0.30,通过调节上游的尖劈和粗糙元的间距和布置方式,可得到所需要模拟的速度和湍流强度剖面。

近年来,日本等国发展了多风扇风洞技术,被称为主动控制技术,而尖劈和粗糙源模拟的方法称为被动技术,与之相比,主动控制技术加强了低频湍流成分的模拟,在大气边界层的模拟中显得更有优势。

大气边界层风洞模拟的最低要求为[3]:

1)平均风速(见图6-5)和顺风响的湍流强度(见图6-5)分量沿高度的分布应得到模拟;

2)大气湍流的重要特性,如脉动风速功率谱(见图6-6)与目标谱一致,主风向的湍流积分尺度(见图6-7)应该和所观测的建筑或结构的尺度接近;

3)顺风向的压力梯度应足够小,以保证对结果影响最小;

模拟大气边界层时,大气边界层的高度(z g)、湍流的积分尺度(L t)以及地面粗糙度高度(z0)都需要和建筑模型尺度(L b)具有相同的几何缩尺比。有时,对于低矮建筑模型并不要求模拟整个大气边界层高度,而指需要满足Jensen数(L b/ z0)相等就可以得到较好的模拟结果。为了更加地模拟湍流,风速谱也需要达到一定的标准,通常模拟的风速谱需要接近Davenport谱或Kaman谱等。

风洞试验采用的参考点处的风速通常依据实际尺度时的风速选取,对于测量压力或人行舒适度等试验,试验风速选取较随意,而对于气弹模型试验或空气扩散等试验,则需要依据相似比的标准来选取。

(a)立体示意图

(b)立面图

图6-4试验段大气边界层的模拟[4]

图6-5 风洞试验模拟风速和湍流强度剖面图6-6 风洞试验模拟的风速谱

在加拿大等国的风洞试验方法中,利用当地的气象条件,统计得到各种风速、风向角出现的概率状态,从而得到所需要模拟的大气边界层标准。

风洞试验模型除了所关心的建筑结构外,还需要模拟周边的建筑,一般周围500~600m 半径范围内的高层建筑对主建筑风压都有影响,在有些情况下,还需要模拟附近的山地等显著的地形影响因素。

二、建筑模型风洞试验类型及用途

在建筑和结构领域,风洞试验方法得到广泛应用,最常见的应用类型及用途见表6-1。

表6-1 风洞试验的类型及用途[3]

测试类型试验用途

点压力测试

(建筑或结构刚性模型上布置压力测

·墙面、幕墙、屋盖等结构表面的平均和脉动压力;

点,并获得各点风压)·幕墙表面的极值风压

局部或总体风荷载测试

(刚性模型多点同步测试,经压力积分,得到局部或总体风荷载)

·结构局部或总体平均和脉动风荷载

·建筑物、桥梁、其它结构上的基底荷载,包括结合某些振型得到广义力荷载·结合动学力分析方法,由广义力可进一步获得建筑结构的风致响应,包括位移挠度、加速度等

高频动态天平试验

(直接测量刚性缩尺模型的总体风荷载,包括高层建筑的高频基底力的测量)

·结合线性或非线性结构峰值响应的分析方法,通过试验获得空气动力学参数·获得计算结构动力响应所需的风力谱

·高频动态天平试验经常用于估算高层建筑基本摆动和扭转模态下的广义荷载·由广义荷载,计算建筑结构的风致响应,包括位移挠度、加速度等

截断模型试验

(使用刚性或弹性支座模型,通常用于桥梁,也可用于其它细长结构)·截断模型上平均风力和动力及其响应·获得理论分析模型中气动导纳系数

空气动力弹性模型试验

(建筑、桥梁、格构式塔架或其它结构的弹性缩尺模型)

·弹性模型在空气动力作用下的动力响应

·直接测量总体平均和动力荷载及响应,包括位移、扭转角和加速度

·弹性结构上附加空气动力作用

·主动或被动系统对振动的控制

步行风测量

(建筑群的缩尺模型测试人行高度处的风速分布)

·建筑结构周围风流场的特性

·测量单点处的风速和风向

·城市、小区风环境的评估,不利风环境的防治

·建筑物顶部直升机停机坪的评估

空气环境测评

(城市区域或建筑群的缩尺模型周围进行污染物的扩散测试)·烟迹显示空气的扩散·污染物的浓度

·开阔区域的风致通风率

地形和地貌研究

(采用热线仪等可视化手段观测地形缩尺模型上通风情况)

·复杂地形处风流动的变化,包括地面粗糙度研究

·不同地区和不同高度处风流动的相关性

·场地潜在风能的评价

三、建筑模型表面压力测试

一般的高层建筑和大跨屋盖结构在确定设计风荷载时,都需要采用刚性模型测压试验。在建筑物的表面布置300~800个测点,对于屋面结构,屋面边缘应布置测点,以捕捉分离柱涡或锥涡产生的超强吸力。每个表面测点的孔口由导线和压力传感器相连,传感器采集数据,

并由计算机储存和分析数据。传感器的扫描频率一般为100~500Hz 。

试验中St 数保持与原型相等,例如长度缩尺比为1:200,速度缩尺比为1:2,则时间的缩尺比为1:100,若试验中压力的采样频率为400Hz ,则对应的原型频率为4Hz 。

至于采样周期或样本长度的选择,可从两方面进行考虑:(1)样本周期必须足够长,能够获得稳定的平均和根方差压力系数;(2)为估计合理的最大、最小峰值压力,样本时间对应原型约为一小时。[5]

风洞试验测得的压力时程数据经过统计分析,可得到平均压力系数p C 、脉动压力系数

p

C σ、最大压力系数?p C 和最小压力系数p C ((见图6-7)

,, (6-13)

式中t 是时间,T 是采样周期,2

0.5q V ρ=为参考平均风压,ρ为空气密度,V 为参考平均风速。压力系数为正时,表示压力;压力系数为负时,表示吸力。

图6-7 试验测量得到的压力时程

峰值压力系数还可以采用另外一种方法获得

?p p p C C C g σ=+,p p p C C C g σ=?( (6-14)

g 为峰值因子,一般取3.0~4.0。

不同风向下,各测点的压力数值会有不同,经过大量的试验证明,在一个圆周范围内每隔10°测量一次,可足够反映所有风向的数据信息,在有些情况下采用15°的间隔也可满足工程精度要求。

测点压力通过一定的统计平均方法转换为结构荷载,常用荷载形式有局部风荷载和节点风荷载。局部风荷载(Local wind load )指的是作用在小块面积上的风荷载,通常用单个测点的荷载表示;局部荷载用于幕墙、覆面结构设计。

节点风荷载(Panel wind load )指的是一个结构大面(墙面或屋盖等)上的平均荷载,美国ASCE 指出节点荷载的相关面积通常大于9m 2,或者为檩条之间的屋面结构、建筑附属悬挑构件、天蓬、太阳能面板、广告牌、悬臂墙面等结构,通常由多个测点的测量值插值而得。为了得到峰值荷载,节点荷载的相关面积上的测点须同步测试。

至于内压的考虑,可参考建筑荷载规范中对于建筑内压的规定,以内外压最大的压差作为总体压力荷载。

四. 风环境试验研究

在数值模拟方法应用以前,风洞试验是评估建筑风环境的最主要的方法。模型试验可以对户外人行高度处的风环境提高可靠的评估,也可考察风对温度、太阳照射、降水、适度等影响人舒适性因素的影响。风场的测量还可以用于指导雪荷载的分布,通过风场数据可获得屋面等结构上雪荷载的堆积,进而可以指导结构设计中雪荷载取值。

风环境评价的风洞试验方法通常包括:[3]

(1) 流体可视化技术,如烟线、油迹等,可提供一些量化的信息;

(2) 利用冲刷细沙、米糠等微小颗粒,通过其分布获得风环境的定性的分析;

(3) 通过热线仪测风速,或通过测量壁面压力来估计风速,这些可以获得定量的速度分布数据。

试验装置应能够测量对应全尺度模型3s的阵风风速,测量的数据包括风速平均值、风速根方差,并由此估计对应全尺度模型下一小时的峰值风速。

§6-3 结构总体荷载及风效应风洞试验

为获得重要结构上总体风荷载及其响应,根据对自激力的不同风洞试验研究方法划分为气动模型方法和气动弹性模型方法,气动模型方法又分为刚性模型测压试验和高频动态天平试验。这三种方法的使用范围及实现难度比较见表6-2:第一种是分布在结构表面上所有压力测点同步压力测试法,该方法要求所有同步测试,结构响应的计算可考虑多模态的影响,但较多测点的同步测试需要较好的试验设备;第二种是高频动态天平法,能得到理想模态下的结构响应,较容易实现,在高层建筑模型试验中应用很广,但该方法不能考虑高阶模态影响,一般从理论上进行修正或加入一定的假定来弥补试验的不足;第三种是气动弹性模型试验方法,可以直接测量结构的响应,但模型制作和试验都比较困难。

表6-2 结构风效应风洞试验方法比较[6]

一、 同步压力测试法

在建筑或结构的外表面布置压力测点,同步测试压力时程数据,通过空间上积分方法可求得整个建筑结构或部分建筑结构的总体合力及弯矩时程结果,结合结构模型,可计算结构的动力响应,并可考虑结构多个模态的影响。为保证该方法的精度,应在结构上布置足够多的测点。

p t,插值得到结构模型有限元各节点上的在每个风向下,由各压力测点的时程数据()

压力值()i p t ,并通过面积积分得到结构有限元节点上的风荷载F xi 、F yi 、F zi

()xi i xi F p t A =,()yi i yi F p t A =,()zi i zi F p t A = (6-15)

这些风荷载数据作用结构动力方程的激励输入,通过结构动力学方法(SRSS 法或CQC 法)可计算结构的空间动力响应。

()()()[]{}[]{}[]{}[]{,,}xi yi zi M y t C y

t K y t Q F F F ++=&&& (6-16) 式中,()()(){}{}{}y t y t y t &&&、、分别是振动系统的位移、速度、加速度向量;

][M 、][C 、][K 分别为系统质量、阻尼、刚度矩阵,为N ×N 阶,N 为结构自由度数。

方程(6-16)的详细解法可参考§8.4。同步压力测试法得到的风荷载数据,结合动力

学分析方法,可计算出较为精确的风致效应(速度、加速度等)。由于可考虑多模态及模态交叉项的影响,该方法不但适用于高层建筑,而且适用于大跨屋盖结构,这将在第8章作详细的讨论。

二、高频底座天平法

对于很多高层建筑,第一阶的摆动振型可认为是随建筑高度线性变化的,因此基底弯矩和扭矩可用来表示风荷载广义力,通过基底高频天平测量的基底力和力矩的时程可得到广义力时程,从而可进一步得到高层结构的位移和加速度等响应。由于模型为刚性,因此较容易实现。

测力天平必须具有足够高的测量频率,以保证能够测量高频的基底弯矩和扭转。原型的频率和模型的频率关系为:

()()b p m

m p

b m p

L V f f L V = (6-17) 直接用底座天平测量一般的基底倾覆荷载可以用于高层建筑的风振计算。高层建筑某处的位移可用振动模态函数表示为:

[]∑=)()(),(t q z t z j j φδ (6-18)

式中:)(z j φ——j 模态函数

z ——垂直方向坐标

)(t q j ——j 模态的广义坐标 t ——时间

对于高层建筑,每一层的位移可以分为三部分,沿x 轴、y 轴方向的摆动及绕 z 轴的旋转,所以模态函数也对应分为三个分向量。

????

?

???????=)()()()(z z z z j yj xj j θφφφφ (6-19)

j 模态下建筑的运动方程可写为:

2

1

2(,)()H

j j j j j A

j j j

q q q f

z t z dz m ξωωφ??

?

++=

∫ (6-20)

式中:j m ——j 模态下的广义质量

()2220

()()()()()()H

j xj

yj j jx jy j m z z z z z z dz m m m θθμφ

μφφ=++Ι=++∫

(6-21)

)(z μ——单位高度的质量

)(z Ι——绕z 轴方向单位高度的质量惯性矩

j ξ——第j 阶模态对应的结构阻尼比

j ω——建筑的j 模态自振圆频率(弧度/ 秒)

),(t z f A ——单位高度的空气动力荷载(,,)A Ax Ay AT f f f f =

对于大多数高层建筑,可采用线性假设来近似表示最低模态,所以公式(6-19) 可写为:

????

?

?

??????=j yj xj j C C C H z z θφ)( (6-22)

式中,xj C 、yj C 和j C θ分别是 j 模态下x 、y 轴摆动,z 轴扭动的影响因子。以此为前

提,公式(6-20)中右边部分可写成:

1

()(,)()(

)(()()())H

j A j xj y yj x rj T F t f z t z dz C M t C M t C M t H

φ==++∫ (6-23) 式中:

)(t F j ——j 模态下的总合成力

)(t M x ——空气动力荷载引起的绕底部 x 轴的瞬间倾覆力矩 )(t M y ——空气动力荷载引起的绕底部 y 轴的瞬间倾覆力矩

)(t M T ——绕z 轴的空气动力广义扭矩

气动阻尼是依建筑自身运动而决定的,只能用传统的气动弹性模型进行测量。然而对于一般典型的建筑而言,在一定的风速之下,气动阻尼的值是比较小的,顺风向和横风向都是正数。在横风向,旋涡脱落是对响应的主要贡献。这一风速往往比设计风速大很多,而且在力谱中显示的是一个狭窄带宽的峰。这样,仅考虑建筑物的阻尼,给出的结果略显保守,除非是对于在高风速下的横风向风力而言。[7]

所以,假设空气动力荷载不受建筑物运动的影响,动力方程(6-20)的解可用功率谱表示,j q 的功率谱)(ωqj S 表示如下:

2

42

()

()()

Fj qj j j S S m H ωωωω=

(6-24)

式中:

()

[]

())(Re 12)()(1)(2

2

22

ωωωωMyMx yj xj MX yj MY xj Fj S C C H S C S C H S ??????++??????= (6-24a)

()

2

2222()1/1()4()j j j j H ωωξωω??=?+????

——机械导纳函数 )(ωFj S ——j 模态的广义力功率谱

ω ——圆频率

[]Re ——交叉谱的实部

利用高频天平,测量广义力,通过测量记录的时程数据,可以计算()My S ω,)(ωMx S ,

)(ωT S ,()MyMx S ω,()MyT S ω和)(ωMxT S 的值。用公式(6-24)可以计算全尺寸建筑的响

应。

通过广义位移的功率谱qj S ,高度z 处的位移均方根值、加速度均方根a σ可用下面的表达式计算:

????????????=?

?????

????

??∫∞)()()()()()(2220

222z z z d S z z z j

yj

xj q y

x j θθφφφωσσσ (6-25)

?????

???????=??????

??????∫∞

)()()()()()(2220

4

222z z z d S z z z zj yj xj q y x j φφφωωσσσαθαα (6-26)

位移和加速度的峰值可通过把均方根值乘以一个峰值因子(通常取3.5)计算出来。

三、气弹模型试验

对于细长、柔性和动力敏感结构,在强风作用下可能会产生气动耦合振动,气弹模型风洞试验主要用来模拟该类结构的振动,直接获得结构的动力荷载及响应。

气弹模型风洞试验需要模拟结构的质量、刚度和阻尼等特性,风洞试验所采用的风速也需要通过模型的相似比来确定。对于圆型或圆柱等雷诺数敏感类结构,测量结果还需要结合理论方法进行修正。

1. 质量模拟

气弹模型试验的一个主要用途就是考察由于流固耦合作用在结构上产生的气动附加质量影响,因此在制作模型时,结构惯性力与气体惯性力之比应保持和原型相等,即

s s m p

ρρρρ????

=???????? (6-27)

式中,s ρ和ρ分别为结构容重和气体容重。 由此,也可到模型与原型的质量和质量惯性矩之比:

33m m m p p p M L M L ρρ=,55

I m m m

p p p

L I L ρρ= (6-28)

2. 阻尼

结构的阻尼对共振响应影响很大,结构原型和模型中都采用无量纲的阻尼比ζ来反映阻尼的影响,模型中采用与原型相同的阻尼比即可。

3. 刚度模拟

结构刚度反映了结构抵抗外力作用下发生变形的能力,结构原型和模型的刚度之比常采用总体有效刚度的形式:

()()

eff m E

eff

p

E C E =

(6-29)

有效刚度eff E 对于不同的受力方式而异,常见的有效刚度表达形式有

/E L τ——薄膜力

2/EA L ——轴向力 4/EI L ——弯矩或扭矩

上面各式中,E 是杨氏模量,ρ是空气密度,V 为参考风速,τ为薄膜厚度,A 为横截面积,I 为惯性矩或扭矩,L 为模型总体尺度。

刚度的缩尺比不是可随意选择的,对于自重作用对气弹影响小的结构,如高层高耸结构、大跨屋盖结构、桁架桥梁等,应保持原型和模型的柯西数(Cauchy Number ,Ca )相等,

22eff eff m p

E E Ca V V ρρ????

==????

???? (6-30) 由此可得到模型与原型的速度比为

()()1/2

eff p m m p m eff p E V V E ρρ???

?=??

??

(6-31) 对于自重作用对气弹影响小的结构,如悬索桥、拉索结构,应保证Froude 数相等

22m p

V V Fr gL gL ????

==???????? (6-32)

对于悬索桥等结构,弹性和重力对刚度的影响都很大,在次情况下速度由Fr 数相等的

准则确定,有效刚度则依据柯西数(Ca )相等来确定

()()

eff m m m

p p

eff

p

E L L E ρρ=

(6-33) 对于特定模态的振动分析,还应保证该模态频率f 0对应的St 数相等

00m p

f L f L V V ????

=???????? (6-34)

4. 模型制作

气弹试验的结构模型制作技术常有近似模型、等效模型和截断模型。对于主要质量和刚度都分布在外表面的结构,如烟囱、冷却塔等管状结构,模型的几何、质量和刚度布置都可以和原型近似,它可以模拟结构气动的所有特性。对于高层建筑等结构体系,需要采用等效

模型来模拟,这种模型外表面与原型近似,内部采用等效结构体系模拟刚度,质量模拟有分布质量和集中质量两种形式,它只能模拟结构气动的部分行为。对于细长结构,如大跨桥梁、高塔等可处理成二维模型的结构,可采用部分截断模型进行试验,支座可为刚性或弹簧,可研究模型的部分振动模态或气动导纳系数,来流场既可采用均匀流,也可采用边界层流。

气动弹性试验技术又可分为单自由度气弹模型试验与多自由度气弹模型试验技术。单自由度气弹模型(图6-8a)试验技术是通过模拟结构的一阶广义质量、阻尼系数、刚度和外加风荷载来考虑结构的一阶风致响应。多自由度模型(图6-8b)试验方法是迄今所知唯一能全面反映结构与风之间相互作用的实验方法,它可以考虑非理想模态、高阶振动、耦合等问题,但模型的制作和调试特别费时,而且不经济,它的设计原理和方法也有待于进一步研究。

(a)单自由度模型(b)多自由度模型

图6-8 气弹试验模型

参考文献

[1]波普,哈珀著,彭锡铭等译:《低速风洞试验》,科学出版社,北京,1977

[2]陈卓如,金朝铭等,工程流体力学,高等教育出版社,北京,1992

[3]ASCE Manual of Practice No. 67 on Wind Tunnel Studies of Buildings and Other Structures. ASCE, 2003

[4]Mehta and Bradshaw, Design rules for small low speed wind tunnels. Aero. Journal (Royal Aeronautical Society), V ol. 73, p. 443 (1979)

[5]Alan G. Davenport Wind Engineering Group. WIND TUNNEL TESTING: A GENERAL OUTLINE. The University of Western Ontario, Faculty of Engineering Science.2007.5

[6]王仲刚,桅杆结构风振响应及混沌振动研究,同济大学博士学位论文,2001

[7] 吴太成等,合景国际金融广场风洞测压试验数据表,广东省建筑科学研究院,2005

工地试验室标准化管理实施细则分析

工地试验室标准化管理实施细则分析 xx建设指挥部,渝xx公司,工地试验室 标准化管理实施细则 第一章总则 第一条为实现重庆建设指挥部,渝涪公司,,以下简称建指,试验检测工作标准化的管理目标,统一工地试验室建设和标准化管理,规范试验检测人员行为,确保试验检测工作质量,依据《铁路建设项目工程试验室建设标准》 ,TB10442-2009,、《铁路工地试验室标准化管理实施意见》,工管函【2013】 284号,和建指的《工程质量检测及建筑材料质量检验、试验管理办法》,制定本实施细则。 第二条建指工程试验检测管理工作遵循机构设置合理、人员资质满足要求、仪器设备达标、操作过程规范、数据真实可靠的原则,对工程质量检测实行建指指导监督,施工单位具体按规范要求检测和控制,监理单位见证和平检,第三方检测单位接受建指委托承担工程实体专项检测任务的管理模式。 第三条本细则所指试验检测是指在工程实施直至竣工验收和工程缺陷责任期的全过程,由工程试验检测单位使用一定的仪器设备,根据设计和有关规程、规范、质量标准对目的物进行测试检验,采集有关质量指标或检测数据进行判定的活动。 第四条所有参与建指所属建设工程活动的单位,均应遵守本实施细则。 第二章机构设置和主要职责 第五条建指安全质量部是工程项目建设过程中建筑材料质量检验、工程实体质量检测、试验管理工作的归口部门,在建指质量管理小组领导下开展各项管理和检查工作。第六条各施工及监理单位按照《铁路建设项目工程试验室管理标准》,TB10442-2009,的要求设置中心试验室和一定数量的试验分室,同时建指将通过招标选择第三方工程实体检测机构,上述试验检测机构与建指安全质量部共同构成工程试验检测管理体系,包括,

MS82风洞试验技术研究(负责人林麒)

MS82 风洞试验技术研究(负责人:林麒) 8月27日下午地点:4层临4-10 时间 编号 报告题目 报告人单位 主持人 13:30 MS82-1700-I 运输机后体舱门开启流动特性试验研究 胡汉东中国空气动力研究与发展中心 杨希明 13:50 MS82-0056-O 一种改进的内埋武器高速风洞弹射投放实验方法 宋威中国航天空气动力技术研究院 14:00 MS82-0690-O 大长细比模型高速风洞试验支撑干扰分析 秦 汉 中国航天空气动力技术研究院 14:10 MS82-1330-O 翼身融合构型飞机跨声速风洞试验支撑干扰问题研究林榕婷中国商飞北研中心 14:20 MS82-1859-O 小展弦比飞翼低速大迎角支架干扰试验研究 王延灵航空工业空气动力研究院 白鹏 14:30 MS82-1860-O 风洞节流对其高亚声速特性影响试验研究 秦红岗中国空气动力研究与发展中心 14:40 MS82-2136-O 倾转四旋翼无人机风洞虚拟飞行初步验证 聂博文国防科技大学 14:50 MS82-2647-O 高速风洞中大型飞机常用支撑形式干扰特性研究 李 强 中国空气动力研究与发展中心 15:00 MS82-2681-O 基于映像涡系法的闭口矩形实壁风洞洞壁干扰因子计算 马洪雷中国航空工业空气动力研究院 岳连捷 15:10 MS82-2761-O 弹性体模型风洞试验支撑系统虚拟振动试验研究 张 戈 中国航空工业空气动力研究院 15:20 MS82-1850-O 导弹滑块电缆罩气动特性风洞测力试验优化研究 朱中根西安现代控制技术研究所 15:30 15:40 MS82-0819-O 并联级间分离自由飞风洞试验技术及相似律推导 薛 飞 中国航天空气动力技术研究院 8月28日下午地点:4层临4-9 时间 编号 报告题目 报告人单位 主持人 13:30 MS82-1670-I 风洞动态试验中的仿真技术应用 赵俊波中国航天空气动力技术研究院 陈德华13:50 MS82-2868-O 不同收集口角度下风洞流场的数值模拟与试验研究高 娜 中国航空工业空气动力研究院 14:00 MS82-0603-O 基于RBF 神经网络的大迎角耦合振荡气动力建模 卜凡楠厦门大学 14:10 MS82-3570-O 端壁附面层抽吸对压气机叶栅分离影响的仿真研究王东中航发动力所 王铁进14:20 MS82-1760-O 结冰风洞中SLD 模拟方法及其实验验证研究 符 澄 中国空气动力研究与发展中心 14:30 MS82-2393-O 进气道试验中管道效应对湍流度的影响研究 徐彬彬中国空气动力研究与发展中心低速所 14:40 MS82-2994-O 结冰条件下大型民机操稳特性研究与风洞虚拟飞行验证 朱正龙中国空气动力研究与发展中心低速所 14:50 MS82-2986-O 螺旋桨噪声特性风洞试验研究 谭 啸 中国航空工业空气动力研究院 吴佳莉15:00 MS82-3159-O 地效飞机近波浪水面气动特性风洞试验模拟 高立华中国空气动力研究与发展中心 15:10 15:20 MS82-2365-O 可压缩混合层增长率的试验方法研究 王铁进 中国航天空气动力技术研究院

实验室安全操作规程

实验室安全操作规程 一、实验室安全守则 (一)分析人员必须认真学习分析规程和有关的安全技术规程,了解设备性能及操作中可能发生事故原因,掌握预防和处理事故的方法。 (二)玻璃管与胶管、胶塞等拆装时,应先用水润湿,手上垫棉布,以免玻璃管折断扎伤。 (三)稀释浓硫酸的容器要放在塑料盆中,只能将浓硫酸慢慢到入水中,不能相反!必要时用水冷却。 (四)蒸馏和提纯时不能离人,以防温度过高或冷却水突然中断。 (五)化验室每瓶试剂必须贴有明显的与内容物相符的标签。严禁将用完的原装试剂空瓶不更换标签而装入别种试剂。发现试剂瓶上标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。 (六)不准使用绝缘损坏或老化的线路及电器设备。保持电器及电线的干燥。 (七)正确操作闸刀开关,应使闸刀处于安全合上或完全拉断的位置,不能若即若离,以防接触不良打火花。 (八)使用酒精灯时,注意酒精切勿装满,应不超过容量的2/3,灯内酒精不足1/4容量时,应灭火后添加酒精。燃着的灯焰应用灯冒盖灭,不可用嘴吹灭,以防引起灯内酒精起燃。酒精灯应用火柴点燃,不应用另一正燃的酒精灯来点,以防失火。 (九)若局部起火,应立即切断电源,用湿抹布或石棉布覆盖熄灭。若火势较猛,应立即与有关部门联系,请求救援。 (十)打开浓盐酸、浓硝酸、浓氨水试剂瓶塞时应戴防护用具。 (十一)打开高温烘箱前,须确认箱内温度小于100℃后方可打开。 (十二)若遇酸碱液灼烧时,速用大量自来水冲洗患处。属酸液烧伤,用2%碳酸氢钠冲洗;属碱液烧伤,用2%硼酸冲洗,再用清水冲洗。 二、化学试剂的分类和规格 (一)化学试剂按其用途分为一般试剂、基准试剂、无机离子分析用有机试剂、色谱试剂与制剂、指示剂与试纸等。 (二)实验室最常见试剂的规格 1.基准试剂是一类用于标定滴定分析标准溶液的标准参考物质,可作为滴定分析中的基准物用,也可精确称量后直接配制标准溶液。主成分含量一般在99.95%—100.05%,杂质含量略低于优级纯或与优级纯相当。标签颜色为浅蓝色。 2.优级纯试剂,也称为保证试剂,其成分高,杂质含量低,主要用于精密的科学研究和测定工作,简称GR级。 3.分析纯试剂,简称AR级,质量略低于优级纯,用于一般的科学研究和重要的测定。 4.化学纯试剂,简称CP级,质量较分析纯差,用于工厂、教学实验的一般分析工作。 5.实验试剂,简称IR级,杂质含量多,主要用于普通的实验或研究。 三、化学试剂的使用方法和存放 (一)使用方法 化验人员要熟知最常用试剂的性质,如市售酸碱的浓度,试剂在水中的溶解性,有机溶剂的沸点,试剂的毒性、危险性及其化学性质等,要注意保护试剂瓶的标签,它表明试剂的名称、规格、质量,万一掉失应照原样贴牢。分装或配置试剂后应立即贴上标签。决不可在瓶中装上不是标签指明的物质。无标签的试剂可取小样检定,不能用的要慎重处理,不应乱倒。 为保证试剂不受沾污,应当用清洁的牛角勺从试剂瓶中取出试剂,决不可用手抓取。

工地试验室标准化与信息化管理DOC

53、正确描述平行检验特点是( )。 A. 在施工单位自检合格的基础上进行,平行检验须是与施工同步 54、下列情况,试件失去代表性、试件缺少、试验报告有缺陷或对试验报告有怀疑等时,仲裁试验应由有资质的( )进行。 B. 法定检测单位 55、《建设工程监理规范》规定,工程材料/构配件/设备报审表的附件是( )。 B. 数量清单、质量证明文件和自检结果 56、《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的执业资格证书,并在( )的范围内从事建筑活动。 C. 执业资格证书许可 57、描述工程监理的作用,下列存在错误的是( )。D有利于实现建设工程投资最大化 58、()《中华人民共和国建筑法》以法律制度的形式作出规定,国家推行建设工程监理制度,从而使建设工程监理在全国范围内进入全面推行阶段。 A. 1997年 59、监理工程师发现工程存在质量问题,发出了停止施工指示,承包人修复后经监理工程师检查确认该工程合格,向监理工程师发出了请求复工的书面要求,经48小时后未收到监理工程师的任何指示,根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人此时的应对措施是()。 C\自行复工 60、工程建设监理要依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及()合同开展。 D其他工程建设 61、监理规划的作用是()B\指导监理机构如何做和做什么监理工作 62、从事工程建设监理活动,应当遵守()的准则。 D. 守法、诚信、公正、科学 63、工程建设监理的()是监理单位。 A. 行为主体 多选题:、 1、我国对量值溯源性的要求( )。 A. 确保量值溯源到SI国际单位制基准 D\确保量值溯源到国家计量标准 2、溯源对象通常为( )。 A. 有检定规程的设备. B. 有校准方法的设备 C. 其他计量仪器设备

实验室质量与标准化管理

实验室质量与标准化管理 【摘要】:本文简述了ISO/IEC17025:1999国际标准的主要内容和实验室的标准化以及实行实验室质量与标准化管理管理的益处,阐述了实验室质量与标准化管理存在的主要问题,总结了实验室质量与标准化管理的关键控制点 【关键词】:实验室认可质量标准化管理 正文: 一、实验室标准化 实验室认可是指:权威机构对实验室有能力进行规定类型的检测和(或)校准所给予的正式承认,该定义包含了:第一、认可的实施组织是权威机构;第二、具备法律地位或能够承担法律责任的实验室自愿申请;第三、有资质的评审员和专家进行评审。实验室认可对实验室的标准化管理是很有意义的,也是必要的。实验室认可有利于实验室公正。实验室通过认可的前提就是按照国际标准ISO/IEC17025:1999运行足够时间(一般至少6个月)并保证持续稳定运行。认可机构必要时通过采取跟踪措施进行监控,如采用监督评审、复评审以及安排能力验证活动等措施,这将有助于实验室持续施行规范化管理,也有利于确保实验室的公证性。通过认可可以使实验室结果获国际承认。实验室认可是确定实验室从事特定类型检测、测量和校准技术和能力的一种方式,认可实验室发布带有认可机构标识和认可编号的检测或校准报告表明其认可地位。世界上许多国家,特别是经济发达国家,都有专门机构负责对其国内实验室进行认可,这些认可机构中的大部分现已采用 ISO/IEC17025:1999标准作为认可其国内检测和校准实验室的基础。实验室认可在国内和国际上被高度视为技术能力的可靠表征,在很多行业,检测任务须交由通过认可实验室来完成已完成为目前通常方式。 二、实验室质量与标准化管理的益处 1)检测/校准结果可以得到国内和国际上的承认;2)提高社会共总和政府部门的信任度;3)支持其他各种认证和认可活动;4)支持企业质量管理活动以及产品和服务的质量;5)为决策者提供可以信赖的检测/校准结果;6)提高一次检测/校准的成功率而节约成本和开支。

混凝土搅拌站试验室安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 混凝土搅拌站试验室安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3143-72 混凝土搅拌站试验室安全操作规程 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、试验仪器设备 1大型试验设备必须按照相关设计要求进行合理安置。 2试验设备安装应稳固,按规定要求搭设相应操作平台,保证仪器设备的正常运转。 3试验设备安装或检修完毕,必须经试运转正常后,办理交接班签证手续后方准使用。 4一切机械、电器设备的金属外壳和行车轨道必须接零、接地线,电阻不大于10欧。在同一供电系统中不准有的设备接零有的设备接地。 5所有的试验设备都应安装漏电保护器。特别是移动型机具,不安装漏电保护器不得使用。 6实行一机一闸制,所有机械都应设独立的开关

箱,箱内不得存放杂物。开关距所控设备水平距离不宜超过3m。 7各种试验设备不准超载运行,运行中发现有异声、杂音或电机过热(超过电机铭牌规定温度)应停机检修、或降温,严禁在运行中检修、保养。 8按时做好各种试验设备的维修、保养工作,按规定加注润滑油。严禁试验设备带病运转,中途停电,应切断电源。 9检修机械、电气设备时,应拉闸断电锁箱,并挂"有人检修禁止合闸警示牌",最好设监护人,停电牌应谁挂谁取。 二、站内检验活动 1试验人员要事先经过培训,严禁违章作业,严格执行操作规程,实行定机定人定责任制。 2试验设备操作人员应做到"四懂""三会"即,懂构造、原理、性能、用途、会操作、会维修保养、会排除故障。 3工作前试验人员必须按规定穿戴好防护用品,

实验室标准化管理依据

实验室标准化管理的依据 法律法规类 国际/国家标准类 准则类: 卫生部颁布制定的各种规范。 法律法规类: 《计量法》 《计量法实施细则》 《产品质量法》 《标准化法》 《病原微生物实验室生物安全管理条例》 国际/国家标准类: ISO/IEC 17025: 2005《检测和校准实验室能力的通用要求》 ISO 15189:2003《医学实验室质量和资格的特殊要求》 GB/T 15481:2000(等同采用ISO/IEC17025: 1999)《检测和校准实验室能力的通用要求》 GB 19489-2004《实验室生物安全通用要求》 GB 50346 -2004 《生物安全实验室建筑技术规范》 国家卫生标准和检验方法标准 准则类: 《产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则(试行)》(等同采用ISO/IEC 导则25:1990) CNAL/AC01:2005《检测和校准实验室认可准则》 CNAL/AC23:2004 《医学实验室-质量和能力的认可准则》 CNAL/AC30:2005《生物安全实验室认可准则》 CNAL/AC05:2003《实验室认可准则在微生物检测实验室的应用说明》 CNAL/AC06:2003《实验室认可准则在化学检测实验室的应用说明》 规范类:(卫生部颁布制定) 《全国疾病预防控制机构工作规范》 各种技术规范。 实验室认可标准与评价 认可的标准 GB15481-2002 《检测和校准实验室能力的通用要求》 ISO15189-2003 《医学实验室—质量和能力的具体要求》 GB19489-2004《实验室生物安全通用要求》

认可评价内容 质量管理 技术能力(人、机、料、法、环) 认可的评价方式 现场评审(专家评审) CNAL/AC01:2005(idt ISO/IEC17025:2005)《检测和校准实验室能力认可准则》组织; 管理体系; 要求、标书和合同评审; 检测和校准的分包; 服务和供应品的采购; 服务客户 投诉 不符合检测和(或)校准工作的控制 改进 纠正措施; 预防措施; 记录的控制; 内部审核; 管理评审。 总则; 人员; 设施和环境条件; 检测和校准方法及方法的确认; 设备; 测量溯源性; 检测和校准物品的处置; 检测和校准结果质量的保证; 结果报告。 实验室计量认证 对象:检测机构 计量法第22条—计量检定,测试的能力及可靠性 计量法实施细则第32、33条—设备性能、工作环境、人员技能、措施和制度 基本要求:承担第三方公正检测和相应法律责任的能力;技术服务的能力;有效实施质量体系的管理能力—--技术服务能力的保证能力。 实验室计量认证标准 计量认证技术考核规范(JJG 1021-90--ISO/IEC 导则25-82(2001年12月1日前)

实验室岗位安全操作规程

实验室岗位安全操作规程 1、在实验室工作当中存在化学灼伤、气体中毒、火灾触电、机械伤害等风险。 2、实验人员在实验室内必须穿戴工作服装,取样人员必须佩戴好相应的劳保用品与安全防护用具。 3、所有药品、标样、溶液都应有标签,绝对不要在容器内装入与标签不相符的物品。 4、不准穿拖鞋进入实验室,注意保持实验室的清洁卫生。 5、有毒、腐蚀、易燃、易爆的物品应妥善保管。贮存和使用应遵守?化学危险物品安全管理条例?。 6、实验室内严禁吸烟、饮水、进食。 7、开启易挥发液体试剂之前,先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟,开启时,瓶口不要对人,最好在通风厨中进行。 8、易燃溶剂加热时,必须在水浴或沙浴中进行。 9、装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易燃物品的器皿必须由使用者亲自洗净。 10、实验时若发现仪器设备出现故障或异常情况(如:有异味、冒烟等)时,应立即关闭电源开关,拨掉电源插头,并及时向实验室管理人员报告。 11、取下正在沸腾的溶液时,应用瓶夹摇动后取下以免溅出伤人。 12、玻璃棒、玻璃管、温度计等插入或拔出胶管时,均应垫有棉布且不可强行插入或拔出,以免折断刺伤人。

13、实验完毕,要关闭设备的电源、关好通风橱、整理好仪器设备,并打扫卫生。 14、配制药品或试验中能放出HCN、NO2、H2S、SO2、NH3及其它有毒和腐蚀性气体时,应在通风厨中进行,并带好必要的劳保用品。 15、实验室内应备有急救药品,消防器材和劳保用品。 16、化验室内应保持空气流通,环境清洁、安静。 17、易燃性气体不可与有助燃性的气体放到一个气瓶间,气瓶间内一定要有相应的防爆防倾设施。 18、样品的取样、接受、贮存和处置等要符合国家和公司的相关规定。 19、对实验产生的废液、废油、废物要分类存放并定期处置,禁止随意倾倒和储存。 20、实验室使用及存储的化学药剂或化学危险品都应备有相对应的化学品安全技术说明书(即MSDS),包括电子版和纸质版,并存放于实验室工作人员易于查找阅读的地方。同时实验室工作人员在使用化学药剂(特别是危险化学品)之前要对MSDS进行阅读学习,了解其危险特性及应急措施。 21、化学烧伤事故应急措施:当浓酸溅到眼睛或皮肤上时,应立即用大量清水冲洗,再用0.5%的碳酸氢钠溶液清洗;当强碱溅到眼睛或皮服上时,应迅速用大量清水冲洗再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸溶液清洗皮肤。 当酸和碱滴溅到眼睛或皮肤上时,除经过上述处理外,还应马上送往医院进行救护。

工地试验室标准化建设与管理指南

公路水运工程工地试验室 标准化建设与管理指南 目录 1 总则 (2) 2 术语 (4) 3 机构设置与人员配备要求 (5) 4 仪器设备管理要求 (9) 5 办公及试验场所配置要求 (12) 6 标准规范规程配置要求 (32) 7 制度建设 (34) 8 检测报告与试验台账 (35) 9 样品管理 (36) 10 安全措施 (39) 11 备案申请与核查 (43) 附件1-18 (45)

1 总则 1.0.1 为促进工地试验室管理的标准化、规范化、精细化管理,全面提升工地试验室的综合能力和管理水平,确保检测数据的准确性,保证公路水运工程建设施工质量,特制定本指南。 1.0.2 本指南适用于国家及省审批、核准或列入国家及省基本建设计划的公路水运重点工程的工地试验室,国省道路网新建、改建、农村公路(含县乡路)、地方小型水运建设项目的工地试验室的可参照执行。 1.0.3 建设单位应在招标文件中明确提出工地试验室的检测能力、人员、仪器设备配备要求,并督促中标单位保证工地试验室的投入,加强对试验检测工作的监督检查。 1.0.4 工地试验室应当严格按照现行的国家和行业标准、规范、规程独立开展检测工作,不受任何干扰和影响,保证试验检测数据客观、公正、准确。 1.0.5 参与工程建设的施工、监理等从业单位应根据工程质量安全管理需要或合同约定,在工程现场可自行设立工地试验室,也可委托第三方试验检测机构设立工地试验室,设立工地试验室的母体均应具有相应的《公路水运试验检测机

构等级证书》。 1.0.6 工地试验室开展的试验检测项目不得超出母体授权的项目及参数范围。对授权范围以外的试验检测项目及参数应经项目业主认可后委托具有公路水运工程乙级及以上试验检测等级,并通过计量认证的试验检测机构承担。

风洞试验论文

低速风洞在设计和使用中需要考虑的因素 丛磊 汕头大学工学院,汕头515063 [摘要] 低速风洞试验作为研究结构物在风力作用下动力响应特性的一种重要手段,在其洞体设计和使用中需要考虑诸多内外因素对试验结果的影响。本文总结了影响低速风洞试验结果的一些相关因素,包括洞体各部分几何特性对风洞流场品质的影响、试验段槽道对流场方向的影响、收缩段的边界层修正、低速风洞试验数据库系统的建设以及无线数据采集技术在低速风洞中的应用研究。 [关键词] 低速风洞洞体几何特性试验段槽道边界层修正数据库系统无线材及技术 1 前言 低速风洞作为研究土木工程结构无在风力作用下动力响应特性的一种实验装置,其对测试结果的精确性具有很高的要求,但在试验中不可避免的要受到许多不可控因素的影响。因此,如何得到研究中所需要的比较令研究者满意的精确数据是许多风工程研究人员需要解决的问题。本文通过总结一些国内外对风洞试验技术的改进研究,希望对现有风洞的改进与新建风洞的建设有所帮助。 2 影响低速风洞测试精确度的因素 2.1 低速洞体各部分几何特性对风洞流场品质的影响 2.1.1 实验段 实验段为风洞中模拟原型流场进行模型空气动力实验的地方,是风洞的重要组成部分。为了能模拟原型流场,实验段尺寸和气流速度的大小,应满足实验Re 达到一定值的要求。此外,实验段气流应稳定,速度的大小、方向在空间的分布应均匀,原始紊流度、噪声强度、静压梯度应低。实验段气流的这些特性的好坏,总称为流场品质。实验段的尺寸由模型的尺寸来确定。 一般实验段内部沿轴向(顺来流方向)有扩散角,或沿轴向逐渐减小各截面的切角部分所切除的面积,使横截面积沿轴向逐渐增大,以减小由于壁面附面层沿轴向增厚而产生的负静压梯度的绝对值。

风洞试验

风洞实验 科技名词定义 中文名称:风洞实验 英文名称:wind tunnel testing 定义:在风洞中进行模拟飞行器在大气中运动时的空气动力学现象。 应用学科:航空科技(一级学科);飞行原理(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 流体力学方面的风洞实验指在风洞中安置飞行器或其他物体模型,研究气体流动及其与模型的相互作用,以了解实际飞行器或其他物体的空气动力学特性的一种空气动力实验方法;而在昆虫化学生态学方面则是在一个有流通空气的矩形空间中,观察活体虫子对气味物质的行为反应的实验。 目录

编辑本段原理 风洞实验的基本原理是相对性原理和相似性原理。根据相对性原理,飞机在静止 风洞实验 空气中飞行所受到的空气动力,与飞机静止不动、空气以同样的速度反方向吹来,两者的作用是一样的。但飞机迎风面积比较大,如机翼翼展小的几米、十几米,大的几十米(波音747是60米),使迎风面积如此大的气流以相当于飞行的速度吹过来,其动力消耗将是惊人的。根据相似性原理,可以将飞机做成几何相似的小尺度模型,气流速度在一定范围内也可以低于飞行速度,其试验结果可以推算出其实飞行时作用于飞机的空气动力。[1] 编辑本段优点 风洞实验尽管有局限性,但有如下四个优点:①能比较准确地控制实验条 风洞实验 件,如气流的速度、压力、温度等;②实验在室内进行,受气候条件和时间的影响小,模型和测试仪器的安装、操作、使用比较方便;③实验项目和内容多种多样,实验结果的精确度较高;④实验比较安全,而且效率高、成本低。因此,风洞实验在空气动力学的研究、各种飞行器的研制方面,以及在工业空气动力学和其他同气流或风有关的领域中,都有广泛应用。 编辑本段要求

中国风洞技术进展

注册鼎盛会员登录 ?鼎盛田圆 ?论坛 ?搜索 ?导航 ?violet ?orange ?brown ?gray ?purple ?greyish-green ?green ?red ?blue ?公共消息 (24) 返回列表发帖 小愤1#跳转到?倒序看帖

上将 打印 字体大小: t T 发表于 2007-2-5 00:58 | 只看该作者 中国风洞技术进展 中国, 空气动力学, 风洞, 进展, 科技 低跨超专业委员会是中国空气动力学会下属的专业委员会之一,是一个全国性非营利的、公益性的学术性社会团体,由低跨超空气动力学科技工作者组成,是全国低跨超科技工作者之家。 在中国空气动力学会领导下,低跨超专业委员会坚持“以人为本,科学发展”的理念,围绕着“学术创新服务经济、培养人才、科技普及”的宗旨,重视优秀的中青年科技骨干和学科带头人的培养,团结我国从事低跨超声速空气动力学研究与发展的科技工作者,努力发展同国内外空气动力学机构或学者的友好联系和交往,开展国内外有关空气动力学的学术交流与咨询,参与和组织承担科技成果的评审鉴定、技术规范 标准的编制以及专业规则的制定等社会化工作。 ?nbsp; 专委会成立20多年来,经历五届领导和委员的共同努力,已成为中国空气动力学会下属九个专业委员会最为活跃,富有成效,富有影响的专委会之一,为培养我国低跨超领域的气动人才,推动学术交流和国际国内合作,信息和成果共享等方面做出了卓越贡献,在国内外气动领域的影响力日益扩大。 专委会挂靠单位:中国空气动力研究与发展中心高速所 办公地址:四川安县101信箱,邮编:622661 版权所有:2006-2010 低跨超声速专业委员会 [本帖最后由王三于 2007-7-29 18:09 编辑] Main_banner.jpeg (67 KB) 收藏分享

机械性能试验室安全操作规程(标准版)

机械性能试验室安全操作规程 (标准版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0764

机械性能试验室安全操作规程(标准版) 1.设备使用前应检查其性能及润滑是否良好。当确认各机件无裂纹,电器装置正常,机座牢固,保护接零(地)线完好后,方可开动。 2.使用时应严格遵守各试验机的安全操作规程。 3.试验机上不准放置工具、试样等物品。 4.脆性材料的硬度,弯曲、压缩及疲劳试验须加防护装置。 5.高温拉伸或其它升温试验,需要电炉加热时,应检查电炉的电阻丝是否完好,设备接地及联锁装置是否可靠。装卸试样时必须断电,必要时应戴上石棉手套。易燃易爆物品必须远离电炉,室内应备有灭火器材。 6.设备发生电气故障,应立即切断电源,通知电工修理。 7.试验设备不准超过额定负荷运行。工作时精力要集中,不得

离开工作岗作,如需要离开,应停机或向代管人作交待。 8.进行试验时必须注意: (1)根据试样形状,规格及性能,选择好测量范围、夹具,加相应的砝码及安装必要的附件; (2)试验开始,先作几次瞬时启动(开、停),以便于润滑和检查试验机运转部件的状况; (3)工作完毕后,将一切运转机件调回到原始位置,关闭油阀、电源; (4)人体应避开试样冲击方向。 9.试验机每年由计量部门校验一次。每季度用测力计自行校验一次。测力计每年校验一次。各种试验机械应装置牢固。每班应检查一次。 ——摘自《机械工人安全技术操作规程》 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

标准化工地试验室建设图集

标准化工地试验室建设图集 众所周知,工地试验室是工程项目部质量管理的一个重要部门,试验检测工作是控制工程施工质量的有效保障手段,客观准确的试验检测数据是反映工程项目实体质量和指导现场施工的重要依据。工地试验室的试验检测数据是工程实体质量最基础的数据,其真实性、准确性极其重要。 建设标准化工地试验室,能够促进工地试验室规范化管理,从而有效提高试验检测数据的准确性。在此,公司设计院特别整理出了中水四局兴泉铁路工地试验室的标准化建设内容,有图有真相,快来看看吧! 近年来,随着铁路建设的加速发展,中心试验室的标准化程度越来越高,不仅要求外好、实用、布置合理,还要求具备硬件配套设施齐全,信息化程度高,人员技术水平强等点。中心试验室应有相对独立的试验场地及生活、办公区域,布局合理,且经济适用。 一 建设试验室的依据

1.1)铁路建设项目工程试验室应遵守《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163 号)和《检验检测机构资质认定评审准则》的规定。 1.2)建设项目工程试验室应根据《铁路建设项目工程试验室管理标准》 (Q/CR9024- 2015)设置成立。 1.3)铁路建设项目工程试验室应遵守相应标准,规范和规程的要求。 二 试验室人员配备 根据《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163号)第九条、第十五条和《检验检测机构资质认定评审准则》条款4.2的要求,检验检测机构应具有与其从事检验检测活动相适用的检验检测技术人员和管理人员。 2.1)建设单位人员配备

建设单位应具有对铁路建设项目工程试验室进行管理的能力,应配备专职试验管理人员,其应具有中级以上职称和一定的业务素质(工作五年以上)。 2.2)管理人员 铁路建设项目工程主要负责人如试验室主任、技术负责人和质量负责人、授权签字人应由母体试验室正式聘用的合同制员工。 试验室主任、主要负责人及主要技术人员应保持稳定、不得随意更换,如需更换,应履行审批手续(中心试验室经母体试验室确认,并向建设单位主管部门提出书面申请,试验分室主要人员变更向监理单位等主管部位提出书面申请)。 2.3)技术人员 铁建建设项目要求技术人员必须取得铁路试验人员上岗证,其他行业的上岗证可参考,但不能替代铁路试验员上岗证。试验室人员配备要求见下表。

风洞试验与数值模拟

风洞试验与数值模拟 ――北京大学在数值模拟方面的技术进展 一.科学研究的方法: 人类在认识自然、认识科学的过程中,曾经创造出了两种方法,即:理论研究和实验研究。理论研究得出的结论,要经过严格的论证,这是十分必要的,但在工程实践中却难以应用。实验研究,结论清晰、直观,也就是俗话说的“看得见,摸的着”,但它的局限性太大,因而应用范围有限。 上世纪四十年代,电子计算机的横空出世,改变了人类的生活和思想。随着近年来计算机软硬件技术的突飞猛进,以前大量无法解决的工程实际问题,已经可以用新的计算方法来加以解决了。因此,第三种科学研究的方法发展出来了,那就是计算科学的方法(或称为数值模拟、数值计算)。它不仅具有理论研究的严谨性,又具有实验研究的直观性,更加具备极其广泛的应用范围。如今,计算科学在科学研究中所占的比重越来越大,并必将成为今后科学技术发展的主流。 二.什么是“风洞试验”: 风洞,从外观上看酷似一座洞,它是通过产生出可人工控制的气流,对试验模型周围的气体的流动进行模拟,并可量度气

流对物体的作用,以及观察流动现象的一种管道状试验设备。 而风洞试验,是实验研究工程问题的一种方法。它是依据运动的相对性原理,将试验原型同比缩小的模型固定在风洞中,人为制造气流流过,获取各测试点的试验数据,并以此寻找出工程问题的解决方案。 风洞试验主要针对相似模型进行测力试验、测压试验和布局选型试验。 三.风洞试验在“挡风抑尘墙”工程实践中的局限性: “挡风抑尘墙”的作用就是降低露天堆场上方的风速,以达到抑尘效果。这是属于流体力学范畴的一类问题。流体力学是物理学的一个分支,是主要研究流体(包括气体和液体)与其中的物体相互作用的一门科学。 研究流体力学的方法同样有理论研究和实验研究。 在理论研究中,以理论流体力学的基本控制方程组和基本定律为出发点,采用适当的前提假设(如空气的不可压缩性假定),经过严格的数学推导,求解出方程中的未知量(如压力,速度等)。 鉴于理论流体动力学的基本控制方程组及其边界条件的强烈的非线性特性,只能在几种简单的情况下得到方程组的解析解,在复杂的情况下(如三维流场,复杂外形等)就无法获得解析解,这就决定了理论研究方法在“挡风抑尘墙”研究中具有很多的局限性,工程实践中很难采用这种方法。

2021新版金相试验室安全操作规程

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021新版金相试验室安全操作规 程

2021新版金相试验室安全操作规程导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1适用范围 本规程适用于从事金相试验的人员。 2安全操作操作规程 2.1酸蚀 2.1.1工作前必须穿戴好防护用品。 2.1.2酸蚀前必须打开通风设备,用具要良好。 2.1.3酸蚀前要仔细检查电源、开关、电路是否良好,如发现有损坏及不正常处,应找修理人员修理。 2.1.4配酸时只能将酸慢慢地倒入水中,不得将水倒入酸中。 2.1.5试样应轻轻放下酸槽中,避免酸液溅出灼伤。 2.1.6工作完毕必须把一切用具用水冲洗干净,擦净工作地面的酸液,并关好通风设备。 2.2微观检验 2.2.1进入显微镜室,必须在门外换上拖鞋才能进入。

2.2.2在工作前要仔细检查所用的工具、设备、仪器、电源、开关及线路是否安全可靠。 2.2.3操作显微镜时,手和试样必须清洁、调节焦距时,禁止试样和镜头相碰。 2.2.4在工作中如发现仪器、设备、电器故障时,立即切断电源,报告有关领导,不得自行乱动。 2.2.5工作完毕,切断电源。 2.2.6调换镜头或工作完毕,应将镜头放入盒内。 2.2.7配制使用电解液必须做到: 1)配制溶液时药物应按顺序加入溶液,硫酸、高氯酸应缓慢滴入溶剂,并应搅拌。 2)电解液不能用的过久,电解抛光温度不能过高,以防发生爆炸危险。 3)使用氰盐溶液电解腐蚀时,操作人员工作完毕必须认真洗手漱口。用完的工具均应用5%FeSO4水溶液中和,工作服不准穿出室外。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

风洞试验

《桥梁风工程》之——风洞试验技术 主要内容简介 第一章风洞试验的理论基础——相似性 (概述、相似性基本要求、无量纲参数的来源、基本缩尺考虑) 1.1 概述 理论流体力学——物理实验——数值模拟(风工程研究的“三大手段”); 桥梁、建筑结构在结构设计方面,只要求结构在风荷载作用下具有足够的强度、刚度和稳定性即可,即确保桥梁结构、建筑结构的安全性、舒适性和耐久性即可;(这区别于航空器的设计——力求其周围运动空气对其的阻力最小),主要关注绕尖角的流动和分离流动,因此,称为“钝体空气动力学”。个别建筑、桥梁已开展了实际结构的实测。 Fig.1 Research methods of Wind Engineering of Bluff Body 1932年,Flachsbart O.“建筑物气动特性的模拟应当在具有与自然风相似的风洞气流中进行”。 几何缩尺——经济性和方便性 由于缩尺几何引出了物理相似的一系列问题,相似性准则是风洞试验的理论基础。应该说明的是,由于模型的几何缩尺,导致部分物理现象不能准确反映,如雷诺数效应。因此,在实际设计模型试验时,需要进行一系列权衡,确保主要问题能模拟即可。(科学与艺术结合!) 1.2 模型相似性 在分析一切物理问题,特别是需要通过实验进行研究的问题时,通常需要确定一组无量纲的控制参数。该组无量纲参数通常是根据描述所研究物理系统的偏微分方程得到的,用一个具有对应量纲的参考值遍除所有关键变量,使之无量纲化,于是得到大量的无量纲组合参数,它们就是控制系统的物理特性的因子。如果这些控制参数组从一种情况(原型物)到另一种情况(模型)保持不变,则自然保证了相似性。具体风洞试验相似性无量纲参数推导见下。

实验室安全操作规程

实验室安全操作规程 1、化验室安全操作规程 (1)实验前应做好准备,必须对所用药品与设备性能有充分的了解,熟悉每个具体操作中的安全注意事项。 (2)实验前必须熟悉实验室及其周围的环境和水龙头、电闸门的位置 (3)实验时应保持安静,思想要集中,遵守操作规程,切勿粗心大意,马马虎虎,更不准在实验室内开玩笑。 (4)严禁在实验室内饮食或煮食,或者把食具带劲实验室。 (5)每次实验完毕后应把手洗净,并检查水、电、气等安全措施完善后才能离开实验室(6)每个实验室都必须备有灭火器或砂土,并尽可能放在显眼的地方,能同事备有消防用的消防栓或水缸则更好 (7)实验室应保持空气流通,并设有专用的卫生箱,以供及时治疗的需要。常备药品有:红汞药水:供一般破伤使用 酒精:轻微的灼烧伤可用进过酒精的脱脂棉擦拭 5%硼酸氢钠溶液:受酸性物灼伤可用作冲洗 3%硼酸溶液:受碱性物灼伤可用作冲洗 还需要备有碘酒:紫药水及绷带和药棉 2、火和电的安全预防 (1)在使用中电气动力时,必须事先检查电开关,马达以及机械设备各部门是否安置妥善(2)开始工作时和停止工作时,必须将开关彻底扣严和拉下 (3)在更换保险丝时,要按负荷量,不得加大或以铜丝代替使用。 (4)严禁用湿手、湿布或铁柄毛刷等去清扫或擦拭电闸刀、点插销等,防止触电 (5)凡电气动力设备过热时,应立即停止运转 (6)定碳、定硫电炉或其他高温炉,其硅碳棒露出部分应设有安全罩,严禁将安置妥善的安全罩随意撤掉,以免发生触电事故。 (7)禁止洒水在电气设备和电线路上,以免漏电 (8)凡使用110伏以上电源装置,仪器的金属部分必须安装地线 (9)电热设备,例如马弗炉、烘箱、电炉和电热板等,所用电源的导线应经常注意检查其各接触处是否妥当,导线有无损坏和被腐蚀等 (10)马弗炉、烘箱等用电设备,使用时必须要有人负责照管,以防发生事故 (11)马弗炉需放在水泥等不燃物砌成的坚固台子上,不要靠近木板墙或木质门窗。(12)使用易燃物时,必须在距离火源较远的地方进行,绝不可靠近火源,尤其是乙醚着火的危险性极大,用时必须小心,用完后的剩余部分也应及时的存放到专门的安全地方。(13)绝不可以将氧气钢瓶存放在靠近电源的地方,并需防止强烈震动,气体出口活门处绝不可涂油和与有机物接触,以免发生爆炸的危险。 3、化学药品的安全预防 (1)距度星的药品,例如KCN、AS2O3等等,必须制定保管使用规则,并严格遵守,及时工作人员很少,也不可例外的有所忽视。这类药品不能与一般药品同样的存放和任意使用,即使用过后的余量已经很少也应及时送保管员及时查收,不应任意放在工作台上。 (2)内服有毒药品,如氰化物、铅化物、汞及汞化物、络酸盐、氧化砷钡盐等,应装在坚固的瓶中保管,禁止入口,与手接触用后要洗手。 (3)接触皮肤有毒的药品,例如氰化物、氟氢酸、溴水、过氯酸等,要装在严禁坚固的瓶中保管,使用时要特别小心,不得与皮肤接触。 (4)呼吸有毒药品(及有毒气体和蒸气)如氰化氢、氮的氧化物、氯化氢、硫化氢、溴、

实验室标准化管理制度(20200515193529)

圣氏化学有限公司 实验室标准化管理规定 1 总则 为规范实验室仪器、药品使用及储存管理,加强化验室危险化学品的安全管理,规范各类仪器、设备的维护保养,建立起标准化、规范化的实验室,特制定本规定。 本规定适用于圣氏化学工程部实验室内部管理。 2 实验室6S管理 6S释义 整理(SEIRI)——将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的,除 了有必要的留下来,其他的都消除掉。目的:腾出空间,空间活用,防止误用, 塑造清爽的工作场所。 整顿(SEITON)——把留下来的必要用的物品依规定位置摆放,并放置整 齐加以标识。目的:工作场所一目了然,消除寻找物品的时间,整整齐齐的工作 环境,消除过多的积压物品。 清扫(SEISO)——将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净,保持工 作场所干净、亮丽的环境。目的:稳定品质,减少工业伤害。 清洁(SEIKETSU)——形成制度,贯彻到底;经常保持环境外在美观的状 态。目的:创造明朗现场,维持上面3S成果。 安全(SECURITY)——安全操作,生命第一;重视安全教育,每时每刻都 有安全第一观念,防范于未然。目的:建立起安全生产的环境,所有的工作应建 立在安全的前提下。 素养(SHITSUKE)——养成习惯,以人为本;每位成员养成良好的习惯,并遵守规则做事,培养积极主动的精神(也称习惯性)。 6S管理实施措施 遵守和执行公司和部门的各项规章、管理制度,严格按制度办事,自觉自律。

文件、资料、记录应整齐摆放在文件框中,不得随意散放在实验台上。文件夹要有明确 的标识。归档的文件或实验记录要分类存放,并且有明确的目录和标识以便于查找。 文件、资料、记录或制度等要保持干净整洁,文件、记录需划改时应在划改位置备注划改 人姓名。 工作场所的门窗、台架应保持无灰尘、无油污的清洁状态。 试剂柜内、实验台抽屉内的物品要分类摆放整齐,并且要进行定期清理。 实验室外走廊要保持通畅,不得摆放影响美观或走路的纸箱、纸袋等。 设备仪器上的标识、铭牌要保存完好。 清洁用具保持干净,使用后要及时悬挂或摆放到指定位置。 下班时须先关闭或锁好门窗,关好水、电等并确保安全后才能离开实验室。 实验室内必须着工装或白大褂。 与其他部门进行工作对接时要有服务意识,态度要热忱。 不使用的化学试剂及其它物品要立即清理,归类放置。不可使其占用作业空间。 个人物品如工作服、手套等,要放在指定位置,不得在实验室内随意丢放。 测量仪器设备要按要求进行定期检查,每月2次,并进行设备例行维护和保养,每月1次。仪器设备在盛装或接触强酸、强碱等腐蚀性或有毒物质时,应及时进行维护和保养, 保持仪器设备清洁干净。要求仪器设备外观无污染、无灰尘、无油迹等。 所有的试验废液及其它废弃物必须妥善处理。 做好定置图区域6S工作,保持区域整洁干净。 随手整理收拾实验用材料和用具,实验完毕立即整理和清洁台面及用具用品等,得到的 样品要密封好,然后按类别放到指定位置并及时填写实验记录。 实验设备应定期维护,建立实验室设备仪器台帐,保证常用仪器取用方便,其他仪器保 存完好。(附:实验室设备仪器台帐) 3 实验室安全操作规程 必须坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针,认真学习分析规程和有关安全技术规 程,了解设备性能,严禁违章作业。 现场取样应站在上风口,防止吸入有毒气体。取样和向容器内加入药品时,面部禁止正 对容器口,防止药品溅入眼内及其它部位。

相关文档