文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临电施工方案_secret

临电施工方案_secret

临电施工方案_secret
临电施工方案_secret

目 录

1 编制依据 ................................................................................................................................ 1 2.工程概况: .. (1)

2.1工程概况 ....................................................................................................................... 1 2.2现场电源情况及相关要求 ........................................................................................... 1 2.3.主要机械设备用量表 ................................................................................................ 2 3、临时用电设计 . (3)

3.1. 施工用电的设计 ......................................................................................................... 3 3.2施工机械的导线截面选择 ........................................................................................... 3 4

、安全用电技术措施 (4)

4.1保护接零 ....................................................................................................................... 4 4.2设置漏电保护器 ........................................................................................................... 4 4.3安全电压 ....................................................................................................................... 4 4.4电气设备的装置应符合下列要求 ............................................................................... 5 4.5电气设备的安装 ........................................................................................................... 5 4.6电器设备的防护 ........................................................................................................... 6 4.7电气设备的操作与维修人员必须符合下列要求 ....................................................... 6 4.8电气设备的使用及维护 ............................................................................................... 7 4.9施工现场的电缆线路 ................................................................................................... 7 4.10室内导线的敷设及照明装置 ..................................................................................... 8 4.11高压防护 ..................................................................................................................... 8 5.预防电气火灾的措施 .. (10)

1 编制依据 建筑施工安全检查标准临时用电安全管理协议书2.1工程概况 ,创天津市安全文明工地2.2现场电源情况及相关要求

甲方施工区西侧提供的一台变压器需加装1个电费计量箱,甲方提供的电源电压等级为高压10KV 需进行交接试验并办理运行、维护协议书。

现场临电安装与维护由我公司完成,要求该公司选派优秀的管理人员和技术工人进入本工程,上岗操作人员必须持有电工本上岗。严格依据施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005文件要求施工操作。

2.3.主要机械设备用量表

14 外用电梯

15 消防泵

16

3、临时用电设计

3.1. 施工用电的设计

根据土建专业提供各种施工机械计划用量表,计算如下:

P

总=1.1( K

1

×∑P

1

/ cosφ+ K

2

×∑P

2

)

P

—供电设备总需要量(kVA)

P

1

—电动机额定功率(kW)

P

2

—电焊机额定容量(kVA)

∑P

1

=45×1+42×2(塔吊)+75×2(砼地泵)+7.5×4(钢筋切断机)+2.8×4(钢筋弯曲机)+7.5×2(调直机)+7×3 (空压机)+2.8×6(蛙式打夯机)+2×2(电锯)+4×2(电刨)+2×3(砂浆搅拌机)+1.1×12(插入式振捣器)+30×3 (外用电梯)+37×2(消防泵)+2×2(套丝机)+0.8×54(降水用水泵)+1.5×2(砂轮切割机)=602.4(kW)

∑P

2

=23.4×8(电焊机) =187.2(kVA)

K

1=0.7 K

2

=0.5 cosφ=0.75

P=0.7×602.4/0.75+0.5×187.2= 655.84(kVA)

工地照明负荷按动力负荷的10%估算,

则P

=1.1P=1.1×677.1=721.4 (kVA)

所以根据以上计算现场需使用型号500KVA型三相降压变压器一台(因所有机械不可能同时运转)。下设一总配电箱,总箱处做重复接地。现场供电系统为TN-S系统,从总配电箱直埋铠装电缆至各路分箱,由分箱再引出电源供给各主要用电设备,配电箱分布详见施工平面布置图。装修阶段每层引一分箱,各层施工电气设备用电由该箱引出。

4、安全用电技术措施

4.1保护接零

在电源中性点直接接地低压电系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或和零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统。

TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应特别指出,PE线不许断线。在供电末端接地。

4.2设置漏电保护器

(1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护功能。

(2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

(3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

(4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,漏电动作时间小于0.1S。

4.3安全电压

安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。国家标准GB3805—83《安全电压》中规定,安全电压的等级有采取防直接接触带电体的保护措施。

对下列特殊场所应使用安全电压照明器:

(1)隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高低于2.4M等场所的照明,电源电压应不大于36V。

(2)在潮湿和易触带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

(3)在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

4.4电气设备的装置应符合下列要求

(1)配电系统应设置室内总配屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。

(2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

(3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

(4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体用其他有害介质中。也不得装设在易受外来固定物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

(6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5mm。

(7)配电箱、开关导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上面、侧面、后面或箱门处。

4.5电气设备的安装

(1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。

(2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间,设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

(3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接地端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

(4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5㎜2的绝缘铜芯导线。导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

(5)各种箱体的金属构架,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座,外壳等必须保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。

(6)配电箱的后面排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

(7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压接端子(有压线孔者除外),如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压

接,不得减少导线股数。,

4.6电器设备的防护

(1)在建工程不得在高、低压线路下施工,高低压线路下方不得搭设作业栅,建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物。

(2)施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1KV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10KV时,其最小安全操作距离为6m.。

(3)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

4.7电气设备的操作与维修人员必须符合下列要求

(1)施工现场内临时用电的施工和维修必须经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

(2)各类用电人员应做到:

1)、掌握安全用电基本知识和所用设备性能;

2)、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”工作;

3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决;

5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

4.8电气设备的使用及维护

(1)施工现场的所用配电箱开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。

(2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源断开并分闸断电、并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

(3)配电箱内盘面上应标明回路的名称、用途,同时要作出分路标记。

(4)总分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱上锁。

(5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,保持清洁。箱内不得挂接其它临时用电设备。

(6)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

4.9施工现场的电缆线路

(1)电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿地面明设。

(2)电缆在室外直接埋地敷设时的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

(3)橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,禁止使用金属裸线作绑扎,固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重,橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

(4)电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。

(5)在有高层建筑的施工现场,临时电缆必须采用埋地引入,电缆垂直敷设的设置应充分利用在建工程的竖井垂直孔洞等,同时应靠近负荷中心,固定点每搂层不得小于一处。电缆水平敷设沿墙固定,最大弧垂距地不得小于1.8m。

4.10室内导线的敷设及照明装置

(1)室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,照明瓷瓶、瓷夹或塑料夹敷设,距地面高度不得小于2.5m。

(2)进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙应穿套管,距地面应大于2.5m,室外要做防水弯头。

(3)室内配线所用导线截面应按图纸要求施工,且铝线截面最小不得小于2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。

(4)金属外壳的灯具外壳必须作保护接零,所用配件均应使用镀锌件。

(5)室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m,插座接线时应符合

规范要求。

(6)螺口灯头及接线应符合下列要求:

1)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。

2)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

(7)各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。

(8)暂设内的照明灯具应优先选用拉经开关,拉线开关距地高度为2~3m,与门口的水平距离为0.1~0.2m,拉线出口应向下。

(9)严禁将插座与扳把开关靠近装设,严禁在床上设开关。

4.11高压防护

变压器四周采用剥皮杉杆搭设防护架体进行防护。

4.11.1杉杆防护架构造要求

杆件连接和绑扎

杆件垂直相交时可用平插十字扣或斜插十字扣。绑所时应拧紧适度,既不受杆件松动,又不使钢丝受伤或绞断。

杆件斜交时可用斜十字扣或顺扣。

杆件搭接接长应采用顺扣,搭接长度不小于8倍平均直径或1.2m,绑扎不少于3道,间距不小于0.6m。

相邻立杆的接头应至少错开一步架,搭接部分应跨两根横杆;大横杆接头应靠近立杆,大头伸出立杆200~300mm,小头压在大头上。

a 杆件间距

根据现场情况,本杉杆防护架采用双排脚手架。脚手架立杆间距及大横杆竖向步距均按1.8m搭设。

b 剪刀撑

剪刀撑设置按纵向连续多跨设置,其最大宽度不超过6跨。剪刀撑设于架子外侧与地面呈45°~60°角度,从下到上连续设置。杆件交叉点应绑在立杆或横杆上。最下一步斜撑或剪刀撑底脚应距立杆700mm。

4.11.2杉杆架搭设要点

脚手架运到现场后,应先选择分类,宜把头大粗状者做立杆,直径均匀,杆身顺直者做横杆,稍有弯曲者做斜撑。然后按要求架设杆件,并力求做到横平竖直,错开接头位置。具体要求是:

a立杆竖向应做到纵成线、横成方,杆身垂直。相邻两杆的接头应错开一步架。接头的搭接长度,应跨两根横杆并不小于1.5m,绑扎不少于3道。为了使接长后的立杆重心在一垂直线上,搭接头的方向应相互错开,如第一接头在左,则第二个接头应在右边,第三个接头又放在左边,以此类推;而且要大头朝下,小头朝上,上下垂直,保持重心平衡。如杆不直,应将弯曲部分弯向架子纵和,不要向里或外弯。

b大横杆一般应绑在立杆里侧,力求做到平直;两杆接头应置于立杆处,并使小头压在大头上。搭接长度不小于1m,绑扎不少于3道。上下相邻两根大横杆接头应错开一根立杆。小横杆应绑在大横杆上,靠立杆的小横杆则宜绑在立杆上。

铅丝扎时要注意拧扭圈数,一般拧扭1.5~2圈即可。铅丝下料长度应根据所绑扎杆件粗细而定,一般1.3~1.6m鼻孔大小与所用铁杆直径相适应。一般不大于15mm。

c在杉杆四周采用竹胶板条做防护,竹胶板条表面涂刷红白相间的颜色。

5.预防电气火灾的措施

火针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。

1、施工组织设计要根据电气设备的用量正确选择截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。

2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍,经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实,各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装。以防加大电阻引起火灾。

4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。

5、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

6、使用焊机时要执行用火证制度,并设有专人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

7、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电烘引起火灾。

8、存放易燃气体,易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆设备,导线敷设,灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

9、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人定期清扫。

10、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

11、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意的以下事项:

(1)迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

(2)当电源线因其他原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。

(3)扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火器,二氧化碳灭火器,1211灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

天津某超高层酒店模板施工方案_secret

模板施工方案 1、模板工程概况 本工程总建筑面积为295155m2,地下室2层,地上为一幢26层主楼、一幢15层附楼及1~5层裙楼组成。主楼为框剪结构,地下室及裙楼为框架结构。地下室外剪力墙墙厚400mm;柱子主要为方柱、矩形截面和圆柱,有500×500mm、600×600mm、700×700mm、800×800mm、900×900mm、1000×900mm、1100×1100mm、1200×1000mm等不同类型;圆柱在地下室范围外(椭圆部分)圆柱直径为900mm。 2、模板施工组织与部署 1、材料选用 本工程结构复杂,地下室和电梯井剪力墙厚和多,且形状为圆弧型;建筑物层高较高(3.8m、4.8m、5.1m、5.4m、6m、3.4m),要求施工模板必须具有足够的强度、刚度,以保证结构物的几何尺寸均匀、断面的一致,模板表面要求平整光洁、耐腐蚀。 模板采用18mm厚9层木胶板,圆柱内衬以3层板;所有梁板模板选用现拼木模板:18mm厚9层木胶板;圆柱内衬以3层板。剪力墙及梁模内楞采用60×80木枋,外楞采用φ48钢管,墙体中穿对拉螺杆,外夹蝴蝶扣,柱模内楞用60×80木枋,外楞采用槽钢,用对拉螺杆、蝴蝶扣夹紧。整个模板支撑体系均采用φ48钢管、扣件搭设支模架。 2、支模周转材料投入准备: 本工程工期紧、体量大,地下室底板及顶板设计降板复杂,裙房层数不一,故层高不一,给模板架料准备带来不便。为保证结构施工连续进行,加快施工进度, 支模周转材料投入准备如下: 地下室及裙房施工阶段:由于体量大,受模板拆除时间限制,按二层模板架料用量进行配备。 主楼及附楼标准层施工阶段:梁板模按三层配备,柱、墙模均按一层配备。同时由于地下室、裙楼层高不一且相差较大,支撑体系的φ48钢管的长度也难以统一,加上钢管长度模数与结构支模用净高不协调,故该阶段支撑立杆采用两根立杆用扣件搭接连接,可避免因长度模数不一致而切割浪费钢管,同时在支梁板模时对控制标高带来方便。

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

基坑施工方案_secret

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概述 (1) 三、基坑支护设计 (2) 四、土方施工 (9) 五、支护施工 (11) 六、质量要求及保证措施 (14) 七、安全施工保证措施 (21) 八、文明施工管理及环保措施 (23) 九、雨期施工措施 (23) 十、进度计划 (25)

一、编制依据 1、合同及业主提供资料 ●基坑工程施工合同; ● xx年xx月岩土工程勘察报告(电力部、水利部xx勘测设计研究院勘察); ● xx年xx月岩土工程勘察报告(xx); ● xx年xx月xx大厦建筑物地下管线分布图(xx地质工程勘察院测定); ● xx年xx月提供的工程施工图纸。 2、主要规程、规范 ●土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83); ●地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83); ●锚杆喷射混凝土支护技术规范(GBJ86-85)。 二、工程概述 水文地质及工程地质概况 ●基坑施工影响范围内的地层从上到下分别为: 表层为人工堆积层,厚度一般在2.00~3.00m左右,以下为第四纪沉积的粘质粉土②层,粉质粘土③层,细砂④层,粉质粘土⑤层,细砂⑥层,细、中砂⑦层和卵砾石⑧层。 ●水文地质条件: 据水文地质资料、地下水位勘察地质剖面及勘察报告,本场地揭露3层地下水,见下面地下水情况一览表: 表1 场区内第1层地下水(台地潜水)天然动态类型属渗入—蒸发、径流型,其季节变

化规律一般为:6月~9月份水位较高,其余月份较低,年自然变幅2m左右。本基坑施工基本上全在雨期进行,该层水更值得引起重视,需要事前预留出一定的降水能力,并采取必要的排水措施,以应付不可遇见的大暴雨。 三、基坑支护设计 3.1、支护设计 ●设计依据: 1)xx年xx月岩土工程勘察报告(电力部、水利部xx勘测设计研究院勘察); 2)xx年xx月岩土工程勘察报告(xx); 3)建筑地基基础设计规范 GBJ7-89; 4)砼结构设计规范 GBJ10-89; 5)建筑基坑支护技术规程; 6)基坑开挖深度为 -9.52m; 7)必须进行有效降水,不计静水压力,土体重度统一取为r=20KN/m3; 8)地面超载按一般情况,考虑为q=20KN/m。 ●方案选择: 建筑基坑支护设计的原则是“技术先进、经济合理、安全可靠”,从而确保地下结构施工期间基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全。基坑支护设计与施工,应综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑开挖深度、周边环境、基坑周边荷载等因素,因地制宜、合理设计、精心施工、严格监测。 下表为五种常见的基坑护坡形式在现场条件、施工工艺、工期以及费用方面的对比表。 表2 综合上表,考虑后续施工用地及场地情况,并考虑到本工程工期紧、任务重的特点,

施工现场临时用电安全专项施工方案

施工组织设计(方案)审批表工程名称:广安时代天骄(二期)

施工现场临时用电安全专项方案 编制: 审核: 审批: 四川得友建工集团广安时代天骄(二期)项目部 二0一七年十月 施工现场临时用电安全专项方案 一、工程概况: 项目名称:广安时代天骄(二期) 工程地址:广安市广安区枣山站前广场西侧(GC2016-26号)地块建设单位:广安枣山泰美置业有限公司

设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 监理单位:四川蓉兴建设监理有限公司 施工单位:四川得友建工集团有限公司 质量要求:合格 安全要求:安全无事故 文明施工:达到文明施工标准 建筑规模:本项目为二期用地,其中总规划用地面积:31928㎡,规划总建筑面积约为131309.51㎡,地上建筑面积约为96507.72㎡,地下室建筑面积约为34801.79㎡,地块内有7栋建筑组成,其中建筑总高度分别为5-1、5-4 、5-5#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数30层,地面以上高度为90米;5-3、6-1#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数27层,地面以上高度为81米;5-2、6-2#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数26层,地面以上高度为78米;地下车库共两层,住宅每栋共采用两台电梯,功能为无障碍电梯兼消防电梯、担架电梯兼消防电梯。该项目其中首层,二层为商业,局部有三层商业。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,属一类高层公共建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑抗震设防高层为一、二级抗震类;结构构件的耐火等级为一级,建筑防火类别一类。 结构形式:主体框架、部分剪力墙结构。 基础为:承台独立柱及条基 合同工期:666日历天 二、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001);

钢结构施工专项方案secret

、编制依据 1.1根据广州市**建筑设计有限公司。 1.2《建筑结构荷载规范》GB50009-2001。 1.3《钢结构设计规范》GBJ50017-2003。 1.4《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。 1.5《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 1.6《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ50018-2002。 1.7《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002。 二、工程概况 2.1建设单位: 2.2设计单位: 2.3监理单位: 2.4建设地点: 2.5工程规模:厂房、办公楼连体结构。 2.6建筑面积:总建筑面积:7933㎡。 2.7工程特点:厂房建筑屋面结构均采用门式刚架轻型房屋钢结构,结构所用钢材为Q235钢,采用H型钢屋架、C型檩条、2’12K玻璃棉毡隔热层、H1型0.47厚760宽彩色镀铝锌钢板(见施工图)。 全部钢构件应以Sa2.5级喷砂砌底清除污垢,以防锈漆涂底,再涂以面漆,钢结构的施工与验收应严格遵守《钢结构工程施工及验收规范》QBJ50205-2001规定。

2.8工期要求:计划工期为30日历天。 三、施工组织与管理 3.1施工指导思想与奋斗目标 公司本着“质量第一,用户至上,注重信誉,信守合同”的宗旨,严格推行项目管理,使进度、质量、安全、文明施工达到最优效果,以保证本工程高效优质地完成。 我们的奋斗目标是: (1)工期:必须按合同工期如期完成,绝不拖延,充分发挥公司现有的技术、设备、管理优势,视业主的利益为自己的利益,争取尽早取得投资回报。 (2)质量:严格执行《钢结构工程施工质量验收规范》、并按 图施工,努力争创优质工程,以优良的产品,良好的信誉再树本公司以质量求生存,以信誉求发展的优良作风。 (3)安全生产:杜绝安全重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高处作业技术规范,施工用电技术规范施工。 3.2施工组织管理形式 根据工程规模、特点、工期要求,由公司决策组建精明的项目经理部,在公司决策层的领导及职能部门的指导、服务下,项目经理部负责实施从工程项目开工到竣工交付使用全过程的施工承包经营管理,从而保证合同目标的全面实现。 3.3安全管理

实施性施工组织设计主要包括的内容

实施性施工组织设计主要包括的内容: 1 编制依据、编制范围及设计概况 除应符合第4.5.1条第1款外,编制依据尚应包括建设单位编制的指导性施工组织设计、招标文件以及本单位的投标文件等,编制范围应包括本标段的工程范围。 2工程概况 包括线路概况、主要技术标准、主要工程项目及数量、工程特点、控制和重难点工程的分析和对策、其他有关情况。以上均应结合相应的标段工程、单位工程、地段或工点等具体情况进行编写,线路概况可先反映整个项目情况。 3建设项目所在地区特征 包括自然特征、交通运输情况,沿线水源、电源、燃料等可资利用的情况,当地建筑材料的分布情况,其他有关情况等。 4 总体施工组织安排 包括施工总体目标,施工组织机构及职责分工、队伍部署和任务划分,开竣工日期及总工期,总体施工顺序及主要阶段工期安排,施工准备、征地拆迁和建设协调方案,主要进度指标及分项工程施工进度计划,工程的接口及配合,关键线路及施工总平面布置示意图、总体施工组织形象进度图、施工进度计划横道图、网络图等图表。 5临时工程和过渡工程 包括大型临时工程和过渡工程及驻地与营房等小型临时设施设置的具体方案、标准、规模、能力、主要工程数量和主要设备数量,并附施工总平面布置等。 6控制工程及重难点工程(包括高风险工程)的施工方案 包括工程概况,施工方法,施工装备,施工顺序和作业空间规划,劳动及作业组织方式,关键工序施工工艺及质量控制,施工难点和应注意的问题等。 7施工方案 包括确定施工方法、选择施工装备、制定施工顺序和作业组织方式。各专业工程按施工顺序分别制定施工方案和技术措施,并突出质量控制、检测方法和手段、沉降变形的观测与评估。 8资源配置 包括主要工程材料设备采购供应方案、分年度主要材料设备计划、关键施工装备的数量及进场计划、劳动力计划、资金使用计划等。 9管理措施 包括标准化管理、质量管理措施、安全管理措施、工期控制措施、投资控制措施、环境保护措施、水土保持措施、文物保护措施、文明施工措施、节约用地措施、冬季施工措施、夏季施工措施、雨季施工措施、路基桥梁沉降控制及观测措施、预警机制和应急预案、 信息化管理等。 10 引用的设计文件与施工规范 包括本段使用的设计文件及引用的现行有效铁路工程建设标准规范。 11进一步研究解决的问题及建议 12施工组织图表:包括附表、附图、附件

大模板施工方案-secret.

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工部署 (2) 3.1 技术准备 (3) 3.1.1 施工流水段的划分 (3) 3.1.2 模板设计 (3) 3.2 机具、材料准备 (10) 3.3 现场准备 (11) 4.主要施工方法 (11) 4.1 模板的存放 (11) 4.2 模板施工 (12) 4.2.1 工艺流程 (12) 4.2.2 模板清理 (12) 4.2.3 模板配件安装 (12) 4.2.4 门窗模板安装 (13) 4.2.5 模板的吊装 (13) 4.2.6 模板的校正 (14) 4.2.7 模板拆除 (14) 5、质量要求及质量控制措施 (15) 5.1 允许偏差和检查方法 (15) 5.1.1 模板质量允许偏差及检查方法 (15) 5.1.2 模板施工允许偏差和验收方法 (15) 5.2 模板工程质量控制程序 (16) 5.3 质量保证措施 (18) 5.3.1 墙面上下层接茬质量保证措施 (18) 5.3.2 保证混凝土墙面平整度的措施 (18) 5.3.3 防止内模整体移位的措施 (18) 5.3.4 质量通病的防治措施 (18) 6. 安全与文明施工措施 (19) 6.1 安全措施 (19) 6.2 文明施工 (22) 7、大钢模板计算书 (23) 8、电梯井操作平台计算书 (27)

1. 编制依据 1、大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目建筑、结构施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002 ; 3、现行国家标准《钢结构设计规范》、《木结构设计规范》的规定; 4、《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》; 5、《建筑工程质量检验评定标准》; 6、《建筑施工安全技术》; 7、大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目施工组织总设计 以及单体施工组织设计; &大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目提供的模板设计方案; 2. 工程概况

施工现场临时用电施工方案.doc(高层)

施工现场临时用电施工方案 (一)施工条件 1、工程概况: 本工程为洛阳市世纪华阳一期工程,位于洛阳市辽宁路与丽新路交汇处,由洛阳中压置业发展有限公司开发,深圳市建筑设计研究总院设计,洛阳金诚建设监理公司监理,洛阳市质量监督站监督。总工程共分1#、2#、3#、5#、6#、8#楼及室外地下车库裙楼共七个施工段。建筑总面积约12.6万m2,该工程地下一层,地上33层、32层及28层不等框剪结构。 2、根据施工现场用电量统计表编制序号、设备名称、安装功率(kW)、数量、合计功率(kW)。 3、主要施工机械设备一览表 序号设备名称规格型号数量额定功率总功率 1 塔吊QTZ63B 4 40KW 160 KW 2 塔吊QTZ80B 2 45 KW 90 KW 3 施工双笼电梯BX1-250 9 50 KW 450 KW 4 木工电刨子组MB504A 6 4.0 KW 24 KW 5 木工圆盘锯组MJ114 6 4.0 KW 24 KW 6 振捣棒组HZ-50 20 1.5 KW 30 KW 7 平板振动器组HZZ-5A 6 1.5 KW 9 KW 8 水泵组百米扬程6 6.0 KW 36 KW 9 镝灯12 3.5 KW 42 KW 10 蛙式打夯机HW-60 10 1.1 KW 11 KW 11 混凝土输送泵组6 90 KW 540 KW 12 电焊机组BX-300 10 55 KW 550 KW 13 钢筋调直机组GT4 3 11.2 KW 33.6 KW 14 钢筋切断机组GT14 3 6.0 KW 18 KW

15 钢筋闪光对焊机UN-100 5 100kvA 500 kvA 16 砂轮切割机YS-90L2 6 2.0 KW 12 KW 17 台钻3 2.5 KW 7.5 KW 18 生活办公用电100 KW 100 KW 19 楼层用电100 KW 100 KW (二)设计内容和步骤计算 1、根据现场面积及施工建筑物位置,进行实际现场勘探及初步设计: (1)、本工程所在施工现场范围内避让各种埋地管线及水管线路。 (2)、现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)、根据施工现场用电设备布置情况,采用导线架空敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级漏电保护。 (4)、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: 根据施工现场建设单位电源提供情况计算用电量:建设单位提供电源两处,根据分配线路策划要求计算1#、2#、5#、6#、8#楼及办公用电负荷量。3#楼主要利用西南侧100 kvA变压器电源。 (1)塔吊P1= n kx =4 x 0.3 x 40 = 48 KW Q1= P1 tga =48 x 1.17 = 56.16 kvA (2)塔吊P2= n kx =1 x 0.3 x 45 = 13.5 KW Q2= P2 tga =13.5 x 1.17 = 15.80 kvA (3)施工双笼电梯 P3= n kx =8 x 0.3 x 50 = 120 KW Q3= P3 tga =120 x 1.17 =140.4 kvA (4)木工电刨子

卵石路面施工方案-secret

园路 1、施工工艺 2、地面鹅卵石、洗米石面层 施工准备及测量放样 施工道路、路基排水 测量放样 开挖路基 地面清理 开槽 基底处理 翻压 道牙 现场确定压实开挖路基 洒水、晾晒 分层压实 摊铺整平 检测 预铺花岗岩和鹅卵石、洗米铺贴花岗岩和鹅卵石、洗米清理、养护 石材打蜡 匀缝

2.1、施工准备: 2.1.1水泥:采用325号普通硅酸盐水泥。 2.1.2砂:采用河砂、中砂。 2.1.3饰面材料:各颜色规格的鹅卵石、洗米石。 3.1.4按设计及甲方要求的厂家,采购鹅卵石、洗米石:鹅卵石、洗米石进场后,监理单位、设计单位和建设单位共同鉴定的色泽、质量样品,现场验货时按样品和施工规范、设计要求进行抽查。 3.1.5 鹅卵石、洗米石贴前,先做鹅卵石、洗米石样板段,由甲方及监理人员认可后,方可开始大面积施工。 3.1.6 认真对操作班组进行技术交底,由专业工长、质检员监督弹好面砖分析线,控制操作质量。 2.2、基层处理 施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净,检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象,保持地面干净且具备规范要求的强度,并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。 2.2 弹线:在施工前要按要求弹出标高控制线,作出标高控制。清理完毕后,在地面弹出十字线,并根据鹅卵石、洗米石分格图在地面弹出石材分格线。 2.3 预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对鹅卵石、洗米石的颜色、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换,直至达到最佳效果。

2.4 铺贴:镶贴应采用1:3 干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上,刷一道素水泥浆,把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面,用灰板拍实,应注意砂浆铺设厚度应超过鹅卵石、洗米石高度2/3 以上,砂浆厚度控制在30mm。把鹅卵石、洗米石按照要求放在干硬性砂浆上,用橡皮锤砸实,根据装饰标高,调整好干硬性砂浆厚度,从中间往四周铺贴。 2.5 匀缝:铺完24h 后进行勾缝。 2.6 清理:勾完缝后,等水泥浆凝固后再用棉纱等物对鹅卵石、洗米石表面进行清理(一般宜在12h 之后)。 2.7 石材打蜡:打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行,原则上烫硬蜡,擦软错,蜡洒布均匀,不侵底色,色泽一致,表面干净。 每一处独立图案的鹅卵石、洗米石颜色一致,花纹通顺基本一致,擦缝饱满与板齐平,洁净美观;卵石块挤靠严密,无缝隙,缝痕通直无错缝,表面平整,洁净,图案清晰,无磨划痕,周边顺直方正;石材地面烫硬蜡、擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。

施工组织设计主要内容86015

施工组织设计主要内容 一、施工组织设计编制应遵循的原则 1、贯彻国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范和规程。 2、贯彻执行工程建设程序,采用合理的施工程序和施工工艺。 3、运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 4、优先采用先进施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,保证工程质量,缩短工期,降低成本,注意环境保护。 5、充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 6、提高建筑工业化程度,科学安排冬、雨期等季节性施工,确保全年均衡性、连续性施工。 7、坚持企业的质量方针、安全方针、环境方针等等“追求质量卓越,信守合同承诺,保持过程受控,交付满意工程”;“安全第一,预防为主”;“建筑与绿色共生,发展和生态谐调”,做好生态环境和历史文物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾污染。 8、尽可能利用永久性设施和组装式施工设施,减少施工设施建造量;科学规划施工平面,减少施工用地。 9、优化现场物资储存量,合理确定物资储存方式,尽量减少库存量和物资损耗。 10、编制内容力求:?重点突出,表述准确,取值有据,图文并貌。 二、施工组织设计编制基本内容 1 编制依据 2 工程概况 3 施工部署 4 主要分部分项工程的施工方案 5 施工准备工作计划 6 施工平面布置 7 施工资源计划 8 施工进度计划及保证措施 9 施工成本及计划保证措施 10 施工质量计划及保证措施 11 职业健康安全管理策划及保证措施(可选) 12 环境管理策划及保证措施 13 节能降耗管理策划及保证措施(可选) 三、施工组织设计编制要求 1 编制依据 1)施工组织总设计。 建设项目施工组织总设计编制单位、编制日期、审批情况和审批日期。 2)单项(位)工程工程地质勘探报告、地形图和工程测量控制网。 说明工程地质勘探报告、地形图和工程测量控制网的名称/、报告编号、报告日期。 3)承包单位年度施工计划对本工程开竣工的时间要求。

北京某综合楼模板工程施工方案_secret

模板施工方案 一、编制依据 1、本工程所有施工图纸、施工组织设计 2、主要规范、规程、标准 《砼结构工程施工及验收规范》 GB50204-92 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JG80-91 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑安装工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 《北京市建筑工程施工安全操作规程》 DBJ01-62-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《混凝土质量控制标准》 GB50164-92 二、工程概况 2.1建筑面积: 总建筑面积:28649.4平方米 建筑占地面积:5457平方米 A区建筑面积:12406.1平方米 B区建筑面积:12114.6平方米(其中地下1721.9平方米) C区建筑面积:4128.7平方米 2.2结构形式: A区框架剪力墙结构;基础采用肋梁式筏板基础 B区框架剪力墙结构;基础采用肋梁式筏板基础 B区报告厅框架结构;基础采用柱下独立基础 C区框架剪力墙结构;基础采用柱下条形基础 2.3建筑物高程及层数: 建筑物高程±0.00相当于绝对标高26.300米。 A区为地上七层;B区为地下一层,地上七层;B区报告厅为地上一层;C区为地上五层; 2.4建筑物层高: A区首层层高4.5米,标准层层高3.9米,顶层层高4米。 B区地下室层高4.5米,首层层高4.2米,标准层层高3.9米,顶层层高4米 C区首层层高4.5米,标准层层高3.9米。 2.5地下室防水: 采用两层三元乙丙橡胶卷材外防水;地下室底板、外墙采用C40抗渗砼,抗渗等级S=6。 2.6结构截面尺寸: 基础梁:800×1000;800×1200;800×2100;1600×1200等 框架柱:800×800;700×700;600×600;500×500等 框架梁:350×500;350×700;350×600;400×800等 2.7楼梯结构形式: 楼梯的结构形式为梁、板式结构。 2.8施工缝的设置: 本工程施工缝的设置在伸缩缝及后浇带处;柱施工缝留在梁下皮以上1cm。墙施工缝留在板(梁)下皮以上1cm。楼梯施工缝留在楼梯所在楼层休息平台上跑(去上一层)楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内,另一方向为休息平台宽度1/3处。 三、施工部署

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

机电施工方案_secret

机电安装施工方案 第一节 机电施工部署 一、给排水工程各系统的主要做法表: 序号 项目 管材及做法 备注 部位 管材 连接方式 1 室内 冷水 给水 饮用和杂用水给水管 薄壁钢管 DN15-60 卡压式连接 ≥75 TIG 焊接、法兰 2 生活 热水 管 铜管 插入式钎焊 ≤32软钎料 ≥40硬钎料 3 生活 污/废 水管 排水立管及主 干管 机制铸铁管 柔性连接 排水支管 硬聚氯乙烯管 粘接 泵送压力排水 管 热浸镀锌钢管 ≤80 螺纹连接 ≥100 焊接、法兰 4 透气管 热浸镀锌钢管 ≤80 螺纹连接 ≥100 焊接、法兰 5 雨水管 热浸镀锌钢管 ≤80 螺纹连接 ≥100 焊接、法兰 6 人防 人防给水管道 涂塑钢管 ≤80 丝扣连接 机电工程承包范围 给排水系统 暖通系统 电气系统 子系统分项 生活给水系统 空调系统 变配电系统 生活热水系统 通风系统 动力及照明系统 生活污水、废水系统 防排烟系统 防雷及接地系统 雨水系统 环保节能系统

部分人防洗消排水 管道 给水铸铁管≤150 水泥捻口人防加压排水 管道 热镀锌钢管≤80 焊接连接 7 室外 管 室外排水管 离心钢筋 混凝土管 水泥砂浆抹口 8 管道 穿墙 壁及 楼板 给排水管道穿防火楼板、墙及隔墙,应设套管。套管顶部高出完 成地面30mm。安装在墙壁上的套管端头应与饰面相平,套管与 管道之间填实。 管道穿地下室防水墙、有防水要求的墙及楼板应做防水套管。 所有穿人防防护墙的水管均在防护墙内侧加密闭阀。 9 防腐管道种类室内明装管道暗设、埋地及需保温的管道 涂 刷 均 匀镀锌钢管银粉两道樟丹、沥青漆或环氧树脂两道 无缝钢 管、焊接 钢管 银粉两道,樟丹 一道 樟丹、沥青漆或环氧树脂两道 二、给排水工程主要的施工工艺 1、不绣钢管道的安装工艺流程: 2、不锈钢管道的连接方式: 名称原理使用范围 卡压式以带有特种密封圈的承口管件连接管道, 用专用工具压紧管口而起密封和紧固作 用。 DN15-60 安装准备预留孔洞及预埋铁件材料及设备进场验收 管道安装管道试压管道预制加工 管道冲洗消毒 管道防腐保温支吊架制作安 设备基础或支架

浙江某框架结构工程模板施工方案_secret

浙江**汽车零部件采购中心一标段 模 板 工 程 施 工 方 案 **集团有限公司

编制人:审批人:审核人:

模板工程施工方案 一、工程概况: 浙江**汽车零部件采购中心一标段位于杭州市**区**镇**村,工程类别为二类民用建筑,框架五层、地下一层、总建筑面积142881.12㎡。该工程由浙江**建筑设计研究院,该建筑抗震等级四级、建筑物结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,防火等级为一级,地面粗糙度为B类。人防地下室的抗力等级6级,战时用途为二等人员掩蔽,平时用途为汽车库。人防区设在地下一层,设六个人防分区,总面积11334平方米。 二、材料准备 1、本工程采用φ48×3.5钢管内支模架。 ①新钢管具备产品质量合格证,按GB/T228规定“金属拉伸试验方法”的质检证。 ②新旧钢管必须表面光滑平直,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和刻痕的深划道。 ③外径壁厚端面的偏差应分别符合下表,符合质量的用于本工程;对不符合规格质量的坚决退场不用。

④新旧钢管都须调查,除刺除锈后刷红丹防锈漆的外防腐⑤严禁在支模钢管上打孔。 ⑤严禁在支模钢管上打孔。 ⑥试样所检测项目,符合GB/T3091-2001标准。 ⑦钢材应符合(GB700-79)中的3号钢标准,严禁将?48、? 51钢管不同管径混用,更不允许两种以上钢管混用。 2、钢管支模架扣件采用可锻铸铁扣件,其质量应符合《GB33-8》的技术要求,凡有变形、裂纹、砂眼等现象的扣件不得使用,扣件分直角扣件、回转扣件、对接扣件。 3、模板采用18厚九夹板,支撑用60㎜×80㎜方木,木材符合《木结构工程施工扩验收制度》(GB206-83)中的承重结构选材标准,材质不宜低于Ⅲ等材。 4、符合脚手架安全技术规范《GB130-2001》。 三、支撑架搭设 准备好工程所需的钢管、扣件、立杆,不够长时交错搭设,不能超过50%,立杆底垫24×24×5厚钢铁板,拉好扫地杆,离底部300㎜,各种立杆拉通,每支梁中剪刀撑左右二道,支撑立柱要保持垂直,立杆间距(根据结构自重和施工荷载)控制在1.10m内,每间隔1.20m设一道拉杆,另拉斜杆,以保证整体支撑架的稳固性,同时控制好层高高度,掌好轴线位置及标高,必要时如扣件顶固。其中标准层立杆间距1.20m,水平杆间距1.25m。地下室支模方案详见附录1,立杆、水平杆间距同总支模方案的间距相同。 四、配(制作)模 根据本工程结构要求,备好所需的木档的板料,制作好各部位结

施工现场临时用电工程施工方案编制要点

施工现场临时用电工程施工方案编制要点 一、编制说明: 根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的、首要的、必不可少的基础性技术要求。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,同时还要兼顾用电方便和经济。 临时用电施工组织设计的主要内容包括: 二、工程概况 1.工程名称; 2.工程所处的地理位置; 3.工程结构及占地面积。 三、临时用电设计思路

1.根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线); 2.根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源; 3.根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。 四、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形、地貌;主体工程的位置;给排水等地上、地下管线和管沟的位置;建筑材料、器具堆放位置;生产、生活临时搭设的建筑物位置;用电设备装设位置以及现场周围环境等。 临时用电施工组织设计的现场勘测工作应与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。 五、负荷计算 1.负荷计算的目的 电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理地选择各级变电所中变压器、主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的主要目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提供科学依据。 2.计算负荷确定方法 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生

二次结构施工方案secret

目录 1、编制依据2 2.工程概况3 2.1项目概况3 2.2二次结构设计概况4 3.施工部署4 3.1部署原则4 3.2施工进度安排4 4.施工准备4 4.1技术准备4 4.2机具准备5 4.3材料准备5 5.主要施工方法6 5.1施工工艺6 5.2施工方法6 6.质量标准及保证措施11 7.成品保护措施13 1 / 17【二次砌筑结构施工方案】第1 页共

8.安全环保措施13 9.附图 14 9.1附图1:构造柱墙拉筋做法 14 9.2附图2:门窗洞口过梁做法 15 9.3附图3:门、窗洞口抱框做法16 1、编制依据 2 / 17【二次砌筑结构施工方案】第2 页共

2.工程概况 2.1项目概况 本工程为XXXX科技集团XXXXX科研办公楼,位于XX区XXX乡,XX路西侧,北与现状保留地块内原有单位相临,西侧及南侧为XXX 村二期住宅。总用地1.25万平方米,是一所以科研办公为主要功能的综合建筑。 3 / 17【二次砌筑结构施工方案】第3 页共

2.2二次结构设计概况 本工程二次结构采用轻集料混凝土小型空心砌块〔390(190、90)×140×190mm、390(190、90)×190×190mm、390(190、90)×240×190mm、390(190、90)×290×190mm)〕与空心砖墙(120mm)。 空心砌块强度等级≥2.5MPa,密度≤800kg/m3,混合砂浆:M5.0。 砌体配筋带强度等级C20。 3.施工部署 3.1部署原则 本工程二次结构砌筑遵循先地下后地上,水、电穿插进行的施工原则,严格按照合理的施工顺序进行施工。 3.2施工进度安排 06月18日—06月30日完成地下一、二层二次结构砌筑; 06月20日—08月30日完成首层至顶层二次结构砌筑。 4.施工准备 4.1技术准备 ①在砌筑前,认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预 4 / 17【二次砌筑结构施工方案】第4 页共

施工方案主要内容

施工方案主要内容: 建筑工程行业内的管理人员,没有不接触到施工方案的。有的编制、有的粘批、有的执行、有的监督。但施工方案的内容在实际工作中可能是五花八门,不同的人编制有很大的差异。借助建造师考试用的教材,有妨认真了解一下施工方案的内容。 一.总施工方案的内容总施工方案,也就是施工项目管理实施规划,也可说是施工组织设计。 施工项目管理实施规划的内容: 1.工程概况 包括:工程地点,建设地点及环境特征,施工条件,项目管理特点及总体要求,施工项目的工作目录清单。 2.施工部署 包括:项目的质量、安全、进度、成本目标;拟投入的最高人数和平 均人数;分包计划;劳动力使用计划;材料供应计划;机械设备供应计划;施工程序;项目管理总体安排。 3.施工方案包括:施工流水和施工顺序、施工段划分、施工方法和施工机械选择、安全施工设计、环境保护内容及方法。 4.施工进度计划 当建设项目或单项工程施工时,编制施工总进度计划;当单位工程施工时,编制单位工程施工进度计划。内容包括施工进度计划说明,施工进度 计划图(表),施工进度管理规划。5.资源供应计划包括:劳动力需求计划;主要材料和周转材料需求计划;

机械设备需求计划;预制品订货和需求计划;大型工具、器具需求计划。6.施工准备工作计划包括:施工准备工作组织和时间安排、技术准备和编制质量计划、施工现场准备、作业队伍和管理人员准备、物资准备、资金准备。7.施工平面图包括:施工平面图说明,施工平面图,施工平面图管理规划。8.技术组织措施计划包括:保证进度目标的措施,保证质量和安全目标的措施,保证成本目标的措施,保证季节施工的措施,保护环境的措施,文明施工措施9.项目风险管理包括:风险因素识别一览表,风险可能出现的概率及损失值估计,风险管理重点,风险防范对策,风险管理责任。 10.项目信息管理包括:信息流通系统,信息中心的建立规划、项目管理软件的选择与使用规划,信息管理实施规划。 11.技术经济指标分析包括:规划指标;规划指标水平高低的分析和评价;实施难点的对策。规划指标包括总工期、质量标准、成本标准、资源消耗指标、其他指标(如机械化水平等)。

高层建筑模板专项施工方案(附模板计算书)-secret

建设单位:湖州新城实业有限公司 监理单位:浙江东南建设管理有限公司 脚手架施工方案 主要编制人:年名训职称(职务): 项目技术负责人校核人员:钱小雄职称(职务):集团公司市场部负责审核人员:屠乙曾职称(职务):高工 审批人:茅建坤 编制单位:浙江湖州市建工集团有限公司 编制日期:2013年4月 施工组织设计(专项施工方案)审批表

第一节编制依据 1)工程施工图纸及相关技术资料 (2)相关施工工程质量、安全生产、文明施工的规定、规程。 (3)国家现行施工及验收规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 本工程为湖州凤凰新城实业发展有限公司湖州凤凰熙城,由1幢41层、2幢31层高层、二层地下室组成。 本工程总建筑面积为189610平方米,地下室二层,地上四十一层,建筑高度180.7米,三十一层,建筑高度103.9米。本工程地下层为超市、车库(战时为人防)和设备用房;地上为商务楼及住宅。由湖州凤凰新城实业发展有限公司投资建设,浙江大学建筑设计研究院设计。 本工程建筑物抗震设防烈度为6度,钢筋砼剪力墙结构。本工程各建筑物的室内地坪±0.000设计标高相当于黄海标高5.8m,室内外高度差为0.1~0.15m。 墙体:地下室砌体全部采用MU15灰砂砖,M10水泥砌筑,地上填充所有墙都采用MU10页岩多孔砖,M5混合砂浆砌筑。 外墙饰面主要为玻璃幕墙,内墙普通装饰,外墙门窗为铝合金门窗。 第三节方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理;

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

相关文档