文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Roxtec电缆与管道穿隔密封系统

Roxtec电缆与管道穿隔密封系统

Roxtec电缆与管道穿隔密封系统
Roxtec电缆与管道穿隔密封系统

线缆管封堵器技术条件书

线缆管封堵器技术条件书广东电网有限责任公司江门供电局

一总则 1.1 本技术条件书适用于广东电网有限责任公司江门供电局采购的线缆管封堵器,适用于管外径50mm、160mm的配网地埋电缆管道及低压台区进出线口密封用的线缆管封堵器的订货。它规定了线缆管封堵器的规格要求、规格尺寸、材质要求、结构性能要求、物理性能要求、质量保证、试验方法、检测规则、包装、标志、运输和贮存等方面的技术条件及要求。 1.2 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。凡本技术条件中未规定,但在相关设备的国家标准或行业标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 本技术条件书所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。 1.4 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则买方认为卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.5 本技术条件书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等法律效力。 1.6本招标技术规范书未尽事宜,由招投标双方协商解决。 二、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 1690《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》 GB/T 2411《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)》 GB/T 1040.2《塑料拉伸性能的测定第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件》 GB/T 1043.1《塑料简支梁冲击性能的测定第1部分:非仪器化冲击试验》 GB/T 1033.1 《塑料非泡沫塑料密度的测定第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》 GB/T 2408 《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》 GB/T 531.1 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分:邵氏硬度计法(邵尔印度)》 GB/T 5312《硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验》 GB/T 7759.1《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:常温及高温条件下》 GB/T 1682-《硫化橡胶低温脆性的测定单试样法》 GB/T 528-《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》

电缆埋地穿管规范要求

直埋电缆规范要求 直埋电缆的敷设要求 电缆埋置深度应符合下列要求: ①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 ②电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 ③电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合下表的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。 直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。 直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。

直埋电力电缆的敷设要求主要有: ①直埋电缆应有铠装和防腐保护层。 ②直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV 及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。 ③直埋电缆应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。 ④直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm为宜。 ⑤电缆经过含有酸碱、矿渣、石灰等的场所时,不应直接埋设;必须经过该地段时,应采用缸瓦管、水泥管等防腐保护措施。 ⑥直埋电缆不应水平敷设在各种管道上面或下面; ⑦电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。 ⑧敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。 电力电缆敷设前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,是否有外力损伤。低压电力电缆用1000V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于10MΩ;高压电力电缆用2500V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。

【CN209748096U】一种线缆管封堵器【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920604943.3 (22)申请日 2019.04.28 (73)专利权人 中安达电气科技股份有限公司 地址 241000 安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇 新芜经济开发区东区经二路 (72)发明人 周富强 陶金 李桂强  (74)专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公 司 33109 代理人 尉伟敏 (51)Int.Cl. H02G 3/04(2006.01) H02G 9/04(2006.01) H02G 9/06(2006.01) (54)实用新型名称 一种线缆管封堵器 (57)摘要 本实用新型属于电气设备技术领域。本实用 新型公开了一种线缆管封堵器,其由压板、橡胶 件、底板、螺杆、螺母及缠绕在橡胶件外的胶带组 成,压板由第一压板组件和第二压板组件拼接组 成,第一压板组件设有三个安装孔及一个排气 孔,第二压板组件设有两个安装孔、一个半开式 安装孔及一个排气孔,橡胶件上竖直设有四个安 装孔及两个排气孔,底板由第一底板组件和第二 底板组件拼接组成,第一底板组件设有三个安装 孔及一个排气孔,第二底板组件设有两个安装 孔、一个半开式安装孔及一个排气孔。本实用新 型中的线缆管封堵器具有适用范围广,并且能够 针对线缆管实现长期有效的封堵,并且其方便施 工安装, 能够重复进行使用。权利要求书1页 说明书4页 附图7页CN 209748096 U 2019.12.06 C N 209748096 U

权 利 要 求 书1/1页CN 209748096 U 1.一种线缆管封堵器,其特征在于: 其由压板、橡胶件、底板、螺杆、螺母及缠绕在橡胶件外的胶带组成, 所述的压板由第一压板组件和第二压板组件拼接组成, 所述的第一压板组件设有三个安装孔及一个排气孔,其两端分别设有压板拼合下板和压板拼合上板,所述的压板拼合上板下表面设有定位凸台, 所述的第二压板组件设有两个安装孔、一个半开式安装孔及一个排气孔,其两端分别设有压板拼接上板和压板拼接下板,所述的压板拼接下板上表面还设有定位凹孔,所述的半开式安装孔设于压板拼接下板上,所述第二压板组件下表面还设有橡胶件定位凸台; 所述的橡胶件上竖直设有四个安装孔及两个排气孔,橡胶件的顶部及底部均设有定位凹槽; 所述的底板由第一底板组件和第二底板组件拼接组成, 所述的第一底板组件设有三个安装孔及一个排气孔,其两端分别设有底板拼合下板和底板拼合上板,所述的底板拼合下板的上表面还设有定位凸台, 所述的第二底板组件设有两个安装孔、一个半开式安装孔及一个排气孔,其两端分别设有底板拼接上板和底板拼接下板,所述底板拼接上板的下表面还设有定位凹孔,所述的半开式安装孔位于底板拼接上板上,所述的第二底板组件上表面还设有橡胶件定位凸台。 2.根据权利要求1所述的一种线缆管封堵器,其特征在于: 所述的压板顶部的直径大于底部直径并且大于橡胶件的直径。 3.根据权利要求1所述的一种线缆管封堵器,其特征在于: 所述的螺杆由压板的安装孔中穿入通过橡胶件的安装孔与设于底板的安装孔中的螺母连接。 4.根据权利要求1所述的一种线缆管封堵器,其特征在于: 所述的橡胶件侧面设有竖直并贯穿橡胶件的开口。 5.根据权利要求1或4所述的一种线缆管封堵器,其特征在于: 所述的橡胶件外壁向外凸起,内壁向内凸起。 6.根据权利要求1所述的一种线缆管封堵器,其特征在于: 所述的压板与底板上的排气孔为盲孔。 7.根据权利要求1所述的一种线缆管封堵器,其特征在于: 所述的橡胶件上的排气孔和安装孔均为贯穿孔。 8.根据权利要求1所述的一种线缆管封堵器,其特征在于: 所述的压板和底板分别设有四个安装孔和两个排气孔。 2

入户管道及电缆套管封堵

入户管道及电缆套管封堵 工程施工中,经常因水暖和电气专业入户管道及电缆安装完毕后封堵不及时导致室内漏水、渗水,给工程项目带来不小损失,故需对此引起重视。下面简要介绍一下住宅工程中常见的各类水暖管道及电气线缆入户套管封堵方法。 1、水暖入户套管封堵 (1)在安装管道进入套管之前,应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将管道穿过套管,管道的坡度及支吊架调整、固定好后方可经行封堵工作。 (2)首先用清水冲洗管壁,保证管壁湿润,再用油麻水不漏混合填充至套管的中间 1/3部位,并在管道的上下左右分层振捣密实。 (3)第二步封堵从墙的外侧进行,方法同上道封堵方法一样。 (4)第三步从墙的内侧进行封堵。 (5)套管封堵完毕后需在迎水面,再满刷一层聚氨酯防水涂膜以确保不 渗漏。

2、电气入户套管封堵 电气线缆入户套管封堵分强电套管封堵和弱电套管封堵。 2.1强电套管封堵 (1)在电力管线进入套管之前,应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后方可敷设电缆。 (2)电缆敷设完毕后,开始对套管进行封堵。 2.1.1迎水面封堵 (1)首先使用岩棉自电缆入户套管迎水面塞入套管内350mm 作为内衬,要求岩棉填充宽度不小于 100mm。 (2)再使用油麻和水不漏将套管与电缆间的缝隙填满、塞实,施工时,油麻与水不漏混合填充,填充厚度为 300mm。遇两根以上电缆敷穿同一根套管时,需分开填充,电缆间距不得小于 10mm。封堵过程中需注意对电缆及套管的成品保护,防止破坏电缆及套管。 (3)油麻水不漏填充完毕后再填充 20mm 厚沥青胶泥。 (4)外侧再封堵 30mm 厚水不漏或防水砂浆。 (5)外表面再满刷一层聚氨酯防水涂膜以确保不渗漏。 2.1.1背水面封堵 (1)背水面封堵首先同样使用岩棉自电缆入户套管迎水面塞入套管内作为内衬,塞入深度大于墙厚即可,要求岩棉填充宽度不小于 100mm。 (2)使用油麻和水不漏混合填充,将套管与电缆间的缝隙填满、塞实至距管口约 20-30cm 左右。 3)管口处再使用水不漏封堵严实。

电缆敷设安全距离

龙翔街道南王村南王新区3#台区技改工程 1. 总述 1.1 设计依据 1.1.1、根据桐乡市供电发展基建部的委托。 1.1.2、根据梧桐一期新配变初设的批复。 1.1.3、现场实际勘测结果。 1.2 设计原则 工程设计主要遵循以下原则: 1.2.1、国家电网公司企业标准《城市电力网规划设计导则》。 1.2.2、国家电网公司十八项重大反事故措施。 1.2.3、国家电网公司66千伏及以下输配电工程典型设计原则。 1.2.4、《城市中低压配电网改造技术导则》〈DL/T599-1996〉。 1.2.5《供配电系统设计规范》( GB 50052-1995) 1.2.6《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997) 1.2.7、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 1.2.8、《环形钢筋混凝土电杆》〈GB 396-1994〉。 1.2.9、《环形预应力混凝土电杆》(GB 4623-1994) 1.2.10、《高压输变电设备的绝缘配合》(GB 311.1-1997) 1.2.11、《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-1994) 1.2.12、《高压电缆选用导则》(GB 50010-2002) 1.2.13、浙江省电力公司配网工程标准化设计(2011年版) 1.2.14、嘉兴电力局20千伏配电工程标准化通用设计(2010年版) 2. 工程方案及规模2.1 工程方案 本台区为新补点台区,因新建住宅,原台区负荷过大,现分出由本台区供电,高压部分由皂林741线94#杆接入,新建400kVA杆上式变压器1台,新建低压出线两路,低压线路先采用电缆埋管敷设一段后上杆沿南北方向架设集束导线,低压导线分支采用集束线沿墙架设。 2.2 建设规模 2.2.1高压部分 经现场勘测,高压线路由皂林741线94#杆接入,导线采用JKLYJ-3*70绝缘线,路径长230米,水泥杆采用直径190的12米杆。新建400kVA杆上变1台。 2.2.1低压部分 电缆部分:新建两路直埋敷设低压电缆出线,电缆型号:VV-0.6/1-4*120,电缆长度30米。 低压主线:新建两路低压集束线架空线路,集束线型号:BS-4*120,集束线路径长度220米。 低压分支:新建七路集束线分支架空线路,集束线型号:BS-4*95,集束线路径长度910米。 工程详见图: 3. 主要经济特性 本工程总投资约万元,详见概预算书。 4. 设计范围 1) 10kV台变本体设计 2) 10kV架空线路本体设计

既有线铁路电缆、地下管线防护方案(新版)

既有线铁路电缆、地下管线防 护方案(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0472

既有线铁路电缆、地下管线防护方案(新 版) 一、工程概况 本方案针对中铁十局集团有限公司邯长铁路扩能改造工程施工指挥部第四项目经理部编制,施工里程为DK52+000~DK64+000,属于既有线路施工,尤其是徘徊北站和新固站站场改造施工,地下电缆、地下管线分布复杂,施工难度大。 二、组织机构 项目部在项目经理的领导下,安全质量部具体全负责安全技术措施的制定和监督管理。建立交通安全、施工安全和文明安全的综合性管理小组,项目经理任负责人,安全质量部长任安全生产负责人。同时在临近营业线施工时需配备防护员。(见附图) 三、安全教育

1.项目经理部全体人员开工前进行安全培训教育,特别要抓好对民工和工人的培训教育,并经考试合格后上岗。 2.针对不同部位,不同工序的特点和要求,施工前要对操作人员进行安全交底,并在施工中检查落实。 3.由项目经理组织,各职能部门、各施工区域有关管理人员参加,对施工现场定期进行一次安全大检查。安全员及作业班组管理人员现场每日进行一次巡查,并填写《安全检查日志》。 四、施工现场安全保证措施 施工前,主动联系地方通讯、电力、供水等部门,详细了解地下管线埋设情况,并根据相关图纸资料及现场地方管线标识情况,详细作好地下管线调查工作,特别是地下通讯光缆、军用通讯设施。办理“管线监护交底”,对地下管线及构筑物进行严格保护。 施工前将电缆、地下管线防护方案、措施报地方相关部门,涉及军用设施的应报当地驻军的相关管理部门,并经同意后,对管线防护改移进行现场技术交底,以确保管线安全,不影响施工及满足远期规划的原则,对需改移的根据设计及相关产权部门的要求,一

线缆管封堵器

线缆管封堵器技术规范

一、概述 本技术协议书适用于电缆排管敷设护套管管道口封堵,变电站、配电房、配电箱线缆 进出管道口封堵的线缆管封堵器。 线缆管封堵器是柔性硅胶件和两端增强塑料压板,由紧固件固定并拧紧施压下,使柔 性硅胶件外圈向外膨胀顶紧管道内壁,同时柔性硅胶件内圈向内收缩抱紧线缆,从而达到 管道内外隔离密封作用的创新机械密封结构。 线缆管封堵器对管道及线缆起密闭防水作用,同时防止淤泥、杂物及小动物进入管道。 二、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 1690-2010 《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》 GB/T 2411-2008 《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)》 GB/T 1040.2-2006《塑料拉伸性能的测定第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件》 GB/T 1043.1-2008《塑料简支梁冲击性能的测定第1部分:非仪器化冲击试验》 GB/T 1033.1-2008 《塑料非泡沫塑料密度的测定第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》 GB/T 2408-2008 《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》 GB/T 531.1-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分:邵氏硬度计法(邵尔印度)》 GB/T 5312-2001 《硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验》 GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:常温及高温条件下》 GB/T 1682-2014《硫化橡胶低温脆性的测定单试样法》 GB/T 528-2009 《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》 GB/T 230-91 《金属洛氏硬度试验方法》 GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第一部分室温试验方法》 JG 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件第6部分第十章:阻燃性能测定》 GB/T 15820-1995 《聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验》 GB/T 11547-2008 《塑料耐液体化学试剂性能的测定》 GB/T 6111-2003 《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》 GB/T 7141-2008 《塑料热老化试验方法》

电缆防火封堵施工设计工艺设计

电缆防火封堵施工方案 1适用围 电缆防火封堵施工(电缆桥架、电缆井道) 2施工流程 电缆防火墙 端子箱内封堵 3工艺流程说明及主要质量控制要点3.1施工准备 (1) 材料准备:统计安装位置、安装方式,确定所需的有机堵料、无 机堵料、耐火隔板、防火包及具有相应耐火等级的安装附件的数量, 进行材料的准备工作;材料到货后进行外观检查,有机堵料不氧化、 软硬度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均 匀。 (2) 技术准备:核对施工图,确认各类的封堵方式符合设计及规要求;防火封堵材料中心提供的合格检测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定,并

取得消防产品登记备案证书。 (3) 人员组织:技术人员,安全、质量负责人、施工人员。 (4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。 3. 2防火墙 (1) 户外电缆沟的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔80~100m处设置一个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。电缆通过电缆沟进入保护 室、开关室等建筑物时,米用防火墙进行隔断。 (2) 防火墙安装方式:两侧米用标准厚度的防火隔板封隔、中间米用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm)。 (3) 防火墙的电缆周围必须采用不得小于20mm的有机堵料进行包 裹。 (4) 防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑。 (5) 防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。 (6) 防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹,其两侧厚度大于防火墙表层的20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。 (7) 沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于防火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。 (8) 防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。 3. 3竖井 (1) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固,确保

高低压电力线路与地面的安全距离及依据

高低压电力线路与地面的安全距离 一、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间:10kV为1.5 m; 35kV为3.5 m; 110kV为4.0 m; 220kV为5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 二、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98),是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中: 1.对小于或等于110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水平净距要求均为0.5米。 2.对小于或等于110KV架空电力线路边导线与道路(地面)之间交叉时的最小垂直净距要求均为7米,横跨道路的小于或等于110KV架空电力线距地面应大于9米。电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。 电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距(m) 表1

二、《城市电力规划规范》(GB50293-1999),是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准,适用于设市城市的城市电力规划编制工作。 市区35~500KV高压架空电力线路规划走廊宽度 (单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列)表1 1~330kV架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离(在导线最大计算弧垂情况下)表2 架空电力线路边导线与建筑物之间安全距离 (在导线最大计算风偏情况下)表3 架空电力线路导线与地面间最小垂直距离(m) (在最大计算导线弧垂情况下)表4

充气式电缆管道封堵系统简介

充气式电缆管道封堵系统 技术部分 一、产品详细介绍 充气式电缆管道封堵系统-IDSS是借鉴 国内外同类产品技术上研发出的产品,研发 后生产出厂的产品材质更优质、强度大、耐 火、防水性能更高。它针对各种塑胶、铁、 钢、混泥土等管道提供完全的防水密封,并 具有防小动物和三级防火功能和阻隔明火 的功能。有效的保护了变电站的二次线路被 小动物入侵。 本产品系由软式金属及多层高分子材 料组合成为一个密封气袋。两侧并附有可承 受高温之防水胶片。当充气达到45psi(3bar) 气压时,两侧胶片会贴紧管道与电缆,达到 完全防水,充气口内含有自我填充的胶质材 料,以防止充气管抽出时,气体泄漏。 二、本产品技术重大改进特点: 强度可达气压9kpa以上、完全适应因温度变化对充气袋的压力变化;三级防火、材料中增添了阻燃材料,起到阻隔明火的功能;防御小动物、本充气袋材料经过力学穿刺实验、完全可以阻挡小动物的入侵; 特点与优点:安装快速;应用范围完整;渗水的管道亦可以安装;椭圆形的管道或电缆皆可以安装;空管及多芯电缆均可以应用;充气式电缆管道封堵,不含有有毒泡沫及树脂;防止电缆移动位置;符合IEEE-404负载循环实验;拆除简便;可抵抗严格的环境;可使用于PVC、铁、钢管及各种管道;降低库存,少量种类的产品即可应用于各种尺寸、环境;使用寿命30年以上。 三、型号与命名 根据充气式电缆管道封堵系统的使用范围,充气式电缆封堵型号可分为:

四、技术要求 充气式管道封堵可在下列条件下正常运行: 1、承受循环负载后真空下测得的扩散率不超过6.5*10-8mbar 1/sec He。 2、作用于所有样本上的穿刺力超过100N。 3、所有样板的爆破压力超过900千帕(9巴) 4、外观:平整光滑、手感柔软、无气泡、无明显划伤、砂眼等缺陷。 5、充气式电缆管道封堵技术参数应符合表2要求。 表1.技术引用标准 本节有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准

电力线路对地安全距离

高低压电力线路安全距离 高低压电力线路与地面的安全距离 依据:《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间: m; m; m; m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 相关规范 一、?城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)?,是由国家建设部与国家技术监 督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市 的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间 的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中 对小于或等于110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水平净距要求均为米。 对小于或等于110KV架空电力线路边导线与道路(地面)之间交叉时的最小垂直净距要求均为7米, 横跨道路的小于或等于110KV架空电力线距地面应大于9米。电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。 电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距(m) 表1 管线名称高压铁塔基础边照明及<10KV ≤35KV >35KV 道路侧石边缘 给水管 污水、雨水排水管 燃气管 热力管 电力电缆 电信电缆 二、《城市电力规划规范(GB50293-1999)?,是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准, 适用于设市城市的城市电力规划编制工作。规范中要 求城市高压线路架空走廊宽度如表2。架空电力线路导线在最大计算弧垂情况下,

与地面的最小垂直距离如表3。 市区35~500KV高压架空电力线路规划走廊宽度 (单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列)表2 线路电压等级高压线走廊宽度(m)线路电压等级高压线走廊宽度 500KV 60~75 110、66KV 15~25 330KV 35~45 35KV 12~20 220KV 30~40 城市架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离表3 线路经过地区线路电压(KV) <1 1~10 35~110 220 330 居民区6.0 6.5 7.5 8.5 14 非居民区5.0 5.0 6.0 6.5 7.5 三、《110KV~500KV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》,1999 年国家经济贸易委员会批准颁发,其中对送电线路与公路交叉或接近的距离要求见表4。 送电线路与公路交叉或接近的距离要求表4 线路电压(KV) 110 220 330 500 导线至路面最小垂直距离(m)7.0 8.0 9.0 14 杆塔外缘至路基边缘最小水平距离(平行,开阔地区)最高杆(塔)高 杆塔外缘至路基边缘最小水平距离(路径受限制地区)5.0 5.0 6.0 8.0 四、《电力设施保护条例》,1997年9月国务院颁布,是为保障电力生产和建设的 顺利进行,维护公共安全而制定的。条例中规定,架空电力线路保护区的范围为导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区 各级电压导线的边线延伸距离如下: 1-10千伏5米; 35-110千伏10米; 154-330千伏15米;

电缆保护管安装方案

项目名称:内蒙神华SDCL项目项目技术文件 编号: SPI-SDCL1/PM-FA-EL-003 文件类型文件页数附件页数版次修订说明受控编号FA 6 电缆配管技术方案 版次发布日期实施日期编制审核批准上海石化安装检修工程公司

1.目的 本方案为神华煤直接液化项目103单元3、4、5、7、8、10、13、14区电气电缆桥架安装工程而编制,以明确技术要求,指导施工,保证施工质量。 2.范围 本方案适用于神华煤直接液化项目103单元3、4、5、7、8、10、13、14区电气电缆桥架安装工程,参加桥架安装工程施工的工作人员应遵照执行。 3.职责与权限 本方案由SPI神华煤直接液化项目煤液化装置安装工程SDCL项目部工程技术组负责编制、修改和解释。 4.人员 参加施工的工作人员必须是具有相关证书合格的电工,所有参加施工的工作人员应对本方案及相关的图纸,规范有深入的了解。 配合的焊工应具有相关工种的合格证书。 5.先决条件 5.1技术资料 5.1.1施工图纸齐全。 5.1.2GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范。 5.1.3设计院有关电气配管的技术条件。 5.2工作环境必备条件 5.2.1对施工有影响的模板、脚手脚已经拆除,杂物清除干净,墙面无滴水。 5.2.2会使配管产生严重污染,建筑物的装饰工作应全部结束。 5.2.3室内已有临时照明。 5.2.4已搭好适应安装工作的脚手架。 5.2.5电缆主托盘的安装工作基本已经结束。 5.2.6直埋电缆管的电缆管沟挖掘已经完工。 6.HSE施工要求 6.1 进入现场必须戴好安全帽,系好帽带;并正确使用个人劳动用品;2米以上的高空悬 空作业,无安全措施的,必须戴安全带,扣好保险钩;高空作业时不准往下或向上抛材料和工具等物件。 6.2 各种电动机械设备,必须有有效的安全接地和防雷装置,才能开动使用;不懂电气和 机械的人员,严禁使用机电设备;

穿越地下管线、电缆施工方案

西气东输淮武支线管道工程第三标段线路工程 地下管线、光(电)穿越施工方案 编制: 审核: 审批: 中国石油天然气管道局西气东输淮武支线第三标段项目部 编制日期:2005年11月25日 一、编制依据

1.1 《西气东输管道工程线路施工及验收规范》Q/SY XQ2001-2001; 1.2 其它相关标准、规范。 二、一般技术技术要求 2.1 新建管道从电(光)缆及管道下方通过。 2.2 新建管道管顶与电(光)缆间的距离≥500mm。 2.3 新建管道与已建管道的间距应≥300mm。 2.4 电(光)缆用角钢保护。 2.5 电(光)缆上方300mm处铺红砖层保护电缆。 三、施工准备 3.1 在施工前对设计确定的地下障碍物,首先派专人复核(也可询问附近的村民或其它人员),确认无误后,对实际位置然后做好点示记,将障碍物的类型、深度、走向详细记录; 3.2 对没有确定的地下障碍物,可采取向当地有关部门多方询问的方法来给予确认,或争取到当地的地下障碍物分布图,将其反映到管线施工图上,最终落实到现场。。 3.3 在施工前(布管前),采用人工挖掘的方法将地下障碍物暴露出来,专人看护,特殊情况如光缆、通信线路等要及时通知主管部门现场监护。暴露出来的障碍物要采取必要的保护措施,如采取钢管做横担将光缆、电缆等吊起,在四周设置警示带,注明“通信光缆、严禁割断”等字样; 3.4 穿越段的预制:在主体管道组装焊接的同时将穿电缆等设施的管道预制出来,一般情况下预制管道长度比电缆与新建管道交叉段长20m。其施工方法与检验标准均与主体管道相同。 四、施工技术措施 4.1 开挖管沟 4.1.1 电(光)缆及管道周围3m以内管沟开挖 管沟开挖前应聘请地下设施的主管部门到现场监督指导施工,采用人工开挖,首先根据探测出的电缆位置,在其垂直方向挖长槽探沟,探沟为2×0.5m,用铁锨挖土,用平铲法挖土,边挖边清理散土,挖沟人员要时刻注意土层的变化,如果在坚硬的土层中出现软土或沙土层,很可能就是电缆(光缆)周围的软土层,挖土时就要格外的小心,一点一点地挖土,将电缆(光缆)周围3m之内的管沟全部挖出。

电缆套管防水封堵

电缆套管防水封堵 一、套管制作安装: 1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。? 2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管得长度。再根据给排水平面图与大样图,并参照标准图集来制作.? 3、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。?4、钢套管须与止水翼环周边满焊。 5、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm。?在制作防水套管时,翼环与套管厚度应符合规范要求,防水套管得翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上得防锈漆。在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。 二、管道得安装: 1、管道在使用前应观察外观、灌水与外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。 2、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁就是否厚薄均匀。 3、检查所有承插口就是否到位、牢固、密实。

4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大.?5、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。 三、套管得填充: 工程实际中常常发生预埋套管堵塞得问题。所以我们必须做到以下几点: 1、现浇楼板、柱内得穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管与接线盒引起堵塞。? 2、为防止室外地下水或雨水通过防水套管进入地下室,可以确保后续设备安装有良好得施工环境。因此,地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防水套管管道安装时再开启.? 3、管道穿防水外墙,应随结构预埋刚性或柔性防水套管。? 4、管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞,待结构施工完毕后再进行套管埋设,穿墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好。?5、穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室处得管道及测压管应随结构预埋密闭套管。 杭州亨玛电力科技有限公司成立于2010年,在一次偶然得机会下闯入电力、通讯这个陌生得领域,并通过一个不起眼得产品——“电缆管道密封装置”慢慢为业内人士熟知并认可。 产品已增到:充气式与机械式两大类8个产品得柔性封堵系列产品,并结合“一带一路”战略走出国门,进入中东与欧洲国家。向更大得管道封堵市场进军. 一直以来,亨玛人秉承极致思维得理念,努力把每一件小事,每一个细节做好,让品质为“亨玛"代言。通过与高校合作研发,业内专家切磋,成功得将我们得产品嵌入中国电力这艘航母之上。创新得亨玛人,坚信内容为王,敢于破冰前行;专业得亨玛人,倾心线路护航,只为管道添堵;诚信得亨玛人,立足美丽杭州,广交天下朋友。

关于天然气管道与电力电缆间距相关规定(个人整理使用,仅供参考)剖析

关于天然气管道与电力电缆间距相关规定 管道专业的相关规范有1、2 1、GB50028-2006相关规定: 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于表6.3.3-1和表6.3.3-2的规定。 表6.3.3-1 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m)(节选) 表6.3.3-2 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m) 注: 4 地下燃气管道与电杆(塔)基础之间的水平净距,还应满足本规范表6.7.5地下燃气管道与交流电 力线接地体的挣距规定. 6.7.5 地下燃气管道与交流电力线接地体的净距不应小于表6.7.5的规定。

表6.7.5 地下燃气管道与交流电力线接地体的净距(m) 2、GB50251-2015 条文:4.3.11 埋地输气管道与其他埋地管道、电力电缆、通信光(电〉缆交叉的间距应符合下列规定: 1、输气管道与其他管道交叉时,垂直净距不应小于0.3m ,当小于0.3m 时,两管间交叉处应设置坚固的绝缘隔离物,交叉点两侧各延伸10m 以上的管段,应确保管道防腐层无缺陷; 2 输气管道与电力电缆、通信光(电)缆交叉时,垂直净距不应小于0.5m ,交叉点两侧各延伸10m 以上的管段,应确保管道防腐层无缺陷。 4.3.12 埋地输气管道与高压交流输电线路杆(塔)和接地体之间 的距离宜符合下列规定: 1 在开阔地区,埋地管道与高压交流输电线路杆(塔〉基脚间 的最小距离不宜小于杆〈塔)高; 2 在路由受限地区,埋地管道与交流输电系统的各种接地装置之间的最小水平距离不宜小于表4.3.12 的规定。在采取故障屏蔽、接地、隔离等防护措施后,表4.3.12 规定的距离可适当减小

地下室外墙套管式穿墙管道-线缆防水构造做法

地下室外墙套管式穿墙管道/线缆防水构造做法.做法说明: 当管道/线缆伸缩较大,管道/线缆有更换要求时,应采用套管式防水构造,套管应加焊止水环。 本做法为管道/线缆与结构的柔性连接,套管与管道/线缆之间不能承受水压力,所以必须在本节点的外部做积水井而使节点不承受水压。 靠室内套管一端可与外墙平齐,浇筑混凝土时该端口预留套管要用胶布等密封好,避免堵塞孔洞。 靠室外套管应突出外墙不少于150mm,在外墙模板上准确确定预留穿墙管位置并在模板上开洞,外墙合模前将穿墙套管插入模板孔洞中并固定牢固,合模后密封穿墙管与模板间的缝隙。 套管与管道之间的缝隙应用柔性材料密实填充,且端面应光滑,管道接口不得设在套管内。 当管道位置较低,地下水位较高时,应在套管周设置紧固装置,确保套管与管道之间的缝隙填料持续密实且不产生位移。 工艺流程: 止水套管预埋——套管清理——安装管道/线缆——内侧堵塞——外侧堵塞——打密封胶——防水附加层——防水层 节点图: 构造做法: 1、止水套管预埋 止水环与套管必须满焊。 浇筑混凝土前将套管内表面清理干净并将孔口临时封闭。按要求定位并安装牢固。

2、套管清理 在安装管道/线缆前须先清除套管内的杂物、铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后安装管道/线缆。 3、安装管道/线缆 管道接口不得设在套管内。 调整管道坡度及支吊架,固定好管道/线缆后方可进行管道/线缆与套管间隙的封堵。 4、内侧堵塞 先从内侧用沥青油麻丝填充至套管的中间部位,并填充密实。 5、外侧堵塞 从外侧填堵沥青油麻丝。 6、打胶 打室内套管与管道密封胶,在室内采取措施顶实密封材料后打室外套管与管道间隙密封胶。 7、防水附加层及防水层 在迎水面一侧,沿套管周边施工防水附加层。防水附加层沿套管及套管外墙周边各不小于150mm。 防水附加层经验收合格后与外墙一起施工防水层。 质量控制点: 1、止水套管安装 2、管道/线缆安装 3、油麻、沥青油膏堵塞密实

线缆管封堵器

线缆管封堵器技术协议书

一、概述 本技术协议书适用于各类管道出入口封堵的线缆管封堵器,包括电缆排管、变电站、 配电房、配电箱、JP柜等线缆进出管道口的封堵。 线缆管封堵器是柔性硅胶件、增强塑料板、紧固件构成,是对管道内外进行隔离密封 的创新机械密封结构。 线缆管封堵器对管道及线缆起密闭防水作用,同时防止淤泥、杂物及小动物进入管道。 二、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 1690-2010 《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》 GB/T 2411-2008 《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)》 GB/T 1040.2-2006《塑料拉伸性能的测定第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件》 GB/T 1043.1-2008《塑料简支梁冲击性能的测定第1部分:非仪器化冲击试验》 GB/T 1033.1-2008 《塑料非泡沫塑料密度的测定第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》 GB/T 2408-2008 《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》 GB/T 531.1-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分:邵氏硬度计法(邵尔印度)》 GB/T 5312-2001 《硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验》 GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:常温及高温条件下》 GB/T 1682-2014《硫化橡胶低温脆性的测定单试样法》 GB/T 528-2009 《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》 GB/T 230-91 《金属洛氏硬度试验方法》 GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第一部分室温试验方法》 JG 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件第6部分第十章:阻燃性能测定》 GB/T 15820-1995 《聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验》 GB/T 11547-2008 《塑料耐液体化学试剂性能的测定》 GB/T 6111-2003 《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》 GB/T 7141-2008 《塑料热老化试验方法》 DL/T 802.8-2014 《电力电缆用导管技术条件第8部分:埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管》

防火封堵管理规定

同煤大唐塔山发电有限责任公司 电缆防火封堵管理规定 1.总则 1.1为确保同煤大唐塔山发电有限责任公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产安全,制订本管理规定。 1.2本管理规定适用于公司范围内所有场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本规定所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 1.4本规定参照《电力设计典型消防规程》、《火力发电厂于变电所设计防火规范》、《电力工程电缆设计规范》、《电缆防火措施设计和施工验收标准》等规定制定。 1.5有关电缆防火施工图册: 电缆防火总的说明F418S-D1361 电缆防火总的部分F418S-D1361 主厂房及集控楼电缆防火F418S-D1362 炉后及除尘器电缆防火阻燃施工图F418S-D1365 500KV配电装置及网络控制室电缆防火阻燃施工图F418S-D1366 启动锅炉房电缆防火阻燃施工图F418S-D1367 输煤部分电缆防火阻燃施工图F418S-D1368 化学车间电缆防火阻燃施工图F418S-D1369 循环水车间电缆防火阻燃施工图F418S-D1370 除灰车间电缆防火阻燃施工图F418S-D1371 厂区电缆防火阻燃施工图F418S-D1372

2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。 2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、消弧线(接地变)室所用变室,保护室、电缆夹层、电气柜(盘)、交直流柜(盘)控制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞。 3.2竖井和进入油区的电缆入口处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆穿入处。 3.4室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处。其它需要封堵的部位。 4.材料选择 4.1封堵材料包括有机封堵料、无机封堵料、耐火隔板、防火涂料、阻火砖、防火包。 4.2电缆防火封堵材料,必须经过国家防火建筑材料质量监督检验测试中心的检测,并提供检测合格文件,材料质量符合质保书要求。 4.3封堵材料必须通过省一级消防主管部门鉴定,并取得消防产品登记备案证书。 4.4外省市产品,必须提供山西省消防局颁发登记备案证书。 4.5材料的质量、外观必须符合下列要求: 4.5.1有机堵料不氧化、不冒油、软硬适度。 5.电缆防火封堵总的原则 5.1在主厂房及各个辅助建筑物通向外部的入口处,以及长距离每隔100m处设置防火隔墙,隔墙两侧电缆各涂1.5m长的防火涂料。 5.2所有贯穿电缆的各种孔洞(如穿墙、穿楼板、盘柜孔洞、竖井)均需封堵,并对封堵处两侧电缆各涂1.5m长的防火涂料。当竖井长度大于7m时,每隔7m设置防火分隔。

超实用电力施工作业140种安全距离

超实用电力施工作业 140 种安全距离 一涉电区域 1. 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在 锁 者。 2. 无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有 必要移开遮栏时, 应有监护人在场,并符合表 1 的安全距离。 (摘自变电安规表 1、线路安规表 1、配电安规表 3-1 、电工制造安规表 1、建设安规表 15) 表 1 设备不停电时的安全距离 3. 10 、 20、 35kV 户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时, 若导电部分对 地高度分别小于 2.7 m (2.5 m )、 2.8 m (2.5 m )、2.9m ( 2.6m ), 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 4. 户外 10kV 及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表 2 设置行车安 全限高标志。 (摘自变电安规表 2、配电安规表 2-1 、建设安规表 16) 2 1.7m 以上,安装牢固并加

5. 邻近或交叉其他电力线路的工作。(摘自线路安规表4、配电安规表5-1、建 设安规表24) 表 3 邻近或交叉其他电力线工作的安全距离 6. 作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带电体的最小安全距离不准小于表 4 的规定,且应设专人监护。(摘自变电安规表18、线路安规表19、配电安规表6-1 、电工制造安规表3) 表 4 与架空输电线及其他带电体的最小安全距离 7. 施工机械作业安全距离

起重机、高空作业车和铲车等施工机械操作正常活动范围及起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与带电设备的安全距离不得小于表 5 的规定,且应设专人监护。如小于表5、大于表 1 所示安全距离时应制定机械操作和现场监控的专项安全措施,并经施工单位和运维部门会审、批准。小于表 1 的安全距离时,应停电进行。(摘自建设安规表18) 表 5 施工机械操作正常活动范围与带电设备的安全距离 8. 在电力线附近组塔时,起重机应接地良好。起重机及吊件、牵引绳索和拉绳与带电体的最小安全距离应符合表 6 的规定。(摘自建设安规表19) 表 6 起重机及吊件与带电体的安全距离 9. 金属脚手架附近有架空线路时,应满足表7 安全距离的要求。(摘自建设安规表11) 7

相关文档