文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 轻钢刚柱独立基础

轻钢刚柱独立基础

轻钢刚柱独立基础
轻钢刚柱独立基础

目录

一、编制依据及原则

二、工程概况:

三、测量控制

四、基础工程施工技术措施

五、钢结构工程施工技术措施

六、工程质量保证措施

七、安全生产及文明施工保证措施

八、施工进度计划

九、进度计划保证措施

十、成品保护措施

十一、项目机构设置

十二.主要机具使用计划见附表十三、工程质量回访计划

拟投入的主要施工机械设备表

一、编制依据及原则

1、国家现行有关规程、规范及验评标准

2、湖北省洋丰集团钢结构仓库工程招标文件。

3、荆门市宏厦教育建筑安装工程有限责任公司公司ISO9002 标准和本公司的《质量手册》、《程序文件》。

4、本工程现场环境

5、以往承担的同类工程的施工经验

二、工程概况:

湖北省洋丰集团钢结构仓库工程为轻钢彩板结构,建筑面积为2352m2,跨度为24米,总长98 米。建筑层数为一层。基础为钢筋混凝土独立基础,砼内预埋地脚螺栓。主要结构为钢柱、钢梁,屋面为C 型檩条上连接双层复合板,内置保温材料,外墙面1.200M 以下部分为乳白色外墙建筑涂料,1.200M 以上部分为内置保温材料的双层复合板.本工程建筑类别为三级,耐火等级为三级,抗震设防烈度为七度,设计合理使用年限为50 年.

三、测量控制

1、轴线控制:基础主体施工。用光学经纬仪进行轴线投测,在建筑物外侧的控制桩上架仪器,将轴线投设在建筑物上。

2、高程控制:在固定建筑物上弹出±0.000 标高线做为高程传递基准线,用水准仪、钢尺将标高传递到施工部位,为保证测量准确度,每段每层至少传递三个点。

3、垂直控制:基础主体施工时,随着结构升高建筑物轮廓轴线

投测更为重要,测绘工作要仔细。

4、根据设计要求布置沉降观测点。测量精度采用一级水准测量,施工验收后观测一次。

四、基础工程施工技术措施

(一) 土方工程施工要点

1、土方计划机械开挖,开挖至第三层中砂层;

2、人工清槽后验槽,进行基础垫层施工;

3、土方放置于坑边以备回填;

4、距坑边3.5 米处修筑一条宽4.0 米临时道路;

5、大型机械停留位置离坑边不得小于3.50 米;

6、放坡系数:粉质粘土部分按1:0.5 放坡。

(二) 施工要求

1、施工前复核定位轴线、标高。复核地勘报告、设计标高、土质要求,确认与现场地质情况相符后按设计标高进行挖土,并根据工程特点及土质情况放出基槽开挖线,定放坡系数。

2、沿边坡每隔1 米用规定的坡度尺校核坡度,沿长度每隔3 米修一条坡度线,边坡超挖后不准后培土。

3、坑底平面尺寸=(垫层宽度+1.0 米)×(垫层长度+1.0 米)。

4、测量人员随开挖随检查边线和现场控制挖土深度,留20 ㎝进行细致的人工清槽,弃土人工外运至指定地点。

5、坑边1 米以内不得留置土方,以便于减轻荷载防止塌方。

6、人工清槽后进行钎探、验槽,经检验通过后进行垫层砼施工。

基础模板工程

基础模板全部采用定型组合钢模板,局部异形模板采用木制模板,模板加固采用钢木混合加固法,外部φ48 采用钢管及加钩螺栓,基础梁宽控制采用φ10 钢筋两端焊1.5 ㎜厚20×60 带孔钢板的拉顶杆,其水平间距按模板宽为200 ㎜或300 ㎜,垂直间距500 ㎜,呈梅花形布置(砼浇筑完拉片或对拉螺栓外露部分需作防腐处理)。。

基础钢筋工程

钢筋均在现场加工制作,人工运至基坑,现场人工绑扎,水平钢筋接头采用绑扎连接,搭接长度为42d,接头数量按25%错开;底板上层筋用Φ16 钢筋焊接成四脚马凳间距500 梅花布置作支撑,垫块用相应厚度的花岗岩或预制砂浆块,以保证砼的保护层厚度。

基础预埋螺栓要求用厚度为12 ㎜的钢板制作胎具,在胎具上划出轴线,用经纬仪放出建筑物轴线,使胎具上的轴线与经纬仪放出的轴线重合,保证螺栓位置正确。螺栓之间在基础中部和下部用8φ12.长度为600mm 钢筋焊接牢固。保证间距、位置。

基础砼工程

砼搅拌以现场1 台350 型搅拌机为主。砼用翻斗车运至施工现场;用脚手架搭设砼存放平台,人工入模。

砼浇筑分段连续浇筑,砼用实验室为本工程设计的专用配合比,

50 型振捣棒振捣,安排专人做好砼接茬处理工作及浇水养护工作。

五、钢结构工程施工技术措施

(一)工程用“H”型钢都由甲方指定生产厂家定制完成。

1、工艺流程

放样-原材料矫正-号料-下料-拼装-矫正-焊接-矫正-

除锈-油漆-安装。

2、施工要点及技术要求

制作前核对图纸,以1:1 的大样制作板和样杆作为下料加工的依据。样板样杆标明图号、零件号、数量及坡口位置、弯折线等。

3、拼装必须按工艺要求的次序进行,当有隐蔽焊缝时,必须先施焊,经检验合格后再覆盖。为减少变形尽量采取小件组焊,经矫正后再大件组装。拼装好的构件应立即用油漆在明显的位置上编号,以便查找。

4、焊工应熟悉焊条的标准,焊接前应将焊条烘焙。焊条保存在通风好、干燥的地方。搬运、堆放焊条时要小心轻放防止药皮受振脱落。不同型号焊条应分别存放,防止用错焊条。

5、手工电弧焊焊接施工要求

a:为防止空气侵入焊接区域而引起金属裂纹,应采用短弧焊。

b.热影响区在高温停留时间不宜长,以免晶粒粗大。

c.多层焊时,焊缝应连续焊完最后一层焊缝,每层焊缝金属的厚度不小于6 ㎜。

d.当焊件的刚性增大时,焊件的裂纹倾向也随之增加,故焊接刚性大的焊件宜采用预热和焊后消除应力的热处理措施。

e.焊接角焊缝时,对接多层焊的第一道焊缝和单层单面焊缝要避免深而窄的坡口形式。

6、钢结构油漆涂装应均匀,无明显起皱、流坠,附着应良好。安装焊缝留出30-50 ㎜不涂装。

(三)安装钢柱(柱安装计划用一台16T 汽车吊)钢柱安装前应

对安装基础的轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并应进行基础检测和交接验收,质量应符合下列规定:

1、基础砼强度达到设计要求。

2、基础的轴线标志和标高基准点准确齐全。

3、基础支撑面、地脚螺栓允许偏差应符合GB50205-2001《钢结构工程质量验收规范》。

(四)、柱脚底板安装

本工序是将柱脚底板安装在已经预埋的地脚螺栓上。要求安装完好后用水准仪测定标高,用两台经纬仪调整柱子的垂直度,并在底板上划好柱子的安装位置线(+字线),与建筑物的轴线重合,由专业工程师和质检员检测、确定。

(五)、高强螺栓连接

1、高强螺栓连接的构件位置,应将构件调整后进行穿入,其穿入方向应以施工方便为准,并力求一致。

2、安装高强螺栓时,严禁强行穿入(比如锤打),如不能正常穿入时,螺栓孔应用绞刀进行修正。修孔时需使板层紧贴,以防铁屑进入板缝,绞孔后要用砂纶机清除孔边毛刺,并清除铁屑。修正后,孔的最大直径应小于1.2 倍的螺栓直径,严禁气割扩孔.

3、紧固高强螺栓应分为初拧和终拧两次进行,初拧后应做上标记,终拧后的高强螺栓就用另一种颜色涂上标记,扭剪型高强螺栓终拧结

束后,以目测尾部梅花头拧掉为合格.

(六)、钢架及钢梁吊装

钢架安装采用吊车进行,根据本工程情况编制专门的吊装方案就

位,然后用经纬仪和水准仪测量其定位尺寸和垂直度,柱子的高度及高差,各个尺寸都必须符合规范规定.

(七)、檩条安装:

1、相邻钢架安装就位后,即可进行屋面檩条的安装.采用吊车或倒链、大绳等将在地面预制加工好的C 型钢檩条吊上去进行连接,尺寸偏差要符合规范要求。屋面板、檩条安装时,不得在钢网架上集中堆放,以免应力集中,引起钢网架变形。

2、墙面檩条安装按照自下而上的顺序进行。标高控制严格,檩条平整,上下垂直,以保证下道工序复合板板面的平整。

(八)、屋面及墙面维护复合板安装

1、钢结构安装工程经检验合格后方可进行复合板安装。

2、安装顺序:屋面-屋脊-墙面-边角-门窗。

3、安装方法:

(1)墙面复合板安装时,先用经纬仪从正面测量墙面檩条的垂直度,保证其在规定偏差范围内。

安装:在复合板一端用卡兰把紧,用大绳将复合板拉到安装位置。

复合板固定:用自攻螺钉固定于墙面的C 型钢檩条上。

复合板搭接:墙面侧向搭接一个波峰,搭接缝在C 型钢檩条处用自攻螺钉固定连接,在檩条之间可用拉铆钉固定连接。墙面复合板搭接应向下压槎,搭接长度应≥120 ㎜。相邻两板高低差为6 ㎜。

屋面复合板安装

在安装许可条件下,应采用较长尺寸的屋面板,以减少屋面的接缝,防止渗漏和提高保温性能。

屋面复合板顺坡长向,上下两层板如要搭接,应搭在C 型钢支座上,其搭接长度:当层面坡度≤1/10 时,搭接长度为250 ㎜,当屋面坡度>1/10时,搭接长度为200 ㎜,搭接板部分用自攻螺钉连接。搭接缝用防水材料密封。

屋面板横向搭接应压一个波峰,在搭接处用自攻钉连接。连接位置在每条C 型钢处固定,每块压型钢板不少于3 个钉。包边钢板、泛水钢板搭接尽可能背风向,搭接长度≥60 ㎜,拉铆钉中距以表面有起折皱为宜。

门、窗口两侧应设有通长C 型钢龙骨,门框与C 型钢龙骨应连接牢固。安装要求:在平板之间用泡沫堵头密封,屋面长向搭接用密封带密封。在安装过程中要轻拉轻拽,防止板产生变形。

(2)调整、交验、

钢结构制作安装、围护结构施工完毕后,作业人员要根据施工图要求对各个安装部位进行抽检复测,对超出允许偏差部位进行适当调整,以达到规定要求。整个工程结束后,由项目经理向总公司提出申请,由总公司组织有关人员进行一次全面自检,总公司技术质量处负责人对分部工程进行评定。自检合格后由项目经理部报请建设单位、监理单位共同对整个钢结构制作、安装,单位工程的质量、技术资料进行检查。单位工程验评后,由项目经理部向建设单位办理竣工交付手续,总公司留资料备份。

六、工程质量保证措施

1、质量目标

本工程将严格按照施工图及其说明要求施工,认真遵守现行操作

规程、施工规范及国家有关验评标准,接受市工程建设质量监督检测部门的检查与监督,经验收达到合格标准。

2、质量保证措施

以ISO9002 标准和本的公司《质量手册》、《程序文件》为原则,针对该工程的特点及质量目标要求,项目部各职能部门编制质量职责,建立项目经理部和项目质量体系。

(三)各级管理人员质量职责

1、项目经理质量职责:

对项目的工程质量全面负责,负责本项目部质量体系的有效运行,落实项目人员岗位责任制,保证实现项目质量目标;坚持“质量第一”的方针,正确处理质量与进度的关系,组织好均衡施工;严格执行上级有关法令、法规、标准和规章制度、操作规程;主动接受上级、业主及社会的质量监督,对于存在的问题认真组织整改;主持召开项目部质量会议,评价阶段工程质量,按照“三不放过”的原则处理质量问题;经常对职工进行质量教育、安全管理,结合工程实际,组织开展全面质量管理活动。

2、项目部技术员职责:

在项目经理领导下,认真执行国家有关技术政策、规范、标准及上级下达的各项技术管理规定;组织编制项目质量计划和施工组织设计,并具体组织实施;认真熟悉施工图纸,参加图纸会审;针对关键工序和特殊过程作技术交底,组织贯彻落实。对从事特殊过程施工人员应组织适当的培训或样板、示范交底,同时应组织人员对特殊过程实施连续监控。

处理解决施工技术和一般质量、安全问题。重大问题及时报请总公司帮助解决,参加项目质量问题分析会;组织技术攻关,处理重大技术问题;参加隐蔽工程.分项工程质量评定;组织相关人员做好各项质量记录、原始资料管理、签字工作,并经常检查落实情况,组织编制并审核交工技术文件,对其真实性、完整性、同步性负责;

3、项目部质检员质量职责

认真学习、宣传、执行质量管理政策、法令、制度及质量验评标准、施工验收规范等;在项目部领导下,对工程质量施全过程、全方位的监督、检查、核定。侧重预检、隐检和质量通病易发部位检查,并对错、漏造成的质量问题负责;及时对受检部位的检验结论做出标识,对不合格的原材料、半成品、成品及时填写不合格通知单、返工单、废品通知单,送达有关部门或人员,监督对不合格品的处置,并及时进行复检;正确、及时填写检验记录、质量日志,按月向公司汇报工作;及时向项目部的有关人员提供质量信息、协助项目领导抓好汇报工作;及时向项目部的有关人员提供质量信息、协助项目领导抓好施工质量;

4、项目部材料员质量职责

按照有关质量标准对进场原材料、半成品、设备等(包括业主供应的材料、设备)进行验收,必要时委托质检、技术或有关专业人员联合检验;接收进场材料必须同时收取出厂合格证及有关证明材料;对进场检验不合格的物资及时填写不合格通知单,转发有关部门;遇有下列情况者,材料人员有责任拒绝接收:

(1)无合格证或伪造合格证或质量品种、规格数量与合格证或

有关证件不符者;

(2)生产厂家、出厂日期、批号、牌号、规格等标识不明确,无法追溯者;负责对进场原材料、半成品、成品按其特性和公司有关制度保管、存放和防护,避免材料丢失、损坏、变质。

(四)做好施工前的技术准备

施工人员在开工前要认真熟悉施工图纸,掌握工艺标准以及甲方和监督的要求。单项工程开工前由专业技术人员对施工班组进行详细的技术交底,明确质量标准,落实质量责任。各项施工技术文件未经审批不得施工。

1、过程质量控制

1)、文件和资料传递和管理程序

文件和资料的传递:

甲方提供的图纸、变更、洽商及各种技术文件由项目技术负责人负责与甲方联系、接收各类文件和资料;公司下发的各类文件和资料及甲方提供的文件和资料,由项目技术负责人负责将文件和资料发放到项目部有关人员手中,并组织实施和落实;然后传递到资料员并办理交接手续,资料员负责将文件和资料发到相关人员手中,具体传递和管理分别执行公司《程序文件》汇编中《文件控制程序》的内容。

2)、文件和资料和管理程序

项目部资料员负责将收到的文件和资料进行登记,并负责各种质量证明文件的收集.保管,由资料员负责受控、发放、回收;项目部要按照施工设计文件规定的标准规范种类和版本,配备外部技术标准,并建立《受控文件清单》;设计文件由技术负责人批准后资料员进行

受控发放,并及时登记入帐,施工设计文件变更作废后,由发放者立即按发放记录收回,并进行“作废”标识;技术负责人负责项目记录的填写、收集、整理、建档和传递的实施与管理。工程技术文件一律采用原文件名称、编号作为受控标识,其有效性通过施工设计有关条款、相关设计人员或甲方代表签字来确认被变更的文件,在相关处作出标识。

2、合格供方选择和物资采购控制

为确保工程质量,对供方的选择和物资的采购必须严格招待执行《合格供方选择和物资采购管理办法》的内容。

1)技术负责人根据工程施工图纸编制材料需求计划,报项目材料员汇总后编制物资采购计划。如遇工程变更,按签证及时编制追加、变更、代用材料计划。在材料计划中必须明确提出材料的供应及检验标准。

2)项目材料员根据采购计划,在合格供应商名录中选择合格供应商,通过招标或议标的方式最终确定供方。

3)项目材料员根据施工进度,编制物资分时分批进场计划,对进场物资进行外观验证,收集和索要合格证。

4)采购物资到达后,依据满足采购产品文件的要求,按《产品检验、试验和工程质量检查验收管理办法》进行验收。

5)采购物资验收时,一旦发现不合格物资,要拒绝接收,并登录不合格物资表,采取处置措施,同时将信息登录《供应商违反按质、按量供货情况登记表》,做为供应商评估的依据。

6)在合同执行中,凡有一次违反按时、按质、按量供货供应商,

一年内不得使用,一年后经重新认定合格后,再入供应商名录。

3、产品标准和可追溯性控制

严格按《产品标识和可追溯性管理办法》执行。

物资的标识通过标牌、材质单、验收单、台帐、合格证和记号等实现;对过程产品通过各种记录、验评、试验报告、标牌(或标记)、钢印等来实现;对于物资的试验状态的标识通过带色标识牌来实现;施工过程的标识通过质量记录来实现;最终产品的标识通过竣工图和竣工资料来实现。

本工程使用的材料必须具有合格的质量证明文件,并按照可追溯性要求做好标识。

水泥及有存放有效期的物资的标识内容应包括产品名称、型号规格、生产厂家、生产日期、试验编号、存放有效期。钢材及大众材料应标识型号规格、生产厂家、试验依据、进场日期。

钢筋半成品的标识牌除应注明下料规格、尺寸外还应注明使用部位。

4、施工过程控制

a)、施工过程控制

施工过程控制是指开工前准备至竣工验收的过程全部受控,严格按照本公司《质量手册》、《程序文件》要求及国家标准、规范进行,确保工程质量符合规定和甲方的要求。

本工程的特殊过程为:钢结构焊接。

项目钢结构工程师负责组织实施特殊过程作业指导书。指导专人对产品特性进行连续监控。项目部的技术人员和质检人员负责进行监

督检验。

项目部应每周对现场文明施工情况进行检查,由项目经理负责,项目副经理、质检员、安全员参加,并应有安全检查记录,该记录由安全员负责整理,项目资料员保存。

施工设备的管理由项目副经理负责,应定期对设备的维修保养及运转情况和资料进行检查,并制定维护保养计划。

施工现场安全生产标牌在开工前设置。项目施工日志由项目部施工员负责填写,施工员不在时,应委托项目技术负责人填写。

施工中的例外转序必须严格控制其使用,转序后对该工程做好标识,转序应有申请审批手续,而且仍然需要对工序质量进验证,对于转序后不能或无法验证的过程,不得使用例外转序。

b)、施工现场布置、施工方法等必须严格按质量计划和施工组织设计或方案执行,如有变动应制定补充方案,并按规定的程序审批后才能实施。5、工序之间的交接控制各工序之间的交接由质检员负责组织,具体要求按《成品、半成品搬运、储存、包装和交付管理规定》、《产品检验、试验和工程质量检查验收管理办法》执行。

班组兼职质检员、技术员,与专职质检员在施工过程中必须坚持自检、互检、工序交接检和所有分项工程的检验评定,并认真填写班组自检、互检和工序交接检记录。

项目经理部人员在施工中按有关标准和工程情况明确工序要点,并确定其检验依据、时间和方法,要点工序的检验应作好检验记录,并按规定签字。检验合格经项目经理批准后方能进行下一步工序工作。

项目的自检由班组进行,质检员确认。项目的互检由项目技术负

责人组织,对于检验发现的质量问题按《程序文件》中《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》执行。

6、隐蔽工程的检查与验收

隐蔽工程在自检合格后,由技术负责人组织质安检员、并邀甲方代表或工程监理参加,如实填写检查验收记录,由资料员存档。隐蔽工程经工程监理检查验收批准后,才能隐蔽进行下道工序的施工。

7、各分项、分部的工程交接控制

按工程项目划分进行中间交接,评定的程序和办法按国家有关规定执行。

分项验评由项目质检员核定,并对分项验评的时机严格监督把关。

总公司对分项分部工程质量验评的及时性和准确性等进行抽查。

单位工程的检验评定,由项目负责人和总公司组织有关部门和人员,

并邀请甲方代表、监理及必要的其他人员,按相应的质量检验评定标准,

对单位工程质量进行最终检验,办理单位工程的竣工验收手续。

未通过检验和试验的工序不得例外转序。

8、检验、测量和试验设备管理

对于检验、测量和试验设备的管理由技术负责人负责,操作人员、检验人员要在使用前对量具和设备进行检查以确定其有效性。对于本工程中使用的水准仪、经纬仪.盘尺、氧气表、乙炔表及卡尺、压力表、磅秤等计量器具必须在其有效期限内使用。

使用的器具应有效、标准,使用前进行确认。对于到鉴定期的计量器具应立即报技术负责人安排鉴定。

9、质量缺陷处置控制

发现质量缺陷,按公司程序《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》及《预防措施控制程序》执行。

对于检查或试验中发现的质量缺陷按情况不同而分别进行处置。

项目部每月要召开质量分析会,对于出现的问题应制定纠正预防措施,该措施由技术负责人批准实施。对于检验人员所提出的质量返工,应由技术负责人组织评审,制定实施纠正措施,并填写纠正预防措施表,质检员负责跟踪验证,并填写记录。

对于工程质量通病,项目要制定预防措施,并严格贯彻实施。

10、不合格品控制措施

该项工作应由技术负责人进行控制,对于出现的不合格品负责组织评审,质检人员、班组、材料员等要及时将出现的不合格品进行反馈。项目部应建立质量信息台帐,并填写质量信息的形式传递到公司要素部门。

对于甲方和监理方提出的意见,项目部要认真对待,并以质量信息的形式进行传递。

进货物资应由项目材料员和质检员共同进行检查验收,并按规定填写记录,出现的问题由材料员负责及时反馈。

对施工中来不及检验的工序应提出申请,经技术负责人审批后,按例外放行处置。

工程施工时,项目部至少每周应组织一次质量检查,掌握各组质

量动态。对于出现的不合格工序应及时评审,并填写不合格记录、评审、处置表。

技术负责人应将来自甲方、监理、质量监督部门和公司、质检员及项目自查的不合格记录及时进行收集汇总,并以此做为每月质量分析会的信息来源,制定纠正和预防措施。

应严格按程序文件《不合格控制程序》执行。

11、纠正和预防措施控制

纠正措施:当发生不合格产品时,由主管部门组织相关人员参加调查分析会,进行原因分析。

(1)检查质量计划和施工程序执行情况。

(2)技术交底和作业指导书。

(3)操作情况。

(4)人员配备。

(5)关键过程是否受控

(6)施工设备对质量的影响。

(7)进厂的原材料、成品、半成品是否经过检验、试验。

调查出原因后制定纠正措施并着手执行,执行过程中与质量相关人员要密切配合保证措施的顺利实施和如期完成。对纠正措施要跟踪检查和验证,以验证其效果。

预防措施:为消除潜在不合格或其它潜在的原因所采取的措施。

a、预防措施信息收集:

(1)合同要求;

(2)公司预防措施

(3)顾客、质检站、监理公司提出的要求

(4)以往同类工程的施工经历

(5)气候条件(如:冬雨季施工)

(6)内审、外审记录;

(7)施工过程项目自检记录。

b、预防措施的编制、审批

公司负责年度预防措施及新开工项目预防措施的编制,并报公司技术负责人批准后发放至各项目部实施;项目部在质量体系运行中应编制预防措施并组织施工。

c、预防措施的实施、评价

(1)、各职能部门认真执行本公司预防措施及其制定的预防措施并记录执行情况,一般按季度对预防措施执行情况进行检查、验证,并填写质量信息登记表。

(2)、技术负责人负责预防及项目预防措施的执行,并记录执行情况。对预防措施进行评价、分析确定执行效果,提出纠正措施,进一步改进、完善。改进的主要措施:

12、人员培训:

对操作者、质检员及不具备相应素质和技能的人员培训;

13、过程控制:

制定更加详尽的施工方案或作业指导书:

完善体系资源配置:更换设备、调整人员:

改善环境:改善施工现场的安全环境、文明施工环境及生活环境。

14 培训控制

施工前必须进行详细的技术咨询和培训教育工作。对特殊工工程必须持证上岗,施工前应进行岗位培训,达到资格考试合格后方可上岗。应在施工前对焊工进行资格确诊并做好培训工作。

15、统计技术应用控制

项目部根据施工过程质量控制需要,选择适宜的统计技术。对本工程过程和过程检验按项目质量计划规定执行,并结合工程实际选用适宜的统计技术。

16、质量控制点设置

项目经理部编部编制的施工方案或作业指导书等施工技术文件时,必须明确施工程序及过程的质量检验和要求,明确质量控制检测重点部位及的时间安排。

17.竣工验收

工程完工后应立即整理好竣工资料,报总公司进行检查,检查合格后,总公司组织有关部门进行工程初验工作,验收工作应认真仔细。初验结束后,将工程成品、施工资料等一并移交给建设单位,办理竣工验收手续。

18.工作质量控制

工地专职质检员一人,负责执行质量管理职责,对工地质量具有否决权,并对工地的工程质量、工作质量进行监督检查。施工人员认真按图纸要求、技术文件进行施工,在施工过程中抓住主要环节,严格按工艺操作,随时检查施工工艺的执行情况和班组的施工质量情况,并与奖金挂钩。严把质量关,一切用数据说话,上道工序不合格,不得转入下一道工序,使工作质量达到有效的控制。施焊的焊工,必须

持证上岗。施焊的项目必须有合格的焊接工艺评定,工艺评定履盖率达到100%,根据评定合格的工艺编制焊接工艺作业指导书,并严格按照作业指导书进行。

19.过程检验

严格执行有关质量管理制度,实行班组自检、工序交接检、项目周检、公司定期检等制度。在施工过程中认真抓好质量检验工作,分项、分部、单位工程检验工作要与工程同步进行,每步施工完成后,由甲、乙双方共同确认检查结果。

20.协作关系

认真配合甲方、监理等有关单位搞好工程质量管理工作,使工程质量达到有效的控制,虚心请教先进的经验,为达到优质工程目标而共同努力。

七、安全生产及文明施工保证措施

为加强对本工程的安全生产和文明施工工作的管理和监督,确保工程顺利进行,制定好下列安全生产及文明施工措施:

(一)、目标

1、严格执行国家、省、市有关法律、法规及各项制度。

2、施工现场因工伤亡控制指标:职工因工死亡率控制为0 。

3、现场安全生产达到合格标准,要做到安全防护到位,没有重大隐患。

4、文明施工达到规定要求,不出现夜间施工扰民现象。

5、安全教育:进入工地的施工人员必须进行“三级教育”。企业安全员、

柱下独立基础

取任务书中题号6中荷载,A 轴基础,基础持力层选用土层③进行基础设计。 一、设计资料 ①柱底荷载效应标准组合值:KN F k 1282=,m KN M k ?=257,KN V k 86=; ②柱底荷载效应基本组合值:KN F 1667=,m KN M ?=334,KN V 112=。 持力层选用③号粘土层,承载力特征值a ak KP f 180=,框架柱截面尺寸为 mm 500500?,室外地坪标高同自然地面,室内外高差mm 450。 二、独立基础设计 1.选择基础材料: 25C 混凝土,235HPB 钢筋,预估基础高度m 8.0。 2.基础埋深选择: 基础的最小埋置深度max min h Z d d -=,其中d Z 为场地冻结深度m 2.1,m ax h 为基础底面允许残留冻土层的最大厚度,大于0;得出m d 2.1min <。 根据任务书要求和工程地质资料, 第一层土:杂填土,厚m 5.0,含部分建筑垃圾; 第二层土:粉质粘土,厚m 5.1, 软塑,潮湿,承载力特征值a ak KP f 130= ; 第三层土:粘土,厚m 0.2, 可塑,稍湿,承载力特征值a ak KP f 180= ; 地下水对混凝土无侵蚀性,地下水位于地表下m 5.4。 取基础底面高时最好取至持力层下m 5.0,本设计取第三层土为持力层,所以考虑取室外地坪到基础底面为m 5.25.05.15.0=++。由此得基础剖面示意图如下: 3.求地基承载力特征值a f : 根据粘土58.0=e , 78.0=L I ,查表2.6得 3.0=b η,6.1=d η

基底以上土的加权平均重度:3/48.195 .25 .04.195.1205.018m KN m =?+?+?= γ 持力层承载力特征值a f (先假设基础宽度m b 0.3≤,不考虑对基础宽度修正): )5.05.2(48.196.1180)5.0(-??+=-+=d f f m d ak a γηa KP 34.242= 4.初步选择基底尺寸: 取柱底荷载标准值:KN F k 1282=,m KN M k ?=257,KN V k 86= 计算基础和回填土重G k 时的基础埋深()m d 725.295.25.22 1 =+= 基础底面积:2082.6725 .22034.2421282 m d f F A G a k =?-=?-= γ 基础底面积按%30增大,即:2 0866.882.63.13.1m A A =?== 初步选定基础底面面积2 933m b l A =?=?=,且m m b 33≤=不需要再对a f 进行修正。 5.验算持力层地基承载力: 回填土和基础重:9725.220??=??=A d G G k γKN 5.490= 偏心距:m l m G F M e k k k k 5.06 18.05.49012828.086257=<=+?+=+= 基底边缘最大与最小应力: )3 18 .061(95.4901282)61(max min ?±?+=±+= l e A G F k k k p a a KP KP 8.26704.126= ① ()()a a a KP f KP p p 34.24292.19604.1268.2672 121 min max =<=+?=+,安全; ② a a a KP f KP p 81.29034.2422.12.18.267max =?=<=,安全。 6.软弱下卧层强度验算: m b l m Z 5.15.1===, , 1752.011=?==c b Z b l α, 软弱下卧层顶面处的附加应力设计值:a c z KP p 00.13892.1961752.0440=??==σα 软弱下卧层顶面处土的自重压力标准值:a cz KP p 8.7724.195.1205.018=?+?+?= 软弱下卧层顶面处修正后承载力设计值:a a KP f 24.242)5.05.2(4 8 .776.1180=-?? += a a cz z f KP p p <=+=+8.2158.7700.138,满足

柱下独立基础课程设计

目录 1 柱下独立基础课程设计 .................... 错误!未定义书签。 1.1设计资料............................ 错误!未定义书签。 1.1.1地形........................... 错误!未定义书签。 1.1.2工程地质条件................... 错误!未定义书签。 1.1.3岩土设计参数................... 错误!未定义书签。 1.1.4水文地质条件................... 错误!未定义书签。 1.1.5上部结构材料................... 错误!未定义书签。 1.1.6材料........................... 错误!未定义书签。 1.1.7本人设计资料................... 错误!未定义书签。 1.2独立基础设计........................ 错误!未定义书签。 1.2.1选择基础材料................... 错误!未定义书签。 1.2.2选择基础埋置深度............... 错误!未定义书签。 1.2.3求地基承载力特征值a f ........... 错误!未定义书签。 1.2.4初步选择基底尺寸............... 错误!未定义书签。 土层编号土的 名称 重度γ 3 m KN 孔隙 比e 液性 指数 I l 粘聚 力c KPa 内摩 擦角 ? () 压缩模量 (pa) s E M 标准 贯入 锤击 数N 承载力 特征值 () ak f kPa ①杂填 土 18 -- -- -- -- -- -- -- ②粉质 粘土 20 0.65 0.84 34 13 7.5 6 130 ③黏土19.4 0.58 0.78 25 23 8.2 11 180 ④细砂21 0.62 -- -- 30 11.6 16 240

柱下独立基础设计

课程设计说明书 课程名称:基础工程课程设计 设计题目:柱下独立基础设计 专业:建工班级:建工0903 学生姓名: 邓炜坤学号: 0912080319 指导教师:周友香 湖南工业大学科技学院教务部制 2011年 12 月 1 日

引言 “土力学与地基基础”课程是土木工程专业及相关专业的主干课程,也是重要的专业课程。“土力学与地基基础课程设计”是“土力学与 地基基础”课程的实践教学环节,着手提高学生的综合应用能力,主要 为了巩固与运用基础概念与基础知识、掌握方法以及培养各种能力等诸 多方面。 作为建筑类院校专业课的一种实践教学环节,课程设计师教学计划中德一个有机组成部分;是培养学生综合运用所学各门课程的基本理论、基本知识和基本技能,以分析解决实际工程问题能力的重要步骤;是学 生巩固并灵活运用所学专业知识的一种比较好的手段;也是锻炼学生理 论联系实际能力和提高学生工程设计能力的必经之路。 课程设计的目的是: 1.巩固与运用理论教学的基本概念和基础知识 2.培养学生使用各种规范及查阅手册和资料能力 3.培养学生概念设计的能力 4.熟悉设计步骤与相关的设计内容 5.学会设计计算方法 6培养学生图子表达能力 7.培养学生语言表达能力 8.培养学生分析和解决工程实际问题的能力

目录 一、设计资料 二、独立基础设计 1、选择基础材料 2、选择基础埋置深度 3、计算地基承载力特征值 4、初步选择基底尺寸 5、验算持力层的地基承载力 6、软弱下卧层的验算 7、计算基底净反力 8、验算基础高度 9、基础高度(采用阶梯形基础) 10、地基变形验算 11、变阶处抗冲切验算 12、配筋计算 13、基础配筋大详图 14、确定A、B两轴柱子基础底面尺寸 15、A、B两轴持力层地基承载力验算 16、设计图纸

独立柱基础施工方案模版

独立柱基础 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑独立柱基础项目。 一、施工准备 (一)作业条件 1、办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2、办完基槽验线预检手续。 3、有砼配合比通知单、准备好试验用工器具。 4、做完技术交底。 (二)材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试验。

3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污。必要时做化学分析。 7、脱模剂:水质隔模剂。 (三)工器具 备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽、钢筋加工机械、木制井字架等。 二、质量标准 (一)钢筋工程 1、钢筋加工工程 (1)主控项目 1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合标准的规定。 2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: ①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; ②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3)当发现钢筋脆断、焊接I生能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

基础工程课程设计柱下独立基础

基础工程课程设计柱下 独立基础 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

柱下独立基础课程设计姓名: 班级: 学号: 指导老师:罗晓辉 目录

一、设计任务书 采用柱下独立基础方案。 材料采用C25,基底设置C15、厚度100mm 的混凝土垫层;配筋采用Ⅱ级普通圆钢筋。承受轴心荷载的基础底板一般采用正方形,若偏心荷载则采用矩形底板,其长宽比采用。设计计算内容: (1)在不考虑地基处理和角、边柱的影响时,中柱按地基承载力确定的基础底面积是否满足沉降要求 (2)若通过地基处理(地基处理深度从基础底面以下内),使得地基承载力设计值达到160kPa ,进行如下设计计算: 1)根据地基强度确定中柱、角与边柱的(角与边柱需考虑100kN·m 的力矩荷载。力矩作用方向根据右手螺旋法则确定,且指向柱网平面惯性轴)柱下基础底面尺寸; 2)基础配筋、冲切验算; 3)完成有关计算部分的计算简图、基础配筋图等。 二、不考虑地基处理和角边柱影响中柱的沉降验算 不考虑地基处理和角、边柱的影响时,中柱按地基承载力确定的基底面积是否满足沉降要求 (1)按承载力确定基础尺寸 由勘察报告可知,基础的埋深为,持力层为粘土层。地基承载力kPa f k 100 。 对埋深进行修正:

设杂填土的重度为3/18m kN 基础底面以上土的重度:3/194.2)4.024218(m kN m =?+?=γ 中柱承受轴心荷载,基础底板采用正方形。 m b d f F b A G a k 198.4,4 .22054.1501807 2≥?-=-≥ =γ,取b=, (2)基底压力的计算 基底压力:kPa A G F p 64.1452 .42.44 .22.42.4181807=????+=+= 基础以上土的平均重度:3/194 .224 4.0182m kN m =?+?=γ 基底平均附加应力:kPa p p ch 04.1004.21964.1450=?-=-=σ m b b z n 89.9)2.4ln 4.05.2(2.4)ln 4.05.2(=?-?=-=,取10m 。 表1 分层总和法计算沉降量 (3)基础的最终沉降量: 由《规范》,体型简单的高层建筑基础的平均沉降量为200mm, 不满足要求。

柱下独立基础课程设计例题

1 柱下独立基础课程设计 1.1设计资料 1.1.1地形 拟建建筑地形平整 1.1.2工程地质条件 自上而下土层依次如下: ①号土层:杂填土,层厚0.5m 含部分建筑垃圾。 ②号土层:粉质粘土,层厚1.2m ,软塑,潮湿,承载力特征值ak f 130KPa =。 ③号土层:黏土,层厚1.5m ,可塑,稍湿,承载力特征值180ak f KPa =。 ④号土层:细砂,层厚2.7m ,中密,承载力特征值k 240Kpa a f =。 ⑤号土层:强风化砂质泥岩,厚度未揭露,承载力特征值300ak f KPa =。 1.1.3岩土设计参数 表1.1 地基岩土物理学参数

1.1.4水文地质条件 1) 拟建厂区地下水对混凝土结构无腐蚀性。 2) 地下水位深度:位于地表下1.5m 。 1.1.5上部结构材料 拟建建筑物为多层全现浇框架结构,框架柱截面尺寸为500mm ?500mm 。室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm 。柱网布置图如图1.1所示: 1.1.6材料 混凝土强度等级为2530C C -,钢筋采用235HPB 、HPB335级。 1.1.7本人设计资料 本人分组情况为第二组第七个,根据分组要求及参考书柱底荷载效应标准组合值及柱底荷载效应基本组合值选用⑦题号B 轴柱底荷载. ①柱底荷载效应标准组合值:k K K F 1970KN M 242KN.m,V 95KN ===, 。 ②柱底荷载效应基本组合值:k K K F 2562KN M 315KN.m,V 124KN ===,. 持力层选用④号土层,承载力特征值k F 240KPa =,框架柱截面尺寸为500mm ?500mm ,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm 。

柱下独立基础课程设计--指导

基础工程课程设计任务书 题目:柱下独立基础课程设计 指导教师:黄晋 浙江理工大学科艺学院建筑系 2011年10月9日

柱下独立基础课程设计任务书 一、设计题目 柱下独立基础设计 二、设计资料 1.地形:拟建建筑场地平整 2.工程地质资料:自上而下依次为: ①杂填土:厚约0.5m,含部分建筑垃圾; ②粉质粘土:厚1.2m,软塑,潮湿,承载力特征值fak=130KN/m2; ③粘土:厚1.5m,可塑,稍湿,承载力特征值fak=180KN/m2; ④全风化砂质泥岩:厚2.7m,承载力特征值fak=240KN/m2; ⑤强风化砂质泥岩:厚3.0m,承载力特征值fak=300KN/m2; ⑥中风化砂质泥岩:厚4.0m,承载力特征值fak=620KN/m2; 表1 地基岩土物理力学参数表 3.水文资料为: 地下水对混凝土无侵蚀性。 地下水位深度:位于地表下1.5m。 4.上部结构资料: 上部结构为多层全现浇框架结构,框架柱截面尺寸为500×500 mm,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。柱网布置见图1。

图1 柱网平面图 5.上部结构作用在柱底的荷载效应标准组合值见表2; 上部结构作用在柱底的荷载效应基本组合值见表3; 表2 柱底荷载效应标准组合值 题号F k(KN) M k (KN?m) V k (KN) A轴B轴C轴A轴B轴C轴A轴B轴C轴 1 975 1548 1187 140 100 198 46 48 44 2 1032 1615 1252 164 125 221 55 60 52 3 1090 1730 1312 190 150 242 62 66 57 4 1150 181 5 1370 210 175 271 71 73 67 5 1218 1873 1433 235 193 297 80 83 74 6 1282 1883 1496 25 7 21 8 325 86 90 83 7 1339 1970 1560 284 242 355 96 95 89 8 1402 2057 1618 231 266 377 102 104 98 9 1534 2140 1677 335 288 402 109 113 106 10 1598 2205 1727 365 309 428 120 117 114 表3 柱底荷载效应基本组合值 题号 F (KN) M (KN?m) V (KN) A轴B轴C轴A轴B轴C轴A轴B轴C轴 1 1268 201 2 1544 18 3 130 258 60 62 58 2 1342 2100 1627 214 16 3 288 72 78 67 3 1418 2250 1706 248 195 315 81 86 74 4 1496 2360 1782 274 228 353 93 9 5 88 5 1584 2435 1863 30 6 251 386 104 108 96 6 166 7 244 8 1945 334 284 423 112 117 108 7 1741 2562 2028 369 315 462 125 124 116 8 1823 2674 2104 391 346 491 133 136 128 9 1995 2783 2181 425 375 523 142 147 138 10 2078 2866 2245 455 402 557 156 153 149

独立柱基础施工工艺

独立柱基础施工 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑独立柱基础项目。 一、施工准备 (一)作业条件 1、办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2、办完基槽验线预检手续。 3、有砼配合比通知单、准备好试验用工器具。 4、做完技术交底。 (二)材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试验。 3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污。必要时做化学分析。 7、脱模剂:水质隔模剂。 (三)工器具

备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽、钢筋加工机械、木制井字架等。 二、质量标准 (一)钢筋工程 1、钢筋加工工程 (1)主控项目 1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合标准的规定。 2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对 一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: ①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; ②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3)当发现钢筋脆断、焊接I生能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。 4)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: ①HPB235级钢筋末端应作180。弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍; ②当设计要求钢筋末端需作135。弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; ③钢筋作不大于900的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 5)除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: ①箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足第4条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径; ②箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90。;对有抗震等要求的结构,应为1350; ③箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。 (2)一般项目 1)钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 2)钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于是1%o 3)钢筋加工的允许偏差应符合下表的规定:

柱下独立基础课程设计模板

目录 一、设计资料 二、独立基础设计 1、选择基础材料 2、选择基础埋置深度 3、计算地基承载力特征值 4、初步选择基底尺寸 5、验算持力层的地基承载力 6、计算基底净反力 7、验算基础高度 8、基础高度(采用阶梯形基础) 9、变阶处抗冲切验算 10、配筋计算 11、基础配筋大详图 12、确定A、B两轴柱子基础底面尺寸 13、设计图纸(附图纸) 三、设计技术说明及主要参考文献

柱下独立基础课程设计 一、设计资料 3号题○B轴柱底荷载: ○1柱底荷载效应标准组合值:F K=1720KN,M K=150KN·m,V K=66KN。 ○2柱底荷载效应基本组合值:F=2250KN,M=195KN·m,V=86KN。 持力层选用○4号土层,承载力特征值f ak=240kPa,框架柱截面尺寸为500mm×500mm,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。 二、独立基础设计 1.选择基础材料 基础采用C25混凝土,HPB235级钢筋,预估基础高度0.8m。 2.选择基础埋置深度 根据柱下独立基础课程设计任务书要求和工程地质资料选取。 ①号土层:杂填土,层厚约0.5m,含部分建筑垃圾。 ②号土层:粉质粘土,层厚1.2m,软塑,潮湿,承载力特征值f ak=130kPa。 ③号土层:粘土,层厚1.5m,稍湿,承载力特征值f ak=180kPa。 ④号土层:细砂,层厚3.0m,中密,承载力特征值f ak=240kPa。 ⑤号土层:强风化砂质泥岩,很厚,中密,承载力特征值f ak=300kPa。 拟建场区地下水对混凝土结构无腐蚀性,地下水位深度:位于地表下1.5m。取基础地面高时最好至持力层下0.5m,本设计取○4号土层为持力层,所以考虑取室外地坪到基础地面为0.5+1.2+1.5+0.5=3.7m。由此得到基础剖面示意图如下图所示。

独立柱基础施工方案

1、编制依据........................................... 错误!未指定书签。 2、工程概况?错误!未指定书签。 3、施工部署.................................. 错误!未指定书签。 4、施工方法................................... 错误!未指定书签。 5、安全保证措施?错误!未指定书签。 6、质量保证措施............................... 错误!未指定书签。

1、编制依据 1、本工程施工图纸; 2、本工程施工合同; 3、本工程施工组织设计; 4、本公司的技术、机械设备装备情况及现场技术经济条件。 5、依据19001质量标准编制的质量管理体系文件。 6、依据24001环境管理标准编制的环境管理体系文件,依据28001职业健康管理标准编制的职业健康管理体系文件。 7、国家和行业现行施工质量验收规范、规程、标准以及四川省、雅安市关于建筑施工管理的有关规定。 8、现场实际情况。 2、工程概况 2.1工程基本概况

2.2 工程设计概况 1.抗震设防烈度 :7度(设计基本地震加速度值0.10g),设计地震分组第二组。 2.风荷载:基本风压为0.3 2, 地面粗糙度B 类。 3.场地所处环境类别为Ⅱ类,场地地下水及土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。 4.本工程结构的主要使用功能为旅馆,建筑抗震设防类别为丙类。 5.本工程建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级。建筑物耐火等级详建施。 6.本工程主体结构钢框架结构,基础为柱下独立基础。 抗震等级:混凝土框架为三级;钢框架为四级。 3、施工部署 3.1 总体部署 本工程共分为4部分为新建建筑物:合院、后勤楼、厨房、电梯、牌坊。 主要流程详见下图:

柱下独立基础施工方案

柱下独立柱基础施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJT98-2011 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑独立柱基础项目。 一、施工准备 (一)作业条件 1、办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2、办完基槽验线预检手续。 3、有砼配合比通知单、准备好试验用工器具。 4、做好技术交底。 (二)材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试

验。3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污。必要时做化学分析。 7、脱模剂:水质隔模剂。 (三)工器具 备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽、钢筋加工机械、木制井字架等。 二、质量标准 (一)钢筋工程 1、钢筋加工工程 (1)主控项目 1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合标准的规定。 2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: ①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; ②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3)当发现钢筋脆断、焊接I生能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

柱下独立基础课程设计样本

柱下独立基础课程 设计

目录 1 柱下独立基础课程设计 ......................................... 错误!未定义书签。 1.1设计资料 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.1.1地形...................................................... 错误!未定义书签。 1.1.2工程地质条件 ...................................... 错误!未定义书签。 1.1.3岩土设计参数 ...................................... 错误!未定义书签。 1.1.4水文地质条件 ...................................... 错误!未定义书签。 1.1.5上部结构材料 ...................................... 错误!未定义书签。 1.1.6材料...................................................... 错误!未定义书签。 1.1.7本人设计资料 ...................................... 错误!未定义书签。 1.2独立基础设计................................................ 错误!未定义书签。 1.2.1选择基础材料 ...................................... 错误!未定义书签。 1.2.2选择基础埋置深度 .............................. 错误!未定义书签。 1.2.3求地基承载力特征值a f....................... 错误!未定义书签。 1.2.4初步选择基底尺寸 .............................. 错误!未定义书签。 1.2.5验算持力层地基承载力....................... 错误!未定义书签。 1.2.7基础高度.............................................. 错误!未定义书签。 1.2.8变阶处抗冲剪验算 .............................. 错误!未定义书签。 1.2.9配筋计算.............................................. 错误!未定义书签。 1.2.10基础配筋大样图 ................................ 错误!未定义书签。 1.2.11确定A、C两轴柱子基础底面尺寸... 错误!未定义书签。 1.2.12 设计图纸 ............................................ 错误!未定义书签。

独立柱基础施工方案

独立柱基础施工方案 3.4.1独立柱基础、油罐基础施工工艺流程 放线→土方开挖→人工清土→验槽→垫层→毛石砼基础→地圈梁模板支设→隐蔽验收→地圈梁砼浇注。 基础→柱筋基础梁支模→基础梁扎筋→柱、基础梁支模→砼浇筑→养护→弹轴线 3.4.2扩展基础施工要点 1)基坑验槽清理同钢性基础,垫层砼在基坑验槽完后立即进 行浇筑,以免地基被扰动。 2)垫层达到一定强度后,在其上划线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢固,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将钢筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与砼保护层同厚度的水泥砂浆垫塞民,以保证位置正确。 3)在浇筑砼前,模板和钢筋上的垃圾、泥土和钢筋上的油污 等杂物,就清理干净,模板应浇水加以湿润,并保持无积水。 4)浇筑现浇柱上基础时,应特别注意柱子插筋的正确,防止 造成位移和倾斜。在浇筑开始时先铺满一层同砼标号的去石砂浆厚度为50~100MM并捣密实,使柱插筋的下段和钢筋网片的位置基本 固定,然后再浇筑砼。 5)基础砼分层连续浇筑完成,对于阶梯形基础,每一台阶高 度内应整分浇捣层,每浇捣完一层应暂时停止浇捣停留0.5~1小时,待其初步凝结后再进行下一阶施工,每一台阶浇捣完应用原浆抹平。

6)对于基础,注意保持锥体斜面坡度的正确。斜面部分的模板应随砼浇筑分段支设并顶压紧,以防止模板上浮浆变形;边角处的砼必须注意捣实,严禁斜面部分不支模,用铁锹拍实。基础上部柱子后施工时,可在上部水平面留设施工缝。施工缝的处理应按有关规定执行。 7)独立柱基础应根据高度分段分层连续浇筑,一般不留施工缝,各段各层应相互衔接,做到逐段逐层呈阶梯形推进,浇筑时应使砼充满模板内边角,然后再浇筑中间部份,以保证砼密实。 8)基础有插筋时应保证插筋位置正确,防止浇捣砼时发生位移。砼浇筑完毕后外露面应覆盖浇水加以湿润。 3.4.3独立柱基钢筋 1)钢筋半成品在现场加工、绑扎,减少二次运输,且方便工人按料单下料。 2)基础砼垫层完成后进行投点放线工作,并弹出基础底筋及柱子位置,经核准无误后作为绑扎固定钢筋的位置依据。 3)绑扎基础底板钢筋网片。 4)柱子插筋用箍筋固定在基础底板钢筋网片上,并按轴线固定在模板上;绑扎柱箍筋,要保证砼基础面上至少有三道箍筋,以防振捣时竖向柱筋偏位。 5)钢筋绑扎完成后,垫好相应保护层厚度的高标号水泥砂浆垫块,以严格控制好钢筋的保护层厚度及钢筋相对位置。 6)基础钢筋施工完成后,要根据程序组织验收隐蔽工作,并

柱下独立基础设计计算

目录 柱下独立基础课程设计 (2) 1.1、设计资料 (2) 1.1.1、地形 (2) 1.1.2、工程地质条件 (2) 1.1.3、岩土设计参数 (2) 1.1.4水文地质条件 (3) 1.1.5上部结构资料 (3) 1.1.6设计要求 (3) 1.1.7设计容 (4) 1. 1. 8参考资料 (4) 1.2独立基础设计 (4) 1.2.1选择基础材料 (4) 1.2.2选择基础埋置深度 (5) 1.2.3求地基承载力特征值fa (5) 1.2.4初步选择基底尺寸 (5) 1.2.5验算持力层地基承载力 (6) 1.2.6计算基底反力 (6) 1.2.7柱边基础截面抗冲切验算 (7) 1.2.8变阶处抗冲剪验验 (8) 1.2.9配筋计算 (9) 1.2.10基础配筋大样图 (10) 1. 2. 11计算基础沉降量 (11) 1.2.12设计图纸 (17)

选题一、柱下独立基础设计 (一)设计资料 1、地形 拟建建筑场地平整。 2、工程地质条件 自上而下土层依次如下: ①号土层,杂填土,层厚0.6m ,含部分建筑垃圾。 ②号土层,粉质黏土,层厚1.5m ,软塑,潮湿,承载力特征值kPa f ak 150=。 ③号土层,黏土,层厚1.8m ,可塑,稍湿,承载力特征值kPa f ak 190=。 ④号土层,细砂,层厚2.0m ,中密,承载力特征值kPa f ak 240=。 ⑤号土层,强风化砂质泥岩,厚度未揭露,承载力特征值kPa f ak 310=。 3、岩土设计技术参数 地基岩土物理力学参数如表1.1所示。 表1.1 地基岩土物理力学参数 4、水文地质条件 (1)拟建场区地下水对混凝土结构有腐蚀性。 (2)地下水位深度:位于地表下1.5m 。 5、上部结构资料 拟建建筑物为多层全现浇框架结构,框架柱截面尺寸为mm mm 400400?。室外地坪标高同自然地面,室外高差mm 350。柱网布置如图1.1所示。

柱下独立基础设计

基础工程 课 程 设 计 报 告 柱下钢筋混凝土独立基础设计计算书 姓 名: 张圣 学 号: 201208130357 指导教师: 李晓明 曲文婷 学 院: 城市与建筑工程学院 专 业: 土木工程 完成日期: 2015年1月11日

一、设计资料 1.工程地质条件 拟建建筑场地地形起伏不大,较为平整。场地土层分布如下: ①杂填土:厚约0.5m,含部分建筑垃圾; ②粉质粘土:厚1.2m,软塑,潮湿,承载力特征值f ak=135KN/m2; ③粘土:厚1.8m,可塑,稍湿,承载力特征值f ak=180KN/m2; ④全风化砂质泥岩:厚2.7m,承载力特征值f ak=230KN/m2; ⑤强风化砂质泥岩:厚3.0m,承载力特征值f ak=310KN/m2; ⑥中风化砂质泥岩:厚4.0m,承载力特征值f ak=600KN/m2。 地下水位位于地表以下2.0m,且地下水对混凝土结构无腐蚀性。 3.上部结构资料 拟建建筑物为多层全现浇框架结构房屋,框架柱截面尺寸为500×500mm,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。拟采用柱下钢筋混凝土独立基础,上部结构作用在各柱柱底的荷载效应标准组合值见表2;上部结构作用在各柱柱底的荷载效应基本组合值见表3。

4.材料:混凝土的强度等级C20~C30,钢筋采用HPB235、HRB335级。 二. 柱下独立基础设计 1. 按持力层的承载力特征值计算所需的基础底面尺寸 (1) 轴心荷载作用下的基础 假设取基础埋深d=2m 3/41.192 3 .04.192.1205.018m KN m =?+?+?= γ (1) ()()KPa d k f f m d a a 58.2265.0241.196.11805.0=-??+=-+=γη · (2) 由: (3) 287.72 2058.2261433m =?- (4) 取:基础底面尺寸面积为9,且l=b=3m KN Ah G G 5.400225.2920=??==γ (5) (6) m G F M e 612.05 .4001433297=+=+= (8) KPa f KPa p a k 49.2802.17.269max == ································9 KPa f KPa p a k 58.2267.203== ·····································10 m l m e 333.06 612.0== ··············································11 故满足条件,假设成立。 2. 基础高度的确定

独立柱基础施工方法

独立柱基础施工方法 本工程基础为柱下独立基础,为了加快施工进度故基础采用机械大开挖。 一、基础的施工顺序为: 基础大开挖—基坑修整—10cm素混凝土垫层—基础承台—基础梁柱—回填土。并按“先运后进”浇筑顺序。 二、土方开挖及边护: 根据本工程特点,本工程土方采用挖掘机进行机械大开挖,机械开挖至垫层标高以上200mm后,采用人工挖至设计标高。土方开挖前,先放好基础边线和土方开挖线,并将其引到基坑以外不会被破坏的地方,开挖时注意底局部预留200厚土层,待验槽后浇筑垫层时挖除以防止因基底长时间暴露而受扰动。开挖基坑时如发现土层与地质报告不符或发现不良地基,如暗沟、暗升、暗塘、墓穴及人防施等,应立即通知建设单位地质勘探部门、设计院等有关部门人员到现场研究解决。 土方开挖时,施工测量人员严格控制标高,严禁超挖。土方工程采用大开挖,自然放坡。 三、基础垫层施工 1、浇捣混凝土垫层时,需留置标养及同条件试块各一组,做试块时请监理公司人员旁边监督,送试验室养护。 2、在垫层浇筑前要对土方进行修整,应用竹签对基坑的标高进行标识。先用竹签订在基坑的中,然后用水准尺对其进行测定标高。在素混凝土浇筑过程中,将以这些竹签的顶为基准,进行总体标高测定。在混凝土具体施工时,测量员应对全程进行控制施工。浇筑时采用泵送混凝土,由远而近,并不得在同一处连续布料,应在2米范围类水平移动布料,且垂直于浇筑,振捣泵送混凝土时,振动棒插入间距一般为400mm左右,振捣时间一般为15~30S,并且在20~30min后对其进行二次复振。确保顺利布料和振捣密实,采用平板振动器时,其移动间距应保证平板能覆盖已振实部分的边缘。混凝土振捣完毕后,表面要用磨板磨平。 四、钢筋制作与安装: 1、学习、熟悉施工图纸和指定的图集,严格按照图纸施工,明了构造柱、圈梁、节点处的钢筋构造及各部做法,确定合理分段与搭接位置和安装次序, 2、钢筋应出厂质量证明书和试验报告,不同型号、钢号、规格均要进行复试合格,必须符合设计要求和有关标准的规定方可使用。

独立基础施工方案57217

独立基础施工方案 一、工程概况 本工程采取人工挖孔桩基础、部分基础为柱下独立基础和筏板基础,独立基础的埋深为-2~4m,因现场不具备堆土条件,故开挖土方全部采取外运,运至龙洞堡堆土场。 二、基础的施工顺序为: 独立基础、筏板基础施工顺序:基础土方开挖—基坑修整—10cm 素砼垫层—防水施工—保护层施工—独立基础—基础梁柱—回填级配砂石—地梁开挖—底板施工 三、土方开挖及边护: 根据本工程特点,本工程土方采用挖掘机进行机械开挖,部分集水井及筏板采取大开挖,机械开挖至垫层标高以上200mm后,采用人工挖至设计标高。土方开挖前,先放好基础边线和土方开挖线,并将其引到基坑以外不会被破坏的地方,开挖时注意底局部预留200厚土层,待验槽后浇筑垫层时挖除以防止因基底长时间暴露而受扰动。开挖基坑时如发现土层与地质报告不符或发现不良地基,如暗沟、暗升、暗塘、墓穴及人防施等,应立即通知建设单位地质勘探部门、设计院等有关部门人员到现场研究解决。 土方开挖时,施工测量人员严格控制标高,严禁超挖。土方工程采用大放坡开挖,按照地勘报告建议放坡系数,杂填土放坡系数取1:1,松质岩体1:0.5,四面预留50cm施工操作面,雨水或地表水经排

水汇集于集水井内,再用潜水泵排出坑外

,不得将独立基础作为集水井长期浸泡。本工程选用明沟与集水井排水,在开挖基杭四周设排水沟,用水泵抽水(详见基坑支护与降水排石施工方案)。 四、基础垫层施工 1、浇捣C15砼垫层时,需留置标养试块一组,做试块时请监理公司人员旁边监督,送试验室养护。 2、在垫层浇筑前要对土方进行修整,应用竹签或钢筋头对基坑的标高进行标识。先用竹签订或钢筋头在基坑的中,然后用水准尺对其进行测定标高。在素砼浇筑过程中,将以这些竹签或钢筋头的顶为基准,进行总体标高测定。在砼具体施工时,测量员应对全程进行控制施工。浇筑时采用泵送砼,由远而近、连续浇筑,表面要用磨板磨平。 五、钢筋制作与安装: 1、学习、熟悉施工图纸和指定的图集,明独立基础及柱型号配筋,节点处的钢筋构造及各部做法。 2、钢筋应出厂质量证明书和试验报告,不同型号、钢号、规格均要进行复试合格,必须符合设计要求和有关标准的规定方可使用。 3、所下的各种不同型号、规格不同尺寸数量按施工平面布置图要求,按绑扎次序,分别是堆放挂上标识牌,绑扎前要清扫模板内杂物和砌墙的落地砂浆灰,模板上弹好水平标高线。

独立柱基础工程施工工艺

独立柱基础工程施工工艺 一、施工准备 (一)作业条件 1、办完地基验槽及隐检手续。 2、办完基槽验线验收手续。 3、有混凝土配合比通知单、准备好试验用工器具。 (二)材料要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。 工期紧时可做水泥快测。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、混凝土施工工艺、混凝土强度等级的 要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准要求。 3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验 合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准 要求。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。钢筋 表面应保持清洁,无锈蚀和油污。 7、脱模剂:水质隔离剂。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽、钢筋加工机械、木制井字架等。 二、质量标准 (一)钢筋工程 (二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。三、工艺流程 清理→混凝土垫层→钢筋绑扎→相关专业施工→清理→支模板→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护→模板拆除 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇灌 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不留积水,立即进行垫层混凝土施工,垫层混凝土必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇灌完成后,混凝土达到1.2MPa后,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋弯钩部分必须与底板筋成45°绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一

相关文档