文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1#楼主体结构分部工程验收自评报告

1#楼主体结构分部工程验收自评报告

1#楼主体结构分部工程验收自评报告
1#楼主体结构分部工程验收自评报告

湖南路04、05地块(NO.2016G43)项目C地块1#楼主体结构分部工程验收自评报告

编制人:李霞凤

审核:柴江波

施工单位:上海绿地建筑工程有限公司

编制日期:2020年03月14日

目录

一、前言 (3)

二、工程概况 (3)

三、施工质量控制 (4)

四、工程质量评定情况 (5)

五、结论: (6)

主体结构工程验收自评报告

各位领导、各位专家:

你们好!首先我谨代表湖南路04、05地块(NO.2016G43)项目C地块项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。

一、前言

1、本报告为湖南路04、05地块(NO.2016G43)项目C地块1#楼主体结构分部工程的施工自评报告;

2、本工程已由我公司上海绿地建筑工程有限公司进行自检,同时经江苏伟业项目管理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。

3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况

1、工程名称:南京湖南路NO.2016G43项目C地块项目

2、工程地址:南京市鼓楼区湖南路北侧、马台街东侧、童家巷南侧、丁家桥西侧

3、参建单位:

建设单位:南京绿地锦峰置业有限公司

设计单位:南京市建筑设计研究院有限责任公司

勘察单位:南京苏杰岩土勘察设计有限公司

监理单位:江苏伟业项目管理有限公司

施工单位:上海绿地建筑工程有限公司

沉降观测单位:南京勘察工程有限公司测绘与检测中心

材料试验单位:南京方正建设工程质量检测有限公司

监督机构:南京市鼓楼区建设工程质量监督站

4、工程项目概况:

本项目总用地面积 15792.11平方米,总建筑面积145568.9 平方米,其中地上建筑面积96313.17 平方米,地下建筑面积49255.73 平方米。由四栋集商业、住宅、公寓、办公为一体(C1、C2、C3、C4)、及地下三/四层车库组成,其中,C-1#楼地下三层地上十三层;C-2#楼地下四层,地上二十六层;C-3#楼地下四层,地上二十六层;C-4#楼地下四层,地上四层;本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.20m,结构形式为框架、框架剪力墙结构,基础形式为桩基础、天然地基。

三、施工质量控制

在施工过程中,所有进场材料报请监理工程师现场抽查,完善材料报验程序,对须复检的材料,由监理工程师见证取样,送南京方正建设工程质量检测有限公司检测,具体如下:

1、质量控制资料

1.1 钢筋

本工程所用钢材规格型号均符合设计和规范要求。钢材质量证明书齐全,材料进场按规定见证取样送检,试验合格后方用于结构实体。基础及主体分部钢材原材料检测报告共97份(基础53份、主体44份),试验结果全部合格。

1.2 混凝土

本工程混凝土主要是采用南京中联混凝土有限公司提供的商品混凝土泵送浇筑,混凝土出场合格证齐全,共计 29份。

1.3 砂浆

本工程采用南京哈斯工贸实业有限公司提供的预拌砂浆,其中DMM5原材检测5批,DMM7.5原材检测1批,砂浆试块检测13组,试验结果及评定全部合格。

1.4砌体

本工程砌体部分采用MU10煤矸石页岩多孔砖及A3.5蒸压加气砌块,其中多孔砖见证取样4组,蒸压加气砌块见证取样 3 组,试验结果均符合要求。1.5钢筋连接

本工程钢筋连接工艺检测报告9份,检测结果合格。

本工程电渣压力焊合计111组,机械连接2组,单面焊1组,取样组数及试验结果均满足规范要求。

1.6 植筋

本工程后植筋试验20组,合格20组,报告10份,后植筋力学强度满足设计要求。

1.7 砼试块

4层以上混凝土试块留置统计表

四、工程质量评定情况:

1、主体结构隐蔽工程及分部分项工程验收:

我项目部对隐蔽工程按相关规范对每个分项工程进行自检、互检交接检,工程经自检合格后,填写相应的自检记录,报监理公司及建设单位现场代表复检,复检合格后方可进入下道工序施工。

主体分部检查验收 5 个分项工程, 329 个检验批。检查汇总如下:

(1)钢筋工程 61 个检验批,合格;(2)模板工程 26 个检验批,合格;

(3)混凝土工程 14个检验批,合格;填充墙砌体工程 11 个检验批,合格;

(2)隐蔽工程验收记录14份。

2、主体结构观感质量检查:

(1)外观评价:现浇构件无漏筋,构件主要受力部位及其他部位无孔洞缺陷,梁板连接处无夹渣、漏浆现象,混凝土面清洁,无使用功能的缺陷,观感良好。

3、结构实体检测:

2019年11月27日经委托南京方正建设工程质量检测有限公司对C-1#、C-4#及地下室工程结构实体钢筋保护层检测:经检测,抽测的板类构件钢筋的保护层厚度合格率为94.8%,判定合格;梁类构件钢筋的保护层厚度合格率90.3%,判定合格。

2020年3月12日由质检监督抽检委托江苏方建质量鉴定检测有限公司对C-1#、C-4#及地下室工程结构实体混凝土强度、钢筋保护层厚度、现浇板厚度等进行检测:经检测,混凝土强度符合设计等级要求,抽测钢筋保护层厚度合格率为92.6%,判定合格;抽测板厚合格率为100%,判定合格。

结论为:实体检测符合要求。

4、结构沉降观测:

本工程沉降观测委托南京勘察工程有限公司测绘与检测中心进行观测。该工程1#

楼位置共埋设8个沉降观测点,于 2017年10月25日至2020年3月13日对其共进行了21次沉降观测,最后一次观测平均降速为0.001mm/天小于0.06mm/天,结构整体及局部最大倾斜率小雨3%。,符合规范要求,在以后装饰过程中还要继续观测,最终沉降指标至满足趋于稳定要求为止。

结论为:总体上沉降均匀,未发现异常情况。

五、结论:

综合以上质量控制资料,在工程施工过程中,我项目部施工技术资料与工程进度同步,资料真实、齐全、有效。

各分项检验批评定等情况及子分部工程各分项工程质量均符合施工规范要求、质量控制资料齐全,企业自评为合格,请参加验收各位专家予以验收,我公司将组织下一道工序施工。

现我项目部恳请监理、甲方、设计及质量监督部门各位专家提出宝贵的意见,以便促进我单位今后的工作进一步提高

谢谢大家!

上海绿地建筑工程有限公司

湖南路04、05地块(NO.2016G43)项目C地块

2020年3月19日

主体结构分部验收自评报告

南川金科世界城一期二标段27-29#楼 主体结构分部验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表南川金科世界城一期二标段工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程27-29#楼的主体结构施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工情况、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况 建设单位:重庆金科金裕房地产开发有限公司 设计单位:中机中联工程有限公司 勘察单位:重庆南江地质工程勘察设计院 监理单位:重庆兴宇工程建设监理有限公司 ^ 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 监督单位:重庆市南川区建设工程质量监督站 本工程位于重庆市南川区新城09-1地块,总建筑面积为,由7栋花园洋房(21~24,27~29#楼)、2栋高层(6、7#楼)、1个地下车库(32#楼)及附属设施组成。洋房地下2层,地上8层,建筑高度;高层地下2层,地上33层,建筑高度。本工程结构为全现浇框架、剪力墙结构形式,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值。高层结构抗震等级为三级,洋房结构抗震等级为四级。建筑场地类别为II类,耐火等级为二级。建筑结构设计合理使用年限为50年。 二、施工依据 1.建设单位与施工单位签订的施工合同; 2.本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单;

3.国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4.国家现行颁布的强制性标准; 5.施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6.金科集团质量、安全文明施工标准以及构造做法; ' 7.中建四局质量、安全文明施工标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1.根据质量责任制内容,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2.落实项目经理负责制,选折业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 (二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;由技术负责人编制了模板工程专项施工方案、钢筋工程施工方案、混凝土工程施工方案、砌体工程施工方案等施工方案,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方才进行施工。主体结构各分项工程施工前,组织施工班组长和工人进行了安全技术交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量管理制度 1.编制并执行了各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2.按照项目质量保证体系和各级质量责任制来明确质量责任。 % 3.加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4.执行样板引路制度。对首层的模板、钢筋、混凝土分项工程施工完成后,由建设

主体结构验收自评报告1

一、工程概况 本工程由陕西东亚大秦房地产开发公司开发,西北综合勘查设计院勘探、设计。砖混结构,地上六层,地下一层。2#楼建筑面积6308.27㎡;3#楼建筑面积4207.87㎡;建筑高度为18.9米,建筑使用年限为50年,建筑抗震设防裂度为7度。 结构设计概况:主体1~5层结构层高为3.000m,6层为3.080m。 砼强度等级:±0.000以上砼强度为C25; 砌体:KP型烧结砖强度等级为MU10; 砌筑砂浆:混合砂浆强度等级为M10; 二、施工依据 1、学府新苑2#、3#楼施工图纸、图纸会审纪要、变更、答疑等。 2、规范标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 2)、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 3)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等 三、工程施工情况: (一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审;并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (二)、质量保证情况 1、原材料控制

在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。检查其生产厂家的资质、出场合格证及质检报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求;然后在监理工程师现场见证取样的情况下,送往质检站实验室进行复试,只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计 2、分项检验批统计: 2#、3#楼:检验批均为48批(其中砌砖工程6批,钢筋工程12批,模板工程18批,砼工程12批)。 经监理公司检查验收所有分项工程全部合格。 3、质量保证资料统计: 4、见证取样 严格执行见证取样制度,规范各施工方行为。要求监理单位由总监制定见证人

主体分部工程自评报告版

建设工程有限公司大厦 主体结构分部工程质量验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 建设工程有限公司 2016年11月15日 主体分部工程验收自评报告 一、工程概况: 我单位承建大厦工程,位于路,建筑面积25028平方米,建筑层数为地下二层、地上3+21层,建筑总高为89、4米,建筑结构形式为框架、剪力墙结构,设计正常使用年限为50年,本工程± 0、000相当于绝对标高836、20m。平面尺寸:横向一至三层8~15

轴为51、55米,纵向A—H轴为56、40米;四到二十六层10-12轴为18米,C-H轴为40、20米;主体结构分部由砼工程、剪力墙工程、砌体结构等结构工程组成。其中: 一层至六层柱、剪力墙砼等级为C45,梁、板砼等级为C35; 七层至一十三层柱、剪力墙砼等级为C40,梁、板砼等级为C35; 十四层至二十四层柱、剪力墙砼等级为C35,梁、板砼等级为C35; 炮楼机房C35、本工程填充墙外墙强度等级≥MU5、0, 内墙强度等级≥MU3、5, 用M5、0混合砂浆砌筑。该主体结构分部工程于2015年4月25日开始施工,于2015年10月28日主体封顶完工。历时155天,因设计变更、停电、下雨及商砼公司等原因停工合计13天,实际工作142日历天。 二、评估依据: a)中华人民共与国建筑法; b)建筑工程施工质量管理条例; c)本工程施工合同; d)本工程设计图纸及有关文件; e)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; f)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; g)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2002; h)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; i)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); j)《组合模板技术规范》(GBJ214-2001); k)《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-2013); l)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95);

主体结构自评报告

主体结构自评报告

主 体 分 部 结 构 质 量 自 评 报 告 陕西伟豪建设工程有限公司 郭家山项目部 月日

主体结构分部质量自评报告 一、工程概况 建设单位:桔园镇人民政府 设计单位:汉中市城镇规划建筑设计院 施工单位:陕西伟豪建设工程有限公司 监理单位:陕西顺泰建设监理有限公司 监督单位:城固县建设工程质量监督站 本工程位于桔园镇郭家山村,工程总建筑面积3171.19M3,基础结构为毛石混凝土条形基础,主体结构为钢筋混凝土砖混结构,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六 度,条形基础砼强度设计等级为C15,其余主体结构砼强度 设计等级均为C25. 砌体材料:正负零以下采用MU15页岩承重砖,M10水泥砂 浆砌筑,正负零以上采用MU页岩承重多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。 二、施工依据 1、根据工程施工图纸、图纸会审纪要及答疑,设计变更 通知单、招标文件、合同、法律法规等。 2、规范标准 1)、建筑结构荷载规范(GB50009- ) 2)、混凝土结构设计规范(GB50010- )

3)、建筑抗震设计规范(GB50011- ) 4)、建筑地基基础设计规范(GB50007- ) 5)、砌体结构设计规范(GB50003- ) 6)、其它相关的国家、行业、地方性规范、标准等。 三、工程施工情况; 一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审,并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,经过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底,各班组长负责在每天作业前向本班工人进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施,保证有关技术工作正常运行。 二)、质量保证情况 1、原材料控制 在施工过程中,我们严把原材料、成品及半成品的进场关和验收关,检查其生产厂家的资质、出厂合格证及质检报告等质保材料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求,然后在监理方及建设方负责人现场见证取样的情况下,送往县质量监督站检测中心进行检测,只有检测合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计:

主体分部验收自评报告

七冶路桥工程有限责任公司 汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼主体分部工程质量自评报告 (房屋建筑) 工程名称:汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼 施工单位:七冶路桥工程有限责任公司 审核:

批准: 日期:2018年3月16日 一、工程概况: 建设单位: 惠川工业建设开发 设计单位:航天江南建设 地勘单位: 监理单位:航天工程建设监理有限责任公司 施工单位: 七冶路桥工程有限责任公司 质监单位: 汇川区质量监督站 本工程位于市汇川区董公寺镇田沟村。总建筑面积为5783㎡,结构形式:框架剪力墙,建筑高度:45.05m,建筑层楼:地上16层,其中一层~二层为车库及设备用房,三层为商业用房,四层~十六层为住宅用房。合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。 本工程主体结构均采用商品混凝土现浇,其中一层~六层柱、墙及四层梁、板、梯混凝土强度为C45,七层~九层柱混凝土强度为C40,十层~十二层柱混凝土强度为C35,十三层柱~十六层柱混凝土强度为C30,二层~三层梁、板、梯及五层~屋面层梁、板、梯混凝土强度为C30。 本分部工程中填充墙砌体:填充墙为A5.0级600×200×200及A5.0级600×200×100加气混凝土砌体、厨房厕所均为200×100×53等级为MU10的水泥小米砖。填充墙砌体中用等级为M5的水泥砂浆砌筑。 基础分部工程于2017年10月14日验收;主体分部工程于2017

年7月20日开工,于2018年2月13日施工完成。 本分部工程全部按图施工,符合相关规规定的要求,并严格执行国家强制性条文的规定要求,主体分部工程各分项质量保证资料已经整理完毕,齐全、真实、有效,现报请有关单位和部门审核并对基础分部工程质量进行验收。 二、评估依据 (1)中华人民国建筑法; (2)建筑工程质量管理条例; (3)本工程施工合同; (4)本工程设计图纸及有关文件; (5)本工程地质勘察报告; (6)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204—2015; (7)《建筑地基基础工程质量验收规》GB50202—2002; (8)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2010; (9)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; (10)中华人民国《工程建筑标准强制性条文》; (11)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203--2011) (12)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 (13)国家及当地建设行政主管部门现行的有关法律、法规及相关规定。 三、质量管理: 首先熟悉图纸参加图纸绘审,根据工程的实际情况,对各个环节进行严格控制,施工过程中,我公司专业质检人员对每一道施工工序都认真检查。每道分项工程完工后,均报设计、建设、监理单位检验合格后,才进行下道工

建筑节能工程竣工验收自评报告

建筑节能工程竣工验收 自 评 报 告

建筑节能工程竣工验收自评报告 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工总承包单位: (1)结构概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: (2)建筑概况: 1.本工程总用地面积78813.90㎡,,本项目总建筑面积24995.90㎡,其中地上建筑面积15398.50㎡,地下9597.40㎡,建筑基地面积9597.40㎡。 2.建筑层数、高度:地上三层,建筑高度为15.4米,地下一层,层高4.5米。 3.外墙工程:本工程外墙工程采用玻璃幕墙及干挂石材,石材内填80厚玻璃棉(采用8X140膨胀螺栓固定),明框玻璃幕墙采用断热节能型,采用中空钢化玻璃,所有型材结合部位设有弹性胶垫,消除型材之间热变形伸缩,具有较强的抗震性。 5.门窗工程:外门窗为隔热断桥铝合金门窗,外窗玻璃为LoW-E

中空玻璃。 二、参照规范 1.《天津市公共建筑节能设计标准》J 10633—2005 2.《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB29-126-2010 三、分项工程质量验收汇总 (1)建筑工程: 1.外墙工程:外墙工程为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙,石材幕墙检验批数为19份、玻璃幕墙检验批数16份、金属幕墙检验批数15份。后置埋件隐蔽验收记录为21份、石材龙骨隐蔽验收记录为21份、防火保温岩棉板隐蔽验收记录为21份、玻璃幕墙铝龙骨隐蔽验收记录为15份、幕墙防火隔层隐蔽验收记录为15份、玻璃幕墙面材隐蔽验收记录为15份。预埋件合格证1份厂家检测报告1份,埋件合格证1份厂家检测报告1份,化学锚栓合格证1份厂家检测报告1份,角钢合格证1份厂家检测报告1份,方管合格证1份厂家检测报告1份,圆管合格证1份厂家检测报告1份,岩棉板合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告1份,塑料锚栓合格证1份厂家检测报告1份,干挂件合格证1份厂家检测报告1份,黄金麻花岗石合格证1份厂家检测报告1份,石材AB干挂胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-8000-A双组份硅酮结构密封胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-2000耐候性硅酮密封胶合格证1份厂家检测报告1份,铝单板合格证1份厂家检测报告1份,铝合金建筑型材合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告2份,中空玻璃合格证1份厂家检测报

主体结构分部工程验收自评报告(5#)

海伦春天住宅小区建设工程一期 5#楼主体结构工程质量 评估报告 编制: 审核: 审批: 陕西省工程监理有限责任公司 海伦春天住宅小区项目监理部 2014年月日

9 8、10、12、14、16、18、20、22、25 本工程自2013年6月25日开工,至2014年5月15日主体结构封顶。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标

(三)质量管理制度 1、编制并执行了创优计划和各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量责任制来明确质量责任。 3、加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4、严格执行样板间引路制度。样板间的施工由各专业工种技术过硬的施工人员承担,提高样板自身质量水平,以样板工程带动工程质量全面提高。 5、在施工队伍的组建上,选择施工经验丰富的技术型操作工人参与施工,推行工程施工质量奖罚制度。对班组承包价格采用固定单价加浮动单价,根据各个分项的施工质量进行奖罚。 6、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其所有检测数据和检测结果更具有效性、可靠性。 7、制定质量通病的预防措施。 8、成立QC小组进行技术难点的现场攻关。 (四)质量保证情况 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关,对进场材料实行台帐管理,进行收、发、储、运等环节的技术管理。对进场的钢材、水泥、砌块及商品砼等材料,首先检查其生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后在监理工程师现场见证取样情况下,送往陕西麦信建设科技服务有限公司进行复试。只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 (五)新技术应用情况

工程主体结构自评报告

综合农场十里湖小学教学楼 主体结构 质 量 自 评 报 告 湖北义海建设工程有限公司 年月日

综合农场十里湖小学教学楼位于综合农场,是阳新县教育局建设的教学楼工程,本工程建筑面积1963.08平方米,结构类型:框架结构,耐火等级二级。 建设单位:综合农场十里湖小学 勘察单位:阳新县岩土工程勘察检测中心 设计单位:阳新县勘察建筑设计院 监理单位:湖北阳诚工程监理咨询有限公司 施工单位: 湖北义海建设工程有限公司 二、施工情况 主体结构在未施工以前,我们都对材料的进场进行严格的质量把关,所有原材料都有出厂合格证。并在业主的见证取样下,钢筋、水泥、砂石、砖等原材料斗送到了阳新县质量检测站去进行质量检测,均检测合格。在施工过程中,每一道施工工序都进行了自检,自检合格后经监理和业主共同验收后才进行下一道工序。本工程主体工程柱、梁、板混凝土强度严格设计和检测单位出具的配合比进行施工,采用机械现场自拌混凝土,在施工前,都严格检查了施工准备工作是否完善,并对现场施工人员进行了技术交底工作,督促工人在浇筑过程中浇捣及浇筑完成后养护工作。砖砌体工程,严格按照规范来砌筑,砂浆的强度等级严格安照图纸要求来。砂浆的配合比是由县检测站出的结果。砌体施工工艺,按照图纸要求和申报的施工方案进行砌筑,墙体预留洞口的留置都按照图纸设计要求进行了留置。

1、严格按照图纸要求,设计变更和施工技术标准施工。 2、严格按照有关要求,规定对进场建材、构件设备进行检验,履行业主现场见证取样手续,分项工程报验申请、砼浇筑申请手续。 3、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量技术交底,及做好隐蔽工程质量检查记录。 4、无重大质量事故,无安全事故。 5、隐蔽、自检、质量保证资料,收集整理齐全。 四、施工资料 本工程主体部分划分为钢筋、模板、混凝土、现浇结构、砖砌体计5个分项,均符合设计和规范要求。涉及本工程所用的原材料都有出厂合格证及检测合格报告单,工程资料基本齐全。 五、施工过程质量控制依据及措施 质量控制依据: 1、阳新县勘察建筑设计院设计的综合农场十里湖小学教学楼工程施工图、图纸变更及湖北义海建设工程有限公司编制的该工程施工组织设计。 2、11G101混凝土结构施工图平面整体表示法图集,混凝土结构工程施工验收规范(GB50204---2002)。 3、砌体工程施工质量验收规范(GB50203--2002) 4、国家标准强制性条文。 5、国家及湖北省有关的施工操作规范和验收标准。

_施工单位主体验收自评报告

上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目C-10#楼主体分部工程 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核: 审批: 上蔡县粮油工程建设有限公司 2019年11月20日

一、质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2016; 4、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2016; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2016; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 7、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2013; 8、《工程测量规范》GB50026-2007; 9、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-002-2003) 10、《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010) 11、国家现行颁布的强制性标准及其它相关规范、规程; 12、《河南省建设工程质量和安全生产管理规定》; 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14、经审批的施工组织设计和各专项施工方案。 二、工程概况 (1)工程总体概况 工程名称:上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目10#楼 结构层数:剪力墙结构,地上18层、地下1层 建筑面积:13544.38m2 建设单位:河南弘达置业有限公司 第 1 页共8 页

设计单位:上海都市建筑设计有限公司 施工单位:上蔡县粮油工程建设有限公司 监理单位:深圳祺骏建设工程顾问有限公司 材料试验单位:上蔡县鸿源建设工程质量检测有限公司 监督机构:上蔡县建筑工程质量监督站 工程地址:上蔡县故城北路与看花楼路交汇处 总建筑面积为13544.38m2,±0.000标高为:89.8m。结构类型为剪力墙结构,本工程为民用建筑,结构设计使用年限为50年,设计结构安全等级为二级,耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度。 设计概况如下表: 主体分部施工于:2017年12月开工, 2018年8月主体结构完工。 三、工程质量受控情况 工程开工前,项目有关人员对施工图纸都进行认真熟悉和理解,建设单位及时组织了图纸会审,施工前编制了施工组织设计和详细的专项施工方案并报批,落实了质保措施。 施工过程中我们按事前有计划、事中有控制、事后有检查的工作方法,对各关键分项工程(钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑等)都进行了技术交底。对工程中

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

楼主体结构自评报告

百度文库- 让每个人平等地提升自我 蔡甸世纪广场 3# 楼主体结构 (1-10层中间结构) 自 评 报 告 编制: 审核: 批准: 中国核工业中原建设公司 中南分公司第一项目部 二O一二年九月二十日

一、工程概况: 工程名称:蔡甸世纪广场 3#楼 工程地址:武汉市蔡甸姚家山开发区凤凰路特1号 建设单位:湖北中核置业有限公司 设计单位:湖北省建科建筑设计院 勘察单位:中机三勘岩土工程有限公司 监理单位:广东铁路建设监理有限公司 施工单位:中国核工业中原建设公司 本工程位于武汉市蔡甸区新天大道与姚家山开发区交汇处,设计标高±相当于黄海高程米,地下室顶板为上部结构嵌固端。3#楼地上32+1层,地下一层为人防地下室,建筑面积, 建筑总高度米,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,抗震设防为丙类,结构抗震等级框架、剪力墙三级。结构耐火等级一级。使用年限50年。 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C45,梁板C35,楼梯C35; 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C40,梁板C35,楼梯C35; 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C35,梁板C35,楼梯C35; 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C30,梁板C30,楼梯C30。 二、施工情况汇报 1、质量控制体系 在工程开工前,编写了《施工质量管理制度》、《质量通病防治方案》、《混凝土施工方案》、《砌体施工方案》等管理性的质量文件,并经全体管理人员和劳务队伍共同参与评审后执行。这样,管理人员和劳务队伍都参与了质量管理制度的制定,提高了制度的针对性和可行性,从而保证了施工质量管理制度的有效落实。

其次,建立施工自检、监理复检、业主抽检制。每个分项工程或工序都要在开始大面积操作前做出样板,施工中及时将业主、监理检查意见反馈到现场,以便下一步施工中注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作。加强内部制度建设,实行并坚持过程“三检”制度,体现“制度严、执行坚、检查勤、奖罚明”的执行理念。在本工程施工过程中,项目部严格实行自检、交接检、专业检的“三检”制度,系统地规范项目管理内容和要求,定期开展质量、安全文明施工检查评比活动,坚持以激励为主导的管理方式,建立内部争先创优的良性循环。 在施工过程中,科学的运用质量管理PDCA循环理论来提高现场施工质量。即根据各项管理制度和施工质量预控措施,事前进行交底,事中跟踪检查整改,保证各分部分项工程在高质量、严要求下施工。定期分阶段对现场施工质量进行全面检查,召开质量会诊会议,对存在的问题进行分析、总结,找出原因和不足之处,采取预控措施,不断的提高制度的可执行性和预控措施的有效性,有效的控制了施工质量通病,促进了现场整体施工质量的提高。 经过大家的共同努力,整个混凝土的外观、平整度和垂直度偏差基本控制在施工质量验收规范以内,质量、进度都达到了预期的目标。 2、施工过程及技术控制 在工程开工前,管理班子配备技术水平高、责任心强的人员,建立健全组织机构;现场成立技术管理小组,根据工程情况进行施工组织设计的编制,并经过监理单位的审批,以指导工程施工;为便于施工过程控制,事先制定诸如“试块留置计划”等各种控制计划,施工中严格按照计划进行检查,保证施工工作的有序开展。技术人员对建筑物结构特点及施工现场的情况,确定质量关键控制点,施工中随工程进度对关键工序及特殊工序编制出明确的施工方案指导施工。 在主体施工中,我们严格按照施工规范及图纸施工,执行监理的监督程序,实

主体结构分部工程验收施工自评报告DOC

主体结构分部工程验收施工自评报告 一、工程概况 1、建筑概况: 2、结构概况: 2.1结构型式为全剪力墙结构,外墙均设50mm厚钢丝网架聚苯乙烯保温板。 2.2混凝土强度等级 2.3钢筋保护层厚度 2.4钢筋强度 钢筋直径d<12mm板钢筋为冷轧扭钢筋,其余为HPB235; 钢筋直径d≥12mm钢筋均为HRB335; 2.5填充墙概况 填充墙厚度为90mm的GM轻质隔墙条板; 填充墙厚度为200、250mm均为加气砼块墙; 填充墙厚度为120mm的均为粘土空心砖墙; 砌体采用M5混合砂浆砌筑,在单片填充墙两端、填充墙转角处均设置构造柱4Φ12,沿墙高每500mm设2Φ6通长墙筋。表一

(二)施工概况 1、参见单位名称:见表1 2、施工方法: (1)施工流水段划分:主体施工1-42轴共分三个流水段施工,三段分别为:1-14轴、14-28轴、28-42轴。 (2)施工缝处理:对已硬化的砼表面进行清理,除去水泥浮浆及松散石子并凿毛用水冲洗干净,砼浇筑前先铺一层10-15mm厚的同标号水泥砂浆,再浇筑砼。 (3)后浇带留设及处理:后浇带留设在27-28轴之间,宽度为800mm,施工时采用双层钢丝网及木方进行分隔,后浇带在其两侧混凝土浇筑60天后进行浇筑,后浇带浇筑前,按照施工缝处理方法,把两侧混凝土凿毛,清洗干净并刷水泥净浆,然后用高一个强度等级的微膨胀混凝土进行浇筑。 (4)墙柱纵筋纵向连接采用电渣压力焊,墙身钢筋纵向连接采用搭接绑扎;楼板钢筋为冷轧扭钢筋,剪力墙模板采用钢大模,顶模板采用竹胶模板,支撑为钢管碗扣架支撑体系,砼采用商品砼泵送工艺。 3、施工进度:主体结构分部工程于年月日首层结构开始施工,年月日完成所有主体结构,至年月日完成所有二次结构和砌体工程。 二、施工依据 1、山西省建筑设计研究设计的图纸 2、图纸会审记录 3、设计变更及技术核定单 4、强制性标准(2002年版)、建标[2002]219号

精装修-工程竣工验收自评报告(20190821082707)

*******精装修工程 公共及后勤办公区(三层及以下)装修工程 竣 工 预 验 收 自 评 报 告 *******装饰集团公司 2015 年

由******* 装饰集团公司工程有限公司承建的******* 精装修工程三层及以下室 内精装修工程,在建设单位、监理公司及其它施工单位的配合、支持下,在项目 部的合理安排下,已顺利的完成了装修工程,现就本工程质量自评报告汇报如下: 一、工程概况 工程名称: *******精装修工程 建设单位: *******股份有限公司 设计单位: *******建筑设计院有限公司 监理单位: ********监理有限公司 总承包单位: ******建设集团有限公司 装修施工单位: *******装饰集团公司 建设地点: ***** 工程承包范围:包括3 层及以下大堂、宴会厅、会议区、餐饮区、咖啡吧、 厨房区、电梯、走廊、卫生间、游泳池、 spa 等区域的天花、地面、墙面、门等精 装修工程和后勤办公、设备用房、粗加工厨房、员工用房等装饰装修工程及室内 暖通、给排水、强弱电等末端设备配合工程。 其它工程情况:本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上8层,地下2层,建筑面积: 53079.51 平方米。 二、工程建设施工状态本工程自2013 年4 月20 日正式开工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理的精心组织、 精心管理、精心施工下,经过技术员、施工员、质量员、资料员的共同努力已顺 利完成工程建设合同内的全部内容及新增项目,工程质量达到合格标准,具备使 用功能和交付使用的条件,工程已达到竣工验收状态。 三、工程质量依据 1、工程设计图纸及工程设计变更单。 2、工程施工合同。 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案,经过审核的深化方 案。 4、国家现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准。

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、工程施工情况 (5) 五、安全文明施工 (7) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、工程质量评定情况: (8) 七、结论: (10)

主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程的施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况 (一)工程名称:南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程(二)工程地址:南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位:广西机场管理集团有限责任公司 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位:建材桂林地质工程勘察院 勘察单位:武汉地质工程勘察院 监理单位:广西宏基工程监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位:广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构:南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况: 建筑面积:46216 ㎡;建筑高度:40.200m;层数:地上9层、地下1层; 建筑功能:大型公共建筑;防火等级:一级;±0.000标高为:123.90 m。 3、结构设计概况: 结构型式:框架剪力墙结构。 建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为6 度。 基础类型:梁板式筏形基础,局部抗浮不足采用压重解决,部分沉降变形不能满足规范要求,采用CFG桩复合地基处理。

工程竣工验收自评报告

· 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批:

建筑工程公司 2016 希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月日。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为C15,筏板为C40,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25;构造柱、现浇过梁为C25。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(φ),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。

主体结构验收自评报告

长寿区智能化产业基地建设项目一期工程B区 (1-5#厂房) 主体结构工程验收自评报告 重庆建工第三建设有限责任公司 二零一九年二月二十二日

一、工程概况 工程项目地点:新市工业园内 建设单位:重庆盈地实业有限公司 设计单位:重庆博鼎建筑设计有限公司 地勘单位:中冶成都勘察研究总院有限公司 监理单位:广东国建工程项目管理有限公司 施工单位:重庆建工第三建设有限责任公司 本工程总建筑面积约 6.8 万平方米(单栋最大建筑面积约 15611.88 平方米,最大建筑高度 27.00米),其中 2#厂房地下 1 层,地上 5层;1#、3#、4#、5#厂房为地上 5 层。 混凝土强度等级: 柱:C30-C50 梁、板均为C30 屋面层为C30(P6) 砌体强度等级:主要为M5烧结页岩空心砖 砌筑砂浆等级: M5。 二、自评依据 1.均按建筑工程施工质量验收统一标准。 2.符合国家行业及地方技术标准。 3.符合工程建设强制性标准。 4.施工承包合同及合同附件。 5.施工单位材料送检的检测试验报告。 三、过程质量控制情况 1.工程定位测量

根据施工总平面定位图对本工程进行定位测量,采用全站仪和水准仪交错复合测量,严格控制轴线、标高的累计误差,自检合格后,由技术负责人组织质检员、测量员等进行定位轴线的复核,经复核无误后再报监理工程师复检,并填写施工放线验收记录,复检合格后方可进行下道工序施工。轴线位移和标高引测控制在规定范围内。地上结构整体垂直度偏差符合相关规范和设计要求。 2.钢筋工程 严格按照施工图纸及相应的标准规范要求施工。钢筋原材和机械连接接头应见证取样送实验室复试合格后方可使用。施工过程中,对主筋位置、箍筋加密区范围、钢筋的锚固长度、搭接长度等进行严格控制。 绑扎时,严格控制梁、柱钢筋的保护层,各钢筋和箍筋的间距均符合设计及施工规范要求。 安装梁、柱钢筋时,轴线同柱的对应位置正确,机械连接接头布置符合设计及施工规范要求。 钢筋绑扎完,由班组自检、项目部复检合格后,报监理单位进行验收,验收合格后签写隐蔽验收记录,再进入下道工序。 在砼浇捣过程中,避免踩踏板面筋,由专人负责钢筋修整,加绑马凳筋和支垫砼垫块,以免钢筋位移。 3.混凝土工程 本工程砼全部采用商品砼,均有原材料出厂合格证及试验报告。为保证柱、梁、板砼浇筑质量,在浇筑前进行技术交底,实行定人定岗操作,做到快插慢拔、复插,严禁漏插,振捣半径控制在30cm内,振捣时振动棒不得触碰模板。现浇板砼使用平板振动器拖平,使砼内实外光。在浇筑

施工单位竣工验收自评报告

寺前镇H1#、2#楼 咸阳新达房屋建筑公司第二十三项目经理部 年月日

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.电气概况 (3) 5.给排水概况 (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员…………………‥‥…………‥4 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况……………………………………………‥5 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (6) 七、强评定情况………………………………………………………………………………‥8 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (8) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况……………………………………………‥12 H1#、2#楼质量竣工自评报告 本工程于年月日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我公司已全部完成H1#、2#楼工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、项目概况:

2.建筑概况: 本工程砖混主体为建一层钢排架建筑,电气室为钢筋混凝土框架结构建筑。建筑面积,高度:室外地坪至檐口高,电气室高度:室外地坪至檐口高米,火灾危险性为单层丁类厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 内墙面:墙面白色乳胶漆饰面。 地面:地面分全钢陶瓷防静电地板及水泥砂浆地面。 外墙:海灰色外墙涂料。 屋面:屋面干铺30厚挤塑板保温层,水泥砂浆找平层刷2厚聚氨酯防水涂膜,部分为钢结构屋面。 门窗:外窗为塑钢窗,门分塑钢门及防火门。 3.结构概况: (1)结构总体布置: 本工程结构型式为砖混结构。 (2)地基与基础: 本工程基础采用Φ500水泥土搅拌桩,柱间距为,呈等边三角形布置,桩端入持力层○4层

主体分部工程自评报告样本

建设工程有限公司大厦 主体构造分部工程质量验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 建设工程有限公司 11月15日 主体分部工程验收自评报告

一、工程概况: 我单位承建大厦工程,位于路,建筑面积25028平方米,建筑层数为地下二层、地上3+21层,建筑总高为89.4米,建筑构造形式为框架、剪力墙构造,设计正常使用年限为50年,本工程±0.000相称于绝对标高836.20m。平面尺寸:横向一至三层8~15轴为51.55米,纵向A—H轴为56.40米;四到二十六层10-12轴为18米,C-H轴为40.20米;主体构造分部由砼工程、剪力墙工程、砌体构造等构造工程构成。其中: 一层至六层柱、剪力墙砼级别为C45,梁、板砼级别为C35; 七层至一十三层柱、剪力墙砼级别为C40,梁、板砼级别为C35; 十四层至二十四层柱、剪力墙砼级别为C35,梁、板砼级别为C35; 炮楼机房C35.本工程填充墙外墙强度级别≥MU5.0,内墙强度级别≥MU3.5,用M5.0混合砂浆砌筑。该主体构造分部工程于4月25日开始施工,于10月28日主体封顶竣工。历时155天,因设计变更、停电、下雨及商砼公司等因素停工共计13天,实际工作142日历天。 二、评估根据: a)中华人民共和国建筑法; b)建筑工程施工质量管理条例; c)本工程施工合同; d)本工程设计图纸及关于文献; e)《砼构造工程施工质量验收规范》GB50204—; f)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—;

g)《砼强度检查评估原则》GBJ107—; h)《砼质量控制原则》GBJ50164—; i)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-); j)《组合模板技术规范》(GBJ214-); k)《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-); l)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); m)《钢筋砼高层建筑构造设计与施工规程》(JGJ3-91); n)《焊接接头和机械性能实验取样办法》(GB2649-89); o)《混凝土构造实验办法原则》(GB50152-); p)《工程测量规范及技术阐明》(GB50026-); q)中华人民共和国《工程建设原则强制性条文》; r)《建筑工程施工质量验收统一原则》GB50300—3。 三、工程质量保证办法 1、建立工程质量例会制度、三检制及工序交接检查制度、奖罚制度、质量与经济挂钩制度。 2、建立岗位责任制、设立交底议会制,并对各分项工程、各班组作了相应技术交底。 3、建立工程质量检查制度,分为原材料检查、施工检查以及抽查项目检测筹划。 4、严格按施工图、设计变更、施工组织设计及施工方案施工。 5、钢材、砂、石、水泥、等材料有严格管理办法,并分不同种类、不同规格分类堆放。 6、严格按设计配合比施工, C45 、C40 、C35砼及M5混合砂浆均作了相应配合比。在每次开盘时均与现场监理一起进行开盘鉴定,并现

相关文档