1 范围

本标准规定了建筑幕墙用高性能硅酮结构密封胶(简称硅酮结构密封胶)的术语、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于建筑幕墙工程玻璃结构装配、中空玻璃二道结构装配及其他结构粘接装配用硅酮结构密封胶。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JG/T 475-2015 建筑幕墙用硅酮结构密封胶

GB/T 13477.1 建筑密封材料试验方法第1部分: 试验基材的规定

GB/T 13477.6 建筑密封材料试验方法第6部分: 流动性的测定

GB/T 14682 建筑密封材料术语

GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶

GB 24266-2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶

3 术语和定义

GB/T 14682确定的术语和定义适用于本标准。

4 分类和标记

4.1 分类

产品按组成分为单组分型(1)和双组分型(2)。

产品按适用的基材分为铝材(AL)、玻璃(G)、其他金属(M)、其他材料(Q)。

4.2 标记

产品按下列顺序标记:名称、分类、本标准编号。

示例:铝材和玻璃基材用双组分建筑幕墙用高性能硅酮结构密封胶标记为:

硅酮结构胶 2 ALG XXX-XXXX

5 要求

5.1 一般要求

表1 一般要求

5.2 外观

5.2.1 硅酮结构密封胶应为细腻、均匀膏状物或粘稠体,不应有气泡、结块、结皮或凝胶,搅拌后应无不易分散的析出物。

5.2.2 双组分硅酮结构密封胶的各组分的颜色应有明显差异。

5.2.3 产品的颜色可由供需双方商定,产品的颜色与供需双方商定的样品相比,不应有明显差异。

5.3 理化性能

产品的理化性能指标应符合表2和表3要求。

表2 理化性能(一)

表3 理化性能(二)

6 试验方法

6.1 基本规定

6.1.1 标准试验条件

实验室的标准试验条件:温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%。

用于试验的硅酮结构密封胶应在标准条件下放置24h以上。

6.1.2 粘结性试件制备

按JG/T 475-2015的5.1.2试验,应按产品适用的基材类别选用基材:

AL类——符合GB/T 13477.1要求,阳极氧化铝板厚度不小于3mm;

G类——符合GB/T 13477.1要求,清洁、无镀膜的浮法玻璃,厚度不小于5mm;

M类——供方要求的其他金属基材;

Q类——供方要求的其他基材。

表4 粘结性试件数量

6.2 一般要求

6.2.1 刚度和弹性模量按JG/T 475-2015附录A试验。

6.2.2 一致性评价按JG/T 475-2015试验。

6.2.3 拉伸模量按JG/T 475-2015中5.9.1试验。

6.2.4 施工过程中的硅酮结构胶检测可按GB 16776-2005附录D的规定进行。

6.3 外观

将试样刮平后目测。

6.4 下垂度

按GB/T 13477.6试验,试验模具的槽内尺寸为宽20mm、深10mm,试验温度为(50±2)℃。

6.5 挤出性

按GB 16776-2005中6.4试验。

6.6 适用期

按GB 16776-2005中6.5试验。

6.7 表干时间

按GB 16776-2005中6.6试验。

6.8 硬度

按GB 16776-2005中6.7试验。

6.9 热老化

按GB 16776-2005中6.9试验。

6.10 拉伸粘结性

6.10.1 23℃时拉伸粘结性、最大拉伸强度时伸长率

按GB 16776-2005中6.8.4试验。

6.10.2 23℃时伸长率10%时的拉伸模量

按GB 24266-2009中5.8试验。

6.10.3 90℃时的拉伸粘结性

按GB 16776-2005中6.8.5试验。

6.10.4 -30℃时的拉伸粘结性

按GB 16776-2005中6.8.6试验。

6.10.5 浸水后拉伸粘结性

按GB 16776-2005中6.8.7试验。

6.10.6 水-紫外线光照后的拉伸粘结性

表2中水-紫外线光照后的拉伸粘结强度按GB 16776-2005中6.8.8试验。

6.10.7 23℃拉伸粘结强度标准值

按JG/T 475-2015中5.9.1试验。

6.10.8 80℃时的拉伸粘结性

按JG/T 475-2015中5.9.2试验。

6.10.9 -30℃时的拉伸粘结性(强度保持率)

按JG/T 475-2015中5.9.3试验。

6.10.10 水-紫外线光照1008h后的拉伸粘结性

按JG/T 475-2015中5.9.4试验。

6.10.11 NaCl盐雾处理后的拉伸粘结性

按JG/T 475-2015中5.9.5试验。

6.10.12 SO2酸雾处理后的拉伸粘结性

按JG/T 475-2015中5.9.6试验。

6.10.13 清洗剂处理后的拉伸粘结性

按JG/T 475-2015中5.9.7试验。

6.10.14 100℃7d高温处理后的拉伸粘结性

按JG/T 475-2015中5.9.8试验。

6.11 剪切性能

6.11.1 23℃剪切强度标准值

按JG/T 475-2015中5.10.1试验。

6.11.2 80℃剪切强度

按JG/T 475-2015中5.10.2试验。

6.11.3 -30℃剪切强度

按JG/T 475-2015中5.10.3试验。

6.12 撕裂强度

按JG/T 475-2015中5.11试验。

6.13 疲劳循环

按JG/T 475-2015中5.12试验。

6.14 耐紫外线拉伸强度保持率

按JG/T 475-2015中5.14试验。

6.15 烷烃增塑剂

按JG/T 475-2015中5.15试验。

6.16 弹性恢复率

按JG/T 475-2015中5.16试验。

6.17 气泡

按JG/T 475-2015中5.8试验。

6.18 蠕变性能

按JG/T 475-2015中5.17试验。

7 检验规则

7.1 检验分类

7.1.1 出厂检验

出厂检验项目包括:外观、下垂度、表干时间、挤出性或适用期、23℃拉伸粘结性、23℃剪切性能、23℃撕裂强度、粘结破坏面积。报告23℃拉伸粘结性在伸长率为5%,15%,20%,25%和40%时的强度。

7.1.2 型式检验

型式检验项目包括5.2、5.3要求的全部项目。正常生产时应每年进行一次型式检验,有下列情况之一时也应进行型式检验:

a)新产品投产或产品定型鉴定时;

b)原材料、工艺等发生较大变化,可能影响产品质量时;

c)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;

d)产品停产6个月以上恢复生产时。

7.2 组批

以同一品种、同一分类的产品每l0t应为一批进行检验,不足l0t也为一批。

7.3 抽样

产品随机取样,出厂检验样品总量为4kg,型式检验样品总量为8kg或满足检测要求,样品分为两份,一份试验,一份作为备用。双组分产品取样后应立即分别密封包装。

7.4 判定规则

7.4.1 单项判定

7.4.1.1 下垂度、表干时间测试时,每个试件都符合标准规定,则判该项合格。

7.4.1.2 其余项目试验结果符合标准规定,判该项合格。

7.4.2 综合判定

7.4.2.1 出厂检验项目全部符合要求时,则判该批产品合格。

7.4.2.2 型式检验项目符合5.2、5.3要求时,则判该批产品合格。

7.4.2.3 外观质量不符合标准规定时,则判该批产品不合格。

7.4.2.4 若检验结果有两项及两项以上指标不符合标准规定时,则判该批产品不合格。

7.4.2.5 在外观质量合格的条件下,其他的检验结果若仅有一项不符合标准规定时,用备用样品对该项进行单项检验,合格则判该批产品合格,否则判该批产品不合格。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

产品最小包装上应有牢固的不褪色标志,内容包括:

a)产品名称;

b)组分名称(双组分);

c)生产厂名及厂址;

d)产品标记;

e)生产日期、批号及贮存期;

f)净含量;

g)商标;

h)使用说明及注意事项。

8.2 包装

8.2.1 产品包装

8.2.1.1 产品采用支装或桶装时,包装容器应密闭。

8.2.1.2 包装桶或包装箱除应有8.1规定的标志外,还应有防雨、防潮、防日晒、防撞击标志。

8.2.2 随行文件

每批产品的随行文件应包括:使用说明书、合格证、产品使用寿命、有效期内的型式检验报告、初始刚度K12.5、一致性评价的热重分析和红外光谱谱图、拉伸模量、12.5%时弹性模量。

8.3 运输

运输时应防止日晒雨淋、撞击、挤压包装。

8.4 贮存

8.4.1 产品应在干燥、通风、阴凉的场所贮存,贮存温度不应超过27℃。

8.4.2 在正常运输、贮存条件下,贮存期自生产之日起至少为6个月。

道康宁硅酮结构密封胶995

道康宁○R DC995硅酮结构密封胶 产品说明: 道康宁○R995硅酮结构密封胶是专门为结构装配而设计单组份,高稳定性,中性固化的弹性密封胶,它具有下列独特的特征: 1、对大多数建筑材料如玻璃、阳极氧化铝材、花岗岩以及涂漆层金属材料,包括大多数的 氟碳烤漆材料,不需使用底漆就有优越的粘接性。 2、特佳的贮存期。 3、副产品无腐蚀性。 4、固化后形成强有力及具弹性的硅酮橡胶。 基本用途: 道康宁995硅酮结构密封胶设计与结构性应用: 结构性应用,包括与工厂或工地组装的玻璃和金属材料间装配,完全固化后,此密封胶层形成耐久,具有弹性的防水界面。 使用限制: 不能使用于下列情况: 1、所有会渗出油脂、可塑剂或溶剂的材料,诸如浸油木材,油底钢板缝以及某些未硫化或 部分硫化的橡胶垫衬材和胶带等; 2、密不透风的场所; 3、当材料表面温度超过50℃时; 4、结霜或潮湿的表面; 5、连续浸水的环境; 6、地底下终年潮湿的地方; 7、需要上油漆的表面,因漆膜会龟裂或剥落; 8、地平面上的接口,以及易遭到磨损或物理性破坏的地方; 9、会直接接触到食品的表面,此硅酮胶尚未经过美国食品和药物检验局之试验以证实是否 符合标准。 典型物性:

材料特性: 道康宁○R995硅酮结构密封胶是一种单组份粘稠膏状物,可随时使用。在-25℃至+50℃的温度范围内,粘稠度仍保持均匀,容易挤出。 颜色: 黑色、白色、灰色。 包装: 592ml香肠状铝箔包装、305ml硬胶瓶包装。 采用标准: GB16776-2005 ASTM C1184 联邦标准TT-S-001543A(COM-NBS)

联邦标准TT-S-00230C(COM-NBS) 技术资料: 道康宁○R995硅酮结构密封胶实际上并不受阳光、雨水、风雪和极度高低温的影响。它独一无二的耐候性使它即使暴露在恶劣天气条件下,若完全固化后,依然保持本质不变。接口的原始设计性能不会因老化和暴露在大气中而产生显著的变化,密封胶仍能维持耐水和耐候特性。 固化后的密封胶在-4℃的低温和+150℃的高温范围内,仍保持弹性,而不会脆化,龟裂或被撕裂。 道康宁○R995硅酮结构密封胶与大多数的反射玻璃和中空玻璃都相容。 贮存和有效期限 当贮存在+32℃或更低的温度下,道康宁○R995硅酮结构密封胶需在包装上印有的最后使用期限前使用。保质期为制造日期后18个月。 表1:每支(592ml)道康宁○R995建筑用硅酮结构密封胶施用长度(m) 密封胶的实际用量会因接口设计,视垫材料的安装位置,修整技术以及工地的损耗量而不一。

玻璃胶在幕墙施工中的应用

玻璃胶在幕墙施工中的应用 铝合金隐框玻璃幕墙是结构型玻璃装配式幕墙,也是世界上最新的一种玻璃幕墙。主要靠一种结构性的有机硅密封胶,将玻璃粘结在铝合金支撑性结构的外立面,同时也使玻璃幕墙密封起来。隐框玻璃幕墙上的玻璃所承受的各种荷载(包括玻璃、中空玻璃的自重),均由结构胶传给铝合金框架,因此对胶的要求特别严格。现在国内确有一些非常胆大又不负责任的施工单位和建筑装饰公司,在隐框幕墙施工中使用一般密封胶代替结构胶,有的使用结构密封胶却不做相容性试验,而是在市面上盲目购买。 隐框玻璃幕墙所用的硅酮密封胶分三种,硅酮结构密封胶,硅酮耐候密封胶和中空玻璃用硅酮密封胶。 一、硅酮结构密封胶作为幕墙玻璃与背衬铝合金框架间唯一的连接和传递荷载的"构件"必须具备相当高的抗张、抗剪切强度,抗反复拉伸、压缩和剥离粘结强度。也要有较高的弹性模量,在正负应力很高的情况下仍能保持其胶层的基本形状,防止玻璃因变形过大而破裂。 二、硅酮耐候密封胶是用于隐框玻璃幕墙的玻璃或其它材料接缝处填缝的一种胶,除抵挡风雨的侵入外,还必须适应幕墙玻璃板片之间因气候温差变化而产生的热胀冷缩,使接缝宽度改变仍能粘接牢固,一般允许伸缩度应达到接缝宽度的±25%。 三、中空玻璃用结构密封胶是隐框玻璃幕墙的专用胶。一般用于有框铝合金玻璃幕墙的中空玻璃,多采用聚硫胶在中空玻璃外侧进行一次性密封,中空玻璃四周嵌于铝合金框架中,一般五年不结露。但是聚硫胶的粘接强度低且不耐玻璃透过来的阳光中紫外线的照射。而在隐框幕墙中没有铝合金外框遮光,中空玻璃的外层玻璃自重及所受荷载,均要以中空玻璃胶传给内侧玻璃。因此中空玻璃硅酮结构胶的作用是聚硫胶所代替不了的,否则在负的风压作用下,外侧玻璃有下落的危险,因此绝不能用一般的胶来代替优质中空玻璃硅酮结构密封胶。 四、硅酮结构密封胶又分为单组份、双组份、酸性固化胶和中性固化胶。 单组份硅酮密封胶可直接涂敷于铝材和玻璃之间粘接,它靠吸收空气中的潮气而进行水解,缩合反应由表及里而固化,要求打胶室内清洁,温度不低于23℃,相对湿度不低于40%,否则将影响固化,使胶层强度降低。单组份硅酮胶分酸性和中性,酸性胶固化时释放醋酸,

幕墙密封胶实际用量修订版

幕墙密封胶实际用量修 订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

1、隐框玻璃幕墙的一只结构胶、一个密封胶各可以打多少米胶缝? 2、明框玻璃幕墙的一支密封胶可以打多少米胶缝? 3、铝单板的密封胶用量? 4、石材幕墙的云石胶、密封胶用量?m 大家的回答: 1、16的胶缝一般是一支胶(350ML)打两米,以此类推. 2、好像缺乏胶缝设计的概念啊。不单是宽度,厚度也有不同的要求 3、可以计算的。 根据打胶的宽度、厚度,用一桶胶的含量去除,大致可算出理论米数。再加点利用率即可。 4、其实工地上损耗远远比我们实际计算出来的要大的多,很多工人没有专业水平,这样即使你按照图纸加上损耗量计算出胶用量的话,还是远远不够的。 5、这是个很头疼的问题,胶的用量很难准确计算的,只能靠现场的管理。 6、一般是理论值*120%的经验系数得到的大致利用数量 云石胶完全看现场控制工艺方法不一样损耗完全不一样 7、一般一支胶的使用率0.8.

8、在工厂内的用胶如结构胶,一般用量在计算的体积基础上加5%就够了;现场的用胶量一般要比计算量加10%-20%,具体的情况与工地条件、管理水平、操作工人水平有关。 9、没有什么标准,13mm的胶缝590ml/支大概可以打5米左右 10、按照一般施工经验,铝板打胶,小包是一支胶打0.8m长 11、其实,这是一个存在已久的问题! 看图纸,估算用量不是什么难事。但其中涵盖了什么? 胶用量难控制的主要原因: 1、测量放线是否没有偏差 2、工厂加工精度如何 3、板块安装是否平整 4、打胶工人熟练程度 5、员工管理不到位 虽然胶的用量相对于整个造价来说是个不算太大的问题,但是它从另一方面反映了 一个公司的能力(不论是生产加工、安装、施工管理、员工素质等)! 12、在工程上打胶先按照理论上的数量下单,作为一个好的设计,不了解的情况下,到工地现场和工人们接触一下,实际你看看他们能打多少,回设计室按照你原先的设计长度再补充原料!一个工地一个样,工人的水平难说!

硅酮密封胶的选用

建筑设计师如何选用硅酮密封胶 (成都硅宝科技股份有限公司) 有机硅材料是一类性能优异、功能独特、用途极广的新型材料,为化工新型材料中产业规模最大的行业之一,有机硅聚合物是含有硅元素的众多高分子化合物的总称,因主链以硅氧键(-Si-O -)组成,侧链带有有机基团,兼具无机和有机聚合物的双重性能,性能独特。有机硅材料因具有电气绝缘、耐辐射、阻燃、耐腐蚀、耐高低温,以及生物相容性好等优良特性,使其在航天、航空、汽车、战车、舰船、建筑、电子、电气、纺织、造纸、医疗卫生、食品、日用化学品等有着广泛的应用。可以说,有机硅材料是一种关系着高新技术、国防现代化、国民经济及人民生活水平的新材料。室温硫化硅橡胶俗称硅酮密封胶,是有机硅材料的一种,作为一种常用的建筑密封胶,其市场需求也随着人民生活水平的不断提高而越来越大,其规格、品种、质量也进一步增加和提高。由于硅酮密封胶的种类繁多,使用的部位与要求也纷繁复杂,因此许多建筑设计师对怎样选择合适的硅酮密封胶深感困惑。本文主要针对各种硅酮密封胶的不同用途,设计师如何选择使用硅酮密封胶,以及使用过程中所遇到的问题作相应的概述。 1.按使用部位选择硅酮密封胶 一般而言,大多数硅酮密封胶是按照应用部位不同而命名的,例如幕墙用硅酮结构密封胶、石材用硅酮密封胶、采光顶用硅酮密封胶、混凝土板块接缝用硅酮密封胶、门窗用硅酮密封胶、中空玻璃用硅酮密封胶等等。下面重点讨论一下如何按照应用部位不同来选择不同的硅酮密封胶。 1.1结构装配部位 1.1.1普通幕墙的结构装配 建筑幕墙通常由面板(玻璃、铝板、石板、陶瓷板等)和幕墙的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等)组成。采用各种幕墙作为外围护结构的建筑物,一般都是主体框架结构的建筑物,在幕墙结构设计中,幕墙的支承结构(龙骨)和主体框架结构之间,通常采用角铁等钢性连接,而支承结构和幕墙面板板块之间,按JGJ102《玻璃幕墙工程技术规范》规定必须采用硅酮结构密封胶柔性连接。在这个部位上的硅酮结构密封胶必须达到国家强制标准GB 16776《建筑用硅酮结构密封胶》的要求,需要承受多种荷载,并保证对幕墙面板长久的粘结性,绝不允许有脱落现象发生,一旦硅酮结构密封胶出现问题,有可能造成幕墙面板从天而降的危险。硅酮结构密封胶自身强度大、韧性高,在高低温、浸水或紫外光照射

《建筑幕墙工程技术规范》概要(精)

《建筑幕墙工程技术规范》概要 陆津龙 上海市工程建设规范《建筑幕墙工程技术规范》DGJ08-56-2012 (以下简称新地标),该规范由上海市金属结构行业协会幕墙工程技术中心会同有关企业、设计、科研、高校、管理等单位历时三年修订完成。本规范修订的主要内容包括:新地标在玻璃幕墙的基础上扩充为包括金属、石材、人造板材和复合板材等各种面板的幕墙应用技术;新地标在构件式、全玻璃幕墙的基础上增补了单元式幕墙、点支承幕墙、双层幕墙、幕墙开启窗及采光顶等内容,更为系统、完整;新地标将幕墙光反射、幕墙热工设计、幕墙防火、幕墙防雷单列成章;新地标对双层幕墙、建筑光伏一体化等新技术予以导向性条文规定等,本文概要性地介绍新地标的主要修编技术内容和特点。 一、总则 1、适用高度 1.0.3本规范适用于高度不大于280m的玻璃幕墙、金属幕墙,高度不大于120m的花岗岩石材幕墙,高度不大于 80m的其他面板材料的幕墙工程。 2、设计使用年限 1.0.5建筑幕墙设计便用年限不小于25年,其支承结构的设计使用年限宜不小于50年。 根据支承结构和面板分开规定幕墙设计使用年限更为科学合理,支承结构设计使用年限与主体结构设计使用年限一

致或接近的规定较科学,面板根据材料性能退化或可更换性规定为25年较为合理。 二、材料 1.3.5.7增加玻璃安全膜的技术要求。 2.3.8增加了瓷板、陶板、玻璃纤维增强水泥(GRC)板等的性能指标。 3.3.9增加了超薄型石材蜂窝板等的技术指标。 三、幕墙建筑设计 1、面板的面积限制 4.1.6幕墙玻璃面板应符合以下要求: 1)除建筑物的底层大堂和地面高度10m以下的橱窗玻璃外,玻璃面板宜不大于4.5m2。 2)除夹层玻璃外,钢化玻璃应不大于4.5m2、半钢化玻璃应不大于2.5m2,钢化玻璃应有防自爆坠落措施、半钢化玻璃应有防坠落构造措施。 3)除建筑物的底层大堂和地面高度10m以下的橱窗玻璃外,夹层玻璃面板应不大于9.0m2。 4.3.5玻璃部位不设护栏时: 21638 5486 咆<

门窗幕墙密封胶与发泡胶区分

门窗幕墙密封胶与发泡胶区分 【门窗幕墙】进年来,随着建筑行业的不断发展,门窗幕墙企业不断崛起,加之人们对节能材料的青睐,对于门窗幕墙行业使用的密封胶越来越受到很多人的重视。密封胶、发泡胶、填充剂的不断出现,慢慢的混淆了人们的视觉。那么,很多人都在疑惑,究竟是密封胶好还是发泡胶适用。下面门窗幕墙小编就为大家说一下密封胶与发泡胶的区别! 门窗幕墙用密封胶 密封胶是指引随密封面形状而变形,不易流淌,有一定粘结性的密封材料。是用来填充构形间隙、以起到密封作用的胶粘剂。具有防泄漏、防水、防振动及隔音、隔热等作用。 密封胶以惠康中性耐候密封胶为例: 惠康中性耐候密封胶单组份,中性固化优异的耐气候老化性和耐高低温性,使用寿命长久。对金属、镀膜玻璃等无腐蚀性。适用于室内各种铝塑门窗的安装及玻璃、窗框接缝密封。石材、铝板和混凝土等填缝密封及其它多种用途。不可用于结构性装配。施工表面必须保持清洁、干燥,所有会渗出油脂、增塑剂、结霜或潮湿的表面及密不通风的场所和连续浸水的条件下不宜使用。避免儿童接触,保持施工现场通风。避免皮肤和眼睛接触,如不慎进入眼睛,立即用大量清水冲洗,如有不适立即就医。

门窗幕墙用发泡胶 发泡胶顾名思义就是一种具有发泡特性和粘结特性的胶,它主要用于建筑门窗边缝、构件伸缩缝及孔洞处的填充、密封、粘结。是依靠湿气固化的聚氨酯弹性密封发泡材料。发泡胶是将聚氨酯预聚体﹑发泡剂﹑催化剂、交联剂等填装到耐高压铁罐中,并填装丙烷等气体组成的。它分枪式和管式两种,枪式是需要专用聚氨酯发泡枪才能使用,管式配有一次性的胶管。 以桑莱丝F171聚氨酯发泡胶为例: 料罐的正常适用温度为+5℃~+35℃,最佳使用温度为+18℃~+25℃,固化后耐温范围为-30℃~+80℃,携带方便、使用简单、省时省力,产品固化后对人体无任何损害,有粘着力强,牢固地粘附于绝大多数材质。具有弹性,可有 效缓冲、分散撞击作用,抗弱酸、抗弱碱、耐老化。

幕墙密封胶实际用量

1、隐框玻璃幕墙的一只结构胶、一个密封胶各可以打多少米胶缝? 2、明框玻璃幕墙的一支密封胶可以打多少米胶缝? 3、铝单板的密封胶用量? 4、石材幕墙的云石胶、密封胶用量?m 大家的回答: 1、16的胶缝一般就是一支胶(350ML)打两米,以此类推、 2、好像缺乏胶缝设计的概念啊。不单就是宽度,厚度也有不同的要求 3、可以计算的。 根据打胶的宽度、厚度,用一桶胶的含量去除,大致可算出理论米数。再加点利用率即可。 4、其实工地上损耗远远比我们实际计算出来的要大的多,很多工人没有专业水平,这样即使您按照图纸加上损耗量计算出胶用量的话,还就是远远不够的。 5、这就是个很头疼的问题,胶的用量很难准确计算的,只能靠现场的管理。 6、一般就是理论值*120%的经验系数得到的大致利用数量 云石胶完全瞧现场控制工艺方法不一样损耗完全不一样 7、一般一支胶的使用率0、8、 8、在工厂内的用胶如结构胶,一般用量在计算的体积基础上加5%就够了;现场的用胶量一般要比计算量加10%-20%,具体的情况与工地条件、管理水平、操作工人水平有关。 9、没有什么标准,13mm的胶缝590ml/支大概可以打5米左右 10、按照一般施工经验,铝板打胶,小包就是一支胶打0、8m长 11、其实,这就是一个存在已久的问题! 瞧图纸,估算用量不就是什么难事。但其中涵盖了什么? 胶用量难控制的主要原因: 1、测量放线就是否没有偏差 2、工厂加工精度如何 3、板块安装就是否平整 4、打胶工人熟练程度 5、员工管理不到位 虽然胶的用量相对于整个造价来说就是个不算太大的问题,但就是它从另一方面反映了 一个公司的能力(不论就是生产加工、安装、施工管理、员工素质等)! 12、在工程上打胶先按照理论上的数量下单,作为一个好的设计,不了解的情况下,到工地现场与工人们接触一下,实际您瞧瞧她们能打多少,回设计室按照您原先的设计长度再补充原料!一个工地一个样,工人的水平难说!

2F311013 水利水电工程合理使用年限及耐久性

2F311013 水利水电工程合理使用年限及耐久性 一、单选题 1.()是水利水电工程及其水工建筑物建成投入运行后,在正常运行使用和规定的维修条件下,能按设计功能安全使用的最低要求年限。 A. 使用年限 B. 最低使用年限 C. 合理使用年限 D. 最高使用年限 2. 水工建筑物达到合理使用年限后,如需继续使用,首先应()。 A. 立即拆除 B. 进行安全鉴定 C. 补强加固 D. 重新确定使用年限 3. 水库库容8×108m3的水利枢纽工程,根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》SL654-2014,该水库工程的合理使用年限确定为()年。 A. 200 B. 150 C. 100 D. 50 4. 水工建筑物所处的侵蚀环境分为()个类别。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 5. 根据水工建筑物所处的侵蚀环境类别划分,长期处于水下或地下的环境属于()类。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 6. 根据水工建筑物所处的侵蚀环境类别划分,海上大气区、海水水位变化区的环境属于()类。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 7. 根据水工建筑物所处的侵蚀环境类别划分,海水浪溅区、重度盐雾作业区的环境属于

()类。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 8. 三类环境的梁混凝土的混凝土保护层最小厚度应为()mm。 A. 55 B. 45 C. 35 D. 25 9. 寒冷地区是指()。 A. 累计最冷月平均气温高于或等于-5℃,低于或等于-3℃的地区 B. 累计最冷月平均气温高于或等于-10℃,低于或等于-3℃的地区 C. 累计最冷月平均气温高于或等于-5℃,低于或等于-1℃的地区 D. 累计最冷月平均气温高于或等于-10℃,低于或等于-1℃的地区 10. 对于合理使用年限为100年的水工结构,处于三类环境类别的配筋混凝土最小水泥用量应为()kg/m3。 A. 220 B. 260 C. 300 D. 340 11. 桥梁上部结构及处于露天环境的梁、柱构件,混凝土强度等级不宜低于()。 A. C20 B. C25 C. C30 D. C35 12. 预应力混凝土构件中的氯离子含量不宜大于()%。 A. 0.02 B. 0.04 C. 0.06 D. 0.08 二、多选题 1. 建筑物耐久性是指()条件下,建筑物在合理使用年限内保持其适用性和安全性的能力。 A. 设计规定的环境作用 B. 设计规定的维修 C. 设计规定的安全 D. 设计规定的使用

幕墙工程技术要求

幕墙工程技术要求 1. 设计规范和标准 投标人必须遵守及执行产品出产地以及工程所在地的设计、供应 及安装规范、招标文件技术规范之各项要求,当其出现差异时, 应执行标准较高部分之规范标准标准;技术规范包括但不限于: 建筑幕墙》 JG3035-1996 玻璃幕墙工程技术规程》 JG102-96 金属与石材幕墙工程技术规程》 JG133-2001 建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-97 高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 铝及铝合金加工产品的化学成分》 GB/T3190 碳素结构钢》 GB700-88 低合金高强度结构钢》 GB1597 浮法玻璃》 GB11614 1.1. 幕墙技术规范 1.2. 建筑设计规范 建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 建筑防雷设计规范》 GB50057-94 钢结构设计规范》 GBJ17-88 1.3. 建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 材料标准 铝合金建筑型材》 GB/T5237

《平面钢化玻璃》GB9963 《中空玻璃》GB11944 《天然花岗岩建筑板材》GB/T18601-2001 《铝及铝合金板材》GB3880 《铝合金建筑型材》GB/T5237-93 《建筑橡胶密封垫预成型实芯硫化的结构密封垫用材料》GB10711 1.4.性能检测方法 《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》GB/T15226 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》GB/T15227 《建筑幕墙雨水渗透性能检测方法》GB/T15228 1.5.其他规范及要求: 产品出产地之相关规范、标准 2.建筑幕墙结构设计要求 2.1 一般规定 2.1.1 建筑幕墙应按围护结构设计,主要构件应悬挂在主体结构上。 主体结构上应考虑并埋设标准的安装埋件,不规则幕墙单元的 安装埋件由承包商确定并实施。 2.1.2 建筑幕墙及其连接件应具有承载能力,刚度和相对主体结构的 位移能力。 2.1.3 建筑幕墙构件设计时,在重力荷载、风荷载、地震作用、温度 作用和主体结构位移影响下,应具有安全性。

幕墙打耐候胶施工方法

幕墙打耐候胶施工方法 幕墙打耐候胶施工方法提要:施工时,应对每一管胶的规格、品种、批号及有效期进行检查,符合要求方可施工,严禁使用过期的密封胶 更多精品源 幕墙打耐候胶施工方法 1、密封处理 玻璃或玻璃组件安装完毕后,必须及时用耐候密封胶嵌缝,予以密封,保证玻璃幕墙的气密性和水密性。 (1)铝板幕墙施工中,对所需注胶部位及其他支撑物的清洁工作应按下列步骤进行: 1)把溶剂倒在一块干净布上,用该布将粘结物表面的尘埃、油渍、霜和其他脏物清除,然后用第二块干净布将两面擦干。 2)清洗后的构件,1h内进行密封,当再污染时,应重新清洗。 3)清洗一个构件或一段槽口,应更换清洁的干布。 4)清洁中使用溶剂时应符合下列要求: ①不应将擦布放在溶剂里,应将溶剂倾倒在擦布上。 ②使用和贮存溶剂,应用干净的容器。 ③使用溶剂的场所严禁烟火。 本玻璃幕墙的密封处理采用耐候硅酮密封胶。耐候硅酮

密封胶的施工应符合下列要求: *耐候硅酮密封胶的施工必须严格按工艺规范执行,施工前应对施工区域进行清洁,应保证缝内无水、油渍、铁锈、水泥砂浆、灰尘等杂物;可采用甲苯,丙酮或甲基二乙酮作清洁剂。 *施工时,应对每一管胶的规格、品种、批号及有效期进行检查,符合要求方可施工,严禁使用过期的密封胶。 *耐候硅酮密封胶的施工厚度应大于,施工宽度不应小于施工厚度的2倍,注胶后应将胶缝表面刮平,去掉多余的密封胶。 耐候硅酮密封胶在缝内应形成相对两面粘结,不得三面粘结,较深的密封槽口底部应采,保温部分宜从内向外安装;当采用内衬板时,四周应套装弹性橡胶密封条,内衬板与构件接缝应严密,内衬用聚乙烯发泡材料填塞。 为保护玻璃和铝框不被污染,应在可能导致污染的部位贴纸基胶带,填完胶刮平后立即将基纸胶带除去。 采用橡胶条密封时,橡胶条应严格按设计规定型号选用,镶嵌应平整,橡胶条长度宜比边框内槽口长%~2%,其断口应留在四角,斜面断开后应拼成预定的设计角度,并胶粘剂粘接牢固后嵌入槽内。 幕墙内外表面的接缝或其他缝隙应采用与周围物体色泽相近的密封胶连续密封,接缝应平整、光滑、并严密不漏

杭州之江6000中性硅酮结构密封胶

之江JS-6000硅酮结构胶-上海铭根 规格 品牌型号之江JS-6000 性能结构胶 基料中性硅酮 净容量590ml 颜色黑色 包装规格590ml*20支/箱 作用领域建筑幕墙、玻璃和金属材料的装配 参数 性能指标试验方法下垂性(mm)≤3 GB/T13477.6-2002 表干时间(h)≤3 GB/T13477.5-2002 14-21天 固化时间(湿度50±5%,温度 23±2℃) 产品在湿度50±5%,温度23±2℃条件下固化21天后: 硬度(邵A)42 GB/T531-1999 12.5%伸长率时拉伸模量(MPa)0.14 GB/T13477.8-2002 50%伸长率时拉伸模量(MPa)0.40 GB/T13477.8-2002 极限拉伸模量(MPa)≥0.90 GB/T13477.8-2002 极限伸长率% 200-300 GB/T13477.8-2002 产品特性 建筑用硅酮结构密封胶; 满足中国GB16776-2005建筑用硅酮结构密封胶标准、美国ASTM C 920-2011弹性封缝剂+标准规格; 中性固化:适用于大多数建筑材料而不会产生不良反应或腐蚀作用; 可承载接口±25%的伸缩位移能力; 为建筑幕墙中的结构粘结装配而设计; 玻璃和金属材料之间的装配。 产品说明 1.之江JS-6000建筑用结构硅酮密封胶是一种单组分、中性固化、专为建筑幕墙中的结构粘结装配而设计的硅酮结构密封胶。具有广泛的温度范围,固化后在-50~150℃保持良好的弹性。完全固化后密封胶可形成可承载结构强度的耐久、弹性的防水界面。 2.采用标准:之江 JS6000固化形成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。表现出优异的粘结性和耐老化稳定性。满足中国GB 16776-2005和美国 ASTN C 920-2011的各项性能指标。 3. 储存方式:以原包装存在干燥通风、27℃或更低的温度环境条件下,之江JS1200产品自生产之日起,保质期为12个月,请注意包装上的生产日期。

幕墙硅酮耐候密封胶的性能

幕墙硅酮耐候密封胶的性能 表10.3.4.2-1 项目 性能 金属幕墙用石材幕墙用 表干时间1~1.5h 流淌性无流淌≤1.0mm 初期固化时间(≥ 25C) 3d 4d 完全固化时间(相对湿度≥50%,温度25±2℃) 7~14d 邵氏硬度20~30 15~25 极限拉伸强度0.11~0.44MPa ≥1.79MPa 断裂延伸率—≥300% 撕裂强度 3.8N/mm — 施工温度5~48℃ 污染性 无污染 固化后变位承受能力25%≤δ≤50%δ≥50%有效期9~12个月

(D)结构硅酮密封胶应采用高模数中性胶;硅酮结构密封胶分单组份和双组份,其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》(GB 16776)的规定。其性能应符合表10.3.4.2-2的规定。 结构硅酮密封胶的性能 表10.3.4.2-2 项目 技术指标 中性双组份中性单组份 有效期9月9~12月 施工温度10~30℃5~ 使用温度 -48~88℃ 操作时间 ≤30min 表干时间≤3h 初步固化时间(25℃) 7d 完全固化时问14~21d 邵氏硬度35~45度 粘结拉伸强度(H型试件) ≥0.7N/mm2 延伸率(哑铃型) ≥100% 粘结破坏(H型试件) 不允许 内聚力(母材)破坏力100% 剥离强度(与玻璃、铝、石材) 5.6~8.7N/nm(单组份) 撕裂强度(B模) 4.7N/mm2 抗臭氧及紫外线拉伸强度不变 污染和变色无污染、无变色 耐热性150℃ 热失重 ≤10% 流淌性≤2.5mm 冷变形(蠕变) 不明显 外观无龟裂、无变色 完全固化后的变位承受能力12.5%≤δ≤50%

建筑物的设计寿命有何规定

建筑物的设计寿命有何规定? 一般民用建筑都是设计的合理使用年限,通常是50年,但是也有60年、70年的主要是看建设单位的要求了,但是50年的合理使用年限并不是指50年以后就不能用了,50年以后相关责任单位根据检测依据评定后可以正常使用的,仍可以按照评定文件使用,或者经加固后继续正常使用,如果合理使用年限到了建筑物突然倒塌,那么责任单位照样承担相应责任。特殊建筑物如水库、桥梁、大坝、文物保护加固项目等军用建筑其使用年限为永久性,但是这个永久性也是相对应的,也是在检测加固的的基础上说的。建筑结构的可靠性包括安全性、适用性和耐久性三项要求。结构可靠度是结构可靠性的概率度量,其定义是:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率,称为结构可靠度。其“规定的时间”是指设计基准期50年,这个基准期只是在计算可靠度时,考虑各项基本变量与时间关系所用的基准时间,并非指建筑结构的寿命;“规定的条件”是指正常设计、正常施工和正常的使用条件,不包括人为的过失影响;“预定的功能”则是能承受在正常施工和正常使用时可能出现的各种作用的能力(即安全性);在正常使用时具有良好的工作性能(即适用性);在正常维护下具有足够的耐久性能(耐久性)。在偶然事件发生时及发生后,仍能保持必需的整体稳定性。凡由硅酸盐水泥熟料、6%-15%的混合材料及适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为普通硅酸盐水泥,简称普通水泥。国家标准对普通硅酸盐水泥的技术要求有:(1)细度 筛孔尺寸为80μm的方孔筛的筛余不得超过10%,否则为不合格。(2)凝结时间处凝时间不得早于45分钟,终凝时间不得迟于10小时。(3)标号根据抗压和抗折强度,将硅酸盐水泥划分为325、425、525、625四个标号。普通硅酸盐水泥由于混合材料掺量较少,其性质与硅酸盐水泥基本相同,略有差异,主要表现为:(1)早期强度略低(2)耐腐蚀性稍好(3)水化热略低(4)抗冻性和抗渗性好(5)抗炭化性略差(6)耐磨性略差矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥简称矿渣水泥。它由硅酸盐水泥熟料、20%-70%的粒化高炉矿渣及适量石膏组成。火山灰质硅酸盐水泥简称火山灰水泥。它由硅酸盐水泥熟料、20%-50%的火山灰质混合材料及适量石膏组成。粉煤灰硅酸盐水泥简称粉煤灰水泥。它由硅酸盐水泥熟料、20%-40%的粉煤灰及适量石膏组成。(一)矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥的性质与应用1、三种水泥的共性(1)早期强度低、后期强度发展高。这三种水泥不适合用于早期强度要求高的混凝土工程,如冬季施工、现浇工程等。(2)对温度敏感,适合高温养护。(3)耐腐蚀性好。适合用于有硫酸盐、镁盐、软水等腐蚀作用的环境,如水工、海港、码头等混凝土工程。(4)水化热少。适合用于大体积混凝土。(5)抗冻性差。(6)抗炭化性较差。不适合用于二氧化碳含量高的工业厂房,如铸造、翻砂车间。2、三种水泥的特性(1)矿渣硅酸盐水泥适合用于有耐热要求的混凝土工程,不适合用于有抗冻性要求的混凝土工程。(2)火山灰质硅酸盐水泥适合用于有抗渗性要求的混凝土工程,不适合用于干燥环境中的地上混凝土工程,也不宜用于有耐磨性要求的混凝土工程。(3)粉煤灰硅酸盐水泥适合用于承载较晚的混凝土工程,不宜用于有抗渗要求的混凝土工程,也不宜用于干燥环境中的混凝土工程及有耐磨性要求的混凝土工程。 国家规定的建筑物的合理使用寿命有多久?

建筑用硅酮结构密封胶实施细则

建筑用硅酮结构密封胶实施细则 1依据标准: GB16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶 GB/T13477.3-2003 建筑密封材料试验方法第1部分试验基材的规定 GB/T13477.3-2003 建筑密封材料试验方法第3部分使用标准器具测定密封材料挤出性 的方法 GB/T13477.5-2003 建筑密封材料试验方法第5部分表干时间的测定GB/T13477.6-2003 建筑密封材料试验方法第6部分流动性的测定GB/T13477.8-2003 建筑密封材料试验方法第8部分拉伸粘结性的测定 2.型别 按组分分:单组份和双组份,分别用1和2表示。 按基材分类:金属M,玻璃G,其他Q 产品标示:适用于金属、玻璃的双组份硅酮结构胶标记为:2MG GB16776-2003 3.技术性能 产品物理力学性能 ----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------

4 试验条件 4.1标准试验条件 温度:(23±2)℃,相对湿度(50±5)% 5试验项目 5.1外观 5.1.1产品应为细腻、均匀膏状物,无起泡、结块、凝胶、结皮,无不宜分散的析出物。 5.1.2双组份产品两组份的颜色应有明显区别。 5.2下垂度试验温度:(50±2)℃ 5.2.1试验器具: ----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------

下垂度模具流平性模具鼓风干燥箱(50±2)℃钢板尺(0.5mm)聚乙烯条(厚度≤0.5mm,长度≤1mm) 5.2.2试件制备: 将下垂度模具用丙酮等溶剂清洗干净并干燥之。把聚乙烯条衬在模具底部,使其盖住模具上部边缘,并固定在外侧,然后把已在(23±2)℃下放置24h的密封材料用刮刀填入模具内,制备试件时应注意: a)避免形成气泡; b)在模具表面上将密封材料压实; c)修整密封材料的表面,使其与模具的表面和末端齐平; d)放松模具的聚乙烯条。 5.2.3试验步骤: 试验步骤A: 将制备好的试件立即垂直放置在已调节至(50±2)℃的干燥箱中,模具的延伸端向下,放置24h。然后从干燥箱中取出试件。用钢板尺在垂直方向上测量每一试件中试样从底面往延伸端向下移动的距离(mm)。 试验步骤B: 将制备好的试件立即水平放置在已调节至(50±2)℃的干燥箱中,使试样的外露面与水平面垂直,放置24h。然后从干燥箱中取出试件。用钢板尺在水平方向上测量每一试件中试样超出槽形模具前端的最大距离(mm)。 如果试验失败,允许重复一次,只能重复一次。 5.3挤出性 5.3.1试验器具: 聚乙烯挤胶筒(177ml)挤出器(试验体积250ml或400ml)空气压缩机(200±2.5)----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------

装配式PC建筑外墙缝打胶施工方案

目录 2 第一章、工程概况…………………………………………………………………… 3 第二章、编制依据 (3) 第三章、主要施工方法及要求……………………………………………………… 第一章工程概况 一、工程概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 本工程PC外墙板之间、外墙板与楼面做成高低口,在凹槽地方粘贴橡胶条。在外墙板安装完毕、楼层混凝土浇捣后,再将橡胶条粘贴在外墙板上口,待上面一层外墙板吊装时坐落其上,利用外墙板自重将其压实,起到防水效果。主体结构完成后,在橡胶条外侧进行密封胶施工。 二、概述 装配式建筑外墙存在大量的拼接缝,很容易发生拼接缝渗漏。同时,复合保温外墙板的不易修复性大大增加了装配式建筑渗漏治理的难度。因此,装配式建筑防水的关键是外墙拼接缝的密封防水。装配式建筑预制外墙接缝的防水一般采用构件防水和材料防水相结合的双重防水措施,而防水密封胶是外墙板缝防水的第一道防线,其性能直接关系到工程防水效果,这就要施工装配式建筑时,需要选择专业的、具有针对性的防水密封材料。 第二章编制依据 1.施工图 2.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 3.聚氨酯密封胶的技术参数 第三章、主要施工方法及要求 一、装配式建筑用密封胶的性能要求 1、良好的抗位移能力和蠕变性能。 预制构件在服役的过程中,由于热胀冷缩作用,接缝尺寸会发生循环变化;一些非结构预制外墙(如填充外墙),为了抵抗地震力的影响,

往往要求设计成可在一定范围内活动的预制外墙板,所以密封胶必须具有良好的抗位移能力和蠕变性能; 、粘接性2. 对于密封胶来说,对基材的粘接性始终是最重要的性能之一,对于装配式建筑所用的基材亦是如此。就目前而言,市场上所用的PC板片大多数为混凝土板,因此需要接缝密封材料对混凝土基材有很好的粘接性能。对于混凝土材料本身而言,普通的密封胶在其表面的粘接性是不易实现的。 (1) 混凝土是一种多孔性材料,孔洞的大小和分布不均匀不利于密封胶的粘接; (2) 混凝土本身呈碱性,特别是在基材吸水时,部分碱性物质会移动到密封胶和混凝土接触的界面,从而影响粘接; (3) PC板片在车间预制生产的末端,为了脱模的方便会采用脱模剂,而这部分脱模剂残存在PC板片的表面,也使密封胶的粘接受到挑战。为了保障接缝密封胶对预制板块的粘接性,首先在施胶之前需要将粘接表面的灰尘处理干净,且保持干燥;同时在选择预制建筑接缝密封胶时,需将以上影响粘接的因素考虑在内,选择一款适合混凝土基材的密封胶。 3、力学性能 由于混凝土板片随着温度的变化产生热胀冷缩,以及建筑物的轻微震动等影响,混凝土接缝的尺寸大小都会随之产生运动和位移。因此外墙接缝宽度设计应满足在热胀冷缩及风荷载、地震作用等外界环境的

隐框幕墙要正确选用硅酮结构胶.

隐框幕墙要正确选用硅酮结构胶 铝合金隐框玻璃幕墙是结构型玻璃装配式幕墙,也是世界上最新的一种玻璃幕墙。主要靠一种结构性的有机硅密封胶,将玻璃粘结在铝合金支撑性结构的外立面,同时也使玻璃幕墙密封起来。隐框玻璃幕墙上的玻璃所承受的各种荷载(包括玻璃、中空玻璃的自重),均由结构胶传给铝合金框架,因此对胶的要求特别严格 .现在国内确有一些非常胆大又不负责任的厂家,在隐框幕墙施工中使用一般密封胶代替结构胶,有的使用结构密封胶却不做相容性试验,而是在市面上盲目购买。在此特别强调:至今为止,国内没有一家工厂或研究所能生产硅酮结构密封胶,但却有厂家推销自己生产的所谓硅酮结构密封胶,用户千万不要上当受骗,如发现有上述情况请电告协会。制做中空玻璃一般用聚硫胶,而用于隐框幕墙的中空玻璃却不能用聚硫胶,必须使用中空玻璃硅酮密封胶,为什么?下面将一一作以简单介绍:隐框玻璃幕墙所用的硅酮密封胶分三种,硅酮结构密封胶,硅酮耐候密封胶和中空玻璃用硅酮密封胶。 一、硅酮结构密封胶作为幕墙玻璃与背衬铝合金框架间唯一的连接和传递荷载的"构件",必须具备相当高的抗张、抗剪切强度,抗反复拉伸、压缩和剥离粘结强度。也要有较高的弹性模量,在正负应力很高的情况下仍能保持其胶层的基本形状,防止玻璃因变形过大而破裂。 二、硅酮耐候密封胶是用于隐框玻璃幕墙的玻璃或其它材料接缝处填缝的一种胶,除抵挡风雨的侵入外,还必须适应幕墙玻璃板片之间因气候温差变化而产生的热胀冷缩,使接缝宽度改变仍能粘接牢固,一般允许伸缩度应达到接缝宽度的±25%. 三、中空玻璃用结构密封胶是隐框玻璃幕墙的专用胶。一般用于有框铝合金玻璃幕墙的中空玻璃,多采用聚硫胶在中空玻璃外侧进行一次性密封,中空玻璃四周嵌于铝合金框架中,一般五年不结露。但是聚硫胶的粘接强度低且不耐玻璃透过来的阳光中紫外线的照射。而在隐框幕墙中没有铝合金外框遮光,中空玻璃的外层玻璃自重及所受荷载,均要以中空玻璃胶传给内侧玻璃。因此中空玻璃硅酮结构胶的作用是聚硫胶所代替不了的,否则在负的风压作用下,外侧玻璃有下落的危险,因此绝不能用一般的胶来代替中空玻璃硅酮结构密封胶。 四、硅酮结构密封胶又分为单组份、双组份、酸性固化胶和中性固化胶。 单组份硅酮密封胶可直接涂敷于铝材和玻璃之间粘接,它靠吸收空气中的潮气而进行水解,缩合反应由表及里而固化,要求打胶室内清洁,温度不低于23℃,相对湿度不低于40%,否则将影响固化,使胶层强度降低。 单组份硅酮胶分酸性和中性,酸性胶固化时释放醋酸,对隐框幕墙用的真空磁溅射法生产的镀膜玻璃的膜层起腐蚀作用而成花脸,因此应使用中性硅酮结构胶。

幕墙工程合理使用年限

究竟如何定幕墙工程合理使用年限?-技佳幕墙顾问https://www.wendangku.net/doc/7d11829285.html, (2007-11-28 09:54:50) 转载 标签: 知识/探索 幕墙咨询 幕墙设计 幕墙顾问 《建设工程质量管理条例》第21条规定:"设计单位应当-----注明工程合理使用年限"。建筑物的合理使用年限与设计、施工、使用和维护有着密切的关系,建筑物合理使用年限实质上涉及两个问题: ⑴建筑物的合理使用年限不仅仅决定于设计的要求,它涉及到设计、施工、建筑材料的选用和使用环境等诸多因素。施工质量的好坏,直接影响建筑物的寿命,在一些工程质量事故中,也有少数是因设计质量有缺陷,但大多是施工质量低劣所造成的,近几年因施工质量低劣垮蹋的房屋已有不少。 ⑵建筑的合理使用就是按照建筑物的功能特征正常使用它,在长期使用中要定期进行维护而不改变建筑物的使用性质。如办公楼不可作为图书馆来使用,一般民用建筑不可作为工业建筑来使用。当然,有些建筑物则有可能在一定范围内改变其使用性质,如集体宿舍可作为一般的办公室来使用等。也有把旧的工业厂房或仓库改为民用建筑。总之,建筑物在漫长的使用过程中有可能因为这样或那样的原因而改变其使用性质;当然,建筑物在使用过程中随意改变使用性质也会影响其耐久年限。 建筑物的合理使用年限就好像某些产品一样,从产品设计、制作加工到合理使用,应该是一个涉及到很多因素的系统工程。从设计来讲,应该给这种特殊"产品"出具一份通俗易懂的"产品"说明--建筑物使用说明书。就像我们日常使用的电冰箱、电饭锅和洗衣机一样,给出建筑物使用范围和维护要求,以保证建筑

物在正常使用情况下达到其预期的耐久年限。 要给建筑物出具一份内容详细的使用说明书并不是一件简单的事情。建筑物种类繁多用途各异,不同地区的气象条件又有较大的差异。这些对建筑物的使用寿命都有一定的影响。就我国目前有关建筑使用现状来看,解决此问题是有一定难度的。虽然问题比较复杂,但我们可以先从主要对象着手。从工程设计来讲,影响建筑物寿命的主要因素是建筑和结构,当然,对于建筑物的正常使用有时要涉及到其他方面。就大量民用建筑和一般工业建筑而言,影响其寿命的不外乎是结构体系的安全度和围护结构的完整性。围护结构的完整性对于建筑物的寿命是有直接关系的。如一幢钢筋混凝土建筑物的主体结构暴露在大气环境中,经常承受风吹雨打,它的耐久年限显然要低于相同情况下有较好的围护结构的建筑物。如果一幢建筑物没有很好的围护体系,那么它也无法正常使用。另外还有屋面防水工程。如果建筑物其它部位一切完好,就是屋面经常漏水,这也影响建筑物的正常使用。屋面经常漏水使得主体结构(不管是钢结构还是混凝土结构)经常处于干湿交替环境,这也会影响建筑物的寿命。除了建筑与结构影响建筑物的寿命外,建筑物在使用阶段,加大建筑物的使用荷载,较强的腐蚀介质经常侵蚀建筑物的重要部位等,这些都会影响建筑物的寿命。设计建筑的都是专业人员,而使用建筑物并非都是专业人员。对正确使用和维护建筑物并非人人都是内行。因此,给出建筑物的使用说明书,对确保正常使用和延长其耐久年限是相当必要的。就像我们在市场上购买一件新产品,如果不看说明书,就乱用一气,有可能使其立即损坏或缩短其使用寿命。建筑物虽然不是一般的产品,但在市场经济社会中已从非产品性质变为一种特殊的"产品"。如果有了这种"产品"的说明书,在建筑物使用过程中出现买卖易主、负债抵押、生产改造等情况,一般是不会出现因改变其使用性质,而损坏建筑物或使其寿命缩短现象。就是改变建筑物的使用性质,也是在原说明书中允许的范围内,一般不会影响建筑物寿命的。另外,如果有了这样的说明书,对建筑物的安全使用也是有保障的。现在有些单位或个人在对旧的房屋买卖交易过程中,根本不重视原有建筑物的使用性质,有少数业主为了自身的利益,随意改变建筑物的用途。这种做法弊多利少,轻则影响建筑物的使用寿命,重则会造成建筑物损坏倒塌,使用说明书无疑是给建筑物合理使用指明了方向。 鉴于编制建筑物的使用说明书的重要性和必要性,在住宅设计中已开始试行简单使用说明书。说明书主要是指导居民对建筑队(住宅)二次装修,以免损坏主体结构,影响建筑物的安全使用,同时对那些部位的墙体可以开设门、窗洞口给予了说明。有这样一份书面文件对居民装修房子起到了很好的指导作用,对预防因二次装修而引起的损坏建筑物的事故起到了一定的扼制作用,避免了因盲目装修而操作或毁坏建筑物的不良后果。但是,我国现在民用公共性建筑和工业建筑至今还没有这样简单的使用说明书。前面已经谈到了使用建筑物的人并非是像设计建筑物专业人员那样,他(她)们对建筑物的结构性能、交通疏散组织等是不了解的。前几年,有些地方和部门擅自改变建筑物的使用性质或在建筑物疏散通道上增设防盗门。如果建筑物在正常使用过程中有一份内容详细的说明书,指导业主对建筑物的正确使用,那么也就不会出现一些不必要的财产损失和人身伤亡事故了。由此可见,建筑物的使用说明书不但有经济意义,而且也有很好的社会意义。 我国已经加入WTO,那么我们的一些技术管理工作,特别是要涉及经济的标准也应该适应新形势的需要。现在城市建筑中有量大面广的玻璃幕墙工程,我们

幕墙打耐候胶施工方法【最新版】

幕墙打耐候胶施工方法 1、密封处理 玻璃或玻璃组件安装完毕后,必须及时用耐候密封胶嵌缝,予以密封,保证玻璃幕墙的气密性和水密性。 (1)铝板幕墙施工中,对所需注胶部位及其他支撑物的清洁工作应按下列步骤进行: 1)把溶剂倒在一块干净布上,用该布将粘结物表面的尘埃、油渍、霜和其他脏物清除,然后用第二块干净布将两面擦干。 2)清洗后的构件,1h内进行密封,当再污染时,应重新清洗。 3)清洗一个构件或一段槽口,应更换清洁的干布。 4)清洁中使用溶剂时应符合下列要求: ①不应将擦布放在溶剂里,应将溶剂倾倒在擦布上。 ②使用和贮存溶剂,应用干净的容器。 ③使用溶剂的场所严禁烟火。 本玻璃幕墙的密封处理采用耐候硅酮密封胶。耐候硅酮密封胶的施工应符合下列要求: *耐候硅酮密封胶的施工必须严格按工艺规范执行,施工前应对施工区域进行清洁,应保证缝内无水、油渍、铁锈、水泥砂浆、灰尘等杂物;可采用甲苯,丙酮或甲基二乙酮作清洁剂。 *施工时,应对每一管胶的规格、品种、批号及有效期进行检

查,符合要求方可施工,严禁使用过期的密封胶。 *耐候硅酮密封胶的施工厚度应大于3.5mm,施工宽度不应小于施工厚度的2倍,注胶后应将胶缝表面刮平,去掉多余的密封胶。 耐候硅酮密封胶在缝内应形成相对两面粘结,不得三面粘结,较深的密封槽口底部应采,保温部分宜从内向外安装;当采用内衬板时,四周应套装弹性橡胶密封条,内衬板与构件接缝应严密,内衬用聚乙烯发泡材料填塞。 为保护玻璃和铝框不被污染,应在可能导致污染的部位贴纸基胶带,填完胶刮平后立即将基纸胶带除去。 采用橡胶条密封时,橡胶条应严格按设计规定型号选用,镶嵌应平整,橡胶条长度宜比边框内槽口长 1.5%~2%,其断口应留在四角,斜面断开后应拼成预定的设计角度,并胶粘剂粘接牢固后嵌入槽内。 幕墙内外表面的接缝或其他缝隙应采用与周围物体色泽相近的密封胶连续密封,接缝应平整、光滑、并严密不漏水。 (3)注胶封闭。铝板固定以后,板间接缝及其他需要密封的部位要采用耐硅酮密封胶进行密封。注胶时,需将该部位基材表面用清洁剂清洗干净后,再注入密封胶。 1)耐候硅酮密封胶的施工厚度要控制在 3.5~4.5mm,如果注胶太薄对保证密封质量及防止雨水渗漏不利。但也不能注胶太厚,当胶受拉力时,太厚在胶容易被拉断,导致密封受到破坏,防渗

相关文档
相关文档 最新文档