1、编制依据

本工程是*****洼汽车配件车间项目工程。施工组织设计及主要技术措施根据威海市经济技术开发区建筑和设计院设计的“**市经济技术开发区**洼汽车配件车间施工图”、国家现行的技术规范标准、规程的有关规定、地方有关规定、本工程的时候即情况编制。是指导本工程施工的技术文件。

所遵循的国家技术规范、规程、地方要求如下:

1.1《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001

1.2《建筑抗震规范》 GB50011-2001

1.3《涂装前钢材表面锈蚀等级何处锈等级》 GB8923-88

1.4《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-95

1.5《钢结构设计规范》GBJ50017-2003

1.6《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 GB50018-2002

1.7《钢结构高强螺栓连接设计、施工及验收规范》JGJ82-91

1.8《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81-2002

1.9《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS102-98

2.1工程概况

2.1.1工程概况:

工程名称:***家洼汽车配件车间

建设单位:*****民委员会

设计单位:***经济技术开发区建筑和设计院

监理单位:

施工单位:*****中意机电实业有限公司

工程结构以类型:钢结构

资金状况:自筹资金

合同承包范围:主体钢结构构件的制作、安装,钢维护结构的制作、安装。

2.1.2建筑和结构概况:

本工程建筑面积1750m2平面形状呈“一”字形,长90.515米、宽30.25米,局部二层,高度9.15米。主体采用门式钢架结构,抗震设防烈度7度,生产厂房类丙级,结构抗震等级二级,耐火等级二级,建筑设计年限50年(二级)。屋面采用大波形海蓝色彩钢瓦自防水保温屋面。

2.1.3本工程坐落于宋家洼村。场地土质为粉质粘土。本工程施工正直春季,无雨、冬季施工。

2.2施工条件

“三通一平”已完成具备施工条件。

3.0施工组织机构与职责

3.1管理机构配臵一职责:

3.2现场项目部主要人员及岗位职责:

3.2.1指挥决策层—指挥部

指挥部是项目施工的决策和保障机构,在公司范围内对项目施工所需要的人员、机械、材料、资金进行统筹调配,为项目施工提供可靠的保障,对工程进展中的重大问题进行决策。

3.2.2项目管理层—项目部

按照“项目法施工”组成项目经理部,对工程进度、质量、安全、文明施工等实施全面的古8案例控制,协调参加建设各方的关系,确保合同的履行,有效的控制成本,做到全面对业主负责,读一工程质量纵深负责。

项目经理由一名项目经理、项目工程师、两名专业工程、境内即使等组成,下设技术、质量、安全、物资供应等部门,详见机构示意图。

项目管理机构图框

4.0施工部署

针对该工程的特点,总体计划将所有钢构件安排在车间加工制作,现场安装实行项目部管理,具体施工过程部署如下:

4.1车间生产部署:

车间内的制作加工分一下过程进行部署与控制:

4.1.1综合计划:

综合部根据合同条款,设计图纸、工程量等编制综合计划,编制综合计划有设计、技术、供应、生产、质量、安装等专业有关人员共同策划设计翻样、材料供应、生产制作、工艺、设备及质量控制计划、并组织实施,综合计划在合同签订后三天内完成,综合计划根据工程实际情况,进行动态控制每周调整一次。

4.1.2设计翻样及工艺文件制定:

由设计院和工程部完成,制作加工图案工艺流程有专业工程师校对,由技术工艺、质量检验、生产安装及有关部门复核。

4.1.3原材料采购:

材料部根据质量手册、本文件及计划要求进行材料采购,所采购材

料由取样员曲阳经检测中心检验合格后方可入库,并按规定标示堆放。

4.1.4生产加工过程:

钢结构加工具体按生产作业计划进行,钢构件制作加工主要工序如下:

以上每道工序必须经检验合格后才可转道下一道工序,质量控制将贯穿制作加工全过程,檩条和维护半水壶一次成型产品,只需进行设备调试三检(首间、过程检、完工检)即可。

4.1.5堆放、运输:

构件的堆放应满足:按使用(加工、搬运、运输、安装等)的先后次序进行适当堆放:按构件的形状和大小进行合理堆放,必要时用条木垫实,确保构件不变形、堆放安全:零部件、构件尽可能室内堆放,在室外堆放做好防雨、雾处理,连接末搽面应得到确实保护:堆放必须整齐、合理、标示明确、记录完整。不得堆放如高低不平和低洼积水的地方。

根据运输量、构件特点,提前于运输承揽单位签订运输合同,提前制定运输计划:根据构件的长度、形状、重量选择运输工具名确

保运输过程中的安全和产品质量:构件上车应绑扎牢固,文明装卸。

4.2现场施工部署:

本工程按钢结构、板材两大安装步骤进行安装,安装前首先测量周线位臵合基底标高。安装时,安装京都必须严格控制,随使用水准仪和经纬仪跟踪测量,确保结构件就位正确、稳定。屋面檩条安装晋绥门架梁施工,表面涂料紧随其后,最后安装维护墙板。

4.2.1工期计划安排:

工期计划安排见附表:

4.2.2劳动力组织

公司设臵固定技术人员4人,负责按图纸的深化加工工作:生产车间安排工人56人,可满足生产加工的需要。工地现场安排有丰富经验的安全管理人员常驻工地,负责现场的安全工作及安装指导工作。条状、安装工作邮局哟普安装自制的分包队伍完成,计划安排20人其中持证焊工2人,装共18人。

5.基础设施及工作环境:

5.1材料计划及安全防护用品供应计划:

图纸会审完毕后,由工程技术人员提出材料采购计划,并根据工程进度计划分批安排材料采购到货日期。现场负责人员必须监督分包队伍配备齐全的安全防护用品,并按要求正确使用。

5.2构配件检验委托计划:

本工程需要检验内容包括:焊缝等级评定的超声波探伤试验、高强螺栓纽、剪稀释的复检、高强螺栓连接件的抗滑移系数的测定、地脚螺栓抗拉强度的检测等,均委托经济技术开发区建设工程质量检

测有限公司完成。

5.3临时用电措施:

(1)现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规程》设计并组织施工,供配电采用TN-S节令保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用,接地电阻不大于4欧姆现场所有防雷装臵接地电阻均不得大于4欧姆。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时间比大于0.1秒。

(2)用电量计划根据各专业施工机电设备计划提供的用电设备功率,经计算该工程用电负荷400KVA的变压器可满足施工需要。(3)临时用电具体内容详见,《吊装方案》。

5.4临时设施计划:

现场所需围挡位租用围挡,临时办公室使用已有可移动简易钢结构办公室。

6.0施工技术措施

6.1主要分部分项工程施工方法、工艺措施及安全保护措施

6.1.1工程设计、翻样:

工程设计施工图由设计院完成,翻样工作由工程部完成,翻样工作质量直接关系到生产制作、质量控制、安装施工的进度和质量,必须严格控制。公司配备相应的技术人员进行翻样、校对、审核及加工工艺分析保证翻样的进度、质量。安排2名工程技术人员负责翻样,1名工程师负责专业校对、审核,同时安排技术工艺、生产制作、质量检验、安装施工等部门的工程技术人员参加复核。

6.1.2钢构件制作加工工艺流程:

6.1.2.1放样:

钢构件的加工过程(如:钢板下料切割、各零部件的组装、构件预拚等)均有专业放样技术人员在加工面上和组装大样板上进行精确放样。放样须经检验员检验,以确保零部件的几何尺寸、形位公差、角度、安装接触面等准确无误。

6.1.2.2下料切割:

钢构件下料切割包括气割、剪切和刨口,主要下料切割设备有多头数控切割机(GS/Z-4000)、自动氧乙炔陷切割机、剪板机等。本工程主要采用多头数控切割机切割下料,切割加工严格按国标《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的要求进行检验,合格后做好合格标识和零件编号、合理堆放。下料切割的主要允许偏差如下:

安全措施:

1)必须由熟悉本机械性能的人员负责操作。

2)操作人员必须代号劳动保护用品一方烧伤、烫伤。

3)一切杂物、工具等切勿放在工作台上,以免轧入刀口造成事故。

4)切割时切忌将头、手深入上下刀口之间,以免发生事故。

6.1.2.3制孔:

钢结构零件空主要采用数控平面钻(ZK5532)、摇臂钻床和移动式钻床进行加工,为确保钻孔精度和质量,采用模钻的均须由放样共放样、划线;采用数控钻的,其首间加工品有检验员检验合格后方可批量钻孔,零部件、构件钻孔后均须经检验员检验合格并做合格标识才准转序制孔的精度应符合,《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的要求,见下表:

安全措施:

1)必须由熟悉本机械性能的人员负责操作。

2)操作人员要严格按规范操作以防钻床绞伤。

3)钻孔和给进速度不得超过规定范围。

4)严禁在运转过程中换挡位,严禁戴手套操作。

6.1.2.4 H型钢组立:

组立主要是指H型钢埋弧焊接前的电焊定位固定,是在自动生产线的组立机(HG1500Ⅲ)上进行,组立前应对翼板和腹板去除毛刺、割渣,进行矫正矫直。H型钢的组立精度要求见下表:

安全措施:

必须由熟悉本机械性能并经专门安全教育合格的人员负责操作。

6.1.2.5埋弧焊接:

埋弧焊接主要是对H型钢、箱梁等组合型钢构件的主角焊缝进行焊接,采用H型钢自动生产线中的两台MHJ4000型门式埋弧自动焊机进行焊接,焊接H型钢时除根据钢板的厚度和材质采用相应的焊丝、汗剂、电流、电压和焊接速度外还必须按下图所示的焊接顺序进行,以防焊接变形过大。

①③

④②

H型钢的焊接顺序①④

安全措施:

1)必须由熟悉本机械性能并经专门安全教育合格的人员负责操作。

2)焊接作业前检查各部分紧固情况清除轨道上的杂物。

6.1.2.6矫正:

矫正工作贯穿于钢结构制作的整个过程,从下料前型钢、钢板矫正到下料后的零部件、埋弧后的型钢、各种手工焊等均需矫正,以确保构件的尺寸、形状满足技术要求。钢构件矫正的方法有H型钢翼缘自动矫正机(JZ40A)矫正、火陷矫正等。构件及总后应达到的精度要求如下表:

安全措施:

1)必须由熟悉本机械性能的人员负责操作。

2)矫正机靠近传动一边,工作中不得近人,以防发生意外。

3)或先交正要配戴眼镜、手套等劳动防护用品,防止烧伤、越伤眼睛。

6.1.2.7构件组装:

钢构件的组装式加工过程中的重点工序,组装构件(主要是柱、梁)在组装前必须划线、放样并用胎具固定点焊成型。梁、柱的H型钢段头板焊接前先进行锡平处理。构件组装后,须经检验合格后方可交付正式焊接。

6.1.2.8组装件手工焊接:

焊接操作人员仅需按规定考核并持证上岗,所有(包括:埋弧焊、气保焊、电弧焊)焊缝将均应打上焊工的钢印号码由检验人员按规定进行外观检验和超声波探伤,合格后做好合格表识。钢构件的焊接质量要符合《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)的规定。

安全措施:

1)必须正确使用绝缘手套、工作服、点焊帽等安全防护用品。2)严禁在雨中或触电危险性大的环境中作业。

3)严禁操作过程中嬉戏。

4)操作前必须检查二保焊机是否漏电,是否正常工作。

6.1.2.9摩擦面的处理:

构件的连接摩擦面应经矫正后,再经抛丸处理,摩擦面加工之前应用相同材料和同一加工方法制作时间进行摩擦系数试验,以确保摩擦系数达到规定要求,摩擦面加工后应进行保护,包括在零件、焊接、涂装、成品等阶段。

6.1.2.10抛丸除锈:

加工后的零部件、构件均应按规定进行去除毛刺、焊渣、焊接飞溅物、污垢等表面处理。采用全自动抛丸机(HP0816)除锈处理,使构件露出原金属光泽。

安全措施:

1)抛丸机必须由熟悉本机械性能并经专门安全教育合格的人员负责操作。

2)机器运行时,严禁收和其他杂物进入皮带轮。

3)必须正确使用绝缘手套、工作服、点焊帽等安全防护用品

4)安全阀严禁非维修人员随意调整。

6.1.2.11构件的涂装:

抛丸后的构件应在4小时内进行表面底漆涂装,涂装应按设计要求、作业指导书、相应的油漆使用说明书进行作业。涂装时的环境温度、湿度由温、湿度计测量控制,涂装层的厚度勇敢期膜测厚仪检验控制,在喷涂前对涂料进行过滤,以避免漆皮、固体颗粒等杂质堵赛喷嘴影响漆膜性能及外观中含量。

安全措施

1)熟悉本机械性能并经专门安全教育合格的人员负责操作

2)必须正确使用绝缘手套、工作服、点焊帽等安全防护用品。

3)主机调整时,必须关闭电源,防止发生意外。

6.1.2.12檩条加工:

该工程采用C型檩条,其加工采用自由檩条机进行,该设备具有自动成型、自动冲孔、自动切断功能。檩条的住户要检验内容:长度不大于±2.0mm高度不大于±1.0mm弯曲不大于1/1000且不大于3mm 外观不允许出现右眼能看到的损伤。檩条经除锈、涂装后包装。

安全措施

1)熟悉本机械性能并经专门安全教育合格的人员负责操作

2)必须正确使用绝缘手套、工作服、点焊帽等安全防护用品。

3)主机调整时,必须关闭电源,防止发生意外。

6.1.2.13板材加工:

板材加工采用自动流水线生产,一次投料可一次加工完毕,加工时应对第一块板进行全面测量,确保合格后再批量生产,生产过程中应做到三检,以确保产品质量。检验的住户要内容有:表面污垢、损伤、变形、划痕、翘角、破损等缺陷。彩钢卷的开卷误差不大于3mm,成形后的压形钢板必须符合《钢结构工程质量验收规范》(GB50205-2001)及《压型金属板设计施工规程》(YBJ(216-88)的规定。

安全措施

1)由熟悉本机械性能并经专门安全教育合格的人员负责操作

2)必须正确使用绝缘手套、工作服、点焊帽等安全防护用品。

6.1.2.14编号、标识:

所有构件在车间内涂装后和包装前均由专门技术人员和检验人员对构件和零部件进行编号和标识。构件标识主要有拼装号码、高度及准点、拼装基准线、中心线、掉电灯标记和标识。

6.1.2.15包装:

对于已完成涂装、编号、标识且经检验合格的零部件和构件应进行适当的包装、堆放、各种小型零件(如高墙螺栓)用桶或箱包装,应确保构件、零件的运输、堆放不损坏、不变形、不丢失。

6.3技术要求

6.3.1焊缝要求:

6.3.1.1所有构件在制作中应确保尺寸及孔洞位臵的准确性,以利于现场安装于焊接。设计中末著名的焊缝均未满焊,焊缝高度6mm。梁、柱端板、加劲板按图示加工。

6.3.1.2构件对焊缝及所有坡口焊缝均采用完全熔透焊缝,焊缝质量等级为二级,其他焊缝为三级。

6.3.1.3钢架翼缘和腹板的角焊缝采用埋弧焊,其他焊缝采用气体保护或手工焊。

6.3.1.4要求探伤的焊缝,其内部缺陷应符合国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11355和《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001的有关规定。

6.3.1.5翼缘和腹板的拼接焊缝应错开,避免和加劲板重合。翼缘和腹板的纵向允许拼接,但同一构件上拼接不能超过两次,且拼接长度不能大于610mm翼板的拼接缝于腹板的拼接缝的距离需大于200mm,若距拼接处38mm内有空,拼接焊缝需打磨平整,短板、加劲板、地板等构件不得拼接。

6.3.1.6各类加劲板、肋般的焊缝,不得与主体钢结构焊缝相交,角部应做切角处理。

6.3.2涂装和除锈:

6.3.2.1住户港沟的除锈与涂装应在制作质量检验合格后进行。钢构件表面的除锈方法为抛丸除锈和手工除锈相配合的方法,钢架柱钢架梁采用抛丸除锈,除锈质量等级不低于国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)Sa2.5级。职称、拉条、檩条等次要钢构件采取手工除锈。

6.3.2.2表面处理后到涂底漆的时间间隔不应从超过6小时,在此期间构件表应保持洁净,严禁沾水、油污等。

6.3.2.3现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,按规定补漆。

6.3.2.4涂漆时应注意,凡高强螺栓连接范围内暂不允许涂漆,要求接触面进行喷砂处理,摩擦系数应达到0.45以上。

6.3.2.5涂漆:醇酸铁红底漆两刀。要求涂层干漆总厚度室内为125um,室外为150 um。并严格按照GB50205-95有关规定执行。

6.3.2.6钢材的涂装应在适宜的温度、湿度和洁净的环境中进行。

6.3.2.7钢结构构件防火采用薄涂型钢结构防火涂料。必须保证方休的底漆于防火漆不由得发生反应。涂装前,应将钢结构连接处的缝隙用防火涂料填平,面曾在底层经检测符合设计厚度要求并基本干燥后方可喷涂,防火涂料的施工由专业防火单位施工。

6.3.3其他

6.3.3.1钢结构的制作、安装、施工、验收应符合《钢结构工程施工及验收规范》。

6.3.3.2钢架的安装应从靠近山墙的有支撑的两榀钢架开始,待檩条、支撑、偶撑等全部安装完毕检查其垂直度达标后,向房屋的另一端顺序安装。

7.施工质量保证措施

7.1质量管理目标:

7.1.1贯切公司“质量责任重于泰山,顾客满意高于一切”的质量方针,按照ISO9002质量管理体系的标准组织施工。

7.1.2质量管理目标:国家质量验收合格标准。

7.2质量保证体系

为保质保量按期完成整个工程任务,公司对该工程的工程质量控制建立完善的质量管理体系,以确保达到质量目标要求。

7.2.1成立以公司经理为首,由各部门负责人组成的质量管理、质量控制体系,以对设计翻样、业务联系、材料供应、制作加工、运输安装、内外协调、维修服务等进行全方位的质量保证。

7.2.2以现行ISO9001-2000版质量管理体系为基础,对深化设计质量进一步进行控制。具体要求:工程部做到深化设计、校对、批准各负其责,具体次序及方案由工程部组织召集生产、质量、安装等部门进行会审。

7.2.3对施工组织设计交底,设臵质量控制点并有针对性地作出解决办法,定出作业指导书。

7.2.4建立完善的质量责任制,对施工及管理人员及进行技术、质量交底。技术交底内容包括:

1、板件切割机交底。

2、H型钢构件组立交底。

3、H型钢构件校正交底。

4、钢柱、钢梁组装交底。

5、涂装交底。

6、主钢构吊装交底。

7、檩条安装交底。

8、偶撑安装交底。

钢结构房施工组织设计方案

工程名称: 江苏康力源健身器材有限公司 钢结构1#、2#厂房工程 (技术标) 投 标 文 件 投标单位:江苏恒信钢结构有限公司 2016年9月12日 目录 一、各分部分项工程的主要施工方法和加工工艺 二、拟投入本工程的主要施工机械设备情况

三、劳动力安排计划 四、确保工程质量的技术组织措施 五、确保安全文明生产的技术组织措施 六、施工工艺流程图 七、施工总平面图 八、项目管理机构框架示意图 九、保修措施 十、有必要说明的其他内容 目录 第一章总则.................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况及质量目标...................................... 错误!未指定书签。 第1节工程概况............................................ 错误!未指定书签。 第2节质量目标............................................ 错误!未指定书签。

第三章施工准备................................................ 错误!未指定书签。 第1节材料、半成品........................................ 错误!未指定书签。 第2节作业条件............................................ 错误!未指定书签。第四章钢柱基础................................................ 错误!未指定书签。 第1节钢柱基础支承面形式.................................. 错误!未指定书签。 第2节钢柱基础调整方法.................................... 错误!未指定书签。 第3节钢柱基础质量标准.................................... 错误!未指定书签。第五章操作工艺................................................ 错误!未指定书签。 第1节工艺流程............................................ 错误!未指定书签。 第2节安装准备............................................ 错误!未指定书签。 第3节钢柱安装............................................ 错误!未指定书签。 第4节柱间刚性系杆安装.................................... 错误!未指定书签。 第5节钢梁拼装............................................ 错误!未指定书签。 第6节钢梁安装............................................ 错误!未指定书签。 第7节钢联系构件的安装.................................... 错误!未指定书签。 第8节屋面檩条系统安装.................................... 错误!未指定书签。

屋顶钢结构施工组织设计

【屋顶钢结构】 吊装工艺与吊装施工组织一、吊装工艺流程定位——定标高——柱地脚螺栓植筋——弹线——柱安装——钢梁安装——檩条安装——补漆——竣工 二、钢柱安装工艺 (一)、钢柱吊装、校正 1.对基础进行复测,包括锚栓的露出长度,锚栓中心线对基准线的位移偏差,锚栓间距,基础标高,对于不合格的进行处理后方可进行吊装。 2.为了控制柱子的安装标高,还事先在柱子可视的截面上划出500mm的位置,以便安装时进行标高的微调、校正。在复测合格的基础上安装钢柱,首先用单支钢丝绳将柱子捆绑好,吊点位置选择在距柱端1/3柱长的位置。通过旋转法将柱子吊起,将钢柱吊起送至安装位置。 3.推动柱子将其底板螺栓孔对准基础锚栓,根据情况,反复小范围的调整,直到所有预埋地脚都对准螺栓孔后,将构件缓缓的落下,注意在此过程中一定要保证柱子的每个预埋地脚都进入到螺栓孔,并且保证柱子垂直下落。 4.当整个柱子基本落到基础上,然后调整柱子的中心线与基础的定位轴线。中心线的调整主要是通过用水平靠尺(具有测水平和垂直的双重功能)对准基础中心线和和柱子四面已分好的中心线,然后再进行反复调整。 5.调整柱子的标高,由于柱子落在事先复侧的基础上,标高只需进行微调,通过水平仪检查柱子上事先画好的500mm线是否与实际的标高相符,使用垫铁,进行标高的调整。 6.柱子的垂直度控制:

①在柱子可视面上事先画出中心线,然后在两个相互垂直的方向用经纬仪对柱子的垂直度进行调整。 ②通过测量柱子内侧距建筑物上弹好的控制线的距离来控制柱子的垂直度。 ③柱子的标高、轴线和垂直度偏差的调整是相互联系的兼顾的,待所有标准都达到时才算完成校正工作。然后进行柱底板与预埋钢筋的塞焊工作。 1.由于此时可以把水平仪架在楼面上对柱子的水平进行测量。 2.待柱子调整完成后拧紧螺栓,进行焊接工作。 7.柱子的焊接:翼缘板、腹板的焊接为全熔透坡口焊。焊接顺序先焊接翼缘。 三、钢梁安装工艺 将钢梁卸车到各柱附近,再由内到外、自下而上逐根按编号用吊车安装钢梁,只有当梁两端安装螺栓紧固(或点焊牢固)后,方可松钩,依次吊装其它钢梁。检验合格后进行焊接。 四、现场焊接工艺 主要构件焊接工艺 手工焊接应采用多层多道、小电流的焊接方法。 1、对接溶透焊缝(平焊位手工电弧焊) 适用梁柱翼缘板腹板对接焊缝,焊条E4303。 焊接工艺参数: 焊接坡口:b≤12mm单坡口角度60度钝边2mm b>12mm 双坡口角度60度钝边2mm 组装间隙:2---3mm 焊接电流140~~180A,焊接电压24V,焊接速度15cm /min

钢结构施工组织设计 完整版

一综合说明 1. 1工程简介 本施工组织设计是根据施工工程图纸和招标文件,针对工程特点, 结合可操作性编制的,仅对于该工程的钢结构施工 ,内容包括:①施工部署②加工制作及生产工艺,③施工组织设计等 工程名称: 建设地址: 建设单位: 1. 2 编制依据: 1.2.1 工程招标文件 1.2.2 《建筑结构设计规范》 1.2.3 《钢结构设计规范》 1.2.4 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 1.2.5 《建筑抗震设计规范》 1.2.6 《钢结构工程施工及验收规范》 1.2.7 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》 1.2.8 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 1. 3 指导思想 确保工程质量,达到设计意图,达到预定的工期目标。选配高素质的项目班子及工程技术管理人员,遵照 ISO9002《质量管理和质量保证》的标准,建立工程质量保

证体系,积极推广应用新技术新工艺、新材料、新设备,以强有力的管理和技术手段措施,确保施工的顺利进行。 1. 4 实施目标 1.4.1工期目标:我方保证按时完工。合理安排施工工工序,制作和安装的交叉施工,力争提前完工。 1.4.2质量目标:确保工程达到“合格”等级标准。 1.4.3 安全文明施工目标:杜绝重大人身伤亡和机械事故,确保安全文明施工。 1.4.4 服务目标:信守合约,密切配合,做好施工图纸深化工作, 配合解决有关的设计问题,自觉接受业主和监理的检查监督。 二施工组织设计第一章:施工部署 1. 1 施工准备 1. 2 施工组织机构 1. 3 施工顺序 1. 4 主要劳力装配计划 1. 5 主要设备、机具、仪器计划表 1. 6 现场施工平面布置图及现场供水、供电和临时设施第二章:加工制作组织与生产工艺 钢构部分 2. 1 钢板 2. 2 焊材

钢结构厂房(含土建)施工组织设计42912

钢结构仓库工程 施 工 组 织 设 计 目录 第一章编制依据及原则 (3) 第二章工程概况 (5) 第三章总体施工方案、主要施工方法、主要管理措施 (6)

第四章施工顺序、总进度安排及总形象进度网络 (7) 第五章主要分部分项工程的施工工艺、方法 (8) 1、基础土方挖运工程 (8) 2、钎探、回填灰土 (8) 3、工程测量放线 (9) 4、模板、钢筋、混凝土工程施工方案 (9) 第六章钢结构工程 (16) 1、钢结构生产制作 (16) 2、钢结构吊装 (24) 3、主钢结构安装 (26) 4、辅钢结构安装 (27) 5、钢结构涂装 (28) 6、彩钢板安装 (29) 第七章装饰工程 (30) 1、砌墙工程 (30) 2、抹灰工程 (35) 3、乳胶漆墙面 (37) 4、门窗安装工程 (38) 第八章质量通病的防治措施 (41) 第九章主要技术组织措施 (43) 第十章安全施工保证 (46) 第十一章工期保证体系 (50) 附表及附图 1、拟投入工程的主要施工机械设备表 2、工程劳动力计划表

3、临时设施布置图 4、项目经理部管理机构图 5、质量保证体系 6、安全文明施工保证体系 7、形象进度网络图 第一章编制依据及原则 一、编制依据 1.临时周转仓库的招标文件和图纸; 2.国家省有关施工验收规范、标准; 3.国家、省、市有关文件、规定。 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB500017-2003)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JCJ82-91)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)《建筑抗震设计规范》(2008版)(GB50011-2001)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JCJ82-91)《建筑地基处理技术规程》 (JGJ79-2001) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

钢结构工程施工组织设计书

工程施工组织设计 编制: 审核: 批准:

目录1.综合说明 1.1.工程施工目标 1.1.1.工程质量目标 1.1. 2.施工工期目标 1.1.3.施工安全目标 1.1.4.文明施工目标 1.1.5.治安保卫目标 1.2.编制依据 1.3.编制说明 2.工程概况 2.1.概述 2.1.1.工程名称 2.1.2.工程地点 2.2.工程设计 2.2.1.建筑结构设计 2.2.2.钢结构设计 2.2. 3. 水电安装设计 2.3.工程特点及对策 3.施工部署 3.1.指导思想 3.2.部署原则 3.2.1.目标管理原则 3.2.2.程序管理原则 3.2.3.过程控制原则

3.2. 4.均衡施工原则 3.3. 组织部署 3.3.1.管理机构组织部署 3.3.2.技术组织部署 3.3.3.劳动力组织部署 3.4.物资部署 3.4.1.材料采购 3.4.2.主要周转材料配置 3.4.3.主要施工机械设备配置 3.5.关键工期控制节点部署 3.6.关键质量控制节点部署 3.7.安全文明施工控制点部署 4.施工准备 4.1.技术准备 4.2.现场准备 5.施工总平面布置 5.1.布置原则 5.2.施工用水、用电线路布置 5.3.施工道路 5.4.施工临设 5.5.主要机械设备和周转材料布置5. 6.施工现场排水 5.7.施工现场平面布置图 6.主要分部、分项工程施工方法6.1.测量工程 6.1.1.校正所用测量仪器

6.1.2.轴线坐标测定 6.1.3.标高控制 6.1.4.沉降观测 6.2.土方工程 6.3.钢筋 6.2.1.施工工艺流程 6.4.模板 6.5.混凝土 6.6.砌体 6.7.窗安装 6.8.楼地面 6.9.钢结构工程 6.10.电气工程 6.11.给排水工程 7.季节性施工措施 7.1.雨季施工 7.2.夏季施工 8.施工工期保证措施 8.1.施工总进度计划网络图 8.2.确保工期主要措施 8.2.1.组织保证措施 8.2.2.技术保证措施 8.2.3.材料、设备及资金保证措施8.2.4.目标计划保证措施 8.2.5.经济手段保证措施 8.2.6.准备工作保证措施

钢结构施工组织设计

*****项目 钢结构工程 施 工 组 织 设 计 ××××建设集团有限公司

××××年××月

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概述 (2) 第三章施工组织机构 (3) 第四章施工部署 (3) 第五章施工准备 (11) 第六章施工方法 (12) 第七章施工进度计划 (23) 第八章安装现场劳力计划 (24) 第九章进入现场主要机具计划 (24) 第十章施工质量保证计划 (25) 第十一章施工安全保证措施 (26) 第十二章文明施工管理措施 (32)

第一章编制依据 1.现行的国家各种规范和质量验评标准; 1)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001); 2)门式钢架轻型房屋钢结构技术规范(CECS102:2002)。 2.现行的国家关于建设工程安全技术规范和安全技术标准; 3建设方提供的钢结构设计施工图 4本公司颁发的内部文件、工艺标准及工法。 第二章工程概述 1.项目名称: 2.施工单位:××××建设集团有限公司 3.施工地点: 4.建筑面积:*****M2 5.结构型式: 6.施工工期:**天 7.工程目标: 7.1质量目标:合格工程。 7.2安全目标:杜绝死亡及重伤、轻伤频率控制在1.5‰以下,严格按照国家安全文明施工的各项规定执行,工地现场实行禁烟、无垃圾管理,保持工完场清,保持场容、市容环境卫生,按照国家标化管理。 7.3进度目标:坚守合同,确保安装总工期控制在***天之内。 第三章施工组织机构

根据本工程的实际情况,我公司将抽调富有施工经验、具有责任心的项目经理、施工负责人及技术负责人到现场进行管理,施工组织机构图如下: 第四章施工部署 (一)、施工布署及工艺流程 为确保本工程的工期和质量,根据工程现场情况及我司的技术及装备力量,特作如下施工部署:前一阶段钢结构制作,然后进行结构吊装,主框架吊装完成以后,穿插地进行屋架梁校正和次结构安装。随后紧接着进行压型钢板屋面面和压型钢板墙面的安装。 具体工程总体施工工艺流程见下图:

2019最新钢结构施工组织设计

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2019最新钢结构施工组织设计

目录 第一章:工程简况 (4) 第二章:施工部署 (6) 1、施工总体部署 (6) 2、施工组织机构 (7) 3、施工准备工作 (9) 4、劳动力配备及保障措施 (10) 5、施工工期及施工进度表 (10) 第三章:施工方案 (11) 1、材料地采购与检验 (11) 2、钢结构工程制作方案 (15) 3、钢结构工程安装方案 (22) 4、屋面板安装方案 (28) 5、物料管理 (32) 第四章:保证措施 (33) 1、施工质量地保证措施 (33) 2、施工工期地保证措施 (34)

3、安全生产地保证措施 (34) 4、现场文明施工地保证措施 (35) 5、冬雨季施工措施 (36) 6、消防安全预警措施 (36) 7、环境保护措施 (38) 8、成品保护 (38) 第五章:工程验收 (39) 第一章工程简况 一、钢材 1、工程钢结构材料:所有均钢材采用:Q345B符合《低合金 高强度》GB/T1591地规定;或Q235B符合碳素结构钢GB /T700地规定 2、屋檩采用冷弯薄壁型钢Q235,其质量标准应符合《通用冷弯开口型钢》GB6723-86. 二、焊条及焊丝 1、手工焊接用地焊条母材为Q345B,焊条采用E50系焊条,焊接Q235B应采用E43系焊条,Q345B与Q235B之间地焊接采用E40系焊条,相关要求参见国标GB/T5117-1995. 2、自动焊接或半自动焊接用焊丝母材为Q345B使用H08MnA 型焊丝配合高锰焊剂;母材为Q235B,焊丝焊剂采用HO8A或H08MnA配合高锰焊剂,相关要求参见国标CB/T5293-1999. 3、焊条,焊丝,焊剂要符合国标《熔化焊用钢丝》GB/T14957-1994.

钢结构施工组织设计方案44147

一.工程概况 本工程为珠海市麦斯优联模具有限公司厂房1区项目,为钢结构厂房,总长228米,工程结构选型为单层钢框架结构,其中框架柱及屋面梁为Q345B;吊车梁为Q345C、吊车梁制动系统、墙架柱、抗风桁架、檩条等均为Q235B;屋面板及外墙为保温压型钢板围护结构。本工程由建筑设计公司设计。 本工程处于宁夏经济不发达地区宁夏回族自治区银川市灵武市宁东能源化工基地,周边工业设施少。本项目所在地区属中温带半干旱大陆性气候,主要特点是春季干旱,降水少,大风以春季为甚,吹蚀表土,风卷流沙,形成沙暴天气。工程主要的施工任务量主要集中在春季。 二.编制依据 1.中国中元国际工程公司设计图纸 2.GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 3.JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 4.JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》 5.GB/T8923-1988《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 6.珠海市麦斯优联模具有限公司厂房1区项目施工组织设计 6.公司程序文件 三.施工方案 1.施工程序 由于现场施工场地有限,钢柱等构件在预制厂进行施工,由于钢柱较长,为了便于运输,在钢柱变尺寸位置分两段进行预制,然后在现场组装后安装,其具体施工程序如下:

2.施工准备 2.1 技术准备 施工前组织相关技术人员及时进行图纸会审,所有施工人员必须认真熟悉图纸,使图纸存在的问题在施工之前解决。根据图纸及施工规范的要求编制科学合理的施工方案,施工技术人员必须详细地向作业人员进行技术交底,使所有施工作业人员熟悉组对、焊接偏差控制要求,了解设计的意图;确保为施工创造一个良好的开端。 2.2 材料验收 2.2.1 材料到货后,应进行检验。钢结构工程所采用的钢材,应具有质量证明书,并应符合设计的要求。 2.2.2 当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差值的1/2; 钢材端边或断口不应有分层,夹渣等缺陷。 2.2.3 焊接材料的强度、性能应符合设计要求;焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷。

钢结构厂房施工组织设计

第一章工程概况 第一节编制依据 一、××研究院有限公司设计的本工程施工图。 二、业主和招标人联合签发提供的某有限公司商用车总装配厂,三线厂房(包括仓库)工程的招标书,招标补充文件。 三、国家现行的建筑工程法律、法规、施工规范和强制性标准条文等。 四、本工程执行相关的国家规范、标准: (一)、土建类 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) (二)、钢结构制造、安装类 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《地脚螺栓》(GB799-88) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) (三)、市政道路类 《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ01-90) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTJF40-2004)

(四)、工程管理类 《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《绿色建筑评价标准》(GB50378-2006) 注:上述规范均按现行版本执行,本施工组织设计所列规范仅作参考。 五、现场周边的实际勘察情况。 第二节工程概况 本工程为某有限公司商用车总装配厂,三线厂房(包括仓库)工程,位于该厂内原装配二线厂房西侧,施工图由东风设计研究院有限公司设计,本工程包括新建总装三车间主厂房、车间内辅助办公楼、库房,总建筑面积29530㎡,以及室外总平面工程。 1、总装三车间:H型钢柱、梯型钢屋架,全钢排架结构单层厂房,长324米,宽27m*3跨,柱距为(其中1~2轴柱距为9 m,C、D轴局部有托架的为15 m),钢屋架下弦标高米,檐口标高,建筑面积26706㎡。 2、车间内辅助办公楼、库房:三层钢筋砼框架结构,建筑面积4280㎡。 3、车间班组办公室、休息室、更衣室等夹芯板结构的辅房共有九间,建筑面积638㎡。 4、新厂房1轴、D轴室外道路改建,及新厂房与装配二线厂房之间老路面局部加铺沥青砼路面,面积约8132㎡,新建水沟约432M,拆除原水沟约 440M。 5、本工程设计室内标高±(绝对标高),设计室外标高为米,散水坡宽度为米。

钢结构工程施工组织设计概述

施 工 组 织 设 计 ******公司

施工组织设计(方案)审批记录

编制说明 1、编制目的: 为保证“*******仓库及分拨中心钢结构工程”有组织、有计划、有目的地进行施工,合理地安排工程进度,实现“高标准、高质量、高效益、高品质”的目标,确保工程质量一流,满足业主要求。 2、编制依据: 2.1 《钢结构设计规范》…………………………………………GB50017-2003 2.2 《钢结构工程施工质量验收规范》…………………………GB50205-2001 2.3 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》……………………………GB50018-2002 2.4 《建筑荷载规范》……………………………………………GB50009-2012 2.5 《建筑抗震设计规范》………………………………………GB50011-2010 2.6 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》……………………GB51022-2015 2.8 《钢结构用高强度大六角头螺栓》…………………………GB/T1228—2006 2.9 《钢结构焊接规范》…………………………………………GB50661-2011 2.10《钢结构工程施工规范》……………………………………GB50755-2012 2.11 《建筑安装工程质量检验和评定统一标准》………………GB50300-2013 2.12 《碳素结构钢》……………………………………………GB700-2006 2.13 《碳钢焊条》……………………………………………GB/T5117-95 2.14 《气体保护电流焊用碳钢低合金钢焊丝》…………………GB/T8110-95 2.15 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》…………GB/T11345-2013 2.18 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》……GB709-2006

轻钢结构厂房施工组织设计(压型彩钢板)

目录 第一章编制目的与依据 (2) 第二章工程概况及特点 (3) 第三章施工部署 (4) (一)、实施目标 (4) (二)、施工准备工作 (4) (三)、施工协调管理 (6) (四)、施工现场平面布臵 (8) (五)、临时设施占地计划 (9) (六)、劳动力计划 (9) 第四章主要项目施工方案 (10) (一)、钢结构施工安装工艺及流程 (10) (二)、钢结构工程安装 (11) 1、吊装前准备 (11) 2、施工机械选择 (12) 3、钢结构的吊装 (12) 4、钢结构防腐技术 (14) (三)、围护材料施工安装 (15) 1、材料进场 (16) 2、吊运 (16) 3、材料吊上屋架施工要点 (16) 4、檩条安装 (16) 5、彩色钢板铺设及固定 (17) 第五章工程质量保证措施 (19) 第六章安全施工保证措施 (24) 第七章文明施工保证措施 (27) 第八章工期保证措施 (29)

第一章编制目的与依据 一、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:为**科技孵化园区厂房轻钢结构工程项目投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据: 1、招标文件、施工图纸等资料。 2、兰州市有关建筑工程安装文明施工规范、标准。 3、兰州市建明钢结构有限公司施工节点图集、ISO9001质量保证体系标准 文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) (3)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)(4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) (6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92) (9)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98)

钢结构工程施工组织设计

目录 第一章:概述 一、编制依据 二、工程概况 三、工程项目管理总体目标 第二章:施工部署 第三章:施工组织机构 一、项目组织机构 二、项目经理部、部(室)和施工队职责 第四章:材料物质供应及保证措施 第五章:钢结构分项施工进度计划及工期保证技术措施第六章:施工总平面布置图设计 第七章:钢结构制作与安装施工方案 一、钢结构制作及运输方案 二、钢结构安装方案 三、彩板制作、安装方案 四、油漆涂装方案 第八章:钢结构防火涂料工程施工方案 一、施工方案 二、KFR-1超薄型钢结构防火涂料作业指导 第九章:成品保护措施 第十章:劳动力安排计划 第十一章:安全生产措施

第十二章:文明施工、减少环境污染措施 一、文明施工措施 二、减少环境污染措施 第十三章:冬雨季季节性施工专项措施 第十四章:质量控制及保证措施 第十五章:钢结构与各专业单位协调配合 第十六章:钢结构特殊部位处理技术措施 一、拼装变形的防治技术措施 二、焊接工艺及焊接质量技术保证措施 三、零部件加工质量技术保证措施 四、施工现场安装工艺控制措施 第十七章:脚手架及支撑搭投方案 第十八章:钢结构制作安装施工机械设备配置一、制作设备简介 第十九章:附件 一、附件1 施工进度计划表 二、附件2 施工吊装线路平面图 三、附件3 劳动力计划表 四、附件4 拟投入的主要施工机械设备表 五、附件5彩钢板加工设备一览表 第一章概述 第一节编制依据一、设计图纸、招标文件

本施工组织设计编制依据是业主提供的钢结构施工图。二、国家及有关部门的技术规范和标准 1.《工程测量范》GB50026—93; 2.《钢结构设计规范》GB50017—2003; 3.《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002;4.《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221—95; 5.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001; 6.《压型金属板设计施工规程》 YBJ216; 7.《钢结构防火涂料应用技术规范》GECS245—90; 8.《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-88; 9.《钢结我用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》GB3633-83;10.《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T1228-91; 11.《钢结构防火涂料应用技术规范》CEC24; 12.《热轧H型钢和部分T型钢》GBT11263; 13.《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版); 14.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 15.《建筑抗震设计规范》GB50011-2001; 16.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001;17.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88;18.《冷弯内卷边槽钢》GB6723-86; 20.《气体保护电弧焊用碳钢低合金钢焊丝》 GB/T8110 21.《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2001 22.《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2001

最简易的钢结构施工组织设计

第一章工程概况与特点 1.1工程概况 (略) 1.2工程特点 本工程呈椭圆形起拱,有跨度大、高度高、水平推力大、高空作业量大,交叉作业量多,交通不便利等特点,高空安装的安全保障是工程施工顺利的一大关键,如何优质,高速完成本工程钢结构是各施工人员必须认真对待的问题。 该工程工程量大(574t)、质量要求高、工期(80天)要求紧

第二章施工技术方案 2.1主要施工程序 螺栓球制作高强螺栓检查验收杆件制作 厂内预拼装防腐现场组装分榀网架 吊装、脚手架搭设网架安装就位检测 2.2.施工工艺 2.2.1.螺栓球制作 a.螺栓球采用45#优质钢,所有原材料进厂后均进行3/1000抽样理化力学性能测试。然后到专业锻压单位用250公斤或750公斤空气锤模锻而成球坯。毛坯经正火处理,使其硬度达到HB197~225。毛坯要求无裂纹、过烧、麻点等缺陷,椭圆度不超过1%倍直径。 b.螺栓球的精加工在X5032A型立式升降台铣床、ZA5032园柱立式钻床及ZA305016型摇臂钻床上用万能分度头进行加工。 ①在立式铣床上铣出球的一个基准平面,并在钻床上加工好基准螺孔;然后利用此基准螺孔在X5032A型立式铣床上转动分度头加工出各弦杆孔和腹杆孔的平面。夹具的转动定位偏差为5,加工完毕,进行角度检测,符合JGJ7—91的规定要求为正品。 ②采用定位夹具在立式钻床上完成孔的加工。 ③最后在钻床上进行螺纹的加工,保证各螺纹孔中心轴线夹角误差不大

于30。 c.螺栓球的检测主要采用角度盘、角度板和角度棒进行检测角度。 ①相邻两螺孔中心轴线夹角误差控制在±30之内,且螺纹长度必须保证>1.3倍螺栓公称直径。 ②同一轴线上两螺孔端面平等度允许偏差: 当D120mm时,偏差为0.20mm; 当D120mm时,偏差为0.30mm。 ③螺孔端面距球心的允许偏差为0.2mm。 ④螺栓孔端面与轴线的垂直度为0.5%螺孔端面直径。 ⑤螺孔螺纹加工精度,满足GB196中的6H级。 2.2.2.高强螺栓检查验收 a.定购上海高强螺栓厂的高强螺栓,均需有合格证书和测试报告。 b.高强螺栓材质为20MnTiB钢,符合国家相应标准,强度等级达到8.8级以上。 c.高强螺栓的螺纹按GB196《粗牙普遍螺纹》的规定,螺纹的公差带按GB197中的6H级。 d.高强螺栓进行100%外观及几何尺寸检查。 e.外观及几何尺寸检查合格后,在HR—150A洛氏硬度计上测硬度,按1%抽取,但每批不少于3组,硬度要求达到HRC32—36。 f.采用5倍放大对高强螺栓逐件进行裂缝检测。 2.2. 3.杆件制作 a.为确保原材料质量,本工程所用Q235-A焊接钢管采用新乡钢管厂、成都无缝钢管厂等正规厂家生产的定型产品。并需具有出厂合格证、材料质量证明书。 b.材料进厂后进行5%抽检,必须符合GB8162-88标准,钢材力学性能指标检测项目为拉伸及弯曲试验,在WI—100型油压式万能材料试验机上进行,合格后开具试验报告。 c.六角套筒采用Q235-A普通圆钢或45#优质圆钢,锥头采用Q235-A

钢结构施工组织设计完整版

一综合说明 1.1工程简介 本施工组织设计是根据施工工程图纸和招标文件,针对工程特点,结合可操作性编制的,仅对于该工程的钢结构施工,内容包括:①施工部署②加工制作及生产工艺,③施工组织设计等 工程名称: 建设地址: 建设单位: 1. 2 编制依据: 1.2.1 工程招标文件 1.2.2 《建筑结构设计规范》 1.2.3 《钢结构设计规范》 1.2.4 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 1.2.5 《建筑抗震设计规范》 1.2.6 《钢结构工程施工及验收规范》 1.2.7 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》 1.2.8 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 1.3 指导思想 确保工程质量,达到设计意图,达到预定的工期目标。选配高素质的项目班子及工程技术管理人员,遵照ISO9002《质量管理和质量保证》

的标准,建立工程质量保证体系,积极推广应用新技术新工艺、新材料、新设备,以强有力的管理和技术手段措施,确保施工的顺利进行。 1.4 实施目标 1.4.1工期目标:我方保证按时完工。合理安排施工工工序,制作和安装的交叉施工,力争提前完工。 1.4.2质量目标:确保工程达到“合格”等级标准。 1.4.3 安全文明施工目标:杜绝重大人身伤亡和机械事故,确保安全文明施工。 1.4.4 服务目标:信守合约,密切配合,做好施工图纸深化工作,配合解决有关的设计问题,自觉接受业主和监理的检查监督。

二施工组织设计 第一章:施工部署 1. 1 施工准备 1. 2 施工组织机构 1. 3 施工顺序 1. 4 主要劳力装配计划 1. 5 主要设备、机具、仪器计划表 1. 6 现场施工平面布置图及现场供水、供电和临时设施第二章:加工制作组织及生产工艺 钢构部分 2. 1 钢板 2. 2 焊材 2. 3 制作工艺 2. 4 过程控制 2. 5 涂装 2. 6 质量文件控制 2. 7 提供文件 2. 8 质量保证体系

钢结构厂房施工组织设计81719

亳州海创纤维水泥板成品库房钢结构工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制: 审核: 批准: 建设单位:亳州海创新型节能建筑材料有限责任公司施工单位:双凤钢结构工程 编制日期:二0一六年十月

目录 第一章工程概况 (1) 1、工程概述 (1) 2、工程介绍 (1) 第二章主要施工方法 (2) 第一节编制说明 (2) 1、编制依据 (2) 2、编制原则 (2) 3、编制指导思想 (2) 4、采用的技术标准、规 (3) 第二节钢结构制作 (4) 一、钢结构制作的要求 (4) 1、下料切割的基本要求 (4) 2、矫正的基本要求 (6) 3、制孔及允许误差围 (6) 4、组装的基本要求 (7) 5、焊接的基本要求 (7) 二、钢结构制作工艺 (10) 1、总体流程 (10) 2、加工总体思路 (10) 3、焊接H型钢的加工工艺 (11) 3.1、加工流程及示意图 (11) 4、焊材、焊接方法、焊接设备、焊接参数 (18) 5、焊材的使用与保管 (19) 6、减小焊接变形及残余应力的措施 (20) 7、焊接施工工艺要求 (23) 三、除锈、涂装、分段、编号、包装、运输 (27) 1、除锈及油漆工艺 (27) 2、不涂装部位的处理 (32) 3、螺栓等小零件的包装箱 (33) 4、杆件和钢梁的包装(示意) (33) 5、板状构件的包装 (33) 6、运输注意事项 (34) 第三节钢结构安装 (35)

1、工程概况 (35) 2、钢结构施工总体思路 (35) 3、选用的吊机种类及性能 (35) 4、安装方法及流程 (37) 5、现场焊接方案 (38) 6、钢结构现场涂装 (40) 7、高强螺栓施工专项方案 (40) 第四节屋面板、墙板安装 (44) 1、主要制作技术方案 (44) 2、屋面板现场施工方案 (44) 3、墙板现场施工方案 (45) 第三章拟投入主要物资计划 (49) 1、主要材料进场计划说明 (49) 2、材料的管理 (49) 3、材料进场保证措施 (50) 第四章拟投入主要施工机械、设备计划 (51) 1、主要加工设备见附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (51) 2、主要施工机械、设备见附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (51) 3、本工程主要制作、安装机械设备介绍 (51) 第五章劳动力安排计划 (58) 1、劳动力安排原则 (58) 2、劳动力投入计划见附表 (58) 3、劳动力保证措施 (58) 第六章确保工程质量的技术组织措施 (59) 第一节质量保证体系 (59) 1、质量目标 (59) 2、质量管理体系 (59) 3、质量保证体系 (61) 第二节各关键工序施工质量检测措施 (65) 1、质量检验具体容 (65) 2、检测设备及检测手段 (68) 3、设置质量检验控制关键点 (69) 第七章确保安全生产的技术组织措施 (73) 1、安全目标 (73) 2、安全控制流程 (74)

钢结构工程施工组织设计方案模板

钢结构工程施工组织设计方案模板 1 2020年5月29日

钢结构工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 批准人: 徐州中煤钢结构建设有限公司 二零零六年十一月二十七日 目录 一、工程概况

二、现场施工组织机构框图 三、项目经理简介 四、工程总体组织机构及职责框图 五、设计 六、采购 七、制作及检验 7.1钢柱制作及检验 7.2网架制作及检验 八、生产制作的质量保证措施 九、厂内生产进度保证措施 十、运输 十一、安装 11.1进场前准备 11.2安装工艺流程 11. 2. 1钢柱安装 钢柱的吊装 11.2.2网架安装 整体吊装法 11.2.3涂装 1 2020年5月29日

11. 2. 4玻璃屋面安装 11. 2. 5防火涂料涂装 11. 2. 6铝塑板安装 十二、质量保证措施 十三、安全目标及安全措施 十四、工期保证措施 十五、环境保护措施 十六、雨季施工措施 十七、现场文明施工 十八、竣工验收工作 十九、工程回访、保修工作 二十、编后说明 附录一:现场施工机具配置 附录二:现场人员配置框图 附录三:安全管理保证体系框图 附录四:工程进度一览表 附录五:工程技术标准目录 附录六:劳动力配置 2 2020年5月29日

一、工程概况 该工程为…………………………………………………………………………………………………………………..。 二、现场施工组织机构框图 →钢结构安装队长兼施工员 →安装处→运输队长兼施工员 →钢结构吊装队长兼施工员 →涂装队长兼施工员 →钢结构工程质检员 →质量工程师 项目经理→副经理(总工)→→涂装工程质检员 →质安处 →安全员 →材料、计划管理员 →后勤处→机电管理员 →事务管理员 3 2020年5月29日

钢结构施工组织设计方案

钢结构施工组织设计

目录第一章编制说明 1.1、编制总体思路 1.2、编制内容及范围 1.3、编制依据 1.4、编制原则 第二章工程概况 2.1、施工范围 2.2、质量要求 2.3、计划工期 2.4、商业网点、办公楼、厕所设计概况 2.5、彩钢大棚主要概况 2.6、水电安装 2.7、室外附属工程概况 第三章工程特点及施工条件 3.1、工程特点分析 3.2、施工管理重点分析 第四章现场组织管理机构及管理目标 4.1、施工组织机构 4.2、管理目标 第五章施工部署 5.1、施工力量的组织 5.2、主要施工方案的选择 第六章施工总平面布置 6.1、施工总平面布置原则及依据 6.2、施工平面布置 6.3、施工临时用水布置 6.4、施工临时用电布置 6.5、施工现场维护和管理 第七章资源配备计划 7.1、机械设备计划 7.2、劳动力计划 7.3、主要材料计划 第八章施工进度计划与措施 8.1、总工期安排 8.2、施工进度计划安排 8.3、保证工期的措施 第九章主要施工方案及技术措施 9.1、施工准备 9.2、土方工程施工方案 9.3、钢筋工程施工方案

9.4、模板工程 9.5、混凝土工程 9.6、脚手架工程 9.7、砌体工程 9.8、卷材防水工程施工方案 9.9、抹灰及抹灰面油漆工程 9.10、门窗工程 9.11、地面砖工程 9.12、墙面砖工程 9.13、保温工程施工 9.14、室内安装工程施工 一、给排水工程 二、电气工程 9.15、室外附属工程 一、道路工程 二、室外路灯及电缆工程 三、给、排水工程施工 四、塑料检查井施工 五、挡土墙施工 9.16、钢结构工程施工 第十章质量、安全管理体系与措施 10.1、质量保证措施 10.2、安全保证措施 第十一章现场文明施工的措施 11.1、文明施工组织的建立 11.2、文明施工具体措施 11.3、消防措施 11.4、现场保卫与现场管理措施 第十二章环境保护管理体系及措施 12.1、环境保护管理体系 12.2、实行环保目标责任制 12.3、防止环境污染采取的措施 12.4、防止水源污染的措施 12.5、防止噪音污染的措施 12.6、地下、地上管线、文物保护措施第十三章冬、雨季的施工安排 第十四章成品(半成品)的保护措施 第十五章成品、地下、地上管线保护措施第十六章协调配合措施 第十七章工程技术档案、数据管理 附表部分

钢结构施工组织设计(含土建部分)

四川鑫炬新兴新材料科技有限公司 基本建设项目 组 织 设 计 成都民正建设有限公司

目录 第一章编制依据及原则 (3) 第二章工程概况 (5) 第三章总体施工方案、主要施工方法、主要管理措施 (6) 第四章施工顺序、总进度安排及总形象进度网络 (7) 第五章主要分部分项工程的施工工艺、方法 (8) 1、基础土方挖运工程 (8) 2、钎探、回填灰土 (8) 3、工程测量放线 (9) 4、模板、钢筋、混凝土工程施工方案 (9) 第六章钢结构工程......................................................... 1 6 1 、钢结构生产制作 ..................................................... 1 6 2 、钢结构吊装 (24) 3 、主钢结构安装 (26) 4 、辅钢结构安装 (27) 5 、钢结构涂装 (28) 6 、彩钢板安装 (29) 第七章装饰工程 (30) 1 、砌墙工程 (30) 2、抹灰工程 (35) 3、乳胶漆墙面 (37) 4、门窗安装工程 (38) 第八章质量通病的防治措施 (41) 第九章主要技术组织措施 (43)

第十章安全施工保证 (46)

第十一章工期保证体系50附表及附图 1、拟投入工程的主要施工机械设备表 2、工程劳动力计划表 3、临时设施布置图 4、项目经理部管理机构图 5、质量保证体系 6、安全文明施工保证体系 7、形象进度网络图

第一章 编 制依 据 及 原 则 、编制依据 1. 临时周转仓库的招标文件和图纸; 2. 国家省有关施工验收规范、标准; 3. 国家、省、市有关文件、规定。 建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001) 钢结构设计规范》 (GB500017-2003) 冷弯薄壁型钢结构技术规范》 (GB50018-2002) 门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 (CECS102:2002) 建筑钢结构焊接技术规程》 (JGJ81-2002) 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 (JCJ82-91) 钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001) 建筑抗震设计规范》 ( 2008版) (GB50011-2001) 砌体结构设计规范》 (GB50003-2001) 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 ( JCJ82-91) 建筑地基处理技术规程》 建筑结构可靠度设计统一标准》 建筑工程抗震设防分类标准》 建筑地基基础设计规范》 混凝土结构设计规范》 岩土工程勘察规范》 钢结构防火涂料》 钢结构防火涂料应用技术规范 (JGJ79-2001) (GB50068-2001) (GB50223-2008) (GB50007-2002) (GB50010-2002) (GB50021-2001) (GB14907 — 2002) 》 ( CECSS2:4 90)

相关文档
相关文档 最新文档