当前位置:文档库 › 急诊大厅空调水管漏水维修方案

急诊大厅空调水管漏水维修方案

急诊大厅空调水管漏水维修方案
急诊大厅空调水管漏水维修方案

宁海妇幼保健院

急诊大厅空调水管漏水维修方案

一、漏水原因的分析:经现场勘查,空调水管漏水处为法兰连接部位,而法兰连接的地方正好为房子的层降缝处,造成漏水的原因也就是由于房屋的层降,使法兰连接处产生细小的缝隙而楼水。法兰紧靠大梁安装安装,没有维修的空间,

二、为了彻底解决漏水问题以及便于以后的维修,现做如下维修方案:

1、将原安装在大梁位置下的四条水管的法兰错位移动600-1000毫米,从而法兰离开大梁有足够的安装和维修空间。

2、考虑到此处为层降缝处,每条水管均价装橡皮软接头。

3、考虑到后续使用的维修保养,每条水管增加阀门一个。

三、维修工艺流程

切割水管

焊接法兰

安装橡皮软接头

安装阀

门水压测试

四、维修报价

浙江力德节能科技有限公司

2015年3月18日

序号项目名称单位主材副材材料损耗5%人工费机械费综合单价

(元)

总价(元)

1 水管维修工程

2 Φ150水管M

3 3 3.5 40 5 2200 6600

3 Φ100水管M 3 3 2.5 33 3 2000 6000 4

5

6 合计(大写)12600

雨水管及空调水管安装施工方案

目录 一、施工准备 (1) 二、施工工艺 (1) 三、质量要求 (4) 四、与土建的施工配合 (4) 五、应注意的质量问题 (5) 六、成品保护 (6) 七、保证工期进度措施 (6) 八、安全要求 (6)

一、施工准备 1材料及要求: 1.1采用宏岳牌PVC雨水管,检测报告符合设计要求。 1.2采用的配件应符合设计要求。 2作业条件: 2.1屋面找平层施工完成,经检查验收合格。 2.2建筑物雨水管处主体工程已完成,具备做雨水管的条件。确保安装水落口等的操作安全。 二、施工工艺 水、电、工艺流程、图纸深化、合理的布局是安装工程的重要方案之一。因此应对各专业在不同的布局,尤其是空调水管、雨水管应根据土建结构,装饰标高,根据系统图,布置好各专业在空间的位置、走向,避免不必要的返工。安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。施工时尽量妥善处理电气线路,给排水及通风的分布,避免安装交差,如有时,必须按规规定施工。 应先预制作各类管道,后安装管道和电气等专业,凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期,提高工效,保证质量的重要措施。 1、工艺流程:安装准备找线定位安装固定空调板封堵。 2、预留预埋,施工前熟悉图纸,列出配合清单,标出配合部位,并预制好预埋件、套管和模盒。土建施工过程中,派专人跟踪配合,待土建施工到预留孔洞部位时,立即按施工图中给定的穿管坐标和标高,在模板上做进行准确定位,做好标记。 3、会同结构等专业技术人员,结合土建结构图、建筑图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理,核对预留洞有无冲突的问题,发现问题及时通过设计进行解决。 4、为了避免遗漏和错留,在核对间距、尺寸和位置无误并经过相关专业承包商认可的情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查,表格如下:

空调水管系统施工方案

管道系统施工方案 1、管道安装流程 ~ 2、管道安装设计要求 2.1空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.2每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。

2.3所有阀门的位置,应设置在便于操作与维修的部位,主管上、下部的阀门,务必安装在平顶下和地面上便于操作维修处。 2.4安装调节阀,碟阀等调节配件时,应注意将操作手柄配置在便于操作的部位。 2.5空调及热水系统管道上的调节阀,管径小于等于DN40采用截止阀或球阀;管径大于DN40的采用蝶阀。 2.6空调水系统管道上须设置必要的支、托、吊架,具体形式由安装单位根据现场实际情况确定,做法参见国标05R417-1。 \ 2.7管道的支、吊、托架应设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,应镶以垫木。 2.8空调水系统管道对于长度超过40m的直管段,要加装波纹补偿伸缩器。每隔40m设置一个。波纹补偿伸缩器为轴向内压式波纹补偿器。 2.9冷水管道在穿越墙身和楼板时,保温层不应间断,在墙体或楼板的两侧应设置夹板,中间空间以玻璃棉填充。 2.10空调水管道穿过防火墙时,在管道穿过处固定管道,并用防火材料填充。 2.11穿越沉降或变形缝处的水管应设置金属软管连接。 2.12空调立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 2.13管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙时、水池壁时,应预埋刚

空调水管施工方案

空调水管施工方案 安装准备孔洞、埋件预留管道预制加工防腐处理刷漆保温管道冲洗设备安装水压试验卡架安装套管安装管道安装 填堵孔洞 系统冲洗 调试 竣工验收 质量控制点及控制措施 分项工程孔洞预留套管安装管道安装防腐处理填堵孔洞质量控制点位置、标高准确套管类型正确套管水平度、垂直度准确位置、标高、坡度正确消除管道交叉和矛盾除锈、防腐处理砌底根据工艺确定填堵方法质量控制措施绘制管道留洞图、洞口检查表套管类型根据使用部位进行明确立管套管管道完成后再固定套管分系统编制专项施工方案绘图解决施工交叉问题认真检查套管调正后固定牢固分项工程 质量控制点套管与管道的间隙均匀套管出地面高度不一分层分区打压根据做法表要求进行稳固冲洗砌底 质量控制措施与土建协调地面做法编制单项方案 水压试验刷漆、保温设备安装系统冲洗调试 编制单项方案 编制单项方案 空调管道系统安装工艺简述 系统安装程序:首先进行地下一层冷冻水管、冷却水管从机房到竖井的干管安装,同时进行立管的安装,待机房主要设备就位后进行机房设备出口支管的安装,同时进行各层干管的安装,待各层风机盘管就位后进行支管的安装,最后进行水压试验、保温和调校。 施工准备 管道系统工程量大,覆盖面广,施工工期长,是决定整个施工进度的关键,因此,施工前应做好充分的准备。首先施工图的会审,应组织各专业工长,严格细致,认真的审图,协同设计单位把图面存在的各种问题彻底解决,同时根据本工程的特点,管道设备安装空间位置教小,因此施工前项目技术负责人应组织各专业工程师,进行各专业协调,并应绘制相应的协调施工图,如竖井管道布置图、吊顶内管道设备电气综合布置图等,确保占用最小的空间得到最好的安装效果。 材料进货检验 为保证施工过程中所使用的各类材料质量合格,性能优良,所有进场材料必须按照材料进货检验程序进行严格细致的检验,同时订货时所选用的供货商必须按照材料采购申报程序申报得到监理和业主确认,并且业绩和声誉都较高的厂家。从而确保所选用的材料的质量合格,性能可靠。无缝钢管(焊接钢管) (1) 外观检查:所进场的无缝钢管应保证管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、扎折、结疤、 重皮及凸凹不平等现象,管端上应有生产厂家在管材上所印的标示(标准号,管道外径壁厚) ,并且标示清晰。焊接钢管表面应光滑,不允许有折叠、裂缝、分层、搭焊缺陷存在。(2) 材质检验:管材进场前应要求供应商随同材料提供该批管材的材质证明,交货的每批钢管必须有符合产品标准规定的质量证明书。质量证明书应有供方技术部门盖章。验收人员应依据GB8163-87、GB3091-91 标准对进场的材料的材质进行核对检验,确保材料的各项指标符合标准要求。(3) 材料外径及壁厚的检查:如以上两项检验符合要求,则应用卡尺对管材的外径及壁厚,按照《钢管进货检验作业指导书》即相关标准的要求每批抽查三根进行测量检验,并填质量证标示要求明书要求无缝钢管有印计成批管材有标牌符合标准符合标准 序号 管材名称

空调系统发生漏水处理方法

空调系统控制节点简述及图示 一查看漏水区域的具体部位。 二及时与配电室值班电工联系,断开漏水区域控制电源。 三在能关闭终端阀门的情况下,尽量不关闭主阀门以减少漏水量,每个终端空调盘管都有控制阀门,要同时关掉供水阀和回水阀。四因为管道主阀部位管道纵横,首先确定空调主管(包有黑色保温棉的管道),以免关错阀门。 五在主管道上有三个阀门,要关掉供水和回水的两个蝶阀,旁边的调流阀可保持原状态。 六管道主阀门和空调盘管阀门位置说明: 1,主楼有三个空调管井,每层区域主阀门均安装在空调管井附近天棚上的检修口内,八层主阀在七层中厅区域棚上检修口内。 (这里把管井从东至西,称为1号、2号和3号管井。)2,报告厅和食堂(1、2、3层)各有1个空调管井,主阀门安装在空调管井附近天棚上检修口内。 3,每个空调盘管风机附近都有检修口,作用于开关该空调盘管。七详述: B1 :分为3个区域:东区,中区,西区。 东区:供水主阀位于1号安全门的西侧棚上空调检修口内3个蝶阀,回水主阀位于1号安全门的东侧棚上空调检修口内3个蝶 阀。

中区:供水和回水主阀位于2号安全门东侧空调管道井外,走廊棚上空调检修口内2个蝶阀。 西区:供水主阀位于弱电井东侧棚上空调检修口内一个蝶阀,回水主阀位于,4号安全门的东侧棚上空调检修口内1个蝶阀。 1F—7F:平层结构相同为3个区域:东区,中区,西区, 东区:供水和回水主阀位于1号空调管井棚上检修口内两个蝶阀。 控制区域为东侧玻璃以东区域。 中区:供水和回水主阀位于2号空调管井棚上检修口内两个蝶阀。 控制区域东侧玻璃至西侧玻璃门之间大厅,包括报告厅贵宾 室。 西区:供水和回水主阀位于3号空调管井棚上检修口内两个蝶阀。 控制区域西侧玻璃门以西区域。 8F :供水和回水主阀位于7F的2号空调管井棚上检修口内两个蝶阀。 报告厅:1F-2F空调管井位于报告厅北门,供水和回水主阀位于空调管井棚上检修口内两个蝶阀。 食堂:1F-3F空调管井位于食堂北面步行梯旁边,供水和回水主阀位于空调管井棚上检修口内两个蝶阀。 下附简图:

空调设备安装施工方案

空调设备安装施工方案 施工程序 1材料设备检查 (1) 根据随机装箱单和设备清单,逐一核对名称、规格、数量,清点全部随机文件、质量检查合格证书。 (2) 对机组外观进行检查。机组上安装的仪表及包装是否完好,各盲板处有无松缝,保证机组气密性的阀件是否关牢,机组上的管路、线路是否损坏和变形。 (3) 检查机组上的电器仪表及测量仪表是否完好, .设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 (4) 开箱检查应有建设单位人员及监理单位人员参加,并做好验收和交接记录。 2作业条件 A.施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。冷水机组等大型设备的吊运方案,按规定审核、批准后施工。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 B.对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 C.利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 D.建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净 3设备现场运输 A.大型设备的现场运输按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方

案。 B.设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 C.设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 4设备就位调整 A.设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 B.组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 C.分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号, D.对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 E.对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 F.风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。

空调挂机滴水

夏天天气炎热,对我们大家来说最爽的一件事就是开着空调做自己喜欢的事情了,但是如果突然一抬头发现自家的空调挂机在漏水了,遇到这种情况我们应该怎么进行处理呢?下面就一起来看看吧。 原因分析: 送风系统 如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。 排水系统 主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。 系统缺氟、蒸发器半堵 系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而

使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。 安装问题导致漏水 主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。 解决办法一: 把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗保养。过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤网,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确。 解决办法二: 把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露。以上的故障实为物理因素造成,解释即可。吹出”水雾气”(雾水),在”梅雨”季节发生较多,另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类问题时,首先检查蒸发器是否脏,风轮叶片是否有灰尘,排除之后可设定高风档,温度尽量设高点。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

PPR给水管施工方案最新版

管道施工流程 生活给水管一聚丙烯管(PP-R为目前我国正在推广使用的新型生活给水管,可广泛应用于室内冷、热给水系统、空调水系统。PP-R管材是由无规共聚聚丙 烯材料制造而成。具有重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好等优 点。 一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业 主、监理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。安装人员须熟悉-PP -R管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质, 核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1)管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷, 色泽应基本一致。 2)管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形 3)管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4)施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安装 所有户内管道从水表后开始采用PP-R管。安装工艺及要求 1)工艺流程 2)为确保安装质量,材料进货时应严格检验,其管径椭圆率应v 10%管材同一截面的壁厚偏差应V 14%内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。 3)管材切割 管材切割也可采用专用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符, 旋转切断时应均匀加力,切断后,断口应用配套整圆器整圆。 *断管时,断面应同管轴线垂直、无毛刺。 4)P P-R管的连接 可采用焊接、热熔和螺纹连接等方式。其中热熔连接最为可靠,操作方便,气密性好,接口强度高。本工程管道连接采用手持式熔接器进行热熔连接。 连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物精选范本

空调出风口滴水处理方法

现在天气越来越热了,我们在使用空调的时候,有的时候会发现空调出风口有滴水的情况,这种情况我们应该怎么进行处理呢?下面就给大家简单介绍一些常见的处理方法,希望对大家能够有所帮助。 1.室内机不平 空调室内机在安装时,一定要讲究左右平衡,如果安装不平衡,一边高一边低,集水盘自然也会出现一高一低的情况,水会往低的一侧倾斜,溢水和漏水也就不奇怪了。 2.室内机高度不够 室内机安装高度不够而导致漏水滴水,原理也是一样,冷凝水是通过重力作用自动往下流的,俗话说“水往低处流”,如果室内机的高度(集水盘高度)比冷凝管的高度还要低,水肯定就无法排出去了,不然违反了物理常识,牛顿会不高兴。 一般来说,集水盘在离壁挂式空调内机底部10cm的位置,在离柜式空调内机底部35cm的位置,因此,在空调安装时,墙孔的高度要预留合理,挂机空调孔的高度要低于内机5cm,柜机空调孔的高度不得高于地面30cm。如果是安装问题导致室内机漏水,建议还是找师傅重新安装。 3、冷凝管问题

既然冷凝水是通过冷凝管流到室外的,冷凝管的问题,当然会影响到空调的排水情况,一般冷凝管的问题有三个: 1.冷凝管破损:冷凝管的质量其实没有大家想象中好,只是薄薄的一层塑料,时间久了,老化破损,空调冷凝水就会从破损的地方漏出。 2.冷凝管接口松动:如果冷凝管接驳、延长过,那么在管道的交接处也有可能产生漏水。 3.冷凝管堵塞:如果空调长期不使用,一使用就漏水,可要注意冷凝管是否堵塞了。因为冷凝管极有可能被弯折起来,甚至被灰尘、小虫子等杂物堵住了,如果不清理,水就无法流出去,只能外溢造成室内机漏水。 如果是冷凝管的问题,解决起来十分简单,直接更换就行,毕竟价格也不贵。 4、蒸发器问题 不知道大家有没有打开过空调室内机的盖板呢?滤网下面盖着的,就是空调的蒸发器(热交换器),冷凝水就是在这里产生的,但一般会顺着蒸发器往下流。如果蒸发器长期没清洗,表面的脏东西就有可能挡住冷凝水的流动路径,导致冷凝水从两侧流走,形成漏水。 蒸发器的清洗比较简单,市面上有很多空调清洗剂,价格也不贵,大家可以定期对空调蒸发器进行清洗。 5、空调缺氟 空调缺氟,其实就是空调缺少冷媒,制冷剂不足。很多人可能会有疑问,空调缺氟,意味着制冷效果差,那么冷凝水就会比较少,怎么会漏水呢?空调缺氟,意味制冷剂压力下降,提前蒸发,在蒸发器上结霜。

空调水系统管道安装工程施工方案

空调水系统管道安装工程施工方案 一、空调系统简介 1、冷热源 本工程冷热源分别由设在地下室的制冷机房和锅炉房提供,夏季提供 7 ~12 ℃冷冻水;制冷机房选用两台离心式冷水机组和一台螺杆式冷水机 组;冬季空调热源由地下一层锅炉房换热站供给50 /40℃热水,经机房内分集水器供给楼内;空调水系统为四管制,风机盘管回水管上设温控电动两 通阀,新风机组、空调机组回水管上设动平衡电动调节阀,根据负荷变化, 对水路系统进行自动控制,有利于节能。局部区域采用两管制。 2、系统形式 采用风机盘管加新风系统,风机盘管负担房间内负荷,新风机组负担新风部分负荷。新风由各层的新风口经空气处理机进行预热交换后,经风管送到各房间。风机盘管设于吊顶内。局部区域采用全空气系统,设置空调送回风。 由新风竖井和新风管道向空调机组补充新风。 二、施工准备 1、施工准备 熟悉图纸 图纸会审 编制施工技术方案 人员配置施工机具准备编制设备材料 加工计划 核定设备 材料成本

加工定货

2、施工物资准备 材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基础,这些物 资准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。 A、物资准备工作程序:(如流程图)

施工预算施工进度计划 施工方法 资源需要量计划 加工订货,签订供应合同 确定运输方式和计划 组织进场,按平面图堆放 储存保管 使用 B、施工材料进场计划 空调专业主要材料进场计划表: 序号名称 规格单 型号位参考 进场时间备注数量 1 镀锌钢管 DN20 ~ 100 米分批2 无缝钢管DN15 ~米分批

冷冻水管径计算表

水源热泵空调选型制冷量与水流量计算公式 156 本文作者:阿兵发布于:2012-6-4 分类:新闻中心点击:1109 水源热泵空调系统在设计选型时,已知制冷(热)量如何计算水流量,已知水流量和温差怎么计算制冷量,制冷量与水流量之间有着怎样的关系呢?其实,在水源热泵选型的时候,制冷量与水流量有个计算公式的,知道了就很简单。 Q=Cp.r.Vs.△T 制冷量=比热容*比重量*水流量*温差*系数 1、水流量指水源热泵机组工作时所需冷(热)水流量,单位需换算为升/秒;

2、温差指机器进出水之间的温差; 3、4.187为定量(水的比热容); 4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水源热泵机组则乘系数1.1; 5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。 一般对水源热泵主机要配多大的习惯上用制冷(热)量来计算,但最主要的是知道额定制冷量。所以水源热泵空调主机的选用最重要的是求出额定制冷量。 水源热泵机组选型制冷量(水流量)计算方法主要有以下几种: 1、温差流量法:Q=Cp.r.Vs.△T Q:热负荷(KW) Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868 KJ/kg.℃ r:比重量(Kg/m3)……1000 Kg/m3 Vs:水流量(m3/h) 例:5.1 m3/h △T:水温差(℃)……△T=T2(出入温度)-T1(进水温度) 例:=5℃ 例:Q=Cp.r.Vs.△T=4.1868*1000*5.1*5/3600=29.6565(kw) 也可以反过来,当已知制冷量29.8kw,温差5度,比热4.1868时,可以计算出水流量=29.8*3.6/(4.1868*5)=5.1247m3/h 2、时间温升法:Q= Cp.r.V.△T/H Q:热负荷(KW) Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868 KJ/kg.℃ r:比重量(Kg/m3)……1000 Kg/m3 V:总水量(m3) 例:0.5 m3 △T:水温差(℃)……△T=T2-T1 例:=5℃

常见空调漏水维修办法

空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析: 1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。 2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。 3、系统缺氟、蒸发器半堵:在蒸发器半堵的情况下,制冷剂流量较大的长U管翅片温度偏低,而制冷剂流量较小的长U 管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使制冷剂流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。 4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。

案例一、过滤网脏堵 故障现象:内机漏水。 原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减小,蒸发温度降低,蒸发器结霜与脏网相连,取下滤网;再次开机,风量变大,漏水消除。 解决措施:把过滤网清洗干净。 案例二:低风档内机漏水 故障现象:出风口有水珠滴下。 原因分析:空调在工作三小时后有水从风口吹出来,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气,并伴有水滴珠掉下,空调使用的房间面积在15平方米左右,设定温度在17度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来。 解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露。 案例三、导水槽脏阻导致漏水 故障现象:内机漏水。

空调漏水的原因及解决办法

空调现已遍及家家户户,空调漏水的情况也是常见问题之一,空调漏水是什么原因,下面就一起来看看吧。 空调压缩机将制冷剂压缩,通过阀门使其膨胀释放热量,制冷剂的温度就降低了。然后制冷剂流入室内的蒸发器,通过蒸发器与室内空气的接触来吸收室内空气的热量,又将其压缩,再次膨胀,这样往复循环,一点点带走室内空气热量。而空气中的水蒸气在遇到温度很低的蒸发器会变成水,这就很好了解释了空调漏水是什么原因了。 水是从空气中析出的。空调的蒸发器内药水蒸发温度大概六七度,房间内的风吹进去后低于露点温度,会在盘管上结露,从而不断地滴水。空调不只要降低房间空气的温度,还要去除多余的水分,否则温度下降相对湿度会上升这将影响人体舒适度。 室内机发生偏移 室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。

解决办法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。 配管上结露水 由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。 解决办法:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。 排水管排水不良或被堵住 由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水现象。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。或者排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。 解决办法:如果排水管老化或松弛需更换排水管,如果是被脏物堵住只要清理干净即可。 热交换器滴水 热交换器过于污浊会造成空调排水不良,这时候室内机的叶片上会集聚大量水并且滴下。或者是空调制冷剂不足造成的热交换器温度不均匀,也会产生滴水现象。 解决办法:清洗热交换器,可以用市售的清洗剂冲洗,用羊毛刷轻轻刷,也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。当然,如果是制冷剂的问题(通过压力表可以测出来),就只能请专业人员添加制冷剂了。

空调水管径

空调系统中常用的一些基本数据: 一、空调系统用水量估算: 1、冷冻水量:W(折合Kal或TR) 2、冷却水量:W(折合Kal或TR) 3、冷却水补水量按冷却水循环量的1-2%计算。 二、空调系统耗电量估算: 按不同建筑物面积估算:旅馆办公商业网点:体育馆:商场(营业厅) KW/m2电影院:医院KW/m2 三、空调冷水管径选择表:(依据河北省设计院上海分院提供,浮动值不宜超过10%). 四、空调冷凝水管径选择表:

因凝结水管为重力流,管内流速取V=S,最小凝结水管管径不小于DN25,各管径排水量如下: 六、循环水泵扬程的估算: 1、离心式冷水机组:蒸发器30-80Kpa 冷凝器50-80kpa 2、吸收式冷水机组:蒸发器40-100KPa冷凝器:50-140Kpa 3、风冷热泵机组蒸发器30-100Kpa 4、螺杆式冷水机组:蒸发器40-90kpa 蒸发器60-90kpa 5、冷热盘管:20-50Kpa 6、热交换器:20-50Kpa 7、风机盘管:10-30Kpa 8、自动控制阀:30-150Kpa 9冷却塔:20-80Kpa 10、冷却塔盛水池到喷嘴高差取30Kpa 11、冷却塔喷嘴喷雾压力50Kpa 12、机房设备管线:70kpa 管道:m: 循环泵扬程考虑的富裕量。 七、空调风管及送回风口的风速推荐值

八、按不同的风口类型选取送风速度: 1、孔板下送:3-5m/S 2、条缝风口:2-4m/S 3、喷口:4-10m/S 九、按回风口不同位置选取流速: 1、房间上部:3-4m/S 2、靠近座位:S 3、不靠近座位:2-3m/S 4、走廊回风:十、管道保温厚度表: 1冷冻水管:(保温材料采用防潮离心玻璃棉管壳、超细玻璃棉管壳) 2、采暖水管: 1)采用矿渣棉管壳、岩棉管壳 2)采用超细玻璃棉管壳、防潮离心玻璃棉管壳 3)空调风管(保温材料采用防潮离心玻璃棉管壳、超细玻璃棉管壳)室内风管保温层厚度为30mm;室外风管保温层厚度为50mm,若采用福乐斯橡塑保温板:室内风管10mm,室外风管为30mm。

关于空调室内机滴水解决方法

关于空调室内机滴水解决方法 1、室内机记忆不是处于水平位置:空调室内机的机体安装应该 是水平的,如果出现倾斜的话,就会造成管路口方向的位置会偏高,这样就会导致结露水在往外排出的时候收到一定的阻碍,也就造成 了漏水现象。面对这种情况应该及时的将空调室内机的机体调整到 水平位置。 2、室内机在安装的时候没有装牢固,造成了它的移位:由于室 内机得安装没有安装牢固,这样时间久了就导致了机体的移位,使 得机体出现了倾斜,这样就造成了排水的困难。所以室内机安装一 定要牢固,日后出现漏水现象,要及时的将机体调整到水平后,再 重新安装。 3、排水管出现问题:时间久了排水管可能出现了老化的现象或 者是排水管弯曲,导致了排水的过程不能顺利进行。此时需要对排 水管进行一定的更换。 5、配管上结漏水:当管路上的保温材料质量劣质或者是没有完 全包裹住的时候,就会使管内制冷机在通过配管的时候就结露了。 所以在室内机的安装重要选择质量合格的管道,安装过程要认真到位。 6、热交换器出现漏水:热交换器出现漏水通常也会由两种情况,一种是空聊里面的氟利昂量太少,是的室内机的蒸发器出现了结冰 的情况,那么这些冰在融化的的过程中出现的水珠没有滴入到接水 盘内,就这样外漏出来,使得机体出现漏水现象。另一种情况是有 些空调没有安装过滤网,或者安装了过滤网但是网上的脏东西有没 有及时的进行清理,就是的铝箔的亲水性大大降低,空调制冷形成 的水滴直接落在了外面。出现这类情况都是要找专门的维修师傅进 行维修的。

1、室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致 排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。 2、室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水 外排受阻。 3、由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。 4、由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当 管内制冷剂通过时,引起结露。 5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结 露水无法排出。 第一名、格力 格力空调是专注于空调产品的大型电器制造商,集研发、生产、销售、服务于一体,拥有先进的技术和制造工艺,生产出品质卓越 的空调,能源效率比,即制冷量除以每小时的耗电瓦数,因此冷气 机EER值越高则通常越省电。性能系数,即冷气机在单位时间抽走 的热量除以它所消耗的功率。树立起良好的品牌形象,成为好空调 的代名词。 第二名、美的 美的集团在全国各地设有强大的营销网络,拥有中国最大最完整的空调产业链,设计和服务都非常人性化,赢得了广大消费者的青睐,一直保持快速稳定的增长。美的空调的种类分为很多种,其中 常见的包括挂壁式空调、立柜式空调、窗式空调和吊顶式空调,但 是这些产品各有特点,价格也各不相同,要根据自己的需求来挑选。 第三名、海尔 海尔的空调不错,服务堪称一流,且机器质量有保障。制冷快,热效率高,能兼顾外观,费用,变频,无氟Haier起家就是做制冷的,而且是中国第一个世界名牌,世界500强企业、在全球都有制造。研发基地包括非洲都有海尔研发基地,中国第一台无氟变频空 调就是Haier制造的,而且海尔自己不造压缩机,在开始制造空调

空调水管安装施工方案

中国建筑第二工程局有限公司 空调水管安装方案 编制人: 技术负责人: 项目经理: 编制单位:大连中心·裕景(公建)ST2机电项目工程部编制日期:2011年04月

目录 一、编制依据1 二、工程概况1 1.工程简介1 2.空调水系统简介1 三、施工准备及部署5 1.技术准备5 2.机具准备5 3.施工人员部署5 4.施工条件准备5 四、空调水系统管道安装6 1.工艺流程:6 2.材料准备:6 3.施工方法9 4.施工放线13 5.支吊架的制作及安装13 6.管道及附件安装20 7.系统试压26 8.系统吹扫、清洗27 9.管道防腐、保温28 五、主要技术保障措施33 1.施工进度保障措施33

2.工程质量保证措施33六、安全文明施工保证措施33 1.文明施工保证措施33 2.安全施工保证措施35

一、编制依据 1.设计规范及施工验收规范 1.1 《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收范》(GB50242-2002); 1.3 《通风及空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 1.4 《机械设备安装工程施工及验收规范》; 2.施工蓝图及其它相关技术要求 2.1 大连中心.裕景(公建)施工蓝图; 2.2 机电分包工程之发包方指示“工料规范—技术要求” 二、工程概况 1.工程简介 大连中心?裕景项目占地6.23公顷,处于两条主干道- 中山路和人民路的交界处。超高塔楼ST1:高度约383米,建筑面积约147,396 m2,为80层的大连标志性建筑,包括五A级高档办公区、约600间客房的五星级裕景酒店、约200套超五星级套房酒店;其设施包括2个设有游泳池的健身中心、餐厅、商店和景观性的空中花园。超高塔楼ST2:高度约280米,建筑面积约95,501 m2,为62层约700套房的SOHO服务式公寓,包括一室、两室、三室及跃层式豪华套房,并设有餐厅、商业及空中花园。商业裙楼:裕景大连中心的核心,建筑面积约148,066 m2,包括精品店、高端名牌店、百货商店、超市、美食广场并设有溜冰场、会议中心、多功能影院、小剧场、70套房间的精品酒店及屋顶花园。地下室共四层:地下一层为商业包括超市、商业、美食广场和溜冰场;地下二层~地下四层建筑面积约93,586 m2,为车库及设备用房、后勤用房,局部为人防。 2.空调水系统简介 2.1冷源 ST2独立设置制冷设备,及ST1及裙房合用一个制冷机房,采用2台1000RT离心式380V冷水机组及1台450RT螺杆式380V

空调室内机滴水常见的处理方法

空调最常见的故障就是室内机出现滴水这种情况,让我们非常的头疼,那么室内机滴水我们应该怎么办呢?下面就给大家简单介绍一下空调滴水的故障以及常见的处理方法。 1.室内机不平 空调室内机在安装时,一定要讲究左右平衡,如果安装不平衡,一边高一边低,集水盘自然也会出现一高一低的情况,水会往低的一侧倾斜,溢水和漏水也就不奇怪了。 2.室内机高度不够 室内机安装高度不够而导致漏水滴水,原理也是一样,冷凝水是通过重力作用自动往下流的,俗话说“水往低处流”,如果室内机的高度(集水盘高度)比冷凝管的高度还要低,水肯定就无法排出去了,不然违反了物理常识,牛顿会不高兴。一般来说,集水盘在离壁挂式空调内机底部10cm的位置,在离柜式空调内机底部35cm的位置,因此,在空调安装时,墙孔的高度要预留合理,挂机空调孔的高度要低于内机5cm,柜机空调孔的高度不得高于地面30cm。如果是安装问题导致室内机漏水,建议还是找师傅重新安装吧。 3、冷凝管问题 既然冷凝水是通过冷凝管流到室外的,冷凝管的问题,当然会影响到空调

的排水情况,一般冷凝管的问题有三个: 1.冷凝管破损:冷凝管的质量其实没有大家想象中好,只是薄薄的一层塑料,时间久了,老化破损,空调冷凝水就会从破损的地方漏出。 2.冷凝管接口松动:如果冷凝管接驳、延长过,那么在管道的交接处也有可能产生漏水。 3.冷凝管堵塞:如果空调长期不使用,一使用就漏水,可要注意冷凝管是否堵塞了。因为冷凝管极有可能被弯折起来,甚至被灰尘、小虫子等杂物堵住了,如果不清理,水就无法流出去,只能外溢造成室内机漏水。如果是冷凝管的问题,解决起来十分简单,直接更换就行,毕竟价格也不贵。 4、蒸发器问题 滤网下面盖着的,就是空调的蒸发器(热交换器),冷凝水就是在这里产生的,但一般会顺着蒸发器往下流。如果蒸发器长期没清洗,表面的脏东西就有可能挡住冷凝水的流动路径,导致冷凝水从两侧流走,形成漏水。蒸发器的清洗比较简单,市面上有很多空调清洗剂,价格也不贵,大家可以定期对空调蒸发器进行清洗。 5、空调缺氟 空调缺氟,其实就是空调缺少冷媒,制冷剂不足。很多人可能会有疑问,空调缺氟,意味着制冷效果差,那么冷凝水就会比较少,怎么会漏水呢?空调缺氟,意味制冷剂压力下降,提前蒸发,在蒸发器上结霜。但其实,如果空调缺氟,也是会导致漏水的,因为蒸发器上结了厚厚的霜,当霜融化后,水就有可能从两侧流出来,导致室内机漏水,另外,化霜时的水也有可能从出风口被吹出来。空调缺氟,最好的解决办法当然是加氟,主流的空调冷媒有R32和

室内空调淌水

室内空调淌水 篇一:空调维修技师讲解空调室内机漏水挂机漏水怎么处理方案 空调维修技师讲解空调室内机漏水挂机漏水怎么处理方案 空调正确安装方法防治空调室内机漏水:空调室内机按装时,向管道方应有一定的倾角,如倾角过小或反了冷凝水排除不畅会内机滴水.刚开机或空气湿度小时不滴水开一会就滴了.你检查一下倾角,和用嘴反吹一下排水管是否畅通.一般是按装问题不是空调质量 空调室内机漏水原因解决方法总结: 1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。 2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。 3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。解决方法:提高挂墙板高度。 4.问题:冷凝水盘积灰太多,排水孔堵塞解决方案:清除接水盘,使排水孔通畅 5.问题:冷凝水排水管折弯或压扁解决方案:检查排水管,有损坏时更换新的 空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析:

1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。 2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。 3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长u管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长u管翅片温度较低,而其他长u管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长u管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长u管翅片温度偏低而雪种流量较小的长u管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长u管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。 4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。 案例一、过滤网脏堵故障现象:内机漏水原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小, 掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减小,蒸发温度降低,蒸发器结霜与脏网相连,取下滤网;再次开机,风量变大,漏水消除。解决措施:把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗

空调漏水怎么维修

夏天到了,我们在使用空调的时候,发现空调有漏水的情况,出现漏水这种情况是非常影响我们正常使用的,所以需要及时进行维修,那么空调漏水我们应该怎么进行维修呢?下面就一起来看看吧。 一:安装不牢固:室内机安装膨胀螺丝未打稳,安装不牢固影响平衡,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难,从而发生空调机机体滴水现象。解决方法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。 二:配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。解决方法:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。 三:排水管不畅:排水管长期使用造成老化、松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅,产生局部堵塞。解决方法:联系厂商或者有资质的空调维修商更换排水管,用户也可以自己购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些

困难,另外还要拆开保护胶布,比较麻烦。 四:排水管堵塞:引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。解决方法:如果建筑设计有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。若采用直滴发安装排水管,则灰尘造成排水管堵塞的可能性较大,可以使用高压水枪或者工具冲洗排水管,达到疏通的目的。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

空调水系统管道施工工艺要点

空调水系统管道施工工艺 1 范围 本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力0≤P≤1.6MPa,介质温度7℃~95℃,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条文。在本工艺标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本工艺标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GBJ126-89 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50243-97 通风与空调工程施工及验收规范 CECS41:92 建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程 ZD-1.1-91 中压管道试压工艺规程 ZD-1.4-92 高层建筑管道试压工艺 ZA-1.8(96)工业设备与管道绝热施工工艺 GD101 管道工程常用加工件图集(第一集) 试行中低压碳素钢管道安装施工工艺 3 工艺流程方框图(见图1) 4 工艺过程 空调水系统管道的施工及验收应符合GB50243、GB50235以及CECS41的有关规定。

4.1 施工准备 4.1.1 熟悉施工图纸与管道工艺流程、输送介质温度、压力与连接形式等的技术

图1 工艺流程方框图 要求及施工验收规范。同时认真审阅施工图,注意施工图的设计深度和完整性,及时提出和解决设计图上存在的问题。 4.1.2 参加设计图纸会审交底,按贯标文件要求,填写好图纸交底记录,并做好签证和资料归挡工作。 4.1.3编制施工预算, 按贯标文件要求,根据预算和工程进度准备提供公司规定的合格分供方生产的材料。 4.1.4根据施工组织设计要求编制简要施工方案。向施工班组进行安全、技术交底,交技术执行标准、验收规范,交施工方法、工艺技术要求,并签发施工交底记录和施工作业任务书。 4.1.5根据工程进度,按施工预算及时提出要料计划及加工件加工计划。进入库房或指定位置的材料,必须具备产品质量保证书和合格证,同时还应按验收规范要求,对进入现场仓库的材料进行检验和试验。各类阀门进现场后应按验收规范要求进行抽查试压检验。并且及时做好状态标识和产品标识,严禁未经检验和试验的产品和不合格产品材料投入使用。 4.1.6 根据计量器具需用计划,分阶段组织计量器具进场。 4.1.7 根据施工进度,及时提供机具使用计划,确保机具及时到位。 4.2 坐标测定 4.2.1 现场安装部位的结构工程已完毕,并已检验合格达到强度要求, 土建单位已定出必需的定位轴线、标高控制线和抹灰层厚度控制标准,同时施工现场平整,符合安全施工要求时,进行管道现场坐标测绘工作。 4.2.2 按设计施工图所标管道坐标位置、管道口径、类别与规范要求,及时复验土建做好的管道穿越基础、沉降缝、墙板、楼板的予埋套管或予留孔洞的坐标位置。 4.2.3应按设计施工图所规定的管道坐标、走向,根据已有建筑物和设备位置,室