文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防方案1

消防方案1

目录

一.编制依据 (2)

二.工程简况 (2)

三.消防器材配置 (2)

四.防火管理 (3)

4.1组织管理 (3)

4.2火源管理 (4)

4.3电气防火管理 (6)

4.4易燃易爆物品防火管理 (7)

4.5防火资料档案管理 (7)

4.6临时设施防火管理 (8)

4.7消防器材配置标准与管理 (8)

五.消防应急预案 (11)

1.危险源假设 (11)

2.应急区域范围划定 (11)

2.1工地现场内应急区域范围制定 (11)

2.2工地场外应急区域范围的划定 (11)

3.应急预案的组织措施 (12)

3.1成立应急预案的独立领导小组 (12)

4.应急组织的分工职责 (14)

4.1组长职责: (14)

4.2副组长职责: (14)

4.3通讯联络组职责: (15)

4.4技术支持组职责 (15)

5.火灾应急响应的基本原则 (15)

6.火灾的调查处理 (16)

7.应急预案的技术措施 (17)

8.应急预案措施的演练 (17)

9.应急救援预案的启动、终止和终止后工作恢复 (17)

附件1 (18)

附件2 (18)

附件3 (18)

附件4 (19)

附件5 (19)

一.编制依据

1.1 中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》。

1.2 国务院《危险化学品安全管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》。

1.3 国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。

二.工程简况

本工程为中国南方航空股份有限公司拟建南航信息中心大楼的基坑工程,工程地点位于广州市花都区,广州新白云国际机场,南航明珠大酒店西南面。场地拟建一栋信息中心大楼,结构形式为框架结构。该建筑地面以上7层,主要高度约30.00m地下2层,基坑开挖深度为11.60m,局部开挖深度约15.00m;基坑周长约326m,面积约6200m2;正负0.00相当于绝对标高16.70m ,负二层底板标高-10m,底板板厚0.6m。承台厚度按1.9m设计,局部2.4m;场地位于广花盆地西北部的盆地边缘,属珠江三角洲北部边缘的丘陵前缘冲积平原区,原为农田,现被人工堆土填高,地面平坦,钻孔地面标高16.07~16.95m,高差为0.88m。

三.消防器材配置

根据要求,在本工程西南面,在建设单位提供的供水点引进管径为DN120

的消防管,每楼层设直径为65MM的消防结口,从第二层起每隔一层配备一条长度为20M的消防水带,并在每层的施工梯处挂设2只8L干粉灭火器,施工办公

室、仓库面积在100M2内,配备4只8L干粉灭火器,临时动火作业场所配备2只8L干粉灭火器。

四.防火管理

4.1组织管理

1、施工现场设置防火警示标志,施工现场办公室内挂设防火责任人、防火领导小组成员名单、防火制度。

2、施工现场实行层级防火责任制,落实各级防火责任人,各负其责,项目经理是施工现场防火责任人,全面负责施工现场的防火工作,由公司发给任命书。施工现场成立防火领导小组,由防火责任人任组长,成员由各有关职能部门人员组成。防火领导小组每月至少召开一次防火工作会议。

3、各施工单位将防火工作纳人工程管理之中,实行同计划、同布置、同检查、同总结、同评比、同奖惩。

4、项目部与建设单位明确施工现场防火责任,并成立施工现场防火联防领导站小组,成员由建设单位、项目部的人员组成。项目部负有监督、检查、指导。协调处理之责。

5、建立和健全岗位防火责任制,明确各岗位的防火责任区和职责,使职工懂得本岗位火灾危险性,懂得防火措施,懂得灭火方法,会报警,会使用灭火器材,会处理事故苗头。

6、施工现场按参加施工按总人数15%的比例组建义务消防队,每半年进行一次培训,每次培训做好文字记录。

7、施工现场按要求配专、兼职防火检查员。

8、施工现场执行如下制度:

(1)职工、外来工上岗前和日常防火安全教育制度

(2)防火检查登记制度;

(3)易燃易爆物品管理制度;

(4)动火作业制度;

(5)易燃杂物清理制度;

4.2火源管理

按广州市公安局穗公发(1982)31号文要求,严格执行临时动火“三级”审批制度,领取动火作业许可证后,方能动火作业。动火作业做到“八不”、“四要”、“一清理”。

1、“三级”动火审批制度

(1)一级动火。即可能发生一般火灾事故的(没有明显危险因素的场所),由项目部安全主任和保卫队长提出意见,报防火责任人审批;

(2)二级动火。即可能发生重大火灾事故的,由项目部技术负责人、安全主任、保卫队长提出意见,防火责任人加具意见,报公司工程部会同保卫部共同审核,经公司防火责任人审批;

(3)三级动火。即可能发生特大火灾事故的,由项目部申报,项目部技术负责人、安全主任提出意见,防火责任人加具意见,经公司工程部会同保卫部门、总工室共同审核,报公司防火责任人审批,并报市消防部门备案。如有疑难问题,还须邀请市劳动、公安、消防等有关部门的专业人员共同研究审批。

2、动火前“八不”:

(1)防火、灭火措施不落实不动火;

(2)周围的易燃杂物未清除不动火;

(3)附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火;

(4)盛装过油类等易燃液体的容器、管道,未经洗刷干净、排除残存的油质不动火;

(5)盛装过气体会受热膨胀并有爆炸危险的容器和管道不动火;

(6)储存有易燃、易爆物品的车间、仓库和场所,未经排除易燃、易爆危险的不动火;

(7)在高处进行焊接或切割作业时,下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措施的不动火;

(8)未有配备相应的灭火器材不动火。

3、动火中“四要”:

(1)动火前要指定现场安全负责人;

(2)现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况,发现不安全苗头时要立即停止动火;

(3)发生火灾、爆炸事故时,要及时扑救;

(4)动火人员要严格执行安全操作规程。

4、动火后“一清理”:

动火人员和现场安全责任人在动火后,彻底清理现场火种后,才能离开现场。

高处焊、割作业时有专人监焊,落实防止焊渣飞溅、切割物下跌的安全措施。

动火作业前后告知防火检查员或值班人员。

装修工程施工期间,在施工范围内不准吸烟,严禁油漆及木制作作业与动火作业同时进行。

乙炔气瓶直立放置,使用时不得靠近热源,应距明火不少于10M,与氧气瓶保持不少于5M距离,不得露天存放、曝晒。

4.3电气防火管理

1、施工现场的一切电气线路、设备由持有上岗操作证的电工安装、维修,并严格执行中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》和国家建设部《施工现场临时用电安全技术规范》。

2、电线绝缘层老化、破损及时更换。

3、严禁在外脚手架上架设电线和使用碘钨灯,因施工需要在其他位置使用碘钨灯,架设要牢固,碘钨灯距易燃物不少于50CM,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,采取隔热措施,施工完毕及时拆除。

4、临时建筑设施的电气安装要求:

(1)电气设备和电线不准超过安全负荷,接头处牢固,绝缘性良好,室内、外电线架设有瓷管或瓷瓶与其他物体隔离,室内电线不得直接敷设在可燃物、金属物上,要套防火绝缘线管;

(2)照明灯具下方一般不准堆放物品,其垂直下方与堆放物品水平距离不得少于50CM;

(3)临时建筑设施内的照明做到一灯一制一保险,不使用60W以上的照明灯具;

(4)每栋临时建筑以及临时建筑内每个单元的用电设有电源总开关和漏电保护开关,做到人离断电;

(5)凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备容器,设置消除静电的装置。

4.4易燃易爆物品防火管理

施工现场易燃易爆物品防火管理做到:

1、施工现场设立易燃易爆物品仓,存放易燃易爆物品,按照防火有关规定要求,经公司保卫部或市消防部门审批同意后,方能存放,存放量不超过3天的使用总量;

2、易燃易爆物品仓设专人看管,严格收发、回仓登记手续;

3、易燃易爆物品严禁露天存放。严禁将化学性质或防护、灭火方法相抵触的化学易燃易爆物品在同一仓内存放。氧气和乙炔气要分别独立存放;

4、使用化学易燃易爆物品,实行限额领料和领料记录。在使用化学易燃易爆物品场所,严禁动火作业;禁止在作业场内分装、调料;严禁使用乙炔发生器作业。

5、易燃易爆物品仓的照明使用防爆灯具、线路、开关、设备;

6、严禁携带移动电话机、对讲机进入易燃易爆物品仓。

4.5防火资料档案管理

建立健全施工现场防火资料档案,其内容有:

1、工程建设项目和装修工程消防报批资料;

2、工程消防方案;

3、搭建临时建筑和外脚手架的消防报批许可证;

4、防火机构人员名单;

5、对职工、外来工、义务消防队员的培训、教育计划及有关资料记录;

6、每次防火会议和各级防火检查记录,隐患整改记录;

7、各项防火制度;

8、动火作业登记簿;

9、消防器材种类、数量、保养、期限、维修记录。

4.6临时设施防火管理

施工现场所有搭建临时设施都按防火有关要求搭建,具体如下:

1、办公室、仓库使用搭建活动板房,临时卫生间的围蔽和骨架使用不燃材料搭建(门、窗除外)。

2、临时建筑整齐、划一、牢固,远离火灾危险性大的场所,每栋临时建筑占地面积不大于300M2,室内地面平整,其四周修建排水明渠;

3、施工现场办公室、仓库做好如下防火工作:

(1)设立防火责任人,负责日常的防火工作;

(2)严禁乱拉乱接电线和使用电炉,不准使用电热器具(煮饭、煲水设立专用地方),电线上不得挂衣物;

(3)保持仓库道路畅通,不准在仓库通道、门口堆放物品和作业;

(4)严禁携带易燃易爆物品进入办公室和在仓库内存放摩托车。

4.7消防器材配置标准与管理

1、施工现场设足够的消防水源,当消防水源不能满足灭火需要时在施工现场内修建消防储水池,施工现场要根据施工实际情况已配有一定数量的消防器材。

2、施工现场消防器材的配备及维修保养,规定如下:

(1)采用经消防部门检测合格的消防设备、器材。消防设备、器材要放置基明显易取地方,放置高度不高于1.5M,座地式高度不少于15CM,保持放置点通道畅通,并指定专人负责对消防设备、器材保养管理,每季度检查一次,压力是否正常(灭火器压力表指针指示为绿区,说明压力正常,可以继续使用),确保消防设备、器材的有效使用。

(2)所配备的消防设备、器材要绘制平面示意图,挂在施工现场明显的地方。

(3)施工现场按中华人民共和国行业标准《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ3-91要求设立临时消防供水系统,做到与施工同步进行,供水竖管直径采用不小于76MM,每层设直径为65MM的消防结口,从第二层起每隔一层配备一条长度为20M的消防水带。

(4)配备消防器材的部位,要按规定种类、规格(干粉灭火器为8L,1211灭火器为2Kg)和数量配齐,其要求:

A、施工办公室、材料仓面积在100M2内,配备4只干粉灭火器;

B、可燃物品堆放场:配备干粉灭火器2只;

C、电工房:配备1211灭火器1只;

D、垂直运输设备(塔吊)机驾室、人货梯:各配备1211灭火器1只;

E、值班室:配备1211灭火器1只;

F、临时动火作业场所:配备干粉灭火器2只;

G、在建建筑物:施工层配备干粉灭火器4只,非施工层内堆放物品复杂,且可燃物较多,视具体情况适当配置灭火器材。

(5)保证消防器材的有效使用,出现下列情况时应予以维修、报废和更新配置:

有下述情况之一的予维修:

A、喷嘴损坏;

B、垫圈老化;

C、内胆破损;

D、1211灭火器总重量低于瓶体标明总重量的十分之一,及时充气。有下述情况之一的灭火器材,予报废:

A、灭火器材的筒体或贮气瓶的螺纹损坏或严重泄漏而不能修复的;

B、水压强度试验不合格的灭火器材;

C、用锡焊或铜修补过或被火烧过的灭火器材;

D、国家明令规定应予淘汰的灭火器材;

E、消防水带有霉烂。

有下述情况的建筑场所,应更新配置灭火器材:

A、临时建筑使用性质变更;

B、使用、贮存可燃物的种类变更。

(6)消防设备、器材,任何人不得挪作他用和损坏。

五.消防应急预案

1.危险源假设

整个施工现场主要为施工区,有工人及管理人员约350人,主要设备设施有施工升降机3台、塔吊2台,木工机械及钢筋机械若干。

目前现场存在几个隐患点:

①现场易燃品较多(如模板、木屑等);

②现场用电火险;

③外来工人消防技能较差,消防意识不高;

④现场焊接施工作业引起模板、木屑着火;

⑤外脚手架安全网燃烧;

2.应急区域范围划定

2.1工地现场内应急区域范围制定

火灾事故发生后,以事故危害形成后的任何安全区域为应急区域范围。2.2工地场外应急区域范围的划定

对事故可能波及工地(围档)外,引起人员伤亡或财产损失的,需要当地政府的协调,属政府职能。在事故(危害)发生后及时通报政府或相关部门确定应急区域范围。

3.应急预案的组织措施

3.1成立应急预案的独立领导小组

应急电话:火灾:119;医疗救护:120;

应急预案领导小组及其人员组成

防火责任人:梁剑明

组长:梁剑明副组长:黄木林

成员:陆秉为付友文杜庆焰肖龙陈杰宾

义务消防队:

组长:黄木林副组长:杜庆焰付友文

成员:肖龙汪强杨秋茂陈杰宾

郭业凡梁超平张少钦周洋

防火检查员:

梁剑明黄木林陆秉为杜庆焰付友文

岗位职务或组别姓名联系电话项目经理梁剑明139********

项目副经理黄木林136******** 项目技术负责人陆秉为135******** 安全员杜庆焰137********

项目施工主管付友文138********

施工员陈杰宾135********

事故抢险程序:

一般事故处理程序:事故出现组长向各组下达抢险命令各职能小组各

负其责进入

预定程序工作事故隐患消除(若事故较严重则执行严重事故程序)事

故隐患消除

严重事故处理程序:火势开始蔓延扩大,不可能马上扑灭现场最高领导者

立即拨打消防报警电话"119",通报以下信息:a)名称:

南航信息中心大楼工程;b)地址:广州新白云国际机场,

南航明珠大酒店西南面;c)火灾情况:着火物资及火势大

小;d)联系电话:136******** ;e)着火部位施工

平面图现场最高领导者立即进行人员的紧急疏散,指

定安全疏散地点,由安全员负责清点疏散人数,发现有缺少

人员的情况时,立即通知项目经理或消防队员现场最

高领导者马上向公司领导汇报。

伤员最快捷的送院路线:

有关的医疗机构:人和医院:

医院地址:人和镇人和大道

由工地前往医院的最近路线:

工地现场空港路人和大道人和医院一般情况下汽车运送伤员

从工地到医院需15分钟。

4.应急组织的分工职责

4.1组长职责:

1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施厂外应急计划,在不受事故影响的地方进行直接作控制;

2)复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能的发展过程;

3)指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,并确保任何伤害者都能得到足够的重视;

4)与场外应急机构取得联系及对紧急情况的记录作业安排;

5)在场(设施)内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作;

6)在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复,并组织人员参加事故的分析和处理。

4.2副组长职责:

1)评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设施和财产损失;

2)如有必要,在救援服务机构来之前直接参与救护活动;

3)安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带;

4)设立与应急中心的通讯联络,为应急服务机构提供建议和信息。

4.3组员职责:

1)、确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速;

2)、保持通讯设施和设备处于良好状态。

3)、负责应急过程的记录与整理及对外联络。

4.4技术支持组职责

1)提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。

2)指导抢险抢修组实施应急方案和措施。

3)修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。

4)绘制事故现场平面图,标明重点部位,向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料。

5.火灾应急响应的基本原则

火灾应急响应按照先保人身安全,再保护财产的优先顺序进行,使损失和影响减到最小。具体细则如下:

1.救人重于灭火:火场上如果有人受到火势威胁,首要任务是把被火围困的人员抢救出来。

2.先控制、后消灭:对于不可能立即扑灭的火灾,要首先控制火势的继续蔓延扩大,在具备了扑灭火灾的条件时,展开攻势,扑灭火灾。

3.先重点、后一般:全面了解并认真分析整个火场的情况,分清重点。

a) 人和物相比,救人是重点;

b) 有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比,处置有这些危险的方面是重点;

c) 易燃、可燃物集中区域和这类物品较少的区域相比,这类物品集中区域是保护重点;

d) 贵重物资和一般物资相比,保护和抢救贵重物资是重点;

e) 火势蔓延猛烈的方面和其它方面相比,控制火势蔓延的方面是重点;

f) 火场上的下风方向与上风、侧风方向相比,下风方向是重点;

g) 要害部位和其他部位相比,要害部位是火场上的重点。

4.火灾临界状态的响应

任何员工一旦发现火情,视火情的严重情况进行以下操作:

a)局部轻微着火,不危及人员安全、可以马上扑灭的立即进行扑灭。

b)局部着火,可以扑灭但有可能蔓延扩大的,在不危及人员安全的情况下,一方面立即通知周围人员参与灭火,防止火势蔓延扩大,一方面向现场管理者汇报。

6.火灾的调查处理

1.火灾扑灭后,保护好火灾现场。

2.对自行扑灭的火灾由工程部组织相关部门进行调查、分析,写出《事故调查报告》,并执行《纠正措施控制程序》。

3.对由公安消防部门扑灭的火灾,由质安部协助公安消防部门进行事故的调查,并执行公安消防部门的整改措施。

7.应急预案的技术措施

7.1基本装备

1)特种防护品:如绝缘鞋、绝缘手套、等;

2)一般防救护品:安全带、安全帽、安全网、防护网;救护担架1付、医药箱1个及临时救护担架及常用的救护药品等;

3)专用饮水源、盥洗间和冲洗设备。

7.2专用装备

1)消防栓及消防水带、灭火器等。

2)自备小车两辆。

3)无线电对讲机。

8.应急预案措施的演练

1.1由项目经理适时组织实施。

1.2演练后要及时记录。

9.应急救援预案的启动、终止和终止后工作恢复

当事故的评估预测达到起动应急救援预案条件时,由应急总指挥启动应急反应预案令。

对事故现场经过应急救援预案实施后,引起事故的危险源得到有效控制、消除;所有现场人员均得到清点;不存在其它影响应急救援预案终止的因素;应急救援行动已完全转化为社会公共救援;应急总指挥认为事故的发展状态必须终止的;应急总指挥下达应急终止令。应急救援预案实施终止后,应采取有

效措施防止事故扩大,保护事故现场和物证,经有关部门认可后可恢复施工生产。

对应急救援预案实施的全过程,认真科学地作出总结,完善应急救援预案中的不足和缺陷,为今后的预案建立、制订、修改提供经验和完善的依据。

附件1

职工、外来工上岗前和日常防火教育制度

1、新职工、外来工上岗前进行防火知识、防火安全教育,并做好签证登记;

2、每周根据生产特点对职工、外来工进行不少于一次的防火教育;

3、每半年组织一次义务消防队培训、演练;

4、施工现场设立防火宣传栏和防火标语。

附件2

防火检查登记制度

1、班组实行班前班后检查;

2、每月由现场防火责任人带队,组织有关人员,对施工现场进行全面检查;

3、认真做好动火后的安全检查;

4、认真落实整改隐患的跟踪、复查。

附件3

易燃易爆物品管理制度

1、易燃易爆物品存放量不超过3天使用量;

2、易燃易爆物品设专人看管,严格收发、回仓登记手续;

3、易燃易爆物品使用时做好防火措施;

4、易燃易爆物品使用时做好防火措施;

5、易燃易爆物品仓照明使用防火、防爆装置的电气设备;

6、使用液化石油气作焊、割作业,经施工现场防火责任人批准;

7、严禁携带火种、手提电话机、对讲机及非防爆装置的照明灯具进入易燃易爆物品仓。

附件4

动火作业制度

1、焊、割作业由有证焊工操作;

2、严格执行临时动火作业“三级”审批制度,领取动火作业许可证后方能动火;

3、动火作业必须做到“八不”、“四要”、“一清理”;

4、高处动火作业要专人监焊,落实防止焊渣、切割物下跌的安全措施;

5、动火作业后要立即告知防火检查员或值班人员。

附件5

易燃杂物清理制度

1、班组每天班后要及时清理可燃杂物;

2、宿舍和生活区,每天要有人清扫可燃杂物;

3、可燃杂物要集中堆放,不宜堆放在建筑物内和宿舍附近;

4、施工现场要设专人清理外脚手架上和现场内的可燃杂物,并及时进行清运。

相关文档