文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑深井降水的应用

基坑深井降水的应用

基坑深井降水的应用
基坑深井降水的应用

基坑深井降水的应用

前言

随着我国经济和城市建筑的迅速发展,高层建设的大量兴建,土地使用的日趋紧张,地下空间的有效利用,促使城市基坑工程建设正向广、深发展。在涉及到地下水的基础施工中,基坑降水与止水是基坑施工的重要环节之一,其成功与否,不仅直接影响到工程的进度,费用和支护的成功,而且还可能影响到工程的安全,因此,必须引起足够的重视。由于深基坑设计和施工受到地质、水文、环境、季节、荷载等诸多因素的影响,在二元结构地层条件下,深基坑的主要矛盾是治理地下水的问题,特别是在地下水位高、承压含水层厚度大、水量丰富的水文地质条件下,如果对地下水治理不当,在开挖过程中极易产生流砂和管涌,影响场区周围建筑物和市政公用设施的安全。很明显,一般的降水技术很难达到要求。武汉地区多年的工程实践对基坑降水和止水问题已积累了丰富的经验,并有很多成功的范例,不论从理论上和技术上都有相当的发展和提高。但也不乏有降水和止水不成功甚至失败的工程事例。究其原因很多-人为施工造成、地质条件等。

降水、止水方法有很多。本文结合以深井降水与(浆喷桩)止水帷幕为例。

深井降水

一、深井降水工法特点

1.1降水效果显著,具可操控性。可直接测量动、静水位,根据实际情况可实时开关井。

1.2施工机械简单多样。实际施工可根据不同的施工场地和不同的地层情况选择最优的施工机械设备。

1.3成本低。

1.4施工噪音小,泥浆量少。反循环降水施工设备,几乎无噪音污染;由于降水井施工大多采用清水护壁施工,故其产生泥浆量较少。

二、深井降水适用范围

2.l 本工法适用于涌水量较大,渗透系数较大,长江流域一级阶地上二元结构地层的基坑降水。

2.2 本工法对大面积、深基坑尤为适用。

三、工艺原理

机钻深井在打好的深井中配备深潜水泵一台,利用水泵不断抽水,使井孔周围土体水压形成一定高差,地下水在大气压及土体压力作用下由高压向低压流动,流入井管内被抽出,在离深井较远的地方则主要靠水的压差作用向井管流动,以达到基坑降水的要求。

四、施工工艺流程及操作要点

4. 1 成品井施工工艺流程

4.1.1成孔:钻机就位安装后,核对井位,确认无误后,人工开挖0.5~1.0m深埋设护壁管,管径应大于700mm。采用NJ—150型冲击钻机,泥浆护壁,冲击钻进成孔,最终成孔孔径550mm。

4.1.2成井:成孔后及时换浆,并吊装井管,井管对接采用电焊

焊接牢固,安装垂直。

4.1.3填砾:井管与钻孔间隙填入规格2~3mm砾石滤料,填至设计文件要求深度,经洗井密实后补填砾石料及填入粘土封闭。

4.1.4洗井:成井后,采用深井泵机械洗井,以排出护壁泥浆,疏通水路。

4.1.5施工工艺流程图

4.2降水维持施工工艺流程

4.2.1井内降水系统设置

根据场地出水情况和降深,原则上采用先大泵后小泵。另外为保证降水效果和不影响基坑施工,场地上应至少备用1~2台水泵。当班人员每天观测并记录井内动水位和基坑内水位的变化情况,待水位稳定后可改至三天观测一次。

4.2.2地面排水系统设置

根据现场地下雨水管网排水情况并配合土建单位总体规划另行设计沉砂池和排水管(沟),力求布置安全、合理、美观。

4.2.3电路系统

降水工程电路全部采用合格电缆连接,作到一机一闸,并配漏电开关。照明和设备用电必须分开架设,做到布置安全、合理、美观。业主应保证供电稳定,特别是在施工和降水中不能停电,否则会造成地下水上涌影响基坑施工。建议总包方配备发电机组备用。

4.2.4降水施工人员做到三班作业,24小时不间断降水,每班作好降水记录,保证降水效果达到施工要求。

降水时间根据总体施工要求,由总包方根据施工工期决定。

4.3降水维持期的施工要求

4.3.1安装好排水系统,采用管道排水,将抽出的地下水排入有排泄能力的市政排水系统,防止倒流。

4.3.2配备有安全装置的供配电系统,供电量不小于800KW,并配备双回路电源,以便在主电源临时停电时,在10min内能继续供电抽水。其它设备用电不得干扰降水用电或串入降水供电线路内用电。为保障水泵运转和正常使用,对电机设备要配有补偿保护装置。

4.3.3整个抽水维持期内,应当根据基坑的施工状况,进行信息法管理,确保以最适当的排水量,达到深基坑具有干燥的作业空间和稳定,严禁随意开启或关闭水泵。

4.3.4成立一套强有力的管理和抢修班子,作好各项记录,确保各抽水、排水和供配电系统的正常运行,发生设备等故障和基坑险情时,能及时排除。

4.3.5在浇注基础底版前,应作好止水钢环的安装,确保承压水不会沿着管壁渗入地下室。

4.3.6各种施工机械要避免碰撞损坏降水设备、供电线路,排水渠道要保持畅道,不得向渠道内倾倒垃圾及堆放物品。不得损坏降水设施。

4.3.7建议在基坑周边布设一定数量的沉降监测点及在护坡内布设一定数量的测斜孔。通过上述各监测点跟踪观测结果要及时汇总分析,进行信息反馈,一旦发生地面沉降超标、变形过大等不良现象,应立即采取应急措施处理。

4.3.8承台底板施工时,在管壁加焊止水圈,阻挡承压水沿井壁上涌;施工完毕后,采取“以砂还砂,以土还土”的原则,封堵井孔,并加焊封口钢板。

4.3.9关闭井泵后应及时将泵提出,并对管井进行填封,并确保

填封质量。

4.4降水季节性施工措施

本工程的基础施工预计要经历雨季,由于雨季特殊的季节特点,对工程施工的进度造成较大的影响,必须采取适当的措施确保工程目标的实现。若工程土方开挖施工要经历雨季,此期间施工中应做好以下几项工作:

4.4.1雨季基坑施工要特别注意边坡的安全监测,监测频率要比平时加大一倍。

4.4.2在现场临时道路周边开挖排水沟,确保排水顺畅。

4.4.3雨季施工主要解决好防雨、防风、防雷、防讯等问题。

4.4.4现场材料必须避免堆放在低洼处,要将材料垫高,周围应有畅通的排水沟,以防积水。

4.4.5施工机具要有防雨罩或置于遮棚内,电气设备的电线要悬挂固定,不得拖拉在地,下班后要拉闸断电。

4.4.6密切注视天气预报,八级以上风和暴雨时应停止室外施工。

4.4.7对水泥库加强防雨措施,各种机械要搭防雨棚。

4.5抽水试验施工

我们应对基坑工程做专门降水试验,一般至少布置4口抽水试验井,查明并提供如下有关资料,并根据以下资料设计该基坑所需降水井数及空间布置位置:

4.5.1查明拟建场区地下水类型;

4.5.2查明拟建场区含水层的渗流特性、水位动态,并提供渗透系数(K)、影响半径(R)、静止水位(Ho)等参数;

4.5.3提出合理的单井出水量;

4.5.4提出合理的井点结构;

4.5.5提出合理的单井回灌量。

4.5.6根据基建场地含水岩组的水文地质特征及抽水主井过滤器的下置深度及长度,水文地质参数计算渗透系数(k)选用带二个观测孔(G1和G 2)的稳定流承压非完整井条件下的对应计算公式,即

0.366Q r2

K=———————[lg——+0.217(ξ1-ξ2)] (1)

M(S1-S2) r1

影响半径( R )计算公式选用经验公式,即

R=10 S K (2)

公式(1)中:

Q=涌水量(m3/d)

M=含水层厚度(m)

r1、2=观测井距抽水井距离(m)

S1、2=观测井降深(m)

S=抽水井降深(m)

ξ1、ξ2分别为开壁处距井rw、r1处附力阻力系数(查表求得)。

根据公式(1)、(2),水文地质参数计算结果求出K、R。

五、材料和设备

5.1.1主要材料用量计划一览表

5.1.2材料保证措施

开工前组织有关人员做好分部分项工程工料分析表,根据施工图预算提出材料、成品、半成品加工订货及供应计划。做好施工机械的落实以及材料的采供工作。会同监理、设计院和业主尽早确定材料及其规格、品质和供货商,并采取有效措施,确保供货商在预定的时间内保质保量供货。关键材料和特殊材料应提前将样品报送工程管理方

审批,并由现场监理工程师见证取样,送有关质检单位对材料进行检验。

5.2 主要机械设备需用计划一览表

5.2.2机械设备保证措施

1、在设备的配备中充分考虑了使用和储备。

2、为保证施工机械在施工过程中运行的可靠性,我们还将加强管理协调,同时采取以下措施:

a、加强对设备的维修保养,对机械易损零部件的采购储存。

b、对进场施工设备的运行设专人进行监督、检查,做好运行记录,并落实定期检查制度。

c、为保证设备运行状态良好,备齐两套常用设备配件,现场长驻一套维修班子,确保发生故障能及时修复。

六、质量检查

(1)井孔允许偏差:弯曲度≤1°,孔径>500mm,井深误差<

1/100,井管与井孔应基本同轴。

(2)控制钻井冲击高度,冲程为0.5~0.8m,冲击数为40~50次/min。回次进尺0.5~0.6m,护壁泥浆粘度15~18s,保持冲洗液灌至孔口。

(3)成孔:经验收后应及时下置井管、填砾、洗井,避免因晾孔时间过长发生孔内垮塌和孔壁泥皮老化。

(4)井管下置:采用直接提吊法下管,井管对接采用对口焊接连接,井管对口后必须检查垂直度,然后四面点焊后焊接缝,连接必须牢固、密封。下管时注意使井管居于孔正中,保证与井孔基本同轴。井管安装必须准确到位,切忌井管“悬挂”于井孔内。

(5)填砾:井管安装检查完毕,砾石料必须从井管四周均匀填入,不得单边填砾,填入一定数量,经洗井密实后,再不断均匀填入至设计标高后,填入粘土层封闭。

(6)洗井:采用深井泵抽水机械洗井。

(7)现场技术人员必须从施工各个环节进行质量控制,随时检查孔垂直度及钻头尺寸,并作好各类原始记录,做到当天的事当天记,不得搞回忆录。

七、封井措施

根据武汉市有关规定,深井降水完毕后,应采取有效措施封堵井孔,避免承压水沿井孔及井壁上涌,具体措施如下:

1、承台底板施工时,在管壁加焊两层止水圈,阻挡承压水沿井壁上涌;

2、±0施工完毕后,采取“以砂还砂,以土还土”的原则,封

堵井孔,并加焊封口钢板。

八、安全措施

依照国家《安全法》、《建筑施工安全检查标准》及其它有关法律、法规及标准的要求,建立以项目经理为组长,项目副经理、项目总工、专职安全员为副组长,专业工长和施工队班组长为组员的项目安全生产领导小组,在项目形成纵横网络管理体制。

1、认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策,严格执行有关施工规范和安全技术规则、对施工人员进行岗位前安全教育培训,树立安全第一,预防为主的思想;

2、建立健全安全保证体系,领导挂帅,全员参加,使安全工作制度化,经常化。项目经理为安全生产第一负责人,既要管生产又要管安全;

3、组建工地安全施工小组,配备专职安全员,加强安全生产意识教育。贯彻“安全第一,预防为主”的安全方针,对施工人员定期进行安全教育,勤检查,及时消除事故险患;

4、进行定期和不定期的安全检查,及时发现和解决不安全的事故隐患,杜绝违章作业和违章指挥;

5、电机设备安装漏电保护器,管线路铺设合理,现场需配防火安全设施。危险地段悬挂醒目的安全警示牌;

6、设备安装、拆卸与迁移,有专人指挥。在用设备定期维修保养,经常擦洗保持清洁,完好率达100%;

7、实行责任到人,层层把关的安全责任制。

8、文明施工,与业主协调好周边关系,保证工程顺利进行。

9、严禁违章操作、野蛮施工。

九、环保措施

(1)成立对应的施工环保管理机构。在施工过程中严格遵循国家和地方政府下发的有关环境保护的法律、法规和规章制度,加强对施工设备噪音、废水弃浆、生产生活垃圾的控制和治理,遵守文明施工、防火及交通管理的规章制度,充分满足便民要求,随时接受相关单位的监督检查。

(2)合理的现场平面布置,科学的施工计划。严格完善的材料计划供应制度。实行材料定额管理,减少现场清理工作。成品、半成品堆放整齐有序。保持整齐、清洁的工作环境,做到工完场清。

(2)保证施工现场道路平整、交通畅通并适量湿润使其无大量扬尘;场内设置连续畅顺的排水系统,从根本上防止施工废浆乱流。

(3)警示及提示标识完备、醒目,重点地段及恶劣天气,设置专项的安全防护设施。

(4)施工设备的使用、停放整齐有序;设备性能安全、可靠;操作人员证照齐全,规范操作。配备完善的设备检修、保养、清洁设施及制定严格的检修、保养、清洁责任制

十、经济效益分析

10.1 采用深井降水的直接效益

10.1.1取土深度加大,可节约取土坑面积,符合“深挖少占”

的要求。

10.1.2减少二次挖装费用。在大多基坑施工过程中由于基坑降水未达到要求,或者未降水出现土层含水较高,取出的土方需先堆放在基坑中晾晒、不断翻晒。而深井降水对要开挖的土体提前降水疏干,大大降低了土壤的含水率,不仅取土深度较大,而且取出的土不需要晾晒,可直接取出运走。节省机械台班,大大降低了运输成本。

10.2 采用深井降水的间接效益---社会效益显著

深井降水新技术的成功应用,解决了深基坑施工中的大面积,大深度,高标准降水难题,为建筑施工技术的发展起了积极的推进作用。

基坑降水施工方案57317

基坑降水井施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 工程名称:珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程 建设单位:珠海市政府投资建设工程管理中心 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:南通四建集团有限公司 珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程位于珠海市香洲区园山路;总建筑面积47497.94㎡,其中地下室建筑面积:17443.85㎡,三栋主楼,地上分别6层、5层和17层、建筑面积为30054.09㎡,建筑高度73.6m。首层高度为5m,四层以上标准层层高为3.8m。 结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构类别为乙类,建筑使用年发50年,抗震设防烈度7度。 本工程±0.000相当于黄海高程11.50米。 二、场地条件 1、场地原地貌为地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 根据设计要不,基坑底设计标高为-10.9~-12.8m(相当于高程0.6~-1.3M),基坑开挖深度约2.8m,桩承台基坑底设计标高土层多为粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,天然地基承台基坑底设计标高土层多为风化岩。 2、场区地震基本烈度为7度,基本地震加速度峰值为0.10g,建筑场地类别为II类,建筑结构安全等级为二级,基础设计安全等级为二级。 根据现场钻探揭露及室内土工试验结果,场地内分布的地层有:地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 三、场地地下水 本场地地下水据钻探揭露,地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水。拟建场地地下水位变化较大,勘察期间测得场地地下水混合水位埋深为 1.20~41.40m,高程为6.56~9.82m,平均高程为8.67m,抗浮设计水位高程按9.0m考虑。拟建场地内地下水水质对钢结构均具弱腐蚀性,对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性 四、基坑支护情况

管井降水施工方案

拉斐公馆?北区 编制单位:遂宁市科华建筑工程有限公司 编制时间:2017年6月25 日 基坑管井降水工程施工方案

第一章方案编制依据 一、编制依据 1.1核工业西南勘察设计研究院有限公司出具的南滨帝景A区地质勘查报告; 1.2 《基础结构平面布置图》 1.3 规范依据 中华人民共和国、行业和四川省政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准、有关法律、法规及规定。ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标准。 第二章工程概况

一、工程基本概况 工程位于遂宁市船山区银河路西侧、明霞路北侧。场地原分布为种植地、居民宅基地及居民道路,经过拆迁,现用建渣铺垫。 该标段共建3栋高层,局部商业楼,工程设计地下二层,地上1~32层,地下室建筑面积约39533m2,,住宅建筑面积134532m2,商业楼面积23186m2,建筑高度6米~99.45米。基础形式为筏板基础、桩基础。主楼筏板厚1200,地下室筏板厚300,基础梁高1150。 二、地下水文概况 遂宁地处中纬度亚热带的四川盆地中部,光、热资源丰富,雨量充沛,属亚热带温暖湿润气候,主导向为北风,年平均风速约为0.8m/s,年平均气温约17.3℃,年平均日照时约1390小时,年平均相对湿度约82%,平均风荷载为0.3kN/m2。根据本地区水文资料,区域内涪江河年平均水位约为273.00m,枯水位约270.00m,最大流量约273.00m3/s,涪江历史最高洪水约为278.174m,流量为24600m3/s,根据过军渡电站工程相关资料,区域内涪江河常年水位为275.50m。拟建场地在地貌上属涪江Ⅰ级阶地。地下水主要为赋存于卵石层中的孔隙潜水,略具承压性,主要受大气降水、涪江河水补给,向下游及涪江河排泄,场地地下水水量丰富,水位变化主要受季节性降水及涪江水位控制。依据地勘得出水位一般在砂卵石层中,砂及卵石层为场地地下水的主要含水层,其厚度约为7~10m,地下水稳定水位埋深约0.3-2.0m,相应标高为 274.91-275.37m。 第三章施工方案选择 一、基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度大,使得开挖和倾倒困难。为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。 二、人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:本拟建工程采用管井井点降水是本工程优选的方法。其优点在于:降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。 三、井点设计依据 1、《银河路南滨帝景A区工程勘察报告》

轻型井点深井降水方案

启东市安置房城东村 高层住宅小区 轻型井点、深井降水 施 工 方 案 江苏南通二建集团有限公司 2012年4月25日

目录 一、工程概况???????????????????????????????????????????????????????????????????3 二、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????????????3 三、降水方案选择及排水方案???????????????????????????????????????????????4 1.轻型井点????????????????????????????????????????????????????????????????????4 2.深井降水????????????????????????????????????????????????????????????????????6 3.排水方案????????????????????????????????????????????????????????????????????9 四、井点、深井降水施工机构及管理人员???????????????????????????9 五、降水时对周边边坡的影响和监测方法??????????????????????????9 六、质量保证措施???????????????????????????????????????????????????????????????10 七、安全施工措施????????????????????????????????????????????????11 八、危险点分析????????????????????????????????????????????????????????????????13 九、安全生产及文明施工措施??????????????????????????????????????????????14 十、环保措施????????????????????????????????????????????????????????????????15 附:现场排水布置图

最新基坑降水井及降水工程施工方案

最新版 基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

深井降水专项施工方案(1)

陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 2×480t/h循环流化床锅炉烟气脱硫装置及配套 设备项目 深井降水 施 工 组 织 方 案 陕西大秦环境科技有限公司

2016年7月

一、工程概况 建设单位:陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 设计单位:陕西大秦环境科技有限公司 施工单位:陕西大秦环境科技有限公司 拟建该工程位于榆林市神木县店塔镇 二、地质条件 1、地形地貌 拟建场地现为空地,主要为泥土地,地形较为平坦,地下水位较高为现有自然地坪以下1.6米。 2、地下水 本地区的地下水,主要有浅部土层的潜水、部分地区浅部土层中的微承压水和深部粉性土、砂性土层中的承压水。对本次基坑围护设计及施工有直接影响的为浅部土层的潜水。 3、潜水:潜水补给来源主要为大气降水与地表径流,其水位动态变化主要受大气降水和地表径流影响。 4、不良地质现象 拟建场地地势较为平坦,基本无原土层,均为原化工厂建设时的回填土。土质松软。 三、方案编制依据 国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 国家及地区相关降水的法律法规及规范文件 岩土勘察报告

四、降水目的及要求 (一)降水目的 根据本场地地质条件、设计、工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要求,本工程降水目的主要为以下方面: a、通过及时降低基坑内地下水位至基坑底板以下1~2m,为基坑开挖施工提供良好的干施工环境。 b、通过及时疏干基坑内地下水,提高土体的有效应力,减缓基坑围护变形创造条件,满足施工要求。 c、通过及时疏干基坑内地下水,防止开挖过程中局部流砂及管涌等不良情况出现,保证施工的顺利进行。 (二)降水要求 根据开挖施工进度,降低基坑开挖范围内地下水(潜水)水位至基坑底(开挖面)以下1~2m。 五、降水方案设计思路 a、根据本基坑周边围护体,因此不考虑周围地下水的补给,只需将基坑内地下水位降低至设计要求。 b、根据本场地的水文地质条件、工程设计要求及基坑开挖与支护的特点,本方案采用深井降水较为方便施工。可分段降水,根据开挖流程先将需开挖段深井预先布置进行降水,再布置后续开挖段深井降水,可边开挖边降水,缩短工期。施工时基坑中深井可持续降水至整个结构筑成,但并不影响开挖及施工;深井施工无需开挖坑槽,只需定位放点即可;坑内支撑不影响施工布井。 C、根据现场周边建筑物,基坑开挖距离烟囱、引风机房及烟囱南北方向独立柱太近,尤其烟囱荷载较大,为防止原有建筑物沉降建议使用护壁桩进行支护。并先施工护壁桩后施工降水井,防止降水井破坏。

深井降水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、降水目的 (6) 三、降水深井布置工程量 (6) 四、深井构造及设计要求 (7) 五、成孔成井施工工艺及技术要求 (8) 六、降水运行 (9) 七、施工技术措施 (11) 八、工期保证措施 (12) 九、主要施工机械 (13) 十、施工组织管理 (14) 十一、质量保证措施 (16) 十二、安全施工保证 (17) 十三、文明保证措施 (20) 十四、安全应急预案 (21)

真空深井降水施工方案 一、工程概况 工程名称:苏州中心广场基坑围护南坑工程 工程地址:苏州工业园区,北临苏绣路、南临苏惠路、西起星阳街、东至星港街 建设单位:苏州晶汇置业有限公司 设计单位:中船第九设计研究院工程有限公司 招标单位:中国建筑第八工程局有限公司 投标单位:江苏苏南建设集团有限公司 A、本工程位于苏州工业园区,北临苏绣路、南临苏惠路、西起星阳街、 东至星港街;总建筑面积约110万平米,由7栋塔楼和大面积内圈商业组成。基中最高建筑高度200米,地下三层(局部4层),基坑面积约13.8万平米,其中南地块6.74万平米,北地块7.06万平米。开挖深度14-25米,土方开挖量约220万方。其中南地块B-1、B-2区约3.79万平米,土方开挖量约58.9万方。 B、工程投标范围:负责南区基坑施工范围内外所有疏干口井、降压井、观测井兼应急回灌井的成井施工、运行维护以及地下室顶板施工完毕后部分回填降水井或者管井移交。 C、深井加高真空强排水井点降水可行性分析:本工程为地下-14m~

-25m,属一级基坑。4.4水文地质条件 (1)地表水 拟建场地分布有相门塘河,在东方之门施工区范围将相门塘河填平,隔断,东侧相门塘河穿过星港街及金鸡湖连通,勘察期间测得相门塘河水位标高为1.02~1.13m。场区周围地表水水位主要受大气降水和相门塘水位、金鸡湖水位的影响。 (2)潜水 孔隙潜水主要赋存于浅部土层中,富水性差,透水性不均,勘察期间,测得其初见水位标高1.01-1.25m,稳定水位标高1.21~1.55m。其补给来源为大气降水及地表水入渗补给,以大气蒸发为主要排泄方式。当基坑工程降水时,巨大的水头差会加速地表水对潜水的补给。 (3)微承压水 微承压水主要赋存于⑤层粉土夹粉砂,富水性中等,透水性较好。主要补给来源为浅部地下水的垂直入渗及地下水的侧向迳流,以民井抽取及地下水侧向迳流为主要排泄方式。 (4)第Ⅰ承压水上段 根据钻探结果,本场地对基坑开挖有影响的承压含水层主要为第Ⅰ承压水上段,主要分布于第⑨2层土中,该含水层的补给来源主要为下部承压水的越流补给及地下迳流补给,以地下迳流及人工抽吸为主要排泄方式。本场地⑨2层第Ⅰ承压水上段实测水位标高在-9.88~-9.80m。由于场地周边对地下水进行了降水,该层水水位偏低。 拟建工程基坑开挖深度内对工程建设有影响的地下水由潜水、微承压水、第Ⅰ承压水上段组成。本工程基坑开挖深度约18~19m,已挖穿潜水、

基坑降水井施工方案(最终)

广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段【江泰路站—南洲站盾构区间】土建工程 降水井施工方案 编制:时间: 审核:时间: 批准:时间: 中铁一局集团有限公司 广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段 【江泰路站—南洲站盾构区间】项目经理部 2005年11月

广州轨道交通二、八号线延长线盾构1标段 降水井施工方案 一、编制依据 1、广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段【江泰路站~南洲站盾构区间】土建工程相关设计资料、合同文件、招标文件及投标文件; 2、本标段工程地质勘测资料、现场调查资料及我公司在深基坑施工方面的丰富经验; 3、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定; 二、工程概况 1、工程概述 本工程盾构始发井(兼做轨排井)及明洞段位于江泰路站南边渡线交叉处,其里程位置为YCK12+362.199~YCK12+462.399,包括围护结构其外包长度为100.2m,该部分采用明挖法施工。 盾构井外包长18.1米,宽27.7米,深21.23米,结构为双层双跨框架结构;轨排井及普通段外包总长为82.1米,宽23.2米,深20.973米,结构采用大跨度马蹄形断面。 该段基坑开挖深度约为22m,开挖总方量约5.8万立方米,基坑开挖范围内地层从上至下依次为:<1>人工填土层、<4-1>、<4-2>冲、洪积粘性土层、<3-2>砂层、<7>岩石强风化带、<8>岩石中风化带、<9>岩石微风化带。 2、工程地质及水文地质 2.1 工程地质 根据业主所提供的工程勘测资料(广东有色工程勘察设计院),本场区结合原位测试及室内试验资料,按成因、岩性、状态划分,将场地岩土分层简略描述如下表。地质纵剖面图详见地质详勘报告。 表1 岩土分层及其特征表

深井降水施工方案

新民洲临港产业园污水收集系统工程(二期新民洲大道段) 深 井 降 水 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 镇江市排水管理处 2015年10月15日

目录 1.工程概况............................................ 错误!未定义书签。 2.编制依据............................................ 错误!未定义书签。 3.深井降水施工方案.................................... 错误!未定义书签。 .工艺流程.......................................... 错误!未定义书签。 施工准备........................................... 错误!未定义书签。 降水井施工......................................... 错误!未定义书签。 降水井结构......................................... 错误!未定义书签。 成井施工........................................... 错误!未定义书签。 成井保护........................................... 错误!未定义书签。 抽排水系统布置与安装............................... 错误!未定义书签。 抽水系统的运行与管理............................... 错误!未定义书签。 施工配电........................................... 错误!未定义书签。 运行方案........................................... 错误!未定义书签。 运行期间的注意事项................................. 错误!未定义书签。 运行管理........................................... 错误!未定义书签。 4、质量保证措施....................................... 错误!未定义书签。 5、安全保证措施....................................... 错误!未定义书签。 6、环境保护措施....................................... 错误!未定义书签。

基坑降水施工组织设计

橡胶坝消力池段 基坑排水施工方案 编制: 审核: 审定: 编制单位:偃师市洛河城区段综合开发治理项目部 二O一六年四月二十日

基坑排水施工方案 一、编制依据 1. 国家现行施工验收规范、标准及河南省有关施工规定。 2.工程招标文件 3. 施工组织设计 5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 7、本公司质量管理体系有关文件。 二、工程概况 1、建筑概况:本次降水范围为橡胶坝消力设施斜坡段下段、二级消力池、格宾石笼海曼段及抛石防冲槽,总面积约26000平方米。 2、结构概况:本工程涉及的地层主要为第四系,河漫滩岩性主要为可塑状轻粉质壤土和松散~稍密状细沙,局部有少量卵石;阶地岩性主要为全新统下段可塑状重粉质壤土,稍密~中密状细砂,底部有少量卵石。 三、水文气象 1.偃师市年平均降雨量在500-600毫米之间。降水多集中在六、七、八月份,占年降水量的60%。 2. 场地含水层划分及特征: 场区地下水主要为第四系松散层孔隙潜水,第四系全新统砂层及卵石

是本区浅层地下水的主要含水层,含水层分布厚度不均,其上覆盖重粉质壤土,为主要的隔水层或相对不透水层。 3、地下水水质: 根据《岩土工程勘测规范》(50021-2001)中有关要求和地质勘察报告,地下水对混凝土结构及对钢结构具弱腐蚀性作用,对钢筋混凝土结构中钢筋具有弱腐蚀性。 四、施工总目标 1.进度目标: 加快工程进度,确保在汛期来临之前完成主体混凝土工作,。 2.质量目标: 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,高效、优质、快速地完成该工程施工。 3.安全目标: 安全目标为“三无、一杜绝”,即:无因工死亡事故、无火灾、无水灾事故;杜绝重伤事故,负伤率不超过5‰,确保本工程土方开挖、降水、基础工程的施工安全顺利进行。 五、降水处理方案 根据施工现场情况,土方开挖至106.5时,已经开始渗水,说明地下水位较高,经过现场考察,因现为枯水季节,考虑雨季等因素,为确保基坑施工安全,计划采用基坑内明排集水坑降水施工方案。 六、明排集水井降水施工方案 本工程计划采用明排集水坑降水方案,在现场的北侧、东侧和南侧设置集水坑,然后用水泵将水排出基坑外。

降水井观察井施工方案

苏州检验检疫综合实验楼基坑支护工程 降水井、观测井(回灌井)施工方案 1 概况 1.1 工程概况 拟建工程位于苏州工业园区苏惠路北侧、星桂街西侧、相门塘南侧。降水井为30口,其中A区Ф800mm19口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区Ф800mm11口,长度为16M,其中滤管长12M;观测井(回灌井)为17口 ,A区周围Ф800mm10口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区周围Ф800mm7口,长度为16M,其中滤管长12M。 1.2施工工期: 本分项工程工期为20日历天,详见工程进度计划表。 1.3分项工程质量: 本分项工程质量标准:合格. 1.4分项工程安全: 安全目标:安全“无重大安全责任事故”。 2、施工机械设备 为了满足本分项工程的施工需要,本公司拟投入3台潜水钻机. 3、降水井、观测井(回灌井)施工工艺流程图:

4、主要分项工程施工技术与措施: 4.1 桩位测放 1、测量员测放桩位,所有桩位均用Φ12钢筋头打入地下20cm且顶部 涂以红油漆,以利检查核对。 2、桩位放样完毕后,测量员先将放样结果交项目技术负责验收。 3、项目技术负责验收合格后,再报请业主工地代表或监理验收;验收 合格后,经双方负责人在桩位放样单上签字认可,将放样结果形成资料性文件,方可进行下道工序的施工;否则,重新放样。 4、桩位放样误差20mm。 4.2护筒埋设 1、沿桩位0.7m外钉四根Φ16钢筋头,使其两根连线交于桩位中心。 2、以钉入的桩位钢筋头为中心,挖一比护筒大10cm的圆坑,且底部要进入原状土≥20cm。 3、埋设护筒时,其中心线与桩位中心线的允许偏差≤20mm,并保持护筒垂直。 4、护筒内径要比桩径大10cm。 5、埋设护筒时,其四周应用粘土分层回填夯实,确保孔口不坍塌,否则,护筒松动,倾斜而失去护筒护壁的作用。 6、埋设好护筒后,逐个测量护筒上口标高,以正确控制桩深,如遇松散填土,护筒易下沉时,应用铁丝将护筒与钻机机座固定。 7、埋设好护筒后,由技术人员进行检测,并请业主或监理复核验收。

深井井点降水施工方案

降水施工方案 深井井点降水方案 一、施工准备 1、材料: 无砂混凝土管(滤管)、滤网、3-8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件: (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位臵、数量和降水深度。 (3)依据现场情况及施工要求,设臵八口深井降水,深井井眼布臵见附图。 二、工艺流程 井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井 三、操作要点 1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位臵,并做好标记。 2、采用潜水钻机。孔径一般为400~800mm,用泥浆护壁,孔口设臵护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。

3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放臵在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 6、观测井中地下水位变化,作好详细记录。 管井剖面图 四、质量要求 1、基坑周围深井井点一共设八口井,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高O.5m。 3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采用不含砂石的粘土封口。 4、每台水泵应配臵一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设臵。 5、大口井成孔直径,必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤

风机基础降水施工方案

作业指导书 工程名称:电项目(风机)工程 编号:TJ-001 作业项目名称:风机基础土方开挖及降水施工方案 编制单位:风电项目部 编制:日期: 审核:日期: 审定:日期: 批准:日期: 出版时间版次

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、机械配置及劳动力组织 4、施工方案 5、质量要求及保证措施 6、季节性施工技术措施 7、安全文明施工措施

1工程概况 和润涡阳牌坊50MW风电场工程位于安徽省亳州市涡阳县,风电机组分散布置于 牌坊镇、义门镇、涡北街道、新兴镇境内共计20台风机,本风电场工程拟安装20台浙 江运达风电股份有限公司单机容量为2.5MW(WD140-H140-2.5MW)风力发电机组,总装 机容量为 50MW。 涡阳牌坊风电场工程位于安徽省涡阳县北部,地处淮北平原中部,与豫、鲁、苏三省毗邻。风电场场区位于涡阳县城北部,距离涡阳县距离约8.0km~15km。项目场址地势平坦,场址区分布着宽度和深度不等的沟渠,为农田排涝所用,沟宽度在 2.50m~5.00m, 深度0.70m~3.00m。,机位点地面高程30.10m~32.50m(1985国家高程基准,下同)之间。该场区属典型的暖温带大陆性季风气候,日照充足,雨热同期,干冷同季,随着四季的明显交替,依次呈现春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季温和凉爽,冬季寒冷干燥。风电机组地下水位埋深2.10m~3.50m。 2编制依据 3机械配置及劳动力组织 3.1施工机械

3.2作业工器具汇总表 3.3安全用具汇总表 3.4劳动力组织

4施工方案 4.1施工流程图 4.2定位放线及土方工程 4.2.1施工前,所使用的测量仪器——全站仪、水准仪必须经计量检定所检定合格,并保证在有效使用期内,方可使用。 4.2.2设计单位将风机中心定位桩交付后,使用全站仪对风机中心点进行复测,复测合格后方可使用。 4.2.3在基础东、南、西、北方向各用木桩作基础的定位桩,作为基础放线的控制点。控制点的保护,要避免车辆碰撞、碾压或震动。控制点周围严禁堆放杂物,在控制点外侧0.5m处,用脚手管或钢筋焊成方框做临时围护栏杆,并刷上显眼的红白相间的油漆标志。标高基准点根据设计要求设置,将此标高引测到控制点桩上,作为此风机的统一标高。 4.3降水施工方法 4.3.1根据实际开挖情况,如含水率过高,采用基坑周边挖导流沟明排降水。

基坑降水井施工方案(最终)

平潭综合实验区金井湾跨境电商物流园区(1#仓库) 降 水 施 工 方 案 编制:. 审核:. 批准:. 2016年7月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程概述 (2) 2、工程地质及水文地质 (2) 三、基坑降水设计及井点布置 (4) 1、基坑降水目的 (4) 2、基坑降水设计 (4) 四、降水施工 (6) 1、降水构造及降水设施 (6) 2、降水施工 (6) 五、安全文明施工 (10)

降水施工方案 一、编制依据 1、平潭综合实验区金井湾跨境电商物流园区(1#仓库)工程相关设计资料、 合同文件、招标文件及投标文件; 2、本标段工程地质勘测资料、现场调查资料及我公司在深基坑施工方面的 丰富经验; 3、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在 安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定; 二、工程概况 1、工程概述 本工程位于平潭综合实验区金井湾片区内,场地原属于盐场。本工程总建筑 面积11407.58㎡(计容面积:21770.96㎡),包括1#仓库10904㎡,及室外工程 等;建筑主体层数为1层,建筑主体高度为9.3m。 抗震设防烈度:7度。 本工程建筑类耐火等级为:二级;建筑防火分类:单层丙二类仓库。 主要结构类型为:钢结构类型。 设计等级:建筑设计等级为二级。 2、工程地质及水文地质 2.1工程地质 根据业主所提供的工程勘测资料,本场区结合原位测试及室内试验资料,按 成因、岩性、状态划分,将场地岩土分层简略描述如下表。地质纵剖面图详见地 质详勘报告。 表1岩土分层及其特征表 地层 地层名称地层描述 编号 灰黄色、暗灰色、黄灰色,松散-稍密,湿-饱和。主要 吹填中砂①1 由石英砂,粒径大于0.25mm的颗粒含量为76.2%~90.8%,未完成自重固结。堆填时间约3-5年。场地内均有分布,厚度~。均匀性及密实度一般。0.602.40m 深灰色、灰黑色、流塑,饱和。成分以粉粘粒为主,含 少量腐植质。局部水平层理发育,夹薄层粉细砂,单层 淤泥质土②2 厚度小于2-3mm。刀切面平整,稍有光泽,摇振反应 慢, 干强度及韧性中等-低。该层在场地内均有分布,层位 稳 定,厚度10.30~15.20m,顶板标高-2.01~1.40m。均匀性一般。

深井降水施工方案

内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司第三工程部 5#楼深井井点降水 施 工 方 案 编制单位:内蒙古兴吉隆泰建筑安装 有限责任公司第三项目部审查人:(盖章) 审批人:(盖章) 编制日期:2012年6月18 日

一、编制依据 1.1 5# 楼结构施工图。 1.2 《工程地质勘察报告》。 1.3 建设工程施工技术法规和安全技术标准。 二、工程概况 该工程位于呼和浩特市回民区攸攸板镇孔家营村,平整后场地地形相对平坦,一般地面标高为0.5~1m之间,5#楼地上十八层,地下一层车库。静止地下水位位于4.00—5.20米 基坑施工拟采用1:0.75放坡结合深井降水。 三、地质状况与土体分布 据《地堪报告》表明基坑开挖范围内自上而下各土层分布情况与地质壮况如下: ①耕土层 以粉土为主,含植物根系,黄褐色、稍湿、松散,场地分部连续。局部地段地表含植物根系。厚度0.5—1.5米,平均,0.72米。层底标高1044.66—1045.94米。 ②细砂层 黄褐色,稍密—中密、稍湿—湿。分选好,偶含砂砾、砂质不纯,局部夹薄层粉质粘土,含石英、长石等矿物质成分,场地内均有分布。厚度0.4—4.8米,平均 2.4米。层顶深度0.5—4.1米,层底深度 1.3—5.3米。层顶标高1041.69—1045.43米,层底标高1039.57—1044.64米. ③砂砾层 砂砾层厚0.8—13.7米,平均10.01米.层顶标高1028.47—1042.33米,层底标高

1027.67—1040.40米. ④粉质粘土 层顶深度14.6—29.2米,层顶标高1016.51—1031.23米. ④-1细砂层 层顶深度15.6—28.5米,层底深度18.2—29.2米,层厚0.6—5.1米,平均2.86米.层顶标高1017.21—1029.55米,层底标高1016.51—1027.41米. 地下水位在 4.2—5.4米之间,水类型属潜水.③层砂砾含水层渗透系数K=70-80米∕天. 四、深井井点平面布置与降水周期 4.1深井降水平面图(附图一),配电图:附图二。 4.2降水周期为90天(根据实际情况调整) 五、施工准备 5.1审核和认定本施工方案。 5.2清除场地障碍,确保施工场地和道路畅通无阻。 5.3井点定位、放线。 5.4配置管径为DN50焊接钢管,Ф165、Ф219的无缝钢管,水压不小于0.2Mpa,90KW施工用电到现场。 5.5完成劳动力组织、材料、机具的进场工作。 六、主要施工工艺及技术措施 6.1深井降水 主要工艺流程:井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井

深井 井点降水方法

深井(大口井)井点降水工法 前言 在深基础施工中,经常需要降低地下水位,而国内常用的轻型井点,存在一些难以克服的缺点,其性能也是不理想的。轻型井点受吸程限制,如果降水深度超过6m,往往需要设置多级井点,至使抽水设备翻番,挖土量也明显增加,轻型井点并距很小,土方运输车辆和施工机械出入不便,而且施工费用也高。1983年,我局在承建引滦入津工程时,大面积的基坑降水,若采用轻型井点,需设置1万5千口以上井点,保证降水系统的正常运转是比较困难的。繁重的施工任务促使我们探索降水新技术,经过试验验证,决定采用深井井点,全部基坑只需600口井点即可满足降水要求,降水深度可以超过10m。潜水泵出现故障,只局限于单个的井点,更换也比较方便。深井井点在引滦入津工程中的成功应用,表明其性能优于国内认为先进的喷射井点,该项技术在我局承建的国内外工程中都已得到推广应用。微透水性土层历来都是降水的难题,近年来在天津地区采用深井井点降水取得成功,使降水 技术又取得了新的进程。 1特点及适用范围 1.l特点 深井井点降水是将潜水泵沉入井管底部,将水排出,故不受吸程限制,一般可根据需要的降水深度确定井深和井距,深井井点管路没有严格的密闭要求,安装维修都比较方便,而 且费用和能耗都较低。 1.2适用范围 深井井点降水适用于渗透系数在10m/ed以上的土层。天津地区的土层渗透系数很小,但有一定数量的透水类层。故也能有效地降低地下水位,但需延长抽水时间,安排基坑开挖 应考虑提前降水时间。 2材料 2.1滤管 采用无砂砼管作滤管。 2.2滤网 宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。 2.3滤料 宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。 3施工准备 3.l机具准备 以一台钻机配备考虑; 潜水钻机(或冲击钻机)l台 泥浆车2台泥浆泵1台 清水泵1台潜水泵若干 泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程 量和工期要求情况调整。 3.2劳动力组织 3.2.l成孔过程劳动力组织 工长1人;电工2人;司机3人;成孔、下滤管、回填滤料5人。 3.2.2埋设降水系统需劳动力: 工长1人;电工2人;壮工3人。

基坑支护与降水工程施工方案

基坑支护与降水工程施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 (一)编制原则 ........................................错误!未定义书签。 (二)质量目标 ........................................错误!未定义书签。 (三)施工顺序、进度安排 .....................错误!未定义书签。 (四)主要分部、分项工程施工工艺、方法错误!未定义书签。 (五)工程质量保证措施 .........................错误!未定义书签。 (六)施工安全措施.................................错误!未定义书签。 (七)工期保证措施.................................错误!未定义书签。 (八)文明施工 ........................................错误!未定义书签。 (九)环境管理 ........................................错误!未定义书签。 (十)消防保卫 ........................................错误!未定义书签。(十一)工程交付、服务 ........................错误!未定义书签。

(一)编制原则 1、编制原则 (1)安全第一,确保施工质量合格的原则。 (2)优化施工组织设计,合理、科学安排施工、努力降低工程成本,保证工期的原则。 (3)采用切实可行的施工方法,确保工程质量的原则。 (4)做好现场文明施工、环保等工作的原则。 (5)本着“工艺先进、工期最佳、质量创优、质保措施得当”的原则。 (二)质量目标 本工程的质量目标为合格。 (三)施工顺序、进度安排 1、进度安排 总进度安排,48小时内组织人员设备全部进场,3天内开工,先开始基坑中部的降水井施工,然后施工周边的降水井,基坑中间降水井施工完毕开始第一层土方开挖,等土石方施工至地下水位时开始抽水,抽水4天后再开始土方施工,其余工序随土方同步进行,不占独立工期,本工程的基坑降水、土方开挖与支护工程计划15天内完成。 2、施工用电 甲方需提供施工用电200KW,并应确保在施工期间不停电。

基坑降水施工方案(降水井)

目录 1编制依据 (1) 2工程概况水文地质条件 (2) 3场地水文地质条件 (2) 4降水设计方案 (2) 4.1降水井井身结构 (2) 4.2降水井布置 (3) 4.3施工技术措施 (3) 4.4降水井施工 (3) 4.5降水井监测 (5) 5施工部署 (6) 6.1施工管理体系 (6) 6.2质量保证体系 (6) 6.3劳动力组织计划 (6) 6.4机械设备计划 (7) 6.5施工工期 (7) 7施工安全及环保措施 (7) 7.1降水安全、环保措施 (7) 7.2土方施工安全、环境保证措施 (8) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图降水设计计算书 基坑降水施工方案 1编制依据 ①、北京地矿工程有限责任公司《岩土工程勘察报告》。 ②、《现行建筑施工规范大全》 ③、有关场地平面图。 ④、我公司多年来在北京地区的施工经验。

⑤、203#楼施工组织设计 2工程概况及水文地质条件 本场地位于东直门内大街北侧,俄罗斯大使馆以南,东直门北小街与北中街之间,拟建的建筑物为11层局部为6层的住宅楼,拟建建筑物设置二层地下室,地下室开挖深度约7米左右,土方开挖量约300000m3。 3场地水文地质条件 依据本场地岩土勘察报告,本场地含水层共四层,其中:上层滞水含水层共两层,潜水含水层二层。对基础施工有影响的含水层为上层滞水含水层。 ①、第一层上层滞水含水层 该含水层地下水位埋深为约2.5m左右,分布于第一层粉质粘土、粘质粉土杂填土中,地下水主要来此于地下降水入渗补给和地下管线渗漏补给,表现为地下水位及含水量随补给源的变化而变化,无统一地下水位,含水层渗透性较差,渗透系数小于1m/d。 ②、第二层上层滞水含水层 该含水层分布于渗透系数相对较高的②~③的粉土夹层中,含水层性质属层间水。主要特征是含水层水位随含水层层位变化而变化,因此无统一的含水层位和地下水位,含水岩性多为粉土或砂质粉土夹层,水量较小,渗透性较差。 ③、潜水含水层 本含水层位于基坑底面以下,地下水位埋深约:17m左右,含水介质为第⑤层砂卵石层,其渗透性较好,水量较大,对基础施工不影响。 4降水设计方案 依据本场地水文地质条件及基坑开挖深度,结合本公司基坑降水经验,本基坑降水采用大口径井点降水方案。 4.1降水井井身结构 降水井深度:12~13m 降水井井径:Ф600mm 滤水管管径:Ф400mm (无砂管) 滤料:Ф2—4 mm(细砾石) 降水井间距:8~10m 井身结构见附图一。

[上海]轨道交通深基坑深井降水施工方案

1、工程概况 1.1.工程地理概述 本车站为上海市轨道交通杨浦线(M8线)工程第四站,位于佳木斯路与国顺东路之间的营口路上,车站呈南北走向,车站周边较为空旷,车站的西侧为黄兴绿地公园,东侧为旧的厂房(现已拆除)以及在车站的东北有一栋四、六层房子。 1.2.工程概述 车站为地下一层(局部一层半)侧式站台站,主体结构全长240.8米。车站附属结构包括:南北风井、东西出入口及东西地面设备用房。 车站主体、两个风井及东出入口采用地下连续墙作基坑的围护结构,地下墙的厚度为600mm,接头采用圆形波纹管柔性接头,墙深分为24m、21m、18m三种,地下墙墙址均插入第⑤1层土。西出入口采用SMW工法劲性水泥搅拌桩作为基坑的围护结构。 南端头井接单圆盾构区间,呈交叉状,长12.57m,最大宽度20.41m,垫层底深13.57m;北端头井为双圆盾构始发井,长20.14m,宽16.8m,垫层底深14.06m。车站北标准段长41.65m,宽16.5m,垫层底深12.27m;南标准段长44.5m,宽16.5m,垫层底深12.26m;南端渐变段长65.5m,宽9.91~12.55m,垫层底深11.85m;车站中间站台段长65.5m,宽25.7m,垫层底深12.28m,基坑坑底以下24m设

桩径φ600mm抗拔桩,共62根。 1.3.工程地质概述: 1.3.1.水文地质: 车站范围内潜水主要赋存于第(②2层)砂质粉土中,其主要补给来源为大气降水,水位随季节面变化,水位埋深0.5~0.7m;承压水埋藏于砂质粉土中,第⑦层土顶埋深为30.0m左右,其水头埋深为5.90m。 1.3. 2.基坑开挖范围各土层描述: 根据地质勘察报告,车站场地30.60m以上的地基土主要为上海地区吴淞江故道地层沉积组合,浅层分布有较大厚度的砂质粉土层(②2层)、淤泥质土层及粘性土层(④、⑤1层),土层分布较稳定。受吴淞江古河道的切割,场地内缺失第③层灰色淤泥质粉质粘土代之分布有厚度较大②3层砂质粉土,其它各土层层序完整,分布较稳定。车站底板位于第④层淤泥质土中,其下卧层第⑤1层粘性土。 1.3.3 土层不利情况: 基坑开挖范围内,第②2层土为粘质粉土、砂质粉土,较松散,具有较强的渗透性,在地下水的作用下易产生流砂、管涌现象;第④层淤泥质粘土(局部)属低渗透性、高含水量、高压缩性、低强度、高灵敏度软土,具明显的触变及流变特性。

深井降水方案

深井降水方案 一、工程概况: 竹馨居1#住宅楼工程,位于新乡市荣校东路和新中大道交汇处。地上二十五层、地下一层,建筑面积为,占地面积,建筑高度。主楼基础形式为现浇钢筋砼筏板基础,基础底标高-,本工程场区地面标高约-,基坑开挖深度约。 工程地质、水文条件(详情见《岩土工程勘察报告》) 1、地形地貌该场地原为耕地,地势平坦,所处地貌单元为黄河冲积平原。 2、土层结构根据勘察报告显示:该场地除局部地表为杂填土外,主要由第四纪全新世、更新世粉土、粉质粘土和细砂组成。10m深度内的地质构成如下: (1)、杂填土:层厚~,层底埋深~。 (2)、粉质粘土:层厚~,层底埋深~。 (3)、粉质粘土:层厚~,层底埋深~。 (4)、粉质粘土:层厚~,层底埋深~。 (5)、粉土:层厚~,层底埋深~。 3、地下水水位本工程在20XX年8月勘察期间水位在地面以下~,属潜水。正常年份地下水年变幅~。 二、参考文献 (1)、该工程《岩土工程勘察报告》、施工图纸

(2)、《建筑基坑降水技术规程》 (3)、《建筑施工手册》第四版(缩印本) (4)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 三、方案选择 根据施工现场实际情况和地质报告,该工程宜采用轻型井点降水,如采用深井泵抽法降水,宜对地下室防水功能,质量要求方面上有影响。目前,开发商采取的是后一种降水,场区地面标高较低,需使用基坑开挖的土方铺垫至设计室外地面标高;其次因施工场地窄狭,道路设置距离基坑较近,施工车辆载重较大;又由于地下室工程量较大,基坑边坡裸露时间较长,时置雨季,又因基坑东临围墙。综上所述,基坑坡顶超载严重,隐患较大。为确保基坑边坡安全,本着安全、经济的原则,该工程基坑采取放坡开挖,土钉墙支护。 基坑东西两边坡放坡宽度2m、钉墙支护,南北两边坡放坡宽度、土钉墙支护。

相关文档