表D.0.1 路径复测记录表
工程名称:线记1
桩号杆
塔
型
式
档距(m)
线路
转角
塔位高程
(m)
桩位移(m)
被跨越物
(或地形凸起点)
备
注设
计
值
实
测
值
偏
差
值
设
计
值
实
测
值
设
计
值
实
测
值
方
向
位移
值
名
称
高程
(m)
与邻杆塔最近距
离
塔号杆塔
号
距离m
备注1.请注明直线转角
2.仪器名称:仪器编号:检验证书号:
现场技术负责人
专职
质检员
施工
负责人
监理
工程师
表D.0.2普通(掏挖)基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表
工程名称:线记2
设计桩号#16
杆塔型35B12-Z1 基础型台阶式施工日期2017年 5 月日呼称高21 施工基面0 检查日期2017年 5 月日
序号检查项目允许偏差检查结果备注
1 转角杆塔角度设计值/
/
1′30″
2 直线杆塔桩
位置(mm)
横线路:50 20
3
基础根开
及对角线尺寸
(mm)
设
计
值
AB BC CD AB BC
2787 2787 2787 2788 2789
AC DA BD CD DA
3941 2787 3941 2789 2788
±2‰
AC BD
3942 3942
4 基础坑深(mm)
设计值:2500 A 2515 B 2515
+100, -50(+100,0) C 2520 D 2520
5 基础坑底板断面
尺寸(mm)
设计值:1800*1800 A
1800
*
1801
B
1800
*
1800
-1% C
1800
*
1802
D
1800
*
1800
6 拉线基础坑
位置(mm)
设计值:/
A C E
/ / /
±1%L
B D F
/ / /
7
拉线基础
坑深(mm)
设计值:/
A C E
/ / /
+100
B D F
8 拉线坑马道
坡度及方向
符合实际要求
A /
B /
C /
D /
E /
F /
备注1.L为拉线基础坑中心至拉线固定总水平距离。
2.仪器名称:仪器编号:检验证书号:
3.掏挖基础的尺寸不允许有负偏差
现场技术负责人专职
质检员
总包专业
工程师
监理
工程师
表D.0.3地基基坑(槽)检查记录表
工程名称:线塔3
设计桩号杆塔型基础型施工日期年月日呼称高施工基面检查日期年月日
序号检查(检验)
项目
性质质量标准(允许偏差)检查结果
检查
结论
1 基坑(槽)底土
质类别
关键符合设计要求
A
B
C
D
2
地质基坑草图:
施工单位代表:年月日
3
监理鉴定意见:
监理代表:
年月日设计核查意见:
设计代表:
年月日
备注设计有验槽要求的基础填写本表
表D.0.5铁塔基础浇筑检查记录表
工程名称:线基2
设计桩号#17
杆塔型35B12-Z1
施工
基面
施工日期2017年5月日基础
型式
台阶式检查日期2017年5月日
序号检查(检验)
项目
性质质量标准
检查结果
A B C D
1
灌注桩
贯入桩
挖孔桩桩深(mm)关键不小于设计要求/ / / /
2 桩径(mm)重要—50(挖孔桩:0,+100)/ / / /
3 钢筋保护层(mm)重要—10 / / / /
4 预制桩规格、数量关键符合设计要求/ / / /
5 桩顶清淤重要符合二次灌注要求,清淤
彻底
/ / / /
6
岩石
锚杆
基础地质(岩石)性能关键符合设计要求/
7
锚杆孔
径(mm)
嵌式固
关键
大于设计值
/ 钻孔式+20,0
8 锚杆埋深(mm)关键符合设计要求/
9 角钢
插入式
基础插入角钢规格关键
设计值:
/ / / /
10 符合设计要求
11 基础立柱倾斜度一般±1% / / / /
12
拉线塔
基础拉线基础埋件及钢
筋规格数量
关键
符合设计要求制作工艺
良好
/ / / /
13 锚杆拉
线基础
角度
重要
2o/ / / / 孔径+20mm / / / /
孔深+100mm / / / /
14 地脚螺栓(锚杆)
规格、数量
关键
设计值:M27*810*16 M27*810*16
符合设计要求√√√√
15 主钢筋规格数量关键
设计值:φ14*2633*48φ14*2633*48
符合设计要求√√√√
16 底层(角钢插入)断面尺寸
(mm)
重要—1%
1802*
1801
1801*
1800
1800*
1802
1801*
1801
17 基础(锚杆)埋深(mm)重要+100,—50 2535 2515 2520 2510
18 钢筋保护层厚度(mm)重要—5 48 49 48 49 备注掏挖、岩石基础的尺寸不允许有负偏差检查结论合格
现场技术负责人专职
质检员
施工
负责人
监理
工程师
表D.0.6 铁塔基础成型检查记录表
工程名称:线基3
设计桩号
杆塔型施工
基面
施工日期年月日基础型式检查日期年月日
序号检查(检验)
项目
性质质量标准
检查结果
A B C D
1
灌注桩
贯入桩连梁
承台
标高(m)重要符合设计要求
2 断面尺寸
(mm)
重要-1% AB:BC:CD:DA:
3 岩石基础防风化层外观符合设计要求
4
角钢插入
式基础
角钢形心对立柱
中心偏移(mm)
一般10
5 角钢操平印记处相对高
差(mm)
一般 5
6 角钢出基础面斜长
(mm)
一般10 插入角钢倾斜一般±1‰
7
拉线基础
拉环中心与设计
位置偏移(mm)
重要20
8 拉线基础中心
在拉线方向的
位移
左右
一般
1%L
前后1°
9 拉线棒外观拉棒无弯曲、锈蚀,角度方向
一致整齐
10 混凝土强度关键
设计值:试块强度:MPa 不小于设计值试验报告编号:
11 立柱断面尺寸(mm)重要-1%
12 整基基础中心
位移(mm)
顺线路
重要
30
横线路30
13 整基基础扭转(’)重要10
14 回填土重要符合本规范第5.0.5条~第
5.0.11条规定
15 同组地脚螺栓中心与立桩中心偏移
(mm)
一般10
16 基础顶面高差(mm)一般 5
17 基础(插入式角钢顶
棱)根开及对角线尺
寸(mm)
设计值
一般
AB:BC:CD:AB:BC:
DA:AC:BD:CD:DA:允许偏差
播入式±1‰,
螺栓式±2‰
AC:BD:
18 混凝土表面质量外观外观质量无缺陷及表面平整光
滑
备注L为拉线环中心至拉线固定点的水平距离检查结论
现场技术负责人专职
质检员
施工
负责人
监理
工程师
表D.0.7混凝土电杆基础检查记录表
工程名称:线基4
设计桩号杆塔型
施工基面
施工日期年月日基础型检查日期年月日
序号检查(检验)
项目
性质质量标准检查结果
1 预制件规格、数量关键符合设计要求
2 预制件强度关键设计值:试块强度: Mpa
实验报告编号:
符合设计要求
3 拉环、拉棒规格数量关键符合设计要求
4 底盘埋深
(mm)
关键
设计值:
左右
+100,-50
5 拉盘埋深
(mm)
关键
设计值: A B C D E F G L
+100
6 底盘高差关键±20左右
7 整基基础
中心位移
顺线路
关键
50
横线路50
8 回填土关键符合本规范第5.0.5条~第
5.0.11条规定
9 跟开尺寸
(mm)
一般
设计值:
±20
10 迈步一般30
11 拉盘中心位移一般延拉线方向,其左右:1%L 延拉线方向。其前后:1o
12 拉线棒外观拉棒无弯曲、锈蚀角度方向一致整齐
备注1.底盘高差以立杆后横担安装孔高差为准
2.L为拉线盘中心至拉线挂点的水平距离
3.D为两底盘根开值
4.拉线基础的尺寸不允许有负偏差
检查结论
现场技术负责人专职
质检员
总包专业
工程师
监理
工程师
表D.0.8铁塔组立检查记录表
工程名称:线塔1
设计桩号铁塔型
呼称高施工日期年月日
塔全高检查日期年月日
序号检查(检验)
项目
性质质量标准检查结果
1
铁塔
钢管塔
拉线塔
节点间
主材弯曲
关键1/750
2 螺栓与构件
面接触及出
扣情况
重要符合本规范第7.1.3条规定
3 部件规格、数量关键符合设计要求
4 转角塔、终端塔向受力反
方向倾斜
重要大于0.并符合设计要求
放线前
紧线后
5 直线塔结构倾斜重要3‰
6 螺栓防松重要符合设计要求紧固及无遗漏
7 螺栓防盗重要符合设计要求紧固及无遗漏
8 脚钉安装重要符合设计要求紧固及无遗漏
9 爬梯安装一般符合设计要求紧固整齐美观
10 螺栓紧固一般符合本规范第7.1.6条规定
且紧固率:组塔后95%
架线后97%
放线前
紧线后
11 螺栓穿向一般符合本规范第7.1.4条规定
12 塔材镀锌一般组塔后锌层无脱落及磨损
13 保护帽外观符合设计要求规格统一美观
现场技术负责人专职
质检员
总包专业
工程师
监理
工程师
表D.0.9混凝土电杆组立检查记录表
工程名称:线塔2
设计桩号杆型
呼称高施工日期年月日
杆全高检查日期年月日
序号检查(检验)
项目
性质质量标准检查结果
1 电杆规格、数量关键
设计值:
符合设计要求
2 拉线规格、数量关键设计值:
符合设计要求
3 电杆焊接质量关键符合本规范第7.3.2条
规定
4 电杆纵向裂缝关键不允许
5 普通杆横向裂缝(mm)关键0.1
6 转角终端杆向受力反方向
倾斜
关键大于0,并符合设计要求
7 结构倾斜重要3‰H
8 焊接弯曲重要2‰L
9 横担高差重要5‰
10 拉线安装重要符合本规范第7.5.2条和第7.5.7条规定
11 爬梯安装一般符合设计要求紧固整齐美观
12 根开(mm)一般30
13 迈步(mm)一般30
14 螺栓紧固一般符合本规范第7.1.6条
规定
放线前
紧线后
15 螺栓穿向一般符合本规范第7.1.4条
规定
16 螺栓防松和防盗一般符合设计要求紧固及无遗漏
17 电杆焊口防腐外观符合本规范第7.3.3条
规定
备注检查结论
现场技术负责人专职
质检员
总包专业
工程师
监理
工程师
表D.0.10 铁塔拉线压接管检查记录表
工程编号:线塔3
设计桩号铁塔
形式
拉线规格施工日期年月日
压接管型检查日期年月日
拉线编号拉线位
置
管位置测点1 测点2 外观检查压接人及
钢印代号d1 d2 平均d1 d1 平均
A 上端 1
2
下端 1
2
B 上端 1
2
下端 1
2
C 上端 1
2
下端 1
2
D 上端 1
2
下端 1
2
E 上端 1
2
下端 1
2
F 上端 1
2
下端 1
2
液压
管测
点位
置图
备注1、外观检查包括管弯曲、裂纹等项目;
2、管压接后推荐值: mm
检查结论
现场技术负
责人专职质
检员
施工负责
人
监理工程
师
表D.0.11导、地线(光缆)展放施工检查记录表
工程名称:线线1
设计桩号:号至号放线段长:km 施工日期年月日检查日期年月日
线类相别桩号线别
导线左或
上
1(上或左)
2(下或右)中
1(上或左)
2(下或右)右或
下
1(上或左)
2(下或右)
地线或光缆
左
右
栏内以图表示:→耐张管;○直线管;●增加的直线管;□补修管;■预绞式接续条;W 缠绕补修
序号检查(检验)项目性质质量标准
检查结果
损伤修补档数总档数
1
导
地
线严重损伤压接处理关键
符合本规范第8.2.4条~第
8.2.6条规定
2 中度损伤压接处理关键符合本规范第8.2.4条~第
8.2.6条规定
3 轻微损伤压接处理关键符合本规范第8.2.4条~第
8.2.6条规定
4 同一档内链接管与补
修管数量
关键
每线最多允许:连续管1个,补
修管(预绞式连续条)3个
5 各链接管与线夹间隔
棒间距
一般
距耐张线夹大于或等于15m
距悬垂线夹大于或等于5m
距间隔棒大于或等于0.5m
6 导地线外包装质量外观无任何损伤
7
光
缆光缆型号、规格关键符合设计要求
8 损伤修补处理关键
光缆在同一处损伤、强度损失不超过总拉断里的17%时,应用光缆专
用预绞丝补修
9 放线滑轮直径重要不应小于光缆直径的40倍,且不得小于500mm
10 补修预绞丝
与线夹距离
一般≥5m
备注检查结论
现场技术负责人专职
质检员
总包专业
工程师
监理
工程师
表D.0.11 导、地线液压管施工检查记录表
工程名称:□直线液压管□耐张液压管线线2
设计耐张段桩号1号至4号
导线
规格
JL/G1A300/25
地线
规格
OPGW-24B1-120
施工
日期
2017年1月3日
设计桩号送
侧
或
受
侧
相
别
线
别
压前铝管
(mm)
压前钢管
(mm)
压后铝管
(mm)
压后钢管
(mm)
外
观
检
查
压
接
人
钢
印
代
号外径
d2 需
压
长
度
外径
d1 需
压
长
度
对边距
压接
长度
对边距
压
接
长
度
最
大
最
小
最
大
最
小
最
大
最
小
1 2
最
大
最
小
平
直
美
观
李
标
23
#1 送
侧
A 左40.1 40 400 14 13.9 90 34.6 34.5 372 374 12.3 12.2 98
#1 送
侧
B 上40.1 40 40014 13.9 9034.6 34.5 372 374 12.3 12.2 98
#1 送
侧
C 右40.1 40 40014 13.9 9034.6 34.5 372 374 12.3 12.2 98
#4 受
侧
A 左40.1 40 40014 13.9 9034.6 34.5 372 374 12.3 12.2 98
#4 受
侧
B 上40.1 40 40014 13.9 9034.6 34.5 372 374 12.3 12.2 98
#4 受
侧
C 右40.1 40 40014 13.9 9034.6 34.5 372 374 12.3 12.2 98
注1:d1、d2分别为压前钢管和铝管的外径。
注2:1、2为压后铝管分别两处各自的压接长度。
注3:外观检查包括管弯曲、裂纹等项目。
注4:压后推荐值,钢管为12.23mm,铝管为34.59mm
检查结论
现场技术
负责人专职
质检员
施工
负责人
监理
工程师
表D.0.13导、地线(光缆)紧线施工检查及验收记录表
工程名称:线线3
耐张段号#1-#4
耐张
段长
0.842km
导地
线及
光缆
型号
JL/G1A300/25
OPGW-24B1
-120
施工
日期
2017年 1 月 4 日
观测档号#2-#3
观测
档距
0.296km
检查
日期
2017年 1 月 5 日
线类相
别
线别
观测时
温度
设计
弧垂
(mm)
实测
弧垂
(mm)
子导
线偏
差(mm)
相间
偏差
(mm)
子导线间
偏差(mm)
导线左
或
上
1
(上或左)
6℃6702
6713 /
-16
/ 2
(下或右)
中
1
(上或左)
6℃6702
6729 /
/ 2
(下或右)
右
或
下
1
(上或左)
6℃6702
6713 /
-16
/ 2
(下或右)
地线或光缆左6℃4703 4715 / / / 右
序
号
检查(检验)项目性质质量标准检查结果1 相位排列关键符合规范要求符合规范要求
2 导线同相子导线弧垂偏差
(mm)
重要
无间隔棒垂直双分裂导线100
/
有间隔棒80
3 导、地线弧垂(紧线时)重要+5%,-2.5% +2.5%
4 导、地线相间弧垂偏差
(mm)
重要200 导:100
5 耐张连接金具规格、数量关键符合设计要求符合设计要求
6 耐张线夹(预绞丝)安装关键符合设计要求符合设计要求
7 OPGW光缆弧垂(紧线时)关键±2.5% -1.4%
8 光缆尾纤处理关键缆盘最小盘径大于允许弯曲半径的2倍,
无纽劲,端头密封良好
无纽劲,端头密封良好
备
注
检查结论合格
现场技术负责人专职
质检员
施工
负责人
监理
工程师
表D.0.14导地线(光缆)附件安装检查记录表
工程名称:线线4
设计桩号#1 杆塔型35B12-J4
呼称高18 m 施工日期2017年 1 月 4 日
塔全高24.5 m检查日期2017年 1 月 5 日
序号检查(检验)项目性质质量标准
检查结果
送侧中受侧
1 金具规格、数量关键符合设计要求符合设计要求
2 开口销及弹簧销关键符合本规范第8.6.16条规定穿向一致、齐全并开口
3 螺栓穿向及紧固重要符合设计要求符合设计要求
4 预绞丝护线条安装一般每条的中心与线夹中心应重合
对导线包裹应紧固
符合规范要求
5 防震锤及阻尼线安装距离
(mm)
一般
设计值;1080
1090
±30
6
导地线项目跳
线
对杆塔
最小间
隙(m)
左或上
关键
设计值:0.45 0.46 6
导地线
项目中
符合设计要求
符合设
计要求
右或下
7
弧垂
(m)
左或上
一般
设计值;/ / 7 中
符合设计要求/
右或下
8
跳线联板及
并沟线夹连接
关键符合本规范第8.6.23条规定平整光洁
9 绝缘子的规格、数量关键符合设计要求符合设计要求
10 跳线制作重要符合本规范第8.6.22条规定曲线平滑美观、无歪扭
11 悬垂绝缘子串倾斜偏差一般5o(最大70mm)/
12 绝缘避雷线放电间隙一般±2 左:/ 右:/
13 铝包带缠绕一般符合本规范第8.6.18条规定统一美观
14 间隔棒安装一般第一个±1.5%L,中间±3%L /
15 光
缆
项
目分流线(接地)
悬垂线夹安装
关键符合设计要求符合设计要求
16 接线盒安装位置重要符合设计要求符合设计要求
17 耐张塔引下线安装一般符合设计要求符合设计要求备注L为次档距检查结论合格
现场技术负责人专职
质检员
施工
负责人
监理
工程师
表D.0.15光缆测试报告
工程名称:线电1 生产厂家测试日期年月日
测试地点温度℃
光缆盘号光纤芯数测试波长μm
测试项目
□开盘测试
标称长度 m 外层损伤光纤封头
实测长度 m 线盘质量
□接头衰减测试接头桩号接头塔号
□纤芯衰减测试测试线路长度 km 方向至
纤芯序号纤芯色别
纤芯衰减(db/km)
纤芯序号纤芯色别
纤芯衰减(db/km)允许值实测值允许值实测值
1 18
2 19
3 20
4 21
5 22
6 23
7 24
8 25
9 26
10 27
11 28
12 29
13 30
14 31
15 32
16 33
17 34
现场技术负责人专职
质检员
总包专业
工程师
监理
工程师
表D.0.16对地、风偏与交叉跨越检查记录表
工程名称:线电2
□对地
风偏位置档距项目
测量对
地距离
距最近杆
塔设计桩
号及距离
(m)
测量时温
度(℃)
换算至最
大弧垂时
对地距离
(m)
质量标准
允许净空
(m)
判定
□交叉跨越跨越设计
桩号
跨越档档
距(mm)
被跨越物
名称及交
叉角
交叉点净
距离(m)
备注检查结论
现场技术负责人专职
质检员
总包专业
工程师
监理
工程师
表D.0.17接地装置施工检查记录表
工程名称:线电3
设计桩号#1
接地
型式
TA
测量时
气温
8 ℃
施工日期2017年 1 月 2 日
检查日期2017年 1 月 2 日
序号检查(检验)项目性质质量标准检查结果
1 接地体规格关键设计值:Φ12
符合设计要求符合设计要求
2 接地电阻值关键设计值:15Ω实测值 5.6Ω不大于设计值计算季节系数后8.96Ω
3 接地体
连接
□圆钢双面焊
关键
搭接长度不小于直径的6倍
搭接长度不小于直径的6倍□扁钢四面焊搭接长度不小于宽度的2倍
4 接地体埋深重要设计值:0.8m
0.85m
不小于设计值
5 接地体放射线长度重要设计值:40m
40.8m
不小于设计值
6 降阻剂使用情况一般符合设计要求/
7 接地体防腐一般符合设计要求符合设计要求
8 引下线安装一般与杆塔连接应接触良好、牢固、
整齐、统一美观
与杆塔连接应接触良好、牢固、
整齐、统一美观
9 回填土一般防沉层100mm~300mm 200mm
10
接地装置实际敷设简图:受电侧
备注测量接地电阻值时的季节系数为:1.6 检查结论合格
现场技术负责人专职
质检员
施工
负责人
监理
工程师
表D.0.18杆上电气设备安装检查记录表
工程名称:线电4
设备杆号设备
编号
设备
型号
施工日期年月日
检查日期年月日
序号检查(检验)项目性质质量标准检查结果
1 固定电气设备的支架关键
应为热浸镀锌制品,紧固件及防松零件齐全
2 电气设备接地关键
接地牢固可靠,
接地电阻值符合设计要求
3
隔
离
开
关裸漏带电部分
对地垂直距离
关键不少于4.5m
4 触头分闸重要隔离刀刃合闸时接触紧密分闸时应有不小于200mm的空气间隙
5 外观检查外观绝缘子支撑件无裂纹、破损及脏污,铸件应无裂纹、沙眼及锈蚀
6
避
雷
器相间距离关键不小于350mm
7 上下引线截面重要铜线截面不小于16mm2铝线截面不小于25mm2
8 外观检查外观完好、无破损裂纹备注检查结论
现场技术负责人
专职
质检员
总包专业
工程师
监理
工程师
电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范根 据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由能源部会同有关部门共同制订的《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》等五项标准,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170—92、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—92、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172 —92、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92为强制性国家标准,自1993年7月1日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》中第三篇旋转电机篇、第四篇盘、柜及二次回路结线篇、第五篇蓄电池篇、第十一篇电缆线路篇及 第十五篇接地装置篇同时废止。 本标准由能源部负责管理,具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责,出版发行由 建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1992年12月 修订说明 本规范是根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 修订过程中,规范组进行了广泛调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。本规范共分五章和一个附录。这次修订主要增加了弱电回路抗干扰、静态保护和微机监控等方面的内容。 本规范执行过程中,如发现有欠妥之处,请将意见和有关资料直接函寄本规范的管理单位能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401),以便今后修订时参考。能源部 1990年12月 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 UDC GB 50171—92 盘、柜及二次回路结线施工 及验收规范 第一章总则第1.0.1条为保证盘、柜装置及二次回路结线安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保盘、柜装置及二次回路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于各类配电盘、保护盘、控制盘、屏、台、箱和成套柜等及其二次回路结线安装工程的施工及验收。 第 1.0.3条盘、柜装置及二次回路结线的安装工程应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条盘、柜等在搬运和安装时应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安
中华人民共和国国家标准 66KV及以下架空电力线路设计规范 Code for design of 66kv or under over-head electrical power transmission line GB 50061-97 主编部门:中华人民共和国电力工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1998年6月1日 1 总则 1.0.1 为使66KV及以下架空电力线路的设计做到供电安全可靠、技术先进、经济合理,便于施工和检修维护,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于66KV及以下交流架空电力线路(以下简称架空电力线路)的设计。 1.0.3 架空电力线路设计,必须认真贯彻国家的技术经济政策,符合发展规划,积极慎重地采用新技术新材料新设备新工 艺和新结构。 1.0.4 架空电力线路的杆塔结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计法。 1.0.5 架空电力线路设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 路径 2.0.1 架空电力线路路径的选择,应认真进行调查研究,综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素,统筹兼顾,全面安排,进行多方案的比较,做到经济合理、安全适用。 2.0.2 市区架空电力线路的路径,应与城市总体规划相结合。线路路径走廊位置,应与各种管线和其他市政设施统一安排。 2.0.3 架空电力线路路径的选择,应符合下列要求: 1 应减少与其他设施交叉;当与其他架空线路交叉时,其交叉点不应选在被跨越线路的杆塔顶上。
2 架空电力线路跨越架空弱电线路的交叉角,应符合表2.0.3的要求。 表2.0.3 架空电力线路与架空弱电线路的交叉角 注:架空弱电线路等级划分应符合本规范附录A的规定。 3 3KV及以上架空电力线路,不应跨越储存易燃、易爆物的仓库区域。架空电力线路与火灾危险性的生产厂房和库房、易燃易爆材料堆场以及可燃或易燃、易爆液(气)体储罐的防火间距,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)的规定。 4 应避开洼地、冲刷地带、不良地质地区、原始森林区以及影响线路安全运行的其他地区。 5 不宜跨越房屋。 2.0.4 架空电力线路通过林区,应砍伐出通道。10KV及以下架空电力线路的通道宽度,不应小于线路两侧向外各延伸5m。35KV和66KV线路的通道宽度,不应小于线路两侧向外各延伸林区主要树种的生长高度。通道附近超过主要树种自然生长高度的个别树木,应砍伐。树木自然生长高度不超过2m或导线与树木(考虑自然生长高度)之间的垂直距离应符合本规范表11.0.11的规定,在不影响线路施工运行情况下,可不砍伐通道。 2.0.5 架空电力线路通过果林、经济作物林以及城市绿化灌木林时,不宜砍伐通道。 2.0.6 耐张段的长度宜符合下列规定: 1 35KV和66KV线路耐张段的长度,不宜大于5km; 2 10KV及以下线路耐张段的长度,不宜大于2km。 3 气象条件 3.0.1 架空电力线路设计的气温应根据当地10-20年气象记录中的统计值确定。最高气温宜采用+40℃。 在最高气温工况、最低气温工况和年平均气温工况下,应按无风、无冰计算。 3.0.2 架空电力线路设计采用的年平均气温,应按下列方法确定: 1 当地区的年平均气温在3-17℃之间时,年平均气温应取与此数邻近的5的倍数值; 2 当地区的年平均气温小于3℃或大于17℃时,应将年平均气温减少3-5℃后,取与此数邻近的5的倍数值。 3.0.3 架空电力线路设计采用的导线或地线的覆冰厚度,在调查的基础上可取
电气装置安装工程施工及验收标准(doc 30页)
2 施工及验收 2.1 电气装置安装工程 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147-1990 第4.4.1条在验收时,应进行下列检查: 二、电气连接应可靠且接触良好。 三、断路器及其操动机构的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动作正确可靠。 四、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定;电气回路传动正确。 五、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。 六、接地良好。 第4.4.2条在验收时应提交下列资料和文件: 三、安装技术记录; 四、调整试验记录。 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148-1990 第2.3.2条当含氧量未达到18%以上时,人员不得进入。 第2.7.1条绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入变压器、电抗器中。 不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油
混合使用前,必须做混油试验。 第 2.10.2条变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。 五、事故排油设施应完好,消防设施齐全。 七、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地;备用电流互感器二次端子应短接接地;套管顶部结构的接触及密封应良好。 九、分接头的位置应符合运行要求;有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。 十三、变压器、电抗器的全部电气试验应合格;保护装置整定值符合规定;操作及联动试验正确。 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149-1990 第2.4.9条母线施焊前,焊工必须经过考试合格。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-1992 第5.2.4条电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门;当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部。 第5.4.3条严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下
建筑电气与智能化系系列 建筑电气识图与工程实例 第一章建筑电气工程识图基础 图纸是工程师的语言,而图例符号是这种语言的基本组成元素。设计部门用图纸表达设计思想和设计意图;生产部门用图纸指导加工与制造;使用部门用图纸作为编制招标标书的依据,或用以指导使用和维护;施工部门用图纸作为编制施工组织计划、编制投标报价及准备材料、组织施工等的依据。建筑工程领域,任何工程技术人员和管理人员都要求具有一定的绘图能力和读图能力,读不懂图纸就和文盲一样,不可能胜任工作。 图纸的种类很多,常见的工程图纸分为两类:建筑工程图和机械工程图。建筑中使用的图纸是建筑工程图。它按专业可划分为建筑图、结构图、采暖通风图、给排水图、电气图、工艺流程图等。 各种图纸都有各自的特点及各自的表达方式。在不同的设计单位,尤其是各大设计院,往往有着不同的规定画法和习惯做法。但是也有许多基本规定和格式是各种图纸统一遵守的,比如国家标准的图例符号。下面是与电气识图有关的一些基础知识。 第一节建筑电气识图的基础概念 建筑电气工程图是阐述建筑电气系统的工作原理,描述建筑电气产品
的构成和功能,用来指导各种电气设备、电气线路的安装、运行、维护和管理的图纸;是编制建筑电气工程预算和施工方案,并用于指导施工的重要依据。它是沟通电气设计人员、安装人员、操作人员的工程语言,是进行技术交流不可缺少的重要手段。所以建筑电气专业技术人员必须熟悉识读建筑电气工程图。阅读建筑电气工程图,不但要掌握有关电气工程图的基本知识,了解各种电气图形符号,了解电气图的构造、种类、特点以及在建筑工程中的作用,还要了解电气图的基本规定和常用术语,而且还要掌握建筑电气工程图的特点及阅读的一般程序。这是识读建筑电气工程图的基础。 一、图纸的格式与幅面大小 一个完整的图面由边框线、图框线、标题栏、会签栏等组成。 由边框线所围成的图面,称为图纸的幅面。幅面的尺寸共分五类:A0-A4。A0、A1、A2号图纸一般不得加长,A3、A4号图纸可根据需要加长。 二、标题栏、会签栏 标题栏又名图标,是用以确定图纸的名称、图号、张次更改和有关人员签署等内容的栏目。标题栏的方位一般在图纸的下方或右下方,也可放在其他位置。但标题栏中的文字方向为看图方向,即图中的说明、符号均应以标题栏的文字方向为准。 标题栏的格式,我国还没有统一的规定,各设计单位的标题栏格式都不一样。常见的格式应有以下内容:设计单位、工程名称、项目名称、图名、图别、图号等。
66kV及以下架空电力线路设计规范 1总则 1.0.1为使66kV及以下架空电力线路的设计做到供电安全可靠、技术先进、经济合理,便于施工和检修维护,制订本规范。 1.0.2本规范适用于66kV及以下交流架空电力线路(以下简称架空电力线路)的设计。 1.0.3架空电力线路设计,必须认真贯彻国家的技术经济政策,符合发展规划,积极慎重地采用新技术、新设备、新工艺和新结构。 1.0.4架空电力线路的杆塔结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计法。 1.0.5架空电力线路设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
2路径 2.0.1架空电力线路路径的选择,应认真进行调查研究,综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素,统筹兼顾,全面安排,进行多方案的比较,做到经济合理、安全适用。 2.0.2市区架空电力线路的路径,应与城市总体规划相结合。线路路径走廊位置,应与各种管线和其他市政设施统一安排。 2.0.3架空电力线路路径的选择,应符合下列要求: 1、应减少与其他设施交叉;当与其他架空线路交叉时,其交叉点不应选在被跨越线路的杆塔顶上。 2、架空电力线路越架空弱电线路的交叉角,应符合表2.0.3的要求。 表2.0.3架空电力线路与架空弱电线路的交叉角 注:架空弱电线路等级划分应符合本规范附录A的规定。 3、3kV及以上架空电力线路,不应跨越储存易燃、易爆物的仓库区域。架空电力线路与火灾危险性的生产厂房和库房、易燃易爆材料堆场以及可燃或易燃、易爆液(气)体储罐的防火间距,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)的规定。 4、应避开洼地、冲刷地带、不良地质地区、原始森林区以及影响线路安全运行的其他地区。 5、不宜跨越房屋。 2.0.4架空电力线路通过林区,应砍伐出通道。10kV及以下架空电力线路的通道宽度,不应小于线路两侧向外各延伸5m。35kV和66kV线路的通道宽度,不应小于线路两侧向外各延伸林区主要树种的生长高度。通道附近超过主要树种自然生长高度的个别树木,应砍伐。树木自然生长高度不超过2m或导线与树木(考虑自然处长高度)之间的垂直距离应符合本规范表的规定,在不影响线路施工运行情况下,可不砍伐通道。 2.0.5架空电力线路通过果林、经济作物林以及城市绿化灌木林时,不宜砍伐通道。 2.0.6耐张段的长度宜符合下列规定: 1、35kV和66kV线路耐张段的长度,不宜大于5km; 2、10kV及以下线路耐张段的长度,不宜大于2km。
电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由能源部会同有关部门共同制订的《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》等五项标准,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170—92、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—92、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172 —92、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92为强制性国家标准,自1993年7月1日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》中第三篇旋转电机篇、第四篇盘、柜及二次回路结线篇、第五篇蓄电池篇、第十一篇电缆线路篇及第十五篇接地装置篇同时废止。 本标准由能源部负责管理,具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1992年12月 修订说明 本规范是根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 修订过程中,规范组进行了广泛调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分五章和一个附录。这次修订主要增加了弱电回路抗干扰、静态保护和微机监控等方面的内容。 本规范执行过程中,如发现有欠妥之处,请将意见和有关资料直接函寄本规范的管理单位能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401),以便今后修订时参考。 能源部 1990年12月 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 UDC GB 50171—92 盘、柜及二次回路结线施工 及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证盘、柜装置及二次回路结线安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保盘、柜装置及二次回路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于各类配电盘、保护盘、控制盘、屏、台、箱和成套柜等及其二次回路结线安装工程的施工及验收。
表D.0.1 路径复测记录表 工程名称:线记1 桩号杆 塔 型 式 档距(m) 线路 转角 塔位高程 (m) 桩位移(m) 被跨越物 (或地形凸起点) 备 注设 计 值 实 测 值 偏 差 值 设 计 值 实 测 值 设 计 值 实 测 值 方 向 位移 值 名 称 高程 m 与邻杆塔最近距 离 塔 号 桩号距离m 备注1.请注明直线转角 2.仪器名称:仪器编号:检验证书号: 现场技术负责人 专职 质检员 施工 负责人 监理 工程师
表D.0.2普通(掏挖)基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表 工程名称:线记2 设计桩号杆塔型基础型施工日期年月日呼称高施工基面检查日期年月日 序号检查项目允许偏差检查结果备注 1 转角杆塔角度设计值: 1′30″允许偏差:1′30″ 2 直线杆塔桩 (mm) 横线路:50 3 基础根开 及对角线尺寸 mm 设计值 AB BC CD AB BC AC DA BD CD DA ±2‰ AC BD 4 基础坑深/mm 设计值: A B C D +100 , -50 5 基础坑 底板断面尺寸 设计值: A B C D -1% 6 拉线基础坑 位置(mm) 设计值: A B C D ±1%L E F G L 7 拉线基础坑 坑深(mm) 设计值: A B C D +100 E F G L 8 拉线坑马道 坡度及方向 符合实际要求 备注1.L为拉线基础坑中心至拉线固定点水平距离。 2.仪器名称:仪器编号:检验证书号: 3.掏挖基础尺寸不允许有负偏差
现场技术负责人 专职 质检员 总包专业 工程师 监理 工程师表D.0.3地基基坑(槽)检查记录表 工程名称:线塔3 设计桩号杆塔型基础型施工日期年月日呼称高施工基面检查日期年月日 序号检查(检验) 项目 性质质量标准(允许偏差)检查结果 检查 结论 1 基坑(槽)底土 质类别 关键符合设计要求 A B C D 2 地质基坑草图: 施工单位代表:年月日 3 总包核查意见:设计核查意见:监理鉴定意见:
电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范
电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 Code for construction and acception of electric lighting device electric equipment installation engineering GB 50259—96 1 总则 1.0.1 为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。 1.0.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。 1.0.4 采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。1.0.5 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1.0.5.1 技术文件应齐全。 1.0.5.2 型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。 1.0.6 施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。 1.0.7 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1.0.7.1 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除;
1.0.7.2 顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。 1.0.8 电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。 1.0.9 当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 1.0.10 在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于 2.4m 时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。1.0.11 安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。 1.0.12 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。 1.0.13 电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2 灯具 2.0.1 灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 2.0.2 根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。
设计说明 1.设计依据 本设计主要依据的规程、规范有: 1.1《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-97 1.2《架空配电线路设计技术规程》SDJ-206-87 1.3《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5154-2002 1.4《环型混凝土电杆》GB396-1994 1.5《架空送电线路钢管杆设计技术规定》DL/T5130-2001 1.6《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ7-79 1.7《送电线路基础设计技术规定》SDGJ62-84 1.8《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001 1.9《广东省广电集团公司城市中低压配电网建设改造技术导则》 2.图集内容 2.1杆塔图 2.2机电图 2.3部件图 2.4铁塔基础图 2.5铁塔加工图 3.气象条件 3.1广东省珠江三角洲及沿海地区气象条件 3.1.1广东省珠江三角洲及沿海地区气象条件见表一: 珠江三角洲及沿海地区气象条件组合表(表一) 3.1.2珠江三角洲及沿海地区气象条件的确定应注意以下情况:如果沿海及跨海峡地区风速超过35m/s,使用时要根据实际情况进行验算。 3.2广东省山区气象条件 3.2.1广东省山区分为Ⅰ、Ⅱ类气象区,气象条件见表二: 山区气象条件组合表(表二) 3.2.2山区气象条件的确定还应注意以下情况: 山区覆冰超过10mm、风速超过25m/s的特殊情况,使用时要根据实际情况进行验算。对于当
地不同的气象条件,可分别以最大风速和覆冰厚度相对应,选出大致相当的气象条件。对于相差较大的气象条件,可参照以下定值: a)电杆强度计算大致以aCdL p V2为定值进行参照计算。 其中:a----风速不均匀档距折减系数,取值为:1.0(V<20m/s),0.85(20m/s≤V<30m/s), 0.75(30m/s≤V<35m/s),0.7(V≥35m/s); c----导线风载体型系数,取值为:1.2(d<0.017m),1.1(d≥0.017m); d----导线外径或覆冰的计算外径,单位为m; L p ----水平档距,单位为m; V----计算风速,m/s; b)横担强度计算大致以γ 3AL V 为定值进行参照计算。 其中:γ 3 ----导线自重加最大覆冰重的比载,N/(m.mm2); A----导线截面面积,单位为mm2; L V ----垂直档距,单位为m。 c)城区设计风速按《架空配电线路设计技术规程》的规定执行。 d)山区风速可按不高于25m/s考虑。 4.架空线路 4.1导线的选择 导线一般应选用钢芯铝绞线。主干线导线截面的选择应结合各地10kV配电网的发展规划,主要采用LGJ-150/20、LGJ-185/25、LGJ-240/30等几种;分支线导线截面按安全载流量和电压降选择,主要有LGJ-50/8、LGJ-70/10、LGJ-95/15、LGJ-120/20等几种。 4.2导线的安全系数 4.2.1广东省角钢组装塔、砼杆及钢管杆安装导线的安全系数见表三: 导线的安全系数取值表(表三) 4.2.2如果导线的平均运行应力上限超过导线拉断力的22%,要考虑防振措施。 4.3导线的排列 单回路导线采用三角形及垂直排列两种方式,多回路采用垂直排列方式。铁塔部分垂直排列横担间距离为1000mm,双回路铁塔不同相导线间的水平距离为1800mm,四回路铁塔不同相导线间的水平距离为1000~1600mm。直线砼杆垂直排列横担间距离基本为800mm,单回路耐张砼杆垂直排列横担间距离为1000mm。 4.4档距及线间距离 4.4.1档距 城镇地区配电线路的档距一般取40~50米,郊区及农村地区配电线路的档距一般取60~100米,高差较大的地区取60~200米,线路耐张段长度不宜大于1千米。市区及县城的配电线路供电半径一般控制在3千米以内,近郊地区控制在 5千米以内。 4.4.2线间距离 10kV配电线路最小线间距离详见表四: 10kV配电线路最小线间距离(表四) 对于表四,应注意以下几点: a)表中所列数值适用于导线的各种排列方式。 b)为满足变电所出口短路时的要求,在变电所的出口处的终端杆塔线间距离一般增加到 0.85m。 c)当变电所出口短路容量较大时,应采用综合措施。 d)转角或分支线如为单回线,则分支线横担距主干线横担为0.6m,如为双回线,则分支线横担距上排主干线横担为0.45m,距下排主干线横担为0.6m。 4.5杆塔
电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范
电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257—96 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范 GB50527—96 主编部门:中华人民共和国电力工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1996年12月1日 关于发布《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等四项国家标准的通知 建标[1996]337号 根据国家计委计综[1986]2630号文和建设部(91)建标技字第6号文的要求,由电力工业部会同有关部门共同修订的《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等四项标准,已经有关部门会审。现批准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254—96、《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255—96、《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256—96和《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257—96为强制性国家标准,自一九九六年十二月一日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—82中第七篇“低压电器篇”、第六篇“硅整流装置篇”、第八篇“起重机电气装置篇”、第十六篇”爆炸和火灾危险场所电气装置篇”同时废止。 本规范由电力工业部负责管理,具体解释等工作由电力部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九六年六月五日 1 总则 1.0.1为保证爆炸和火灾危险环境的电气装置的施工安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备的安全运行以及国家和人民生命财产的安全,制订本规范。 1.0.2本规范适用于在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现气体、蒸汽、粉尘、纤维爆炸性混合物和火灾危险物质环境 的电气装置安装工程的施工及验收。本规范不适用于下列环境:
10KV 架空配电线路典型设计 第一章总说明 1.1 概述 10K V 架空配电线路典型设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布臵、预应力及非预应力直线杆的选用、无拉线转角杆及带拉线转角杆的选用、金具及绝缘子选用、绝缘导线防雷、柱上开关及电缆头布臵、耐张及分支杆引线布臵等。 1.2 气象条件 典型设计在广泛调研的基础上选取以下A、B、C 三种气象条件,见下表。架空配电线路典型设计用气象电线路典型设计用气象区表1-1 10KV 架空配电线路典型设计用气象区气象区最高最低覆冰大气温度最大风安装外过电压内过电压年平均气温最大风覆冰风速安装外过电压内过电压覆冰厚度(mm) 冰的密度(kg/m 3) A -10 +10 0 +20 35 B +40 -20 -5 -5 -10 +15 +10 25 10 10 C -40 -5 -15 -5 30 15 17.5 5 10 15 10 0.9×10 3 10 15 10 导线选取和使用 1.3 导线选取和使用 1.3.1 导线截面的确定 (1)10K V 架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185、240mm2 等多种截面的导线。 (2)同杆架设的380/220V架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185 mm2 等多种截面的导线。 (3)使用时应根据各自的需要选择3~4种常用截面的导线,可使杆型选择、施工备料、运行维护得以简化。导线型号选取、导线适用档距、 1.3.2 导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度(1)出线走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的城区、集镇推荐采用JKL YJ 系列交联架空绝缘铝线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷的乡村地区均可采用裸导线。 (2)导线的适用档距是指导线可以使用到的最大档距,实际运用中要结合电杆的使用条件最终确定导线的使用档距。 (3)考虑到绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过80m。 (4)裸导线最大使用至100m,超过100m 的使用档距不在本典型设计考虑的范围之内。 (5)为减少小截面裸导线的断线几率,95mm2 及以下的裸导线均采用LGJ 钢芯铝绞线。
目录
一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、
中华人民共和国国家标准 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB 50061-97 条文说明 主编单位:辽宁电力勘测设计院 1 总则 1.0.2 原规范的适用范围为35kV及以下交流架空电力线路的设计。随着经济的发展,电力负荷的增大,原规范的适用范围已不能满足实际需要,本规范确定为66kV及以下交流架空电力线路的设计。 1.0. 3 架空电力线路设计包括线路安装设计和线路杆塔结构设计两大部分。线路安装设计包括路径设计、杆塔定位设计、架线设计、防雷设计和附属设施设计。线路杆塔结构设计包括杆塔及其基础的设计。条文中的共性要求,即针对上述设计内容制定。对新技术应持既积极又慎重的态度,这是根据电力线路不同于其他建筑设施的特点而制定的。1.0.4 以概率理论为基础的极限状态设计法是当前国际上结构设计较先进的方法。这种方法以结构的失效概率来定义结构的可靠度,并以与其对应的可靠指标来度量结构的可靠
度,能够较好地反映结构可靠度的实质,使概念更科学和明确。按照现行国家标准《建筑结构设计统—标准》 (GBJ68—84)的要求,本规范杆塔结构设计采用概率极限状态设计法。 架空电力线路架线设计是以导线或地线的最大使用张力和平均运行张力同时作为控制条件进行计算的;而连接导线或地线的绝缘子和金具是以安全系数设计法进行选型计算的。这些均属于定值设计法。 2 路径 2. 0. 1 架空电力线路路径的选择是一项非常重要的工作,对架空电力线路的造价和安全性、适用性的影响至关重要。近年来由于工农业设施、市政设施的不断发展,线路路径的选择越来越困难。因此在选择线路路径时,应认真进行调查。对各种影响因素,如地理条件、地形条件、交通条件、运行和施工条件等,应进行综合比较。 对影响路径选择的重要环节,应在选线时即进行比较深入的技术经济比较。 2.0.2 市区线路路径的选择具有与一般地区完全不同的椿点,其中最首要的依据就是规划。城市的总体规划均包括电力线路走廊及各种管线位置的安排,旧市区改造和电力负荷
电力工业标准汇编 电气卷 1996 中国电力企业联合会标准化部编 中国电力出版社 汇编说明 为使已出版的《电力工业标准汇编》具有连续性,中国电力企业联合会标准化部从1996年起,按综合、电气、火电、水电四卷每年将编辑、出版上年度标准汇编,以满足当前电力系统广大技术人员的需要。本卷为《电力工业标准汇编·电气卷1996》。 本标准汇编收集了1996年颁布的有关电力工程设计、建设、生产运行等方面的国家标准、行业标准及相应标准的编制说明和条文说明,还收录了以前汇编中遗漏的几个标准。 本标准汇编中所有的标准都是最新颁布的,其名称和编号均采用已颁布标准最新版本的用名和编号,并按顺序号列出,以方便查检、使用。但是,在有的标准内容中引用的标准,其编号可能不是最新的,请读者在使用时注意。凡本年度标准汇编中收入的标准与在此以前出版的《电力工业标准汇编》中的标准重复时,以本年度标准为最新有效版本,并替代原标准,被修订或被替代的标准即废止。此外,在汇编各标准时,对原标准内容中的编校、印刷方面的疏漏、错误也尽可能地进行了改正。 此卷的编辑、出版工作,是在电力工业部标准化领导小组的指导下进行的。 中国电力企业联合会标准化部 1997年6月
电气装置安装工程施工及验收规范 GB 50254—96 GB 50255—96 GB 50256—96 GB 50257—96 GB 50258—96 GB 50259—96 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 Code for construction and acceptance of low-voltage apparatus electric equipment installation engineering GB 50254—96 1 总则 1.0.1 为保证低压电器的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于交流50Hz额定电压1200V及以下、直流额定电压为1500V及以下且在正常条件下安装和调整试验的通用低压电器。不适用于无需固定安装的家用电器、电力系统保护电器、电工仪器仪表、变送器、电子计算机系统及成套盘、柜、箱上电器的安装和验收。 1.0.3 低压电器的安装,应按已批准的设计进行施工。 1.0.4 低压电器的运输、保管,应符合现行国家有关标准的规定;当产品有特殊要求时,
册说明 一、第四册《电气设备安装工程》(以下简称本册定额)适用于工业与民用电压等级10kV及以下变配电设备及线路、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置、配管配线、电气调整试验等安装工程。内容包括:变压器、配电装置、母线、绝缘子、配电控制与保护及直流装置、蓄电池、发电机与电动机检查接线、金属构件、穿墙套板、滑触线、配电及输电电缆敷设、防雷及接地装置、电压等级10kV及以下架空输电线路、配管、配线、照明器具、低压电器设备、运输设备电气装置等安装及电气设备调试内容。 二、本册定额编制得主要技术依据: 1.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96; 2.《电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范》GB50256-96; 3.《电气装置安装工程爆炸与火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96; 4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 5.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006; 7.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006; 8.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 9.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010; 10、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010; 11、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010; 12、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010; 13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011;
架空配电线路设计说明 1. 设计依据及气象条件设计依据本设计主要依据下列标准和规程进行设计:对表l,应注意以下几点:对有的地区覆冰超过 10 mm或风速超过 30 m/s的特殊气象条件,使用时可根据实际情况进行验算。对当地不同的气象条件,可分别以最大风速和覆冰厚度相对应,选出大致相当的气象条件。对于相差较大的气象条件,其参照定值如下:1) 电杆强度计算大致以aCdLPv2为定值进行参照计算。其中:a-----风速不均匀档距折减系数,取值为,,;c-----导线风载体型系数,取值为; d-----导线外径或覆冰的计算外径,m;LP----水平档距,m;S-----计算风速,m/s;2) 横担强度计算大致以γ3ALv为定值进行参照计算。其中:γ3-----导线自重加最大覆冰重的比载,N/(m·mm2); A-----导线截面面积,mm2; III 40 -10 -5 -5 25 10 0 5 30 10 0 5 25 10 0 10 -20 -20 -5 -5 30 10 0 10 -40 IV 《66 kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-1997 《架空配电线路设计技术规程》SDJ206-1987 《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ7-1979 《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T601-1996 《架空绝缘配电线路施工及工程验收规程》DL/T602-1996 《农村低压电力技术规程》DL/T499-
20XX 《农村电网节电技术规程》DL/T738-20XX 《平行集束架空绝缘电缆线路设计技术规范》气象条件根据全国气象情况及电杆、横担等的计算控制条件,本典型设计具体分为4种气象条件,如表l所示。表1 4种典型气象条件最高最低导线覆冰最大风最大风导线覆冰风速(m/s) 最高最低气温时冰厚(mm) 冰的比重(×103kg/m3) 大气温度 (℃) I II Lv----垂直档距,m。需注意:对于以上电杆和横担部分的换算说明仅供参考,不能作为最终确定的依据。城区设计风速按SD206-1987《架空配电线路设计技术规程》的规定执行。山区风速可按不低于30m/s考虑,该部分的设计已包含在本典型设计中,可查阅杆型一览表中。 2.设计技术条件导线截面及安全系数本设计裸导线型号最大为LGJ-185型,在标称截面为70 mm2以上时,建议采用铝绞线。及以下架空配电线路常用的导线有钢芯铝绞线、铝绞线、绝缘线、集束导线等,对于有条件的地区推荐采用稀土导线。导线的安全系数见表2。表2 导线截面及安全系数导线型号LJ-50 LJ-70 LJ-95 LJ-120 LJ-150 LJ-185 安全系数导线型号 LGJ-35 LGJ-50 LGJ-70 LGJ-95 LGJ-120 LGJ-150 LGJ-185 安全系数表3 配电线路的档距单位:m 线路电压地区城镇郊区高差大的地区低压 40~50
电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-82 第一章总则 第1.0.1条本篇适用于具有气体、蒸汽、粉尘、纤维爆炸性混合物和火灾危险物质场所的电气装置安装工程的施工及验收。 本篇不适用于矿井井下和制造、使用、贮存爆炸物质(如火药、炸药、起爆药等)场所以及水、陆、空交通运输工具的电气装置安装工程。 第1.0.2条爆炸和火灾危险场所的电气装置安装工程,应按已批准的设计进行施工。第l.0.3条防爆电气设备和器材的运输、保管应符合国家有关物资运输、保管的规定;当产品有特殊要求时,尚应符合产品的规定。 第1.0.4条凡所使用的电气设备及器材,均应符合国家或部颁的现行技术标准,并具有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.5条所有电气设备及器材到达现场后,应作下列验收检查: 一、开箱检查清点,规格符合设计要求,附件、配件齐全; 二、产品的技术文件齐全; 三、防用电气设备的铭牌中,必须标有国家检验单位签发的“防爆合格证”号。 第1.0.6条施工中的安全技术措施,除应遵守本规范和现行有关的安全技术规程的规定外,在扩建与改建工程中,尚必须严格遵守生产厂安全生产(运行)规程中与施工有关的安全规定;对重要的施工工序,尚应事先编制安全技术措施,经主管部门批准后方可执行。第l.0.7条与爆炸和火灾危险场所电气装置安装有关的建筑物和构筑物,其土建工程质量,应符合现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 第1.0.8条爆炸和火灾危险场所的电气装置安装前,土建工程应具备下列条件: 一、对爆炸和火灾危险场所电气装置安装有妨碍的模板、脚手架应拆除,现场清理工作结束; 二、在墙上标出抹面标高;在埋有电气管路的设备基础模板上,应标明测量电气管路引出口坐标的标高用的基准点或基准线: 三、会使防爆电气装置发生损坏或严重污染的抹面或装饰工作,应全部结束; 四、电气装置安装用的基础、预埋件、预留孔(洞)等,应符合设计。 第1.0.9条爆炸和火灾危险场所电气装置安装完毕,土建应完成下列工作: 一、由于电气装置安装工程中,造成建筑物个别处的缺陷,应进行修补或粉刷; 二、电气设备基础的二次灌浆的抹面。 第1.0.10条爆炸和火灾危险场所的电气装置安装除符合本篇规定外,尚应符合本规范其它各篇中本篇未作规定的有关规定。 第l.0.11条安装用的紧固件,除地脚螺栓外应用镀锌制品。 第1.0.12条电气装置在施工与交接验收时,应进行下列检查: 一、竣工的工程是否符合设计; 二、工程质量是否符合规定; 三、调整、试验项目及其结果,是否符合本规范规定; 四、按本规范规定提交的技术资料的文件,是否齐全。 第1.0.13条爆炸和火灾危险场所的分级和爆炸危险场所的等级及其区域范围的划定见附录二和附录三。 第二章爆炸危险场所的电气装置 第一节爆炸危险场所的电气线路