文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › YORK中央空调设备选型及设计手册〔上〕

YORK中央空调设备选型及设计手册〔上〕

中央空调设计手册.

暖通空调系统设计手册 目录 第一章设计参考规范及标准 (5) 一、通用设计规范: (5) 二、专用设计规范: (5) 三、专用设计标准图集: (5) 第二章设计参数 (6) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (6) 二、舒适空调之室内设计参数日本 (7) 三、新风量 (8) 1、每人的新风标准ASHRAE (8) 2、最小新风量和推荐新风量UK (9) 3、各类建筑物的换气次数 UK (9) 4、各场所每小时换气次数 (9) 5、每人的新风标准UK (10) 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (10) 7、办公室环境卫生标准日本 (11) 8、民用建筑最小新风量 (11) 第三章空调负荷计算 (15) 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (15) 二、负荷指标(估算)(仅供参考) (15) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (16) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (17) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (18) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (19) 七、热损失概算W/M3℃ (19) 八、冷库冷负荷概算指标 (20) 第四章风管系统设计 (21) 一、通风管道流量阻力表 (21) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (21) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (21) 二、室内送回风口尺寸表 (24) 1、风口风量冷量对应表 (24) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24) 三、室内风管风速选择表 (25) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (25) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (25) 3、通风系统之流速m/s (25) 四、室内风口风速选择表 (26) 1、送风口风速 (26) 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (26)

空调设计经验手册

一、集水器、分水器: 集、分水器与静压箱作用相同,把动压转换成静压,有利于风/水分配平衡。 1、直径D的确定: a、按断面流速0.5-1.0计算; b、按经验估算:D=1.5-3dmax d——集、分水器支管中最大直径。 2、其余做法参照《采暖通风设计选用手册》T904。 二、冷凝水管道 1、冷凝水管道沿水流方向有不小于0.5%的坡度,且不允许有积水部位。 2、当冷凝水盘位于机组内的负压段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压 (相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 3、冷凝水管排入污水系统时,应有空气隔断措施。冷凝水管不得与室内密封雨水系统直接连接,可设单独的 冷凝水管道排入室外雨水管井。 4、冷凝水管道宜采用聚氯乙烯管或镀锌管,并宜采取防露保温措施。 5、冷凝水管道干管末端应设清扫口,以便定期冲洗;立管顶部宜设透气管。 6、冷凝水管的公称直径DN,可以根据空调器,风机盘管或空调机组的产冷量Q,按下表计算: 三、空调水系统附件: 1、冷水机组、水泵、热交换器、电动调节阀等设备的入口管道上,应安装过滤器或除污器,防止杂志进入。 采用Y形管道过滤器时,滤网孔径一般为18目。 2、空调水系统应在下列部位设置阀门: ①空调器(或风机盘管)供、回水管; ②垂直系统每对立管的供。回水总管; ③水平系统每一环路的供回水总管; ④分、集水器处供回水干管; ⑤水泵的吸入管和供水管,并联水泵供水管阀门前还应设止回阀; ⑥冷水机组、热交换器等设备的供回水管; ⑦自动排气阀前、压力表接管上,泄水口等处。 3、分、集水器及冷水机组、空调器和(吊装等小型机除外)的进、出水管处,应设压力表、温度计,水泵 出口、过滤器两侧及分、集水器各分路外的管道上,应设压力表。 4、温度计应装在阀门内侧管道上,以便拆换;风机盘管铜闸阀应装在电动二通、铜管(或软管)的外侧, 以便检修。 5、系统最高点或有空气聚集的部位应设自动排气阀。 6、系统的最低处,可能有水积存的部位以及检修用关断阀门前,应有泄水装置。

暖通空调设计经验总结

暖通空调设计总结 摘要:本文简述了冷热源配置、循环泵、风机配置、洁净室、洁净手术部设计等常见的一些问题,以供借鉴。学而不思则罔、思而不学则殆。对于我们科学技术工作者来说,应该学与思不断。学习不断、思考不断,不断总结经验,有所前进。设计也应有所创新,有所前进。但我们见到的常是套指标的多、拍脑袋的多、照抄照搬的多,就是少点科学态度,少点学与思,因而铸就的教训也多。下面笔者就有关暖通设计,再谈一些粗浅看法,不当之处请批评指正。 一、冷热源 关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ1987第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。 一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有: (1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大; (2) 负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足2 0%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。 (3) 机组台数过少,机组低负荷运行的概率高,由于机组在低负荷下运行的COP低,因而能耗会增高。 二要避免机组台数过多。机组台数过多有如下缺点:

(1) 单机容量下降,机组COP下降,能耗高; (2) 机组台数多,配置的循环水泵也多,水泵并联多,并联损失高; (3) 机组台数多,配置的循环水泵多,占用机房面积就大。 还有一种情况就是设计者有时会将高区低区的冷水机组截然分开,其实这是没有必要的,因为高区可采用通过换热的办法,使高低区的冷水机组合为一个系统,这样就可减少机组台数。 (4) 机组台数过多,也意味着绝对故障点增多。 三要避免不恰当的使用多机头机组(包括多机头风冷热泵或模块化风冷热泵、模块化冷水机组)。如3台30HT—280有24个机头,3台LSRF829M有36个机头,8台CXAH250,总冷量仅1224kW,却有32个机头,绝对故障点太多。 四要避免一味地采用等容量机组。采用等容量机组,机房布置也许会划一整齐,备品备件会少,但工程中往往有小负荷的不同使用功能的场所,如采用等容量机组,就容易造成负荷适应性差的缺点。其实《采暖通风与空气调节设计规范》中有“大型制冷机房,当选用制冷量大于或等于1160kW(100×104大卡/时)的一台或多台离心式制冷机时,宜同时设置一台或两台制冷量较小的离心式、活塞式或螺杆式等压缩式制冷机”大小容量搭配的规定。 关于热源,这里只谈一点对选用电热锅炉的看法,共同商榷。 在热源选择上,目前似乎有一个趋向,即某些部门偏好推广电热锅炉,笔者认为有失偏颇。首先,电是高品位能源,将它转变成低品位能源的蒸汽、95℃或60℃热水来使用,而且还有输送损失,从能量利用而言,该是划不来的。其次,对于中国来说,电不是“清洁能源”或“环保能源”,因为我国是近80%燃煤用于发电,造成温室气体——的排放量仅次于美

空调设计工作指南

空调设计工作指南 一、设计输入 1、勘察施工项目现场:项目的使用功能要求内容。建筑楼高、层数、层高、房 间布局、楼外围场地。地下管线布局。水电设施情况。土建、消防等其他专业工程施工现状。 2、收集技术文件、技术资料:建筑图、装修图、水电、消防图、招标文件(技 术要求部分)设计院空调设计图(根据具体项目情况)。 3、设计与现场相结合,设计时应考虑梁和吊顶的高度,以便使所布置的风管和 设备能满足安装和使用要求。 二、设计过程 1、负荷计算:室内负荷,根据使用用途可参考负荷。写字楼100-120W;宾馆饭 店150-200 W;外网地源热泵土壤40-45 W。 2、设备选型: 机房设备;风冷系列机组、水冷系列机组、地源热泵系列机组。 循环水泵及配套设备、朴水配套设备。在选型时不仅要依据设计手册、设备样本、使用说明书还要充分调研实际情况。主机进出水管路要加旁通便于清洗水系统。补水箱进水管一般要≧DN40,补水泵流量、扬程要满足在4小时内整体系统注满水;主要设备要有≧800的维修空间。 末端设备:风盘系列、组空系列、柜空系列。在选型时不仅要依据设计手册、设备样本、使用说明书还要充分调研实际情况。风盘下吹风空间一般在≦4米,大于4米要考虑高静压型号。吊顶设备安装空间≧350。 水管路:要同程设计,考虑施工难度,一般甲方准许情况下,管经≦40采用渡锌管。管经﹥40采用焊接钢管。(按规范要对截门、过滤器、排气阀、电动阀、减压阀作出明确的要求) 阀件:选择阀件要充分考虑水压力、流量、开启频次、介质、介质温度、使用环境。并认真查阅产品说明书的使用要求。 阀门分类:对不同的阀门进行分类汇总,方便设计过程中选择最适合的阀门。准确掌握阀门作用:设计时应准确标注各种风阀、水阀名称,掌握各种冷门的作用,哪些阀门具有调节作用,哪些阀门只具有开、关作用,避免出现所用阀门

空调设计设备选型指南

内容: 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等) 2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。 同一机房内可采用不同 类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比 进行选择。 2.3.2冷水机组机型选择

电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规 定。 2.3.3冷水机组的制冷量和耗功率 冷水机组铭牌上的制冷量和耗功率,或样本技术性能表中的制冷量和耗功率是机组名义工况下的制冷量和耗功率,只能作冷水机组初选时参考。冷水机组在设计工况或使用工况下的制冷量和耗功率应根据设计工况或使用工况(主要指冷水出水温度、冷却水进水温度)按机组变工况性能表、变工况性能曲线或变工况性能修正系数来确定。 2.4热源设备 2.4.1热源设备类型 提供空调热水的锅炉按其使用能源的不同,主要分为两大类:(1)电热水锅炉(2)燃气、燃油热水锅炉 电热水锅炉 电热水锅炉的优点是使用方便,清洁卫生,无排放物,安全,无燃烧爆炸危险,自动控制水温,可无人值守。 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)规定:除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源:电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑; 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑; 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑; 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑; 利用可再生能源发电地区的建筑; 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑.

暖通空调系统设计手册完整版

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持! 暖通空调系统设计手册 目录 第一章设计参考规范及标准.................................................. 错误!未定义书签。 一、通用设计规范:....................................................... 错误!未定义书签。 二、专用设计规范:....................................................... 错误!未定义书签。 三、专用设计标准图集:................................................... 错误!未定义书签。第二章设计参数............................................................ 错误!未定义书签。 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE ................................ 错误!未定义书签。 二、舒适空调之室内设计参数日本.......................................... 错误!未定义书签。 三、新风量............................................................... 错误!未定义书签。 1、每人的新风标准ASHRAE ............................................... 错误!未定义书签。 2、最小新风量和推荐新风量UK ........................................... 错误!未定义书签。 3、各类建筑物的换气次数UK .......................................... 错误!未定义书签。 4、各场所每小时换气次数................................................ 错误!未定义书签。 5、每人的新风标准UK ................................................... 错误!未定义书签。 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) ................................ 错误!未定义书签。 7、办公室环境卫生标准日本............................................ 错误!未定义书签。 8、民用建筑最小新风量.................................................. 错误!未定义书签。第三章空调负荷计算........................................................ 错误!未定义书签。 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% .......................................... 错误!未定义书签。 二、负荷指标(估算)(仅供参考).......................................... 错误!未定义书签。 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 . 错误!未定义书签。 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标......................... 错误!未定义书签。 五、建筑物冷负荷概算指标香港............................................. 错误!未定义书签。 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃......................................... 错误!未定义书签。 七、热损失概算W/M3℃..................................................... 错误!未定义书签。 八、冷库冷负荷概算指标................................................... 错误!未定义书签。第四章风管系统设计........................................................ 错误!未定义书签。 一、通风管道流量阻力表................................................... 错误!未定义书签。 1、缩伸软管摩擦阻力表.................................................. 错误!未定义书签。 2、镀锌板风管摩擦阻力表................................................ 错误!未定义书签。 二、室内送回风口尺寸表................................................... 错误!未定义书签。 1、风口风量冷量对应表.................................................. 错误!未定义书签。 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE ......................... 错误!未定义书签。 三、室内风管风速选择表................................................... 错误!未定义书签。 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s .................................... 错误!未定义书签。 2、低速风管系统的最大允许速m/s ........................................ 错误!未定义书签。 3、通风系统之流速m/s .................................................. 错误!未定义书签。 四、室内风口风速选择表................................................... 错误!未定义书签。 1、送风口风速.......................................................... 错误!未定义书签。 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s .................................... 错误!未定义书签。 3、推荐的送风口流速m/s ................................................ 错误!未定义书签。 4、送风口之最大允许流速m/s ............................................ 错误!未定义书签。

空调系统设备选型汇总

空调系统设备选型 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等)2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容

量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比进行选择。 冷水机组机型冷量范围(kW)参考价格(元/kcal/h) 往复活塞式≤700 0.5~0.6 螺杆式116~1758 0.6~0.7 离心式≥1758 0.5~0.6 2.3.2冷水机组机型选择 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规定。 水冷冷水机组机型额定制冷量(kW)性能系数(W/W)活塞式/涡旋式<528 3.8 528~1163 4.0 >1163 4.2 螺杆式<528 4.10 528~1163 4.30

(WI-FM-004)约克中央空调系统操作手册

北京XXXXX物业管理服务有限公司广州分公司XXXXX南方工厂B区综合设施管理项目部 B2中央空调操作流程 XXXXX/WI

目录 1.目的 (3) 2.范围 (3) 3.定义 (3) 4.职责 (3) 5.程序 (3) 6.相关文件.......................................... 错误!未定义书签。 7.相关记录.......................................... 错误!未定义书签。

1. 目的 指导运维对中央空调设备进行正确的操作及检查,保障中央空调设备的正常、高效、节能运行,为客户的生产和办公提供符合KPI要求的环境。 范围 本程序适用于XXXXX XXXXX南方工厂B区项目。 2.定义 无 3.职责 暖通工程师 1.负责制定设备操作程序; 2.制定教育培训资料及培训计划,并对运行和维护人员进行定期培训与考核; 3.处理设备重大故障,制定重大异常故障的改善方案及执行。 BMS 1.带领本班组技术员对设施运行进行监控及时发现问题、解决问题,并按照汇报程序及时向上级汇报; 2.监控设备运行情况,确保它们在高效方式下运行。 运行班长 1.监督运行技术员每日例行检查的完成情况,确保按照部门规定对设备设施进行日常检查; 技术员 1.严格执行本程序,确保信息及时有效地传递给运行值班长及主管; 部门经理: 1.负责与客户沟通和协调。 4.操作程序 启动: 1.确认现场冷水主机、冷却塔、冷冻泵、冷却泵在”自动“远程控制状态下且供电正常。 2.检查现场阀门正常开启状态。 3.进入“XXXXX南方工厂冷源系统界面” 自动运行: 1.将主机1-5锁定值设定为“UNL ock”。

约克中央空调系统操作规程制冷

中央空调系统操作规程 约克YSCACAS25CEE空调系统 夏季制冷操作规程 一、操作者职责: 1.操作前必须熟知螺杆制冷机组和相关设备。 2.根据本机说明要求开机和关机。 3.检查设备,做常规调整,维护机组。 4.记录运行数据并能识别不正常情况。 5.停机时保护设备不被损坏。 6.遵守国家制冷设备使用相关规定,机房内闲人免进。 二、准备工作: 1、开启配电柜电源给空调主机供电,使之提前预热8小时;查看 电压是否正常,查看是否缺相, 2、配合约克保养工程师检查主机制冷剂、油有无泄漏现象,以保 障机组正常运行; 3、清洗冷却塔;打开冷却塔供水阀门向冷却塔供水,检查冷却塔 水量是否充足;冷凝器循环水压力表显示应在左右;检查冷却 塔风机工作是否正常; 4、清洗冷水循环管路及冷却水循环管路过滤器; 5、开启配电柜电源给冷水循环泵和冷却水循环泵供电,查看电压 是否正常,查看是否缺相,开启冷水循环管路及冷却水循环管

路阀门;检查冷水循环泵及冷却水循环泵工作是否正常,检查 热水循环管路阀门是否已关闭; 6、检查集水器、分水器压力是否在(—)区间,以保证空调冷冻水 循环正常; 7、清洗室内空调末端系统回风过滤网; 三、开机运行操作: 1、启动冷水循环泵;检视进出机组的水压力是否正常,其压力表显示应在左右,启动冷却水循环泵;检视进出机组的水压力是否正常其压力显示应在左右,保证通过机组的水流量正常; 2、检查油分离器油位应在1/3—2/3视镜位置。 3、按主机控制面板上的“开机”按钮,机组进入启动程序; 4、当冷却水机组温度接近26℃时,开启冷却塔风机;并及时根据冷却水温度变化情况,启停冷却塔风机,(冷却水进水温度20—30℃); 5、机组运行人员每间隔一小时记录机组运行数据,有机组报警时增补一次相关参数的记录; 6、每日巡检机房,检查水管路是否有泄漏、异常震动现象,是否有不正常的噪音发生; 7、视使用情况不定期清洗新风系统过滤网,保证室内有足够的新鲜空气; 8、停机时:(1)按机组控制面板上的停机按钮,机组进入自动停机程序;(2)待主机停机结束以后,可以停冷却水循环泵及冷却塔风机;,冷冻水循环泵保持24小时正常运行。

YORK中央空调机组操作指南

YORK中央空调机组操作指南(YS) 1. 开机步骤: A. 启动机组前检查机组状态是否正常(无故障显示) B. 检查冷却及冷冻水侧阀门并确认开启; C. 检查冷却及冷冻水泵有无异常,并确认运行水泵; D. 检查冷却塔是否正常并确认运行; E. 检查冷却及冷冻水进出水压差达0.05Mpa;冷却水进水温度在 32摄氏度以下; F. 确认水泵运行5分钟后,水压稳定; G. 启动空调主机,记录运行参数. 2. 主机运行各参数极限值: A. 冷凝压力V1732KPA B. 蒸发压力>388KPA C. 电机电流<105%FLA D. 排气温度<105 C E. 油温V822C F. 滑阀位置<10% 3. 主机运行时故障及排除(发生故障时必须第一时间联系YORI T

家售后服务工程师陈工报修) A. 冷却或冷冻水流开关开路检查水泵是否运行正常,水阀 是否打开,水流开关调节是否正确; B. 低油位故障----检查油分离器油位是否过低(低于油位下视 镜);机组外部有没有漏油现象; C. 防重复启动------机组在300秒时间内不能重复启动2次; D. 冷冻水出水温度过低——检查冷冻水流量是否过小;温度探头 是否正常;负荷是否过小; 4?停机步骤: A. 确认主机运行正常并记录参数; B. 正常停机按”停止”开关,机组将减载后进行软停机;紧急情况 下按”急停”开关,机组将立即停机; C. 主机停止后,关闭冷却塔风机; D. 保持冷却及冷冻水泵运行5分钟后再停止; E. 保持控制中心控制电源正常供电,以保证油加热器正常工作; F. 确认主机无故障,并记录正常交班交接.

中央空调设计选型 精讲

中央空调设计选型精讲 一总则 1.1为保证特灵家用中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,特制定本规范。 1.2特灵家用中央空调设计时,除执行本规范外,还应符合现行有关标准、规范的规定。 二负荷计算 2.1基本概念 冷负荷:为了保持房间一定的温度,需要向房间供应的冷量。 热负荷:为了补偿房间失去的热量,需要向房间供应的热量。 湿负荷:为了维持房间内相对湿度,需要由房间除去或增加的湿量。 2.2负荷估算 房间的冷负荷通常包括:经过维护结构的太阳辐射负荷和人、用电器等散发的负荷,等等。房间负荷的组成如图1所示。在民用建筑中,尤其是住宅,空调房间内人员数量、照明功率、家用电器类型和功率,以及房间的使用时间均难以准确确定,而且维护结构的冷负荷计算复杂,所以在家用中央空调的设计中,一般按照空调使用面积,估算房间的冷负荷。就全国而言,通常取80~230W/m2,确定具体的负荷估算值时,应该主要考虑以下因素: 1)气候条件;图1 屋顶 灯光 用电器 玻璃渗透风 人

进行负荷估算时,地区之间差异很大。例如,上海的卧室大约为150~180 W/m2,北京的卧室大约为90~120 W/m2。 2)使用房间的层高; 一般来讲,层高越高负荷越大。 3)房间的用途; 进行负荷估算时,房间类型不同,其值也有不同。例如,在上海,卧室大约为150~180 W/m2,而客厅大约为180~210 W/m2。 4)外墙的朝向; 如果某一房间的朝南、朝西的外墙较多,那么负荷就越大。 5)窗户的面积及朝向; 如果某一房间的窗户是朝南、朝西,或者窗户的面积较大,那么在负荷估算时,应取较大的值。 6)房间内的人数; 7)用电器; 8)墙的隔热因素; 现在,在很多城市的住宅楼中,墙体使用了隔热层,那么通过维护结构的太阳辐射热将减少。所以在为这类建筑进行负荷估算时,取值应该取较小值。 三机组选型及系统设计 3.1基本概念 名义制冷量:在额定工况和规定条件下(ILLUSION为:室外环境温度35℃干球,室内温度27℃干球/19℃湿球和名义风量;Mini-KOOLMAN为:室外环境温度35℃干球,出水温度7℃,回水温度12℃),机组制冷时,单位时间内从房间、密闭空间或者区域内除去的热量总和,单位――KW; 名义制热量:在额定工况和规定条件下(ILLUSION为:室外环境温度7℃干球/6℃湿球,室内温度20℃干球和名义风量;Mini-KOOLMAN为:室外环境温度7℃干球/6℃湿球,出水温度45℃,回水温度40℃),机组制热时,单位时间内向房间、密闭空间或者区域内泵入的热量总和,单位――KW; 消耗功率:机组制冷/制热时,单位时间内所耗的总功,单位――KW; 能效比(EER):在额定工况和规定条件下(同上),机组制冷时,制冷量和消耗功率之比,其值用W/W表示; 性能系数(COP):在额定工况和规定条件下(同上),机组制热时,制热量和消耗功率之比,其值用W/W表示; 名义风量:指室内风机在高速档,机外余压为0Pa时的风量; 3.2影响机组选型的因素 1)气候条件; 结合产品使用地区的地理位置选择合适的产品。如在北方地区,选用风冷冷水机组时,要充分考虑冬天机组结冰被冻坏的问题,而这一点在南方地区就不用考虑。 2)用户的经济条件; 在同等冷量的条件下,风冷冷水机组(KOOLMAN)的总造价(包含设备价和工程施工费用)远大于风冷风管机(ILLUSION),所以在为用户选择机组时,务必要考虑经济条件。

约克中央空调故障代码大全

约克中央空调故障代码大全(2) 内容摘要:E6低压保护 E7高压、压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 EA系统不制热或不制冷报警 Eb 一小时内压缩机启动越过6次 EF通讯错手操器 D0:防冷风最小温度 25℃ D1:辅助加热启动室温条件... 一:约克30匹商用空调故障代码 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1低压 e2房间温度感温头报警 e3高压,相序。系统不制冷报警 e4室外盘管感温头报警 e5室内盘管感温头报警 e6通讯故障 二:约克数码涡旋多联机中央空调系列

三:约克YBDB风管式中央空调故障代码EA系统不制热或不制冷报警 Eb一小时压缩机启动超过6次 EF通讯错误 E1室内风机故障 E2电源故障 E3房间温度探头报警 E4环境温度探头报警 E5辅助电加热过热报警 E6低压报警 E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 四:约克Y系列中央空调故障代码 约克YGCC中央空调故障代码

故障 E1 1.低压报警 2.冷媒不足 E2 1.房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 1. 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警 若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器 E4 1.室外盘管管温头报警 E5 1.室内盘管管温头报警 E6 1.通讯错误 E7 1.室外环境温度探头报警 E8 1.PG电机无反馈信号 E9 1.系统冷媒不足(蒸发器高于25℃) 约克YBDB中央空调故障代码 E1室内风机故障 E2电源故障 E3房间温度探头故障 E4环境温度探头故障 E5辅助电加热报警

设计院暖通空调设备选型

空调系统补水定压计算: 东源大厦总建筑面积约:2万平方米。空调水系统的水容量V C=20000x1.3=26000L 1)系统的小时泄漏量取系统水容量的1%。 26000x1%=260L 2)系统的小时补水量取系统水容量的2%。 26000x2%=520L 3)补水泵启泵压力:P1=68.5米=685KPa 压力比取:α=(P1+100)/(P2+100)=0.9; 补水泵停泵压力(膨胀水量停止流回补水箱时电磁阀的关闭压力):P2=[(P1+100)/0.9]-100=773 KPa 膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力: P3=P2/0.9=773/0.9=856KPa 安全阀开启压力: P4=P3/0.9=856/0.9=950KPa 4)补水泵总流量不小于系统水容量的5%:26000x5%=1.3 m3/h 选用SLG1x8型补水泵两台,流量1.2m3/h,扬程76.5m,功率1.1kw,一用一备,平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。5)膨胀水量 V P-----系统最大膨胀水量。 V c-----系统水容量。 V P=1.1x[(ρ1-ρ2)/ρ2]x1000xVc=15.96x26=414.96L≈420L

6)软水器选用连续出水型:4T/h。 7)软水箱容积计算: 水箱储水容积取30min补水泵流量,由于膨胀水量回收至补水箱,水箱上部预留最大膨胀水量,因此本工程软水箱容量:L=0.6+0.42=1.02T 取软水箱容积为1.2T 8)调节容积V t=3min补水泵流量=0.06 m3 气压罐最小总容积:V min=(βxV t)/(1-α)= (1.05x0.06)/(1-0.9)=0.63 m3 选择RSN800囊式立式气压罐,罐体直径800mm,高度2310mm,承压1.0MPa,实际总容积V=0.82m3。 采暖系统补水定压计算: 本工程采暖计算热负荷为:350kw。 选用采暖热交换机组一台,机组型号为:ZBJJ-S-C-350,机组水容量:1000kg 钢制柱型散热器V C=12L,室内机械循环管路V C=6.9L,室外机械循环管路V C=5.2L。 采暖系统总水容量:V C=350x (12+6.9+5.2)+1000≈18000kg 1)系统的小时泄漏量取系统水容量的1%。 18000x1%=180L 2)系统的小时补水量取系统水容量的2%。 18000x2%=360L 3)补水泵启泵压力:P1=26米=260KPa 压力比取:α=(P1+100)/(P2+100)=0.9;

中央空调毕业设计开题报告

中央空调毕业设计开题 报告 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

毕业设计(论文)开题报告课题名称: 学院:船舶与建筑工程学院 专业:建筑环境与设备工程 年级: A08建环(1)班 指导教师: 学生姓名:郑铁君 学号:____ 起迄日期:______ 2011年月日 毕业设计(论文)开题报告

一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义 随着我国经济的逐步增长,居住条件日益改善,人们对生活环境的舒适性的要求越来越高,对中央空调的需求越来越大,家用空调从奢侈品变成了舒适家居的不可缺少的重要部分。 中国的国情与美国和日本都有很大的不同,因此,在发展家用小型中央空调的道路上,应当结合中国自身的特点,在仔细分析中国具体国情的基础上,推进我国在中央空调领域中的研究和应用。 第一,我国是一个幅员辽阔的国家,地理、气候条件极为复杂,拥有多种多样的气候类型。这就必然要求我们的中央空调具有多样性的特点。如何根据不同的气候特征选择合适的空调型式,如何在系统设计中充分考虑不同气候的影响,这是我们在发展中央空调时应当考虑的问题。 第二,我国经济发展水平地区差异性大,在不同的地区人们对空调的需求不一样。即使在同一地区,由于人们的收入水平不一样,住宅形式也千差万别,而且生活习惯也不尽相同,因此对空调的需求也是多层次的。如何针对不同层次的用户设计不同型式的空调,这也是值得研究的一个问题。 第三,从能源的角度来看,我国虽然能源总量很大,但由于人口众多,人均能源拥有量不高,能源供应相对较为紧张。而住宅空调在当前的能源消耗结构中所占的比重是非常大的。这就要求我国的小型中央空调的发展必需注重节能性,一方面要注重提高机组本身的能效比,另外一方面应当注重能源的综合利用。这样也就对变流量技术、蓄能技术、能源综合利用技术等提出了更高的要求。 第四,从环境的角度来看,目前我国环境污染的问题较为突出,许多城市出现了诸如“热岛效应”、空气污染等现象。考虑上述问题,一方面是要求所开发的小型中央空调必须具有环保的特点,把对环境的影响尽量减小到最小,另一方面是要充分考虑到环境污染对空调系统本身的性能带来的影响,针对它进行一些相应的设计。例如,在使用风冷热泵作为室外主机时,目前我国大城市中污染较为严重的空气对机组换热性能的影响就应当充分考虑。 通过以上分析可以看出,我国对中央空调的需求是多样化、多层次的,因此我们对小型中央空调的研究也应当遵循相应原则,对各种型式的小型中央空调进行研究和开发,不应当只强调某一种型式的系统而忽视其它类型。在研究和设计过程中,应当充分

轨道交通空调设计与选型

轨道交通空调设计与选型 摘要:本文主要介绍了轨道交通(主要是地铁)站空调的设计要点、冷源形式和机组选型。得出以下结论:地铁站的空调设计参数、负荷组成与普通民用建筑不同,空调通风占据了更为重要的地位。地铁站冷源可采用集中式和各站点独立冷源两种形式,应根据具体情况进行选择。由于轨道交通站主机容量往往按远期负荷考虑,为了确保机组在部分负荷下的运行效率,国内多采用螺杆机。 关键词:集中供冷式冷源独立冷源螺杆机 二十世纪九十年代以来,随着我国城市边缘化规模的不断扩大,城市人口流通量急剧增加,交通拥堵现象日益严重,传统的公共交通工具已经无法满足城市人群日常出行需求。因此运量大、速度快且污染小的轨道交通成为了各大城市解决交通日益紧张问题的必由之路。城市轨道交通建设作为一项投资巨大的基础建设项目,一方面受到国家宏观政策的控制,一方面需要考虑到城市长期规划和发展的切实需求,往往伴随着巨大的投资风险。以武汉市轻轨运行数据显示,轻轨公司每天需 55 万元收入才能偿付运行费用(包括 员工工资、用电电费、每日贷款本息和其它费用),而实际售票收入仅在 1.5~3 万元之间,这对当地财政是一笔沉重的贴补负担。国内多个城市轨道建设项目的无法计划开工或者叫停,也都与建设资金无法落实相关。因此,轨道交通的规划、设计和运营,应尽力做到经济、实用、安全 据国内外轨道交通工程对地铁的造价分析,一般土建工程造价占 50%~55%;技术设备的建设、购置、安装费用占 45%~50%(其中轨道占 2%~7%,车辆占 13%~17%,机务段占 5%~6%,牵引供电占 7%~10%,通信信号占 10%~12%,其他占 1%~4 %)。中央空调对于地铁和轻轨车站而言,是必不可少的设备投入,尤其是地铁,其特殊的空调环境也对空调设计提出了不同于地面建筑的要求。在确定空调设计方案以后,我们在空调设备的选择上应当秉承经济合理的原则。以前国内的中央空调市场被国外的几大品牌所垄断,国产中央空调则主要集中在家用和小型商用领域。随着我国中央空调生产技术的不断成熟和完善,目前国内已有多个厂家开始进入大型中央空调机组的研制和销售领域。国产中央空调性能指标和特性并不亚于国外同类产品,而且在特殊产品的定制和服务上,比国外厂家更具优势,所以轨道交通空调设备的国产化是大势所趋 2.1轨道交通的分类和特

海上平台暖通空调系统(HVAC)设计手册

海上平台暖通空调系统(HVAC) 设计手册(99版)

中海石油生产研究中心 机电部 前言 由于我国目前还没有出版一本关于海洋石油平台上采暖、通风和空调的设计手册或标准规范。因此,我们在总结以往设计经验、参考

国外和国内有关资料的基础上,编制了这本设计手册,以供我们在设计中参考。 由于我们的经验有限,文中难免有不完整或不妥之处,希望有关专家和使用者提供宝贵意见,以便我们进一步修改和完善。 中国海洋石油生产研究中心 机电部 编制王雅君

校对赵虹 审核王建丰 一九九九年八月 目录 1 概述 1.1 定义 1.2 范围 2 HVAC设计采用的标准和规范 3 HVAC设计的条件 3.1 室内外环境条件的确定 3.2 其它有关资料的准备 4空调负荷计算

4.1夏季空调得热量计算4.2冬季围护结构热损失计算4.3空调送风量计算 4.4空调新风量计算 4.5排风量计算 4.6空调热负荷计算 4.7空调装置制冷量确定 5 空调系统设计 5.1 空调方式选择 5.2 空调区域范围 5.3 新风和回风系统设计5.4 排风系统设计 5.5 空调设备与材料 6 空调系统的控制和保护6.1 温湿度控制 6.2 室内外压差控制 6.3 安全保护措施 7 平台的安全通风设计7.1 平台上通风系统的作用7.2 平台上需要通风的区域

7.3 通风方式选择 7.4 通风量计算 7.5 风管截面选择 7.6 气流组织 7.7 风机的选择 7.8 安全通风的保护措施 7.9 风管设计注意事项 7.10 控制与动力供应 8 平台上典型房间的通风举例 8.1 燃气轮机罩和燃气轮机间的通风8.2 柴油发电机房的通风 8.3 蓄电池室的通风 8.4 空调机房的通风 8.5 消防泵房和泡沫站的通风 8.6变压器间的通风 8.7 配电室(开关间)的通风 8.8 锅炉舱的通风 8.9 厨房的通风 9 小型冷库设计 9.1 小型冷库的组成和主要参数9.2 冷库库容的确定

空调设计手册

第一章设计参考规范及标准 (4) 一、通用设计规范: (4) 二、专用设计规范: (4) 三、专用设计标准图集: (5) 第二章设计参数 (5) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (5) 二、舒适空调之室内设计参数日本 (6) 三、新风量 (7) 1、每人的新风标准ASHRAE (7) 2、最小新风量和推荐新风量UK (8) 3、各类建筑物的换气次数UK (8) 4、各场所每小时换气次数 (9) 4、每人的新风标准UK (9) 5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (10) 6、办公室环境卫生标准日本 (10) 7、民用建筑最小新风量 (10) 第三章空调负荷计算 (13) 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (13) 二、负荷指标(估算)(仅供参考) (13) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 (14) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (16) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (17) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃ (18) 七、热损失概算W/m℃ (18) 八、冷库冷负荷概算指标 (18) 第四章风管系统设计 (19) 一、通风管道流量阻力表 (19) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (19) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (19) 二、室内送回风口尺寸表 (22) 1、风口风量冷量对应表 (22) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (23) 三、室内风管风速选择表 (23) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (23) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (23) 3、通风系统之流速m/s (24) 四、室内风口风速选择表 (24) 1、送风口风速 (24) 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (25) 3、推荐的送风口流速m/s (25) 4、送风口之最大允许流速m/s (25) 5、回风口风速 (25) 6、回风格栅的推荐流速m/s (26)

相关文档