文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2010.13冬期施工方案

2010.13冬期施工方案

2010.13冬期施工方案
2010.13冬期施工方案

大同市桐城中央三期14#楼项目冬施方案SXSJ·GF·DT·13·2010

审批:

审核:

编制:

山西四建集团有限公司

大同桐城中央三期14#楼项目部

二0一0年十月

一、工程概况:

本工程为大同市深特房地产开发有限责任公司建设,山西凯的建筑设计规划有限公司,山西四建集团公司承建的大同市桐城中央三期14#楼。结构形式为钢筋砼剪力墙,建筑高度为78.6米,本工程地下二层,地上二十四层,其中地下二层为战士核六级甲类二等人员掩蔽所,平时为库房,地下一层主楼为库房,裙楼部分为商业,一层为商业,二层主楼南侧分为两层住宅(跃层),住楼北侧及裙房为一层商业,三层主楼南侧分为两层住宅(跃层),住楼北侧及裙房为一层办公,四—二十四层为住宅。。建筑面积为27376.09㎡,其中地下室面积为2640.11㎡,地上建筑面积为24735.98㎡。

二、冬施准备:

根据《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-97,冬季施工期限划分的原则:根据当地多年日平均气温资料统计,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃既进入冬期施工,室外日平均气温连续5天稳定高于5℃既解除冬期施工。

2.1组织准备

2.1.1组织机构

项目部成立以项目经理为组长的冬施领导小组,项目部成员要精心组织施工,合理安排计划,保证冬季施工的顺利进行。

组长:范瑞

组员:李海波、陈磊、王宏奎、张鑫宏、赵培智、郝佩德、马福英、张清、侯俊伟

项目部将建立健全冬季施工技术责任制,岗位责任制、保温测温制、技术交底制等各项规章制度,项目部要进行检查,发现问题及时解决。

2.1.2培训

项目部由责任工程师组织对项目管理人员的培训,侧重于了解冬季施工任务特点,熟悉掌握冬季施工规程、规范,使项目成员能统筹安排劳动力,抓好冬季施工各项措施的实施。

同时对保温加热、测温人员的技术业务培训,使其掌握本工作范围内的有关知识,明确责任。经培训合格后方可上岗。

2.1.3安排专人测量施工期间的大气温度、暖棚内温度、养护温度,并填写和整理测温记录。

2.2技术准备

入冬前,应了解当地气象、地质等资料,结合工程特点就地取材进行冬季施工及维护,保温等措施要进行热功计算,防止越冬工程冻害发生。

冬季施工前应复核施工图纸,结合质量验收规范,对有不能适应冬季施工要求的问题,应及时与建设、监理、设计等单位研究解决。

2.3现场准备

组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备等项工作。

对现场排水系统进行检查,确保排水畅通;排除现场积水,截断流入现场的水源;上下坡道设置防滑措施,现场积雪及时清扫;道路要有防滑措施,确保消防道路的畅通和通行的安全。

现场配备消防器材,保证消防道路畅通,易燃易爆品与火源隔离堆放,并做警示标志。

2.3.1动力准备

冬季施工前要对临时供电线路进行检查,杜绝用电隐患。

埋入地下的水管在管线上覆盖土方,保证埋深大于150㎝,外露水管外包10㎝厚保温材料,并缠玻丝纤维布二层;水龙头处砌240机红砖、内填每边大于50cm的锯末保温.

对临时供暖设施进行检修,确保安全可靠。

2.3.2机械准备

各类机械冬施应按JGJ33-2001要求的操作方法进行,塔吊不作业时应及时收勾。

排除现场积水,截断流入现场的水源,

2.4资源准备

2.4.1保温材料的选用:混凝土表面覆盖保温材料选用隔气性好的塑料薄膜、草帘、棉被,暖棚采用厚塑料布及彩条布、棉被搭设。

2.4.2混凝土采用预拌混凝土,外加剂采用复合早强防冻剂。施工前由合同砼厂家作好混凝土及外加剂的试配工作,提出施工配合比,根据不同的气温阶段和使用部位的要求,提出使用量计划。严禁采购和使用对人体有危害、对环境产生污染的外加剂。

2.4.3冬季施工热源的准备

本工程冬季施工主要采用综合蓄热法,严冬时外加暖棚法对混凝土结构工程进行加热保温养护。

施工燃料采用焦碳,采用Ф25钢筋焊制的火笼。20-30㎡放置一个火笼。

2.4.4冬施仪器、劳保用品的准备

及早准备温度计、电子测温仪及各种记录表格和文具。

及时发放防寒御寒等劳保用品。

三、主要冬季施工方法

3.1地下防水工程

地下室防水采用聚乙烯丙纶高分子卷材。

3.2钢筋工程

3.2.1一般规定

钢筋冷拉温度不宜低于-20℃。在负温下冷拉后的钢筋,应逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部缩颈。

当温度低于-20℃时,不得对Ⅲ级钢筋进行冷弯操作,以免在钢筋弯点处发生强化,造成钢筋脆断。

钢筋负温焊接采用电弧焊、电渣压力焊等焊接方法。当环境温度低于-20℃时,不宜进行施焊。

雪天或施焊现场风速超过5.4m/s焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到风雪。

3.2.2钢筋焊接

钢筋负温电弧焊:宜采取分层控制施焊,宜增大焊接电流,减低焊接速度。当环境温度低于-20℃时,不宜进行焊接施工。

焊接时,第一层焊缝应从之间引弧,向两端施焊;以后各层控温施

焊,焊接的层间温度宜控制在150-350℃之间。

根据钢筋的级别、直径、接头形式、位置,选择焊条和焊接电流,焊接时要防止出现过热、烧伤、咬肉和裂纹等现象。在构造上要防止在接头处产生偏心受力状态。

钢筋电渣压力焊:步骤与常温焊接相同,焊接电流、焊接时间及接头的保温时间要做适当的调整,同时接头的药盒拆除时间宜延长2min,接头的渣壳宜延长5min,方可打渣。

3.3混凝土工程

3.3.1冬期施工的混凝土,其受冻临界强度应符合规范规定:掺防冻剂和早强的混凝土,当室外最低气温不低于-10℃时,≥

4.0N/㎜2,当室外最低气温不低于-30℃时不得低于

5.0N/㎜2。

在本工程混凝土冬季施工中,加强进行混凝土在运输和浇注过程中的温度热工计算,得出科学、合理的数据以更好地指导施工。要求混凝土供方提前进行热工计算,对水、砂进行加热,以保证混凝土的出机温度和入模温度。因此要求入模温度应较高,一般在15~25℃,本工程采用商品砼,商品砼入模温度不得低于20℃,即混凝土入模温度(℃)T2=20. T3=ccmcT2+cfmfTf+cSmSTS/ccmc+cfmf+csms

式中T3-考虑模板和钢筋吸热影响,混凝土成型完了时的温度(℃)

T2-混凝土入模温度(℃)=20;

cc、cf、cs-混凝土、模板、钢筋的比热容=1、2.51、0.48;

mc-每立方米混凝土的重量(㎏)=2400;

Tf、Ts-模板、钢筋的温度可采用当时的环境温度(℃)=-5.

T3=ccmcT2+cfmfTf+csmsTs/ccmc+cfmf+csms T3=1*2400*20+2.51*150-5+0.48*250*-5/1*2400+2.51*150+0.48*25 0

T3=45.52/2.9=15.7℃

经计算后,覆盖两层棉被等保温材料。

本工程拟采用综合蓄热法养护:

综合蓄热法施工气温的可行范围:

对于一般混凝土结构(M=5~15),在相应的负气温条件下,可有效地采用蓄热法去施工。所谓一定的负气温条件下,是指混凝土冷却阶段的平均气温Tm,a冷却至0℃时混凝土应达到受冻临界强度,该Tm,a值应满足以下条件:

Tm,a=1/Ь1n(L/a)=10.8 符合要求;

式中L=K·M

K-总传热系数(KJ/m2·h·K)=5.1(采用两层棉被覆盖保温);

M-表面系数(m-1)=12;

a、b-系数,=224,0.122.

上式使用范围:L为50~200;Tm,a大于-12℃,T0为10~15℃.

混凝土冷却公式:T=ηe-θVcet-φe-θVcet +Tm,a

公式为复合指数曲线,可以计算混凝土蓄热养护至任一时刻t的温度。但在工程实践中多用于计算混凝土蓄热养护至0℃或设计规定温度时的时间。若用手算可用迫近法,T→0J时,t=t0.

平均温度公式

Tm=1/Vcet(φe-Vcet-ηe-θVcet/θ+η/θ-φ)+Tm,a

上两式中θ、φ、η为综合参数如下:

θ=ψkm/VceCcρc φ=VceQce/(VceCcρc-ψKM)

η=T0-Tm,a+φ

式中T-混凝土蓄热养护开始至任一时刻t的温度(℃);

T0-混凝土入模温度(℃);

Tm-混凝土蓄热养护开始至任一时刻t的温度(℃);

t-混凝土蓄热养护开始至任一时刻的时间(h);

Tm,a-混凝土蓄热养护开始至任一时刻t的平均气温(℃);

ρc-混凝土质量密度(㎏/m3)=2400;

mce-每立方米混凝土水泥用量(㎏/m3)=450;

Qce-水泥累计最终放热量(kJ/㎏)=360;

Cc-混凝土的比热容,普通混凝土取1kJ/㎏·K;

Vce-水泥水化速度系数(h-1)=0.013;

ψ-透风系数=2.0;

M-结构表面系数(h-1)=12;

K-围护层的总传热系数(kJ/m2·㎏·K)=5.1;

e-自然对数之底,可取e=2.72.

θ=(2.0*5.1*12)/(0.013*2400)=3.92

φ=(0.013*360*450)/(0.013*1*2400-2*5.1*12)=-23.09

η=15.7-10.8-23.9=-18.19

T=ηe-θVcet-φe-Vcet+Tm,a

0=ηe-θVcet-φe-Vcet+Tm,a

t=12

Tm=1/Vcet(φe-Vcet-ηe-θVcet/θ+η/θ-φ)+Tm,a =18.62 等效龄期法:

这种方法也是一种成熟度法。因为混凝土结构在实际养护过程中,温度是一个变化的过程。

等效龄期定义:混凝土在养护期间温度不断变化,在这一段时间其养护效果,与在标准条件下养护效果相同时,所需要的时间称等效龄期。

式中t-等效龄期(h);

αT-温度为T℃时的等效系数,见表6-35;

tT-温度为T℃时所需的持续时间(h).

则混凝土的强度可由下式表达:f=a·e-b/D

式中f-混凝土强度(N/mm2);

D-混凝土养护龄期(d),计算时可将等效龄期代入;

a、b-回归系数。

温度T与等效系数αT 表6-35

成熟度法

M=Σ(T+10)△t

f=a·e-b/M

式中a、b-经验公式回归系数,其它符号同上式。

公式适应条件为M=600-1200℃·h。当混凝土养护温度为0℃(气温最低为-5℃)时,应使用外加剂Ⅰ,养护温度为-5℃(气温最低为-10℃)时,应使用外加剂Ⅱ。

回归系数a、b通常可通过标养试块得出,如无试块,便于应用,当使用外加剂Ⅰ、Ⅱ型时,可以由表6-32查出。

如果混凝土的标养条件及外加剂的方案及品种与前面介绍的上述条件不相同时,上式应乘以调整系数K,即f=a·e-b/M,K值通常取0.8-0.9.

回归系数a、b值表表 6-32

注:外加剂Ⅰ为:木钙0.2%,硫酸钠2.0%,三乙醇胺0.03%;

外加剂Ⅱ为:建Ⅰ型减水剂0.5%,硫酸钠2.0%,亚硝酸钠2.0%。

对混凝土供应商要求其在冬施前提供有关防冻剂成份性能及材料加

热的有关资料,经审核后方可使用,并作好现场的检查验收工作,要求出罐温度大于10℃,坍落度应符合要求。

3.3.2混凝土冬期施工:

A、要对施工机械、混凝土泵等进行检查检修,保证施工的连续性,防止混凝土温度降低及堵管,影响混凝土的施工质量。

B、要严格施工工艺,分层浇注、阶梯式推进,每层混凝土在初凝前完成浇注,接槎时间不超过4h。后浇带处理严格认真,要求封堵严密、钢筋位置准确,确保新旧混凝土接槎密实。冬季施工前对混凝土输送管道进行保温,防止混凝土温度损失过快,保证混凝土的入模温度不低于5℃。

C、混凝土浇筑前,应清理模板和钢筋上的冰雪和污垢。

3.3.3柱、墙、板混凝土

为利于地下室结构混凝土的加热保温养护,柱墙梁板混凝土采用一次浇筑。浇注前应提前一天在结构顶板下开始进行加热,保证混凝土施工时的温度为正温。

A、混凝土浇筑当天及未来两天最低气温-5℃以上时,采取掺防冻剂,防冻剂按-10℃掺。控制出罐温度大于10℃。

梁板浇筑后覆盖一层塑料薄膜、一层草帘、一层黑心棉(温度较低是覆盖一层棉被)进行保温,混凝土强度达到受冻临界强度时,才能去除保温层进行下道工序的施工。

B、砼的养护:

-5℃以上时采用模板养护,混凝土达到强度后方可拆模。

-10℃以上时浇筑区域四周用彩条布严密围护保温,地下室外墙要挂岩棉被保温。

低于-10℃时,要采用暖棚法生火进行保温。

3.3.4混凝土保温

本工程混凝土养护主要采用综合蓄热法,低于-10℃时加暖棚法。

综合蓄热法施工:混凝土中掺加合理的外加剂,利用原材料加热及水泥的水化热的热量,通过适当保温,延缓混凝土冷却,使混凝土温度降到0℃或设计规定温度前达到预期要求强度。

暖棚法施工:在浇筑砼是在浇筑层的下一层,在悬挑外架上用厚塑料布和彩条布

冬施测温:测温人员培训后方可上岗,上岗前对其进行技术交底。

冬施混凝土试块的留置。使用与施工混凝土的水泥、砂、石及外加剂和配合比配置试验用混凝土,根据《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》留置24小时标养试块,以推算混凝土的成熟度值。混凝土试块留置除符合常温要求外,还应增加不少于2组与结构同条件的试块,分别用于检验受冻前混凝土的强度和转入常温养护28天的强度。结构施工期间通过推算混凝土的成熟度值确定拆模时间。

3.4回填土

结构工程施工完后,应及时进行室外回填。

冬期土方回填时,每层铺土厚度应比常温时减少20%-30%,在填方前,应清除基底的冰雪和保温材料,填方边坡的表层的100㎝内,不得采用含有冻土块的土填筑,整个填方上层部位应用未冻的土回填。

回填土施工应连续进行并夯实,当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20㎝,夯实的厚度宜为10-15㎝。

室外回填至地面时,应覆盖保温材料或将上部土层翻松进行保温。

四、冬期施工测温

4.1测温制度

项目部派专人负责测温工作。

绘制测温孔平面、立面布置图,各孔按顺序编号,经主任工程师审批后实行。

混凝土浇筑前,测温人员应与施工负责人联系,按测温孔布置图在模板上预留测温孔。

4.2冬期测温方法

测温时,按测温孔编号顺序进行,并将温度计与外界妥善隔离,在测温孔周围用保温材料塞住,温度计停留在孔内的时间不少于3min。

4.3冬施测温的项目与次数:

室外气温及环境气温:每昼夜不少于四次,此外需测最高、最低气温;

混凝土出罐、浇筑、入模温度:每工作班不少于四次;

施工环境温度:每两小时一次。

测温人员每昼夜都应有人上岗,还应经常与供热人员、保温人员取得联系,如发现温度急剧变化,供热故障,保温措施不当等,应立即汇报项目经理及技术负责人及时处理。

4.4测温孔布置

测温孔应布置在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位,孔深宜为10-15cm,也可为板厚或墙厚的1/2。

1)现浇混凝土梁、板的测温孔应垂直插入留置。梁侧孔每3m长设一个,且每跨至少设2个,孔深1/3-1/2梁高。楼板每15㎡设置一个,每间至少设置一个,孔深1/2板厚。

2)现浇混凝土柱,每根柱的柱头和柱脚各设一个,且在迎风面。测温孔与柱面成90°角。

3)剪力墙板墙,每跨单面设测温孔3个,对角线布置,测温孔距上下模板边缘30-50cm,孔深10cm。

4)楼梯间休息平台及踏步板,每层设测温孔不少于3个。

五、质量控制及检查

冬期混凝土施工,应制定测温和保温制度,并派专人检查执行。

混凝土试块的留置:除应按常温规定要求外,应当增设不少于两组同条件养护试块,用于检验受冻前的混凝土强度。检查混凝土质量除应按国家现行标准《混凝土结构工程施工质量及验收规范》规定留置试块外,还应做下列检查:

检查混凝土表面是否受冻、粘连、收缩裂缝,边角是否脱落,施工缝处是否有受冻痕迹;检查同条件养护试块的养护条件是否与施工现场结构养护条件相一致。

模板和保温层在混凝土施工达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。

六、冬期施工安全与消防管理

6.1安全措施

6.1.1安全教育

结合工程施工特点冬季施工前对全体施工人员进行安全技术教育,做好安全技术交底,配备好安全防护用品。

6.1.2现场安全管理

冬季施工前要做好防滑、防冻、防煤气中毒等工作。

霜雪天后要及时清扫,大风雪后要即使检查脚手架,上下人行马道要采取防滑措施,防止空中坠落事故发生;大风过后应即使检查供电线路,防止断线造成触电事故。

施工现场的各种材料、模板等的存放要符合安全规定。

6.1.3电气安全管理

电源箱加锁防护,防止触电事故发生,严禁非电工人员私拉乱接电源。

施工现场严禁使用裸线,要确保用电线路绝缘良好。杜绝使用电炉、碘钨灯取暖。要确保施工现场夜间照明充足。大风雪后要对用电线路进行检查,排除隐患。

所有机电设备要绝缘良好,安装接零保护装置,同时要安装与设备相匹配的漏电保护器。

6.1.4解除冬施后的安全管理

解除冬施后,应对冬季施工搭设的架子、塔吊基础和供电线路进行检查,防止地基融沉造成倾斜倒塌。

6.2消防管理

冬季施工期间,风干物燥,要严格遵守消防制度,强化消防管理。

冬施中用的易燃易爆物品应设专用库房分类隔离存放。

现场临时用火,都要由施工管理人员向用火人员进行书面的消防交底,操作前应根据操作环境和消防措施落实情况,严格执行动火许可制度,临时用火要开具“动火许可证”。明火地点要专人看管,并用水浇湿或清除周围的可燃物,用火部位要准备好消防器具,并经常检查消防用水,线管保温,用火完毕要对用火地点进行详细的检查。

木工棚、库房、油漆房内不得用炉火取暖,周围15米内不得进行明火作业或使用大功率的电热设备。

灭火器材应按规定配足,且应经常检查、维修和更换。

七、冬季施工材料计划表

安装工程冬季施工方案详细

100万吨氧化铝分级分解、分解循环水、综合管网安装工程冬季施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1 适用范围 2 编制依据 3 工程概况 4 当地气候条件 5 冬季施工准备工作 6 冬季施工措施 7 措施用料 8 HSE措施

1适用范围 本方案仅适用于山西鲁能晋北铝业二期100万吨氧化铝分级分解系统48台分解槽安装冬季施工。 2编制依据 东北大学设计院提供的施工图及设计说明 《钢制焊接常压容器》JB/T4735-97 《钢制压力容器无损检测》JB4730-2005 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《立式圆槽形钢制焊接油罐施工及验收规范》GB50128-2005 《建筑冬期施工规程》JGJ104-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 3工程概述 3.1二期氧化铝分级分解系统位于山西鲁能晋北铝业有限公司院内,一期工程的南侧,铝厂大道的东侧。由东北大学设计院设计,北京毕派克工程建设监理公司监理,中国建筑第七工程局负责施工。冬季施工主要包括以下工程内容: 1、分解槽接管、阀门安装焊接,分解槽的充水试验。 2、分解槽附属钢结构,包括管道支架、电葫芦支架、溜槽平台、24米平台、清扫孔平台等。目前1、2系列已基本完成,正在进行 3、4系列的施工。

3、分解槽工艺管道、溜槽安装。目前1、2系列已基本完成,正在进行3、4系列的施工。由于阀门大部分未到货,管道试压全部未进行。 4、设备安装调试。包括搅拌装置(含减速机)、分级机、板式换热器、污水泵、循环泵等各种泵类。目前90%以上均未安装。 3.2分解循环水工程在分解槽东南角方向,距分解槽约20米,安装工程包括19台泵及配套工艺管道安装。 3.3综合管网Ⅰ标段包括:L线、L1线、K线、K1线、K2线、K3线;管道分界线为1/K。包括钢结构管道支架制作安装、金属管道安装、塑钢管道安装。 在气温低于0℃、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,进入冬季施工。根据本工程施工的具体情况,制定冬季施工需要采取防护的具体工程项目、工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,保证工程实体质量。4当地气候条件 工程所在地属温带季风型干燥的大陆性气候,四季分明,春季干旱多西北风,夏季雨多气温高,秋季凉爽而短暂,冬季寒冷少雪。多年统计其主要气象资料如下: 年平均气温: 8.3℃ 极端最高气温: 40.4℃ 极端最低气温: -26.1℃ 年平均降水量: 425.7 mm 年最大降水量: 732.5 mm 年平均蒸发量: 1854.6 mm

完整版应急预案专项施工方案

恒信?森林21C度假社区 N组团工程 应 急 救 援 预 案 编制: 审核: 审批: 重庆贝邦建设工程有限公司 二零一七年九月三十

目录 一、工程概况 .................................................. 1. 工程基本信息 .............................................. 2. 建筑概要 .................................................. 二、编制目的 ................................................ 4.. 三、材料、设备准备 .......................................... 4... 四、工程意外事故应急预案 .................................... 5.. (一)应急领导小组........................................ 5... (二)现场意外事件紧急处置程序............................ 6.. (三)基坑塌方应急处理措施................................ 7.. (四)中暑应急处理措施.................................... 8.. (五)触电应急处理措施.................................... 9.. (六)大型机械设备倒塌应急处理措施....................... 1.0(七)高空坠落应急处理措施............................... 1..1(八)脚手架整体倒塌应急处理措施......................... 1..2(九)模板及支模架整体倒塌应急处理措施................... 1.3(十)有毒气体中毒应急处理措施........................... 1..4 五、卫生事故应急预案 ....................................... 1.5. 六、危险品仓库应急预案 ..................................... 1.7. 七、火灾应急预案 1..8. 八、防防汛应急预案 2..0. 应急预案专项施工方案 一、工程概况:

安装工程冬季施工方案51276.doc

冬季施工方案 一、气温特点: 目前,我国许多地区陆续进入冬季施工时期。冬季气温低,风、雪天气增多,是各类施工事故的高发期。为确保冬季施工生产,坚决遏制重大事故发 生,现将有关事项通知如下,希望各项目部要做好冬季施工安排。 二、冬施准备工作 1、组织措施 ① 进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编 制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和 材料有可靠的来源 ,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包 括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供 应计划; ?安全防火措施等。 方案确定后, ?要组织有关人员学习,并向班组进行交底。 ②进入冬季施工前,电工及电焊工,应专门组织技术业务培训,?学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ③ 安排专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 2、安全、环境与防火 ① 要根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶 劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效 的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。 ②生活及施工道路、 ?架子、坡道要经常清理积水、积雪、结冰,斜跑道 要有可靠的防滑条。大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台, 如有松动下沉现象,务必及时处理。 ③施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤;使用氯化钙、 ?漂白粉时,要防止腐蚀皮肤。

④ 有毒物品要严加保管,防止发生误食中毒。 ⑤施工现场禁止明火取暖,要加强管理;使用液化气、煤气时,?要防止爆炸;应注意通风换气,防止煤气、一氧化碳中毒。 ⑥电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护, ?防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。 ⑦冬季施工中,凡高空作业应系安全带,穿胶底鞋,?防止滑落及高空坠落。 ⑧ 施工现场水源及消火栓应设标记。易燃材料必须经常注意清理,必须 保证消防水源的供应,保证消防道路的畅通。 ⑨ 排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源, 做好排水措施,消除现场施工用水、用汽造成场地结冰现象。 10施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近。 ○ 11严寒时节,施工现场应根据实际需要和规定配设挡风设备。 ○ 12加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为○ 住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接 电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。 13 施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压,防止电○ 线冻结在冰雪之中。大风雪后,应对供电线路进行检查,防止断线造成触 电事故。检查电源线是否满足用电取暖要求。 14 宿舍、办公室、库房严禁明火采暖,严禁接拉电热毯、电炉○ 子等取暖设施;更不准用碘钨灯在室内、现场进行取暖。

冬季施工专项方案

溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修工程 冬季施工专项方案 技术负责人: 施工负责人: 江苏圣通建设集团有限公司 溪隐府项目部 二0一六年十二月

第一章编制说明 1.1 编制目的 根据《建筑工程冬期施工规程》(104-97)规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 1.2 适用时间与范围 方案适用范围为溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修的施工,适用时间为无锡市宜兴的冬季(12月~2月),需要在施工进入冬季之前制定相应的冬季施工措施。 1.3 编制依据 (1) 溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修施工图纸; (2) 溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修勘察报告(工程编号201105077-1); (3) 无锡市宜兴最近连续3年冬季气象资料; (4) 施工场地实际踏勘资料; (5)国家和行业现行的有关技术标准和规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001 ; 《建筑工程冬期施工规程》 104-97 ; 《混凝土结构工程施工及验收规范》55204—2002 ;

《砌体工程施工质量验收规范》 50203-2002。 (6) 工程现场实际情况结合我单位施工经验、施工技术与管理水平以及多年来相关工程实践中积累的施工及管理经验。 1.4 编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用技术先进、方案可靠、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。 第二章工程简介 一工程概况 本项目主要工程内容包括:D1`D3#、D5`D13#、D1523#、D2533#、D3539#别墅及警卫室框架结构。 二气候条件 无锡市宜兴属暖温带半湿润季风气候,气候温和,雨量适中,雨热同步,光照充足,四季分明,常年主导风向为东南风,无霜期较长,光、热资源比较丰富。年平均气温14.8℃,极端最高气温41.2℃,极端最低气温-24℃,年平均无霜期215天。多年平均降水量823.9毫米。常年主导风向为东南风。 三、冬季施工主要项目

机电安装工程冬季施工方案详细版

文件编号:GD/FS-2835 (解决方案范本系列) 机电安装工程冬季施工方 案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

机电安装工程冬季施工方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.编制依据: 1.1《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 2.工程概况 本工程为南宫山大酒店主体及办公楼空调工程,建设地点为安康市岚皋县城2km处,建筑总面积19176m2。夏季空调室外计算干球温度:35.6℃;夏季空调室外计算湿球温度:26.8℃;冬季空调室外计算温度:-2℃夏季通风室外计算温度:31.4℃;夏季空调室内计算温度25℃;冬季空调室内计算温度:20℃。酒店空调通风安装工程主要有空调送风系统、通风系统、防排烟系统、空调冷凝水水系统等,空调设备采用变频多联机设备,设备数量较多。

3.冬期施工准备工作 3.1技术准备 3.1.1认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。 3.1.2冬期施工培训:冬期施工由技术负责人组织向施工管理人员、技术骨干、工长及班组长作冬施方案交底和培训,明确施工方案、技术措施,施工方法、质量要求、施工试验要求。工长应写详细技术交底,交到所有操作人员,使所有操作人员都明确冬施要求。 3.2现场准备 3.2.1项目部成立冬施领导小组,全面领导冬施工作,成员如下:

应急处理预案专项工程施工组织方案

恒信·森林21℃度假社区 N组团工程 应 急 救 援 预 案 编制: 审核: 审批: 重庆贝邦建设工程有限公司 二零一七年九月三十

目录 一、工程概况 .......................................................................................... 1.工程基本信息 .................................................................................. 2.建筑概要 .......................................................................................... 二、编制目的 (4) 三、材料、设备准备 (4) 四、工程意外事故应急预案 (5) (一)应急领导小组 (5) (二)现场意外事件紧急处置程序 (6) (三)基坑塌方应急处理措施 (7) (四)中暑应急处理措施 (8) (五)触电应急处理措施 (9) (六)大型机械设备倒塌应急处理措施 (10) (七)高空坠落应急处理措施 (11) (八)脚手架整体倒塌应急处理措施 (12) (九)模板及支模架整体倒塌应急处理措施 (13) (十)有毒气体中毒应急处理措施 (14) 五、卫生事故应急预案 (15) 六、危险品仓库应急预案 (17) 七、火灾应急预案 (18) 八、防防汛应急预案 (20)

应急预案专项施工方案 一、工程概况: 工程名称:恒信·森林21℃度假社区N组团 建设单位:贵州赤水恒信置业有限公司 施工单位:重庆贝邦建设工程有限公司 设计单位:重庆森柏建筑设计有限公司 监理单位:重庆金山建设监理有限公司 工程地点:贵州省赤水市二郎坝 开工时间:2017年9月10日竣工时间:2018年2月20日总工期160天。具体开工日期以甲方或甲方委托的监理公司下发的正式开工令为准。 工程简介: (1)建筑概况 工程建设规模:建筑面积43350m2,包括15栋单体建筑地上6层地下2层花园洋房。 (2)结构概况 本项目工程形式共分三种户型,均为框剪结构,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级一级。 2.结构部分:本工程为框剪结构

石材、砖工程冬季施工方案

一、编制依据 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002) 建筑工程冬期施工规程(JGJ104—97) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 二、冬期施工期限划分原则 根据建筑工程冬期施工规程(JGJ104—97),当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 我司为了满足业主要求,于2015年1月7号将对7#楼、6#楼入户石材铺装及园区4m通道铺砖展开施工,计划在月底施工完毕。施工工期颇短促,任务繁重,为确保工程质量,搞好安全生产,保证施工计划任务的完成,必须从思想上、组织上、措施上、物资上尽早做好充分准备,做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实,施工中做到有备无患。 2.1.1冬期施工内容 冬期施工期间,随时有大风,可能会有大雪,温度一般在-8摄氏度至6摄氏度。在此情况下,若施工,需采取相应可靠的防冻措施和施工方法。故工程各管理人员,要随时作好每天的气温记录,合理安排,确保在冬施期间安全、质量无事故。 2.1.2冬期施工准备工作 1、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,各有关部门一定要引起足够重视,

必须做好各项准备工作。 由技术部编制冬期施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 2、材料准备 冬施用的测温记录表格、温度计,要及早做好准备。 根据工程进度、实物工程量要求,组织保温材料、塑料布、有关机具进场。 3、现场准备 1)做好冬期现场办公室、职工宿舍的取暖工作。 2)施工用给水管道、消防给水管等用夹心玻璃岩棉保温管壳(3cm厚)外捆彩条布保温。明管采用胶皮管,随用随收,防止入冬后水管阀门冻坏,影响生产、生活用水。 2.1.3冬期施工技术措施 1)对冬季施工所使用的机械设备,进行冬季维护,添加防冻剂,以保证机械设备正常运转。 2)加强对施工人员的冬季施工教育,时刻提醒施工人员冬季工的注意事项。同时对施工人员发放棉手套、棉衣等劳保用品,做好施工人员的防寒防冻工作。 2.1.4铺装工程

专项方案、应急处置预案与措施

第四章专项方案、应急预案及措施 第一节专项方案 本工程专项方案涉及基坑降水、SMW工法围护结构、基坑开挖、隧道防水等工序,在正式开工前要编制详尽的施工专项方案,经过专家论证后再行实施。 一、基坑降水方案 (一)前期准备 1、测放井位 根据确定无误的井位测放井位,井位测放完毕后应做好井位标记,方便后期施工。若布设井位无常施工,及时与设计方沟通、处理,必要时适当调整井位。 2、材料设备准备 专人负责进料,工程师核定,确保井管、桥式过滤管、填料、粘土等材料的质量。 3、安装钻机 安装钻机时,为了保证孔的垂直度,机台安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、转盘与孔的中心三点成一线,严把开孔关,钻头与钻杆连接处带两根钻铤,并且,弯曲的钻杆不得下入孔。 (二)成井施工 施工机械设备降水井选用工程钻机及其配套设备。成孔时采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺。 1、钻进成孔 钻进时轻压慢转,当钻具全部进入粉土层及砂层后,可适当加压,提高转速。 成孔施工采用孔自然造浆,钻进过程中泥浆密度控制在 1.05~1.20,当提升钻具或停工时,孔必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌。 2、清孔换浆 钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔清除孔杂物,同时将孔的泥浆密度逐步调低,返出的泥浆不含泥块为止。 3、下井管

按设计井深预先将井管排列、组合,下管时所有深井的底部按标高严格控制,并且保持井口标高一致。井管应平稳入孔,每节井管的两端口要找平。为了保证井管不靠在井壁上和保证填料厚度,需在井壁上按间距焊接扶正器,保证环状填料间隙厚度大于180mm,外包一层滤网。下管要准确到位。自然落下,稍转动落到位,不可强力压下,以免损坏过滤结构。井管到位后下钻杆泥浆稀释,在稀释泥浆时井管管口应密封,使泥浆从过滤器经井管与孔壁的环状间返回地面,稀释泥浆应逐步缓慢进行。 4、回填滤料 填滤料前在井管下入钻杆至离孔底0.30m~0.50m,井管上口应加闷头密封后,从钻杆泵送泥浆进行边冲孔边逐步调浆使孔的泥浆从滤水管向外由井管与孔壁的环状间隙返浆,使孔的泥浆密度逐步调低,然后开小泵量按井的构造设计要求填入滤料,并随填随测滤料的高度,直至滤料下至预定位置。 (三)排水措施 工程降水抽取地下水,减少开挖围土体中含水量,需要施工现场必须有合适的排水设施以满足工程降水的需求,确保降水运行排水的顺畅,保障降水效果。 对于施工现场的排水设施,根据工程实际情况进行安排,满足以下要求: 1、排水设施满足工程降水最大出水量的需求,保障排水顺畅。 2、尽量缩短降水井与排水设施之间的距离,减少降水井排水的沿程水头损失,降低抽水设备的扬程消耗。 (四)降水运行管理 1、基本原则 (1)降水运行前,现场合理布设排水管道并便于接入施工现场排水设施。 (2)降水运行前做好降水供电系统。 (3)所有抽水井需在供电电箱插座、抽水泵电缆插头及排水管上做好对应的标示,并在每次发生变动时进行相应的标示变更,便于抽水运行管理。 (4)降水工人熟悉水泵开启、电路切换,以确保降水连续进行,避免因供电原因造成井底突水。 2、降水井保护 (1)开挖过程中需加强对降水井的现场看护,并经常测量井沉淤,确保降水井正常运行。

(完整版)安装冬季施工方案

安装冬季施工方案 一、工程概况 本工程施工地区位于**省**市**区,该地区冬季较长且寒冷干燥少雪。极端最低气温-32.6℃,最冷月平均气温-9.7℃,最冷月平均相对湿度51%,冬季平均大气压力898.4hPa,最大积雪深度9.0cm,冬季平均风速2.2m/s ,土壤标准冻深120.0cm,基本雪压0.25kN/m2。 根据工程进度分析,处于冬季施工的设备制作与安装、钢结构、管道制作与安装等重点施工步骤的防风、防滑、防冻、防火的等问题较为突出。针对该地区季节特点,焦化项目部根据工程的进度、专业制定了以下冬季施工方案,以确保冬季施工质量及工期。 二、冬季施工方案 1、冬季施工准备工作 ⑴对冬施将要施工的分部分项工程进行图纸复查,列出主要工程实物量,安排好施工进度计划。对不适合冬施要求的分项或部位,及时向建设单位、设计单位提出修改设计建议。 ⑵编制专题冬施方案,达到技术可靠、经济合理,同时组织有关人员学习,并对有关班组详细进行交底。 ⑶按照冬施计划,编制切实可行的冬施物资需用计划,尽快落实货源,及时进场。对有毒、易燃、易爆物品应符合相关的管理规定。 ⑷对掺加外加剂人员、测温保温人员、试验人员及计量、外加剂管理人员定岗定责,加强管理。

2、冬季钢结构工程施工要点 ⑴钢结构制作工程 1)冬季施工中钢结构的制作和安装要严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。 2)钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。 3)参加负温钢结构施工的电焊工必须是经过负温度焊接工艺培训,考试合格,并取得相应的合格证的专业人员。 4)负温下使用的钢材及有关连接材料须附有质量证明书,性能符合设计和产品标准的要求。 5)碱性焊条在使用前必须按照产品出厂证明书的规定进行烘焙,烘焙合格后,存放在80~100℃烘箱内,使用时取出放在保温筒内,随用随取。负温下使用的焊条外露不得超过2小时,超过2小时重新烘焙,焊条烘焙次数不超过3次。焊剂在使用前按规定进行烘烤,使其含水量不超过0.1 %。 6)构件下料时,应预留收缩余量,焊接收缩量和压缩变形量应与钢材在负温度下产生的收缩变形量相协调。 7)负温下对9mm以上钢板焊接时应采用多层焊接,焊缝由下向上逐层堆焊,每条焊缝一次焊完,如焊接中断,在再次施焊之前先清除焊接缺陷。严禁在焊接母材上引弧。一个构件两端不得同时进行焊接。8)在负温度下厚钢板焊接完成后,在焊缝两侧板厚2-3倍范围内立即进行后热处理,加热温度150-300℃,保持1-2h。焊缝焊完后或热

冬季施工组织设计(包括全部施工工序)

按照《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011)规定,其冬期施工期限划分的原则为:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃以即进入冬期施工,当气温转暖时,室外日平均气温连续5d?高于5℃即解除冬期施工,其日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的。冬期施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度。冬期施工的起止日期为:当冬天到来时,为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,我项目部成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,做必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则及编制依据 1、编制原则:确保工程施工质量;做到经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实做到能缩短工期的需要。 2、编制依据 (1)、清水湾二期A区设计施工图。 (2)、现行《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011);《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002【2011版】);《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);《预拌混凝土质量管理规程》(DB11/385-2011);《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46

—2005)。 (3)、现行《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011) (4)现场实际情况 二、冬期施工特点 1、冬期施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程施工质量问题居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者返工重做,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3、冬期施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 三、施工准备 当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止正在施工的建筑工程遭受冻害。 1、成立冬季施工领导小组 组长:李换青 副组长:阳光平

机电安装工程冬季施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 机电安装工程冬季施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4432-87 机电安装工程冬季施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.编制依据: 1.1《建筑工程冬期施工规程》 JGJ104-97 2.工程概况 本工程为南宫山大酒店主体及办公楼空调工程,建设地点为安康市岚皋县城2km处,建筑总面积19176m2。夏季空调室外计算干球温度:35.6℃;夏季空调室外计算湿球温度:26.8℃;冬季空调室外计算温度:-2℃夏季通风室外计算温度:31.4℃;夏季空调室内计算温度25℃;冬季空调室内计算温度:20℃。酒店空调通风安装工程主要有空调送风系统、通风系统、防排烟系统、空调冷凝水水系统等,空调设备采用变频多联机设备,设备数量较多。 3.冬期施工准备工作 3.1技术准备

3.1.1认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。 3.1.2冬期施工培训:冬期施工由技术负责人组织向施工管理人员、技术骨干、工长及班组长作冬施方案交底和培训,明确施工方案、技术措施,施工方法、质量要求、施工试验要求。工长应写详细技术交底,交到所有操作人员,使所有操作人员都明确冬施要求。 3.2现场准备 3.2.1项目部成立冬施领导小组,全面领导冬施工作,成员如下: 组长:王建国 组员:范鹏史波冯昌义李朋朋 3.2.2制订安全消防措施:施工现场成立义务消防队,确定现场防火负责人,负责施工现场的消防安全工作。 4、安全、消防防护

应急救援预案专项施工方案

施工技术方案报审表 (A-03) 承包单位:山西路众道桥有限公司合同号:监理单位:厦门高诚信工程技术有限公司编号:

石柱县临溪至石家公路改造工程(二标段)应急救援预案专项施工方案 编制: 复核: 审核: 山西路众道桥有限公司 石柱县临溪至石家公路改造工程(二标段)项目部 2018年9月

石柱县临溪至石家公路改造工程(二标段) 突 发 事 件 应 急 预 案 山西路众道桥有限公司 二〇一八年九月

目录 一、工程概况.................................... 错误!未定义书签。 、工程简介................................... 错误!未定义书签。 、工期要求................................... 错误!未定义书签。 、主要建设内容............................... 错误!未定义书签。 二、编制目的.................................... 错误!未定义书签。 三、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 四、应急救援预案及抢救措施 ...................... 错误!未定义书签。 、安全事故应急救援预案....................... 错误!未定义书签。 、防汛防旱应急抢险救援预案................... 错误!未定义书签。 、触电应急救援预案........................... 错误!未定义书签。 、大型机械设备倒塌应急救援预案............... 错误!未定义书签。 、高处坠落应急救援预案....................... 错误!未定义书签。 、项目部环境污染应急救援预案................. 错误!未定义书签。 、火灾应急救援预案........................... 错误!未定义书签。 、基坑塌方应急救援预案....................... 错误!未定义书签。 、急性传染病应急救援预案..................... 错误!未定义书签。 、模板及脚手架倒塌应急救援预案............... 错误!未定义书签。 、食物中毒应急救援预案....................... 错误!未定义书签。 、有毒气体中毒应急救援预案................... 错误!未定义书签。 、中暑应急救援预案........................... 错误!未定义书签。 、土石方作业应急救援预案..................... 错误!未定义书签。

安装工程冬季施工方案2

综合 重大 √ 一般 山西鲁能晋北铝业二期100万吨氧化铝分级分解、分解循环水、综合管网安装工程冬季施工方 案 编制: 审核: 批准: 中国建筑第七工程局

山西鲁能晋北铝业项目部二○○九年九月十八日

目录 1 适用范围 2 编制依据 3 工程概况 4 当地气候条件 5 冬季施工准备工作 6 冬季施工措施 7 措施用料 8 HSE措施

1适用范围 本方案仅适用于山西鲁能晋北铝业二期100万吨氧化铝分级分解系统48台分解槽安装冬季施工。 2编制依据 东北大学设计院提供的施工图及设计说明 《钢制焊接常压容器》JB/T4735-97 《钢制压力容器无损检测》JB4730-2005 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《立式圆槽形钢制焊接油罐施工及验收规范》GB50128-2005 《建筑冬期施工规程》JGJ104-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89 《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-2001 3工程概述 3.1二期氧化铝分级分解系统位于山西鲁能晋北铝业有限公司院内,一期工程的南侧,铝厂大道的东侧。由东北大学设计院设计,北京毕派克工程建设监理公司监理,中国建筑第七工程局负责施工。冬季施工主要包括以下工程内容: 1、分解槽接管、阀门安装焊接,分解槽的充水试验。

2、分解槽附属钢结构,包括管道支架、电葫芦支架、溜槽平台、24 米平台、清扫孔平台等。目前1、2系列已基本完成,正在进行3、4系列的施工。 3、分解槽工艺管道、溜槽安装。目前1、2系列已基本完成,正在进行3、4系列的施工。由于阀门大部分未到货,管道试压全部未进行。 4、设备安装调试。包括搅拌装置(含减速机)、分级机、板式换热器、污水泵、循环泵等各种泵类。目前90%以上均未安装。 3.2分解循环水工程在分解槽东南角方向,距分解槽约20米,安装工程包括19台泵及配套工艺管道安装。 3.3综合管网Ⅰ标段包括:L线、L1线、K线、K1线、K2线、K3线;管道分界线为1/K。包括钢结构管道支架制作安装、金属管道安装、塑钢管道安装。 在气温低于0℃、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,进入冬季施工。根据本工程施工的具体情况,制定冬季施工需要采取防护的具体工程项目、工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,保证工程实体质量。4当地气候条件 工程所在地属温带季风型干燥的大陆性气候,四季分明,春季干旱多西北风,夏季雨多气温高,秋季凉爽而短暂,冬季寒冷少雪。多年统计其主要气象资料如下: 年平均气温: 8.3℃ 极端最高气温: 40.4℃ 极端最低气温: -26.1℃

高层住宅楼冬季施工方案

目录 1 编制依据 2 工程概况: 3 施工部署: 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排及阶段划分 3.3 冬施领导小组 4. 冬施准备工作 4.1 生产准备 4.2 技术准备 4.3 材料准备 4.4 劳动力计划安排 5 冬期施工技术措施 5.1 钢筋工程 5.2 模板工程 5.3 砼工程 5.4 土方工程 5.5 冬期施工测温 5.6 砌体、抹灰工程 5.7 室内地面工程 6 质量保证措施 7 安全保证措施 8 消防保证措施

1. 编制依据 1.1 施工图 **** 工程图纸、地下车库施工图等 1.2 主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-2011 2. 工程概况: 1)工程名称: **** 2)工程地址: **** 3)建设单位: **** 4)监理单位:**** 5)施工单位:**** 6)施工范围: 土建、室内装修、给排水、采暖、照明、动力、土方回填等 7)工程概况 ****工程位于**城区内,A1# A2# A3#娄地下两层,地上十八层,框剪结构,总建筑面积:62583.45平方米;B2# B3# B4#娄地下一层,地上十一层,框剪结构,总建筑面积28800.8 平方米。A、C区地下车库为地下一层,总建筑面积3500平方米。 3. 施工部署: 根据现场场地及施工安排,2013 年度冬季主要施工项目为 A1#-A3# B2#-B4#楼室内装饰装修、电气水暖、地下车库主体工程、 土方回填等。 3.1 冬期施工管理目标冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及

道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排及阶段划分 1)根据JGJ/T104-2011《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天 稳定低于5C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5C 解除冬期施工,根据** 地区往年的气象资料,本地区一般每年 11 月15日即进入冬期施工阶段,至第二年3月15日止解除冬期施 工,历时4 个月左右。近年来本地区整个冬施期间一般白天气温在-5 C —+5C左右,夜间一般在-5 C —-15 C,三九、四九期间都在负温度环境,而且在一天中后半夜(凌晨1 点到7 点)气温最低。但也应注 意,在上述期限以外,有时由于寒流袭来,最低气温可能暂时突然降到0C以下,单寒流过后气温又回升,因而在这个突然降温期也应注意防止混凝土遭到冻害。 进入11月一般容易出现大风降温天气,并且极易出现气温突然下降,所以进入11 月即开始对大气进行测温,并保证各种防冻措施到位,尤其混凝土结构工程在遭遇气温突然下降时的应急防冻措施。 2)根据低温(一般日平均气温在-5 C —+5C左右)和严冬(一般日平均气温在-5 C —-15 C左右)各时期的气温,选用合理的添 加剂和保温措施 3)根据本工程目前进展,2013 年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:住宅楼室内装饰装修、电气、水暖、外墙保温、A、C区地下车库主体结构工程、土方回填等。

建筑施工企业专项应急预案

建筑工程企业施工安全事故专项应急预案 1事故类型及分级 1.1事故类型 公司系统内发生的各种施工安全事故。对于建筑施工常见的事故类型有火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏、触电、中毒、高空坠落、坍塌、物体打击、机械伤害。 1.2事故分级 按照施工安全事故的严重性、可控性、影响范围等因素,将公司施工安全事故分为Ⅰ级(国家和省)施工安全事故、Ⅱ级(公司)施工安全事故和Ⅲ级(二级单位(部门))施工安全事故。 1.2.1出现下列情况之一的为Ⅰ级施工安全事故: (1)一次造成30人以上死亡,或中毒(重伤)100人以上,直接经济损失达到10000万元以上的性质特别严重的施工安全事故; (2)超出公司应急处置能力的各类施工安全事故,或上级部门要求公司配合其进行应急处置的各类施工安全事故。 1.2.2出现下列情况之一的为Ⅱ级施工安全事故: (1)一次死亡10-29人,或重伤50-99人,或直接经济损失5000万-9999万元; (2)涉及公司系统内两个以上二级单位(部门),需公司统一指挥,进行应急处置的施工安全事故。 1.3.3出现下列情况之一的为Ⅲ级施工安全事故: (1)一次死亡10人以下,或重伤50人以下,或直接经济损失5000万元以下; (2)事故发生单位能够应急处置的施工安全事故。 2应急工作原则 坚持安全第一,以人为本;居安思危,预防为主;统一指挥、分级响应;依靠科技,精细管理的原则。 3组织机构及职责 3.1组织指挥机构 公司施工安全应急组织机构由公司施工安全事故应急指挥中心(以下简称应急指挥中心)、公司施工安全事故应急指挥中心办公室(以下简称应急指挥中心办公室)、现场应急指挥部、公司各职能部门和支持保障部门、专业应急救援队伍和社会支持保障力量、专家组、相关单位应急机构及救援队伍等组成,如图3.1所示。

建筑工程冬期施工方案及技术措施

建筑工程冬期施工方案及技术措施 一、冬季施工准备工作 1、当工地昼夜平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体情况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 6、检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内必须有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 二、桥涵工程冬季施工保证措施 1、桥梁工程 我部5座桥均已施工完毕,桥上竣工测量工作已完成。现还未进行铺架工作。在冬季来临前将锚栓孔内碎石杂务、积水清理干净,用采胶布沙袋将孔进行覆盖,避免雨雪进入孔内冻坏混凝土。 对桥梁人行道步板及托架预制工作采用在暖棚内进行施工。 当架桥机对桥梁铺架完毕后根据天气及工期进度按排是否进行托架安装。当需要进行安装施工时,桥上必须使用防滑脚手架,上桥施工所有人员必须穿防滑靴系安全绳后方可上桥操作施工。 2、混凝土工程冬季施工保证措施 2.1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15及以下的混凝土其抗压强度未达到5Mpa前,不得受冻。在充水冻融条件下使用的砼,开始受冻时的强度不低于设计标号的70%。 2.2、冬季施工的砼配制、拌合、运输: 2.2.1、为减少、防止混凝土冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度,以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P.O 32.5。当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。 2.2.2、拌合设备进行防寒处理,设置在温度不低于10℃暖棚内。拌制砼前及停止拌制后用热水洗刷拌合机滚筒。拌制砼时,砂石骨料的温度保持在0℃以上,拌合用水温度不低于5℃。必要时,先将拌合用水加热。当加热水不能满足拌合温度时,可再将骨料均匀加热。 2.2.3、水及骨料按热工计算和实际试拌,确定满足混凝土浇注需要的加热温度。 2.2.4、水的加热温度不宜高于80℃。当骨料不加热时,水可加热至80℃。以上,此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加水泥,以免水泥与热水直接

室外工程冬季施工方案

第一章编制说明 1.1编制目的 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2001)规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 1.2适用时间与范围 本案适用范围为本工程的施工,适用时间为淮安市的冬季,需要在施工进入冬季之前制定相应的冬季施工措施。 1.3编制依据 1《建筑工程冬期施工规程》(JGJ 104-2001); 2 本标段施工图设计文件及部分招标设计文件; 3《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 5《冬期施工手册》(中国建筑工业出版社)。 1.4编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用可靠方案、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。 第二章工程简介 2.1气候条件 淮安冬季干燥阴冷。从淮安历年气象资料看,通常情况下,每年11月上旬出现冰冻,1月-2月最为寒冷。 2.2冬季施工主要项目 根据工程进度计划安排,冬季施工的主要控制项目内容: ①管道土方开挖、回填 ②管道安装工程

③开关站、配电房砌体工程 ④开关站、配电房内外粉刷工程 ⑤开关站、配电房地面工程 ⑥灰土级配碎石基层道路工程 ⑦混凝土路面工程 第三章施工准备 3.1组织准备 项目部成立现场冬季施工领导小组,由项目经理许广启和技术负责人等负责安排、落实管理、检查冬施工作。 3.2资源准备 ⑴劳动力配置 项目部根据冬季施工的特点和工区的分布,配备专门的人员管理临水、临电。同时在工区部室中选调了有丰富经验的质控员充任测温等专项管理人员。 ⑵物资准备 根据施工进度与施工部位,生产部门提前均已计划了保温性能好、数量充足的物资,由物资部门按时发放。 1)保温材料 准备塑料薄模、棉毡被。 2)测温仪器 各种温度计、相关仪器。 3)人员劳保 用于夜间施工人员的劳保用品:棉大衣、棉帽、防滑棉鞋、手套。 ⑶设备器具准备 1)施工前对机械设备进行一次全面检查,防止机械车辆受冻。对机械传动部位及时检查,如有缺陷,及时维修、调整。 2)施工过程中安排专人按时检查机械的使用情况,使机械处于良好的状态。 3)对配备的施工机械考虑一定的富余量,以免因机械故障耽搁施工生产。 4)机械配件及防冻设施放在专人管理的仓库中,保证生产的需要。 5)对施工机械采取防冻措施,并严格按期进行维护、保养,使机械设备正常运行。 3.3 现场准备

相关文档