水泥厂安全施工方案

水泥厂安全施工方案
水泥厂安全施工方案

XXX水泥厂水泥库工程

安全施工专项方案

审批人:

审核人:

编制人:

XXX公司XXX水泥厂项目经理部

2011年1月1日

目录

第一章工程概况及安全管理目标

第一节工程概况

第二节安全管理目标

第二章安全管理体系的建立和实施

第一节建立安全管理体系

第二节安全管理的实施

第三节安全经费使用计划

第三章基础安全施工措施

第一节基础降水措施

第二节土石方施工安全措施

第三节基坑支护

第四章安全用电

第五章模板工程

第六章脚手架施工安全措施

第七章“三宝”“四口”“五临边”安全防护措施第八章塔吊安装与拆卸

第九章安全技术措施

第十章中小型机具安全措施

第十一章防火安全措施

第十二章施工(生产)安全事故应急救援预案

第一章工程概况及安全管理目标

第一节工程概况

本工程位于XXX市长江西路XXX水泥厂厂区,包括水泥库、粉煤灰库、磨房改造、输送通廊、水泥包装楼等子项工程;

本工程为工业建筑,结构形式以筒仓和框架结构为主。

根据地质条件,水泥库、包装楼采用人工挖孔桩,要求入岩不小于1000mm,其余采用天然地基做持力层。水泥库高54m,采用滑模施工,是本工程的重点。

现场“三通一平”工程已完成,交通运输畅通,施工条件成熟。

第二节安全管理目标

本工程的安全管理目标为:工亡事故为零,年千人重伤率≤0.3,月均千人负伤率≤0.5;负主要责任的重大交通事故为零;施工现场按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》检查合格率100%;粉尘合格率≥80%。

第二章安全管理体系的建立和实施

第一节建立安全管理体系

建立以项目以理为首的现场安全生产管理小组,配制1名专职安全员,各生产班组设兼职安全员从事安全情况监督与信息反馈工作,从而建立起一套完整有效的管理体系。安全生产小组每周进行一次全面的安全检查,对检查的情况予以通报,严格奖罚制度,对发现的问题,落实到人,限期整改。

安全管理小组各成员职责职下:

1、企业经理职责:

(1)企业经理是本企业安全生产第一责任人,对本企业的安全生产负全面责任。

(2)贯彻实施国家的有关安全生产的方针、法律、标准、规范、规程,在制定年度生产计划时,应把安全生产的内容纳入计划中。

(3)负责组织健全本企业各级安全生产保证体系,按职工人数的3-5%配备专职安全员。

(4)定期或不定期向企业职工代表会报告本企业安全生产情况和措施。

(5)组织制定本企业安全技术措施并保证经费和实施。

(6)本企业发生重伤和死亡事故时,负责组织抢救和事故处理。

2、总工程师职责

(1)在组织编制和审批施工组织设计(施工方案)和采用新技术、新工艺、新材料、新设备时,必须制定相应的有针对性的安全技术措施,并付诸实施。

(2)负责提出改善劳动条件的项目和实施意见,并督促实施。(3)负责组织对职工进行安全技术教育和培训。

(4)负责及时解决施工生产中的安全技术问题,提出技术鉴定意见和改进措施。

(5)参加重伤和死亡事故的调查分析工作。

3、安环部职责

(1)对本单位安全生产工作负分管领导责任。

(2)认真执行国家和省、市有关安全生产方针、政策、法规、规程、标准规范。

(3)认真实施安全技术措施,不违章指挥。

(4)经常组织安全检查,消除事故隐患、违章和违纪行为。(5)对职工进行安全技术和安全纪律教育、培训。

(6)参加重伤和死亡事故调查处理工作。

4、项目经理职责

(1)项目经理是所管工程的安全生产第一责任人,负直接责任。(2)进行有针对的安全技术交底。

(3)负责组织实施安全技术措施。

(4)对施工机械设备、临时用电线路要组织检查验收,合格后方准使用。

(5)负责实施文明施工。

(6)经常组织职工学习安全技术操作规程,教育工人不违章作业和违纪行为。

(7)组织每周不少于一次的安全检查,及时消除事故隐患,边检查边整改。

(8)不得使用无证(上岗证、特种作业操作证)人员上岗作业。(9)要积极改善劳动条件,保证安全措施费用使用,不得使用伪劣防护设施用品。

(10)发生工伤事故要立即上报,保护好现场,参加调查处理。

5、项目工长安全职责

(1)对所管单位工程或分部工程的安全生产负直接责任。(2)对班组进行全面的分部分项安全技术交底。

(3)组织实施安全技术措施。

(4)参加对施工现场的脚手架、机械设备、临时用电线路的检查验收。合格后方准使用。

(5)参加每周的安全检查,边查边改。

(6)有权拒绝使用无证人员上岗作业。

(7)经常组织职工学习安全技术操作规程,时时制止或纠正违章作业和违纪行为。

(8)有权拒绝使用伪劣防护用品。

(9)发生工伤事故立即向项目经理报告,并保护好现场。

6、工人班组职责

(1)规范遵守安全生产规章制度和纪律。

(2)认真执行安全技术交底。

(3)有权拒绝违章指挥。

(4)每天开展好班组安全活动,并做好安全记录。

(5)每天开展好班前安全生产会,并对使用的机具、设备、作业环境周围进行认真检查,发现隐患立即或采取措施消除隐患后方可作业。

(6)发生事故或未遂事故要立即向项目经理报告,并保护好现

场,参加调查。

第二节安全管理的实施

一、组织管理措施

1、设置专职安全员,负责日常的安全检查,安全巡视和安全教育。

2、以项目理为第一负责人组建安全领导小组,协调和监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立的安全责任制实施。

二、重视安全目标管理

依据所制定的安全管理目标进行责任分解,按具体考核办法对责任人进行考核并实施奖惩。

三、按安全生产责任制管理

1、各级职能部门必须执行责任制,以制度约束生产行为,管理人员责任制考核实施奖惩制度。

2、本项目配备专(兼)职安全员、检查、监督、检查安全生产。

3、各种经济承包中都要有安全生产指标这项内容。

四、强调安全措施在施工组织设计中的重要性

1、本工程的施工组织设计特别强调安全措施,力求安全措施有针对性,能全面地指导工作。

2、本施工组织设计(包括有关安全措施)经过精心编制,严格审批,并将在工作中进一步完善。对于专业性较强的项目,必须单独编制施工组织设计指导施工。

五、把好安全交底关

1、各分部(分项)工程均应有书面的安全技术交底,交底要有针对性,内容全面,并严格履行签字手续。

2、外脚手架的安装与拆除都必须经过审批,要有指导性的施工方案,并交底落实。

六、把好安全验收关

1、脚手架在搭设完毕后,必须组织各有关方面对架体按相应验收标准要求予以验收,验收合格并履行签字手续后,方能投入使用。

2、各类施工机具在安装后应该履行验收手续。

七、做好安全检查工作

1、按照安全检查制度履行检查工作。

2、安全检查必须有记录,做到的工作必须记录到。

3、检查出事故隐患,整改时要做到“三定”,即定人、定时间、定整改措施,并督促整改完成。

八、安全教育工作

1、对放入场的工人进行三级安全教育,工人变换工种进行新工种安全教育。

2、特殊工种人员坚持持证上岗操作,确保持证上岗率为100%。

3、开展班前安全讲话活动,做到每个操作工人心中有数。

第三节安全经费的使用计划

第三章基础安全施工措施

第一节基础降水措施

在进行深基坑开挖施工时应具备如下条件:

1)基坑在开挖期间保持干燥状态;

2)保持基坑边坡的稳定和基坑底板的稳定;

3)不影响邻近建筑物及地下管线的正常使用。

第二节土石方施工安全措施

1、本工程基础土方开挖采用机械开挖,局部如因土质不稳时,要加以支撑。

2、开挖土方除预留回填土方量,其余全部外运弃土,预留土方应堆放在基坑1M以外,1M以内范围严禁动荷载,并不得堆放建筑材料和施工机械。

3、基坑较深部分,基坑四周必须设置防护栏杆。

4、绝对禁止挖神仙土。

第三节基坑支护

根据工程地质条件,为满足施工要求,经多次论证,按经济,安全、合理等的原则以满足施工的综合效率为宗旨,对本工程基坑的支护对靠路边的和临近建筑物的进行钢板桩或槽钢围护桩

加固坑壁,现场在能满足放坡要求的条件下,以1:0.75的比例进行放坡。

第四章安全用电

施工现场临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88执行。

本工程所用的主要机械设备如下:

取室内照明用电量10KW,室外照明用电量10KW,电动机平均功率因数取0.65,需要率数K1=0.7、K2=0.6、K3=0.8、K4=1.0,则总电量为:

P=1.05×(0.7×138.3÷0.65+0.6×290+0.8×10+1.0×10)

=340.94KW

本工程施工用电需用量为340.94KW。

电源从配电房引出后,分3个回路(P1-P3)控制施工现场各用电设备。

P1回路供钢筋工棚、搅拌棚、机修房等用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×70+2×35mm2。

P2塔吊、楼层施工工作面用电,导线采用铝芯线BLX-3×95

+2×50mm2,架设在电线杆上到位。

P3回路供施工现场照明和办公等临时设计照明,导线采用铝芯橡皮线BLX-3×16+2×10mm2,过大门时,穿钢管保护。

配电箱采用标准铁板配电箱,铁板厚度不大于1.5MM。施工安全用电应满足以下规范:

1、支线架设:

①配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱,大容量电箱上进线加滴水弯。

②支线绝缘好,无老化、破损和漏电。

③支线沿墙或电杆架空敷设,并用绝缘子固定。

④过道电线采用硬质护套管埋地并作标记。

⑤室外支线应用橡皮线架空,接头不受拉力并符合绝缘要求。

2、现场照明:

①一般场所采用220V电压。危险、潮湿场面所用金属容器内的照明及手持照明灯具,应采用符合要求的安全电压。

②照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑扎在脚手架上。

③照明灯具距地面不得低于3M,室内距地面不得低于2.4M。碘钨灯固定架设,要保证安全。钠、铭等金属卤化物灯具的安装高度宜在5M以上。灯线不得靠近灯具表面。

3、架空线:

①架空线必须设在专用电杆(水泥杆、木杆)上,严禁架设在

树或脚手架上。

②架空线应装设横担和绝缘子,其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求,其电杆板线离地2.5M以上应加绝缘子.

③架空线一般应离地4M以上,机动车道为6M以上。

4、电箱(配电箱、开关箱)

①电箱应有门、锁、色标和统一编号。

②电箱内开关电器必须完整无损、接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。无积灰、杂物,箱体不得歪斜。

③电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

④电箱内安应设置总熔断丝、分熔丝、分开关,零接地齐全。动力和照明分别设置。

⑤电箱内应设置漏电保护器,先用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

⑥配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合,作分路设置,以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的额定值班、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

⑦金属外壳电箱应作接地或接零保护。

⑧开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

⑨同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。

5、接地接零:

⑴接地体可用角钢、圆钢或钢管,但不得用螺纹钢,其截面不小于48MM2,一组两根接地体之间间距不小于2.5M,入土深度不

小于2M。接地电阴应符合规定。

⑵橡皮线中黑色或绿/黄双公线作为接地线,与电气设备相应连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5MM2多股芯线;手持式民用电器设备应采用不小于1.5MM2的多股铜芯线

⑶电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。

6、变配电装置:

⑴高压露天变压器间的面积应不小于3M×3M。围墙高度不低于

3.5M,地面平整无杂草,金属门应向外开启并接地,配有安全警告牌,室外有散水坡。

⑵配电间面积不小于3M×3M。单列配电柜(板)通道下面不小于1.5M。

⑶配电间必须符合“四防一通“的要求。

⑷变配电间应配有安全防护用品和消防器材,并有各类警告牌。开关应有编号及用途标记,保持室内清洁无杂物。

第五章模板工程

一、保证模板安全生产的要求

1、模板上架设的电线和使用的照明灯具。应采用36V的低压电源或其它有效的安全措施。

2、作业时,各种配件应放在工具箱或工具袋中,严禁放在模板或脚手架上,不得掉落。

3、要避开雷雨天施工。

4、装、拆模板时,必须采用稳固的登高工具,高度超过3.5m 时,

必须搭设脚手架。装、拆时下面不得站人。高处作业时操作人员应挂上安全带。装、拆模板应随拆随运转,扣件和钢管严禁堆放在脚手板上和抛掷。

二、模板设计

本工程模板采用组合钢模板组拼,支撑、楞采用Φ48×3.5钢管。

2、梁模板结构设计

采用Φ48×3.5钢管支设,取梁断面b×h=300×850,长12000m m 的矩形梁。

(1)、底模验算

抗弯强度验算

a. 荷载:砼自重24×0.3×0.85×1.2=7.34Kn.m

钢筋荷重1.05×0.3×0.85×1.2=0.32Kn /m

振捣砼荷重2× 0.3× 1.2=0.72KN/m

合计 q1=8.38KN/m

折减系数0.9,则q=q1 ×0.9=7.54KN/m

b.抗弯承载力验算

底模楞钢间距取0.7,为多跨连续梁,近似单跨计算。

M=q1=7.54×0.7=0.528×10N.mm

M/W=0.528×10/5.08×10=104N/mm2<205N/mm2 (可)

c.挠度验算

p=5ql4/384EI=5×8.38×700/384×2.06×105×12.9×104=0.99m m<[ p] =I/250=700/250=2.8mm (可)

小楞验算:

a. 抗弯强度验算

小楞间距700 mm,小楞上的荷载为集中荷载。

取p=q1=8.38KN/m

M=1/8p1(2-b/t)=1/8×8380×700×(2-300/700)=1.17×106N.mm δ =M/W=1.17×106/5.08×103=201N/mm2<205N/mm2 (可) b. 挠度验算

P=Pl/48EI=8380×103×700/48×2.06×105

×12.9×104=0.46mm<1/250=2.8mm (可)

3、大楞验算

M=1/10ql2=1/10 ×8.38 ×7002=4.1× 105N.mm (可)

ó=M/W=4.1 ×105/5.08× 103=80.77M/mm2<205N/mm2

Р=8.38×7002/150EI=1.79×106/150×2.06×105

×12.9×104=1.03mm<1/250=2.8 (可)

4、钢管立柱验算

横杆步距1000mm,立杆允许荷载11.6Kn

每根立柱荷载N=19.74/16=1.23KN

立柱稳定验算: ψ =N/ψA ≤ f

A=489mm2

λ=1/I=130/1.58=82 查(GBJ18-87) 附录三:

轴心受压稳定系数ψ =0.71

ó=N/ψA=1230/0.7× 489=4.75N/mm2<205N/mm2 (可)

若取@1000立杆,则

N=19.74/12=1.65KN

Ψ =N/ψA=1650/0.71× 489=4.75N/mm2<205N/mm2 (可)

第六章脚手架施工安全措施

本工程建筑总高度54M,需要搭设脚手架的高度最高的为3 0m,在规定的搭设范围内可不进行脚手架的计算,按规范要求搭设即可,脚手架外侧采用全封闭施工。㈠、脚手架基础处理:①搭设脚手架的场地必须分层夯实,宽度不小于2.5M,脚手架搭设场地表面4-5M宽度范围内作200MM厚2:8灰土碎石垫层并夯实,外脚手架周边应作200-300排水沟。

②每根立杆底部应装钢底座,并垫上厚度为50MM的通长木板,为避免或减少脚手架不均匀沉降,在立杆底部地加扫地杆,扫地杆下部塞垫木板。

③脚手架四角设防雷装置,并测试电阴不得大于10欧姆。㈡、材料要求:

①、钢管采用φ48×3.5钢管,应有出厂合格证。立杆、剪刀撑、斜撑采用单根长4-6M钢管,凡有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹者,均不得使用。

②、扣件和底座应符合《钢管脚手架扣件》(JGJ-85),应有出厂合格证,有脆裂、变形或滑丝等现象者,均严禁使用。③、木脚手架板应用厚5CM,宽20-30CM的一级板材。板端头5CM-10CM范围内用铅丝箍头,凡有腐烂、扭曲、破裂者

均不得使用。

④、安全网眼尺寸以20×20或25×25为宜,应有出厂合格证,抽样检查其受荷载力不小于160KN/M2。凡破损者均不得使用。㈢、脚手架搭设

1、搭设顺序:基础处理→安放垫块或垫板→安放底座→安立杆和扫地杆→校正→安第一步大小横杆→铺脚手板→安设第二、三、四、步架的大小横杆→铺脚手板→安设斜撑、剪刀撑和连墙杆→搭设至需要高度,架体外侧安设扶手横杆和挡脚板。杆件间距参数:里立杆离墙面0.5m,立杆间距2m,横向1.5m,操作层小横杆间距1.1m.大横杆步距1.8m,小横杆挑向墙的悬臂0.35m.

2、大小横杆搭设、大横杆应搭平,每一层步距以1.8M为宜。相邻步架的大横杆应分别搭设在立杆之间。外两侧紧靠立杆,并与立杆扣牢。里立杆离墙面距离0.5M,立杆纵向间距2M,横向1.5M。大横杆的接头不得在跨中搭设,操作层小横杆间距1.1M,且杆头距墙面0.5M为宜,搁置固定在大横杆上。

3、斜撑搭设

斜撑应每15M设置一根,应与立杆扣牢,斜撑与地面呈60度,斜撑底端埋入地面以下20CM,并用林桩稳定。

4、剪刀撑搭设

①在架子尽头和中间二个纵向间距内应设剪刀撑,每根撑杆与地面呈45度角,最下面的剪刀撑杆与立杆的连接点离地面不大于30CM。

②剪刀撑应设置在脚手架立杆外侧,其中一根撑杆应紧靠立杆,并与立杆扣牢,另一根撑杆应与伸出的小横杆扣牢,必要时应对每步架上的小横杆根据剪刀撑位置适当调整。

5、联墙杆搭设

用小横杆直接伸入墙体,在洞口外侧宜有两根短钢管将小横杆与墙面侧夹住。

6、脚手架的立柱在底层采用双柱,立柱的连接采用对接扣,在大小横杆的端头及剪刀撑的端头连接部位,要求扣件离钢管端头的距离大于10CM,以防止滑落。

㈣、临边防护

该工程两面为车辆人行干道,高空外架采取全封闭施工,做好出口及两面的防护措施及水平防护等。

脚手架搭设完毕后,必须验收合格后才能投入使用。

㈤、脚手架的拆除

拆除脚手架应做到后搭先拆、先搭后拆的原则。拆除外架时严禁钢管抛丢,采取从垂直机械往下吊运。架管料拆除要轻拿轻放,拆除时应随外墙瓷砖进度从上至下进行,作好成品保护工作。㈥、满堂脚手架搭设

立杆纵横间距1.6m,横杆竖向间距1.4m,纵向水平拉伸设置在两侧每步一道中间每两步一道,操作层支承杆间距0.7m,脚手架板满铺。

第七章“三宝”“四口”“五临边”安全防护措施

正确使用“三宝”,严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91作好“四口”、“五临边”的防护工作。

1、安全帽:

①安全帽必须经有关部门检验合格后方能使用

②正确使用安全帽并扣好帽带

③不准把安全帽抛、扔或坐、垫。

④不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽。

2、安全带:

①安全带必须经有关部门检验合格后方能使用。

②安全带使用两年后,必须按规定抽验一次,对抽检不合格的,必须更换安全绳后才能使用。

③安全带应储存在干燥、通风的仓库内,不准接触高温、明火、强碱酸或尖锐的坚硬物体。

④安全带应高挂低用,不准将绳找结使用。

⑤安全带上的各种部件不得任意拆除,更换新绳时要注意加绳套。

3、安全网:

①从二层楼面赶起设安全网,往上每隔一层设置一道。

②网绳不破损并生根牢固、绷紧、圈牢,拼接严密。

③网宽不小于3M,里口离墙不得大于15CM,外高内低,每隔3M设支撑,角度为45度。

④立网随施工层提升,网高出施工层1M以上。网下与墙生根

水泥厂安全施工组织方案

XXX水泥厂水泥库工程 安全施工专项方案 审批人: 审核人: 编制人: XXX公司XXX水泥厂项目经理部 2011年1月1日

目录 第一章工程概况及安全管理目标 第一节工程概况 第二节安全管理目标 第二章安全管理体系的建立和实施 第一节建立安全管理体系 第二节安全管理的实施 第三节安全经费使用计划 第三章基础安全施工措施 第一节基础降水措施 第二节土石方施工安全措施 第三节基坑支护 第四章安全用电 第五章模板工程 第六章脚手架施工安全措施 第七章“三宝”“四口”“五临边”安全防护措施第八章塔吊安装与拆卸 第九章安全技术措施 第十章中小型机具安全措施 第十一章防火安全措施 第十二章施工(生产)安全事故应急救援预案

第一章工程概况及安全管理目标 第一节工程概况 本工程位于XXX市长路XXX水泥厂厂区,包括水泥库、粉煤灰库、磨房改造、输送通廊、水泥包装楼等子项工程; 本工程为工业建筑,结构形式以筒仓和框架结构为主。 根据地质条件,水泥库、包装楼采用人工挖孔桩,要求入岩不小于1000mm,其余采用天然地基做持力层。水泥库高54m,采用滑模施工,是本工程的重点。 现场“三通一平”工程已完成,交通运输畅通,施工条件成熟。 第二节安全管理目标 本工程的安全管理目标为:工亡事故为零,年千人重伤率≤0.3,月均千人负伤率≤0.5;负主要责任的重大交通事故为零;施工现场按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》检查合格率100%;粉尘合格率≥80%。 第二章安全管理体系的建立和实施 第一节建立安全管理体系 建立以项目以理为首的现场安全生产管理小组,配制1名专职安全员,各生产班组设兼职安全员从事安全情况监督与信息反馈工作,从而建立起一套完整有效的管理体系。安全生产小组每周进行一次全面的安全检查,对检查的情况予以通报,严格奖罚制度,对发现的问题,落实到人,限期整改。

水泥厂常见事故和处理措施

水泥厂常见事故及处理措施 1 生料喂料秤故障 2008年6月4日13∶36左右,某厂入窑生料喂料计量秤出现故障,入窑生料由325~470 t/h忽大忽小波动,入窑斗式提升机电流由107~137 A波动,导致分解炉出口气体温度在860~945℃之间波动,给稳定窑的热工制度带来很大困难;同时严重威胁预热器的安全运行。电器巡检工检查后发现,入窑生料喂料计量秤的电磁阀已损坏,导致气动阀阀门开度在0~100%之间频繁变化,从而导致该秤出现忽大忽小的波动。 采取的应急措施如下: (1)将高温风机的转速由870 r/min提高到890 r/min,防止预热器因来料量忽大忽小而出现塌料和堵塞。 (2)降低窑速,由3.8 r/min降低到3.4 r/min,防止跑生料。 (3)窑头喂煤量由11.5 t/h增加到12 t/h,提高烧成带温度,留火待料,确保熟料质量不受影响。 (4)在电器工作人员去设备库寻找电磁阀备件,气动阀阀门开度到100%的时候,迅速将气动阀进气管拔掉,以减小入窑生料喂料量的波动(此时波动值在388h~420 t/h,入窑提升机电流在120~130 A之间波动),情况明显好转。 (5)更换电磁阀,接好气动阀的进气管,恢复正常生产。 2 预热器堵塞 预热器堵塞绝大部分时间发生在投料后不久、窑操作不正常、热工制度不稳、系统事故较多导致开停窑较频繁、结皮跨落、漏风严重、机械故障造成的堵塞时。预热器堵塞后,若发现不及时,有可能从下料管堵到预热器锥体,甚至堵满整个旋风筒,给预热器清堵带来极大的困难。有些厂家不得不采用存在安全隐患的爆破方法清堵,清堵操作不当会造成人员伤亡的重大事故。因此制定并严格按照预热器清堵预案操作,对于防止出现人员伤亡、尽快处理好堵塞部位恢复正常生产意义非常大。 清堵前的准备工作:准备好清堵用具如6分钢管(5 m~7 m)数根、橡胶管适量、防护镜、石棉衣、手套、铁丝、钳子等;组织好人员并统一指挥,确保安

水泥厂(工厂)电气施工方案

筑龙网w w w .z h u l o n g .c o m 一、编制依据 1、本工程施工图及设计交底记录; 2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 3、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002); 4、建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ01-26-96; 5、建筑电气通用图集 92DQ1~13; 6、等电位联结安装 02D501-2; 7、河南地区电气规程汇编; 8、民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92; 9、其他相关现行有效国家、地方、行业的标准、规范、规程; 三、施工准备 1、技术准备 (1)本工程相关技术管理人员要熟悉并会审图纸,设计交底时将汇集的问题与设计、业主磋商解决后办理一次性洽商。 (2)工程依据GB/T 19002-ISO9002质量生产体系—生产、安装和服务的质量保证模式编制的质量计划(另发)确定电气工程的防雷接地为关键工序,其接地体(线)连接和避雷线安装将作为质量管理点给予重点质量控制。 (3)施工前,防雷与接地作业知道书、各分项工程施工技术交底及具有较强针对性的安全生产交底应编制完毕并向班组交底。 (4)组织班组熟悉施工图纸,学习相关规程、规范和操作工艺,必要时进行实操培训。 2、物资准备 (1)要编制施工材料计划和施工任务书,相干换部门做好物资采购和劳务安排工作。 (2)工长要编制预埋铁、暗装非标箱盒等的加工计划,并在结构施工前实施完毕。 (3)工长要编制材料、设备的外加工定货计划,同时明确对产品的技术质量要求和供货时间要求。

筑龙网w w w .z h u l o n g .c o m (4)工长要协调业主提供物资的事项;材料部门应按程序文件规定做好验证、收货、标识等工作。 3、施工机具配置 本工程电气施工主要应配置如下机具: (1)扳煨弯器,液压煨弯器,液压开孔器,压力案子,套丝,套管机,电焊机,气焊工具,台虎钳,放线车,缆轴支架,倒链,紧线器。 (2)锤,毡子,钢锯,板锉,半圆锉圆锉,活扳手,套筒扳手,力矩扳手,管钳子,克丝钳,电工刀,改锥,尖嘴钳,剥丝钳。 (3)尺,卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,粉线袋,灰铲,灰桶,水壶,油桶,油刷,锡锅,电炉,铁锹,铁镐,大锤,夯,大绳,安全带,工具带,高凳。 (4)无齿锯,手电钻,冲击钻,台钻,砂轮机,漏电闸箱。 (5)万用表,兆欧表,地阻仪,卡钳表,点温计等。 四、系统简介 1、保护方式 本工程接地形式采用TN-S-C 系统,变压器二次侧中性点直接接地。从低压配电柜以后,中性线(N )与专用接地保护线(PE )严格分开,N 线始终对地保持绝缘,所有电气装置不带电外壳均应与PE 线可靠连接。 照明,插座支路为三线制,插座采用安全型。 2、防雷接地系统 本工程按三类防雷建筑物,电气接地与建筑物防雷接地采用联合接地方式,共用接地极,综合接地母带采用镀锌扁钢沿建筑物接地电阻小于30欧姆。沿建筑物屋顶女儿墙及各突出边缘采用φ12镀锌圆钢敷设成环状避雷带并引下,在屋顶做不大于10m×10m 的避雷网;接地极利用底板钢筋焊接成可靠回路,防雷引下线利用结构柱内的主筋或筒壁主筋与底板筋可靠焊接。 五、主要技术措施及工艺

水泥厂工程施工组织设计方案总方案

水泥厂施工组织设计总方案 第一章编制依据 第一节招标围 1招标围 该工程为和兴水泥4000t/d熟料生产线技改工程土建总承包,主要包括:石膏破碎及输送、原料粉磨/废气处理、窑头袋收尘、生料均化库及生料入窑、升压水泵房、烧成窑尾、烧成窑中、烧成窑头及熟料输送、窑头电收尘、电站循环泵房、循环泵房及水池、原煤及石灰石预均化堆场、石灰石破碎、煤粉制备及输送、AQ锅炉及回灰系统、汽轮机房、PH锅炉及风管基础、化学水车间、冷却塔、余热发电室外汽水管线基础、熟料库、熟料外运车道、压缩空气站、桩基础工程、厂区电缆沟、厂区水暖照明管网本工程配套电气室、部分厂区场地及道路硬化。 2质量标准 符合国家建设工程质量验收标准。 3业主要求的工期 计划开工日期:2011年3月5日,计划竣工日期:年月日,绝对施工天数:日历天(指主体工程全部交付安装)。 第二节施工图纸及相关文件 1参考资料 1.1厂区总平面图(电子版); 1.2初步设计图纸(电子版,参考); 1.3工程地质详勘参考资料(电子版)。 第三节主要引用的规、规程及相关文件 1 土建部分 本工程土建工程施工将遵照下表所列的有关规、规程及标准执行。

2 水、电安装部分 本工程水、电安装工程施工将遵照下表所列的有关规、规程及标准执行。 主要引用的规、规程及标准图集---水、电安装部分

3.1施工现场及周边环境调查记录; 3.2建筑业十项新技术; 3.3我公司综合管理手册; 3.4我公司标准工作程序; 3.5我公司施工技术标准、施工工艺标准及作业指导书;

第二章工程概况 第一节建设项目概况 第二节建(构)筑物建筑结构特征 石灰石输送: 为格构式钢栈桥。基础结构形式:独立基础。独立基础混凝土强度等级为C30,上部分是钢输送廊道。 原料粉磨及废气处理:为钢筋混凝土框架结构,建筑物高度16.5m,层数4层。基础结构形式:钢筋混凝土独立基础和桩基础,墙体为红砖。独立基础、桩基础、设备基础混凝土强度等级为C30,框架梁板柱混凝土强度等级均为C30。屋面防水采用SBS卷材防水。 生料均化库及生料入窑: 1座Ф18×53m钢筋混凝土筒仓。基础结构形式为环形桩承台基础,库顶为钢混组合结构。基础、设备基础、底板、顶板混凝土强度等级均为C30,库壁混凝土强度等级为C35。库顶防水采用SBS卷材防水。 烧成窑头及熟料输送:为钢筋混凝土框架结构,建筑物高度10m。层数一层。框架基础结构形式为钢筋混凝土独立基础和桩承台。独立基础、桩承台、现浇混凝土柱、梁、板混凝土强度等级均为C30,基础梁混凝土强度为C25,混凝土通廊、地坑、地沟、池槽混凝土强度等级为C30,烟囱基础混凝土强度等级为C30。墙体为空心砖墙,地面为混凝土地面,屋面防水为SBS防水卷材。 烧成窑尾:现浇钢筋混凝土框架,塔架为钢管混凝土结构。基础结构形式:独立桩承台及独立基础。独立基础、独立桩承台、设备基础混凝土强度等级C30,基础梁混凝土强度等级为C25,塔架以下混凝土框架柱、梁、板混凝土强度等级均为C30,塔架钢管混凝土强度等级为C40。地面为混凝土地面,墙体为空心砖。屋面防水采用SBS卷材防水。 烧成窑中基础及三次风管支架:窑中为钢筋混凝土墩体。基础结构形式为大块式筏板基础,窑墩基础、设备基础、墙、顶板混凝土强度等级为C30。窑中三次风管支架基础结构形式为独立基础,上部为钢结构,独立基础混凝土强度等级为C30。 煤粉制备及输送:为现浇钢筋混凝土多层框架结构。建筑物高度23.6m,层数四层。基础结构形式为混凝土独立桩承台,独立桩承台、框架柱、梁、板混凝土强度等级均为C30,基础梁混凝土强度等级为C30。墙体采用粘土砖砌块,屋面防水为SBS防水卷材,地面为混凝土地面。 熟料库:为1座钢筋混凝土筒仓。筒仓直径32.6m,高度16.5m。筒仓基础结构形式为圆形仓满堂基础,库顶为钢结构和混凝土组合结构,库基础、底板、顶板混凝土强度等级均为C30,库壁混凝土强度等级为C30。地沟混凝土为C30防水混凝土,抗渗等级为S8,库顶防水为SBS卷材防水。 升压水泵房:砖混结构,基础为砖基础,墙体为红(青)砖墙。构造柱、圈梁混凝土强度等级为C25,梁板混凝土强度等级为C30。屋面为现浇混凝土屋面,地面为混凝土地面,屋面防水为SBS卷材防水。 AQ锅炉及回灰系统:为现浇钢筋混凝土框架结构。基础结构形式为混凝土独立基础,

某水泥厂施工组织设计总方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章编制依据 第一节招标范围 1招标范围 某公司熟料新型干法水泥二期技术改造项目建筑工程—Ⅰ标段,主要包括:石膏破碎及输送、原料粉磨废气处理(不含窑尾袋收尘安装)、生料均化库及生料入窑、升压水泵房、烧成窑尾、烧成窑中、烧成窑头及熟料输送(不含窑头电收尘安装)、水泥调配及输送、煤粉制备及输送、AQC锅炉及回灰系统(含沉降室基础)、汽轮机房、PH 锅炉及风管基础、化学水车间、冷却塔、余热发电室外汽水管线基础、熟料线压缩空气站、厂区电缆沟、厂区水暖照明管网本标段配套电气室、部分厂区场地及道路硬化。 本标段建筑工程、简单装饰装修工程及配套的水、暖、电等安装工程。不含钢板仓工程、桩基础工程、钢网架工程。 2招标文件质量标准 符合国家建设工程质量验收标准。 3招标文件要求的工期 计划开工日期:2010年1月6日,计划竣工日期:2010年7月19日,绝对施工天数:195日历天(指主体工程全部交付安装)。 第二节施工图纸及相关文件 1招标文件 招标编号: 2.投标参考资料 2.1厂区总平面图(电子版); 2.2初步设计图纸(电子版,参考); 2.3工程地质详勘参考资料(电子版)。 第三节主要引用的规范、规程及相关文件

1 土建部分 本工程土建工程施工将遵照下表所列的有关规范、规程及标准执行。 主要引用的规范、规程及标准图集---土建部分 名称标准号 工程建设国家标准砌体结构设计规范(局部修订)GB 建筑地基基础设计规范GB 建筑结构荷载规范GB 混凝土结构设计规范GB 滑动模板工程技术规范GB50113-2005 工程测量规范GB 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GBT 普通混凝土力学性能试验方法标准GBT 混凝土强度检验评定标准GBJ107-87 混凝土外加剂应用技术规范GB 土工试验方法标准GBT 粉煤灰混凝土应用技术规范GBJ146-90 混凝土结构试验方法标准GB 混凝土质量控制标准GB 建筑桩基技术规程JGJ94—94 建筑地基基础施工质量验收规范GB 砌体工程施工质量验收规范GB 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 屋面工程质量验收规范GB 屋面工程技术规范GB 地下防水工程质量验收规范GB 建筑地面工程施工质量验收规范GB 建筑装修工程质量验收规范GB 组合钢模板技术规范GB

水泥厂施工方案

目录 一、工程概况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2 二、施工组织设计的编制原则、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2 三、施工组织设计的编制依据、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2 四、施工前准备及主要施工设备、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2 五、控制目标、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、3 六、施工要求和施工方法、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、4 七、项目管理机构、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、6 八、拟投入本工程的主要施工设备表、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、7 九、安全保证措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、7 十、工期、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、13

施工方案 (一)、工程概况 (1)工程名称:渑池仰韶水泥有限公司一分厂拆除工程 (2)施工单位:河南天顺拆挖工程有限公司 (3)拆除对象:厂房 (二)、施工组织设计的编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 (三)、施工组织设计的编制依据 被拆除建筑物的竣工图或设计图(包括结构、建筑、水、电、设备及外管线),施工现场勘察的来的资料和信息,拆除工程有关 的施工验收规范,安全技术规范,安全操作规程和国家、省有关安 全技术规定,以及单位的技术装备条件。 (四)、施工前准备及主要施工设备 (1)技术准备工作 ○1首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清楚建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据 施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交 底。 ○2对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教 育,组织工人学习安全操作规程。

水泥库清库施工方案

水泥有限公司 2号水泥库清理工程 施工方案 业主单位: 项目名称:水泥库清理工程 施工单位: 公司地址: 日期:

目录 一、工程概述: 二、施工技术措施: 三、施工安全措施 四、施工组织 五、环境保护与卫生防护措施 六、应急处理 七、验收要求

一、工程概述: 根据业主单位生产部门介绍,贵公司水泥库内及库底形成水泥结块,导致水泥库底下料口下料不畅,针对上述情况,并结合我公司多年施工 技术和经验,为保证水泥库内所有水泥积灰及水泥积块全部清理到库外,特提出以下施工方案,请贵公司领导审核。 二、施工技术措施: 1、清库作业前准备工作 2、首先施工人员将库底原有下料口清理干净,确保库内库底下料口上下相通,使库内的水泥积灰和积块能顺畅地从库内流通到库底的输送设备;然后把破拱清除机提升到库顶,并要求。 3、由于库内长时间运行使用,导致库底有水泥积块形成堵塞。为方 便施工的情况下,甲方应配合乙方施工人员将库底下料口手动流量阀设 备拆掉,后施工人员将库底下料口库内周围的水泥积灰和水泥积块清理 出库外,施工人员采用钢钎和空压气枪(用橡胶管把甲方的空压气气源 接到施工现场)将库底下料口库内放料周围进行清理疏通,从而确保库 底下料口下料正常,将库内水泥积灰和积块从库底下料口顺畅的清理到 库外的输送设备上。 4、清理库底小库门周围的水泥积灰和积块。先把库底小库门打开, 施工人员站在库底小门的平台上用Φ18登高绳或Φ18尼纶绳作保险之用,将保险绳的一端固定在离施工库的库底小库门4米以外的部位(平 台栏杆)上,保险绳的另一端则系在施工人员的腰部,作为双保险。由 于库底小库门密封程度低,从而导致库底小库门库内壁周围(1米以内 的范围)形成的水泥积块,施工人员用钢钎(螺纹钢)和铁锹将库底小

水泥混凝土面层安全专项施工方案

编号:AQ-BH-08444 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 水泥混凝土面层安全专项施工 方案 Special construction scheme for safety of cement concrete surface course

水泥混凝土面层安全专项施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 (一)、项目简介 本项目从红地村至梅口乡长为5000m,面积为4.11万平方。 (二)、主要工程数量 1、15cm填隙碎石底基层: 2、15cm5%水泥稳定碎石基层: 4、22cm水泥混凝土面层: 计划开工时间:2013年8月10日,交工时间:2013年12月20日。 按期开工,合理安排本项目各分项工程工期,优化各工序作业方案,确保工程按计划完工,争取提前完成任务。 二、水泥混凝土路面施工安全工艺 (一)、施工准备 (1)路面开工前,应在全面熟悉设计文件和技术交底的基础上,

进行现场核对和施工调查。 (2)根据总工期要求、施工难易程度和人员、设备、材料准备情况,确定混凝土路面施工工艺流程、施工方案,编制实施性的施工组织设计,报现场监理工程师和业主批准,并及时提出开工报告。 (3)混凝土拌和站应设置在摊铺路段的一侧位置,内部布置应满足原材料储运、混凝土运输、供水、供电、钢筋加工等使用要求,并尽量紧凑,减少占地。 (二)、混凝土拌和及运送 1、水泥混凝土的拌和,应按本规定中的混凝土拌合场规定拌和。上料顺序依次为碎石、水泥、砂。混凝土搅拌时间应按配合比要求经试拌确定最佳搅拌时间。 2、自卸汽车运送混凝土拌和物,不得超载和超速行驶,车辆之间应保持一定的安全距离。车停稳后方准顶升卸料。车厢尚未放下时,操作人员不得上车清除残料。 (三)、混凝土摊铺 1、水泥混凝土人工摊铺。

水泥厂雨季施工方案

雨 季 施 工 方 案 2012年5月6日

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (2) 3.雨施部属: (3) 4雨施准备工作 (4) 5雨施具体措施 (6) 6安全、消防等管理工作要求 (7) 7防汛平面布置图 (9)

1.编制依据1.1施工组织设计1.2主要规范 2.工程概况2.1 设计概况

2.2总体简介 表2-1 3.雨施部属: 2012年度雨期,水泥磨正值基础工程施工,雨期控制的重点是:边坡稳定,同时也兼顾地下结构的顺利进展、塔式起重机等机械的安全运行。 3.1成立雨期施工领导小组

组长:** 付组长:** 组员:*** 下设2个防洪抢险小组****任队长各带领30人。 有关分包及联系电话*** 3.2责任划分: 总包负责雨季汛情时的总体布控,项目经理任总指挥,有关管理人员负责联络、协调、指导防汛工作。 水电公司负责防汛工作的水电技术操作,保证潜水泵的必要电器的正常运转,并进行日常的维护保养及检查。 机械施工公司负责边坡稳定性监测及边坡遇险时的抢救工作。 润泽劳务负责防汛工作的具体执行,项目经理(刘志高)进行人力调动,劳务人员进行滞水清掏、水流输导、物资运输、临时支护等必要抢险工作及有关巡查工作,要求在天气预报中有中到大雨出现的天气,组成两组临时巡查小组,轮流监视基坑变化情况。 同时各有关部门在雨季到来时,若周边小区出现汛情,应无条件协助居民及居委会、街道进行排险,保证人民群众的生命财产安全。 4雨施准备工作 4.1 主要材料机具准备

材料组负责提前准备有关雨施期间必要的施工及防雨机具、材料,主要材料机具如下: 4.2 现场准备 4.2.1机械施工公司应加强对基坑信息检测数据的随时跟踪比较,做到每天掌握 边坡位移及沉降情况,如发现异常情况,及时向总包汇报。 4.2.2检查基槽上口边坡附近裂缝情况,并在汛期到来前,及时发现,用水泥修 补变形裂缝,避免雨水大量渗入。 4.2.3施工机具棚仍认真检查,避免大雨淋湿造成漏电或连电产生用电事故或影 响生产用电。 4.2.4对施工现场的道路、料具存放场地、办公场地进行硬化处理,各局部地块 按自然排水方式做好现场排水系统,将地面雨水及时排出场外,现场材料库做好防雨防潮。进入雨季施工前,要重新检查上述道路、场地的硬化情况,破损处及时修复,做到不积水、不存泥。 4.2.5现场的各种装修材料将大批进入现场,怕潮、怕污染材料尽量入库或上楼 存放。不能入库或上楼的,下部均应垫起150mm平台,上铺防潮层,用苫布覆盖。 4.2.6水泥进场后,应按不同的品种、标号、出厂日期和厂别分开存放,应遵守 “先收先发、后收后发”的原则。水泥库使用木方垫起150mm,并铺设防潮层。

水泥厂安全施工方案模板

水泥厂安全施工方 案

XXX水泥厂水泥库工程 安全施工专项方案 审批人: _______________________________ 审核人: _______________________________ 编制人:_____________________________ XXX公司XXX水泥厂项目经理部

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 目录 第一章工程概况及安全管理目标第一节工程概况 第二节安全管理目标 第——- 二章安 全管理体系的建 立 和实施 第一节建 立 安全管理体系第二节安全管理的实施 第三节安全经费使用计划 第三章基础安全施工措施 第一节基础降水措施 第二节土石方施工安全措施 第三节基坑支护 第四章安全用电 第五章模板工程 第六章脚手架施工安全措施 第七章”三宝四口 ”五临边”安全防护措施 第八章塔吊安装与拆卸 第九章安全技术措施 第十章中小型机具安全措施 第十一章防火安全措施 第十二章施工(生产)安全事故应急救援预案 第一章工程概况及安全管理目标第一节工程概况

本工程位于XXX 市长江西路XXX 水泥厂厂区, 包括水泥库、粉煤灰库、磨房改造、输送通廊、水泥包装楼等子项工程; 本工程为工业建筑, 结构形式以筒仓和框架结构为主。根据地质条件, 水泥库、包装楼采用人工挖孔桩, 要求入岩不小于1000mm, 其余采用天然地基做持力层。水泥库高54m, 采用滑模施工, 是本工程的重点。 现场”三通一平”工程已完成, 交通运输畅通, 施工条件成熟。 第二节安全管理目标 本工程的安全管理目标为:工亡事故为零,年千人重伤率W 0.3, 月均千人负伤率w 0.5;负主要责任的重大交通事故为零;施工现场按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》检查合格率100%;粉尘合格率》80%。 第二章安全管理体系的建立和实施 第一节建立安全管理体系 建立以项目以理为首的现场安全生产管理小组, 配制1名专职安全员, 各生产班组设兼职安全员从事安全情况监督与信息反馈工作从而建 立起一套完整有效的管理体系。安全生产小组每周进行一次全面的安全检查, 对检查的情况予以通报, 严格奖罚制度, 对发现的问题, 落实到人, 限期整改。 安全管理小组各成员职责职下: 1、企业经理职责: ( 1) 企业经理是本企业安全生产第一责任人, 对本企业的安全生产负全面

水泥厂主要生产工艺流程

水泥厂主要生产工艺流程(2008-12-31 12:17:38) 标签:生料fe2o3cao熟料袋收尘器健康 水泥生产过程主要分为三个阶段,即生料制备、熟料烧成和水泥粉磨。其生产工艺总流程示意见图3-1。 本项目拟采用五级旋风预热及窑外分解的新型干法水泥生产工艺。工艺流程说明如下:(1)石灰石破碎及储存 由自备汽车从矿山运来的石灰石经生产能力为500-600t/h的PCF2022单段锤式破碎机破碎后,进入φ80m的圆形预均化堆场中均化,圆形预均化堆场储量23100t,储期8.6d。 (2)粘土、铁粉储存 粘土、铁粉分别由汽车运进厂内的堆栅储存,粘土的储量是5600吨储期11.2d;铁粉的储量是1600吨,储期13.1d。储存在堆栅的粘土、铁粉由铲车送入斗式提升机,经斗式提升机分别送入2-φ5×10m的钢板库中储存,储量分别为200吨、250吨。 (3)原煤的储存 原煤进厂后堆放在一30×160m的堆栅中,储量5000吨,储存期16.8天。原煤经预破碎后,由皮带机、斗式提升机送到煤粉制备车间的原煤仓。 (4)生料制备 出预均化堆场的石灰石经皮带机送入一座φ8×20m配料库,粘土、铁粉通过共用提升机各自进入一座φ5×10m的钢板配料库。出配料库的三种原料经电子皮带秤计量,并由QCS系统进行控制。配制后的混合的 混合料经由皮带输送机送入HRM3400立式磨内,在磨机入口处设有锁风阀。出磨生料经连续取样器取样,并经多元素分析仪分析,分析结果输入配料计算机与标准值进行比较,计算后发出修改指令,重新调整各物料的喂料量,使配料保持在精度±2%的范围内。 含综合水分约3.5%左右的物料由锁风喂料机喂入磨内,同时从磨机底部抽入热风。经磨辊碾

水泥厂安全措施设计

1、安全文明施工工作计划 1.1熟悉工程特点,掌握本工程所配备的人、机物、环境等情况,明确安全管理目的。 1.2配备相关的法律、法规、标准、规范,成立项目安全管理机构。配备安全经理一名,专职安全员一名。 1.3 1.4施工现场道路硬化,设立“六牌一图”,建立健全项目部安全责任制及各项安全生产管理制度。 1.5对进入施工现场的大型机械,设备进行安装验收,报验。使用过程进行监测。 1.6对施工现场的临时用电严格按临时用电组织设计进行验收,做好各项监测工作。 1.7对进入施工现场的三宝、脚手架材料做好验收工作,杜绝不合格产品进入施工现场。 1.8每日不间断对施工现场安全生产进行巡查监督,每周一定期进行安全生产检查,及时纠正人的不安全行为,物的不安全状态,组织制定切实可行的措施,及时整改。 1.9利用好安全技术措施费用,落实各项防护措施,安全防护设施和

设备经验收方可使用。 1.10策划和识别,使危险源、环境因素得到控制,制订各项事故救援应急预案,当事故发生时启动预案,最大限度降低事故的损失和后果。 1.11及时上报工伤事故。 1.12对本项目安全生产能力进行评价,完善安全生产管理工作。 2、目的 为确保本工程施工过程中做到安全生产、文明施工及环保,实现人和机械、材料、环境等的和谐;落实国家“安全第一、预防为主”的安全生产方针,使本公司HSE 管理体系情况充分有效运行,特制定本计划,并保证在施工过程付诸实施。 3、引用标准: 4 5重大危险源进行重点监控,行实施,预防高处坠落、物体打击、机械伤害、临时用电伤害、坍塌等事故的发生。 6、组织机构 以项目经理为首、安全经理、项目副经理、总工程师、专业工程

水泥厂废石库筒仓施工方案

石灰石预均化库石灰石库施工方案 一、编制依据 1、洛阳黄河同力水泥有限责任公司二期建设工程(4500t/d)施工图 2、洛阳黄河同力水泥有限责任公司二期4500t/d工程地质勘察报告 3、现行的相关标准、规范和规程 4、《建筑施工手册》(第四版) 5、《液压滑动模板施工技术规范》GBJ50113-2005 6、《建筑桩基技术规范》 二、工程概况 本工程±0.000标高相当于绝对标高189.500m,工程包括石灰石库、石灰石输送支架。石灰石库基础为Ф1000人工挖孔桩基础,桩端进入○6层卵石层1000mm,桩头进入上部环形承台100mm,从▽-2.5m~▽-1.3m为环形基础承台,桩、承台及筒壁混凝土强度等级均为C30。石灰石预均化库石灰石库为内直径10米的钢筋混凝土圆型仓,筒壁厚250mm,库顶标高26.3米。库顶板采用钢梁上铺压型钢板,之后浇筑120mm厚C30S6抗渗混凝土。石灰石输送支架基础为直径Ф1000mm 的钻孔灌注桩,桩端进入○6层卵石层1000mm,桩头进入上部独立承台基础。基础上部为钢结构支架,由螺栓固定在承台基础上,支架之间由钢桁架连接,共六跨,一端接入一期石灰石预均化库转运站,另一端接入二期石灰石库顶输送平台。 三、施工部署 3.1工期安排 石灰石库和石灰石输送工程工期拟定为60天,按以下几个阶段进行控制: a、测量定位放线1天 b、土方开挖1天 c、桩基础工程12天 d、环梁承台工程6天 e、筒体工程15天 f、输送支架基础工程5天 g、输送支架、桁架工程20天

3.2施工准备 3.2.1现场准备: 施工前现场应做到“四通一平”,即水通、电通、路通、通讯通,场地平整。临时供水管线引进施工完毕,保证现场有充足的水源供应。临时用电线路引进施工完毕,保证施工时的电源供应。其次做好场区临时排水系统,保证整个场区无积水。 3.2.2施工劳动力计划 作业层人员由我公司的专业技术人员和劳动作业队组成。施工前根据本工程作业及施工进度计划要求,制定劳动力作业计划,提前安排,确保劳动力及时进场。 工程根据需要组建5支作业队,各作业队任务如下: 桩基作业队:负责人工挖孔桩施工; 土方作业队:负责土方开挖、运输及回填; 结构作业队:负责土建工程施工; 水电作业队:负责水、暖、电气专业,配合土建施工; 安装作业队:全面负责施工现场铁件加工和钢输送桁架施工 3.3施工顺序 首先组装滑模,开始滑升。单位基础工程主导施工顺序:场平→定位、施工桩基→开挖→基础梁→筒壁→库顶钢结构、输送钢支架等(滑升筒壁的同时施工石灰石输送支架基础,水电等安装穿插配合在土建施工中进行)。 四、施工方法 4.1测量放线 根据业主提供的坐标点和高程控制点,结合施工总平面图和本单位工程位置图,建立适合石灰石库工程施工和检测的平面控制网和高程控制网。控制桩应设置在石灰石库工程的○1轴线和○A轴线位置,中心点控制好,作为圆心点控制。相邻点之间要求通视良好。根据控制桩进行测量放线。基础施工时,在±0.000位置(即绝对高程189.500处)做轴线及标高控制点作为测量控制的依据。现场高程控制采用水准仪,垂直度控制采用经纬仪施测,平面控制采用全站仪,沉降观测采用精密水准仪。对控制桩、控制点应做好保护工作。 4.2桩基工程 根据地质报告,人工挖孔桩桩端入○6层卵石层,降水施工已完毕,已有专项降水方案。桩基按照《人工挖孔桩专项方案》施工。 4.3土方工程 开挖采用1台反铲挖掘机开挖,四辆自卸汽车配合运输,人工修整边

水泥厂检修施工作业安全措施

水泥厂检修、施工作业安全措施一、总体要求 1.各单位应将安全措施纳入整体检修、施工工作的重要内容中加以统筹考虑和实施。 2.实施检修前,检修设备必须落实断电手续和程序,各相关单位必须落实。必备齐全安全用具。 3.检修重要重点关注动火、登高、吊装、交叉作业、预热器、窑磨等所有危险作业的安全。 二、安全重点环节 1.生料系统

2.磨内作业:确认断电、废气风阀关闭到位、磨内残余废气通风排除后方可进入。 3.磨上作业必须系安全带 4.起重吊装必须落实安全监护 5.其它相关安全措施。 6.烧成系统 7.预热器内外部作业:确认相关风机处于指定状态。空气炮锁闭。 8.上方下料管翻板阀锁闭(防止意外下料) 9.进入前必须对可能垮塌的结皮预先清理并确保温度适宜进入。

10.进入者必须戴安全帽、系安全带。 11.其它相关安全措施。 12.篦冷机内作业:确认相关风机处于指定状态。窑尾空气炮锁闭。 13.窑尾下料管翻板阀锁闭(防止意外下料) 14.进入前必须对可能垮塌的进行预先清理并确保温度适宜进入。 15.进入者必须戴安全帽、系安全带。 16.进入窑内要事先确认窑皮、耐火砖等无垮塌方可进入。 17.其它相关安全措施。 18.煤磨系统:煤磨、煤粉仓内煤粉排空。

19.进入煤磨、煤粉仓、煤收尘之前通风,排除废气。 20.防止因自然发生烫伤。禁止吸烟、违规动火。 21.作业需要动用气割、电焊时,必须报请厂长、安全部门,并准备生粉、水、灭火器材料等安全防护。且作业完毕后,必须用水或其它方法彻底清除余火后方可离开。 22.其它相关安全措施 23.转窑:应有统一指挥、协调,窑内、外所有现场确认到位。 24.其它相关安全措施 25.余热发电系统

水泥厂拆除施工组织设计总方案

第一章编制依据 第一节招标范围 1招标范围 该工程为安得列和兴水泥有限公司4000t/d熟料生产线技改工程土建总承包,主要包括:石膏破碎及输送、原料粉磨/废气处理、窑头袋收尘、生料均化库及生料入窑、升压水泵房、烧成窑尾、烧成窑中、烧成窑头及熟料输送、窑头电收尘、电站循环泵房、循环泵房及水池、原煤及石灰石预均化堆场、石灰石破碎、煤粉制备及输送、AQ锅炉及回灰系统、汽轮机房、PH锅炉及风管基础、化学水车间、冷却塔、余热发电室外汽水管线基础、熟料库、熟料外运车道、压缩空气站、桩基础工程、厂区电缆沟、厂区水暖照明管网本工程配套电气室、部分厂区场地及道路硬化。 2质量标准 符合国家建设工程质量验收标准。 3业主要求的工期 计划开工日期:2011年3月5日,计划竣工日期:年月日,绝对施工天数:日历天(指主体工程全部交付安装)。 第二节施工图纸及相关文件 1参考资料 1.1厂区总平面图(电子版); 1.2初步设计图纸(电子版,参考); 1.3工程地质详勘参考资料(电子版)。 第三节主要引用的规范、规程及相关文件 1 土建部分 本工程土建工程施工将遵照下表所列的有关规范、规程及标准执行。 主要引用的规范、规程及标准图集---土建部分 名称标准号 工程建设国家标准砌体结构设计规范(局部修订)GB50003-2001 建筑地基基础设计规范GB50007-2002 建筑结构荷载规范GB50009-2001 混凝土结构设计规范GB50010-2002 滑动模板工程技术规范GB50113-2005 工程测量规范GB50026-93 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T50080-2002 普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2002 混凝土强度检验评定标准GBJ107-87 混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2003 土工试验方法标准GB/T 50123-99 粉煤灰混凝土应用技术规范GBJ146-90 混凝土结构试验方法标准GB50152-92 混凝土质量控制标准GB50164-92

水泥企业检修安全措施

编号:SM-ZD-40931 水泥企业检修安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

水泥企业检修安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 对一些企业近10年来的工伤事故的统计和分析,发现有3个显著的特点:(1)与设备相关的工伤事故,占到了事故总数的70%以上。所谓与设备相关的事故,指的是由于设备缺陷和工作人员在操作、使用、维护、检查和检修设备时发生的工伤事故;(2)近年来,非常规生产作业情况下发生的工伤事故呈明显的上升趋势;(3)人员自身安全意识和知识缺乏是工伤事故的重要原因之一。设备检修是企业设备管理和生产组织中的一项重要活动,也是近些年来事故多发和安全管理的管控作业。如何搞好设备检修作业期间内的安全管理,研究出一套系统有效的适合于企业设备检修的安全管理方法,对完成国家十二五规划,搞好企业的安全管理工作意义重大。 近几年来,随着企业安全管理的不断加强,职工素质的不断提高,安全事故的规律发生了明显的变化:因职工个人

水泥厂拆除施工方案(范文)

水泥厂拆除施工方案 编制: 审核: 批准: XXXXXX工程第三有限公司 二O一五年一月二十五日

水泥厂拆除施工方案 一、工程概况 XX集团XX水泥厂旧厂位于XX市桃北西路北侧,东接矿山救护队路,西与三矿家属楼,矿区法院相邻,北侧是铁路专用线,厂内东西方向有一趟海马一回、二回高压线。 该厂厂内现有大小建筑物194个(栋、座),拆除建筑物占地面积30000m2。主要有生料、制成、立窑、回转窑、包装五大生产系统用房、办公楼及仓库、配电室等。除办公楼转为西城分局作办公楼外,其余厂房全部拆除。需拆除的房屋结构主要有混凝土框架结构、筒体结构、排架结构及砖混结构等。主要生产车间以框架结构及筒体结构为主,次要厂房、车间以砖混结构为主。房屋最大高度44.5m。 目前厂内大部分车间已经停产,并进行了设备的搬迁,只有装车系统、配电室还在运行,立窑车间、回转车间及预热器设备还未拆除。 二、拆除工程的施工准备 1.技术准备工作 (1)、查阅被拆除建筑物(或构筑物)的竣工图纸,弄清建筑物的结构情况,建筑情况,水电及设备管道情况。 (2)、学习有关规范和安全技术文件,编制拆除施工方案。 (3)、明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、危房情况等。 (4)、向进场施工人员进行安全技术教育。 2.现场准备

(1)、清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。 (2)、疏通运输道路,接通施工中临时用水、电源。 (3)、切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。 (4)、检查周围建筑物,尤其是危旧房,必要时进行临时加固。 (5)、向周围群众出示安民告示,在拆除危险区域设置警戒标志。 3、机械设备材料的准备 拆除所需的机械工具,起重运输机械,爆破拆除所需的全部爆破器材以及爆破材料危险品临时库房,分别列出《主要机械设备需用表》,《主要材料需用表》。 4、劳动力准备 成立组织机构,明确技术负责人和专职安全员,绘制组织机构图,组织劳动力。 三、房屋拆除的施工顺序及施工方法 根据不同的拆除对象,应当采取不同的拆除方法和拆除顺序,但应遵守“先上后下、先非承重结构后承重结构”的基本原则。 本工程的拆除方案为20m以下建筑物,采用先低后高,逐步修筑坡道,人工配合挖掘机或挖掘机带的凿岩机凿除;20m以上采用装药爆破的方法拆除;44.5m高预热器砼框架采用向南定向爆破的方法拆除;排架结构采用汽车吊配合人工拆除屋面板、屋架,机械拆除墙体的方法拆除。

水泥厂生料均化库滑模施工工程组织设计方案文本

广西东泥天等水泥有限公司熟料生产线项目工程 滑 模 施 工 专 项

方 案 1 / 16 一、工程概况 、项目名称:广西东泥天等水泥有限公司的日产吨新型干法水泥熟料生产线项目工程。 、建设单位:广西东泥天等水泥有限责任公司。 、工程地点:天等县广西东泥天等水泥有限责任公司。 、设计单位:武汉建筑材料工业设计研究院有限公司。 、工程内容: 生料均化库环形基础埋深米,环形基础高米,宽米,内部配置道宽米,高米环梁,内环中心线直径为米,外环中心线直径米。内支撑筒体外径米,壁厚,外支撑筒体外径米,壁厚。库内在米有钢平台,由支筒壁与库内六根×矩形柱支撑。米标高部分现浇板,米标高内筒环形现浇板~为库内库底板,内环板厚,外环板厚。库底板上连接直径米、高米减压锥体,减压锥壁厚,减压锥体与库底板内交接点标高为米,

外交接点标高为米。 生料均化库库顶板标高~米,库顶承重结构由钢梁、压型钢板、现浇混凝土板组成。库底板以上至库顶外直径不变,筒壁厚度变为。生料均化库工程基础、筒壁、仓壁、底板等均为砼。 二、主要工程施工方法及技术措施 .工程施工总体顺序及主要施工工艺: 生料均化库的施工顺序: 2 / 16 基础环梁→支撑筒壁滑模组装→支撑筒体滑模→滑升操作平台滑空 →库内柱、有梁板及库底板施工→钢梁安放→仓壁滑模施工→库内减压锥施工→库顶板→交安。 支撑筒体及仓壁滑模施工工艺: 库壁滑模自基础顶面开始组装滑升至库顶板底(注意结构找坡),内外库壁随滑升随原浆抹光。中间变截面时进行平台改装。 、标高平台施工采用在筒壁预留梁洞及插筋,滑升过后立模浇筑。库壁滑模至标高环梁下口时采取滑升平台滑空,进行标高库底板施工。.施工机具及劳动力投入 .施工机具投入 施工实际投入的主要机械设备表

水泥企业安全生产管理制度

水泥企业安全生产管理制度 一、安全生产检查制度 1、每月进行一次全面的安全生产大检查,对检查的结果进行汇总分析,制定整改措施,并由主管安全的部门写成书面材料存档待查。 2、车间班组进行经常性的安全检查,发现问题及时报告领导和专业部门,迅速组织处理,决不允许带“病”作业。 3、安全管理人员进行经常性的安全检查,对查出的重大安全隐患应立即通知有关部门采取措施,同时汇报主管领导。 4、对于电气装置、起重机械、防护用品等特殊装置、用品和重要场所每年要请安全管理部门和专业技术人员进行专项检查。在检查中发现的问题要写成书面材料,建档备查,并限期解决,保证安全生产。 5、对防雨、防雷电、防中暑、防冻、防滑等工作进行季节性的检查,及时采取相应的防护措施。 6、要害部门重点检查制度。包括:变电站、配电室、钢丝绳、连接装置及提升装置、消防设施和器材等。 二、岗位标准化操作制度 1、在岗职工必须按照本岗位的操作规程严格自己的操作。 2、在岗职工如有违章操作,一经发现必须追究其责任,情节严重者给予开除处理。

3、职工可总结经验,改进生产工艺提高安全系数,对生产安全有贡献的职工必须给予奖励。 三、建设项目安全“三同时”制度 1、建设项目“三同时”制度的概念,即新建、改建、扩建的基本项目(工程)、技术改造项目(工程)、引进的建设项目,其安全设施必须符合国家规定的标准,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 2、在编制上报项目计划和财务计划时,应编制上报安全方面相应的措施所需的投资,并纳入计划。 3、对引进技术、设备的原有安全措施不得削减。 4、在组织可行性论证时,应论证安全内容,并将结果载入可行性论证文件中。 5、在竣工验收时,应将试生产中安全设施运行情况,措施效果,检测数据,存在问题及今后采取的措施,写入专题报告。 6、要严格按施工图设计要求施工,确保做到安全设施与主体工程同时完工。 四、安全生产投入保障制度 1. 公司设立安全生产专项资金专户,专款专用。 2. 费用的提取:按照有关规定提取。

相关文档