爆炸事故特点

由于金属氧化物避雷器具有保护比小、通流容量大、稳定性好等优点,从而取代传统碳化硅避雷器已是大势所趋,目前在我国高压、超高压领域,金属氧化物避雷器已处于垄断地位。然而,在运行中,金属氧化物避雷器的爆炸事故时有发生,例如,某供电1986年安装了国产FYS一10型无间隙金属氧化物避雷器33只,投运不到一年就爆炸了8~9只,大部分是在雷雨天气损坏,个别也有正常运行情况下损坏的。再如某变电所采用ABB公司的MWPO12型无间隙金属氧化物避雷器,持续运行电压12kV,1988年3月I段母线B相避雷器击穿,当时天气晴朗,系统无操作;1989年8月,雷雨时,I段母线C相避雷器爆炸;1990年6月,在倒闭操作时,I段母线避雷器爆炸,三相避雷器均损坏。又如,某变电所, 1987年5月10kV I段F3线路A相接地, 10min后, 51TV柜A相ABB公司生产的无间隙金属氧化物避雷器爆炸,持续运行电压11kV;1989年11月I段F1电缆接地,51TV柜3只避雷器爆炸等。山东省的统计表明,避雷器爆炸事故每年都有发生,尤以金属氧化物避雷器的事故率高,严重影响系统供电。上海仅在1991年2月就连续发生3次事故。1987年11月至1988年4月,原机械电子工业部和水利电力部组织联合调查组对110kV及以上电压等级的2549台金属氧化物避雷器进行调查,共有16相(其中国产12相,进口原装4相)发生事故。综合金属氧化物避雷器的爆炸事故,其特点是:

(l)既有大型骨干厂生产的,也有小厂生产的。

(2)既有国产的,也有进口的。

(3)既有发生在雷雨天,也有发生在晴天的。

(4)既有发生在操作时,也有发生在元操作时的。

(5)既有在中性点非直接接地系统,也有发生在中性点直接接地系统的。

【关闭本页】

爆炸原因分析

两部调查结果的分析表明,事故原因69%为制造质量问题,25%为运行不当,6%为选型不当而造成的。而内部受潮直接影响产品质量,是引起金属氧化物避雷器爆炸事故的主要原因。

(一)受潮

金属氧化物避雷器受潮有两个途径:

(1)密封不良或漏气,使潮气或水分侵入。西安电瓷厂对1991年5月前产品运行中损坏的9相金属氧化物避雷器的事故分析统计,其中78%是因密封不良侵人潮气引起的(另外22%则是因装配前干燥不彻底导致阀片受潮)。密封不良的主要原因有:

l)金属氧化物避雷器的密封胶圈永久性压缩变形的指标达不到设计要求,装入金属氧化物避雷器后,易造成密封失效,使潮气或水分侵入。例如,某大厂生产的一只金属氧化物避雷器运行二年多损坏,经检查系该避雷器密封橡皮不良所致。

2)金属氧化物避雷器的两端盖板加工粗糙、有毛刺,将防爆板刺破导致潮气或水分侵入。有的金属氧化物避雷器的端盖板采用铸铁件,但铸造质量极差,砂眼多,加工时密封惜因此而出现缺口,使密封胶圈装上后不起作用。潮气或水分由缺口侵入。

3)组装时漏装密封胶圈或将干燥剂袋压在密封圈上,或是密封胶圈位移,或是没有将充氮气的孔封死等。例如,某Y5W-100/260型金属氧化物避雷器,于1990年1月投入运行,在投运4个月内阻性电流增长过快,数值也较大,被迫退出运行,经解体检查发现,其下端橡皮密封垫留在装配时挪位、造成密封不严,致使潮气逐渐侵入。

4)装氮气的钢瓶未经干燥处理,就灌入干燥的氮气,致使氮气受潮,在充氮时将潮气带人避雷器中。

5)瓷套质量低劣,在运输过程中受损,出现不易观察的贯穿性裂纹,致使潮气侵入。

(2)总装车间环境不良,或是经长途运输后,未经干燥处理而附着有潮气的阀片和绝缘件装人瓷套内,使潮气被封在瓷套内。上述密封不好会使绝缘拉杆等受潮,是后天的原因,但密封好的金属氧化物避雷器,也会因绝缘拉杆等受潮发生爆炸,这就有先天的原因,即总装车间环境不良等造成的。例如,某变电所两组Y10W5一300/693型金属氧化物避雷器受潮的原因就是装配条件不合格造成的。再如,某厂将多台运行不足三个月的金属氧化物避雷器在现场进行带电检测,测得其泄漏电流严重增大,返回厂家检查发现其内部受潮,将阀片、绝缘杆件等进行烘干处理后,阀片的参数及绝缘件性能又恢复如初。

研究认为,目前规定的总装车间的环境温度不高于24℃、相对湿度不大于60%是不合适的,应改为温度t≤13℃、空气相对湿度B≤30%、空气的绝对湿度ρ≤449.16Pa,露点低于-2℃,这样总装后的金属氧化物避雷器内部不易出现露点,即使出现露点,因为其中空气的绝对湿度很低,拆出的水分也不足以造成绝缘杆件严重受潮,从而可能保证金属氧化物避雷器长期正常运行。

上述两种途径受潮所产生的结果是相同的。从事故后避雷器残骸可以看出,阀片没有通流痕迹,阀片两端喷铝面没有发现大电流通过后的放电斑痕。而在瓷套内壁或间片侧面却有明显的闪络痕迹,在金属附件上有锈班或锌白,这就是金属氧化物避雷器受潮的证明。

(二)额定电压和持续运行电压取值偏低

在电力部安全监察及生产协调司于1993年12月30日颁发的《安全情况通报》中指出,“近年来在3~66kV中性点不接地或经消弧线图接地系统中的金属氧化物避雷器,在单相接地或谐振过电压下动作损坏较多。分析认为造成金属氧化物避雷器动作时损坏的主要原因是对其额定电压和持续运行电压的取值偏低。”

金属氧化物避雷器的额定电压是表明其运行特性的一个重要参数,也是一种耐受工频电压的能力指标。在《交流无间隙金属氧化物避雷器》(GB11032-89)中对它的定义为“施加到避

雷器端子间最大允许的工频电压有效值”。众所周知,金属氧化物避雷器的阀片耐受工频电压的能力是与作用电压的持续时间密切相关的。在定义中未给出作用电压的持续时间,所以不够严密,并且取值也偏低。表3-5和表3-6列出了GB11032-89和GBJ64一83修订送审稿对无间隙金属氧化物避雷器额定电压U R的规定值。可见“送审稿”的规定值有所提高更符合实际运行情况。

表3-5 GB11032-89对3~63kV金属氧化物避雷器

持续运行电压U C和颔定电压U R的要求值

注:U N为系统标称电压

表3-6 GBJ64-83修订送审稿对3~66kV金属氧化物避雷器

持续运行电压U C和颔定电压U R的取值

注1.话号内数据运用于发电机和变压器中性点金属氧化物避雷器。对发电机,U m 应改为U m·g

2.U m为系统最大运行线电压,U m=(1.05~1.l)XU N

持续运行电压也是金属氧化物避雷器的重要特性参数,该参数的选择对金属氧化物避雷器的运行可靠性有很大的影响。GB11032-89对持续运行电压的定义为“在运行中允许持久地施加在避雷器端子上的工频电压有效值”。它应覆盖电力系统运行中可能持续地施加在金属氧化物避雷器上的工频电压最高值。但是,在GBll032-89中,把持续运行电压等同于系统最高运行相电压,显然是偏低的。

应指出,持续运行电压和额定电压满足表3-6要求的35~66kV的金属氧化物避雷器是可以安全运行的。但对3~10kV的金属氧化物避雷器而言,当电网中发生断线或配电变压器故障而引起谐振时,其幅值可达3.36~3.4倍相电压,仍可能导致3~10kV金属氧化物避雷器损坏。

(三)结构设计不合理

结构设计不合理主要有:

(l)有些避雷器厂家片面追求体积小、重量轻,造成瓷套的干问、湿闪电压太低。

(2)固定阀片的支架绝缘性能不良,有的甚至用青壳纸卷阀片,复合绝缘的耐压强度难以满足要求。

(3)阀片方波通流容量较小,使用在某些场合不配合。

(四)参数选择不当

例如,某变电所为35kV中性点经消弧线圈接地系统,就是按GBll032�89也应选用额定电压为42kV的金属氧化物避雷器,但实际上采用的是瑞典ASEA生产的XBE�36A3型,其额定电压为3-6kV,当系统发生单相接地时,另外两相电压升高,导致金属氧化物避雷器一相爆炸,一相损坏。

(五)电网工作电压波动

配电网的工作电压波动范围很宽,据美国电力研究所对50个配电站统计,平均高州,有一个高17%,对金属氧化物避雷器,如要求在稳定状态下吸收大量能量,就可能造成热崩溃。有专家认为,采用无间隙金属氧化物避雷器时,必须对系统了解,必须十分谨慎,否则,由于稳态电压过高,损坏的不是一只避雷器,而会同时损坏许多个避雷器。

(六)操作不当

运行部门操作不当也是造成金属氧化物避雷器损坏或爆炸的一个原因。操作人员误操作,将中性点接地系统变为局部不接地系统,致使施加到某台金属氧化物避雷器两端的电压大大超过其持续运行电压。例某地区有两个变电所发生的两起事故就属于操作不当引起的。当时在变压器与系统分开、中性点不接地的情况下,没有合中性点接地刀闸就进行系统操作,导致金属氧化物避雷器损坏。

(七)老化问题

运行统计表明,国产金属氧化物避雷器由于老化引起的损坏极少,而进口金属氧化物避雷器,爆炸的主要原因是阀片的质量差。其质量差主要是老化特性不好,有本公司的产品存在问题;其次是问片的均一性差,使电位分布不均匀,运行一段时间后,部分阀片首先劣化,造成避雷器参考电压下降,阻性电流和功率损耗增加,由于电网电压不变,则金属氧化物避雷器内其余正常的阀片因荷电率(荷电率为金属氧化物避雷器最大运行相电压的峰值与其直流参考电压或工频参考电压峰值之比)增高,负担加重,导致老化速度加快,并形成恶性循环,最

终导致该金属氧化物避雷器发生热崩溃。例如某供电局进口的18台110、220kV金属氧化物避雷器,投运5年,于1990年8月连续发生4起避雷器事故,损坏5相,而未损坏的13

台在运行电压下泄漏电流平均增大92%,阀片严重老化。再如瑞典500kV全局氧化物避雷器在锦州查家变电所投运两年后,发现上节单元电位分布过高,阀片已老化,退出运行。

【关闭本页】

防止损坏事故的措施

(1)提高产品质量、高度重视金属氧化物避雷器的结构设计、密封、总装环境等决定质量的因素。

(2)正确选择金属氧化物避雷器,这是保证其可靠运行的重要因素。对金属氧化物避雷器的选择和应用曾有不少争议,现虽有了国标GB11032-89,但有的问题并没有完全统一和解决。为保证运行在中性点不接地系统中的金属氧化物避雷器不击穿、不爆炸,在国标

GB11032-89中采用了提高工频电压耐受时间和直流1mA电压的方法,但其他参数如U R、U c 还有待于提高,使用条件还有待于完善。

目前,武汉高压研究所新技术公司生产的3~10kV HY5W型合成绝缘金属氧化物避雷器逐渐在配电系统推广使用。。它由硅橡胶伞套、高梯度氧化锌阀片组成的无间隙芯体和树脂灌封层构成。其主要优点是:①密封可靠、芯体老化寿命长,预防性试验周期可延长到5年以上。

②保护性能好,动作负载能力高,暂时工频过电压耐受能力可靠。它的额定电压实际值接近√3 U m,工频过电压耐受时间要比国标GB11032一89高l~3个数量级,可承受65kA的雷电流并可耐受多重雷击。③具有防爆性等。其主要电气性能如表3-7所示。

表3-7 HY5W型合成绝缘金属氧化物避雷器电气性能

注 1.新修改的《3~220kV交流电力工程过电压保护设计规范》规定避雷器的额定电压等于或大于1.3U rn,HY5W实际接近√3U m,因GB11032-89规定为1.I U m,故型号中的额定电压仍按国标参数标明。

2.直流参考电压比GB11032一89规定高 6%。

运行经验表明:这种金属氧化物避雷器在中性点小电流接地电网中,试点和推广是成功的。

合成绝缘金属氧化物避雷器型号说明如下:

(3)加强监测,及时检出金属氧化物避雷器的缺陷。加强监测是保证金属氧化物避雷器安全、可靠运行的重要措施之一。根据规程规定,新投入运行的110kV及以上者,投3个月后测量1次运行电压下的交流泄漏电流,以后每半年1次;运行1年后,每年雷雨季节前1次。

目前生产的测量全泄漏电流的测试仪有两种:

1)JSH型避雷器漏电流及动作记录器。该产品集毫安电流表和计数器为一体,能实现避雷器在线监测。它有两种型号:①JSH�1A型。与(330~500)kV电网的金属氧化物避雷器配套。②JSH�B型。与220kV及以下电网的金属氧化物避雷器、FCZ型磁吹避雷器及FZ 型普通阀式避雷器配套。

2) JC1一MOA在线监测仪。主要用来在运行中显示金属氧化物避雷器的泄漏全电流及记录MOA动作次数。主要型号有:①JC1一10/600。它与(35~220)kV的MOA配套;②JC1一20/1500。它与(330~500)kV的MOA配套。

(4)装设脱离器。为防止金属氧化物避雷器爆炸时引起事故扩大,建议在每只避雷器的下部安装脱离器,以使避雷器遭受异常电压作用时,能及时脱离运行电网。

【关闭本页】

金属氧化物避雷器常见故障及处理

金属氧化物避雷器常见故障及处理避雷器是电力系统所有电力设备绝缘配合的基础设备。合理的绝缘配合是电力系统安全、可靠运行的基本保证,是高电压技术的核心内容。而所有电力设备的绝缘水平,是由雷电过电压下避雷器的保护特性确定的(在某些环境中,由操作过电压下避雷器的保护特性确定)。金属氧化物避雷器,简称氧化锌避雷器,以其良好的非线性,快速的陡波响应和大通流能力,成为新一代避雷器的首选产品。由于避雷器是全密封元件,一般不可以拆卸。同时使用中一旦出现损坏,基本上没有修复的可能。所以其常见故障和处理与普通的电力设备不同,主要是预防为主。选则原则。避雷器是过电压保护产品,其额定电压选择比较严格,且与普通电力设备完全不同,容易出现因选型失误造成的事故。对于这类事故,只要明确了正确的选择方法,就可以有效避免。正确的金属氧化物避雷器额定电压的选择,应遵循以下原则。 1、对于有间隙避雷器,额定电压依据系统最高电压来选择。10kV 及以下的避雷器,额定电压按系统最高电压的1.1 倍选取。35kV 至66kV 避雷器,额定电压按系统最高电压选取。110kV 及以上避雷器,额定电压按系统最高电压的0.8 倍选取。例如:35kV 有间隙避雷器,额定电压应选择42kV 。 2、对于无间隙避雷器,额定电压同样依据系统最高电压来选择。10kV 及以下的避雷器,额定电压按系统最高电压的1.38倍选取。35kV至66kV避雷器,额定电压按系统最高电压的1.25 倍选取。110kV 及以上避雷器,额定电压按系统最高电压的0.8倍选取。例如:10kV无间隙避雷器,额定电压应选择17kV。但对于电机保护用的无间隙避雷器,不按额定电压选择,而按持续运行电压选择。一般应选择持续运行电压与电机额定电压一致的避雷器。例如:13.8kV 电机,应选用13.8kV 持续运行电压的避雷器,即:选用17.5/40 的避雷器。具体的型号选择,可参考GB11032-2000 标准,或我公司的避雷器产品选型手册。另外,由于传统碳化物阀式避雷器以及按1989老国家标准制作的早期金属氧化物避雷器在很多系统中还在使用。为确保新生产的产品在这类老系统中可以安全的配合,遇到老系统产品的更换替代时,建议用户直接咨询我公司,以确保选型正确。二、正确的预防及维护性试验方法。预防及维护性试验,是及时发现事故 隐患,防止隐患演变为事故的重要手段。金属氧化物避雷器的预防及维护性试验,一般每两年到四年进行一次。有条件的用户,最好每年雷雨季节前测试一次。以最大可能的提早发现事故隐患。测试的目的是提前发现产品的劣化倾向, 及早作出更换。测试主要考察两个性能指标:a、转变电压值(稳压电源下), 用以考察避雷器的工作特性有无明显变化。b、泄漏电流值(转变点以下),用以考察避雷器的安全特性有无明显变化。 1、有间隙金属氧化物避雷器的测试方法。a、测试工频放电电压值,考 察避雷器的工作特性。具体的试验方法和合格范围可参考JB/T9672-2005 ,或者我公司的产品使用说明书。一般以偏差不大于出厂参数的10%为正常。b、测试系统最高电压下的电导电流值,考察避雷器的安全特性。具体的试验方法和合格范围可参考 JB/T9672-2005 ,或者我公司的产品使用说明书。一般以不大于20 ^A为正常。 2、无间隙金属氧化物避雷器的测试方法。a、测试直流1mA 参考电压值,考察避雷器的工作特性。具体的试验方法和合格范围可参考GB11032-2000 ,或者我公司的产品使用说明书。一般以偏差不大于出厂参数的5%为正常。b、测试0.75 倍直流1mA 参考电压下的泄漏电流值,考察避雷器的安全特性。具体的试验方法和合格范围可参考GB11032-2000 ,或者我公司的产品使用说明书。一般以不大于50 yA为正常。 3、其它的替代办法。在没有合适的测试设备,不能进行上述的测试时,可以采用一些替代的办法,但同时也存在一些测试盲点。a、用摇表测试绝缘电

各种型 的金属氧化物避雷器

各种型号的金属氧化物避雷器 金属氧化物避雷器型号说明: 一、有机复合外套无间隙氧化物避雷器有机复合外套无间隙氧化物避雷器采用通流能力较强的氧化锌非线性电阻片叠加组装,密封于外套腔内,无任何放电间隙。在正常持续运行电压状态下,避雷器不动作,呈高阻状态。当大气过电压或操作过电压的幅值超过一定范围时,避雷器导通。由于氧化锌电阻片优良的非线性伏安特性,导通后其两端的残压被抑制在被保护设备的绝缘安全值以下,从而使电气设备受到保护。氧化锌电阻片通流容量大,保护残压低,电压响应迅速,是近十余年兴起的高性能新型限压元件。优点:有机复合外套是我国硅橡胶复合绝缘子技术在避雷器外套上的应用。由于采用硅橡胶外套,从根本上消除了瓷套式避雷器可能存在的外瓷套爆裂现象,并提高了防潮、耐污、抗老化、散热等性能,同时体积小重量轻,免于维修。因此,该产品聚集了有机外套和氧化锌电阻片的全部优点,是新型的过电压保护电器。二、带脱离装置的复合外套无间隙氧化锌避雷器脱离装置是避雷器本体所带的一种自我保护装置,通常接在避雷器的底部,避雷器通过其接地。当避雷器在系统雷击或操作过电压下泄放能量,外界电动力、机械力及环境温度变化等综合作用时,脱离器不会动作,即避雷器正常工作时,脱离装置不影响其工作。当避雷器自动运行的稳定性受到损坏,或避雷器已经损坏时,脱离器迅速工作,将避雷接地线断开,避雷器电位悬空,退出运行。优点:安秒特性稳定、反应快、灭弧效果好、分断能力强、工作可靠性高、体积小、密封性好、为故障避雷器提供了明显标记、便于迅速发现故障点并及时维修。三、金属氧化物避雷器外形尺寸 避雷器型号D(mm)h(mm)H(mm)伞数重量(kg)YH5WS1-17/50 90 190 260 5 1.5 YH5WZ1-17/45 92 190 260 5 1.7 避雷器型号D(mm)h(mm)H(mm)伞数重量(kg)YH5WS1-17/50L 90 210 286 6 1.8 YH5WZ1-17/45L 92 220 296 6 2.0 交流无间隙金属氧化物避雷器技术性能指标 典型的电站型和配电型避雷器电气特性GB11032 产品型号系统 额定 电压 kv (有 效 值) 避雷 器额 定电 压kv (有 效 值) 避雷 器持 续运 行电 压kv (有 效 值) 陡波 冲击 电流 下残 压kv (峰 值) 雷电 冲击 电流 下残 压kv (峰 值) 操作 冲击 电流 下残 压kv (峰 值) 4/10us 大电流 冲击耐 受kv (峰 值) 直流 1mA电 压kv 不小于 2ms方波 电流峰值 A不小于 YH5WS-5/15 3 5 4.0 17.3 15.0 12.8 65 7.5 75(150) YH5WS-10/30 6 10 8 34.6 30 25.6 65 15 75(150)

金属氧化物避雷器的特点和试验方法(2021版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 金属氧化物避雷器的特点和试验 方法(2021版)

金属氧化物避雷器的特点和试验方法(2021 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1概述 有机复合绝缘交流无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA)是近时期发展迅猛的一种新型MOA。MOA的绝缘外套采用国外已拥有长期户外运行经验的硅橡胶材料,它有优异的耐气候、耐臭氧、耐电弧性能、可在50~200℃下长期可靠的工作。其表面呈憎水性,使MOA有良好的耐污性能,可适用于多种污秽等级的地区。柔软弹性的硅橡胶外套具有良好的防爆性能,可避免因故障时而引起类似瓷外套粉碎性的爆炸,尤其是在人口密集地区及户内使用更加安全,它体积小、重量轻,运输和安装时不会碰损,使用更安全、更可靠。 2性能特点 MOA陡波响应特性好,无续流,操作残压低,放电分散性小,具有吸收各种雷电、操作过电压能力。35kV及以下电压等级悬挂式MOA带脱离装置,可用于发电厂厂用电源、铁路供电等一些重要的不停电的

金属氧化物避雷器交接试验作业指导书

金属氧化物避雷器交接试验 作 业 指 导 书 编号:TYDQJS‐ZZ‐00 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:

目录 1. 适用范围 (2) 2. 编写依据 (2) 3. 作业流程 (2) 4. 危险源辨识和安全措施 (3) 5. 作业准备 (3) 6. 试验作业方法 (4) 7. 质量控制措施及检验标准 (9) 8. 试验记录表格 (12) 9. 附件 (15)

1.适用范围 本作业指导书适用于金属氧化物避雷器(或过电压保护器)试验作业。 2.编写依据 序号 引用标准 标准名称 备注 1. GB 50150‐2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2. DLT 5293‐2013 《电气装置安装工程 电气设备交接试验报告统一格式》 3. GB11032‐2010 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 4. 《电气设备试验及故障处理实例》(第二版)(中国水利水电出版) 5. DL 408—1991 《电业安全工作规程》(含线路和变电站电气部分) 6. BDYCSY‐ZW‐08 《金属氧化物避雷器交接试验作业指导书》(南方电网) 3.作业流程 试验准备 试验接线和 空试 绝缘电阻试验 直流参考电压和持续电流试验 工频参考电压和持续电流试验 放电计数器及电流表指示检查 试验结果判定和试验记录 试验结束

注:当避雷器带有间隙保护时,必须做工频放电电压试验。 4.危险源辨识和安全措施 序号 危险源名称 危险种类危险等级危险控制(安全)措施 1. 试验设备未接地 或接地不良 设备损坏低风险 试验前,应认真检查接地线连接可靠, 接地良好 2. 试验区域未设置 安全围栏 人身伤残中等风险试验区域必须按规定设置围栏和标示牌 等安全措施,并安排专人进行监护 3. 引接试验电源时 触电 人身伤亡高风险 落实各项安全措施,加强监护 4. 试验电源不稳定 设备损坏中等风险试验前应用仪器测量电源电压,确保符 合试验要求 5. 高压试验过程中 防范措施不到位 人身伤残高风险 试验开始时,应通知附近作业人员,并 设置安全围栏,派专人把守;操作人员 应大声告知各在场人员,得到回应可以 开始,方可升压,如有异常应立即断电。 6. 登高作业安全防 护措施不完善 人身伤残高风险 使用高空平台车、梯子等作业工具登高 接线,如必须登高作业时,需正确使用 安全带,穿软底鞋 7. 设备存在感应电 人身伤残中等风险使用保安接地线 8. 高压试验过程中 发生电压反击 设备损坏中等风险严格按照规定流程或作业指导书的方法 操作 9. 被试品残余电荷 人身伤残低风险 试验后,应及时对被试品充分放电,放 电用的接地线必须可靠接地 5.作业准备 1) 人员配备 表5‐1 作业人员配备 试验名称 试验人员数量配合人员数量 备注 绝缘电阻测试 2 1 直流1mA电压和0.75U1mA下的 泄漏电流测试 3 3 工频参考电压和持续电流测试 3 3 放电计数器动作情况及监控电 流表指示检查 2 0 工频放电电压试验 3 3 试验记录 2 0 一人记录,一人复查试验设备运输 3 2 2) 工器具及仪器仪表配置

氧化锌避雷器使用说明书

流,使与避雷器并联的电气设备的残压,被抑制在设备绝缘安定值以 下,待有害的过电压消减后,迅速恢复高阻绝缘状态,从而保证了电 气设备的正常运行。 氧化锌避雷器除可作为一般电器设备的过电压保护外,对外联补 偿电容器,真空开关、旋转电机、发电机组、变压器中性点等设备的 过电压保护更有显著效果。 3. 主要电气性能: 简介产品按GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》和 JB/T8952-1999《34kV 及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物氧化锌避雷器是当今最先进的过电压保护电器,它主要由氧化锌 避雷器》制造。 非线性电阻片组装而成。在系统工作电压下,具有极高的电阻而呈绝 4. 复合外套氧化锌避雷器采用耐电蚀、抗老化、弹性好、机械强度 高,一次整体模压成型的硅橡胶做为绝缘外套,非线性伏安特性优异 缘状态。当过电压幅值超过一定范围时,则呈现低阻状态,泄放雷电

的氧化锌电阻片做为芯体。具有体积小,重量轻、安装方便,耐污能可以取消传统的碳化硅避雷器不可缺少的串联间隙,提高了产品力强,密封性能好、防潮、防爆,并具有良好的憎水性,可减少运行的保护可靠性。在绝缘配合方面可以做到陡波、雷电波和操作波维护大大减轻电力工人的劳动强度。的保护裕度接近一致。 5. 用户注意事项2、使用条件: 5.1 在运输和储存时,应注意安全,不得碰撞,尽可能直立。 2.1 环境温度不高于+40℃,不低于-40℃; 5.2 用户不得随意拆开产品。 2.2 海拔高度不超过1000m; 5.3 对无间隙氧化锌避雷器决不允许做工放试验。 2.3 交流系统的频率50-60HZ; 5.4 一年内因质量问题,本公司可无偿更换或修理。 2.4 连续施加在避雷器的工频电压不超过避雷器的持续运行电 5.5 投入运行前测量其电流1mA 电压应符合本说明书中的要求,投 压; 运几年后测量其直流1mA 电压,应不低于规定值的96%,测量时直 2.5 最大风速为35m/s; 流电源谐波分量尽可能小,并注意先清洁外绝缘和保持环境温度湿度 2.6 地震烈度为8 度及以下地区。 及电压相对恒定。 -5- -4- 四、交流无间隙金属氧化物避雷器的性能特征一、型号说明 1、用途和特点: 无间隙氧化锌避雷器是由具有优异非性V-A 特性的氧化锌阀 片组装而成,是用于保护35kV 以下系统交流电器设备免受过电 压损害或保护并联补偿的保护电器。 1.字母“H”表示复合绝缘外套; 氧化锌避雷器由于采用了优异的非线性氧化锌电阻片,从而 2.字母“Y”表示氧化锌避雷器;

告诉你金属氧化物避雷器怎么选择

告诉你金属氧化物避雷器怎么选择 金属氧化物避雷器的选择是电力系统主要的防雷装置之一。只有正确选择避雷器,才能发挥其应有的防雷作用。 (一)无隙金属氧化物避雷器选型的一般要求如下: 1.根据使用区域的气温、海拔、风速、污染、地震等条件,以及额定电压、最高电压,确定金属氧化物避雷器的环境条件,系统的额定频率和中性点应连接短路电流值和接地故障持续时间决定避雷器的系统运行条件。 2.根据保护对象确定避雷器的类型。 3.根据长期作用在避雷器上的最高电压,确定避雷器的连续工作电压。 4.根据避雷器安装现场临时过电压的幅值和持续时间,选择避雷器的额定电压。 5.估算避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。 6. 根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝对配合的要求确定避雷器的雷电过电压保护等级和操作过电压保护等级。 7.估算避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值、线路放电耐受试验水平和能量吸收能力。 8.根据避雷器安装位置的最大故障电流选择避雷器的泄压等级。 9.根据避雷器安装地点的环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距离。 10.避雷器的机械强度应根据导线张力、风速、地震等条件选择。 11.当避雷器不能满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或额定放电电流水平或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。 (2)主要特性参数选择(1),连续工作电压Uc 对于中性点直接接地系统的相间无间隙MOA,UC可选择不低于系统最高相电压。 在中性点间接接地系统中,如果单相接地故障能在10s内排除,其UC仍可以按不小于选择,但由于我国大多数中性点间接接地系统允许带接地故障运行2小时以上,所以UC可按以下选择原则:105内切除故障u.2u1/52h及以上,切除故障3~10kV 1.0~1.1L,35~66kV ueul,时间10s~2H,可选择2H以上,也可根据避雷器工频耐压特性曲线。 (3)。额定电压ur ur是指避雷器两端最大允许工频电压的有效值。在60℃注入规定的能量后能承受额定电压ur 10s,在UC下能承受30min,以保持热稳定性。 (4)临时过电压ur临时过电压UT是确定避雷器额定电压的依据。在选择ur时,主要考虑了单相接地、甩负荷和长线路电容效应引起的工频电压升高。可根据以下条件选择振幅。①中性点间接接地系统:3~10kV ur=1.1um 35~66kV,ur=um②中性点直接接地系统:110~220kV U4=140A/5线侧u,=14ua/5

使用金属氧化物避雷器要注意的问题

机电技术 2011年8月 84 作者简介:刘增辉(1954-),男,电气高级工程师,从事电气技术及节能监测管理工作。 周均仁(1966-),男,电气工程师,从事电气技术及节能监测管理工作。 使用金属氧化物避雷器要注意的问题 刘增辉 周均仁 (云南锡业集团公司设备能源处,云南 个旧 661000) 摘 要:介绍了金属氧化物避雷器额定电压U r 、持续运行电压U C 的确定及型号的选择。指出了使用金属氧化物避雷器存在的问题及解决的方法。 关键词:金属氧化物避雷器;电压;使用 中图分类号:TM862+.1 文献标识码:A 文章编号:1672-4801(2011)04-084-02 云南锡业集团公司供电系统最高电压等级35kV 并且中性点不接地。在防雷措施方面,发现使用金属氧化物避雷器不正确,不仅造成金属氧化物避雷器自身的损坏,同时造成了被保护设备的损坏,后果相当严重。综合金属氧化物避雷器存在的问题,主要有几个方面。 1 无间隙金属氧化物避雷器额定电压U r 选择过低 (1) 对金属氧化物避雷器额定电压的概念解读有误,把电力系统的标称电压理解为金属氧化物避雷器的额定电压。例如选择金属氧化物避雷器用来保护10 kV 级变压器时,误按系统最高电压来选择,即选择额定电压12.7 kV 金属氧化物避雷器。这样选择的金属氧化物避雷器不能满足暂时过电压的要求,在中性点不接地系统中发生电弧接地时容易烧坏,不仅不能起到保护作用,还会引发事故。 金属氧化物避雷器额定电压指的是施加到避雷器端子间的最大允许工频电压的有效值。避雷器一般安装在相对地之间,正常工作下承受的是相电压和暂时过电压。避雷器因为自身的特点,因此其额定电压与电力系统的标称电压以及其它电器(变压器、断路器等)的额定电压有不同的含义。金属氧化物避雷器额定电压的选择应以电网和被保护设备的暂时过电压为基础。 在中性点非直接接地系统中,无间隙金属氧化物避雷器的额定电压可按下式选择: r t U kU ≥ (1) 式中,k —切除单相故障时间系数。10 s 以内切除,k =1.0; 10 s 以上切除,k =1.25~1.3(k =1.25主要用于保护并联补偿电容器及其他绝缘较弱设备 的避雷器)。 U t —暂时过电压, kV 。在非直接接地系统中,系统标称电压为3~20 kV 时,U t 取1.1 U m ;系统标称电压为35~66 kV 时,U t 取U m (系统最高电压)。 例如:选用系统标称电压10 kV (系统最高电压为12 kV ),根据式(1),配电用金属氧化物避雷器额定电压 1.28 1.11216.89r U ≥××= kV 查金属氧化物避雷器产品说明书,U r 取17 kV 。 (2) 选用了GB11032-1989《交流无间隙金 属氧化物避雷器》标准参数。在该标准中金属氧 化物避雷器额定电压U r 偏低, 不能满足暂时过电压的要求,在系统运行中容易损坏。如在该标准中,配电用10 kV 金属氧化物避雷器额定电压仅为12.7 kV 。2000年8月新颁布的GB11032-2000《交流电力系统统金属氧化物避雷器使用导则》代替了GB11032-1989标准,在新标准中修定了交流无间隙金属氧化物避雷器额定电压标准,如10 kV 配电用避雷器额定电压提高到17 kV 。目前,有的厂家提供的产品说明书给出的技术参数,采用的还是老标准,在选用中要注意两者的区别。 2 无间隙金属氧化物避雷器持续运行电压Uc 选择过低 对无间隙金属氧化物避雷器持续运行电压U C 的选择过低,如配电用10 kV 金属氧化物避雷器持续运行电压U C 仅为6.6 kV 。这样低的电压,不能满足中性点不接地系统发生单相接地时,作用在健全相避雷器上的暂时过电压要求,因而常发生避雷器损坏事故。金属氧化物避雷器持续运

金属氧化物避雷器的选择 图文 民熔

避雷器 避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。 避雷器牌子选择 个人推荐;民熔电气 1、无间隙金属氧化物避雷器的选择选择的一般要求如下:(1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污染以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。 (2)、按照被保护的对象确定避雷器的类型。 (3)、按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。

(4)、按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。 (5)、估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。 (6)、根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。 (7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。 (8)、按避雷器安装出最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。 (9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。 (10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机械强度。 (11)、当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。

2、主要特性参数选择(1)、持续运行电压Uc .中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取。在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc仍可按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取:10s及以内切除故障U。 2U1后2h及以上切除故障3~10kV 1.0~1. 1U,35~66kV Uc≥UL至于10s~2h之间,可按2h以上选取,也可参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。 (2)、额定电压UrUr是指避雷器两端间的最大允许工频电压的有效值,是在60"C温度下注入规定能量后,能耐受额定电压Ur10s,随后在Uc下,耐受30min,能保持热稳定。(3)、暂时过电压Ur暂时过电压UT是确定避雷器额定电压之依据,在选择U时,主要考虑单相接地,甩负荷和长线电容效应所引起的工频电压升高,幅值可按下列条件选取。 ①中性点非直接接地系统:3~10kV U=1. 1Um35~ 66kV,U_=Um②中性点直接接地系统:110~220kV U] =14U1后线路侧U,=1.4U15(4)、相对地避雷器的额定电压,相对地避雷器的额定电压可按表1确定。 (5)、工频电压耐受时间特性避雷器的工频电压耐受时间特性,是其在吸收了规定的过电压能量之后耐受暂时过电压的能力。中性点直接接地系统中用的避雷器,或是带接地故障自动切除装置系统中用的避雷器,可耐

金属氧化物避雷器的特点和试验方法

金属氧化物避雷器的特点和试验方法 作者:张航空 摘要:有机复合绝缘交流无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA)是近时期发展迅猛的一种新型MOA。MOA的绝缘外套采用国外已拥有长期户外运行经验的硅橡胶材料,它有优异的耐气候、耐臭氧、耐电弧性能、可在50~200 ℃下长期可靠的工作。 关键字:金属氧化物避雷器特点试验方法 1 概况 有机复合绝缘交流无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA)是近时期发展迅猛的一种新型MOA。MOA的绝缘外套采用国外已拥有长期户外运行经验的硅橡胶材料,它有优异的耐气候、耐臭氧、耐电弧性能、可在50~200 ℃下长期可靠的工作。其表面呈憎水性,使MOA有良好的耐污性能,可适用于多种污秽等级的地区。柔软弹性的硅橡胶外套具有良好的防爆性能,可避免因故障时而引起类似瓷外套粉碎性的爆炸,尤其是在人口密集地区及户内使用更加安全,它体积小、重量轻,运输和安装时不会碰损,使用更安全、更可靠。 2 性能特点 MOA陡波响应特性好,无续流,操作残压低,放电分散性小,具有吸收各种雷电、操作过电压能力。35 kV及以下电压等级悬挂式MOA带脱离装置,可用于发电厂厂用电源、铁路供电等一些重要的不停电的供电场所。当本身出现故障时,脱离装置动作,使MOA退出运行,以免引起供电中断,而正常运行时,脱离装置不动作。使用脱离装置可防止系统持续故障,减少停电时间,免除一年一度春季的拆换和检修。 3 试验方法 测量绝缘电阻。测量避雷器的绝缘电阻,可以初步了解其内部是否受潮,还可以检查内部熔断件是否断掉,从而及时发现缺陷。《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定对35 kV及以下的避雷器,用2500 V兆欧表测量,测量的绝缘电阻值不应低于1000 MW;对35 kV以上的避雷器,用5000 V兆欧表测量,测量的绝缘电阻值不应低于3000 MW。对500 kV避雷器还应用2500 V兆欧表测量其底座绝缘电阻,检查瓷座是否进水受潮,测得的绝缘电阻值不应低于1000 MW。

氧化锌避雷器的特点和使用方法 (图文) 民熔

氧化锌避雷器的特点 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境:a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、 易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 ②电气试验: 1)绝缘电阻,用2500V兆欧表测量绝缘电阻,与同类避雷器试验值进行比较,绝缘电阻值应未有明显变化; 2)工频击穿电压试验,FS型避雷器工频放电电压标准:额定电压为3kV、6kV、10kV时;新装和大修后的避雷器为9~11kV、16~19kV、27~30kV;运行中的避雷器为8~12kV、15~21kV、23~33kV; 3)FZ型避雷器一般可不做工频放电试验,但要做避雷器

泄漏电流测量。民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型 七大特性:一、氧化锌避雷器的通流能力大这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标

无间隙金属氧化物避雷器试验

无间隙金属氧化物避雷器结构和试验培训教案 一.避雷器对系统安全运行的作用 1. 电力系统运行的可靠性,在很大程度上取决于设备的绝缘水平及工作状况 2. 绝缘配合的实质是在技术上处理好各种作用电压、限压措施及设备绝缘耐受能力三者 之间的互相配合关系,达到在经济上和安全运行上总体效益最高 3. 对于运行维护部门,在各种电气设备绝缘水平已确定、设备可能承受的各种电压已由 系统运行方式确定的情况下,保证限压措施的有效性对确保系统安全运行意义重大 二.避雷器分类 1. 保护间隙 2. 排气式避雷器 3. 阀式避雷器 a) 普通阀式避雷器 b) 磁吹避雷器 4. 氧化锌避雷器(又称金属氧化物避雷器和MOA) 三.各类避雷器的特点 1. 间隙和管式避雷器的缺点 a) 伏秒特性太陡,放电分散性大,绝缘配合困难 b) 动作后形成幅值很高的截波,危及变压器绝缘 2. 氧化锌避雷器的优点 a) 保护性能优越-残压低、相应时间快、陡波特性平坦 b) 无续流,动作负载轻,耐重复动作能力强 c) 通流容量大 d) 性能稳定,抗老化能力强 e) 结构简单,尺寸小,易于批量生产,造价低 3. 复合外套氧化锌避雷器的优点 a) 复合外套外绝缘湿闪电压高、耐污能力强 b) 硅橡胶外套具有憎水性,相同爬距其污闪电压高于瓷套 c) 具有良好的防爆性能 d) 实芯结构,没有气体急速膨胀问题,又可延缓冲击力 e) 具有优异的密封性能 f) 体积小、重量轻,有利于运输和安装,适合于线路型避雷器,如10kV 配电型体积为 原瓷套型的1/3,重量为1/4 , 110kV重量相当于瓷套型的1/5 四.氧化锌避雷器结构

金属氧化物避雷器的正确使用

仅供参考[整理] 安全管理文书 金属氧化物避雷器的正确使用 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

金属氧化物避雷器的正确使用 1.应安装在靠近配电变压器侧 金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时产生的三部分压降,称作残压。在这三部分过电压中,避雷器上的残压与其自身性能有关,其残压值是一定的。接地装置上的残压可以通过使接地引下线接至配变外壳,然后再和接地装置相连的方式加以消除。对与如何减小引线上的残压就成为保护配变的关键所在。引线的阻抗与通过的电流频率有关,频率越高,导线的电感越强,阻抗越大。从U=IR可知,要减小引线上的残压,就得缩小引线阻抗,而减小引线阻抗的可行方法是缩短MOA距配变的距离,以减小引线阻抗,降低引线压降,所以避雷器应安装在距离配电变压器近点更合适。 2.配变低压侧也应安装 如果配变低压侧没有安装MOA,当高压侧避雷器向大地泄放雷电流时,在接地装置上就产生压降,该压降通过配变外壳同时作用在低压侧绕组的中性点处。因此低压侧绕组中流过的雷电流将使高压侧绕组按变比感应出很高的电势(可达1000kV),该电势将与高压侧绕组的雷电压叠加,造成高压侧绕组中性点电位升高,击穿中性点附近的绝缘。如果低压侧安装了MOA,当高压侧MOA放电使接地装置的电位升高到一定值时,低压侧MOA开始放电,使低压侧绕组出线端与其中性点及外壳的电位差减小,这样就能消除或减小“反变换”电势的影响。 3.MOA接地线应接至配变外壳 MOA的接地线应直接与配电变压器外壳连接,然后外壳再与大地连接。那种将避雷器的接地线直接与大地连接,然后再从接地桩子上另引 第 2 页共 4 页

氧化锌避雷器的工作原理

氧化锌避雷器的工作原理 在额定电压下,流过氧化锌避雷器阀片的电流仅为10-5A以下,相当于绝缘体。因此,它可以不用火花间隙来隔离工作电压与阀片。当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态,因此,整个过程不存在电弧燃烧与熄灭的问题。 SK-TBP 过电压保护器 过电压保护器SK-TBP 与传统的避雷器以及其它同类产品相比,有不可比拟的特点: 1. 采用氧化锌非线性电阻和放电间隙串联的结构,使两者互为保护;放电间隙使氧化锌非线性电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流、无截波,放电间隙不再承担灭弧任务,提高了产品的使用寿命,在操作过电压下,动作寿命可达1000000 次; 2. 电压冲击系数为1,在各种电压波形下,放电值均相等,不受操作过电压类型影响,过电压保护值准确,保护性能优良; 3. 采用四星形接法,可将相间过电压大大降低,与常规避雷器,相间过电压降低了60~70%,保护的可靠性大为提高; 4. 采用硅橡胶外套和高压电缆外引结构的TBP,除具有瓷绝缘外套的电气性能外,还具有易安装、密封性强、体积小、耐震(振)动等优点,可直接安装在开关柜的手车底盘上或互感器室内; 5. 使用环境温度为-40℃~+60℃,海拔高度小于2000m,(高于2000m,在订货时请注明); 6. 在系统发生间歇性弧光接地过电压及铁磁谐振过电压,若其能量小于2ms.400A 方波冲击能量时,SK-TBP 可以起到保护作用。 SK-TBP 过电压动作计数器 1.相对SK-TBP分立,可随时独立安装,方便、简捷,未安装计数器的SK-TBP可现场加装; 2.计数器适用于131mm的SK-TBP,提供两种接线方式:一种为SK-TBP本体外挂;一种为柜门安装,需加接信号线; 3.计数器可针对相间、相对地分别计数,计数达99999次; 4.无源液晶计数器,无需外接电源; 5.为监视SK-TBP运行状态提供参考依据; 6.根据SK-TBP 相间、相对地的计数数据,可分析系统内某设备过电压发生的频率,为检修、反措提供参考依据。 SK-BGT 避雷器及过电压保护脱离器 一、概述 过电压保护器原理直白的说就是在系统绝缘中人为制造绝缘最弱点(例如:10KV 系统耐压42KV,过电压保护器动作电压26KV、42KV 与26KV 之差,就是所谓的绝缘配合),系统中若有过电压自然就向过电压保护器泄放其能量。久而久之,过电压保护的元件会逐步老化,老化的速度取决于过电压的频度和运行的时间,最终是过电压保护器崩溃(当然,如果是漏气而受潮,造成的内部闪络,会导致元件快速蜕变),崩溃的后果是过电压保护器严重损坏(例如爆炸),会造成开关柜内短路、起火。所有与系统绝缘配合良好的避雷器和各种过电压保护器都存在这个问题。解决这个问题有两个方法:一是加强检测。如每年做各种预防性的实验,这个方法会大大增加检修人员的工作量,即使这样也不能保证在下一个整运行期内不发生元件老化和过电压保护器崩溃的现象(例如:电力系统每年和非电力系统各单位每两年都对避雷器和过电压保护器进行预防性实验,但仍有不少避雷器发生爆炸事故);另一个方法是安装脱离器。如有问题在崩溃前立即脱离并发出可视信号,这样既避免了事故,又能节省了大量的人力。所以在避雷器的国标中有脱离器一项,出口的避雷器产品中必须有脱离器,否则外方不接受。安徽伏瑞特电气公司生产的脱离器可在100KA 内可靠脱离,脱离时间小于0.5ms 。我公司建议在过电压保护器上安装脱离器,以节省大量的检测时间和人力。这样也能避免开关柜内过电压保护器故障引起的短路事故。 二、功能和技术指标 本产品用于户内、外交流50Hz,额定电压6.3~40.5KV 过电压保护器的脱离装置,该脱离器可在100KA 以内可靠脱离,脱离时间小于0.5ms ,不会引起继电保护动作,通流量大于2ms 方波400A,更大于国标雷击波通流量,提高了过电压保护器的运行安全,既减少了用户对过电压保护器的日常维护,又节省了对其检测的时间。

氧化锌避雷器的工作原理与特点

氧化锌避雷器的工作原理与特点 金属氧化锌避雷器是一种过电压保护装置,它由封装在瓷套内的若干非线性电阻阀片串联组成。其阀片以氧化锌为主要原料,添加微量的三氧化二铋、三氧化二钴、二氧化锰、三氧化二锑等金属氧化物经过成型、烧结、表面处理等工艺过程而制成,所以又称为氧化锌避雷器。氧化锌避雷器是20世纪60年代末70年代初研制成功的氧化锌非线性电阻片及电力用氧化锌避雷器。它是一种新型避雷器,主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全在额定电压下,流过氧化锌避雷器阀片的电流很小,相当于绝缘体。 在正常运行情况下。氧化锌避雷器内部电流主要是容性电流,其内部阀片的等效电路如图2-2所示。其中品界电容C的大小在工程上可以视为恒定值,而非线性电阻随加在阀片上的电压大小的变化而变化。当作用于ZnO阀片上的电压小于参考电压时,ZnO阀片呈现很大的电阻,相当于绝缘体,其值变化不大。当作用于ZnO阀片上的电压幅值接近甚至是超过参考电压时,其非线性电阻值减小很快,阻性电

流分量迅速增加,因此它可以不用火花间隙来隔离工作电压与阀片。当作用于氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”,将大电流通过阀片泄人地中,此时其残压不会超过被保护的耐压,达到了保护目的。此后,当作用电压降到定值(起动电压)以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复高阻(可以看做绝缘)状态,因此,整个过程不存在电弧燃烧与熄灭问题。 氧化锌避雷器是目前先进的过电压保护器。由于其核心元件采用氧化锌电阻片,与传统碳化硅避雷器相比,改善了避雷器的伏安特性。相对提高了输变电设备的绝缘水平。当避雷器在正常工作电压下,流过避雷器的电流仅有微安级,当遭受过电压时,由于氧化锌电阻片的非线性,流过避雷器的电流瞬间达数千安培,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对输变电设备的侵害。

金属氧化物避雷器的特点和试验方法

编号:SM-ZD-58037 金属氧化物避雷器的特点 和试验方法 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

金属氧化物避雷器的特点和试验方 法 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1概述 有机复合绝缘交流无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA)是近时期发展迅猛的一种新型MOA。MOA的绝缘外套采用国外已拥有长期户外运行经验的硅橡胶材料,它有优异的耐气候、耐臭氧、耐电弧性能、可在50~200℃下长期可靠的工作。其表面呈憎水性,使MOA有良好的耐污性能,可适用于多种污秽等级的地区。柔软弹性的硅橡胶外套具有良好的防爆性能,可避免因故障时而引起类似瓷外套粉碎性的爆炸,尤其是在人口密集地区及户内使用更加安全,它体积小、重量轻,运输和安装时不会碰损,使用更安全、更可靠。

2性能特点 MOA陡波响应特性好,无续流,操作残压低,放电分散性小,具有吸收各种雷电、操作过电压能力。35kV及以下电压等级悬挂式MOA带脱离装置,可用于发电厂厂用电源、铁路供电等一些重要的不停电的供电场所。当本身出现故障时,脱离装置动作,使MOA退出运行,以免引起供电中断,而正常运行时,脱离装置不动作。使用脱离装置可防止系统持续故障,减少停电时间,免除一年一度春季的拆换和检修。 3试验方法 测量绝缘电阻。测量避雷器的绝缘电阻,可以初步了解其内部是否受潮,还可以检查内部熔断件是否断掉,从而及时发现缺陷。《规程》规定对35kV及以下的避雷器,用2500V 兆欧表测量,测量的绝缘电阻值不应低于1000MΩ;对35kV 以上的避雷器,用5000V兆欧表测量,测量的绝缘电阻值不应低于3000MΩ。对500kV避雷器还应用2500V兆欧表测

10-35KV金属氧化物避雷器说明书

金属氧化物避雷器安装使用说明书

一概述 (1) 二正常使用条件 (1) 三型号及意义 (1) 四复合外套金属氧化物避雷器主要技术参数 (2) 1、电站用无间隙金属氧化物避雷器 (2) 2、配电用无间隙金属氧化物避雷器 (3) 3、并联补偿电容器用无间隙金属氧化物避雷器 (3) 4、发电机、电动机、电机中性点保护用无间隙金属氧化物避 雷器 (4) 5、变压器中性点用无间隙金属氧化物避雷器 (5) 6、带串联间隙的金属氧化物避雷器 (5) 7、电气化铁道无间隙的金属氧化物避雷器 (6) 8、线路用复合外套无间隙的金属氧化物避雷器 (6) 五复合外套金属氧化物避雷器外形结构及安装尺寸图 (7) 六瓷外套金属氧化物避雷器 (11) 七瓷外套金属氧化物避雷器外形结构及安装尺寸图 (13) 八用户须知 (16)

一、概述 金属氧化物避雷器(MOA)是用于保护输变电设备的绝缘免受过电压危害的重要保护电器,它具有响应快、伏安特性平坦、性能稳定、通流容量大、残压低、寿命长、结构简单等优点,广泛使用于发电、输电、变电、配电等系统中。 复合外套金属氧化物避雷器是用硅橡胶复合材料做外套,和传统的瓷外套避雷器相比,具有尺寸小、重量轻、结构坚固、耐污性强、防爆性能好等优点。 本厂产品规格齐全,各类繁多。不但有各种常规产品,而且各种非标的、大容量的、大爬距的、高原防污的、全绝缘内出线式的等都可生产。 本厂避雷器产品采用标准为:IEC60099-4:1991、GB11032-2000、JB/T6479-1992 。为适应国际市场的需要,本厂还可以按英标、美标或出口商指定的技术标准进行生产。 二、正常使用条件 1、环境温度不低于-40℃,不高于+40℃; 2、海拔高度不超过2000m(瓷套式不超过1000 m); 3、电源频率不小于48 Hz、不大于62 Hz; 4、安装地点凤速不超过35m/s; 5、长期施加在避雷器上的工频电压不超过避雷器的持续运行电压(无间隙MOA)或 额定 电压(串联间隙MOA)。 6、地震裂度8度以下地区; 三、型号及意义

各种型号的金属氧化物避雷器

各种型号的金属氧化物避 雷器 Prepared on 24 November 2020

各种型号的金属氧化物避雷器 金属氧化物避雷器型号说明: 一、有机复合外套无间隙氧化物避雷器有机复合外套无间隙氧化物避雷器采用通流能力较强的氧化锌非线性电阻片叠加组装,密封于外套腔内,无任何放电间隙。在正常持续运行电压状态下,避雷器不动作,呈高阻状态。当大气过电压或操作过电压的幅值超过一定范围时,避雷器导通。由于氧化锌电阻片优良的非线性伏安特性,导通后其两端的残压被抑制在被保护设备的绝缘安全值以下,从而使电气设备受到保护。氧化锌电阻片通流容量大,保护残压低,电压响应迅速,是近十余年兴起的高性能新型限压元件。优点:有机复合外套是我国硅橡胶复合绝缘子技术在避雷器外套上的应用。由于采用硅橡胶外套,从根本上消除了瓷套式避雷器可能存在的外瓷套爆裂现象,并提高了防潮、耐污、抗老化、散热等性能,同时体积小重量轻,免于维修。因此,该产品聚集了有机外套和氧化锌电阻片的全部优点,是新型的过电压保护电器。 二、带脱离装置的复合外套无间隙氧化锌避雷器脱离装置是避雷器本体所带的一种自我保护装置,通常接在避雷器的底部,避雷器通过其接地。当避雷器在系统雷击或操作过电压下泄放能量,外界电动力、机械力及环境温度变化等综合作用时,脱离器不会动作,即避雷器正常工作时,脱离装置不影响其工作。当避雷器自动运行的稳定性受到损坏,或避雷器已经损坏时,脱离器迅速工作,将避雷接地线断开,避雷器电位悬空,退出运行。优点:安秒特性稳定、反应快、灭弧效果好、分断能力强、工作可靠性高、体积小、密封性

好、为故障避雷器提供了明显标记、便于迅速发现故障点并及时维修。三、金属氧化物避雷器外形尺寸 避雷器型号D(mm)h(mm)H(mm)伞数重量(kg)YH5WS1-17/50 90 190 260 5 YH5WZ1-17/45 92 190 260 5 避雷器型号D(mm)h(mm)H(mm)伞数重量(kg)YH5WS1-17/50L 90 210 286 6 YH5WZ1-17/45L 92 220 296 6 交流无间隙金属氧化物避雷器技术性能指标 典型的电站型和配电型避雷器电气特性GB11032 产品型号系统 额定 电压 kv (有 效 值) 避雷 器额 定电 压 kv (有 效 值) 避雷 器持 续运 行电 压 kv (有 效 值) 陡波 冲击 电流 下残 压 kv (峰 值) 雷电 冲击 电流 下残 压 kv (峰 值) 操作 冲击 电流 下残 压 kv (峰 值) 4/10us 大电流 冲击耐 受kv (峰 值) 直流 1mA电 压kv 不小于 2ms方波 电流峰值 A不小于 YH5WS-5/15 3 5 65 75(150) YH5WS-10/30 6 10 8 30 65 15 75(150) YH5WS-17/50 10 17 50 65 25(26) 75(150) YH5WS-17/50L 10 17 50 65 25(26) 75(150) Y5WS-17/50 10 17 50 65 25(26) 75(150) YH5WZ-5/ 3 5 65 150(200) YH5WZ-10/27 6 10 8 31 27 65 150(200) YH5WZ-17/45 10 17 45 65 24 150(200) YH5WZ-51/134 35 51 154 134 114 100 73(76) 400(600) 注:括号内为企业内控参数,下同。典型的发电机、电动机保护用避雷器电气特性 GB11032 产品型号避雷 器额 定电 压kv (有 效 值) 避雷 器持 续运 行电 压kv (有 效 值) 陡波 冲击 电流 下残 压kv (峰 值) 雷电 冲击 电流 下残 压kv (峰 值) 操作 冲击 电流 下残 压kv (峰 值) 4/10us 大电流 冲击耐 受kv (峰 值) 直流 1mA 电压 kv不 小于 2ms 方波 电流 峰值 A不 小于