文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道消防分项施工方案

隧道消防分项施工方案

隧道消防分项施工方案
隧道消防分项施工方案

XXXX机电安装工程隧道消防分项施工方案

编制:

审核:

审批:

XXXXXXXXX有限公司

XXXX机电安装工程项目部

XXXX年XX月XXX日

目录

一、项目概述 (4)

二、编制依据: (4)

三、消防分项工程施工内容 (5)

1.消防给水泵房设备安装 (5)

2.排水泵站设备安装 (5)

3.消火栓灭火系统、泡沫水喷雾联用灭火系统、灭火器灭火系统设施安装 (5)

4.火灾报警系统、电力监控系统和电气火灾监控系统设施安装 (6)

四、隧道消防分项工程施工方法 (6)

1、消防给水系统 (6)

2、火灾报警控制系统 (19)

3、各分项工程的系统调试 (26)

五、项目人员、设备安排 (30)

1)人员计划表 (30)

2)设备计划表: (30)

六、质量控制计划 (31)

七、环保、安全保证措施 (34)

隧道消防分项施工方案

一、项目概述

工程名称:

工程地址:

工程规模及特征:

XXXX工程施工图设计内容包括:

施工范围:隧道消防工程。

二、编制依据:

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008;

《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006;

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005;

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

《火灾自动报警系统施工验收规范》GB 50166-2007;

《电气装置安装工程施工及验收规范(GB50254-96、GB50255-96、GB50256-96、GB50257-96)》凡与施工有关而又未说明之处,参见国家、地方标准图集施工

《室内消火栓安装——国家建筑标准设计图集15S202》

《室外消火栓安装——国家建筑标准设计图集13S201》

《消防增加稳压设备选用与安装——国家建筑标准设计图集98S205》等

三、消防分项工程施工内容

XXXX工程第八合同段K0+000~K7+600;隧道及附属建筑的消防弱电、给排水分项工程施工主要内容:1.消防给水泵房设备安装

消防给水泵房需要安装的主要设备有:室内消防泵2台,室外消防泵2台,泡沫水雾泵2台,室内消火栓稳压设施、水喷雾稳压设施各1套,隧道泡沫泵组(不锈钢)2台,泡沫储罐1个,有效容积5m3,泡沫液43吨,气压罐2个,污水泵2台,各种规格管道及阀门若干。

2.排水泵站设备安装

排水泵站需要安装的主要设备有:回转式格栅除污机2台,潜水离心泵(污水)3台,潜水离心泵(地下水)2台,电动单梁悬挂起重机1台,垃圾小车1辆,各种规格管道及阀门若干。

3.消火栓灭火系统、泡沫水喷雾联用灭火系统、灭火器灭火系统设施安装

①消火栓和灭火器灭火系统主要设施有:消火栓箱(700*240*620)250套;组合式消防柜

(700*240*1800)250套;消火栓箱(700*180*620)11套,灭火器箱(含灭火器)609套,室外消火栓和水泵接合器各2个,各种规格管道及阀门若干。

②泡沫水喷雾联用灭火系统主要设施有:泡沫喷雾控制阀组1200*1200*400(长*高*厚)390套,泡

沫喷头(PT4.2-C K=134)1840只,泡沫喷头(PT6.6-C K=210)360只,不锈钢无缝钢管DN65(?76X4)10360米,不锈钢无缝钢管DN25(?34X3.5)1000米。

4.火灾报警系统、电力监控系统和电气火灾监控系统设施安装

①火灾报警系统主要设施有:监控中心火灾报警控制器1套,隧道内隧道内监控设备室区域控制器5台,线型光纤感温火灾探测器(四通道)2套,双波长火灾检测器及报警综合盘193套,1路数据光端机1套,点烟感探测器15个,声光报警器212个,手动报警按钮272个,消火栓按钮272个,模块(模块箱)189个,火灾报警总线及电源约各22千米,485总线约5.5千米,等;

②电力监控系统主要设施有:

电力监控信号控制缆超五类线1200米,485串口卡6台。

③电气火灾监控系统主要设施有:

监控中心电气火灾监控主机(柜式)1台,各变配电室电气火灾监控主机(壁挂式)6台,电气火灾监控探测器32个,剩余电流式电气火灾监控探测器256个,电气火灾温度探测器256个。

四、隧道消防分项工程施工方法

1、消防给水系统

1.1、施工工序:

1.2、主要施工方法及技术措施

1.2.1、管道支、吊架安装

⑴管道支吊架安装前,首先应按设计要求定出支架的位置,再按管道的标高,然后在两点间拉

直线,按照支架的间距定出支吊架位置。

⑵支架或管卡应固定在楼板或承重结构上,钢管水平安装支架间距不得大于下表所列数值:

⑶立管管卡安装,层高小于或等于5m,每层须安装1个,层高大于5m,每层不少于2个。管卡安

装高度距地1.5-1.6m,2个以上管卡可匀称安装。

1.2.2、管道安装

(1)管道安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物,安装时应随时清除已安装管道内部的杂

物。

(2)根据图纸及实际情况,管材及管件的外观是否符合设计要求,其材质、规格、型号应符合设

计要求,表面无裂纹,缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;螺纹密封面完整、无损伤、无毛刺等缺陷,法兰密封面应干整、光洁;镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象。非金属密封垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷。法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。

(3)所有管件要有生产厂合格证,必要时送检,检查其厚度和质量是否符合技术要求。

(4)螺纹连接采用机械切割管子,切割面不得有飞边毛刺,管道变径时用导径接头,在管道转变处不得采用补芯,公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分。拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内,连接后,应将连接处外部清理干净。管道在安装中

断时,应将管道敞口封闭。

(5)消火栓系统采用镀锌钢管,DN≤100采用丝接、DN>100采用沟槽式卡箍连接。

(6)自动喷洒管采用镀锌钢管,DN<100采用丝接、DN≥100采用沟槽式连接。

(7)管道穿墙体或楼板应加设套管,套管规格:当DN≤50时套管直径比管道直径大2号,当DN >50时,套管直径比管道直径大1号。穿墙套管两端与饰面相平,套管长度不得小于墙体厚度,穿楼板的套管顶部高出楼地面20~50mm。管道接头或焊接环缝不得位于套管内。套管与管道的间隙应采用不燃烧材料填塞密实。(套管由总包单位施工)。

(8)水平管通过伸缩缝、变形缝、沉降缝和抗震缝时应加设柔性短管。

(9)吊架、支架的安装位置不应影响喷头的喷水效果。管道支架、吊架与喷头的距离不应小于

300mm,与末端喷头的距离不宜大于750mm.。

(10)配水支管上每一直管段、相邻两喷头的管段上至少设一个吊架;当喷头间距小于1.8m时,可隔

段设置吊架,但吊架的间距不应大于3.6m。

(11)在公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管上应设置一个防晃支架,管段过长或

改变方向,应增设防晃支架。

(12)竖直安装的配水干管,应在其始端、终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼

面距离宜为1.5~1.8m。配水干管穿越多层建筑,应每隔一层设一防晃架。

(13)管道安装时,遇到各种管道标高相同或相近交错时,原则上“生活管道在上,消防管道次之,雨水、污水、排水管道在下,管径小者绕行”的原则。

1.2.3、消火栓箱安装:消火栓箱采用铝合金箱。

消火栓箱暗装时要紧密与土建结合,确保安装平直并与装饰面协调,箱体不得内陷于装饰面之内。

1.2.4、栓口安装

⑴所有消火栓安装前管道必须先试压,栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。

⑵双栓栓口应保证栓口中心高度一致,消火栓栓口中心距装饰地面1.1m。允许偏差±20mm。阀门中心距箱侧面为140mm,距后箱内表面为100mm,允许偏差±5mm消火栓箱体安装的垂直度允许偏听偏差为3mm.。

1.2.5、信号阀及水流指示器安装

⑴水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行。水流指示器的规格、型号应符合设计要求。

⑵水流指示器应竖直安装于水平管道上侧,其动作方向和水流方向一致;安装后其水流指示器的浆片、膜片应动作灵活,不得与管壁发生碰擦。

⑶信号阀应安装在水流指示器前的管道上,靠近水流指示器安装,与水流指示器间距不小于300mm。

1.2.6、湿式报警阀组及阀类安装:

⑴湿式报警阀及水源控制阀的规格、型号和安装位置应符合设计要求,安装方向应正确控制阀内

应清洁,无堵塞、无渗漏,应有启闭标志。

⑵报警阀组附件安装应符合下列要求:

①压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。

②排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。

③水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

④水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃

和报警阀的连接应采用镀锌钢管。当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度不应大于6m,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不应大于20m。安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05mpa。

⑤压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆动改动。

⑥自动排气阀的安装应在系统管网试压和冲溃合格后进行,排气阀应安装在配水干管顶部、配水

管未端,且应确保无渗漏。

⑶首先应安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接。

⑷水源控制阀、报警阀与配水管的连接,应保证水流方向一致。

⑸报警阀应安装在明显且便于操作的地点,距地面高度宜为1.2m。应确保两侧距墙不小于0.5m,

正面距墙不小于1.2m。安装报警阀的室内地面应有排水设施。

1.2.7、管道试压

1.2.7.1.喷淋管道:

⑴喷淋管道安装完毕后,应进行管道水压试验。当设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压试

验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不低于1.4Mpa;当设计工作压力大于1.0Mpa时,试验压力应

为工作压力加0.4Mpa。

⑵管道试压灌水前须进行全面检查,确保系统处于封闭状态,确保管路上所有阀门均已开启。

⑶试压过程应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,重点针对外观检查,确保所有管道、管

道焊缝、丝口、法兰连接处无渗漏和无变形,且压力下降不大于0.05Mpa为合格。

⑷试压用的压力表不小于2只,转变不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍。

⑸对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除,加设的临时盲板应具有突出于

法兰的边耳且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。

⑹系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质、消除缺陷后,重新再试。

⑺水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。灌水时,应将管网内的空气排净。

1.2.7.2.消火栓管道:试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。试压时间为10min,压

力降不应大于0.02 Mpa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏为合格。

1.2.8、管道冲洗刷漆

⑴管网安装完毕并试压合格后进行冲洗,冲洗可分段进行,冲洗顺序应先室外后室内,先地下后

地上,室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

⑵冲洗宜用水进行。冲洗前应对系统的仪表采用保护措施,止回阀、报警阀等应拆除,冲洗结束

后应及时复位。

⑶冲洗前应对管道支架、吊架进行检查,必要时采取加固措施。

⑷对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物杂物的管段,应进行清理。

⑸冲洗直径大于100mm的管道时,应对其焊缝、死角和底部进行敲打,但不得损伤管

⑹对管网冲洗的排放管道应接入可靠的排水系统,并确保排放的畅通和安全,排水管道的截面积

不得小于被冲洗管道截面积的60%。

⑺水冲洗水流速度消火栓系统>1.5m/s,喷淋系统>3m/s。

⑻水冲洗应连续进行,以出口处的水色、透明度与入口处基本一致时,冲洗方可结束。

⑼喷洒管道水冲洗的水流方向应与灭火时的水流方向一致。

⑽冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时,可采用压缩空气吹干。

⑾管道刷漆前应先充分清洁管道表面,刷漆应保证厚度均匀,不得有脱皮、起泡流淌和漏涂等现象。

⑿所有消防管道应刷上管道类型标识及红色。

1.2.9、喷头安装:

⑴喷头的型号、规格、公称动作温度应符合设计要求,商标、型号、公称动作温度制造厂家及生

产年月等标志应齐全,外观应无加工缺陷和机械损伤,并无装饰性涂层喷头螺纹封面应无伤痕、毛刺、缺陷或断绦的现象。

⑵民用建筑和工业厂房喷头的喷水强度、保护面积、间距及喷头工作压力,按下表要求:

注:最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05mpa。

⑶仓库喷头的喷水强度,最大净空高度,货品最大堆积高度、作用面积喷头工作压力按下表要求:

注:最不利点处喷头的工作压力不应小于0.05mpa。

⑷仓库采用快速响应早期抑制叶头的最大净空高度、货品最大堆积高度、货品最大堆积高度、配水支管上喷头或配水支管的间距,作用面积内开放的喷头数和喷头最低工作压力按下表要求:

注:本表的数据仅适用于K=200的快速响应早期抑制喷头。

⑸水幕系统基本参数应符合下表规定:

注:防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m,喷水强度应增加0.1L/s.m,但是超过9m时,喷水强度仍采用1.0L/s.m。

⑹自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于1h确定。

⑺湿式系统的喷头选型应按下列规定进行:

①不作吊顶的场所,当配水支管在梁下时,应采用直立型喷头。

②吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。

③顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级居室和办公室,可采用边墙型喷头。

④自动喷水—泡沫联用系统应采用洒水喷头。

⑤电梯厅及各层走廊部分喷头采用隐蔽式喷头。

⑥易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。

⑦水幕系统喷头选用:作为防火分隔时,应采用开式洒水喷头或水幕喷头,作为防护冷却时,采用水幕喷头。

⑧下列场所宜采用快速响应喷头:

a、公共娱乐场所、中庭环廊。

b、医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所。

c、超出水泵接合器供水高度的楼层。

d、地下商业及仓储用房。

⑻喷头安装应在系统管网试压、冲洗合格后进行。

⑼安装喷头用的弯头、三通等宜采用专用管件。

⑽安装喷头,除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75MM,且不应大于150MM。不得对喷头进行拆装、改动,并严格禁止给喷头附加任何装饰性涂层。

⑾喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架拧喷头。如喷头的框架、

溅水盘变型或释放原件损伤时应更换喷头。更换的喷头应与原喷头的规格和型号相同。

⑿当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。

⒀安装在易受机械损伤处的喷头,应架设喷头防护罩。

⒁安装喷头时,喷头与梁、通风管的距离应符合下表的要求(见附表):

喷头与梁、通风管道的距离(m )

⒂净空高度大于800MM 的闷顶和技术夹层夹内有可燃物时,应设置喷头。

⒃当通风管道宽度大于1.2m 时,应在其腹面以下部位,增设喷头。

⒄当喷头安装于不到顶的隔墙附近时,喷头距墙的安装距离符合下表的要求:

设备基础施工应根据基础图及设备实际尺寸,经现场放样,且预留地脚螺栓孔,核实无误后,才能浇灌。基础一般高于地面100-150mm ,可用200#素混凝土为材料,地脚螺栓孔灌浆应选用细石混凝土,其强度等级应高于基础强度等级。 ⒅消火栓系统调试:

①将管路上所有阀门保持开启,在准备好水带水枪后按下消火栓箱按钮

,指示灯亮,消火栓泵应启动。 ②选取数支水枪,系统加压后观察水柱喷射情况,以充实水柱高度达到要求为合格。

③消火栓泵调试:两台及两台以上水泵应能自动切换;双电源应能互投(电源自动切换);自动或手动启动水泵时,水泵应在5min 内投入正常运行;备用电源切换时,消防水泵应在1.5min 内投入运行。 ⒆喷淋系统调试

系统调试应在系统施工完成后进行。系统调试应包括下列内容:水源测试、喷淋水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水装置调试、联动试验。

①水源测试应符合下列要求:

a、按设计要求,核实消防水钩的容积、设置高度及消防储水不作他用的技术措施。

b、核实水泵接合器数量,并做供水试验进行验证。

②喷淋水泵调试应符合下列要求:

a、以自动或手动方式启动水泵时,水泵应在5分钟内投入正常运行。

当打开末端试水装置放水后,水流指示器动作,并向消防控制中心显示该水流指示器动作信号,湿式报警阀打开,压力开关动作,水力警铃响,联动控制柜自动启动喷淋泵,其运行信号在消防控制中心显示。这时观察末端试水装置的压力表、压力值应在0.05mpa以上,如小于此值,则要检查水泵运行情况。

b、两台及两台以上水泵应能自动切换:当主泵运行时,拆除热继电器上的一根线使主泵模拟出现故障,备用泵应能自动投入运行,反之亦然;水泵的运行信号与故障信号应能在消防控制中心显示。要求试验三次。

c、以备用电源切换时,水泵应在1.5分钟内投入正常运行。双电源应能互投(电源自动切换)。

③稳压泵调试时,摸拟设计启动条件:即可打开湿式报警阀的手动快开阀放水,压力开关动作,稳压泵应立即启动,当系统达到设计压力时,稳压泵应自动停止运行;若系统压力继续下降至设定最低压力时,稳压泵自行停止运行,并立即自动启动喷淋泵。

泡沫喷雾水泵调试框图如下:

④湿式报警阀调试:在报警阀的手动快速阀打开放水后,当延时不超过90S后,水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警信号,压力开关动作并应接通电路报警阀应及时动作,水力警铃应发出报警(铃响),报警信号并在消防控制室显示;或者打开未端放水装置放水后,水流指示器应输出报警电信号,消防警铃动作发出报警铃响,报警信号在消防控制室显示;当系统内管道压力下降到某一压力时,压力开关动作,并应能启动稳压泵。当管网压力仍继续下降,喷淋泵应启动。

⑤排水装置调试应符合下列要求:

a、开放排水装置的主排水阀,应按系统最大设计灭火水量做排水试验,并使压力达到稳定。

b、试验过程中,从系统排出的水应全部从室内排水系统排走。

⑥联动试验应符合下列要求:

a、采用火灾自动报警系统的探测器输入模拟信号,火灾自动报警控制器应发出声火报警信号并启动自动喷水灭火系统。

b、启动一只喷头以0.94-1.5L/S的流量从未端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作、并发出相应的信号。

⒇焊接工艺要求:

在消防工程中,焊接是各专业都可能遇到的工序,焊接技术的好坏,直接影响到工程的施工质量。因此,特制定焊接专业技术措施。

①材料及焊材:

钢管、角钢等材料必须具有合格证,焊条到场后,检查应无破损、无受潮和雨淋现象后才能入库;焊条应放在干燥、通风、整洁的库房中,并进行标识,一批焊条出库,不能超过两天用量。

②焊接条件:

焊工必须是经过培训的合格焊工,并要求持证上岗、电焊机应为完好设备,并按规定接电源、电源应符合施焊作业要求。

③焊接工艺:

a、组对:焊件组对前应将其内外表面距离焊口不小于10mm范围内的油漆、铁锈、毛刺、泥土等污物清理干净。角钢焊件采用工型坡口焊接,结构型框架应精确下料,焊件应放置稳固、避免焊接过程

产生变形或应力。

b、外观检查:施焊完毕的焊缝不得有夹渣、咬肉、缺肉及飞溅等缺陷,对焊缝的气孔、裂缝等严重缺陷必须进行处理,并重新补焊、直至缺陷消除为止。

c、安全注意事项:电焊机外壳应有可靠接地,并不得多台串联接地;严禁在露天雨水等环境中施焊;施焊场地必须远离易燃物;电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩。一次侧的电源线必须绝缘良好,不得随地拖拉。其长度不宜大于5米。电焊把钳必须绝缘良好。焊工应载好劳动保护用品。高空作业应系好安全带。

2、火灾报警控制系统

2.1、施工工序

2.2、主要施工方法及技术措施:

根据消防弱电施工的规范作法,并结合本工程的实际情况,对消防电气的施工布置如下:

⑴管内穿线

管内穿线包括各层公共部分及其它层平面内报警回路线、工作电源线、控制线、广播线、电话线等的预埋管穿线。穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。

①准备工作

施工前应认真消化、熟悉图纸,对照图纸检查所预埋管盒数量位置,管路走向长度、管径、弯曲角度大小和弯曲次数进行复查是否满足穿线要求,对不通的部位末做好标记,发现问题及时提出,以免造成穿线困难,在弯曲处不能有皱拆凹穴和裂缝等缺陷,弯扁程度不应大于管外径的10%,弯曲半径不应小于管外径的6倍。若仅一个弯时,弯曲半径可不小于管外径的4倍。

在电线管超过下列长度时,中间应加装接线盒,其位置应便于穿线:

a、管子长度45米无弯曲时;

b、管子长度每超过30米有一个弯曲时;

c、管子长度每超过20米有两个弯曲时;

d、管子长度每超过12米有三个弯曲时。

在管内或线槽内穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。

导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒焊接或用端子连接。

不同系统,不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一孔内。

敷设在地下室等潮湿或多尘场所管路的管口和管子连接处均应作密封处理。

在吊顶内敷设各事管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。

线槽的直线段应每隔1.0---1.5M设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:a、线槽接头处;b、距线盒0.2M处;c、线槽走向改变或转角处。

线管经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防工程施工合同范本

工程消防(改造)施工合同 发包人: 承包人:************* 年月日

发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方):********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议: 第一条工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过,前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期: 竣工日期: 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为:¥_____________元(小写)人民币____________(大写) 付款方式:合同签订乙方进场,甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费;主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用,消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%,预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。

2.乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准,不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003年版)GB50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2.乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料,不得以任何理由隐瞒。 3.乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5.乙方提出的变更必须经甲方书面确认后,方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6.乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工,发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。

消防工程专项施工方案

****仓储一期项目 消防安装工程 专项施工方案

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作

二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容资源配备计划 附表

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据 ,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。目前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的服务。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标 ,我们将“用我们的智慧和行动 ,实现对用户的承诺”。 二、编制依据 1 、依据**,提供的施工图。 2 、主要法规 : (1) 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法 (2) 中华人民共和国安全生产法 (3) 中华人民共和国环境保护法 (4) 建设工程质量管理条例 3 、主要规程、规范 : (1) 火灾自动报警施工验收规范 GB50166-92 (2) 自动喷水灭火系统施工验收规范 GB50261-96 (3) 火灾自动报警系统检验规程 DB21 / T1204-2003 (4) 自动喷水灭火系统检验规程 DB21 / T1205-2003

消防工程施工组织方案范本

消防工程施工组织方案范本: 施工组织措施一、工程概况:(一) 建设单位:(二) 建设项目:(三) 设计部门:(四) 工程地点:(五) 工程简介:二、消防工程内容㈠消防系统组成1、防报警联动系统:由探测器(感温、烟感、红外感光、红外对射)、感温电缆、手动报警按钮(带电话插孔)、消防泵启动报警按钮、防火分区显示器(楼层显示器)、信号模块、联动模块、多线模块、消防电话、消防广播及消防联动报警控制器(简称主机)组成。2、消火栓系统:由消火栓泵、各种阀门及管网、远程压力表、压力触点表、压力表、消火栓泵控制柜、消火栓箱、消火栓接口、消火栓水带、消火栓枪头及启泵报警按钮组成。3、水灭火系统:(1)报警阀喷淋系统:由喷淋泵、各种阀门及管网、报警阀、压力开关、水流指示器、信号蝶阀、水力警铃、远程压力表、压力触点表、压力表、喷淋泵控制柜、喷淋头及末端试水装置组成。(2)雨淋阀水幕及水喷雾系统:由增压泵、各种阀门及管网、雨淋阀、水流指示器、信号蝶阀、、远程压力表、压力触点表、压力表、水幕及水雾喷头组成。4、排烟系统:由正压送风风机、风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风排烟风口等组成。5、消防电源切断:由联动系统中的联动模块控制空气断路器自动断电机构。6、防火卷帘系统:由动力电动机、机械传动机构、限位器、帘体、动力控制箱及现场按钮组成。7、气体灭火系统:由灭火气体瓶、气体灭火系统管网、喷嘴、气动启瓶气体瓶、灭火气体瓶瓶头阀、气体灭火系统管网选择阀、气动启瓶气体瓶启瓶电磁阀、压力开关信号器、气体灭火控制柜、声光报警器、紧急启停按钮、气体喷洒指示灯、灭火气体储气状态指示器等组成。8、气熔胶(EBM)灭火系统:由箱体、钢球、气熔胶、气熔胶电引爆装置、电引爆控制箱、声光报警器、气熔胶引爆紧急启停按钮、气熔胶喷洒指示灯。9、可燃气体入户管道关闭:由联动系统中的联动模块控制管道上的电动阀门关闭切断可燃气体。10、消防应急电源切换:在电力系统不能正常供电时,联动系统中的联动模块立即切换到消防应急电源(EPS直流逆变应急电源或柴油发电机)。㈡工作原理:1、消防报警联动系统:当探测器、感温电缆、手动报警按钮、消防启泵报警按钮等将现场火灾信号报回主机后,主机发出报警笛声并显示报警信号所在位置(地址)。当报警点达到两点以上时,风机被消防联动模块启动,火灾现场及相邻区域(楼层)排烟阀被消防联动模块动作,打开送风排烟口送风排烟并向主机回馈信号,当火灾现场燃烧温度升高到防火阀的极限温度后,防火阀卡栓被熔断后动作使送风排烟口关闭并向主机回馈信号,避免因送风而助燃;非

办公楼消防工程施工方案

某办公楼消防工程 施工方案 技术负责人: 投标单位:

目录 一、工程概况及特点 二、管理力量及劳动力安排计划 三、主要施工机械配备 四、施工方案及主要施工方法 ㈠、施工安装准备 ㈡、主要施工工艺流程及安装施工方法 ㈢、确保工程质量的技术组织措施 ㈣、确保安全生产的技术组织措施 ㈤、确保文明施工的技术组织措施 ㈥、确保工期的技术组织措施

建设厅办公楼(水电消防) 福州市晋安区地方税务局办公楼 消防工程施工组织设计方案 一、工程概况及特点: ㈠、 主要工程内容 1、火灾自动报警、消防联动控制、消防广播、消防对讲电话系统 本工程设计为集中火灾报警系统。消防控制室设报警主机,计算机及辅助设备,在门厅、电梯前室、公共走道等处设置感烟火灾探测器,在每层电梯前室、楼梯口等处设置手动报警按钮,在机房、水泵房、配电房等处设电话插孔及消防对讲电话,通过开启或关闭模块来实现对火灾楼层防火联动设备的控制。 2、消火栓系统: 在火灾发生初期,其消防用水由屋顶消防储水供给。在10分钟后,通过消火栓内的按钮,将火灾信号自动传送到消控中心,由消控中心自动或手动启动消防泵,将水池内的水通过二台消防泵(一用一备)加压送入消火栓管网,送到灭火点。 该系统主要设备有:设SGL24/65型白色铝合金消火栓箱,地下室设SGP24B50型泡沫水两用消火栓箱。室外设水泵接合器。 3、自动喷淋系统: 在火灾初期,其消防用水经屋顶水箱、气压罐供给,温度达到68度,喷头自动爆裂喷水,压力开关动作,反馈信号传至消控中心,由消控中心自动或手动启动喷淋加压泵,将水池的水抽入喷淋管网,送至灭火点。 二、管理力量及劳动力安排计划: ㈠、 现场施工组织机构 鉴于本工程内部现代化设施先进、完善,工程技术质量要求高,工作量大,工期紧凑的特点,我司在施工管理组织结构、劳力配备上将采取以下措施: 确定现场合理的组织结构,建立强有力的项目组织机制: 根据本项目的特殊性和施工组织的需要,选择有工程施工经验,组织能力强的项目经理担任本项目的项目经理,全面负责本项目工程,实行因事设职, 因职选人的原则,为加强施工组织运作,保证质量、保证文明安全生产,保证工程进度,提高劳动生产力及各施工单位协作配合而实施有效的管理。施工组织的管理工作量由计划→实施→检查→处理→完善的环节组成,施工现场的管理由现场项目经理部指挥,现场项目部由公司统一领导,现场设项目组。 实行项目经理负责制进行管理: 项目经理 ★ 认真贯彻国家有关方针、政策、法规及公司制定的各项规章制度,确保公司下达的各项经济指标圆满完成。 ★ 根据公司及合同有关要求编制项目管理制度,策划项目管理模式。 ★ 负责项目的全面管理工作,领导项目组完成公司下达的各项指标,对项目工作质量全面负责,主要对项目班子工作质量负责。 ★ 维护企业形象和社会信誉,批准执行项目《质量计划》,建立项目各项管理制度,签发项目对业主、监理单位、业主指定土建施工承包方、公司文件。 ★ 严格执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款。 ★ 控制工程成本,合理管理项目资金运转。 ★ 定期向公司总经理报告工作。 ★ 做好项目管理人员的人事管理工作。 ★ 参照工程总包单位生产计划,组织编制项目工程进度计划与施工技术方案,实施落实施工质量和现场安全文明生产。 ★ 组织制定项目经理部各类管理人员的岗位职责权限和各项规章制度。 ★ 协调与业主、总包方、监理及各施工单位等的工作联系。 项目技术负责人 ◆参与制定的执行项目管理制度,并依据管理制度及施工规范制定项目施工组织设计。制定并监督执行项目质量计划和程序实施细则。负责项目全面质量管理和技术管理工作,对施工管理实行监控,反馈整理信息。 ◆全面负责项目技术质量日常管理,具体协调施工技术管理工作。 ◆负责指导项目检验试验,审定技术保证资料。负责总体施工进度计划和月计划的控制工作。 项 目 经 理 安全质检员 调试负责材料员 试验员 水、电施工员 施 工 班 组

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

水电消防工程施工方案

深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程一标 水电安装及消防工程施工方案工程名称:深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标工程地点:深圳市南山区蛇口西车辆段内一号地块 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:深圳市广胜达建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) (一)工程总概况: (4) (二)安装工程各专业概况 (6) 第三章工程实施目标 (10) 第四章施工部署 (11) (一)组织机构 (11) (二)技术准备 (12) (三)施工机具与材料的准备 (13) (四)施工现场临时设施的准备 (14) 第五章主要分部分项工程施工方法 (14) (一)给排水安装工程 (14) (二)电气工程 (31) (三)通风与空调安装工程 (41) (四)建筑智能工程 (62) 第六章主要资源计划 (68) (一)主要劳动力计划 (68) (二)主要施工机具计划 (69) (三)主要材料设备计划 (71) 第八章主要技术措施 (73) (一)质量保证体系 (73) (二)质量保证措施 (74) (三)质量通病的防治措施 (77) (四)工期保证措施 (81) (五)技术组织措施 (83) (六)安全文明施工措施 (84) (七)降低成本措施 (89) (八)成品保护措施 (89) (九)雨季施工防雨防风范措施 (90) 第八章与土建、装饰等专业的协调配合 (91) 第九章安装工程服务与保修 (92) (一)工程交付 (92) (二)用户操作及维修手册的编制 (92) (三)培训 (93) (四)工程保修 (94)

水电安装及消防工程施工方案 第一章编制依据 1、中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计的蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标各专业施工图。 2、本工程现场实地踏勘情况和建设单位提供的有关资料。 3、国家及行业现行建筑安装工程施工与验收规范、规程及质量检验评定等标准。 4、国家、建设部和省、市建设行政主管部门颁布的现行有关质量、安全、文明施工和环保等方面的法律、法规、标准及规范性文件; 5、本工程的施工承包合同及相关文件; 6、本公司现行的有关管理制度、规定,项目部组织机构、人员安排和设备配置情况及公司在同类工程中的施工经验等。 规范图集: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50013-2006) 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006) 《建筑给水排水采及暖工程施工资料验收规范》(GB50242-2002) 《高层建筑设计防火规范》(GB5045-95)(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

(新)消防工程施工方案_

为搞好中国银行湖北省分行汉口支行办公大楼消防分项系统工程的施工,全面贯彻落实施工企业ISO9001:2000体系,保证工程的顺利实施,确保质量,保证工期,圆满地完成整个工程。我们根据贵单位提供的中南建筑设计院的设计方案,特制定以下施工组织设计方案,并严格按此方案执行。 一、项目部组织结构 组织结构图如下:

二、施工管理 在工程施工阶段,公司组成一个专门的项目组,对工作时间、劳动纪律统一管理;工地成员统一着装,佩带工牌,并签定安全责任书。这个项目组的组成及职责范围如下: 1、项目经理: 职责:负责整个工程的系统管理,人员调度,技术支援,协调与甲方及其他管理部门的关系,签送工程联系单,组织工作人员编制整个工程的进程计划表,指导现场工程人员施工。工程结束后组织有关人员进行最后的验收。 2、质量管理处 职责:负责工程施工中各个工种、各个工序的工程质量整体工程的质量管 理,监督各部门的质量落实情况;并参与甲方、监理的与本工程有关的隐蔽工程验收工作。 3、工程主管: 职责:负责工程施工中各个工种、各个工序的工程质量整体工程的质量管理。负责施工现场的施工及施工人员的安排,带领施工人员规范施工,作好施工记录,负责工程中的具体技术问题的解决,向项目经理及公司汇报施工完成情况,签字负责。 3、材料供应部:根据施工队长工程进度,工程主管提出材料及工具等采购要求、 交项目经理批准,填写材料申购单,交公司采购或现场采购。 4、技术部:负责施工图纸技术交底,经项目经理、工程主管内部交底,确保工 期及施工进度。 5、核算部;负责施工过程更改,竣工核算工程量及竣工图纸的绘制,完成竣工 决算,此工作由工程主管、项目经理及施工队长完成。 6、资料员:负责施工过程所有技术资料、图纸、工作联系函、隐蔽工程记录、

消防工程施工方案

消防工程施工方案 一、工程概况 本工程位于桂平市凤凰新区开发区,建筑结构为框架结构,共八层,其中地下室一层,地上七层,建筑面积为7140㎡。消防工程主要包括:消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、防排烟系统。 二、施工准备工作 (1)消防工程施工前,必须协助建设单位进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (3)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、监理单位联系,确保消防工程符合规范要求。 (4)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。 三、消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地上后地下,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。

2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。 (4)隐蔽预埋的管道,试压合格并经监理验收后才可隐蔽。 (5)所有预留预埋都须进行二次复核。 2.2套管安装 (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。 (2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。 (3)给水引入管和给水管排水及通气立管,穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号,管道与管道间有25mm间隙。 (4)套管材质为镀锌钢管,套管应高出地面80mm,在地板处管道与套管之间用水泥填封。在楼板处用阻火材料填封。 (5)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:

消防工程项目样板施工方案模板

消防工程项目样板 施工方案 1 2020年4月19日

第一章工程概况 一、工程概况 1、工程名称:**** 2、工程地点:******** 3、建设单位:*********** 4、工程规模:********* 5、施工范围:********** 6、工程质量标准:本工程要求质量为合格,同时达到成都市安全文明工地称号。 第二章样板引路的实施要求 一、样板引路目的 为提高在建项目标准化、规范化管理水平,提升产品品质和展示形象,特制定样板实施专项方案。施工样板用于对工人进行实物施工技术交底,并作为施工单位自检和甲方、监理单位进行施工质量验收的依据。 二、实施规定 1、总体实施流程: 部审批

样 板施工实施 施工单位 自检 项目部、工程部验收 样板区开放 2、建立样板引路工作小组,由项目部项目经理担任组长,各子项目生产经理和技术负责人具体负责; 3、根据甲方和监理单位要求样板展示区位置布置施工样板; 分部分项工程有: 消火栓系统展示区 自动喷淋系统展示区 自动火灾灭火系统展示区 三、施工方法和工艺 3.1消火栓系统: 3.1.1消火栓干管安装

施工前根据现场情况对施工图进行复核,核对各管道的坐标,标高是否有交叉或排列位置不当的现象。管道材料及连接DN80 及以下采用丝扣连接,DN80及以上采用卡箍式连接螺纹连接的要求:管道应采用机械切割,切割面不得有飞边,毛刺。加工的管子螺纹封面应完整、光滑,不得有缺丝或断丝,尺寸偏差应符合标准要求。当管道变径时,应采用异径管;在管道变径处不得采用补芯。如必须采用补芯时,三通上可用1 个,四通上不应超过2 个,大于DN50 的管道不宜采用活接头。螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹面上,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管内。连接后,应将连接处外部清理干净沟槽连接的要求:沟槽式管路连接系统是用压力响应式密封圈套入两连接钢管端部,两片卡件包裹密封圈并卡入钢管沟槽,上紧两圆头椭圆颈螺栓,橡胶密封圈应无破损和变形,实现钢管密封连接。用电动滚槽机加工沟槽,沟槽宽度、深度应按照生产厂家的要求进行加工。喷洒干管用沟槽连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。 3.1.2箱体安装 消火栓箱是消火栓系统中最直接的设备,是进行灭火时的主要工具,其内部主要有消火栓、水枪、水带和卷盘。本工程的消火栓箱安装拟采用两种形式,一种是暗装,即箱体埋入墙中,立、支管均暗藏在竖井或吊顶中。另一种是明装,即箱体挂在墙上,立、支管为明管敷设。 1、暗装消火栓箱体安装 (1)根据箱体尺寸及设计安装位置,检查预留孔洞位置及尺寸。

消防工程施工方案及技术措施01274

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等:

6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

消防工程安全专项施工方案(范本)

文档通用封面模板 本页面为作品封面,下载文档后可自精吕文档 由编辑删除!

目录 第一章编制说明 (4) 1.编制依据: (4) 2.编制目的: (4) 3.采用标准: (4) 第二章工程概况 (5) 1.工程简况: (5) 2.工程概况: (6) 3.消防系统工程范围: (6) 3.1.火灾自动报警及消防联动系统; (6) 3.4.气体灭火系统和移动式灭火器 (8) 3.5.防排烟系统: (9) 3.6.防火卷帘门(挡烟垂壁)及钢质防火门 (10) 3.7.消防水炮系统 (11) 3.8.应急照明、疏散指示系统 (12) 3.9.电气火灾监控系统 (12) 4.工程特点 (12) 第三章施工部署 (13) 1.指导思想与实施目标 (13) 2.施工组织 (14) 3.施工准备 (21)

4.施工计划 (23) 第四章主要施工方法及技术措施 (25) 1.主要施工流程: (25) 2.火灾自动报警及消防联动系统施工方法 (26) 3.消防给水系统施工方案(喷淋系统、消火栓系统、水泵安装) (42) 4.气体灭火系统施工方法 (61) 5.防排烟工程施工方案 (64) 6.防火卷帘门(挡烟垂壁)及钢质防火卷帘门施工方案 (74) 7. 消防水炮系统施工方案 (80) 8. 应急照明、疏散指示系统施工方案 (85) 9.电气火灾监控系统施工方案 (87) 10. 消防系统工程竣工验收及消防验收 (91) 第五章确保工程质量的技术组织措施 (99) 第六章确保施工期间的技术组织措施 (101) 第七章文明施工及安全生产保证措施 (101) 第八章施工配合措施 (108) 第九章节约措施 (114) 第十章成品及设备的保护措施 (115) 附录: (117) 1、本单位施工资质文件 (117) 2、项目管理人员及施工人员资料 (117) 4、施工进度计划表 (117)

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

消防工程施工合同范本28440

消防工程施工合同 发包方(全称): 承包方(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程承包范围 本项目施工图纸中所涉及的消防工程设备、材料的供货及安装及调试: 火灾自动报警系统、自动喷淋系统; 消火栓系统、稳压系统。 三、施工组织设计和工期 1、承包方应在开工前将施工组织设计(或施工方案)和施工进度计划提交发包方代表,发包方应在五日内批准或提出修改意见。 2、承包方必须按批准的进度计划组织施工,接受发包方代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时,承包方应按发包方代表的要求提出整改措施,经发包方代表签认后执行。 3、暂停施工。发包方代表在确有必要时,可要求暂停施工,并在提出要求后,48小时内提出处理意见,承包方须按发包方要求停止施工,妥善保护已完成工程,实施发包方代表处理意见后向其提出复工要求,发包方代表批准后,方可延续施工。 4、工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的延误,经发包方代表确认,工期相应顺延。 (1)工程量变化和设计变更(发包方应出具书面依据),一周内,非承包方原因停水、电等影响施工造成停工累计超过4小时,不可抗力

因素及其它工种影响工期因素; (2)承包方在以上情况发生后五日内向发包方提出书面报告,发包方代表在收到报告后三日内予以签认、答复;发包方代表收到承包方通知后5日内不作答复,视为已经批准。 非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方承担违约责任。 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 合同工期总日历个工作日内日数:日历个工作日内。 四、质量标准 工程质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003 年版)GB50261-96、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92等相应规范的合格等级。 五、合同款与支付 1、工程款人民币(大写):元整 ¥:元整 2、工程量的确认 (1)承包方应按专用条款约定的时间,向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后,5个工作日内通知承包方按设计图纸工程量核实已完工程量,作为工程款支付的依据。在承包方确认的工程量,发包方在5个工作日内应向承包方支付工程款(进度款)。 (2)发包方项目负责人在收到承包方报告后,5个工作日内未核实已完成的工程量,承包方报告中开列的工程量即视为被确认,可作为工程款支付的依据。发包方不按约定时间通知承包方,承包方未能参加工程量,工程量结果无效。 (3)对承包方超出图纸设计的工程量范围和因承包方原因造成返工的工程量,发包方不予工程量。 (4)承包方应当在以上情况发生后七个工作日内,将调整原因、金额以书面形式通知发包方项目负责人,负责人确认调整金额后作为追加合同款,与工程款同期支付。发包方项目负责人收到承包方通知后七个工作日内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。

消防工程施工方案(完整版)

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2. 《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动 相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡 性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况:

本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00卅,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1) .消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时,采用普通内外热镀锌钢管当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于DN100 时采用丝扣连接,管径大于DN100 时采用卡箍、法兰连接。 室内消火栓按04S202安装,栓口离地面高度为1.10m= 消防水泵接合器按99S203和99(03)S203安装。 2) .自动喷水灭火系统: 系统概况: 本工程在地下室设湿式自动喷水灭火系统。地下室商铺中危U级 系统为临时高压系统。因市政压力能满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强 度,火灾前期由市政给水管供水。之后由设在地下室泵房的喷水泵供水。泵房设置2台喷淋泵(一用一备),报警阀前设环状管网,设置不少于三套水泵接合器。 系统控制: 平时水压由市给水管网压力维持,火灾时,喷头动作,水流通过水流指示器时,浆片动 作并向消防中心显示着火灾区域位置,同时报警阀处的压力开关动作自动启动喷淋水泵,向

消防工程安全专项施工方案(范本)

浙商国际大厦消防系统工程 施 工 组 织 设 计 编制:审核:审批:建设单位:武汉嘉运房地产开发有限公司 编制单位:坚瑞永安安全系统工程有限公司 日期:二0一二年九月一日

目录 第一章编制说明 (4) 1.编制依据: (4) 2.编制目的: (4) 3.采用标准: (4) 第二章工程概况 (5) 1.工程简况: (5) 2.工程概况: (6) 3.消防系统工程范围: (6) 3.1.火灾自动报警及消防联动系统; (6) 3.4.气体灭火系统和移动式灭火器 (8) 3.5.防排烟系统: (9) 3.6.防火卷帘门(挡烟垂壁)及钢质防火门 (10) 3.7.消防水炮系统 (11) 3.8.应急照明、疏散指示系统 (11) 3.9.电气火灾监控系统 (11) 4.工程特点 (12) 第三章施工部署 (12) 1.指导思想与实施目标 (12) 2.施工组织 (13) 3.施工准备 (20)

4.施工计划 (22) 第四章主要施工方法及技术措施 (24) 1.主要施工流程: (24) 2.火灾自动报警及消防联动系统施工方法 (25) 3.消防给水系统施工方案(喷淋系统、消火栓系统、水泵安装) (40) 4.气体灭火系统施工方法 (59) 5.防排烟工程施工方案 (62) 6.防火卷帘门(挡烟垂壁)及钢质防火卷帘门施工方案 (71) 7. 消防水炮系统施工方案 (76) 8. 应急照明、疏散指示系统施工方案 (82) 9.电气火灾监控系统施工方案 (84) 10. 消防系统工程竣工验收及消防验收 (87) 第五章确保工程质量的技术组织措施 (95) 第六章确保施工期间的技术组织措施 (96) 第七章文明施工及安全生产保证措施 (97) 第八章施工配合措施 (103) 第九章节约措施 (109) 第十章成品及设备的保护措施 (110) 附录: (112) 1、本单位施工资质文件 (112) 2、项目管理人员及施工人员资料 (112) 4、施工进度计划表 (112)

相关文档
相关文档 最新文档