文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站运行维护管理办法 试行

变电站运行维护管理办法 试行

变电站运行维护管理办法 试行
变电站运行维护管理办法 试行

煤矿变电站运行维护管理办法(试行)

110kv变电站是煤矿的重要部门之一,承担着全矿的生产和日常供电,关系到全矿的安全生产、办公及生活利益,为保证变电站的安全运行,使变电站的运行工作程序化、规范化,特制定本管理办法。

一、站内管理

1、非值班人员不准进入机房,若需进入,须经煤矿机电部批准,并在值班人员陪同下方可入内;

2、站内严禁存放易燃、易爆、危险物品;

3、变电站内应备齐消防器材,并禁止吸烟;

4、每班打扫一次主控室卫生,每周清洁一次设备设施卫生,做到地面、墙壁、天花板、门窗、设施设备表面无灰尘、无油渍、无污物、油漆完好,整洁光亮;

5、机房内应当通风良好,光线充足,门窗开启灵活,防止小动物进入主控室;

6、变电站要做到随时上锁,钥匙由值班保管,值班不得私自配钥匙;

7、所有人员严格执行各岗位责任制及安全生产责任制。

8、严格执行交接班制度,有下列情况之一不得交班:

A) 上一班运行情况未交代清楚;

B) 记录不规范、不完整、不清楚;

C) 机房卫生差;

D) 接班人员未到岗;

E) 事故正在处理中或交接班时发生故障,此时应由交班人员负责继续处理,接班人员进行协助,待事故处理完毕,交班人员方可离开。

9、各类设施设备的运行记录,每月需进行整理成册存档,妥善保存。

二、巡视要求

1、变电站值班每班巡视三次高压开关柜、变压器、配电柜、电容器,每周巡视一次落地箱、电表箱,并做好记录;

2、变电站值班应按规定的频次进行检查、巡视、监控,并把每次所到巡视点的时间记录下来;

3、对于巡视中发现的问题,当班人员应及时采取整改措施加以解决,处理不了的问题应及时如实汇报给上级领导。

三、安全操作注意事项

1、操作高压设备时,必须带绝缘手套、穿绝缘鞋、着棉工作服、使用绝缘操作杆;

2、严禁带电工作,紧急情况需带电工作时,需具备如下条件;

1) 有监护人;

2) 工作场地空间足够,光线足够;

3) 所有工具材料齐全;

4) 工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。

3、自动空气跳闸熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次;

4、电流互感器不得开路,电压互感器不得短路,不得用摇表测量带电体的绝缘电阻;

5、变电室拉、合闸时,应一人执行一人监护。

四、异常情况的处理

1、触电处置。发现有人触电时,当尽快使触电者脱离电源,并进行紧急抢救;

2、拉开电源开关、拔去插头或熔断器;

3、用干燥的木棒、竹竿移开电线或用绝缘工具(平口钳、斜口钳等)剪断电线;

4、用干燥的衣服或绝缘塑料布垫住,将触电者脱离电源;

5、防止在触电后跌倒;

6、如果触电者尚未失去知觉,则必须让其保持安静,并立即请医生进行诊治,密切注意其症状变化;

7、如果触电者已失去知觉,但呼吸尚存,应使其舒适、安静的仰卧,将上衣与裤带放松,使其容易呼吸,若触电者呼吸困难,有抽筋现象,则应立即进行人工呼吸,并拨打120求救及上报上级领导部门;

8、如果触电者的呼吸、脉搏及心跳都已经停止,此时不能认为其已死亡,应当及对其进行人工呼吸。人工呼吸必须不断的进行直到触电者自行呼吸或医生赶到现场救治呼吸为止。

五、变电站运行管理

1、变电站的日常运行、管理维护、故障处理及安全工作,要做到位,杜绝事故的发生。

2、所有运行值班人员,必须持有有效的经电力主管部门颁发的《电工进网作业证》上岗。

3、每班值班员不少于2人,严格按照《劳动合同法》规定要求,实施人员安排。

在全站停送电、倒母线、主变压器切换等大型操作时,必须有3人及以上值班,站长或技术员必须在现场,审核操作票,监督操作的正确性。

4、值班人员应严格执行保证安全的组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度。

5、每天做好设备巡视和维护工作,及时发现设备缺陷,提高设备的健康水平。在节假日或有重要任务期间、恶劣天气、设备过负荷、设备有缺陷等情况下,应按规定进行特殊巡视,并做好相关记录。

6、按规程规定做好变电站的设备操作工作。负责受理和审查工作票、操作票,严格执行“二票三制”,并组织实施。各用电单位因生产、检修等原因,需要变电站“停、送电”操作时,值班人员接到经批准的《停送电申请表》后,由值班负责人组织按规定程序操作。因用户线路和设备造成线路跳闸时,由本站值班人员通知用户单位进行线路检查和维修,在用户单位确认故障排除前,值班人员有权拒绝执行送电操作。有权签发《停送电申请表》的应是各施工单位在变电站备案人员名单上的人员。

7、变电站110KV母线及以上设备属鄂尔多斯电业局电力调度中心调度的一类设备,操作关系属电力调度中心领导,必须正确执行调度命令;主变为电力调度中心的二类设备,操作时必须征得调度的同意。

8、主变、6KV馈出线、母联及其他设备是分公司的一类设备,由煤炭分公司机电物资部和矿机电部门领导,必须正确执行机电物资部和矿机电部门的命令。如命令中有直接威胁人身和设备安全时,应向发令人及时提出异议,若发令人坚持原来命令应拒绝执行,并立即向上级汇报。

9、遇变电站设备发生事故时,应讯速进行事故处理,隔离故障设备,减少停电范围,并立即报告矿机电科,属调度管辖的设备及时向调度汇报。

10、按规定对备用的主变压器、站用变压器、电压互感器等设备进行定期轮换运行。操作前应书面汇报矿机电科,说明备用设备的健康状况,切换操作时有哪些影响,需要有关单位如何配合等情况,得到允许后方可进行。

11、按规程规定做好设备相应台帐、记录的整理和存档工作,负责填写运行工作记录、操作记录,管理好各种资料,对记录的正确性、真实性负责,并对其它记录的填写进行管理审查。

12、按时抄表计算有功、无功电量,及时进行运行数据和设备状况的记录。每月10号、20号、25号将有功、无功报给电业局计算中心,每月25号将施工单位用电量报给监理。

13、负责各种工具、安全工器具、仪表、备品、备件的管理,根据实际情况及时书面上报矿机电科测试或购置计划。严格执行备品备件的出库、入库制度,实行以旧换新。

14、值班人员严格执行国家法令、法规,认真学习并严格执行变电站《现场运行操作规程》、《调度规程》、《电力安全工作规程》及各项规章制度。

15、承包单位应组织变电站职工的政治学习,关心职工生活,搞好站内团结,严格履行岗位责任制。组织职工学习安全知识,加强安全思想教育,组织安全活动,做好“五防”工作。组织职工加强技术业务学习,全面提高职工技术素质。

16、运行人员必须熟悉所管辖的设备运行状况,并根据季节特点掌握设备的周围环境变化规律,对运行中出现的异常情况及时分析,提出防止事故的措施并书面汇报矿机电科。根据设备运行情况编制大修、更新、技改计划,并书面上报矿机电科审批、实施(费用由矿负担)

17、值班人员必须严格遵守劳动纪律,坚守岗位,按时交接班,值班期间不得从事与值班无关的工作,值班期间不得饮酒。

18、值班人员应做好本站的危险源辨识和预控措施,并进行学习,每次操作前,进行事故预想,思考防范措施。

19、非本变电站人员,未经矿机电科允许不准进入变电区域。外来检查人员、参观人员进入变电站,应由有关部门领导陪同或同意,并由当值值班人员引导参观,并应按规定进行登记。各用户联系停、送电的电工名单必须在变电站备案。严禁携带危险品进入变电站。

20、做好变电站的卫生保洁和防火、防盗、防小动物及防汛、防雷电等工作。

21、配合电力管理单位做好春季、秋季两次安全大检查。配合电力修试单位做好消缺工作和周期预防性试验工作。做好设备检修后的验收工作。

22、按照供电方的要求积极配合完成电网主管单位下达的临时工作。

23、承包单位负责全站的安全运行管理维护工作,并接受矿方的管理、监督和考核。

24、值班人员应严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程》的有关规定,久益公司每年对值班人员进行一次安规培训,考试合格后方可上岗。

25、值班人员身体健康,无妨碍工作的病症,体格检查每两年一次,不符合条件的严禁上岗。

26、值班人员应严格执行保证安全的技术措施:停电、验电、接地、装设遮栏和悬挂标示牌。

27、变电站负责人按时参加矿组织的有关会议及其他活动,如负责人有事应事先与矿联系并安排他人参与。每周一的生产、安全会负责人必须参加。

28、负责人离开矿区必须向矿机电物资科负责人请假,并指定现场负责人。

29、认真履行要害场所登记制度及站内各项规章制度、岗位职责。

30、制定变电站应急预案,经本单位主管领导审批后,报机电科备案。

31、丢失、损坏站内资料、设备、物品要照价赔偿,并承担由此产生的所有责任。

32、承包单位工作人员应掌握安全用电基本知识,熟悉本岗位操作规程,按规定穿戴相应劳动防护用品。

33、作业人员对相关安规考试,每年一次,因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新学习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。

34、变电站作业人员应具备必要的安全生产知识,掌握紧急救护法,特别要学会触电急救。

35、因用户线路和设备造成线路跳闸时,值班人员应通知用户单位进行线路检查和维修,并书面汇报矿机电科。在用户单位确认故障排除前,应拒绝执行送电操作。

36、变电站值班人员发现设备缺陷或线路故障报警信息,根据危险程度的不同,可采取先停电后通知或先通知后停电的措施,进行应急处理。

因上级供电网络故障,造成全站停电时,值班人员应根据调度命令,做好本站送电的安全措施。值班人员应提前写好全站送电的操作票,并经审核无误,得到调度送电命令后按操作票顺序逐项操作。

37、因变电站设备故障造成全站停电时,值班人员应迅速查看故障情况,明确故障原因,判断能否继续送电。同时向调度汇报故障情况。能采取隔离措施的,立即进行故障隔离,并向调度申请送电。事后向矿机电部门汇报。不能采取隔离措施的,立即向供电方有关负责人汇报,进行事故抢修。

38、因设备故障造成部分出线停电时,值班人员应迅速查看故障情况,明确故障原因,判断能否继续送电。在采取隔离措施后,能送电的回路可以进行送电,不能送电的回路,立即向供电方有关负责人汇报,进行事故抢修。

六、变电站管理考核

依据本办法,承包变电站的单位应加强自身管理,提高业务水平,杜绝各类事故的发生。矿有关部门进行监督管理,如发现问题,责令变电站整改,并视情节轻重,对承包单位进行考核。

1、违反交接手续,考核100元。

2、交接内容不清、交接班巡视检查不到位,考核100元。

3、监控不到位,考核100元。

4、工作人员无证上岗,考核200元。

5、擅自允许非站内人员进入变电站,考核200元。

6、未做好变电站的卫生保洁和防火、防盗、防小动物及防汛、防雷电等工作,

考核1000元。

7、人员工作安排不符合《劳动合同法》规定,考核10000元。

8、在站内吸烟,考核100元。

9、未按时参加矿组织的有关会议及其他活动,每次考核200元。

10、负责人离开矿区未向矿方请假,每次考核200元。

11、误删除保护、录波报告,考核500元。

12、当值期间不按规定着装佩带上岗证,考核100元。

13、对站内公共设施、环境卫生破坏者或对破坏行为视而不见者,考核200元。

14、设施、设备不按定置管理,考核500元。

15、接受或发布操作指令时,未正确使用调度术语,考核200元。

16、操作票执行过程中出现错误时,考核1000元。

17、操作票项目出现错误时,考核1000元。

18、未严格执行“二票三制”,考核1000元。

19、未严格执行保证安全的技术措施:停电、验电、接地、装设遮栏和悬挂标

示牌,考核1000元。

20、无故拖延操作时间,考核200元。

21、未正确执行调度命令,视情节严重,考核100-10000元。如出现事故,承

担所有责任。

22、发生以下违章操作行为,但未造成事故时:

1)违反规定单人操作或无票操作,考核100元;

2)跳项、漏项操作,考核200元;

3)无调度命令操作,考核1000元;

4)不执行监护复诵制,考核500元;

5)不核对设备名称编号,考核200元;

6)未执行解锁操作许可制度,考核200元。

23、不按时认真抄录和核算电量,考核200元。

24、未及时上报各种工具、安全工器具、仪表、备品、备件测试或购置计划,

考核500元。

25、不按时填报运行生产月报表,考核100元。

26、不按时填写(或录入)各种记录,考核100元。

27、记录、报表填写错误,记录严重涂改、不整洁,考核100元。

28、发现缺陷未及时按规定汇报,考核200元。

29、未及时将缺陷录入生产管理信息系统,考核200元。

30、对发现的重大及以上缺陷未进行危险点分析及制定控制措施,考核500元。

31、运行人员能处理的缺陷,未进行处理,考核100元。

32、未发现明显的设备缺陷,考核200元。

33、未对设备测温结果进行分析,考核200元。

34、设备维护项目遗漏或维护结果不符合标准,考核200元;在维护过程中,

发现自己不能处理的问题,未向值班负责人汇报,考核500元。

35、未按工作票要求落实安全措施,考核500元。

36、工作许可前未带工作负责人到现场交代安全措施及注意事项,考核500元。

37、工作许可时现场进行安全措施及注意事项交代,内容不全面,考核500元。

38、外单位到站工作时,安全交底单交代内容不清楚、不全面,考核1000元。

39、工作票终结时未到现场验收,考核100元。

40、验收不认真造成环境卫生不整洁,考核100元。设备存在明显的缺陷、隐

患,验收未发现,考核500元。

41、工作终结时未督促工作负责人作相关记录,记录不合格,考核500元。

42、工作票、操作票不符合《工作票、操作票使用管理标准》,考核200元。

43、未及时开展安全活动、记录不符合要求、发现问题未采取措施,考核500

元。

44、不接受矿方管理,视情节严重,直接扣除剩余承包款,并追究违约责任。

45、及时发现设备紧急缺陷,并得到处理,避免了重大事故发生的,奖励500

元。

46、及时发现设备重大缺陷,并得到处理,避免了一般事故发生的,奖励300

元。

七、说明

本管理办法最终解释权归中天合创煤炭分公司,如有不完善,随时进行补充更改,补充更改条款同样有效。

中天合创能源有限责任公司

煤炭分公司

二○一○年十月

变电站安全生产管理制度

一、安全生产管理制度 1安全生产例会制度 一、安全生产例会每月召开一次,一般在每月的最后一周举行,由安全员负责召集,总结本月工作,布置下月任务,遇有特殊情况应及时开会研究处理。 二、安全生产例会的参会对象为电站安全领导小组成员。 三、会议内容: (一)传达贯彻上级有关部门的文件、讲话、会议精神; (二)报告安全生产工作月度总结,即上月例会工作任务完成情况总结,含采取措施、先进经验和典型做法等。 (三)结合本电站工作实际,通报分析安全生产形势,制定安全生产工作月度计划,研究部署下一月度安全生产工作。 四、参会人员须做到: (一)按时参加会议,做好安全生产工作汇报,提出下阶段工作建议; (二)认真听会并做好会议记录。会后要认真落实会议要求; (三)领导小组成员不得无故不参加会议,如有特殊情况应及时请假。 五、本制度自印发之日起实施。 2生产安全事故应急救援预案演练制度 一、使用对象:电站。 二、要根据国家法律、法规及有关文件要求,围绕本单位实际情况,制定详细可行的生产安全事故应急救援预案。 三、原则上每年要举行一次生产安全事故应急救援预案演练,可邀请有关部门领导和专家指导进行。 四、演练的内容应根据不同时期的要求,有重点、有针对的选择,以提高防范技能为主。 五、演练要制定切实可行的实施方案,明确分工,责任到人,将各项具体任务定时、定量地分解到相关责任人,抓好落实。 六、演练前要认真踏勘演练现场,对演练的每个环节都要仔细研究推敲。要切实加强演练人员的安全防护,确保演练成功和人员安全。

七、要认真做好有关文字、照片、录像等演练档案的收集整理工作。 八、本制度自印发之日起实施。 3安全生产台帐管理制度 一、电站负责人必须高度重视安全生产基础台帐工作,安排专人负责,落实建帐建档所需的资金,切实把台帐工作落到实处。 二、安全生产台帐工作是电站日常安全生产各项工作的真实记录体现,应做到“整齐全面、分类归档、查找方便、真实可靠”。 三、安全台帐主要内容: 1、电站的安全生产工作领导小组成员名单; 2、电站兼职安全生产管理人员和管理网络人员名单; 3、年度与上级签订的安全生产责任书; 4、电站的各项规章制度和各生产设备、生产工序的安全操作规程; 5、安全生产会议记录; 6、日常安全生产检查记录(包括上级部门单位检查)及事故隐患整改情况记录; 7、电站各类事故应急救援预案和演练记录、照片资料等; 8、电站安全生产培训记录和考核资料(包括到外单位培训); 9、特种设备有关技术资料、检验资料、使用许可证书、证件和特种设备作业人员上岗证等; 10、有关安全生产收、发文件、报告件、函件等; 11、电站安全生产工作计划、总结及月报表; 12、其它需要保存整理归档的资料。 4安全生产宣传教育培训制度 一、安全生产宣传教育培训内容包括政治思想教育、劳动纪律教育、安全方针政策教育、安全技术训练、安全管理培训、典型事故教育、法制教育等。 二、安全生产宣传教育培训形式可采取培训班、安全课、安全知识讲座、报告会、知识竞赛、图片展、书画剪贴、电视片、黑板报、广播等多种形式。 三、安全宣传教育培训要求: 1、坚持“以人为本、安全发展”的理念,建立健全安全生产宣传教育培训的长效机制,增强全员安全责任意识,提高全员安全素质和技能。

变电站标准化管理条例

甘肃省电力公司变电站标准化管理条例 (试行) 甘肃省电力公司 目录

1总则 (3) 2运行班站的建设 (3) 3运行管理 (5) 4技术资料管理 (8) 5文明生产 (15) 6安全运行指标 (16) 7培训及评比验收 (17) 1总则

1.1变电站是电网的重要组成部分,为了适应现代化管理的要求,提高有人值班变电站的运行水平,使运行管理工作标准化,特制定本条例。 1.2供电局、电业(力)局根据本条例结合实际情况制定各局的“有人值班变电站标准化管理条例实施细则”。 1.3各供电局、电业(力)局生产技术部门的变电运行管理人员负责变电站标准化管理工作。 1.4各级有关领导和专职技术人员以及变电运行人员要熟悉本条例,并认真执行。 1.5本条例适用于本局范围内110kV及以上有人值班变电站的标准化管理。110kV以下有人值班变电站亦可参照本条例执行,无人值班变电站的管理按《甘肃省电力公司无人值班变电站管理规范》执行。解释权归甘肃省电力公司。 2运行班站的建设 2. 1 220kV及以上变电站一般实行四班三运转的值班方式,但连续值班时间一般不得超过12小时。配备站长1~2名;工程技术人员1~2名;每值3~6名。 2.2 110kV及以下的变电站,运行组织和值班方式由各供电局、电业(力)局自定,报省公司生产技术部备案。 2.3变电站站长必须由政治思想好、责任心强、熟悉变电运行业务、熟悉设备、有较丰富的运行经验、有较强组织领导能力的同志担任。2.4新建变电站,在变电站开工前配好站长,带电前一个月按规定

配齐运行人员,运行人员必须熟悉本变电站的设备、图纸和运行要求,做好变电站的各项生产准备工作。各类人员均应进行上岗前的培训;并经考核合格。 2.5变电站应根据实际可能,设立专职或兼职的五大员(安全消防员、政治宣传员、培训员、资料工具员、考勤员)。 2.6各供电局、电业(力)局应制定变电站现场值班制度以及各级人员的岗位责任制。 2.7全体运行人员必须认真学习党的方针政策,不断提高政治思想水平。自觉遵守国家法律和局纪、局规;服从领导,成为有理想、有道德、守纪律、有文化的建设社会主义四化的工作人员。 2.8站内应定期组织学习政治时事,定期召开民主生活会,开展批评与自我批评,搞好团结,把变电站建成团结、紧张、严肃、活泼的集体。 2.9经常开展敬岗爱业的教育活动,教育全站人员认识变电运行工作责任之重大,热爱本职工作。 2.10积极配合基建、检修人员搞好工作。给基建和检修人员提供生活上的便利。 2.11当班值班人员应穿戴统一的工作服、鞋、帽;衣着整齐,并佩戴值班标志。当值期间不得进行与值班无关的工作及活动。 3运行管理 3.1站长必须根据设备运行状态、全站人员情况与上级要求,编制年、月、周、日固定工作安排、编制年、季、月安全生产工作计划,

10千伏变电所管理规定.doc

10千伏变电所管理规定 第一章总则 第一条根据《辽宁省用电单位标准化变电所评定标准》并结合本钢集团有限(以下简称“集团公司”)近年设备改造,变电及配电新技术的应用及集团公司减员情况的现状制定本规定。 第二条本规定适用于集团公司所属子(分)公司及其下属厂矿(以下简称“各单位”)有10(3,6)千伏变电所及66千伏和35千伏变电所的10千伏部分。35千伏及以上变电所除应符合本标准外,还应达到电力系统相关要求。 第三条对仅安装10千伏变压器而配电室内没有高压柜,变压器的高压侧断路器在上级变电所的变配电室可参照本规定执行。 第二章人员配备和技术培训 第四条变电所人员配备的一般要求 原则上变电所应设专(兼)职所长,专(兼)职技术管理人员;应配备运行值班人员倒班,每值操作时必须二人操作,其中一人监护。每值设负责人。 现总变班长为变电所专职所长,兼变电所技术管理人员。配备四组倒班人员12名,长白班人员2名。操作时保证二人操作,其中值班长为负责人对操作进行监护。 第五条无人值守变电所的条件 具备新型高压柜(手车式以上)并配备完善的微机继电保护装置具备五遥功能的变电所,可考虑试行无人或单人值班。有关

操作应在集控站由变电工操作,并配备人员进行定期巡视检查。拟设立无人值守的变电所需报集团公司和上级变电所备案,并提报紧急情况时的联系人名单。 我厂变电所不具备手车式高压柜及完善的微机继电保护装置,所以不能实行无人值守。 第六条变电所电气工作人员必须符合《电业安全工作规程》(发电厂变电所部分)的有关规定,并按规定考核取得《电工执照》并经复查合格。 变电所共计14人已经按照规定全部取得《电工执照》并经复查合格。 第七条变电所运行值班人员应具有相当技校电工专业理论水平,有一定实践经验的人员担任。变电所长应具有相当电力专业中专水平,熟悉变电所技术业务,有五年以上运行实践经验的人员担任。 变电所所长具备电力专业中专水平,熟悉变电所技术业务,有20年以上变电所运行实践经验。运行值班人员全部具备相当技校电工专业理论水平。 第八条各单位应结合本单位变电所人员技术素质,每年至少组织一次技术培训和考核。对考试不合格人员在补考合格以前按试岗处理。 变电所人员每年都参加辽煤化定期组织的技术培训、技术比武及考核,全部合格。 第九条新参加变电所的电气工作人员必须经过技术知识和

进入变电站工作安全管理规定详细版

文件编号:GD/FS-7566 (管理制度范本系列) 进入变电站工作安全管理 规定详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

进入变电站工作安全管理规定详细 版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一条为规范变电站安全管理,确保生产过程的人员和设备安全,特制定本规定。 第二条本规定适用于分公司管辖范围的运用中的变电站及在这些变电站的生产区域内从事施工、检修、运行维护、装卸物资及其他作业的所有人员(以下称作业人员)。变电站运行人员及其主管部门的领导和管理人员,都应遵守本规定。 第三条进入变电站的作业人员,在开工前,必须经过安全教育;在作业期间,必须严格执行原部颁《电业安全工作规程》(简称《安规》)的规定,确保生产安全。

第四条作业人员进入变电站工作,必须履行工作许可手续。工作许可由变电站运行当值具有“工作许可人”资格值班人员负责办理,并经当值值班长同意后方可进入生产区域作业。 (1)工作许可手续必须按照《安规》要求执行。 (2)对变电部以外的单位来变电站工作所填写的工作票,必须实行“双签发”。 (3)对工作区域在变电站内但不属变电部管辖范围的高压设备上工作(如各县局在10KV出线构架电缆头以外的设备上工作),其工作票可不需变电部“双签发”,但需实行“双许可”,即其工作须经当值运行负责人许可,并在工作票备注栏中签名;其他不需办理工作票的工作,须征得当值负责人的同意。 (4)对变电部以外进站工作的工作票签发人和

变电站标准化管理制度

目 录 一、总则 二、管理标准 (一)安全管理 1、安全活动制度 2、防止误操作制度 3、防止小动物管理制度 4、消防安全制度 5、“两票”管理制度(二)运行管理 1、岗位责任制 2、交接班制度 3、巡视检查制度 4、运行分析制度 5、岗位培训制度 (三)、设备管理 1、设备缺陷管理制度

2、设备切换与维护制度 3、设备验收与投运制度 三、工作标准 (一)、安全工作标准

(二)、运行工作标准 1、值班工作标准 2、交接班工作标准 3、巡视检查工作标准 4、记录薄填写标准 5、岗位培训标准 6、文明生产标准 (三)、设备标准 1、设备管理标准 2、设备标志标准 3、设备定级标准 四、附录 1、变电站电气操作票和工作票制度 2、运行分析记录表 3、一般缺陷发现记录流程表

一、总则 1、变电站标准化管理是加强供电企业生产管理的基础工作之一。为了全面提高变电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,特制订本条例。 2、本条例根据部、网局颁发的有关制度、规程(条例),结合巨石变电站实际情况,在广泛调查研究的基础上,经过反复酝酿,对年颁发的《变电站标准化管理》进行了修订,完善了各项运行工作的管理标准和工作标准。 3、本条例适用于巨石集团所属变电站(开闭所)。各单位有关生产领导、专业技术人员和变电运行人员应熟悉本条例并认真执行。 二、管理标准 (一)安全管理 一、安全活动制度 变电站运行人员应认真贯彻“安全第一、预防为主” 的方针,工作中严格遵守《电业安全工作规程》,积极开展反事故斗争,做好防范措施。为了强化安全工作和安全教育,变电站站长应每月主持召开一次安全日活动会(变电站每月工作会议)。 1、安全日活动内容: CD学习上级有关安全生产的方针、政策、文件、规定、事故通报、快报等。 ②学习各单位安全生产经验。 ③对人身、设备安全情况和本站或本班的安全工作进行总结分析,找出存在问题,提出下周(或今后)安全工作整改措施。 C4 检查落实安全整改措施。 C5 有针对性地进行反事故演习活动。 C6 每次安全日活动,参加人应亲自签名。学习内容,讨论情况和制定的措施等应简明扼要地记录。 二、防止电气误操作装置管理制度为做好防止电气误操作装置(以下简称“防误装置” )的运行、维护和检修管理工作,制定防误装置管理制度: 做好防误装置的日常运行、维护检修是保证变电站运行操作的保障,要求变电值班员遵守如下规定:

变电所各种管理制度

变电所长岗位责任制 所长在局领导下负责全所的行政、生产、技术和安全运行的全面工作。其职责: 一、积极做好思想政治工作,团结全所职工,努力完成各项工作任务。关心群众生活,帮助解决实际困难。组织职工学习政治、文化、技术、业务,确保安全运行,搞好文明生产。 二、认真贯彻执行电业安全生产方针和各种现行有关的规章制度,加强安全思想教育和遵纪守法教育,定期或不定期查岗,并对本所发生的事故、障碍主持分析会,做到“四不放过”。 三、加强运行管理,建立正常生产、工作秩序,组织编制好设备年度大小修、更改工程、低值易耗、反措、安措、降损节电等计划,制订月工作计划和月维护试验工作计划并组织实现。 四、掌握设备健康状况,努力消除三类设备,逐步提高一类设备比重,定期组织设备评级。 五、负责生产培训,组织反事故演习、规程制度学习和技术考核及技术表演赛。定期组织安全活动、班务活动、运行分析,签订师徒合同等。 六、定期检查两票执行情况,及各种记录的填写工作。 七、参加有关设备投入前的验收工作。

变电值班员岗位责任制 一、在变电所长领导下完成本值的设备巡视、运行记录、倒闸操作、事故处理、设备维护和变电所的整洁工作。 二、认真、严肃、正确地执行各种现行有关的规程制度,遵守运行值班纪律及劳动纪律。 三、按照调度指令正确填写倒闸操作票或工作票,做好操作准备或安全措施布置工作,并迅速正确地执行操作任务,严格执行“四对照”和复诵制。 四、认真做好各种表计、信号和自动装置的监视,在值班长统一指挥下迅速正确地处理事故。 五、做好设备及室内外整洁卫生工作,搞好文明生产。 六、加强学习,做到“三熟三能”。 七、在倒闸操作或事故处理时,遇有特殊情况出现单人值班时,必须按单人值班制度规定执行。

进入变电站工作安全管理规定

编号:SY-AQ-02031 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 进入变电站工作安全管理规定Regulations on safety management of working in Substation

进入变电站工作安全管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 第一条为规范变电站安全管理,确保生产过程的人员和设备安全,特制定本规定。 第二条本规定适用于分公司管辖范围的运用中的变电站及在这些变电站的生产区域内从事施工、检修、运行维护、装卸物资及其他作业的所有人员(以下称作业人员)。变电站运行人员及其主管部门的领导和管理人员,都应遵守本规定。 第三条进入变电站的作业人员,在开工前,必须经过安全教育;在作业期间,必须严格执行原部颁《电业安全工作规程》(简称《安规》)的规定,确保生产安全。 第四条作业人员进入变电站工作,必须履行工作许可手续。工作许可由变电站运行当值具有“工作许可人”资格值班人员负责办理,并经当值值班长同意后方可进入生产区域作业。 (1)工作许可手续必须按照《安规》要求执行。

(2)对变电部以外的单位来变电站工作所填写的工作票,必须实行“双签发”。 (3)对工作区域在变电站内但不属变电部管辖范围的高压设备上工作(如各县局在10KV出线构架电缆头以外的设备上工作),其工作票可不需变电部“双签发”,但需实行“双许可”,即其工作须经当值运行负责人许可,并在工作票备注栏中签名;其他不需办理工作票的工作,须征得当值负责人的同意。 (4)对变电部以外进站工作的工作票签发人和工作负责人资格由生技部审核后书面通知变电部,由变电部转发各变电站。工作负责人在办理许可手续时必须出示工作证。 (5)工作许可前、后人员管理: ①工作许可手续未办妥前,作业人员只允许在指定地点集中待命,不得擅自进入作业现场。 ②工作许可人在完成作业现场的安全措施后,还应会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否正确完善;对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。

无人值班变电站标准化管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 无人值班变电站标准化管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2698-32 无人值班变电站标准化管理规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.指标管理 1.1不发生人身轻伤及一类以上障碍; 1.2控制二类障碍和人员违章行为; 1.3不发生火灾事故; 1.4两票合格率100%; 1.5设备五防闭锁装置投运率100%; 1.6设备完好率达到100%、设备一类占有率达到95%; 1.7断路器无油化率100%; 1.8严重、危急缺陷消除率100%; 1.9继电保护及自动装置投入率100%; 1.10继电保护装置正确动作率100%; 1.11 110kV或220kV母线电压合格率大于98%;

1.12母线月度电能不平衡率330、220kV不大于±1%,110kV及以下不大于±2%; 1.13无功装置、有载调压装置处于完善状态,可用率应为100%。 2、安全管理要求 2.1安全目标管理 2.1.1集控站(监控中心)每年应根据公司和工区安全管理目标,结合所辖各变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,有针对性地编制、上报本站的安全管理目标。 2.1.2安全管理目标应结合所辖各变电站的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 2.1.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。 2.2安全活动管理 2.2.1集控站(监控中心)安全活动每月应组织全站人员至少进行1次;根据倒班方式,每周进行一

国家电网公司变电运维管理规定(试行)

规章制度编号:国网(运检/3)828-2017 国家电网公司变电运维管理规定(试行) 第一章总则 第一条为规范国家电网公司(以下简称“公司”)变电运维管理,提高运维水平,保证运维质量,依据国家法律法规及公司有关规定,制定本规定。 第二条本规定对变电运维工作的运维班管理、生产准备、运行规程管理、设备巡视、倒闸操作、故障及异常处理、工作票管理、缺陷管理、设备维护、专项工作、辅助设施管理、运维分析、运维记录及台账、档案资料、仪器仪表及工器具、人员培训、检查与考核等方面做出规定。 第三条变电运维管理坚持“安全第一,分级负责,精益管理,标准作业,运维到位”的原则。 安全第一指变电运维工作应始终把安全放在首位,严格遵守国家及公司各项安全法律和规定,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》,认真开展危险点分析和预控,严防人身、电网和设备事故。 分级负责指变电运维工作按照分级负责的原则管理,严格落实各级人员责任制,突出重点、抓住关键、严密把控,保证各项工作落实到位。 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益

化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。 标准作业指变电运维工作应严格执行现场运维标准化作业,细化工作步骤,量化关键工艺,工作前严格审核,工作中逐项执行,工作后责任追溯,确保作业质量。 运维到位指各级变电运维人员应把运维到位作为运维阶段工作目标,严格执行各项运维细则,按规定开展巡视、操作、维护、检测、消缺工作,当好设备主人,把设备运维到最佳状态。 第四条本规定适用于公司系统35kV及以上变压器(电抗器)、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、辅助设施、土建设施、避雷针等28类设备和设施的运维工作。继电保护、自动化等二次设备另行下发。 第五条运维人员在现场工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析,确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。

变电站运行管理规范

变电站运行管理规 范 1

变电站运行管理标准 (试行) 前言 按照公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,为指导和规范公司变电站的运行管理工作,实现变电站运行管理标准化、科学化、现代化,确保电网的安全、稳定、可靠运行,特制定本标准。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 本标准由生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要编写人员: 本标准主要审核人: 执行中的问题和意见,请及时反馈至生产技术部。 1、范围 本标准明确了公司有人值班变电站的主要业务及工作规范。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。 2.1<电业安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分)(DL 408-91) 2.2<变电运行管理标准>(QB/CSG 2 0001- ) 2

2.3<电气工作票实施细则> 2.4<变电站电气操作票实施细则 > 3、术语和定义 3.1变电站运行人员:指具体负责变电运行业务、变电站运行管理的生产人员。 3.2设备维护:指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、试验、保养等工作。 3.3设备缺陷:指运行或备用的设备、设施发生异常或存在的隐患。这些异常或隐患将影响:人身、电网和设备安全;电网和设备的可靠、经济运行;设备出力或寿命;电能质量。 3.4设备状态评价:指依据设备运行状态信息,进行科学的综合分析,确定设备当前健康状况,为设备检修提供依据。 4、总则 4.1贯彻”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循”保人身、保电网、保设备”的工作原则,以控制异常和未遂、不发生轻伤和障碍为班组安全目标,以设备运行管理为核心,开展变电运行管理业务。 4.2本标准明确变电站运行人员是变电站电气设备运行管理的主体,对变电站电气设备的安全运行负责。 4.3本标准凡与上级有关标准和规定有抵触的地方,应按上级有关标准和规定执行。 3

变电站安全管理规定

变电站安全管理规定 引言 为了加强变电站的安全管理,保障人民和国家财产的安全,特制订本规定。 1范围 本规定适用于中国兵工物资沈阳有限公司变电站安全管理工作。 2管理内容及方法 2.1一般安全设施的要求 2.1.1变电室必须做好“四防”(防雨雪、防汛、防火、防小动物),保持通风良好。 2.1.2配电是被的裸导电部分离地高度不得低于2.2米。如低于2.2米应该加装不低于1.7米高度的遮护栏或护罩。 2.1.3配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 2.1.4应按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验。变配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 2.1.5变配电站的防雷设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定,应符合标准。 2.1.6消防器材必须配全,应摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好。 2.1.7变配电站的室内外严禁堆放物品。通道必须保持畅通。 2.1.8变电站固定遮拦的安装应符合安全规程要求,并做到完好无损。遮拦上应悬挂“止步,高压危险”标志牌。 2.1.9变压器和设备构架的爬梯上应有“禁止攀登,高压危险”标志。 2.1.10停电工作使用的临时遮拦、围网、布幔和悬挂的各种标志牌应符合现场情况和安全规程的要求。 2.2出入制 2.2.1非站内工作人员,未经许可一律不得入内。 2.2.2进入变电站施工作业现场的施工人员,必须履行工作票手续,经变配电站值班人员检验许可后才能进行工作。 2.2.3外单位人员参观和联系工作,须经公安处同意并在动力部门主管人员或负责人的陪同下,方可进入。 2.2.4电管局、供电所人员进站执勤或抄表,应校验证件并在值班人员陪同下进行工作。

2.2.5凡按手续办理进站的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不准拨动设备或进行任何操作。 2.2.6非站内工作的人员进出变配电站时,均应详细填写“进出登记薄”o 2.3值班制 2.3.1变电站运行人员,必须按有关规定继续培训、学习,经考试合格后方能上岗值班。 2.3.2值班人员在当班期间,不应进行与工作无关的其他活动。 2.3.3值班人员应以高度的责任心严守岗位,全面掌握高压设备系统的分布运行情况,发现缺陷仔细检查,及时处理,杜绝事故隐患,确保安全供电。 2.3.4值班人员应按时对本站的设备(包括设备的安全防护设施)和线路装置进行巡视,根据表、计指示监视各变压器、配电线路、高压静电电容器等运行状况,并注意其温度、电压、电流的变动情况。如有异常的应立即向电气主管人员或有关领导报告,妥善处理。 2.3.5值班人员座正确执行有关操作程序的命令,并在监护人的监护下进行操作。在接受操作命令的同时,应随即进行核对,若有差误应立即向发命令人提出意见。 2.3.6值班人员在当值期间应服从指挥,尽职尽责,完成当班运行、维护、倒闸操作和管理工作。值班期间进行的各项工作,都要填写到相关记录中。 2.3.7实行监盘制的变电站,在正常情况下,控制室应不少于二人值班。其他值班方式的变电站,除倒闸操作、巡视设备、进行维护工作以外,值班人员不得远离控制室。 2.3.8在值班期间还应做好下列记录: (1)值班记录; (2)巡视记录; (3)负荷记录; (4)跳闸记录; (5)设备缺陷记录; (6)操作记录; (7)人员出入记录; (8)其它需要的记录。 2.3.9凡需在站内进行检修、试验等项工作,应一律凭“工作票”进行。在进行上述工作时,必须指定专人监护工作人员的安全。 2.4交接班制 2.4.1值班人员应按规定按时进行交接,未办理完手续前,不得擅离职守。

《变电站管理方案规范标准》

江家变电站运行规程 1. 总则 1.1. 为了规范电网生产管理,促进变电站(所、集控站、换流站)的运行管理水平的提高,保证电网安全稳定运行,特制定本规范。 1.2. 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 1.3. 本规范制定了变电站岗位职责、安全管理、运行管理、技术管理、设备管理、班组建设、变电设备工程建设过程中的管理和文明生产、培训工作九个方面的规范化要求。 2. 岗位职责 2.1. 有人值班变电站人员岗位职责 2.1.1. 值班长的职责 2.1.1.1. 值班长是安全第一责任人,全面负责本站工作。 2.1.1.2. 组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成。落实全站人员的岗位责任制。 2.1.1. 3. 制定和组织实施控制异常和未遂的措施,组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 2.1.1.4. 定期巡视设备,掌握生产运行状况,核实设备缺陷,督促消缺。签发并按时报出总结及各种报表。 2.1.1.5. 做好新、扩、改建工程的生产准备,组织或参与验收。 2.1.1.6. 检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。

2.1.1.7. 主持较大的停电工作和较复杂操作的准备工作,并现场把关。 2.2. 专责安全员的职责 2.2.1. 变电站专责安全员是全站的技术负责人。 2.2.2. 监督检查现场规章制度执行情况,参加较大范围的停电工作和较复杂操作的监督把关,组织处理技术问题。 2.2. 3. 督促修试计划的执行,掌握设备的运行状况,完成设备评级。 2.2.4. 负责站内各种设备技术资料的收集、整理、管理,建立健全技术档案和设备台帐。 2.2.5. 负责组织编写、修改现场运行规程。 2.2.6. 编制本站培训计划,完成本站值班人员的技术培训和考核工作。 2.2.7. 制定保证安全的组织措施和技术措施,并督促执行。 2.3. 正(主)值的职责 2.3.1. 在值班长领导下担任与调度之间的操作联系。 2.3.2. 遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、值长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 2.3.3. 做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 2.3.4. 受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 2.3.5. 受理工作票,并办理工作许可手续。 2.3.6. 填写或审核运行记录,做到正确无误。 2.3.7. 根据培训计划,做好培训工作。 2.3.8. 参加设备验收。 2.3.9. 参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 2.3.10. 组织本值做好设备巡视、日常维护工作。

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

无人值班变电站标准化管理规定参考文本

无人值班变电站标准化管理规定参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

无人值班变电站标准化管理规定参考文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.指标管理 1.1不发生人身轻伤及一类以上障碍; 1.2控制二类障碍和人员违章行为; 1.3不发生火灾事故; 1.4两票合格率100%; 1.5设备五防闭锁装置投运率100%; 1.6设备完好率达到100%、设备一类占有率达到 95%; 1.7断路器无油化率100%; 1.8严重、危急缺陷消除率100%; 1.9继电保护及自动装置投入率100%;

1.10继电保护装置正确动作率100%; 1.11 110kV或220kV母线电压合格率大于98%; 1.12母线月度电能不平衡率330、220kV不大于±1%,110kV及以下不大于±2%; 1.13无功装置、有载调压装置处于完善状态,可用率应为100%。 2、安全管理要求 2.1安全目标管理 2.1.1集控站(监控中心)每年应根据公司和工区安全管理目标,结合所辖各变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,有针对性地编制、上报本站的安全管理目标。 2.1.2安全管理目标应结合所辖各变电站的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 2.1.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和

变电所规章制度

航嘉(合肥)电气开闭所 管 理 制 度 二〇一〇年五月

目录 一、变电所值班员操作规程………………………… 二、变电所值班员岗位责任制……………………… 三、变电所交接班制度……………………………… 四、变电所巡回检查制度…………………………… 五、变电所设备定期检修制度……………………… 六、干部上岗制度…………………………………… 七、要害场所管理制度……………………………… 八、变电所电气试验制度…………………………… 九、机电设备包机制度……………………………… 十、变电所消防管理制度……………………………

变电所值班员操作规程 1、配电工必须经过有资质的部门培训、考试合格,并持证上岗。 2、班前不准喝酒,严格遵守交接班制度和岗位责任制,严格遵守本操作规程及有关规程规章规定。 3、倒闸操作必须一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,应由熟练的配电工或值班员操作。 4、进行送电操作时,操作人员要确认该线路上所有工作人员已全部撤出,方可按规定程序送电。 5、操作中有疑问时,应查明原因,确认无误后再进行操作。无法排除疑问时,必须向矿有关电气技术人员报告。 6、操作高压刀闸或开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,雷雨天气禁止倒闸操作。 7、严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关)。停送刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开和接触良好。 8、变电所不得存放易燃易爆物品,变电室不得有鼠患及漏雨现象。 9、检查电气设备上一班的运行方式、操作情况以及异常运行、设备缺陷的处理情况是否符合要求。 10、了解上一班内未完成的工作及注意事项,特别是上一班中

变电站管理规范

变电站管理规范 1. 总则 1.1.为了规范电网生产管理,促进变电站的运行管理水平的提高,保证电网安全稳定运行,特制定本规范。 1.2本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 1.3.本规定制定了变电站岗位职责、安全管理、运行管理、技术管理、设备管理、班组建设和文明生产、培训工作八个方面的规范化要求。 1.4.本规范适用于我局所辖的35kv变电站。 2.岗位职责 2.1.变电站人员岗位职责 2.1.1.站长的职责 2.1.1.1.站长是安全第一责任人,全面负责本站工作, 2.1.1.2.组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成。落实全站人员的岗位责任制。 2.1.1. 3.制度和组织实施控制异常和未遂的措施,组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 2.1.1.4定期巡视设备,掌握生产运行情况,核实设备缺陷,督促消缺。签发并按时报出总结及各种报表。

2.1.1.5.做好新、扩、改建工程的生产准备,组织或参与验收。 2.1.1.6.检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。 2.1.1.7.主持较大的停电工作和教复杂操作的准备工作、并现场把关。 2.1.3正(主)值的职责 2.1. 3.1.在站长领导下担任与调度之间的操作联系。 2.1. 3.2.遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、站长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 2.1. 3.3.做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 2.1. 3. 4.受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 2.1. 3.5.受理工作票,并办理工作许可手续。 2.1. 3.6.填写或审核运行记录,做到正确无误。 2.1. 3.7.根据培训计划,做好培训工作。 2.1. 3.8.参加设备验收 2.1. 3.9.参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 2.1.4.副值的职责 2.1.4.1.在正(主)值的领导下对设备的事故、障碍及异常运行进行处理。 2.1.4.2.按本单位规定受理调度(操作)命令,向站长汇报,并填写倒闸操作票,经审核后在正(主)值监护下正确执行操作。

变电所的管理制度

变电所的管理制度 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。? 一、运行制度 1.交接班制度? 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。? (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应主动为下班做好准备工作。? (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。? (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。? (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应

由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。? (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。? 2.巡回检查制度? 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。? (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。? (2)定期巡视项目。? 1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。? 2)瓷绝缘子有无破碎和放电现象。? 3)各连接点有无过热现象。? 4)变压器及旋转电机的声音、温度是否正常。? 5)变压器的冷却装置运行是否正常。? 6)电容器有无异声及外壳是否有变形膨胀等现象。? 7)电力电缆终端盒有无渗漏油现象。? 8)各种信号指示是否正常,二次回路的断路器、隔离开关位置是否正确。?

相关文档